1技术规范

1.1总则

1.1.1本招标文件仅适用于重庆中机龙桥热电联产项目工程配套的厂用及仪用空气压缩机设备、压缩空气干燥净化装置、厂用及仪用储气罐。它提出了这些设备的技术规范、技术要求、结构特点、功能设计、供货范围、图纸资料、设备监造、包装、运输、检验、调试、质量保证、验收和技术服务等方面的要求。

1.1.2本技术规范书所提及的技术条款和供货范围都是最低限度的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引用有关标准和规范的条文,但供方应保证用其最成熟的技术和经验提供符合现行相关国家标准、规范(或经需方认可的厂标)和本技术规范书要求的功能齐全、工艺成熟、技术先进的优质可靠产品及其相应服务。对国家有关安全、环境保护等强制性标准必须满足其要求。

1.1.3如供方没有对本技术规范书提出书面异议,需方则可认为供方提供的产品完全满足本技术规范书的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中,并将以差异表提出的为准。

1.1.4供方对本体设备及辅助系统设备负有全责,即包括分包(或采购)的产品。对分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可。

1.1.5供方须执行本技术规范书所列标准,如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。供方在锅炉本体及其配套设备和附件中所选用的材料、设计制造工艺和技术要求等均应执行最新版本的标准。

1.1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方应保证需方不承担有关设备专利的一切责任。

1.1.7如果供方有除本技术规范书以外的特殊要求,应以书面的形式提出,并对每一点做出详细说明,载于本技术规范书之后。

1.1.8在签定合同之后,需方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些修改和补充要求,供方应予以配合,具体项目由供需双方共同商定。

1.1.9供方提供的产品应是技术先进、质量可靠的,并且应有三套及以上的同类型机组在相应的工程或相似条件下运行并超过三年,已证明安全可靠。所配套的电动机应具有良好的业绩和成熟的配合经验。

1.1.10供方应提供纸质版的技术文件及图纸,还应提供两份相同内容的电子光盘。电

子版图纸格式须为AutoCAD版本的dwg格式;文字版本须为Office Word或Excel 格式。供方还应提供锅炉的热力计算和结构性能说明。

1.1.11供方提供的资料数据单位全部采用中华人民共和国法定计量单位。

1.1.12对相关的进口零部件,供方在提供英文资料的同时,还应提供相同版本的中文资料。

1.1.13供方提供的设备本体、附件、备品备件、外部保温油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。

1.1.14供方供货的所有设备均应通过ISO9001认证。

1.1.15本工程采用KKS标识系统。供方提供的技术资料(包括图纸)和设备的标识必须有KKS编码。具体标识要求由设计院在以后的设计联络会上提出。

1.1.16本技术规范书经供需双方共同确认和签字后,连同答疑澄清文件一起,作为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。

1.1.17未尽事宜,双方友好协商解决。

1.2工程概况

重庆中机龙桥热电联产工程,其总体建设规模为2×450t/h高温高压循环流化床锅炉+2×50MW高温高压抽背式汽轮发电机组+1×1120t/h亚临界循环流化床锅炉+1×300MW抽凝式汽轮发电机组。本热电联产工程一次性规划,分期建设,一期建设1×450t/h高温高压CFB锅炉+1×50MW高温高压抽背式汽轮发电机组+1×1120t/h亚临界循环流化床锅炉+1×300MW抽凝式汽轮发电机组,并预留扩建条件。

1.2.1锅炉技术参数

本工程300MW及50MW机组锅炉设备均采用东方锅炉股份有限公司生产的设备。300MW锅炉为自主研发型循环流化床、亚临界参数,一次中间再热自然循环汽包炉、炉前给煤、露天布置、平衡通风、全钢架悬吊结构,最大连续蒸发量1120t/h;50MW 锅炉为高温高压、自然循环汽包炉、炉底固态排渣、单炉膛、露天布置、炉前给煤、全钢架悬吊结构,最大连续蒸发量450t/h。

1.2.2厂址条件

1.2.2.1厂址自然条件

厂址区为一山丘河谷地貌,东面、西面及北东面紧靠山体,南北向地形开阔。厂址中部发育龙桥河,由南向北横穿厂区,河宽约14~35m,将厂区分为东西两部分。东部为厂址大部分地区,由河谷阶地及东面缓坡组成,西部为已建龙桥电厂边缘及岸坡地段,

现已被回填成一平缓台地。场地整体呈东高西低之趋势,地面高程在228~258m左右,最大高差约30m。

工程场地地震基本烈度为Ⅵ度。

1.2.2.2交通运输

厂址所在区域交通便捷。

(1) 铁路

在厂址的北侧有渝怀铁路东西向通过。渝怀铁路西起重庆,东至怀化,线路全长625公里,为国家I级单线,预留复线条件。

在厂址的东侧有规划的渝利铁路南北向通过,与渝怀铁路在涪陵东站相会。

涪陵西站位于厂址西侧约2.2km处,涪陵东站位于厂址东侧2.3km处。

(2) 水路

可利用涪陵化学公司码头和涪陵西站码头、北拱码头依托长江发展水运交通。其中,涪陵化学公司码头为化工作业区,在厂区的北侧约2.7km处;涪陵西站码头、北拱码头为铁公水联运作业区,涪陵西站货运码头在厂区西侧2.2km处,北拱码头为拟建码头。

(3) 公路

规划区通过李渡长江大桥可至李渡新区、渝涪高速,由汤龙路可达渝湘高速、涪陵东站,以及连接江南片区、涪陵西站、北拱、石塔、石沱片区的渝巴路,形成了“环路+放射”状的对外公路交通系统。本厂区可以借助规划区的道路布置与外界连通。

1.2.2.3水文气象

本工程位于涪陵市龙桥镇,电厂距涪陵市气象站的西南约14km。涪陵区气候属亚热带湿润季风气候,主要受西风带天气系统及太平洋副高、西南低涡、西藏高压的影响。该区冬季受偏北气流控制,夏季受偏南季风影响,太平洋副热带高压常西伸抵达本区。其气候特点为:四季分明,冬暖夏热,雨量充沛,季风影响突出;无霜期长,湿度大、云雾多、日照少、风速小等特点。地势由西北向东南升高,气温递降,降水递增,立体气候明显。

多年气象特征值如下:

1.3设计和运行条件

1.3.1设备配置:

本期工程共配置3台螺杆式空气压缩机,1台正常运行,2台备用(1台运行备用,1台检修备用);配置2套压缩空气干燥净化装置,其中1套运行,1套备用;配置2个压缩空气储气罐,其中1个为仪用,1个为厂用。

1.3.2设备的安装地点及使用条件

1.3.

2.1安装地点:空压机房布置于炉后两除尘器之间,空压机及净化装置室内布置,储气罐室外布置。

1.3.

2.2空压机吸气口布置位置:室内;

1.3.

2.3吸入空气具体参数:

(1)最低/最高温度:-7/43.5℃;

(2)最低/平均空气湿度:13/79 % ;

(3)平均大气压:982.1 hPa;

1.3.

2.4详细气象条件见1.2.2.3 节。

1.3.3冷却水

1.3.3.1冷却水系统型式:闭式循环冷却水,工业水作备用

1.3.3.2冷却水水质:除盐水;备用水质:工业水

1.3.3.3冷却水温度:最高 38℃

1.3.3.4冷却水压力(正常/最高):0.3/0.5MPa,冷却器的设计压力不低于1.0 MPa。

1.4空压机设备规范及技术要求

1.4.1主要技术参数要求:(空白处由供方填写)

1.4.2性能要求

1.4.

2.1空气压缩机应满足排气参数和排气量的要求,并能在第1.2.2.3中的环境条件下长期正常安全运行,满足规定的性能和要求。

1.4.

2.2空气压缩机入口应装设高效率的空气滤清器及组合式消声过滤器,并保证空气通过过滤器的最大流速不大于1.0m/sec,压力损失为不大于100Pa 。

1.4.

2.3空压机的传动装置应平稳可靠,如采用齿轮传动,则传动齿轮应采用硬齿面齿轮,其使用寿命应大于100000小时。

1.4.

2.4螺杆式空气压缩机的阴、阳转子必须原装进口,具有较高的配合精度和容积效率。卖方应在投标文件中详细说明阴、阳转子的材质、加工工艺和齿型配合特点。转子使用寿命不小于小时(由供方填写)。

1.4.

2.5空压机的油气筒上应装有油位指示计、泄油阀、安全阀、泄放阀、压力维持阀、控制阀、压力表等。

1.4.

2.6为保证空气压缩机安全、可靠运行,应具有控制排气温度、机组振动及防止空压机转子反转等的措施。

1.4.

2.7水分离器下方调节阀后,装设自动泄水器,自动排出水分离器内所聚之冷凝水。

1.4.

2.8空压机应采取隔声、消声、吸声等降低噪声的措施,使机壳外1m处噪音<85dB(A)。

1.4.

2.9由制造厂提出空压机润滑油推荐用油及规范,并提供调试用油。

1.4.

2.10由制造厂提出润滑油使用注意事项及设备运行,维护要求。

1.4.

2.11按照制造厂提供使用的润滑油使用寿命不小于1年。

1.4.

2.12空压机必须有一条接地线至地上,防止因漏电而造成危险。空压机应防止漏水、漏气、漏油。

1.4.

2.13空压机轴承采用原产国进口产品,设计寿命不小于100000小时,主机(包括转子)设计寿命不小于30万小时。

1.4.

2.14空气压缩机及其辅助设备具有就地、远程和多台机组联锁控制功能。

1.4.

2.15空气压缩机应能自动加载、卸载和自动停车,自动启动。

1.4.

2.16空压机的压缩空气油气分离器上设置安全阀,安全阀的起跳压力在出厂前应整定好,卖方应提供安全阀的整定值。安全阀的整定压力值应既能满足机组的设计参数,又能保证机组安全运行。安全阀的选择应符合国家现行的《压力容器安全监察规程》的有关规定。

1.4.

2.17配套提供的空气滤清器和油过滤器均应采用质量可靠的进口产品,卖方应在投标文件中详细提供上述配套件的厂家和产地。

1.4.

2.18每台空压机的排气管上设置排气止回阀。

1.4.3结构/系统配置要求

1.4.3.1设备加工必须符合国家相关标准及行业标准,同时必须遵循国际相关标准。

1.4.3.2所有空压机系统内部的管路、容器、冷却器应保证不泄漏,在出厂前应做水压试验。

1.4.3.3空压机及其辅助设备的气、油、水管路应集装在一个公共底座上,空气压缩机为整体集装式结构,外设美观的隔声罩壳,罩壳外表面应设有就地控制面板,可对设备进行监视和控制。

1.4.3.4支承空压机主机的滚动轴承的设计应能承受气体的径向力和轴向力。

1.4.3.5电动机与压缩机之间的传动可采用联轴器式齿轮传动,轴承座,齿轮均应由高强度的材料制成。

1.4.4配供的辅助设备要求

1.4.4.1电动机的设计与构造,必须与空气压缩机的运行条件和维护要求相一致。电动机应符合空压机频繁启停和快速启动的需要。200kW及以上电动机采用6kV,200kW 以下电动机采用380V。

1.4.4.2电动机的额定电压为 380 V,频率为50Hz。当电动机频率在额定值-5%~+5%范围内,同时电压与额定值的偏差不超过±10%时,电动机应能满载连续运行。1.4.4.3电动机应保证在80%额定电压下平稳启动,对于380V电动机且能在55%额定电压下自启动。电动机应能承受电源快速切换过程中失电而不受损坏,并假定电动机在切换前是满载运行。

1.4.4.4电动机启动电流倍数在计入误差后保证不大于6倍额定电流。

1.4.4.5电动机防护等级为IP55,其绝缘等级为F级,并以B级温升考核。

1.4.4.6电动机的辅助设备

1.4.4.6.1电动机应防结露。

1.4.4.6.2电动机应有2个接地端子,应在相反的两侧接地,对于立式电动机一个接地装置设在电缆接线盒的下面。

1.4.4.6.3电动机的出线端子盒应按功能独立装设。主要有主出线端子盒,测温元件出线端子盒等。电机接线盒应满足接较大一级电缆的要求,并有连接电缆套管的接口。

1.4.4.6.4电动机出线盒方位应按买方要求。

1.4.4.6.5电动机应满足在冷态下连续启动不少于二次,热态下连续启动不少于一次的要求。

1.4.4.6.6如果电动机为6kV电压等级,则该电动机的电源断路器或接触器由需方提供,关于相关控制接口,卖方的控制系统必须提供相应合闸指令信号,分闸指令信号(220VDC,常开干接点)至需方提供的断路器或接触器的电气控制回路。

1.4.5仪表和控制要求

1.4.5.1卖方配套供货的仪表和控制设备必须是符合国家最新标准和相应国际标准的市场主流产品,不得提供国家已公布淘汰或将淘汰的产品。

1.4.5.1空压机本体设备的仪表和控制设备按厂家总包方案设计。卖方成套提供保证机组安全自启停运行的、满足电厂压缩空气系统要求的,安装在空压机本体设备供货范围内的所有就地显示、远传型热工检测仪表及控制设备,以及电缆及安装材料。

1.4.5.2卖方配套供货的仪表和控制设备必须是符合国家最新标准和相应国际标准的市场主流产品,不得提供国家已公布淘汰或将淘汰的产品。

1.4.5.3卖方应提供完整的资料,以书面形式详细说明空压机的控制要求、控制方式及联锁保护等方面的技术条件和数据。

1.4.5.4空压机装置采用PLC控制,控制设备由卖方负责配供。卖方配供的PLC机

柜布置在压缩空气机附近,卖方负责提供控制柜的详细尺寸和布置要求。空压机装置可以在DCS操作员站上实现远程监控,空压机控制柜应留有与DCS的通讯接口。

1.4.5.5卖方供货范围内所有通过PLC来实现的系统控制功能,必须提供完整的中文版设计资料。卖方除了以书面形式详细提供压缩空气系统的控制要求、控制方式及联锁保护等方面的技术资料和数据外,还必须完成空压机PLC的组态、设备安装施工和调试等工作。

1.4.5.6卖方配供的PLC建议选用SIEMENS、Schneider或A-B品牌产品。卖方应列出有业绩且配合较好的PLC品牌,并分别报价,以供买方选择。本工程要求全厂PLC 采用同一品牌产品,卖方订货前须得到买方和设计院的确认。

1.4.5.7卖方配套供货的就地仪表和检测元件必须符合国际标准,且规格型号齐全,测量元件的选择应符合控制系统的要求。所有的联锁保护均使用逻辑开关,不采用电接点型仪表。严禁使用非标准测量元件。

1.4.5.8卖方供货范围内的仪表和控制设备,包括每一只压力表、测温元件及仪表阀门等都应详细说明其KKS编号(KKS编码原则待设计联络会确定)、型号和规范、安装地点、用途及制造厂商。特殊检测装置应提供安装使用说明书。热工测量单位及仪表接口规范采用中华人民共和国法定计量单位。仪表和测量元件应根据介质和安装位置的具体情况,满足防水、防腐、防尘、防振的相关要求。

1.4.5.9卖方应提供设备本体供货范围内由卖方提供的所有过程仪表的安装接口,包括压力、温度、流量仪表等,根据需要安装测温管座或一次阀门,并带有封头。

1.4.5.10卖方提供的所有测点应设在介质稳定且具有代表性和便于安装维护的位置,并符合有关规范和规定的要求。测点数量应满足对压缩空气系统进行监控和性能试验的需要。所有成套提供的测量仪表应配供相应的安装附件(一次门、二次门及排污门等)。

1.4.5.11就地指示仪表的精度为1级,盘面直径不小于150mm。通常情况下,表计的量程选择使其正常运行时指针处在1/2~2/3量程位置。

1.4.5.12买方提供的所有测点应设在介质稳定且具有代表性和便于安装维护的位置,并符合有关规范和规定的要求。测点数量应满足对空压机进行监控和性能试验的需要。

1.4.5.13卖方提供空压机系统的控制和联锁保护要求及相应的逻辑图、仪表检测系统图、仪表清单、设定值和报警值清单等,作为买方的设计依据。

1.4.5.14空压机系统内所有热控安装材料和卖方提供的设备之间的连接电缆均由卖方成套供货(含PLC控制柜与就地设备之间的连接电缆)。

1.4.5.15空压机装置具体需要的配电容量与供电回路数量由卖方提出,买方仅提供380V AC三相四线制电源总进线至卖方配电设备,。供方所有设备的供电由供方统一分配解决。

1.4.5.16卖方应采用标准化的元件和标准化的设备组件,以适合电厂使用时更换的需要。设备应能完成自动控制和自动运行。

1.4.5.16.1压缩机可根据系统的耗气量,用全负荷或空载自动控制压缩机的启动、运行和停止,每台压缩机可输入参数至少为:卸载压力、加载压力、最短停机事件、电动机最多连续启动次数。机组的保护及控制,包括压缩机的起动条件联锁和压缩机运行过程中,对冷却水压、润滑油压力,排气压力、温度等进行自动保护及故障显示。

1.4.5.16.2压缩机可显示参数至少应包括:排气压力、进气过滤器前后压差、油气分离器前后压差、排气温度、电动机过载、电动机绕组和轴承温度和温升状态等参数,并可提供4~20mA信号输出至PLC。

1.4.5.17卖方提供的空压机应具有ON/OFF调节、0%~100%气量自动调节、延时自动停车/启动三种气量调节方式。

1.4.5.18在气路系统中,应设有进口空气滤芯阻塞自动报警装置、排气最小压力阀以及冷态/热态自动排气阀、排气温度超高报警自动停车等。

1.4.5.19在油路系统中,应设有油滤芯阻塞自动报警装置、油路温度自动控制、回油温度超高报警自动停车等。

1.4.5.20在控制系统中,应设有机组自动启动及超载自动停车装置。自动启动为直接全电压启动。

1.4.5.21应满足3台空压机正常情况下1台运行、1台运行备用、1台检修备用,任一台空压机的运行、运行备用、检修备用运行方式均可任意设定。当运行的空压机发生故障或管网压力过低时运行备用的空压机应自动启动。

1.4.5.22控制要求

1.4.5.2

2.1卖方的控制装置空压机控制装置应安装于空压机本体,与空压机一体化供货。控制装置与卖方所供系统中的测量仪表、控制设备之间的电缆均由卖方设计供货。

1.4.5.2

2.2投标在投标文件中应提供系统P&ID并列出与之对应的一次元件及控制设备详细清单(包括设备名称、KKS编号、数量、型式、规范及生产厂家等)。

1.4.5.2

2.3空压机站按照无人值班设计,3台空压机之间的连锁、切换和每台空压机自身的启/停、连锁、保护控制均应由卖方提供的控制装置(PLC)完成。空压机采用

PLC控制自动运行,外箱体上设有带背光的液晶显示触摸控制面板,可显示该设备各种运行参数并且能在面板上方便灵活的进行参数的设定。液晶显示触摸控制面板应带密码设定,在面板上应保留首出信号显示。至少具有(但不限于)下列指示信号:空压机运转、排气压力显示、排气温度显示、空压机轴承温度、空压机故障跳闸等报警显示。1.4.5.22.4卖方提供的控制装置PLC可以在DCS操作员站上实现远程监控。PLC应留有与DCS的通讯接口,重要的联锁保护信号通过硬接线方式与DCS连接。接口点在卖方PLC控制柜的端子排上,接点数量与形式应满足机组DCS的要求。接口信号型式:通讯接口应支持RS232C,RS485/422和以太网方式连接,使用TCP/IP、MODBUS/MODBUS PLUS通讯协议;模拟量为4~20mADC;开关量为无源干接点,接点容量230V AC 5A,110VDC 0.5A。

1.4.5.2

2.5卖方的控制装置应至少能向买方的DCS送出下列硬接线信号:

●空压机运行状态

●空压机停止状态

●空压机故障跳闸

●空压机远方/就地控制状态

●空压机出口空气压力

●空压机出口空气温度

●空压机电机线圈温度

●空压机轴承温度

1.4.5.2

2.6应至少能接受下列DCS远方控制硬接线信号:

●启动空压机(短脉冲信号)

●停空压机(短脉冲信号)

1.4.5.2

2.7备用选择

1.4.6 4.6标准

1.4.6.1空气压缩机及其附属设备的设计和制造,应符合现行的有关国家标准和原部颁标准。这些标准和规范至少包括:

GB/T 13277 一般用压缩空气质量等级(与ISO8573标准等效)

JB/R-30 一般用喷油螺杆空气压缩机型式和基本参数

JB3351 一般用喷油螺杆空气压缩机技术条件

GB3853和ISO1217 一般用容积式空气压缩机性能试验方法

GB7022 容积式压缩机噪声声功率级的测试-简易法

运转振动测试标准:VDI-2056(德国工程师协会标准)

GB150《钢制压力容器》98版的规定。

空气压缩机性能测试标准:ASME-PTC-9

GB9439灰铸铁件

GB13球墨铁件

JB4700压力容器法兰分类与技术条件

1.4.6.2按引进技术设计制造的空气压缩机及附属设备,还应符合引进国家规定的现行有关标准和规范,并提供有关的标准和规范。

1.4.6.3卖方应执行本技术协议所列标准。有不一致时,按较高标准执行,并及时通告买方。

1.4.6.4从订货之日至卖方开始制造之日的这段时期内,买方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求,卖方应遵守这些要求。且不论买方知道与否,卖方有责任及时书面通知买方有关规程、规范和标准发生的变化。

1.4.6.5本工程采用统一的KKS编码标识系统。编码范围包括卖方所供系统、设备、主要部件和构筑物等。卖方在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用KKS编码。

1.4.7性能保证值

1.4.7.1空压机出口空气中的含油量控制在 mg/m3以下。

净化后的气体中,最大含油浓度不大于 1.0 mg/m3。

净化后的气体中,水蒸气含量以压力露点表示为:最高压力露点-40 ℃。

1.4.7.2净化后的气体中,气体含尘颗粒直径应不大于 1 μm,最大含尘浓度不大于 1.0 mg/m3。

1.4.7.3在环境温度不超过43.6℃、冷却水进水温度不超过38℃的情况下,应保证空气压缩机排气量为 m3/min,轴功率为 kW,出口排气温渡 ℃。

1.4.7.4空气压缩机润滑油的回油温度不超过 70 ℃。

1.4.7.5噪音值(距设备1米处): dB(A)。

1.4.7.6机组底板振动值不大于:μm 。

1.4.8安装调试要求

1.4.8.1设备安装、调试期间,卖方应负责用户的技术咨询,负责免费开车调试,直

到设备正常运行。

1.4.8.2卖方在现场对操作人员进行技术培训。

1.4.8.3设备在使用过程中,如发现问题需要卖方配合解决时,卖方在接到通知后 24小时内派有关人员到现场协助用户解决问题。

1.4.9性能参数表汇总

表1 空压机性能参数(空白处由供方填写)

表2 空压机配套电动机参数表(空白处由供方填写)

表三空压机性能保证值(空白处由供方填写)

表四材质表(空白处由供方填写)

表五配套辅助设备汇总表(空白处由供方填写)

表六仪控设备汇总表(空白处由供方填写)

1.5压缩空气干燥净化装置设备规范及技术要求1.5.1主要技术参数要求:(空白处由供方填写)

换热器技术要求汇总

一.总图技术要求: 1、设备法兰和管板采用16Mn锻件,应符合NB/T 47008-2010《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》标准,合格级别见图样规定;接管使用20无缝钢管,应符合GB 9948-2013《石油裂化用无缝钢管》的规定,供货状态为正火。 2、设备按照NB/T 47015-2011《压力容器焊接规程》焊接,焊接工艺评定根据NB/T 47014-2011《承压设备焊接工艺评定》进行,焊接接头除图中注明外,其余均为连续焊接接头,角焊接接头的焊角尺寸为施焊件中较薄件的厚度,法兰按相应的标准焊接。 3、管板密封面与壳体轴线垂直,垂直度公差为1mm。 4、换热器制造完毕后应彻底除锈,涂漆前钢材表面应达到GB/T8923.1-2011中规定的Sa2.5级的要求。壳体底层用环氧云铁防锈漆涂装3道,每道干膜厚度不得小于40μm,涂层总厚度不得小于120μm。 5、本设备管束需要做内防腐,管束内表面涂"SHY99"防腐涂料,防腐涂层干膜总厚度不得低于120μm。管束的涂料防腐应符合SH/T3540-2007<<钢制换热设备管束复合涂层施工及验收规范>>的规定,且防腐处理应由有成熟经验的专业防腐处理厂进行施工。 6、滑动鞍座采用双螺母固定,地脚螺栓上的第一个螺母拧紧后倒退一圈,然后用第二个螺母锁紧。 7、产品和注册铭牌座安装在壳程壳体(左侧)中间部位,材质与壳体一致,并保证高出保温层50mm以上。 注:1.在设计寿命期内,压力容器使用单位,应根据装置的操作状态或TSG R7001-2004"压力容器定期检验规则"的要求,对该设备进行定期检验,并确认实际寿命和设计寿命的符合性,设计寿命不包括管束。 二.前端管箱技术要求: 1.管箱组焊完毕后,应进行消除应力热处理,然后法兰和隔板密封面应一起进行精加工。 2.法兰密封面及表面不得有裂纹及其它降低法兰强度或连接可靠的缺陷。 3.其它要求见装配图。 4.此吊耳仅用于前端管箱的吊装。 三、后端管箱技术要求: 1.法兰密封面及表面不得有裂纹及其它降低法兰强度或连接可靠的缺陷。 2.其它要求见装配图。 3.此吊耳仅用于前端管箱的吊装。 四.滑道技术要求: 1.滑道必须平直,不得翘曲。 2.周边去毛刺,棱角倒钝。 五.垫片的技术要求: 1.波齿复合垫应参照GB/T 19066.3-2008《柔性石墨金属波齿形复合垫片技术条件》的要求进行制造、检验和验收。 2.金属骨架应采用整张钢板制作,不允许拼接。 3.本波齿复合垫片应进行压缩、回弹及密封性能试验,其压缩率应≥25%。 六.钩圈的技术要去: 1.锻件应符合NB/T47008-2010《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》中规定的Ⅲ级锻件的要求。 2.制作后切为两半.

空压机 技术规范

精品文档 附件1 技术规范 1 总则 1.1 本技术规范适用于开封京源发电有限责任公司2×600MW超临界机组仪表及检修用空气压缩机设备,它包括该设备及辅属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未具体引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本技术规范书和有关工业标准的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,那么买方可以认为卖方提出的产品完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同后,因标书标准和规程发生变化,买方有权以书面形式提出补充要求。具体项目由买、卖双方共同商定。 1.5 本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,应按较高标准执行。 2 设计和运行条件 2.1 设计条件 2.1.1 厂址:厂址位于河南省开封市东郊,厂址场地开阔、地形平坦。 . 精品文档

地震裂度2.1.3 地10%年超概率的条件下,VII度,在50厂址范围内没有地震断裂通过,地震烈度为 0.10g。震动水平峰值加速度为 2.2 设计条件 2.2.1 系统概况和相关设备)用的气动仪表、气动执行机构或电气保护设备用的热控设备提×600MW为本工程(2 供专用无油、无水和清洁的气源。 2.2.2 外部冷却水水质分析100mg/L ~50 a) 悬浮物 ) (按抽样b) pH8~9.5 值 2000~ 3000mg/L c) 含盐量(CaCO3) 硬度 d) 40~100mg/L e) CI- ~<350450mg/L ?2400mg/L 300f) SO ~<4设备规范3 设备名称:空气压缩机3.1 型式:螺杆式 MM250 型号: 4全厂共台3.2数量: . 精品文档

进口医疗设备采购技术规范(免税必备)

进口医疗设备采购技术规 医疗设备在医院的医疗、科研、教学方面占有很重要的地位,本规介 绍了进口医疗仪器设备免税的条件、围和规定,以及申请减免税的程序和医疗设备的进口流程和注意事项。 一、申请免税的条件及程序 根据《中华人民国海关法》有关规定,对于非营利性医疗、科研、教学单位用于身体的康复、科研、教学的进口仪器设备可提出申请,符合免税条件的可免征进口关税、增值税。 而具有经营营利性质用途的医疗仪器设备不在免税围,如医院用于检查、治疗类仪器设备。但设在地方和军队医院编制的研究中心或重点实验室、科学研究项目和国家鼓励发展的外资项目,这些项目得到确认后,其符合免税条件(围)的可以免税。但注意科研用的仪器设备只是被用作实验手段时方可以免税,科研样机(品)则不属于免税围。在5年,同类设备只能申请免税1台次。 1、签订外贸合同、填写免税申请表 首先研究所应与外贸代理公司签订关于进口仪器设备的外贸代理协议。外贸代理公司应是总后物油部规定的符合军队医疗设备进口资质的公司。 研究所根据科研需要和中标结果,与卖方签订书面协议。然后由外贸代理公司根据协议的容与要求与卖方签订外贸合同,合同应包括:品名、规格型号、数量、价格条款、成交价格、支付方式、装运时间、索赔等容。 价格条款中的CIF(Cost Insurance and Freight)是指包含运费和保 险在的到达目的港口岸的价格;FOB(Free on Board)则是指不包含运保费在的离岸价。CIP 签订正式外贸合同后,需要根据不同类产品办理相关审批手续(进口单位填写《机电产品进口申请表》)。一类产品由对外贸易经济合作部机电司审批(现由国家商业部机电司审批),二类产品由省一级机电产品进出口管理部门审批,但也有部分产品需报机电司批复,三类产品则不需办理任何

乙炔压缩机技术规格书

乙炔压缩机技术规格书 1 总则 1.1 范围 1.1.1本规定是为德州实华化工有限公司采用无汞新工艺改造年产40万吨PVC装置节能减排项目一期工程年产20万吨VCM装置乙炔压缩机成套设备的设计、制造、选材、检验、试验、装运、供货范围、性能保证、卖方图纸和资料等方面所提出的基本要求。凡对于一个完整的、可操作系统的某些必备要求而未列入本规定者,也属于本技术规定的范围,并连同询价书1501-10-00-MP-MR-105 (2 台)、订货合同和数据表一起,提出了对液环压缩机、驱动机及辅助设备在设计、制造、检验、试验、验收等方面的最基本要求。 1.1.2卖方对本规定的严格遵守并不意味着可以解除其对机组及辅助设备的正确设计、选材、制造等以及满足规定的操作工况所应承担的责任。卖方应根据其经验进行合适的设计、选材、制造并提供一套能符合数据表中所规定操作工况要求的机组及辅助设备。机组在可靠性前提下,兼顾其适用性和经济性。 1.2 标准和规范 1.2.1 液环压缩机机组的设计、制造、检验、试验、验收应遵循以下标准和规范 API681-1996(R2002)石油、化学和气体工业用液环压缩机和压缩机(第1版) PI682-2004 用于离心泵和回转泵的泵-轴封系统(第3版) SH/T3162-2011 石油化工液环压缩机和压缩机工程技术规范 ISO21049-2004 用于离心泵和回转泵的泵-轴封系统 ISO5199-2002 离心泵技术条件(Ⅱ级) TSG R0004-2009 固定式压力容器安全技术监察规程 GB150.1~150.4-2011 压力容器 GB151-1999 钢制管壳式换热器 HG/T20615-2009 《钢制管法兰、垫片、紧固件》(美洲体系)Class 系列 ISO 1940-1:2003 机械振动-刚性转子平衡质量要求第1 部分:允许残余不平衡测定 ISO 1940-2:1997 机械振动-刚性转子平衡品质要求第2 部分:平衡误差 GB755-2008 旋转电机定额和性能 JBT7565.1~6-2004 隔爆型三相异步电动机技术条件 GB18613-2012 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 GB3836.1-2010 爆炸性环境第1 部分:设备通用要求 GB3836.2-2010 爆炸性环境第2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 GB3836.3-2010 爆炸性环境第3 部分:由增安型“e”保护的设备 GB12241-2005 安全阀一般要求 GB12242-2005 压力释放装置性能试验规范

热网换热器技术规范书

荣成市石岛热电联产工程 技术规范书 热网加热器 需方:荣成市昊阳热电有限公司 设计方:山东省鑫峰工程设计有限公司月8年2016.

目录 一、技术规范书 ....................................................... 2 1、总则 .............................................................. 2 2、概述 .............................................................. 3 3、运行条件 .......................................................... 3 4、技术要求 .......................................................... 4 5、执行标准 ........................................................ 14 二、供货范围 ........................................................ 15 三、包装、油漆、运输要求 (19) 四、技术资料和交付进度 .............................................. 23 五、设备监造(检验)、现场试验和性能验收试验 .......................... 26 六、技术服务、培训和设计联络 ........................................ 29 七、交货时间 ........................................................ 32 八、其它 ............................................................ 32 九、分包与外购、技术差异表 .......................................... 33 十、大(部)件情况 (33) 十一、附件 .......................................................... 34 附件1:质量保证/质量控制 ............................................ 34 附件2:用户手册的编制 ............................................... 36 38 / I 一、技术规范书 1、总则 1.1 本技术规范书适用于荣成市石岛热电联产工程首站的热网加热器设备和厂 区采暖换热机组设备,它提出了该设备及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求和供货范围。

精选-空压机技术规范

附件1 技术规范 1 总则 1.1 本技术规范适用于开封京源发电有限责任公司2×600MW超临界机组仪表及检修用空气压缩机设备,它包括该设备及辅属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未具体引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本技术规范书和有关工业标准的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,那么买方可以认为卖方提出的产品完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同后,因标书标准和规程发生变化,买方有权以书面形式提出补充要求。具体项目由买、卖双方共同商定。 1.5 本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,应按较高标准执行。 2 设计和运行条件 2.1 设计条件 2.1.1 厂址:厂址位于河南省开封市东郊,厂址场地开阔、地形平坦。 2.1.2 环境条件

厂址范围内没有地震断裂通过,地震烈度为VII度,在50年超概率10%的条件下,地震动水平峰值加速度为0.10g。 2.2 设计条件 2.2.1 系统概况和相关设备 为本工程(2×600MW)用的气动仪表、气动执行机构或电气保护设备用的热控设备提供专用无油、无水和清洁的气源。 2.2.2 外部冷却水水质分析 a) 悬浮物50~100mg/L b) pH值(按抽样) 8~9.5 c) 含盐量2000~3000mg/L d) 硬度(CaCO3) 40~100mg/L e) CI- <350~450mg/L f) SO 2 4<300~400mg/L 3 设备规范 3.1 设备名称:空气压缩机型式:螺杆式 型号: MM250 3.2数量:全厂共4台 3.3主要技术参数

物资采购技术规格书模板

XX事业部XX项目 XX设备采购 技术规格书 编制: 审核: 审批: 编制时间:

目录 1、总则 2、设计条件 3、产品标准 4、供货范围 5、技术要求 6、质量性能保证 7、包装运输 8、检验验收 9、技术服务 10、技术资料 11、其他

1、总则 1.1 本技术规格书针对公司XX事业部XX项目XX装置(设备)的采购,提出了相关产品的功能设计制造、供货范围、质量保证、检验验收、包装运输、技术资料及服务等方面的基本要求。 1.2 本技术规格书提出的为最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本技术规格书和现行工业标准的成熟、可靠、全新的产品及服务。 1.3卖方对所提供的设备、附件和附属设备的制造质量、供货、技术规格、文件图纸资料、技术服务、工程服务、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、设备运行等各个环节负有完全责任。卖方对其技术文件的所有内容负完全责任,买方在技术文件上的签字并不意味对卖方责任的解脱。 1.4卖方提供的产品及配套产品必须在中国境内有技术服务和维护能力的服务网点。 1.5本技术规格书未明确事宜,卖方应在设计过程中充分尊重买方意见,在现有国内技术水平能够达到情况下,不得以任何理由拒绝。 1.6本技术规格书中标注“*”和“△”的为重要技术条款,其中标注“*”的为否决条款,标注“△”的视偏离程度进行评分或否决。卖方对重要技术条款必须逐条响应,并给出相关技术指标;如有与

本技术规格书描述的要求不一致但能满足要求的,应论述其理由。未明确响应的一律视为偏离。 2、设计条件 2.1 工程概况 2.2 气候水文资料 2.3 公用工程及现场条件 2.4 关键指标 3、产品标准 4、供货范围 4.1 主要设备清单 4.2 备件清单 4.3 工作范围及界面划分 5、技术要求 5.1 通用要求 5.1.1 使用寿命。设备设计寿命10(20、30)年,正产使用条件下连续运行不少于25000小时。 5.1.2 5.2 设备要求 5.3 电气仪表要求 5.4 防腐及其他要求

天然气压缩机技术规格书

天然气压缩机技术规格书 1 . 适用范围 本技术规格书所述的天然气压缩机用于对天然气进行增压输送,型式采用对动平衡往复式压缩机,整体橇装。 2 . 技术规范 2.1 规范性引用文件 压缩机应满足下列规范和标准的最新版本的要求。如果几种规范和标准的相关要求适用于同一情况,则应遵循相关要求最为严格的条款。若本技术规格书与相关的技术规格书有冲突,则应向业主咨询并得到其书面确认后才能开展工作。本技术规格书指定产品应遵循的规范和标准主要包括但不限于以下所列范围: ● API618 《石油化工和气体工业用往复压缩机》 ● API614 《专用润滑、轴封和控制油系统》 ● GB3853 《一般容积式空气压缩机性能试验方法》 ● GB/T13279 《一般用固定往复活塞空气压缩机技术条件》 ● GB7777 《往复活塞压缩机机械振动测量与评价》 ● GB7022 《容积式压缩机噪声声功率级的测定—简易法》 ● GB/T15487 《容积式压缩机流量测量方法》 ● GB/T13384 《机电产品包装通用技术条件》 ● GB/T4975 《容积式压缩机术语总则》 ● JB2589 《容积式压缩机型号编制方法》 ● JB/T 6431 《容积式压缩机用灰铁铸件技术条件》 ● JB/T 6908 《容积式压缩机锻件技术条件》 ● ZBJ72016 《容积式压缩机用球墨铸铁技术条件》 ● JB8935 《工艺流程用压缩机安全要求》 ● GB150 《压力容器》 ● GB151 《管壳式换热器》 ● TSG 21 《固定式压力容器安全技术监察规程》 ● NB/T 47013 《承压设备无损检测》

螺杆空压机安全技术操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD752 螺杆空压机安全技术操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

螺杆空压机安全技术操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、空压机工必须熟悉空压机构造、性能及有关的电气知识,能掌握空压机的维护保养、消除一般鼓掌的技能,并经安全培训、考试合格、取得特殊工种操作证方许独立操作。 2、开机前要检查各零部件的连接是否有松动,如有松动,必须拧紧,以避免工作中有漏油、漏气或其他事故发生。 3、检查各测量仪表是否有松动或损坏。 4、检查空压机的润滑油是否足够,若不够时,应予加足,多时则放掉。 5、检修后应按正确方向盘车数转。收拾机器附近的一切无关物品。 6、合上机组供电电源开关,电源指示灯亮,打开冷却水阀门。 7、将机组空气排出阀打开。 8、空压机进入正常运转后,油压表压力升到0.07-

进口设备采购技术协议书

合同编号 进口设备采购技术协议书名称: 甲方:长安大学 乙方:

签订地点:西安 签订日期:2004年12月10日

技术协议 长安大学(以下简称甲方)与(以下简称乙方)就购置乙方代理的公司生产的一事,经双方友好协商,达成如下协议,并作为外贸合同的有效附件。 一. 经双方协商,由甲方委托的进出口公司进口乙方代理的下列产品: 二. 甲方所购设备技术要求及配置清单详见本协议附件。 三. 设备配置及验收: 1.按设备技术要求(见附件一)及配置清单(见附件二)逐项核对验收,设备应是全新未使用过的产品,符合使用要求,并保证设备正常运转。 2.所购设备技术性能均能符合说明书要求。 3.设备验收:在甲方所在地进行验收。验收时由甲、乙双方有关人员组成验收小组,按技术要求(见附件一)及配置清单(见附件二)并按货物装箱单共同进行数量及外观验收,若有缺货或破损,由乙方及时补充或更换。甲方应在设备安装调试完毕后1个月内完成验收并签署验收报告,否则视为验收通过。 四.交货时间:乙方指定的国外银行收到甲方委托的进出口公司开具的100%即期信用证之日起4个月。 五.付款方式:外贸合同生效后,由甲方委托的进出口公司向乙方指定的国外银行开具100%即期信用证。 六. 供货要求:乙方所提供设备必须保证为意大利威尼塔电子器件公司制造的原装产品。 七. 包装要求:乙方提供设备之内包装必须为原厂原包装,并符合运输要求。 八.安装及培训:乙方在确认甲方收到设备,并接到甲方通知后,即派工程师到甲方现场进行设备安装调试;设备验收通过后,乙方负责现场技术培训,培训用户达到熟练使用仪器及配套软件的程度;培训为期五天,免收培训费。 九. 售后服务: 售后服务说明及承诺详见附件三 十.保密约定:该设备只能用于甲方的教学,甲方不能仿冒生产该设备。

换热设备技术协议(6.3)

酒泉钢铁(集团)有限责任公司 厂区热网改造工程项目换热设备 技术协议 合同编号: 甲方:酒钢(集团)公司动力厂乙方: 甲方负责人:乙方负责人: 签定时间:签定时间: 签定地点:甘肃省嘉峪关市签定地点: 酒钢厂区热网改造工程设备技术协议书甲方:酒泉钢铁(集团)动力厂

乙方: 经甲乙双方协商,双方就酒泉钢铁(集团)动力厂2009年厂区热网改造工程新建4座换热站的换热机组及4台管板式汽水换热器设备的技术要求达成如下协议: 1. 基本定义 1.1本技术协议是酒泉钢铁(集团)公司动力厂与乙方签订的2009 年厂区热网改造改造工程新建4座换热站的换热机组及4台管板式汽水换热器设备合同的附件,为该合同不可分割的一部分。 1.2本技术协议仅提供有限的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的详细条文,乙方的产品应保证符合有关国家、行业有关技术规范和标准以及甲方方提供的技术资料的要求。 1.3乙方必须充分了解嘉峪关地区的管网运行情况及水质状况,提供的设计方案必须保证技术上先进可行、运行可靠,保证冬季酒钢厂区用户采暖质量,并对站内换热机组的选型、制造全部负责,若热网在运行过程中,采暖效果达不到设计要求,乙方无偿改进或改造,并承担由此造成的一切损失和责任。 1.4乙方对整个设备及其附属设备的合理性、完整性负责。对供货设备技术总负责,即乙方对设备的选型、制造、安装、调试、功能考核、竣工验收等各阶段的工作,负全面的技术责任。 1.5功能考核按质保期连续运行进行考核,各项指标达到技术性能 要求,机械设备在考核时间内无故障。功能考核达不到要求,乙方无条件免费负责处理,直至达到要求为止。 1.6 在合同签订之后,如需提出修改和补充,具体项目和条款由双

空压机相关技术要求标准范本

操作规程编号:LX-FS-A30794 空压机相关技术要求标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

空压机相关技术要求标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、空气压缩机必须有压力表和安全阀,压力表必须定期进行校验。安全阀和压力调节器必须动作可靠,安全阀动作压力不得超过额定压力的10%。水冷式空气压缩机应有断水保护和断水信号装置。 二、空压机气罐的排气温度,单缸不得超过190℃,双缸不得超过160℃。压缩机油的闪点不得低于215℃,压缩机用油应符合随机说明书的用油标准。 三、空气压缩机的风包应该设在室外地面阴凉处。风包上应装有动作可靠的安全阀,并有检查孔。风包内的油垢必须定期清除,新装或检修后的风包应

(设备类)技术规范书

设备类采购要求及技术规范书描述模板 XXXX年XX月

一、总则: 1、基本情况概述: 1.1、工程/项目名称: 1.2、建设/服务地点: 1.3、工程/项目预算金额: 1.4、该工程/项目本次采购的内容、范围及数量要求: 1.5、建议的采购方式及选择理由: 二、采购要求部分: 2.1、资质及服务能力要求: 2.1.1、供应商综合实力要求: ?资质及国际(内)认证情况: (填写要求:本次采购所需的何种专业领域的何种等级资质) ?项目实施经验: (填写要求:是否要求具有同类工程施工从业经验,及从业时间要求等)。 ?公司业绩及经营状况: (填写要求:填写对供应商的注册资金、规模、是否接受“联合体投标”等情况的要求) 2.2、供应商推荐:

2.3、中标候选供应商的数量及份额建议: 三、技术规范部分: 3.1、技术规范依据:(选填部分) 3.2、设备技术指标及技术要求: 填写要求:(填写内容包括本次采购所涉及设备的技术的定义、要求及电气性能标准等) 3.3、售后服务及保修期的要求: 填写要求:(填写内容应包含售后服务的具体内容和保修期的时间和相关要求) 3.4、检验及索赔: 填写要求:(填写内容应包含产品到货后是否进行检测及检测的方式、及出现问题后的处理方式) 3.5、技术支持及培训要求: 填写要求:(填写内容应包含技术支持的形式、技术资料提供的形式及培训内容和要求) 3.6、设备到货周期: 填写要求:(填写内容应包含对到货批次、到货地点、到货时间等要求) 3.7、开通、试运行及验收标准:

(填写要求:填写内容应包含开通标准、试运行标准、初验标准、终验标准,及各阶段的时间及要求) 3.8、考核及处罚制约条款: (填写要求:此部分内容将做为合同条款中“乙方责任”的一部分,填写内容应包含具体的考核指标和处罚制约要求) 3.9、技术评分内容: (填写要求:参考《采购结果决策汇报模板》中服务类模板的技术评分内容,编制本次采购的技术评分指标) 3.10、其他(请补充) .

兰银-压缩空气技术规格书-储S-196-0版

文件号:储S-196 技术规格书 项目号:HQE07084-3 版次:0 阶段:施工图 第1页共15页中国石油天然气管道工程有限公司 China Petroleum Pipeline Engineering Corporation 设计证书编号030005-sj 勘察证书编号030005-kj 兰银线河口压气站工程 日期: 2007年10 月编制校对审核 压缩空气系统 技术规格书

第2页共15页 中国石油天然气管道工程有限公司 China Petroleum Pipeline Engineering Corporation 目录 第一部分 工程概况和要求 (3) 1 工程概况 (3) 2 项目总体要求 (3) 第二部分 现场条件 (4) 第三部分 设备材料技术要求 (5) 1范围 (5) 2规范和标准 (5) 3定义 (5) 4供货范围 (6) 5设计要求 (6) 6空气压缩机 (7) 7分离、干燥系统 (9) 8缓冲罐及储气罐 (10) 9压缩空气系统橇座 (10) 10配管 (10) 11控制仪表 (11) 12涂漆 (11) 13备品备件 (12) 14检验和测试 (12) 15提交文件 (13) 16现场服务及技术支持 (14) 17运输 (15) 18担保和保证 (15)

第3页共15页 中国石油天然气管道工程有限公司 China Petroleum Pipeline Engineering Corporation 第一部分 工程概况和要求 1 工程概况 《兰银线河口压气站工程》是兰银管道工程的拓展。当河口分输压气站分输量达到305×104Nm3/d时,涩宁兰管道在该处的剩余压力已经不能够满足将天然气输送至长宁管道末站的要求,此时需启动压缩机组,增压后将涩宁兰管道的天然气输送至银川末站。 本工程将搬迁陕京线灵丘压气站的1套燃驱离心式压缩机组到河口分输压气站,以满足河口分输压气站的工艺需要。 2项目总体要求 2.1 供货商应能提供良好的售后服务和技术支持,在西北地区有完善的售后服务体系。供货商应有。投标者需递交压缩空气系统的实际应用,同时用SI单位制标出主要参数。提供的参数应包括:型号,处理量,用户名称和地点,供货年份,使用情况。 2.2 供货商应提供成熟技术和产品,并需有近年来在输气管道上的输气站场或其他相关领域的供货业绩和实际应用及使用情况证明。无充分实际应用的产品将不被采用。 2.3 所有主要设备的供货商及分包商的工厂均需获得ISO9001认证。 2.4 投标者需递交简介,内容包括为本项目设计、制造、供货、提供售后服务和技术支持的供货商、主要零部件分包商、部门、工厂。

板式换热器技术规范书

板式换热器技术规范书

1、概述 (2) 2、通用技术要求 (2) 3、换热设备的技术参数及要求 (3) 4、技术服务 (6) 5、质量保证和试验 (7) 6、其它 (8)

1、概述 1.1需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未对全部技术细节做出详细规定,也未充分引用有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和相应工业规范标准的优质产品,对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.2如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。 1.3供方在执行本规范书所列规范标准与其它标准或规范有矛盾时,按较高标准执行。 1.4工程简介 华电邹城发电厂市区供热工程位于山东省邹城市,供热规模为1000万平方米采暖,设有二条高温热水管道。主要为邹城市区民用及公建采暖供热。工程分期建设,本规范书为一期工程二级换热站。 1.5运行环境 1.5.1区内自然地坪标高:46.00~77.00m 1.5.2区内地震基本烈度为:7度。 1.5.3年平均气温14.5℃,冬季采暖室外计算温度-7℃,冬季室外平均温度-1.5℃,极端最高气温39.8℃,极端最低气温-16.1℃。 1.5.4累年平均相对湿度:63% 1.5.5累年平均风速: 2.8m/s 1.5.6最大冻土深度:32cm 1.5.7地下水位变幅:0.56~3m 1.5.8安装条件:室内安装 1.5.9电源条件:380V,50HZ。 2、通用技术要求 2.1设计、制造、试验及验收标准 2.1.1设备的设计、制造、试验及验收和材料应符合各设备相应的标准、规范、规程的

自动化装备采购技术协议

装配与检测自动化线设备 甲方:乙方:技术协议

目录 1、总则 2、概况 2.1、项目背景 2.2、适用产品 2.3、生产线节拍 3、自动装配生产线总体工艺方案 4、主要零部件要求 5、自动装配设备电控系统 6、设备结构及刚性要求 7、应用环境条件 8、乙方提产完整技术资料 9、设备验收 9.1、预验收 9.2、终验收 10、质保和培训 11、保密 12、其它 1、总则

甲方:(以下简称甲方)与(以下简称乙方)经双方友好协商达成以下协议。 2、项目背景 2.1、本技术协议适用于甲方”D”系列锁总成(含CH071,A28,CD391等的左、右部分)自动化装配和检测等 技术要求。 2.2、本技术协议所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引 述有关标准和规范的条文,乙方保证提供符合现行技术协议和现行工业标准的优质产品。 2.3、在签订合同之后,甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求, 具体款项由买、卖双方共同商定。 2.4、本自动装配线要求生产节≤12秒/只,小时产量300~360只/小时。单班产能≧2000只/8 小时。 3、自动装配生产线总体工艺方案 3.1、本生产线采取直线型布局,工作站和传输线体主要使用铝型材。 3.2、本生产线各工作站之间工作独立,不可因个别站点故障影响其它站点运转。 3.3、本生产线具体详细工艺布局,由乙方提交给甲方做为协议的附件。 3.4、工艺制程要求见附表一:

3.5、甲方产品参数要求: 甲方产品技术参数要求解锁力:10N ≤ P≤49 N(传感器量程80N,精度0.5N)闭锁力:30N≤P≤75N(传感器量程120N,精度1.0 N)以总成图全面要求为准。 4、乙方提供自动装配检测设备主要零部件要求:

空气压缩机选配方案

数控机床车间空压机选配方案 一、空气压缩机选型主要考虑的参数 1、排气量 确定一个新厂的压缩空气要求的传统方法是将所有用气设备的用气量(m3/min)加起来,再考虑增加一个安全、泄漏和发展系数。 这里以十台数控机床清理铁屑及转台刀架用为例,假设每一台数控机床配备一把气枪。由于只是用于清理,所以根据经验每一台机床需要的排气量大概在min.因此十台的用气量大概为2 m3/min.考虑到增加一个安全、泄露的关系该系统用气选择在 m3/min的排气量。 2、排气压力 选购空压机时,首先要确定用气端所需要的工作压力,加上 MPa的余量,再选择空压机的压力,(该余量是考虑从空压机安装地点到实际用气端管路距离的压力损失,根据距离的长短在 MPa之间适当考虑压力余量)。当然,管路通径的大小和转弯点的多少也是影响压力损失的因素,管路通径越大且转弯点越少,则压力损失越小;反之,则压力损失就越大。因此,当空压机与各用气端管路之间距离太远时,应适当放大主管路的通径。如果环境条件符合空压机的安装要求且工况允许的话,可在用气端就近安装。 根据数控机床的用气要求压力通常在左右。根据具体的车间的安装要求可以考虑的压力余量。因此该系统的排气压力选择在。 3、供电容量 在确定供电容量前,首先了解一下功率与工作压力、排流量三者之间的关系;在功率不变的情况下,当转速发生变化时,容积流量和工作压力也相应发生变化例如:一台22KW的空压机,在制造时确定工作压力为7bar,根据压缩机主机技术曲线计算转速,排气量为 m3/min;当确定工作压力为8bar时,转速必须降低(否则驱动电机会超负荷),这时,排气量为 m3/min;因为,转速降低了,排气也相应减少了,依此类推。功率的选型是在满足工作压力和容积流量的条件下,供电容量能满足所匹配驱动电机的使用功率即可。4、压缩空气的品质要求 根据不同的用途,对压缩气体的要求也会有相应的品质要求。常用的

换热设备技术规范书

第二部分赤峰市中心城区供热管网二期工程 设备材料技术要求 第一包整体换热机组 序号设备名称单位数量 1整体换热机组(5万m2)套2 2整体换热机组(10万m2)套6 3整体换热机组(15万m2)套7 4整体换热机组(20万m2)套4 5整体换热机组(25万m2)套2 6整体换热机组(30万m2)套1 小计套22 1。总则 1。1 概述 本工程为赤峰市中心城区供热管网二期工程,以京能(赤峰)能源发展有限责任公司 2×135MW供热机组为热源,对赤峰市松山及桥北区进行集中供热。 本工程建设地点位于赤峰市松山区。 本工程热网管道的输送介质为热水,最高工作温度为120℃,最高工作压力为1.6MPa。本工程热力站采用间接连接方式,站内全部设置板式换热机组。 在本技术规范书中规定了换热机组中主要设备的制造商、主要设备材质和性能等方面的要求.本技术规范书所述内容和要求是买方认为必须满足的最低要求,供货商提供的全套设备应满足技术先进、安全可靠、运行稳定及安装维护方便的要求,并应对所供设备的整体技术性能和安全性能向买方负责。但并不仅局限于此。如供货商对所提供货物的技术性能有更优化的替代方案时,供货商有义务提出并说明其优越性,同时若本技术规范书存在任何错误或遗漏之处,供货商应及时通知买方,以寻求解决。 1.2供货范围 供货范围应包括产品的设计、制造、检验、包装、发货、运输、现场指导安装及对业主的安装与维修人员进行培训。 本技术规范书要求的内容只对供货范围内的主要设备和附件进行了描述。对于本技术规范书中没有提及的内容和项目,但又是满足设备使用功能和安全稳定运行所需要的任何内容和项目均应包括在供货范围之内.所有设备运行和检修维护所必须的任何附件、配件、器具和特殊工具和随机备件均应包括在供货范围之内。买方有权拒绝任何不符合本技术规范书要求的设备和材料。 换热机组数量共22套。 换热机组所属热力站名称及热负荷详见技术附件1:赤峰富龙热力有限责任公司2009年热力站换热机组数据表;换热机组主要设备配置清单及系统图、原理图等从下列电子邮箱中自行下载后,在CAD制图软件条件下查看,(邮箱地址为:;密码为8369762zfcg),如果有问题请与赤峰市政府采购中心乌文超联系:. 供货范围应包括:

中国联通无源器件设备采购招标技术规范书模板

中国联通无源器件设备采购招标技术 规范书

********************************************** 中国联通室分无源器件 采购技术规范书 ********************************************** 中国联合网络通信有限公司 4月

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 目录 第一章总则 ..................................................................... 错误!未定义书签。第一节概述............................................................................... 错误!未定义书签。第二节对投标方文件的要求................................................... 错误!未定义书签。第三节对投标方的其它要求................................................... 错误!未定义书签。第二章技术要求 ............................................................. 错误!未定义书签。第一节设备规格要求............................................................... 错误!未定义书签。第二节设备主要技术要求....................................................... 错误!未定义书签。第三章备件要求 ............................................................. 错误!未定义书签。第四章测试及验收 ......................................................... 错误!未定义书签。第五章★设备抽检 ......................................................... 错误!未定义书签。第六章服务要求 ............................................................. 错误!未定义书签。

DA1760—41空气压缩机技术参数

DA1760—41型离心压缩机 1、主要技术参数: 1.12 飞轮力矩(GD2):6880 kg.m2 1.1 压缩介质:空气 1.13 转子临界转速:n kp1=4840r/min 1.2 进口容积流量:1760m3/min n kp2=9400r/min 1.3 进口压力:0.098MPa(绝压) 1.14 转子重量:1460 kg 1.4 进口温度:33℃(308K) 1.15 压缩机重量:14600 kg 1.5 进口相对湿度:0.80 1.16压缩机外表尺寸:3000×2800×2000 1.6 冷却水温:≤32℃2、电动机: 1.7 排出压力:0.60 MPa(绝压) 2.1 型号:T8400-4/1500 1.8 排出温度:≈93℃(未经冷却) 2.2 功率:8400kW 2.3 转速:1500 r/min 1.9 轴功率:7650 kW 2.4 电压:10000V 2.5 电流:552A 1.10主轴转速:6870 r/min 2.6 功率因数:0.9(超前) 1.11 转子回转方向:逆时针(从电机端看压缩机) 2.7 重量:30200 kg

3 油站YZ900 ③滤油器:形式可切换式 ①电动油泵(两台一用一备)过滤精度:20um 压力降:0.06 MPa 型号3SU100D-6螺杆泵④油箱:容积5.8 m3外型尺寸2400×1400×2310 流量900L/min(5.4m3 /h)最大注油量:5.8 m3重量:2384㎏ 工作压力0.6MPa(G)⑤排烟风机:风量:4.5m3/min 压头:1800Pa 轴功率13.3kW 转速:2825r/min 电机功率:0.75 kW 电机功率18.5kW 380V ⑥电加热器(两只):型式:SRY4-220/6 转速1450r/min 功率:6 kW 电压:220V ②油冷却器(两台、一用一备)重量:1680㎏⑦高位油箱:容积630L 冷却油量:900L/min 外形尺寸:1485×1002×1199 冷却面积:87 m2重量:247.3㎏ 计算油温:进口42℃出口60℃P=0.40 MPa(G)⑧润滑油:L-TSA46汽轮机油(GB11120-89)

换热站设备技术要求

换热站技术要求 本工程中换热站共两台设备:板式换热机组(采暖)和容积式换热机组(淋浴,喷头共41个)。 一、这两台设备总体要求: 1、具有先进成熟的控制系统,使用寿命长,故障率低,维护量少,节能运行结构紧凑,可大大节约机房面积和基建费用,出厂前已经严格检测,现场只需法兰连接,开机即可投入运行,以利于减少现场安装工程费用,缩短工程建设周期。 2、机组配备不锈钢楔型滤网除污器,除污效果好,使用寿命长。所有阀门、仪表管路等均采用国产或合资中档品牌,装机配置先进、合理。 3、水泵要运行平稳,特别是噪音要低,能有效的改善机房环境。 4、机组要配置灵活,可根据用户要科学、合理的优化配置,最大限度地满足客户要求。 5、控制系统要求操作方便简单,尽量能使六台泵的控制柜集中在一起。 二、投标方的服务 投标方的服务范围包括: 供方有责任为需方的机组提供整个系统设计方面的技术服务。试运行、调试指导及人员培训等。投标方应派有经验的技术代表到工作现场安装、调试、检查及验收工作。并参加设备的试运行。投标方应对用户的操作、维修人员提供培训。 1 投标方现场技术服务 1.1 投标方现场服务人员的目的是使所供材料安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。 1.2 投标方现场服务人员应具有下列资格: 1.2.1 遵守法纪,遵守现场的各项规章和制度; 1.2.2 有较强的责任感和事业心,按时到位; 1.2.3 了解合同设备的设计,熟悉其结构,有相同或相近机组的现场工作经验,能够正确地进行现场指导; 1.2.4 身体健康,适应现场工作的条件。

1.2.5 投标方须更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。 1.3 投标方现场服务人员的职责 1.3.1 投标方现场服务人员的任务主要包括材料催交、货物的开箱检验、材料质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。 1.3.2 在安装和调试前,投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底,讲解和示范将要进行的程序和方法 1.3.3 投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题,投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理,投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。 1.3.4 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。 1.3.5 投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。 2.经验和资格 2.1制造厂应具有设计、制造相应产品的经验。并应具有ISO9000质量管理体系认证书。 2.2投标方应具有全国锅炉压力容器标准化技术委员会颁发的《板式换热器产品安全注册证》 2.3投标方应有100套以上的同类产品业绩,经过3年的运行实践,被证明是符合国家标准的产品。并提供3家用户的证明材料。 2.4投标方应有100台套/年以上的生产能力; 2.5投标方应该有足够的库存,以保证售后服务的需要。 3.技术保证 3.1供方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的、并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。 3.2供方保证所供设备经过其正确指导安装、调试后在规定时间内达到合同规定的要求。 3.3供方应对所提供设备的承压能力担保、对设备的运行可靠性担保、对板片