肖宁1,2,谢树宁2,孙建春3,张雁秋4

(1.山东大学环境科学与工程学院,山东济南250100;2.德州联合润通水务有限

公司,山东德州253000;3.中国市政工程中南设计研究院,湖北武汉430010;

4.中国矿业大学环境与测绘学院,江苏徐州221116)

摘要:通过ECOS UN I DE工艺在德州污水处理厂的应用研究,印证该工艺是一种污水高效生物处理工艺,它与现有的除磷脱氮技术相比,具有短时高效、工艺简单、占地和建设投资省、运行费用低等特点,在城市污水处理领域内特别是增加除磷脱氮功能的升级改造中具有广泛的实用性和经济性。

关键词:ECOSUN I D E工艺;脱氮;除磷;污泥性质

中图分类号:X703.1文献标识码:C文章编号:1000-4602(2008)22-0045-04

Application of ECOS UN I DE Process i n Upgrading Reconstructi on of

D ezhou Se wage Treat m ent P l ant

X I AO N i n g1,2,X I E Shu-n ing2,SUN Jian-chun3,Z HANG Y an-qiu4

(1.C ollege of Environm ental S cience and E ngineering,Shandong Un i v ersit y,J inan250100,China;

2.D ezhou L ianhe Run tong Water Affairs Co.L t d.,D ezhou253000,China;

3.C entral and Sou t h ern

China M unici p al Eng ineering D esi g n and R esearch Institute,Wuhan430010,China;4.Schoo l o f

Environm ent Science and Spa tial Infor m atics,China University o f M ining Technology,X uzhou

221116,China)

A bstract:The EC OSUN I DE process w as used in Dezhou Se w age Treat m ent P lan.t The results

sho w that it is an effic ient b iolog ical w aste w ater treat m en t m ethod.Co mpared w ith o ther nitrogen and phosphor us re m oval techniques,the process has advantages o f short operati o n ti m e,h i g h-effic iency,si m-p licity,s m a ll l a nd occupati o n area,lo w constructi o n i n vest m en,t l o w operati o n cost and so on.The ECO-SUN I DE pr ocess is practical and econo m ic i n ur ban se w age treat m en,t especia ll y in the upgrad i n g recon-str uction of se w age treat m ent plant for n itrogen and phosphorus re m ova.l

K ey words:EC OSUN I DE pr ocess;nitrogen re mova;l phosphorus re mova;l sludge character-istics

国家环保总局在环发[2005]110号文件中规定:/为防止水域发生富营养化,城镇生活污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域时,应执行5城镇污水处理厂排放标准6(GB18918)2002)中一级标准的A标准0。目前国内多数城市污水处理厂都是按二级排放标准设计的,对引起水体富营养化的氮、磷等去除率较低。因此,对现有污水处理设施增加脱氮除磷功能的深度改造已经成为首要任务,特别是去年太湖、滇池等地的蓝藻暴发,使改造任务迫在眉睫。一级A标准是一个污水处理行业综合性很高的标准,尤其是对氮、磷的去除要求;同时在改造中还要兼顾场地、经济、管理等各种因素,

第24卷第22期2008年11月

中国给水排水

CH I NA W ATER&WA STE WAT ER

V o.l24No.22

N ov.2008

所以选择一个经济合理、高效实用的工艺,对污水处理厂的升级改造乃至今后行业的发展都具有深远的

意义。

1 污水处理厂概况

现有污水处理设施是1999年按照二级排放标准设计的,主要工艺流程见图1

图1 德州污水处理厂工艺流程

F i g.1 T rea t m en t processes of D ezhou Se w age T rea t m ent P l ant

主要生物反应池为卡鲁塞尔氧化沟,共4座,单沟处理能力为2.5@104

m 3

/d 。每座沟上分布10台转刷及4台水下推进器,具体分布见图2

图2 主要生物反应池)氧化沟平面示意F i g .2 Sketch m ap o f ma jor b i o reacto r/ox i da ti on d itch

process

图1、图2中显示,原有工艺没有厌氧区,交替

开启的转刷之间会形成一定的缺氧区。由于整个氧化沟为完全混合式,活性污泥在氧化沟内运行一周只需约20m i n ,在缺氧状态的停留时间很短,整个氧化沟实际是以好氧为主的生物反应池,这就决定了目前的工艺现状是:难降解的有机物很难被去除,磷基本上不会被去除,对氨氮的去除率不稳定,对总氮会有少量去除。

2 改造工程工艺设计211 ECOSUN I D E 工艺简介

ECOSUN I D E 工艺是在中国矿业大学张雁秋教

授提出的废水生物处理反应统一动力学方程

[1]

动力学负荷的理论[2]

基础上,结合阶段曝气活性污

泥法的特点进一步优化而得的,工艺流程见图3

图3 E C OSUN I DE 工艺流程F i g .3 F l ow chart o f ECO S UN I DE process

原水在进入厌氧池前就开始分点,部分原水与回流污泥进入厌氧池,其余分若干点进入曝气池,在每个分进水点后一段距离内取消曝气而形成缺氧区(阴影部分),从而可以利用进入的碳源进行反硝化反应。这样实际就形成了/厌氧/多级好氧缺氧0活性污泥工艺。

212 工艺设计

在氧化沟进水与出水口之间加挡板,将原循环式流动改为常规推流;在进水廊道隔出一段作厌氧区,停留时间为2.5h ,厌氧区设5块挡板,上下交错;在其他三个廊道分别布置6个分进水点;原水50%与回流污泥进厌氧区,50%送至6个分进水点进入反应池,每个分点水量大致相等。原氧化沟内4台水下推进器停开(见图4)

图4 工艺设计示意

F i g .4 Sketch m ap o f process design

3 运行数据311 污泥浓度

利用曝气池原有活性污泥进行调试运行,20d 后出水口的污泥浓度达到4000mg /L 左右,回流污

泥浓度为8000m g /L ,可以算出每个分进水点后的污泥浓度及平均污泥浓度(见表1)。由表1可以得

第24卷 第22期

中国给水排水

www .wa tergasheat .com

出生物反应池沿水流方向的污泥浓度变化曲线(见图5)。

表1生物反应池污泥浓度

T ab.1Concentrati on of sl udge i n bioreac t o r

进水口分点

1

分点

2

分点

3

分点

4

分点

5

分点

6

出水

平均

M LSS

/(mg

#L-1)

535050824810459343944191402540254744

容积/

m3

400016001600320032001600800

注:进水SS取50m g/L,回流比为100%。

图5生物反应池沿水流方向的污泥浓度变化曲线

F i g.5V ar i ation o f sl udge concentrati on i n bioreactor

(a l ong fl ow directi on)

由图5可以很清楚地看到污泥浓度呈梯度变化,在整个反应池中的平均污泥浓度要高于平时的浓度,而在反应池的出口处污泥浓度又恢复至正常数值,也不会对二沉池造成较大负荷。

312进、出水水质

运行40d后出水各项指标趋于稳定,随即进行了7d连续检测。此次检测采用24h连续取样、每天水样等量混合后加酸冷藏、各指标化验也都严格按照国家相关标准进行,检测结果见表2。

表2水质指标检测结果

T ab.2M on itor i ng data o fw ater qua lity para m eters

项目COD BOD5NH3-N TN T P SS

进水/

(m g#L-1)

309.8125.1739.0344.936.2350.57

出水/ (m g#L-1)43.26.192.389.761.134.

91

去除率/%869594788290

所达标准一级

A

一级

A

一级

A

一级

A

略高于

一级B

一级

A

2007年同期结果

进水/

(mg#L-1)

21885.2135.3041.863.3480.86出水/

(mg#L-1)

5612.108.7916.742.9615.26

去除率/%748575601181

由表2可知,在单沟进水水量平均为2.5@104 m3/d(满负荷)时,污水的主要检测指标C OD、B OD5、NH3-N、TN、SS等都达到了一级A标准,TP 也基本达到了生物除磷的最大去除率,辅助化学除磷后应能达到一级A标准。与去年同期数据相比对氮、磷的去除率明显增加,其他指标也有所提高。313剩余污泥

在调试运行期间由于污泥浓度的提高,泥龄增长,剩余污泥(干污泥)产量也随即减少,系统稳定后剩余污泥产量由原来的1.5t/d减少到0.8t/d,调试运行期间剩余污泥产量见图6。

图6调试运行期间剩余污泥产量

F i g.6P roducti on of excess sludg e duri ng co mm iss i oni ng

4技术分析

通过整个改造工程及运行期间的多方面数据,可以清楚地看到:

1ECOSUN I D E工艺占地面积小,投资省。ECOSUN I DE工艺各反应器内的平均污泥浓度较高,使得反应速率提高而反应时间变短,对应的反应容积就可以较小,工程在原有结构上增加了厌、缺氧区,使好氧区停留时间减少为原来的70%,而出水水质较原来则有大幅度提高;同时,该工艺所需设备较少(氧化沟内水下推进器已经停用),相应费用较低。

o EC OSUN I DE工艺运行稳定,抗冲击负荷能力强。目前对BOD5、NH3-N的去除率都达到了95%左右,而在增加50%的水量负荷后(按好氧区停留时间计算),去除率仍达到90%以上。

?污泥性质得到改善。由于整个反应系统内活性污泥始终保持高浓度并且存在污泥浓度梯度,使得活性污泥中微生物的种群数量、比例和性质都发生了变化,在优胜劣汰竞争规则下形成了新的平衡。其他一些指标也有较大的提高,如对磷的去除

https://www.wendangku.net/doc/251363537.html,肖宁,等:ECOSUN IDE工艺在德州污水处理厂升级改造中的应用第24卷第22期

率达到82%,说明聚磷菌性质得到改善;在未加滤池的情况下,出水悬浮物稳定在10mg/L以下,充分证明菌胶团的絮凝能力增强;SV I值在运行过程中始终保持在150m L/g以下,没有发生污泥膨胀;同时由于污泥浓度增加、泥龄增长,剩余污泥减量明显。

?每个分点进水处有利于进行反硝化。通过反应池内溶解氧的测定,每个分点进水处不仅可以很快降低反应区溶解氧的浓度,形成缺氧区,还提供了反硝化所需的碳源。特别是出水口附近的分进水点,不仅对出水结果没有影响,还降低了出水口溶解氧的浓度,延续了在二沉池内的反硝化,保证了回流混合液的厌氧程度。在运行过程中总氮去除率为78%,没有达到更高程度,其主要原因是表面转刷曝气在溶氧与搅拌作用之间,很难做到在分点进水处既搅拌均匀又保持缺氧的状态。

?节省运行费用。传统工艺为实现良好的脱氮效果,需要对曝气池的硝化液进行大比率(通常为200%~400%)回流,同时保证足够长的时间促使氨氮硝化,所以能耗大,运行费用高。ECOSUN-I DE工艺取消了内回流,同时缩短了曝气时间,所以能耗小,运行成本低。但在本次改造中由于仍然使用表面曝气,需兼顾搅拌,转刷开启数量较多,未能实现较大的节能效果。

?生物反应池适用底部微孔曝气。ECO-SUN I D E工艺的运行要点:a.每个点的活性污泥都要经历完整的停留过程;b.运行过程中泥水充分混合;c.严格控制不同区域的溶解氧浓度。以上要点在表面曝气的生物反应池中很难完全达到,对出水的效果及运行管理都会带来很大影响。

5总结

ECOSUN I DE工艺是一种污水高效生物处理工艺。它与现有的除磷脱氮技术相比,具有短时高效、工艺简单、占地和建设投资省、设备使用少、运行费用低、出水效果好、运行稳定、抗冲击负荷能力强,能有效防止污泥膨胀发生等特点,在城市污水处理领域内特别是增加除磷脱氮功能的升级改造中具有广泛的实用性和经济性。

参考文献:

[1]Zhang Y Q,X u A T,L i G.R esearch on dyna m i cs des i gn

f o r acti vated slud

g e syste m[J].J China U niversity M in

T echno,l2002,12(2):148-151.

[2]张雁秋,张洁,许翱天,等.废水处理生物处理高效硝

化新工艺[J].中国矿业大学学报,2004,3(2):197-

199.

电话:(0534)5019087

E-ma il:x iaon i ng@w f-w https://www.wendangku.net/doc/251363537.html,

通讯地址:253000德州市德城区苹果园路2056号

收稿日期:2008-08-22

#信息#

5中国给水排水62007年期刊计量指标

中国学术期刊(光盘版)电子杂志社、中国科学文献计量评价研究中心于2008年10月20日公布了5中国给水排水6杂志2007年的期刊计量指标,具体数据见表1。

表15中国给水排水62007年期刊计量指标

总被引频次影响

因子

5年影

响因子

即年

指标

他引

总引比

被引

期刊数

被引

半衰期

2007

载文量

基金

论文比

W eb即年

下载率

H指

数(CN)

34180.6570.9310.0710.886424.96730.4639.923

(本刊编辑部)

第24卷第22期中国给水排水www.wa https://www.wendangku.net/doc/251363537.html,

(完整word版)污水处理厂升级改造要点

污水处理厂升级改造 摘要:随着我国对重点流域环境治理的要求,对城镇污水处理厂进行深度处理及升级改造工作。 本文结合江苏省宜兴市清源污水厂升级改造扩建工作。该污水厂峰值流量60000m3/d,工艺流程为A2O法,生产运行3年多,出水达到一级标准的B标准。2007年根据太湖流域环境治理要求,污水处理厂的出水要求达到一级标准的A标准。所以对污水厂进行升级改造工作,增加深度处理内容。 升级改造方案采用平流式微絮凝反应池(改建)+三套转盘式微过滤器+消毒。 通过实际生产运行,可以达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级标准的A标准。满足中水回用或出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水。 关键词:深度处理,升级改造,转盘式微过滤器 1,概况 随着社会经济的快速发展,工业化和城市化水平的不断提高,水体污染问题越来越严重,致使我国水环境污染和水质富营养化问题更加突出,水质富营养化会导致水体中藻类大量繁殖,引起赤潮和水华等

问题,使水体大面积产生蓝藻,造成水体发臭,不但会引起严重的生态环境危害,污染城市和工业给水水源,直接影响到广大人民饮水的安全,而且造成十分惨重的经济损失。 在我国很多地区,水环境污染和水质富营养化已经成为社会经济可持续发展的重要制约因素。实现工业企业清洁生产,污水全面治理和各种污染物有效控制,已经成为当前非常紧迫和艰巨的任务。 多年来,党中央和国务院领导对污水综合治理十分重视,将其作为当前和今后一段时间在城市、工业企业基本建设和环境保护领域中重点支持的产业之一,制定产业技术经济政策,加大投资力度,使污水处理领域出现了前所未有的发展,许多适合我国国情的切实可行高效低耗的污水处理技术、工艺和设备得到开发和应用。 在今后环保工作中必须坚持节约资源,保护环境,把推进现代化和建设生态文明有机统一起来,把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置。切实加强节能减排和生态环境保护成为国家战略,成为执政理念,将有力地促进中国走向全面小康。 为适应水环境保护工程新的要求,国家对城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)重点工程实现一级标准的A标准和一级标准 的B标准,详见表1. 表1最高允许排放浓度(日均值) mg/l

污水处理厂工艺流程图

污水处理工艺流程图 污水进入厂区先通过截流井(让厂能处理的污水进入厂区进行处理)进入粗格栅(打捞较大的渣滓)到污水泵(提升污水的高度)到细格栅(打捞较小的渣滓)到沉沙池(以重力分离为基础,将污水的比重较大的无机颗粒沉淀并排除)到生化池(采用活性污泥法去除污水里的BOD5、SS和以各种形式的氮或磷)进入终沉池(排除剩余污泥和回流污泥)进入D型滤池(进一步减少SS,使出水达到国家一级标准)进入紫外线消毒(杀灭水中的大肠杆菌)然后出水 生化池、终沉池出的污泥一部分作为生化池的回流污泥,剩下的送入污泥脱水间脱水外运主要有物理处理法,生化处理法和化学处理法,生化处理法经常被使用,主流处理方法主要看被处理水质和受纳水体情况,一般城市生活污水的主流处理方法为生化处理法,如活性污泥法,mbr 等方法。 污水处理 sewage treatment.wastewater treatment 为使污水经过一定方法处理后.达到设定的某些标准.排入水体.排入某一水体或再次使用等的采取的某些措施或者方法等. 现代污水处理技术.按处理程度划分.可分为一级.二级和三级处理. 一级处理.主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质.物理处理法大部分只能完成一级处理的要求.经过一级处理的污水.BOD一般可去除30%左右.达不到排放标准.一级处理属于二级处理的预处理. 二级处理.主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD.COD物质).去除率可达90%以上.使有机污染物达到排放标准. 三级处理.进一步处理难降解的有机物.氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等.主要方法有生物脱氮除磷法.混凝沉淀法.砂率法.活性炭吸附法.离子交换法和电渗分析法等. 整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后.经过格删或者筛率器.之后进入沉砂池.经过砂水分离的污水进入初次沉淀池.以上为一级处理(即物理处理).初沉池的出水进入生物处理设备.有活性污泥法和生物膜法.(其中活性污泥法的反应器有曝气池.氧化沟等.生物膜法包括生物滤池.生物转盘.生物接触氧化法和生物流化床).生物处理设备的出水进入二次沉淀池.二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理.一级处理结束到此为二级处理.三级处理包括生物脱氮除磷法.混凝沉淀法.砂滤法.活性炭吸附法.离子交换法和电渗析法.二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备.一部分进入污泥浓缩池.之后进入污泥消化池.经过脱水和干燥设备后.污泥被最后利用. 各个处理构筑物的能耗分析 1.污水提升泵房 进入污水处理厂的污水经过粗格删进入污水提升泵房.之后被污水泵提升至沉砂池的前池.水泵运行要消耗大量的能量.占污水厂运行总能耗相当大的比例.这与污水流量和要提升的扬程有关. 2.沉砂池 沉砂池的功能是去除比重较大的无机颗粒.沉砂池一般设于泵站前.倒虹管前.以便减轻无机颗粒对水泵.管道的磨损,也可设于初沉池前.以减轻沉淀池负荷及改善污泥处理构筑物的处理条件.常用的沉砂池有平流沉砂池.曝气沉砂池.多尔沉砂池和钟式沉砂池. 沉砂池中需要能量供应的主要是砂水分离器和吸砂机.以及曝气沉砂池的曝气系统.多尔沉砂池和钟式沉砂池的动力系统. 3.初次沉淀池 初次沉淀池是一级污水处理厂的主题处理构筑物.或作为二级污水处理厂的预处理构筑物设

城市污水处理厂提标改造工艺设计

城市污水处理厂提标改造工艺设计 【摘要】近年来,我国城市经济建设得到快速发展,工业废水也随着工业的生产逐渐的增加。同时科学技术的不断创新,各种新材料和新技术广泛的应用于工业生产中,更是造成污水中污染物含量的急剧增长。随着我国对环境保护要求的不断提高,对城市污水处理厂出水的要求越来越严格,因此提标改造成为城市各污水处理厂污水处理的重中之重。本文结合广州新华污水处理厂实际情况,对城市污水处理厂提标改造工艺设计进行了详细的分析,希望能给今后城市污水处理厂提标改造提供有利参考。 【关键字】城市污水处理厂;提标改造;工艺设计 1、引言 随着我国对环境污染治理的日益重视, 污水处理程度不断提高已成为必然的发展趋势。广东作为我国经济大省,工业生产更是发达,但因为工业生产而产生的工业废水和城市居民日常生活排放的污水也对环境造成了很大的污染。大量的有机物质存在于工业废水中,有的还含有毒物质,有害有毒废水中的有机化合物,致使城市的水质下降和增加了处理成本,严重威胁到城市居民饮用水和人民群众的健康安全,不仅加剧了缺水矛盾,而且对正在我国实施的可持续发展战略造成严重的负面影响,后果是非常严重的。 城市中现有的污水处理设备已经无法满足现阶段的排放指标,因此就需要对污水处理厂进行技术改造,提高处理效率。通过不断的创新,在技术上进行改造,以达到处理的排放标准。下面对于城市污水

处理厂进行提标改造的工艺设计进行了分析,在我国大力倡导节能环保的政策背景下,对我国城市污水处理具有重要的意义。 2、污水处理厂基本概况 随着改革开放大好形势的不断深入,我国的污水处理事业也得到了快速的发展。我国的污水处理技术也由过去只具有去除有机物功能的污水处理工艺技术发展为具有除磷脱氮多功能的工艺技术。 目前污水处理能力最强的省是广东省,其次是江苏和山东。广东的污水处理厂通过进行提标改造技术,不仅提高了处理效率,而且对环境保护具有重要意义。对城市污水处理厂进行提标改造,标志着我国污水处理事业的不断壮大,标志着污水处理技术在我国发展的成果,标志着我国政府对污水处理事业的重视,也标志着我国污水处理事业发展到一个崭新的阶段。 2.1、污水处理厂现状 广州市花都区新华污水处理厂厂区范围内的提标改造,污水厂现状规模为20万吨/天。工程内容包括:花都区新华污水处理厂现状规模为20万吨/天,出水水质达标改造要求为根据新华污水处理厂现状出水水质指标,增加沉淀出水过滤、消毒工程及配套设施等,新建管道D1220×10~D1620×12约600米,出水满足一级A排放标准和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的要求(其中,生化需氧量10mg/L,化学需氧量40mg/L,石油类1mg/L,总氮15mg/L,总磷0.5mg/L,悬浮物10mg/L,磷酸盐(以P计) 0.5mg/L,氨氮5mg/L,类大肠菌群数1000个/L),提标改改造工程处理规模为20万吨/天。

污水处理厂的工艺流程设计

目录 设计任务书 2 第一章环境条件 4 第二章设计说明书 5 第三章污水厂工艺设计及计算 7 第一节格栅 7 第二节推流式曝气池 9 第三节沉淀池 11 第四节混凝絮凝池 14 第五节气浮池 15 第六节污泥浓缩池 17 第七节脱水机房 19 第八节其他 19 第四章水头损失 21 第五章总结与参考文献 22

设计任务书 1 设计任务: 某化工区2.5万m3/d污水处理厂设计 2 任务的提出及目的,要求: 2.1 任务的提出及目的: 随着经济飞速发展,人民生活水平的提高,对生态环境的要求日益提高,要求越来越多的污水处理后达标排放。在全国乃至世界范围内,正在兴建及待建的污水厂也日益增多。有学者曾根据日处理污水量将污水处理厂分为大、中、小三种规模:日处理量大于10万m3为大型处理厂,1-10m3万为中型污水处理厂,小于1万m3的为小型污水处理厂。近年来,大型污水处理厂建设数量相对减少,而中小型污水厂则越来越多。如何搞好中、小型污水处理厂,特别是小型污水厂,是近几年许多专家和工程技术人员比较关注的问题。 根据所确定的工艺和计算结果,绘制污水处理厂总平面布置图,高程图,工艺流程图。 2.2 要求: 2.2.1 方案选择合理,确保污水经处理后的排放水质达到国家排放标准 2.2.2 所选厂址必须符合当地的规划要求,参数选取与计算准确 2.2.3 全图布置分区合理,功能明确;厂前区,污水处理区污泥处理区条块分割清楚。延流程方向依次布置处理构筑物,水流创通。厂前区布置在上风向并用绿化隔离带与生产区隔离,以尽量减少对厂前区的影响,改善厂前区的工作环境。 2.2.4 构筑物的布置应给厂区工艺管线和其他管线设有余地,一般情况下,构筑物外墙距道路边不小于6米。 2.2.5 厂区设置地坪标高尽量考虑土方平衡,减少工程造价,同时满足防洪排涝要求。 2.2.6 水力高程设计一般考虑一次提升,利用重力依次流经各个构筑物,配水管的设计需优化,以尽量减少水头损失,节约运行费用, 2.2.7 设计中应该避免磷的再次产生,一般不主张采用重力浓缩池,而是采用机械浓缩脱水的方式,随时将排出的污泥进行处理。 2.2.8 所选设备质优、可靠、易于操作。并且设计必须考虑到方便以后厂区的改造。 2.2.7 附有平面图,高程图各一份。 3 设计基础资料: 该区为A市重要的工业及化工区,化工业门类比较齐全,主要为石油化工类,并规模较大,具有的化工厂目前为十多家,每天排出生活污水量8000m3左右,工业废水量为18000m3,污水BOD、COD、SS、酸、碱、硫化物、石油、苯等浓度较高,若未经处理处理直接排海,将会对生态环境造成重大影响,根据化工区规划,必须建设一座污水处理厂。 3.1 水量 最大时水量:1042m3/h 总设计规模为25000m3/d。(远期设计规模为:100000 m3/d)

污水处理厂的工艺流程

污水处理厂的工艺流程 现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。 一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。 二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。 三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂率法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗分析法等。 整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后,经过格删或者筛率器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床),生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,三级

处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。 二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用。 以上是污水处理厂处理工艺的基本流程,流程图见下页图一。 二.各个处理构筑物的能耗分析 1.污水提升泵房 进入污水处理厂的污水经过粗格删进入污水提升泵房,之后被污水泵提升至沉砂池的前池。水泵运行要消耗大量的能量,占污水厂运行总能耗相当大的比例,这与污水流量和要提升的扬程有关。 2.沉砂池 沉砂池的功能是去除比重较大的无机颗粒。沉砂池一般设于泵站前、倒虹管前,以便减轻无机颗粒对水泵、管道的磨损;也可设于初沉池前,以减轻沉淀池负荷及改善污泥处理构筑物的处理条件。常用的沉砂池有平流沉砂池、曝气沉砂池、多尔沉砂池和钟式沉砂池。沉砂池中需要能量供应的主要是砂水分离器和吸砂机,以及曝气沉砂池的曝气系统,多尔沉砂池和钟式沉砂池的动力系统。

城市污水处理厂污水污泥排放标准

城市污水处理厂污水污泥排放标准详细介绍: 1 主题内容与适用范围 本标准规定了城市污水处理厂排放污水污泥的标准值及其检测、排放与监督。 本标准适用于全国各地的城市污水处理厂。地方可根据本标准并结合当地特点制订地方城市污水处理 厂污水污泥排放标准。如因特殊情况,需宽于本标准时,应报请标准主管部门批准。 2 引用标准 GB 3097 海水水质标准 GB 3838 地面水环境质量标准 GB 4284 农用污泥中污染物控制标准 CJ 18 污水排入城市下水道水质标准 CJ 26 城市污水水质检验方法标准 CJJ 31 城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准 3 污水排放标准 3(1 进入城巾污水处理厂的水质,其值不得超过CJ 18标准的规定。 3(2 城市污水处理厂,按处理工艺与处理程度的不同,分为一级处理和二级处理。 3(3 经城市污水处理厂处理的水质排放标准 4 污泥排放标准 4(1 城市污水处理厂污泥应本着综合利用,化害为利、保护环境,造福人民的原则进行妥善处理和处置。 4(2 城市污水处理厂污泥应因地制宜采取经济合理的方法进行稳定处理。

4(3 在厂内经稳定处理后的城市污水处理厂污泥宜进行脱水处理,其含水率宜小于80,。 4(4 处理后的城市污水处理厂污泥,用于农业时,应符合GB 4284标准的规定。用于其他方面时,应符合相应的有关现行规定。 4(5 城市污水处理厂污泥不得任意弃置。禁止向一切地面水体及其沿岸、山谷、洼地、溶洞以及划定的污泥堆场以外的任何区域排放城市污水处理厂污泥。城市污水处理厂污泥排海时应按GB 3097及海洋管理部门的有关规定执行。 5 检测、排放与监督 5(1 城市污水处理厂应在总进、出口处设置监测井、对进、出水水质进行检测。检测方法应按CJ 26的有关规定执行。 5(2 城市污水处理厂应设置计量装置,以确定处理水量。 5(3 城市污水处理厂排放污泥的质和量的检测应按有关规定执行。 5(4 城市污水处理厂化验室及其化验设备应按CJJ 31的规定配备。 5(5 城市污水处理厂的检验人员,必须经技术培训,并经主管部门考核合格后,承担检验工作。 5(6 处理构筑物或设备等发生故障,使未经处理或处理不合格的污水污泥排放时,应及时排除故障,做好监测记录并上报主管部门。 5(7 当进水水质超标或水量超负荷时,必须上报主管部门处理。 5(8 本标准由城市污水处理厂的建设、规划和运行管理等单位执行,城市污水处理厂的主管部门负责监督和检查。

污水处理厂工艺流程范本

第二部分 污水处理厂 一、工艺流程 典型的城市污水处理工艺流程主要包括机械处理、生化处理、污泥处理等工段,如图1。由机械处理以及生化处理构成的系统属于二级处理系统,其BOD5和SS去除率可达到9 0%~98%。处理效果介于一级和二级处理之间的一般称为强化一级处理、一级半处理或不完全二级处理,主要有高负荷生物处理法和化学法两大类,BOD5去除率可达到45%~75%。具有生物除磷脱氮功能的二级处理系统通常称为深度二级处理。为了去除特定的物质,在二级处理之后设置的处理系统属三级处理,例如化学除磷、絮凝过滤、活性炭吸附等。 机械处理工段 机械(一级)处理工段包括格栅、污水提升泵房、沉砂池、初沉池等构筑物,以去除粗大颗粒和悬浮物为目的,处理的原理在于通过物理法实现固液分离,将污染物从污水中分离,这是普遍采用的污水处理方式。机械(一级)处理是所有污水处理工艺流程必备工程(尽管有时有些工艺流程省去初沉池),城市污水一级处理BOD5和SS的典型去除率分别为25%和50%。

生化处理工段 生化处理是整个污水处理过程的核心,因此我们称污水处理工艺是特指这部分,如氧化沟法、SBR法、A/O法等。污水生化处理属于二级处理,以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解有机物为主要目的。目前大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。生化处理的原理是通过生物作用,尤其是微生物的作用,完成有机物的分解和生物体的合成,将有机污染物转变成无害的气体产物(CO2)、液体产物(水)以及富含有机物的固体产物(微生物群体或称生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀固液分离,从净化后的污水中除去。污泥处理工段 生化处理工段的污泥,先到污泥泵房,部分污泥回流至生化处理工段,另一部分污泥(剩余污泥)用污泥泵快速输入到污泥浓缩池。污泥浓缩池浓缩一定时间后,上清液回流到污水提升泵房的集水池;浓缩后的污泥再回到另一格污泥调节池,用污泥泵提升到污泥脱水机房。污泥在脱水机房脱水后,制成泥饼外运。 格栅

城市污水处理工艺流程

城市污水处理工艺流程 曝气生物滤池 工艺简介 曝气生物滤池(Biological Aeration Filtration),就是在生物滤池处理装置中设置填料,通过人为供氧,使填料上生长大量的微生物。曝气生物滤池由滤床、布气装置、布水装置、排水装置等组成。曝气装置采用配套专用曝气头,产生的中小气泡经填料反复切割,达到接近微控曝气的效果。由于反应池内污泥浓度高,处理设施紧凑,可大大节省占地面积,减少反应时间。 工艺流程 工艺特点 ①克服了污泥膨胀,处理效果稳定,运行管理简单。②改变了传统的高负荷生物滤池自然通风的供气方式,人为供氧,强化处理效果,出水水质提高。③耐冲击负荷能力强,特别适合于工业废水所占比例越来越高的现代城市污水处理。 ④生物填料对空气有相互切割作用,可以明显提高氧气利用率。⑤根据需要可以组合成具有生物除磷脱氮功能的A2/O工艺。⑥采用中小气泡专用曝气头,杜绝了微孔曝气头容易堵塞、破裂的缺陷。⑦采用北京桑德环保产业集团开发的特种生物填料,污泥浓度高,处理设施紧凑,占地面积小。 应用范围

中、小型城市污水处理厂 城市污水SPR除磷工艺 工艺简介 水体富营养化主要原因是人类向水体排放了大量的氨氮和磷,磷更是水体富营养化的最主要因素。纵观国内污水处理厂,除磷技术一直是困扰污水处理厂运行的难题。传统的物化除磷技术需要大量的药剂,具有运行成本高,污泥产量大的缺点;前置厌氧的生物除磷工艺具有运行费用低的优点,但是由于完全依赖于微生物的摄磷、释磷作用,难以达到国家污水综合排放的要求。当考虑中水回用时,则更难以达到要求。为此,我公司在现有的物化除磷与生化除磷的技术基础上,结合我公司的实际工程经验,开发出了城市污水深度除磷技术—SPR除磷工艺。该工艺以厌氧生物除磷机理为主要技术依托,采用SPR除磷工艺,通过强化厌氧释磷,并辅以物化沉淀去除释放磷的方法,达到整个生化处理系统的除磷要求。 工艺流程 工艺特点 ①除磷效果好,较传统的前置厌氧除磷的释磷效果增大10倍以上,回流污泥的摄磷能力也可以提高很多倍。②运行稳定可*,在进水TP 7mg/L的条件下,

污水处理厂升级改造一级A排放标准新工艺

污水处理厂升级改造一级A排放标准新工艺 摘要:随着我国对重点流域环境治理的要求,对城镇污水处理厂进行深度处理及升级改造工作。本文结合江苏省宜兴市清源污水厂升级改造扩建工作,该污水厂峰值流量50000m3d,工艺流程为A20法,生产运行3年多,出水达到一级标准的B 标准,2007年根据太湖流域环境治理要求,污水处理厂的出水要求达到一级标准的A标准,所以对污水厂进行升级改造工作,增加深度处理内容。升级改造方案采用平流式微絮凝反应池(改建)+三套转盘式微过滤器+消毒,通过实际生产运行,可以达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002 —级标准的A标准。满足中水回用或出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水。 关键词:深度处理升级改造转盘式微过滤器

一、概况 随着社会经济的快速发展,工业化和城市化水平的不断提高,水体污染问题越来越严重,致使我国水环境污染和水质富营养化问题更加突出,水质富营养化会导致水体中藻类大 量繁殖,引起赤潮和水华等问题,使水体大面积产生蓝藻,造成水体发臭,不但会引起 严重的生态环境危害,污染城市和工业给水水源,直接影响到广大人民饮水的安全,而 且造成十分惨重的经济损失。 在我国很多地区,水环境污染和水质富营养化已经成为社会经济可持续发展的重要制约因素。实现工业企业清洁生产,污水全面治理和各种污染物有效控制,已经成为当前非常紧迫和艰巨的任务。多年来,党中央和国务院领导对污水综合治理十分重视,将其作为 当前和今后一段时间在城市、工业企业基本建设和环境保护领域中重点支持的产业之一,制定产业技术经济政策,加大投资力度,使污水 处理领域出现了前所未有的发展,许多适合我国国情的切实可行高效低耗的污水处理技术、工艺和设备得到开发和应用。 在今后环保工作中必须坚持节约资源,保护环境,把推进现代化和建设生态文明有机统 一起来,把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置。切实加强节能减排和生态环境保护成为国家战略,成为执政理念,将有力地促进中国走向全面小康。 为适应水环境保护工程新的要求,国家对城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002重点工程实现一级标准的A标准和一级标准的B标准,详见表1 0表1最高允许排放浓度(日均值}mg/l 备注:①括号外蠶傅为水温>I2V时的控制指标.拈弓内数值为水温时的控制指标. 根据城镇污水处理厂污染物排放标准:一级标准的A 标准和一级标准的B 标准其适用条件和环境要求如下: ( 1)一级标准的A 标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求。当污水处理厂出

污水处理厂自控完整系统工艺介绍

污水处理厂自控系统工艺介绍 污水处理厂位于市区或市郊,出水排入河流,水质达到国家一级排放标准。 工程采用水解-AICS处理工艺。其具体流程为:污水首先分别经过粗格栅去除粗大杂物,接着污水进入泵房及集水井,经泵提升后流经细格栅和沉砂池,然后进入水解池,。水解池出水自流入AICS进行好氧处理,出水达标提升排入河流。AICS反应器为改进SBR的一种。其工艺流程如下图1所示:矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 污水处理厂自控系统设计的原则 从污水处理厂的工艺流程可以看出,主要工艺AICS反应器是改进SBR的一种,需要周期运行,AICS反应器的进水方向调整、厌氧好氧状态交替、沉淀反应状态轮换都有电动设备支持,大量的电动设备的开关都需要自控系统来完成,因此自控系统对整个周期的正确运行操作至关重要。而且好氧系统作为整个污水处理工艺能量消耗的大户,它的自控系统优化程度越高,整个污水处理工艺的运行费用也会越低,这也说明了自控系统在整个处理工艺中的重要性。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。 为了保证污水厂生产的稳定和高效,减轻劳动强度,改善操作环境,同时提高污水厂的现代化生产管理水平,在充分考虑本污水处理工艺特性的基础上,将建设现代化污水处理厂的理念融入到自控系统设计当中,本自控系统设计遵循以下原则:先进合理、安全可靠、经济实惠、开放灵活。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。

自控系统的构建 污水处理厂的自控系统是由现场仪表和执行机构、信号采集控制和人机界面(监控)设备三部分组成。自控系统的构建主要是指三部分系统形式和设备的选择。本执行机构主要是根据工艺的要求由工艺专业确定,预留自控系统的接口,仪表的选择将在后面的部分进行描述。信号采集控制部分主要包括基本控制系统的选择以及系统确定后控制设备和必须通讯网络的选择。人机界面主要是指中控室和现场值班室监视设备的选择。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。 1、基本系统的选择 目前用于污水处理厂自控系统的基本形式主要有三种DCS系统、现场总线系统和基于PC控制的系统。从规模来看三种系统所适用的规模是不同。DCS系统和现场总线系统一般适用于控制点比较多而且厂区规模比较大的系统,基于PC的控制则用于小型而且控制点比较集中的控制系统。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。 基于PC的控制系统属于高度集成的控制系统,其人机界面和信号采集控制可能都处于同一个机器内,受机器性能和容量的限制,本工程厂区比较大,控制点较多,因此采用基于PC的控制系统是不太合适的。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。

简易污水处理站工艺改造

简易污水处理站工艺改造 发表时间:2018-09-18T21:04:52.573Z 来源:《基层建设》2018年第23期作者:何伟锋 [导读] 摘要:针对某简易污水处理站原设计主要对色度指标有要求,对COD、氨氮等指标没有提出处理要求,并且根据现场实际情况,在简易污水处理站原有处理工艺中,对主体工艺和沉淀池进行工艺优化改造,通过投加PAC进行化学除磷,最终达到强化去除BOD、COD、SS、NH4+N和TP的目的。 中山市小榄水务有限公司污水处理分公司广东中山 摘要:针对某简易污水处理站原设计主要对色度指标有要求,对COD、氨氮等指标没有提出处理要求,并且根据现场实际情况,在简易污水处理站原有处理工艺中,对主体工艺和沉淀池进行工艺优化改造,通过投加PAC进行化学除磷,最终达到强化去除BOD、COD、 SS、NH4+ N和TP的目的。 关键词:A/O;A2O;PAC;斜管;出水堰负荷 前言 广东某简易污水处理站原设计主要对色度指标有要求,对COD、氨氮等指标没有提出处理要求。在简易污水处理站原有处理工艺中,城市污水经提升泵房进入曝气池进行生物处理,然后通过管道进入平流式沉淀池去除水中较大的悬浮物和部分有机物,沉淀下来的污泥先后通过污泥浓缩池和污泥脱水机,最终处理成泥饼运出污水厂。经过二沉池沉淀作用后的污水最后通过消毒对有害物质进行去除。 由简易污水处理站运行数据可以得出该处理站出水水质情况为:出水堰出水时带有大量的活性污泥,跑泥情况较为严重,出水中悬浮物浓度最高达到96mg/L;简易污水处理站原有工艺对氨氮、总氮的去除效果较差,出水氨氮、总氮只能勉强达标;TP基本没有去除效果,远超出出水中对总磷的限值;CODcr不达标,为59-109mg/L。因此,必须对该污水处理站进行工艺改造。 1 运行中存在的问题 对简易污水处理站现状的进水和出水水质指标进行分析,确定本次改造工艺重点是对BOD、COD、SS、NH4+ N和TP的浓度进行控制。通过对现状工艺的分析得出现状工艺主要存在以下列几点不足: (1)原工艺存在缺陷 简易污水处理站原设计主要处理指标为出水色度,未考虑COD及氮磷的去除,所以现状工艺不能满足新的出水水质指标要求。现状工艺中既无缺氧池进行反硝化反应,也无生物除磷和化学除磷的设计,出水氮磷超标现象严重。 (2)曝气量不足 简易污水处理站曝气池曝气量不能满足生物池的需要,进而影响了曝气池的生物降解作用,使得曝气池对污水中得污染物质处理的能力下降,效果达不到预期的目标。 (3)沉淀池停留时间短、出水堰负荷高 简易污水处理站现状平流沉淀池的水力停留时间为1.62h,只能勉强能达到要求。出水采用平口堰出水,堰长10米,出水堰负荷达到17.36L/m?s,出水堰负荷太高。由于出水负荷过高,上升水流流速过大,沉淀池底部沉淀的活性污泥被上升水流带出沉淀池,这是导致沉淀池出水跑泥、出水SS过高的主要原因。 2 改造要求 简易污水处理站出厂水质需要满足国家标准和广东省地方标准。结合国家排放标准和广东省地方排放标准来确定本次简易污水处理站工艺改造的出水水质限值。 表1 污水处理改造程度表 3 改造方案 污水处理工艺必须对除磷脱氮有很好的去除效果,现状简易污水处理站工艺仅采用一种主体生物处理工艺很难完全达到水质要求,结合简易污水处理站的实际工程需要对原有工艺进行改良和优化。 3.1 主体工艺比选 简易污水处理站改造的重点是对处理系统的脱氮除磷及有机物去除效果进行提高,即通过采用合理处理工艺和组合达到有效提高有机物质、有机和无机氨氮以及TN的去除率的目的,同时要考虑到最大能力上的降低污水中磷的浓度。对简易污水处理站现状污水处理工艺进行分析,为做到科学合理,本工艺改造选用A/O工艺、A2O工艺做为本次改造可选方案并进行比选。

(工艺技术)污水处理厂工艺

污水处理厂工艺 污水处理厂工艺的选择,直接关系到一个地区污水处理的效果,关系到整个地区的可持续发展和环境建设。处理厂工艺是指在达到所要求的处理程度的前提下,污水处理各单元的有机组合。而污水处理厂工艺的选择,直接关系到建设费用和运行费用的多少、处理效果的好坏、占地面积的大小、管理上的方便与否等关键问题。因此,在进行污水处理厂设计时,必须做好工艺流程的比较,以确定最佳方案。 1?污水处理级别的确定 选择污水处理工艺流程时首先应按受纳水体的性质确定出水水质要求,并依此确定处理级别,排水应达到国家 排放标准(GB8978- 1996)。设市城市和重点流域及水资源保护区的建制镇必须建设二级污水处理设施;受纳水体为封闭或半封闭水体时,为防治富营养化,城市污水应进行二级强化处理,增强除磷脱氮的效果;非重点流域和非水源保护区的建制镇,根据当地的经济条件和水污染控制要求,可先行一级强化处理,分期实现二级处 理。 2. 工艺流程选择应考虑的因素 2.1技术因素 处理规模;进水水质特性,重点考虑有机物负荷、氮磷含量;出水水质要求,重点考虑对氮磷的要求以及回用 要求;各种污染物的去除率;气候等自然条件,北方地区应考虑低温条件下稳定运行;污泥的特性和用途。 2.1经济因素 批准的占地面积,征地价格;基建投资;运行成本;自动化水平,操作难易程度,当地运行管理能力。 3. 工艺流程选择的原则 保证出水水质达到要求;处理效果稳定,技术成熟可靠、先进适用;降低基建投资和运行费用,节省电耗;减 小占地面积;运行管理方便,运转灵活;污泥需达到稳定;适应当地的具体情况;可积极稳妥地选用污水处理新技术。 4. 处理工艺 4.1 一级强化处理工艺 一级强化处理,应根据城市污水处理设施建设的规划要求和建设规模,选用物化强化处理法、水解好氧法前段 AB法前段工艺、工艺、高负荷活性污泥法等技术。

污水处理厂工艺流程图

污水处理工艺流程图 污水进入厂区先通过截流井(让厂能处理的污水进入厂区进行处理)进入粗格栅(打捞较大的渣滓)到污水泵(提升污水的高度)到细格栅(打捞较小的渣滓)到沉沙池(以重力分离为基础,将污水的比重较大的无机颗粒沉淀并排除)到生化池(采用活性污泥法去除污水里的BOD5、SS和以各种形式的氮或磷)进入终沉池(排除剩余污泥和回流污泥)进入D型滤池(进一步减少SS,使出水达到国家一级标准)进入紫外线消毒(杀灭水中的大肠杆菌)然后出水 生化池、终沉池出的污泥一部分作为生化池的回流污泥,剩下的送入污泥脱水间脱水外运 主要有物理处理法,生化处理法和化学处理法,生化处理法经常被使用,主流处理方法主要看被处理水质和受纳水体情况,一般城市生活污水的主流处理方法为生化处理法,如活性污泥法,mbr 等方法。 污水处理 sewage treatment.wastewater treatment 为使污水经过一定方法处理后.达到设定的某些标准.排入水体.排入某一水体或再次使用等的采取的某些措施或者方法等. 现代污水处理技术.按处理程度划分.可分为一级.二级和三级处理. 一级处理.主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质.物理处理法大部分只能完成一级处理的要求.经过一级处理的污水.BOD一般可去除30%左右.达不到排放标准.一级处理属于二级处理的预处理. 二级处理.主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD.COD 物质).去除率可达90%以上.使有机污染物达到排放标准. 三级处理.进一步处理难降解的有机物.氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等.主要方法有生物脱氮除磷法.混凝沉淀法.砂率法.活性炭吸附法.离子交换法和电渗分析法等. 整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后.经过格删或者筛率器.之后进入沉砂池.经过砂水分离的污水进入初次沉淀池.以上为一级处理(即物理处理).初沉池的出水进入生物处理设备.有活性污泥法和生物膜法.(其中活性污泥法的反应器有曝气池.氧化沟等.生物膜法包括生物滤池.生物转盘.生物接触氧化法和生物流化床).生物处理设备的出水进入二次沉淀池.二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理.一级处理结束到此为二级处理.三级处理包括生物脱氮除磷法.混凝沉淀法.砂滤法.活性炭吸附法.离子交换法和电渗析法.二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备.一部分进入污泥浓缩池.之后进入污泥消化池.经过脱水和干燥设备后.污泥被最后利用.

污水处理厂改造工程施工组织设计施工方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 1、工程概况 1.1、工程简介 北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)位于北仓污水处理厂内,本合同主要分为改造工程和增建工程,其中改造部分包括接触池改造、污泥浓缩脱水机房改造、二沉池配水井改造、污水调节池改造、生物池改造、加氯间改造、空调系统—热泵机房、粗格栅及进水泵房改造、细格栅改造、旋流沉砂池改造、初沉池改造、甲醇间改造。 增建部分包括污水系统除臭柜、污泥系统除臭柜;附属部分包括道路、管网、电缆沟及配套工程。布臵见下图: 北仓污水处理厂升级改造工程二合同建、构筑物改造平面图

1.2、地貌、地质及气候条件 本工程位于天津市北仓污水处理厂院内,上层地质以人工素填土为主,透水性强。夏季湿热多雨,秋季湿暖适中,冬季寒冷少雪,夏季最热为7、8月份,平均气温为25.6℃——26.4℃,最热时达到39.6℃,年平均降雨量为500——700mm,四季降水分布很不均匀,夏季降水量最多集中在6~9月份,平均降雨量390mm,最大风速为33mS,本工程建设阶段将经历09年的夏、秋季。 根据《岩土工程勘察报告》提供的资料,地面标高介于2.30~3.50m;地表均为人工填土层(①层),岩性为素填土,土质不均匀,厚度为2.1~2.6米;基础多位于河床~河澷滩相沉积层(②-1层),岩性以粘土为主,局部为粉质粘=120Kpa。 土,土质均匀,f 地下水为第四系孔隙潜水,主要有大气降水及河水补给,地下水位埋深在1.5~1.80m之间,相当于标高1.61~1.81m。 2-的弱腐蚀性,对钢筋砼结构中的钢筋具有弱腐蚀地下水对砼结构存在SO 3 性. 1.3、现场环境 北仓污水处理厂现在正处于运营状态,现场施工配套设施完善,厂内基本做到“三通一平”,为工程实施提供便利条件。 1.4、本工程工期及质量要求: 1.4.1、工期要求:开竣工日期2009年11月06日——2010年06月30日 1.4.2、质量标准:达到国家质量验收规范合格标准 1.5编制依据 1.5.1、依据北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)合同文件、设计施工图; 1.5.2、依据国家和行业颁布的现行相关规程、规范标准等; 1.5.3、国家现行规范标准: 《给水排水构筑物施工和验收规范》GBJ141-90 《给水排水管道工程施工验收规范》GB 《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB 《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90

某城镇污水处理厂工艺设计

一、总论 (4) 1、设计题目 (4) 2、设计资料 (4) 1.2.1城市概述 (4) 1.2.2自然条件 (4) 1.2.3规划资料 (4) 二、污水处理工艺流程说明 (5) 1、方案确定的原则 (5) 2、可行性方案的确定 (5) 3、污水处理工艺流程的确定 (5) 4、污水处理工艺流程说明 (6) 2.4.1进出污水水质 (6) 三、处理构筑物设计 (7) 1、格栅 (7) 3.1.1栅条间隙数n: (7) 3.1.2有效栅宽: (7) 3.1.3过栅水头损失: (8) 3.1.4栅后槽的总高度: (8) 3.1.5格栅的总长度: (8) 3.1.6每日栅渣量: (9) 2、污水提升泵房 (9) 3.2.1设计计算 (9)

3、沉砂池 (10) 3.3.1平流式沉沙池的设计参数 (10) 3.3.2平流式沉砂池设计 (10) 4、氧化沟 (12) 3.4.1氧化沟类型选择 (13) 3.4.2设计参数 (13) 3.4.3设计流量 (14) 3.4.4去除 (14) 3.4.5脱氮 (15) 3.4.6除磷 (16) 3.4.7氧化沟总容积及停留时间 (16) 3.4.8需氧量 (17) 3.4.9氧化沟尺寸 (18) 3.4.10进水管和出水管 (18) 3.4.11出水堰及出水竖井 (19) 5、浓缩池 (19) 3.5.1设计参数 (19) 3.5.2中心管面积 (19) 3.5.3沉淀部分的有效面积 (20) 3.5.4浓缩池有效水深 (20) 3.5.6校核集水槽出水堰的负荷 (21) 3.5.7浓缩部分所需的容积 (21)

3.5.8圆截锥部分的容积 (21) 3.5.9浓缩池总高度 (21) 四、参考文献 (23)

污水处理工艺流程及其指标

污水处理工艺流程及指标 §1.1 污水处理工艺流程 图1 污水处理活性污泥法(treatment wastewater)工艺流程图 §1.1.1 一级处理(即物理处理) 主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求,经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准,一级处理属于二级处理的预处理。 1、污水进入厂区先通过截流井(让厂能处理的污水进入厂区进行处理)进入粗格栅(打捞较大的渣滓); 2、再经过污水提升泵(提升污水的高度)提升后,经过细格栅(打捞较小的渣滓); 3、之后进入沉砂池(以重力分离为基础,将污水的比重较大的无机颗粒沉淀并排除); 4、经过砂水分离的污水进入初次沉淀池。 §1.1.2 二级处理(即生化处理) 图2 生物处理方法分类

生化处理的主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD、COD、SS和以各种形式的氮或磷),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。 生物处理设备的出水进入二次沉淀池(排除剩余污泥和回流污泥,二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用),二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理。 §1.1.2.1 活性污泥法 活性污泥法是当前应用最为广泛的一种生物处理技术,活性污泥就是生物絮凝体,上面栖息、生活着大量的好氧微生物,这种微生物在氧分充足的环境下,以溶解型有机物为食料获得能量、不断生长,从而使废水得到净化。该方法主要用来处理低浓度的有机废水。本方法的主要设备为反应装置和提供氧气的曝气设备。 传统的活性污泥法由初次沉淀池、曝气池、二次沉淀池、供氧装置以及回流设备等组成,基本流程如图3所示。由初沉池流出的废水与从二沉池底部流出的回流污泥混合后进入曝气池,并在曝气池充分曝气产生两个效果:①活性污泥处于悬浮状态,使废水和活性污泥充分接触;②保持曝气池好氧条件,保证好氧微生物的正常生长和繁殖。废水中的可溶性有机物在曝气池内被活性污泥吸附、吸收和氧化分解,使废水得到净化。二次沉淀的作用有两个:①将活性污泥与已被净化的水分离;②浓缩活性污泥,使其以较高的浓度回流到曝气池。二沉池的污泥也可以部分回流至初沉池,以提高初沉效果。 图3 活性污泥法基本流程 活性污泥法的反应器有曝气池、氧化沟等,在人工充氧条件下,对污水和各种微生物群体进行连续混合培养,形成活性污泥。利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,以分解去除污水中的有机污染物。然后使污泥与水分离,大部分污泥再回流到曝气池,多余部分则排出活性污泥系统。 §1.1.2.2 生物膜法 生物膜法和活件污泥法一样,同属好氧生物处理方法。但活性污泥法是依靠

浅谈生活污水处理厂提标改造——一级A标准

浅谈生活污水处理厂提标改造——一级A标准 摘要:随着污水排放标准的提高,国内大部分污水处理厂亟需进行提标改造,通过对《城镇污水处理厂污染物排放标准》的解读,分析现有提标改造技术和A2/O提标改造技术工艺,以提供城镇污水处理厂提标改造参考。 关键词:污水处理厂;提标改造;A2/O工艺。 一、引言 为贯彻《中华人民共和国水污染防治法》,加强对城镇污水处理厂建设和运行的管理,改善城镇水环境质量,国家环境保护总局2006年发布GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》修改单,将其中的4.1.2.2修改为:城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时,执行一级标准的A标准,排入GB3838地表水III类功能水域(划定的引用水源保护区和游泳区除外)、GB3097海水II类功能水域时,执行一级标准的B标准[1]。一级A标准在全国范围内将得到推行,对于太湖、巢湖、滇池等重点流域的城镇污水处理厂将需要进行技术提标改造。提标改造的主要目的是减少污染负荷。 二、城镇污水处理厂污染物排放标准解读 GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》修改单解读 表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) 单位mg/L[2] 序号基本控制项目 一级标准二级 标准三级标准 A标准B标准 1 化学需氧量(COD) 50 60 100 120① 2 生化需氧量(BOD) 10 20 30 60① 3 悬浮物(SS) 10 20 30 50 4 动植物油 1 3 5 20 5 石油类 1 3 5 15 6 阴离子表面活性剂0.5 1 2 5 7 总氮(以N计) 15 20 - - 8 氨氮(以N计)②5(8) 8(15) 25(30) -

城市污水处理厂厂址选址原则

城市污水处理厂厂址选址原则 城市污水处理厂厂址的选择是重要环节,与城市的总体规划、城市排水系统的走向、布置、处理后污水的出路都密切相关。 从管道系统、泵站、污水处理厂各处理单元考虑,进行综合的技术、经济比较与最优化分析,并通过有关专家的反复论证后再行确定。 遵循原则: (1)与工艺相适应; (2)少占农田和不占良田; (3)厂址必须位于集中给水水源下游,并应设在主风向的下风向; (4)靠近处理水的受纳水体; (5)考虑防洪。设在地质条件较好的地方; (6)选择有适当坡度的地区,以满足污水处理构筑物高程布置的需要,减少土方工程 量。 (7)应考虑远期发展的可能性,有扩建的余地。 (1)厂址选择原则 恰当地选择污水处理厂的位置对于城市规划的总体布局、城市环境保护要求、污水污泥的利用和出路、污水管网系统的布局、污水处理厂的投资和运行管理等都有重要影响。 污水处理厂厂址的选择应符合以下原则: ①根据控制性详细规划的要求,同时结合实际发展情况进行厂区规划,解决好污水处理与企业建设协调的问题。 ②结合污水管道系统布置及出水口位置,污水处理厂的位置选择应与污水管道系统布局统一考虑。从污水自流排放出发,厂址宜选在城市低处,沿途尽量不设或少设提升泵站;此外,厂址宜结合出水口位置考虑,污水处理厂设在接纳污水的水体附近,便于处理后的出水就近排入水体,减少排放渠道的长度。 ③污水处理厂宜设在水体附近以便于排水,但又要考虑到不受洪水的威胁; ④必须有满足污水处理工艺所需的土地保证; ⑤厂址的选择需考虑交通运输及水电供应等条件; ⑥为保证环境卫生的要求,厂址应与规划居住区或公共建筑群等保持一定的卫生防护距离。⑦厂址应该位于整个服务区主导风向的下风向。

相关文档
相关文档 最新文档