文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › D2000钢筋混凝土管顶管施工组织设计

D2000钢筋混凝土管顶管施工组织设计

D2000钢筋混凝土管顶管施工组织设计
D2000钢筋混凝土管顶管施工组织设计

0+130-0+170横过东风路段倒虹管顶管

施工组织设计

(方案)

工程名称:广州市东濠涌分洪道-文德路渠箱工程工程地点:小北路(东风路口-仓边路口)

目录

一、工程概况 (02)

1.工程概况

2.场地工程地质概况

3.施工方案选择

4.工程特点

二、施工部署 (04)

1.施工顺序

2.施工总进度计划

3.施工工艺总流程图

三、施工准备 (06)

1.生产准备

2.技术准备

四、主要项目施工方法 (07)

五、主要施工机具设备 (15)

六、施工总工期和施工进度计划 (15)

1.施工总工期

2.施工进度计划

七、劳动组织 (16)

八、质量、安全和节约措施 (16)

1.质量保证措施

2.安全措施

3.节约措施

一、工程概况

1.工程概况:该工程为东濠涌分洪道-文德路渠箱工程的一部份,位于小北路与东风路交汇处,原设计分洪道渠箱在检查井Y5和检查井Y7间穿越东风路, 以倒虹管形式穿越东风路已

有B×H=1.5×1.9渠箱。由于东风路交通繁忙,交通疏解困难,地下管线密集,渠箱明挖施工无法进行,因而在里程0+126──0+179段采用倒虹管顶管法施工,经甲方与设计商洽:倒虹管采用两条直径D=2000mm混凝土管,并按附图一施工,顶管长度约53米.

2.场地工程地质情况:工程场地位于小北路与东风路交汇处,北面为越秀山,地势北高南低,地形起伏不大,场地地层自上而下依次为杂填土、粉土、粉质粘土和泥质粉砂岩,典型钻孔柱状图见附图1,第四系覆盖层的厚度分布很不均匀,与基岩层面的倾角方向大致一致,南侧较厚,北侧较薄,且在南面健力宝大厦附近发育有0.15-12.0m厚中砂层。各土层简述如下:

1、人工堆积层(Qml)

杂填土,杂色松散,较湿,埋深自原地面下至1.3-5.2米处止。

2、冲积层(Qal)

该层上部为含贝壳淤泥及淤泥质土,黑灰色,软塑,饱和。淤泥层中部和底部含两层砂层,主要为中细砂,局部含粗砂,灰黑色到灰白色,松散,饱和,N63.5=3-6击。下部为粉土及粉质粘土,灰-灰白色,可塑到硬塑状,饱和-湿,N63.5=6击。以上各层埋深在1.3-5.2M,层厚3.0-4.6M。

3、残积层(Qel)

粘土,粉质粘土,棕色-棕灰色,硬塑到坚塑状,湿-稍湿,为泥岩风化产物。

4、岩层(K2)

场地基岩为棕色泥岩,属上白垩系上统三水组东胡段,泥钙质胶结,块状构造,陆相沉积。岩层埋深4.8-12.0m,粉砂状结构,厚层状构造,局部可见方解石脉,含粘土矿物较高,浸水易软化,岩体裸露易风化。

管道沿线水文地质资料表明:该工程场地地质结构复杂,管道穿越土质主要有杂填土、含砂粘土、中细砂层和强风化岩等,地下水在地表以下2m左右,管道处于地下水位以下。

3.施工方案选择:根据场地工程地质条件及我单位多年施工经验,该段采用顶管法施工。

渠箱在0+126-0+179段长度约53米,以倒虹管形式穿越东风路雨水渠箱,采用单管口径须Φ2000水泥预制管顶管法施工,管距0.5米,流水位标高为3.0米,埋深约5米。Y5为工作井,Y7为接收井,由Y5穿越Y6向Y7向顶进,顶进长度为53米。顶管工作井和接收井都采用直径7×5m的矩形井,由于供水管及周边电缆阻挡,工作井为尽量减少开挖范围,同时为防止流砂,拟采用沉井法施工。井底铺设50cm碎石层和50cmC20钢筋混凝土基础, 30工字钢支撑,后背施工Ф1000人工挖孔桩4条,桩长10m,桩前采用55mm钢板敷垫。

顶管施工时,待左线管道顶进一定长度后(约6米),再开始右线顶管的施工。

考虑到渠箱与顶管交叉施工,以及施工场地、工期限制,顶管无场地出泥,拟在0+118-0+123段搭设施工平台,平台高1米,长3米,宽7米,施工平台搭设图见附图六。

本工程倒虹管顶管长度共53米。须Ф2000×2000混凝土管54节。7×5米顶管工作井和接收井各1座。顶管施工完毕后在工作井和接收井内分别砖砌检查井各1座。

另外为了驳接东风路渠箱,在顶管施工完成后,于顶管接收井内顶进Ф2000混凝土管与东风路渠箱检查井相接,顶管长度约10米。

由于顶管施工时对地基几乎没有扰动,因此不需进行地基处理。

4.工程特点:地质结构复杂,埋置深、工作场地位于东风路和小北路,地下管线及构筑物众多,施工难度较大,工期较紧,整个工程包括准备工作要求八月下旬完成,要求认真做好施工准备工作。

为保证工程顺利进行,应考虑各种不利因素条件下工程施工时如工作面通风、排水、衬砌的技术措施和各种事故如管道及竖井补漏、工作面塌方处理方法,

制订合理技术措施,精心组织施工,以确保优质、高速、顺利完成施工任务。

二、施工部署

根据工程场地管线较多,地质条件复杂,工期较紧的特点,采取顶管工作井和接收井同时施工,工作井完成后,两条管道同时顶管施工,再利用顶管工作井和接收井施工Y5和Y7检查井的顺序施工,以缩短工期。在顶管施工完毕后,采用顶管方式施工Ф2000混凝土连接管,水泥管采用江村或顺德陈村水泥制品厂生产的水泥管.

1.施工顺序

顶管施工采用人工掘进顶管施工,人工挖土,小型手推车运土,卷扬机垂直提升出土。如遇流砂层,则将工具管密封,加气排水,水力出泥。施工顺序为:先施工顶进工作井Y5和接收井Y7,再进行管道顶进,后在工作井和接收井中砌检查井各一座,

最后封闭东风路渠箱,用顶管法施工连接井。

2.施工总进度计划

本工程进度计划要求在八月下旬建成,在计划安排上尽量使各工序相互衔接,各项工作同时展开。工程总进度计划安排见施工进度计划表。

三、施工准备工作

1.生产准备

⑴进行施工测量和放线工作。

⑵确定管线范围内及施工用地内所有障碍物,如管线、电线杆、高架桥墩等的准确位置。现场调查顶管地段内主要障碍物有排水管、供水管、水掣井、电力电讯管道和渠箱位置和标高,地面交通情况较复杂。

⑶按施工平面布置图修建临时设施,安装临时用水、用电线路,并试水、试电、修好临时排水沟。

⑷订购所需铁井盖、井圈。

⑸进行顶管所用非标准设备的安装。

2.技术准备

⑴组织现场施工人员学习,审查施工图纸和进行各专业图纸会审,进行设计要求和施工技术交底。

⑵编制好顶管施工工艺卡,做好顶管施工人员的再培训工作。

⑶绘制临时工程及施工非标准设备工具图纸。

四、主要项目施工方法

顶管法是依靠人工或机械在管内端部挖掘土壤,然后在工作坑内借助顶进设备,把敷设的管子按设计中线和高程的要求顶入,并用水力或小车将土从管中运出。掘进顶管采用企口钢筋混凝土管。

1.管节与接头

由于本管道为污水管道,为防止污水渗漏和地下水涌入,管节间必须有可靠的防水措施。顶管管材采用企口加强型钢筋混凝土管,双层钢筋网在端部加密。接头采用“T”形钢板套环。钢套环厚度6毫米,管端面安装“O”形橡胶止水环,顶进完毕后填塞环氧树脂砂浆。

2、工作坑的布置

工作坑是顶管施工的工作场所。其位置可根据以下条件确

定:

⑴根据管线设计,工作坑可选在检查井处;

⑵单向顶进时,应选在管道下游端,以利排水;

⑶考虑地形和土质情况,有无可利用的原土后背;

⑷工作坑与可能穿越的建筑物要有一定安全距离;

⑸距水、电源较近的地方等。

根据施工现场实际情况,拟设顶管工作井一个,接收井一个。

3、工作坑的尺寸

工作坑应有足够的空间和工作面,保证下管、安装顶进设备

和操作间距,坑底长、宽尺寸可按如下公式计算:

底宽

W=D+(2.4~3.2)

式中W──工作坑底宽度(m);

D──被顶进管子外径(m);

底长

L=L1+L2+L3+L4+L5

式中L──工作坑底长(m);

L1──管子顶进后,尾端压在导轨上的最小长度,混凝土管一般留0.3m。

L2──每节管子长度(m);

L3──出土工作间隙,根据出土工具确定,一般为1.0~1.5m;

L4──千斤顶长度(m)

L5──后背所占工作坑厚度(m)。

考虑到坑内后背采用人工挖孔桩和混凝土墩,受力面铺设钢板,壁后灌注水泥浆加固,本工程工作井Y5和接收井Y7采用6×4m矩形井,井内设集水坑。

4、工作井的施工

顶管法施工的工作坑,它作为临时施工过程进、出口以及建成永久性地下管线检查井。

工作井采用沉井法施工。考虑到此处地下水位较高,且井穿透砂层,为防止流砂,采用不排水下沉的施工方法,必要时还

可向井内注水,使井内水位稍高于地下水位。

为防止井筒倾斜,挖土时注意对称均衡挖土。且锅底深度不应超过0.5米。待下沉到施工所需高程时,立即在水下封底。封底时,先铺垫碎石垫层和进行混凝土垫层的水下浇筑,并留钢封水管,待混凝土达到应有强度后将水抽去,封闭钢封水管,再做底板。

沉井过程中常见问题的处理

(1)井筒倾斜的观测及校正:

由于刃脚下面的土质不均匀井壁四周的土压力不均衡,挖土操作不对称以及刃脚下有障碍物,可能造成井筒倾斜。因此在沉井过程中,必须随时观测倾斜情况。采用垂球观测的方法。

由于井筒内四周挖土不均或土质不均,地耐力不一致导致的井筒倾斜,可采用挖土的方法加以校正。即在下沉较慢的一侧多挖土。如此法不足以校正时,可在井筒外壁一边开挖土放,相对一边回填土方。此外还可以采用加载的方法加以校正。

(2)井筒不沉或突沉

如井壁四周的土不易下滑导致下沉缓慢或不能下沉时,采用高压水枪进行冲射,水枪沿井壁布置,冲动刃脚部分的土,使井下沉。若是由于障碍物阻挡,则挖去障碍物。

为防止突沉,锅底开挖深度一般不得超过0.5米。

(3)井筒裂缝

由于井筒四周土压力不均,挖土时遇到障碍物支撑井筒的若干点而混凝土强度较低都有可能产生裂缝。

因此,施工时应使井筒达到规定强度后,方可下沉。也可在方便挖土的前提下在井筒内安设支撑。

井筒产生裂缝后,必须在井筒外面挖土,减少该向的土压力,或拆除障碍物,防止裂缝继续扩大。同时用水泥沙浆,环氧树脂或其他补强材料涂抹裂缝进行补救。

(4)沉井的抗浮

由于沉井位于地下含水层内,可能产生上浮。

施工过程中,可以采取增加构筑物的附加荷载,增加下沉摩阻力,减少刃脚开挖深度,防止地面水流入等措施抗浮。封底时结构重量为:

w结=184吨

封底时水位约3米,浮力为:

w水=128吨

结构重量大于浮力,符合抗浮要求。

w结>w水

5、工作坑导轨设置及基础加固

工作坑底可根据土质、管子重量及地下水情况, 做好基础,以防止工作坑底下沉,导致管子顶进位置的偏差。

⑴导轨的作用是引导管子按设计的中心线和坡度顶进,保证管子在顶入土之前位置正确。导轨安装牢固与准确对管子的顶进质量影响较大,因此,安装导轨必须符合污水管中心、高程和坡度的要求。

本工程采用38kg钢轨作导轨。

⑵基础

采用钢筋混凝土基础,当工作坑底土质松软,有地下水时, 应采用C20混凝土封底,厚度为30~50cm,混凝土底板漏水处应灌注水泥浆。

6、顶管工程力学参数确定

顶管过程是一个复杂的力学过程,它涉及材料力学、岩土力学、流体力学、弹塑性力学等诸多学科。但顶管计算的根本问题是要估算顶管的推力和后背承载能力。

顶管的推力就是顶管过程管道受的阻力,包括工具管切土正压力、管壁摩擦阻力及工具管气水压力。

⑴工具管切土正压力:与土层密实度、土层含水量、工具管格栅形态及管内挖土状况有关。根据有关工程统计资料,软土层一般为20-30t/m2,硬土层通常在30-60t/m2。大于40t/m2时表明土质较好,可考虑取消格栅,采用开敞式工具管。

F1=S1×K

其中

F1--顶管正阻力(t)

S1--顶管正面积(m2)

K---顶管正阻力系数(t/m2)

⑵管壁摩擦阻力:管壁与土间摩擦系数及土压力大小有关。

根据有关工程统计资料,管壁摩擦阻力一般在100-500kg/m2之间。

通常减少管壁摩擦阻力的措施有:管壁与泥土间加泥浆套减阻,使管外壁形态规则和表面光洁、减少管道拐弯等。

⑶泥水平衡压力:在封闭的冲泥舱内加泥水压力平衡地下水压力,是防止泥砂涌入的重要方法。泥水压力一定要合理。压力过小,大量的泥砂涌入,会造成路面破坏,压力过大,会增大主千斤顶负荷,严重的可能产生冒顶现象。

泥水平衡压阻力计算如下:

F3=π×D2×P/4

其中

F3--顶管泥水阻力(t)

D--顶管外径(m)

P--一顶管泥水最大压力(t/m2)

在考虑最大一次顶进距离为53m时,顶管总阻力为以上三种阻力之和:

F=F1+F2+F3≈360t

考虑地下工程的复杂性及不可预见因素,顶管设备取2倍能力储备,设备顶进能力应为700t。

7、后背结构及抗力计算

后背作为千斤顶的支撑结构。因此,后背要有足够的强度和刚度,且压缩变形要均匀。所以,应进行强度和稳定性计算。

本工程采用厚钢板后背,这种后背设置简单,安装时应满足下列要求:

A.使千斤顶的着力中心高度不小于后背高度的1/3;

B.后背垫铁可用70mm钢板。

C.后背后松散砂层灌注水泥砂浆。

⑵后背的计算

后背在顶力作用下,产生压缩,压缩方向与顶力作用方向相一致。当停止顶进,顶力消失,压缩变形随之消失。这种弹性变形现象是正常的。顶管时,后背不应当破坏,以免产生不允许的

压缩变形。

后背不应出现上下或左右的不均匀压缩。否则,千斤顶支承在斜面后背的土上,造成顶进偏差。为了保证顶进质量和施工安全,应进行后背的强度和刚度计算。

根据顶进需要的总顶力,运用朗肯土压力公式核算后背受力及挡桩的长度,使土体所受的力小于土壤的允许承载力。

关于后背详细计算,可分为浅覆土后背和深履土后背。具体计算可按挡土墙计算方法确定。

8、顶进设备

顶进设备主要包括千斤顶、高压油泵、顶铁等。

⑴千斤顶

千斤顶是掘进顶管的主要设备,本工程拟采用4台320t液压千斤顶。

千斤顶的工作坑内的布置与采用个数有关,如一台千斤顶,其布置为单列式,应使千斤顶中心与管中心的垂线对称。使用多台并列式时,顶力合力作用点与管壁反作用力作用点应在同一轴线,防止产生顶时力偶,造成顶进偏差。根据施工经验,采用人工或机械挖运土方,管上半部管壁与土壁有间隙时,千斤顶的着力点作用在管子垂直直径的1/4~1/5处。

⑵高压油泵

由电动机带动油泵工作,选用额定压力为62MPa的ZB-500柱塞泵,经分配器,控制阀进入千斤顶,各千斤顶的进油管并联在一起,保证各千斤顶活塞的出力和行程一致。

⑶顶铁

顶铁是传递和分散顶力的设备。要求它能承受顶压力而不变形,并且便于搬动。

根据顶铁旋转位置的不同,可分为横顶铁、顺顶铁和U形顶铁三种。

1)横向顶铁安装在千斤顶与方顶铁之间,将千斤顶的顶推力传递给两侧的方顶铁上。使用时与顶力方向垂直,起梁的作用。

横顶铁断面尺寸为300×300mm,长度按被顶管径及千斤顶台数而定,本工程选用长度为1.6m的横顶铁;用型钢加肋和端

板焊制而成。

2)顺顶铁(纵向顶铁)放置在面铁与被顶的管子之间,使用时与顶力方向平行,起柱的作用。在顶管过程中起调节间距的垫铁,因此顶铁的长度取决于斤顶的行程、管节长度、出土设备等而定,通常有100、200、300、400、600等几种长度。横截面为250×300mm,两端面用厚25mm钢焊平。顺顶铁的两顶端面加工应平整且平行。防止作业时顶铁发生外弹。

3)U形顶铁安放在管子端面,顺顶铁作用其上。它的内、外径尺寸与管子端面尺寸相适应。其作用是使用顺顶铁传递的顶力较均匀地分布的到顶管端断面上,以免管端局部顶力过大,压坏混凝土管端。

大口径管口采用环形,小口径管口可采用半圆形。

⑷其它设备

工作坑上设活动式工作平台,平台用25号工字钢梁,上铺15×15cm方木。工作坑井口处安装一滑动平台,作为下管及出土使用。在工作平台上设起重架,上装电动卷扬机,其起重量应大于管子重量。

工作棚用帆布遮盖,以防雨水。

9.顶进施工

工作坑内设备安装完毕,经检查各部处于良好状态,即可进行开挖和顶进。

首先将管子下到导轨上,就位以后,装好顶铁,校测管轴线和管底标高是否符合设计要求,合格后即可进行管前端挖土。

顶进利用千斤顶出镐。在后背不动的情况下将被顶进管子推向前进,其操作过程如下:

安装好顶铁挤牢,管前端已一定长度后,启动油泵,千斤顶进油,活塞伸出一个工作行程,将管子推向一定距离。

停止油泵,打开控制阀,千斤顶回油,活塞回缩。

添加顶铁,重复上述操作,直至需要安装下一节管子为止。

卸下顶铁,下管,用钢套环连接混凝土管,在混凝土管接口处放一圈麻绳,以保证接口缝隙和受力均匀或彩和其他防渗漏措施,保证管与管之间的连接安全。

重新装好顶铁,重复上述操作。

顶进时应注意事项:

⑴顶进时应遵照“先挖后顶,随挖随顶”的原则。应连续作业,避免中途停止,造成阻力增大,增加顶进的困难。

⑵首节管子顶进的方向和高程,关系到整段顶进质量,应勤测量,勤检查及时校正偏差。

⑶安装顶铁应平顺无歪斜扭现象,每次收回活塞加放顶铁时,应换用可能安放的最长顶铁,使连接的顶铁数目为最少。

⑷顶进过程中,发现管前土方坍塌、后背倾斜,偏差过大或油泵压力表指针骤增等情况,应停止顶进,查明原因,排除故障后,再继续顶进。

管前挖土是保证顶进质量及地上建筑物安全的关键,管前挖土的方向和开挖形状,直接影响顶进管位的准确性,因为管子在顶进中是循已挖好的土壁前进的。因此,管前周围超挖应严格控制。对于密实土质,管端上方可有≤1.5cm空隙,以减少顶进阻力,管端下部135°中心角范围内不得超挖,保持管壁与土壁相平,也可预留1cm厚土层,在管子顶管过程中切去,这样可防止管端下沉。在不允许顶管上部土壤下沉地段顶进时,管周一律不得超挖。

管前挖土深度,一般等于千斤顶出镐长度,如土质较好,可超前0.5m。超挖过大,土壁开挖形状就易控制,容易引起管位偏差和上方土坍塌。

在松软土层中顶进时,应采取管顶上部土壤加固或管前安设管檐,操作人员在其内挖土,防止坍塌伤人。

管内挖土工作条件差,劳动强度大,应组织专人轮流操作。

管前挖出的土,及时外运。管径较大时,可用双轮手

推车推运。管径较小,应采用双筒卷杨机牵引四轮小车出土,土运至管外,再用工作平台上的电动卷扬机送至平台上,然后运出坑外。

顶管遇流砂层或淤泥层时,采用泥水压力平衡顶管,使工具管内保持一定压力,平衡土体和地下水压力,使土体保持稳定。应及时封闭工具管,采用水力出泥。在工具管中接入含有一定泥量的泥浆,通过水枪射水冲泥,泥水通过吸泥泵排到地表泥浆池中沉淀,反复循环使用,泥浆用槽车运走。

冲泥和吸泥泵稳定工作时,调节冲泥和吸泥的泵量,冲泥舱内应保持一定压力,舱内泥水压力应与地下水压力相平衡,泥水压力过大,将增加主千斤顶负荷,泥水冲破上覆地层,达到地表,造成突顶事故;泥水压力过小,地下水涌入冲泥舱,工具管前方塌方,将破坏上覆地层,造成地面建筑物破坏。

在顶管过程中,由于泥水平衡压力控制不当或停顿时间过长,可能会造成突水冒顶事故和工作面塌方事故。

发生突顶时:应该逐渐降低工具管内泥水压力,使泥水压力略小于地下水压力,关闭冲泥水枪和吸泥泵,启动千斤顶缓慢顶进一缎距离,待顶力升高,采用小水力冲泥,间歇启动吸泥泵排泥,做小量排泥。

发生塌方时:应该逐渐升高工具管内泥水压力,使泥水压力略大于地下水压力,关闭冲泥水枪和吸泥泵,启动千斤顶缓慢顶进一缎距离,待顶力升高,采用小水力冲泥,间歇启动吸泥泵排泥,做小量排泥。

10、管道渗漏的治理

对管道渗水和漏水点,先凿V形槽,埋入导水水管,用双快水泥封闭管周,待水泥由一定强度后,用手动泵压入水泥水玻璃浆液封堵。

11、顶管作业面通风

顶管作业面通风采用压入强制性通风措施,用风机通过1.5英寸铁管向工作面压风。

12、顶管坑内检查井的砌筑

管道完成后,按设计图在坑内用砖砌筑检查井,井内外批防水砂浆。待砂浆达到一定强度后,回填石屑至管顶面,用水冲实,其上用土回填,分层夯实。

13、测量与纠偏

⑴顶管测量:采用经纬仪和激光水准仪。

1)测量次数,开始顶第一节管子时,每顶进20~100cm/次。校正时,每顶进一镐即测量一次。

2)中心线测量,根据工作坑内用经纬仪设置的中心桩挂小线,使拉线对准垂球,读管前端的中心尺刻度,若拉线与中心尺上的中心刻度相重合,其差值即为偏差值。

3)高程测量一般在工作坑内引设水准点,停止顶进,将激光水准仪支设在顶铁上,测量前端管底高程。

⑵顶进偏差的校正

顶进中发现管位偏差10mm左右,即应进行校正。纠偏校正应缓缓进行,使管子逐渐复位,不得猛纠硬调。

五、主要施工机具设备

六、施工总工期和施工进度计划

(一)、施工总工期

根据本工程的工程量和所使用的施工方法,本工程总工期为二个月,我单位将合理安排,尽量争取提前完工。

(二)、施工进度计划

结合工作坑与顶管施工及沉井法施工挡桩方案,施工进度计划安排如下:

施工进度计划表

七、劳动组织

采用混合工作队形式,以便相互配合,充分发挥多面手作用,现场配备较强技术力量,拟派驻现场工程师2人,电工1人,焊工1人,普通工人35人,共40人。

顶管采用2班连续作业,除吊运土方,排水等辅助工外,挖运土方每班4人,顶进4人,每班8人,4班共32人。

八、质量、安全和节约措施

1.质量保证措施

⑴做好地质勘察及资料整理工作,摸清顶管工程范围内的地质、水文情况,尤其是透水砂层的分布范围。认真编制好施工方案和通过不同土层的技术措施及纠偏措施。组织好设计和施工技术交底,确保管道的顺利顶进。

⑵严格执行专检、自检、互检、工序交接、混凝土施工挂牌,质量评定制度,分部分项优良率要求达到95%以上。

⑶认真做好钢筋、水泥、砂子、石子等原料检验。严格检查配合比。搞好计量、混凝土试块专人制作和管理。

⑷做好管节、承压环顶进各阶段受力稳定计算,制定合理的技术措施。使后背地基受力和管节受力控制在允许范围之内。加强操作控制,使顶管均匀平稳。受力均匀。尽可能减少顶

进过程中倾斜、偏移、扭转,防止管壁出现裂逢、变形等情况。

⑸搞好测量控制检查,及时分析纠正顶进过程中出现的倾斜偏位和扭转,保证顶管位置正确。

⑹做好各项施工记录,责成专人进行施工技术总结,做到工程完工资料齐全。

3.安全措施

⑴严格执行有关安全生产制度和安全技术操作规程。认真进行安全技术教育和安全技术交底,对安全关键部位进行经常性的安全检查,及时排除不安全因素,确保安全施工。

⑵严格遵循支护衬砌和土方开挖程序,控制均匀挖土,防止发生偏位,严重倾斜或管涌等现象,做好作业前和施工中的通风换气工作,以免导致人身事故。作好基坑排水,避免水淹事故。

⑶工作井上部设安全平台,周围设护栏杆,井内上下层立体交叉作业,设安全网,安全挡板,井下作业戴安全帽。

⑷吊车、起重设备由专人操作和专人指挥,统一信号,预防发生碰撞。吊车靠近工作井边坡行驶时,加强对地基稳定性检查,防止发生倾翻事故。

⑸加强机械设备维护、检查、保养。机电设备由专人操作,认真遵守用电安全操作规程,防止超负荷作业。井内照明采用36V低压电。

⑹随着雨季来临,需作好防洪、防雨、防雷措施,机电、起重设备及钢管脚手架做好接地。同时严格规范用电及消防安全。

(7)开挖前详细了解沿线管线资料,做好沿线管线保护措施,特别是高压电缆和渠箱的保护工作。

4.节约措施

⑴材料及时运送到现场,减少二次运输。

⑵混凝土掺加2‰木质素磺酸钙减水剂,提高抗渗性,节约水泥10%。

⑶钢筋集中配料、接头采用对焊,降低钢筋损耗。

⑷基坑土方开挖、钢筋加工、混凝土浇筑尽量采用机械化操作,以减轻劳动强度,提高工效,加快进度。

⑸管内表面水泥砂浆面层采取一次抹光,节省砂浆和人工。

⑹加强技术管理,推广微机应用、网络技术、价值工程、

全面质量管理、目标管理等现代管理方法,以提高效率,缩短工期,节省工程和管理费用。

钢筋混凝土管顶管施工方案

广州天然气利用工程 迎宾路车道下管段顶混凝土套管方案 一、工程概况: 埋设在番禺区迎宾大道快车道及路口的管段,由于路权单位(番禺区交通投资建设有限公司)及管理部门(番禺区交通局路政管理所)要求采用非开挖施工方法施工;考虑到日后便于高压管道更换及维修,根据现场特点,采用顶钢筋砼套管,在套管内安装燃气管道的施工方法。 具体位置(桩号):4+700~5+435、7+981.04~8+151.87。 二、现场施工条件分析: 1.4+700~5+435段:该段包括两个路口及快车道,4+700位置是绿化带,图纸显示没有地下管线等障碍,可定为工作坑位置(1#坑);5+358处为塘西酒家停车场,且地下管线非常密集,不适宜做工作坑,因此,该段管线应延长至5+435处,该处为空地,障碍少,可做工作坑(5#坑);4+915.38处为平面转点,在该处做工作坑(2#坑:由于该处为转点,故该坑只能做一个方向顶进,最后做3#坑的接受坑);3#坑及4#坑在桩号5+000和5+171.19处,该两个地方均没有地下障碍,同时可利用一半人行道,减少快车道占用面积。接受井在工作坑之间按现场实际布置,单向顶进最大长度130米。 3、7+981.04~8+151.87段:7+981.04为绿化带,地下管线较少(只有一条电力电缆,可采取保护措施),可做顶管工作坑;8+121处地下管线较多,不宜做工作坑,应将顶管段延长至8+151.87没有地下管线,且场地较好,很适合做工作坑。接受坑在8+058.60处(绿化地上)。 三、顶管工艺确定: 1.顶进施工方法选用:采用中短距离直线法顶管,人工挖土的施工方法。 2.管径及管材:建议采用DN1500MM二级钢筋砼离心式F型顶管,橡胶圈垫板石棉水泥接口。 3.管内底用C15砼填充做安管平台。

钢筋混凝土顶管施工方案(优.选)

顶管一 顶管穿越施工方案 顶管施工工艺流程 1. 测量放线 依据设计施工图纸及控制桩点,用全站仪测量放出穿越管道的轴线、用地边界线及发送坑、接受坑的位置、尺寸线,撒白灰线进行标识。 2. 作业坑开挖、制做及沉井 测量放线后,作业坑开挖作业坑深度根据穿越处管道设计管底标高确定。人工配合单斗挖掘机进行发送坑开挖,每开挖1.0m深度后,采取混凝土支护,直至开挖到设计套管管底标高下0.1m─0.8m深处,底层浇筑顶管用混凝土靠背或放置钢靠背。坑底先敷设200mm─500mm厚的碎石,再浇注200mm─300mm厚的C25钢筋混凝土,坑底浇筑500mm集水坑一个。如通过勘探,发现开挖处有管道、电缆等隐蔽物,得到主管部门的认可并进行必要保护后,方能开挖。工作井下沉时四周要平衡,发生倾斜时要及时纠正,抽木垫时间要一致,每挖500㎜下沉一次。 3. 顶管设备安装 顶进设备主要包括钢后座、导轨、主顶液压油缸、泵站、顶铁、泥浆泵、四角支架等,用汽车吊将顶进设备吊入发送坑,并配合进行安装。 4. 管材顶进 为使后靠背受力均匀,液压设备与后背接触面加=30mm的钢板和道木,在液压缸与被顶管间加承力盘。液压系统包括高压油泵、动力传递机构等,液压缸按顶管中轴线对称布置,顶管中保持轴线重合。 做预顶试验:检验液压系统性能,液压缸行程,传力设备的中心线和垂直度等。 对顶入管节做最后检查,如端面平直度,椭圆度,管壳任一侧母线直线度等。顶入管节采用Φ1000mm钢筋混凝土管。第一根管子必须加特制工具头,确保管子的承重面积。 用起吊设备将管节轻放在导轨上,测量中线与前后两端高程,管节端面垂直顶管中轴线。人工在管子前端掏土,清出的土方用小车配以小型卷扬机外运出作业坑。

泥水平衡顶管施工组织设计

泥水平衡顶管施工组织设计目录 一.工程概况 二.顶管方案 1、 机头选型 2、 平面布置 3、 出土方案 4、 顶力计算、中继间及中继间布置 5、 出洞方案 6、测量方法 7、 通风设置 8、顶管动力、照明配套 9、 管接口质量控制 10、 防止旋转措施 11、设备保养 12、顶进结束后机头处理 13、 浅覆土安全技术 14、 注浆减磨 五、安全 六、质量控制 七、进度计划 一、工程概况

本工程为 顶管工程。采用Φ800顶管,总长为  m,管中心标高-6.20~-27.72m。土质由标高为 m的 土到 m的 土。 二、顶管方案 1、机头选型 本工程由于一次顶进距离较长,为确保工程质量万无一失,确保绝对工程安全, 我公司根据以住施工经验,决定采用日本ISEKI公司生产的UNCLEMOLE 型TCZ600具有破碎功能的泥水平衡顶管掘进机。 ①具有破碎功能的泥水平衡顶管掘进机有多种形式。 其基本原理是主轴偏心回转运动而破碎的泥水平衡顶管机,其刀盘的正面,开口 比较大,便于大块的卵石等能进入顶管机内,刀盘正面上下两个泥土和石块的进口,其开口的面积约占顶管机全断面的15%~20%。 刀盘由设在主轴左右两侧的电动机驱动。电动机是通过行星减速器带动小齿轮 ,然后再带动设在中心的大齿轮。大齿轮与主轴及轧辊联接成一体。主轴的左 端安装有刀盘。这样,只要刀盘驱动电机转动,刀盘也就转动,同时轧辊也转动 。在掘进机工作时,刀盘在一边旋转切削土砂的同时还一边作偏心运动把石块 轧碎。被轧碎的石块只有比泥土仓内与泥水仓联接的间隙小才能进入掘进机的 泥水仓,然后从排泥管中被排出。 另外,由于刀盘运动过程中,泥土仓和泥水仓中的间隙也不断地由最小变到最大 这样循环变化着,因此,它除了有轧碎小块石头的功能以外还始终能保证进水泵 的泥水能通过此间隙到达泥土仓中,从而保证了掘进机不仅在砂土中,即使在粘 土中也能正常工作。

钢筋混凝土管顶管施工方案

钢筋混凝土管顶管施工方案 1.测量放线 依据设计施工图纸及控制桩点,用全站仪测量放出穿越管道的轴线、用地边界线及发送坑、接受坑的位置、尺寸线,撒白灰线进行标识。 2.作业坑开挖、制做及沉井测量放线后,作业坑开挖作业坑深度根据穿越处管道设计管底标高确定。人工配合单斗挖掘机进行发送坑开挖,每开挖1.0m深度后,采取混凝土支护,直至开挖到设计套管管底标高下0.1m-0.8m深处,底层浇筑顶管用混凝土靠背或放置钢靠背。坑底先敷设200mm- -500mm 厚的碎石,再浇注200mm-300mm厚的C25钢筋混凝土,坑底浇筑500mm集水坑一个。如通过勘探,发现开挖处有管道、电缆等隐蔽物,得到主管部门的认可并进行必要保护后,方能开挖。工作井下沉时四周要平衡,发生倾斜时要及时纠正,抽木垫时间要一致,每挖500 mm下沉一次。 3.顶管设备安装 顶进设备主要包括钢后座、导轨、主顶液压油缸、泵站、顶铁、泥浆泵、四角支架等,用汽车吊将顶进设备吊入发送坑,并配合进行安装。 4.管材顶进 为使后靠背受力均匀,液压设备与后背接触面加口=30mm的钢板和道木,在液压缸与被顶管间加承力盘。液压系统包括高压油泵、动力传递机构等,液压缸按顶管中轴线对称布置,顶管中保持轴线重合。做预顶试验:检验液压系统性能,液压缸行程,传力设备的中心线和垂直度等。对顶入管节做最后检查,如端面平直度,椭圆度,管壳任-侧母线直线度等。顶入管节采用中1000mm钢筋混凝土管。第一根管子必须加特制工具头,确保管子的承重面积。用起吊设备将管节轻放在导轨上,测量中线与前后两端高程,管节端面垂直顶管中轴线。人工在管子前端掏土,清出的土方用小车配以小型卷扬机外运出作业

顶管用钢筋混凝土管标准88832

顶管钢筋混凝土管用规范 1范围 本标准规定了顶进施工法用混凝土排水管(以下简称管子)的产品分类、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于公称内径600~3000mm顶进施工法排水管道用钢筋混凝土及顶进施工保护套管用钢筋混凝土管。 本标准适用于雨水、污水、引水及农田排灌等重力管道的管子。凡有内压或耐腐蚀要求用的排水管,由供需双方参考本标准另行商定。 2引用标准 GB 175 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB 199 快硬硅酸盐水泥 GB 343 一般用途低碳钢丝 GB 701 普通低碳钢热扎圆盘条 GB 748 抗硫酸盐硅酸盐水泥 GB 1344 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥GB 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB 8076 混凝土外加剂 GB 11836 混凝土和钢筋混凝土排水管 GB 11837 混凝土管用混凝土抗压强度实验方法 GB 50204 混凝土工程施工及验收规范 GB/T 14684 建筑用砂 GB/T 14685 建筑用卵石和碎石 GBJ 119 混凝土外加剂应用技术规范

JGJ 28 粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程 JGJ 63 混凝土拌和用水标准 JC/T 540 混凝土制品用冷轧低碳螺纹钢丝 3产品分类 3.1产品按管子接口型式分为:平口式(P)、企口式(Q)、双插口式(S)、 钢承口式(G)四种。 3.1.1顶进施工法用钢筋混凝土平口管规格尺寸见图1、表1。 3.1.2顶进施工法用钢筋混凝土企口管规格尺寸见图2、表2。 企口管规格尺寸mm表2 注:经供需双方协议,也可生产其他规格尺寸的钢筋混凝土管。

dn2000顶管施工组织设计

DN2000顶管工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批:

目录 一、工程概况 二、主要施工方法和措施 三、主要工程量 四、质量管理体系要求 五、冬、雨季施工措施 六、安全文明施工措施 七、环境保护措施

一、工程概况 本工程为某路段交口顶管工程,顶管穿越十一经路。顶管用DN2000水泥管,顶进长度约为60米。需平行顶进两根,顶管完成后穿入DN1200热力工作管道两根。 二、主要施工方法和措施 (一)、工艺流程 施工准备(施工人员进场—测量放线、引测施工控制点—施工设备进场)—帷幕桩—大口井制作—工作井开挖及支护—工作井底板浇筑—洞口制作及顶进设备安装、调试—顶管机出洞—吊放第一节砼管—顶进(注浆减阻)—依次循环—顶管机进洞、顶管结束—拆卸设备 (二)、主要施工方法 1、施工准备 (1)、认真熟悉及审查图纸,领会设计意图,查看现场、校核现状资料,进一步确定管材、劳动力、机具、材料设备的供应计划。 (2)、组织施工人员认真学习工程技术文件,深入了解工程性质,工程范围、设计意图、施工期限、各种管道及构筑物的具体情况,工程质量要求、技术和安全措施等,对参加施工的施工队下达施工任务,进行技术交底。 (3)、开工前对地上地下障碍进行调查,搞好施工现场三通一平工作,布置好施工作业区。 (4)、开工前教育职工不乱泼乱倒,爱护周围环境,与周围居民搞好团结,讲究精神文明。

(5)、落实好驻地的安全、防火、防盗措施。 (6)、根据工程质量、工期、施工进度计划以及公司具体的机械,人员情况按施工组织设计要求组织采购各种材料进场。 2、顶管施工 (1)、测量放线 施工前由设计、甲方、施工单位三方确定轴线及水准点高程,并建立相应的地面控制点,便于施工时复测,经监理部门进行验收后再进行施工。 建立地面地下测量控制系统,控制点设在不易扰动,视线清楚,方便校核,易于保护的地方。 (2)、工作井和接收井的布置 DN2000顶管主副工作井尺寸为: 工作井:长7.5米,宽9米,深7.5米(含基础) 接收井:长5米,宽9米,深7.5米(含基础) (3)、工作井、接收井作法 工作井采用水泥搅拌桩单排咬打方式进行闭水。在距井边工字钢边缘0.5米处进行水泥搅拌桩帷幕施工(水泥参入量为15%),桩长10米,直径为Φ600,互相咬合200mm。 工作井后背采用36#b型工字钢竖排密打,其它三侧采用36#b型工字钢横排密打,桩长10米。工作井采用人机配合开挖,工作井内用36#b 型工字钢焊接两道双矩形支撑框架,每道支撑四周使用双层36#b型工字钢加焊三角支撑。接收井四侧施打10米长36#b型工字钢,接收井四周

钢筋混凝土管顶管施工

钢筋混凝土管顶管施工

钢筋混凝土管顶管施工 一、施工准备 (一)、技术准备 1. 测量交接桩完成,并对控制点、坐标点、水准点进行校测,拴桩、补桩等工作已完成。 2. 顶管施工前,已认真审核图纸。编制施工方案,报有关单位审批,并做好技术交底。 3. 通过沿线调查研究,结合现场地形及交通运输、水源、电源、排水条件,已制定出相应的技术措施。 (二)、材料要求 1. 钢筋混凝土成品管材:钢筋混凝土企口管,其品种、规格、外观质量、强度等级必须符合设计要求,并具有出厂合格证及试验报告单。 2. 橡胶垫应符合设计要求,具有出厂合格证。 3. 其他材料:钢套环、密封胶、油麻、石棉、膨胀剂、水泥(少量)等,其质量应符合有关规定要求,水泥、膨胀剂应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应取样试验合格。 (三)、机具设备 1. 主要设备:顶镐、液压油泵、卷扬机、滑轮、压浆泵、电焊机、气焊设备等。 2. 辅助设备:吊管架、工作平台、棚架、触变泥浆设备、横铁、立铁、顶铁、导轨、测量仪器等。 3. 工具:铁锹、水平尺、钢尺、锤球、小线、出土小车等。 (四)、作业条件 1. 施工占地范围内拆迁到位,地下管线已查明,并采取改移或加固措施,地上、地下障碍物清理完毕。 2. 临时道路畅通,场地平整,水、电已安装完毕。 3. 施工管线低于地下水位时,施工降水应低于开挖面0.5m以下。 二、施工工艺 (一)、工艺流程 (二)、操作工艺 1. 测量放线 (1) 应依据设计图纸进行测量放线,做好测量所需各项数据内业的收集、计算、复核工作。 (2) 对原交桩进行复核测量,原测桩有遗失或变位时,应补桩校正。

混凝土管顶管施工方案

顶管施工方案 1.施工程序:围挡→人工挖顶管坑上半部土方和支撑→搭平台、支立四角架及起重设备→挖下半部土方和支撑→安装顶管设备→顶管→砌井→拆撑还土→管道清理与打口→水泥浆填充。 2.施工测量:工程开工前先进行现况管线调查,复核管线的位置与高程。顶管测量人员均持证上岗。现场使用的水准点闭合后方能使。 3.顶管工作坑、检查井坑开挖与支撑:顶管工作坑尺寸的确定。顶管工作坑、检查井坑的长度尺寸为L,宽度尺寸为B。L的计算公式为:L=L1+L2+L3+L4+L5式中: L1—管节长度(m) L2—顶镐长度(m) L3—出土工作间(m),一般取1.0-1.8m L4—后背墙厚度(m)一般取0.85m L5—已顶进管留在导轨上的最小长度(m),一般取0.3-0.5m B的计算公式为:B=D+S,式中: D—砼管外径(m) S操作宽度(m),取2.4-3.2m L=3+1.3+1+0.85+0.5=6.65=7 m B=1.25+3.2=4.45m =5 m 考虑到顶管坑单向顶进,因此工作坑为L×B=7m×5m;转弯处顶管坑为L×B=7m×7m。检查井坑的尺寸满足检查井的砌筑,净空尺寸长×宽=4.5m×4.5m。 土方调配:顶管坑采取人工开挖,顶管坑的土方部分用于排管马道,其余土方的存放集中在总包方现场指定地点,以便运弃。 顶管工作坑净空尺寸长×宽=7m×5m,检查井坑的净空尺寸长×宽=4.5m×4.5m。深度在5m以内的坑为一步开挖,深度大于5m的坑分两步开挖,第二步较第一步缩小0.5m。 支撑采用钢木组合支撑,立梁采用20#工字钢,圈梁采用25#工字钢,立梁间距1.5~2m,地面以下0.5m 设第一道圈梁,以下每1.5m左右设一道,圈梁八字撑采用25#工字钢,长度大于3.5m。 工作坑两端管道入口处,立梁间距1.4m,圈梁距管外顶0.2m,并按管道流水面高程控制其位置。钢筋焊接点均需满焊。圈梁后密排长4m、厚5cm的大板,其后若有空隙用草袋装土填实。顶管坑见底后进行钎探。 4.顶管后背与顶力计算 ⑴顶管后背承载力计算(以长距离井段为例,L=19m),后背承载力计算公式为:F=H×B×[σ]= 2.5×3×18=135t,式中: F—后背承载力(t) H—后背高度(m) B—后背宽度(m) [σ]—后背承载力,取18t/m2。 ⑵顶管顶力计算采用经验公式计算,计算公式为: P=NP0=1.5×3.169/3×19=30.1t,式中: P--计算总顶力(KN) P0—顶进管子的全部自重 N:土层系数,取值等于1.5。 ⑶根据计算:后背承载力大于最大顶力,能满足最大顶力的需要。后背长度核算公式为:L= P/B +La = 30.1/3+2 =3.46m,式中: L---后背长度(m)

过路顶管施工组织设计

过路顶管施工方案 1、过路顶管施工方案 一、工程概况 通辽至霍林河区段光电缆敷设过轨主要在车站站场、区间正线过轨,过轨采用专用施工 机械过轨,本次共计:15处。通霍铁路电化改造工程THSG-3标通信工程顶管统计表 二、施工组织 1、施工负责人 驻站防护员 现场防护员 800米防护员 施工作业人员15名 2、在邻近车站设置驻站防护员,施工现场设置现场防护员、800米防护员,各自携带所需防护用品、防护标志,提前做好防护准备。 三、资质审查 根据沈阳铁路局相关文件要求,提前对顶管机械设备和施工队伍要进行资质审查。我单位自查合格后,将相关资料上报监理单位进行审核,主要有以下4个方面: 1、设备核查:要能满足现场施工需要,保证施工安全和进度。 2、业绩审查:施工作业队在沈阳铁路局要有相关施工业绩。 3、人员复查:主要操作人员能熟悉该项业务,且能服从现场指挥。 4、安全培训:所有作业人员要进行营业线施工安全培训,考试合格后才能上岗,且有 书面记录。 四、施工工序

1、工程工艺流程 2、施工准备 (1)材料准备根据现场情况,工程开工前,管材、水、膨胀剂等各种材料提前到场。 (2)设备准备各种施工机械设备及顶管施工中的掘进设备,使用前要认真进行检查, 经试运正常后方可使用。 3、防护人员就位施工前,施工负责人根据当天施工任务宣读施工工作票,明确防护员 职责,防护员根据作业负责人要求,到指定位置进行防护,在防护员到位后,方允许作 业。挖探作业时,可不设两端800米防护。 4、施工方案 (1)测量定位放线根据施工要求的管道轴线放出钻机安装位置线、管道两端的具体轴 线位置;在路面上放出轴线。 a.确定钻机的安装位置、入土点、出土点的具体位置。 b.放线入土点、出土点位置左右偏差不超过200mm,沿管线轴 方向误差不超过200mm,并做出明显标记。从出土点到回拖管线路必须保持直线。 (2)管线复测施工地点位于铁路路基边坡两侧,为了防止意外,在施工前应经设备管 理单位确认光电缆路径后才允许开挖。根据现场光电缆路径调整管道轨迹,确定顶管路径。 (3)钻机就位和调试 a.钻机及配套设备就位按施工布置及规范要求将钻机及附属配套设备固定在预定位置。 钻机方向必须跟管道轴线方向一致,左右误差不超过30mm,钻机入土角调整到合适位置。 b.钻机调试钻机安装后,应进行试运转,检测各部件运行情况。 (4)钻孔导向 a.施工过程中,适当控制钻进速度,保证导向孔光滑。 b.每钻进一根钻杆,方向至少探测二次。在钻进过程中,要随时跟进探测,确保钻机方 向跟管道轴线方向之间的误差在允许范围内。 c.泥浆是定向穿越中的关键因素,据地质土层的不同,泥浆的配比也随之变化,并选用 不同的添加剂,以达到预期的效果。顶进时,通过工具管及混凝土管节上预留的注浆孔,向管道外壁压入一定量的减阻泥浆,在管道外围形成一个泥浆套,减小管节外壁和土层

顶管钢筋混凝土检查井施工方案

检查井施工方案 一、工程概况 雨水变更段共计22座非标检查井,具体分类如下: YG19、YG21、YG22、YG24- YG28、YG30、YG31、YG33 –YG36、(共计14座)均为直线检查井;YG20、YG23、YG29、YG32、YG37、YB9-9、Yd12,,井(共8座)为其他类型井。所有检查井收口直径均为A700mm,对位于车行道下面的检查井井框盖下井筒采用钢筋混凝土盖板加固处理,所有检查井内壁抹面、流槽必须参照本工程雨水工程图纸设计施工,不得随意简化施工工艺。二、工程地质 项目位于XX场地地形稍有起伏,呈北高南低,地面最大高差约18m。 (一)土质状况 1、地形、地貌: 地貌单元属渭河北岸黄土塬。 2、工程地质: 勘探揭露深度内,场地地层自上而下依次为:耕(表)土(Q pd)、第四系上 更新统风积(Q l eo 2 3)黄土、残积(Q el 1 3)古土壤,中更新统风积(Q 2eol 2)黄土等。 (1)耕(表)土(Qpd):主由粘性组成,含植物根,土质松散,厚度为0.50~0.60m。 (2)黄土(Q eol 2 3):褐黄色,可见大孔、虫孔,含钙质条纹,偶见蜗牛壳, 硬塑状态。厚度为5.90~10.10m。 (3)古土壤(Q el 1 3):红褐色,可见大孔及针状孔隙,含钙质结核及薄膜, 硬塑状态,厚度为3.00~3.50m。 (4)黄土(Q 2eol 2):黄褐色,土质均匀,具少量孔隙,含少量蜗壳碎片及钙 质结核,硬塑状态,最大揭露厚度10.4m。 3、气候条件 西安属大陆性暖温带半湿润季风气候,四季分明,冬夏温差大,冬季寒冷干

燥,夏季多雨,冬夏季特征气候较长。年平均气温13.3℃,年最低气温在一月,年最高气温在七月,极端最低气温-21.3℃,极端最高气温41.7℃。一月平均最低温度0℃,七月平均最高气温26.9℃,降水量适中,年平均降水量为604毫米,降水多集中在7、8、9月三个月,相对湿度0.7。风向多东北或西南风,多年平均风速为2.2米/秒,多年平均无霜期为210天。区域气候条件良好,基本上全年均可施工,对工程实施无明显制约。 (二)地下水 依据地勘报告显示,本工程段场地地下水埋藏较深,最大揭深厚度20.0m,未见地下水,可不考虑地下水对管道施工的影响。 (三)不良地质作用 根据区域地质资料,拟建场地位于新生代渭河断陷盆地咸阳凸起的东部,场地附近主要的断裂构造为渭河北侧断裂及泾河断裂。 拟建道路南距渭河北侧断裂约8km,北距泾河断裂约4km。根据《建筑抗震设计规范GB50011-2010》规范4.1.7条规定,抗震设防烈度为8度时,隐伏断裂的土层覆盖厚度大于60m时可忽略发震断裂错动对地面建筑的影响。根据地区钻探资料,场地覆盖层大于60m,故可不考虑该断裂构造对场地稳定性影响。三、钢筋混凝土检查井工程施工 本工程非标检查井井室高度为有以下类型:3米、3.2米、3.4米、3.6米、3.8米、5.1米、6.3米、10.5米、10.6米。井室高度小于4米的采用一次浇筑井室、盖板待井室拆模后进行浇筑;井室高度为5-7米的检查井分两次浇筑井室,每节井室高度根据现场模板、钢筋自行调整,待第二板井室拆模后浇筑盖板混凝土;井室高度大于10米的检查井分三次浇筑井室,每节井室高度根据现场模板、钢筋自行调整,待第三板井室拆模后浇筑盖板混凝土。检查井内采用满堂脚手架,检查井外采用双层脚手架,按照规范搭设,因内侧满堂架要作为盖板浇筑的支撑,需进行加密,立杆间距50cm。分两次浇筑的检查井,脚手架随井室高度增加,待井室盖板浇筑完成后,拆除外脚手架进行顶管坑回填,回填至井室高度,混凝土强度达到设计要求后,拆除井内脚手架。 工艺流程:抽水、清淤→放线→绑扎底板钢筋及墙身立筋→立底板模板→浇筑底板混凝土→绑扎墙体钢筋、脚手架同步搭设(待底板混凝土达到要求规范要求)→立井墙模板→浇筑墙体混凝土(分两次、三次浇筑墙体的重复上述流程)

顶管钢筋混凝土检查井施工方案

顶管钢筋混凝土检查井 施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

检查井施工方案一、工程概况 雨水变更段共计22座非标检查井,具体分类如下: YG19、YG21、YG22、YG24- YG28、YG30、YG31、YG33 –YG36、(共计14座)均为直线检查井;YG20、YG23、YG29、YG32、YG37、YB9-9、Yd12,,井(共8座)为其他类型井。 2、工程地质: 勘探揭露深度内,场地地层自上而下依次为:耕(表)土(Q pd)、第四系上更新统 风积(Q l eo 2 3)黄土、残积(Q el 1 3)古土壤,中更新统风积(Q 2eol 2)黄土等。 (1)耕(表)土(Qpd):主由粘性组成,含植物根,土质松散,厚度为~。 (2)黄土(Q eol 2 3):褐黄色,可见大孔、虫孔,含钙质条纹,偶见蜗牛壳,硬塑 状态。厚度为~。 (3)古土壤(Q el 1 3):红褐色,可见大孔及针状孔隙,含钙质结核及薄膜,硬塑状 态,厚度为~。

(4)黄土(Q 2eol 2):黄褐色,土质均匀,具少量孔隙,含少量蜗壳碎片及钙质结 核,硬塑状态,最大揭露厚度。 3、气候条件 西安属大陆性暖温带半湿润季风气候,四季分明,冬夏温差大,冬季寒冷干燥,夏季多雨,冬夏季特征气候较长。年平均气温℃,年最低气温在一月,年最高气温在七月,极端最低气温℃,极端最高气温℃。一月平均最低温度0℃,七月平均最高气温℃,降水量适中,年平均降水量为604毫米,降水多集中在7、8、9月三个月,相对湿度。风向多东北或西南风,多年平均风速为米/秒,多年平均无霜期为210天。区域气候条件良好,基本上全年均可施工,对工程实施无明显制约。 (二)地下水 依据地勘报告显示,本工程段场地地下水埋藏较深,最大揭深厚度,未见地下水,可不考虑地下水对管道施工的影响。 (三)不良地质作用 根据区域地质资料,拟建场地位于新生代渭河断陷盆地咸阳凸起的东部,场地附近主要的断裂构造为渭河北侧断裂及泾河断裂。 三、钢筋混凝土检查井工程施工 本工程非标检查井井室高度为有以下类型:3米、米、米、米、米、米、米、米、米。井室高度小于4米的采用一次浇筑井室、盖板待井室拆模后进行浇筑;井室高度为5-7米的检查井分两次浇筑井室,每节井室高度根据现场模板、钢筋自行调整,待第二板井室拆模后浇筑盖板混凝土;井室高度大于10米的检查井分三次浇筑井室,每节井室高度根据现场模板、钢筋自行调整,待第三板井室拆模后浇筑盖板混凝土。检查井内采用满堂脚手架,检查井外采用双层脚手架,按照规范搭设,因内侧满堂架要作为盖板浇筑的支撑,需进行加密,立杆间距50cm。分两次浇筑的检查井,脚手架随井室高度

钢筋砼顶管施工方案

二、顶管穿越施工方案 顶管施工工艺流程 1.测量放线 依据设计施工图纸及控制桩点,用全站仪测量放出穿越管道的轴线、用地边界线及发送坑、接受坑的位置、尺寸线,撒白灰线进行标识。2.作业坑开挖、制做及沉井 测量放线后,作业坑开挖.作业坑深度根据穿越处管道设计管底标高确定。为使后靠背受力均匀,液压设备与后背接触面加 =30mm的钢板和道木,在液压缸与被顶管间加承力盘。待管子前端形成略大于管子外径的圆形空间后,启动主顶液压油缸,慢慢向前推动,首节管子顶入后,液压缸退回到起始位置,将第二管节与首节按照规范要求连接,合格后再依次顶进。每一根管子顶进后,人工继续在管子前端掏土,如此循序渐进,在顶管过程中,辅以纠偏、纠扭措施,直至顶入满足设计要求,完成顶管作业。 顶管过程中,每顶进200cm左右就要对顶管中线、高程进行检测,施工中采用全站仪控向,以施工放线时布置的中心桩为准进行监测,发现位移,要采取纠偏措施调整过来。每次纠偏角度不宜过大,可根据顶进长度和土质情况来确定,一般可在1cm—10cm之间选择。另外要严格控制纠偏油泵的压力,不使油泵压力升得过快,纠偏结束后要锁紧螺旋

泥水平衡顶管施工组织设计方案

泥水平衡顶管施工组织设计 一、工程概况 本工程为顶管工程。采用Φ800顶管,总长为m,管中心标高-6.20~-27.72m。土质由标高为m的土到m的土。 二、顶管方案 1、机头选型 本工程由于一次顶进距离较长,为确保工程质量万无一失,确保绝对工程安全,我公司根据以住施工经验,决定采用日本ISEKI公司生产的UNCLEMOLE型TCZ600具有破碎功能的泥水平衡顶管掘进机。 ①具有破碎功能的泥水平衡顶管掘进机有多种形式。 其基本原理是主轴偏心回转运动而破碎的泥水平衡顶管机,其刀盘的正面,开口比较大,便于大块的卵石等能进入顶管机内,刀盘正面上下两个泥土和石块的进口,其开口的面积约占顶管机全断面的15%~20%。 刀盘由设在主轴左右两侧的电动机驱动。电动机是通过行星减速器带动小齿轮,然后再带动设在中心的大齿轮。大齿轮与主轴及轧辊联接成一体。主轴的左端安装有刀盘。这样,只要刀盘驱动电机转动,刀盘也就转动,同时轧辊也转动。在掘进机工作时,刀盘在一边旋转切削土砂的同时还一边作偏心运动把石块轧碎。被轧碎的石块只有比泥土仓内与泥水仓联接的间隙小才能进入掘进机的泥水仓,然后从排泥管中被排出。 另外,由于刀盘运动过程中,泥土仓和泥水仓中的间隙也不断地由最小变到最大这样循环变化着,因此,它除了有轧碎小块石头的功能以外还始终能保证进水泵的泥水能通过此间隙到达泥土仓中,从而保证了掘进机不仅在砂土中,即使在粘土中也能正常工作。 一般情况下,刀盘每分钟旋转4~5转,每当刀盘旋转一圈时,偏心的轧碎动作达20~23次。由于本机有以上这些特殊的构造,因此它的破碎能力是所有具有破碎功能的掘进机中最大的,破碎的最大粒径可达掘进机口径的40%~45%之间,破碎的卵石强度可达200Mpa。 本掘进机的优点是: A、顶管机、主千斤顶、泥水循环系统和泥水分离装置(DESANDMAN)成套化。 B、带锥形破碎机的条幅刀盘,能破碎小于外径30%,一轴强度196Mpa(2000 kg/cm2)的砾石。 C、该机能适用各种土壤条件,如粘质土、砂土、砂砾混合卵石土和软岩上。 D、使用安装在轨道上的主顶油缸。一次顶进长度超过100m。 E、该机由一人在地面遥控操纵即可。 F、可在控制台上进行电视监测及方向控制,精度高。带有ISEKI专利的RSG双光靶方向控制系统,有经验的操作人员可以将方向误差控制在10mm之内! G、使用主千斤顶不间断便可单独顶进一节管子。 H、泥水分离装置DESANDMAN是一种密封性好,操作灵活的分离系统,且能节省安装空间。 此机型在现今使用较广,我们有着成功施工经验、技术成熟、可靠,对土层扰动少的特点。偏心破碎泥水平衡顶管掘进机是根据含水量较高的沙砾土而专门设计的。因此特别适应本工地基顶管的施工。 2、平面布置、井内布置及管内布置 2.1在工作井范围内实行全封闭隔离施工并布置以下必要的设施,地面指挥监测中心、办公室、仓库、配电间、冷作间等。布局要合理,环境整洁、卫生,并有专职人员进行管理。 2.2现场布置采用8t汽吊,设备进场时,采用16t汽车吊车。 2.3管道顶进时,起吊设备采用跨距为14m的龙门行车(起重能力为30t),行车导轨与顶管中心线应平行铺设,并与管中心左右对称。 2.4井内布置

泥水平衡顶管施工组织设计(仅供参考!)

泥水平衡顶管施工组织设计(仅供参考!)泥水平衡顶管施工组织设计(仅供参考!) 目录 一.工程概况 二.顶管方案 1、机头选型 2、平面布置 3、出土方案 4、顶力计算、中继间及中继间布置 5、出洞方案 6、测量方法 7、通风设置 8、顶管动力、照明配套 9、管接口质量控制 10、防止旋转措施 11、设备保养 12、顶进结束后机头处理 13、浅覆土安全技术 14、注浆减磨 五、安全 六、质量控制 七、进度计划

一、工程概况 本工程为顶管工程。采用Φ800顶管,总长为m,管中心标高-6.20~-27.72m。土质由标高为m的土到m的土。 二、顶管方案 1、机头选型 本工程由于一次顶进距离较长,为确保工程质量万无一失,确保绝对工程安全,我公司根据以住施工经验,决定采用日本ISEKI公司生产的UNCLEMOLE 型TCZ600具有破碎功能的泥水平衡顶管掘进机。 本掘进机的优点是: 特点: A、顶管机、主千斤顶、泥水循环系统和泥水分离装置(DESANDMAN)成套化。带有ISEKI 专利的RSG双光靶方向控制系统,有经验的操作人员可以将方向误差控制在10mm之内! 此机型在现今使用较广,我们有着成功施工经验、技术成熟、可靠,对土层扰动少的特点。 2.4井内布置 工作井井内布置主要是后靠背、导轨、主顶油缸、油泵动力站、钢制扶梯等。 3、出土方案 泥水平衡式顶管的出土采用全自动的泥水输送方式,被挖掘的土通过在机舱内的搅拌和泥水形成泥浆,然后由泥浆泵抽出,高速排土。 在沉井上部砌2只沉淀池。沉淀的余土外运需按文明施工要求和

钢筋混凝土管顶管施工

1.7 钢筋混凝土管顶管施工 1.7.1 适用范围 适用于钢筋混凝土管顶管施工。 1.7.2 施工准备 1.7. 2.1 技术准备 1. 测量交接桩完成,并对控制点、坐标点、水准点进行校测,拴桩、补桩等工作已完成。 2. 顶管施工前,已认真审核图纸,组织图纸会审。编制施工方案,报有关单位审批,并做好技术交底。 3. 通过沿线调查研究,结合现场地形及交通运输、水源、电源、排水条件,已制定出相应的技术措施。 1.7. 2.2 材料要求 1. 钢筋混凝土成品管材:分为钢筋混凝土企口管和双插口式两种,其品种、规格、外观质量、强度等级必须符合设计要求,并具有出厂合格证及试验报告单。 2. 橡胶垫应符合设计要求,具有出厂合格证。 3. 其他材料:钢套环、密封胶、油麻、石棉、膨胀剂、水泥(少量)等,其质量应符合有关规定要求,水泥、膨胀剂应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应取样试验合格。 1.7. 2.3 机具设备 1. 主要设备:顶镐、液压油泵、卷扬机、滑轮、压浆泵、电焊机、气焊设备等。 2. 辅助设备:吊管架、工作平台、棚架、触变泥浆设备、横铁、立铁、顶铁、导轨、测量仪器等。 3. 工具:铁锹、水平尺、钢尺、锤球、小线、出土小车等。 1.7. 2.4 作业条件 1. 施工占地范围内拆迁到位,地下管线已查明,并采取改移或加固措施,地上、地下障碍物清理完毕。 2. 临时道路畅通,场地平整,水、电已安装完毕。 3. 施工管线低于地下水位时,施工降水应低于开挖面0.5m以下。 1.7.3 施工工艺 1.7.3.1 工艺流程 1.7.3.2 操作工艺 1. 测量放线 (1) 应依据设计图纸进行测量放线,做好测量所需各项数据内业的收集、计算、复核工作。 (2) 对原交桩进行复核测量,原测桩有遗失或变位时,应补桩校正。 (3) 测定管道中心线时,应在起点、终点、平面折点、竖向折点及其他控制点测设中心桩,并应在工作坑外适当位置设置栓桩。

D2000钢筋混凝土管顶管施工组织设计

0+130-0+170横过东风路段倒虹管顶管 施工组织设计 (方案) 工程名称:广州市东濠涌分洪道-文德路渠箱工程工程地点:小北路(东风路口-仓边路口)

目录 一、工程概况 (02) 1.工程概况 2.场地工程地质概况 3.施工方案选择 4.工程特点 二、施工部署 (04) 1.施工顺序 2.施工总进度计划 3.施工工艺总流程图 三、施工准备 (06) 1.生产准备 2.技术准备 四、主要项目施工方法 (07) 五、主要施工机具设备 (15) 六、施工总工期和施工进度计划 (15) 1.施工总工期 2.施工进度计划 七、劳动组织 (16) 八、质量、安全和节约措施 (16) 1.质量保证措施 2.安全措施 3.节约措施 一、工程概况 1.工程概况:该工程为东濠涌分洪道-文德路渠箱工程的一部份,位于小北路与东风路交汇处,原设计分洪道渠箱在检查井Y5和检查井Y7间穿越东风路, 以倒虹管形式穿越东风路已

有B×H=1.5×1.9渠箱。由于东风路交通繁忙,交通疏解困难,地下管线密集,渠箱明挖施工无法进行,因而在里程0+126──0+179段采用倒虹管顶管法施工,经甲方与设计商洽:倒虹管采用两条直径D=2000mm混凝土管,并按附图一施工,顶管长度约53米. 2.场地工程地质情况:工程场地位于小北路与东风路交汇处,北面为越秀山,地势北高南低,地形起伏不大,场地地层自上而下依次为杂填土、粉土、粉质粘土和泥质粉砂岩,典型钻孔柱状图见附图1,第四系覆盖层的厚度分布很不均匀,与基岩层面的倾角方向大致一致,南侧较厚,北侧较薄,且在南面健力宝大厦附近发育有0.15-12.0m厚中砂层。各土层简述如下: 1、人工堆积层(Qml) 杂填土,杂色松散,较湿,埋深自原地面下至1.3-5.2米处止。 2、冲积层(Qal) 该层上部为含贝壳淤泥及淤泥质土,黑灰色,软塑,饱和。淤泥层中部和底部含两层砂层,主要为中细砂,局部含粗砂,灰黑色到灰白色,松散,饱和,N63.5=3-6击。下部为粉土及粉质粘土,灰-灰白色,可塑到硬塑状,饱和-湿,N63.5=6击。以上各层埋深在1.3-5.2M,层厚3.0-4.6M。 3、残积层(Qel) 粘土,粉质粘土,棕色-棕灰色,硬塑到坚塑状,湿-稍湿,为泥岩风化产物。 4、岩层(K2) 场地基岩为棕色泥岩,属上白垩系上统三水组东胡段,泥钙质胶结,块状构造,陆相沉积。人工配合单斗挖掘机进行发送坑开挖,每开挖1.0m深度后,采取混凝土支护,直至开挖到设计套管管底标高下0.1m ─0.8m深处,底层浇筑顶管用混凝土靠背或放置钢靠背。坑底先敷设200mm─500mm厚的碎石,再浇注200mm─300mm厚的C25钢筋混凝土,坑底浇筑500mm集水坑一个。如通过勘探,发现开挖处有管道、电缆等隐蔽物,得到主管部门的认可并进行必要保护后,方能开挖。工作井下沉时四周要平衡,发生倾斜时要及时纠正,抽木垫时间要一致,每挖500㎜下沉一次。

将第二管节与首节按照规范要求连接,合格后再依次顶进。另外要严格控制纠偏油泵的压力,不使油泵压力升得过快,纠偏结束后要锁紧螺旋定位器。 5. 纠偏、纠扭调整措施 纠偏是指工具管偏离设计轴线后,利用纠偏油缸或套管前端加管锲,改变管端的方向,减少管线偏差的过程。由于钢筋混凝土套管是分段进行的,段与段之间是柔性连接,不传递弯矩,因此纠偏必须遵循以下规律: 纠偏在顶进过程中进行,静态的纠偏会对管线产生不利的影响;钢筋砼纠偏比较灵敏,纠偏角度不宜过大,避免造成较大的弯曲;第一段管

某顶管施工组织设计.doc

6 顶管施工 实 施 性 组 织 设 计 6.1一般规定

6.1.1顶管的施工设计应包括以下主要内容: 6.1.1.1施工现场平面布置图; 6.1.1.2顶进方法的选用和顶管段单元长度的确定; 6.1.1.3工作坑位置的选择及其结构类型的设计; 6.1.1.4顶管机头选型及各类设备的规格、型号及数量; 6.1.1.5顶力计算和后背设计; 6.1.1.6洞口的封门设计; 6.1.1.7测量、纠偏的方法; 6.1.1.8垂直运输和水平运输布置;下管、挖土、运土或泥水排除的方法; 6.1.1.9减阻措施; 6.1.1.10控制地面隆起、沉降的措施; 6.1.1.11地下水排除方法; 6.1.1.12注浆加固措施; 6.1.1.13安全技术措施。 6.1.2管道顶进方法的选择,应根据管道所处土层性质、管径、地下水位、附近地上与地下建筑物、构筑物和各种设施等因素,经技术经济比较后确定,并应符合下列规定: 6.1.2.1在粘性土或砂性土层,且无地下水影响时,宜采用手掘式或机械挖掘式顶管法;当土质为砂砾土时,可采用具有支撑的工具管或注浆加固土层的措施; 6.1.2.2在软土层且无障碍物的条件下,管顶以上土层较厚时,宜采用挤压式或网格式顶管法; 6.1.2.3在粘性土层中必须控制地面隆陷时,宜采用土压平衡顶管法; 6.1.2.4在粉砂土层中且需要控制地面隆陷时,宜采用加泥式土压平衡或泥水平衡顶管法; 6.1.2.5在顶进长度较短、管径小的金属管时,宜采用一次顶进的挤密土层顶管法。

6.1.3采用手掘式顶管时,应将地下水位降至管底以下不小于0.5mm处,并应采取措施,防止其他水源进入顶管管道。 6.1.4顶管施工中的测量,应建立地面与地下测量控制系统,控制点应设在不易扰动、视线清楚、方便校核、易于保护处。 6.2工作坑 6.2.1顶管工作坑的位置应按下列条件选择: 6.2.1.1管道井室的位置; 6.2.1.2可利用坑壁土体作后背; 6.2.1.3便于排水、出土和运输; 6.2.1.4对地上与地下建筑物、构筑物易于采取保护和安全施工的措施; 6.2.1.5距电源和水源较近,交通方便; 6.2.1.6单向顶进时宜设在下游一侧。 6.2.2采用装配式后背墙时应符合下列规定; 6.2.2.1装配式后背墙宜采用方木、型钢或钢板等组装,组装后的后背墙应有足够的强度和刚度; 6.2.2.2后背土体壁面应平整,并与管道顶进方向垂直; 6.2.2.3装配式后背墙的底端宜在工作坑底以下,不宜小于50cm; 6.2.2.4后背土体壁面应与后背墙贴紧,有孔隙时应采用砂石料填塞密实; 6.2.2.5组装后背墙的构件在同层内的规格应一致,各层之间的接触应紧贴,并层层固定。 6.2.3工作坑的支撑宜形成封闭式框架,矩形工作坑的四角应加斜撑。 6.2.4顶管工作坑及装配式后背墙的墙面应与管道轴线垂直,其施工允许偏差应符合表6.2.4的规定。 工作坑及装配式后背墙的施工允许偏差(mm)表6.2.4

相关文档