一、高处作业安全技术措施

(一)高处坠落的原因

(1)洞口坠落

(2)脚手架上坠落

(3)悬空高处作业坠落

(4)交叉作业坠落

(二)高处坠落事故的预防、控制

1、高处坠落事故的具体预防、控制

(1)洞口坠落事故的预防、控制要点:预防留口、通道口、楼梯口、电梯口、上料平台口等都必须设有牢固、有效的安全防护设施(盖板、围栏、安全网)。(2)脚手架上坠落事故的预防、控制要点;脚手架载荷不得超过规定值;脚手架离墙面过宽应加设安全防护;并要实行脚手架搭设验收和使用检查制度,发现问题及时处理。

(3)悬空高处作业坠落事故的预防、控制要点:操作人员要加倍小心避免用力过猛,身体失稳;悬空高处作业人员必须穿软底防滑鞋,同时要正确使用安全带;身体有病或疲劳过度、精神不振等不宜从事悬空高处作业。

(4)交叉作业坠落事故的预防、预控要点:同一立面邻近部位禁止交叉施工作业。

2、高处坠落事故的综合预防、控制

(1)经常性安全宣传教育,牢固树立安全思想和预防、预控意识。

(2)高处作业人员的身体条件要符合安全要求。如,不准患有高血压病、心脏病、贫血、癫痫病等不适合高处作业的人员,从事高处作业;对疲劳过度、精神不振和思想情绪低落人员要停止高处作业;严禁酒后从事高处作业。

(3)高处作业人员的个人着装要符合安全要求。如,根据实际需要配备安全帽、安全带和有关劳动保护用品;不准穿高跟鞋、拖鞋或赤脚作业;如果是悬空高处作业要穿软底防滑鞋。不准攀爬脚手架或乘物料提升机上下,也不准从高处跳上跳下。

(4)重视“三宝”使用及“四口”“五临边”防护工作。

(5)没有可靠的防护设施时,高处作业必须系安全带。

(6)不准在五级强风或大雨、雪、雾天气从事露天高处作业。

二、施工现场防火安全措施

(一)施工现场义务消防组织

1、成立以项目经理为义务消防队队长,以专职安全员为副队长,队员占施工人数的5%以上的义务消防队。

2、义务消防队应当定期进行教育训练,熟悉掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法,做到能够进行火灾隐患检查排除和扑救火灾。

(二)施工现场的火灾隐患辨识

1、工地仓库内的易燃物遇明火起火。

2、焊接作业时火星溅到可燃物上起火。

3、电气设备短路或漏电,冬季使用大功率电器不慎起火。

4、乱扔烟头,遇易燃物起火。

5、雷击起火。

6、生活用房不慎失火,蔓延至施工现场。

(三)防火要求

1、施工现场需按防火间距,设置消防栓和消防水管,高层建筑的防火设施要上楼,有高压泵房。

2、将施工现场明确划分用火作业区,易燃、易爆、可燃材料场或仓库,可燃废品集中地点生活区等,将火灾危险性大的区域设置在其他区域的下风向。

3、设置足够的灭火工具和设备,并专人管理,定期检查。

4、在施工现场的仓库、木工棚及易燃材料堆放处等火灾重点防护区,张贴醒目的防火标志。

5、安装使用电气设备时,应按用电有关规定实施。一切电源均需用瓷瓶绝缘,电线穿过墙壁时,必须从瓷管内通过。电线必须按要求架设,动力线与照明线要分开单设,不得混用。

6、使用木材烧火,室内取暖用火炉,现场使用电焊等,均要有相应的防火措施。

7、注意冬季保温材料防火,焊接时注意看火,焊线要绝缘,严格管理电气,防止短路,禁止顶棚内割焊作业,冬季明火取暖和养护要有防火措施和制度,防止

煤气中毒。

8、现场使用的氧气瓶与乙炔瓶放置位置必须保证安全距离。

(四)火灾预防管理

1、公司安全领导小组做到在计划、通知、检查、评比时均考虑防火工作,制定各部门负责人防火责任制。

2、公司设专职、兼职防火员,其职责是:

1)监督、检查各级人员落实防火责任制的情况;

2)审查防火安全措施并督促实施;

3)经常进行现场防火检查,协助解决防火问题,发现火灾隐患有权责令停止生产,并立即上报公司安全领导小组;

4)参加火灾事故调查、处理、上报。

(五)施工现场安全防火规定

1、开工前按施工组织设计防火措施需要,配置相应种类数量的消防器材、设备设施。

2、施工现场的焊割作业,必须符合防火要求,严格执行“十不烧”的规定。施工现场用电,应严格按照施工现场临时用电安全技术规范,加强电源管理,以防发生电气火灾。

3、负责定期向职工进行防火安全教育和普及消防知识,提高职工防火警惕性。

4、定期实行防火安全检查制度,发现火险隐患必须立即消除,对于难于消除的隐患要限期整改。

5、在喷涂硝基漆或其它挥发性、易燃溶剂稀释的涂料作业时,不准使用明火。

6、在配料或拿取易燃品时不准吸烟。浸擦过天那水、清漆等及有油的棉纱、擦手布等不得随便乱丢,须放在指定的地方并及时清走。

7、易燃易爆物品必须要分批购买,边用边采购,并设专门仓库,分类堆放,专人保管。

8、仓库安装的开关箱,接线盒距离堆放物品的外缘应大于1.5米,不准乱拉临时用电线路。

9、仓库内应安防爆灯,禁止使用碘灯,以免灯泡爆破引起火灾。

(六)高空焊接火灾防治

幕墙工程主要的防火问题是高空电焊作业,在施工中要针对火灾隐患,严格控制火源和执行动火过程中的安全焊接措施。从以下几个方面预防、预控,做好防火安全管理。

1、从事电焊操作人员,必须进行专门培训,掌握焊接的安全技术、操作规程,经过考试合格,取得操作合格证后方准操作。操作时应持证上岗。徒工学习期间,不能单独操作,必须在师傅的监护下进行操作。

2、严格执行用火审批程序和制度。操作前必须办理用火申请手续,领取用火许可证后方可进行操作。

3、进行电焊前,应由施工员或班组长向操作、看火人员进行消防安全技术措施交底,所有交、直流电的金属外壳,都必须采取保护接地或接零,焊接的金属设备、结构本身要接地;任何领导不能以任何借口纵容焊工进行冒险操作,焊接时,必须设接火斗和防火监护人。

4、遇有五级以上大风气候时,施工现场的高空各露天焊接作业应停止,雨雪天后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。

5、领导及生产技术人员,要合理安排工艺和编排施工进度程序,在有可燃材料保温的部位,不准进行焊割接作业。必要时,应在工艺安排上采取严格的防火措施。焊接作业不准与油漆、喷漆、脱漆、木工等易燃操作同时间、同部位上下交叉作业。

6、焊接结束或离开操作现场时,必须切断电源、气源。赤热的焊嘴、焊钳以及焊条头等,禁止放在易燃、易燃物品和可燃物上。

7、禁止使用不合格的焊接工具设备。各种用电设备、照明设备在露天使用时时必须设有防水防雨设施,各种设备的防护罩必须齐全。电焊的导线不能与装有气体的气瓶接触,也不能与气焊的软管或气体的导管放在一起。焊把线各气焊的软管不得从生产、使用、储存、易爆物品的场所或部位穿过。

8、焊接现场、临时库房必须配备灭火器材,危险性较大的应有专人现场监护。(七)电焊工的操作作业指导书

1、焊工在操作前,要严格检查所用工具(包括电焊机设备、线路敷设、电缆线的接点等),使用的工具均应符合标准,保持完好状态。

2、电焊机应有单独开关,装在防火、防雨的闸箱内,电焊机应设防雨棚(罩)。

开关的保险丝容量应为该机的1.5倍,保险丝不准用铜丝或铁丝代替。

3、焊接部位必须与氧气瓶、乙炔瓶、乙炔发生器及各种易燃、可燃材料隔离,二瓶之间不得小于5m,与明火之间不得小于10m。

4、电焊机必须设有专用接地线,直接放在焊件上,接地线不准接在建筑物、机械设备、各种管道、避雷引下线和金属架上借路使用,防止接触火花,造成起火事故。

5、电焊机一、二次线应用线鼻子压接牢固,同时应加装防护罩,防止松动、短路放弧,引燃可燃物。

6、严格执行防火规定和操作规程,操作时采取相应的措施,与看火人员密切配合,防止引起火灾。

三、施工机械安全使用措施

1、施工电器设备用线要使用电缆线,严禁使用花钱、塑胶软线等不合格及外皮破损的电线。

2、移动式设备或手持电动工具必须装设漏电保护装置,做到一机一闸一漏电保护器,严禁一闸多用。

3、电焊机进、出接线处绝缘防护良好,焊机在放置牢固。

4、电锤使用前应先检查电源是否符合要求,然后空转试运转,检查转动机构工作是否正常,接地保护是否良好,以免烧毁电机或造成安全事故。

5、砂轮切割机使用前应先检查电源、电压是否符合切割机铭牌的要求,绝缘电阻、电缆线、接地线等是否完好、可靠,切割机各连接部位有无松动情况等。

6、电锤打孔时,电锤的钻头必须垂直于工作面,要用手均匀按压电锤,连续送进,不准使钻头在孔眼内左右摆动,以免扭坏电锤。

7、施工电梯和塔吊为土建总包提供,专人操作,服从总包管理和听从指挥。

四、施工脚手架使用安全措施

1、明火作业必须采取可靠防护措施,焊接作业必须必须配备接火斗,并派专人看护,防止引燃脚手架防护网、脚手片等易燃材料。

2、在脚手架上进行涂料(油漆)作业时,应加强对易燃品的管理,盛油漆材料的容器应由油漆工随身携带,严禁随意放置在脚手架上。

3、脚手架上施焊部位应配备足够的灭火器材。

4、脚手架上幕墙构件、料具和人员的荷载按照总包方提供的脚手架荷载限值控制,严禁超载。

5、向总包方提供幕墙安装脚手架与主体结构的准确距离(操作空间),委托总包方负责对脚手架进行改造。在幕墙安装时,严禁擅自拆除脚手架与主体结构之间的拉结点。如遇到脚手架个别部位妨碍幕墙安装需要拆改时,应经总包项目负责人审批,批准后方可实施,作业后应立即恢复或加固。

6、在脚手架上作业时,严禁随意向下抛洒任何物件。

五、施工临时用电措施

本工程临时用电由土建总包电源引入,并纳入总包用电方案管理,详见临时用电专项方案。

六、材料运输及安装安全措施

1、本工程大量材料需人工运送各个施工工作面,如钢材、石材面板等,由人货电梯运至各楼层,再由人工运送至各施工部位,在运输过程中严禁超重、超长。

2、搬运材料时,在确保己经扶牢拿稳的情况下方可搬运,在从室内向外递送板块时,必须确保内外都有人接送,以免拿扶不牢脱手,造成材料跌落而伤人。

3、遇到垂直下方有其他工作作业时,禁止内外运送材料,必需双方商议清楚,下面作业停止后方可运送施工,以防物体跌落伤人。

4、板块或龙骨未安装牢固、到位之前,协助安装人员不得松手或撤除相应的保护措施和防范措施,防止跌落。

七、季节性施工措施

(一)冬期施工安全措施

1、对工地所有在用、停用、待修、在修及库存的机械设备,进行一次全面彻底的检查,如有问题及时整改,切实落实冬施期间机械设备的管理、维护工作。

2、不用的机械设备入库存放,防止冻坏、损伤。

3、多班作业的机械设备,应按规定严格执行交接班手续,收班前认真做好班后的保养工作。

4、遇有五级及五级以上大风时,停止作业。

5、安全部门在冬施前要组织各工种施工人员进行安全教育,提高冬施安全意识。

6、加强安全检查,严禁施工现场材料乱堆乱放。发现易燃、易爆、危险品存在

隐患的,责令及时整改并及时复查。

7、做好安全防护工作,做好防冻、防滑、防煤气中毒、防爆等工作。及时处理地面的积水,防冰面滑倒伤人。

8、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必及时报告项目领导,并及时处理。

9、各种机械要有专人管理,上机操作者要有考试合格证,并严格按操作规程要求进行操作,禁止违章作业。

10、冬期施工必须做好现场和生活区的防火工作,严格执行现场用火审批制度,现场严禁生火取暖。

11、入冬前对所有取暖加温措施进行一次全面检修,对职工进行取暖安全知识教育,防止火灾等安全事故发生。

12、设置足量灭火器,认真贯彻执行主管部门有关消防规定,做好施工现场消防工作。

13、加强对易燃、易爆、有毒物品的管理,对现场进出的易燃、易爆物品设专用仓库分隔存放,并设防火标识。

14、各种可燃材料要远离火源,用火完后要检查是否有遗落的火种。

(二)夜间施工措施

本工程幕墙施工期间,其他工程分包也在施工,为了避免交叉作业带来的相互影响,我公司拟定必要时在夜间进行材料搬运,利用垂直运输机械将所需材料运到各楼层待安装处。

1、本工程幕墙安装采用吊篮施工,不允许夜间施工。

2、为了避免与其他专业分包单位材料运输交叉作业,拟在夜间进行材料准备。

3、各班组考虑工期、工程质量等因素,估计当天夜间搬运的,班组长应提前做好有关工作,及时上报项目部经理审批,经项目部审批后方可进行夜间施工。申请书内容包括:作业部位、作业人数、照明安排、申请作业时间、值班负责人安排、职工安全技术交底情况等。

4、夜间运输必须遵照国家安全生产管理条例,严禁盲目作业,不准安排由年老体弱、带病、疲劳及一切不适合夜间作业的工人进行施工。

5、需对施工作业人员进行夜班分班,并适当缩短夜间作业班组的作业时间,安

排夜间作业人员适当的休息时间,并提供夜餐,减轻夜间作业人员的劳动强度。

6、必须保证夜间施工期间的照明。

7、充分考虑施工安全问题,不能安排交叉施工的工序同时在夜间进行。

8、特殊情况需夜间作业,应尽量采取降噪措施,事先做好周围群众的工作,并报工地所在的区有关部门备案后方可施工。

(三)雨季施工措施

1、做好安装工人防寒保暖措施。

2、准备好防雨用具,已完成工程或中间工程需在雨天防淋水时,即用防雨物品做好防护。

3、做好防雷工作,雨天不得进行焊接作业。

4、焊条不得淋水,雨天后受潮焊条应进行烘干。

5、雨后进行打胶作业时,必须净粘胶面擦拭干净。

6、做好防锈、防污工作,防止雨水经脚手架滴落在已完工工作面上,造成污染。

7、在遇五级以上北风时,应尽量避免施工,必要时应停止施工。

8、加强工人的安全防护教育,要随时系好安全带。

安全技术劳动保护措施和反事故措施总结

仅供参考[整理] 安全管理文书 安全技术劳动保护措施和反事故措施总结 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

安全技术劳动保护措施和反事故措施总结 一、安全技术劳动保护措施: 1、完成落实安全组织措施和技术措施,防止人身伤亡事故和误操作事故责任书签订。 2、每月按时召开一次安全分析会和每周一次安全活动。 3、认真贯彻落实国家、省、市县政府和南方电网公司、广东电网公司、惠州供电局以及本单位的安全生产会议精神。严格执行安全生产规程、规章和制度。班组控制轻伤和障碍。 4、落实完成了每月一次技术问答,每季度一次反事故演习及每月一次事故预想。 5、认真贯彻做好了外来施工队伍的工程施工安全生产监护和签订安全监护协议书。 6、严格执行“安规”省公司《两票制度实施细节》和防止人身伤亡事故十项重要措施,确保了“两票”合格率100%。 7、及时整改了本站不符合要求的标示牌、警示牌和遮栏。 8、认真执行了防止高空坠落事故的发生。 9、对投入电网的新设备、技改工程实施了三级验收制度。 10、工作时认真执行了穿棉质工作服的规定。 11、认真进行了作业前的危险点分析和班前班后会。 12、完成了本站现场运行规程和操作票的修编。 13、按惠州供电局的要求深入地开展了“紧急救护法”的培训。特别是触电急救和创伤的培训,并熟练掌握。 14、认真定期检查安全工用具和试验。对不合格的及时作报废消除。 15、定期组织了“安规”、《防止人身伤亡事故十项重点措施》、《电 第 2 页共 4 页

业生产事故调查规程》等现场运行规程的学习,并进行了考试。 16、定期检查了本站的防火、防小动物和防爆措施。 17、每月检查了本站排水系统,排油池的畅通情况并清理。 二、反事故措施 1、定期进行了设备的预防性试验及微水色谱等试验。 2、认真落实继电保护的事故措施,加强了维护,按时测试和校验。 3、结合本站的停电工作,做到了逢停必抹的防污工作。 4、每月都进行了易燃易爆物品的检查。 5、每月对防小动物措施都认真作了检查。每季度投放适量的老鼠药并每天检查情况。 6、严格执行了“两票”的实施细则,防止误操作事故的发生。 7、每月定期检查了本站的消防设备具材。 8、认真执行了防误闭锁的运行规定。 第 3 页共 4 页

工程项目安全技术管理措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD623 工程项目安全技术管理措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品方案范本 编号:YTO-FS-PD623 2 / 2 工程项目安全技术管理措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 ①在总体施工组织设计中编制总体安全技术措施,在施工过程中,技术员编制分部分项安全技术措施,并向班组进行交底。 ②脚手架工程编制施工方案。 ③编制专项用电施工组织设计并建立用电技术档案。 ④编写塔吊安装及拆卸方案,作业队伍必须取得资格证书。 ⑤起重吊装方案必须经上级审批,司机及指挥持证上岗,吊点要符合设计规定。 ⑥平刨、圆盘锯、钢筋机械、电焊机、搅拌机等施工机具安装后必须办理验收合格手续。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

安全技术措施计划管理制度

安全生产计划管理制度 根据建设厅《建筑施工安全生产管理法》及《建筑施工安全检查制度评分标准》,对该项目的安全管理和安全技术措施制定下列生产保证体系和系列保证计划措施: 一、安全保证体系详《乌当区新华书店扩建工程安全管理保证体系图》。 二、安全技术保证计划措施根据工程施工进度制定措施如下: 1、建立施工现场各级管理人员安全生产责任制,严明奖惩制度,以经 济手段管理安全生产,对分期分批新进入施工现场参加施工的全体 人员必须进行三级安全教育,对特种施工操作人员必须持证上岗。 2、建立分部分项安全技术交底制度,安全值班人员做好安全日记,发 生事故隐患,立即排除后才能施工。 3、建立每周定期安全会议制度,召集工地管理及各班班组长对上周的 安全工作进行总结和安排下周安全工作。 4、建立每周定期安全检查,并作好安全检查记录,有专职安全亲自负 责。 5、建立班组班前安全活动,由班组长负责组织每周至少两次,项目专 职安全员负责监督。 6、基础施工:该项目基础为孔桩施工,平均深度在8M左右,基础深 危险大,为防止安全事故发生,由施工工长、安全员、施工班组长 组成安全施工现场小组,随时对施工安全进行检查指导。 7、孔桩井下施工作业人员必须戴好安全帽。成孔后每孔必须进行覆 盖,砼护壁必须浇至高于地面20CM,堆土必须离孔口一米以外, 并随时清理运走。

8、主体结构施工时,工作前要认真检查使用的工具是否牢固,高空作 业时要搭设脚手架或操作台,并戴好安全带、安全帽,脚手架和操作台要按规范要求挂好安全网。模板拆除时要安排专人指挥,施工曾下面设置警示标志,模板拆除时严禁从高空往下投掷,拆下模板应立即清理,堆放整齐。砌筑砖墙时,架上堆砖不得超过四层侧砖,交叉作业一定遵守安全纪律,不得往下扔砖头,禁止在墙上行走。 9、夜间施工时,必须安排管理人员值班,工人施工要有足够照明,严 禁把线绑在钢管脚手架上,手提灯要使用安全电压,砼运输用的脚手架应搭设平稳牢固。 10、各施工通道必须设置防护棚,外架必须按规范搭设施工,操作采取 严格防护措施,用竹跳板铺设遮严。安全网全封闭施工。 11、工地临时施工用电,现场施工用高低压设备线路,按照施工设计有 关电器安全技术规程安装和架设。线路上禁止带负荷接地或断电,并禁止带电操作。 12、进入装修阶段,施工所用建筑机械均执行一机一闸一漏电,严格做 到预防为主,安全第一。 13、施工现场用电设备,机具设备必须专人作不定期检查,做好保护修 理工作,并作好检查记录和保护维修记录。保证安全生产的正常进行。 工程公司 项目部 2003年11月24日

保证安全的技术措施

保证安全的技术措施集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

第三章保证安全的技术措施第47条在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列安全技术措施: 一、停电; 二、验电; 三、装设接地线; 四、悬挂标示牌和装设临时遮栏。 上述措施由值班员执行,并应有人监护。对于无人经常值班的设备和线路,可由工作负责人执行。 第一节停电 第48条工作地点,必须停电的设备如下: 一、检修的设备;

二、与工作人员在进行工作中正常活动的最大范围的距离,小于表2规定的带电设备; 三、在35千伏及以下的设备上进行工作,上述距离虽大于表2规定,但小于表1的规定,同时又无安全遮栏的带电设备。 见表 表2工作人员在工作中,正常活动范围与带电设备的安全距离 第49条设备停电,必须把各方面的电源断开,且各方面至少有一个明显断开点(如隔离开关等)。为了防止有反送电源的可能,应将与停电设备有关的变压器和电压互感器从高低压两侧断开。对于柱上变压器等,应将高压熔断器的熔丝管取下。 第50条停电操作时,必须先停负荷,后拉开关,最后拉开隔离开关。严防带负荷拉隔离开关。 第51条断开的隔离开关操作手把必须锁住。根据需要取下开关控制回路的熔丝管。放出空气开关的余气,关闭其进气阀,闭锁液压控制系统。 第52条线路作业,应停电的范围如下:

一、检修线路的出线开关及联络开关; 二、可能将电源返至检修线路的所有开关(如低压闭式及外协隔离开关、自备发电机的联络开关等); 三、在检修线路工作范围内的其他带电线路。 第二节验电 第53条检修的电气设备停电后,在悬挂接地线之前必须用验电器检验有无电压。 第54条验电时,必须使用电压等级合适、经试验合格、试验期限有效的验电器。验电前,应先将验电器在带电的设备上检验其是否良好。验电工作,应在施工或检修设备的进出线的各相进行。 第55条高压验电必须戴绝缘手套。35千伏及以上的电气设备,可以使用绝缘杆验电,根据绝缘杆端部有无火花和放电辟拍怕来判断有无电压。 500伏及以下设备,可以使用低压试电笔或白炽灯检验有无电压。

防止高处坠落安全技术管理措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防止高处坠落安全技术管理措施 (标准版)

防止高处坠落安全技术管理措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 为预防施工现场高处坠落事故的发生,特制订预防高处坠落事故的安全技术措施如下: 1、强化落实对高处作业人员进行专项安全教育、安全技术交底及体检工作。 1)、对所有高处作业人员在作业前应做好专项高处作业安全知识教育,提高作业人员自我保护意识。 2)、特种高处作业人员应持证上岗。 3)、作业前应进行专门的有针对性的安全技术交底,并履行签字手续。 4)、采用新工艺、新技术、新材料和新设备的应进行相关安全技术交底,并履行签字手续。 5)、高处作业人员应经过体检,合格后方可上岗。严禁患有高血压、恐高症的人高空作业,严禁酒后上高作业。 2、提供合格的安全防护用品,规范各类安全警示标志、防护设施。

1)、加强对安全帽、安全带、安全网的检查验收,严防假、冒、伪、劣产品进入施工现场,督促作业人员按规定正确佩戴和使用安全防护用品。 2)、有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位,发挥其警示、警告作用。 3)、施工作业人员不得随意拆除各类安全警示标志、安全防护设施和安全防护装置,对造成事故的,要依法追究其责任。 3、完善洞口、临边防护 3.1、预留洞口防护 1)边长或直径在20-50cM的洞口,可利用钢筋或固定盖板防护,做到定型化、工具化。 2)50-150cM的洞口,可用钢筋砼板内钢筋贯穿洞口构成防护网,网格大于20?M的,要别外加密。 3)150cM以上的洞口,四周应设防护栏杆,洞口下张挂小眼安全网。 4)预制构件的洞口(包括缺件临时形成的洞口)参照上述规定防护或搭设脚手架,满铺竹笆,固定防护。 5)垃圾井道、烟道、管笼井应随楼层施工进度及时安装防护,每

安全技术措施计划管理制度

i. 目的 为有计划地改善劳动条件,有效防止事故和职业病,保障员工在施工生产过程中的安全和健康。 2. 范围 适用丁本企业职业健康安全管理范围内的安全技术措施计划的制定和实施过程 3. 职责 3.1 安全环保部负责安全技术措施计划的归口管理,负责安全技术措施计划的制定、组织实施和考核。 3.2 设备工程部负责组织有关设备、设施、厂房等建筑物的安全技术措施计划项目的实施。 3.3 保卫保障负责组织有关消防安全、交通安全方面的安全技术措施计划项目的实施。 3.4 财务部负责安全技术措施项目的资金保障。 3.5 纪检监察审计部负责安全技术措施项目的审计工作。 3.6 各部门负责本部门的安全技术措施计划的制定和企业、部门的安全技术措施项目的实施。 3.7 工会负责对安全技术措施计划进行审议,对安全措施计划项目的制定、实施进行监督,参加安全技术措施项目的验收。 4. 内容 4.1 安全技术措施计划的制定 4.1.1安全技术措施计划制定的依据: a. 国家颁布的安全生产、劳动保护政策法令及上级有关指标; b. 经过安全检查发现而未解决的重大安全技术劳动保护问题; c. 由丁生产发展变化而必须采取的安全技术劳动保护措施; d. 其他届丁防止工伤,预防职业病和工业中蠹采取的开发技术组织措施。 4.1.2 安全环保部应在每年的第四季度组织有关部门提出安全技术措施项目,编制下一年度的安全技术措施计划。

4.1.3 安全技术措施项目包括以改善劳动条件、防止伤亡事故和职业病为目的的一切技术措施,可分为6个方面: a. 安全技术措施:以防止工伤、火灾、爆炸事故为目的的一切措施,如防护、保险、信号等装置或设施。 b. 工业卫生技术措施:以改善对员工身体健康有害的作业环境和劳动条件与防止职业中蠹和职业病为目的的一切措施,如防尘、防蠹、防噪声及通风、降温、防寒等。 c. 辅助房屋及设施:是确保生产过程中员工安全卫生方面所必须的房屋及一切设施,如淋浴室、更衣室、消蠹室、妇女卫生室、休息室等,但集体福利设施(如公共食堂、浴室、托儿所、疗养所)不在其内。 d. 宣传教育:有购置和编印安全教材、书刊、录象、电影、仪器及举办安全技术训练班、安全技术展览会、安全教育室所需的经费。 e. 安全科学研究与试验设备、仪器。 f. 减轻劳动强度等其他技术措施。 4.1.4 各部门应组织员工以科室、工段、班组为单位,根据本部门识别、确定的重要危险源、以及职业健康安全风险,提出安全技术措施项目建议。 4.1.5 各部门负责人应组织有关人员和工会、员工代表等,根据各科室、工段、班组提出的建议,确定安全技术措施项目,制定本部门的安全技术措施计划。 4.1.6 在制定各部门的安全技术措施计划时,各部门能自行整改的安全技术措施项目应列入本部门的安全技术措施计划,由各部门自行整改;各部门没有能力自行整改的项目,应上报安全环保部。 4.1.7 安全环保部应对各部门上报的安全技术措施计划项目进行审查、汇总,作为企业安全 技术措施计划的预选方案。 4.1.8 安全环保部应就企业安全技术措施计划的预选方案与企业主管领导、设备工程部、保 卫保障部、各相关部门和工会进行沟通、协调、综合平衡,确定企业安全技术措施计划方案。 4.1.9 企业主管领导应召集安全生产委员会,对安全技术措施计划方案进行研究、讨论,提 出改进、补充、完善等意见。安全环保部应根据安全生产委员会的意见,对企业安全技术措 施计划方案进行必要的补充、完善。 4.1.10 安全环保部应将安全技术措施计划方案提交企业职工代表大会审议讨论,通过后制定企业年度安全技术措施计划,经过企业主管领导审批后,印发各部门实施。 4.1.11 在确定安全技术措施项目、计划方案时,应考虑以下因素: a. 职业健康安全危险源及其风险; b. 法律、法规、规范、安全技术标准及其他要求; c. 企业及各部门建立的职业健康安全目标; d. 可选择的技术方案、财务资源、运行控制和生产经营的要求; e. 员工及相关方的意见和要求。 4.2 安全技术措施计划的实施 4.2.1 安全环保部应按企业年度安全技术措施计划组织各部门落实安全技术措施项目的职责、资金、技术措施,确保安全技术措施计划的实现。 4.2.2 设备工程应组织有关部门实施安全技术措施计划中有关设备、设施、厂房等建筑物的

主要安全技术措施和保证制度

主要安全技术措施和保证制度 (1)建立健全各级各部门的安全生产责任制,并落实到人,各项经济承包要有明确的安全指标和包括奖励办法在内的保证措施,签订安全生产协议书。 (2)在编制施工组织设计、制定施工方案和下达施工计划时,必须同时制定和下达施工安全技术措施。无安全措施技术交底,不得施工。 (3)生产工人要掌握本工种操作技能,熟悉安全技术操作规程,并考试合格,持证上岗。 (4)进入施工现场必须戴安全帽,登高作业必须系好安全带,穿防滑鞋,工具应放置工具包内,每天有佩带袖章的安全员值班。现场有“五牌一图”即:施工单位及工地名称牌、安全生产六大纪律宣传牌、防火须知牌、安全无重大事故计数牌、工地主要管理人员名单牌、施工总平面图。在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道道口都必须挂有安全宣传标语或安全警示牌。 (5)钢管、扣件、螺栓、临时电力线、缆等材料的质量必须符合规范规定要求。 (6)中小型施工机具,都必须专人使用,专人保养,并挂安全操作牌。 (7)操作平台设安全防护栏杆,施工范围用彩钢板全封闭围护,工作平台走道四周贯通,脚手架上下梯搭成斜梯,两侧设扶手。 (8)从事高空作业人员要定期进行体格检查,患有心脏病、高血压、癫痫病等病症人员不得从事高空作业。爬梯空洞等处须设明显标志。 (9)夜间施工要配备足够的照明,临时电力线必须由专职电工架设、管理,开关要有防雨设施且安设牢固,并装有漏电保护器。 (10)吊机及各种大型施工机械,使用前要认真检查,确认良好,并经试运转正常后,方可使用。 (11)吊装作业由专人统一指挥,吊装人员坚持岗位,吊装时设警戒线,吊车起吊时大臂作业范围内严禁站人,起重机械严禁带病作业,严禁非工作人员进入施工区。 (12)安全通道必须畅通。 (13)空中吊装时,构件两端要系好风缆,构件上严禁站人。 (14)吊装第一榀钢架时应搭设临时固定装置等形成空间稳定结构时,才能

施工现场劳动保护措施示范文本

施工现场劳动保护措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场劳动保护措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 施工现场道路、上下水管道、电气线路、材料堆放、 临时附属设施等的平面布置,都要符合安全卫生防火要 求。 多种机电设备的安全装置和起重设备位装置都要齐 全。没有的不得使用,要建立定期维修保养制度,检修机 械设备要同时检修防护装置。 脚手架、井宇架、安全网搭设完毕必须经工长检验合 格方可使用,使用期间要指定专人维修保养,发现有变形 倾斜、摇晃等情况,要及时加固处理。 施工现场的坑、井、沟和各种孔洞、易爆场所、变配 电房周围要指定专人设置围栏或盖板等安全标志,夜间要 设红灯示警、多种防护设施,警告标志未经施工负责人批

准,不得移动和拆除。 实行逐级安全交底制度,开工前技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向全体职工进行交底。 施工现场的木工棚和易燃易爆仓库,要建立防火管理制度,备足防火设备和灭火器材,要经常检查,保持良好。 对于施工现场工作的人员,应根据工种和需要供给职工定用的有效的防护用品,严禁赤脚或穿拖鞋、高跟鞋进入现场,高空;作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋靴。 按规定使用安全“三宝’,电动设备和电动手持工具要设置漏电掉闸装置,机械不准“带病’运转,不准超负荷作业,不准在运转中维修保养。 加强季节性劳保工作,做好防暑降温保健工作,夏季要防暑降温,冬季要防寒防冻,组织医务人员深入工地,

临时用电安全技术管理措施(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 临时用电安全技术管理措施(新 编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

临时用电安全技术管理措施(新编版) 1.保证正确可靠的接地与接零。必须按设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。所有接地、接零处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,杜绝混用。 2.TN-S系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地;保护零线每一处重复接地装置的接地电阻不应大于10Ω。工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻不应大于10Ω,配电箱、防护栏与重复接地线用不小于16m2的绿黄双色软铜绝缘线与其连接。(配电箱的重复接地图附后第九)。 3.施工现场临时用电设备的设置、安装、防护、使用、操作、维修及维修人员都必须符合JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技

术规范》的要求。 4.本现场的所有供电线路均按TN-S接零保护系统敷设,保护零线的设置应符合JGJ46-2005的要求。 5.电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应作保护接零,接地电阻不大于10欧姆。 6.总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.S。开关箱漏电开关的额定漏电动作电流不应大于30mA,动作时间不应大于0.1秒。 7.漏电保护器的使用接线应与基本保护系统相适应、相配合,在任何情况下,漏电保护器(其剩余电流互感器)只能通过工作零线,而不能通过保护零线。 8.开关箱实行一机一闸一漏一箱制,不允许一个开关带两台及两台以上的用电设备。 9.施工现场的在建工程应按JGJ46-2005《施工现场临时用电

安全技术措施计划管理办法示范文本

安全技术措施计划管理办 法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全技术措施计划管理办法示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 主要内容与适用范围: 1.1为有计划的改善职工的劳动条件,消除生产过程中 的不安全因素及事故隐患,防止工伤事故和职业病发生, 特制订本办法。 1.2本办法适用于中铝洛铜各单位,不包括新建、改 建、扩建项目的安全措施和集体福利事项。 1.3本办法以保证职工的身体健康为前提,以劳动部关 于厂矿企业编制安全技术劳动保护措施计划的通知和劳动 部、全国总工会发布的安全技术措施计划项目总名称表为 依据进行编制。 2 名词术语 2.1安全技术:以防止工伤为目的的一切措施,如防护

装置、保险装置、信号装置等。 3 主管单位及领导: 3.1本办法归口单位是中铝洛铜生产部; 3.2执行本计划的部门在中铝洛铜总经理的领导下,由主管副总经理直接领导,生产部具体负责,履行业务职责。 4 管理内容和要求: 4.1安全措施计划,是保护职工在生产过程中生命安全的必要措施。要求各单位领导必须严肃对待这项工作,在编制生产技术财务及物料计划的同时,编制安全措施计划。 4.2安全措施计划项目投资额最低为2000元以上,不足2000元的安措项目,由中铝洛铜下属单位成本开支,列入单位安全措施整改计划加以实施。 4.3中铝洛铜各单位根据本单位存在的不安全因素,在

防护网使用安全技术措施

编号:SM-ZD-90734 防护网使用安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

防护网使用安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 巷道施工时必须使用防护网。 一、掘进工作面防护网的作用 防护网能对迎头及两帮的矸(煤)滑落起到拦护及滑落过程中的缓冲减速作用,从而确保了迎头作业人员的安全。 二、防护网使用条件 (一)上山掘进巷道坡度超过12°的,迎头煤(岩)壁必须全断面采取防片帮措施。 (二)平巷及上山掘进巷道高度超过2.6m,下山掘进巷道高度超过3.5m的,迎头煤(岩)壁距巷道底板1.5m以上必须采取防片帮措施。 (三)架棚巷道采用人工挖柱窝的,帮部距底板1m以上必须采取防片帮措施。 (四)防片帮措施应因地制宜,简单易行,安全可靠。 三、掘进工作面防护网的材料及规格

(一)防护网采用直径不小于7mm的棕绳(不含尼龙),自行缠绕的菱形网格,网格规格100×100mm。 (二)防护网的形状及长、宽度视巷道形状、断面而定。但总体要求是迎头防护网下部应到巷道底板处,两帮到顶、底板,即全断面封闭围岩。 四、掘进工作面防护网使用要求 (一)锚网梁索支护时防护网的使用要求 1、掘进工作面每次掘进后,首先要进行敲帮问顶方可进入迎头施工。 2、迎头顶、帮活矸危岩必须找净,否则,严禁进行其它工作。 3、找顶结束后,必须采用带帽点柱作为临时支护。 4、在有临时支护的条件下,首先打上部防护网固定点。半圆拱形断面:拱顶一处固定点,距拱顶0.8m、2.0m及拱基线处两边各打3个固定点,拱顶下1.5m距巷中线1m处左右各打一个固定点,共9个固定点;矩形断面:顶中一处固定点,两帮肩窝、底板向上1500mm处左中右各施工一个固定点。(见示意图)

安全技术劳动保护措施和反事故措施总结(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全技术劳动保护措施和反事故措施总结(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全技术劳动保护措施和反事故措施总结 (新编版) 一、安全技术劳动保护措施: 1、完成落实安全组织措施和技术措施,防止人身伤亡事故和误操作事故责任书签订。 2、每月按时召开一次安全分析会和每周一次安全活动。 3、认真贯彻落实国家、省、市县政府和南方电网公司、广东电网公司、惠州供电局以及本单位的安全生产会议精神。严格执行安全生产规程、规章和制度。班组控制轻伤和障碍。 4、落实完成了每月一次技术问答,每季度一次反事故演习及每月一次事故预想。 5、认真贯彻做好了外来施工队伍的工程施工安全生产监护和签订安全监护协议书。

6、严格执行“安规”省公司《两票制度实施细节》和防止人身伤亡事故十项重要措施,确保了“两票”合格率100%。 7、及时整改了本站不符合要求的标示牌、警示牌和遮栏。 8、认真执行了防止高空坠落事故的发生。 9、对投入电网的新设备、技改工程实施了三级验收制度。 10、工作时认真执行了穿棉质工作服的规定。 11、认真进行了作业前的危险点分析和班前班后会。 12、完成了本站现场运行规程和操作票的修编。 13、按惠州供电局的要求深入地开展了“紧急救护法”的培训。特别是触电急救和创伤的培训,并熟练掌握。 14、认真定期检查安全工用具和试验。对不合格的及时作报废消除。 15、定期组织了“安规”、《防止人身伤亡事故十项重点措施》、《电业生产事故调查规程》等现场运行规程的学习,并进行了考试。 16、定期检查了本站的防火、防小动物和防爆措施。 17、每月检查了本站排水系统,排油池的畅通情况并清理。

安全技术措施计划管理制度范本

内部管理制度系列 安全技术措施计划制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-50263安全技术措施计划制度 Safety technical measures planning system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 安全技术措施计划(执行)是项目施工保障安全的指令性文件,具有安全法规的作用,必须认真编制和执行。 1、编制原则。 编制安全技术措施计划要在编制生产财务计划的同时进行。 安全生产技术措施计划的编制与执行要纳入公司的议事日程,并必须按设计者、审核者、批准者的会签程序后生效执行(特别是高层或难度大的施工项目)。 编制安全技术计划时应考虑到必须与可能、切实掌握好花钱少、效果大的原则,制定出科学、先进、可靠、实用的安全生产技术措施计划。 2、编制依据。 编制时必须依据党和国家、政府部门公布的劳动保护安

全生产法规、法令和各项标准、规范、规章等(详见组织设计编审制度);注重解决在实践中存在或在检查中发现亟待解决的问题;在技术革新与工艺改革中面临所需的新防护设施问题;针对不安全因素易造成伤亡事故或职业病主要原因应采取的措施。 3、编制方法。 要按照项目施工的实际进行编制,内容参照《劳动部全国工会发布安全技术措施计划的项目总名称表》((29)劳总护字号45号),工发总字(1997)69号文件。 编制必须针对性强,对各种不同的工程结构、施工方法、作业条件等产生各个不相同的不安全因素,采取相应的对策、措施,为此首先要掌握项目工程概况。 4、执行程序。 要认真进行分部分项的安全生产技术交底,安全技术措施中的各种安全设置、防护应列入施工任务单,责任落实到班组或个人,并实行验收制度。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

安全保护措施

安全保护措施 一、安全生产目标 安全生产有法可依、有章可循、安全工作不留空白、不留死角,坚决扼制重大事故的发生,杜绝特大恶性事故,重点区域、重点部位保证不发生重大恶性事故,减少一般事故。 二、安全保证体系 经理部经理、项目部队长、工班长、操作人员及各级职能部门严格执行安全生产管理责任制度。项目经理部设安全质量部,项目部设专职安检员,工班设兼职安全员,形成安全生产网络体系,做到领导到位、工作到位、分工明确,责任到人。 三、安全预控措施 1.加强安全生产教育 工程开工前,对所有参加本段工程施工人员进行安全生产教育,组织学习交通部有关施工安全规则、规定。坚持每周不少于两小时的安全教育,由质检工程师针对施工项目,结合有关现行的规范,规则上安全技术课。 2.认真落实安全技术措施 (1)为确保各项施工安全技术促使的顺利实施,项目经理部派专人负责安全工作。 (2)在编制施工组织设计、制定施工方案和下达施工计划时,必须同时制定和下达施工安全技术措施。 (3)施工技术难点工序、新技术、新工艺、必须制定专项安全技术措施进行技术安全,并组织有关专业人员进行实施,否则不准进行施工。 (4)建立健全安全技术检查制度,各级单位必须建立安全检查制度,项目经理部每月一次,项目队每旬一次,工班一日一次,检查时领导带队、组织有关人员参加,发现问题填发安全隐患通知书,并制定对策措施,限期整改,专人复查。 (5)执行安全生产奖罚制度,强化激励和约束机制。通过经济与行政手段有效结合,将安全生产与干部职工的切身利益紧密挂钩,各参加单位制定安全生产奖励办法,定期考核兑现,使干部全面加压、职工全员负载,达到施工现场安全生产有序可控。 四、保证安全措施方案 (一)保证安全技术方案 1、所有施工机械操作人员严格遵守安全规程,按程序操作,文明驾驶,礼貌行车。 2、严禁机械带病运转、超负荷作业,夜间作业应有足够的照明设备,工作视线不清楚时 不得作业。

职业健康劳动保护体系及管理措施

职业健康劳动保护体系及 管理措施 Newly compiled on November 23, 2020

职业健康劳动保护体系及管理措施职业健康安全管理方针 职业健康安全管理方针是:“消除一切隐患风险,确保全员健康安全”。 严格遵守国家现行安全生产法律、法规,预防和消除一切不安全隐患,防止各类事故发生;建立科学的职业健康安全管理体系,改善施工作业环境,依靠先进的管理方法,保证项目施工、管理人员的职业健康与安全。 职业健康安全管理目标 我公司的职业健康劳动保护管理目标是: 预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,保护全体人员健康安全,不断地对组织的职业健康绩效进行监视和测量,确保体系的有效性、充分性和适宜性。 职业健康安全保证体系 建立健全职业健康安全保证体系,贯彻国家有关安全生产和劳动保护方面的法律法规,定期召开安全生产会议,研究项目安全生产与劳动保护工作,发现问题及时处理解决。逐级签定职业健康安全责任书,使各级明确自己的职业健康安全目标,制定好各自的职业健康安全规划,达到全员参与职业健康安全管理的目的。 职业健康安全保证体系见图32-1。

门及其工作人员和各岗位生产工人在职业健康安全方面应做的事情及应负的责任加以明确。 职业健康安全教育制度 职业健康安全教育制度是职业健康安全管理的重要组成部分。其宗旨是搞好职业健康安全思想工作,提高企业职工职业健康安全的认识,帮助职工正确认识和学习职业健康安全法律、法规和基本知识。 (1)职业健康安全教育的基本内容有思想教育、职业健康安全技术知识教育和典型事故教育。 思想教育包括思想认识教育和劳动纪律教育。通过思想认识教育,提高认识,做到不违章指挥、不违章作业;通过劳动纪律教育,提高遵守劳动纪律的自觉性,保证劳动安全。 职业健康安全技术知识教育包括生产技术知识、基本职业健康安全技术知识和专业职业健康安全技术知识等,以提高职工职业技术操作水平和职业健康安全防范能力。 典型事故教育是结合本企业或外企业的事故教训进行教育。通过典型事故教育,提高操作人员和管理人员的安全意识,从事故中汲取教训,防止类似事故发生。 (2)企业管理人员的职业健康安全教育包括对企业法定代表人和项目主任(或经理)、技术干部、行政管理干部、职业健康安全管理人员以及班组长和安全员等。(3)企业工人的职业健康安全教育主要有三级教育、特种作业教育和经常性教育等三种形式。 ①新工人上岗前必须进行厂级、车间级、班组级安全教育。

安全技术措施管理制度

安全技术措施管理制度 一、目的 为了不断提高公司的安全技术管理水平,改善劳动条件,防止工伤事故、消除职业病和职业中毒危害,保护职工在生产过程中的安全与健康,制定本制度。 二、职责及实施 1、各级领导、工程技术人员、安全管理员、有关业务人员,必须熟悉、掌握安全生产的有关法律法规和技术标准,在管理施工生产技术的同时,管理好安全技术工作。总工程师(技术负责人)、责任工程师、项目技术负责人对各级施工生产的安全技术负责。 2、施工组织设计或施工方案中,必须编制安全技术措施。 3、安全技术措施应当有项目部技术人员编制,符合专家论证要求的按规定进行专家论证,经施工单位负责人审核,由公司总工程师(技术负责人)、项目施工方工程师审批签字后方可实施,未经审批的不准施工。 4、施工方案(安全技术措施)经审批后,必须遵照执行,不得随意变更。如遇特殊情况,需要变更时,应有编制人出具变更通知书,审批人签字后方可生效。 三、编制内容和要求 1、在工程施工前编制安全技术措施和施工方案。安全技术措施的内容要全面,有针对性,根据工程特点、施工方法、劳动组织、季

节变化和作业环境等具体情况从技术上、安全上和管理上提出具体内容要求。 2、施工部门编制安全技术措施计划时,必须针对施工现场存在的危险因素和危害因素的种类、数量、危险和危害程度的大小作为编制内容。 3、在编制安全技术措施时,要有安全技术项目,确定各个项目的资金额度、物资准备、负责人和具体执行人员,规定完成或投用日期。 4、对于专业性较强的工程项目,如巷道掘进、通风系统新改建、火药库和危险化学品仓库建设、大型设备安装、高危场所施工等必须单独编制专项施工方案。 5、对于结构复杂,作业危险性大,特性较强的工程,除编制专项安全施工方案,还应有设计、计(验)算和详图。 6、安全技术交底主要包括两方面内容: 一是在施工方案的基础上进行的,按照施工方案的要求,对施工方案进行细化,但施工方案没有明确的,不能随意发挥和补充。 二是要将操作者的安全注意事项讲明,保证操作者的人身安全。交底内容不能过于简单,千篇一律口号化,应按分部分项工程和针对作业条件的变化具体进行。 7、施工现场的项目负责人,在分项工程施工前必须向分项作业负责人作书面安全技术交底,准确填写交底作业部位和交底日期,并

安全技术措施计划管理规定正式样本

文件编号:TP-AR-L4093 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 安全技术措施计划管理 规定正式样本

安全技术措施计划管理规定正式样 本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、目的:安全技术措施计划(即劳动保护措施 计划)是企业为了保护职工在生产过程中的安全和健 康,在本年度或一定时期内根据需要而确定的改善劳 动条件的项目和措施,是企业综合计划即生产、经 营、财务计划的组成部分。 二、编制安全技术措施计划的职责:由安全生产 领导小组组织编制,技术部门、生产部门、财务部门 综合各部门意见,办公室汇总成文,交董事长审批; 三、安全技术措施计划的编制 (一)编制安全技术措施计划的原则

1.全技术措施计划纳入企业生产经营财务计划中。企业生产经营财务计划是企业的整体计划,企业在编制生产经营财务计划时,要编制安全技术措施计划,并将安全技术措施计划纳入生产经营财务计划中。重大计划项目应纳入企业长远规划之中。 安全措施计划的编制由企业主管厂长负责。成立有领导干部、技术人员和工人参加的“三结合”小组。安全管理专职机构负责具体事宜。 2.要从实际出发。安全技术措施计划的内容既要使企业劳动条件符合国家法规和标准的要求,将确实需要改善的项目列入计划,又要结合企业生产、技术设备状况和发展以及人力、财力、物力的实际,做到既要花钱少又要效果好,讲求实效,防止贪大求洋。 3.区别轻重缓急,突出治理重点。对危害严

安全技术保护措施方案(新版)

安全技术保护措施方案(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0412

安全技术保护措施方案(新版) 1、脚手架工程 1.1、一般要求 1)要有足够的面积,满足工作操作,材料堆置和运输的需要。 2)坚固、稳定,能满足施工中的各种荷载和气候条件作用下不变形、倾斜、摇晃。 3)搭拆简单,搬移方便,能多次周转使用。 4)安全系数一般均采用容许应力计算,取值要大于3。 1.2脚手架拆除 1)架子拆除时要划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志,地面设专人指挥,严禁非作业人员入内。 2)拆除的高处作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿,穿软底鞋。

3)拆除前必须拆除照明线再遵循由上而下,先搭后拆,后搭先拆的原则,即先拆栏杆、脚手架、剪力撑、斜撑;后拆小横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时进行拆除作业。 1)拆除要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,要先通知对方,以防坠落。 5)拆下的材料,严禁抛掷,应运到指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。 6)在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,要将拆除情况交代清楚后方可离开。 2、临边、洞口及高处作业安全防护技术措施 2.1基本要求 高处作业中所用的物料,均要堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具要随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,要随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均要及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传透物件禁止抛掷。 2.2临边作业

安全技术劳动保护措施反事故措施

附件: 中国国电集团公司 安全技术劳动保护措施 计划管理办法反事故措施 中国国电集团公司 2014年8月3日

目录 第一章总则 (5) 第二章编制依据和原则 (5) 第三章项目内容 (6) 第四章管理职责 (8) 第五章编制与核准 (9) 第六章实施与验收 (9) 第七章附则 (10) 附件 (10)

第一章总则 第一条为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针,保障人身安全健康和设备安全可靠运行,规范安全技术劳动保护措施、反事故措施计划编制及实施工作,依据《安全生产法》等国家法律法规、电力行业规程标准和中国国电集团公司有关规定,特制定本办法。 第二条安全技术劳动保护措施是指以改善劳动条件、防止发生人身伤亡事故、预防职业病等为主要内容的安全技术措施和职业健康措施,包括各种安全设施、设备以及安全防护装置、保险装置、信号装置和安全防爆设施等。 反事故措施是指以防止设备事故发生,保证设备安全可靠运行为目的所采取的技术和组织措施。技术措施应结合设备检修和改造进行实施。 第三条本办法适用于集团公司各分支机构、所属公司(单位)。 第二章编制依据和原则 第四条安全技术劳动保护措施和反事故措施(以下简称“两措”)计划编制的依据: (一)国家颁布的安全生产劳动保护法律、法规、规章制度

和工业卫生、职业健康安全标准; (二)电力行业颁发的标准、规程、规定,上级单位安全通报提出的防范措施; (三)集团公司颁发的有关规程、规定、办法,发生事故的教训和提出的防范措施; (四)本单位风险评估(安全性评价)、NOSA星级评审、安全检查等提出的整改与防范措施; (五)安全生产、职业健康方面的合理化建议。 第五条“两措”计划编制应遵循针对性、可行性、有效性原则,优先解决涉及员工安全与健康的问题,消除设备、设施重大隐患,其措施内容须明确具体。 第三章项目内容 第六条安全技术劳动保护措施内容: (一)安全工器具和安全设施 1.防止人身触电、高处坠落、机械伤害、物体打击、环境(粉尘、毒气、噪声、电磁、高温、辐射)伤害等各种电力安全防护工器具、设施及维护; 2.生产现场各种安全标志标识、安全防护(围栏、带、防护罩)等安全设备与设施配备及维护; 3.电力安全工器具和安全设施检测、试验及仪器、仪表等相关设备;