文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KTY3S系列晶闸管功率控制器使用与维护手册

KTY3S系列晶闸管功率控制器使用与维护手册

KTY3S系列晶闸管功率控制器使用与维护手册
KTY3S系列晶闸管功率控制器使用与维护手册

晶闸管控制器的使用方法及维护说明

一、设备简介:

KTY3S系列全数字三相晶闸管功率控制器,采用全数字化设计,集开环控制、恒电压、恒电流、恒功率、调功控制、LZ控制(相位/过零综合控制)等功能于一体。优化的硬件设计,强大的软件功能,广泛应用于三相电力功率控制;标准的通讯接口和通讯协议,可以进行网络控制。适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧。

二、操作面板:

RUN: 运行指示灯。工作时亮。

STOP: 停机指示灯。故障或停机时亮。

A/M: 自动/手动指示灯。当给定选择 1

(1.15连接的信号为 1 时亮。

FAULT: 故障指示灯。故障时,此灯闪烁。

三、操作方法:

KTY3S 系列功率控制器设有 10 个常用子菜单,每个子菜单下设有数目不等的参数单元如图:

下图以参数连接开关 1.11(给定 1)由默认连接 7.11(AI1 参数)改至连接到参数连接器 7.03(参数 1),实现键盘数字给定或者通讯修改 7.03 参数给定信号为例,说明参数的修改方法。

下图为数字或字母与7段LED数码管显示符号对照:

四、参数设定:

在连退5#连退线上电加热炉晶闸管控制器参数应按照以下参数设定:

4.11=0(信号类型) 3.05=380(额定输出电压) 3.06=341(额定输出电流)2.12=0(负载性质) 2.14=0(触发选择1) 2.16=20(过零触发周期)

6.02=8.15(故障复位) 4.28=8.21(Y1输出源) 4.29=8.38(Y2输出源)

五、故障处理及保养维护:

故障处理

KTY3S 功率控制器具有多种保护功能。出现故障时,控制器会自动保护,

同时显示相应故障代码;用户可以根据故障代码确定故障范围,作相应处理对策。如果显示板无显示,检查各控制板之间的连接线缆是否正确。在控制器出现故障时,其故障代码及处理方法如下表:

保养及维护

由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响,控制器内部的器件老化等诸多原因,都有可能导致控制器发生故障。因此,有必要对控制器实施日常和定期的保养及维护。

控制器必须在上述规定的使用环境中运行。另外,运行中也可能发生一些意外的情况,作好日常的保养工作,保持良好的运行环境,记录日常运行数据,并对异常数据进行分析及早发现异常原因,是延长控制器使用寿命的好办法。用户根据使用环境,可以 3~6 个月对控制器进行一次定期检查。检查内容包括:

(1) 控制端子螺钉是否松动;

(2) 主回路端子是否有接触不良的情况,铜排连接处是否有过热痕迹;

(3) 电力电缆、控制电缆有无损伤,尤其是与金属表面接触的表皮是否有割伤的痕迹;

(4) 电力电缆接线鼻子的绝缘包扎带是否已脱落;

(5) 对电路板、风道上的粉尘全面清扫,最好使用吸尘器;

(6) 避免在高温、潮湿及含尘埃、金属粉尘的场所保存。

智能控制器使用手册

一概述 智能控制器是框架式空气断路器的核心部件,适用于50~60Hz电网,主要用作配电、馈电或发电保护,使线路和电源设备免受过载、短路、接地/漏电、电流不平衡、过压、欠压、电压不平衡、过频、欠频、逆功率等故障的危害;通过负载监控,需量保护,区域连锁等功能实现电网的合理运行。同时也用作电网节点的电流、电压、功率、频率、电能、需量、谐波等电网参量的测量;故障、报警、操作、电流历史最大值、开关触头磨损情况等运行维护参数的记录;当电力网络进行通讯组网时,智能控制器可用为电力自动化网络的远程终端实现遥测,遥信,遥控,遥调等,智能控制器支持多种协议以适用不同的组网要求。 二基本功能 对于M型无任何可选功能(加*的项目)时其功能配置为基本功能,如表1所示: 表1 基本功能配置 2.1.3 通讯功能 通讯功能为可选项,对于M型没有通讯功能,对于H型通讯协议可根据需要选择为Modbus,Profibus-DP,Device net.

2.1.4增选功能选择 增选功能为可选项,M型,H型都可以选择增选功能配置,不同增选功能代号与增选功能容如表2所示。 2.1.5 区域连锁及信号单元的选择 “区域连锁及信号单元”为可选项,M型、H型都可以选择信号单元的功能配置,当信号单元选择为S2,S3时,控制器具备区域连锁功能。 2.2 技术性能 2.2.1 适用环境 工作温度:-10℃~+70℃(24h?平均值不超过+35℃) 储存温度:-25℃~+85℃ 安装地点最湿月的月平均最大相对湿度不超过90%,同时该月的月平均最低温度不超过+25℃,允许由于温度变化产生在产品表面的凝露。 污染等级:3级。 (在和断路器装配在一起的情况下) 安装类别:Ⅲ。 (在和断路器装配在一起的情况下) 2.2.2工作电源 由辅助电源和电源互感器同时供电,保证负载很小和短路情况下控制都可以可靠工作。控制器的供电方式有下面3种方式:

大功率晶闸管引脚极性的判断及GK间的结构

网上有很多关于如何判断单向晶闸管引脚的文章,几乎众口一词:使用指针式万用表的两个表笔分别正反测试3个引脚两两间的电阻,如果有一组电阻较小的,说明此组引脚是G/K,且黑表笔所接的引脚为G引脚,红表笔所接引脚为K; 但真的是如此么?对于小功率晶闸管这样测试能得出正确结果,但对于大功率晶闸管就不适用了,我曾测试过我们公司的多款大功率晶闸管,其GK间电阻与KG间电阻大小相同,几乎都为20多欧姆,这是因为大功率晶闸管的结构与小功率晶闸管有所不同,大功率晶闸管一般会在GK间并联一个电阻,如下图 GK间并联电阻后,再使用万用表去测量,就不会呈现出PN结的特性了(小功率晶闸管的判断在于利用GK间PN结的特性),所以无论你用欧姆档测,还是用二极管档测,都无法根据测试情况区分出G,K。 那么GK间并联电阻有什么作用呢?GK间并联电阻是为了防止误导通的,主要是为了给电流型的噪声提供一个泄放通路。 那如何判断大功率晶闸管的GK呢?首先还是先使用万用表(使用指针式的或是使用数字式的都可以)的欧姆档测试三个引脚两两间的电阻,其中有两个引脚间的电阻较小,那么此组引脚便是G或K了,然后使用如下电路来具体判断G,K。

使用电池或是直流稳压源都可以,只要是直流的就行,电压最好在5V以上(包括5V),因为一般的晶闸管是有一个门极开启电压限制的;电阻一般取30-100欧姆。 使用上面的电路,把A极接着R2后,R1后随便接GK组中的一个引脚,使用万用表测量A极对地电压,如果电压为5V则接至R1后的引脚为K,如果电压为0.7-2V,则接至R1后的引脚为G。 我曾使用CLA50E1200HB验证过以上电路。 但具体电压,及R1、R2的阻值选取可以根据实际情况自行选择。 曾经搜索资料的时候找到过一篇四川乐山职业学院老师写个的一个文章,截图如下 ,他叙述他所测试的晶闸管的GK间电阻与KG间电阻相差不大,分析原因的时候说是因为晶闸管的G极与K极间反并联了一个二极管,为了防止晶闸管G 极与K结间的PN结反向击穿,我本人不同意他的这种说法,仅凭GK和KG间的电阻相差不大是不能得出这样的结论的,不知道他有没有进行过进一步的验证。我验证过CLA50E1200HB型晶闸管,证明CLA50E1200HB型晶闸管GK间并联的是电阻。 还是使用此图

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

微电脑控制器操作手册

微电脑控制器操作手册https://www.wendangku.net/doc/2111512067.html,work Information Technology Company.2020YEAR

微电脑程序控制器 操作手册

在使用本控制器之前,请先确定控制器的输入输出范围和输入输出种类与您的需求是相符的。 1. 面板说明 1.1 七段显示器 PV:处理值(process value),红色4位显示 SV:设定值(setting value),绿色4位显示 1.2 LED OUT1 :第一组输出(Output1),绿色灯 OUT2 :第二组输出(Output2),绿色灯 AT :自动演算(Auto Tuning),黄色灯 PRO :程式执行中(Program),黄色灯 ----- 只适用于PFY系列AL1 :第一组警报(Alarm 1),红色灯 AL2 :第二组警报(Alarm 2),红色灯 MAN :输出百分比手动调整(Manual),黄色灯 ※注意:当发生错误(Error)时,MAN灯会亮,并将输出百分 比归零 1.3 按键 SET :设定键(写入设定值或切换模式) :移位键(移动设定位数) :增加键(设定值减1) :减少键(设定值加1) A/M :自动(Auto)/手动(Manual)切换键。 自动:输出百分比由控制器内部演算决定 手动:输出百分比由手动调整OUTL(在User Level中)决定 2 自动演算功能(Auto tuning) 2.2 需先将AT(在User Level中)设定为YES,启动自动演算功能。 2.3 自动演算结束后,控制器内部会自动产生一组新的PID参数取代 原有的PID参数。 *自动演算适用于控温不准时,由控制器自行调整PID参数。

KTY3S系列晶闸管功率控制器使用与维护手册

晶闸管控制器的使用方法及维护说明 一、设备简介: KTY3S系列全数字三相晶闸管功率控制器,采用全数字化设计,集开环控制、恒电压、恒电流、恒功率、调功控制、LZ控制(相位/过零综合控制)等功能于一体。优化的硬件设计,强大的软件功能,广泛应用于三相电力功率控制;标准的通讯接口和通讯协议,可以进行网络控制。适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧。 二、操作面板: RUN: 运行指示灯。工作时亮。 STOP: 停机指示灯。故障或停机时亮。 A/M: 自动/手动指示灯。当给定选择 1 (1.15连接的信号为 1 时亮。 FAULT: 故障指示灯。故障时,此灯闪烁。 三、操作方法: KTY3S 系列功率控制器设有 10 个常用子菜单,每个子菜单下设有数目不等的参数单元如图:

下图以参数连接开关 1.11(给定 1)由默认连接 7.11(AI1 参数)改至连接到参数连接器 7.03(参数 1),实现键盘数字给定或者通讯修改 7.03 参数给定信号为例,说明参数的修改方法。 下图为数字或字母与7段LED数码管显示符号对照: 四、参数设定: 在连退5#连退线上电加热炉晶闸管控制器参数应按照以下参数设定: 4.11=0(信号类型) 3.05=380(额定输出电压) 3.06=341(额定输出电流)2.12=0(负载性质) 2.14=0(触发选择1) 2.16=20(过零触发周期) 6.02=8.15(故障复位) 4.28=8.21(Y1输出源) 4.29=8.38(Y2输出源) 五、故障处理及保养维护: 故障处理 KTY3S 功率控制器具有多种保护功能。出现故障时,控制器会自动保护,

ST45系列智能控制器使用说明书

ST45-M系列智能控制器说明书 一、用途:ST45-M系列智能控制器是智能框架式断路器配用的核心控制元件,该控制器可以显示设备或电网的工作电流、工作电压(带电压显示型),并根据负载电流的大小分别实现各种保护,使线路和电源设备免受过载、短路、接地等故障的危害。按约定的保护方式断开控制回路,精度高、可靠性好,还有负载监控、故障报警、故障查询、在线试验、现场编程、密码设定等辅助功能。 二、符合标准本产品符合GB/T 14048.1-2000《低压开关设备和控制设备总则》和GB14048.2-2001《低压开关设备和控制设备低压断路器》,同时符合IEC60947-2《低压开关设备和控制设备第二部分低压断路器》的要求 三、主要功能 ■过电流保护功能 △过载长延时保护功能 △短路反时限保护功能 △短路定时限保护功能 △短路瞬时保护功能 △接地电流保护: 三极产品接地电流保护可关断,四极产品接地电流保护与零序电流保护可选择其一。 △零序电流保护 四极产品具有零序电流保护功能,该功能可以选择关断。 △各种保护的优先级如下: 短路瞬时保护→定时限保护→长延时保护→接地保护→零序保护 ■负载监控功能: 有方式一和方式二两种监控方式:使用方式一时,当负载电流大于监控设定电流时,一对

触点闭合,用户可使用这对触点切除不重要负荷;如电流继续维持在大于监控电流状态,则又 一对触点闭合,用户使用该触点再切除一部分负荷,达到监控电流的目的。使用方式二时,当 负载电流大于监控设定电流时,一对触点闭合,用户使用这对触点切除不重要负荷;如电流继 续维持在大于监控电流状态,则又一对触点闭合,用户使用该触点再切除一部分负荷,此后如 经过一段时间延时后,负载电流降到监控电流以下,则另外一对触点将使已切除的负载重新投 入工作,达到电流监控的目的。 ■欠压保护功能:如选择带电压显示型控制器,用户可以选择是否使用欠压保护功能,当选择 该功能时,可通过控制器本身实现对电路三相端电压的欠压控制。欠压脱扣器的设定电压值和 延时时间可以在设定页内由用户自行设定。这样可以不再使用原框架断路器的电磁式欠压脱扣 器。但是,使用智能控制器进行欠压保护时,控制器1、2端必须配有工作电源(该电源要来自 主回路以外的电源)。 ■通讯功能:H型控制器配有RS485通讯接口,用户可按RS485协议从指定单元中存取数据。 ■辅助功能 △故障记忆:可以在故障查询页内查找上一次故障动作时的故障相,并记录故障动作电流与动 作时间。 △电压表、电流表功能:该控制器可以实时显示运行回路的电流值、电压值。 △MCR功能:该控制器具有上电时的短路保护功能。 △电子密码锁定功能:凡与设定有关的参数均有密码保护。如需要修改参数,必须将密码核对 正确后才能进行修改,以防非专业人员误操作。 △电子铭牌:上电后,该控制器将显示断路器的铭牌数据和参数。 △报警功能:当负载电流大于监控电流或整定电流时报警信号灯亮。 △试验功能:可以在断路器不工作时,试验控制器的机械特性与电气性能。如在现场编程页内 选择试验脱扣,则用试验页内lt(lt>lr1)电流试验时,控制器脱扣。如选择试验不脱扣,则用试验电流试验时,控制器不脱扣,但控制器将此故障记忆并显示。 △背光功能:仅M、H型有此功能,当控制器工作电源上电时或有任何按键操作时,背光灯亮。 如无键盘操作,时间超过1min,背光灯自动熄灭,通过上电或触动按键可将背光灯点亮,以便 在黑暗或无光照的环境中阅读页面。

大功率可控硅技术理论资料 KP700A5600-6500V Y50KPR

FEATURES TYPICAL APPLICATIONS 1). Center amplifying gate 2). Metal case with ceramic insulator 3). Low on-state and switching losses 1). AC controllers 2). DC and AC motor control 3). Controlled recti ?ers I T(AV) V DRM /V RRM I TSM I 2t 872 A 5600-6500V 11.8 KA 696 103A 2S Liujing rectifier co., Ltd. THE MAIN PARAMETERS KP700A5600~6500V Y50KPR 国标型-普通晶闸管(平板式) Chinese Type Phase Control Thyristors (Capsule Version)

Fig.7Fig.8

OUTLINE E-mail: recti ?er@https://www.wendangku.net/doc/2111512067.html, thyristors@https://www.wendangku.net/doc/2111512067.html, 打造最具竞争力的电力半导体产品 LIUJING reserves the right to change limits, test conditions and dimensions. ??? ? ???? ?? ???, ??? ??, ?????? ?? ?? ???? ??? ????. YUEQING LIUJING RECTIFIER CO., LTD Sale Departmant: Liujing Building, Yueqing City, Zhejiang Province Add: Wanao Industrial Zone, Yueqing city, Zhejiang Province Tel: 0086-577-62519692 0089-577-62519693Fax: 0086-577-62518692 International Export: 0086-577-62571902Technical Support: 0086-158********After Service: 400-6606-086https://www.wendangku.net/doc/2111512067.html, https://www.wendangku.net/doc/2111512067.html, https://www.wendangku.net/doc/2111512067.html,recti ?https://www.wendangku.net/doc/2111512067.html, https://www.wendangku.net/doc/2111512067.html, MSN: thristors@https://www.wendangku.net/doc/2111512067.html, To be the most competitive Power Semiconductor Devices manufactory. Fig.9Fig.10

微电脑路灯控制器使用说明书

微电脑路灯控制器使用说明书 1、开关灯动作的必要条件: ①、必须同时满足下列3项条件时才会开灯:时控开灯时间已到、光照度达到设定值、湿度探头处于干燥状态或未安装(阻值≥1M)。 ②、当出现下列1项条件时就会关灯:时控关灯时间已到;光照度达到设定值;湿度探头被雨水淋湿(阻值≤50K)。 2、北京时间的设定: ①、按住“取消/恢复”键3秒钟以上,屏幕左下角的上锁符号“?”就会出现或者消失。上锁后不能更改设置。如果30秒内未进行下一步操作,微电脑会保存当前的设置,重新显示北京时间。 ②、按下“时钟”键不放松的同时,分别按下“校星期”键、“校时”键、“校分”键,可设定星期和时间。 3、星期组合和时间的设定: ①、按一下“定时”键,液晶屏左下角会出现1开字样,表示现在开始设定第1次开灯时间;再按“校星期”键、“校时”键、“校分”键,可分别输入第1次开灯的星期组合和时间。 ②、每次按下“校星期”键后,液晶屏会循环显示:一二三四五六日、一、二、三、四、五、六、日、一三五、二四六、六日、一二三、四五六、一二三四五、一二三四五六。您可在以上15种星期组合中,选定所需要的开灯星期组合类型。 ③、按一下“定时”键,液晶屏左下角会出现1关字样,表示现在开始设定第1次关灯时间;再按“校星期”键、“校时”键、“校分”键,可分别输入第1次关灯的星期组合和时间。需要注意的是:1关与1开所设定的星期组合类型应完全一致,否则会出现“误动作”。 ④、继续按“定时”键,液晶屏左下角将依次显示2开、2关直至10开、10关字样,您可参照以上步骤,分别设定第2次至第10次的开关灯星期组合和时间。 ⑤、如果每天只有一次开关灯动作,除保留1开、1关所设定的内容以外,应使用“取消/恢复”键,将2开、2关至10开、10关所显示的星期组合和时间内容全部消除,使液晶屏显示“- -︰- -”图样,以避免出现“误动作”。 ⑥、每次按键后,如果30秒内未进行下一步操作,微电脑会自动保存当前的设置,重新显示标准时间。 4、自动开关灯的设定: 按“自动/手动”健,使液晶屏下方的箭头“▼”移动到“自动”位置,并注意以下事项,以免出现“不动作”。 ①、如果按此键时正处于定时开灯的时间范围之内,应让箭头“▼”从“开”移动到“自动”位置。 ②、如果按此键时正处于定时关灯的时间范围之内,应让箭头“▼”从“关”移动到“自动”位置。 5、手动开关灯的设定: 按“自动/手动”健,当液晶屏下方的箭头“▼”移动到“开”时,路灯强制开启,适用于白天检修路灯;当液晶屏下方的箭头“▼”移动到“关”时,路灯强制关闭,可用于战争期间的灯火管制等。 四、接线方法: 左边两个接线端子接220V电源,右边两个接线端子接电灯等负载。 五、注意事项: 1、把光控探头的插头插入微电脑路灯控制器侧面的插座内,将其安装在既能监测到室外光线亮暗变化、又不会被所控路灯灯光照射到的地方。 2、把雨控探头的插头插入微电脑路灯控制器侧面的插座内,将其安装在室外能被雨水淋湿、

十二篇可控硅交流调压电路解析

第一篇: 可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、动作快以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可控硅调压器。这里介绍一台电路简单、装置容易、控制方便的可控硅交流调压器,这可用作家用电器的调压装置,进行照明灯调光,电风扇调速、电熨斗调温等控制。这台调压器的输出功率达100W,一般家用电器都能使用。 1:电路原理:电路图如下 可控硅交流调压器由可控整流电路和触发电路两部分组成,其电路原里图如下图所示。从图中可知,二极管D1—D4组成桥式整流电路,双基极二极管T1构成张弛振荡器作为可控硅的同步触发电路。当调压器接上市电后,220V交流电通过负载电阻RL经二极管D1—D4整流,在可控硅SCR的A、K两端形成一个脉动直流电压,该电压由电阻R1降压后作为触发电路的直流电源。在交流电的正半周时,整流电压通过R4、W1对电容C充电。当充电电压Uc达到T1管的峰值电压Up时,T1管由截止变为导通,于是电容C通过T1管的e、b1结和R2迅速放电,结果在R2上获得一个尖脉冲。这个脉冲作为控制信号送到可控硅SCR的控制极,使可控硅导通。可控硅导通后的管压降很低,一般小于1V,所以张弛振荡器停止工作。当交流电通过零点时,可控硅自关断。当交流电在负半周时,电容C又从新充电……如此周而复始,便可调整负载RL上的功率了。 2:元器件选择 调压器的调节电位器选用阻值为470KΩ的WH114-1型合成碳膜电位器,这种电位器可以直接焊在电路板上,电阻除R1要用功率为1W的金属膜电阻外,其佘的都用功率为1/8W的碳膜电阻。D1—D4选用反向击穿电压大于300V、最大整流电流大于0.3A的硅整流二极管,如2CZ21B、2CZ83E、2DP3B等。SCR选用正向与反向电压大于300V、额定平均电流大于1A的可控硅整流器件,如国产3CT系例。 第二篇: 本例介绍的温度控制器,具有SB260取材方便、性能可靠等特点,可用于种子催芽、食用菌培养、幼畜饲养及禽蛋卵化等方面的温度控制,也可用于控制电热毯、小功率电暖器等家用电器。

捷豹空压机电脑控制器说明书

螺杆空压机微电脑控制器MAM-KY02S(B)-(Ⅷ)型(中文液晶显示-200) 用 户 手 册 深圳市普乐特电子有限公司 地址:深圳市福田区商报路天健工业区25栋西六楼 电话:(0755)83172098 83172068 邮编:518034 传真:(0755)83172966 E-mail:plt@https://www.wendangku.net/doc/2111512067.html, 网址:https://www.wendangku.net/doc/2111512067.html,

特点: ●LCD中英文显示 ●对电机具有短路、堵转、缺相、过载、不平衡等全方位保护功能●对电机具有起停控制、运行控制 ●对空压机进行防逆转保护 ●对多点温度进行检测与控制保护 ●自动调节负荷率控制压力平衡 ●高度集成,高可靠性,高性价比 ●远程/机旁选择控制 ●联动/独立选择运行 ●RS-485通讯功能

一、基本操作 1、按键说明 图1 I ——起动键:按此键可起动电机运行 O ——停机键:按此键可停止电机运行 S ——设定键:修改完数据后,按此键确认数据存储输入 ?——上移键:数据修改时,按此键上翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——下移键:数据修改时,按此键下翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——移位键/确认键:修改数据时,此键作为移位键;在菜单选择时作为确定键。 ??——手动加载/卸载键:在手动方式下,在一定压力范围内按此键可加载或卸载。 ?——返回键/复位键:在菜单操作时作为返回键返回上一级菜单;故障停机时,按此键复位。 2、状态显示与操作 机组通电后显示如下界面: 5秒后显示以下主界面: 按“?”进入以下菜单选择界面: a 、运行参数查看 按“?” 或“?”移动黑色滚动条到“运行参数”菜单后,按确认键“?”后弹出下一级菜单:

微电脑控制器操作手册

微电脑程序控制器 操作手册

在使用本控制器之前,请先确定控制器的输入输出围和输入输出种类与您的需相符的。 1.面板说明 1.1 七段显示器 PV:处理值(process value),红色4位显示 SV:设定值(setting value),绿色4位显示 1.2LED OUT1 :第一组输出(Output1),绿色灯 OUT2 :第二组输出(Output2),绿色灯 AT :自动演算(Auto Tuning),黄色灯 PRO :程式执行中(Program),黄色灯----- 只适用于PFY系列AL1 :第一组警报(Alarm 1),红色灯 AL2 :第二组警报(Alarm 2),红色灯 MAN :输出百分比手动调整(Manual),黄色灯 ※注意:当发生错误(Error)时,MAN灯会亮,并将输出百分 比归零 1.3 按键 SET :设定键(写入设定值或切换模式) :移位键(移动设定位数) :增加键(设定值减1) :减少键(设定值加1) A/M :自动(Auto)/手动(Manual)切换键。 自动:输出百分比由控制器部演算决定 手动:输出百分比由手动调整OUTL(在User Level中)决定 2自动演算功能(Auto tuning) 2.2需先将AT(在User Level中)设定为YES,启动自动演算功能。 2.3自动演算结束后,控制器部会自动产生一组新的PID参数取代 原有的PID参数。 *自动演算适用于控温不准时,由控制器自行调整PID参数。

2.4ATVL:自动演算偏移量(AutoTuning offset Value) SV减ATVL为自动演算设定点,设定ATVL可以避免自动演算时, 因PV值震荡而超过设定点(Overshoot)。 例如:SV=200℃,ATVL=5,则自动演算设定点为195℃ 当自动演算中,PV值震荡,则是在195℃上下震荡,因此可避免 PV值震荡超过200℃。 ※注意:在PFY型号,,ATVL设定值即为自动演算设定点 2.5自动演算失败可能原因 1:ATVL 设定值太大。(若无法确定ATVL合适值,请设为”0”) 2:演算时间过长。(请手动调整PID值)

三端双向晶闸管的功耗计算和Tjmax预测

三端双向晶闸管的功耗计算和Tjmax 预测 https://www.wendangku.net/doc/2111512067.html,/public/art/artinfo/id/80000326 上网时间:2008-10-11作者:Nick Ham NXP 公司(原飞利浦半导体公司)来源:电子设计信息网 中心论题: 三端双向晶闸管功耗的计算。 Vo Vo和和Rs Rs的计算方法。 的计算方法。Tjmax Tjmax的计算方法。 的计算方法。设计案例介绍。 解决方案: 由已知数据表和曲线计算功耗。 制作一个放大的制作一个放大的IT IT /VT VT曲线复印件以提高曲线复印件以提高曲线复印件以提高Vo Vo Vo和和Rs Rs的计算精确度。 的计算精确度。选用选用BTH151S-650R BTH151S-650R BTH151S-650R保证重复过载条件提供高度重复电涌。 保证重复过载条件提供高度重复电涌。三端双向晶闸管在工作时消耗大量电能,因而其散热设计非常重要。散热设计主要涉及到功率、热阻和温度升高等几个计算阶段。本文介绍的是设计计算以及设计案例,其数据主要来自实际应用和三端双向晶闸管的数据表。三端双向晶闸管功耗的计算 三端双向晶闸管功耗受负载电流影响。假设电流为全正弦波电流(全波传导),即表示在三端双向晶闸管功耗最大的条件下,其功耗最易于计算,如式1所示: P =Vo ×IT(AVE)+Rs ×IT(RMS)2(1) 其中,P 为三端双向晶闸管功率;Vo 为三端双向晶闸管拐点电压,通过IT/VT 曲线得到该值;IT(AVE)为平均负载电流,其计算公式如式2所示: IT(AVE)=2××IT(RMS)/?(2) 其中,Rs 为三端双向晶闸管斜率电阻,通过查IT/VT 曲线得到该值;IT(RMS)为RMS 负载电流,通过测量得到该值。这里计算前提为全波传导和正弦负载电流,即最不利的功耗情况。半波传导的IT(RMS)和IT(AVE)的计算公式为:IT(AVE)=2x Ipk x T /?x 2T =Ipk /?(3) IT(RMS)2=(Ipk2x T)/(2x 2T) =Ipk2/4∴IT(RMS)=Ipk /2(4) Vo 和Rs 的计算 如果数据表中未提供Vo 和Rs 值,则设计师须自己算出数据。具体方法如下: 1.制作一个放大的IT /VT 曲线复印件以提高精确度;

单轴控制器使用手册

单轴运动控制器操作手册 目录 一与外部驱动器及IO(输入输出)接线图 (4) 二用户管理操作 (5) 三系统参数设置 (6) 四IO(输入输出)设置 (7) 五系统自检操作 (10) 六手动操作 (12) 七编程操作 (14)

八自动执行 (17) 九指令详解 (18) 十电子齿轮计算及公式 (20) 十一编程案例 (23) 十二常见问题及处理 (28)

一与外部驱动器及IO(输入输出)接线图 1.控制器与步进驱动器或伺服驱动器的连接(红色线为1号线) 2.IO(外部开关及继电器)的接线图(红色线为1号线)

注:因输入采用低电平有效,若选用光电开关,则需要选择NPN型。二用户管理操作 注意:所有重要参数只有用户登录以后才可修改保存。防止他人随意更改参数,影响加工质量。 从主画面进入参数设置,并进入用户管理,进行密码输入。 输入用户密码,按确认键,若输入正确,则提示“用户登陆成功”,否则提示“密码错误,请重新输入”。用户密码出厂值为“123456”。用户登录成功后,则可进行加工参数的修改保存。否则加工参数不可修改保存。若进入此界面后,提示“用户已登录!”,表示用户登录成功。 然后直接按退出按键,对系统参数及IO设置进行编辑,编辑完成,再次进入用户管理,并选择用户退出,按确认键,当前参数设置里的内

容全部不可更改。若需要修改,再次进入用户管理进行登录。 注:用户密码可以修改。但是必须要记忆下新设的密码,否则加工参数将不可修改保存。 三系统参数设置 从主界面的参数设置里进入系统参数,通过移动光标,对光标所在位置进行数据修改。共分两屏,按“上页”“下页”键切换。 控制参数修改完毕可进入速度参数界面进行速度的参数修改,共2屏,修改方式同上。

电动阀门智能控制器说明书

标准 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动,恕不另行通知。 KZQ07系列电子伺服式电动阀门智能控制器 使用说明书 本定位器出厂之前已对其输入、输出性能进行严格标定,接线后一般只需标定零、满位即可正常使用,如有任何不明之处,请与相关技术服务部门联系。 KZQ07-1A KZQ07-2A

标准

4、输入阻抗:250Ω; 5、通过修改参数可设定: ①DRTA:正动作;RVSA:逆动作模态 ②输入信号中断时“中断”模态—OPEN(开)、STOP(停)、SHUT(闭) 6、可控硅输出(1000V AC,25A) 7、输出执行器位置信号: 低漂移输出4~20mA DC对应执行器全闭至全开,信号完全与输入隔离(光电隔离),输出负载≤500Ω 8、环境温度:-10~80℃,相对湿度:≤90RH% 9、超温保护功能: 定位器壳内温度≥80℃时,定位器停止对执行器开闭控制 10、外形尺寸: KZQ07-1A →74mm(长)x58mm(宽)x38mm(高); KZQ07-1B →61 mm(长)x48mm(宽)x27mm(高) 11、可通过按键自由标定输入信号所对应执行器的动作区间(一般标定为电动执 行器全闭、全开位置) 12、可设定上下限位点:超过限位点,定位器自动报警提示。 13、执行器堵转检测控制功能: 如控制执行器发生堵转持续3~4S,定位器则断开控制输出,并给予报警提示; 反复检测控制,至堵转排除。 14、可设定宽范围的调整精度(设置参数为“d”): 由于执行器在工作过程中,各种干扰因素的存在,可能导致无法定位,可以对定位器的控制精度进行设定到合适的控制精度,避免反复定位震荡现象出现。 15、具有密码锁,防止误操作。 16、设置有防执行器频繁启动功能。 17、错误代码指示故障原因(ERR0---ERR9)。 18、按输入信号和执行器转角位置进行智能步距调整精确定位。 三、定位器控制原理: 本定位器可由执行器内部220V AC供电,无须用户提供额外的电源。定位器采用以直流电流作为控制和反馈信号,上位仪表或计算机使用模拟信号(4----20mA)发出控制控制阀门的开关信号,由装在执行器内的定位器电路接收,并将此信号与执行器中的位置传感器的反馈信号进行比较、逻辑运算、放大为可控制电机的强电信号,控制执行机构按信号的大小比例动作,使阀门开到相应的开度,同时由定位器将开度信号反馈回上位仪表或计算机,从而完成调节功能。

CPC功率控制器-调功器

CPC功率控制器-调功器 CPC功率控制器 一、CPC功率控制器概述 CPC功率控制器是采用微处理器技术、电力电子技术、及现代控制理论技术所设计的具有当今国际先进水平的新型调节器设备,其结构美观紧凑,保护措施完善,集多种控制方式于一体,使用灵活、功能强大。广泛应用于加热、灯光调节等场合。 二、功率控制器型号说明 功率控制器的型号可以根据右图进行全面的了解!

三、功率控制器操作面板介绍 不同型号的功率控制器操作面板上的具体含义介绍

四、CPC功率控制器的产品特点 1、先进的微处理技术 采用高性能的ARM-r CORTEX-TM-M3 32位内核,主频72MHZ,速度快,功耗低,抗干扰能力强。 2、友好的人机界面 CPC系列可控硅功率控制器采用OLED液晶屏显示。图形化的显示模式,使参数设定、调整更加便捷,故障及实时监控更加直观。 3、强大的抗干扰能力 所有外部控制信号、电压电流、通讯、输出电路均采用隔离技术,适合在特殊的工业环境中使用。 4、多种控制方式 集开环控制、恒压模式(U反馈、U2反馈)、恒流模式(I反馈、I2反馈)、恒功模式(p 反馈)、定周期周波模式、变周期周波模式和相控+周波控制模式于一体。 5、多种负载接线方式 负载可接成星型中点接零、星型中点不接零、三角型接法,可通过参数轻松设定。 6、完善的保护功能 全程检测电流及负载参数,具有电源欠压、电源过压保护、过流保护、晶闸管过热保护、负载断线保护、频率保护、缺相保护等功能。 7、电源频率自适应 电源频率42-68Hz自适应功能,并且频率值实时显示,方便用户使用。 8、散热器温度实时监控,风机自控 采用高精度数字温度传感器,检测精度达0 0625℃,可实时监测散热器状态。散热风机可千动或自动控制,大大延长了其使用寿命,减少了噪音污染。 9、丰富的信号输出 有模拟信号和数字信号输出接口;两路继电器输出。两路信号直接可进行加减乘除的运算,可非常方便的实现特殊控制,模拟输入均可设置正负逻辑。 10、先进的通讯功能 配有RS485通讯接口,方便用户网络连接控制,提高系统的自动化水平及可靠性。内嵌Modbus标准协议方便组态连接。 11、输入输出电压、电流高精度检测 采用24位专用ADC,且输出值为真有效值(TRMS),确保了对非正弦信号的精确检测。 12、累积电量显示 可对运行中的电量进行累计,单位KWH。 多种控制模式自由选择 开环控制、恒压模式(U反馈、U2反馈)、恒流模式(I反馈。I2反馈)、恒功模式(P反馈)、定周期周波模式、变周期周渡模式和相控+周波控制(定周渡)。 五、多种控制模式自由选择

晶闸管

晶闸管 1、认识 1.1 晶闸管的表示方法 晶闸管是晶体闸流管(Thyristor)的简称,俗称可控硅,它是一种大功率开关型半导体器件,在电路中用文字符号为“V”、“VT”表示(旧标准中用字母“SCR”表示)。它有三个极:阳极(A)、阴极(K)和门极(或控制极)(G)。电力电子上常用的单向晶闸管KP5A/1000V 作为整流器件。电子学上常用2P4M。 双向晶闸管的三个极分别为:第一阳极A1,第二阳极A2和控制极G。 1.2 晶闸管的种类 1)按关断、导通及控制方式分类 晶闸管按其关断、导通及控制方式可分为普通晶闸管(单向晶闸管)、双向晶闸管、逆导晶闸管、门极关断晶闸管(GTO)、BTG晶闸管、温控晶闸管和光控晶闸管等多种。 2)按引脚和极性分类 晶闸管按其引脚和极性可分为二极晶闸管、三极晶闸管和四极晶闸管。 3)按封装形式分类 晶闸管按其封装形式可分为金属封装晶闸管、塑封晶闸管和陶瓷封装晶闸管三种类型。其中,金属封装晶闸管又分为螺栓形、平板形、圆壳形等多种;塑封晶闸管又分为带散热片型和不带散热片型两种。 4)按电流容量分类 晶闸管按电流容量可分为大功率晶闸管、中功率晶闸管和小功率晶闸管三种。通常,大功率晶闸管多采用金属壳封装,而中、小功率晶闸管则多采用塑封或陶瓷封装。 5)按关断速度分类 晶闸管按其关断速度可分为普通晶闸管和高频(快速)晶闸管。 下图是晶闸管的电路图形符号和晶闸管的外形。

1.3 晶闸管的工作原理 1.3.1 晶闸管工作电路的组成 晶闸管在工作过程中,它的阳极A和阴极K与电源和负载连接,组成晶闸管的主电路,晶闸管的门极G和阴极K与控制晶闸管的装置连接,组成晶闸管的控制电路。 1.3.2 晶闸管的工作条件 1)晶闸管承受反向阳极电压时,不管门极承受何种电压,晶闸管都处于关断状态。 2)晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才能导通。 3)晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,不论门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。 4)晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。 1.3.3 普通晶闸管的工作原理 当晶闸管反向连接(即A极接电源负端,K极接电源正端)时,无论门极G所加电压是什么极性,晶闸管均处于阻断状态。当晶闸管正向连接(即A极接电源正端,K极接电源负端)时,若门极G所加触发电压为负时,则晶闸管也不导通,只有其门极G加上适当的正向触发电压时,晶闸管才能由阻断状态变为导通状态。此时,晶闸管阳极A极与阴极K极之间呈低阻导通状态,A、K极之间压降约为1V。 普通晶闸管受触发导通后,其门极G即使失去触发电压,只要阳极A和阴极K之间仍保持正向电压,晶闸管将维持低阻导通状态。只有把阳极A电压撤除或阳极A、阴极K之间电压极性发生改变(如交流过零)时,普通晶闸管才由低阻导通状态转换为高阻阻断状态。普通晶闸管一旦阻断,即使其阳极A与阴极K之间又重新加上正向电压,仍需在门极G和阴极K之间重新加上正向触发电压后方可导通。 普通晶闸管的导通与阻断状态相当于开关的闭合和断开状态,用它可以制成无触点电子开关,去控制直流电源电路。 1.4 晶闸管的作用 晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。 2、测试与判别好坏 2.1 单向可控硅的检测(2P4M)

双轴运动控制器操作手册

双轴运动控制器操作手册 目录 一 与外部驱动器及IO(输入输出)接线图 (3) 二 用户管理操作 (4) 三 系统参数设置 (5) 四 IO(输入输出)设置 (6) 五 系统自检操作 (8) 六 手动操作 (9) 七 编程操作 (11) 八 自动执行 (13) 九 指令详解 (14) 十 电子齿轮计算及公式 (15) 十一 编程案例 (17)

十二 常见问题及处理 (19)

一与外部驱动器及IO(输入输出)接线图 1.控制器与步进驱动器或伺服驱动器的连接(红色线为1号线) 2.IO(外部开关及继电器)的接线图(红色线为1号线) 注:因输入采用低电平有效,若选用光电开关,则需要选择NPN型。

二 用户管理操作 注意:所有重要参数只有用户登录以后才可修改保存。防止他人随意更改参数,影响加工质量。 从主画面进入参数设置,并进入用户管理,进行密码输入。 输入用户密码,按确认键,若输入正确,则提示“用户登陆成功”,否则提示“密码错误,请重新输入”。用户密码出厂值为“123456”。 用户登录成功后,则可进行加工参数的修改保存。否则加工参数不可修改保存。若进入此界面后,提示“用户已登录!”,表示用户登录成功。 然后直接按退出按键,对系统参数及IO 设置进行编辑,编辑完成,再次进入用户管理,并选择用户退出,按确认键,当前参数设置里的内容全部不可更改。若需要修改,再次进入用户管理进行登录。 注:用户密码可以修改。但是必须要记忆下新设的密码,否则加工参数将不可修改保存。

三系统参数设置 从主界面的参数设置里进入系统参数,通过移动光标,对光标所在位置进行数据修改。共分4屏,按“上页”“下页”键切换。 控制参数修改完毕可进入速度参数界面进行速度的参数修改,共2屏,修改方式同上。 修改完成后,按参数保存进入参数保存界面,按确认键对当前修改完成的数据进行保存。若保存成功则提示“参数保存成功”。

可控硅晶闸管

晶闸管(可控硅) 说明 一篇关于可控硅使用基础,力求不离核心内容,篇幅短小、精炼明了,面向实际使用,实用性强的基础学习笔记。 1、概述 晶体闸流管(Thyristor)或闸流晶体管,简称晶闸管,又叫可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier,SCR),以前被简称为可控硅,是半导体开关元件(器件)。 1956年美国贝尔实验室(Bell Lab)发明了晶闸管; 1957年美国通用电气公司(GE)开发出第一只晶闸管产品; 1958年商业化,开辟了电力电子技术迅速发展和广泛应用的崭新时代; 20世纪80年代以来,出现了性能更好的全控型器件,在高压、高功率场合,结构相对简单、功能单一的晶闸管品种已逐步在被取代; 晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极(A node),阴极(K athode)和门极(G ate),门极又叫栅极或控制极。 晶闸管具有硅整流器件的特性,相当于或类似于可控的单向(或双向)二极管,利用其的可控功能,可实现弱电对强电的控制,加之晶闸管具有体积小、结构相对简单、功能强、重量轻、效率高、控制灵活等优点,晶闸管可用于下列过程: 1、可控整流:将交流电转换成可调的直流电; 2、逆变器:将直流电转换成交流电; 3、变频:将一种频率的交流电转换成另一种频率或频率可调的交流电; 4、交流调压:将固定的交流电压转换成有效值可调的交流电压; 5、斩波:将固定的直流电压转换成平均值可调的直流电压; 6、无触点通断:制作无触点开关,代替交流接触器实现通断控制。 晶闸管(可控硅)是比较常用的半导体器件之一。该器件被广泛应用于各种电子设备和电子产品中,家用电器中的调光灯、调速风扇、空调机、电视机、电冰箱、洗衣机、照相机、组合音响、声光电路、定时控制器、玩具装置、无线电遥控、摄像机及工业控制等都大量使用了可控硅器件。 大容量电力晶闸管,能在高电压、大电流条件下工作,能承受的电压和电流容量最高,工作可靠,额定电压达数千伏,额定电流达数千安,在大容量的场合具有重要地位,在电源装置、电力牵引、电力传动等电力电子中,应用广泛。 晶闸管属于半导体器件,也有过载能力较差、控制电路复杂的特点。 分类 晶闸管往往专指晶闸管的一种基本类型,广义来说,晶闸管(可控硅)的衍生类型(种类)有很多。 按功能或触发方式分,除单向可控硅外,还有双向可控硅(TRIAC)、逆导可控硅(RCT)、可关断可控硅(GTO)、BTG可控硅、温控可控硅(TT国外,TTS国内)、光控可控硅(LTT)、及特殊功能的可控硅。 按引脚和极性分类,除三极的可控硅外、还有二极可控硅、四极可控硅。 按关断速度分类:可分为普通可控硅和快速可控硅。快速晶闸管包括所有专为快速应用而设计的晶闸管,有常规的快速晶闸管和工作在更高频率的高频晶闸管,可分别应用于400HZ和10KHZ以上的斩波或逆变电路中。(备注:高频不能等同于快速晶闸管)

相关文档