文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医院污水处理方案汇编

医院污水处理方案汇编

医院污水处理方案汇编
医院污水处理方案汇编

480m3医院污水处理设计方案

目录

1概述 (1)

2设计原则 (1)

3基础资料 (1)

4、废水处理工艺方案 (2)

5处理效果表 (6)

6.主要构筑物与设备参数 (7)

7、二次污染防治 (9)

8、施工组织设计 (9)

9、其它费用 (10)

10.运行成本分析 (11)

11质量和服务承诺 (12)

12公司简介 (13)

1、概述

一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院污水处理工程方案。

2.设计原则

1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。

2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。

3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。

4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。

5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。

6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。

7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命

3.设计标准和规范

1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996);

2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88);

3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87);

4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88);

5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93)

6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84)

7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89)

8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91)

3、基础资料

3.1设计水量:处理水量为480m3/d。

3.2进水水质

在对同类医院的污水水质进行调研的基础上得到该医院的污水水质,综合污水水质为:

编号污染物质污水原水水质单位

1 PH 6-9

2 SS 150-300 mg/l

3 CODCr 300-450 mg/l

4 BOD

5 120-230 mg/l

5 NH3-N ≤50 mg/l

6 TP ≤4 mg/l

7 细菌总数>16000 个/l

由上表可知该类污水属于可生化性污水。

3.3排放标准

参照国家《污水综合排放标准》(GB8978-96)中的一级标准:

编号污染物质污水出水水质单位

1 PH 6-9

2 SS ≤70 mg/l

3 CODCr ≤100 mg/l

4 BOD

5 ≤30 mg/l

5 NH3-N ≤15 mg/l

6 磷酸盐≤0.5 mg/l

7 动植物油≤20 mg/l

8 粪大肠菌群≤100 个/l

9 总余氯≤0.5 mg/l

3.4设计内容

根据设计水量和进水与出水水质,确定本污水处理站的设计方案,其内容包括污水处理工艺、建筑物外形尺寸和设备选型设计等。

4、废水处理工艺方案

4.1污水处理工艺流程框图:

污泥回流进水固液分离机调节池污水泵厌氧池接触氧化池二沉池消毒池达标排放

风机污泥池

虚线框内地埋式一体化设备。

4.2污水处理工艺方案

4.2.1水质分析及工艺选择

医院污水从广义上讲是属于生活污水,但是医院污水的特点是含有病原菌,因此其技术重点是把好消毒关。而且,对于医院废水而言,一般都含有对生物细菌有抑制作用和难以生物降解的药物成份,因此可以考虑采用前面放置厌氧处理的工艺,先将难降解的有机物水解。综合以上考虑本方案拟用低能耗的厌氧水解+生物接触氧化法为主体,通过厌、好氧菌分解有机物达到降解去除医院综合污水中有机污染物质与有害、有毒物质,达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级排放标准。

4.2.2污水处理工艺的选择

医院污水从广义上讲是属于生活污水溶解性CODcr与BOD5均较高,BOD:COD 的比值>0.4,宜采用生化处理工艺。生化处理工艺具有以下优点:处理效率高;

运行费用低;

产泥量少,不产生二次污染。

生化处理工艺主要有厌氧处理工艺、水解酸化工艺和好氧处理工艺。

厌氧生化法

是指在无分子氧条件下通过厌氧微生物的作用,将废水中的各种复杂有机物分解转化为甲烷和二氧化碳等物质的过程,该工艺可用于中高浓度的有机废水处理。厌氧生化处理的典型工艺为UASB(上流式厌氧污泥床)工艺,该工艺在国内外有较多的成功实例。厌氧生化法与好氧生化法相比具有以下优点:应用范围广;

能耗低;

负荷高;

剩余污泥量少;

厌氧活性污泥可以长期存放,在停止运行一段时间后可迅速启动。

但是厌氧生化法也存在以下缺点:

厌氧微生物增殖缓慢,因而调试启动时间长,一般需要0.5-1年时间;

出水往往达不到排放标准,需进一步处理,故一般在厌氧后串联好氧处理;

厌氧处理系统操作控制因素较复杂;

产生甲烷气体为易爆气体,若不加以利用,安全设置要求较高;易产生硫化物,引起较大异味,造成空气污染。

厌氧水解

(1).污水厌氧水解工艺污水厌氧消化反应由以下三个阶段组成:1)水解阶段:在水解和发酵细菌的作用下,大分子物质如碳水化合物、蛋白质与脂肪水解和发酵转化为小分子物质如单糖、氨基酸、脂肪酸、甘油及二氧化碳等,固体物质水解为可溶性物质。

2)酸化阶段:在产氢产乙酸菌的作用下,把第一阶段的产物转化为氢、二

氧化碳和乙酸。

3)产甲烷阶段:通过两组生理不同的产甲烷菌的作用,将乙酸和氢与二氧化碳转化为甲烷。

由于本装置后面要接有生物接触氧化工艺,因此对于此处厌氧消化其主要目的是为了使大分子的有机物水解为容易生物降解的小分子物质并且去除一部分有机物。本装置采用较短停留时间,使厌氧反应发生在水解、酸化阶段,抑制产甲烷菌的活性,只产生少量气体,为本装置安全运行提供了可靠的保证。由于本装置处于地下,可以考虑将厌氧处理所产生的少量问题由导气管排出,这样就不存在臭气问题和燃烧爆炸的危险。

(2)、生物接触氧化处理

污水经厌氧处理后,进入生物接触氧化池。生物接触氧化法是一种介于活性污泥法和生物滤池之间的生物膜法工艺,接触氧化池内设有填料,部分微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面,部分则是以絮状悬浮生长于水中,因此它兼有活性污泥法和生物滤池的特点。

本装置中,污水经过厌氧生化反应,污水中部分有机污染物被厌氧菌分解或去除,然后污水进入生物接触氧化池。池中设有半软性填料(即以硬性塑料为支架,上面缚以软性纤维),它可以防止生物膜生长后纤维结成球状后减小填料的比表面积。对水解酸化池中未分解完全的大分子有机物进一步处理,并滤掉大部分悬浮物,最后污水进入。生物接触氧化池后设一斜管沉淀池,截留随水流出的生物膜及悬浮污泥。

本生物接触氧化系统的曝气装置设在填料底部,采用鼓风曝气系统,这样可以增加有效容积,填料层间紊流激烈,生物膜更新快,活性高,不易堵塞。

本生物接触氧化法工艺特征:

1)由于填料的比表面积大,池内充氧条件好,生物接触氧化池内单位容积的生物量都高于活性污泥法曝气池和生物滤池,因此生物接触氧化池具有较高的容积负荷;

2)由于相当一部分微生物附着生长在填料表面,生物接触氧化法不需要设有污泥回流系统,也不存在污泥膨胀问题,运行管理简便;

3)由于生物接触氧化池内生物固体量多,水流属于完全混合型,因此生物接触氧化池对水质水量的骤变有较强的适应能力。

4)采用的半软性填料,由变性聚乙烯塑料制成,既具有一定的刚性,也具有一定的柔性,能保持一定的形状,同时又有一定的变形能力。具有良好的传质效果,对有机物去除效果高,耐腐蚀,不堵塞,易于安装,易于挂膜。

5)操作简单、运行方便,易于维护管理,不产生污泥膨胀现象,也不产生滤池蝇。

6)生物接触氧化处理技术具有多种净化功能,除有效地去除有机污染物外,对脱氮和除磷也有一定的效果。

由于采用了前置厌氧水解池,形成厌氧——好氧除磷脱氮工艺,具有一定的脱氮除磷作用。

生物脱氮过程由硝化和反硝化两步完成。硝化是将氨氮氧化成硝酸盐,在好氧条件下完成。反硝化是将硝酸盐还原成氮气从水中脱出,在缺氧条件(无分子氧但有硝酸盐态氧)下和具有有机物供给反硝化菌碳能源时才能完成。因此传统的生物脱氮为硝化—反硝化工艺,在反硝化前要投加有机化学药剂,流程复杂,构筑物多。

前置反硝化脱氮技术,先将污水引入缺氧段,在其中以污水中的有机物作为碳能源,对硝酸盐进行反硝化脱氮,有机物得到初步降解;然后进入好氧段,在好氧段有机物进一步降解和氨氮的硝化,并将好氧段硝化后的出水混合液回流至缺氧段,为缺氧段提供足够的硝酸盐进行反硝化;在好氧段后仍设二沉池,沉淀污泥回流至好氧段以保证充分的微生物。

生物除磷流程由厌氧段(无分子氧和硝酸盐态氧)、好氧段和二沉池组成。活性污泥中的一些细菌具有在厌氧条件下释放磷和在好氧条件下过量吸收磷的特点,通过排放富磷剩余污泥将磷从水中去除。

(3)、消毒处理

医院污水经生化处理后,除部分细菌随污泥沉淀下来外,大部分大肠杆菌、粪便链球菌等致病菌仍然存在污水中,必须进行消毒处理。

目前,医院污水的消毒方式很多,如液氯法、臭氧法、次氯酸钠法二氧化氯法等。虽然次氯酸钠法具有投配方便、价格低廉、可靠性高等优点,但是会与水中某些有机物结合生成有致癌作用的有机卤化物。而二氧化氯是公认的最佳消毒剂,其杀菌效果好,是次氯酸钠的理想替代产品。本系统采用二氧化氯法进行消毒。消毒池采用平流式隔板接触反应装置,以提高接触时间,取得较好的消毒效果。

(4)、污泥处置

医院污水经沉淀后,污泥中含有大量的细菌,若直接外排,必将造成二次污染。设计采用二氧化氯消毒处理,停留10天以上外运填埋。

(5)、脱氯处置

在医院污水消毒工艺中,为保证消毒杀菌能力,达到消除病毒、细菌的效果,要求接触时间不小于1小时,总余氯量为4-6mg/l,但是按照污水综合排放标准GB8978-96的一级标准规定:出水余氯应小于0.5mg/l,因此必须再进行脱氯处理。本方案在消毒池的后面接一脱氯池,采用还原剂Na2S2O3脱氯,以保证脱氯后总余氯指标达到排放标准,Na2S2O3的投加量为10g/m3污水。

4.2.3本工艺突出特点

1)此工艺能耗小,除在水解池前设置的污水提升泵和曝气鼓风机外,基本上没有能量消耗。此工艺技术先进,运行成本低,具有节能,减少运行时间,减少人员班次和劳动强度等优点,适合于医院污水处理。

2)通过设置水解酸化池,提高污染物的去除率;生物接触氧化池水流属于完全混合型,能有效抵抗水质、水量变化的冲击负荷,提高处理装置运行的稳定性。由于采用了前置厌氧水解池,形成厌氧——好氧除磷脱氮工艺,具有一定的脱氮除磷作用。

3)本装置建于绿化带、道路、停车场或其他零星的地面以下,不占建设用地,地面可利用,投资低,一次投入永久受益。

4)本处理系统处于地下,在厌氧水解时产生极少量气体经导气管与大气联通,装置内无压力,不存在燃烧爆炸的可能性。

5)由于污水在好氧处理前面设置了一个厌氧水解(酸化)池,剩余污泥量很少。

6)本装置采用先进、成熟的组合工艺,处理后排放指标达到国家排放标准。

7)本装置结构紧凑,占地面积小,一体化程度高,投资省。

4.2.4工艺流程简述

医院污水流出后,经过粗细两道格栅,滤出棉团、废渣、纸屑等大颗粒物质后,进入调节池,调节池的主要作用是对污水的水质和水量进行调节均化,使后续的工艺免受其冲击负荷,出水经污水泵打入厌氧水解池。通过控制水解池的停留时间,使发生在水解和酸化阶段,将大分子的难降解的有机物水解为小分子的有机物,提高污水处理效率。生物接触氧化池里面填有半软性填料,大部分的污染物质在生物接触氧化池内得到去除,其后接斜管沉淀池,斜管沉淀池和生物接触氧化池产生的污泥由污泥回流泵打入污泥池,污泥池内污泥定期外排,上清液回流到调节池进行处理。沉淀池的出水由二氧化氯进行消毒,消毒后采用还原剂Na2S2O3脱氯,达到排放标准排放。

5、处理效果表

处理单元名称CODcr(mg/L) BOD5(mg/L) SS(mg/L) 动植物油(mg/L) 磷酸盐(mg/L) 氨氮(mg/L) 进水450 200 200 50 4 50

调节池去除率20% 20% 40% 29% 25% 25% 出水360 160 120 35.5 2.8 37.5

水解池去除率30% 30% 25% 30 % 25 % 25 % 出水252 112 90 25 2.1 28.1

生物接触氧化池去除率70% 85% 10 % 20% 70% 45% 出水75.6 16.8 81 20 0.63 15.5

沉淀池去除率5% 5% 80 % 10 % 30% 20 % 出水71.8 15.96 16.2 18 0.44 12.4

消毒池去除率5% 5 % 出水68 15.1

脱氯池去除率出水

排出水质68 20.2 16.2 18 0.44 12.4

最高充许排放浓度100 30 70 20 0.5 15

6.主要构筑物与设备参数

6.1格栅

格栅主要用于拦截大颗粒物质。分为两道,前为粗格栅,后为固定细格栅,格栅的安装角度为60°,两格栅的宽度都为500mm,粗格栅栅条间距为20mm,细格栅栅条间距为12mm。人工捞渣。

格栅井尺寸2.0m×1.0m×1.5m

6.2调节池

调节池的水力停留时间HRT为7.2h

内径尺寸:8m×4.5m×4.5m

超高:0.5m

钢筋混凝土结构。

调节池所选用的潜水排污泵具有高效、防缠绕、无堵塞、自动藕合、高可靠性和自动控制等优点,该泵可通过固定导杆很方便的提升至地面,维修保养非常方便。并可简化结构和土建工程量,节省工程造价,改善工作环境。

6.3厌氧水解池

水力停留时间HRT为4h

有效容积:80m3

A3一体化设备结构。

厌氧水解池所产生的气体由导气管排出,没有燃烧和爆炸的危险。

6.4 生物接触氧化池(采用两段曝气)

该构筑物是整个工艺的关键,结合了活性污泥法和生物膜法的优点,不用污泥回流,抗冲击负荷能力强,容积负荷高。内填半软性填料,该填料挂膜容易,运行效果稳定。

内填Φ150的半软性填料,

曝气设备采用罗茨鼓风机。

水力停留时间HRT为6.0h

有效容积:120m3

BOD5的容积负荷为:0.72kgBOD5/m3·d,

A3一体化设备结构。

6.5斜管沉淀池

斜管沉淀池主要用于沉淀污泥,

斜管采用蜂窝填料,规格Φ50

水力停留时间HRT为2.0h

有效容积:40m3

表面负荷:2.0m2/m3.h

A3一体化设备结构。

6.6 消毒脱氯池Ⅰ

消毒池主要用于消毒,对细菌进行氧化破坏机体。

采用二氧化氯作为消毒剂

消毒池采用竖流式隔板装置,在最后两根隔板处投加还原剂Na2S2O3脱氯。

水力停留时间HRT为1.5h

有效容积:30m3

A3一体化设备结构

6.7 污泥池

污泥池的污泥由污泥回流泵将各沉淀污泥打入。

污泥池上清液回流至调节池。

污泥用二氧化氯进行消毒,并定期外排。

污泥在污泥池中的停留时间为10d。

A3一体化设备结构

6.8机房

机房层里面放置罗茨鼓风机、污水泵和污泥泵二氧化氯发生器等。

罗茨鼓风机

在生物接触氧化处理中,好氧微生物在氧化分解有机物时要消耗的溶解氧,因而需要向污水中及时补充溶解氧。采用微孔曝气器,氧的转移率为25%-32%。

风机选用2台罗茨鼓风机,一用一备,型号:战尔WSR型鼓风机,性能参数:流量7.12m3/min。配套电机为Y132M2-6,功率5.5KW。

具有噪音底,整机震动小,使用寿命长,节能且结构简单,保养维修方便的优点,其性能参数

6.9二氧化氯发生器

根据规范医院废水二级出水的标准,选用BH5—SYL(Ⅲ)-500,功率1.5KW,北京中西集团生产。

6.10脱氯投加机

采用泵投加,自动控制投加量,操作简便,泵选用CQ16-8,上海永久泵业,P=120W

6.11污水泵

选用两台型号为50QW25-10-1.5的污水泵,一用一备。

厂家:博泵

6.12污泥泵

选用2台50QW42-9-2.2的污泥泵,其中一台用来将生物接触氧化池和沉淀池产生的污泥抽到污泥池,另一台备用。

厂家:博泵

6.13污水提升泵

选用两台50QW25-10-1.5的潜污泵,其性能参数为:

流量25m3/h,扬程10m,功率1.5KW。

厂家:博泵

6.14 事故池

尺寸:6.8m×4.5m×4.5m

水力停留时间:4.9h

6.15控制系统

控制箱 1套

7、二次污染防治

1)由于本工程在地面以下,污水处理设施中采用的水泵基本上无噪音。对于罗茨鼓风机,本身带有消声器,减震器,且放在地下工作,因此污水处理站的噪声将符合市区噪声标准GB309693中的二类标准,白天≤60dB(A),夜间≤50dB(A),同时气、水管中流速取低速,与设备接口加装软接头。

2)污水处理构筑物全封闭式、埋地、上覆土壤并植花等,池上部废气引入建筑物废气排放系统,用专用管道引入综合楼废气井道,高空稀释排放。

3)垃圾焚烧处置,做到无二次污染物产生。

4)本污水处理工程采用了目前国内最先进的二氧化氯发生装置,取代传统次氯酸钠医院废水消毒装置,避免了排放过程中的二次污染。

8、施工组织设计

8.1主要施工技术措施

土建施工:步骤包括开挖、予埋管道、垫层、扎钢筋、浇混凝土、回填土方、绿化,严格要求按照施工规范进行操作。

安装施工:对于各种专用和通用设备,按照产品或设备的随机技术文件来安装,同时结合其他管道、电气、自控专业的安装技术要求搞好施工技术配合。

一般设备安装施工重要包括以下的主要程序:

(1)设备开箱、点件、验收。

(2)设备基础测位、划线,检查

(3)设备吊装、就位,初平灌浆验收。

(4)设备精平、清洗检查,加注润滑油。

(5)设备试运转。

主要设备安装配合:

(1)水泵的安装,应该在泵房内的工艺管道安装前就作好泵的精平工作。而泵的试运转必须在管道和电气装置安装完毕,水压试验、电气测试结束通水后进行。

(2)轴流式通风机安装,安装于墙体上部的通风机,在土建墙体施工时怍好固定件或螺栓的埋设,墙体施工后再安装风机。

对埋地管道本着先深后浅,先重力流管道后压力流管道的原则。

由于污水处理站环境对钢制件的腐蚀很严重,为避免和减少腐蚀影响从而延长使用年限,所有钢制支架和管道必须按工艺要求进行防腐处理:管道外壁采用加强级环氧煤沥青四油两布防腐;

管道内壁采用高分子材料喷涂。

9、其它费用(单位:万元)

序号名称规格单位数量单价总价

1 自动粗格栅宽500,间距20 个 1 1.4 1.4

2 自动细格栅宽500,间距12 个 1 1.5 1.5

3 一体化设备20m3/h 台 1 45 45

5 污水回流泵50QW25-10-1.5 台 2 0.4 0.8

6 污水提升泵50QW25-10-1.5 台 2 0.5 1.0

7 污泥泵50QW42-9-2.2 台 2 0.5 1.0

8 清水泵80IS25-20-4 台 2 0.5 1.0

9 鼓风机L2428Z 台 2 3 6

11 二氧化氯消毒系统BH5-SLY-500 台 1 6 6

12 流量计电磁流量计个 1 1.0 1.0

13 计量泵台 3 0.8 2.4

15 配电控制系统套 1 2 2

小计69.1

序号名称价格

1 设计费 2.0

2 调试及培训 2.5

3 合计 4.5

费用汇总表

序号名称费用

1 土建费 3

2 设备费69.1

3 其他费 4.5

4 合计76.6

10.运行成本分析

10.1电耗

能耗分析

序号名称功率(KW)折工时能耗(KW·h/d)

1 污水提升泵 1.5 24 36

2 污水回流泵 1.5 7

3 污泥泵 2.2

4 8.8

4 罗茨鼓风机 5.

5 24 132

5 消毒系统 1.5 24 38.4

6 脱氯投加泵0.24 24 5.76

小计227.96

污水厂建成后日耗电量为227.96KW·h,每度电按0.5元/KW·h计,则电费为:E1=227.96×0.5=113.98元/d

10.2人工费

污水厂稳定运行后, 2人管理,每人平均月工资为700元,则人工费为:E2=700×2/30=46.7元/d

10.3.药剂消耗费

耗氯化钠20kg/d,按1.00元/kg计,Na2S2O3 8kg/d,按2.50元/kg计,故药剂费用为:

E3=15×1.00+2.5×8=35元/d

总运行成本为E=E1+E2+E3=113.98+46.7+35=195.68元/d

则吨水运行费用为:195.68÷480=0.408元/t。

该费用不含设备折旧和维修费。

11、质量和服务承诺

11.1质量承诺

吉丰人将责任与生命相伴,尽职尽责以产业报国,造福社会!吉丰人敬业拼搏,永不满足;诚实守信,利益共享!

我们非常珍惜这难得的机会,本着为客户负责,也对我们自己负责的原则,我们郑重作出以下承诺:

1)吉丰公司提供污水处理成套设备是消化吸收国内外多家技术之长,精细研究开发而成的,是国际上最新型、先进的设备,完全符合标书质量、规格和性能要求。

2)产品出厂进行严格的检验和试运行,确保提供给用户运行稳定的产品,保证产品在正确安装、正常使用和保养的情况下,在使用寿命内完全能达到满意的性能要求。

3)产品从验收之日起12个月的质量保证内,对由于设计、工艺或材料缺陷而产生得故障负责。

4)在质量保证期内,如果因质量原因引起不正常运行,我们在收到贵方通知后将及时赶到现场,免费负责维修,免费进行相关的技术服务,并负责终身维修。

5)所有配套外购设备,严格选用经实践证明的、质量优良的可靠产品,保证设备长期无故障运行。

11.2服务承诺

销售前服务承诺:

1)吉丰公司负责装车费。

2)及时提供设备安装调试所需要的技术材料,提供现场技术指导服务(包括货物就位、现场组装等的指导服务)。

3)积极配合业主做好相关工作。与业主进行充分的技术交流,配合业主做好现场的衔接和服务工作。

4)设备进厂前,吉丰公司将派技术人员到现场处理与设备有关得事物。

技术服务承诺

1)为安装的全过程提供监督服务和技术指导,对设备安装完成状态进行确认,经供方确认安装正确后进入下一步调试阶段。

2)供方与需方共同制定调试方案,并负责调试,对调试设备做必要的技术指导和技术支持。

3)在安装、调试期间,供方技术人员详细讲解技术文件,进行必要得示范操作,解决技术难题,解答需方在合同范围内提出的技术问题,负责买方操作、维修人员在现场进行业务培训。

售后服务承诺

1)提供产品保修一年,并对所供设备进行终身维修。

2)24小时保障服务,公司设有维修服务部,接到用户通知,将于24小时内予以响应并与三天内派人赶到现场处理,免费维修或更换有缺陷的货物或部件,直到故障完全排除,恢复正常运行为止。

3)提供保证货物在质保期内运行所需得随机备品备件、易损件。

4)定期回访用户,了解设备运行情况,确保设备正常运转。

医院污水处理设计方案

医院污水处理工程 方案设计 大连***科技有限公司 二O一四年十二月 1.编制说明 医院排放的污水主要是医院病房污水和生活污水,主要含有机物、氨氮及大肠菌、病原体等污染物。此废水若不经过处理直接排入河体,将对周围环境造成严重污染,因该废水中有机物含量高,易于腐化,一经腐化就能发臭,使水体变黑,造成病原体的扩散和传播,危害人的健康。因此贵单位污水治理工程建设,无论是对国家政策、地方经济的发展,还是对河流水体的生态平衡

保护都是非常必要的。 2.设计依据和设计原则 2.1设计依据 I.《医疗机构水污染物排放标准》(GB/18466--2005) 2?《给水排水设计手册》 3?《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002 4.国内医院废水有关数据 5?《中华人民共和国环境保护法》和《水污染防治法》 6.国家现行的环境保护法规、条例 7.参考同种类医院有关资料 8.《室外排水设计规范》(GB50014-2006 9.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001 10.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003 II.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001 2.2设计原则 1.对污水进行综合治理,充分发挥建设项目的社会效益、经济效益和环境效益。 2.采用成熟、先进的单元处理工艺并予以优化结合。 3.在确保处理效果和使用寿命的前提下,尽可能降低一次性投资 和运转费用。 4.自动化程度高,运行稳定可靠,操作维护方便。 5.流程畅通,布局合理。

2.3设计范围 负责整个污水处理系统的设计、设备制造、指导安装及系统调试、职工培训。 工程范围包括:从废水汇流至调节池开始,至废水经处理后消毒池排放口之间的所有设备、管道、阀门、仪表等。不负责其配套的土建工程、动力配电和照明、采暖、通风、给排水等;不负责其调试过程中生物培养。 3.设计水量、水质及出水要求 3.1设计水量的确定 根据医院提供的相关资料,医院污水量按600张床位设计,根据《医院污水处理设计规范》(CECS07:2004)规定,“设备比较齐全的大型医院:日耗水量为650?800L/床?d ,小时变化系数2.0-2.2 ”计算, 确定设计水量为 840mVd,设施按每天24小时连续运行设计。

医院污水处理方案

某某 医院污水处理 ------设计方案 英正环保科技 二零一六年八月

责任表 工程名称:某某医院废水处理方案 工程编号:HN160801 设计单位:英正环保科技 总经理:环保工程师总工程师:注册工程师项目负责人:工程师 设计人员: 工艺:高级工程师 建造工程师 助理工程师土建:工程师 电气: 设备: 地址::

第一章、前序 (5) 第二章、设计原则和设计围 (6) 第三章、设计标准及规 (6) 第四章、设计资料 (7) 4.1设计水量 (8) 4.2设计水质 (8) 4.3废水处理目标 (8) 4.4 污泥处理目标 (8) 4.5工艺去除效率表 (8) 第五章、处理工艺的选择 (10) 5.1污水水量与水质情况分析 (10) 5.2.选择思路 (10) 5.3污水处理技术比选 (10) 5.4推荐方案 (13) 第六章、单元工艺设计 (15) 6.1格栅渠 (15) 6.2调节池 (16) 6.3 A/O生化池 (16) 6.4二沉池 (18) 6.5污泥收集池 (18) 6.6消毒池(出水池) (18) 第七章、工程量清单 (19) 7.1主要构筑物表 (19) 7.2主要设备表 (20) 第八章、电器与控制 (21) 第九章、污水处理设施布置 (22) 第十章、环境影响分析 (23) 10.1污泥处理 (23) 10.2防渗措施 (23) 10.3降噪措施 (23) 10.4除臭系统 (24) 十一章、项目经济分析 (24) 11.1用电负荷 (24) 11.2系统运行费用计算 (25) 十二章、项目效益分析 (25) 12.1环境效益 (26) 12.2社会效益 (26) 十三章、项目时间进度表 (26) 十四章、承诺服务 (27) 14.1设计阶段 (27) 14.2施工阶段 (28) 14.3试运行阶段 (28) 14.4调试验收阶段 (28) 十五章、商务报价 (29)

医院污水处理方案(20161228094249)

??医院废水处理工程方案设计 哈尔滨市排水工程规划设计有限公司 2010年5月

目录 1. 工程概况 ...........................................................................错误 未定义书签。2 2. 设计基础 .......................................................................... 错误 未定义书签。2 2.1 设计原则 . (2) 2.2 设计依据 (2) 2.3 污水水量水质 (2) 2.4 排放标准 (2) 3. 方案论证 ..........................................................................错误 未定义书签。2 3.1 现状分析 .. (2) 3.2 二期改扩建废水处理技术路线的提出 (2) 3.3 工艺流程的确定 (2) 3.4各处理构筑物选取及特点 (2) 3.4.1 预处理段 ............................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 3.4.2 一级厌氧池 (2) 3.4.3 二级厌氧池 (2) 3.4.4 兼性池 (2) 3.4.5 好氧交叉流反应池 (2) 3.4.6 沉淀池 ..................................................................................... . (2) 3.5 去除率预测 (2) 4. 工艺设计 ................................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.1 构筑物及建筑物 ......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.2 设备选型 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.3 仪表与自控 (2) 5. 建筑与结构设计 .......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.1设计规范、设计依据 ...............................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.2 结构设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.3 建筑设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。

污水处理厂工程PPP项目实施方案

X县乡镇污水处理厂工程PPP项目实施方案 二〇一七年七月

目录 第一章前期工作成果及项目概况 (5) 1.1项目前期工作成果 (5) 1. 1.1项目前期工作情况 (5) 1.1.2项目建设必要性论证 (5) 1.1.3项目建设可行性 (6) 1.2项目基本情况 (7) 1. 2.1项目名称与类型 (7) 1.2.2项目提供的公共产品和服务内容 (7) 1.2.3项目所在地概况 (7) 1.2.4项目实施机构 (8) 1.2.5项目投资机构 (8) 1.2.6方案编制依据 (8) 1.2.7方案研究的范围和内容 (10) 1.3项目经济技术指标 (11) 1.3.1项目区位 (11) 1.3.2建设规模和建设内容 (11) 1.3.3投资规模 (12) 1.3.4资金来源 (13) 1.3.5主要产出说明 (14) 1.4项目实施保障机制 (15) 1.4.1设立项目公司 (15) 1.4.2项目组织领导机制 (15) 1.4.3项目实施保障措施 (16) 1.4.4项目实施进度安排 (17) 第二章项目采用PPP模式的可行性论证 (18) 2.1项目采用PPP模式的必要性 (18) 2.2项目运作的意义 (20) 2.3项目采用PPP模式的可行性 (21) 2.4项目物有所值评价 (22) 2.5项目财政承受能力论证 (23) 第三章项目运作方式 (24) 3.1 PPP常见运作方式比较 (24) 3.2影响项目运作方式选择的因素 (27) 3.3项目运作方式 (28) 3.4项目运作流程 (28) 3.4.1项目融资 (28) 3.4.2项目建设 (29) 3.4.3项目运营 (29) 3.4.4项目移交 (31) 3.5项目合作期及业务范围 (32)

某医院污水处理设计施工方案

某医院污水处理设计施工方案 2008-05-12 15:09:58 来源:互联网浏览次数:392 ?本工程为某医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预计于年月开工,年月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。根据环境评价报告书,拟建的污水处理厂 规模为680m3/d,位于医院现有的污水处理站处。 关键字:医院[25篇] 污水处理[2462篇] 设计[416篇] 1概述 本工程为某医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预计于年月开工,年月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。根据环境评价报告书,拟建的污水处理厂规模为680m3/d,位 于医院现有的污水处理站处。 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,某公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院 污水二级处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种 相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达 标,并减少占地面积。 3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。

某医院污水处理方案

某医院污水处理系统 设 计 方 案 二○一一年五月十六日

目录 1概述 (3) 1.1概况 (3) 1.2工程设计依据和工程范围 (3) 2指导思想 (4) 3水质、水量及排放标准 (5) 3.1废水来源及水质水量 (5) 3.2建设规模 (5) 3.3水排放标准 (5) 4废水处理工艺 (6) 4.1处理工艺选择 (6) 4.2主要构筑物设计及设备选型 (8) 4.3配管设计 (12) 4.4处理药剂选择 (13) 4.5污泥处置 (14) 5土建工程 (14) 5.1工程地质状况 (14) 5.2耐火等级、地震烈度设计 (14) 5.3建筑材料 (14) 5.4工程施工 (15) 6电气及仪表 (15) 6.1电气 (15) 6.2仪表及自控 (17) 6.3设备清单及主要构筑物 (17) 7污水处理运行费用 (15) 8.投资估算 (16) 8.1土建部分 (16) 8.2设备部分 (17) 8.3工程总投资 (18) 9.平面布置图 (19)

1概述 1.1概况 某县中医院建于一九八六年,在原某镇卫生院的基础上组建而成,位于某镇史河岸边,某水库下方。是一所以中医医疗、教学、科研为主,中西医结合的县级综合性中医院。现有床位400张,职工520人。年门诊5万人次,年住院14000人次。医疗污水和生活污水约300 m3/d,其处理方式主要是通过人工简易滴氯液消毒处理,现有的污水处理设施陈旧老化落后,做不到污水达标排放。对史河沿岸灌溉用水和居民用水有一定的污染,对史河沿岸居民身体健康和粮食生产有一定的影响。 污水主要来源于:①门诊、病房、医技楼等的常规医疗废水;②食堂、洗衣房、职工、行政、办公楼产生的生活污水。其中污染比较严重的为门诊、病房、洗衣房的污水,水质成份较复杂,水量变化系数变化较大。主要污染物有COD Cr、BOD5、悬浮物和粪大肠杆菌群等,可生化性好。 为保证史河沿岸居民身体健康和史河灌区粮食生产安全,医院决定重新修建污水处理站,将综合废水集中到废水处理装置进行处理,确保达标排放。根据上述污水排放特点和排放水质要求,特制定某县中医院污水处理工程设计方案。 1.2工程设计依据和工程范围 本方案设计主要依据国家现行设计规范、标准及项目单位提供的基础资料。主要有下列几项 1.2.1《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 1.2.2《室外排水设计规范》(GB50014-2006);

污水处理工程施工技术方案94068

目录 一、工程概况 (1) 二、施工部署 (1) 三、主要分部分项工程的施工方法 (2) 四、施工机械、设备计划表 (6) 五、劳动力计划及平衡表 (6) 六、施工组织机构 (6) 七、质量保证体系及质量保证措施 (7) 八、安全保证体系及安全保证措施 (9) 九、工期保证措施 (10) 十、雨季施工措施........................................................ (10) 十一、进度计划表 (13)

一、工程概况 (一)、工程内容 本工程为郑家坡铁矿污水池工程,位于郑家坡铁矿主厂区西南侧,西侧紧邻充填站,东侧、南侧为施工单位临建。由邯郸中冶建设公司承建。本工程占地面积为176 m2。主要施工内容为单一封闭式污水池,污水池池底厚250mm,池壁厚200mm,池壁高3.16m,顶板厚130mm,基底深4.71m,整个污水池在±0.000地面下。本工程为钢筋砼结构,所有水池主体砼强度等级均为C30抗渗砼,抗渗等级为S6。水池内、外表面均用1:2防水砂浆抹面20mm厚。 本工程质量标准为合格,有效施工工期为45天。 二、施工部署 (一)、施工准备 1、场地、水、电的准备: 本工程水池位于厂区南侧,在基坑开挖前应先拆除部分临建。做好自然地坪方格网的测绘及水池测量定位等工作。由甲方指定现场施工场地,水、电由甲方指定地点引入。 2、降水准备: 由于基槽开挖深达5m,当地地下水位平均在4m左右,因此施工前应先编制降水方案,准备好降水用的水泵等设备,具体另编制降水方案。 3、材料准备:结合工程实际拟采用搅拌站输送泵(15m3/h)浇注施工。施工前先考察砂、石、水泥等原材料,合格后方可使用,并按规范要求的批次进行后续检验,以保证施工质量。 4、施工机械的准备:本工程拟使用设备有1.5m3液压反铲挖掘机、8T自卸卡车、50型装载机、蛙式打夯机、三马车、灰斗车等设备,提前落实,并确保施工机械的完好。

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案 (二氧化氯消毒工艺方案) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年11月 目录 1.概述 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2废水来源 (1) 1.3原水指标 (1) 1.4处理目标 (3) 2.处理流程设计 (4) 2.1流程设计 (4) 2.2预期处理效率 (6)

3.主要设施及构筑物参数 (7) 3.1 格栅渠 (7) 3.2调节池 (7) 3.3混凝沉淀池 (8) 3.4集泥池 (8) 3.5应急事故池 (8) 3.6消毒系统 (9) 3.7 出水池 (10) 3.8污泥脱水系统 (10) 3.9投药系统 (10) 3.10设备间 (11) 3.11电气自控 (11) 3.12除臭系统 (12) 3.13传染病房污水预消毒 (12) 4构筑物及设备汇总表 (13) 5.环保及废弃物处置 (17)

6.投资估算 (18) 6.1投资估算范围 (18) 6.2土建工程 (18) 6.3设备及安装 (18) 6.4其它费用 (19) 6.5工程估算 (20) 7. 主要技术经济指标 (20) 8. 工程建设进度 (21)

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算

按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400L/床*d,污水排放量为720m3/d,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3/d。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3/d。即设计流量为62.5 m3/h。 水质: 原水水质如下表:

污水处理厂项目PPP实施方案样本

污水处理厂项目PPP实施方案 1 2020年4月19日

污水处理厂和中水回用及配套管网工程PPP项目实施方案为加快推进我县市政公用领域和社会资本合作,助推污水处理厂和中水回用及配套管网工程项目尽快融资落地实施,特制定本实施方案。 一、项目情况 项目基本条件。郓城县污水处理厂和中水回用及配套管网工程项目,属污水处理、垃圾处理领域类型。 郓城县位于山东省西南部,隶属于中国牡丹之乡菏泽市,全县辖21个乡镇,1个省级开发区,1041个村(居),总面积1643平方公里,总人口124万人。,实现地区生产总值292亿元,增长11.2%;完成公共财政预算收入21.4亿元;城镇居民人均可支配收入21315元、农民人均纯收入10620元,分别增长9.9%和12.2%;全社会用电量23.2亿千瓦时;金融机构存款余额276.7亿元、新增43.2亿元,社会融资总量170亿元、新增32亿元。12月被确定为山东省唯一的国家新型城镇化综合试点县,6月被列入全国深化县城基础设施投融资体制改革试点县,明确了要“因地制宜、突出重点,推进管理体制和运行机制改革创新,拓宽市场化融资渠道,使改革取得实效。重点推动采取PPP模式建设的市政基础设施项目”。郓城县专门聘请专家编制了《郓城县深化县城基础设施投融资体制改革试点方案》及相关规划,为深化县城基础设施领域投融资体制改革明确了具体任务和目标, 2 2020年4月19日

提供了发展战略机遇。当前,郓城的基础设施建设框架已全面拉开,投融资体制机制日趋完善。 本项目近期主要服务城区生活污水处理,城区及周边乡镇常住人口大约60万人,近期污水排放量为:6万m/d×0.8×(1+10%)=5.28万m/d,2020年可达10万m/d,郓城城区周边现有的污水处理能力2万吨,远不能满足新型城镇化发展需求。 项目技术路线:针对郓城县城区及工业园区的污水量和污水水质以及经济条件、管理水平,来确定适应力强、调节灵活、低能耗、低投入、少占地和操作管理方便的成熟处理工艺技术路线。根据污水处理厂进出指标的要求及郓城县实际情况,参照近年来国内外专家的论证与实际工程的运行情况,CAST工艺是公认的高效、简化的污水处理工艺,是中小型污水处理厂的首选工艺。经过对比,本工程中采用CAST工艺合理可行。污水经处理达标后经取样池和测流槽全部回用于生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水。因为它的水质指标低于生活饮用水的水质标准,但又高于允许排放的污水的水质标准,处于二者之间,因此叫做“中水”。将浓缩与脱水两种功能组合在一个系统中进行污泥处理,污泥首先进入浓缩机,在浓缩机入口处形成泥卷,污泥中的水经过重力进入滤液池,转鼓内的螺旋输送机将浓缩后的污泥以一斜槽被送至压滤机进行脱水外运。该工程建成后,可处理污水6万m/d,设计出水水质达到《中华人民共和国地表水环境质量 3 2020年4月19日

医院污水处理方案

医院污水处理 方 案 书 目录 1、概述 2、设计依据 3、设计规范与执行标准 4、设计原则与指导思想 5、污水处理工艺设计 6、污水处理工艺描述

7、污水处理构筑物技术参数 8、自动控制系统 9、工程建设分项投资表 10、经济技术分析 医院污水处理技术方案 1.概述 XXX医院是一家新建的中小型综合性医院。 在污水处理中,医院污水水质复杂。污水中含有大量细菌、病毒、寄生虫卵和有毒有害物质,有的可能含有放射性。医院污水主要是综合病房污水。设计采用生物接触氧化+沉淀+消毒工艺,即A /O工艺处理。A /O 工艺的功能是硝化与反硝化作用。其原理是通过硝化与反硝化菌作用,把污水中氨氮转换成亚硝态氮、硝态氮,再通过反硝化菌作用把硝态氮转换成氮气,从污水中脱氮。设计要点是注重污水、污泥的杀菌消毒方式。关键是杀灭病原菌。 2.设计依据 2.1医院污水水质参数表 2.2人民医院提供的污水量参数

医院综合污水量Q=168m3/d,q=7m3/h 。 2.3医院污水处理出水水质要求 2.4国家制定的医院污水排放标准 2.5 国家制定的医院污泥排放标准 3.设计规范与执行标准 a)《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); b)《室外排水设计规范》(GBJ14-87); c)《污水综合排放标准》(GB8978-1996); d)《医院污水排放标准》(GBJ48-1983); e)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-99)。 4.设计原则与指导思想

①采用先进、合理工艺,确保污水处理后达到国家排放标准及环境保 护要求。 ②注重医院污水处理与医院环境相协调。处理站为全封闭结构,无噪 音、无异味。 ③采用地埋式,地表覆土后绿化,可作为花园也可作为病人休息 场所。 ④占地少,投资省,上马快,管理方便。 ⑤全自动控制。可自动也可手动,无须专人看管。 5.污水处理工艺设计 ①根据医院污水特点,本方案采用生物接触氧化+污泥好氧消化处理,即A/O工艺。工艺中A为水解酸化,即缺氧工艺,O为接触氧化。它是利用兼性微生物通过释放细胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶进行催化生化反应,把难溶性大分子有机物分解为水溶性小分子有机物,把难以生物降解的有毒、有害物质降解为可生化处理的小分子物质,提高污水的可生化性,以便减轻后续好氧处理的有机负荷。 A段水解酸化在缺氧条件下运行。溶解氧的浓度控制在0.5mg/L以下,形成以水解酸化细菌为主的缺氧活性污泥层。污水从池底的排管进入,向上流经污泥层,截留污水中悬浮物,使污水中大分子有机物水解酸化为易于生物降解的小分子有机物,使污水得到净化。 O段接触氧化在好氧条件下运行。溶解氧的浓度为2.5mg/L。好氧菌生物量大,能有效地去除有机污物。O段容积负荷为0.6kgBOD/m3.d 。 水解酸化的作用一是污水脱氮,二是污泥释磷。

医疗废水处理方案

医疗废水处理方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

目录 一、概述. 1 二、指导思想. 2 三、编制依据. 3 四、设计范围. 4 五、设计原则. 5 六、设计水量与水质. 6 七、处理工艺的选择. 8 八、处理方案各处理单元参数的确定. 14 九、动力配电及照明设计. 21 十、测量及控制仪表. 23 十一、总平面及公用工程. 24 十二、环境保护及安全卫生. 26 十三、编制定员和管理措施. 28 十四、工程管理. 29 十五、工程投资估算. 36 十六、污水处理运行费用的估算. 39 十七、承诺. 40 十八、方案说明. 41 十九、结论. 42 二十、售后服务. 43 一、概述 现已发展成一所集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的综合类医疗机构。现有床位1200张,属于大型医院。 近年来由于医院扩建,污水排放量增大,原有污水站处理能力严重不足,出水水质也不能达到排放标准要求。随着环境保护法规的颁布与实施及国家对环境保护工作日益强化,环保局对医院污水达标排放要求加强,相关环境管理机构和人民医院有关部门均对人民医院污水处理提出了相应要求,拟对该污水站进行改扩建,提高处理能力,使污水达标排放。 为了使污水处理工程扩建所采用的工艺流程,在确保达标排放的基础上,尽可能地降低投资和运行费用,我公司在调研、考察、现场勘探、试验的基础上,编制本设计方案。 由于人民医院污水处理站建设场地面积非常有限,本方案本着节约投资、尽可能利用原有设施的原则进行设计,使构筑物布局紧凑合理,并使污水经处理后最终达标排放。 二、指导思想 医院污水中通常含有多种细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。这些细菌病毒和寄生虫卵在环境中具有较强的抵抗力,在污水中存活时间较长。当人们食用或接触被细菌、病毒、寄生虫卵或有毒、有害物质污染的水和蔬菜时,就会使人致病,甚至引起传染病的爆发流行。历史上曾对医院污水危害的认识不够,医院污水未经处理任意排放,引起多起传染病流行事件,给人们的健康带来巨大危害。 医院每日排放污水量的大小取决于许多因素,它与医院的规模、性质、医院设施情况、医疗内容、住院与门诊人数、地域、季节、人的生活习惯及管理制度等因素密切相关。一般夏季耗水量较大,其他季节则要减少20%~30%。医院污水的排放,还有一个突出的特点,即不

医院污水处理方案.doc

编号:2013-179-1 焦作市第四人民医院月山分院 污水处理工程 初步设计方案 编制单位:北京志峰环保设备有限公司河南分公司BEIJING ZHIFENG ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT INSTALLATION CO, LTD 二零一三年八月·北京

北京志峰公司 北京志峰集团成立于1985年,位于北京市通州区潞城镇武兴路7号。国家环境保护部技术支持重点扶持企业,国家水污染防治技术指定研发中心。是一家以市场为导向,以技术为支撑,以工业点源废水处理为特色,以工程承包为主体,集建设项目环境工程设计、环保设施运行管理、农村环境保护示范工程为一体的大型集团公司。 集团具有国家建设部颁发的环境工程设计资质证书(乙级);国家环保总局颁发的环境污染治理设施运营资质证书(乙级);建筑企业环境保护工程专业承包资质(贰级);率先在同行业中通过了ISO9001国际质量管理体系认证。 集团拥有员工238人,其中,教授级高工10人,高级工程师22人,工程师30人,助理工程师15人。 近几年来,集团完成科研成果100多项,在国家、省级刊物上发表论文百余篇。多项科研成果达到国内先进水平,先后被国家和北京市评为“全国百佳环保高新技术企业”、“北京市星火示范企业”、“北京市重点扶持环保企业”、“中国环境保护产业骨干企业”、“中国环境保护知名企业”和“重合同、守信用企业”。 志峰集团实现了以污染防治为主导,以环境咨询为服务、环境工程为两翼的发展变革,在黑龙江省、辽宁省、河北省、河南省、山东省和新疆等省份建立了11个分公司和20多个办事处,具备了较完善的销售、制造、安装、调试、服务和运行管理为一体的工程建设和服务保障网络。 近年来,集团在市政、生活、重工、轻工、医疗、电力、冶金、煤矿、石化、医院、食品、造纸、制革、屠宰、电镀、炼油、酿造、养殖、化工、印染、纺织等不同行业的污染治理上发挥了重要的作用,完成各方面经营项目500多项,其中,环境工程总承包项目360余项;工程总运营项目50余项;畜禽粪便污水处理项目42项;饮用水保证工程120项目;给38个污水处理厂提供整套专用设备126套。 志峰集团将以中国社会经济的发展和产业结构调整为己任,不断适应国家环境保护新发展和新要求,加快企业调整,使环保产业逐渐成为国家改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的典范,在洁净技术、洁净产品、环境功能服务等方面,完成“环境产业”向“绿色产业”的历史转变。

污水处理项目建设承包实施方案

XX省汕头市XX区XX镇污水处理项目建设 实 施 方 案 XX省环境工程装备总公司 2013年2月

1.项目管理总体规划 1.1 项目基本情况介绍 XX省XX市XX区XX镇污水处理项目处理能力为每日32000立方米,项目的建设由广东省环境工程装备总公司负责实施设备采购、施工两部分工作内容。 本次工程是根据广东省政府2008年8月6日召开的“XX省加快东西北地区污水处理设施建设工作会议”精神,以及谷饶镇污水处理项目的实际情况实施建设。 1.2 项目建设目标 1.2.1 项目目标 ②设备采购质量目标:根据BOT合同的约定,所选用的设备务必先进可靠,设备性能具有可靠的工程实践验证,在国内特别是南方的污水处理厂选用较多且实际运行稳定,功率配套合理。全厂控制水平先进,仪器仪表配置合理。 ③施工质量目标:本工程的质量标准为达到合格,并符合国家现行质量验收标准。 1.2.2 项目投资目标 投资要求:施工费用控制在经批准的施工预算范围内。 1.2.3 项目进度目标 在完成本项目的规划选址、项目立项、环评、可研、征地拆迁、设计

(含施工图审查、人防消防绿化审批),建设场地正式移交,完成三通一平实施方案后,在380天内建成本项目并进行试运行。 1.2.4 项目安全目标 确保项目实施过程中无重大安全事故发生。 1.3 项目管理组织形式 本项目管理组织形式为组建专门的项目管理部,由项目管理部对工程建设过程实施具体管理。在项目管理部内,实行项目经理负责制,项目管理班子中的每个成员均需对项目经理负责,项目经理对总公司负责。 1.4 项目管理工作内容 本项目的管理工作涉及到设备采购及施工两部分。 基于合同规定的建设内容和服务范围,各阶段项目管理工作主要包括“三控制”、“三管理”和“一协调”,具体内容如下: ?安全管理; ?投资控制; ?进度控制; ?质量控制; ?合同管理; ?信息管理; ?组织和协调工作。

诊所污水处理方法

医疗污水处理方案 设 计 方 案 地址:成都市建材路九熙广场 李洋: 第一章概述 1、工程概况: 根据贵诊所提供的数据,该医疗诊所目前最大的污水排放量在1吨左右/天,根据本公司多年的设计运行经验,本着为业主负责和服务的宗旨,先拟本项目污水回用处理方案,对污水排放处理工艺、设施进行方案设计和设备选型,以供环保主 管部门、业主等各方专家领导审议。 2、设计依据: (1)?《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); (3)?《污水综合排放标准》(GB8978-1996); (4)《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 (5)《医院污水排放标准》(GBJ48-1983); (6)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-99)。 (7)《国家医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005) 3、设计、施工范围及服务

(1) 设计范围 本工程的设计范围为:污水处理站的工艺、设备、电气与自控、通风等专业的 全部内容。 (2) 施工范围及服务 a、污水处理站中的所有土建构筑物由业主负责组织施工。 b、处理站的总进、出水管道由业主负责施工。 c、总电源由业主负责接至控制柜。 d、污水处理设备及设备内的配件均由我公司负责提供。 e、我公司负责污水处理设备的调试,直至合格。 f、我公司免费培训操作人员,协同编制操作规程。 4、设计原则 (1)充分利用现有设施及管网,降低投资规模和成本; (2)处理后净化水可考虑循环使用,减轻处理负荷,降低运行成本,提高经济效益, 节约用水; (3)新建污水处理装置操作、运行简便,运行成本低; (4)确保处理后的污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 中的二级排放标准 (5)新建处理装置和设备、管线增设和改造时,尽量保持原有景观,不破坏该区美 观效果;

某污水处理厂运营策划方案

某污水厂项目工程建设、运营、维护方案 6.1项目公司建立 6.1.1项目公司成立 如果本投资方中标,我们将尽快完成《特许经营协议》《污水处理服务协议》的签署工作,并依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规的规定,由我方出资,设立具 有独立法人性质的“XXX第二污水处理有限公司”(暂定名称,以下简称“项目公司”),以进行该项目的运作。我投资方对项目公司管理的指导思想是:“人员本地化、薪酬区域化、管 理总部化”。 项目公司成立并且与政府部门签订《特许经营的补充协议》后,项目公司将全面负责本项目的运作。预计在2009年8月全方位开展某市城区污水厂的投融资、建设及运营工作。 6.1.2项目公司章程 6.1.2.1宗旨宗旨、经营范围 设立宗旨 为改善和提高某市城区的环境质量,保障人民身体健康,提高人民生活水平,保持和促进的可持续发展,本联合体将在当地设立项目公司,以进行某市城区污水处理厂BOT项目的运作。 项目公司是引入现代企业经营机制的独立法人单位,全面接受当地政府的领导和行业指导,公开招聘水务管理和技术人才,执行企业公司制运行。 经营宗旨 项目公司将采用先进适用的技术、设备和科学的经营管理方法,提高产品和服务质量, 提高效益和环保事业的社会效益,促进公司发展,创造满意的投资回报。

经营范围 市政污水处理及相关产品销售,即为实施本BOT项目进行工程的设计、融资、建设、运行、维护、修理、经营和移交。 本项目公司依法开展经营活动,法律、法规禁止的,不经营;需要前置审批的经营项目,报审批机关批准,并经工商行政管理机关核准注册后,方开展经营活动;不属于前置审批项目,法律、法规规定需要专项审批的,经工商行政管理机关登记注册,并经审批机关批准后,方开展经营活动;其他经营项目,本项目公司领取《营业执照》后自主选择经营,开展经营 活动。 6.2项目的管理及实施计划 6.2.1 实施原则与步骤 (1)本项目的实施,首先应符合国内基本建设项目的审批程序。 (2)建立专门机构作为项目的执行单位,负责项目实施的组织协调和管理工作。 (3)由业主委派项目的法人代表,项目实施过程中的决策、指挥、执行以及设备的定货 恰谈与联络等均由项目实施负责人全权负责。 (4)项目的设计、供货、施工安装等履行单位应与项目执行单位履行必要的法律手续、 违约责任按国家的有关法律法规执行。 (5)项目的执行单位(用户)应与项目履行单位协商制定项目实施计划,并于履行前提前通知有关各方。 (6)项目执行单位应为履行单位开展工作而积极创造有利条件,项目履行单位也应服从 项目执行单位的指挥和调度。 6.2.2 项目建设的管理机构 为加强安徽省XXX第二污水处理厂污水处理工程的管理工作,组建项目的执行单位:

某医院污水处理设计方案

某医院污水处理设计方案1概述 本工程为某医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预计于 年月开工,年月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。根据环境评价报告书,拟建的污水处理厂规模为680m3/d,位于医院现有的污水处理站处。 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,某公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院污水二级处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及 规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全 可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。

3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。 4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。 5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。 6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。 7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命 3.设计标准和规范 1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); 3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93) 6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84) 7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89) 8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91) 4、基础资料 4.1设计水量:处理水量为680m3/d。 4.2进水水质

XX医院污水处理检测项目整体运营方案

XX医院污水处理检测整体运营方案

一、报价文件 1.1 编制依据 1)、《中华人民共和国环境保护法》;《中华人民共和国水污染防治法》; 2)、《环境保护设施运营资质认可管理办法》;《广东省排污费征收使用管理办法》;3)、《广东省地方标准水污染物排放标准》(DB44/46-2001);污水处理站所需要的药剂费。 4)、《环境监理实用手册》。 1.2 运营服务内容及报价 1.2.1 运营承包范围 1)、污水处理站设施操作及管理工作。 2)、污水处理站的设备日常保养及维护工作。 1.2.2 运营费用单价 本项目污水的污水处理设施运营费用为:固定收费为65726.21元/月,折算收费为1.68元/吨。具体计算方法参见运营费用单价概算表。 1.2.3 运营费用主要构成 1)、污水处理站设施操作人员工资及管理费。 2)、污水处理站的设备日常保养及维护费用。 3)、污水处理站所需要的药剂费。 4)、污水处理站所需要的监测分析费。

1.2.4 其他约定 1)、若污水排放指标超标,由此发生的罚款由运营单位负责;但由于进水水质太差,导致污水处理系统不能处理,而排放指标超标,由此发生的罚款需要排污单位负责。 2)、污水处理站所需水、电由排污单位提供。 3)、设备在日常保养和维修中单一零备件价格或单一材料价格在300元或300元以下的,由运营单位负责。关键部件损坏超过300元或需要大修、设备正常报废的由排污单位负责。4)、如因排污收费政策变化,双方可相应协商调整运营费用结算。 1.3、运营费用单价概算 1.3.1、运营费用单价概算表

1.3.2 计量收费依据 1.3. 2.1药剂价格: 1.3. 2.2 污水处理费:由于该污水处理站有医疗废水,故该废水处理费用比较稳定。

生活污水处理项目实施方案

生活污水处理工程建设 实施方案 为了加快县城区生活污水处理项目建设步伐,减少县城生活污水对黄河水质的污染,促进县城污染防治工作取得实效,按照县委、县政府工作要求,特制定本实施方案。 一、基本要求及原则 按照“统筹兼顾、适度超前、一次规划、分期建设”的原则,以治理城区生活污水为重点,以改善城市居民生活环境,完善城市配套功能,提升城市品位为目标,解决环保问题,实现节能减排,推进生态。。。建设。 二、建设目标及内容 紧紧抓住污水处理厂被列为国家扶持建设项目,加大城市基础设施建设投入的历史机遇,积极争取项目资金,严把工程建设质量关,千方百计加快进度,完成项目投资。。。万元,确保在。。年。。月底前建成污水处理厂,年底前配套建设污水处理厂至县城主管道。。。。KM。 三、保障措施 (一)加强组织领导,健全工作机构 为切实加强对县城生活污水处理项目建设的组织领导,加快建设步伐,成立以县政府分管领导为组长,相关部门负责人为组员的项目建设领导小组,协调、指导和督促项目建设工作,领导小组办公室设在。。。。,具体负责项目协调、组织、实施。 (二)注重资金调度,建立补偿机制

在积极筹措地方配套资金的同时,出台。。。污水处理费征收、使用和管理办法,建立污水处理费调整机制,统筹整合城维费、排污费、水资源费等各种资金,落实配套资金,建立财政补贴机制,保证合理的投资回报,确保县城污水处理设施正常运行。 (三)强化质量管理,加快工程进度 严格实行项目法人制、工程监理制和合同管理制,确保项目建设质量和资金的合理使用,做到高标准设计、高质量施工,健全质量三级管理网络,倒排工期,抢抓进度,确保工程质量达标和进度任务落实。 (四)建立健全工作机制,完善责任追究制度 为保障项目的顺利实施,一是建立项目监管机制,明确工程建设目标、时间节点,加大工程监管力度,监理、质检站与项目业主同时到位,确保工程建设真正落到实处;二是建立项目专项跟踪督查机制,形成定期督办、定期调度、定期通报制度;三是建立责任追究制度,对于因工作失误、推诿扯皮造成项目受损或延误的,按照规定追究相关单位和人员的责任。 附:。。。。。。建设进度计划表 。。。。。。。。。。。

医院污水处理方案汇编

480m3医院污水处理设计方案 计 划 书

目录 1概述 (1) 2设计原则 (1) 3基础资料 (1) 4、废水处理工艺方案 (2) 5处理效果表 (6) 6.主要构筑物与设备参数 (7) 7、二次污染防治 (9) 8、施工组织设计 (9) 9、其它费用 (10) 10.运行成本分析 (11) 11质量和服务承诺 (12) 12公司简介 (13)

1、概述 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院污水处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。 3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。 4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。 5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。 6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。 7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命 3.设计标准和规范 1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); 3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93) 6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84) 7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89) 8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91) 3、基础资料 3.1设计水量:处理水量为480m3/d。 3.2进水水质 在对同类医院的污水水质进行调研的基础上得到该医院的污水水质,综合污水水质为:

相关文档