线路压降计算公式:△U=2*I*R

I:线路电流

L:线路长度

1、电阻率ρ铜为0.018欧*㎜2/米

2、I=P/1.732*U*COSØ

3、电阻R=ρ*l/s(电缆截面mm2)

4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。

假如变压器主电源进线距离超过或接近350米,总功率 165KW的用电负荷,若采用185㎜2电缆。

计算vv185电压降如下:

I=P/1.732*U*COSØ=165/1.732*0.38*0.8=317.3A

R=Ρl/电缆截面=0.018*350/185=0.034欧

△U=2*IR=2*317.3*0.034=21.57>19V (5%U=0.05*380=19),

电压降△U=2*IR>5%U,

计算vv240电压降如下:

I=P/1.732*U*COSØ=165/1.732*0.38*0.8=317.3A

R=Ρl/电缆截面=0.018*350/240=0.026欧

△U=2*IR=2*317.3*0.26=16.49<19V (5%U=0.05*380=19),

电压降△U=2*IR小于<5%U,

因此在选用主电源进线线缆时,因主电源进线线缆距离的原因造成的电压降,建议调高电压或加大型号线缆或采用两条小一个型号的线缆。

管道压力损失计算

冷热水管道系统的压力损失 无论在供暖、制冷或生活冷热水系统,管道是传送流量和热量必不可少的部分。计算管道系统的压力损失有助于: (1) 设选择正确的管径。 (2) 设选择相应的循环泵和末端设备。也就是让系统水循环起来并且达到热能传送目的 的设备。 如果不进行准确的管道选型,会导致系统出现噪音、腐蚀(比如管道阀门口径偏小)、严重的能耗及设备的浪费(比如管道阀门水泵等偏大)等。 管道系统的水在流动时遇到阻力而造成其压力下降,通常将之简称为压降或压损。 压力损失分为延程压力损失和局部压力损失: — 延程压力损失指在管道中连续的、一致的压力损失。 — 局部压力损失指管道系统内特殊的部件,由于其改变了水流的方向,或者使局部水流通道变窄(比如缩径、三通、接头、阀门、过滤器等)所造成的非连续性的压力损失。 以下我们将探讨如何计算这两种压力损失值。在本章节内我们只讨论流动介质为水的管道系统。 一、 延程压力损失的计算方式 对于每一米管道,其水流的压力损失可按以下公式计算 其中:r=延程压力损失 Pa/m Fa=摩擦阻力系数 ρ=水的密度 kg/m 3 v=水平均流速 m/s D=管道内径 m 公式(1) 延程压力损失 局部压力损失

管径、流速及密度容易确定,而摩擦阻力系数的则取决于以下两个方面: (1)水流方式,(2)管道内壁粗糙程度 表1:水密度与温度对应值 水温°C10 20 30 40 50 60 70 80 90 密度 kg/m3999.6 998 995.4 992 987.7 982.8 977.2 971.1 964.6 1.1 水流方式 水在管道内的流动方式分为3种: —分层式,指水粒子流动轨迹平行有序(流动方式平缓有规律) —湍流式,指水粒子无序运动及随时变化(流动方式紊乱、不稳定) —过渡式,指介于分层式和湍流式之间的流动方式。 流动方式通过雷诺数(Reynolds Number)予以确定: 其中: Re=雷诺数 v=流速m/s D=管道内径m。 ?=水温及水流动力粘度,m2/s 表2:水温及相关水流动力粘度 水温m2/s cSt °E 10°C 1.30×10-6 1.30 1.022 20°C 1.02×10-6 1.02 1.000 30°C 0.80×10-6 0.80 0.985 40°C 0.65×10-6 0.65 0.974 50°C 0.54×10-6 0.54 0.966 60°C 0.47×10-6 0.47 0.961 70°C 0.43×10-6 0.43 0.958 80°C 0.39×10-6 0.39 0.956 90°C 0.35×10-6 0.35 0.953 通过公式2计算出雷诺数就可判断水流方式: Re<2,000:分层式流动 Re:2,000-2,500:过渡式流动

管径和压力损失计算

管径和压力损失计算 一、管径计算 1、管径计算 蒸汽、热水、压缩空气、氮气、氧气、乙炔按下述三式计算: 按体积流量计算 按质量流量计算 按允许压降计算 式中—管道内径(mm); —在工作状态下的体积流量(m3/h); —在工作状态下的质量流量(t/h); —在工作状态下的流速(m/s); —在工作状态下的密度(kg/m3); —摩擦阻力系数; —允许比压降(Pa/m)。 压缩空气、氮气、氧气、乙炔等气体工作状态下的体积流量可由标准状态(0℃,绝对压力0.1013MPa)下的体积流量换算而得 式中—标准状态下气体体积流量(m3/h); —气体工作温度(℃); —气体绝对工作压力(MPa)。 二、管道压力损失计算 管道中介质流动产生的总压差包括直管段的摩擦阻力压降和管道附件的局部阻力压降,以及管内介质的静压差。 管内介质的总静压差:; 直管的摩擦阻力压降:; 管道附件的局部阻力压降:; 管内介质的静压差:。 式中Δp—管内介质的总静压差(Pa); Δpm—直管的摩擦阻力压降(Pa); Δpd—管道附件的局部阻力压降(Pa); Δpz—管内介质的静压差(Pa); ∑ξ—管件局部阻力系数之和; ∑Ld—管道局部阻力当量长度之和(m); H1—管段始点标高(m); H2—管段终点标高(m); 对液体,因其密度大,计算中应计入介质静压差。对蒸汽或气体,其静压差可以忽略不计。 三、允许比压降计算 对各种压力管路的计算公式为 式中—单位压力降(Pa/m); 、—起点、终点压力(MPa); —管道直管段总长度(m);

—管道局部阻力当量长度(m)。 在做近似估算时,对厂区管路可取=(0.1-0.15);对车间的蒸汽、压缩空气、热水管路,取=(0.3-0.5);对车间氧气管路去=(0.15-0.20) 看见公式,写上自己知道的公式吧。 管径计算公式。 d=18.8乘以(Q/u)的开平方,其中Q=Qz(273+t)/(293*P),其中,Qz为标准状态下的压力,P为绝对压力。 对于u的确定,p=0.3~0.6MPa时,u=10~20s; p=0.6~1MPa时,u=10~15s; p=1~2MPa时,u=8~12s; p=2~3MPa时,u=3~6s; p>3MPa时,u=0~3s

电压降计算方法80181

电缆电压降 对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的“压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。 一.电力线路为何会产生“电压降”? 电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的10%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。 二.在哪些场合需要考虑电压降? 一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略“压降”的问题,例如线路只有几十米。但是,在一些较长的电力线路上如果忽略了电缆压降,电缆敷设后在启动设备可能会因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态,时间长了损坏设备。 较长电力线路需要考虑压降的问题。所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。 对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。 三.如何计算电力线路的压降? 一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤: 1.计算线路电流I 公式:I= P/1.732×U×cosθ 其中: P—功率,用“千瓦”U—电压,单位kV cosθ—功率因素,用0.8~0.85 2 .计算线路电阻R 公式:R=ρ×L/S 其中:ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入

L—线路长度,用“米”代入 S—电缆的标称截面 3.计算线路压降 公式:ΔU=I×R 举例说明: 某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm2铜芯电缆,试求电压降。 解:先求线路电流I I=P/1.732×U×cosθ=90÷(1.732×0.380×0.85)=161(A) 再求线路电阻R R=ρ×L/S=0.01740×600÷70=0.149(Ω) 现在可以求线路压降了: ΔU=I×R =161×0.149=23.99(V) 由于ΔU=23.99V,已经超出电压380V的5%(23.99÷380=6.3%),因此无法满足电压的要求。 解决方案:增大电缆截面或缩短线路长度。读者可以自行计算验正。 例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求? I=P/1.732*U*COS?=30/1.732*0.38*0.8=56.98A R=ρL/S=0.018*800/70=0.206欧 △U=IR=56.98*0.206=11.72<19V (5%U=0.05*380=19) 符合要求。 电压降的估算 1.用途

如何计算电缆压降

如何计算电缆压降 问题1:电缆降压怎么算 50kw 300米采用vv电缆??? 25铜芯去线阻为 R=0.0172(300/25)=0.2 其压降为U=0.2*100=20 也就是说单线压降为20V 2相为40V 变压器低压端电压为400V 400-40=360V 铝线R=0.0283(300/35)=0.25 其压降为U=0.25*100=25 末端为350V 长时间运行对电机有影响建议使用 35铜芯或者50铝线 25铜芯其压降为 U=0.0172(300/35)=0.147(≈15V)15*2=30 末端为370V 铝线 U=0.0283(300/50)=0.17 17*2=34 末端为366V 可以正常使用(变压器电压段电压为400V) 50KW负荷额定电流I=P/1.732UcosΦ=50/1.732/0.38/0.8=50/0.53=94A 按安全载流量可以采用25平方毫米的铜电缆,算电压损失: R=ρ(L/S)=0.017X300/25=0.2欧 电压损失U=IR=94X0.2=18V 如果用35平方毫米的铜电缆,算电压损失: R=ρ(L/S)=0.017X300/35=0.15欧 电压损失U=IR=94X1.15=14V 选择导线的原则: 1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量); 2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证 负荷点的工作电压在合格范围; 3)大负荷按经济电流密度选择。 为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。 一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。 安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件 等综合因素决定。 一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些, 安全载流选上限; 距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱 些,安全载流选下限; 如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷 设在地面的电缆等等。 问题2:55变压器,低压柜在距离变压器230米处。问变压器到低压柜需多粗电 缆 55KVA变压器额定输出电流(端电压400V):I=P/1.732/U=55/1.732/0.4≈80(A) 距离:L=230米,230米处允许电压为380V时,线与线电压降为20V,单根导线电压降:U=10V,铜芯电线阻率:ρ=0.0172 求单根线阻:R=U/I=10/80=0.125(Ω) 求单根导线截面:S=ρ×L/R=0.0172×230/0.125≈32(平方) 取35 平方铜芯电线。 55KVA的变压器,最大工作电流约80A,输出电压400V。

管道压损计算

管道压损计算: 1. 管道中压损: △p P =△f P +△t P +△e P △p P :管道总压降,KPa △f P :直管段压降,KPa △t P :局部压降,KPa △e P :标高变化压降,KPa 2. 雷诺数(气体在管道内的流动方程) νμρud ud R e == (ρ μν=) :e R 雷诺数; :ρ气体密度,Kg/m 3() :u 管道内气体的速度,m/s :d 管道直径,m :μ动力粘度,Pa.s :ν动力粘度,m 2/s 气体的粘度随温度的增高而增大(液体的粘度随温度的增高而减小),与压力几乎没有关系。空气的粘度μ壳用下式计算: 2/36)273 273(*380380*10*7580.1t t ++=-μ t :为气体温度 圆管内流动的下限雷诺数:2000Re =c 直管段压降△2 2 'pu d L P i f λ= 其中摩擦系数λ应根据流动状态按下面公司计算。 (1) 在工程计算时: 2000Re ≤时按流层计算; 沿程压损系数:Re 64=λ 金属管沿程压损系数:Re 75= λ 橡胶软管沿程压损系数:Re 80=λ 2000Re >时按紊流进行计算:25.0Re 3164.0=λ

20,2n L P K Pa D υρλξ???=+∑? ???3. 直管段压降△02 2 K u d L P f ρλ= 其中摩擦系数λ应根据流动状态按上面公式计算。:f P 直管段压降,KPa :λ摩擦系数 L :管道长度,m :d 管道直径,m :ρ气体密度,Kg/m 3,C 020时r=1.29 :u 管道内气体的速度,m/s :0K 阻力附件系数,0K =1.15~1.20 4、管道管径与壁厚关系 (1)风管的壁厚 管壁应有合理的厚度,太薄钢性差,受负压吸力易变形;太厚则浪费钢材不经 济。风管壁厚按下表取值: (2)当含有熟料及磨损性强的矿物粉尘,且流速>15m/s 时,风管壁厚适当加大。 (3)为防止大型风管的刚度变形,在其长度方向每隔2.5m 增加一道加固圈,加固圈 可用宽50~80,厚度为5~8mm 的扁钢制作。 (4)风管的法兰规格,螺栓孔径,数量等均应按表中给定尺寸确定。 5、管道阻力计算 (1) 阻力计算公式 风管系统阻力应为管道的摩擦阻力与局部阻力之和: λ——圆管摩擦阻力系数;见表 L ——风管长度,m ; D ——风管直径,m ; ξ——管件及变径点阻力系数,查工艺手册(下)14~18页; 风管壁厚度 表3 (3)

简单明了的告诉你—电缆线路的压降计算方法及案例

般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤: 1.计算线路电流I 公式:1= P/ x UX cos 0 其中:P—功率,用“千瓦”U-电压,单位kV cos 0—功率因素,用?2?计算线路电阻R 公式:R=pX L/S 其中:p—导体电阻率,铜芯电缆用代入,铝导体用代入 L—线路长度,用“米”代入 S—电缆的标称截面 3.计算线路压降 公式:△ U=l X R 线路电压降最简单最实用计算方式线路压降计算公式:△ U=2*I*R I :线路电流L :线路长 度。 1、电阻率p 铜为欧*伽2/米 铝为欧*伽3/米 2、I=P/*U*COS? 3、电阻 R=p *l/s(电缆截面 mm2) 4、电压降△ U=IR v 5%U就达到要求了。 例:在800米外有30KW负荷,用70伽2电缆看是否符合要 求?I=P/*U*COS?=30/**=R=P 1/ 电缆截面=*800/70=欧 △ U=2*IR=2**=>19V (5%U=*380=19)不符合要求。 2、单相电源为零、火线(2根线)才能构成电压差,三相电源是以线电压为标的,所以也为 2 根线。电压降可以是单根电线导体的损耗,但以前端线电压380V(线与线电压为2根线)为例,末端的电压是以前端线与线电压减末端线与线(2根线)电压降,所以,不论单相或三相,电压降计算均为2根线的 就是欧姆定律:U= R*l 但必须要有负载电流数据、导线电阻值才能运算。铜线电阻率:p=,铝线电阻率:p = 例: 单相供电线路长度为 100米,采用铜芯10平方电线负载功率10KVy电流约46A,求末端电压降。求单根线阻: R=pX L/S = X 100/10 ?(Q)求单根线末端电压降:U = Rl = X 46~ (V)

段管路、大压降水平输气管道的流量计算公式(修改)

第三节 短距离、大压降水平输气管计算公式 对于短距离、压降很大的输气管,例如:干线截断阀两侧的放空管(在门站、首战和末站里面经常会有放空管),放空时,流速很高,则动能所占比例很大,不能忽略微分方程中的项,否则,可能会引起较大的计算误差,这时候就必须要考虑动能。 2222dP v dx dv D λρ-=+ 两侧同时除以v 2 /2 222 2dP dx dv v D v λρ-=+g 同样根据气体状态方程和连续性方程得到 1 zRT P ρ = ,MzRT v AP = 代入上式得 2 2 2 0112Q Q z z P P L P P zRTdP AP dx d P P P MzRT D λ?????? -=+ ? ? ????? ?????g g 积分:()22 22 2112ln 2Q z z Q P P A L M zRT D P P λ-??=+- ? ???g 整理得 M = 水平管方程M = 如果令2ln 0Q z P P =的话, 稍作整理就可以得到水平管道的输量的计算公式,这一项就是考虑了由于动能的变化对管道输量产生的影响。相应的我们也可以得到在标准状态下的体积流量。

考虑动能项的体积流量:( )224 0(2ln ) Q z Q z P P D Q C P L z T D P λ-=?+ 这就是短距离、大压降放空管线的体积流量的计算公式。如果在管线上开一个空,来计算放空的流量的话,我们就可以用这个公式来进行计算。 与不考虑dv 2/2推导地公式相比,公式中多一项2ln Q z P P ,因而在 P Q 、P z 和其它参数相同时,考虑dv 2/2后引起数量下降。(考虑这项之后分母增加了,整个数值就会降低,这时候所引起的输量就会下降) 例题1.长距离输气管:L=100km ,D=1m ,λ=0.01,P Q =60×105Pa ,P z =30×105Pa 1000L D λ = 2ln 1.39Q z P P =,占前一项的1.39‰ 例题 2.有一条短放空管线:L=100m ,D=0.5m ,λ=0.01,P Q =60×105Pa ,P z =3×105Pa 1000.0120.5L D λ ==,2ln 6Q z P P =,若忽略2ln Q z P P ,误差很大。所以针对段放空管线我们必须要采用后面计算出来的公式。

简单明了的告诉你—电缆线路的压降计算方法及案例

一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤: 1.计算线路电流I 公式:I= P/1.732×U×cosθ 其中:P—功率,用“千瓦”U—电压,单位kV cosθ—功率因素,用0.8~0.85 2 .计算线路电阻R 公式:R=ρ×L/S 其中:ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入 L—线路长度,用“米”代入 S—电缆的标称截面 3.计算线路压降 公式:ΔU=I×R 线路电压降最简单最实用计算方式线路压降计算公式:△U=2*I*R I:线路电流 L:线路长度。 1、电阻率ρ铜为0.018欧*㎜2/米 铝为0.028欧*㎜3/米 2、I=P/1.732*U*COS? 3、电阻R=ρ*l/s(电缆截面mm2) 4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。

例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要 求?I=P/1.732*U*COS?=30/1.732*0.38*0.8=56.98A R=Ρl/电缆截面 =0.018*800/70=0.206欧 △U=2*IR=2*56.98*0.206=23.44>19V (5%U=0.05*380=19) 不符合要求。 2、单相电源为零、火线(2根线)才能构成电压差,三相电源是以线电压为标的,所以也为2根线。电压降可以是单根电线导体的损耗,但以前端线电压380V(线与线电压为2根线)为例,末端的电压是以前端线与线电压减末端线与线(2根线)电压降,所以,不论单相或三相,电压降计算均为2根线的 就是欧姆定律:U=R*I 但必须要有负载电流数据、导线电阻值才能运算。铜线电阻率:ρ=0.0172,铝线电阻率:ρ=0.0283 例: 单相供电线路长度为100米,采用铜芯10平方电线负载功率10KW,电流约46A,求末端电压降。求单根线阻: R=ρ×L/S=0.0172×100/10≈0.17(Ω) 求单根线末端电压降: U=RI=0.17×46≈ 7.8(V) 单相供电为零、火2根导线,末端总电压降: 7.8×2=15.6(V)

供热管网压降温降计算

1.1.1 压降、温降计算公式 根据《动力管道手册》压降计算公式: )(10)(10215.11232 H H Ld L d w p -++?=?ρλ ρ 式中:1.15——安全系数; p ?——介质沿管道内流动总阻力,Pa ; L ——为管道直线长度m ; Ld ——为管道局部阻力当量长度m ; W ——蒸汽管道平均流速m/s ; d ——管道内径mm ; ρ——蒸汽介质平均密度kg/m 3; λ——管道摩擦阻力系数,根据管道绝对粗糙度K 值选择,对过热蒸汽管道,按管道绝对粗糙度K=0.1mm 取用; H2-H1——管道终端与始端的高差,m 。 根据《设备及管道绝热设计导则》GB/T8175-2008 单层保温的管道单位热损失计算公式: Do Di Do In Ta T R R Ta T q ?+-=+-=αλαπ2 1)(21 W/m.h 式中:T ——设备和管道的外表面温度(℃),T 应取管道蒸汽介质的平均温度即22 1t t T +=; t1——管道始端蒸汽温度℃; t2——管道终端蒸汽温度℃;

Ta ——环境温度,根据工程情况定℃; R1——保温层热阻 对管道(m.K )/W ;对平面:(m 2.K)/W ; R2——保温层表面热阻 对管道(m.K )/W ; λ——保温材料制品在平均温度下导热系数W/(m.K ); Do ——保温层外径 m ; Di ——保温层内径 m ; α——保温层外表面与大气的换热系数 W/(m 2.K ),w 36α+= GB/T8175-2008规范推荐 .K W/m .α26311= 此时风速w 为3.5m/s 。 管径计算是按照正常负荷计算管径,同时以最大负荷及最小负荷校核计算后综合选取的。

压降计算公式

压降计算公式 在计算压降时,请确保参数正确,不鞥混淆电压降和电压差。考虑电压Vs处的源极上的母线和负载下的电压为V1。线路阻抗上的电压降是deltaV,等于电流和线路阻抗乘积的矢量。然后,源极电压等于负载电压加上向量加法线上的电压降。源极和负载之间的电压差等于模数| Vs |的差值 - | Vl |。这不一定等于线路上的电压降。

近似公式为:DV = K [r.cos(FI)+ x.sen(FI)]。 电缆的R和X(欧姆/公里),长度(km);I(A)。 对于3相,K = sqrt(3)或具有2个导体的单相的K = 2。 但是如果用负载流研究计算两点的电压,则可以获得电压降的精确值,并使两个电压值

的模块的差值| V1 |在入口处和| V2 |输出。 注意,相量方程V1-V2 = Z.I,它是AC的直接OHM定律,其中Z = R + JX不提供值,由因为重要的差异通常是模块的差异dV = | V1 | - | V2 |而不是| V1-V2 | = | Z.I |这个方程式提供。 电压表连接在V1和V2会读| V1-V2 | = | Z.I |,入口处电压表的测量| V1 |和输出的测量值V2 |,即dV = | V1 | - | V2 |。 最后有这些概念: 电压降可以理解为电路(例如母线)的一个点的电压差,但对于两种不同的负载情况。事实是,在无负载的情况下,输出电压等于输入,从而计算出无负载状态下输出的电压降,而负载下的情况对应于计算模块之间的差值|输入电压|和|负载输出电压|其中Z = R + jX 是输入(源)和输出(母线)之间的阻抗。

导线压降计算方式

导线压降如何计算 解决思路: 1、已知电缆电阻率,长度,横截面积,可求出电缆电阻 2、已知电缆电阻,供电电压,可求出电缆额定电流 3、已知设备工作电流,电缆额定电流,可求出线路总电流 4、已知线路总电流,电缆电阻,可求出电缆压降 5、推导电缆压降计算总公式 详细分析: 1、电缆电阻计算 根据电阻公式:R=ρ×l/s.其中ρ为电阻率,l为长度,s为横截面积.由此便可求铜导线得电阻.注意,电阻与温度也有关系,不过这里我们一般都认为是常温.故暂不考虑温度影响. 铜的电阻率ρ=0.01851Ω.mm2/m,这个是常数. 物体电阻公式:R=ρL/S 式中: R为物体的电阻(欧姆); ρ为物质的电阻率,单位为欧姆米(Ω. mm2/m)。 L为长度,单位为米(m) S为截面积,单位为平方米(mm2) 这样距离是L(米)的单条线缆的电阻为 R(导线)=ρ*L /S 2、电流计算公式I=U/R(I表示电流、U代表电压、R代表电阻) 已知导线电阻,供电电压,求导线额定电流--I(导线)=U(12V)/R(导线) 3、集中供电各设备为并联关系,并联电路总电流等于各支路电流之和 线路总电流I(总)=I(设备1)+I(设备N)+I(导线)

4、电压计算公式 U=IR 电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积 U(导线)=I(总)*R(导线) 5、电缆压降计算总公式 推导 U(导线)=I(总)*R(导线)=【I(设备1)+I(设备N)+I(导线)】*【ρ*L/S】=【I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/R(导线)】*【ρ*L/S】 ={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】 最后结论 U(导线)={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】 考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。对于两条电缆来说在线路中的电压损耗是 U(导线)=I(总)*R(导线),再乘以2就是实际压降。

电压降计算方法

电缆电压降对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。 一?电力线路为何会产生电压降”? 电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料 (铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的 10%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。 二.在哪些场合需要考虑电压降? 一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略压降”的问题,例如线路只有几十米。但是,在一些较长的电力线路上如果忽略了电缆压降,电缆敷设后在启动设备可能会因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态,时间长了损坏设备。 较长电力线路需要考虑压降的问题。所谓长线路”一般是指电缆线路大于500米。 对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。 三?如何计算电力线路的压降? 一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤: 1?计算线路电流I 公式:1= P/1.732 X U X cos 9 其中:P—功率,用千瓦” U—电压,单位kV cos 9—功率因素,用0.8?0.85 2 .计算线路电阻R 公式:R=pX L/S 其中:p—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入 L—线路长度,用米”代入

S —电缆的标称截面 3?计算线路压降 公式:△U=I XR 举例说明: 某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm 2铜芯电缆,试求电压降。 解:先求线路电流I 匸P/1.732 X U X cos 9 =97J32r 关 0.380 X 0=861)) 再求线路电阻R R= pX L/S=0.01740 X 600 - 70=0.149( Q) 现在可以求线路压降了: △U=I X R =161 X 0.149=23.V9 ( 由于△ U=23.99V,已经超出电压380V的5% (23.99 -380=6.3% ,因此无法满足电压的要求。解决方案:增大电缆截面或缩短线路长度。读者可以自行计算验正。 例:在800米外有30KW负荷,用70伽2电缆看是否符合要求? 匸P/1.732*U*COS?=30/1.732*0.38* 0.8=56.98A R= pL/S=0.018*800/70=0.206 欧 △ U=IR=56.98*0.206=11.72<19V (5%U=0.05*380=19) 符合要求。 电压降的估算 根据线路上的负荷矩,估算供电线路上的电压损失,检查线路的供电质量 2. 口诀

导线压降计算方式

解决思路: 1、已知电缆电阻率,长度,横截面积,可求出电缆电阻 2、已知电缆电阻,供电电压,可求出电缆额定电流 3、已知设备工作电流,电缆额定电流,可求出线路总电流 4、已知线路总电流,电缆电阻,可求出电缆压降 5、推导电缆压降计算总公式 详细分析: 1、电缆电阻计算 根据电阻公式:R=ρ×l/s.其中ρ为电阻率,l为长度,s为横截面积.由此便可求铜导线得电阻.注意,电阻与温度也有关系,不过这里我们一般都认为是常温.故暂不考虑温度影响. 铜的电阻率ρ=Ω.mm2/m,这个是常数. 物体电阻公式:R=ρL/S 式中: R为物体的电阻(欧姆); ρ为物质的电阻率,单位为欧姆米(Ω.mm2/m)。 L为长度,单位为米(m) S为截面积,单位为平方米(mm2) 这样距离是L(米)的单条线缆的电阻为R(导线)=ρ*L/S 2、电流计算公式I=U/R(I表示电流、U代表电压、R代表电阻) 已知导线电阻,供电电压,求导线额定电流--I(导线)=U(12V)/R(导线) 3、集中供电各设备为并联关系,并联电路总电流等于各支路电流之和 线路总电流I(总)=I(设备1)+I(设备N)+I(导线) 4、电压计算公式U=IR

电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积 U(导线)=I(总)*R(导线) 5、电缆压降计算总公式 推导U(导线)=I(总)*R(导线)=【I(设备1)+I(设备N)+I(导线)】*【ρ*L/S】=【I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/R(导线)】*【ρ*L/S】 ={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】 最后结论U(导线)={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】 考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。对于两条电缆来说在线路中的电压损耗是U(导线)=I(总)*R(导线),再乘以2就是实际压降。

关于导线的相关电流及压降等计算方式

根据铜线截面积、长度及铜的电阻率,计算出铜线的电阻,电流乘以电阻就是铜线相压降,再乘以1.732就是线压降。 不同温度下,铜的电阻率不同,通常估算采用的电阻率为:ρ=0.0185欧姆平方毫米/米 电阻R=ρl/S l为铜线长度,以米为单位。S为铜线截面积,以平方毫米为单位,就是我们常说的??平方电缆的平方数。 计算结果的单位是欧姆。 首先计算电线的线阻值(铜线电阻率ρ=0.0172,铝线ρ=0.0283): R=ρ×L/S (L=米,S=m㎡) 计算线与线损耗的压降值(2根线的压降值): U=2RI

导线压降如何计算 解决思路: 1、已知电缆电阻率,长度,横截面积,可求出电缆电阻 2、已知电缆电阻,供电电压,可求出电缆额定电流 3、已知设备工作电流,电缆额定电流,可求出线路总电流 4、已知线路总电流,电缆电阻,可求出电缆压降 5、推导电缆压降计算总公式 详细分析: 1、电缆电阻计算 根据电阻公式:R=ρ×l/s.其中ρ为电阻率,l为长度,s为横截面积.由此便可求铜导线得电阻.注意,电阻与温度也有关系,不过这里我们一般都认为是常温.故暂不考虑温度影响. 铜的电阻率ρ=0.01851 Ω.mm2/m,这个是常数. 物体电阻公式:R=ρL/S 式中:R为物体的电阻(欧姆); ρ为物质的电阻率,单位为欧姆米(Ω. mm2/m)。 L为长度,单位为米(m) S为截面积,单位为平方米(mm2)

这样距离是L(米)的单条线缆的电阻为 R(导线)=ρ*L /S 2、电流计算公式I=U/R(I表示电流、U代表电压、R代表电阻) 已知导线电阻,供电电压,求导线额定电流--I(导线)=U(12V)/R (导线) 3、集中供电各设备为并联关系,并联电路总电流等于各支路电流之和线路总电流I(总)=I(设备1)+I(设备N)+I(导线) 4、电压计算公式 U=IR 电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积 U(导线)=I(总)*R(导线) 5、电缆压降计算总公式推导 U(导线)=I(总)*R(导线)=【I(设备1)+I(设备N)+I(导线)】*【ρ*L/S】 =【I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/R(导线)】*【ρ*L/S】 ={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】最后结论 U(导线)={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。对于两条电缆来说在线路中的电压损耗是 U(导线)=I(总)*R(导线),再乘以2就是实际压降。

电缆电压压降

电缆电压压降降计算公式为△U=(P*L)/(A*S) 其中:P为线路负荷;L为线路长度 A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46) S为电缆截面 (一)电缆长度计算 电缆长度计算公式:L=(l+5.5G+a)×1.02 上式中, L-电缆计算长度(米);l-按直线距离统计的长度(横纵坐标的代数和); 5.5-穿越一个股道按5.5米长度计算,(当大于5.5米时,按实际距离计算); G-穿越股道的股道数;a-其它附加长度,具体规定如下: 1、信号楼内的电缆储备量按5米计算,楼内走行和电缆封头的长度,一般定为20米; 2、设备每端出、入土及做头为2米; 3、室外每端环状储备量为2米(20米以下为电缆为1米); 4、引向高出地面较大距离的设备,按实际长度计算。 1.02-电缆敷设时的自然弯曲度,以2%计算。 (二)电缆芯线分配原则 电缆芯线分配,采用双线直流回路,即一条去线ZQ,一条回线ZH。双线式回路最经济的分配比利为去线与回线等量,且均为总芯数的一半,即:ZQ=ZH=Z/2。如果电缆总芯数为奇数时,去线和回线芯数相差为一芯,这样可以使电路中芯线电阻最小。 (三)计算电缆最大控制长度 电缆最大控制长度计算公式:Lmax=△U/Ir×ZQZH/(nZQ+ZH) 式中:n-回线与去线内电流的倍数;△U-线路允许压降; I-回路中工作电流;r-每米芯线电阻。 上式表明,电缆芯线数可以通过电缆最大控制长度的计算来决定,其方法是根据线路允许压降、回路中工作电流,以及假定选用的回线和去线的电缆芯数,计算出Lmax. (四)电缆芯数计算公式 设电缆总芯数为Z=ZQ+ZH,由电缆分配原则可知ZQ+ZH,能使芯线电阻最小。所以电缆总芯线数的计算为:Z=4rL/R=4rLI/△U 上式表明:当线路允许压降△U,回路工作电流I及电缆计算长度确定之后,可以计算电缆总芯数。线路电压降计算公式为△U=(P*L)/(A*S) 其中:P为线路负荷;L为线路长度 A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46);S为电缆截面 (五)电缆线路压降计算公式 计算公式为:△U=rLI×(ZQ+ZH)/(ZQ×ZH)

电缆压降计算公式

电缆压降计算公式 线路电压降计算公式为△U=(P*L)/(A*S) 其中:P为线路负荷;L为线路长度 A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46) S为电缆截面 (一)电缆长度计算 电缆长度计算公式:L=(l+5.5G+a)×1.02 上式中, L-电缆计算长度(米);l-按直线距离统计的长度(横纵坐标的代数和); 5.5-穿越一个股道按5.5米长度计算,(当大于5.5米时,按实际距离计算); G-穿越股道的股道数;a-其它附加长度,具体规定如下: 1、信号楼内的电缆储备量按5米计算,楼内走行和电缆封头的长度,一般定为20米; 2、设备每端出、入土及做头为2米; 3、室外每端环状储备量为2米(20米以下为电缆为1米); 4、引向高出地面较大距离的设备,按实际长度计算。 1.02-电缆敷设时的自然弯曲度,以2%计算。 (二)电缆芯线分配原则 电缆芯线分配,采用双线直流回路,即一条去线ZQ,一条回线ZH。双线式回路最经济的分配比利为去线与回线等量,且均为总芯数的一半,即:ZQ=ZH=Z/2。如果电缆总芯数为奇数时,去线和回线芯数相差为一芯,这样可以使电路中芯线电阻最小。 (三)计算电缆最大控制长度 电缆最大控制长度计算公式:Lmax=△U/Ir×ZQZH/(nZQ+ZH) 式中:n-回线与去线内电流的倍数;△U-线路允许压降; I-回路中工作电流;r-每米芯线电阻。 上式表明,电缆芯线数可以通过电缆最大控制长度的计算来决定,其方法是根据线路允许压降、回路中工作电流,以及假定选用的回线和去线的电缆芯数,计算出Lmax. (四)电缆芯数计算公式 设电缆总芯数为Z=ZQ+ZH,由电缆分配原则可知ZQ+ZH,能使芯线电阻最小。所以电缆总芯线数的计算为:Z=4rL/R=4rLI/△U 上式表明:当线路允许压降△U,回路工作电流I及电缆计算长度确定之后,可以计算电缆总芯数。线路电压降计算公式为△U=(P*L)/(A*S) 其中:P为线路负荷;L为线路长度 A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46);S为电缆截面 (五)电缆线路压降计算公式 计算公式为:△U=rLI×(ZQ+ZH)/(ZQ×ZH)

电压降计算方式

导线压降如何计算导线压降如何计算导线压降如何计算导线压降如何计算解决思路: 1、已知电缆电阻率,长度,横截面积,可求出电缆电阻 2、已知电缆电阻,供电电压,可求出电缆额定电流 3、已知设备工作电流,电缆额定电流,可求出线路总电流 4、已知线路总电流,电缆电阻,可求出电缆压降 5、推导电缆压降计算总公式 详细分析: 1、电缆电阻计算根据电阻公式:R=ρ×l/s. 其中ρ为电阻率,l为长度,s为横截面积.由此便可求铜导线得电阻.注意,电阻与温度也有关系,不过这里我们一般都认为是常温.故暂不考虑温度影响. 铜的电阻率ρ=0.01851 .mm2/m,这个是常数. 物体电阻公式:R=ρL/S 式中:  。 R为物体的电阻(欧姆);ρ为物质的电阻率,单位为欧姆米(. mm2/m) L为长度,单位为米(m)S为截面积,单位为平方米(mm2)这样距离是L(米)的单条线缆的电阻为R(导线)=ρ*L /S 2、电流计算公式I=U/R(I表示电流、U代表电压、R代表电阻) 已知导线电阻,供电电压,求导线额定电流--I(导线)=U(12V)/R(导线)3、集中供电各设备为并联关系,并联电路总电流等于各支路电流之和 线路总电流I(总)=I(设备1)+I(设备N)+I(导线) 4、电压计算公式U=IR 电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积 U(导线)=I(总)*R(导线) 5、电缆压降计算总公式推导U(导线)=I(总)*R(导线)=【I(设备1)+I(设备N)+I(导线)】*【ρ*L/S】=【I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/R (导线)】*【ρ*L/S】={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】最后结论U(导线)={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。对于两条电缆来说在线路中的电压损耗是U(导线)=I(总)*R(导线),再乘以2就是实际压降。 125mV就是USB2.0的最大压降标准啊,125/500=0.25 OHM,也就是说,不管你用的导体是多大的,也无论你的线材是多长的,只要你的红黑导体电阻不要超过0.25 OHM就OK了。 例如,假设你的28#导体电阻量测出来是230 OHM/km,即0.23 OHM/M,那么压降方面的长度限制就是0.25/0.23=1.08米!! 大功告成!!

路灯配电缆计算公式

道路照明配电相关问题汇总: 1. YJV 电缆各规格供电半径估算: 1.1 根据电压降计算初步确定电缆截面及长度: 一般情况下道路照明供电线路长,负荷小,导线截面较小,则线路电阻要比电抗大得多,计算时可以忽略电抗的作用。又由于照明负荷的功率因数接近1,故在计算电压损失时,只需考虑线路的电阻及有功功率。由此可得计算电压损失的简化计算公式: (0.5)%p X l M U CS CS +?== 由于从配电箱引出段较短为X ,支路电缆总长为L 。则: 2%CS U L X P ?=- 对于三相供电:1500S L X P =-,对于单相供电:251.2S L X P =- P —负荷的功率,KW ; L —线路的长度,m ; X —进线电缆的长度,m ; U%—允许电压损失(CJJ45-2006-22页,正常运行情况下,照明灯具端电压应维持在额定电压的90%—105%。为了估算电缆最大供电半径取%10%U ?= ) C —电压损失计算系数(三相配电铜导线75C =,单相配电铜导线 12.56C =)

举例:假设一回路负荷计算功率为N KW,试估算不同电缆截面的供电线路长度 ?

1.2 校验路灯单相接地故障灵敏度来确定电缆最大长度: 道路照明供电线路长、负荷小、导线截面较小,则回路阻抗较大。故其末端单相短路电流较小(甚至不到100A),这样就有可能在发生单相短路故障时干线保护开关不动作。 2.路灯采用“TN-S系统”相关配电问题汇总: 2.1路灯采用“TN-S系统”单相接地故障电流计算; 下面举例对TN-S系统路灯单相接地故障进行计算: 一路灯回路长990m,光源为250W高压钠灯(自带电容补偿, =,镇流器损耗为10%)。布置间距为30m(该回路共有cosa0.85 990/30=30套灯具),采用一台100KV A的路灯专用箱变来供电,箱变内带3m长LMY—4(40X4)低压母线。采用三相配电,电缆截面为YlV—4X25+1X16。灯具引接线为BVV-3X2.5,灯杆高为10米。试计算其单相接地故障电流?

电缆压降计算表

电机容量额定电流压损系数电缆规格备 注 KW A 0.8mm 2200m 250m 300m 350m 400m 450m 1 1.1~1.5 2.85 1.971 4X4 1.12 1.4 1.69 1.97 2.25 2.53 23~47.6 4X4 3.75 4.5 5.241.321 4X6 3.5 4.02 4.52 3 5.5 10.4 4X4 5.124X6 3.43 4.1 4.8 5.50.816 4X10 3.4 3.82 4 7.5 14.2 4X6 4.69 5.634X10 3.48 4.06 4.63 5.210.518 4X16 3.31 51120.94X10 4.26 5.124X16 3.25 3.79 4.33 4.87 61528.5 4X16 3.69 4.43 5.160.34 3X25+1X16 3.39 3.88 4.36 7 18.5 35.1 4X16 4.55 5.453X25+1X16 3.58 4.18 4.77 5.370.249 3X35+1X16 3.93 82241.83X25+1X16 3.55 4.26 4.97 5.693X35+1X16 3.64 4.16 4.68 9 30 57 3X25+1X16 4.65 5.813X35+1X16 3.55 4.25 4.97 5.680.18 3X50+1X25 3.59 4.1 4.62 10 37 70.3 3X35+1X16 4.38 5.253X50+1X25 3.8 4.43 5.060.134 3X70+1X35 3.77 4.24 11 45 85.5 3X50+1X25 3.85 4.62 5.393X70+1X35 4.01 4.58 5.160.097 3X95+1X50 4.04 1255104.53X70+1X35 3.5 4.2 4.9 5.63X95+1X50 4.39 4.94 13 75 142.4 3X95+1X50 3.74 4.49 5.230.0873X120+1X70 4.34 4.96 5.570.074 3X150+1X70 4.74 14 90 170.9 0.0973X95+1X50 4.140.0873X120+1X70 3.72 4.460.0743X150+1X70 3.79 4.43 5.060.059 3X185+1X95 3.53 4.93 15 110 208.9 0.0873X120+1X70 4.54 0.0743X150+1X70 4.640.059 3X185+1X95 3.7 4.31 4.930.081/22(3X120+1X70) 3.38 3.81 16132250.72(3X95+1X50) 3.29 3.95 4.61 5.262(3X120+1X70) 4.36 4.9117 160 303.9 0.081/22(3X120+1X70) 3.08 3.69 4.31 4.920.074/22(3X150+1X70) 3.94 4.5 5.060.059/22(3X185+1X95) 3.59 4.0318 200 380 0.081/22(3X120+1X70) 3.85 4.620.074/22(3X150+1X70) 4.22 4.92 根据输送距离计算的压降结果 %/A.kM 电缆压降计算表 序号

相关文档