电线截面积电流对照表

电线截面积电流对照表 组织撰稿:约克老师 电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表(全)一、综述 铜芯线的压降与其电阻有关。 其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特)V-压降值(伏特)A-线电流(安培) 二、铜芯线电源电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 三、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即:2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400千瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600千瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000千瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米 就是横截面积(平方毫米)

电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了,其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/40 0... 还有非我国标准如:2.0 铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界, 柒拾玖五两倍半, 铜线升级算。

各国钢号对照表

[正文] 一、我国钢号表示方法概述 钢的牌号简称钢号,是对每一种具体钢产品所取的名称,是人们了解钢的一种共同语言。我国的钢号表示方法,根据国家标准《钢铁产品牌号表示方法》(G B221-79)中规定,采用汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法表示。即: ①钢号中化学元素采用国际化学符号表示,例如S i,M n,C r……等。混合稀土元素用“R E”(或“X t”)表示。 ②产品名称、用途、冶炼和浇注方法等,一般采用汉语拼音的缩写字母表示,见表。 ③钢中主要化学元素含量(%)采用阿拉伯数字表示。 表:G B标准钢号中所采用的缩写字母及其涵义 名称汉字符号字体位置 屈服点屈Q 大写头 沸腾钢沸 F 大写尾 半镇静钢半 b 小写尾 镇静钢镇Z 大写尾 特殊镇静钢特镇TZ 大写尾 氧气转炉(钢)氧Y 大写中 碱性空气转炉(钢)碱J 大写中 易切削钢易Y 大写头 碳素工具钢碳T 大写头 滚动轴承钢滚G 大写头 焊条用钢焊H 大写头 高级(优质钢)高 A 大写尾 特级特 E 大写尾 铆螺钢铆螺ML 大写头 锚链钢锚M 大写头 矿用钢矿K 大写尾 汽车大梁用钢梁L 大写尾 压力容器用钢容R 大写尾 多层或高压容器用钢高层gc 小写尾 铸钢铸钢ZG 大写头

轧辊用铸钢铸辊ZU 大写头 地质钻探钢管用钢地质DZ 大写头 电工用热轧硅钢电热DR 大写头 电工用冷轧无取向硅钢电无DW 大写头 电工用冷轧取向硅钢电取DQ 大写头 电工用纯铁电铁DT 大写头 超级超 C 大写尾 船用钢船 C 大写尾 桥梁钢桥q 小写尾 锅炉钢锅g 小写尾 钢轨钢轨U 小写头 精密合金精J 大写中 耐蚀合金耐蚀NS 大写头 变形高温合金高合GH 大写头 铸造高温合金K 大写头 二、我国钢号表示方法的分类说明 1.碳素结构钢 ①由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值, 单位是M P a例如Q235表示屈服点(σs)为235M P a的碳素结构钢。 ②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;T Z表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和T Z都可不标。例如Q235-A F表示A 级沸腾钢。 ③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。 2.优质碳素结构钢 ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,

世界钢号对照表

一、我国钢号表示方法概述 钢的牌号简称钢号,是对每一种具体钢产品所取的名称,是人们了解钢的一种共同语言。我国的钢号表示方法,根据国家标准《钢铁产品牌号表示方法》(GB221-79)中规定,采用汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法表示。即: ①钢号中化学元素采用国际化学符号表示,例如Si,Mn,Cr……等。混合稀土元素用“RE”(或“Xt”)表示。 ②产品名称、用途、冶炼和浇注方法等,一般采用汉语拼音的缩写字母表示,见表。 ③钢中主要化学元素含量(%)采用阿拉伯数字表示。表:GB标准钢号中所采用的缩写字母及其涵义

二、我国钢号表示方法的分类说明 1.碳素结构钢 ①由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢。 ②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。 ③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。 2.优质碳素结构钢 ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。 ②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如50Mn。 ③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b。 3.碳素工具钢 ①钢号冠以“T”,以免与其他钢类相混。 ②钢号中的数字表示碳含量,以平均碳含量的千分之几表示。例如“T8”表示平均碳含量为0.8%。 ③锰含量较高者,在钢号最后标出“Mn”,例如“T8Mn”。 ④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“A”,以示区别,例如 “T8MnA”。 4.易切削钢 ①钢号冠以“Y”,以区别于优质碳素结构钢。 ②字母“Y”后的数字表示碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.3%的易切削钢,其钢号为“Y30”。 ③锰含量较高者,亦在钢号后标出“Mn”,例如“Y40Mn”。 5.合金结构钢 ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr。 ②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。 ③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。 ④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢。 ⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如,铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi。 6.低合金高强度钢 ①钢号的表示方法,基本上和合金结构钢相同。 ②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如16Mn钢,用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。 7.弹簧钢 弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类,其钢号表示方法,前者基本上与优质碳素结构钢相同,后者基本上与合金结构钢相同。 8.滚动轴承钢 ①钢号冠以字母“G”,表示滚动轴承钢类。 ②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出,铬含量以千分之几表示。例如GCr15。渗碳轴承钢的钢号表示方法,基本上和合金结构钢相同。 9.合金工具钢和高速工具钢

导线线径与电流规格表

导线线径与电流规格表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

导线截面积和电流的关系 一. 导线型号规格 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V。(布局在墙上不动的线)V就是PVC——聚氯乙烯塑料 L就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV ——铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV ——铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR ——铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2.5mm2为例: BV的内芯线是1根直径1.78mm单芯铜线或由7根0.68mm的多芯铜丝组成 BLV的内芯是1根直径1.78mm单芯铜线 BVR的内芯是19根直径0.41mm的多芯铜丝 RV ——铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 (它比BVR更软,比如2.5mm2的电线内芯是由49根0.25mm直径的铜丝组成)RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线,(它比RV多了一层塑料护套) 另外:我们家庭中最常用的“护套线” BVVB ——铜芯聚氯乙烯绝缘加上白色聚氯乙烯扁型外层护套 (就是2根BV线,再加一层白色的塑料护套)

二.不同温度下的导线截面积所能承受的最大电流表格 截面积(大约值) 铜线温度 60 ℃75 ℃85 ℃90 ℃ 电流(A) 2.5 mm220 20 25 25 4 mm22 5 25 30 30 6 mm230 35 40 40 8 mm240 50 55 55 14 mm255 65 70 75 22 mm270 85 95 95 30 mm285 100 110 110 38 mm295 115 125 130 50 mm2110 130 145 150 60 mm2125 150 165 170 70 mm2145 175 190 195 80 mm2165 200 215 225 100 mm2195 230 250 260 导线截面积一般按如下公式计算: 铜线:S = (I *L)/ (54.4 *△U) 铝线:S = (I *L )/ (34 * △U)式中:I ——导线中通过的最大电流(A) L ——导线的长度(M) △U ——充许的电压降(V) S ——导线的截面积(MM2)

线径电流对照表

线径(大约值) 铜线温度 60o C75o C85o C90o C 电流(A) 2.5mm220202525 4mm225253030 6mm230354040 8mm240505555 14mm255657075 22mm270859595 30mm285100110110 38mm295115125130 50mm2110130145150 60mm2125150165170 70mm2145175190195 80mm2165200215225 100mm2195230250260一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 绝缘导线载流量估算如下: 绝缘导线载流量估算

铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5-3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、 70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依此类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

AWG-标准线径对照表

AWG 标准线径对照表 线径的粗细是以号数(xxAWG)来表示的,数目越小表示线径愈粗,所能承载的电流就越大,反之则线径越细,耐电流量越小。例如说:12号的耐电流量是20安培,最大承受功率是2200瓦,而18号线的耐电流量则是7安培,最大承受功率是770瓦。 为什么AWG号数越小直径反而越大?如这么解释你就会明白,固定的截面积下能塞相同的AWG线的数量,如11#AWG号数可塞11根而15#AWG号数可塞15根,自然的15#AWG的单位线径就较小。 美规线径值单一导体或群导体【各正值或负值】的线径值(Gauge)是以圆或平方厘米(mm2) 量测而得,平方厘米不常用在量测线径值,由于牵涉到不正确,因一般大部份的导体形体,包含长方形及其他怪异形状。因此我们拿全部的量测以圆平方厘米(c/m)为参考值 群导体计算的方法或公式: 加上单一导体的线径值总和,并比较上表求得。如果值落入两者之间,取比较少的值。 40股群导体线的线径值为,如每一芯为24 Guage = 40 x 405 c/m = 16,200 c/m = 9 AWG(得出值落入12960c/m和16440c/m之间) 快速求得线径值的方法: 两条(AWG)相加时,该单一线径值减3. ex. 2 x 18 AWG = (18-3=) 15 AWG 三条(AWG)相加时,该单一线径值减5. ex. 3 x 24 AWG = (24-5=) 19 AWG 四条(AWG)相加时,该单一线径值减6. ex. 4 x 10 AWG = (10-6=) 04 AWG 请记得“快速求得线径值的方法”一些案例也许边际会不正确,只采用此方式为大原则 AWG 标准线径规格对照表

电缆直径和电线截面积电流对照表

电缆直径和电线截面积电流对照表 1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培) 2、铜芯线电源线电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 3、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400 瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600 瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000 瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米 就是横截面积(平方毫米) 电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400...

常用线规号码与线径对照表

常用线规号码与线径对照表

线规SWG BWG BG AWG 号码英寸毫米英寸毫米英寸毫米英寸毫米 7/0 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0.500 0.464 0.432 0.400 0.372 0.348 0.324 0.300 0.276 0.252 0.232 0.212 0.192 0.176 0.160 0.144 0.128 0.116 0.104 0.092 0.080 0.072 0.064 0.056 0.048 0.040 0.036 0.032 0.0280 0.0240 0.0220 0.0200 0.0180 12.700 11.786 10.973 10.160 9.449 8.839 8.230 7.620 7.010 6.401 5.893 5.385 4.877 4.470 4.046 3.658 3.251 2.946 2.642 2.337 2.032 1.829 1.626 1.422 1.219 1.016 0.914 0.813 0.711 0.610 0.559 0.508 0.457 -- -- 0.500 0.454 0.425 0.330 0.340 0.300 0.284 0.259 0.238 0.220 0.203 0.180 0.165 0.148 0.134 0.120 0.109 0.095 0.083 0.072 0.065 0.058 0.049 0.042 0.035 0.032 0.028 0.025 0.022 0.020 0.018 -- -- 12.700 11.532 10.795 9.652 8.639 7.620 7.214 6.579 6.045 5.588 5.156 4.572 4.191 3.759 3.404 3.048 2.769 2.413 2.108 1.829 1.651 1.473 1.245 1.067 0.839 0.813 0.711 0.635 0.559 0.508 0.457 0.6666 0.6250 0.5883 0.5416 0.5000 0.1152 0.3954 0.3532 0.3147 0.2804 0.2500 0.2225 0.1981 0.1764 0.1570 0.1398 0.1250 0.1313 0.0991 0.0882 0.0785 0.0699 0.0625 0.0556 0.0495 0.0440 0.0392 0.0349 0.03125 0.02782 0.02476 0.02204 0.01961 16.932 15.875 14.943 13.757 12.700 11.308 10.069 8.971 7.993 7.122 6.350 5.652 5.032 4.481 3.988 3.551 3.175 2.827 2.517 2.240 1.994 1.775 1.588 1.412 1.257 1.118 0.996 0.887 0.794 0.707 0.629 0.560 0.498 -- 0.5800 0.5165 0.4600 0.4096 0.3648 0.3249 0.2893 0.2576 0.2294 0.2043 0.1819 0.1620 0.1443 0.1285 0.1144 0.1019 0.0907 0。0808 0.0720 0.0648 0.0571 0.0508 0.0453 0.0403 0.0359 0.0320 0.0285 0.02535 0.02010 0.01790 0.01594 0.01420 -- 14.732 13.119 11.684 10.404 9.266 8.252 7.348 6.544 5.827 5.189 4.621 4.115 3.665 3.264 2.906 2.588 2.305 2.053 1.828 1.628 1.450 1.291 1.150 1.024 0.912 0.812 0.723 0.644 0.573 0.511 0.455 0.405 常用线规号码与线径对照表

线规号与线径对照表

线规号与线径对照表 线规号码 # SWG(mm) BWG(mm) 线规号码# SWG(mm) BWG(mm) 0 8.230 8.636 26 0.475 0.457 1 7.620 7.620 27 0.417 0.406 2 7.010 7.214 28 0.376 0.356 3 6.410 6.579 29 0.345 0.330 4 5.893 6.04 5 30 0.315 0.305 5 5.385 5.588 31 0.295 0.254 6 4.87 7 5.156 32 0.274 0.229 7 4.470 4.572 33 0.254 0.203 8 4.064 4.191 34 0.234 0.178 9 3.658 3.759 35 0.213 0.127 10 3.251 3.404 36 0.193 0.102 11 2.946 3.048 37 0.173 12 2.642 2.769 38 0.152 13 2.337 2.413 39 0.132 14 2.032 2.108 40 0.122 15 1.829 1.829 41 0.112 16 1.626 1.651 42 0.102 17 1.422 1.473 43 0.091 18 1.219 1.245 44 0.081 19 1.016 1.067 45 0.071 20 0.914 0.889 46 0.061 21 0.813 0.813 47 0.051 22 0.711 0.711 48 0.041 23 0.610 0.635 49 0.031 24 0.559 0.559 50 0.025

AWG 标准线径规格对照表

AWG 标准线径规格对照表 业界线径的粗细是以号数(xxAWG)来表示的,数目越小表示线径愈粗,所能承载的电流就越大,反之则线径越细,耐电流量越小。例如说:12号的耐电流量是20安培,最大承受功率是2200瓦,而18号线的耐电流量则是7安培,最大承受功率是770瓦。 为什么AWG号数越小直径反而越大?如这么解释你就会明白,固定的截面积下能塞相同的AWG线的数量,如11#AWG号数可塞11根而15#AWG号数可塞15根,自然的15#AWG的单位线径就较小。 美规线径值单一导体或群导体【各正值或负值】的线径值(Gauge)是以圆或平方厘米(mm2) 量测而得,平方厘米不常用在量测线径值,由于牵涉到不正确,因一般大部份的导体形体,包含长方形及其它怪异形状。因此我们拿全部的量测以圆平方厘米(c/m)为参考值 群导体计算的方法或公式: 加上单一导体的线径值总和,并比较上表求得。如果值落入两者之间,取比较少的值。 40股群导体线的线径值为,如每一芯为24 Guage = 40 x 405 c/m = 16,200 c/m = 9 AWG(得出值落入12960c/m和16440c/m之间) 快速求得线径值的方法: 两条(AWG)相加时,该单一线径值减3. ex. 2 x 18 AWG = (18-3=) 15 AWG 三条(AWG)相加时,该单一线径值减5. ex. 3 x 24 AWG = (24-5=) 19 AWG 四条(AWG)相加时,该单一线径值减6. ex. 4 x 10 AWG = (10-6=) 04 AWG 请记得“快速求得线径值的方法”一些案例也许边际会不正确,只采用此方式为大原则 AWG 标准线径规格对照表

线材线号AWG与导线截面积对照表 芯线

American Wire Gauge AWG mm2 42 0.003 1/0.06 41 0.004 1/0.07 40 0.005 1/0.08 38 0.008 1/0.10 36 0.013 1/0.127 34 0.020 1/0.16 7/0.06 32 0.032 1/0.203 7/0.08 8/0.07 11/0.06 30 0.051 1/0.26 7/0.10 11/0.08 14/0.07 19/0.06 28 0.081 1/0.32 7/0.12 11/0.10 16/0.08 21/0.07 28/0.06 26 0.129 1/0.40 7/0.16 9/0.14 11/0.12 16/0.10 25/0.08 33/0.07 45/0.06 24 0.205 1/0.50 7/0.20 14/0.14 19/0.12 26/0.10 41/0.08 53/0.07 73/0.06 22 0.326 1/0.65 7/0.26 11/0.203 13/0.18 17/0.16 22/0.14 29/0.12 42/0.10 65/0.08 20 0.518 1/0.80 7/0.30 10/0.26 12/0.23 16/0.203 20/0.18 26/0.16 34/0.14 46/0.12 66/0.10 18 0.823 1/1.02 7/0.40 10/0.32 16/0.26 20/0.23 26/0.203 33/0.18 41/0.16 54/0.14 73/0.12 65/0.127 104/0.10 16 1.309 1/1.29 7/0.50 11/0.40 17/0.32 25/0.26 32/0.23 41/0.203 52/0.18 65/0.16 85/0.14 119/0.12 165/0.10 14 2.081 1/1.63 11/0.50 17/0.40 26/0.32 40/0.26 50/0.23 65/0.203 82/0.18 103/0.16 135/0.14 183/0.12 264/0.10 12 3.309 1/2.05 17/0.50 27/0.40 41/0.32 54/0.28 80/0.23 102/0.203 130/0.18 164/0.16 10 5.261 1/2.60 27/0.50 42/0.40 65/0.32 99/0.26 126/0.23 162/0.203 206/0.18 261/0.16 8 8.366 1/3.26 26/0.65 67/0.40 104/0.32 157/0.26 6 13.30 1/4.12 27/0.80 40/0.65 68/0.50 105/0.40 165/0.32 4 21.1 5 1/5.20 26/1.02 42/0.80 64/0.65 107/0.50 168/0.40 2 33.6 3 1/6.54 4 26/1.29 42/1.02 67/0.80 101/0.6 5 171/0.50 0 53.48 1/8.254 26/1.63 41/1.29 66/1.02 106/0.80 161/0.65 1. 基准线规直径:直径5 mil(0.005 inch)为36 AWG: 2. 相邻线号之间以几何级数计算:见右框图中公式。 例如:d18 = d36 × r (36-18) = 5 × 8.06053 = 40.3mils = 1.024mm d n = d 36× r (36 - n)( mil ) = 0.127 r(36 - n)( mm ) 其中,r = (460/5) 1/39 = 1.1229322

线径电流对照表

铝线和铜线线径电流对照表 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

绝缘导线载流量估算如下: 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。 由表5-3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9= 22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上 排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。 从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依此类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。 当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

各国不锈钢牌号对照表

中国日本美国英国德国法国前苏联GB1220-92[84]JIS AISI BS 970 Part4DIN 17440NFA35-572TOCT5632 GB3220-92[84]UNS BS 1449 Part2DIN 17224NFA35-576~582 NFA35-584 1Cr17Mn6Ni5N SUS201201-------- 1Cr18Mn8Ni5N SUS202202------12×17.T9AH4 ----S2*******S16------ 2Cr13Mn9Ni4------------ 1Cr17Ni7SUS301301-------- ----S3*******S21X12CrNi177Z12CN17.07-- 1Cr17Ni8SUS301J1----X12CrNi177---- 1Cr18Ni9SUS302302302S25X12CrNi188Z10CN18.0912×18H9 1Cr18Ni9Si3SUS302B302B-------- Y1Cr18Ni9SUS303303303S21X12CrNiS188Z10CNF18.09-- Y1Cr18Ni9Se SUS303Se303Se303S41------ 0Cr18Ni9SUS304304304S15X2CrNi89Z6CN18.0908×18B10 00Cr19Ni10SUS304L304L304S12X2CrNi189Z2CN18.0903×18H11 0Cr19Ni9N SUS304N1304N----Z5CN18.09A2-- 00Cr19Ni10NbN SUS304N XM21-------- 00Cr18Ni10N SUS304LN----X2CrNiN1810Z2CN18.10N 1Cr18Ni12SUS305S30500305S19X5CrNi1911Z8CN18.1212×18H12T [0Cr20Ni10]SUS308308-------- 0Cr23Ni13SUS309S309S-------- 0Cr25Ni20SUS310S310S-------- 0Cr17Ni12Mo2N SUS315N316N,S31651-------- 0Cr17Ni12Mo2SUS316316316S16X5CrNiMo1812Z6CND17.1208×17H12M2T 00Cr17Ni14Mo2SUS316L316L316S12X2CrNiMo1812Z2CND17.1203×17H12M2 0Cr17Ni12Mo2N SUS316N316N-------- 00Cr17Ni13Mo2N SUS316LN----X2CrNiMoN1812Z2CND17.12N-- 0Cr18Ni12Mo2Ti----320S17X10CrNiMo1810Z6CND17.12-- 0Cr18Ni14Mo2Cu2SUS316J1---------- 00Cr18Ni14Mo2Cu2SUS316J1L---------- 0Cr18Ni12Mo3Ti------------ 1Cr18Ni12Mo3Ti------------ 0Cr19Ni13Mo3SUS317317317S16----08X17H15M3T 00Cr19Ni13Mo3SUS317L317L317S12X2CrNiMo1816--03X16H15M3 0Cr18Ni16Mo5SUS317J1---------- 0Cr18Ni11Ti SUS321321--X10CrNiTi189Z6CNT18.1008X18H10T 1Cr18Ni9Ti----------12X18H20T 0Cr18Ni11Nb SUS347347347S17X10CrNiNb189Z6CNNb18.1008X18H12B 0Cr18Ni13Si4SUSXM15J1XM15-------- 0Cr18Ni9Cu3SUSXM7XM7----Z6CNU18.10-- 1Cr18Mn10NiMo3N------------ 1Cr18Ni12Mo2Ti----320S17X10CrNiMoTi181 Z8CND17.12-- 00Cr18Ni5Mo3Si2--S31500--3RE60(瑞典)----0Cr26Ni5Mo2SUS329J1----------1Cr18Ni11Si4AlTi------------1Cr21Ni5Ti------------ 世界各国不锈钢标准钢号对照表

常用线规号码与线径对照表[1]

线规SWG BWG BG AWG 号码英寸毫米英寸毫米英寸毫米英寸毫米 7/0 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0.500 0.464 0.432 0.400 0.372 0.348 0.324 0.300 0.276 0.252 0.232 0.212 0.192 0.176 0.160 0.144 0.128 0.116 0.104 0.092 0.080 0.072 0.064 0.056 0.048 0.040 0.036 0.032 0.0280 0.0240 0.0220 0.0200 0.0180 12.700 11.786 10.973 10.160 9.449 8.839 8.230 7.620 7.010 6.401 5.893 5.385 4.877 4.470 4.046 3.658 3.251 2.946 2.642 2.337 2.032 1.829 1.626 1.422 1.219 1.016 0.914 0.813 0.711 0.610 0.559 0.508 0.457 -- -- 0.500 0.454 0.425 0.330 0.340 0.300 0.284 0.259 0.238 0.220 0.203 0.180 0.165 0.148 0.134 0.120 0.109 0.095 0.083 0.072 0.065 0.058 0.049 0.042 0.035 0.032 0.028 0.025 0.022 0.020 0.018 -- -- 12.700 11.532 10.795 9.652 8.639 7.620 7.214 6.579 6.045 5.588 5.156 4.572 4.191 3.759 3.404 3.048 2.769 2.413 2.108 1.829 1.651 1.473 1.245 1.067 0.839 0.813 0.711 0.635 0.559 0.508 0.457 0.6666 0.6250 0.5883 0.5416 0.5000 0.1152 0.3954 0.3532 0.3147 0.2804 0.2500 0.2225 0.1981 0.1764 0.1570 0.1398 0.1250 0.1313 0.0991 0.0882 0.0785 0.0699 0.0625 0.0556 0.0495 0.0440 0.0392 0.0349 0.03125 0.02782 0.02476 0.02204 0.01961 16.932 15.875 14.943 13.757 12.700 11.308 10.069 8.971 7.993 7.122 6.350 5.652 5.032 4.481 3.988 3.551 3.175 2.827 2.517 2.240 1.994 1.775 1.588 1.412 1.257 1.118 0.996 0.887 0.794 0.707 0.629 0.560 0.498 -- 0.5800 0.5165 0.4600 0.4096 0.3648 0.3249 0.2893 0.2576 0.2294 0.2043 0.1819 0.1620 0.1443 0.1285 0.1144 0.1019 0.0907 0。0808 0.0720 0.0648 0.0571 0.0508 0.0453 0.0403 0.0359 0.0320 0.0285 0.02535 0.02010 0.01790 0.01594 0.01420 -- 14.732 13.119 11.684 10.404 9.266 8.252 7.348 6.544 5.827 5.189 4.621 4.115 3.665 3.264 2.906 2.588 2.305 2.053 1.828 1.628 1.450 1.291 1.150 1.024 0.912 0.812 0.723 0.644 0.573 0.511 0.455 0.405 常用线规号码与线径对照表

导线截面与线径对照表

导线截面与线径对照表

镀锌焊接钢管和焊接钢管 导线截面与线径对照表 标称直径 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 根数/线径1/1.38 1/1.78 1/2.25 1/2.73 7/1.35 7/1.76 7/2.14 7/2.25 19/1.83 19/2.14 19/2.52 37/2.03 37/2.52 BV型绝缘层厚度 标称直径 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 绝缘厚度0.7 0.8 0.8 0.8 1 1 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 12.电线平方数及直径换算方法知识 2009-06-10 17:19 电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和 我们的(CWG)。 几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。 电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。 电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。 一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。 因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方