文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电第四周考试题

变电第四周考试题

变电第四周考试题
变电第四周考试题

国家电网公司十八项电网重大反事故措施变电专业综合部分理

论试题

一、不定项选择题(每题1分,共20题,总计20分。错选、漏

选均不得分)

1、对于业扩报装工作,应做好各个环节的风险辨识与预控,严格履行正常验收程序,严禁()等行为。

A、单人工作、不验电

B、擅自操作客户设备

C、强制解锁

D、不采取安全措施

2、对于()、临时和新参加工作的人员,应强化安全技术培训,并应在证明其具备必要的安全技能和在有2、工作经验的人员带领下方可作业。禁止指派实习人员、临时和新参加工作的人员单独工作。

A、工作人员

B、实习人员

C、检修人员

D、监护人员

3、加强运行、检修人员的专业培训,严格执行()制度,并使两票制度标准化,管理规范化。A、操作票

B、动火票

C、检修票

D、工作票

4、成套 SF6 组合电器(G I S\P A SS\H G I S)、成套高压开关柜五防功能应齐全、性能良好,出线侧应装设具有自检功能的带电显示装置,并与线路侧接地刀闸实行();配电装置有倒送电源时,间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁

A、机械联锁

B、闭锁

C、电气联锁

D、联锁

5、同一变压器三侧的成套S F6组合电器(GIS\PASS\HGIS)隔离开关和接地刀闸之间应有()。

A、微机联锁

B、电气闭锁

C、电气联锁

D、机械闭锁

6、变电站直流系统的馈出网络应采用()供电方式,严禁采用()供电方式。

A、环状辐射状

B、网状辐射状

C、辐射状环状

D、辐射状网状

7、新建或改造的变电站选用充电、浮充电装置,应满足稳压精度优于()稳流精度优于()输出电压纹波系数不大于()的技术要求。

A、1%;1%;0.5%

B、0.5%;1%;1%

C、0.5%;0.5%;1%

D、0.5%;1%;0.5%

8、除蓄电池组出口总熔断器以外,逐步将现有运行的熔断器更换为()。

A、信号专用

B、直流专用

C、交流专用

D、保护专用

9、污秽严重的覆冰地区外绝缘设计应采用(),通过增加绝缘子串长、阻碍冰棱桥接及改善融冰状况下导电水帘形成条件,防止冰闪事故。A、加强绝缘

B、V 型串

C、不同盘径绝缘子组合等形式

D、自爆玻璃绝缘子

10、加强绝缘子全过程管理,全面规范绝缘子()等环节,确

保使用伞形合理、运行经验成熟、质量稳定的绝缘子。

A、选型

B、招标

C、监造

D、验收

E、安装

11、应在开关柜配电室配置()设备,防止凝露导致绝缘事

故。

A、通风

B、除湿

C、防潮

D、防火

12、开关柜设备在扩建时,必须考虑与原有开关柜的()。

………………⊙…………装……订…………线……⊙………………

A、一致性

B、相同性

C、相关性

D、关联性

13、开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测,单个绝缘件局部放电量不大于()。

A、5pC

B、3pC

C、50pC

D、100pC

14、安装和检修时应检查无励磁分接开关的()。

A、弹簧状况

B、触头表面镀层及接触情况

C、分接引线是否断裂

D、紧固件是否松动

15、有载分接开关在安装时应按出厂说明书进行()

A、调试

B、检查

C、测量

D、试验

16、生产厂家首次设计、新型号或有运行特殊要求的220kV及以上电压等级变压器在首批次生产系列中应进行()

A、例行试验

B、型式试验

C、操作冲击试验

D、特殊试验

17、500kV变压器,特别是在接地极()km内的单相自耦变压器,应在规划阶段提出直流偏磁抑制需求。

A、20

B、30

C、40

D、50

18、各单位应具有( )消防设施,并定期对火灾自动报警系统、主变自动灭火系统、消防水系统进行检测、检修,确保消防设施正常运行。

A、可靠性

B、完善的

C、全面的

D、有针对性的

19、蓄电池室、油罐室、油处理室、大物流仓储等防火、防爆重点场所的照明、通风设备应采用()。

A、防高温型

B、防水型

C、防火型

D、防爆型

20、建立健全交通安全管理机构(如交通安全委员会),按照“谁主管、谁负责”的原则,对本单位所有车辆驾驶人员进行安全管理和安全教育。交通安全应与安全生产()。

A、同布置

B、同考核

C、同要求

D、同奖惩

二、填空题(每题1分,共30题,总计30分。)

1、根据工作内容做好各类作业各个环节风险分析,落实风险预控和( )。

2、对于开关柜类设备的检修、预试或验收,针对其带电点与作业范围()的特点,不管有无物理隔离措施,均应加强风

险分析与预控。

3、对于隔离开关的就地操作,应做好支柱绝缘子()的风险

分析与预控,监护人员应严格监视隔离开关动作情况,操作人员应视

情况做好及时撤离的准备。

4、应结合生产实际,经常性开展多种形式的安全思想、安全文化教育,开展有针对性的(),提高员工安全风险防范意识,掌握

安全防护知识和伤害事故发生时的自救、互救方法。

5、防误闭锁装置不能()运行。停用防误闭锁装置应经

本单位分管生产的行政副职或总工程师批准,短时间退出防误闭锁装

置应经变电站站长、操作或运维队长、发电厂当班值长批准,并应按

程序尽快投入运行。

6、断路器或隔离开关电气闭锁回路不能用(),应直接

用断路器或隔离开关的辅助触点。

7、防误装置电源应与继电保护及控制回路电源()

8、采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应具备

()功能。利用计算机实现防误闭锁功能时,其防误操

作规则应经本单位电气运行、安监、生技部门共同审核,经主管领导

批准并备案后方可投入运行

9、直流系统对负载供电,应按电压等级设置分电屏供电方式,不应

………………⊙…………装……订…………线……⊙………………

采用()供电方式。

10、新、扩建或改造的变电所直流系统用断路器应采用具有()功能的直流断路器,严禁使用普通交流断路器。

11、加强直流断路器上、下级之间的()的运行维护管理。

12、当直流断路器与蓄电池组出口总熔断器配合时,应考虑动作特性的不同,对()做适当调整。

13、电力系统()的绘制、修订应以现场污秽度为主要依据之一,并充分考虑污区图修订周期内的环境、气象变化因素,包括在建或计划建设的潜在污源,极端气候条件下连续无降水日的大幅度延长等。

14、外绝缘配置不满足污区分布图要求及防覆冰(雪)闪络、大(暴)雨闪络要求的输变电设备应予以改造,中重污区的防污闪改造应优先采用()防污闪产品。

15、应避免局部防污闪漏洞或(),如具有多种绝缘配置的线路中相对薄弱的区段,配置薄弱的耐张绝缘子,输﹑变电结合部等。

16、()作为辅助性防污闪措施,可用于暂不满足防污闪配置要求的输变电设备。

17、()不宜单独加装辅助伞裙,宜将防污闪辅助伞裙与防污闪涂料结合使用。18、宜优先选用()防污闪涂料,防污闪辅助伞裙的材料性能与复合绝缘子的高温硫化硅橡胶一致。

19、500kV 及以上并联电抗器的中性点电抗器出厂试验应进行()试验。

20、对于分体运输、现场组装的变压器()真空煤油气相干燥。

21、变压器本体保护应加强防雨、防震措施,户外布置的压力释放阀、气体继电器和油流速动继电器应加装()

22、变压器本体保护宜采用就()

23、变压器运行中,若需将气体继电器集气室的气体排出时,为防止误碰探针,造成瓦斯保护跳闸可将变压器重瓦斯保护切换为()

24、新建或扩建变压器一般不采用水冷方式。对特殊场合必须采用水冷却系统的,应采用()冷却系统。

25、变压器冷却系统的工作电源应有()监测,任一相故障失电时,应保证自动切换至备用电源供电。

26、强油循环结构的潜油泵启动应()启用,延时间隔应在30秒以上,以防止气体继电器误动。

27、供电生产、施工企业在有关场所应配备必要的()空

气呼吸器、防毒面具等抢救器材,并应进行使用培训,以防止救护人员在灭火中中毒或窒息。

28、在新、扩建工程设计中,消防水系统应同工业水系统(),以确保消防水量、水压不受其他系统影响

29、检修现场应有完善的防火措施,在禁火区动火应制定动火作业管理制度,严格执行()制度。

30、地下变电站、无人值守变电站应安装火灾()或自动灭火设施,无人值守变电站其火灾报警信号应接入有人监视遥测系统,以及时发现火警。

三、判断题(每题1分,共10题,总计10分。)

1、对现场的安全设施,应加强管理、及时完善、定期维护和保养,确保其安全性能和功能满足相关规定、规程和标准要求。()

2、新、扩建变电工程或主设备经技术改造后,防误闭锁装置应在主设备投运后在投运。()

3、为避免油纸电磁型电流互感器底部事故时扩大影响范围,应将接母差保护的二次绕组设在一次母线的L1侧。()

4、直流母线采用双母线供电时,应采用不同位置的直流开关,分别带控制用负荷和保护用负荷。()

5、加强零值、低值瓷绝缘子的检测,及时更换自爆玻璃绝缘子及零、低值瓷绝缘子。()

6、户内绝缘子防污闪要求户内非密封设备外绝缘与户外设备外绝

缘的防污闪配置级差应大于一级。()

7、变压器本体、有载分接开关的重瓦斯保护应投跳闸。若需退出重

瓦斯保护,应预先制定安全措施,并经总工程师批准,限期恢复。()

8、压力释放阀在交接和变压器大修时应进行校验。()

9、运行中的变压器的冷却器油回路或通向储油柜各阀门由关

闭位置旋转至开启位置时,以及当油位计的油面异常升高或呼吸系

统有异常现象,需要打开放油或放气阀门时,可以不用将变压器重瓦

斯保护停用。()

10、制定并严格执行高层建筑及主控楼的防火制度和措施。()

简答题(共6题,第1题5分,第2题至第6题每题7分,总计

40分。)

一、防误装置中的“四懂三会”指的是什么?(5分)

………………⊙…………装……订…………线……⊙………………

二、2010年夏季大负荷期间,某公司330kV变电站发生全站停电事故。分析认为断路器二次侧交流系统窜入直流系统造成事故。请问,为严防交流窜入直流故障出现,应该落实哪些反措条款?(7分)

三、某66kV变电站在设计期间外绝缘配置按照C级污区设计,投运后发现变电站附近新建一座碳素厂,导致该变电站出现污闪跳闸,请问(1)该变电站违反了18项反措中哪项规定?(7分)

(2)如何进行整改?四、在防止输变电设备污闪事故中,对防污闪涂料和防污闪辅助伞裙有何要求?(7分)

五、作为备品的110(66)kV及以上套管在存在期间及安装使用前有哪些具体规定?(7分)六、变压器在哪些情况下进行局部放电试验,其标准是什么?(7分)

………………⊙…………装……订…………线……⊙………………

变电运行规程测试题

一、填空题 1、变电站的设备巡视检查,一般分为(正常巡视(含交接班巡视))(全面巡视)(特殊性巡视) 2、备用或待用间隔的设备,都应视作运行设备一样进行定期( 巡视)和(维护)。 3、集控站值班人员在值班期间应及时检查所辖变电站上传信息,每两小时对所辖变电站所有(画面)、(报表)、(上传信息)全面检查一次。 4、蓄电池应检查(电压)、(温度)符合规定,接头连接是否紧固、有无发热、氧化,电池容器有无(破裂)、(漏液)。 5、变电站综自后台机的巡视项目:应巡视主接线图与(实际设备)位置相符,遥测量显示是否正确。应对报警窗口、“事件顺序记录”、“(保护事件记录)”、“遥信变位记录”、“(越限报警信号)”等登录信息进行巡视检查有无异常信号。 6、紧急情况下, 油浸自冷和风冷变压器允许短时过负荷运行,环境温度在20度及以下时,允许过负荷(30% ),环境温度30度时,允许过负荷(15% )。但过负荷连续运行时间不超过(24 )小时。 7、电压比不同和阻抗电压不同的变压器在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并列运行,但电压比差值不宜超过(1% ),阻抗电压差值不宜超过(10% ),容量比不宜超过(1/3 ),结线组别不同的变压器严禁并列运行,阻抗电压不同的变压器应适当提高阻抗电压大的变压器的二次电压,以使变压器容量都能充分利用。 8、有载调压装置的调压操作由运行人员或集控站运行人员按调度部门确定的电压范围进行。每天每台主变调节次数:35kV主变不超过( 20 )次,110kV主变不超过(15 )次,应尽可能把供电电压控制在最佳水平。 9、新投运的有载调压分接开关,在累计调压次数达到(5000 )次时.油击穿电压低于(30 )kV时,应将分接开关吊出检查。 10、不许在网络有(接地故障)时断开消弧线圈,当系统中性点位移电压超过(15% )时,不许用刀闸断开(消弧线圈),此时应改变运行方式,使位移电压低于(15% )相电压后,方可操作。系统接地时连续运行时间一般不超过(两小时)。 11、设备接头正常运行温度不得超过(70℃);配电室门口应加防鼠护栏,高度不小于(40cm);进入SF6配电室前应先开启通风15分钟。冬季来临时,应投入机构箱加热器,自动投入的加热器应检查温度调节旋钮的位置是否调至(5℃),加热器应正常工作。 12、电力电缆的正常工作电压,一般不应超过电缆额定电压的(10 )%。电力电缆在额定电压、额定负荷下最高允许温度:油浸电缆(60 )℃,交联电缆(80 )℃。 13、电力电容器运行室温度最高不允许超过(40 ℃),电力电容器的外壳温度不超过(55 ℃)。电容器组从电网中断开至少(5分钟)后方可再次投入。 14、电力电容器允许在不超过额定电流(30 )%、额定电压(10 )%的条件下长期运行。三相不平衡电流不应超过±(5 )%。 15、变电站的接地电阻,对于大接地短路电流系统一般可采用R≤(0.5 )Ω,对于小接地短路电流系统接地电阻不宜超过(10 )Ω。 16、正常进行的所有操作包括传动试验等,必须使用(电脑)钥匙,不允许使用(解锁)钥匙;电脑钥匙在接受数据过程中,禁止将钥匙从钥匙孔拔出。 17、35kV及以下微机线路保护修改定值工作,可在一次设备运行、退出线路保护的情况下进行,线路无保护运行时间应尽可能短,一般不超过(3 )分钟。修改定值后,必须重新上电,由保护人员和(运行)人员共同核对保护装置整定值。

变电站安全考试题(带答案)

崇义龙归风电厂安全月考试 一、判断题(计:15分、每题2分) 1、电气设备上工作保证安全的技术措施是停电、验电、接地、悬挂标识牌和装设遮拦。(√) 2、运行布置好安全措施后,工作许可人和工作负责人在工作票上签字,即可开工。(×) 3、电气设备无论仪表有无电压指示,凡未经验电、放电、都应视为有电。(√) 4、发现有人触电,应立即进行抢救。(×) 5、交接班必须做到五清:看清、讲清、说清、查清、点清。(×) 6、《安规》对装设接地线的顺序是先接导体端,后接接地端,以防止人身触电。(×) 7、三制是指交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度。(√) 8、干粉灭火器适用于扑救油类、可燃气体和电气设备火灾。(×) 9、110kV电压等级设备不停电的安全距离是1.20米。(×) 10、“三违”是指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。(√) 11、在5级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。(×) 12、风力发电机的风轮不必有防雷措施。(×) (×) 13、心肺复苏法的最有效救援时间应控制1至2分钟内。 14、当风机位风速超过12米每秒时不允许进入塔筒内作业。(×) 15、安全带要高挂和平行拴挂,特殊情况下可低挂高用。(×)

二、填空题(计:15分、每空1分) 1、对停电设备检修的三相必须(三相短路并接地)。 2、隐患根据其危害程度可分为(重大隐患)和(一般隐患)。 3、电气设备上工作保证安全的技术措施是(停电)、(验电)、(接地)、悬挂标识牌和装设遮拦。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4m)以内,室外不得靠近故障点(8m)以内,进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 5、安全生产三要素是(杜绝人的不安全行为)、(消除物的不安全状态)、控制不安全环境因素。 6、根据隐患的产生原因和可能导致电力事故事件类型将隐患分为(人身安全隐患)、(电力安全事故隐患)、(设备设施事故隐患)、大坝安全隐患、安全管理隐患和其他事故隐患等六类。 三、辨识警示牌(计:20分、每图1分) 必须系安全带必须戴安全 帽

国家电网考试试题库选择题

1、(D)没有专门的灭弧装置,它不能带负荷关合或拉开。A 负荷开关 B 断路器 C 自动开关 D 隔离开关 2、(A)类缺陷为紧急缺陷,使设备不能继续运行,必须立即处理。A I 类 B II 类 C III类 3、用做保护接地线或保护接中性线的绝缘导线的颜色为(C)A 黑色 B 淡蓝色 C 绿/黄双色线 4、高压导线断落地面,救护人员要进入距落地点8-10米范围内抢救触电者救护人员必须(E). A 快步进入 B 戴绝缘手套 C 小步迈进 D 戴安全帽 E 穿绝缘靴、双脚并拢、稳步跃进 5、在拉、拽、搬动触电者时,应(D),使触电者脱离电源。 A 用金属或潮湿的物品做工具 B 赤手迅速动作 C 可触及触电者的皮肤或其贴身衣服 D 用干燥、绝缘的木棒、竹竿、衣物、手套和绳索 6、人站在干燥的木梯上带电安装灯具,为了站稳,可以一手安装,另一手(C) A 也不能扶墙 B 可扶墙 C 可戴绝缘手套扶墙 7、高压设备接地,室内不得接近接地点(E)以内A 20米 B 10米 C 80 米 D 6米 E 4米 8、围绕计费电能表窃电,窃电量按(B)计算。 A 窃电者用电设备容量*窃电时间 B 计费电能表标定电流值所指的容量*窃电时间 9、窃电时间无法查明,则每日窃电时间,动力用户按(D)计算。 A 4H B 6H C 8H D 12H E 24H 10、发、供电设备容量是按系统最大负荷需求量安排的,它对应电力成本中的容量成本,是以(C)计算基本电费。 A 用户实际用电量 B 用户实际用电量/功率因数 C 用户用电的最高需求量或变压器容量 11、一个电费结算期内的功率因数是按(C)确定的。 A 功率因数表 B 有功功率表和无功功率表 C , 12、低压架空线路相序的排列:面向负荷方向,从左到右(C)A L1 L2 L3 N B N L1 L2 L3 C L1 N L2 L3 13、变压器试运行应进行(C)次全电压冲击试验。A 1 B 3 C 5 14、真空断路器大修周期是(B)。A 一年 B 两年 C 200次操作 D 100次操作 15、变压器大修的周期是(D).A 一年 B 二年 C 三年 D 投入运行后5年内以后每间隔十年吊芯检查一次 16、运行中的电流互感器的二次回路开路,则电流互感器会(B)A 空载运 行 B 烧毁 C 熔丝熔断 17、如果发现电流互感器的二次回路开路,应当(B).

变电站运行值班员试题

变电站值班员考试 一、选择题(1-5题,每题1分;6-45题,每题1.5分) 1.实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过()教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 A.专业知识 B.安全知识 C.基础知识 D.理论知识 2. 主变压器油温表测量的温度是指( )。 A.绕组温度 B.铁芯温度 C.上层油的平均温度 3. 测量交流电流表和电压表测量值是指的( )。 A.最大值 B.平均值 C.有效值 4.在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将 ( ),方可进行。 A. 电容器组多次放电后 B. 电容器逐个多次放电并接地后 C. 电容器柜放电并接地后 5. 若断路器控制开关在合闸位置,当发生断路器事故跳闸时,则应( )。 A.红灯闪光 B.绿灯闪光 C.白灯闪光 6.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应()。 A.介绍现场电气设备结线情况和有关安全措施 B.介绍检修设备的位置、名称和编号 C.介绍设备检修质量标准和要求 D.介绍工作负责人和工作人员 7. 高压断路器额定开断电流是指断路器的( )。 A.最大负荷电流 B.故障点三相短路最大瞬时电流值 C.故障点三相短路电流最大有效值 8. 在陵水站主变压器35KV中性点装设消弧线圈的目的是( )。 A.提高电网电压水平 B.限制变压器故障电流 C.补尝电网接地时的电容电流 9. 低周减载装置是按( )。

A.电网电压的高低来决定分级减载的 B.用户的重要程度来决定分级减载的 C.负荷电流的大小来决定分级减载的 10.电气操作是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式变更,()调整、装置的启停用。 A. 继电装置 B.开关 C.继电保护定值 D.后台监控系统 11.为防止误操作,高压电气设备都应加装()。 A.机械挂锁装置 B.自动控制装置 C. 防误操作的闭锁装置 D.电气锁 12.操作中发生疑问时,应立即停止操作并向()报告,弄清问题后,再进行操作。 A.运行工区领导 B.生技部 C. 值班调度员或值班负责人 D.安监部 13.电气设备停电后,即使是事故停电,在()以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A. 未拉开有关刀闸和做好安全措施 B.未拉开开关和刀闸 C.未做好安全措施 14.扩大工作任务,增加工作项目,变更或增设安全措施的,必须(),并重新履行工作许可手续。 A.经过工作票签发人批准 B. 填用新的工作票 C.经工作负责人、工作许可人协商同意 15.工作负责人(监护人)在( )停电时,可以参加工作班工作。 A.全部 B.事故 C.紧急 D.部分停电 16.表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表,()。 A.证明设备已无电压 B. 不得作为设备无电压的根据 C 证明设备无电压可以进入间隔 17.装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,( ),或使用绝缘棒合接地刀闸。 A.可单人进行接地操作 B. 只允许使用接地刀闸接地 C.经调度员允许后进行 18.当用户管辖的线路要求停电时,必须得到()方可停电,并做好安全措施。 A.用户工作负责人的口头命令 B.值班调度员或值班负责人的命令 C. 用户工作负责人的书面申请 D. BC两项 19. 35kV及以下的带电设备,不能满足人身与带电体规定的最小安全距离时,必须 ( )。 A.做好安全措施 B.必须将设备停电 C. 采取可靠的绝缘隔离措施 20.完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待()和其他注意事项。 A. 现场安全措施、带电部位 B.工作内容 C.工作措施和质量要求 21.具有法人资格的外单位在运行中变电站进行检修、改造施工前,必须向运行部门提交经批准的施工方案和()。 A.设备合格证书 B.设备出厂证明书 C.安全、技术、组织措施 D.安全措施 22.遇有电气设备着火时,应立即将( )设备的电源切断,然后进行救火。

变电运行专业考试题目

变电运行考试题 一、填空题: 1、当电气设备由一种状态转到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一 系列的操作,这种操作就叫做电气设备的倒闸操作。 2、倒闸操作由操作人员填用操作票,操作票应用黑色或蓝色的钢水笔或圆珠笔逐项填写, 用计算机开出的操作票应与手写票面统一,操作票票面应清楚整洁不得任意涂改。 3、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令受令人复诵无误后执行。发布指令应 准确、清晰、使用规范的调度术语和设备双重名称:即设备名称和编号、发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程。 4、10kV小车开关的三种位置分别是:工作位置、试验位置、检修位置。 5、10kV小车开关的六种状态分别是:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态、线路 检修状态、开关及线路检修状态。 6、10kV小车开关处于工作位置时,柜门闭锁,无法打开,只有在试验位置外时才能被操作; 7、10kV小车开关处于合闸状态时,小车不能从工作位置拉至试验位置或从试验位置推至工作 位置。 8、10kV小车取下二次插头前,断开控制回路、合闸回路、保护回路的电源,防止烧坏插头、 意外人身低压感电。 9、10kV小车开关在拉出或推入过程中出现卡滞,应检查原因,严禁蛮力拉拽以防止损坏小车 部件。 10、10kV小车开关推入试验位置后,应先插入二次插头,再投入控制、合闸、保护开关; 小车在推入运行位置前应确认保护正确投入。 11、10kV母线停电前应考虑站用电电源的切换。

12、10kV母线停电时必须先停电容器,后停线路。 13、10kV母线停电后,先断开所停母线PT二次空开,再拉开PT一次刀闸。 14、10kV系统通常不设专用的母线保护,用上一级元件的后备保护来保护母线。 15、仿真220kV兴隆站10kV系统备自投装置的工作条件:1#主变10kV侧005开关必须在合闸位置、2#主变10kV侧024开关必须在合闸位置、10kV分段014开关必须在分闸位置。 16、小车开关的三种位置:工作位置、试验位置、检修位置。 17、设备的四种状态:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。 18、表示是小车开关处于热备用状态,小车开关在工作位置,开关在分闸位置 19、仿真220kV兴隆站正常运行时,400V站用电系统I、II段分列运行,且400V分段开关40在分闸位置。 20、当电气设备由一种状态转到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作就叫做电气设备的倒闸操作。 21、当电气设备由一种状态转到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作就叫做电气设备的倒闸操作。 2、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。 23、调度发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。 24、当执行调度发布的某项操作指令可能威胁人身、设备安全或直接造成停电事故时,应当拒绝执行,并将拒绝执行指令的理由报告值班调度员和本单位领导。 25、10千伏小车开关的四种运行状态、热备用状态、实验状态、检修状态。 26、个别错漏字须修改时,字迹应清楚,但设备名称、编号、时间、动词不得涂改,以防止操作过程中因操作票票面不清、名称不全等原因造成误操作事故。

《安全教育》之变电运行安全规定试题

变电运行安全规定试题 一、填空题1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。10、犬咬伤后应立即用浓肥皂水冲洗伤口,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 11、室内母线分段部分、分段部分及部分停电检修易误碰有电设备,应设有明显标志的永久性隔离档板。12、供电单位或施工单位到用户变电站施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 1 3、

变电运行考试题库

C、若发现问题可以随时处理 8、倒闸操作票执行后,必须( B )。 A、保存至交接班B、保存三个月C、长时间保存 9、接受倒闸操作命令时( A )。 A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受 B、只要监护人在场,操作人也可以接受 C、可由变电站(所)长接受 10 、直流母线的正极相色漆规定为(C )。 A、蓝B、白C、赭 11 、接地中线相色漆规定涂为(A )。 A、黑B、紫C、白 12 、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为(A )。 A、85 ℃B、90 ℃C、95 ℃ 13 、电流互感器的外皮最高允许温度为(B )。 A、60 ℃B、75 ℃ C 、80 ℃ 14 、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下,10k V以下电缆只允许连续(C )运行。 A、1h 过负荷35 %B、过负荷20 %C、2h 过负荷15 % 15 、电力变压器的油起(A )作用。 A、绝缘和灭弧B、绝缘和防锈C、绝缘和散热 16 、继电保护装置是由(B )组成的。 A、二次回路各元件B、各种继电器 C、包括各种继电器和仪表回路

17 、信号继电器动作后(C )。 A、继电器本身掉牌或灯光指示 B、应立即接通灯光音响回路 C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号 18 、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并(B )。 A、自动重合闸一次B、发出信号 C、将完好部分继续运行 19 、装设接地线时,应(B )。A、先装中相B、先装接地端,再装两边相 C、先装导线端 20 、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口(A )。 A、装入绝缘手套中B、卷上去C、套在手套外面 21 、某线路开关停电检修,线路侧旁路运行,这时应该在该开关操作手把上悬挂(C )的标示牌。 A、在此工作B、禁止合闸C、禁止攀登、高压危险 三、填空题 1、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于(1000V)为高电压;(1000V)以下为低电压;安全电压为(36V)以下;安全电流为(10mA)以下。 2、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是(10k)V时m ,(35k)V时m 。 3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应(穿绝缘靴),并不得(接近避雷器、避雷针和接地装置)。 4、遇有电气设备着火时,应立即将(该设备)的电源(切断),然后进(灭火)。 5、值班运行工的常用工具有(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活板手、尖嘴钳、电烙铁)和低压试电笔等。

变电运行份题库

年变电运行月份题库

作者: 日期:

变电运行人员考试题库 1?变压器并联运行的条件包括哪些? 结线组别相同;电压比相同;短路电压相等。 2?执行监护制度的意义是什么? 答案:使工作人员在工作过程中得以受到监护人的安全指导和监督,以及时纠正 一切不安全的行为,特别是在带电、邻近电位作业及工作转移时更为重要。 3?电气设备哪些情况必须加挂机械锁? 1)未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄和网门; 2)当电气设备处于冷备用时,网门闭锁失去作用时的有电间隔网门; 3)设备检修时,回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。 4.查找直流接地的步骤有哪些? 先信号、照明部分,后操作部分; 5?使用钳形电流表时应注意些什么? 使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,站在绝 缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离。 6?防误装置“五防”功能的内容是什么? 1)防止带负荷拉、合刀闸; 2 )防止带电装设接地线; 3)防止误拉合开关;

4)防止带地线合闸; 5)防止误入带电间隔。 7?在电气设备上的工作,填用变电站(发电厂)工作票或事故应急抢修单的方式有哪几种? (1)填用变电站(发电厂)第一种工作票; (2)填用电力电缆第一种工作票(见附录; (3)填用变电站(发电厂)第二种工作票; (4)填用电力电缆第二种工作票; (5)填用变电站(发电厂)带电作业工作票; (6)填用变电站(发电厂)事故应急抢修单。 8?何谓作业性违章? 指在电力工程设计、施工、生产过程中,不遵守国家、行业以及集团公司所颁发的各项规定、制度和反事故措施,违反保证安全的各项规定、制度及措施的一切不安全行为。9?电气设备有几种状态? 电气设备有四种状态:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态 10?变电站避雷器计数器和泄露电流何时进行检查和抄录? (1 )避雷器放电计数器每月定期核对一次,雷雨季节在每次雷雨过后应增加 核对一次,并在日期栏内填写检查日期; (2)泄漏电流在每次巡视时抄写一次。 11.进入SF6高压室、配电室巡视时有何规定? 进入SF6高压室、配电室巡视时,入口处若无SF6气体含量显示器,必须通风

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。变电运行培训试题(A卷)试题及答案

变电运行试题及答案(A卷) 一、填空题(10空,每空1分) 1.电气设备的绝缘水平是指该电气设备能承受的试验电压值。 2.直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。 3.真空断路器熄灭时间短,当电流过零时电弧即熄灭。 4.变电运行班组每周开展一次安全活动。 5.工作现场布置的安全措施是否完善是工作许可人的安全责任。 6.无功功率按照分层分区的控制原则,力求就地平衡,避免无功功率的长距离输送。 7.倒闸操作由两人执行,先由监护人按操作项目内容高声唱票,操作人手指被操作设备及操作方向高声复诵。 8.更换吸湿器硅胶时应将重瓦斯保护改投发信。 二、选择题(25题,每题1分) 1.在送电线路负荷不变时,当首端电压调高时,其电流是(B )。 (A)增大(B)减小(C)不变(D)不一定 2.负载取星形连接还是三角形连接,是根据(D )而定。 (A)电源的接法(B)电源的额定电压 (C)负载所需电流大小(D)电源电压的大小,负载额定电压大小 3.RLC串联正弦电路,已知U R= 2U L= 3U C= 6V,则端电压U =(B )。 (A)6V (B)37(C)7V (D)35 4.RL串联电路的功率因数cosφ=0.8,Q L=3kvar,则视在功率S=( C )。 (A)3kV A (B)4 kV A (C)5kV A (D)2 kV A 5.两只电容C1=10mF,C2=20mF并联后的电容量为(A )。 (A)30mF (B)20/3mF (C)10mF (D)20mF 6.灯光监视的断路器控制和信号回路,红灯亮表示(C )。 (A)断路器在跳闸状态,并表示其跳闸回路完好 (B)断路器在合闸状态,并表示其合闸回路完好 (C)断路器在合闸状态,并表示其跳闸回路完好 (D)断路器在跳闸状态,并表示其合闸回路完好 7.不能保护主变低压绕组故障的保护为(B )。 (A)纵差(B)零差(C)瓦斯(D)复合过流 8.短接电流互感器二次回路的操作顺序是(A )。

最新变电站安全考试题带答案

精品文档 崇义龙归风电厂安全月考试 一、判断题(计:15分、每题2分) 1、电气设备上工作保证安全的技术措施是停电、验电、接地、悬挂标识牌和装设遮拦。12、风力发电机的风轮不必有防雷措施。(×) 13、心肺复苏法的最有效救援时间应控制1至2分钟内。(×) 14、当风机位风速超过12米每秒时不允许进入塔筒内作业。(×) 15、安全带要高挂和平行拴挂,特殊情况下可低挂高用。(×) 精品文档. 精品文档 二、填空题(计:15分、每空1分) 1、对停电设备检修的三相必须(三相短路并接地)。 三、辨识警示牌(计:20分、每图1分)

完整版变电运行技能竞赛笔试试题

变电运行技能竞赛笔试试题( 120 分) 一.单项选择题( 30题,30分) 1. 2. 3. 4. 5. 变压器吸湿器内受潮硅胶不超过( A ) A ) 2/3 (B ) 1/3 (C ) 1/2 (D ) 1/4 当有载调压变压器过载( D )倍运行时,禁止分接开关变换操作并闭锁。 A ) o.95 (B ) 1.o5 (C ) 1.1 (D ) 1.2 停运 ( B ) 及以上的互感器应按有关规定试验检查合格后方可投运。 (A )三个月 (B )半年 (C 一年 (D ) —年半 高压开关设备新投运及大修后,巡视周期相应缩短, (A ) 24小时 (B )36小时 (C ) 48小时 方向闭锁高频保护发信机起动后当判断为外部故障时 (A )两侧立即停信 (B )两侧继续发信 (C )正方向一侧发信,反方向一侧停信 (D ) ( D ) 以后转入正常巡视。 D ) 72 小时 D )。 正方向一侧停信,反方向一侧继续发信 下列接线方式为无备用接线方式的是( A )。 (A )放射式 (B )环式 (C )两端供电网 线路发生两相短路时,短路点处正序电压与负序电压的关系为( B )。 (A) U U K 2 (B) U

变电运维调考试题库(1000题

电力公司变电运维调考题库(1000题) 一、填空题(200题) 1.无人值班变电站设备室空调均应按运行设备管理。 2.需运维操作站人员到现场办理的变电第二种工作票,检修单位应通过生产安全管理系统或其他方式提前一天送达运维操作站。 3.防误闭锁装置应保持良好的运行状态,无人值班变电站现场运行规程中对防误装置的使用应有明确规定,电气闭锁装置应有符合实际的图纸;防误闭锁装置的巡视维护等同主设备,发现问题应及时录入设备缺陷并启动流程,并督促尽快处理。 4.总、分工作票应由同一个工作票签发人签发。 5.无人值班变电站的检修工作许可开工令,由调度直接下达到运维操作站运行人员,其中省调管辖设备许可开工令下达给地调;汇报完工时,由运维操作站运行人员向调度汇报,省调管辖设备由地调向省调汇报。 6.无人值班变电站设备的测温周期,计划普测:带电设备每季至少应安排一次计划普测,一般在试验和检修开始前应安排一次红外检测。 7.无人值班变电站管理规范适用于省公司内运维操作站及所辖的所有电压等级无人值班变电站。 8.各单位根据本地区电网的结构、变电站站址分布和电网的发展情况,充分利用现有设备资源、节省投资、降低运行维护成本,结合基建工程规划因时、因地制宜选择确定。 9.运维操作站每年初应制定安全管理目标,结合实际情况和设备巡视、设备检修、操作计划,制定出年度安全管理目标,并上报主管部门。 10.运维操作站、调度之间进行与变电站相关的操作联系时,必须加上相应的变电站站名。 11.无人值班变电站的新设备启动,运维操作站应安排人员前往该站,在现场接受调度指令。在启动过程中,调度只与该站的运维操作站现场运行人员进行调度业务联系,待启动完毕或告一段落后,恢复正常监控模式管理。 12.值班期间,应穿戴统一的工作服,衣着整齐,佩带值班岗位标志,不允许穿高跟鞋及拖鞋,不允许进行与工作无关的其他活动。 13.运维操作站应明确防误专责人,负责所辖站防误闭锁装置的技术管理工作,参加新建、扩建工程中有关防误闭锁装置的投运前验收。 14.因工作调动或脱离本岗位3个月及以上的运行人员,重新上岗担任正式值班工作前,应经过培训、考试合格后方可上岗。 15.安全工器具、工具、常用备品备件设置专柜存放,各柜、格应编号,存放时应“对号入座”。 16.运维操作站应结合所管辖的设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织技术措施。 17.运维操作站站长接到上级部门安全生产文件、通报后应立即组织学习,传达到每位员工。 18.进入无人值班变电站施工作业现场的施工人员应遵守变电站安全管理规定,必须履行工作票手续,在作业中不准擅自变更安全措施。 19.正常情况下,无人值班变电站运行或热备用状态的断路器,必须置于“远方”位置。 20.《无人值班变电站管理规范》制定了无人值班变电站运行管理模式、岗位职责、安全管理、调度管理、运行管理、技术资料管理、设备管理、培训管理、文明生产管理等九个方面的规范化要求。 21.运维操作站负责所辖站的运行维护、倒闸操作、事故及异常处理、设备巡视、设备定期试验轮换等工作。 22.运维操作站宜设置在敞开式500kV、220kV枢纽或重要负荷变电站,且应充分考虑布点的生产、交通、生活、通信情况,利用原有变电站的生活设施。 23.每个运维操作站负责维护和操作的变电站数按照10-15座110kV变电站标准考虑,变电站较密集的地区不宜超过20座110kV变电站。 24.运维操作站负责所辖站的工作票审核、办理、分析、统计工作。 25.无人值班变电站的工作票保存在运维操作站,保存期至少为一年。 26.无人值班变电站的设备巡视检查一般分为正常巡视、全面巡视、熄灯巡视、特殊巡视。 27.江西省电力公司无人值班变电站管理规范制定了运行管理模式、岗位职责、安全管理、调度管理、

55道变电运行考试题及答案

变电运行人员提素试题如下: 1.简述值班员接班后,一天的值班工作内容。 2.画出所在变电所的电气主接线图。 3.主变、CT、PT、六氟化硫断路器、隔离开关、避雷器的主要巡视项目. SF6断路器的正常巡视检查项目有哪些 (1) 断路器各部分及管道无异声(漏气声、振动声)及异味,管道夹头正常;(2) 引线连接部位无过热,引线弛度适中;(3) 套管无脏污,无裂痕,无放电声和电晕;(4) 检查压力表密度继电器指示正常并记录压力值(各开关的正常及报警压力值参见设备技术参数表),与以前的数据对比没有太大区别;(5) 接地完好; (6) 断路器分、合位置指示正确,并和当时实际运行工况相符;(7) 壳体及操作机构完整,不锈蚀,弹簧储能位置正常;(8) 断路器各电源及重合闸指示灯是否正确。 避雷器巡视检查项目有: (1)检查瓷质部分是否有破损、裂纹及放电现象。(2)检查放电记录器是否动作。(3)检查引线接头是否牢固。(4)检查避雷器内部是否有异常音响。 变压器在运行中巡视检查项目 (1)检查油枕内和充油套管内的油位是否正常:(2)检查变压器上层油温是否超过允许范围。(3)检查变压器运行声音是否正常。(4)检查管外部是否清洁,有无破损裂纹,放电痕迹等异常现象。(5)引线是否过松过紧,接头接触是否良好,测温腊片无熔化。(6)呼吸器是否畅通,硅胶是否吸潮至饱和状态。(7)变压器辅助设备有无渗漏油,外壳是否清洁。(8)外壳接地线是否良好。(9)防爆膜是否良好。(10)天气变化应特巡。(11)根据变压器的构造特点应增加检查巡视项目. 电流互感器巡视检查项目 1.各部件接点无松动现象。 2.有无异昧、异常声音。 3.二次侧无开路现象,接地良好。 4.瓷件部分清洁完整 无损伤和放电现象。5.充油互感器油面正常无渗漏油现象。6.定期清扫保持清洁。7.定期进行预防性试验.电压互感器巡视检查项目 1.电压互感器运行声音是否正常。 2.充油电压互感器外观清洁,油量充足,无渗漏油现象。 3.瓷套管或其它绝缘部件无裂纹破损及放电现象。 4.一、二次回路连接部分应良好,无松动现象。 隔离开关的巡视检查项目 1.当隔离开关通过较大负荷时应注意检查合闸状态。 2.隔离开关接触严密无弯曲发热变色等异常现象. 3.支持绝缘于等应清洁无裂纹损坏。 4.所有的示温腊片。腊帽无熔化,特别是铜铝接头应严格检查。 5.在高温负荷下和对接头有怀疑时应进行温度测量。 6.母线连接处应无松动脱落现象。 7.隔离开关的传动机构应正常。8.接地线应良好.9.发生事故及天气骤变,按特殊巡视检查。 4.写出电力电缆\电容器\母线\主控室内设备的巡视检查项目. 电力电容器巡视检查项目 (1)认真监视运行电压、电流和围周环境温度,不超过规定范围,作好记录。 (2)电熔器外壳有无膨胀喷油渗油的痕迹,附属设备应充好无损。(3)电熔器内部应无有异音。 (4)熔丝是否烧断。(5)放电装置是否完好。(6)各处接头有无发热及小火花放电现象。 (7)套管是否清洁完整有无裂纹放电现象。(8)引线连接有无松动脱落断线,母线有无烧伤过热现象。 (9)电容器通风是否良好。(10)外壳接地线是否良好。(11)电容器继电保护装置是否良好。 (12)故障电容器或断路器跳闸,熔丝熔断,应认真检查巡视.(13)电容器支架是否安全可靠。 电力电缆巡视项目 1.电缆终端头绝缘套管有无破裂、引出线的连接线卡有无发热;(2)电缆终端头内绝缘胶有无软化、溢出、缺少以及表面有无水分;(3)电缆终端头各密封部位是否漏油;(4)接地线是否良好;(5)电缆铠甲锈蚀是否严重;(6)电缆表面温度是否正常;(7)直埋电缆地表有无作业施工及积水;(8)沟内电缆是否排列在支架上,有无机械性损伤。

电能质量期末试题

一、填空题 1、瞬变现象两种:冲击性瞬变和振荡瞬变。 2、电压中断:电压降到,持续时间不超过。 3、无功功率不平衡是电压偏差的主要原因。 4、频率质量由有功功率决定,电压质量由无功功率决定。 5、频率偏差正常允许范围是 0.2Hz 。 6、闪变:电光源的电压波动造成灯光照度不稳定的人眼视感反应。 7、奇对称波形关于原点对称,函数中只含正弦项。 二、简答题 1、简述电能质量特点。 答:1、始终处于动态变化中。 2、电能不易储存,其产生、输出、消耗同时进行。 3、扰动具有危害性和广泛的传播性。 4、用户是保证电能质量的主体。 2、简述电压偏差与频率偏差的区别。 答:1、全系统的频率一致,但各节点的电压可能不同。 2、频率质量由有功功率决定,电压质量由无功功率决定。 3、频率调节只有一种方法是改变发电机原动机功率,而无功功率调节方式有很多种。 3、简述频率偏差改善措施。 答:1、将不对称负荷合理分布于三相中。 2、将不对称负荷分散接于不同供电点,减少集中连接造成的不平衡度过大。 3、将不对称负荷接入高一级电压供电,电压等级越高,系统短路容量越大。 4、将不对称负荷采用单独的变压器供电。 5、采用特殊接线的不平衡变压器供电。 6、加装三相平衡装置。 4、常见的电压波动有哪些? 答:1、周期性等幅矩形电压波动。 2、不规则时间间隔阶跃电压波动。 3、非全阶跃式可明显分离的电压波动。 4、随机的或连续电压波动。 5、简述波动性负荷的分类并分别举例。 答:1、由于频繁的启动和间歇通电时常引起电压按一定规律周期变动的负荷。如电动机、电焊机、轧钢机和绞车。 2、引起供电点出现连续的不规则的随机电压变动的负荷。如炼钢电弧。 三、综合题 1、基于p、q方法求三相电路的无功电流。 U表达式,并根据表达式简述改善电压偏差的措施。 2、电路图如下,写出 L

最新工厂供电期末考试题库试题教学文案

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时() 14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。()16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。() 30、导线的弧垂是由导线自身荷重形成的,弧垂不能过大,也不能过小,过大则在导线摆动时容易造成相间短路,过小则导线拉力过大,可能造成断线或倒杆现象。()31、线路巡视检查的方法有定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视和登杆塔巡查。() 32、耐张杆又称断连杆,是架空线路直线分段线路的支撑点。() 33、分支杆又叫丁字杆,是架空线路分支线路和干线的支撑点。()

相关文档 最新文档