文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铁塔基础施工方案

铁塔基础施工方案

附件:

XXXXXXXX项目

35kV集电线路工程

铁塔基础施工方案

施工单位(章)

年月日

目录

1路径复测 (1)

2施工基面的测量 (1)

3基坑定位,基坑开挖 (1)

4钢筋绑扎、焊接 (2)

5模板工程 (3)

6地脚螺栓安装 (4)

7混凝土浇筑 (4)

8基础的养护 (7)

9拆模及保护帽的浇制 (7)

10回填土 (7)

11安全注意事项 (7)

1路径复测

(1)首先核对设计单位的杆塔明细表,平断面图与现场是否相符,路径复测完毕无误后才允许进行塔位分坑。

(2)凡是实测值与设计值的误差超过允许偏差时,应会同设计人员进行复核,查明原因。

2施工基面的测量

(1)施工基面一般应由塔位中心桩桩顶计算,受地形条件限制时,也可以由中心桩所在地面处计算。施工基面是由设计给出的杆塔坑开挖深度的起算基准面。施工基面通常是降低地面、开挖平基的依据。为了准确地基面开挖范围,在分坑前应钉立出施工基面标桩。如图一所示,其步骤是:

1)钉出杆塔中心桩Z2的前后左右四个辅助桩A、B、C、D,四个桩距杆塔中心的距离应考虑基面降低不致挖掉为原则。A、B桩与中心桩之间的距离应作好记录。

2)根据设计给定的基面标高测量并钉立施工基面标桩D、E、F。

3)降基面符合设计要求后,根据辅助桩A、B、C、D用经纬仪恢复中心桩Z2。

3基坑定位,基坑开挖

(1)为防止基础坑挖错位置,在进行基坑操平之前,要再一次进行坑位检查,当发现坑位桩或辅助桩有偏差或松动时,应立即进行校正基础定位前复测各塔位中心桩之间的档距,转角塔转角度数。

(2)复测结果与平面图及塔位明细表中的设计值必须相符,并严格按《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233-2005)第三章施工测量及《工程测量规范》(GB 50026-2007)第五章线路测量执行。复测无误后方可进行分坑工作。

(3)在分坑定位时,应按线路转角方向,相邻档距大小确定转角塔拉、压腿方向位置,严禁出现拉压腿位置颠倒情况,转角塔基础中心桩位置应与施工图纸核实,是否进行中心位

移,对基础顶面留有预偏的塔位,在水平桩放置时还应加以考虑。

(4)分坑测量前应编制分坑尺寸明细表。该表内容包括杆塔型式、基础根开、对角线及

坑口尺寸等。

(5)对于终端、转角等特殊塔型应根据设计图纸规定的中心桩位移值及位移方向进行分

坑。

(6)必须在路径复测确认无误后,方可开始分坑测量。直线塔以线路方向为基准线,转

角塔以二等分线方向为基准线分坑,根据附表分坑尺寸确定基坑两对角点,然后进行方坑确

定坑口位置;(转角塔内侧为受压侧,角外侧为受拉侧)

正方形基础的分坑,计算公式如下。

L

=0.707×(x-a)

1

=0.707×(x+a)

L

2

x---- 基础根开

a---- 坑口宽度

(8)土石方开挖条件允许时优先采用人力开挖法施工,对于石坑允许爆破的采用爆破法

施工,滚石、弃土处理:滚石、弃土要求堆放稳定或移出基础外,不影响塔基稳定,又有利

于环境保护。

(9)基础的开挖:

1)主柱部分开挖:基础主柱挖掘过程中为防止超挖,每挖掘0.5米,在坑中心吊一铅锤

检查坑位及主柱直径。

2)基坑清理:基坑清理应由上至下进行。清理好的基坑应及时进行浇制,如不能及时浇

制,应采取防止雨雪或泥土等流入坑内的措施。

4钢筋绑扎、焊接

(1)钢筋绑扎

1)钢筋绑扎严格按施工图要求进行,绑扎前后应复核钢筋的规格和数量。

2)焊接时单面焊为10d,双面焊为5d(d为钢筋直径)相邻主筋的焊口应错开,同一断

面接头不应大于钢筋总数的50%。

3)钢筋绑扎验收标准:主筋间距±10mm,箍筋间距±20mm。

(2)支模找正

1)模板表面必须平整光滑,拼装严密浇灌过程中不允许漏浆和变形。

2)模板应用支木支撑稳固,每延长米不少于两处支点,立柱的支撑木要适当增多。

3)模板与砼接触面应涂一层脱模剂。

5模板工程

准备模板时,应按基础型式考虑各型基础通用,模板及支撑系统必须符合下列要求:(1)应保证基础各部件尺寸和相互间位置的准确性;

(2)具有足够的强度、刚度和稳定性;

(3)模板应拼合紧密,接缝不易漏浆,表面平整光滑;

(4)装拆方便,能够多次周转使用,形式要尽量做到标准化、系列化。

支模找正:

支模之前,要将模板上所粘水泥浆清除干净,模板必须刷一层脱模剂,作业人员应对模板及基坑进行检验,确定坑底开口尺寸并对已挖好的基础进行清理、操平,如基坑有水时,应进行排水后再浇制垫层,然后再进行操平坑深及操平坑底,待垫层达到初凝后,方可进行支模工作。模板采用组合式钢模板。平断面应满足设计要求,不得以小代大,支模后要严格按图纸尺寸测量基础根开及对角线误差。

模板安装允许偏差

基础支模应以对角水平桩、中心桩挂线为依据,自下而上逐层进行,在确定中心位置后,在模板两侧同时进行支对承,在全部模板支承完毕后,还应复核一遍,已防在支承过程中,模板偏移。特别注意的是在整个支模过程中,要始终采用水准仪进行跟踪,以保证立柱模板不倾斜,保证整基基础的垂直度,满足设计。

6地脚螺栓安装

(1)地脚螺栓的规格、间距及埋入深度必须符合设计要求,安装前应除去浮锈.地脚螺栓一般用小样板固定。

(2)小样板用角钢制作,铁板厚度不应小于5毫米.其长度及宽度应根据螺栓直径及立柱对角线确定,螺孔距离应符合图纸尺寸;

(3)安装小样板应在立柱的混凝土浇注面距地脚螺栓底部200毫米时进行,其步骤为: 1)再次检查立柱模板位置及四个基础模板是否在同一水平面上;

2)在立柱模板顶部画出小样板的位置;

3)把小样板放在模板顶面, 并穿上地脚螺栓;

4)用经纬仪(或用对角线桩挂线)检查基础的对角线,再检查各坑地脚螺栓中心连线是否与对角线吻合,并用钢尺测量四个地脚螺栓中心与塔中心桩距离及四面根开,符合图纸尺寸后即用钉子把样板固定在模板上;

5)用水准仪检查各地脚螺栓高度,并调整到一个水平面上,丝扣露出部分长度应符合图纸要求;

6)将地脚螺栓丝扣涂以黄油后用布片或水泥袋纸包裹,防止损坏和沾上水泥浆。

7混凝土浇筑

现场浇注准备

(1)做好浇制现场平面布置工作,包括:场地平整;砂石材料的运输道路修理;清理基坑,排除坑内污物积水等。

混凝土浇制施工的质量和技术要求应遵照《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204);《110-550K架空电力线路施工及验收规范》及设计要求执行。基础施工中采用的水泥、中砂、碎石、圆钢、地脚螺栓等材料,应选符合国家标准的产品,施工材料运到现场后,应进行外观检查,并且具备相应的产品合格证或质量证明书,不符合标准者不得使用。基础施工前各种材料试验报告及混凝土设计配合比齐全,施工期间严格按设计配合比施工。

为了保证混凝土配料的正确,施工中应首先采用重量配料法,就是水泥、砂、石和外加剂按重量计算。称重时的重量偏差不得超过以下规定:①水泥和干燥状态的掺和料:±2%;②砂、石:±5%③水(必须是生活饮用水)、外加剂的水溶度:±2%。施工时要准确称量砂、石运输推车的装载量,然后根据所装载的砂石的体积在车上划上装料印记,现场浇注时可采用体积法进行配料;在砼搅拌与浇灌工作过程中,须注意以下几点:

(2)搅拌机使用前,一定要清除机内余土,加水空转数分钟,将积水倒净,使搅拌桶充分湿

润,搅拌好的混凝土要做到基本卸净,在全部混凝土卸出之前不得再投入拌和料,更不得采用边出料边进料的方法,拌好的混凝土要迅速运至坑位,中途不得发生灰浆分离现象。(4)为了减少水泥的飞扬和水泥的粘桶现象,要先倒入碎石,再倒入水泥然后倒入砂,将水泥夹在砂石之间,然后加水搅拌。

(4)浇灌混凝土要从坑位一角开始,浇灌过程中,工作负责人要注意检查模板有无漏浆现象,并观察模板有无变形和跑位,如有异常立即停止浇灌,待处理完毕,核实各部位尺寸无误后方可继续进行。

(5)混凝土浇筑应连续进行,如有间歇,间歇时间应尽量缩短,并在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕,间歇较长时间应按所用水泥的凝结时间及砼硬化条件确定最长不得超过2小时。搅拌机搅拌混凝土完毕或预计停机1h以上时,除将余料出净外,应用石子和清水倒入拌筒中,开机转动5-10min,把粘在料筒上的砂浆冲洗干净后泻出。料筒内不得有积水,以免料筒和叶片生锈,同时应清理拌筒外积灰,使机械保持清洁。

(6)混凝土的振捣应分层进行,每层厚度不得超过振捣棒作用部分长度的1.25倍,移动间距不应大于作用半径的1.5倍,每一位置的振捣时间应保证混凝土获得足够的捣实程度,以混凝土表面呈现浮浆,不再沉落为准。

(7)在浇筑过程中,每班日作业人员应对坍落度,配合比材料用量至少检查二次,当发现其混凝土坍落度及和易性有问题时,应随时试验。坍落度的测试方法是:

1)用一块铁板做成一个锥形筒,上筒直径100mm,底口直径200mm,高300mm,将此坍落度试验筒置于铁板上;

2)加入1/3的混凝土拌和料;

3)用直径15mm,长50cm的铁棒捣固30多次;

4)依同法再装1/3,再捣30多次;

5)待放入的混凝土与筒口相平再把锥形筒轻轻提起拿开,此时混凝土形成的锥体就自然坍落下来,测量筒内混凝土料下落高度,其数值即为坍落度。

(8)规范要求数量制作试块,试块应在浇筑现场制作,保证与基础同条件养护,以作为后期基础强度检查依据。

(9)试块制作数量应符合规定:(1)转角、耐张的基础每基取一组;(2)直线塔同一施工班组每5基或不满5基应取一组,连续浇筑混凝土量超过100立方应取一组;(3)当原材料变化、配合比变更时应另外制作;

(10)塔基础尺寸的允许偏差应符合规定:(1)保护层厚度:-5㎜;(2)立柱及各底座断面尺寸:-1%;(3)同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移:8㎜;其他允许偏差见所发基础施工记

录表。

(11)搅拌过程中,要随时检查砂石的洁净程度,杂草、泥土等不可混入,当发现泥土已沾于石子上时,应经过洗刷后方可使用。

(12)混凝土运输过程中,应保持混凝土的均匀性。运输道路应力求平顺,运输容器应平稳,混凝土运至浇筑地点,应符合浇筑时所规定的坍落度,如坍落度损失过多时,必须在浇筑前进行二次搅拌之后方可入模。

(13)混凝土从高处倾落时其自由倾落高度不超过2m时,可用铁锹往模内倾倒,要铁锹翻扣,不准抛洒;用料车送料时,下料口要用锹挡,不要直射模板。混凝土自由倾落高度超过2m时,应使其沿串筒、溜槽等下落,并应保证混凝土出口时的下落方向垂直。

(14)台阶式基础施工时,一般应分层浇筑,并保证上下层之间不留施工缝,每层混凝土的厚度为200—300mm,每层浇筑顺序应从低处开始。

(15)掏挖基础在浇筑前应在坑口铺设塑料布等做防止坑壁土石回落的措施,以防止在浇筑过程中由于混凝土与坑壁碰撞、人员走动及机械振动等原因造成的土石回落。在浇筑过程中施工人员要随时注意混凝土与塑料布之间的距离,从而随时调整塑料布位置。

(16)每基基础在当日浇筑工作结束后,要重新核对一次地脚螺栓规格;根开;对角线尺寸,偏差不得超过《验收规范》的相关规定,以保准确无误。自然养生法可在砼强度不低于2.5MPA 后拆除模板,拆模后的基础表面不应有大的蜂窝,麻面,在经过质检合格后即可向坑内回填土,回填过程中每隔30Omm夯实一次,最后在地面上筑有自然坡度的防沉层,高度为5O0mm。(17)本工程基础浇制严禁人工搅拌,由于地形限制必须人工搅拌的必须经监理同意,并另做配比。

(18)混凝土为机械搅拌、机械振捣,按现场温度确定养护方式,最多 4—5基基础设立一个集中搅拌站,进行集中搅拌。

(19)搅拌混凝土过程中的质量检查

1)塌落度。每班日或每个基础应至少检查两次以上。

2)配合比。每班日或每个基础应至少检查两次以上。

3)以试块28天龄期的抗压强度为依据,检查混凝土是否达到设计强度。试块应在基础浇制现场制做。

4)试块制做数量:转角、耐张、终端的基础每基取一组;一般直线塔每5基取一组,但是单基超过100m3者单独取一组。灌注桩基础每根桩取一组。

8基础的养护

(1)混凝土浇灌完毕后应在12小时内开始养护,在炎热有风的夏日应在3小时内开始养护。(2)当气温高于5度时,基础应经常淋水养护。淋水次数应能保持混凝土具有足够的湿润状态。

(3)当气温低于5度时,不得露天浇水养护,应该采用暖棚养护法,在混凝土基础上方搭设密封帐篷,内设火源。

9拆模及保护帽的浇制

(1)拆模前应通知监理工程师和工程项目部质检员到现场检查鉴定,作出合格、不合格或修补的决定。

(2)拆模时,要求基础强度不低于2.5MP ,对普通硅酸盐水泥混凝土拆模时间为:

(3)

(4)保护帽的浇制应里实外光、无裂纹,顶面应有自然淌水坡度。保护帽的混凝土内严禁掺片石及其他杂物。

10回填土

(1)基础浇制完成经质量检查符合设计规定及质量标准后方准回填。基础坑回填土之前应排除坑内积水。对适于夯实的土壤,每回填300mm厚度夯实一次,对不宜夯实的水饱和黏性土,回填时可不夯,但应分层填实,并在架线前进行二次回填。石坑回填土,如设计无特殊要求,应以石子与土按3:1比例掺和后回填夯实。

(2)所有回填的基础坑,在其地平面以上应筑有自然坡度的防沉层,并要求上部面积不小于坑口。对于一般土壤防沉层应高出地面300mm;对于冻土及不易夯实的土壤防沉层应高出地面500mm;工程竣工移交时,回填土不应低于地面。

(3)基础回填土应注意恢复原状地貌。如果基础位于山坡上,应在离基础底板边1m以外的山坡上方侧开挖排水沟。

11安全注意事项

(1)土方开挖时,应注意土石回落伤人,在挖掘流沙坑时应设挡土板必要时设专人监护。(2)搅拌机安放位置要平稳牢固,施工过程中设专人操作。

(3)临时用电应用技术熟练的工作人员担当,不得私拉乱扯配电盘、箱及搅拌机,振捣器等设备开关应有防雨,防漏电设施。

(4)向坑内浇筑混凝土、投放石块听从捣固人员指挥,捣固人员不得在撑木和模板上上下走动。

(5)翻倒混凝土的工作平台搭设要牢固,采用三轮车运送混凝土时要检查平台上必须设置挡车措施。

(6)拆除的模板应集中堆放,外露的圆钉应及时拨掉或打弯。

(7)土石方施工时尽量减少植被破坏。

11

铁塔基础施工方案

铁塔基础施工方案 铁塔基础施工方案 一、工程概述 本项目是指在某地区建设一个铁塔,用以支撑通信设备。铁塔高度为XX米,需要进行地基的施工。 二、施工内容 1. 地基验收:根据设计要求,测量和验收地基板的平整度、垂直度、强度等指标,确保施工质量。 2. 基础处理:根据设计要求,对地基进行处理,清除杂物,确保地基平整、坚实。 3. 打桩施工:根据设计要求,对地基进行打桩,采用XX类型的桩材,确保桩的深度和数量符合要求。 4. 土方回填:根据设计要求,将合适质量的土方进行回填,采用合适的机械设备,确保土方的扎实和平整。 5. 基础施工:按照设计要求,进行基础施工,包括浇筑混凝土、安装加固筋等。 6. 基础养护:对完成的基础进行养护,保证其强度和稳定性。 三、施工流程 1. 前期准备:组织施工队伍,调配施工材料和机械设备,对现

场进行踏勘和分析。 2. 地基验收:对地基进行验收并测量各项指标。 3. 基础处理:对地基进行清理,确保地基平整、坚实。 4. 打桩施工:根据设计要求,选择合适的位置和标高,进行打桩。 5. 土方回填:根据设计要求,回填合适质量的土方。 6. 基础施工:根据设计要求,进行基础施工,包括浇筑混凝土、安装加固筋等。 7. 基础养护:对基础进行养护,保证强度和稳定性。 四、安全措施 1. 解决工地现场人身安全问题,加强安全生产教育培训。 2. 组织现场作楼梯、临时设施等,以确保施工人员的安全。 3. 严格执行施工现场的安全操作规程,确保施工过程中的安全。 4. 检测和采取适当的防护措施,确保施工过程中的安全。 五、质量控制 1. 根据设计要求,进行地基、基础施工过程的验收,确保符合要求。

塔基础施工方案

塔基础施工方案 塔基础施工方案篇一:铁塔基础施工方案 目录 一、编制依据及工程概况 二、工期与质量目标及承诺 三、施工准备计划 四、施工前期准备质量控制 五、土方工程 六、模板工程 七、支模与混凝土浇制 八、安全与环保措施及目标 九、施工进度计划图 一、编制依据及工程概况 (1)根据甲方提供图纸及设备说明; (2)工程施工设计图纸和现场勘查情况。 工程概况 青岛即墨市110kV玉石输变电工程线路铁塔基础施工。 二、工期与质量目标及承诺 1工期目标:27天。

2质量目标 工程质量应全部达到国家有关电力工程施工验收技术规范及质量检验评定标准规定的合格标准。 3承诺:确保工期在2013年5月31日前竣工,质量达到合格标准。 三、施工准备计划 3.1认真研读图纸,仔细领会设计意图,弄清具体情况。认真做好《技术交底》,按要求填写施工原始记录表格,并妥善保存,内容包括: 3.1.1基坑的操平找正将经纬仪安平于铁塔基础中心桩处,严格检查坑深、根开、对角线等尺寸,与相对应的设计图纸吻合。坑深中心应保留木桩或印记。每个基坑操平时应包括坑中心及四角在内的至少 5个点。如果现浇基础有垫层者,未浇注前和浇注后分别进行操平。对于终端塔、转角塔还要按照设计图纸要求将上拔腿(线路外角)坑深加大,满足基础预偏的要求. 3.1.2基础材料的要求基础材料应在基础浇注前运达搅拌现场,当直 接堆放于地面时,砂的备料应增大3%,碎石应增加2%。当堆放于特殊场地时,可直接按照设计备料。材料存放场地应防止雨水冲刷.水泥还要防止雨淋受潮等措施. 3.2.原材料质量控制 3.2.1基础钢筋的质量控制基础钢筋入库时要按照图纸进行入库检验。分型号堆放,并挂牌标识。发到施工现场的钢筋,在使用前应对照图纸逐个检查型号、尺寸、规格、数量,以防错运或错用.

铁塔基础施工方案

铁塔基础施工方案 1. 引言 铁塔是无线通信领域中非常重要的基础设施,它承载了大量的无线通信设备,确保了通信网络的正常运行。铁塔的基础施工是铁塔建设的第一步,它为铁塔提供了坚实的支撑,并承受着铁塔的重量和外力。本文档将介绍铁塔基础施工的方案和步骤。 2. 施工准备 在进行铁塔基础施工之前,需要做好一系列的施工准备工作,包括但不限于:•确定施工地点:根据设计要求和通信需求,确定适合建设铁塔的地点。 •准备施工图纸:根据设计要求,制定铁塔基础的施工图纸,明确施工的具体尺寸和要求。 •准备施工材料:根据施工图纸,准备所需的混凝土、钢筋等材料,并确保其质量符合相关标准。

3. 施工步骤 3.1 地基开挖 首先需要对施工地点进行地基开挖,以便为铁塔基础的施工提供合适的空间。具体步骤如下: 1.确定地基开挖的深度和尺寸,根据设计要求进行测量和标定。 2.使用挖掘机或手动工具进行地基开挖,确保开挖的深度和尺寸符合要求。 3.清理和整理地基,确保地基底部的平整度满足要求。 3.2 基础浇筑 在地基开挖完成后,进行铁塔基础的浇筑。具体步骤如下: 1.在地基底部铺设一层砂浆或碎石,以提高基础的承载能力。 2.根据施工图纸的要求,在地基底部安装钢筋网或钢筋筋片,以增强基础的强度和稳定性。

3.搅拌混凝土,并使用泵车或手动浇注到基础内部,确保混凝土充满整个基础。 4.使用长杆或振动器对混凝土进行震实,确保混凝土的密实度。 3.3 基础养护 铁塔基础浇筑完成后,需要进行一定的养护工作,以确保基础的质量和强度。具体步骤如下: 1.在基础上覆盖塑料薄膜,以避免混凝土过早失水。 2.根据混凝土的养护需求进行定期的养护工作,包括喷水湿润、覆盖湿润物料等。 3.在养护期间,需要注意基础的保护,避免外界因素对基础的影响。 4. 施工质量控制 为了确保铁塔基础的质量和安全性,施工过程中需要进行质量控制。具体控制措施如下:

铁塔基础施工方案

铁塔基础施工方案 在现代通信领域,铁塔作为基础设施的重要组成部分,扮演着传输 信息的重要角色。然而,铁塔的建设和施工并非易事,其中最为关键 的是铁塔基础的施工方案。本文将从技术、材料以及设计等多个角度,探讨铁塔基础施工方案的相关问题。 一、技术选择 铁塔的基础施工方案需要选择适合各种地质条件和技术要求的方法。在碎石、浅层土壤和软基地等地质条件不同的情况下,可以采用不同 的技术来确保基础的稳定性和可靠性。例如,在软基地区域,可以选 择采用灌注桩或者钢筋混凝土桩作为铁塔的基础,以提供足够的承载 力和抗倾覆能力。 二、材料选择 铁塔基础施工方案中,对材料的选择也是至关重要的。首先,需要 选取符合国家标准和相关规范要求的材料,以确保基础的质量。其次,材料的耐久性和抗腐蚀性也是必须考虑的因素。由于铁塔基础长期处 于露天环境下,需要选用能够抵御风雨、阳光辐射以及化学腐蚀的材料,如高强度混凝土等。 三、设计要求 铁塔基础施工方案的设计是整个施工过程中最为关键的环节。设计 应符合相关的国家标准和规范,确保基础工程的安全性和稳定性。首先,需要通过钻探、地质勘测和土壤力学试验等手段,详细了解土层

的分布、力学性质以及承载力等参数,并据此进行设计。其次,还需考虑改善土壤条件的措施,如灌浆、加固等。最后,在施工过程中,要严格遵守设计要求,确保基础施工的质量。 四、施工流程 铁塔基础施工方案的施工流程也非常重要。合理的施工流程可以有效提高施工效率,避免不必要的麻烦和风险。一般而言,施工流程包括基坑开挖、地质处理、基础浇筑等多个环节。在施工过程中,需要特别关注基础与塔身的连接部位,确保其稳固可靠。此外,工程监理和质量检查也是不可忽视的环节,为工程的最终验收提供保障。 结语 铁塔基础施工方案的制定对于整个铁塔工程的质量和稳定性至关重要。在技术选择、材料选择、设计要求以及施工流程等多个方面下功夫,可以确保基础施工的质量和可靠性。当然,在铁塔基础施工方案的选择和执行过程中,还需要充分考虑环保因素,确保施工对周边环境的影响最小化。通过科学、合理的施工方案,可以为通信行业的发展提供坚实的基础。

铁塔基础施工方案(完整版)

第一章工程概况 第二章基础施工工艺流程图 第三章路线复测、分坑 第四章土石方工程 第五章基础浇制 第六章质量要求及检查方法 第七章安全施工措施 第八章基础保护、文明施工与环境保护措施 附件 1:基础工程明细表

1、工程简况 清江至葛山、 白沙 220kV 双回路线破口进新干变工程,将现有的白沙至 清江、葛山至清江 220kV 送电路线分别破口至新干变(熊家曹站址)。路线 长度:葛山、白沙侧至新干变破口段长2.214km ,清江侧至新干变破口段长 2.453km ,全线双回路、单回路塔设计。新建铁塔 17 基。 2、交通运输条件 本路线所经地区为新干县境内, 路线交通条件良好。但雨水季节载重汽 车难行驶,运输有一定的难度。 3、地形地貌情况:沿线地质条件良好,地貌以丘陵、河网泥沼为主, 海拔标高在 30-100 米之间。 4、基础型式及工程量 基础采用现浇钢筋混凝土斜柱柔性基础和斜柱半掏挖基础。基础砼量 802.27 m 3 ,采用 C20 混凝土,其中斜柱柔性基础需用 C10 打垫层。 5、杆塔基础编号规定 路线方向由小号侧(新干变)至大号侧(破口侧)方向,基础编号如下 图所示 小号侧(新干变侧) 小号侧(新干变侧) 大号侧(破口侧) B C 塔 位 中 心 A D 耐张塔基础 大号侧(破口侧) B C 塔 位 中 心 A D 直线塔基础

路线复测分坑土石方工地运输 绑扎钢筋及制模混凝土浇制养护 拆模接地体敷设回填土清场 1、路线复测 1.1 对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用, 1.2 依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章路线复测质量要求及检查方法(表 1 )。 1.3 各施工段复测时应向相邻段延伸 2-3 个桩位,并互相协调,直至线

电力铁塔基础施工方案

电力铁塔基础施工方案. 和分坑是基础施工的前置工作,必须在施工前进行。复测的目的是确认基础位置和塔位中心位置的准确性,确保基础施工的精度。分坑则是根据设计要求和土壤条件,对基础进行分坑设计,确定基础的深度和规格。复测和分坑的结果应记录在基础工程明细表中,供后续施工参考。 第四章土石方工程 1、土石方工程是基础施工的主要内容之一,包括开挖、回填和压实等工作。在施工前,应按设计要求和分坑结果进行开挖,同时注意保护周边环境和设施。开挖完成后,应进行回填和压实,确保基础的稳定性和承载力。土石方工程的质量要求应符合相关规范和标准,同时进行检查和验收。 第五章基础浇制 1、基础浇制是基础施工的关键环节,直接关系到基础的质量和稳定性。在浇筑前,应进行钢筋绑扎和模板制作,确保基础的钢筋布置和几何尺寸符合设计要求。浇筑时应注意控制

混凝土的质量和浇筑速度,同时进行养护和保护措施。浇筑完成后,应进行检查和验收,确保基础的质量和稳定性。 第六章质量要求及检查方法 1、基础施工的质量要求应符合相关规范和标准,包括基 础的几何尺寸、钢筋布置、混凝土强度等方面。同时,应进行严格的质量检查和验收,包括基础的外观质量、尺寸偏差、钢筋间距、混凝土强度等方面。检查方法可以采用目视检查、测量、试验等多种手段,确保基础施工的质量和稳定性。 第七章安全施工措施 1、基础施工过程中应注意安全施工措施,包括人员安全、设备安全、材料安全等方面。在施工前,应进行安全培训和教育,确保人员掌握相关安全知识和技能。同时,应进行设备检查和维护,确保设备的安全可靠。在施工过程中,应注意材料的存储和使用,避免发生安全事故。 第八章基础保护、文明施工与环境保护措施 1、基础施工过程中应注意基础保护、文明施工和环境保 护措施,避免对周边环境和设施造成影响。在施工前,应进行

铁塔施工方案

铁塔施工方案 1. 引言 铁塔作为通信领域的重要设施,起到支撑和传输电信信号的关键作用。铁塔的施工方案直接影响到通信网络的建设和运营质量。本文将介绍铁塔施工方案的相关内容,包括施工准备、施工流程、施工安全和质量控制等方面。 2. 施工准备 在进行铁塔施工前,需要做好充分的施工准备工作。这一阶段包括以下几个方面: 2.1 地勘与设计 在施工前,需要对施工地进行全面的地勘工作,包括地质勘察、土壤测试等。通过这些勘察工作,可以了解地质情况和土壤承载能力,为后续的施工设计提供基础数据。

2.2 材料准备 在施工前,需要准备好所需的材料和设备。这些材料主要包括铁塔的主体结构、支撑杆、电缆、固定螺栓等。同时,还需要确保材料的质量合格,并做好材料的保管和管理工作。 2.3 人员培训 在施工前,要对参与施工的人员进行培训。培训内容包括铁塔的安装和调试方法、安全操作规范等。通过培训,可以确保施工人员具备必要的技能和知识,保证施工的顺利进行。 3. 施工流程 铁塔的施工可以分为以下几个阶段:

3.1 基础施工 基础施工是铁塔施工的第一步,主要包括铁塔基础的施工和固定。在这一阶段,需要按照设计要求进行基础开挖、混凝土浇筑和钢筋固定等工作,确保铁塔的基础牢固可靠。 3.2 铁塔组装 在基础施工完成后,可以开始进行铁塔的组装工作。这一阶段主要包括吊装铁塔主体结构、连接支撑杆和横梁、安装天线等工作。在组装过程中,要保证各个部件的连接牢固,并符合设计要求。 3.3 电缆敷设 在铁塔组装完成后,需要进行电缆的敷设工作。这一阶段包括敷设电缆沟槽、铺设电缆、连接电缆与天线等工作。在敷设过程中,要注意保护电缆,确保电缆的质量和安全。

输电线路铁塔施工方案

输电线路铁塔施工方案 一、项目背景 随着工业化和城市化的进程加快,电力需求不断增长。电力输送系统 作为电力的运输通道,承担着重要的角色。输电线路铁塔作为输电线路的 支撑结构,对于输电线路系统的安全和稳定运行具有至关重要的作用。因此,输电线路铁塔的施工方案具有重要的意义。 二、施工前准备 1.前期调研:对施工区域进行详细调研,了解地形、气候、土质等情况,为施工方案的制定提供依据。 2.施工设计:根据输电线路的具体情况和设计要求,制定铁塔的布置 方案和施工方法。 三、施工流程 1.材料准备:根据设计要求,准备所需的铁塔材料和施工设备。 2.基础施工:首先进行铁塔基础的施工,包括地基开挖、浇筑混凝土、铺设基槽等。 3.铁塔安装:将铁塔逐级安装起来,根据设计要求进行调整。 4.导线架设:将导线与铁塔连接起来,采用专业设备进行架设。 5.接地系统:铁塔接地是保证线路安全运行的重要措施,进行接地系 统的施工。 6.绝缘子安装:根据设计要求进行输电线路绝缘子的安装和调整。

7.设备安装:根据设计要求进行输电线路设备的安装,包括继电器、 变压器等。 8.线路接入:将输电线路和变电站进行连接,确保电力能够顺利传输。 9.检测和调试:对铁塔和线路进行检测和调试,确保工程质量符合要求。 10.施工完工:对施工现场进行清理和整理,确保施工区域的整洁和 安全。 四、质量控制 1.施工管理:建立科学的施工管理体系,制定施工计划和施工规范, 确保施工过程规范有序。 2.材料质量:严格把控材料的选用和验收工作,确保材料符合设计要 求和国家标准。 3.施工质量:严格按照施工图纸进行施工,确保施工质量符合设计要求。 4.安全管理:建立完善的施工安全管理制度,做好安全防护工作,确 保施工过程的安全性。 5.环境保护:严格控制施工对周围环境的影响,做好施工现场的环境 保护工作。 五、施工注意事项 1.施工现场的安全措施必须到位,防止施工人员发生意外事故。 2.施工过程中需要加强施工管理,确保施工质量和进度得到有效控制。

安装铁塔施工方案

安装铁塔施工方案 铁塔的安装施工方案 一、项目概述 本项目为铁塔的安装施工,旨在为通信基站提供稳定的支撑和信号的传输,并且保证安全可靠。本项目的总工期为30天, 项目总投资为100万元。 二、施工准备 1. 铁塔的制造与调试:提前购买合适的铁塔材料,并进行加工、制造与调试。在制造过程中,需进行质量检测和试验,确保所有铁塔的质量符合标准。 2. 施工人员的选拔与培训:组织专业的施工队伍,对施工人员进行技术培训,确保施工人员具备相关知识和技能,能够胜任施工任务。 3. 施工设备的准备:确保施工过程中所需的工具、设备和机械设备齐全,并按照施工计划进行有效调配和使用。 三、施工流程 1. 铺设基础:根据设计方案进行地基的准备和铺设,保证地基的均匀和稳定。 2. 塔身组立:按照施工图纸和要求,进行铁塔的组立。首先进行地面组装,然后再进行吊装和安装到预留位置。 3. 螺栓固定:进行螺栓的安装和固定,保证铁塔与地基之间的连接牢固可靠。 4. 支撑装置安装:根据设计要求,进行支撑装置的安装和调试,确保铁塔的稳定性和可靠性。

5. 吊装设备安装:将需要放置在铁塔上方的信号设备进行吊装和固定。 6. 地线安装:进行地线的安装和连接,确保信号传输的稳定和可靠。 7. 安全检测与验收:对已安装完成的铁塔进行安全检测和验收,确保施工质量和安全。 四、质量控制和安全措施 1. 施工过程中严格按照设计要求和施工规范进行操作,确保施工质量符合要求。 2. 施工现场设置警示标志,确保安全施工,避免人员和设备受伤或损坏。 3. 每日组织安全会议,强化施工人员的安全意识,确保施工过程中的安全。 4. 定期进行施工现场的巡查和检查,随时发现安全隐患并及时处理,保证施工安全。 5. 施工完毕后,进行安全验收,确保整个项目的安全达到预期要求。 五、成本控制 1. 合理购买材料和设备,避免浪费; 2. 优化施工流程,提高施工效率; 3. 根据现场实际情况进行施工调整,减少不必要的成本; 4. 加强质量管理,确保一次性通过验收,避免返工和重复施工。 六、总结 通过以上施工方案的实施,可确保铁塔的安全、稳定和可靠。

铁塔基坑工程专项施工方案

铁塔基坑工程专项施工方案 一、项目背景 随着电力行业的不断发展,铁塔建设已经成为电力输配电工程中不可或缺的一部分。铁塔基坑施工是铁塔建设的首要工程,其施工质量直接关系到铁塔的稳固性和安全性,因此对于铁塔基坑工程的施工方案制定和执行具有重要意义。 二、工程概况 1. 工程名称:铁塔基坑工程专项施工方案 2. 工程地点:XX市XX区 3. 施工单位:XX建筑公司 4. 施工内容:铁塔基坑开挖、基础浇筑 5. 工期:XX年X月XX日至XX年X月XX日 三、施工准备 1. 施工前检查:施工前对施工场地进行全面检查,包括地质、水文、气象等情况,确保施工安全。 2. 设备准备:准备挖掘机、装载机、混凝土搅拌站、输送设备等施工设备。 3. 材料准备:准备优质混凝土、钢筋、木模板、支撑材料等施工材料。 4. 人员准备:组织施工人员进行安全培训和技术培训,并持有相关证书。 四、施工方案 1. 基坑开挖 (1)测量与布线:根据设计要求,在现场进行测量与布线,确定基坑的位置、尺寸和形状。 (2)挖土排土:使用挖掘机进行基坑开挖,根据设计要求逐层挖掘,并将挖出的土方进行排土处理。 (3)基坑支护:根据基坑的土质情况和设计要求进行基坑支护,确保基坑的稳定性和安全性。 2. 基础浇筑

(1)基础准备:在基坑开挖完毕后,进行基础底部清理和处理,在基础内部设置排水系统,确保基础内部干燥。 (2)安装模板:在基础内部安装木模板,根据设计要求进行排列和设置,确保模板的牢 固和水平。 (3)钢筋加工:根据设计要求进行钢筋的加工和布置,并进行钢筋的预埋,确保基础的 承载能力和连接性。 (4)混凝土浇筑:进行混凝土搅拌和运输,进行基础的浇筑,确保混凝土的质量和密实度。 (5)基础固化:基础浇筑完毕后,进行基础的固化和维护,确保混凝土的强度和稳定性。 五、施工安全 1. 安全培训:对施工人员进行安全培训,确保施工操作符合安全要求。 2. 安全防护:在施工现场设置安全警示标志,配备必要的安全防护设施,确保施工现场的 安全。 3. 安全监测:定期对施工现场进行安全检查和监测,及时发现并处理安全隐患。 4. 应急预案:建立应急预案,对施工现场可能发生的安全事故进行预防和处理。 六、质量控制 1. 施工检查:设立专门的施工质量检查小组,对施工过程中的关键环节进行全程监督检查。 2. 质量验收:对施工材料进行严格的质量验收,确保施工材料符合质量要求。 3. 质量监测:对混凝土浇筑过程进行质量监测,确保混凝土的标准压实度和骨料含量。 4. 交工验收:在施工结束后进行铁塔基坑工程的交工验收,确保工程质量符合设计要求。 七、环境保护 1. 施工废弃物处理:对施工过程中产生的废弃物进行分类处理和回收利用。 2. 施工污染防治:采取有效措施减少施工现场的噪音、粉尘和废水等环境污染。 3. 生态环境保护:在施工区域周边设置绿化带,对周边生态环境进行保护和改善。 八、总结

10kv铁塔基础施工方案

10kv铁塔基础施工方案 一、前言 本文旨在详细介绍10kv铁塔基础施工方案,确保施工过程顺利进行,并保证施工质量和安全。 二、项目背景 10kv铁塔基础是电力输配系统中的重要组成部分,其施工质量直接关系到输配系统的可靠性和稳定性。因此,制定科学合理的施工方案至关重要。 三、施工计划 1. 施工前准备 在施工前,需要进行详细的调研和测量工作,包括地质勘察、土壤测试、地基评估等。根据这些数据,制定施工方案和施工计划。 2. 材料采购 根据施工方案和计划,进行材料采购工作。材料包括钢筋、水泥、砂石等。要确保采购到质量合格、符合要求的材料,并按计划及时供应到施工现场。 3. 施工队伍组织

组建专业的施工队伍,包括土建工人、钢筋工人、浇筑工人等。要确保施工队伍的技术水平和安全意识,以保证施工质量和工人的人 身安全。 4. 基础施工 (1)清理现场 在施工前,需要对施工现场进行清理,确保施工区域干净整洁,为接下来的施工工作做好准备。 (2)钢筋制作和安装 根据设计要求,制作和安装基础中所需的钢筋,保证钢筋的 形状、尺寸和布置符合规范要求。 (3)混凝土浇筑 在钢筋安装完成后,进行混凝土的浇筑工作。按照配合比、 坍落度等要求,进行混凝土的搅拌和浇筑,保证混凝土浇筑的质量。 (4)养护 混凝土浇筑完成后,进行适当的养护工作,保持施工区域的 湿润,并控制温度,以确保混凝土的强度和稳定性。 四、质量控制 1. 施工过程监控

在施工过程中,需要安排专人进行监控和记录,及时发现和解决施工中出现的问题,确保施工过程的质量控制。 2. 施工质量检查 完成施工后,进行施工质量检查。包括混凝土的强度测试、基础的尺寸检测等。确保施工质量符合规范要求。 五、安全措施 1. 人员安全教育 在施工前,对相关人员进行安全教育,提高他们的安全意识,指导他们正确使用施工工具和设备,防止事故的发生。 2. 安全设施设置 在施工现场,设置必要的安全设施,如安全网、警示标志等,以保护工人的人身安全。 3. 安全检查和隐患排查 定期进行安全检查和隐患排查,及时发现和处理可能存在的安全隐患,确保施工现场的安全。 六、总结 通过制定科学合理的10kv铁塔基础施工方案,可以保证施工质量和安全,并确保输配系统的可靠性和稳定性。在施工过程中,要注意施工质量控制和安全措施的实施,以确保施工的顺利进行。

沙漠铁塔基础施工方案

沙漠铁塔基础施工方案 1. 引言 沙漠地区是一种特殊的地质条件,其干燥和沙质土壤特征对基础施工提出了独特的要求。本文档旨在提供一个沙漠环境下铁塔基础施工的详细方案,以确保施工的安全和可靠性。 2. 场地勘察和准备 在进行沙漠地区的铁塔基础施工之前,必须进行充分的场地勘察和准备工作。以下是在场地选择和准备阶段要考虑的关键因素: •土质勘察:了解场地的土质特征和力学性质,以便确定基础类型和设计参数。 •地下水位:确定地下水位的深度和变化范围,以便设计防渗措施。 •载荷要求:根据铁塔的重量和风载等要求,确定基础的尺寸和强度。 •环境条件:考虑沙尘暴和高温等极端环境条件,制定相应的工作计划和安全措施。

3. 基础设计 在沙漠地区进行铁塔基础设计时,应考虑以下因素: •基础类型:选择适合沙漠环境的基础类型,如浅基础或桩基础。 •基础尺寸:根据铁塔的高度和载荷要求,确定基础的尺寸和深度。 •防渗措施:对于存在高地下水位的场地,应采取防渗措施,如增加基础的防水层和引排水设施。 •抗风能力:在设计基础时,应考虑沙尘暴和强风等极端气候条件,确保基础具有良好的抗风能力。 4. 基础施工过程 基础施工是整个铁塔建设过程中的关键环节,以下是沙漠铁塔基础施工过程的一般步骤:

4.1 场地布置 在施工现场进行合适的布置,包括搭建施工临时设施和围栏,为施工设备和材料储备提供充足空间。 4.2 地面准备 清除施工场地上的表面植被和杂物,确保施工区域平整和清洁。 4.3 基础挖掘 根据设计要求,使用挖掘设备进行基础挖掘工作。挖掘深度和尺寸应严格按照设计要求进行控制。 4.4 基础处理 在基础挖掘完成后,对基础底部进行处理,如碾压和充填。根据场地情况,可以采取加固措施,如铺设网格或增加混凝土层厚度。

电力铁塔基础施工方案

电力铁塔基础施工方案 一、引言 在电力输送和分配系统中,电力铁塔扮演着非常重要的角色。电力铁塔的基础施工是确保铁塔稳固性和可靠性的关键所在。本文将介绍电力铁塔基础施工方案,包括施工前准备、基础类型选择、混凝土浇筑和基础检验。 二、施工前准备 施工前的准备工作是基础施工的重要一环。在施工前,需要进行以下几项准备工作: 1.现场勘测:对施工区域进行勘测,确定地基的稳定性和承载力。 2.土质测试:进行土质测试,确定土壤的类型和强度。根据土壤测试结果,选择适合的基础类型。 3.工程设计:根据施工区域的特点和铁塔的要求,进行基础设计。包括基础形式、尺寸和钢筋布置等。

4.施工方案编制:编制详细的施工方案,包括施工序列、材料清单和施工工艺等。 三、基础类型选择 根据土壤测试结果和工程设计要求,可以选择适合的基础类型。常见的基础类型有以下几种: 1.扩展基础:适用于土壤较软或不稳定的情况。通过扩大基础面积来提高承载力。 2.桩基础:适用于土壤较松散或不均匀的情况。通过钢筋混凝土桩来增加承载能力。 3.板基础:适用于承载较大的铁塔或土壤较坚实的情况。通过混凝土板来分散载荷并提高稳定性。 根据具体的情况,施工人员应选择最合适的基础类型,并进行相应的施工准备工作。

四、混凝土浇筑 混凝土浇筑是基础施工中的重要环节。在混凝土浇筑前,需要进行以下准备工作: 1.模板安装:根据工程设计要求,安装合适的模板。模板应保证浇筑出的混凝土形状和尺寸的准确性。 2.钢筋安装:根据工程设计要求,安装钢筋。钢筋的安装应符合相关标准和规定。 3.混凝土搅拌:选择合适的搅拌设备,按照混凝土配方进行搅拌。确保混凝土的成分和质量符合要求。 在混凝土浇筑过程中,需要注意以下几点: •控制浇筑速度,确保混凝土可以充分填满模板空间。 •按照工程设计要求,进行适当的振捣作业。确保混凝土的均匀性和致密性。

高压铁塔施工方案

高压铁塔施工方案 高压铁塔是供电系统中的重要组成部分,它是承载输电线路的关键设施,所以施工方案必须做到科学合理,且确保安全可靠。以下是一份高压铁塔施工方案的详细介绍。 一、方案背景 本项目是为了建设一条110千伏的输电线路,总长度为100公里,线路经过山区和平原地区,包括12座高压铁塔的建设。 为了确保线路的安全稳定运行,我们要选择和采用合适的施工方案。 二、方案内容 1. 前期准备工作: 我们将根据设计图纸和相关法规要求,确定高压铁塔的位置和规格,并进行地面标线。同时,采购所需的材料和设备,并进行质量检测和验收。 2. 道路修建: 为了方便材料和设备的运输,我们需要修建一条道路,并确保道路能够承载重型车辆的通行。根据地形和土质条件,我们将在必要的地方进行土方开挖和填方。 3. 基础施工: 根据设计要求,我们将在每个高压铁塔的位置上挖掘深度为2 米的基础坑,并按照规格要求进行混凝土浇筑。同时,我们也要根据土质情况选择合适的基础设施,例如挡土墙、排水系统等。

4. 铁塔安装: 在基础坑完成后,我们将使用吊车将高压铁塔的主杆安装在基础上,并使用螺栓和焊接等方式进行固定。然后将交叉臂和绝缘子安装在主杆上,并进行电气连接。最后,我们将对铁塔进行各项检测和测试,确保其安装质量。 5. 输电线路安装: 在铁塔建设完成后,我们将进行输电线路的安装。首先是架设导线,我们将使用带有穿线滑车的钢丝绳将导线从一座铁塔拉到另一座铁塔。接下来是导线的接头处理和绝缘子的安装。最后,我们将对整个输电线路进行绝缘测试和耐压试验。 6. 安全措施: 在施工过程中,我们将加强现场安全管理。为了确保工人的安全,我们将要求他们配备必要的个人防护装备,并进行安全培训。同时,我们也将设置标志和围栏,以确保工地与周围环境的安全。 三、安全风险及预防措施 1. 施工人员可能面临高空坠落、电流触摸等安全风险。我们将设置安全防护网、护栏和安全带等措施,严格执行安全操作规程,确保人员的安全。 2. 在铁塔吊装过程中,可能存在起重机械失稳导致铁塔倾倒的风险。我们将对起重机械进行定期维护和检查,并在施工现场设置稳定支撑结构,确保吊装的安全。

2023年铁塔灌注桩基础施工方案(五篇)

2023年铁塔灌注桩基础施工方案(五篇) (经典版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 序言 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢! 并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如职场文书、公文写作、党团资料、总结报告、演讲致辞、合同协议、条据书信、心得体会、教学资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, this store provides various types of classic sample essays for everyone, such as workplace documents, official document writing, party and youth information, summary reports, speeches, contract agreements, documentary letters, experiences, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

铁塔灌注桩基础施工方案

铁塔灌注桩基础施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工准备 (1) 4.基础工序施工流程图 (2) 5.施工方法 (2) 6.质量保证措施 (7) 7.安全措施 (8) 8.环境管理措施 (9)

一.编制依据 1.《110-750kV 架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233-2014)。 2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018)。 3.《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T5219-2014)。 4.灌注桩典型施工方法GWGF001-2010-SD-XL 5.地脚螺栓式斜柱现浇基础典型施工方法GWGF002-2010-SD-XL 6.《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)国家安质(2016)212号 7.施工图纸 二.工程概况 1.适用范围 xxx 2.塔腿布置 B腿腿 A腿腿 三.施工准备 1.本次工程计划采用商品混凝土,开工前由公司项目部人员组织,业主、监理人员共同参加确定合格的商品混凝土,并按指定的地点采购。 2.钢筋、地脚螺栓按业主要求的厂家由公司统一采购,并按要求批次取样化验。 3.基础施工主要工器具见附表2-1 四.基础工序施工流程图

五.施工方法 5.1施工准备 5.1.1首先进行场地平整,处理地上、地下障碍物,保证机械设备安全进场,合理布置施工用水、用电。 5.1.2测量、检测仪器仪表及钢尺检测合格。 5.1.3根据工程量组织施工材料和加工,严格检查水泥出厂合格证、复检报告和砂石复检报告,如发现试样与质保书不符,应立即取样进行复查,严禁使用不合格材料。 5.1.4泥浆池的容量应满足成孔时泥浆循环的需要。 5.2定位分坑和确定成孔顺序 检查、校核桩位、档距、转角角度是否与断面图和图纸明细表相符,如桩位丢失应重新测量补桩。在确定桩的成孔顺序时应注意以下两个方面: 5.2.1.机械成孔灌注桩,干作业成孔灌注桩等,在成孔时对上的挤密作用很小,一般