文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 完整版路灯工程方案

完整版路灯工程方案

完整版路灯工程方案
完整版路灯工程方案

案项施工方专路灯工程

洪雅至峨眉山公路新建工程)段~K3+406.371(K0+000

路灯工程

专项施工方案

编制人:

审核人:

中国五冶集团有限公司

洪雅至峨眉山公路新建工程项目经理部

2017年04月1日

案工方工程专项施路灯

目录

第一章工程概况 (2)

1.1工程位置 (2)

1.2照明供电系统 (2)

第二章编制依据 (2)

第三章施工部置 (3)

3.1施工总体安排 (3)

组织机构及人员配置.............................................................................. 3 3.2计划............................................................................ 7 照明工程施工进度3.3材料、机械设备及劳动力的配备计划.................................................. 7 3.4第四章施工工方

案 (9)

4.1路灯工程施工工艺流程 (9)

4.2 路灯工程施工方案 (9)

4.3主要试验检测 (13)

第五章质量保证措施 (14)

5.1质量目标 (14)

5.2质量管理组织机构和质量保证体系 (14)

5.3加强质量教育,提高质量意识 (14)

5.4质量保证措施 (15)

第六章施工安全保证措施 (16)

6.1 安全目标 (16)

6.2组织保障 (16)

6.3安全技术保障 (20)

6.4文明施工保障措施 (23)

1

方案专项施工路灯工程

第一章工程概况

工程位置1.1本工程位于洪雅县止戈镇,起于洪雅县洪州大道洪州大桥头平交

道口,沿洪瓦路布线,止于洪瓦路下穿遂资眉高速五龙村之前,与西环线已修建道路顺接,是“大峨眉国际旅游西环线(洪雅至峨眉山零公路快速通道)”的一段,起止里程:K0+000~K3+406.371,全长3406.371m。

1.2照明、供配电系统

本工程照明采用15m荷花(四叉五火)路灯,光源采用400W+250W+2ⅹ150W高压

钠灯,40m间距安装在分隔带内,灯杆基础为C20现浇钢筋混凝土,分隔带内埋设VV22-1KV 5ⅹ16电力电缆,高压部分采用LGJ-3ⅹ35电力电缆引入环网开关柜,在桩号K0+850、K2+600安设两座箱式变电站。

路灯安装断面图

编制依据第二章

关法规、标准及设上况基础,并结合现行有在充分了解现场实际情计文件要求的情况下编制本方案,具体编制依据有: 1.与本建设工程有关的国家及行业现行的法律、法规及管理文件;市政工程现行的有关国家及行业施工技术规范及验收标准,如:2.

);)《工程测量规范》(GB50026-20071();CJJ1-2008(2)《城镇道路工程施工与质量验收规范》();GB50034-20133()《建筑照明设计标准》(2

案工方工程专项施灯路

(4)《公路照明技术条件》(GB/T24969-2010);

(5)《照明设施经济运行》(GB/T29455-2012);

(6)《照明测量方法》(GB/T5700-2008);

(7)热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373);

(8)《城市道路照明工程施工及验收规程(附条文说明)》CJJ89-2012;

(9)《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010

(10)《城市居住区供配电设施建设规范(附条文说明)》DL/T5700-2014。

3.《洪雅至峨眉山零公里快速通道一阶段施工图设计文件及补充文件》;

4. 经审批的实施性施工组织设计;

5.中国五冶集团公司企业标准,及现有的技术及管理水平、机械设备、类似的施工经历。

第三章施工部暑

3.1施工总体安排

就本路灯工程施工现场共分四个区域,桩号K0+000~K1+800道路中线南侧为一区、道路中线以北为二区,桩号K1+800~K3+406.371道路中线南侧为三区、道路中线以北为四区,依照一三二四区的施工顺序进行施工总体安排。

30cm厚水泥稳定碎石底基层施工完成后,开始挖槽安设道路横穿管道Φ114镀锌钢管,分隔带路缘石安设完成后,开始施工灯杆钢筋混凝土基础,然后在分隔带

内挖土槽安设VV22-1KV 5ⅹ16电力电缆及Φ12接地圆钢,采用细砂或软土保护电缆并在其顶面覆盖机智制砖,当钢筋混凝土基础达到设计强度后吊装灯杆。

3

方案程专项施工路灯工

组织机构及人员配置3.2 3.2.1组织机构有针对性设立项目项目人员配置,并对项目实际情况,综合优化针各部门,组织结构设置与主要人员配置情况如下:

主要管理人员配置3.2.2 工作岗位姓名备注序号

项目经理李仙鹤1

技术负责人李冬春 2

施工经理钟德志 3

文一凡施工员 4

宋礼重施工员5

施工员飞冯 6

兵李质量员 7

龚江华质量员 8

廖正璞质量员9

秦一良安全员10

豪安全员肖11

陈信霖安全员 12

安全员王杨洋13

材料员马丹迪 14

鹏材料员秦 15

4

案专项施工方路灯工程李泽机械16 俊试验员尹17

资料员孙譽萍 18

测量员邓宽红19

舒华东劳务员20

造价员夏红彬 21

仇莉飞会计22

5000万以下工程不少于一人,依照市政工程安全员配备规定:5000人,且按专业配备亿以上的工程不少于32~1亿的工程不少于人,1万 3名专职安全生产管理人员。专职安全员。本工程配备 3.2.3主要职能部门职责范围)工程部:负责路灯的施工组织管理、安全措施方案实施及进度(1 控制。)技术部:负责具体工程实施规划、各类实施方案的管理,负责2(设计文件的复核、技术交底、编制实施性专项施工方案、设计变更、工程签证、技术管理、技术指导和现场测量等工作。)质量部:负责电力电缆、钢筋、镀锌钢管等材料及检验批的质3(量管理、监控、检试验及质量检查,及有关质量文件的整理。)安全部:负责安全文明施工及环境保护监督管理;安全及文明4(施工教育、计划编制、检查。签订、评审和管理,编5)经采部:负责路灯杆、电力电缆等合同(制成本计划、分解成本控制目标,办理工程内部和外部计量计价,办理签证等。)综合办公室:负责后勤保障、文件管理,日常生活管理、征地6(拆迁、内外公共关系协调等工作。)财务部:负责与发包人工程款项的收付、支取,经济核算、财7(务管理等工作。主要负责人职责范围3.2.4)项目经理(1 按照合同条款,全面负责本项目施工组织管理;A.5

案工方工程专项施路灯

B.制定项目总体控制计划和阶段性目标,制定配套的资源供应计划,确保优质、安全、按期完成施工任务;

C.对内统筹管理、协调各部室、施工队(工区),对外作好组织协调工作,作好与发包人、监理工程师、当地政府等有关部门的联系与沟通;

D.履行合同义务,保证合同执行与正常履约。

(2)项目总工(技术负责人)

A.负责本项目质量及工程技术管理,对项目施工技术工作全面负责;

B.负责制定施工方案,编制施工工艺组织设计;

C.指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工,并进行

质量、进度把关控制;

D.负责审核签发变更设计报告、索赔报告及检查索赔资料的完整性。

E.主持交竣工技术文件资料的编制,参加交竣工验收,组织施工技术总结和学术论文的撰写并负责审核和向上级报告。

(3)施工副经理

A.配合项目经理及总工程师的工作;

B.具体负责项目生产安排管理;

C.对本工程工期进度、安全负责,合理安排生产任务,保证工期计划的完成;

D.审定工程计划,布置生产任务,检查生产任务完成情况;

E.负责生产现场管理,狠抓工程进度、安全管理,确保工程按期保安全完成的目标实现。

(4)经营副经理

A.配合项目经理协助公司确定合理的项目经营模式,编制项目经济策划,重点做好收益测算及精细化经营方案;

B.协助完成采购招标方案、招标文件等的拟定,做好拟招标项的成本测算;

C.负责施工图预算在规定时间内编制完成并报公司审核,对审核后的预算在项目部进行预算交底;

D.负责监管项目成本,严控项目收益风险;

6

工方案程路灯工专项施

负责材料(设备)管理,严控其领、发、存及盘点,做好材料(设 E. 备)月度结算工作;甲报送定时间内约保,确结算资料在合同工甲 F.负责对方结算作方,并做好沟通协调工作,促使结算及时办理。3.3照明工程施工进度计划2017结束日期月13日,开工日期照明工程施工工期76天,2017年5 日,详见下附《施工进度计划横道图》。月26年8

材料、机械设备及劳动力的配备计划3.4材料数量及计划3.4.1每天计划工程数量备注项目分类工作量提前到3 套5 路灯15m 228套月底联系厂7

专项施工方案路灯工程

每天计划项目分类备注工程数量工作量家,进行定制16m中杆灯 24套7900m 圆钢接地母线φ12 265延米

YJV22-1KV 电缆 19150m

4*35+1*16

主要机械设备计划表3.4.2施工所需机械设备表型号规格或生产能力机械名称序号数量 2小松挖掘机 Pc60-8 台1

4插入式振捣器2 2.5KW 台 3 台装载机 2ZL50

台4 双桥2自卸汽车台5 QY12T 2汽车吊

套6 钢筋加工设备 1 台7 8000L

1洒水车

主要试验检测、测量仪器表(现场)3.4.3序号型号规格数量仪器设备名称

K37635 2台全站仪 1

1402906/ X083452 2 2 水准仪台 1把3 钢直尺

50,000Lux 1Lux~ 1 4

照度计台 3.4.4主要劳动力计划备注序号班组人数8

案专项施工方路灯工程

21电工班机械班2 4

3 4 混凝土班

4 6 木工班杂工班

5 10

合计6

26

筋工等特殊工种工汽车)司机、钢、吊车、工、挖土电机(压路机格发证考试合人,除一般安全教育外还要经本工种的安全技术教育,经后,方准独立操作,每年还要进行年审。各用工单位使用的劳务外包队,必须接受三级安全教育,经

考试合格后方可上岗作业。施工方案第四章

4.1路灯工程施工工艺流程路灯工程总体施工工艺流程:→浇注路灯基础→分隔带外需埋管)灯灯杆定位→挖沟→埋管(路敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收路灯灯杆基础及灯杆安装施工艺流程:土模→浇筑混凝土→基坑回填→→坑开挖→钢筋绑扎测量放线→基灯杆

路灯工程施工方案

路灯工程施工方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

某路拓宽改造工程路灯工程施工方案 编制: 审核: 2009 年6月

路灯工程施工方案 一、工程概况 某路第一段:起点湖东路桩号K0+000,终点沿新立交桥桩号K5+460,总长5460m;第二段:起点沿新立交桥桩号K10+000,终点顺安河桩号K16+000,总长6300m。该路段属城市主干道,采用双侧对称布灯的照明方式;路灯布置与道路两侧机非分隔带上,双臂路灯间距35米,局部间距视绿化带及人行道开口情况作适当调整,确保每段绿化带内路灯布置对称;路灯有双臂路灯、三火路灯、高杆灯。 二、路灯施工方案总体选择 根据现场实际地质条件,灯基础土方采用人工配合挖机施工方案,基础下层采用土模,上层则用木模或钢模。基础顶标高为该处路面高+10CM值,根据现场维护情况和路灯施工工期安排,结合我单位施工技术水平和现有设备、人员情况,可以满足全面开展。 三、主要工程数量 第一段:湖东路至沿新立交桥 名称规格型号单位数量备注 路灯控制柜按系统图定做座4具备光、时控制 双臂灯400W+250W H=10M组254 三火灯3*400W H=12M组10用于交叉路口 高杆灯12*1000W H=25M组1用于交叉路口 电力电缆VV—4*50米200 电力电缆VV—5*10米11400

PE盘管φ50米10900 玻璃钢电缆保护套HGBB-70/5米2200 镀锌角钢∠50*5*2500根63 镀锌扁钢--40*4米315 电缆手孔井500*500*800mm座12 第二段:沿新立交桥至顺安河 名称规格型号单位数量备注 路灯控制柜按系统图定做座5具备光、时控制双臂灯400W+250W H=10M组350 三火灯3*400W H=12M组2用于交叉路口 电力电缆VV—4*50米250 电力电缆VV—5*10米13000 PE盘管φ50米13700 玻璃钢电缆保护套HGBB-70/5米900 镀锌角钢∠50*5*2500根75 镀锌扁钢--40*4米375 电缆手孔井500*500*800mm座7 四、施工计划 一、二工区6月底完成右幅所有路基的灯柱基础混凝土浇筑任务。 五、路灯施工方案 5.1路灯施工工艺 施工工艺流程图见图1。 5.2、施工工艺和方法 5.、老路基开挖

路灯工程施工方案完整版

一、施工方案及技术措施 按照施工图纸并结合向阳小区道路的现场实际情况,依据工程同步进程实际情况,制定适时的施工方案及工艺,确保工程得以顺利实施。具体施工方案作如下安排: (一)管沟开挖 1、开挖沟槽 根据设计确定沟道各段的高程及开挖深度,沟道位置定位放线后,石灰撒白线,由于红白路灯项目时新增的完善功能项目,在该项目施工前,各条路的人行道下已经施工完光电和电信管道,同时还有污水、给水的的支井,为避免造成以上以完的项目不受破话,电缆管沟采用人工进行开挖,其施工做法详见下图:

开挖后的土边挖边将土集中由人工运至现场一地点,集中堆放;沟槽开挖完毕达到要求后,进行人工精平,用打夯机夯实后压实度大于或等于85%,方可进行下道工序的施工,当土基不能满足设计要求时,现场根据实际情况进行换土。 具体施工规范及要求: 较好的土,可直接夯实即可;含水量大、松软呈橡皮状的土,必须更换和加固,如遇腐植土不能作为基土,应进行更换;土壤过干或过湿应适当加水或晒干,以达到夯实最佳含水量为宜;土方开挖后,必须全线沿沟设置安全警示灯,以防摔伤等事故。 2、砂垫层施工 砂垫层按100厚进行铺设,采用打夯机进行夯实,宽度不小于设计宽度。 3、路灯基座施工 采用人工开挖,深度为人行道顶面高度以下1.2米,宽度为0.8米,采用路灯厂家定做的专用钢筋笼和底盘基座,人工调平固定后,采用C30混凝土原槽浇注。 (一)电缆敷设 电缆敷设严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的要求施工。 电缆施工内容为:穿管器穿管敷设、剥切制作接头,引入灯具接

线,做标记,接地检测等。 电缆敷设包括:测量位置、敷设增强塑料管电缆,埋标识桩、接地检测等内容。 穿电缆在用穿管器的敷设中,注意不能拉紧,要敷设前要检查管内是否通顺无杂物,管口无毛刺,一旦出现异常情况,要及时处理,在敷设完成后要做好端头。电缆的中间接头按标准的干包接头做法施工,做到接头牢固可靠,并尽量减少中间接头。 对预埋¢50波纹管管道进行检查,对电缆检验,检验用500伏兆欧表测量,绝缘电阻不低于10兆欧,电缆弯曲半径不小于规定,从手孔井至各灯具之间的管内电缆敷设、进入控制箱、配电箱的终端头应有记载电缆规格、型号、线路名称、回路等的电缆指示牌。在地下管内的电缆不得有接头或伤痕,电缆穿管后,管土用绝缘布包扎或塑料套接。电缆穿越涵洞和桥时,采用¢700镀锌钢管管道包封,并每隔4米采用50*50的方钢固定作为镀锌钢的支撑。 (二)控制箱的安装: 控制箱安装施工时严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)、《电气装置安装工程盘柜及一次回路结线施工及验收规范》(GBJ50171-92)的规定进行。 工艺流程:设备开箱检查→设备搬运→柜体稳装→柜内二次线配线→试验调整→验收送电运行。 安装时应按照施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单个柜校正柜面和侧面的垂直度:成列柜各柜就位后,先找正两端的柜,在柜下方离地面三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,找正时采用

路灯安装工程项目实施策划方案

目录 第1章工程概况及特点................ 错误!未定义书签。 1.1 工程概况.................... 错误!未定义书签。 1.2工程特点................... 错误!未定义书签。 1.3 针对工程特点而分析得出的结论及应对措施错误!未定义书签。 第2章拟投入的治理和技术人员?错误!未定义书签。 2.1 项目治理机构................ 错误!未定义书签。 2.2 投入劳动力打算表............. 错误!未定义书签。第3章机械设备投入配备及资金使用打算?错误!未定义书签。 3.1 投入要紧施工机械设备及仪器仪表打算表?错误!未定 义书签。 3.2资金使用打算表............. 错误!未定义书签。第4章路灯系统施工方案?错误!未定义书签。 4.1 施工预备..................... 错误!未定义书签。 4.2 施工工序总体安排............. 错误!未定义书签。 4.3 要紧施工方法................. 错误!未定义书签。第5章施工总进度打算和各时期进度的保证措施?错误!未定

义书签。 5.1施工进度目标?错误!未定义书签。 5.2 阻碍施工进度的因素及应对措施?错误!未定义书签。 5.3 施工总体进度的保证措施?错误!未定义书签。 5.4 关键节点进度的操纵措施...... 错误!未定义书签。 5.5 施工进度打算表?错误!未定义书签。 第6章质量目标、质量保证体系及保证措施?错误!未定义书签。 6.1 质量目标及质量保证体系?错误!未定义书签。 6.2 质量治理组织机构及要紧职责.. 错误!未定义书签。 6.3 质量治理的措施?错误!未定义书签。 6.4 质量保证技术措施?错误!未定义书签。 6.5 施工现场协调措施?错误!未定义书签。 第7章安全目标、安全保证体系及保证措施错误!未定义书签。 7.1 安全治理目标................ 错误!未定义书签。 7.2 安全治理组织机构及要紧职责?错误!未定义书签。 7.3 安全治理制度及方法?错误!未定义书签。 7.4安全组织技术措施?错误!未定义书签。

路灯安装工程施工方案

路灯安装主要工序及施工方案 施工中采用以下流程: 测量、定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆,安装路灯控制柜→绝缘测试→路灯安装→实验、调试→自检→竣工验收 1、测量、定灯位 开工前,我项目部将交接测量控制点,施工方将测的桩位、点线、标高加以确定并保护好,并尽快进行施工放样测量。按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。路灯高程与路缘石顶面平齐。 2、挖沟 开挖前,测量先放出开挖中线,并用白灰洒出中心线。 开挖时应有测量配合指导,切勿超挖、欠挖。开挖后经自检合格,报监理工程师验收后进入下道工序施工。 根据现场实际地质条件,按照施工图纸开挖路灯基础及电缆管预埋沟。开挖土方时采用人工配合挖机施工,沟槽开挖至最后20cm时采用人工开挖。并进行基底的整平处理。路灯基础采用人工夯实。 3、埋管 按照施工图纸预埋相应的电缆管,下管前进行外观检查,如发现裂缝、弯瘪等缺陷,应进行更换后方可下管。 4、浇注路灯基础 按照图纸尺寸要求进行模板支设,模板采用木模,支设完毕进行钢筋安装及

预埋件、穿线管的埋设,模板、钢筋及预埋件安装完毕经自检合格,报监理工程师验收后进入下道工序施工。 5、钢筋、预埋件的安装 (1)根据规范要求安装钢筋:骨架尺寸、间距、垂直度、保护层设置、预埋件位置及加固等严格执行验收规范标准。地脚螺栓外露螺丝,涂机油后用防水胶布包裹,防止混凝土污损螺丝。 (2)敷接地线(接地极)根据设计要求的数量,材料规格进行加工。接地极应采用2.25米的钢钎,并于基础笼做可靠焊接 (3)接地极连接完毕后,应及时请质检部门进行隐检,接地极材质、位置、焊接质量,接地体(线)的截面规格等均应符合设计及施工验收规范要求,经检验合格后,方可进行进行下道工序。 (4)穿电缆预埋管采用镀锌钢管,根据设计要求的规格,长度,形状定做,在混凝土浇注前,固定在钢筋骨架上。两端口用塑料布或胶带封好,避免浇注过程中混凝土进入钢管内部,穿电缆线时划伤电缆。 6、模板安装 模板采用木模或组合钢模,几何尺寸不得小于设计值,加固须满足刚度、稳定性要求,确保浇注混凝土时模板不跑模、胀模。 7、混凝土浇筑 砼浇注时应对称、分层进行,每层厚度控制在 25-30cm,采用插入式振捣器施工,震捣时边振捣边检查预埋件及钢筋、模板位置,发现移位随时纠正,浇筑完毕再对预埋件(如固定地脚螺栓)再次进行校核,确保埋设位置符合规范及设计要求。

路灯项目实施方案

目录 第1章工程概况及特点 (4) 1.1 工程概况 (4) 1.2 工程特点 (6) 1.3 针对工程特点而分析得出的结论及应对措施 (10) 第2章拟投入的管理和技术人员 (15) 2.1 项目管理机构 (15) 2.2 投入劳动力计划表 (15) 第3章机械设备投入配备及资金使用计划 (17) 3.1 投入主要施工机械设备及仪器仪表计划表 (17) 3.2 资金使用计划表 (19) 第4章路灯系统施工方案 (29) 4.1 施工准备 (29) 4.2 施工工序总体安排 (34) 4.3 主要施工方法 (36) 第5章施工总进度计划和各阶段进度的保证措施 (46) 5.1 施工进度目标 (46) 5.2 影响施工进度的因素及应对措施 (46) 5.3 施工总体进度的保证措施 (48) 5.4 关键节点进度的控制措施 (55) 5.5 施工进度计划表 (58)

第6章质量目标、质量保证体系及保证措施 (59) 6.1 质量目标及质量保证体系 (59) 6.2 质量管理组织机构及主要职责 (59) 6.3 质量管理的措施 (68) 6.4 质量保证技术措施 (70) 6.5 施工现场协调措施 (75) 第7章安全目标、安全保证体系及保证措施 (79) 7.1 安全管理目标 (79) 7.2 安全管理组织机构及主要职责 (79) 7.3 安全管理制度及办法 (81) 7.4 安全组织技术措施 (88) 7.5 重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (89) 第8章环境保护及文明施工 (93) 8.1 环境保护 (93) 8.2 加强施工管理、严格保护环境 (94) 8.3 文明施工的目标、组织机构和实施方案 (96) 8.4 文明施工考核、管理办法 (100) 第9章生产厂家供货保障措施 (103) 9.1 供货保证承诺 (103) 9.2 保障措施 (103) 9.3 规避物资市场价格风险的应对措施 (106) 第10章生产厂家售后服务方案及保证措施 (108)

路灯照明工程施工方案94693

第一章施工方案 一、概况: 本合同段起始桩号为K0+000,终点桩号为K1+558.95,全长1558.95m。 二、施工方案: 2.1测量放线定点方法 测量定点是整个工程的关键一步,测量放线定点工作必须以施工图为依据;放线定点工作关系到该工程的整体效果,所以首先以施工图现场初步确定,然后再反复调整,直至最后确定无误后,方可进行下一道工序施工。 2.2独立灯杆基础工程 1)开挖基坑时应作好排水措施,基坑不得让水浸泡,挖到持力层后,应及时验槽封闭基底。 2)灯杆独立基础设计持力层为老土下300mm,持力层超深时,当垫层厚度小于300mm 时,用C10素砼回填至基础底,当大于300mm时,用C15毛石砼回填至基底。 3)在混凝土浇灌前应先进行验槽,基坑尺寸和土质应符合设计规定。坑内浮土、集水、淤泥、杂物应清除干净。对溶蚀裂隙须作揭顶或作素混凝土回填处理。 4)在基坑验槽后应在立即浇灌垫层混凝土,以保护地基,混凝土宜用表面振动器进行振捣,要求表面平整。当垫层达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放基础钢筋网,底部用于混凝土保护层同厚度的水泥砂浆块垫塞,以保证钢筋网位置正确。 5)在基础混凝土浇灌前,应将模板及钢筋上的垃圾、泥土和油污等杂物清除干净;对模板的缝隙和孔洞应予堵严;木模板表面要浇水润湿,但不得积水。 6)基础混凝土应分层连续浇灌完成。对于阶梯形基础,每一个台阶高度内应整分浇捣层,每浇完一台阶应停0.5~1h,以便使混凝土获得初步沉实,然后再浇灌上层,每一台阶浇完,表面应基本抹平。 7)基础混凝土浇灌完,应用草帘等覆盖并浇水加以养护。 2.3钢筋工程 1)一般要求 a.钢筋加工、绑扎必须严格按图纸的规范施工,不得擅自更改。 b.灯杆基础受力钢筋尽量用整长整根钢筋,若需接长时,一根钢筋上只能有一个焊接接头,钢筋接头位置应错开35d并不小时500mm,对于弯起钢筋接头应离开弯起点10d,对焊钢筋轴线偏差要小于2mm。

路灯照明工程施工方案

中建廊坊新兴产业示范区市政工程 路灯照明施工方案 编制:_______________ 审核:_______________ 审批:_______________ 中建廊坊新兴产业示范区工程项目经理部

一、编制依据和编制说明 1 1、编制依据 (1) 2、编制说明 (1) 二、工程概况 1 三、施工主要人员组织和配备 1四、............................................................. 施工材料机具准备 2五、........................................................... 主要工序及施工方案 2 5.1测量.定灯位 (2) 5?2挖沟 (2) 5?3埋管 (2) 5. 4浇注路灯基础 (3) 5.4.1钢筋.预埋件的安装 ................................................. 542模板安装 (3) 5.4?3混凝土浇筑 (3) 5?4.4基础回填 (3) 56路灯安装 (4) 5?6. 1基础清理........................................................ 5?6. 2检査灯具 (4) 5. 6. 3调整预埋件 (4) 564灯具的接地保护。 (5) 六、确保工程质量的技术措施 (5) 6.1质量保证体系图 (5) 6.2质量目标 (5) 6. 3质量保证体系 (6) 6?4冬季施工质量保证措施 (7)

七. 7.1安全管理目标........................................................... 7?2建立安全保证体系...................................................... 7. 3安全生产管理制 7. 4施工用电管理 .......................................................... 八.保证工期及文明施工管理措施 (8) 8. 1计划工期 (8) 8?2工期保证措施 (8) &3文明施工管理措施 路灯照明施工方案 一、编制依据和编制说明 1>编制依据 1.1廊坊新兴产业示范区道路工程施工合同; 1.2中国城市建设研究院设计的本工程电气施工图; 1.3本工程现场施工条件勘察; 1. 4涉及本工程施工及管理的主要规范包括但不限于以下内容: (1)《民用建筑电气设汁规范》JCJ/T16—2008 (2)《建筑照明设计标准》GB50034—2004 (3)《供配电系统设汁规范》GB50052—95 (4)《低压配电设计规范》GB50054—95 (5)有关路灯施工质量验收规范。 2、编制说明 本技术方案,在详细阅读及充分理解施工平面图纸,深入现场考察的基础上,U标工期、施工质量控制、项LI管理机构及劳动力组织、施工机械设备和周转材料配备、主要分部分项工程的施工方法及技术描施、质量安全、文明施工保证措施等方面进行施工组织设计和部署。

路灯工程施工方案

路灯工程 (一)主要工序及施工方案 施工中采用以下流程: 测量、定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆,安装路灯控制柜→绝缘测试→路灯安装→实验、调试→自检→竣工验收 1、测量、定灯位 开工前,我项目部将交接测量控制点,施工方将测的桩位、点线、标高加以确定并保护好,并尽快进行施工放样测量。按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。路灯高程与路缘石顶面平齐。 2、挖沟 开挖前,测量先放出开挖中线,并用白灰洒出中心线。 开挖时应有测量配合指导,切勿超挖、欠挖。开挖后经自检合格,报监理工程师验收后进入下道工序施工。 根据现场实际地质条件,按照施工图纸开挖路灯基础及电缆管预埋沟。开挖土方时采用人工配合挖机施工,沟槽开挖至最后20cm时采用人工开挖。并进行基底的整平处理。路灯基础采用人工夯实。 3、埋管 按照施工图纸预埋相应的电缆管,下管前进行外观检查,如发现裂缝、弯瘪等缺陷,应进行更换后方可下管。 4、浇注路灯基础 按照图纸尺寸要求进行模板支设,模板采用木模,支设完毕进行钢筋安装及预埋件、穿线管的埋设,模板、钢筋及预埋件安装完毕经自检合格,报监理工程师验收后进入下道工序施工。

5、钢筋、预埋件的安装 (1)根据规范要求安装钢筋:骨架尺寸、间距、垂直度、保护层设置、预埋件位置及加固等严格执行验收规范标准。地脚螺栓外露螺丝,涂机油后用防水胶布包裹,防止混凝土污损螺丝。 (2)敷接地线(接地极)根据设计要求的数量,材料规格进行加工。接地极应采用2.25米的钢钎,并于基础笼做可靠焊接 (3)接地极连接完毕后,应及时请质检部门进行隐检,接地极材质、位置、焊接质量,接地体(线)的截面规格等均应符合设计及施工验收规范要求,经检验合格后,方可进行进行下道工序。 (4)穿电缆预埋管采用镀锌钢管,根据设计要求的规格,长度,形状定做,在混凝土浇注前,固定在钢筋骨架上。两端口用塑料布或胶带封好,避免浇注过程中混凝土进入钢管内部,穿电缆线时划伤电缆。 6、模板安装 模板采用木模或组合钢模,几何尺寸不得小于设计值,加固须满足刚度、稳定性要求,确保浇注混凝土时模板不跑模、胀模。 7、混凝土浇筑 砼浇注时应对称、分层进行,每层厚度控制在 25-30cm,采用插入式振捣器施工,震捣时边振捣边检查预埋件及钢筋、模板位置,发现移位随时纠正,浇筑完毕再对预埋件(如固定地脚螺栓)再次进行校核,确保埋设位置符合规范及设计要求。 掌握混凝土的初凝时间,确保混凝土层面衔接质量,实现中间吊模的浇注时不翻浆而且能加高混凝土。在砼强度达到2.5MPa时才可拆模。洒水养生时应用细水均匀浇养,或采用薄膜保湿、保温养生7d。冬季施工时要加盖30cm保护土,防止混凝土受冻开裂。

太阳能LED路灯项目实施方案

太阳能LED灯实施方案 、项目实施步骤 、需求分析(略) 、功能分析 LED太阳能灯,具有节能、环保、寿命长,免维护等优点,光源可以采用几百颗高亮度LED组成,内置路灯控制器(光控、时控)及LED恒流驱动器,用户只需要连接灯杆、蓄电池,就可以完成太阳能路灯的组装生产。产品适用于小区道路、庭院、工业园区及新农村亮化工程的照明。 太阳能LED灯不需要外接220V电源,提高安全性。采用太阳能作为驱动。每个LED 灯组都配置一个单独的太阳能电池板,该电池板能够使电池在阳光充足的条件下充电。可以将它们放置在家门口,信箱上,柱子等白天或者夜晚需要高亮度照明的地方。灯的电池不需要直接的太阳光,仅仅需要对着天空即可。只要有太阳光,灯的电池就可以自动充电,同时,日落之后灯就会自动发亮。不需要保养,不需要更换电池,不需要更换灯泡。 灯的特点: 1. 采用太阳能驱动,不需要电力 2. 采用LED为光源,不需要更换灯泡 3. 电池在充足电之后可以维持发光 4. 灯可以自动启动和关闭 5. 具备良好的防水和耐环境侵蚀的性能 2.1 、系统组成 太阳能LED灯指的是用太阳能电池板作为能源采集方式替代传统的市电接入方式,采集太阳能转换为电能存储到蓄电池,在需要照明时驱动照明设备,这里的照明设备采用高亮度LED替代传统的照明灯。 产品由四大部分组成,即: 1) 太阳能采集和转换部分——太阳能板; 2) 电能存储部分——蓄电池; 3) 照明部分一一高亮度LED灯 4) 控制电路; 5) 其它——如支撑部件,控制箱灯。

太阳能板 2.2 、系统部件指标: 组件 功能 类型一 太阳能电池 板 利用光伏效应将太阳能转换为 电能 单晶硅太阳电池、多 晶 硅太阳电池(总称 晶体硅 太阳电池)和 非晶硅太阳 电池 电池 存储电能 有铅酸免维护蓄电 池、 普通铅酸蓄电池 和碱性镍 镉蓄电池三 种,主要是第 一个, 普通铅酸蓄电池需 要 维护,而碱性镍镉蓄 电池较贵 LED 灯 照明 白色,彩色,单个大 功率或多个小功率 电路 过充、过放保护,光控、 时控, 防反接,LED 恒流驱动 单片机或比较器方式 其它 提供物理支撑,连线等 灯架,控制箱,连线 图3系统电气i 控制电路 :匕 表1、部件功能 图?太阳能LFD 路灯结构示意图 蓄电池 LED 灯 图1太阳能路灯实物图 灯 头 姜示意图

路灯工程施工建设方案

路灯工程施工建设方案 (此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑!)

目录 第一章总体概述:施工组织总体设想,方案针对性及施工段划分; 第二章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置; 第三章施工进度计划和各阶段进度保证措施; 第四章各分部分项工程施工方案及质量保证措施; 第五章安全文明施工及环境保护措施; 第六章项目管理班子的人员配备、素质及管理经验; 第七章劳动力、机械设备和材料投入计划; 第八章关键施工技术、工艺及工程项目重点、难点和解决方案; 第九章冬雨季施工、已有设施、管线加固、保护等特殊情况下的施工措施; 第十章新技术、新产品、新工艺、新材料的应用; 第十一章售后服务

第一章项目总体概述 一、工程概况 1、工程名称:某某培训学校路灯工程 2、建设地点: 3、建设单位:某某建筑装饰有限公司 4、计划工期:20天 二、工程范围及施工组织总体设想: 某某培训学校路灯管线铺设、路灯安装等,具体内容按发包人提供的工程量清单。 三、工程保修期: 自工程竣工验收合格之日起: 1、灯泡为2年; 2、灯具为2年; 3、电线为2年; 4、灯杆及油漆为3年; 四、工程项目特点及方案针对性: 1、以考虑节省工程费用为原则。 2、集中力量保质量、保工期,在人力、物资、机具给该工程以充分保障,各工序管理工作应相互协助,指导好现场的施工工作,搞好各工种的协调配合。 3、组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点赶工。以达到土建、安装及其他各工种之间互创施工条件,以确保工程总体进度。

五、施工管理措施 1、将该工程列为我公司的重点工程,由公司总经理直接领导,并组成施工现场管理机构,发挥公司的优势,在各施工生产要素的配置上对该工程实行重点政策,确保工程顺利完成。 2、建精干、高效强有力的项目经理部,选配高素质的项目经理和管理人员,实行项目管理负责制,全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部门对工程施工进行全员、全面、全过程的系统动态管理,并对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、成本核算及经济效益等进行全方位的目标责任管理与控制。 3、用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的能打硬仗的高素质的作业队伍,在该工程上进行施工,发挥我公司管理上的优势,强化职能,统筹协调,综合管理,确保工程总体目标的实现。 4、施工组织机构、施工人员配备 公司将成立以项目经理为首的项目经理部,由项目经理承担项目工程与总公司之间的材料供应、技术协调、生产计划协调等一切事宜,项目经理对整个工程质量、进度、安全等所有事宜负责。项目经理下设项目副经理、项目工程师、财务部。由项目副经理分管个分组,分组设有:技术组、安全组、计划组、安装组、材料组、后勤组。分组各司其职,能保证工程如期有序进行。现场组织机构如下图,项目经理简历、项目经理证书、项目管理机构人员组成情况表附后。 六、施工总体部署

路灯照明工程施工方案

三、照明工程 1)测量放线、定点 我公司进场后组织4人对路段的电线、电缆管位进行定位的测量放线,定出各电杆位置、电缆管线的铺设位置的起止点位。 2)管沟及检查井土方的开挖: 当测量放线完毕后,定出电线缆管沟位置,放出开挖标记线,立即组织工人进行开挖。开挖时根据开挖的深度,适当的放大开挖面,开挖时要严格按设计要求开挖,一次性挖到合格的要求。 检查井的开挖,采用人工开挖,据开挖的深度确定开挖边线,一次性挖到设计要求的尺寸。 3)电缆管的预埋: 开挖好管道沟槽后,及时铺设电缆管。管道铺设时,要求做得平滑,顺直;接头自然,无死弯、死角。在管道与手孔井及检查井部分的出口处,按设计要求包扎好接口。 4)管沟的回填 回填土时,以人工取细土分层回填、夯实。每层虚铺土层厚度宜为20-30CM 之间,保证人工夯实的质量。确保在后期不致于过多的下沉。在管侧面回填土时,应两侧面同时回填,历实时不得过行挤压管道,不得冲击管道破坏。最后表面要达到和周边的土层一致的标高和密实度。 3、电杆基础的施工方法 1)井室的砌筑施工顺序: 定点放线---人工开挖土石方---基坑修整--垫层及砼基础浇筑---预埋件的安装---养护。 2)测量定点: 施工时按设计图的要求用全站仪配合钢尺等测量工具进行放线,定出各基坑位的中心点,以及根据开挖深度计算后的开挖边线,并做好标记,在中心位置打上小木桩做好标记,并编上标记号。

3)人工开挖土石方: 施工时,按已测量放线后的开挖线,以人工方式进行开挖,一次性开挖到设计的深度。在开挖时,边挖边用尺配合水准仪进行标高的测量,并做好记录。在开挖过程中,每个操作人员,到将挖到设计位置时,应细心操作,不得超挖土石方,不得超挖后再回填夯实处理。保证基底、基坑的施工质量。 4)基坑修整 施工时以工工方式进行基坑修整,开挖时要从中间向侧边挖土,不得一次性开挖过大然后在坑边贴土补坑壁。要保证基坑的尺寸成型较好,坑壁平整。 5)基坑开挖好后,及时进行砼垫层及砼基础的浇筑。在施工前,按设计要求必需采用商品砼,因此,我公司在施砼施工前,先与砼供应商,签定好砼的供货合同,确定好供货的时间地点等,保证供应及时到位,保证施工质量。在施工时,砼严格按设计的配合比进行砼的拌制,砼的和易性应符合计计和规范的要求,同时也要符合施工的需要。 浇筑时要及时,浇筑要密实,不得出现中空的砼和孔洞等现像。 6)预埋件的安装 在浇筑砼以前,我公司按设计要求,提前做好预埋件,并经监理等人员现场检验合格,才能用于现场的安装。 安装时,应在侧面边上打上固定的木桩,拉上中心线的控制线,并注明方向及偏角,同时也要标明预埋件的标高,精确到+/-1CM以内。 在安装时,一定安装就位后,要求安装的标高正确,符合设计要求。安装的方向正确,不得安装放向调返的现象;同时要注意四边的平平度,确保上面的安装的电杆配配电设施就位后,偏差在允许的范围内。 安装后的表面应清洁,并用油漆作上基础及桩位的编号。 7)养护: 以人工浇水的方式进行养护,在养护期间,确保不得有任何的碰撞和松动。在砼强度达到设计强度的75%以上时方可进行基坑侧面的土方的回填和夯实。4、工井的施工方法

路灯工程施工方案

路灯工程施工方案 ⑴定位测量、施工放样 依据图纸要求测量电线保护管、路灯基础的位置及走向、接地极等具体位置,包括施工时可能影响范围内的情况。根据土质的坚软程度加上放坡系数操作裕度施工放样,将有关施工测量放线和放样资料报监理工程师审查,获得批准后才能正式施工。 ⑵沟槽开挖 根据图纸及设计变更要求基底标高、尺寸及现场实际情况采用人工开挖。将草坪铲成方块形,码好,备用。挖至所需深度,不少挖、超挖。 按规范要求施工,基础深度允许偏差值不大于+100mm,-50mm。当土质原因等造成基础坑深度与设计偏差+100mm以上时,应按以下规定处理:偏差在+100—+300mm时,采用铺石灌浆处理;偏差超过+300mm时,超过+300mm的部分可采用填土、沙石夯实处理,分层夯实厚度不大于100mm,然后采用铺石灌浆处理。 地基夯实后复测基底标高,坐标尺寸应符合图纸设计要求。 电线保护管的沟槽和路灯基础,开挖完工后向监理工程师申报进行隐蔽工程质量验收。 施工时用交通标志桩及标志绳围住施工现场,开挖前用水喷洒现场进行粉尘控制,避免施工时粉尘飞扬,影响环境。 ⑶路灯基础 按规范要求施工,基础深度允许偏差值不大于+100mm,-50mm。当土质原因等造成基础坑深度与设计偏差+100mm以上时,应按以下规定处理:偏差在+100—+300mm时,采用铺石灌浆处理; 偏差超过+300mm时,超过+300mm的部分可采用填土、沙石夯实处理,分层夯实厚度不大于100mm,然后采用铺石灌浆处理。 路灯基础尺寸为700×700×1400mm,基础与地面齐平。基础内的予埋4根M30地脚螺栓,施工时基础坑底加填10cm渣石后再施工基础,如遇不良地质土层应进行地基处理,地基承载力设计值要求不小于150MPa。基础施工后周围回

路灯改造工程施工方案

路灯改造工程施工方案 一、灯杆拆除 1、1、工艺流程 作业工作前,作好道路交通安全维护,派交通指挥员身穿反光服,手拿红旗在车辆进出口处指挥疏导交通。 将大平板货车、小型人货车及扳手、撬棍等作业工具准备好。 掀开基础灯座上的草皮及下面浮土,将砼保护层刨开,直至露出地脚螺栓,提前用除锈剂充分浸泡,直至能够拧动。在卸地脚螺栓的同时,必须护住路灯杆,班组长必须随时注意灯杆的情况。 四个工人一组,两人护住路灯杆身,另外两人托住底座,缓慢把路灯杆平放下。 拆除灯灯具。 把灯杆、灯具分别装到平板车与人货车上,载满后,送到甲方指定地点,卸货,码堆。 二、杆内穿线 2、1、材料要求 绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。 2、2、工艺流程 选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘遥测。 2、3、穿线 穿线之前应先把带钢丝线穿入,检查管路就是否通畅,穿线前根据管径的大小选择相应规格的护口。穿线时两人配合,一拉一送,导线根数较少时可将导线前

端的绝缘层削去,然后将导线芯直接插入带线的盘圈内,并折死压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。 穿线前将管路中杂物清除,对管路较长或转弯较多时,在穿线的同时往管内吹适量的滑石粉。 穿入管内导线不准接头与局部绝缘破损及死弯,导线外径截面不超过管内面积时40%。管线应分清相色。 2、4、导线连接 导线的型号规格必须符合设计要求,并有出厂合格证。 接线采用缠绕涮锡方法,涮锡后内缠自粘带,外缠黑绝缘胶布,接线缠绕5-6圈、 导线剥削时采用电工刀剥去外层电缆皮,留出12mm绝缘台,然后剥线钳剥去线芯的塑料皮,不得使用电工刀剥线芯的塑料皮,避免伤到线芯。 三、灯具安装 3、1、材料要求 安装的所有各型号灯具的规格必须符合设计要求与国家标准的规定。灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪斜等现象。所有灯具应有产品合格证。 3、2、灯具安装 常规照明灯具的效率不低于60%,且应符合下列规定 灯具为铝或压铸铝质,防锈性能良好,配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。灯具的防护等级、密封性能必须在IP65以上。 反光器应干净整洁,并应进行抛光氧化或镀膜处理,反光器表面应无明显划痕。 透明罩的透光率应达到90%以上,并应无气泡、明显的划痕与裂纹。

(项目管理)路灯项目实施方案

目录 第1章工程概况及特点 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 工程特点 (4) 1.3 针对工程特点而分析得出的结论及应对措施 (7) 第2章拟投入的管理和技术人员 (11) 2.1 项目管理机构 (11) 2.2 投入劳动力计划表 (12) 第3章机械设备投入配备及资金使用计划 (14) 3.1 投入主要施工机械设备及仪器仪表计划表 (14) 3.2 资金使用计划表 (16) 第4章路灯系统施工方案 (22) 4.1 施工准备 (22) 4.2 施工工序总体安排 (26) 4.3 主要施工方法 (27) 第5章施工总进度计划和各阶段进度的保证措施 (34) 5.1 施工进度目标 (34) 5.2 影响施工进度的因素及应对措施 (34) 5.3 施工总体进度的保证措施 (36) 5.4 关键节点进度的控制措施 (41) 5.5 施工进度计划表 (43) 第6章质量目标、质量保证体系及保证措施 (45) 6.1 质量目标及质量保证体系 (45) 6.2 质量管理组织机构及主要职责 (46) 6.3 质量管理的措施 (53) 6.4 质量保证技术措施 (54) 6.5 施工现场协调措施 (58) 第7章安全目标、安全保证体系及保证措施 (60) 7.1 安全管理目标 (60) 7.2 安全管理组织机构及主要职责 (60) 7.3 安全管理制度及办法 (62) 7.4 安全组织技术措施 (66) 7.5 重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (67) 第8章环境保护及文明施工 (70) 8.1 环境保护 (70)

8.2 加强施工管理、严格保护环境 (71) 8.3 文明施工的目标、组织机构和实施方案 (72) 8.4 文明施工考核、管理办法 (76) 第9章生产厂家供货保障措施 (79) 9.1 供货保证承诺 (79) 9.2 保障措施 (79) 9.3 规避物资市场价格风险的应对措施 (81) 第10章生产厂家售后服务方案及保证措施 (83) 10.1 售后服务方案 (83) 10.2 售后服务承诺 (83) 第11章施工现场总平面布置图 (86) 11.1 施工总体平面布置原则 (86) 11.2 施工交通 (86) 11.3 临时设施 (86) 11.4 临时设施用地计划表 (87) 11.5 施工现场平面布置图 (88)

【工程施工组织设计方案技术标】城市道路照明路灯工程施工设计方案

东三环南延(金武路-环湖路)道路照明工程施工招标 技术标 投标人:银晶光电科技发展(盖单位章) 二0一二年十月十五日

施工组织设计 目录 第一章总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 (001) 第二章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 (003) 第三章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (005) 第四章各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施 (021) 第五章安全文明施工及环境保护措施 (031) 第六章项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 (039) 第七章劳动力、机械设备和材料投入计划 (044) 第八章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 (046) 第九章冬雨季施工、己有设施、管线的加固、保护等施工措施 (047) 第十章新技术、新产品、新工艺、新材料应用 (049) 第十一章大功率LED照明光源及电源等配件技术说明 (052) 第十二章有必要说明的其他容 (055) 附件: 附表一:拟投入的主要施工机械设备表 附表二:劳动力计划表 附表三:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表四:施工总平面图 附表五:临时用地表

第一章总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 第一节工程概况 工程名称:东三环南延(金武路-环湖路)道路照明工程 建设地点:省金坛市 工期:45日历天 建设单位:金坛市路灯管理所 项目围:金武路-环湖路。 第二节编制依据、编制原则 一、编制依据 本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。 本施工组织设计依据以下几项编制: 1.东三环南延(金武路-环湖路)道路照明工程施工招标文件、设计图纸及答疑。 2.本工程现场踏勘考察情况。 3.我公司施工过类似工程的技术经验资料和有关技术新成果等。 4.我公司可投入工程的施工技术力量、机械设备、资金实力。 二、编制原则 1.认真贯彻党和国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行建设程序。 2.遵循建筑施工工艺及技术规程,坚持科学合理的施工程序和施工顺序。 3.采用流水施工方法和网络计划技术组织有节奏、均衡和连续的施工。 4.科学地安排季节性施工,保证生产的均衡性和连续性。 5.认真执行工厂加工制作与现场生产相结合的方针,提高建筑工业化程度。 6.充分利用现有机械设备,扩大机械化施工围,提高机械化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 7.尽量采用国、外先进施工技术,科学地制定施工方案,提高工程质量,确保安全文

路灯工程施工措施方案

路灯工程施工方案 (一)、施工顺序 本路灯工程分路段实施。采用平行流水立体交叉作业,分专业、分区域进行 施工。 工艺流程:测量定位→路灯基础施工→路灯接线井施工→路灯电缆沟施工→ 电缆敷设→路灯安装→箱变(路灯控制柜)安装→调试→自检 (二)、测量定位 按照施工图纸及现场实际情况,测量放样定出路灯基础、路灯接线井及电缆管沟等施工安装位置。 (三)、路灯基础施工 路灯基础位置可根据现场实际情况按规范做适当调整。灯杆立于人行道时, 灯杆基础表面与地面相平;灯杆立于机非绿化分隔带时,灯杆基础表面低于地坪面0.2米。 1、基础开挖 (1)、质量控制项目 1)、主控项目 a、基坑尺寸及位置:12米路灯基础尺寸为800×800×1400,15米中杆灯基础尺寸为2000×2000×2000,桥梁段路灯基础尺寸为500×500×1100。 b、标高的允许偏差(单位:mm):基坑的允许偏差值±1O。 c、长度、宽度(由设计中心线向两边量)允许偏差值(单位:mm):基坑的允 许偏差值±10。 d、边坡:不少于1:0.5,现场特殊情况另行决定。 2)、一般项目 a、表面平整度(单位:mm):基坑表面允许偏差值±10。 b、基底平整度(单位:mm):基坑底部允许偏差值±10。 (2)、土方开挖工艺流程测量放线、 验线→开挖→修槽→验槽 (3)、操作工艺 第1页共25页

采用挖掘机对基坑的大概长、宽、深土方进行开挖,而后人工修整边坡和基底。基坑开挖后应经监理工程师验收,并签证隐蔽工程验收记录。 (4)、施工注意事项 1)、开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖,若出现超挖,不 得使用弃土就地回填,应采用级配碎石或砂回填到设计值。 2)、尽量减少对基土的扰动。 3)、开挖基坑时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次搬运。 4)、土方开挖时,要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准高程桩。 5)、基坑(槽)管沟的直立帮和坡度,在开挖过程和敞露期间应防止塌方,必要时应加以保护。 6)、施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可继续施工,尽量不损坏现有树木。在敷设地上或地下的管道、电 缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防损坏管线。 2、模板工程及钢筋、预埋件安装 (1)、施工材料:采用钢模板,要求规格统一,尺寸规矩。采用水性脱模剂。支撑体系为钢箍,钢管支柱,钢管脚手架或碗扣脚手架等。 (2)、模板安装工艺流程搭设安装→立钢模片→安装钢箍→放预埋件→放预埋穿 线管→校正钢模、垂 直和水平→全面检查校正→群体固定→刷脱模剂 (3)、模板安装注意事项 1)、模板组片完毕后,按照要求检查模板的对角线,平整度和外形尺寸。 2)、吊装第一片模板,并临时支撑固定。 3)、随即吊装第二、三、四片模板,作好临时支撑固定。 4)、先安装上下两个钢箍,并用脚手管和架子临时固定。 5)、逐步安装其余的钢箍,校正模板的轴线位移、垂直偏差、截面、对角线。并做支撑。 第2页共25页

路灯工程施工方案

路灯工程施工方案 1、管沟开挖 1.1、开挖沟槽 根据设计确定沟道各段的高程及开挖深度,沟道位置定位放线后,石灰撒白线,由于红白路灯项目时新增的完善功能项目,在该项目施工前,各条路的人行道下已经施工完光电和电信管道,同时还有污水、给水的的支井,为避免造成以上以完的项目不受破话,电缆管沟采用人工进行开挖,其施工做法详见下图: 电缆沟施工示意图 开挖后的土全部采用汽车运至场外堆弃,边挖边将土集中由人工运至现场一地点,统一上车外运;沟槽开挖完毕达到要求后,进行人

工精平,用打夯机夯实后压实度大于或等于85%,方可进行下道工序的施工,当土基不能满足设计要求时,现场根据实际情况进行换土。 具体施工规范及要求: 较好的土,可直接夯实即可;含水量大、松软呈橡皮状的土,必须更换和加固,如遇腐植土不能作为基土,应进行更换;土壤过干或过湿应适当加水或晒干,以达到夯实最佳含水量为宜;土方开挖后,必须全线沿沟设置安全警示灯,以防摔伤等事故。 1.2、砂垫层施工 砂垫层按100厚进行铺设,采用打夯机进行夯实,宽度不小于设计宽度。 1.3、路灯基座施工 采用人工开挖,深度为人行道顶面高度以下1.2米,宽度为0.8米,采用路灯厂家定做的专用钢筋笼和底盘基座,人工调平固定后,采用C30混凝土原槽浇注。 2、电缆敷设 电缆敷设严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的要求施工。 电缆施工内容为:穿管器穿管敷设、剥切制作接头,引入灯具接线,做标记,接地检测等。 电缆敷设包括:测量位置、敷设增强塑料管电缆,埋标识桩、接地检测等内容。 穿电缆在用穿管器的敷设中,注意不能拉紧,要敷设前要检查管

太阳能LED路灯项目实施方案

太阳能LED灯实施方案 一、项目实施步骤 一、需求分析(略) 二、功能分析 LED太阳能灯,具有节能、环保、寿命长,免维护等优点,光源可以采用几百颗高亮度LED组成,内置路灯控制器(光控、时控)及LED恒流驱动器,用户只需要连接灯杆、蓄电池,就可以完成太阳能路灯的组装生产。产品适用于小区道路、庭院、工业园区及新农村亮化工程的照明。 太阳能LED灯不需要外接220V电源,提高安全性。采用太阳能作为驱动。每个LED灯组都配置一个单独的太阳能电池板,该电池板能够使电池在阳光充足的条件下充电。可以将它们放置在家门口,信箱上,柱子等白天或者夜晚需要高亮度照明的地方。灯的电池不需要直接的太阳光,仅仅需要对着天空即可。只要有太阳光,灯的电池就可以自动充电,同时,日落之后灯就会自动发亮。不需要保养,不需要更换电池,不需要更换灯泡。 灯的特点: 1.采用太阳能驱动,不需要电力 2.采用LED为光源,不需要更换灯泡 3.电池在充足电之后可以维持发光 4.灯可以自动启动和关闭 5.具备良好的防水和耐环境侵蚀的性能

2.1、系统组成 太阳能LED灯指的是用太阳能电池板作为能源采集方式替代传统的市电接入方式,采集太阳能转换为电能存储到蓄电池,在需要照明时驱动照明设备,这里的照明设备采用高亮度LED替代传统的照明灯。 产品由四大部分组成,即: 1)太阳能采集和转换部分——太阳能板; 2)电能存储部分——蓄电池; 3)照明部分——高亮度LED灯 4)控制电路; 5)其它——如支撑部件,控制箱灯。 图3 系统电气连接示意图

表1、部件功能2.2、系统部件指标: 1、太阳能电池板指标: 材料(单晶硅,多晶硅,非晶体);非晶硅

相关文档