文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 强电工程安装施工方案

强电工程安装施工方案

强电工程安装施工方案
强电工程安装施工方案

一般施工方案(措施、调试)报审表

工程名称:安徽省电科院新建高压大厅及辅助实验楼工程编号:DKY—ZXFA—08

目录

1作业任务 (1)

2编写依据 (1)

3作业准备和条件 (1)

4作业方法及工艺质量控制措施 (3)

5作业质量标准及检验要求 (6)

6技术记录要求 (10)

7职业健康安全、环境保护技术措施 (10)

8有关计算及其分析 (12)

9附录 (12)

1作业任务

工程概况

安徽省电力科学研究院新基地扩建项目高压大厅及辅助实验楼强电工程内电气设备安装及调试作业项目范围

本次作业区域为10kV/400V交流配电间、直流室、以及高压大厅和与一期接轨的开关室。

工期要求

为满足项目的节点计划,整个安装工期定为:2013年11月15日~2014年3月10日。

2编写依据

a)电气装置安装工程质量检验及评定规程(DL/~

b)《电力建设安全工程规程》(DL5009-3-2005)

c)《电气装置安装工程电力变压器、互感器施工及验收规范》(GB 50148-2010)

d)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92)

e)安徽省电力公司输变电工程施工工艺标准化模板

f)安徽省电力公司输变电工程建设强制性条文实施规程

g)国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行本)

h)安徽电力设计院的相关图纸及厂家资料。

3作业准备和条件

技术准备

施工前图纸应经过专业会审和综合会审。

所需用材料均应到位且应经验收合格。

对具体的施工方案清楚明确。

熟悉施工对象的质量要求和质量检验步骤。

应经安全技术交底,明白施工危险点及环境保护要求。

作业人员

材料准备

作业条件

基础槽钢安装通过质量验收。

屋内地面找平施工应完毕,且满足将来面砖铺设时,面砖应与基础槽钢顶面相平。

屋顶、楼板施工完毕,不得有渗漏。

结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物。

基础槽钢及预留孔符合设计要求,预埋件要牢固。

可能损坏设备的装饰工程或设备安装后不能再进行施工的工作应完毕。

通过开关室内的电缆沟及暖通、消防安装工程施工完毕。

进盘场地平整,通道畅通。

4作业方法及工艺质量控制措施

作业主体方案

基础槽钢验收→设备开箱、搬运→设备就位、固定→母线安装→开关调整→设备带电试运。

作业方法与步骤

基础槽钢验收

◆基础槽钢验收参照安徽省电力规划设计院相关图纸。

◆依据施工图纸校核盘柜基础预留孔洞、预埋件位置、尺寸、标高,并办理工序交接手续。

◆根据图纸要求的材料规格进行复查:槽钢不直度偏差<1mm/m,<5mm/全长;水平度偏差<1mm/m,

<5mm/全长。

◆整体各条槽钢在同一水平面上,整体水平偏差前后<1mm,全长<5mm,位置误差及不平行度<5mm/全

长,组合好的槽钢基础两长边要平行,四个角一定要是直角。

◆在施工过程中,有预留孔洞,应防止人物落下伤及自己或他人,房间内有建筑在施工,交叉作业时要时刻

注意安全。施工完成后用原封板把孔洞封好。

设备运输及开箱检查

◆设备在搬运前应进行清点,根据图纸作好编号,以便按顺序进盘和避免运错盘。

◆设备运输过程中,不允许倾倒或遭受剧烈震动。

◆设备用滚筒运至基础边,再挪到基础上。

◆设备的开箱应有业主、监理公司、制造厂代表施工班组、技术员等参加。开箱前应由技术员通知各相

关部门。

◆用撬棍、榔头等打开设备包装箱时要小心,防止损坏设备,如撬坏盘面器件、玻璃、破坏表面油漆等。

◆开箱后应立即按装箱清单进行检查:如厂家提供的产品合格证、产品使用说明书、设备出厂试验报告、

设备图纸资料及产品的附件、备品、备件、专用工具等材料。

◆检查设备的完整性,油漆的完好性,板金结构无变形,核对其几何尺寸是否符合要求。

◆核对设备编号,元器件的型号、规格、数量(如盘内开关配置数量、容量等)是否符合清单或设计图

纸要求。

◆记录统计好设备缺损件的型号、数量以及原因(产品质量问题、运输损坏、保管不当等)。

◆检查过程中认真做好检查纪录,并经有关人员签字,进行妥善保存。

设备安装

◆对需要安装设备的槽钢基础进行全面清扫,并在槽钢两端内侧对应盘内接地螺丝处装一只M8螺丝,

作为盘柜接地用。并准备50×50厚度为δ=1和δ=的垫铁若干块。

◆根据施工图纸将检查过的盘柜按顺序摆放在槽钢基础上,然后进行找正。

◆因为槽钢不直度可能有偏差,盘柜找正前,在盘前基础槽钢上靠近边缘,拉一条与轴线平行的直线,作

为盘前底边的基准线,以保证盘前底边尽可能与基础槽钢边缘保持一致,以不至于超出基础槽钢。

◆盘柜找正从成列盘的中间盘开始进行,要求盘面与建筑屋轴线平行,用线垂垂吊使盘体与水平面垂直,

双排列开关柜对应盘的侧面在同一平面,相对面平行。

◆中间盘找正后先进行点焊固定,作为基准盘,其它盘逐块向其靠紧,并保证同列所有盘的盘面与基准

盘面在同一平面上,所有盘都与水平面垂直。

◆盘柜找正后进行盘间连接,连接采用厂家提供的镀锌螺丝螺接,如螺丝孔错位可用圆锉修整,或用电

钻重新开孔,禁止采用火焊割孔。

◆整列盘找正并盘间固定后进行整复测,若无偏差再进行焊接固定,焊接部位为盘内叶底四角,焊缝长

度为25~40mm。

◆盘体安装固定后将接地引入盘内,接地线宜采用95平方毫米的多股铜芯线。

母线安装

◆母线的配制及安装应符合《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB149-2010要求。

◆柜内母线排是随厂配套供给的,厂家应按母线组装的顺序给予编号,我们按其编号进行组装,若所提

供的母线排没有编号,就需要进行试组装的工作,量好孔距,尽善地组合好。

◆所提供的母排应符合图纸上规格、型号的要求,母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、变形和扭

曲现象。

◆母线与母线、母线与分支线及母线与电器端子的螺栓搭接面的安装,应符合下列要求:

1.母线接触面加工后必须保持清洁,并涂导电膏。

2.母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿,其它情况应将螺母置于维护则,螺栓长度宜露出螺母2~3

扣。

3.贯穿螺栓连接的母排两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓平垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装

有弹簧垫圈或锁紧螺母,均为厂家提供的镀锌件。

4.分支的相序应与母线保持一致,且应符合系统相序的要求,母线的相色标志应完整,明显可见。

5.部分母线可能要进行现场加工。自行制作的母线,其接触面加工应平整,氧化膜应打磨平干净。

在母线接触面加工过程中,锉平接触面时,应不断用直尺进行透光检查,透光必须一致,保证接触面平整。

6.母线固定金具与支持绝缘子间的固定应平整牢固,不应使其所支持的母线受额外应力;交流母线

的固定金具或其它支持金具不应成闭合磁路;多片矩形母线间应保持不小于母线厚度的间隙。

7.母线的接触面应连接紧密,连接螺栓应采用力矩扳手紧固。

设备调整

◆按照制造厂说明书进行调整、检查。

◆各开关应动作灵活可靠,分合到位,无卡阻现象。

◆检查隔离开关的机械特性,是否符合其本身规定的要求。

◆用2000V兆欧表检查开关各相对地及相间的绝缘电阻,在温度为20℃,相对湿度为50~70%时绝缘电阻

应大于20MΩ。

◆柜内母线、开关清理干净,不留遗物;螺丝无漏装漏紧;器件完好无损伤;配线整齐无脱落。

◆设备门、盖完整,表面清理干净,无掉漆、划痕、变形等现象。

4. 3 预防与应急措施

所有参加施工人员必须相关安装工作经验并经过三级安全教育,操作工、电焊工等特殊工种,必须经过专业技术培训,考试合格后,持证上岗,严禁跨工种施工;操作工在操作时要集中精力,严禁误操作。坚持“安全第一,预防为主”的方针,严格按有关安全规程要求进行施工,除分阶段向有关施工人员进行详细的安全交底外,每天的班前会时都应进行交底,并检查安全设施及其落实情况。

非电气维护人员,严禁私自接线和动用电气设备,防止触电事故发生。

所有液压用工器具在使用前,必须进行全面检查,完好无损,方可使用。

进入施工现场必须戴好安全帽,作业时正确使用防护用品。

使用移动式配电盘,必须有漏电保护器,电动工具使用前,必须经过检查,确认完好,方可使用;使用电动工具打磨时必须戴防护眼镜。

现场领用材料应堆放整齐,并标志清楚,不得乱放。

第条10KV手车式柜的安装尚应符合下列要求:

一、检查防止电气误操作的“五防”装置齐全,并动作灵活可靠。

4. 4成品防护措施

在施工过程中,所有设备应做到防损坏、防盗、防火。盘柜安装期间,应派专人看管,以免铜排等物件丢失。具体采取措施如下:

在盘柜安装过程中,做好消防措施,配备灭火器;在需要粉刷油漆或粉墙的地方,做好开关柜的保护,防止盘柜二次污染。

已安装好的盘柜,如建筑部分尚未完工作,应用彩条布包好,防止潮气、灰尘等进入。

为了防止设备被物体打击,在必要的情况下,应在设备需要保护部位搭建脚手架,铺设竹篱笆及彩条布等物,以免落物砸坏设备。

在施工过程中碰掉油漆的地方应补上油漆,焊接过的部位应先刷防锈漆,再补上和设备本身颜色协调的油漆。易损坏的设备除严加保护外,应贴上警示标识。

新技术、新工艺、新材料、新设备的应用

本工程未有新技术、新工艺、新材料、新设备的应用。

5作业质量标准及检验要求

作业质量标准

主要质量控制标准

工序检验项目单位性质质量标准

础型钢

安装基础型钢安装

允许误差

不直度

每米mm<1

全长mm<5

水平度

每米mm<1

全长mm<5

位置误差及不

平行度

mm主要<5

基础接地点数点≥2

接地连接牢固,导通良好

开关柜安装标准

真空断路器检查及调整标准

工艺质量要求

1.所有测量工具必须经计量单位鉴定合格,且在有效期内方可使用。

2.基础槽钢的不直度偏差<1mm/m,<5mm/全长;水平度偏差<1mm/m,<5mm/全长;按图纸尺寸下料,

误差在0~-2mm。

3.整体各条槽钢都必须在同一水平面上,整体水平偏差前后<1mm,全长<5mm,位置误差及不平行度

<5mm/全长,组合好的槽钢基础两长边要平行,四个角一定要是直角。

4.基础槽钢位置一定要准确,与图纸相差不能超过5mm。因基础槽钢较长,弹性较大,在调整水平的同

时注意调整其不直度,保证其整体水平偏差前后<1mm,全长<5mm,位置误差及不平行度<5mm/全长。

5.整列盘找正并盘间固定后进行整复测,若无偏差再进行焊接固定,焊接部位为盘内叶底四角,焊缝长

度为25~40mm。

6.母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿,其它情况应将螺母置于维护则,螺栓长度宜露出螺母2~3扣。

7.部分母线可能要进行现场加工。自行制作的母线,其接触面加工应平整,氧化膜应打磨平干净。在母

线接触面加工过程中,锉平接触面时,应不断用直尺进行透光检查,透光必须一致,保证接触面平整。

8.母线的接触面应连接紧密,连接螺栓应采用力矩扳手紧固,其紧固力矩值应符合下表规定:

检验要求

试验项目目录

开关特性试验;变压器常规试验。

本项目记录目录

S点:断路器检查、10kV、400V系统设备带电试运。

6技术记录要求

详见质量等级划分表。

7职业健康安全、环境保护技术措施

主要危险源因素和环境因素清单及控制措施

危险性作业项目

文明施工标准

1.施工人员在施工前必须认真学习有关安全规程及措施,遵守项目部各项规章制度,树立安全第一,质量

第一的思想。

2.使用电动工具时,应按规程操作,电源开关要可靠,不漏电,移动式电源盘的触电保安器应完好,并

有合格品标志。

3.搬设备过程中,应注意防止自己或他人被砸,防止设备表面被损坏。

4.施工现场不用的孔洞,应用带安全色标的盖板盖好,严禁随意揭开。以防止滑倒踏空。

5.使用撬棒开箱时,撬棒不可插入太深,以免撬坏设备。开箱板应及时运至它处摆放整齐,以免钉子扎

伤脚。

6.穿装母线时要有一人统一指挥,相互配合协调,小心挤手或戳坏设备。

7.安装设备的过程中,要避免设备间的碰撞而使其受损,更要避免挤着人,特别是借助链条葫芦就位变

压器和母线桥时更要小心。

8.在调试或检修开关及其传动机械时,须防止开关意外脱扣,被误操作,以防伤人。

9.施工过程中应及时清理场地,保持良好的施工环境,不可随意涂抹墙壁,污染环境。

10.施工完毕,做到工完、料尽、场地清。废弃物分类存放,合法处置。

8有关计算及其分析

本次作业无相关计算。

9附录

>

强电安装施工方案79701

成都锦绣公园强电系统 投 标 方 案 成都乾力烽有限公司 2011年10月

电气施工方案 编制的原则 1 认真贯彻执行党和国家的方针、政策,严格审批制 度;严格按基本建设程序办事;严格执行建筑装饰 施工程序,严格执行国家制定的规范、规程。 2 严格遵守施工合同 3 合理安排装饰施工程序和顺序 4 尽量采用国内外先进施工技术,科学合理地确定施 工方案。 5 采用流水施工和网络计划技术安排进度计划 6 合理安排布置施工场地 7 发挥社会化大生产的作用,提高装饰工业化程序 8 充分利用机械设备、手持电动工具 9 注意降低工程成本,提高经济效益 10 坚持质量第一,重视施工安全 (一)工程简介 本次装修强电工程位于成都市锦绣公园别墅5#楼76号 (二)动力照明 1.线缆敷设:普通照明从各配电箱都采用BV导线,应急照明采用 ZR(阻燃)型电线,全部敷设在金属线槽和线管内。 2.原有配电箱位置不做调整,新增配电箱安装于原有配电箱附近,安 装方式同原有配电箱。 3.照明光源采用高效节能电源,一般为显色指数大于80的三基色日光 灯,部分为白炽灯,各类场所照度标准均按照GBJ133-90确定,

日光灯要用电子镇流器或配补偿电容COSф>0.9。 4.出口指示灯,疏散指示灯采用带蓄电池浮充交直流两用型,持续供 电时间大于30分钟。 5.灯具型式由甲方确定,在有吊顶的场所用嵌入式灯具,办公室选用 单管、双管荧光灯,走道选用普通筒灯。 6.出口指示灯明装,在门上方,底距门框0.2m,若门上无法安装,在 门旁墙上安装疏散指示灯暗装,底距地0.5米,无法壁装的部位为吊链安装,底距地2.4m。 7.所有照明回路、插座回路均为单相三线制。 8.照明开关均为250V,10A,开关均为暗装,底距地1.3m,距门框 0.2m,普通插座均为暗装安全型插座,底距地0.3m。空调插座 (三)编制依据 1.原有施工图、及业主要求 2.建筑设计防火规范GBJ16-87 3.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 4.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GBJ50169-92 5.建筑电气工程质量验收规范GB50303-2002 6.建筑电气施工安装通用图集92DQ 7.等电位联结安装图集02D501-2(中国建筑标准设计研究所出版) (四)主要施工机具 1613

强电工程施工方案

新创机电工程有限公司 丽来花园独立式住宅一期强电施工方案 一、工程简介 1. 别墅电源引自室外电缆转接箱,用电缆从室外埋地引入地下室,分别供电给设在地下层的动力、照明总配电箱。 2. 电气安装包含有照明和动力配电系统、防雷接地系统。 3. 动力照明配电系统均采用TN-S系统供电,入户引入线应重复接地。 4. 总动力配电箱分别给各层风机盘管、风机、水泵、锅炉、风冷式水冷机组等设备供电。。 5. 总照明配电箱分别给各层照明、插座、厨房用电、中央吸尘器、洗衣机等供电。 6. 防雷接地电阻须经顺义区避雷装置检测站依法检测并出具检测报告。 7.强电系统进户位置如下: 强电进户电缆位置 二、编制依据 1.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 2.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.《建筑物防雷设计规范》GB50057-2000 4.《建筑电气通用图集》92DQ 5.《等电位联结安装图集》02D501-2

6.《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01/T01-26-2003第七分册 7.《北京市防御雷电灾害若干规定》第102号令 8.《顺义区防御雷电灾害实施办法》顺改发[2002]28号 9.图纸会审记录及洽商 10.标书、标图 三、施工准备 1.临时库房和加工场 由于需根据现场实际情况加工零部件和暂存材料、设备,所以需申请面积约130平方米的空地,由施工队搭建临时库房和加工场。 2.技术准备工作 1)组织施工人员了解工地现场情况及周边环境,以便更合理地组织施工。 2)施工人员认真熟悉图纸,理解设计意图和要求,核对图纸的施工说明、图纸、标书的要求有否矛盾,发现问题及时向上级反映,以便得到及时的指导。 3)专业技术人员准备好各工序的技术交底,对施工班组进行细致的技术交底让工人明白施工要求、常见的质量纰漏、质量目标、安全事项、进度要求等以加强工作责任性和技术水平。 4)要求各施工队准备好相应的施工验收规范和标准图集。 3.主要施工机具 电气工程施工机具、检测设备一览表

强电安装工程施工工艺

强电安装工程施工工艺 一、电气布管施工工艺 1.电路改造工艺流程 确定线路终端插座的位置→墙面标画出准确的位置和尺寸→就近的同类插座引线 2.电路改造的施工要点 如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。 开槽深度应一致,槽线及顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。 线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。 二、灯具安装施工工艺 灯具安装最基本的要求是必须牢固。 室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于240mm 及以下的,灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。 卫生间装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口矮脚灯头。螺口灯头的接线、相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。 台灯等带开关的灯头,为了安全,开头手柄不应有裸露的金属部分。 装饰吊平顶安装各类灯具时,应按灯具安装说明的要求进行安装。灯具重量

大于3kg时,应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装(不能用吊平顶吊龙骨支架安装灯具)。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内。 吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护。 三、插座及接线盒面板安装施工方法、工艺 1、安装前应清理盒内杂物,铁盒返锈应先补刷防锈漆。个别预埋过深的箱盒要重新安装且焊好接地线,焊接处进行防腐处理。此道工序在穿线之前完成,以免损坏线。 2、按面板上接线端子的需要剥线,不得损坏线芯。将导线插入端子内卡紧或用改锥拧紧螺丝,线芯露出端子外应小于2MM。面板安装垂直度不得大于 2 MM,同一室内标高误差不大于 5MM。 3、由于面板安装时,土建装饰基本完成,所以安装时,手不得污染墙面。安装完毕要随时擦拭面板并做好工序交接验收工作。 四、临时设施项目情况 为满足工程需要,进场准备工作包括建立临时办公室、工地临时仓库、半成品加工区等施工临时设施及临时用水、用电计划安排。 1、工地临时办公室 在施工现场设立一间临时办公室,电脑桌、复印机、临时电话、传真机、饮水机,办公室悬挂各项岗位责任制度、管理制度、施工进度网络图、进度计划横线图。文件柜等办公必备设备。根据施工需要随时搬迁。 2、工地临时仓库 工地临时仓库设在施工现场,并可以随时搬迁。单独设置危险品仓库并加强防范措施。设立临时半成品加工区,并由专人看管。材料分类摆放整齐、井然有

强电施工方案汇总

一、工程概况 1、工程概况 1.1工程地理位置及环境 本次设计为天祥大道(规划四路以东)电力预埋管道工程。 本工程地处亚热带湿润气候,气候温暖,雨量充沛,四季分明。 平均气温为17.50C极高气温为43.20C(7月),12月翌年2月气温最低,极端最低气温为-9.90C(2月);多年平均降水量为1046mm,最大降水量为2354mm,最不降水量为1046mm,最大日暴雨量为200.6mm,最大时降雨量为27.8mm。 工程区域内地下水为上层带水和孔隙潜水,上层带水需量分布于杂填土中,一般埋深1至2米左右,主要受大气降水及生活污水补给。孔隙水需存于第四素砂土层中,受居民用水、赣江水的侧向补给,水量丰富,水位的变化受居民用水、赣江水的影响,水位标高在9.10至2.2米,地下水对砼无腐蚀性。 工程规模 本工程采用管沟方式敷设电缆,沿天祥大道东南侧绿化带敷设12孔电力管道,具体布置见线路部分“工井平面布置图”。沿电缆管沟路径布置,管道基础为素砼结构,电力井为直通、三通井、四通井及转角井,其结构为砌体和钢筋砼混合结构,下地电缆线安装暂无; 本工程属于强电铺设配套工程,在施工期间,做好不受其它外界影响,做到施工管线铺设抢在晴天施工,铺设好管线。此外,由于该工程设计管网应及时排水,做好管线的保护工作。因此,在施工过程中,除了制定详细的技术方案外,还应严格按科学的管理和先进的设备精心组织施工。项目部统一部署、统一协调、统一指挥、密切配合,按规定施工顺序精心组织施工。 工期要求 本工程按合同要求计划在年月日至年月日竣工。 为确保工期的实现,我公司将组织技术力量,必须做到以下五点要求:一是制定合理的施工技术方案;二是加强前期施工准备工作及地方协调工作;三是加大机械设备的投入、维修、保养及材料的

强电安装施工方案完整版.doc

电气施工方案 (一)工程简介 枣庄学院曙光大数据应用创新中心装修项目,是原有建筑改造工程,用电按三级负荷供电。照明用电利用原有大楼总配电箱回路,新增一个动力配电箱,主要供数据机房,办公插座及空调插座使用,新增配电箱电源ZRYJV-4x35+1x25mm2由原动力箱引来。 (二)动力照明 1.线缆敷设:普通照明从各配电箱都采用BV导线,应急照明采用ZR(阻 燃)型电线,全部敷设在金属线槽和线管内。 2.原有配电箱位置不做调整,新增配电箱安装于原有配电箱附近,安 装方式同原有配电箱。 3.出口指示灯,疏散指示灯采用带蓄电池浮充交直流两用型,持续供 电时间大于30分钟。 4.灯具型式由甲方确定,在有吊顶的场所用嵌入式灯具,选用LED面 板灯及普通筒灯。 5.出口指示灯明装,在门上方,底距门框0.2m,若门上无法安装,在 门旁墙上安装疏散指示灯暗装,底距地0.5米,无法壁装的部位为 吊链安装,底距地2.4m。 6.所有照明回路、插座回路均为单相三线制。 7.照明开关均为250V,10A,开关均为暗装,底距地1.3m,距门框0.2m, 普通插座均为暗装安全型插座,底距地0.3m。空调插座 (三)编制依据 1.原有施工图、设计变更和洽商 2.建筑设计防火规范GBJ16-87 3.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 4.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GBJ50169-92

5.建筑电气工程质量验收规范GB50303-2002 6.建筑电气施工安装通用图集92DQ 7.等电位联结安装图集02D501-2(中国建筑标准设计研究所出版) (四)主要施工机具 电气工程施工机具、检测设备一览表 (五)线槽安装 1.线槽安装应按图纸要求先行放线,以便确定母盒位置和线槽合理走向, 作出标记,再以装修标高线为基准确定标高,然后将线槽进行组装就位调整,固定。 2.线槽以1.25m~1.5m的间距支撑于墙上或悬挂在基板,要求平直、牢固。 3.线槽安装要求 4.线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直,槽盖盖上后应平整无翘角,出 线口位置正确。

某工程强电施工方案

一、强电施工方案 (一)施工准备 1、技术准备: 施工前专业工长应熟悉设计图纸及设计意图,班组成员认真领会各自的施工内容。由工长有针对性的对图纸的重点部分进行技术交底和讲解施工方案。如发现图纸中有疑问,应及时向有关部门提出,办理手续后,方可按更改后的图纸或方案施工,做到心中有数,不盲目施工。 2、材料准备: 工长应根据施工现场用料的先后,组织材料设备进场,材料部门应根据工长所提计划密切配合施工进度保证材料供应。 3、施工机具及劳动力准备: 工长应根据工期计划及施工进度提出劳动力需求计划,合理搭配班组人员及技术骨干,配备好所需的小型电动工具等。 (二)施工工序 电气安装施工程序见下页框图 电气安装施工程序

(三)施工工艺 1、准备工作 (1)技术资料 开工前,下列资料应齐备并进行技术交底。 A 已会审的施工图和指定采用的标准图籍。 B 已审批的施工方案,以及所采用的施工验收规范、质量评定标准。 (2)材料、机具 A 主材应到齐,辅材应满足连续施工需要。 B 常用机具应齐备。大型机械在施工时应能进入施工现场。 产品出厂合格证明、技术文件、名牌、型号规格应和设计相符合。

2、高低压箱、盘、柜安装 (1)屏柜安装流程图 (2)配电屏(柜)安装 A 、安装条件:电气设备安装应在土建墙面、楼板、室内地沟和地面等项工作完成后进行,应对预埋件、预留孔进行检查并符合设计要求。 B 、设备开箱检查 a 、设备和器材到达现场后,安装单位与建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查,包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐全,型号、规格应符合设计要求,附件

备件齐全。 b、屏(柜)本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损,屏(柜)内部电器装置及文件,绝缘瓷件齐全,无损伤及裂纹等缺陷。 C、屏(柜)二次搬运: a、屏(柜)垂直吊装方案另详设备吊装方案 b、屏(柜)的水平运输,应根据设备重量及形体尺寸,结合作业场地的实际情况,正确选择搬运方法,所用起吊器具必须检验合格后方可使用。水平运输时,可用硬杂木跳板和滚杆(加厚钢管,直径≥φ50)铺设成滚筒,将设备起吊平稳地座落在滚筒上,然后用3吨倒链及导向滑轮牵引,地锚应牢固,设备牵引速度宜控制在2m/min。 c、设备在搬运时,应采取防倾斜,防震、防框架变形以及漆面损伤的安全技术措施。 D、压配电屏组立: a、设备就位前,先确定好屏(柜)底座尺寸,将调直好的10号槽钢制作后再与预埋件进行焊接固定,基础槽钢安装允许偏差见表1。槽钢安装完毕,应用-40×4的镀锌扁钢按规定点科与槽钢和接地引出端子可靠焊接,配电屏按图纸布置排列,依次将屏就位,找平找正后,再将屏体间,屏体与基础槽钢间用镀锌螺栓固定。 基础型钢安装的允许偏差见表1

强电施工方案(1)-

一建筑概况 1. 本工程位于山西省太原市双塔东街;地下二层,地上十五层,地下二层为人防层,地下一层为车库及配套用房,上部为诊室、病房及办公等。本工程配电室设于地下一层,消防控制室设于一层。 2. 本工程总建筑面积约为18530㎡;建筑高度为5 3.9m;结构形式为框架剪力墙结构;地下二层层高 3.6m,地下一层层高 3.9m,一层~三层层高 4.2m,四-十四层层高3.2m,十五层层高4.2m。 二设计依据 1. 经主管部门批复的方案、初步设计文件;建设单位提供的设计任务书,电信、供电、消防、公安等部门认定的资料及规划、市政等资料、图纸。 2. 建筑专业提供的作业图和水暖专业提供的用电需求及控制要求;相关专业提供的工程设计资料。 3. 国家现行的有关规范、标准,行业及地方的标准、规定等,主要列举如下: 《供配电系统设计规范》GB50052-95 《低压配电设计规范》GB50054-95 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 (2000年版 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《建筑照明设计标准》GB50034-2004 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 其它相关的规范、标准、规定等。 三设计内容及范围 1. 设计范围:本工程低压配电系统及单体内各电气系统. 2. 设计内容包括:照明、动力及其配电系统,配电室低压配电系统,防雷系统,接地保护系统等。 四配电系统 1. 负荷等级:本工程为一类高层建筑,其消防用电设备等按一级负荷要求供电。一级负荷如下:消防设备(含消防泵、喷淋泵、消防电梯、加压送风机、消防污水泵、防排烟风机等;应急及疏散照明。普通电梯、车库污水泵为二级负荷。其他负荷均为三级负荷。本工程引至一、二级负荷线路均为为双路电源供电,在末端自动切换。 2. 供电电源:本工程电源由山西职工医学院原有变电所引来,在本楼地下一层设置低压配电室,且放射科及手术室部分设备用电从变电所单独进线。供电电源为低压单电源进线,另在配电室设置EPS电源柜,以满足一级负荷供电要求。在三层手术室部分设30KW的EPS电源柜,专供手术室部分用电。 3. 低压配电系统:配电系统采用放射式与树干式相结合的方式,楼内低压配电采用交流380/220三相四线制,接地保护型式为TN-C-S制式,配电电源线均引自地下一层配电室。

强电工程安装施工方案

一般施工方案(措施、调试)报审表 工程名称:安徽省电科院新建高压大厅及辅助实验楼工程编号:DKY—ZXFA—08

目录 1作业任务 (4) 2编写依据 (4) 3作业准备和条件 (5) 4作业方法及工艺质量控制措施 (6) 5作业质量标准及检验要求 (10) 6技术记录要求 (14) 7职业健康安全、环境保护技术措施 (14) 8有关计算及其分析 (17) 9附录 (17)

1作业任务 1.1 工程概况 安徽省电力科学研究院新基地扩建项目高压大厅及辅助实验楼强电工程内电气设备安装及调试 1.2 作业项目范围 本次作业区域为10kV/400V交流配电间、直流室、以及高压大厅和与一期接轨的开关室。 1.3 工程量 1.4 工期要求 为满足项目的节点计划,整个安装工期定为:2013年11月15日~2014年3月10日。2编写依据 a)电气装置安装工程质量检验及评定规程(DL/T5161.1~5161.17-2002) b)《电力建设安全工程规程》(DL5009-3-2005) c)《电气装置安装工程电力变压器、互感器施工及验收规范》(GB 50148-2010) d)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92) e)安徽省电力公司输变电工程施工工艺标准化模板 f)安徽省电力公司输变电工程建设强制性条文实施规程 g)国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行本) h)安徽电力设计院的相关图纸及厂家资料。

3作业准备和条件 3.1技术准备 3.2.1. 施工前图纸应经过专业会审和综合会审。 3.2.2. 所需用材料均应到位且应经验收合格。 3.2.3. 对具体的施工方案清楚明确。 3.2. 4. 熟悉施工对象的质量要求和质量检验步骤。 3.2.5. 应经安全技术交底,明白施工危险点及环境保护要求。 3.2作业人员 3.3材料准备 3.4主要机具

强电工程施工方案

强电工程施工方案

新创机电工程有限公司 丽来花园独立式住宅一期强电施工方案 一、工程简介 1. 别墅电源引自室外电缆转接箱,用电缆从室外埋地引入地下 室,分别供电给设在地下层的动力、照明总配电箱。 2. 电气安装包含有照明和动力配电系统、防雷接地系统。 3. 动力照明配电系统均采用TN-S系统供电,入户引入线应重复接地。 4. 总动力配电箱分别给各层风机盘管、风机、水泵、锅炉、风冷 式水冷机组等设备供电。。 5. 总照明配电箱分别给各层照明、插座、厨房用电、中央吸尘 器、洗衣机等供电。 6. 防雷接地电阻须经顺义区避雷装置检测站依法检测并出具检 测报告。 7.强电系统进户位置如下: 强电进户电缆位置 二、编制依据

1.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 2.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303- 3.《建筑物防雷设计规范》GB50057- 4.《建筑电气通用图集》92DQ 5.《等电位联结安装图集》02D501-2 6.《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01/T01-26- 第七分册7.《北京市防御雷电灾害若干规定》第102号令 8.《顺义区防御雷电灾害实施办法》顺改发[ ]28号 9.图纸会审记录及洽商 10.标书、标图 三、施工准备 1.临时库房和加工场 由于需根据现场实际情况加工零部件和暂存材料、设备, 因此需申请面积约130平方米的空地,由施工队搭建临时 库房和加工场。 2.技术准备工作 1)组织施工人员了解工地现场情况及周边环境,以便更合理地组织施工。 2)施工人员认真熟悉图纸,理解设计意图和要求,核对图纸的施工说明、图纸、标书的要求有否矛盾,发现问题及时向上

强电管道工程施工组织设计方案

强电管道工程施工组织设计方案

第一章编制依据 一、编制依据 1、繁峙县南循环工程设计图纸; 2、《建筑电气安装工程图集》JD5; 3、我公司工程技术管理及机械设备装备情况。 二、编制说明 1、我公司在监理工程师的监督、检查和指导下,严格按照招标文件、设计图纸和技术规范的要求,精心组织、精心施工,把繁峙县南循环工程建成优质工程。 2、我们的质量目标是确保中标工程一次性交验达到合格工程。施工中,我们将建立健全质量保证体系,精心施工,科学管理,确保质量目标的实现。 3、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 4、本施工组织设计的编制,由项目部总工程师组织技术负责人、质检、

试验、安全等有关人员,共同研究、商讨、编制。根据本工程特点,力求施工组织设计重点突出,实施性强。 5、本施工组织设计是根据施工现场为基础,结合各种施工技术规范。为实现畅通工程、提高城市综合运输能力”作贡献。本着“质量第一、安全第一、确保工期,精心组织,精心施工”的宗旨而编制。 6、本施工组织设计包括道路工程和管道工程的施工方案。我公司将严格照本施工组织设计的内容,认真组织工程的实施。在分项工程开工前,我们将编制更为详细的施工方案。

第二章工程概况 一、工程概况 1、南环K0+000~K5+339.818长5.340公里,路基宽度为23米,(其中K3+600~K4+350段路基宽度为20米)。 2、管道布置 南环(23米路基宽)位于道路中心线以北9.62米,南环(20米宽路基)位于道路中心线以北9.25米。 3、管材、管件及基础 强电管道管材纵向采用三层排列9根φ200玻璃夹砂电缆管,横向采用φ200热镀锌钢管。基础采用30㎝厚3:7灰土基础,垫层采用C15豆石混凝土厚度为10㎝。每60m设一个强电检查井。 4、构筑物 (1)检查井尺寸:2000(L)×1500(W)×1900(H),370砖砌井墙,C25混凝土盖板。 (2)井盖口:240砖砌。

强电系统施工方案

强电系统施工方案 本工程用电负荷除消防为2级外,其它均为3级。库房内动力、照明回路均从总配电箱放射式供电。应急照明、消防报警等负荷采用双路电源自动切换。普通动力线路采用阻燃型铜芯塑料护套线或交联电力电缆,消防及应急照明线路采用耐火型铜芯塑料护套线或交联电力电缆。室内照明选用高效节能型气体放电灯。 一、施工分段 由下向上逐层施工,按主要工序分为四个施工阶段。 第一阶段:配合土建结构施工,做好电气配管,固定支架的予埋与接地的地下部分工作及窗户接地均压带工作。 第二阶段:当土建结构完成,模板、脚手架拆除等会使线路产生损坏或严重污染的建筑装修工作结束后进行配线工作和大中型电气设备安装、电缆桥架的安装工作。 第三阶段:配线工作完成后,进行小型易损坏电气设备、控制器件的安装和照明灯具的安装。 第四阶段:安装工作收尾,设备系统调试交工。具体施工进度计划按工程施工进度计划安排表进行。 二、电气配管 1、施工工艺

熟悉图纸→选管→切断→煨弯→按使用场所刷防腐漆→进行部分管与盒的连接→配合土建施工逐层逐段预埋管→管与管和管与盒(箱)的连接→接地跨接线焊接 2、熟悉图纸,找准各种盒(箱)的准确位置,根据所穿导线截面及根数选择钢管管径,同时检查钢管的表面质量是否满足相应技术条件的规定,钢管的外表面应平整,不得有毛刺和锈痕,切管用细齿钢锯切割要注意使锯条保持垂直避免切断处出现马蹄口。钢管切断口、断口处应与管轴线垂直,管口应锉平、刮光,使管口整齐光滑。PVC管壁厚应均匀一致,无凸棱、凹陷、气泡等缺陷,其切断用带锯的多用电工刀或钢锯条,直接锯到底,切口应整齐。 3、暗配时焊接钢管的弯曲半径,不应小于管外径的6倍,弯曲角度不宜小于90°,埋设于砼楼板内管道弯曲半径不应小于管外径的10倍,并且弯曲处不应有折皱凹穴和裂缝现象,弯扁程度不大于管外径的10%,弯曲角度一般不宜大于90°。 4、管与管连接,焊接钢管采用套管连接(仅适用于厚壁钢管),套管用大一级管径的管加工车制。套管内径与连接管外径应吻合,套管长度位连接管外径的1.5-3倍,对口处应在套管中心,套管周边采用焊接应牢固严密。并按要求作跨接接地线。 5、管与盒(箱)连接,暗配钢管与盒(箱)的连接,可采用焊接固定或采用锁紧螺母或护圈帽固定两种方法,把管与盒连接牢固。暗配管与盒(箱)焊接固定时,应一管一孔顺直插入与管径吻合的敲落(连接)孔内,伸进长度应小于5mm。PVC管与盒连接时,应把管

强电施工方案资料

强电施工方案 工程概况:一、 本工程为武汉蔡甸区住宅∕酒店项目B地块A标段,工程地址位于马鞍山南路与知音湖大道交界处,B地块A标段总共由9栋双拼住宅(D13~D21号楼),5栋联排住宅(T9~T13号楼)以及一栋18层住宅(H-1号楼)组成,共274户。总建筑面积55992.953平米,其中地上55313.753平米,地下679.2平米。 本项目高层建筑属二类高层民用建筑消防用电按二级负荷要求供电,一般负荷按三级负荷供电。电源有一组一根10KV高压进线方式接至总开闭所,供正常用电。在室外备有应急柴油发电机组,作二级负荷的备用电源,当市电故障后柴油发电机可于15秒后启动完毕,向二级负荷供电。正常电源与备用电源之间除设电气联锁外,还设有机械联锁,以保证应急发电机组不向市电网供电。 技术准备:二、施工前专业工长应熟悉设计图纸及设计意图,班组成员认真 领会各自的施工内容。由工长有针对性的对图纸的重点部分进行技术交底和讲解施工方案。如发现图纸中有疑问,应及时向有关部门以书面形式提出合理的解决方案,并予以深化。得到监理及业主和设计单位及顾问单位等书面同意后,方可按更改后的图纸或方案施工,做到心中有数,不盲目施工。 1、材料准备: 工长应根据施工现场用料的先后,提前组织材料设备进场的准备工作,材料部门应根据工长所提计划密切配合施工进度以保证材料及时供应。 2、施工机具及劳动力准备: 工长应根据工期计划及施工进度提出劳动力需求计划,合理搭配班组人员及技术骨干,配备好所需的小型电动工具等。 3、施工工序 电气安装施工程序见下页框图 电气安装施工程序 熟悉施工图和相关技术资料 配合土建预留预埋及防雷接地系统连接贯通 管道预制及支、吊、托架加工预变配电设备出厂检查、运输 暗设箱、盒安装及线管的配置变压器高低压设备安装就位 照明箱、盒、开关安装高低压室支架、主母线制安

强电施工方案

强电施工方案 1. 主要施工程序 2. 电气安装主要施工工艺 (1)成套配电柜(盘)安装 1) 工艺流程: 2) 开箱检查:按照设备清单、施工图及设备技术资料,核对设备本体及附件的规格型号应符合设计图纸要求;产品合格证件、技术资料、说明书齐全;外观无损伤及变形,油漆完整;柜内电器装置及元件、器件齐全,无损伤,做好检查记录。 3) 基础型钢的安装 a) 按图纸要求对型钢进行预制,对其矫平、矫直,然后除锈防腐; b) 与土建施工人员配合,放置预埋件,待基础强度符合要求后,再安放型钢,同时采用水平尺找正、找平,安装应符合下列要求: c) 基础型钢顶部应高出抹平地面10mm。 d) 埋设好后,再用镀锌扁钢-40×4在基础型钢两端与接地网焊接,焊接完毕,外露部分应进行防腐处理。

4) 盘柜安装 a) 立柜工作需待混凝土达到规定强度后进行,立柜找正需按从左到右或从右到左的顺序进行,找正可以采用在柜与型钢间塞0.5mm铁垫片的方法,但每处垫片不能超过3片; b) 找平找正后,柜与柜之间应采用螺栓拧紧,柜与型钢之间,采用手枪钻打孔,采用镀锌标准紧固件,螺栓连接,切忌采用气割或电焊开孔; c) 盘柜安装,其允许偏差必须符合下表规定: d) 安装好的每台柜宜单独与基础型钢作接地连接,连接应紧密、牢固;柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接,柜上装有电器且可开启的柜门,应采用有足够强度的裸铜软线与已接地的金属框架可靠连接。 5) 二次线连接 按原理图逐台检查柜上全部电气元件是否相符,其额定电压和控制操作电源电压必须一致。按图敷设柜与柜之间、柜与现场操作按钮之间的控制连接线,控制线校线后,将每根芯线连接在端子板上、一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,多股线应涮锡,不得有断股。 6) 试验调整 将所有的接线端子螺丝再紧一次,用500V摇表在端子处测试各回路绝缘电阻,其值必须大于0.5MΩ。然后分别试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,可靠灵敏,则试验合格。 3. 管线敷设 (1)暗管暗敷流程:

工程施工强电进楼方案(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程施工强电进楼方案(新编 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

工程施工强电进楼方案(新编版) 一、编制依据 l.国家标准:《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-1993)。 2.部颁标准:《施工现场临时用电安全技术规范》(JCJ46-1988)。 3.集团及公司的有关规定。 4.施工现场总平面图、相关手册、图籍,公司《部分临电设施及施工工艺暂行标准》。 二、工程概况 (根据具体工程情况描述) 三、装修阶段用电项目 (根据具体工程情况描述) 四、强电照明

(根据具体工程情况描述) 五、电气安全技术措施 1.每层的配电箱固定使用,他人不得随意挪动,悬挂警示牌,配电箱设置有编号,内设系统图。与主干线连接的电源线要求穿管保护,并做卸荷点,各配电箱与电源线的连接一定要牢固,用双层胶布包扎严密。电气设备带电体不能明露,漏电保护器必须安装合理。灵敏、可靠、有效。箱内必须单独设置N线、PE线端子板,箱体外壳接零保护牢固,一机一间。 在强电进楼电源箱处分别做一组重复接地,阻值不大于10Ω并与PE线端子板连接。 2.与外协单位做好详细的临时用电移交手续。非电气人员禁止随意移动、拆装配电箱及临电设施,禁止私拉乱接用电设备,需要移动时必须在临电人员监护下停电后进行;对有安全隐患的电气设备,临电人员有权停用,并报上级有关部门。 3.针对装修期间的"三多"项目部临电班组应对楼内所有漏电开关、电焊机防触电保护器的巡视作为检查重点,发现损坏失灵的必

强电安装施工方案

( 一 ) 工程简介 枣庄学院曙光大数据应用创新中心装修项目 , 是原有建筑改造工程,用电按 三 级负荷供电。照明用电利用原有大楼总配电箱回路,新增一个动力配电箱, 主要 供数据机房, 办公 插座及 空调插座 使用 , 新增配 电箱 电源 ZRY JV-4x35+1x25mm 由原动力箱引来。 ( 二) 动力照明 线缆敷设:普通照明从各配电箱都采用 BV 导线,应急照明采用ZR (阻 燃) 型电线,全部敷设在金属线槽和线管内。 原有配电箱位置不做调整,新增配电箱安装于原有配电箱附近,安 装方式同原 有配电箱。 出口指示灯,疏散指示灯采用带蓄电池浮充交直流两用型,持续供 电时间大于 30 分钟。 灯具型式由甲方确定,在有吊顶的场所用嵌入式灯具,选用 LED 面 板灯及普 通筒灯。 出口指示灯明装,在门上方,底距门框 0.2m ,若门上无法安装,在 门旁墙上安 装疏散指示灯暗装,底距地 0.5 米,无法壁装的部位为 吊链安装,底距地 2.4m 。 所有照明回路、插座回路均为单相三线制。 照明开关均为250V, 10A,开关均为暗装,底距地1.3m ,距门框0.2m , 普通 插座均为暗装安全型插座,底距地 0.3m 。空调插座 ( 三 ) 编制依据 原有施工图、设计变更和洽商 2. 建筑设计防火规范 GBJ16-87 3. 民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92 4. 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GBJ50169-92 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.

5.建筑电气工程质量验收规范GB50303-2002 6.建筑电气施工安装通用图集92DQ 7.等电位联结安装图集02D501-2(中国建筑标准设计研究所出版) (四)主要施工机具 电气工程施工机具、检测设备一览表 (五)线槽安装 1.线槽安装应按图纸要求先行放线,以便确定母盒位置和线槽合理走向,作出标记, 再以装修标高线为基准确定标高,然后将线槽进行组装就位调整,固定。 2.线槽以1.25m?1.5m的间距支撑于墙上或悬挂在基板,要求平直、牢固。 3.线槽安装要求 4.线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直,槽盖盖上后应平整无翘角,出线口位置正 确。

强电施工方案

强电施工方案 一、施工准备 1、熟悉图纸资料,弄清设计的内容,注意图纸提出的施工要求。 2、准备机具材料 3、技术交底,施工前认真听取施工员的技术交底,弄清技术要求,技术标准和施工方法。 4、学习有关电气施工的技术规范。 5、预埋件及预留位置符合设计要求预埋件应牢固。 二、施工方法 1)配管 (1)敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封以保证管内的电线、电缆不受潮被腐蚀。 (2)当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲,埋入建筑物,构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。(3)进入落地式配电箱的电线保护箱,排列应整齐,管口宜高出配电箱基础面50-80mm。 (4)电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础,当必须穿过是时,应采取保护措施。 (5)电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 (6)当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。 (7)当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。 (8)管子安装前必须消除管内毛刺和铁锈,并涂防腐漆,电线管的连接必须采用束连接,焊管采用套管熔焊连接,管子须用钢锯切断,严禁用火焰,电焊切割。(9)埋于地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑基础时应加保护套管。(10)线管采用螺纹长度不小于管接长度的1/2,连接后螺纹处露2-3扣,钢管连接处管内表面应平整、光滑。

(11)电线管螺纹连接时用直径6mm钢筋跨接,保护可靠电气连接。 (12)预埋混凝土内的电管尽量在二层钢筋之间,埋设于楼板的电管尽量避免重叠,电线管上的混凝土保护层不应小于20mm。 (13)管线安装时应先布管后穿线,严禁管线同敷。 (14)当用电设备需要接地时,管内除相线和中性线外,必须增设一根专用接地线,其颜色应为黄绿双色,与电源线有区别,专用接地线应连接可靠,严禁串接。2)管内穿线、配线 (1)管内穿线须在土建内墙粉刷,地坪等工程完毕后进行。 (2)消除管内杂物和积水直到干净为止,必要时可利用压缩空气吹扫。 (3)放线时采用放线架,导线不得扭结,两端应做好记录。 (4)不同电路、不同电压、交流与直流的导线,不得穿入同一根管子内。(5)导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护线,防止穿线时损坏绝缘层,在进入接线盒的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。 (6)配线所采用优质产品,导线型号、规格应符合设计要求。 (7)导线在箱、盒内的连接宜采用压接法,可使用接线端子及铜套管、线夹等连接,铜苡导线也可采用缠绕后搪锡的方法连接,单股铝芯线宜采用绝缘螺旋接线钮连接,禁止使用熔焊连接。 (8)单股铜芯及导线截面为2.5mm2及以下的多股铜芯导线可直接连接,但多股铜芯导线可直接连接,但多股铜芯导线的线芯应先拧紧、搪锡后再连接。(9)多股铝芯导线及导一截面超过2.5mm2的多股铜芯导线应压接端子后再与电气器具的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。 (10)铜、铝导线相连接应有可靠的过渡措施,可使用铜铝过渡端子、铜铝过渡套管,铜铝过渡线夹等连接,铜、铝端子要连接时应将铜接线端子做搪锡处理。(11)使用压接法连接导线时,接线端子铜(铝)套管、压模的规格应与线芯截面相符合。 (12)铜芯导线及铜接线端子搪锡时不应使用酸性焊剂。 3)电缆线路安装 (1)运输与保管 A、电缆及附件到达现场后,检查产品技术文件是否齐全,电缆规格是否符合要

强电施工工艺方案

强电施工工艺方案 1.预留预埋 预留预埋主要内容:保护管的预埋、接地工程、暗埋箱的预埋、孔洞的预留等。 2.施工关键 ①充分熟悉施工图,了解相关的土建情况、工艺情况,做到预留预埋准确、完全。 ②加大预制深度,缩短与土建专业交叉作业时间。 ③紧跟土建进度计划,合理制定本专业预埋计划。 3.保护管的预埋 ①配管预制:根据设计平面图,预先加工好进出盒、箱、管弯。DN16、DN20、电线保护管弯折应采用专用手板弯管器冷弯。 ②测定箱、盒位置:按设计平面图要求,首先确定电箱、接线盒、开关盒、灯头盒位置,以土建得出的水平线为基准,固定前挂线找平,垂直标高,用线坠找正,标出盒、箱准确位置。 ③固定箱、盒:暗敷在砼结构内的接线盒、灯头盒要预先进行盒口封堵,在模板上固定应牢固可靠,进线盒用电管锁定接头现盒固定牢固。暗敷在墙板内电箱摆放平直,箱背面距墙面小于3cm时,加金属网固定。 4.暗装开关盒、插座暗预埋施工要求 因本工程为高层建筑,开关盒、插座盒设置在剪力墙上比较多。开关盒、插座盒预埋直接影响安装工程施工质量,也是建筑安装质量通病之一,为保证工程质量,工程施工进度,对作业人员按如下方法施工: A 在预埋前按土建给出的水平线,测一标高线,并引至每一开关、插座盒预埋处。 B 按施工图预制管盒。并封堵开关插座盒。 C 开关盒、插座盒用固定板加镀锌铁丝。 D 拆模后清理盒内封堵物,并封堵管口。 待土建粉刷后进行盒口修正,其做法如下图所示

图5.8-1加接线盒法 粉刷层在2cm以内,采用水泥沙浆,在粉刷后将盒口补平,并与开关盒口一致。粉刷层大于20mm,则应外加工一接线盒加接口,并用M4螺丝与原预埋接线盒连接,再用水泥沙浆在其周围填实固定,若盒内锈腐,及时除锈,并刷防锈漆二道,银粉漆一道。 E管口入盒、箱要求:暗配管入盒、进场均应采用销紧螺母固定牢固,进盒、进箱孔应与电管管径基本一致,进盒、进箱长度不应大于5mm,或冒出销紧螺母2~3扣,两根以上入电箱管子应排列整齐,固定牢固。 F 暗配管接地线连接: 本工程施工时,所有电气金属保护管均应可靠接地,管之间连接采用管接头,不再跨接地线,但与接线盒、与电箱应采用4mm2软铜线跨接(如下图所示); 图5.8-2暗配镀锌管接地线连接

强电工程安装施工方案

强电工程安装施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

一般施工方案(措施、调试)报审表

目录 1作业任务.................................................................................................. 错误!未定义书签。2编写依据.................................................................................................. 错误!未定义书签。3作业准备和条件...................................................................................... 错误!未定义书签。4作业方法及工艺质量控制措施.............................................................. 错误!未定义书签。

5作业质量标准及检验要求...................................................................... 错误!未定义书签。6技术记录要求.......................................................................................... 错误!未定义书签。7职业健康安全、环境保护技术措施...................................................... 错误!未定义书签。8有关计算及其分析.................................................................................. 错误!未定义书签。9附录.......................................................................................................... 错误!未定义书签。

强电施工方案(参考模板)

强电施工方案 动力系统安装 1)施工准备 ⑴技术准备: 施工前专业工长应熟悉设计图纸及设计意图,班组成员认真领会各自的施工内容。由工长有针对性的对图纸的重点部分进行技术交底和讲解施工方案。如发现图纸中有疑问,应及时向有关部门提出,办理手续后,方可按更改后的图纸或方案施工,做到心中有数,不盲目施工。 ⑵材料准备: 工长应根据施工现场用料的先后,组织材料设备进场,材料部门应根据工长所提计划密切配合施工进度保证材料供应。 ⑶施工机具及劳动力准备: 工长应根据工期计划及施工进度提出劳动力需求计划,合理搭配班组人员及技术骨干,配备好所需的小型电动工具等。 2)施工工序 电气安装施工程序见下页框图 电气安装施工程序

3)施工工艺 ⑴ 准备工作 ① 技术资料 开工前,下列资料应齐备并进行技术交底。 A 已会审的施工图和指定采用的标准图籍。 B 已审批的施工方案,以及所采用的施工验收规范、质量评定标准。 ② 材料、机具 A 主材应到齐,辅材应满足连续施工需要。 B 常用机具应齐备。大型机械在施工时应能进入施工现场。 品出厂合格证明、技术文件、名牌、型号规格应和设计相符合, ⑵ 高低压箱、盘、柜安装 ① 屏柜安装流程图

②配电屏(柜)安装 A 安装条件:电气设备安装应在土建墙面、楼板、室内地沟和地面等项工作完成后进行,应对预埋件、预留孔进行检查并符合设计要求。 B设备开箱检查 ●设备和器材到达现场后,安装单位与建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查,包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐全,型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 ●屏(柜)本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损,屏(柜)内部电器装置及文件,绝缘瓷件齐全,无损伤及裂纹等缺陷。 C 屏(柜)二次搬运: ●屏(柜)垂直吊装方案另详设备吊装方案 ●屏(柜)的水平运输,应根据设备重量及形体尺寸,结合作业场地的实际情况,正确选择搬运方法,所用起吊器具必须检验合格后方可使用。水平运输时,可用硬杂木跳板和滚杆(加厚钢管,直径≥φ50)铺设成滚筒,将设备起吊平稳地座落在滚筒上,然后用3吨倒链及导向滑轮牵引,地锚应牢固,设备牵引速度宜控制在2m/min。 ●设备在搬运时,应采取防倾斜,防震、防框架变形以及漆面损伤的安全技术措施。 D压配电屏组立: ●设备就位前,先确定好屏(柜)底座尺寸,将调直好的10号槽钢制作后再与预埋件进行焊接固定,基础槽钢安装允许偏差见表1。槽钢安装完毕,应用-40×4的镀锌扁钢按规定点科与槽钢和接地引出端子可靠焊接,配电屏按图纸布置排列,依次将屏就位,找平找正后,再将屏体间,屏体与基础槽钢间用镀锌螺栓固定。

相关文档