文档视界 最新最全的文档下载
当前位置:文档视界 > 2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析(整理)

2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析(整理)

2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析

一、单项选择题

1. 土路基质量检查与验收的主控项目是()。【答案】A

A.弯沉值;B.平整度;C.中线偏位;D.路基宽度【解析】土方路基主控项目有压实度和弯沉值。

路基质量检验和验收项目:主控项目为压实度和弯沉值(0.01mm);一般项目有路基允许偏差和路床、路堤边坡等要求。参见教材P17。

2. 与悬浮-密实结构的沥青混合料相比,关于骨架-空隙结构的黏聚力和内摩擦角的说法,正确的是()。

A.黏聚力大,内摩擦角大B.黏聚力大,内摩擦角小C.黏聚力小,内摩擦角大D.黏聚力小,内摩擦角小【答案】C【解析】骨架-空隙结构黏聚力小,内摩擦角大。参见教材P8。

2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析(整理)

3.下图所示挡土墙的结构形式为()。【答案】B

A.重力式;B.悬臂式;C.扶壁式;D.柱板式

【解析】钢筋混凝土悬臂式挡土墙采用钢筋混凝土材料,由立壁、墙趾板、墙踵板三部分组成。墙高时,立壁下部弯矩大,配筋多,不经济。参见教材P13。

4. 关于桥梁模板及承重支架的设计与施工的说法,错误的是()。【答案】D

A.模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性;B.支架立柱高于5m时,应在两横撑之间加剪刀撑C.支架通行孔的两边应加护桩,夜间设警示灯;D.施工脚手架应与支架相连,以提高整体稳定性

【解析】支架或拱架不得与施工脚手架、便桥相连。参见教材P45。

5.关于预应力施工的说法,错误的是()。【答案】B

A.预应力筋实际伸长值与理论伸长值之差应控制在±6%以内;B.预应力超张拉的目的是减少孔道磨阻损失的影响C.后张法曲线孔道的波峰部位应留排气孔;D.曲线预应力筋宜在两端张拉

【解析】曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉;长度小于25m的直线预应力筋,可在一端张拉。预应力超张拉的目的是防止预应力损失,这其中包含了有孔道摩阻的影响、混凝土收缩徐变、预应力锚具等多个因素。参见教材P55、P56。

6.用于城市地下管道全断面修复的方法是()。【答案】A

A.内衬法;B.补丁法;C.密封法;D.灌浆法【解析】给排水管道全断面修复可以采用内衬法、缠绕法、喷涂法。选项B、C、D属于局部修补方法。参见教材P185。

7.关于隧道浅埋暗挖法施工的说法,错误的是()。【答案】C

A.施工时不允许带水作业;B.要求开挖面具有一定的自立性和稳定性

C.常采用预制装配式衬砌;D.与新奥法相比,初期支护允许变形量最小

【解析】浅埋暗挖法施工时不允许带水作业。采用浅埋暗挖法要求开挖面具有一定的自立性和稳定性。浅埋暗挖法与新奥法相比,浅埋暗挖法支护衬砌的结构刚度比较大,初期支护允许变形量比较小,有利于减少对地层的扰动及保护周边环境。喷锚暗挖法常采用复合式衬砌,衬砌结构由初期支护、防水层和二次衬砌所组成。参见教材P91、P96。

8.设有支护的基坑土方开挖过程中,能够反映坑底土体隆起的监测项是()。【答案】A

A.立柱变形;B.冠梁变形;C.地表隆起;D.支撑梁变形

【解析】由于基坑一直处于开挖过程,直接监测坑底土体隆起较为困难,一般通过监测立柱变形来反映基坑底土体隆起情况。参见教材P116。

9.水泥土搅拌法地基加固适用于()。【答案】C

A.障碍物较多的杂填土;B.欠固结的淤泥质土;C.可塑的黏性土;D.密实的砂类土

【解析】水泥土搅拌法适用于加固淤泥、淤泥质土、素填土、黏性土(软塑和可塑)、粉土(稍密、中密)、粉细

砂(稍密、中密)、中粗砂(松散、稍密)、饱和黄土等土层。参见教材P119。

10.关于隧道全断面暗挖法施工的说法,错误的是()。【答案】D

A.可减少开挖对围岩的扰动次数;B.围岩必须有足够的自稳能力

C.自上而下一次开挖成形并及时进行初期支护;D.适用于地表沉降难于控制的隧道施工

【解析】全断面开挖法适用于土质稳定、断面较小的隧道施工,适宜人工开挖或小型机械作业。全断面开挖法采取自上而下一次开挖成形,沿着轮廓开挖,按施工方案一次进尺并及时进行初期支护。全断面开挖法的优点是可以减少开挖对围岩的扰动次数,有利于围岩天然承载拱的形成,工序简便;缺点是对地质条件要求严格,围岩必须有足够的自稳能力。参见教材P143。

11. 属于给水处理构筑物的是(【答案】D )。A.消化池;B.曝气池;C.氧化沟;D.混凝沉淀池

【解析】A是污泥处理构筑物,BC是污水处理构筑物。给水处理构筑物包括配水井、药剂间、混凝沉淀池、澄清池、过滤池、反应池、吸滤池、清水池、二级泵站等。参见教材P159~161。

12.关于沉井下沉监控测量的说法,错误的是()。【答案】B

A.下沉时标高、轴线位移每班至少测量一次;B.封底前自沉速率应大于10mm/8h

C.如发生异常情况应加密量测;D.大型沉井应进行结构变形和裂缝观测

【解析】沉井下沉监控测量:下沉时标高、轴线位移每班至少测量一次,每次下沉稳定后应进行高差和中心位移量的计算;终沉时,每小时测一次,严格控制超沉,沉井封底前自沉速率应小于10mm/8h;如发生异常情况应加密量测;大型沉井应进行结构变形和裂缝观测。参见教材P173。

13.施工精度高、适用各种土层的不开槽管道施工方法是()。【答案】D

A.夯管;B.定向钻;C.浅埋暗挖;D.密闭式顶管

【解析】密闭式顶管法施工精度高。参见教材P179表格。

2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析(整理)

14.市政公用工程施工中,每一个单位(子单位)工程完成后,应进行()测量。【答案】A

A.竣工;B.复核;C.校核;D.放灰线

【解析】在市政公用工程施工过程中,在每一个单位(体)工程完成后,应该进行竣工测量,并提出其竣工测量成果。参见教材P228。

15.热动力疏水阀应安装在()管道上。【答案】C A.热水;B.排潮;C.蒸汽D.凝结水

【解析】疏水阀安装在蒸汽管道的末端或低处,主要用于自动排放蒸汽管路中的凝结水,阻止蒸汽逸漏和排除空气等非凝性气体,对保证系统正常工作,防止凝结水对设备的腐蚀以及汽水混合物对系统的水击等均有重要作用。参见教材P200。

16.供热管道安装补偿器的目的是()。【答案】B

A.保护固定支架;B.消除温度应力;C.方便管道焊接;D.利于设备更换

【解析】在工程中只有选用合适的补偿器,才能消除热胀应力,从而确保供热管道的安全运行。为了释放温度变形,消除温度应力,以确保管网运行安全,必须根据供热管道的热伸长量及应力计算设置适应管道温度变形的补偿器。参见教材P197。

17.穿越铁路的燃气管道应在套管上装设()。【答案】C A.放散管;B.排气管;C.检漏管;D.排污管

【解析】穿越铁路的燃气管道套管两端与燃气管间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管。参见教材P206。

18.暖季型草种在华北地区适宜的茎铺季节为()。【答案】B

A.冬末春初;B.春末夏初;C.夏末秋初;D.秋末冬初

【解析】暖季型草种以春末夏初为宜,冷季型草种以春秋为宜。参见教材P233。

19.决定落叶乔木移植土球大小的是()。【答案】D A.树龄;B.树高;C.冠幅D.胸径

【解析】土球规格应为树木胸径的6~10倍,土球高度为土球直径的2/3,土球底部直径为土球直径的1/3。。参见教材P237。

20.基坑工程中,应由()委托第三方监测。【答案】B A.施工方;B.建设方;C.设计方;D.质量监督机构

【解析】基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。监测单位应编制监测方案,监测方案需经建设方、设计方、监理方等认可,必要时还须与基坑周边环境涉及的有关单位协商一致后方能实施。参见教材P379。

二、多项选择题

21.关于石方路基施工的说法,正确的有()。【答案】AE

A.应先清理地表,再开始填筑施工;B.先填筑石料,再码砌边坡;C.宜用12T以下振动压路机

D.路基范围内管线四周宜回填石料;E.碾压前应经过试验段,确定施工参数

【解析】石方路基施工要点:(1)修筑填石路堤应进行地表清理,先码砌边部,然后逐层水平填筑石料,确保边坡稳定。(2)先修筑试验段,以确定松铺厚度、压实机具组合、压实遍数及沉降差等施工参数。(3)填石路堤宜选用12t以上的振动压路机、25t以上轮胎压路机或2.5t的夯锤压(夯)实。(4)路基范围内管线、构筑物四周的沟槽宜回填土料。参见教材P17。

22.下列城市道路基层中,属于柔性基层的有()。【答案】AB

A.级配碎石基层;B.级配砂砾基层;C.沥青碎石基层D.水泥稳定碎石基层E.石灰粉煤灰稳定砂砾基层【解析】级配砂砾及级配砾石基层属于柔性基层。参见教材P3。

23.计算桥梁墩台侧模强度时采用的荷载有()。【答案】CE

A.新浇筑钢筋混凝土自重;B.振捣混凝土时的荷载;C.新浇筑混凝土对侧模的压力

D.施工机具荷载E.倾倒混凝土时产生的水平冲击荷载

【解析】计算基础、墩台等厚大结构物的侧模板强度时采用新浇筑混凝土对侧模的压力+倾倒混凝土时产生的水平冲击荷载。参见教材P44表格。

24.基坑内地基加固的主要目的有()。【答案】ABCD

A.减少围护结构位移;B.提高坑内土体强度;C.提高土体的侧向抗力D.防止坑底土体隆起

E.减少围护结构的主动土压力

【解析】基坑内加固的目的主要有:提高土体的强度和土体的侧向抗力,减少围护结构位移,保护基坑周边建筑物及地下管线;防止坑底土体隆起破坏;防止坑底土体渗流破坏;弥补围护墙体插入深度不足等。参见教材P117。

25.高压喷射注浆施工工艺有()。【答案】ABC

A.单管法B.双管法C.三管法D.四管法E.五管法

【解析】高压喷射注浆施工工艺有单管法、双管法、三管法。参见教材P121。

26.常用的给水处理工艺有()。【答案】ACD A.过滤;B.浓缩;C.消毒D.软化E.厌氧消化

【解析】常用的给水处理方法有自然沉淀、混凝沉淀、过滤、消毒、软化、除铁除锰。参见教材P159。

27.关于无压管道闭水试验长度的说法,正确的有()。【答案】ABC

A.试验管段应按井距分隔,带井试验;B.一次试验不宜超过5个连续井段;

C.管内径大于700mm时,抽取井段数1/3试验;D.管内径小于700mm时,抽取井段数2/3试验

E.井段抽样采取随机抽样方式

【解析】无压管道的试验长度:(1)试验管段应按井距分隔,带井试验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。(2)当管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。参见教材P182。

28.利用管道的位移吸收热伸长的补偿器有()。【答案】DE

A.自然补偿器;B.方形补偿器C.波形补偿器D.球形补偿器E.套筒式补偿器

【解析】自然补偿器、方形补偿器和波形补偿器是利用补偿材料的变形来吸收热伸长的,而填料式补偿器(又称套筒式补偿器)和球形补偿器则是利用管道的位移来吸收热伸长的。参见教材P198。

29.关于生活垃圾填埋场聚乙烯防渗层施工的说法,正确的有()。【答案】ABDE

A.铺设前应进行外观检查;B.焊机应经试焊合格C.焊接处应经水压渗漏检验

D.聚乙烯防渗膜的质量是防渗层施工质量的关键E.铺设前施工场地应验收合格

【解析】HDPE膜的质量是工程质量的关键。特别要严格检验产品的外观质量和产品的均匀度、厚度、韧度和强度,进行产品复验和见证取样检验。确定合格后,方可进场,进场应注意产品保护。通过严格控制,确保原材料合格,保证工程质量。应在施工前验收施工场地,达标后方可施工。土工膜的焊接处应通过试验检查。参见教材P216。.

30.地下停车场顶面绿化栽植基层有()。【答案】ACDE

A.栽植土层B.设施层;C.过滤层D.排蓄水层E.耐根穿刺防水层

【解析】设施顶面绿化栽植基层包括耐根穿刺防水层、排蓄水层、过滤层、栽植土层。耐根穿刺防水层的功能是防渗漏,确保设施使用功能。排蓄水层、过滤层使栽植层透气保水,保证植物能正常生长。参见教材P231。

【背景资料】(一)

A公司承建城市道路改扩建工程,其中新建一座单跨简支桥梁,节点工期为90天,项目部编制了网络进度计划如图所示(单位:天)。公司技术负责人在审核中发现该施工进度计划不能满足节点工期要求,工序安排不合理,要求在每项工作作业时间不变,桥台钢模板仍为一套的前提下对网络进度计划进行优化。桥梁工程施工前,由专职安全员对整个桥梁工程进行了安全技术交底。

桥台施工完成后在台身上发现较多裂缝,裂缝宽度为0.1~0.4mm,深度为3~5mm,经检测鉴定这些裂缝危害性较小,仅影响外观质量,项目部按程序对裂缝进行了处理。

2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析(整理)

【问题】

1.绘制优化后的该桥施工网络进度计划,并给出关键线路和节点工期。

答:

2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析(整理)

关键线路:①→②→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨→⑩;节点工期为87天,小于90天,符合要求。

2.针对桥梁工程安全技术交底的不妥之处,给出正确做法。

答:不妥之处(1):桥梁工程施工前,由专职安全员对工程进行了安全技术交底。正确做法:开工前,施工项目技术负责人应依据获准的施工方案向施工人员进行技术安全交底。

不妥之处(2):施工前对整个桥梁过程进行安全技术交底。正确做法:单位工程、分部工程和分项工程开工前,工程施工项目部技术负责人应对承担施工的负责人或分包方全体人员进行书面技术交底。

3.按裂缝深度分类背景材料中裂缝属于哪种类型?试分析裂缝形成的可能原因。

答:根据背景资料中裂缝的特征和危害,可以判断属于表面裂缝。引起原因有:水泥水化热影响、内外约束条件的影响、外界气温变化的影响、混凝土的收缩变形、混凝土的沉陷裂缝、封缝、养护不当等。

4.给出背景材料中裂缝的处理方法。

答:本案例由于裂缝危害性较小,仅影响外观,可以采用表面修补法,涂抹水泥浆、环氧树脂胶等做表面封闭处理。

背景资料(二)

某市新建生活垃圾填埋场,工程规模为日消纳量200t,向社会公开招标,采用资格后审并设最高限价,接受联合体投标。A公司缺少防渗系统施工业绩,为加大中标机会,与有业绩的B公司组成联合体投标;C公司和D公司组成联合体投标,同时C公司又单独参加该项目的投标;参加投标的还有E、F、G等其他公司,其中E公司投标报价高于限价,F公司报价最低。

A公司中标后准备单独与业主签订合同,并将防渗系统的施工分包给报价更优的C公司,被业主拒绝并要求A公司立即改正。

项目部进场后,确定了本工程的施工质量控制要点,重点加强施工过程质量控制,确保施工质量;项目部编制了渗沥液收集导排系统和防渗系统的专项施工方案,其中收集导排系统采用HDPE渗沥液收集花管,其连接工艺流程如图2所示。

2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析(整理)

【问题】

1.上述投标中无效投标有哪些?为什么?

答:上述投标中,无效投标有:

(1)C公司单独投标无效。理由是,C公司和D公司已经组成了联合体投标,就不能再单独进行投标了。相关法规规定,在同一个工程项目的投标过程中,同一个单位不能以不同的身份出现在投标者的名单中,以保证投标者身份的唯一性和投标的公平公正。

(2)E公司的投标报价高于限价,投标无效。理由是,在投标前,业主进行公开招标并对工程招标设立了最高限价,所有投标者应该符合业主的招标文件,不能违背招标文件的要求。E公司的报价高于业主的限价,就是违

背了招标文件的要求,从而导致E公司的投标无效。

另外的答案:

无效投标有:(1)C公司、D公司联合体投标和C公司单独投标均无效,联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的,相关投标均无效。(2)E公司投标无效,因为其投标报价高于限价,违背了招标文件的实质性内容。

2.A公司应如何改正才符合业主要求?

答:A公司必须改正其在中标后甩开联合体组成单位B公司,将工程分包给C公司的做法。这种做法是违背联合体投标的规定的。A公司必须严格遵守与B公司的联合体投标协议,将工程有关防渗系统的部分交由有业绩的B公司完成。这样才能符合业主要求。

另一答案:

A公司和B公司应该作为联合体与业主签订合同,同时将防渗系统分包给B公司。防渗系统作为主体工程不得分包给C公司,必须由联合体自身完成。

3.施工质量过程控制包含哪些内容?

答:【不能答成P323-324的内容。有人答:分项工程(工序)控制;特殊过程控制;不合格品控制。这是笼统的答案,与题意有出入。本题应该答防渗系统的施工过程质量控制。】针对本工程的背景,防渗层是由透水性小的防渗材料铺设而成,渗透系数小,稳定性好,价格便宜是防渗材料选择的依据。目前,常用的有四种:黏土、膨润土、土工膜、土工织物膨润土垫(GCL)。防渗系统的施工过程质量控制,应包含泥质防水层、GCL垫、HDPE膜、土工布等内容,具体控制以下内容:

(1)泥质防水层施工。泥质防水层施工技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。其质量控制要点有:1)确保施工队伍的资质和业绩。

2)控制膨润土的进货质量。

3)合理确定膨润土的掺加量。

4)确定膨润土拌合均匀度、含水量及碾压压实度。

5)质量检验。应严格按照合同约定的检验频率和质量检验标准同步进行,检验项目包括压实度试验和渗水试验两项。

(2)土工合成材料膨润土垫(GCL)施工。

1)填埋区基底检验合格,进行GCL垫铺设作业,每一工作面施工前均要对基底进行修整和检验。

2)对铺开的GCL垫进行调整,调整搭接宽度,控制在250±50mm范围内,拉平GCL垫,确保无褶皱、无悬空现象,与基础层贴实。

3)GCL垫搭接时,在搭接处均匀撒膨润土粉,将两层垫间密封。

4)根据填埋区基底设计坡向,GCL垫的搭接,尽量采用顺坡搭接,即采用上压下的搭接方式;注意避免出现十字搭接,应尽量采用品形分布。

5)GCL垫需当日铺设当日覆盖,遇有雨雪天气应停止施工,并将已铺设的GCL垫覆盖好。

(3)聚乙烯(HDPE)膜防渗层施工。

1)审查施工队伍资质。

2)确保施工人员的上岗资格。

3)控制HDPE膜的进货质量。

4)确保施工机具的有效性。

5)做好施工方案和技术交底。

6)施工质量控制。铺设HDPE土工膜应焊(粘)接牢固,达到强度和防渗漏要求,局部不应产生下沉现象。

7)质量检验。土工膜的焊(粘)接处应通过试验检验。检验方法及质量标准符合合同要求及国家、地方有关技术规程的规定,并经过建设单位和监理单位确认。

8)施工场地及季节。应在施工前验收施工场地,达标后方可施工。HDPE膜不得在冬期施工。

【有人这样答】因为A公司并无防渗系统的业绩,对于A公司而言属于四新工程,A公司应该按以下控制程序:

a)设置质量控制点b)编写作业指导书;c)对施工人员进行交底,并签字归档;d)现场由质量监督员监督,发现

问题及时改正;e)对存在的问题进行记录

这种答法可参考,因为这是针对防渗系统来作答的。但答案还是比较笼统,没有根据题目背景来组织,如果把泥

质防水层、GCL垫、HDPE膜、土工布等内容糅合到这些条款中去,应该也是一个比较有说服力的答案。】另外的答案:

施工质量过程控制的内容:

(1)分项工程(工序)控制:开工前进行书面技术交底,施工管理人员应记录工程施工的情况。

(2)特殊过程控制:应设置工序质量控制点进行控制;由专业技术人员编制专门的作业指导书;不太成熟的工艺或

缺少经验的工序应安排试验,编制成作业指导书,并进行首件(段)验收;编制的作业指导书,应经项目部或企业技术负责人审批后执行。

(3)不合格产品控制:不合格处置应根据不合格程度,按返工、返修,让步接收或降级使用,拒收或报废四种情况

进行处理。构成等级质量事故的不合格,应按国家法律、行政法规进行处理。

4.指出工艺流程图2中①、②、③的工序名称。

答:在工艺流程图中,①是:管材准备就位;②是:预热;③是:加压对接。

5.补充渗沥液收集导排系统的施工内容。

答:渗滤液收集导排系统的施工内容:导排层材料运送和布料导排层摊铺、收集花管连接、收集渠码砌等施工过程。

背景资料(三)

A公司承接一项DN1000mm天然气管线工程,管线全长4.5km,设计压力为4.0MPa,材质L485。除穿越一条宽度为50m的非通航河道采用泥水平衡法顶管施工外,其余均采用开槽明挖施工。B公司负责该工程的监理工作。

工程开工前,A公司踏勘了施工现场,调查了地下设施、管线和周边环境,了解水文地质情况后,建议将顶管法施工改为水平定向钻施工,经建设单位同意后办理了变更手续。A公司编制了水平定向钻施工专项方案。建设单位组织了包含B公司总工程师在内的5名专家对专项方案进行了论证,项目部结合论证意见进行了修改,并办理了审批手续。

为顺利完成穿越施工,参建单位除研究设定钻进轨迹外,还采用专业浆液现场配制泥浆液,以便在定向钻穿越过程中起到如下作用:软化硬质土层、调整钻进方向、润滑钻具、为泥浆马达提供保护。

项目部按所编制的穿越施工专项方案组织施工,施工完成后在投入使用前进行了管道功能性实验。

1.简述A公司将顶管法施工变更为水平定向钻施工的理由。

答:A公司将顶管法施工变更为水平定向钻施工,理由有:

(1)本工程施工长度较短,该非通航的河道宽度仅为50m,适合水平定向钻施工法。而泥水平衡顶管法适用于较长的施工距离。

(2)水平定向钻法施工速度快,可有效节省工期,降低成本。而泥水平衡顶管法施工精度高,成本也高,安全要求也高,不利于工程成本的节约。

(3)水平定向钻法适用于除砂卵石地层和含水地层之外的地层中,A公司作出该变更,是在查勘了施工现场、调查了地下设施、管线和周边环境,了解水文地质情况后作出的,说明该施工地质条件不是砂卵石,也不是含水地层。A公司的变更是依据了施工实际情况,符合现场实况的。

另答:顶管法施工成本高,适用直径在300~4000mm以内的长距离管道;而此案例背景中,施工长度只有50m,因此建议采用施工速度快,直径在1000m以内,施工距离短的水平定向钻施工,节约成本、缩短工期。

2.指出本工程专项方案论证的不合规之处并给出正确做法。

答:本工程专项方案论证的不合规之处有:

(1)由建设单位组织专家论证不合规,正确做法:应该由施工单位A公司来组织。

(2)专家组成员包括B公司的总工程师不合规,规范规定,本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会,因此,B公司的总工程师不能以专家身份参加论证。正确做法:必须由本项目参建各方人员之外的符合相关专业要求的专家(五人以上单数)来进行论证。

3.试补充水平定向钻泥浆液在钻进中的作用。

答:水平定向钻泥浆液在钻进过程中的作用:润滑、护壁、携渣、给钻头降温。

另答:水平定向泥浆液的作用:(1)携带和悬浮钻屑,把钻头破碎的钻屑从孔洞中带出孔眼。(2)稳定壁孔,防止塌孔。

(3)冲洗钻头,并降低钻头温度。

4.列出水平定向钻有别于顶管施工的主要工序。

答:水平定向钻有别于顶管施工的主要工序:钻机进场就位、钻机安装调试、控向系统调试、钻导向孔、预扩孔、回拖、钻机设备退场、恢复地貌。

另答:水平定向钻区别于顶管施工的主要工序包括:(1)打导向孔。将导向头打入地下;导向仪可随时接收导向头的方位与深度,顶管机可根据此信息及时旋转导向头,使导向头随时改变深度和方向,在地下形成一条直径为100mm 的圆孔通道。(2)扩孔、成孔。在孔洞形成后,将导向头卸下,装上一钻头,然后将钻头往回拖拉至初始位置,卸下该钻头,换上更大的钻头,来回数次,直到符合回拖管道要求。(3)牵引管道。钻孔完成后,将管材连接成需要长度,并将管材两端封闭,一端与钻头相连,将其一次性拖入已形成的孔洞中,即完成整个埋管工序。

5.本工程管道功能性试验如何进行?

答:燃气管道在安装过程中和投入使用前应进行管道功能性试验,应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。

(1)管道吹扫:管道及其附件组装完成并在试压前,应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫。吹扫球应按介质流动方向进行,以避免补偿器内套筒被破坏。吹扫结果可用贴有纸或白漆的木靶板置于吹扫口检查,5min内靶上无铁锈脏物则认为合格。吹扫后,将集存在阀室放散管内的脏物排出,清扫干净。

(2)强度试验:由于管道设计压力是4.0MPa,大于0.8MPa,所以,不需进行气压试验,只需进行水压试验。

1)当管道设计压力大于0.8MPa时,试验介质应为清洁水,试验压力不得低于1.5倍设计压力。水压试验时,试验管段任何位置的管道环向应力不得大于管材标准屈服强度的90%。试压宜在环境温度5℃以上进行,否

则应采取防冻措施。

2)试验压力应逐步缓升,首先升至试验压力的50%,应进行初检,如无泄漏、异常,继续升压至试验压力,然后宜稳压1h后,观察压力计不应少于30min,无压力降为合格。

(3)严密性试验:

1)试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快。

2)设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min,并检查系统有无异常情况,如无异常情况继续升压。管内压力升至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录。

3)稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1次,修正压力降不超过133Pa为合格。

4)所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行复位,然后按设计压力对系统升压,应采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处,不漏者为合格。

另答:燃气应按照设计和有关规范要求进行管道功能性试验:

(1)管道吹扫(通球扫线):每次吹扫管道长度不宜超过500m,管道超过500m时宜分段吹扫。吹扫球应按介质流动

方向进行,可用贴有纸或白漆的木靶板置于吹扫口检查,5min内靶上无铁锈脏物则认为合格。

(2)强度试验:管道设计压力大于0.8MPa时,试验介质应为清洁水,试验压力不得低于1.5倍设计压力。先升

至试验压力的50%,进行初检,如无泄漏、异常,继续升压至试验压力,然后宜稳压1h后,观察压力计不应少于30min,无压力降为合格。

(3)严密性试验:用空气压力来检验近似于输气条件下燃气管道管材和接口的致密性。试验设备向所试验管道充气

逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快。设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min,并检查系统有无异常情况,如无异常情况继续升压。管内压力升至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录。稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1次,修正压力降不超过133Pa为合格。设备、仪表、管件及其与管道的连接处,不漏者为合格。

背景资料(四)

某市政工程公司承建城市主干道改造工程标段,合同金额为9800万元。工程主要内容为:主线高架桥梁、匝道桥梁、挡土墙及引道,如图4-1所示。桥梁基础采用钻孔灌注桩。上部结构为预应力混凝土连续箱梁,采用满堂支架法现浇施工。边防撞护栏为钢筋混凝土结构。

施工期间发生如下事件:

事件一:在工程开工前,项目部会同监理工程师,根据CJJ2-2008《城市桥梁工程施工与质量验收规范》等确定和划分了本工程的单位工程(子单位工程)、分部分项工程及检验批。

事件二:项目部进场后配备了专职安全管理人员,并为承重支模架编制了专项安全应急预案,应急预案的主要内容有:事故类型和危害程度分析、应急处置基本原则预防与预警、应急处置等。

事件三:在施工安排时,项目部认为主线与匝道交叉部位及交叉口以东主线和匝道并行部位是本工程的施工重点,主要施工内容有:匝道基础及下部结构、匝道上部结构、主线基础及下部结构(含B匝道BZ墩)、主线上部结构。在施工期间需要多次组织交通导行,因此必须确定合理的施工顺序。项目部经仔细分析确认施工顺序如图4-2所示。

另外项目部配置了边防撞护栏定型组合钢模板,每次可浇筑边防撞护栏长度200米,每四天可周转一次。

在上部结构基本完成后开始施工边防撞护栏,直至施工完成。

2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析(整理)

问题

1.事件一中,本工程的单位(子单位)工程有哪些?

答:本工程的单位(子单位)工程有:A主线桥梁、匝道B、匝道C、绿化工程等。

另答:本工程的单位(子单位)工程有:A主线高架桥梁;B匝道;C匝道;挡土墙;引道。

2.指出钻孔灌注桩验收的分项工程和检验批。

答:钻孔灌注桩验收的分项工程和检验批:

分项工程:机械挖孔;钢筋笼制作安装;灌注混凝土。

检验批:每根桩即为一个检验批

另答:(1)分项工程:机械成孔/人工挖孔、钢筋笼制作与安装、混凝土灌注。(2)检验批:每根桩。

3.本工程至少应配备几名专职安全员?说明理由。

答:本工程至少要配备2名专职安全员。相关规定如下:土木工程、线路工程、设备安装工程按照合同价配备:5000万元以下的工程不少于1人;5000万~1亿元的工程不少于2人;1亿元及以上的工程不少于3人,且按专业配备专职安全员。因此,本工程合同价为9800万元,属于5000万~1亿元的工程,故需配备至少2名专职安全员。另答:因为本工程合同金额为9800万元,合同价在5000万元~1亿元,至少要配备2名专职安全员。

4.补充完善事件二中的专项安全应急预案的内容。

答:事件二中专项安全应急预案补充内容:安全应急人员、抢险材料、安全应急设备设施、救援措施、安全应急预案的演练措施及方法,此外,应急预案还需按程序进行编制、审批、批准、备案。

另答:还缺少的内容包括:组织机构及职责、信息报告程序、应急物资与装备保障。

5.图4-2中①、②、③、④分包对应哪项施工内容?

答:图4-2中,①对应:主线基础及下部结构(含B匝道BZ墩);②对应:匝道基础及下部结构;③对应:主线上部结构;④对应:匝道上部结构。

6.事件三中,边防撞护栏的连续施工至少需要多少天?(列式分步计算)

答:边防撞护栏连续施工至少需要的天数:

需要设置边防撞护栏的总长度=A主线桥梁长度的2倍(不考虑主线中间的隔离带)+匝道B长度的2倍+匝道C长度的2倍+挡土墙长度的2倍=900×2+360×2+150×2+90×2=3000(m)项目部配置的边防撞护栏定型组合钢模板每次可浇筑200m,每4天周转一次,所以:3000÷200×4=60(天)

即,边防撞护栏连续施工至少需要的天数为60天。

另答:边防撞护栏施工速度:200÷4=50米/天

主线桥A:900×2÷50=36天

匝道B:360×2÷50=14.4天

匝道C:150×2÷50=6天

挡墙:90×2÷50=3.6天

总计:36+14.4+6+3.6=60天

背景资料(五)

某施工单位中标承建过街地下通道工程,周边地下管线较复杂,设计采用明挖顺作法施工。通道基坑总长80m,宽12m,开挖深度10m。基坑围护结构采用SMW工法桩,基坑沿深度方向设有2道支撑,其中第一道支撑为钢筋混凝土支撑,第二道支撑为Φ609×16mm钢管支撑(见图5)。基坑场地地层自上而下依次为:2.0m厚素填土、6m厚黏质粉土、10m厚砂质粉土。地下水位埋深约1.5m。在基坑内布置了5口管井降水。

项目部选用坑内小挖机与坑外长臂挖机相结合的土方开挖方案。在挖土过程中发现围护结构有两处出现渗漏现象,渗漏水为清水,项目部立即采取堵漏措施予以处理,堵漏处理造成直接经济损失20万元,工期拖延10天,项目部为此向业主提出索赔。

2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析(整理)

问题

1.给出图5中A、B构(部)件的名称,并分别简述其功用。

答:A是工字钢;B是支撑系统的围檩。

1)工字钢的功用是:作为SMW工法加筋用的,它与水泥土搅拌墙结合,形成一种复合劲性围护结构,可以极大地提高水泥土搅拌墙的强度,增加SMW桩的抗弯和抗压强度;且工字钢可以拔出重新利用,有利于节省钢材、节约成本。

2)围檩的功用是:与围护桩(墙)、支撑一起构成支撑结构体系,在软弱地层中,支撑结构承受围护墙所传递的土压力和水压力,抵御基坑周围的土体变形压力,保持基坑的稳定和施工安全。

另答:A是H型钢,作用是增强围护结构刚度,减小基坑变形。B是围檩,主要增强围护结构的整体性,同时承受内支撑压力,避免集中受力。

2.根据两类支撑的特点分析围护结构设置不同类型支撑的理由。

答:1)钢筋混凝土支撑体系的特点是,结构固定且稳定,支撑时抗压强度大,施工工程量大,拆除工作量大。由于基坑开挖后,随着开挖深度增大,基坑上部周围土体的主动土压力越来越大,采用钢筋混凝土支撑与SMW工法的水泥土搅拌墙连接,可以有效抵抗基坑上部土体的主动土压力。且在基坑开挖深度不大的情况下施工钢筋混凝土支撑,是比较方便的。

2)钢管支撑体系的特点是,结构自重轻,支撑力大,装拆方便。由于基坑开挖后,基坑中下部的周围土体的主动土压力相对较小,所以采用钢管支撑体系可以较好地构筑围护支撑结构,较好地保持基坑稳定,保证施工安全。另答:因为混凝土支撑强度高,刚度大,变形小,安全度高,同时其施工工期长,拆除困难,基坑顶部位移最大,使用刚度大的混凝土支撑,有利于有效控制基坑变形,故仅在变形较大的第一道支撑处设置;钢管支撑安装和拆除方便,基坑宽度不大,开挖至底部时,为加快进度适合用钢支撑,同时可以周转使用,故在第二道采用钢支撑。

3.本项目基坑内管井属于什么类型?起什么作用?

答:1)本项目的管井属于布置于基坑内部的降水井,SMW工法的水泥土搅拌墙就是隔水帷幕,二者共同构成基坑的降水系统。

2)管井对潜水有疏干的作用,对承压水有减压的作用,可以有效防止基坑土体隆起、降低地下水水头、以及疏干

含水层,便于基坑开挖。

另答:本项目基坑内管井属于疏干类型。主要作用:(1)疏干;(2)降低地下水;(3)减小基坑侧向压力;(4)防止基坑变形和坑底隆起。

4.给出项目部堵漏措施的具体步骤。

答:堵漏措施的具体步骤为:

1)渗水较小时,在漏水处用排水管引流,用双快水泥封堵,待封堵见效后,关闭排水管道。

2)如果渗流过大,就在漏水处回填土并在基坑外注浆加固土体,阻止水流。堵漏完成后,再清除回填土。

另答:因为渗漏水为清水,及时封堵不会造成太大问题。围护结构缺陷造成的渗漏一般采用下面步骤处理:在缺陷处插入引流管引流,然后采用双快水泥封堵缺陷处,等封堵水泥形成一定强度后再关闭导流管。如果渗漏较为严重直接封堵困难时,则应首先在坑内回填土封堵水流,然后在坑外打孔灌注聚氨酯或水泥—水玻璃双液浆等封堵渗漏处,封堵后再继续向下开挖基坑。

5.项目部提出的索赔是否成立?说明理由。

答:索赔不能成立,因为基坑漏水属于围护结构处理不当,属于施工单位的原因,所以不能索赔。

另答:不成立。施工围护漏水说明施工质量存在问题,应由施工单位承担责任。

6.列出基坑围护结构施工的大型工程机械设备。

答:SMW桩体的三轴水泥土搅拌机、水泥输送设备、工字钢插入设备、工字钢拔除设备、混凝土搅拌机、混凝土输送泵车、混凝土运输设备、吊装起重设备、钢支撑结构的安装设备等等。

另答:基坑围护结构施工的大型工程机械设备:挖掘机、装载机、钻机、混凝土泵车、三轴水泥搅拌机、喷射机、吊机、水泵、千斤顶、拔管机等。

相关文档
  • 2014年一级建造师市政

  • 一级建造师真题解析

  • 2014年一级建造师真题

  • 2014年一级建造师

  • 2014年一级建造师考试

相关推荐: