文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 沉井下沉专项方案

沉井下沉专项方案

沉井下沉专项方案
沉井下沉专项方案

浦东北路河雨水泵站新建工程

沉井下沉专向施工方案

一、工程概述及主要工程量

1、工程概况

本工程位于上海市洲海路、规划浦东北路河东南角,占地面积约2752平方米。建成后,泵站服务范围东起张扬北路,西到浦东北路河;北起咸塘港,南至五洲大道,总服务面积约220公顷,泵站建设规模为9.65立方米/秒,雨水提升后排入浦东北路河。沉井分两次制作,一次下沉,沉井平面尺寸为米×15米,根据地质勘探报告及现场实际情况制作总高度为米,沉井自重,实际下沉深度11m;沉井主要下沉方式采用: 水力排土下沉、干封底的施工方法。考虑到现场电信塔等实际情况在下沉过程中加强对周边土体及建筑物的观测,如发现异常情况及时调整下沉方案采用湿沉工艺。

2、主要工程量

拆除砖胎模:22M3拆除砼垫层:32M3

挖除砂垫层:260M3排水井: 6口下沉吊挖土方:4242M3

砼封底:432M3钢筋砼底板:175M3临时封堵砖砌体:20M2

二、编制依据

(1)、图纸:《浦东北路河雨水泵站新建工程施工图纸》

(2)、技术规范引用标准

《混凝土结构设计规范》—GB50010-2002

《地下工程设计施工手册》—中国建筑工业出版社

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《上海市地基基础设计规范》—DGJ08-11-1999

《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90

《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003

《钢筋等强度滚轧直螺纹连接技术技术规程》DBJ/CT003-99

《市政地下工程施工及验收规程》DGJ08-236-1999

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

三、劳动力组织

技术员1人、测量员3人,安全员1人、电工1人、焊工1人、其它辅助工种26人。

四、主要机具仪器配备

五、施工降排水

本项目沉井拟采用6口20m的深井降水助沉井下沉。

沉井底板砼封底底面高程▽,沉井内地下水降至素砼封底以下0.5m,则相应高程为▽。井位设在基坑长边线外1.50m,每边3口井,以横向中心线为基准井位,东西向两边共布6口井。

井管平面布置示意图

六、下沉前准备

沉井下沉时,第一节、第二节砼达到设计强度方可下沉,如砼未到28天龄期,下沉前须做砼现场回弹试验,砼强度达到设计强度的100%方可下沉。下沉前还应做以下准备工作:

①.检查所有降水井,保证井点的正常运行。且计算坑底水位是否满足下沉要求。

②.解决沉井下沉的泥浆及弃土场地问题。

③.拆除并清理沉井内所有模板、脚手板、砖胎模、垫层砼以及所有杂物,封底和底板结合面凿毛。

④.根据设计要求封堵进水口和出水口,砌筑临封堵墙。

⑤.沉井下沉24小时轮班作业,夜间照明必须满足夜间施工的要求。

⑥.沉井四角墙壁布置高程标尺,井顶四角设置固定高程控制点,在井壁上弹好纵横轴线,以便下沉观测。

⑦.进行下沉前的技术、安全交底,排好总值班、技术值班、施工值班、测量值班以及分班施工的人员。

⑧.在沉井下沉影响区域外布设测量基准点,测量基准点布于砼桩顶,砼桩四周用砼封裹,外围用钢管加以保护。测量基准点设置好后请专业测量员校核后方可使用。

⑨.做好下沉前的一切准备工作。

七、沉井下沉

1)、初沉阶段施工

(初沉阶段为沉井下沉进尺在2.0m以内施工过程)

1、在凿除垫层砼时,要求以沉井中心对称施工。凿除时由专人负责,要求测量加强观察,沉井发生倾斜时应及时调整位置,尽可能使沉井平稳地切入土中。

2、待素砼垫层清除后,应将井下砂垫层从井中部开始向四周均匀对称地取上来,填积在井壁周围,要求均匀对称。

3、初沉时井的下沉系数大、重心高、稳定性差,因此取土一定要均匀、对称。常规情况下应对称均匀进行,使其均匀下沉,井内各部位土面高差不宜大于0.5m。用高压水枪冲刷井底中央部分的土,使形成锅底。在砂或砾石类土中,一般当锅底比刃脚低1~1.5m时,沉井即可靠自重下沉,而将刃脚下土挤向中央锅底,再从井孔中继续取土,沉井即可继续下沉。在

粘质土或紧密土中,刃脚下土不易向中央坍落,则应配以人工对称从中间向二面掏土,程序上先掏短边,后掏长边。

刃脚下的土塞始终应高于中间的土面。在该阶段控制点的高差容易偏大,必须要重视纠偏工作,纠偏的标准±300mm,但当高差值大于150mm 时,就应及时纠偏,利用不同的取土深度,调整井内刃脚踏面的土反力分布状况,使沉井改变倾斜状态,逐步过渡到垂直方向。

4、初沉阶段测量要求每隔2小时测一次,平面位移每24小时测一次,当测量报单反映沉井偏差超限时,应及时向挖土人员发出指令,调整取土部位。但要控制好井内的取土深度,一般取土底面高差不宜大于50cm,当测量报单四角高差较好时,则对称取土继续保持正常状态下沉,但要限制取土锅底的深度不宜超过1.0m,以防沉井发生突沉事故,应做到勤取土、勤测、勤纠、取土均匀,控制好高差,确保沉井在初沉阶段能够进入正确的平面位置。

2)、正常下沉阶段

1、在初沉阶段末期,沉井的技术指标良好,可适当增加沉井锅底深度,并且可增加取土深度,加快取土的深度和数量,减少土反力来降低下沉的阻力,提高施工进度。

2、若在初沉末期,沉井四角控制点高差仍大,则按初沉阶段的纠偏要求进行调整,使沉井恢复正常施工状况;

3、在正常阶段沉井过程中,四角控制点的高差大于10cm,即要求纠偏,纠偏时井内挖土高差小于1m为宜,不得过大。特别是井壁刃脚下土塞必须保护好,如该土体被破坏极易产生涌土,尤其在淤土中特别要注意,所以挖土靠井壁时,锅底位置应控制好,稳定好井壁外圈的土体,同时对井壁

外圈流失的土体应及时回填好。

4、做好沉井下沉中的记录工作,画出下沉速率图,并整理好与沉井下沉相对的关系图,为终沉阶段的施工提供可靠数据依据。

5、如果挖土过程中发现沉井并未有任何下沉迹象,则用高压水枪配人工切除井壁刃脚下的土。程序上要对称从中间开始向边上取土前进,并且先取短边井壁,后取长边井壁。一定要按程序严格操作。取土只能一薄层一薄层进行,绝不能取出一个个大深塘,这样容易造成沉井的倾斜或突沉。

6、取土应分层进行,防止锅底取得太深,或刃脚取土太快以防突沉伤人。在取土时,刃脚处正常情况下不准有施工人操作或靠近,以避免刃脚处切土过多发生突沉而伤人。

3)、终沉阶段

1、终沉阶段刃脚踏面的警示标高应根据沉井下沉的速率和沉井下卧土层的地质技术指标而确定,当沉井进尺到最后2m时就进入到终沉阶段,这时要派专人勤测量井内土体情况。以防止井内土过多取出,导致井的突沉和超沉,影响井的使用功能。

2、在终沉时,确保土体稳定,适当放慢取土速度和数量,严格按照均匀对称的原则布置挖土范围;

3、当沉井四角控制点高差大于200mm时,应及时纠偏,纠偏方法以调整挖土部位和挖土速度为主,刃脚内土塞部分土体易涌进、不准在此处挖土。终沉阶段是沉井最关键时刻,故一定要加强观察,测量在最后阶段应每间隔1小时,提供一份测量报告,严格控制沉井的下沉速率,应根据最后阶段沉井下沉速率实际情况,适当控制沉井标高的抛高量;沉井最终抛高量将根据地基土层的技术指标确定。

4、一旦沉井刃脚踏面到达设计标高的抛高量后,应立即停止挖土,密切注意观测,8小时内沉井自沉不大于10mm,即为沉井已稳定可进行封底;

5、沉井施工到位后,测量要求每间隔6小时观察一次四角高差,同时按照设计规范要求和建设单位要求组织好定期跟踪测量。

注:实线为沉井制作位置线

虚线为沉井下沉位置线

沉井下沉的示意图

4)、挖土程序

沉井挖土下沉的次序为先对称挖中间二格的土再挖外围8格的土,每一格中取土原则上在格中心取土。格与格之间取土高差不大于0.5m。高差过大会导致某些底梁搁置在土上,承受额外荷载而导致底梁断裂。

26.75m

八、非正常下沉补救措施

如果沉井内土质较硬,摩阻力较大的情况下,使沉井不能正常下沉时,应加大锅底水枪冲扫刃脚,直至刃脚底部悬空,仍然不下沉时应采用挖掘机将井壁外围土层挖除4—5m 若还不能下沉,再用高压水枪在井壁外由上而下冲破摩阻力,但不能冲到刃脚,防止塌方。 九、沉井纠偏控制措施

沉井下沉的过程就是不断纠偏的过程,保证沉井下沉质量的前提就是做好下沉阶段的纠偏工作,产生高差位移的原因主要有:

①基土层软硬不均,或有块石等障碍。 ②沉井挖土不对称,井格间土层高差偏大。 ③下沉系数偏小。底梁和刃脚被掏空时产生突沉。 ④沉井内产生流砂管涌,破坏了沉井的稳定状态。 ⑤沉井重心偏高或偏离几何中心。

⑥井周土体不对称或土质不均匀,使沉井四周井壁受力不均匀。 纠偏措施:

①下沉过程中,发现有块石等下沉障碍时,必须及时清除,防止障碍物被沉井压入土中而难于清理,影响下沉。

②各井格内以及井格之间应对称均匀地取土。一般高低差不得超过1m,终沉阶段高差不得超过50cm。

③发现流砂管涌时,应及时注水,压住水头,决不能在流砂的状态下继续排水下沉。

④及时回填并密实井周坍陷土体区,保持沉井壁四周正常的受力状态。

⑤在沉井出现高差位移时,可采取井内偏心取土法,在较高的部位适当超深挖土,迫使较高的部位下沉,适当超沉,再将相对的另一侧调平;也可掏空较高部位的刃脚斜面,迫沉;还可在井外卸载或沿井壁注入泥浆减阻,利用偏心受力的原理调整。向井内灌水平衡,稳住沉井,并分析原因采取有效措施后再下沉。

十、沉井助沉措施

沉井外壁射水减阻,在沉井外壁设射水管,冲刷沉井周围的土,以减小土与沉井的摩阻力,此法适用于砂及砂类土。

十一、下沉过程中监测

下沉过程中,要进行以下方面的监测工作:沉井本体监测(下沉速度、下沉不均、整体漂移)、沉井四周土体监测(下沉、位移)、深井降水监测(降水水位、深井倾斜及破坏情况),并把监测结果整理成报表。

1、沉井本体监测:在沉井井壁四角布置下沉观测标尺及观测轴线(附观测点、线平面布置图及记录表);用经纬仪监测沉井的平面轴线,用水准仪监测沉井下沉速度及下沉的均匀情况。

2、深井降水监测:对降水井进行编号,用水位计定时记录井内水位,

观察井的倾斜、破坏情况;

3、沉井四周土体监测:对沉井四周土体定时观察,发现裂缝、坍方要及时汇报,立即采取防护措施。监测方法:用水准仪测量沉井四周土体的沉降量。

4、施工中,在沉井壁上设4个观测点,每天定时测量,一般不少于四次。测量结果的整理是以4个点下沉量的平均值作为沉井每次的下沉量,以下沉量最大的一点为基准与其他各点的下沉量相减作为各点的高差,来指导纠偏下沉施工。还应布置土体位移监测点,观测沉井四周的土体平面位移、高程变化。

5、挖土速度的控制及机械的布置。该项目在沉井时,由其要注重5米以内沉井的速度,由于土质较差,沉井初沉时在在自重作用下易形成沉井下沉过快:1、加强观测平衡出土每天的出土量不超过50cm。2、有效的保证仓内出土量。

6、弃土的装运:根据测算,仓内挖土数量为4242m3,由于实际回填土方已经预留所以实际弃土量为4242m3,由于场地狭小,弃土无法放置在现场,故现场配置1台挖掘机,2台装卸车,负责每天的挖运。弃土运至规定场地,并以落实到位。

7、沉井下沉时间的安排:沉井下沉从4月15日开始至5月5日前结束。每天平均下沉的速度控制在米左右,确保平衡均匀安全下沉。

须注意的问题:

(1)为确保沉井下沉的安全,过程中要保证均衡取土,现场取土人员必须服从指挥人员的指挥进行定向取土,不得将下沉偏差大于米;进入▽-时,一定要注重平衡挖土,偏差不得大于5cm,直至沉井下沉至▽-。

十二、沉井封底、底板施工

1.一旦沉井刃脚踏面标高达到预定的抛高值,应立即停止取土,测量密切注意观测,8小时内沉井下沉不大于10mm,即为终沉到位,立即进行素砼封底,砼封底顶面“宁低勿高”,以防底板底层钢筋被迫抬高。

小时后冲洗事先已凿毛好井壁刃脚内侧的底板槽口,之后立即绑扎底板钢筋,经检查验收无误后立即浇筑底板砼。

3.深井井点排水要一直保持降水,直到沉井内部及上部结构施工到泵房总重量大于地下浮托力时才可以水泵停机,拆除井点。

当封底砼达到强度后进行分格抽水。井外应连续降水,确保沉井的抗浮要求。垫层砼达到一定强度后,施工钢筋砼底板,在施工钢筋砼底板前,必须将底板和井壁接触处部位凿毛和清洗,避免封底后渗漏,底板浇筑前必须对施工用预埋件进行检查,确保位置正确,砼浇筑完毕后,集水井必须配专人抽水,必须连续运转,然后分格进行钢筋砼底板施工,施工时遵循平衡、对称的原则。

十三、井下沉质量要求

(一)下沉过程中质量要求

1、凿除砼垫层:必须先内后外对称凿除,,不漏除,空隙处填实;

2、初沉阶段:沉井偏斜严禁超过允许值的1/4 ;

3、中沉阶段:必须下沉稳定,沉井结构无损坏,不影响运行使用;

4、终沉阶段:沉井自沉≤10mm

(二) 就位后井体允许误差

注:H为下沉总深度

十四、安全保证措施

1、安全管理目标

确保下沉过程中无重大安全事故。

2、安全管理措施

(1)建立、健全各级安全生产责任制,责任落实到人;

(2)进行全面的针对性的安全技术交底;

(3)特种作业人员必须培训考试合格后持证上岗;

(4)进入施工现场,必须遵章守纪,佩带安全帽;高空作业安全设施标准规范,高空作业人员必须戴好安全带,并扣好保险钩;

(5)施工用电照明配电箱、开关箱、架空线、接地接零等部分必须严格按规程操作、布置。电工必须持有效证件上岗,应编制用电施工组织设计,实行定期检查制度;

(6)大型机械的保险、限位、防护、指示器等必须齐全可靠,驾驶、指挥人员必须有效证件上岗,必须按规定要求进行操作;

3、施工用电安全

(1)现场照明:照明电线用绝缘子固定,导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接地或接零。室外照明灯具距地不低于3米,室内距地面不低于米。

(2)配电箱、开关箱:就使用BD型标准电箱,电箱内开关电器必须完整无损,接线正确,电箱内应设置漏电保护器。配电箱设总熔丝、分开关、零排地排齐全,动力和照明分别设置。金属外壳电箱应作接地或接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸保险。同一移动开关箱严禁有380伏和220伏两种电压等级

(3)架空线:架空线必须设在专用电杆(水泥杆、木杆)上,严禁架设在树或脚手架上,架空线应安装设横担和绝缘子。架空线应离地4米以上,机动车道为6米以上。

(4)接地接零:接地体采用角钢、圆钢或钢管,其截面不小于48平方毫米,一组二根接地体之间间距不小于米,入土深度不小于米,接地电阴应符合规定,电杆转角杆、终端杆及总箱,分配电箱必须有重复接地。

(5)用电管理:安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工必须持有效上岗证,实行定期检查制度,并做好检查记录。

4、机械设备安全

(1)各类安全(包括制动)装置的防护罩、盖齐全可靠;

(2)机械与输电线路(垂直、水平方向)应按规定保持距离。

(3)作业时,机械停放应尽可能稳固,臂杆幅度指示器应灵敏可靠;

(4)电缆线应绝缘良好,不得有接头,不得乱拖乱拉。

(5)机械应持技术性能牌和上岗操作牌。

(6)必须严格执行定期保养制度,做好操作前、操作中和操作后设备的清洁润滑、紧固、调整和防腐工作。严禁机械设备超负荷使用,带病运转和在作业运转中进行维修。

(7)机械设备夜间作业必须有充足的照明。

5、防火安全

(1)施工现场用电,应严格执行有关规定,加强电源管理,防止发生电气火灾。

(2)焊、割作业与氧气瓶、乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10米,与易燃易爆物品的距离不得少于30米。

6、防高空坠落

施工现场所用爬梯必须焊接牢固,定期对焊缝进行检查,一旦发现焊缝有裂纹,立即补焊;爬梯悬挂要稳定,并挂安全警示牌。

十五、现场安全、卫生

①建立健全安全、保卫制度、落实治安、防火、计划生育管理责任人。

②施工现场的管理人员、作业人员必须配佩工作卡、工作卡由总包单位制作,工作卡有本人相片、姓名、所属单位、工种或职务、管理人员和作业人员的标志颜色区别。

③建立来访登记制度,不准留宿家属及闲杂人员。

○4经常对工人进行法纪和文明教育,严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

十六、附图表

周围建筑物观测记录

第页

测量:记录:

深井降水记录日期:年月日

测量:记录:

浦东北路河雨水泵站新建工程

施工日记

施工负责人:记录人:

浦东雨水泵站沉井下沉工程本体下沉测量记录

沉井施工专项施工方案

沉井施工专项施工 方案

嘉兴市联合污水处理有限责任公司 嘉兴市长水路3#污水泵站(亚欧路)连接管工程 顶管工作井、接收井 沉 井 施 工 方 案 编制人:(项目技术负责人) 审核人:(项目经理) 审批人:(单位技术负责人) 编制单位:浙江协和建设有限公司 编制日期: 11月5日 沉井施工方案 一、工程概况 亚欧路污水管工程管道采用顶管法施工,顶管工作井、接收井均采

用沉井方式施工,沉井采用C30钢筋混凝土,抗渗等级P6,井壁厚600mm。具体数量如下: 二、施工工艺 根据地质勘察报告,①顶管工作井W02沉井将穿越1.6~0.30的粉质粘土层、0.30~-1.70m的淤泥质粉质粘土层、-1.70~-6.00m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹土层;②W03沉井将穿越 2.06~-0.34m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹土层;③W05沉井将穿越 1.68~-0.22m的粉质粘土层,-0.22~-2.12m的淤泥质粉质粘土层、最终沉入粉质粘土层; ④W07沉井将穿越1.87~0.07m的粉质粘土层、0.07~-1.83m的淤泥质粉质粘土层,-1.83~-6.03m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹粉土层;⑤顶管接收井W1沉井将穿越1.77~0.37的粉质粘土层、0.37~-1.43m的淤泥质粉质粘土层、-1.43~-5.33m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹土

层;⑥W04沉井将穿越2.08~0.38m的粉质粘土层,0.38~-1.42m的淤泥质粉质粘土层、-1.42~-4.52m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹粉土层;⑦W06将穿越1.91~-0.19m的粉质粘土层,-0.19~-2.09m的淤泥质粉质粘土层,最终沉入粉质粘土层;⑧W08沉井将穿越 1.7~-0.9m 的粉质粘土层,-0.9~-5.80m的粉质粘土层、最终粉质粘土层。 根据据沉井的高度,穿越土层状况和周围环境条件,确定亚欧路顶管工作井W03沉井采取分节制作、一次下沉和不排水下沉法施工、水下封底的施工方案;亚欧路顶管工作井及接收井W01、W02、W04、W05、W06、W07、W08沉井采取分节制作、一次下沉和排水干挖土、干封底的施工方案。 排水法顶管工作井、接收井沉井施工工艺流程:测量放样定井位→基坑施工→砂垫层和混凝土垫层施工→第一、第二节沉井制作→打设轻型井点→沉井下沉→C15素砼垫层→钢筋混凝土封底→顶板等施工。 不排水法顶管工作井沉井施工工艺流程:测量放样定井位→基坑施工→砂垫层和混凝土垫层施工→第一、第二节沉井制作→沉井下沉→C20砼水下封底→钢筋混凝土封底→顶板等施工。 三、施工方法 1、基坑开挖 顶管工作井基坑底平面尺寸 6.2m×10.7m,基坑上口尺寸为12.0m×16.5m,顶管接收井基坑底平面尺寸6.2m×7.7m,基坑上口尺寸为12.0m×13.5m,开挖深度均为3.0m。 沿基坑四周设置300mm×400mm排水明沟,在东南角设一个集水井,排

降水、沉井工程专项施工方案模板

目录 第一章、编制说明及工程施工目标 第一节、编制说明 第二节、编制原则 第三节、编制依据 第四节、工程施工目标 第二章、工程总体概述 第三章、现场施工组织架构与施工管理 第一节、组建项目经理部 第二节、拟用于本项目管理机的组织机构框图 第三节、项目管理目标 第四节、项目管理方法 第四章、施工总平面布置及说明 第一节、现场施工平面布置原则 第二节、施工平面布置说明 第三节、交通疏解及交通维护管理措施 第四节、施工围栏防护措施 第五章、施工部署 第一节、沉井的主要施工方法选择 第二节、沉井工艺流程 第三节、施工阶段划分与施工内容概述 第四节、主要施工机械与机具配备计划 第五节、主要劳动力使用计划 第六章、降水方案 第一节、编制依据及原则

第二节、坑内降水井数量的布置 第三节、降水井井结构 第四节、成井施工 第五节、轻型井点施工工艺流程 第六节、轻型井点施工注意事项 第七节、水运行施工 第七章、主要分部、分项工程的施工方法 第一节、沉井施工工艺流程图 第二节、施工测量及监测 第三节、沉井工程施工 第八章、施工技术保证措施 第一节、对施工技术交底的保证措施 第二节、对测量放线的技术保证措施 第三节、对施工技术文件、资料管理的保证措施 第四节、对施工技术管理人员的保证 第五节、对基层施工作业人员的保证 第九章、施工对周边环境的保护措施 第一节、管线保护措施 第二节、建构筑物保护措施 第三节、监测出现问题的应急措施 第四节、监测反馈 第十章、质保体系及质量保证措施 第一节、质量目标 第二节、质量保证体系 第三节、一般质量保证措施

第十一章、安全文明施工保证措施 第一节、文明施工目标 第二节、文明施工、环保施工技术措施 第三节、文明施工、环境保护的具体措施 第四节、安全生产目标 第五节、安全保证体系 第六节、安全生产制度和措施 第十二章、沉井施工应急预案及安全措施 第一节、沉井施工的安全应急预案及措施 第二节、沉井施工前的技术准备工作要求 第三节、沉井排水的安全要求 第四节、沉井施工安全要求 第十三章、季节性施工措施 第一节、雨季施工措施 第二节、大风、高温季节的施工措施

沉井专项施工方案修订版

沉井专项施工方案修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

一、工程概况 佛山市南海新桂城水厂专用输水管道工程起于桂城新水厂,途径小小路、兴业路、虹岭路、广佛新干线、文华北路北延线、海八路,终点止于桂城增压泵站(全民健身广 m/3,远期规划规模为60场),路线总长28.6km。加压泵房近期设计供水能力为38万d m/3。 万d 本工程为广佛新干线段(325国道至文华路北延线)输水管道工程,工程起点 (K0+000)起于G325国道大浩湖路口,沿广佛新干线向东延伸至竹基南路,终点 (K1+280)止于竹基南路。本施工段主要为DN2000给水钢管的开挖、架空和顶管铺设安装,线路里程长度为1280米,开挖段长度为137米埋深为3.6米,顶管段管道长度为1163米埋深为5.5~6.0米,其中顶管作业设有4.5m×10.6m方形顶管工作井7座,?4.5m 圆形顶管接收井6座,工程投资约2273万元。 二、工程地质及水文地质情况 (一)工程地质 场地位于佛山南海钟边村内,场地临近广佛新干线,交通较便利。原始地貌属于珠江三角洲冲积平原,后经人工改造成现有道路、绿化带、人行道,场地较平坦。 场地下伏地层自上而下分为:素填土层、淤泥质土、细砂、粉质粘土层、砂质粘性土层、淤泥质土、残积粉质粘土层、中砂层、淤泥质粉土、粗砂层等土层。 (二)水文地质

场区地下水类型主要为孔隙水及裂隙水。淤泥层及淤泥质土层两层富含孔隙水,但透水性差,为弱透水层。粘土层弱含孔隙水,透水性差,为弱透水层。中粗砂层富含孔隙水,透水能力强,为强透水层。地下水主要靠河涌水补给。相对稳定水位埋深相对标高-1.60m。 三、施工方案 本工程共有13座沉井,都采用分节制作,分节下沉,我司根据现场具体情况,采用如下措施组织施工: 1、机械人员组织方面:多个沉井同时制作,我司将投入多台机械式抓斗同时下沉; 2、施工顺序方面:从中间往两端施工。 C30钢筋砼底板 C20水下砼封底Φ500单管高压旋喷桩 沉井法工作井、接收井结构示意图

沉井施工方法及工艺

沉井施工方法及工艺 (1)、沉井浇注 挖除泵房设计位置处原有场地的松软土,换上好土,并要将场地夯实平整,以防在浇筑混凝土过程中或撤除垫木时发生不均匀沉陷。选用土内模制造沉井刃脚,刃脚下铺垫质量良好的普通枕木,垫木铺设方向与井壁垂直,铺垫顶平面高差不大于2厘米。为了使垫木铺设平顺,受力均匀,垫木下要加铺一层厚于5cm的砂层。铺垫完成后,在垫木上放出刃脚轮廓线,安装刃脚踏面。 安装沉井内模板,绑扎钢筋,经检查合格后拼装外模板,内外模板全部使用组合钢模。 灌注沉井井壁砼时,分层对称,均匀地逐层向上灌注,一次连续灌完,每层厚度约25厘米,插入式振动棒捣固。采用C25砼,混凝土量约为82M3。 预埋件及预留孔洞位置的准确程度直接影响到使用功能和整体质量。预埋件及预留孔洞位置的精度控制技术贯穿于施工的全过程。 会审与土建施工图相关的设备安装、建筑装饰、装修图纸,全面了解各类预留孔洞和预埋件的位置、数量、规格及其功能,绘制详细的预埋件及预留孔布置图,防止施工过程中出现错漏。 根据设计尺寸测量放样,并在基础垫层或模板上用明显标记。 预留孔洞及预埋件应根据放样精确固定在模板上,并采用钢筋固定,确保预留孔洞及预埋件位置不发生过大的变形及位移。在混凝土浇注过程中,严禁振捣器直接碰撞预留孔模型及各类预埋件。 拆模后立即对预留孔洞及预埋件进行复查,确保其位置准确,否则立即进行必要的修复,对已成型的孔洞应进行围蔽、覆盖,以防机物碰撞、人员坠落。 (2)、钢筋混凝土沉井下沉

等沉井钢筋混凝土达到设计强度后,分区、依次、对称、同步地抽出垫木,每抽一组回填砂夹石一组,定位支垫处垫木在最后同时抽出。 钢筋混凝土沉井下沉过程中,土方开挖先由中间逐渐向四周均匀扩挖。安装提升设备或吊车提升出土。 下沉过程中,要经常用经纬仪进行观测,防止沉井偏斜,若发现有偏斜移位应立即采取措施进行纠偏。 为防止下沉时产生较大的偏斜,应根据土质情况、沉井质量、入土深度等控制井内除土量。认真观测沉井周围地面有无塌陷和开裂情况,以便采取有效措施,确保附近设施及其它建筑物的安全。 尽量远弃土。力求向沉井四周均匀弃土,严防堆在一侧,产生偏压造成沉井偏斜。冬季施工时,要坚决避免弃土靠近沉井井壁,防止因弃土冻结阻滞下沉甚至造成沉井开裂或向一侧倾斜等现象发生。 (3)、轻型井点降水施工 ①现场水文地质条件:由区间水文资料表明,场区地下水主要为第四系孔隙潜水和河道渗水补给。第四系孔隙潜水主要赋存在一般粘性土层、砂黏土层中。一般粘性土及砂粘土具弱透水性,渗透系数为0.05~0.5m/d。地下水埋深约0.8m。根据区间水文地质特点,在开挖下沉沉井前对施工区域进行轻型井点降水。 ②降水原理:降水施工以降水后增加土层稳定性及抗剪强度为原理。在砂粘土中,以降低土中孔隙水以及减少土层和围护结构的水压力。使基坑开挖施工能在水位以上进行,保持基底干燥,便于施工,提高施工质量;消除因渗流而产生的流砂与坍塌等破坏作用,增加土层和围护结构稳定性;由于降水,土层含水量减小,土层在增加的土层应力作用下逐渐固结,土体抗剪强度相应增加。 ③井点降水施工方法:根据计算确定:井点钢管直径50mm,长度取12m,间距按1m考虑。集水管选择125mm的钢管。井点管与集水管连接使用塑料弯管。

沉井专项施工方案完整版本

一、工程概况 1、工程简介 巢湖南岸污水处理厂配套污水管网工程,本工程在旺业路段设计一段顶管工程。此工作井和接收井均为圆形钢筋混凝土结构井,工作井W14为¢7500,深7.04米。接收井W13为¢4000,深4.13米。主要材料与保护层:混凝土为C30P6,钢筋为HPB300和HRB400。钢筋保护层:基础40mm、墙20mm、梁30mm。 2、概述 沉井是井筒状的结构物,它是以井内挖土,依靠自身的重力克服井壁摩阻力后下沉到设计标高,然后经过混凝土封底并填塞井孔,使其成为结构物的基础和顶管工作井、接收井的使用。 3、编制依据 1)、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司设计图纸 2)、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》 3)、《合肥市工程建设地方标准强制性条文》 4)、《城市测量规范》(GJJ8-90) 5)、《地基基础设计规范》(DBJ08-11-1999) 6)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

7)、《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94) 8)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-03) 9)、《市政地下工程施工及验收规范》(DBJ08-236-1999) 4、地质条件:根据《岩土工程勘察报告》(芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司)提供的地质勘察报告,亚父路和旺业路顶管段为③~④、粉质粘土,力学性较好的土层。 二、施工总体按排 1、工程前期准备 本工程位于巢湖南岸新建污水处理厂北侧的农田内,需要维修施工便道,接通水源和电源。建筑材料和大型设备及机械进场,施工人员配备,测量、放线、定位及有关工作。 2、工程施工前必须对参加施工的班组人员进行技术交底和施工安全交底,为真正做到“安全、优质、按时”完成工程建设创造好基础条件。 3、施工进度:本工程自2017年5月份开始,2017年7月底结束。 4、人员按排计划表

[原创]大型沉井下沉施工方案_secret

沉井下沉 施 工 方 案

目录 一、沉井下沉前的准备工作 二、沉井排水干下沉水力机械施工方法 三、沉井排水下沉纠偏扶正的施工方法以及理论数据 四、沉井下沉质量保证措施 五、终沉控制和素砼封底及分析 六、沉井下沉安全保证措施 七、质量网络 八、标化管理及文明施工 九、主要设备机械计划表

一、沉井下沉前的准备工作 A、首先在沉井上固定好内外爬梯,并安置好安全防护栏杆,以便以后在沉井下沉过程中上下班人员的上下和安全。 B、第三节混凝土结构达到70%以上的强度后,选用4台压力为6个大气压的空气压缩机对称打碎沉井内、外刃脚下的素砼垫层在对称打碎刃脚垫层的过程中,必须由专业人员用水准仪始终观察沉井下沉的数据以便发生大伏度倾斜。 C、选用QW4#泥浆泵水力机械动力为每小时15KW,均匀布置在井内区格内,并安置好泥浆输泥管道及井上施工人员电箱操作平台。 D、选用PSW 3B-57高压泵从原污水排放池将水通过各个阀门输送至沉井区格内的各个区域,用高压水枪冲刷泥土,变成泥浆后再通过水力机械送入泥浆存放池。 二、沉井排水干下沉水力机械施工方法 A、当水力吸泥机械在井内均匀布置好以后,以沉井中心点为中心,形成中心大锅底的形状,由中心梯度向四周扩展,开始冲土下沉锅底不宜过深,最好保持1米左右,周边刃脚土堤保持80CM左右,由中心向四周扩散冲土,并及时注意沉井外四周回填土或沙,刃脚一般情况要埋入土中,如需冲刃脚时,要做到对称均匀。 B、沉井在下沉过程中,矩形沉井运用索科洛夫斯公式计算地基承载力,根据沉井自身的重量,及施工荷载Q约19327KN,沉井在排水下沉井中的浮力为O,井壁与土堤间的总摩阻力T约4860KN,沉井刃脚踏面,隔梁和横梁下地基的反力约10882KN,从上述数据

沉井下沉专项施工方案

沉井下沉专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、工程地质条件 (3) 三、沉井工程施工方案 (4) 四、夜间及高温等工作的施工安排 (12) 五、附表一.主要施工机械 (15) 六、附表二. 进度计划安排 (16) 七、附表三.组织管理网络 (17)

一、工程概况 某污水处理厂由闸板井、污水提升泵站、变配电间组成,其中污水提升泵站为框架结构,单层,高8米,地下为钢筋砼池,池深9米,变配电间为一层,框架结构。 二、工程地质条件 根据岩土工程勘察报告资料分析,本段的沉井涉及主要土层为1层素填土,2 -1层、2-2层、、2-3层粉质粘土,3层强风化粉砂岩。各亚层工程地质特征分述如下: 1层素填土:灰-灰黄色,黄灰色,湿,松散,土质极不均匀,主要为耕植土及新迁回填土,高缩性厚度 1.5~4.5米,底板标高3.80~6.70米。 2-1层粉质粘土:黄灰色,以可塑状态为主,局部软塑,中~高压缩性,韧性中等,干强度中等,厚度1.10~2.3米,底板标高3.51~4.83米。 2-2层淤泥质粉质粘土:灰-灰褐色,流塑状态,高压缩性,韧性中等,干强度中等,厚度11.50~13.3米,底板标高-8.69~-8.28米。 2-3层粉质粘土:深灰色,饱和,以软塑状态为主,局部流塑,土质不均匀,中偏高压缩性,韧性中等,干强度中等,该层具中偏高压缩性,7.7~8.1米,底板标高-16.39~-15.80米。 3层强风化粉砂岩:砖红色,风化成沙土状,密室,遇水易软化。

(一)、施工方案的说明 1、根据招标文件及现场勘察,本工程设计泵房井2个,平均深17米,本次沉井采用排水下沉和不排水下沉相结合的方法。我们考虑先采用排水下沉,最后视具体情况采用排水或不排水下沉。预计不排水下沉深度2~3m。沉井采用水力冲土,泥浆泵排土。。 2、施工降水:沉井施工时,根据基坑内地下水情况可采用强排水法,以确保工作井中施工时无积水。 3、沉井砼浇筑时,在沉井内离井底约4m左右的位置四周设置若干小牛腿,以便设置下沿工作平台,同时在该位置内隔墙上设置进人孔,使沉井内各格间形成通道,便于操作人员相互沟通。在井壁内侧设置插筋,以便搭设爬梯,形成垂直通道。本工程沉井高度较高,为保证平稳下沉,分节制作分节下沉,第一次制作待砼强度达到设计要求后即进行沉井的下沉,下沉时一次沉放到位。 4、沉井下沉前,在沉井外壁涂冷底子油,并画出标尺及轴线控制点,以便在下沉时进行测量,控制井体倾斜,偏移。沉井在下节强度达到100%,其余各节达70%后即可一次下沉。

沉井专项施工方案65875

沉井施工专项方案

目录 一、工程概况----------------------------------------------1 二、方案选择理由------------------------------------------1 三、不排水作业法施工步骤----------------------------------1 四、突发事件预警------------------------------------------2 五、施工工艺----------------------------------------------4 六、沉井下沉----------------------------------------------8 七、施工机械、设备、人员及材料采购------------------------9 八、质量控制保证管理体系和措施---------------------------11 九、脚手架工程-------------------------------------------13 十、安全管理---------------------------------------------13 一、工程概况 1、泵房位于城北泵站内,新建调节池东侧,配电房南侧; 2、泵房截面尺寸20600*13600,总深度14.15m; 3、泵房是连接城市管网与污水处理厂的咽喉部位。 二、方案选择理由

原设计方案为排水作业法,根据现场地质等实际情况,拟改为不排水作业法,理由如下: 1、工程靠近曹娥江畔,潮汐水位变化较大; 2、构筑物埋深在1—5层土体中,在2—5层土体中容易产生流砂现象; 3、连接进出水管的标高对中度精度要求高; 4、工期要求紧; 5、不排水作业法可以防止沉井过大的水平移位、超沉、欠沉和突沉现象出现。 三、不排水作业法步骤: A、施工总体规划 1)泵房沉井分三次浇筑,三次下沉,第一节制作高度6m,第二节制作高度6m,第三节制作高度2.15m。 2)在第一次下沉中前3m采用排水作业法,余下11.15m采用不排水作业法。 3)下沉内部土方工程采用高压水泵冲刷,泥浆泵吸泥取土。 4)内部及上部结构施工待沉井沉降稳定后,再进行结构施工。 B、施工步骤: 基槽开挖→垫层→角钢护角→钢筋绑扎→支模→砼浇注→养护→拆模→安装冲刷及吸浆设备→凿除垫层→开始下沉→预定标高→稳定下沉→搭设脚手架→拆除冲刷及吸浆设备→钢筋绑扎→支模→砼浇捣→养护→拆模→安装冲刷及吸浆设备→拆除脚手架→第二次下沉→至预定标高→稳定下沉→搭设脚手架→拆除冲刷及吸浆设备→钢筋绑扎→支模→砼浇捣→养护→拆模→安装冲刷及吸浆设备→第三次下沉→至预定标高→稳定下沉→潜水员检查土层

沉井模板施工方案最新版本

来宾市旧城区基础设施改造项目(河西片区)施工总承包招标I标段 模 板 施 工 专 项 方 案

一、编制依据 1、《来宾市旧城区基础设施改造项目(河西片区)施工总承包招标I标段施工图设计图》。 3、《建筑施工模板安全规范》JGJ 162-2008。 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002。 二、工程概况 来宾市旧城区基础设施改造项目(河西片区)施工总承包招标I标段顶管工程为逆作法施工,根据顶管工作井的外部几何尺寸以及相关施工图纸,结合本工程的施工方案得知井壁、顶板逆作法施工过程中都将面临模板施工。 三、施工准备 1、技术准备 (1)由工程部协助项目有关人员认真学习图纸,并进行图纸自审、会审工作,以便正确无误地施工。 (2)通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求施工所应达到的技术标准,明确工艺流程。 (3)进行自审,组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查,掌握和了解图纸中的细节。 (4)组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事宜。 (5)组织图纸会审,由设计方进行交底,理解设计意图及施工质量标准,准确掌握设计图纸中的细节。 2、机具准备 竹胶板:板材厚度12mm,并应符合国家现行标准《混凝土模板用胶合板》ZBB 70006的规定。还有φ48钢管、10cm*10cm、10cm*15cm木枋等。 连接附件:扣件、对拉螺栓。 支撑系统:横杆、斜杆、立杆垫座、木枋。 脱模剂:水质隔离剂。 工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 四、模板和支撑形式的选择 刃脚井壁模板采用12mm竹胶板定型模板组装而成,以保证拼缝严密不漏浆。内外模的稳定采取竖向和横向分节支设,内外模板横围令、竖围令采用脚手管,对拉螺杆采用Ф16 @800圆钢,并在对

沉井不排水下沉现场施工方法

电缆测温装置工程 粤垦路~广园东管段工作坑施工 专项施工组织设计 第一章工程概况 第一节工程概况 1、工程概述 本工程为电力电缆测温系统装置安装的工作坑土建工程。 工程位于天河区粤垦路-广园快速干线交叉口处,拟在现有穿越广园快速干线150KV电缆走廊的中部设置一个电缆测温装置,以便于监测此干管的安全使用状况。根据电力部门要求,监测点设置在广园快速干线跨线桥桥底的掉头车位西侧,我司须在监测点开挖一个直径米的工作坑,作为测温装置施工的安装平台。 2、工作坑施工工艺 采用沉井不排水下沉的方法进行施工。 根据现场施工条件,由于施工点地处广园快速干线与粤垦路交叉口,交通流量和负荷都非常大,施工面不能太大,考虑采用沉井法施工。为防止施工过程中车流产生的振动影响沉井的结构安全和路面安全,并考虑沉井施工的顺利下沉到位,沉井施工前应先对沉井外周施打三排8米长三管旋喷桩(搅拌桩与沉井外径的净空为,桩径600mm,桩与桩之间咬合200mm,水泥采用早强425号水泥,水泥掺量不小于300kg/m)。 第二节施工要点 1、本工程广园快速干线与粤垦路交叉口,工程的基坑开深度大且地质情

况未明。工程施工时必须注意基坑支护和地下水、流砂的处理,确保行车道的安全。 2、本工程有双三管高压旋喷桩、沉井不排水下沉等重要施工工艺,而且工期紧,施工中必须确保施工质量、施工安全和工程进度。 3、施工协调。施工地段管辖部门包括交通管理部门和道路管理部门,施工前须取得各管辖部门的认可并得到协助方可进行施工,施工过程中严格接受管辖部门的监管。 第三节工程量概算 第二章主要施工工艺 第一节高压旋喷桩施工工艺 1、施工准备 本工程采用三管旋喷桩,平均桩长8m,桩体直径Φ600mm,桩顶标高等于地面标高,单层桩在横向相互嵌入20cm,桩芯距离400mm。 旋喷桩采用425#水泥,水灰比宜为,灌入水泥浆液的比重宜为,返浆比重宜为。水泥用量不少于300kg/m。灌浆压力不少于20Mpa。 施工前,做好工艺性试桩,以确定各项施工技术参数。如高压水、压缩空气的压力及流量。 2、施工程序: 3、施工操作要点: (1)、钻机就位 (2)、钻孔及下管

沉井施工专项施工方案

顶 管 工 程 专 项 方 案 编制: 审核: 审批:

中铁十局集团有限公司 昆明主城老城区市政排水管网及调蓄池建设工程第四标段 2012年3月31日 一、沉井设计概况 本工程顶管井采用沉井施工,工作井规格为8200mm×5200mm;沉井壁厚为600mm,接收井规格5500mm×5000mm;施工包括沉井制作、下沉及封底三部分。 沉井施工顺序:施工准备——工作坑开挖——刃脚基层施工——沉井制作——沉井下沉——沉井封底——浇筑沉井底板混凝土。 二、施工准备 (1)进行施工前的施工现场调查,收集有关资料。 (2)编制详细的沉井施工方案。 (3)进行测量放线。 (4)对施工班组进行技术交底和技术培训。 三、工作坑开挖 基坑平面尺寸依设计图纸为准。在基坑底部四周挖设排水沟,并接入基坑内的集水井内,集水井比排水沟深50cm,用排水泵将集水井内的水排到远离基坑以外处,集水井应经常保持最低水位。 四、刃脚基础处理 本沉井钢筋混凝土筒壁重量大,因此必须对沉井刃脚基础要求较高。填筑砂垫层采用中粗砂分层压实,压实系数不小于0.95,用平板振捣器分层浇水、振捣密实,分层厚度为20cm,浇筑20cm厚C15素混凝土垫层找平。 刃脚侧模采用M5.0水泥砂浆砌筑MU10机制砖。1∶2水泥砂浆抹面,外表上铺油毡纸。

刃脚基础施工图 五、沉井施工 沉井施工包括沉井制作和沉井下沉及封底几个主要部分。沉井高度为10.3m,采用两次浇筑。每次浇筑高度控制在5.5m以内,视地基承载力可做适当调整。一般施工顺序为:施工准备→轻型井点降水→排水→铺砂垫层、垫木→支刃脚内的模板、绑扎刃脚钢筋→支刃脚支模→浇筑刃脚混凝土→养护→支井壁内的模板、绑扎钢筋→支井壁外的模板→浇筑井壁的混凝土→养护→拆除井壁和刃脚的模板→抽除垫木→挖土、下沉→浇筑底板垫层混凝土→绑扎钢筋→浇筑底板混凝土→养护→封底→养护→对沉井内及上部结构施工。 (1)刃脚制作 ①模板、钢筋工程 沉井施工过程中模板和钢筋的施工顺序为:支设内模——钢筋安装——支设外模。模板采用竹胶模,刃脚用木模,支撑采用Φ48 的钢管脚手,内模一次安装完成。支设时要保证垂直,外模跟着内模支立,必须保证垂直,内外模采用对拉螺栓加以固定,螺栓水平间距为0.6m,上下间距为0.6m,交错布置。刃脚的底模要保证在同一平面上。模板安装见“模板安装示意图” 模板安装示意图 钢筋在安装前仔细核对规格,然后进行安装,两层钢筋之间使用纵横支撑铁固定,保持钢筋间距及保护层厚度,各种预埋件、预留孔洞的位置和尺寸符合图纸要求。

沉井专项项目施工组织计划方案

-_ 一、工程概况 佛山市南海新桂城水厂专用输水管道工程起于桂城新水厂,途径小小路、兴业路、虹岭路、广佛新干线、文华北路北延线、海八路,终点止于桂城增压泵站(全民健身广 m/3,远期规划规模为60场),路线总长28.6km。加压泵房近期设计供水能力为38万d m/3。 万d 本工程为广佛新干线段(325国道至文华路北延线)输水管道工程,工程起点(K0+000)起于G325国道大浩湖路口,沿广佛新干线向东延伸至竹基南路,终点(K1+280)止于竹基南路。本施工段主要为DN2000给水钢管的开挖、架空和顶管铺设安装,线路里程长度为1280米,开挖段长度为137米埋深为3.6米,顶管段管道长度为1163米埋深为5.5~6.0米,其中顶管作业设有4.5m×10.6m方形顶管工作井7座,?4.5m 圆形顶管接收井6座,工程投资约2273万元。 二、工程地质及水文地质情况 (一)工程地质 场地位于佛山南海钟边村内,场地临近广佛新干线,交通较便利。原始地貌属于珠江三角洲冲积平原,后经人工改造成现有道路、绿化带、人行道,场地较平坦。 场地下伏地层自上而下分为:素填土层、淤泥质土、细砂、粉质粘土层、砂质粘性土层、淤泥质土、残积粉质粘土层、中砂层、淤泥质粉土、粗砂层等土层。 (二)水文地质 场区地下水类型主要为孔隙水及裂隙水。淤泥层及淤泥质土层两层富含孔隙水,但透水性差,为弱透水层。粘土层弱含孔隙水,透水性差,为弱透水层。中粗砂层富含孔隙水,透水能力强,为强透水层。地下水主要靠河涌水补给。相对稳定水位埋深相对标高-1.60m。 三、施工方案 本工程共有13座沉井,都采用分节制作,分节下沉,我司根据现场具体情况,采用如下措施组织施工: 1、机械人员组织方面:多个沉井同时制作,我司将投入多台机械式抓斗同时下沉;

最新沉井施工方案及技术措施

沉井施工方案及技术措施 1 工程概况及设计要求 平阳新纪元学校建设项目工程位于浙江省平阳市鳌江镇蓝田村,鸽巢路北侧,昆鳌大道东侧.总建设用地面积94642.7m2,总建筑面积52547.59m2m2,由11幢(含教学楼、食堂、宿舍、艺体中心等)建筑组成,建筑结构形式除教师公寓采用钢筋混凝土剪力墙结构,其余全部采用钢筋混凝土框架结构.基础采用钻孔灌注桩基础,桩承台基础;本工程±0.000相当于1985国家高程+4.950m、+4.05m、+6.100m.基础底标高-4.4m,垫层底标高-4,65m,场地标高相当于1985国家高程4m,化粪池进水管标高 2.7m,100m33沉入式化粪池5个,75m33沉入式化粪池1个.沉入深度5米左右. 工程地质条件: 根据本次勘探揭示,在埋深79.50m范围内,按时代、成因类型和物理力学性质特征并参照省标(DB33/T1065-2009规范)中的温州区域层序划分原则,本场地地基土从上至下可依次细分为①0层、①层、②1层、②2层、③1层、③2层、④3层、⑤2层、⑥2层、⑨层、⑨a层、⑩1层、⑩2-a层、⑩2-b层、⑩3-a层和⑩3-b层,现将各地基土层的时代成因及主要特征自上而下分层描述如下: ①0素填土(mlQ3 ) 4 灰色,松散状,潮湿~饱和,高压缩性,以粘粒为主,该层主要为人工回填的泥浆,土质均匀性较差.该层仅Z62、Z63、Z68、Z69、Z73、Z74、Z75孔有分布,层厚0.4~0.5m,顶板标高3.28~3.43m. ①粘土(al-lQ3 ) 4 灰黄色,软塑状,潮湿~饱和,高压缩性以粘粒为主,局部含铁锰质氧化物斑点,表层含有丰富的植物根系,土质均匀性一般.该层仅Z62、Z63、Z73孔缺失,其余孔均有分布,层厚0.40~2.00m,顶板埋深0.00~0.50m,顶板标高 2.41~3.66m.

沉井模板施工方案.

云南省噩?¥警水处 编制人:________ 审核人:________ 批准人:________ 攀枝花市建筑机械化施工有限公司

目录 1、工程概况 (3) 2、施工准备 (3) 3、模板和支撑形式的选择 (4) 4、模板支设 (4) 5、模板拆除 (6) 6、各种相关安全操作规程 (7) 7、安全质量保证措施 (9)

模板施工方案 一、工程概况 云南省滇南中心城市大屯海污水处理厂及配套干管工程拟建场地位于蒙自县城和雨过铺镇,鸡石高速公路及国道G326 横穿拟建场地,场区内有红河大道、工业园区道路、城市道路及乡间道路相连,交通十分便利。为红河州排水有限公司投资兴建,重庆大学建筑设计研究院设计,云南省铁路工程监理有限责任公司监理。建设规模顶管总长约900 米,该工程的建成对因城市发展而增加的排污工作有着很大的改观作用。 项目为云南省滇南中心城市大屯海污水处理厂及配套主干管工程(四标段),含大屯选厂-34# 井顶管工程、污水处理厂事故出水管顶管工程。 根据沉井的外部几何尺寸以及相关施工图纸,结合本工程的施工方案得知在沉井施工的刃脚、井壁、顶板施工过程中都将面临模板施工。 二、施工准备 1、技术准备 (1)由工程部协助项目有关人员认真学习图纸,并进行图纸自审、会审工作,以便正确无误地施工。 (2)通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求施工所应达到的技术标准,明确工艺流程。 (3)进行自审,组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查,掌握和了解图纸中的细节。 (4)组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事宜。 (5)组织图纸会审,由设计方进行交底,理解设计意图及施工质量标准,准确掌握设计图纸中的细节。 2 、机具准备 普通模板,并应符合国家现行标准的规定。还有? 48钢管、10cm*10cm 10cm*15cm木枋等。 连接附件:扣件、对拉螺栓。 支撑系统:横杆、斜杆、立杆垫座、木枋。

沉井下沉施工方案

SSJ1.2标虹南排水系统工程 沉井下沉施工方案 一、工程概况 沉井外径尺寸为15.6m ×15.6m ,壁厚600,沉井高10.85m ,分三次浇筑,下节高度为5m ,上节高度4.15m ,后浇段高1.5m 。沉井下沉到位后浇筑200厚顶板。沉井下沉采用排水法下沉,下沉时砼强度达到设计强度100%。 沉井平面布置图 沉井断面图

二、地质情况 据地质报告显示,新建场地位于正常地层沉积区,在20m深度范围内的地基土属第四纪全新世(Q4)及上更根新世(Q3)河口~滨海相、浅海~滨海相、河口~湖沼相和沼泽相沉积层,主要由粉质粘土、粉性土组成。按其沉积年代、成因类型及其物理力学性质的差异,按上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2002)相关条款可划分为可划分为八个主要层次。 本工程原地面标高一般在5.00~4.17m,②、③层土都为粉质粘土夹有粉土,③夹层为粘质粉土,这些土层粘性及砂性都比较重,透水性较高,扰动后,在动水压力作用下极易产生土体坍塌,流砂及管涌现象,对基坑开挖、SMW工法桩成孔、成桩质量及止水效果都带来较大难度。第④层为灰色淤泥质粘土,流塑状,属高灵敏软土,易产生触变等不利影响。在这一特定地质条件和特定地理环境下,对深基坑的施工带来了极为不利的约束条件和风险因素。 地下水:场地地下水位标高为3.4m~3.86m,地下水平均标高3.59m。 三、工程特点与难点分析 1、构筑物体型大,下沉时垂直度、纠偏较难控制。 2、沉井靠近河道,地下水位高、土层渗透系数大,下沉时如果发生坑底涌土(砂) 现象,将严重影响沉井下沉质量。 四、施工总体部署及方案 1、沉井下沉方案选择 根据工程范围内的地质情况,构筑物特点,本工程采用排水下沉工艺。 总体施工安排是:首先在井外布置6组Ф300深井降水,当地下水位降至刃脚1.5m以下,水力冲泥下沉,当沉井下沉至设计高程,采用砼封底。 沉井四周布置3个泥浆沉淀池,并通过输泥管排至指定区域。 沉井下沉计划24小时不间断连续作业,因此组织3个下沉班组轮班施工。 2、沉井下沉工艺流程

沉井专项施工方案

目录 一、工程概况 (4) 1、沉井施工准备 (4) 二、沉井制作 (5) 1、基坑 (5) 2、砂垫层制作 (6) 3、素砼垫层铺设 (6) 4、分节制作 (6) 5、钢筋加工 (6) 6、脚手架施工 (7) 7、模板施工 (8) 8、浇筑砼 (8) 9、拆模 (9) 10、砼养护 (10) 11、施工缝处理 (10) 三、沉井下沉 (11) 1、沉井下沉准备 (11) 2、沉井下沉施工方法 (11) 3、沉井下沉的观测 (13) 4、沉井的纠偏 (14) 5、沉井施工工艺流程 (24)

沉井施工专项方案 一、泵站工程概况 提水泵为100WQ100-25-11潜污泵配套各区,吸水管道底标高27.1~27.8,泵站进水口比吸水口低20cm(26.9~27.6),污水池底标高比吸水口位标高底1.8m,该高程在25.1~25.8之间,泵站顶标高31.10~31.80m(区域不同的水位高差),泵站主体高度为6m,相对地面主体埋深为5m,水位线下主体部分基本为3.4m。综上所述泵站采用沉井施工方案相比其它方案更具经济价值和安全性。 泵站采用沉井结合排水法进行结构施工,二次制作,一次下沉,起沉标高为地面下0.6m,标高为30.10~30.8。 本工程采用预制沉井方案,分二次制作,一次下沉,刃脚与首期预制。起沉平台标高暂定为地面下0.6m(详见附图)。 (一)沉井施工准备 1、沉井施工前应根据施工需进行现场调查,收集有关资料,包括 (1)工程用地、现场地形、地貌、交通运输等情况; (2)施工现场的供水、供电及排水条件; (3)在沉井的施工及排水影响范围内的原有地上、地下建筑物、构筑物及管线的位置、标高、结构形式等; (4)工程地质、水文地质资料; (5)气象资料。

沉井专项施工方案样本

沉 井 施 工 专 项 方 案 目录 一、工程概况----------------------------------------------1 二、方案选择理由------------------------------------------1 三、不排水作业法施工步骤----------------------------------1 四、突发事件预警------------------------------------------2 五、施工工艺----------------------------------------------4 六、沉井下沉----------------------------------------------8 七、施工机械、设备、人员及材料采购------------------------9

八、质量控制保证管理体系和措施---------------------------11 九、脚手架工程-------------------------------------------13 十、安全管理---------------------------------------------13 一、工程概况 1、泵房位于城北泵站内, 新建调节池东侧, 配电房南侧; 2、泵房截面尺寸20600*13600, 总深度14.15m; 3、泵房是连接城市管网与污水处理厂的咽喉部位。 二、方案选择理由 原设计方案为排水作业法, 根据现场地质等实际情况, 拟改为不排水作业法, 理由如下: 1、工程靠近曹娥江畔, 潮汐水位变化较大; 2、构筑物埋深在1—5层土体中, 在2—5层土体中容易产生流砂现象; 3、连接进出水管的标高对中度精度要求高; 4、工期要求紧; 5、不排水作业法能够防止沉井过大的水平移位、超沉、欠沉和突沉现象出现。 三、不排水作业法步骤: A、施工总体规划

沉井施工方案

2.1.1 工艺设计 泵房设计规模为:近期3400m3/d,总变化系数Kz=1.81;远期5400m3/d,总变化系数Kz=1.73. 2.1.2、主要构(建)筑物 地下方形泵房一座,钢筋砼结构,泵房内由隔墙分隔成格栅井、水泵工作室、并与闸门井合建,加上出水槽,平面尺寸:地下部分12.65*5.2*7.85(H),地上部分5.2*4.04*4.8(H),流量计井4.7*2.7*1.7(H)。 地上为管理房,由控制室、值班室组成 2.1.3、建筑、结构、电气工程 详见各部分设计图纸及说明。 2.1.4、泵站内道路、给排水管道及围墙施工 三、施工组织机构配置 我公司成立了“大丰市草堰—白驹污水收集管网工程项目部”,配备专业化施工队伍,实行工程项目部和施工队二级管理模式。项目部设项目经理1名、项目副经理1名、总工程师1名等领导班子和八个职能部门。各部门设若干关键岗位的主管人员。项目经理负责本合同段的全面工作,总工程师负责技术、质量的全面管理,副经理负责现场工程进度计划的落实和对外协调工作,施工队伍按项目部编制的实施性施工组织设计负责实施。组织机构框图及各部室的工作职能见附表1、附表2 4.1、施工部署

根据建设单位及项目公司的总体要求,对泵站施工方案进行了优化必选,确定了先施工沉井后施工管理房,先土建后安装电气设备的总体施工部署。 沉井预制砼采用商品砼,由砼泵车泵送至模板内。 根据工期总体要求,沉井施工工期为3个月,为了保证工期,我方拟定进度计划如下 4.1.1施工准备 场地平整、施工放样 4.1.2沉井预制 沉井预制 沉井下沉 底板封底、隔墙及顶板施工 4.1.3 管理房及泵房施工 4.1.4 电气设备安装、调试 4.1.5 管道及其他零星工程 五、本工程主要难点及针对性技术措施 5.1 泵房沉井(尺寸),需要分节预制,高空作业是沉井预制中的一项难点工程: 5.2 沉井下沉过程中,沉井纠偏、突沉、干封底施工; 针对性技术措施: ﹙1﹚加强安全教育,提高安全意识;增加安全防护措施,详见安全文明施工措施。

沉井施工方案(参考样板)

编号:NHWB- 沉井施工方案编制: 审核: 审批: **有限公司 **项目部 2O16年2月28日

附件7: 注:根据设置部门不同可适当修改

目录 第一章编制依据........................................................................................... - 1 -第二章工程概况........................................................................................... - 1 -第三章施工准备........................................................................................... - 2 -第四章施工工艺及施工方法....................................................................... - 4 - 4.1施工工艺............................................................................................. - 4 - 4.2施工方法............................................................................................. - 5 - 4.2.1施工准备.................................................................................. - 5 - 4.2.2砂垫层施工.............................................................................. - 5 - 4.2.3砂垫层计算.............................................................................. - 5 - 4.2.4垫木铺设数量计算.................................................................. - 6 - 4.2.5沉井制作.................................................................................. - 7 - 4.2. 5.1钢筋工程....................................................................... - 7 - 4.2. 5.2脚手架工程................................................................... - 8 - 4.2. 5.3模板工程..................................................................... - 10 - 4.2. 5.4模板受力计算............................................................. - 12 - 5.2.5.5混凝土工程................................................................. - 15 - 4.2.6沉井下沉................................................................................ - 16 - 4.2.7沉井封底施工........................................................................ - 17 - 4.2.8沉井封底抗浮验算:............................................................ - 17 -第五章质量控制措施................................................................................. - 18 -第六章质量控制标准................................................................................. - 19 -第七章安全控制措施................................................................................. - 20 -第八章雨季施工措施................................................................................. - 21 -第九章应急预案......................................................................................... - 21 -

相关文档