T9275调试说明

调试说明

一.使用冰水空调(MODE 0)或热水(MODE 1)

1、检查控制箱、执行器、传感器接线是否有误(对照接线图进行正确连接);

2、检查执行器一定位于自动控制位置(旋钮弹出状态为自动);

3、第一次送电后LCD显示OFF(有DIGIT IN)或OPEN(无DIGIT IN),

有DIGIT IN 时按SELECT 键3秒即开启,以后每次送电只要DIGIT

IN 有信号,会依上次的使用状态决定是开机或关机。若无DIGIT IN

请确认是否无DI (例如:风车状态为停),或将DI短路。

4、开机后,按UP或DOWN一次即可更改设定温度1℃(连续按2秒,

会连续快速变更);选取欲设定温度后,需按“ENTER”键一次,数

字闪烁表示完成。

二、按“SELECT”键,选取其他功能再按‘UP’或“DOWN”更改,再按“ENTEN”键即贮存。

三、各种功能及代号说明(按“SELECT”键循环切换下列功能):

ZBAND <零能源带>:预设1.5℃,可切换至3℃同时使用冰水及热水(电热)时,奔功能才有作用,温度在Z Band内时,不作控制以节约能源。

DIFF <动作偏差>:预设值0℃,可调节范围0~3℃同时使用冰水及热水(电热)时,其中一点需使用DO控制时,可设定Differential value使温度控制于偏差范围内。

P BAND<比例带>:预设值2℃,可调范围2~19℃

可依不同需求,变更比例输出之动作范围。

OFFSET<温度补偿校正>:预设值0℃,可调节范围-3~+3℃

欲校正感测温度时,可利用次参数。

MODE <常用模式>:预设0,共有0~5六个模式可供选择

MODE 0 AO: COOLING DO:X

MODE 1 AO: HEATING DO:X

MODE 2 AO: COOLING DO: HEATING

MODE 3 AO: HEATING DO: COOLING

MODE 4 AO: COOLING DO:LOW TEMP.LIMIT

MODE 5 AO: HEATING DO:HIGH TEMP.LIMIT

SENSOR<温度感测器选择>:预设为0,可更改为1

0:内建温度感测器(温度设定范围10~60℃);

1:外接NTC20K温度感测器(温度设定范围-20~110℃)。

RENERSE<反向输出>:预设0,可更改为1

0:OUTPUT 1 正向输出2~10V OR 4~20MA;

1:OUTPUT 1 反向输出10~2V OR 20~4MA。

DISPLAY<℃,%显示切换>:预设0,可更改1

0:LCD 上方显示环境温度℃,下方显示设定℃;

1:LCD 下方显示OUTPUT 1 输出%,下方显示环境温度℃。

MANUAL<手动操作>:预设0,可更改为1

0:自动控制;

1:手动操作,此模式可手动操作OUTPUT 1 (0~100%)。

F1<积分时间>:预设15秒,可调范围0.1~60秒可依不同需求,变更积分时间。

F2<高低温报警>:预设30℃,可调范围(SENSOR 0, 10~60℃)(SENSOR 1, -20~110℃)。