文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电线路计算题(技师)

配电线路计算题(技师)

配电线路计算题(技师)
配电线路计算题(技师)

筛选

15米电杆埋深h=2.5米,则地面处电杆的直径为:356.66666666667mm,(稍径为

190mm)(计算结果保留两位小数,中间过程至少保留三位小数)

15米电杆埋深h=2.7m,则地面处电杆的直径为:354.0mm(稍径为190mm)(计算结果

保留两位小数,中间过程至少保留三位小数)

15米电杆埋深h=2.9m,则地面处电杆的直径为:351.33333333333337mm(稍径为

190mm)

de (A3)钢筋代用,试计算代用钢筋需用根数:7.87.(根据计算结果取二位小数)

(提示:¢20锰硅钢筋抗拉强度Rg1为333MPa,¢22锰硅钢筋抗拉强度Rg2为235MPa)

M16螺栓的毛面积为S1=2cm2,净面积为S2=1.47cm2,允许剪应力[σ]=9386N/cm2).则

A3M16螺栓的丝扣进剪切面和丝扣未进剪切面时的允许剪切力分别为:13.79742kN和

18.772kN。Ω扳手旋紧螺母时,受力情况如图所示,已知L=130mm、L1=90mm、b=5.2mm、H=17mm、

P=300N。则扳手离受理端为L1处截面上最大弯曲应力是:107.82N。Ω扳手旋紧螺母时,受力情况如图所示,已知L=130mm、L1=91mm、b=5.2mm、H=17mm、

P=300N。则扳手离受理端为L1处截面上最大弯曲应力是:109.018N。Ω将某电感线圈接入U1=190V直流电压时,线圈消耗的功率是P1=500W;当将它接入电压

为U2=220V、频率f=50Hz的交流电路时,线圈消耗的功率P2=400该线圈的电阻为:

72.2Ω,电感为:0.18903789024487444H。Ω某10kV专线线路长15km,最大负荷Smax为2800kva,最大负荷利用小时数Tmax=4400,

导线单位长度的电阻为R0=0.16,则线路中的电流:161.56(单位为A)和每年消耗在

导线上的电能损耗:827904.0(单位kwh)Ω某1-2滑轮组提升Q=3627kg重物,牵引绳从定滑轮引出,由人力绞磨牵引,求提升该

重物所需拉力:13166.01N并计算钢丝绳破断力:85307.04N.(已知:单滑轮工作效率

为95%,滑轮组综合效率为η=90%,钢丝绳动荷系数k1选1.2,不均衡系数k2选1.2,

安全系数k3选4.5)Ω某变电站至Ue=10kV开关站采用LGJ-240架空导线输送电能,架空线长度L为4km,单位

长度电阻R0=0.15Ω/km,单位长度电抗X0为0.34Ω/km,变电站母线电压U1为10.5kV,

要求开关站母线电压不低于U2=10kV,试求cos¢=0.95时,该开关站最大能输送出负荷

的容量是:5.0425(单位MVA)。并计算负载电流的大小是:291.25(单位为A)Ω某变电站至Ue=10kV开关站采用LGJ-240架空导线输送电能,架空线长度L为5km,单位

长度电阻R0=0.15Ω/km,单位长度电抗X0为0.34Ω/km,变电站母线电压U1为10.5kV,

要求开关站母线电压不低于U2=10kV,试求cos¢=0.95时,该开关站最大能输送出负荷

的容量是:4.034(单位MVA)。并计算负载电流的大小是:233.0(单位为A)Ω某地区中性点非直接接地35kV线路,长L1=188km,其中有避雷线的线路长L2=31km,如

果等电位作业时将一相接地,估算流过人体的电容电流是:0.13153333333333334A。

(设人体电阻Rm为1500Ω,屏蔽服电阻R为10Ω,35kV单相电容电流,无地线

0.1A/km,有地线0.13A/km)Ω某地区中性点非直接接地35kV线路,长L1=192km,其中有避雷线的线路长L2=20km,如

果等电位作业时将一相接地,估算流过人体的电容电流是:0.132A。(设人体电阻Rm

为1500Ω,屏蔽服电阻R为10Ω,35kV单相电容电流,无地线0.1A/km,有地线Ω某地区中性点非直接接地35kV线路,长L1=195km,其中有避雷线的线路长L2=32km,如

果等电位作业时将一相接地,估算流过人体的电容电流是:0.1364A。(设人体电阻

Rm为1500Ω,屏蔽服电阻R为10Ω,35kV单相电容电流,无地线0.1A/km,有地线

0.13A/km)Ω某额定电压Ue=10kV线路所采用的p-15型绝缘子,其泄漏距离λ不小于301mm。则其最

大泄漏比距S是:3.01cm/kV.Ω某额定电压Ue=10kV线路所采用的p-15型绝缘子,其泄漏距离λ不小于324mm。则其最

大泄漏比距S是:3.24cm/kV.Ω某台单相变压器,额定容量SN为15kvA,额定电压为6600/220V,如并联接入额定电压

为220V,功率为30W的若干电阻炉,使二次电路的负荷率为0.75,则需并联:375.0个

电阻炉。Ω某线路采用LGJ-70型导线,其导线瞬时拉断力为19417N,导线得安全系数K=2.5,导

线截面积S为78mm2则导线的最大使用应力为:99.5743MPaΩ某型号的额定电压Ue=10kV断路器,其额定开断电流Ik=16kA,则该断路器的遮断容量

是:277.12MVA。(计算结果保留两位小数,中间过程至少保留三位小数)Ω某一条线路,其中一个耐张段共四档,他们的档距分别为L1=70m、L2=80m、L3=60m、

L4=70m,该耐张段的长度:280m,及代表档距为71.06335201775947m。Ω某一条线路,其中一个耐张段共四档,他们的档距分别为L1=70m、L2=80m、L3=70、

L4=70m,该耐张段的长度:290m,及代表档距为72.89576876231072m。Ω某一条线路,其中一个耐张段共四档,他们的档距分别为L1=70m、L2=80m、L3=80m、

L4=70m,该耐张段的长度:300m,及代表档距为75.4983m。Ω某一线路施工,采用异长法观察弧垂,已知导线的弧垂f=5.29m,在A杆上绑弧垂版距

悬挂点距离a=3.46m,则在B杆上挂弧垂板距悬挂点距离应为:7.507010781280787米Ω某一线路施工,采用异长法观察弧垂,已知导线的弧垂f=5.29m,在A杆上绑弧垂版距

悬挂点距离a=3.5m,则在B杆上挂弧垂板距悬挂点距离应为:7.448376020839869米Ω某用户负载P为1MW,cos¢=0.8,T=5500h,有12km外的变电站以额定电压U=10kV的双

回路供电,如图所示,要求线路在一回线运行时不出现过负载。则线路需输送的电流

为:72,17A,按经济电流密度计算钢芯铝绞线的截面为:80.2mm2.(提示:T=5500h

时J=0.9A/mm2)Ω某用户负载P为2MW,cos¢=0.8,T=5500h,有12km外的变电站以额定电压U=10kV的双

回路供电,如图所示,要求线路在一回线运行时不出现过负载。则线路需输送的电流

为:144.34A,按经济电流密度计算钢芯铝绞线的截面为:160.4mm2.(提示:

T=5500h时J=0.9A/mm2)Ω某用户负载P为3MW,cos¢=0.8,T=5500h,有12km外的变电站以额定电压U=10kV的双

回路供电,如图所示,要求线路在一回线运行时不出现过负载。则线路需输送的电流

为:216.51A,按经济电流密度计算钢芯铝绞线的截面为:240.6000000000002mm2.

(提示:T=5500h时J=0.9A/mm2)Ω

平面汇交力系如图所示,已知P1=300N,P2=300N,P3=200N,P4=100N,求他们的合力:219.5223943018115N。精确值各位数既能

按对Ω

如图所示,为一基10kV电杆,每相导线重量P为538kg,水平排列,相间距离均为

500mm,则撑铁受力:31634.399999999998N。Ω如图所示用钢丝绳起吊电杆,安全系数K=4.5,动荷系数K1=1.3,不均衡系数

K2=1.0,电杆质量为Q=2158kg,则钢丝绳所受拉力为:15882.88N。Ω

一个对称三相星形连接负载,每相阻抗均为Z=1.1*50Ω,由三相四线制线路供电,

电源电压分别为Ua=1.414*220sin(314t)(v)、Ub=1.414*220sin(314t-120°)

(v)、Uc=1.414*220sin(314t+120°)(v)。试求:假设C相负载断开时,其余两

相的相电压Ua=220.0V、Ub=220.0V,相电流Ia=4.0A、Ib=4.0A及零线电流In=4.0A。Ω一简易起重如图所示,横担长1m,其重G为120N。A端用铰链固定,B端用钢绳拉住,

若吊车连同重物共重P=1000N,在图示位置a=0.33m时,试求刚生的拉力:1460.0及支

架A的反力:1323.1779925618473。(单位为N)Ω一台Yyn0的三相变压器,容量为S=200kVA,额定电压U1/U2=10.5/0.4kV,频率50Hz,

每砸绕组的感应电势为5.133V,铁芯截面积S1为160cm2,求1.一、二次绕组的匝数分

别是:1181.0550668612145匝和44.992573575665316匝;2.铁芯中的磁通密度是:

1.44510135135T。Ω一台三绕组为Δ接三相电动机的功率P=

2.4kW,把他接到线电压U=380V的三相电源

上,用钳形电流表测得线电流I1=7.5A,则此电动机的功率因数:

0.4861897003702112,每相绕组的电阻:42.666666666666664Ω和电抗:Ω一台三绕组为Δ接三相电动机的功率P=2.4kW,把它接到线电压U=380V的三相电源

上,用钳形电流表测得线电流I1=6.1A,则此电动机的功率因数:

0.5977742217666532,每相绕组的电阻:64.49879064767536Ω和电抗:Ω一条长L=50km额定电压Ue为35kV配电线路,双回路,采用LGJ-95导线,水平排列,线

间距离D为4m。试求这条线路的电阻:8.3(单位为Ω)、感抗:10.75(单位为Ω)

及消耗的无功功率为:0.324625(单位为Mvar)(电阻率为31.5Ω*mm2/km,导线的直

径d为13.87mm)Ω一致某送电线路耐张段长L=1400m,代表档距ld=250m,观察档距lc=260m,(不计悬

点高差),测得导线弧垂为fc0=5.9m,设计要求fc=5.5m因此需调整弧垂,则线长调

整量ΔL=0.2330160000000001m。Ω已知某线路的导线型号是LGJ-95/20型,计算直径d为13.87mm,自重比载为

g1=0.035.187N/(m*mm2),导线振动的下限风速Vn=0.51m/s;上限风速Vm=5.0m/s,已

知导线最高气温时应力σn=68.55MPa,导线最低气温时应σm=99.45MPa,则防震锤的

安装距离为:0.8840684071281109米Ω已知某线路耐张段,导线型号为LGJ-185,悬挂点等高,代表档距L0为65m。计算弧垂

f0为0.8m采用减少弧垂法补偿导线的塑性伸长。现在档距为60m的距内进行弧垂观测

。则弧垂为:0.5998579881656806应停止紧线。Ω已知某悬挂点等高耐张段的导线型号为LGJ-185,代表档距L0为50m,计算弧垂为

0.8m,采用减少弧垂法减少12%补偿导线的塑性伸长。现在档距L为56m的距离内进行

弧垂观测。则弧垂为:0.8830976000000001应停止紧线。Ω已知一单项容量Si=100kvA;电压为Ui1/Ui2=6000/230V;短路电抗Xd2=0.029Ω,另

一台变压器容量Sii=100kvA;电压为Uii1/Uii2=6000/228V;短路电抗Xd2=0.0083Ω

。则这两台变压器并联运行时的空载平衡电流为:53.61930294906166和空载电流分

别占这两台变压器额定电流的百分比为12.332和3.880851063829787Ω已知一钢芯铝绞线钢芯有7股,每股直径d1为2mm,铝芯有28股,每股直径d2为2mm,

则导线钢芯的截面为:22mm2,铝绞线的截面为:88mm2.(计算结果保留两位小数,

中间过程至少保留三位小数)Ω因工作需要安装一台鼠笼式电动机,已知Ue=380V,功率P=15kW,启动电流倍数

N=7.5,满载时功率η=0.87,功率因数cos¢=0.86,负载系数Kl=0.9.那么①电动机实

际负载电流是:27.42A;②选择:91.35A熔丝进行保护.(计算结果保留两位小数,中间

过程至少保留三位小数)Ω用经纬仪测量时,望远镜中上线对应的读数为a=2.1m,下线对应的读数为b=1.51m,测量

仰角α=30°,中丝切齿c=2m,仪高d=1.5m,已知视距常数K=100.则测站与测点塔尺之间

的水平距离:44.25m;高差:22.03225m.Ω用经纬仪测量时,望远镜中上线对应的读数为a=2.2m,下线对应的读数为b=1.51m,测量

仰角α=30°,中丝切齿c=2m,仪高d=1.5m,已知视距常数K=100.则测站与测点塔尺之间

的水平距离:51.75000000000000000014m;高差:26.3597500000000005m.Ω有一电阻、电容、电感串联试验电路,当接于f=50Hz的交流电压上,如果电容C=2μ

F,则发现电路中的电流最大。那么当时的电感:5.07H。(保留两位小数)Ω有一个为正方形截面积S为416mm2的木梁所受力F为10kg。则其所受的应力为:

693.0065352238715(N/cm2).Ω有一个为正方形截面积S为458mm2的木梁所受力F为10kg。则其所受的应力为:

599.9003413698837(N/cm2).Ω有一个为正方形截面积S为493mm2的木梁,所受力F为10kg。则其所受的应力为:

537.1640593859928.(N/cm2)Ω有一个直流电源,当与电阻R1=2.5Ω接通时,用电流表测得电路电流I1=3A(电流表

内阻为Ri=0.1Ω);当外电路电阻R2=4.2Ω时,电流表读数I2=2.0A,则电源电动势

为:10.2V和内阻为:0.800000000000007Ω。Ω有一个直流电源,当与电阻R1=2.6Ω接通时,用电流表测得电路电流I1=3A(电流表

内阻为Ri=0.1Ω);当外电路电阻R2=4.2Ω时,电流表读数I2=2.0A,则电源电动势

为:9.599999999999998V和内阻为:0.5Ω。Ω有一台50kVA的变压器,当负载为50kVA,功率因数为cos¢=1.0,其铜损Pcu为638W,

铁损Pfe为663W,试计算该台变压器此时的总损耗为:1.301W,功率为:

97.46398705678251Ω有一台直流发电机,在某一工作状态下测得该机端电压U=230V,内阻R0=0.2Ω,输出

电流I=10A,则发电机的负载电阻为:23.0Ω、电动势为232.0V、输出功率为:

2300.0W。Ω有一条10kV双回路线路,导线为LGJ-150型,线路长L=10km,最大电流I为271A,其中

一回路停电检修时间t=8h,则停电检修t=8h时间双回路运行和单回路运行的电能损耗

为1850.7132和3701.4264千瓦时。(提示:r0=0,21Ω/km)Ω有一无架空地线的单回Ue=10kV配电线路,中性点不接地,线路全长L=23km,则其单

相接地时的电容电流为:0.621A。Ω15米电杆埋深h=2.3米,则地面处电杆的直径为:259.3333mm,(稍径为190mm)(计

算结果保留两位小数,中间过程至少保留三位小数)Ω有一个为正方形截面积S为479mm2的木梁所受力F为10kg。则其所受的应力为:

560.885297(N/cm2).Ω某一线路施工,采用异长法观察弧垂,已知导线的弧垂f=5.29m,在A杆上绑弧垂版距

悬挂点距离a=3.99m,则在B杆上挂弧垂板距悬挂点距离应为:6.773014392996872米Ω有R、L、C串联电路,其中R=100Ω,L=45mH,C=200pF,则电路谐振频率:

53051.65Hz。(保留两位小数)Ω

有一纯电感电路,已知电感L=60mH,接在u=1.414*220sinωt(V),f=50Hz的电源上

。则电路中的无功功率:2569.0021666667var。(保留两位小数)Ω

一简易起重如图所示,横担长1m,其重G为105N。A端用铰链固定,B端用钢绳拉住,

若吊车连同重物共重P=1000N,在图示位置a=0.33m时,试求刚生的拉力:1445.0及支

架A的反力:1308.5583670589554。(单位为N)Ω

有一条额定电压Ue为10kV的单回路架空线,线路长度L为10km,线间几何均距为5m,

线路末端负荷P为1.8MW,功率因数cos¢=0.85,年最大负荷利用时间Tmax=6000h,请

完成以下计算:1.按经济电流密度选择导线截面积:135.85110718652356mm2;(提

示:年最大负荷利用时间Tmax=6000h时,J=0.9A/mm2);2.计算器的电压损耗为:

0.95783958kV。[提示:r0=0.27Ω/km,x0=0.423Ω/km]Ω

某10kV专用变压器,容量为S=315KVA,空载损耗为P0=625W,短路损耗Pkn=2500W,年

平均负荷率β为0.8,则每年消耗在变压器上的电能有:19491.0kW.h(一年以365天

计)。Ω

某10kV线路采用LGJ-120型架空线路输送电能,架空线长度L=4km,输送功率为

S=1.5MVA,功率因素为cos¢=0.8,单位长度电阻为r0=0.28Ω/km,单位长度电抗

x0=0.34Ω/km,则线路上的电压损耗有:0.2568kVΩ

M16螺栓的毛面积为S1=2cm2,净面积为S2=1.47cm2,允许剪应力[σ]=9330N/cm2).则

A3M16螺栓的丝扣进剪切面和丝扣未进剪切面时的允许剪切力分别为:13.7151kN和

18.66kN。Ω

有一门型电杆,如图所示,杆高H=18m,避雷线横担重G1=180kg,导线横担重

G2=560kg,叉梁每根重G3=100kg(4根),电杆重量G4=115kg/m,式计算杆塔重心:

10.276515.Ω

如图所示为一线路直线杆塔头部布置图,现已知上横担自重Gh为158N,安装情况下垂

直力ΣG1为11400N,横担采用A3钢,[σ]=157MPa,试计算上横担吊杆的受力:

24794.64N和吊杆所需截面面积:158.41mm2Ω

已知某线路弧垂观测档一端视点A0与导线悬挂点距离a为0.5m,另一视点B0与悬挂点

距离b为0.3m。试求该观测档弧垂值为:0.3936491673103709m。Ω

如图所示,采用独脚抱杆起吊电杆,取不平衡系数K1=1.0,动荷系数K2=1.2,1-1滑轮

组的重量为0.05Q,滑轮组效率η=0.94,电杆重量Q=1500kg,抱杆与水平面夹角β=85

°,拉线与水平夹角α=30°.求拉绳受力:3.01787(单位kN)。Ω

如图所示,线路跨越一公路,观测数据如下:视线水平时在标尺上的读数Z0=0.6m,

导线在交叉处的垂直角α=12°30′,观测处与导线对地垂直处距离D为30.9m,则导

线在跨越出的对地垂直距离是:7.398m。(计算结果保留两位小数,中间过程至少保

留三位小数)Ω

已知某送电线路耐张段长L=1400m,代表档距ld=250m,观测档距lc=260m,(不计悬

点高差),测得导线弧垂为fc0=5.8m,设计要求fc=5.5m,因此需调整弧垂,则线长

调整量ΔL=0.173229m。Ω

如图所示为一电源变压器,一次绕组n1为1000匝,接电压U1为220V。它有两个二次绕

组,一个电压U2为36V,接若干灯泡共消耗功率P2=8W;另一个电压U3为11V,也介入

若干灯泡共消耗功率P3=5W。试问此时一次电流为:0.0590909A;两个二次绕组的匝

数各为:163.6363636匝、50匝。Ω

一台容量S为100千伏安的变压器,24 小时的有功电度A=1600度,运行功率因数cos¢

=0.85,则24小时变压器的利用率为:78.4

如图所示,线路跨越一铁路,观测数据如下:视线水平时在标尺上的读数Z1=2m,导

线在交叉处的垂直角α=16.8,α1=4°7',观测处的导线对地垂直距离处D为20.5m,

则导线在在跨越处的对地垂直距离:9.669314907548086m

有一台容量Sn为500kVA的三相变压器,Yyn0接线,额度电压10000/400V,供照明用

电,若在二次接入额度电压220V额定功率315W的白炽灯,求变压器不过载时三相总共

可容许接灯的盏数:1587.3015873015872

某避雷器在温度t=35℃时的电导电流I=537.5,若温度每上升1℃,电导电流增加5

‰,那么20℃时的电导电流是:500.0μA。

某地区中性点非直接接地35kV线路,长L1=187km,其中有避雷线的线路长L2=32km,

如果等电位作业时奖一相接地估算流过人体的电容电流是:0.131066666666A(设人

Ωμ‰°℃α?Δcos¢η体电阻Rm为1500Ω,屏蔽服电阻Rg为10Ω,35kV单相电容电流,无地线0.1A/km,有

地线0.13A/km)。

某1-2滑轮组提升Q=3336kg重物,牵引绳从定滑轮引出,由人力绞磨牵引,求提升该

Ωμ‰°℃α?Δcos¢η重物所需拉力:12109.68N,并计算钢丝绳破断力:78462.72N。

已知某送电线路耐张段长L=1400m,代表挡距ld=250m,观测挡距lc=260m,(不计悬

Ωμ‰°℃α?Δcos¢η点高差),测得导线弧垂为fc0=5.9m,设计要求fc=5.5m,因此需调整弧垂,则线长

调整量ΔL=0.233016m。

某型号的额定电压Ue=10kV断路器,其额定开断电流Ik=18kA,则该断路器的遮断容量

Ωμ‰°℃α?Δcos¢η为:311.76MVA。(计算结果保留二位小数,中间过程至少保留三位小数)

某10kV专线线路长15km,最大负载Smax为2800kVA,最大负载利用小时数Tmax=4400,

Ωμ‰°℃α?Δcos¢η导线单位的电阻为R0=0.16,则线路中的电流:161.56(单位为A)和每年损耗在导线

上的电能损耗:827904.0(单位kWh).

某10kV专用变压器,容量为S=315KVA,空载损耗为P0=625W,短路损耗Pkn=2500W,年

平均负荷率β为0.78,则每年消耗在变压器上的电能有:18798.96kW.h(一年以365

Ωμ‰°℃α?Δcos¢η天计)。

M16螺栓的毛面积为S1=2cm2,净面积为S2=1.47cm2,允许剪应力[σ]=9333N/cm2).则

A3M16螺栓的丝扣进剪切面和丝扣未进剪切面时的允许剪切力分别为:13.71951kN和

Ωμ‰°℃α?Δcos¢η18.666kN。

有一门型电杆,如图所示,杆高H=18m,避雷线横担重G1=190kg,导线横担重

G2=560kg,叉梁每根重G3=100kg(4根),电杆重量G4=115kg/m,式计算杆塔重心:

Ωμ‰°℃α?Δcos¢η10.2911153

如图所示为一线路直线杆塔头部布置图,现已知上横担自重Gh为158N,安装情况下垂

直力ΣG1为11500N,横担采用A3钢,[σ]=157MPa,试计算上横担吊杆的受力:

Ωμ‰°℃α?Δcos¢η25010.64N和吊杆所需截面面积:159.79mm2

某电阻、电容元件串联电路,经测量功率P=325W,电压U=220V,电流I=4.2A,

Ωμ‰°℃α?Δcos¢ηf=50Hz,则电阻:18.424Ω,电容6.494927μF。

有一线圈与一块交、直流两用电流表串联,在电路两端分别加U=100V的交、直流电压

时,电流表指示分别为I1=20A和I2=20A,则该线圈的电阻值:5.0Ω和电抗值:0Ω

Ωμ‰°℃α?Δcos¢η(计算结果保留两位小数,中间过程至少保留三位小数)

有一横担拉杆结构如图所示,边导线、绝缘子串、金具总质量G=225kg,横担及斜拉

Ωμ‰°℃α?Δcos¢η杆重量不计,那么AC受力为:4410.0N、BC受力为3819.15N。

一条380V线路,导线为LJ-35型,电阻为0.92Ω/km,电抗为0.352Ω/km功率因数为

0.8,输送平均有功功率为30kW,线路长度L为350m。试求电压损失率:8.575%

Ωμ‰°℃α?Δcos¢η

某10kV线路的电杆为水泥杆,单位长度电感L0为0.84μH/m,冲击接地电阻Rch为7Ω,电杆全高h为12m。现有一幅值I为25kA、波前τ1为2.6μs(微秒)的雷电流直击杆顶后流经杆身,则杆顶电位为:272.0kV。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

如图所示一塔的形状,b=5m,h=5m,则铁塔斜材mn的长度为:5.5901699m。(计算结果保留两位小数,中间过程至少保留三位小数)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

已知某线路的导线型号是LGJ-95/20型,计算直径d为13.87mm,自重比载为

g1=0.035.187N/(m*mm2),导线振动的下限风速Vn=0.57m/s;上限风速Vm=5.0m/s,已知导线最高气温时应力σn=68.55MPa,导线最低气温时应σm=99.45MPa,则防震锤的安装距离为:0.87602027米Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有一个为正方形截面积S为445mm2的木梁所受力F为10kg。则其所受的应力为:626.37917(N/cm2).Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

如图所示,某10kV线路采用LGJ-120/20型导线,其顺势拉断应力σdp=29kbf/mm2,导

线的安全系数K1为2.5,钢绞线的瞬时拉断应力σgp=120kgf/mm2,拉线的安全系数K2为2.0,。试验当导线的悬垂角B为10°,拉线与电杆夹角A为34°时,终端杆采用GJ-70型拉线时所受的力是:72073.661432N。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有一个直流电源,当与电阻R1=2.4Ω接通时,用电流表测得电路电流I1=3A(电流表内阻为Ri=0.1Ω);当外电路电阻R2=4.2Ω时,电流表读数I2=2.0A,则电源电动势为:10.8V和内阻为:1.1Ω。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某电阻、电容元件串联电路,经测量功率P=285W,电压U=220V,电流I=4.2A,f=50Hz,则电阻:16.15646Ω,电容6.3915μF。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

如图所示一塔的形状,b=4m,h=5m,则铁塔斜材mn的长度为:5.38516m。(计算结果保留两位小数,中间过程至少保留三位小数)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

已知某线路的导线型号是LGJ-95/20型,计算直径d为13.87mm,自重比载为

g1=0.035.187N/(m*mm2),导线振动的下限风速Vn=0.5m/s;上限风速Vm=5.0m/s,已知导线最高气温时应力σn=68.55MPa,导线最低气温时应σm=99.45MPa,则防震锤的安装距离为:0.88542米Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有R、L、C串联电路,其中R=100Ω,L=80mH,C=200pF,则电路谐振频率:39788.74Hz。(保留两位小数)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有一纯电感电路,已知电感L=120mH,接在u=1.414*220sinωt(V),f=50Hz的电源上。则电路中的无功功率:1284.50105var。(保留两位小数)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

一简易起重如图所示,横担长1m,其重G为100N。A端用铰链固定,B端用钢绳拉住,若吊车连同重物共重P=1000N,在图示位置a=0.33m时,试求刚生的拉力:1440.0及支架A的反力:1303.687079。(单位为N)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

已知一钢芯铝绞线钢芯有7股,每股直径d1为2mm,铝芯有28股,每股直径d2为3mm,则导线钢芯的截面为:22mm2,铝绞线的截面为:198.0mm2.(计算结果保留两位小数,中间过程至少保留三位小数)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有一条额定电压Ue为10kV的单回路架空线,线路长度L为10km,线间几何均距为5m,

线路末端负荷P为1.7MW,功率因数cos¢=0.85,年最大负荷利用时间Tmax=6000h,请完成以下计算:1.按经济电流密度选择导线截面积:128.30382mm2;(提示:年最大负荷利用时间Tmax=6000h时,J=0.9A/mm2);2.计算器的电压损耗为:0.904626kV。[提示:r0=0.27Ω/km,x0=0.423Ω/km]Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某地区中性点非直接接地35kV线路,长L1=183km,其中有避雷线的线路长L2=37km,

如果等电位作业时奖一相接地估算流过人体的电容电流是:0.1294A(设人体电阻Rm 为1500Ω,屏蔽服电阻Rg为10Ω,35kV单相电容电流,无地线0.1A/km,有地线

0.13A/km)。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

已知某线路耐张段,导线型号为LGJ-185,悬挂点等高,代表档距L0为60m。计算弧垂f0为0.8m采用减少弧垂法补偿导线的塑性伸长。现在档距为60m的距内进行弧垂观测。则弧垂为:0.704应停止紧线。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有一电阻、电容、电感串联试验电路,当接于f=50Hz的交流电压上,如果电容C=1μF,则发现电路中的电流最大。那么当时的电感:10.14H。(保留两位小数)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

如图所示,采用独脚抱杆起吊电杆,取不平衡系数K1=1.0,动荷系数K2=1.2,1-1滑轮组的重量为0.05Q,滑轮组效率η=0.91,电杆重量Q=1500kg,抱杆与水平面夹角β=85°,拉线与水平夹角α=30°.求拉绳受力:3.0524(单位kN)。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

如图所示,线路跨越一公路,观测数据如下:视线水平时在标尺上的读数Z0=0.6m,

导线在交叉处的垂直角α=12°30′,观测处与导线对地垂直处距离D为33.7m,则导线在跨越出的对地垂直距离是:8.014m。(计算结果保留两位小数,中间过程至少保留三位小数)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

已知某送电线路耐张段长L=1400m,代表挡距ld=250m,观测挡距lc=260m,(不计悬点高差),测得导线弧垂为fc0=6.0m,设计要求fc=5.5m,因此需调整弧垂,则线长调整量ΔL=0.293825m。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

如图所示为一电源变压器,一次绕组n1为1000匝,接电压U1为220V。它有两个二次绕

组,一个电压U2为36V,接若干灯泡共消耗功率P2=9W;另一个电压U3为11V,也介入若干灯泡共消耗功率P3=5W。试问此时一次电流为:0.063636A;两个二次绕组的匝数各为:163.6363636匝、50匝。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有一线圈与一块交、直流两用电流表串联,在电路两端分别加U=100V的交、直流电压时,电流表指示分别为I1=17A和I2=20A,则该线圈的电阻值:5.0Ω和电抗值:

3.0987Ω(计算结果保留两位小数,中间过程至少保留三位小数)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有一横担拉杆结构如图所示,边导线、绝缘子串、金具总质量G=249kg,横担及斜拉杆重量不计,那么AC受力为:4880.4N、BC受力为4226.526N。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

平面汇交力系如图所示,已知P1=300N,P2=350N,P3=200N,P4=100N,求他们的合力:221.64094N。精确值各位数既能

按对

Ωμ‰°℃α?Δcos¢η

τ

M16螺栓的毛面积为S1=2cm2,净面积为S2=1.47cm2,允许剪应力[σ]=9846N/cm2).则A3M16螺栓的丝扣进剪切面和丝扣未进剪切面时的允许剪切力分别为:14.47362kN和19.692kN。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

一台Yyn0的三相变压器,容量为S=200kVA,额定电压U1/U2=9.5/0.4kV,频率50Hz,每砸绕组的感应电势为5.133V,铁芯截面积S1为160cm2,求1.一、二次绕组的匝数分别是:1068.5736匝和44.99257匝;2.铁芯中的磁通密度是:1.44510135135T。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

已知某线路的导线型号是LGJ-95/20型,计算直径d为13.87mm,自重比载为

g1=0.035.187N/(m*mm2),导线振动的下限风速Vn=0.57m/s;上限风速Vm=5.0m/s,已知导线最高气温时应力σn=68.55MPa,导线最低气温时应σm=99.45MPa,则防震锤的安装距离为:0.87602027米Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

如图所示,为一基10kV电杆,每相导线重量P为585kg,水平排列,相间距离均为500mm,则撑铁受力:34398.0N。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某台单相变压器,额定容量SN为15kvA,额定电压为6600/220V,如并联接入额定电压为220V,功率为30W的若干电阻炉,使二次电路的负荷率为0.5,则需并联:250.0个电阻炉。

某变电站至Ue=10kV开关站采用LGJ-240架空导线输送电能,架空线长度L为3km,单位

长度电阻R0=0.15Ω/km,单位长度电抗X0为0.34Ω/km,变电站母线电压U1为10.5kV,要求开关站母线电压不低于U2=10kV,试求cos¢=0.95时,该开关站最大能输送出负荷的容量是:6.7233(单位MVA)。并计算负载电流的大小是:388.3333(单位为A)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

已知一单项容量Si=100kvA;电压为Ui1/Ui2=6000/230V;短路电抗Xd2=0.029Ω,另

一台变压器容量Sii=320kvA;电压为Uii1/Uii2=6000/227V;短路电抗Xd2=0.0083Ω。则这两台变压器并联运行时的空载平衡电流为:80.42895和空载电流分别占这两台变压器额定电流的百分比为18.498和5.79574Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某地区中性点非直接接地35kV线路,长L1=200km,其中有避雷线的线路长L2=28km,如

果等电位作业时将一相接地,估算流过人体的电容电流是:0.13893A。(设人体电阻Rm为1500Ω,屏蔽服电阻R为10Ω,35kV单相电容电流,无地线0.1A/km,有地线

0.13A/km)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某1-2滑轮组提升Q=3926kg重物,牵引绳从定滑轮引出,由人力绞磨牵引,求提升该

重物所需拉力:14251.38N并计算钢丝绳破断力:92339.52N.(已知:单滑轮工作效率为95%,滑轮组综合效率为η=90%,钢丝绳动荷系数k1选1.2,不均衡系数k2选1.2,安全系数k3选4.5)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某型号的额定电压Ue=10kV断路器,其额定开断电流Ik=20kA,则该断路器的遮断容量为:346.4MVA。(计算结果保留二位小数,中间过程至少保留三位小数)开端电流比即为遮

断电流比

Ωμ‰°℃α?Δcos¢η

τ

某10kV专线线路长15km,最大负荷Smax为3000kva,最大负荷利用小时数Tmax=4400,导线单位长度的电阻为R0=0.16,则线路中的电流:173.1(单位为A)和每年消耗在导线上的电能损耗:950400.0(单位kwh)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某用电单位月有供电量WP为500000kWh,无功电量WQ为400000kvar,月利用小时为500h,则月平均功率因数cos¢是:0.0.0015617;若功率因数从0.8提高到0.9,需补偿:266.0kvar Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

一电杆发现倾斜后,用经纬仪测得倾斜值S=0.5m,又测出电杆地面以上高度

H=11.71m,则其杆塔的倾斜度(百分值):4.27%。(计算结果保留两位小数,中间过程至少保留三位小数)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

已知某线路弧垂观测档一端视点A0与导线悬挂点距离a为0.6m,另一视点B0与悬挂点距离b为0.3m。试求该观测档弧垂值为:0.437132m。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

如图所示,线路跨越一铁路,观测数据如下:视线水平时在标尺上的读数Z1=2m,导线在交叉处的垂直角α=13.23,α1=4°7',观测处的导线对地垂直距离处D为

20.5m,则导线在在跨越处的对地垂直距离:8.2882m Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

M16螺栓的毛面积为S1=2cm2,净面积为S2=1.47cm2,允许剪应力[σ]=9510N/cm2).则

A3M16螺栓的丝扣进剪切面和丝扣未进剪切面时的允许剪切力分别为:13.9797kN和

19.02kN。小数点后调整Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

一台Yyn0的三相变压器,容量为S=160kVA,额定电压U1/U2=10.25/0.4kV,频率50Hz,每砸绕组的感应电势为5.133V,铁芯截面积S1为160cm2,求1.一、二次绕组的匝数分别是:1152.9347匝和44.99257匝;2.铁芯中的磁通密度是:1.44510135135T。电压比同于匝数

比,低压绕组匝数

不变。磁通密度一

Ωμ‰°℃α?Δcos¢η

τ

已知某线路的导线型号是LGJ-95/20型,计算直径d为13.87mm,自重比载为

g1=0.035.187N/(m*mm2),导线振动的下限风速Vn=0.56m/s;上限风速Vm=5.0m/s,已知导线最高气温时应力σn=68.55MPa,导线最低气温时应σm=99.45MPa,则防震锤的安装距离为:0.87735米Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

如图所示,为一基10kV电杆,每相导线重量P为554kg,水平排列,相间距离均为500mm,则撑铁受力:32575.19999N。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某地区中性点非直接接地35kV线路,长L1=183km,其中有避雷线的线路长L2=20km,如果等电位作业时奖一相接地估算流过人体的电容电流是:0.126A(设人体电阻Rm为1500Ω,屏蔽服电阻Rg为10Ω,35kV单相电容电流,无地线0.1A/km,有地线Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有一电阻、电容、电感串联试验电路,当接于f=50Hz的交流电压上,如果电容C=3μF,则发现电路中的电流最大。那么当时的电感:3.38H。(保留两位小数)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有一台直流发电机,在某一工作状态下测得该机端电压U=230V,内阻R0=0.2Ω,输出电流I=5A,则发电机的负载电阻为:46.0Ω、电动势为231.0V、输出功率为:Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某地区中性点非直接接地35kV线路,长L1=191km,其中有避雷线的线路长L2=32km,如

果等电位作业时将一相接地,估算流过人体的电容电流是:0.13373A。(设人体电阻Rm为1500Ω,屏蔽服电阻R为10Ω,35kV单相电容电流,无地线0.1A/km,有地线

0.13A/km)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有一个为正方形截面积S为447mm2的木梁所受力F为10kg。则其所受的应力为:622.1799(N/cm2).Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

因工作需要安装一台鼠笼式电动机,已知Ue=380V,功率P=20kW,启动电流倍数

N=7.5,满载时功率η=0.87,功率因数cos¢=0.86,负载系数Kl=0.9.那么①电动机实际负载电流是:36.56A;②选择:121.8A熔丝进行保护.(计算结果保留两位小数,中间过程至少保留三位小数)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有一个星型接线的三相负载,每相的电阻R=8Ω,电抗Xl=8Ω,电源相电压Uph=220V,责每相的电流大小:19.45A,负载阻抗角:45.0.(保留二位小数)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有一块5A、220V直接接入式单相电能表,其本身无变比和倍率,当将它经变比T为

200/5A电流互感器接入被测负载,其实用倍率为:40;此时,若该单相电能表的读书A(即本次读数和上次读数之差值)为40kWh,责该用户的实际用电量应为:1600.0千瓦时。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某现浇基础主柱的配筋n1=8根,¢1=20mm的锰硅钢筋,因施工现场无20号锰硅钢筋,

现拟用¢2=26mm的(A3)钢筋代用,试计算代用钢筋需用根数:6.71.(根据计算结果取两位小数)(提示:?20锰硅钢筋抗拉强度Rg1为333MPa,?22(A3)锰硅钢筋抗拉强度Rg1为235MPa)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某型号的额定电压Ue=10kV断路器,其额定开断电流Ik=12.5kA,则该断路器的遮断容量是:216.5MVA。(计算结果保留两位小数,中间过程至少保留三位小数)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

一对称三相星形连接负载,每相阻抗均为Z=1*50Ω,有三相四线制电路供电,电源电

压分别为Ua=1.414*220sin(314t)V、Ub=1.414*220sin(314t-120°)V、

Uc=1.414*220sin(314t+120°)V。试求:假设C相负载断开时,其余两相的相电压Ua=220.0V、Ub=220.0V,相电流Ia=4.4A,Ib=4.4A及零线电流In=4.4A。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某线路采用LGJ-70型导线,其导线瞬时拉断力为19417N,导线得安全系数K=2.5,导线截面积S为77mm2则导线的最大使用应力为:100.8675MPa Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某10kV专用变压器,容量为S=315KVA,空载损耗为P0=625W,短路损耗Pkn=2500W,年平均负荷率β为0.75,则每年消耗在变压器上的电能有:17793.75kW.h(一年以365天计)。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

如图所示,线路跨越一铁路,观测数据如下:视线水平时在标尺上的读数Z1=2m,导线在交叉处的垂直角α=16.8,α1=4°7',观测处的导线对地垂直距离处D为20.5m,则导线在在跨越处的对地垂直距离9.6693m Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某变压器额定容量Sn=1000kVA,额定电压Un1=6300V,Un2=400V,Yyn0接法,现将电源由原来的Un1=6300V改变为10000V,若保持低压绕组匝.0数不变,即N2=52匝,则原来的高压绕组是:819.0匝;新的高压绕组为:1300.0匝。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

一台三绕组为Δ接三相电动机的功率P=2.4kW,把他接到线电压U=380V的三相电源上,用钳形电流表测得线电流I1=6.1A,则此电动机的功率因数:0.597774,每相绕组的电阻:64.49879Ω和电抗:86.49819Ω。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

15米电杆埋深h=2.2米,则地面处电杆的直径为:360.6667mm,(稍径为190mm)(计算结果保留两位小数,中间过程至少保留三位小数)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有一个为正方形截面积S为437mm2的木梁所受力F为10kg。则其所受的应力为:643.657998(N/cm2).Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某一线路施工,采用异长法观察弧垂,已知导线的弧垂f=5.29m,在A杆上绑弧垂版距悬挂点距离a=3.95m,则在B杆上挂弧垂板距悬挂点距离应为:6.82536米Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

一电杆发现倾斜后,用经纬仪测得倾斜值S=0.45m,又测出电杆地面以上高度

H=11.71m,则其杆塔的倾斜度(百分值):3.84%。(计算结果保留两位小数,中间过程至少保留三位小数)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

已知某线路弧垂观测档一端视点A0与导线悬挂点距离a为0.4m,另一视点B0与悬挂点距离b为0.3m。试求该观测档弧垂值为:0.3482m。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某10kV专用变压器,容量为S=315KVA,空载损耗为P0=625W,短路损耗Pkn=2500W,年平均负荷率β为0.72,则每年消耗在变压器上的电能有:16827.96kW.h(一年以365天计)。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

如图所示,线路跨越一铁路,观测数据如下:视线水平时在标尺上的读数Z1=2m,导线在交叉处的垂直角α=13.2,α1=4°7',观测处的导线对地垂直距离处D为20.5m,则导线在在跨越处的对地垂直距离:8.2882m Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

已知某电容器的电容C=0.156μF,接在电源电压U=110V的交流电路中,则在f=1000Hz 时的电流:0.1077648A,无功功率:11.854128var Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

将某电感线圈接入U1=210V直流电压时,线圈消耗的功率是P1=500W;当将它接入电压为U2=230V、频率f=50Hz的交流电路时,线圈消耗的功率P2=400该线圈的电阻为:88.2Ω,电感为:0.1985H。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某工厂单回供电线路的电压U为10kV,平均负载P=400kW,Q=270kvar,想要将该厂的功率因数提高到0.9,需装:2.4843F补偿电容。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有一电阻、电容、电感串联试验电路,当接于f=50Hz的交流电压上,如果电容C=4μF,则发现电路中的电流最大。那么当时的电感:2.54H。(保留两位小数)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某地区中性点非直接接地35kV线路,长L1=188km,其中有避雷线的线路长L2=37km,如果等电位作业时将一相接地,估算流过人体的电容电流是:0.13273A。(设人体电阻

Rm为1500Ω,屏蔽服电阻R为10Ω,35kV单相电容电流,无地线0.1A/km,有地线0.13A/km)无保留小数要求的

可少写小数位数

Ωμ‰°℃α?Δcos¢η

τ

M16螺栓的毛面积为S1=2cm2,净面积为S2=1.47cm2,允许剪应力[σ]=9560N/cm2).则

A3M16螺栓的丝扣进剪切面和丝扣未进剪切面时的允许剪切力分别为:14.05319kN和

19.12kN。可不带小数Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

一台Yyn0的三相变压器,容量为S=250kVA,额定电压U1/U2=10/0.4kV,频率50Hz,每

砸绕组的感应电势为5.133V,铁芯截面积S1为160cm2,求1.一、二次绕组的匝数分别

是:1124.814349匝和44.99257匝;2.铁芯中的磁通密度是:1.44510135135T。最好保留两位小数Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

已知某线路的导线型号是LGJ-95/20型,计算直径d为13.87mm,自重比载为

g1=0.035.187N/(m*mm2),导线振动的下限风速Vn=0.59m/s;上限风速Vm=5.0m/s,已知导线最高气温时应力σn=68.55MPa,导线最低气温时应σm=99.45MPa,则防震锤的安装距离为:0.87337米Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

如图所示,为一基10kV电杆,每相导线重量P为569kg,水平排列,相间距离均为

500mm,则撑铁受力:33457.2N。百位数正确即可Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

已知一单项容量Si=100kvA;电压为Ui1/Ui2=6000/230V;短路电抗Xd2=0.029Ω,另

一台变压器容量Sii=320kvA;电压为Uii1/Uii2=6000/226V;短路电抗Xd2=0.0083Ω。则这两台变压器并联运行时的空载平衡电流为:107.2386和空载电流分别占这两台变压器额定电流的百分比为24.664和7.6936(不计绕组电阻)。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某线路采用LGJ-70型导线,其导线瞬时拉断力为19417N,导线得安全系数K=2.5,导线截面积S为76mm2则导线的最大使用应力为:1.2.1947MPa Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某10kV专用变压器,容量为S=315KVA,空载损耗为P0=625W,短路损耗Pkn=2500W,年平均负荷率β为0.64,则每年消耗在变压器上的电能有:14445.24kW.h(一年以365天计)。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某变压器额定容量Sn=1000kVA,额定电压Un1=6300V,Un2=400V,Yyn0接法,现将电

源由原来的Un1=6300V改变为10000V,若保持低压绕组匝数不变,即N2=48匝,则原来

的高压绕组是:756.0匝;新的高压绕组为:1300.0匝。变比同于匝比Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

已知某线路弧垂观测档一端视点A0与导线悬挂点距离a为0.4m,另一视点B0与悬挂点

距离b为0.3m。试求该观测档弧垂值为:0.3482m。两位小数即得满分Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

如图所示,采用独脚抱杆起吊电杆,取不平衡系数K1=1.0,动荷系数K2=1.2,1-1滑轮组的重量为0.05Q,滑轮组效率η=0.94,电杆重量Q=1500kg,抱杆与水平面夹角β=85°,拉线与水平夹角α=30°.求拉绳受力:3.01787(单位kN)。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

如图所示,线路跨越一公路,观测数据如下:视线水平时在标尺上的读数Z0=0.6m,

导线在交叉处的垂直角α=12°30′,观测处与导线对地垂直处距离D为34.5m,则导线在跨越出的对地垂直距离是:8.19m。(计算结果保留两位小数,中间过程至少保留三位小数)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

已知某送电线路耐张段长L=1400m,代表挡距ld=250m,观测挡距lc=260m,(不计悬

点高差),测得导线弧垂为fc0=5.9m,设计要求fc=5.5m,因此需调整弧垂,则线长

调整量ΔL=0.233016m。两位小数即得满分Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

如图所示为一电源变压器,一次绕组n1为1000匝,接电压U1为220V。它有两个二次绕组,一个电压U2为36V,接若干灯泡共消耗功率P2=9W;另一个电压U3为10V,也介入

若干灯泡共消耗功率P3=5W。试问此时一次电流为:0.063636A;两个二次绕组的匝数各为:163.6363636匝、45.4545匝。没有小数不能得满

Ωμ‰°℃α?Δcos¢η

τ

有一线圈与一块交、直流两用电流表串联,在电路两端分别加U=100V的交、直流电压时,电流表指示分别为I1=17A和I2=30A,则该线圈的电阻值:3.333Ω和电抗值:4.8467Ω(计算结果保留两位小数,中间过程至少保留三位小数)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有一横担拉杆结构如图所示,边导线、绝缘子串、金具总质量G=248kg,横担及斜拉杆重量不计,那么AC受力为:4860.8N、BC受力为4209.552N。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

如图所示为一线路直线杆塔头部布置图,现已知上横担自重Gh为158N,安装情况下垂直力ΣG1为11600N,横担采用A3钢,[σ]=157MPa,试计算上横担吊杆的受力:25226.64N和吊杆所需截面面积:161.1702mm2Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有一台容量Sn为500kVA的三相变压器,Yyn0接线,额度电压10000/400V,供照明用

电,若在二次接入额度电压220V额定功率160W的白炽灯,求变压器不过载时三相总共

可容许接灯的盏数:3125.个数=Pn/P500/0.16Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

一台容量S为100千伏安的变压器,24 小时的有功电度A=1700度,运行功率因数cos¢=0.85,则24小时变压器的利用率为:83.3%Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某现浇基础主柱的配筋n1=8根,¢1=20mm的锰硅钢筋,因施工现场无20号锰硅钢筋,

现拟用¢2=22mm的(A3)钢筋代用,试计算代用钢筋需用根数:9.37.(根据计算结果取两位小数)(提示:?20锰硅钢筋抗拉强度Rg1为333MPa,?22(A3)锰硅钢筋抗拉强度Rg1为235MPa)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某避雷器在温度t=30℃时的电导电流I=537.5,若温度每上升1℃,电导电流增加5‰,那么20℃时的电导电流是:511.90476μA。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某10kV专用变压器,容量为S=315KVA,空载损耗为P0=625W,短路损耗Pkn=2500W,年平均负荷率β为0.69,则每年消耗在变压器上的电能有:15901.59kW.h(一年以365天计)。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某10kV线路采用LGJ-120型架空线路输送电能,架空线长度L=5km,输送功率为

S=1.5MVA,功率因素为cos¢=0.8,单位长度电阻为r0=0.28Ω/km,单位长度电抗x0=0.34Ω/km,则线路上的电压损耗有:0.321kV 电压损耗一线路长

度成正比

Ωμ‰°℃α?Δcos¢η

τ

M16螺栓的毛面积为S1=2cm2,净面积为S2=1.47cm2,允许剪应力[σ]=9974N/cm2).则A3M16螺栓的丝扣进剪切面和丝扣未进剪切面时的允许剪切力分别为:14.66178kN和19.948kN。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某电阻、电容元件串联电路,经测量功率P=350W,电压U=220V,电流I=4.2A,f=50Hz,则电阻:19.8412Ω,电容6.5694μF。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

如图所示一塔的形状,b=4.5m,h=5m,则铁塔斜材mn的长度为:5.4829m。(计算结

果保留两位小数,中间过程至少保留三位小数)三角形斜边求法Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有R、L、C串联电路,其中R=100Ω,L=125mH,C=200pF,则电路谐振频率:31830.99Hz。(保留两位小数)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有一纯电感电路,已知电感L=80mH,接在u=1.414*220sinωt(V),f=50Hz的电源上。则电路中的无功功率:1926.75158var。(保留两位小数)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

一简易起重如图所示,横担长1m,其重G为109N。A端用铰链固定,B端用钢绳拉住,若吊车连同重物共重P=1000N,在图示位置a=0.33m时,试求刚生的拉力:1449.0及支架A的反力:1312.456。(单位为N)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有一条额定电压Ue为10kV的单回路架空线,线路长度L为10km,线间几何均距为5m,

线路末端负荷P为1.6MW,功率因数cos¢=0.85,年最大负荷利用时间Tmax=6000h,请完成以下计算:1.按经济电流密度选择导线截面积:120.7565mm2;(提示:年最大负荷利用时间Tmax=6000h时,J=0.9A/mm2);2.计算器的电压损耗为:0.8514kV。[提示:r0=0.27Ω/km,x0=0.423Ω/km]Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

扳手旋紧螺母时,受力情况如图所示,已知L=130mm、L1=93mm、b=5.2mm、H=17mm、P=300N。则扳手离受理端为L1处截面上最大弯曲应力是:111.414N。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

某额定电压Ue=10kV线路所采用的p-15型绝缘子,其泄漏距离λ不小于303mm。则其最大泄漏比距S是:3.03cm/kV.Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

一个对称三相星形连接负载,每相阻抗均为Z=1.2*50Ω,由三相四线制线路供电,

电源电压分别为Ua=1.414*220sin(314t)(v)、Ub=1.414*220sin(314t-120°)(v)、Uc=1.414*220sin(314t+120°)(v)。试求:假设C相负载断开时,其余两相的相电压Ua=220.0V、Ub=220.0V,相电流Ia=3.6667A、Ib=3.6667A及零线电流

In=3.6667A。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有一个为正方形截面积S为421mm2的木梁所受力F为10kg。则其所受的应力为:680.69754(N/cm2).每一个平方调减约

2.1

Ωμ‰°℃α?Δcos¢η

τ

如图所示,某10kV线路采用LGJ-120/20型导线,其顺势拉断应力σdp=29kbf/mm2,导

线的安全系数K1为2.5,钢绞线的瞬时拉断应力σgp=120kgf/mm2,拉线的安全系数K2为2.0,。试验当导线的悬垂角B为10°,拉线与电杆夹角A为35°时,终端杆采用GJ-70型拉线时所受的力是:70266.275679N。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

如图所示用钢丝绳起吊电杆,安全系数K=4.5,动荷系数K1=1.3,不均衡系数K2=1.0,电杆质量为Q=1880kg,则钢丝绳所受拉力为:13836.8N。Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

一条380V线路,导线为LJ-35型,电阻为0.92Ω/km,电抗为0.352Ω/km功率因数为

0.8,输送平均有功功率为30kW,线路长度L为400m。试求电压损失率:9.8%必须精确Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

有一无架空地线的单回Ue=10kV配电线路,中性点不接地,线路全长L=28km,则其单

相接地时的电容电流为:0.756A。定值/公里Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

一条长L=42km额定电压Ue为35kV配电线路,双回路,采用LGJ-95导线,水平排列,线

间距离D为4m。试求这条线路的电阻:6.972(单位为Ω)、感抗:9.03(单位为Ω)及消耗的无功功率为:0.272685(单位为Mvar)(电阻率为31.5Ω*mm2/km,导线的直径d为13.87mm)Ωμ‰°℃α?Δcos¢ητ

Ωμ‰°℃α?Δcos¢ηΩμ‰°℃α?Δcos¢ηΩμ‰°℃α?Δcos¢ηΩμ‰°℃α?Δcos¢ηΩμ‰°℃α?Δcos¢ηΩμ‰°℃α?Δcos¢ηΩμ‰°℃α?Δcos¢ηΩμ‰°℃α?Δcos¢ηΩμ‰°℃α?Δcos¢ηΩμ‰°℃α?Δcos¢ηΩμ‰°℃α?Δcos¢ηΩμ‰°℃α?Δcos¢ηΩμ‰°℃α?Δcos¢ηΩμ‰°℃α?Δcos¢ηΩμ‰°℃α?Δcos¢ηΩμ‰°℃α?Δcos¢ηΩμ‰°℃α?Δcos¢ηΩμ‰°℃α?Δcos¢ηΩμ‰°℃α?Δcos¢ηΩμ‰°℃α?Δcos¢ηΩμ‰°℃α?Δcos¢η

Ωμ‰°℃α?Δcos¢η