1-2 发电机G 1和G 2具有相同的容量,他们的额定电压分别为 6.3 kV 和 10.5 kV 。若以其额定条件为基准的发电机电抗标幺值相等,这两台发电机电抗的欧姆数的比值是多少?

解: S G1=S G2 U G1=6.3kV U G2=10.5kV x G1*=x G2*

2111

*1G G G G U S x x = 2

2

2

2*2G G G G U S x x = 36.05

.103.62

2222

1

22212121====G G G G G G G G U U U U S S x x 1-3 如图所示的电力网,图中已标明各元件的参数。要求:

⑴准确计算各元件电抗的标幺值(采用变压器实际变比),基本级为I 段,U BI =10.5 kV 。

⑵近似计算各元件电抗的标幺值(采用变压器平均额定变比)。 S B 取 100 MV A 。

100km

III

X ”d=0.15

10.5/121 kV 50MVA I

II 10.5kV 110/6.6kV U k %=10.5

0.4Ω/km U k %=10.5

(1)

S B =100 MV A

U BI =10.5 kV U BII =121kV

kV U BIII

26.76.6110

121=?=

3.05

.105.105010015.02

222""*=??==BI N N B

d d U U S S x x 175.05

.105.10601001005.10100%2

222*

1=??==BI N N B k T U U S S u x

2732.0121

1001004.02

21*

=??==BII B L U S l x x

2892.0121

110301001005.10100%2

222*

2=??==BII N N B k T U U S S u x

(2) S B =100 MV A U B = U av

3

.050

10015.0""

*

=?==N B d

d S S x x

175.060

1001005.10100%*

1=?==N B k T S S u x 3024.0115

1001004.02

21*

=??==av B L U S l x x

35.030

100

1005.10100%*2=?==

N B k T S S u x

1-4 已知网络接线如图,图中已标明各元件的参数。试求: ⑴以S B = 100 MV A ,U B =Uav 为基值的电抗标幺值。

⑵各元件归算到短路点所在电压等级为基本段的电抗有名值。

65km

X ”d=0.1310.5/121 kV E ”=11kV

110/38.5kV U k %=10.5

(单回)U k %=10.5

cos φ=0.8

解:(1) S B = 100 MV A ,U B =Uav

208.08

.0/5010013.0""*

=?==N B d

d S S x x

175.060

1001005.10100%*

1=?==N B k T S S u x 0983.0115

1006524.022

21*

1=??==av B L U S l x x

3333.05

.311001005.10100%*

2=?==N B k T S S u x

169.137

100

404.0221*

2=??==av B L U S l x x

(2) 短路点所在电压等级的Uav =37kV 69.13100

372

2

===B av B S U Z

Ω=?==8475.269.13208.0"*"B d d Z x x x T1=x T1*×Z B =0.175×13.69=2.3958 Ω

x L1=x L1*×Z B =0.0983×13.69=1.3457 Ω x T2=x T2*×Z B =0.3333×13.69=4.5629 Ω x L2=x L2*×Z B =1.169×13.69=16 Ω

1-5 如图所示系统,电源为无限大功率系统。

当取S B = 100 MV A ,U B =Uav ,冲击系数K ch = 1.8 时,在f 点发生三相短路时的冲击电流是多少?短路电流的最大有效值是多少?

40km

f

(3)

U k %=10.5

X R %=4

0.3kA 0.5km

解:

121.0115

100

404.02

211=??==av B L U S l x x 35.030

100

1005.10100%1=?==N B k T S S u x

222.13

.03.6310010043100%=???==N N B R R I U S x x

1.03

.6100

5.008.02212

=??==av B L U S l x x x ∑=1.793

I f =1/x ∑=1/1.793=0.5577

4197.15577.08.12=??=M i I M =1.52I f =0.8477

有名值: kA i M

01.133

.631004197.1=??

=

kA I M 769.73

.631008477.0=??

=

3-2 电力系统接线如图所示,元件参数标于图中,当

f 点

发生三相短路时,试计算:

⑴次暂态电流初始有效值I"; ⑵冲击电流值i ch 。

60km

X ”d=0.125

2×50MW

U k %=10.5

X S =0.1

cos φ=0.8(单回)

解:取S B =100MV A ,U B =Uav

2

.08

.0/50100125.0"2

1=?===N B d

G G S S x x x

175.060

1001005.10100%2

1=?===N B k T T S S u x x 1815.0115

100604.02

212

1=??===av B L L U S l x x x

1

.0100

100

1.01.0=?=?=N B S S S x

0946

.0)1.02

1815.0//(2175.02.0])////[()]//()[(212211=++=+++=∑S L L T G T G x x x x x x x x

(1)

57

.100946

.011"===∑x I 有名值:

)

(307.5115

310057.10kA =??

(2)

91

.2657.1028.1=??=ch i 有名值:

)(51.13115

310091.26kA =??

3-3 如图所示的网络中,各元件参数在同一基准条件下的标幺值如下:

E 1= 1.44,E 2= 1.54,X 1=0.67,X 2=0.2,X 3=0.25,X 4=0.2,X=2.4(负荷)。试求:电源对短路点f 的等值电抗。

E 1

E 2

解: x 5 = x 1// x 2+ x 3 = 0.67//0.2+0.25=0.404

(

517.12

.02

.0//67.054.167.02.0//67.044.1////22121211

?+?=+=∑x x x E x x x E E )

x 、x 4、x 5的Y 形变换为三角形:

取Ef 支路得:

6377

.04

.2404

.02.0404.02.05

454=?++=+

+=x

x x x x x Ef

3-4 如图所示系统,当

f 点发生三相短路时,试计算各电源对f

点的转移阻抗。已知图中110kV 母线a 处短路时,由系统S 供给的短路电流为16.6kA 。

X ”d=0.125

2×15MVA 115/6.3kV

U k %=10.51

2

解:取S B =100MV A ,U B =Uav

)

(164.93

.63100)

(502.0115

3100)

6()

110(kA I kA I B B =?==?=

8333

.015

100

125.0"21=?===N B d

S S x x x I ”3=16.6kA ,0302.007

.331107.33502

.06.16"*33"

*

3=====I x I

14

.075

100

1005.10100%54=?===N B k S S u x x

046.0115

10024.34.022

216=??==av B U S l x x 527.16

.0164.910010100%7=?==B N N B R U U I I x x

将4、5、7的三角形变换为8、9、10的Y 形:

0108.0527

.114.014.014

.014.0754548=++?=++=

x x x x x x

1183.0527

.114.014.0527

.114.0754749=++?=++=

x x x x x x

1183.0527

.114.014.0527

.114.07547510=++?=++=

x x x x x x

x 11= x 3+ x 6+ x 8=0.087 x 12= x 2+ x 10 =0.9513

x 1f = x 1 =0.833

363.2087.09513

.01183.09513.01183.0111291292=?++=+

+=x x x x x x f 2161.09513

.0087

.01183.0087.01183.012119119=?++=+

+=x x x x x x Sf 第四章

试绘制下列各电力网的正序、零序等值电路。

2、解⑵正

⑵零:

3、

正序

零序:

《4》

解:零序

4-6-1

4-7-1(1)在题中,若有两台升压变压器和一台自偶变压器高压侧星形中性点直接接地,330KV系统中有中性点接地。计及330KV两回路的互感,试绘制f1点接地短路时以下两种情况的零序网络。

(1)中性点接地的自偶变压器与f1点在同一回线路上

(2)中性点接地的自偶变压器与f1点不在同一回线路上

解1(

(2)

第五章

5-2 在如图所示的电力系统中,各元件参数的标幺值为:

发电机G 1:E a =1,X"d =0.2,X 2=0.2,X 0=0.1;发电机G 2:E a =1,X"d =0.2,X 2=0.18,X 0=0.1; 变压器T-1:X T1=0.12 ; 变压器T-2:X T2=0.1; 线路L 1、L 2:X 1=X 2=0.3,X 0=1.5。

试制订在f 点发生不对称故障时的各序网络,并求出各序网的等值电抗。

解:

187

.0)2.01.02

3.0//()12.02.0(]

)////[()(2221111=+++=+++=∑G T L L T G x x x x x x x

1835.0)18.01.02

3

.0//(

)12.02.0(2=+++=∑x 1052.0)1.02

5

.1//(12.0])////[(22110=+=+=∑T L L T x x x x x

5-3 电力系统如图所示。设A 、B 发电机暂态电势E'*= 1.0,在f 点发生两相短路接地故障,试计算故障处的A 、B 、C 三相电流。

解:

2283.0)25.01.02

3

.0//(

)12.03.0(]

)////[()(22111=+++=+++=∑G B T L L T G A x x x x x x x 1778.0)15.01.02

3

.0//(

)12.02.0(2=+++=∑x 1234

.0)1.027

.0//()12.005.0(]

)////[()(22110=++=++=∑T L L T G A x x x x x x f (1,1)时三序网并联:

321

.31234

.0//1778.02283.01

)

//(1

021

1j j x x x j I f -=+-=

+=

∑∑∑

361.11234

.01778.01234.0)321.3(02012j j x x x I I f f =+?--=+-=∑∑∑ 96.11234

.01778.01778.0)321.3(02210j j x x x I I f f =+?--=+-=∑∑∑ 0=fa

I 0

000

2

1206

.144594.2055.496.190120361.190240321.3∠=+-=++∠+-∠=++=j j I I a I a I f

f

f fb

000

22194.35594.2055.496.190240361.190120321.3∠=+=++∠+-∠=++=j j I I a I a I f f f fc

5-4 计算图中f 点发生A 相短路接地时,流经发电机G 1的负序电流,变压器

T 1为YN ,d11接线(Yo/△-11)。

解:取S B =100MV A ,U B =U av x G1(1)=0.13,x G1(2)=0.2

0833.0120

100

1.0100%1=?==

N B k T S S u x

1512.0230

100

2004.02

21)2()1(=??===B B L L U S l

x x x x L(0)=3x L(1)=0.4536

1667.060

1001.0100%2=?==

N B k T S S u x

2167.060

100

13.0)1(2=?=

G x

3333

.060

100

2.0)1(2=?=

G x

1869

.0)2167.01667.0//()1512.00833.013.0(1=+++=∑x 2325

.0)3333.01667.0//()1512.00833.02.0(2=+++=∑x 1272.01667.0//)4536.00833.0(0=+=∑x

f (1)时三序网串联:

829.11272

.02325.01869.01

)

(1

021

02

1j j x x x j I I I f f

f -=++-=++=

==∑∑∑

9786

.0333

.01667.01512.00833.02.0)

3333.01667.0(829.1)(2

2112

22'

)

2(1j j x x x x x x x I I

G T L T G G T f G -=+++++?-=

+++++=

YN ,d11变压器:

000')

2(1)2(11209786.0309786.030-∠=-∠-=-∠=j I I G G 有名值:)(381.55

.103100

9786.0kA =??

5-5 试绘制下列几种情况下变压器两侧电流、电压相量图。

⑴ YN,d11(Yo/△-11) 接线的变压器,YN(Yo)侧A 相短路接地; ⑵ YN,d11(Yo/△-11) 接线的变压器,d(△)侧B 、C 相短路; ⑶ YN,Y12(Yo/Y-12) 接线的变压器,YN(Yo)侧A 相短路接地。 解:(1)同教材例题 (2)正、负序网络并联

2121f f f f U U I I =-=

(3)同相

5-6 系统接线如图所示,各元件参数的标幺值为

发电机G :X"d=0.66,X 2=0.27,Ea=1.0 变压器T :X T =0.21,Y ,d11接线 线路L : X L1=X L2=0.19,X L0=0.57

试计算f 点发生a 相短路时M 点的电压和该线路中的电流。

解:

x Σ1=1.06 x Σ2=0.67 x Σ0=0.78

f (1)时三序网串联:

3984.078

.067.006.11

021j j I I I f f f -=++-=

== M

点无零序电压,该支路无零序电流,Y ,d11变压器:

001

1603984.030-∠=∠=f M I I

00221203984

.030-∠=-∠=f M I I 737.0)]3984

.0(66.0[1'1=-?-=j j U M 1076.0)]3984

.0(27.0[0'2-=-?-=j j U M 00'1

130737.030∠=∠=M M U U 00'221501076.030

∠=-∠=M M U U 0

002177

.376895.04223.05451.01501076.030737

.0∠=+=∠+∠=+=j U U U M M Ma

00212270

844.0844.02701076.0270737

.0∠=-=∠+∠=+=j U a U a U M M Mb

002212

.1426895.04223.05451.0301076.0150737

.0∠=+-=∠+∠=+=j U a U a U M M Mc

0021270

69.069.001203984.0603984

.0∠=-=-∠+-∠=+=j I I I M M Ma

003984.01803984.0002

12=∠+∠=+=M M M b I a I a I

002

2190

69.069.001203984.0603984.0∠=+=∠+∠=+=j I a I a I M M Mc

电力系统暂态分析要点总结

第一章 1.短路的概念和类型 概念:指一切不正常的相与相与地(对于中性点接地的系统)之间发生通路或同一绕组之间的匝间非 正常连通的情况。类型:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 2.电力系统发生短路故障会对系统本身造成什么危害? 1)短路故障是短路点附近的支路中出现比正常值大许多倍的电流,由于短路电流的电动力效应,导体间将产生巨大的机械应力,可能破坏导体和它们的支架。 2)比设备额定电流大许多倍的短路电流通过设备,会使设备发热增加,可能烧毁设备。 3)短路电流在短路点可能产生电弧,引发火灾。 4)短路时系统电压大幅度下降,对用户造成很大影响。严重时会导致系统电压崩溃,造成电网大面积停电。 5)短路故障可能造成并列运行的发电机失去同步,破坏系统稳定,造成大面积停电。这是短路故障的最严重后果。 6)发生不对称短路时,不平衡电流可能产生较大的磁通在邻近的电路内感应出很大的电动势,干扰附近的通信线路和信号系统,危及设备和人身安全。 7)不对称短路产生的负序电流和电压会对发电机造成损坏,破坏发电机的安全,缩短发电机的使用寿命。3.同步发电机三相短路时为什么进行派克变换? 目的是将同步发电机的变系数微分方程式转化为常系数微分方程式,从而为研究同步发电机的运行问 题提供了一种简捷、准确的方法。 4.同步发电机磁链方程的电感系数矩阵中为什么会有变数、常数或零? 变数:因为定子绕组的自感系数、互感系数以及定子绕组和转子绕组间的互感系数与定子绕组和转子绕 组的相对位置θ角有关,变化周期前两者为π,后者为2π。根本原因是在静止的定子空间有旋转的转子。 常数:转子绕组随转子旋转,对于其电流产生的磁通,其此路的磁阻总不便,因此转子各绕组自感系数 为常数,同理转子各绕组间的互感系数也为常数,两个直轴绕组互感系数也为常数。 零:因为无论转子的位置如何,转子的直轴绕组和交轴绕组永远互相垂直,因此它们之间的互感系数 为零。 5.同步发电机三相短路后,短路电流包含哪些分量?各按什么时间常数衰减? 1)定子短路电流包含二倍频分量、直流分量和交流分量;励磁绕组的包含交流分量和直流分量;D轴 阻尼绕组的包含交流分量和直流分量;Q轴阻尼包含交流分量。 2)定子绕组基频交流分量、励磁绕组直流分量和阻尼绕组直流分量在次暂态时按Td’’和Tq’’衰减,在暂 态情况下按Td’衰减;定子绕组的直流分量、二倍频分量和励磁绕组交流分量按Ta衰减。 6.用物理过程分析同步发电机三相短路后各绕组短路电流包含哪些分量? 短路前,定子电流为iwo,转子电流为ifo;三相短路时,定子由于外接阻抗减小,引起一个强制交流 分量△iw,定子绕组电流增大,相应电枢反应磁链增大。励磁绕组为保持磁链守恒,将增加一个直流分 量△ifɑ,其切割定子使定子产生交流分量△iw’。 定子绕组中iwo,iw,iw’不能守恒,所以必产生一个脉动直流,可将其分解为恒定直流分量和二倍频 交流分量。由于励磁绕组切割定子绕组磁场,因此励磁绕组与定子中脉动直流感应出一个交变电流△ifw。 又因为D轴阻尼与励磁回路平行,所以同样含有交流分量和直流分量。 由于假设定子回路电阻为零,定子基频交流只有直轴方向电枢反应因此Q轴绕组中只有基频交流分量 而没有直流分量。 第四章 1.额定转速同为3000转/分的汽轮发电机和水轮发电机,哪一个启动比较快? 水轮发电机启动较快。 2.水轮机的转动惯量比汽轮机大好几倍,为什么惯性时间常数Tj比汽轮机小? 水轮机极对数多于汽轮机的极对数,由n=60f/p得水轮机的额定转速小于汽轮机的转速,又因为惯性时 间常数为Tj=2.74GD2n2/(1000S B),所以T正比于n2,所以水轮机的Tj比汽轮机小。 3.什么是电力系统稳定性?什么是电力系统静态稳定、暂态稳定?区别? (1)电力系统稳定性:指当电力系统在某一运行状态下突然受到某种干扰后,能否经过一定时间后又

PPT例题

PPT试题类型 打开PPT文件夹下的“PPT_2.PPT 一.设置幻灯片背景。 例如:将第二页幻灯片背景设置为黄色(R:255,G:255,B:0) 为第一页幻灯片设置填充效果背景,渐变颜色为:预设、心如止水,底纹式样为从标题: 二.在幻灯片中输入文字并设置格式 例如:在第二页幻灯片标题文本框中输入“生活信息化”,并将文字设置为:黑体、下划线、红色、阴影;在第一页幻灯片副标题处输入文字“信息技术”,并将文字设置为:楷体,字号:40。 三.设置幻灯片的动画方式 例如:为第二页幻灯片中的文本内容部分设置自定义动画,效果为:进入——飞入,方向:自左侧;为第三页幻灯片标题文字设置自定义动画,效果为:进入——自左侧擦除,声音:风铃。 四.插入艺术字并设置格式 例如:在第二页幻灯片顶部插入艺术字“生活信息化”,艺术字的样式为第二行第三列,并将文字设置为:黑体。 五.在幻灯片中插入指定文本 例如:在第三页幻灯片文本内容部分插入“金融信息化.txt”文件中的文字内容。 六.设置幻灯片的切换方式 例如:1.设置所有幻灯片的切换方式为“盒状展开”,换页方式为每

隔2秒自动换页,取消单击鼠标时换页。 2.设置第一张幻灯片的切换方式为”水平百叶窗“,速度为中速,声音为爆炸。 七.修改某一幻灯片的版式 例如:将第二张幻灯片的版式修改为“只有标题和正文”。 八.设置幻灯片的动作按钮。 例如:在第三张幻灯片右下脚插入自定义动作按钮,动作设置为单击鼠标,链接到第2张幻灯片中。 九.设置超级链接 例如:将第二张幻灯片中的“金融信息化”超级链接到第三张幻灯片中。(从幻灯片标题列表里选) 十.修改幻灯片 例如:1.在第二张幻灯片后面新建一个标题幻灯片。 2.删除某一张幻灯片 3.把第一张幻灯片和第二张幻灯片位置交换。 十一.插入图片和文本框,并设置图片和文本框格式 例如:1.在第三张幻灯片中插入图片“金融信息化.JPG”,线条颜色是红色,粗细是2磅,并设置图片高宽分别为9厘米和15厘米;2.设置“金融信息化.jpg”图片的缩放比例为高宽均为45%,位置为水平5CM,垂直5CM, 3.在文章任意位置插入高宽均为5厘米的横排文本框,内容为“生活信息化”。

复杂盈亏问题 课件 典型例题

第四讲复杂盈亏问题 【专题知识点概述】 盈亏问题是一类生活中很常见的问题.按不同的方法分配物品时,经常发生不能均分的情况.如果有物品剩余就叫盈,如果物品不够就叫亏,这就是盈亏问题的含义. (1)一次有余(盈),一次不够(亏),可用公式: (盈+亏)÷(两次每人分配数的差)=人数。 (2)两次都有余(盈),可用公式: (大盈-小盈)÷(两次每人分配数的差)=人数。 (3)两次都不够(亏),可用公式: (大亏-小亏)÷(两次每人分配数的差)=人数。 (4)一次不够(亏),另一次刚好分完,可用公式: 亏÷(两次每人分配数的差)=人数。 (5)一次有余(盈),另一次刚好分完,可用公式: 盈÷(两次每人分配数的差)=人数。 【重点难点解析】 1.理解掌握并运用直接计算型盈亏问题; 2.理解掌握条件转换型盈亏问题; 3.理解掌握关系互换型盈亏问题. 【竞赛考点挖掘】 1.条件转换 2.关系互换 【习题精讲】 【例1】(难度等级※) 实验小学学生乘车去春游,如果每辆车坐60人,则有15人上不了车;如果每辆车多 坐5人,恰好多出一辆车.问一共有几辆车,多少个学生?

【分析与解】 每辆车坐60人,则多余15人,每辆车坐60+5=65人,则多出一辆车,也就是差65人.因此车辆数目为: (65+15)÷5=80÷5=16(辆). 学生人数为: 60×(16-1)+15=60×15+15 =900+15=915(人). 答:一共有16辆车,915名学生. 【例2】(难度等级※) 小胖的爷爷买回一筐梨,分给全家人.如果小胖和小妹二人每人分4个,其余每人分2个,还多出4个,如果小胖1人分6个,其余每人分4个,又差12个.问小胖家有多 少人?这筐梨子有多少个? 【分析与解】 第一次分法是小胖、小妹各4个,其余每人2个,多余4个.假设小胖、小妹也分2个,那么会多多少个梨呢?很容易想,那就会多出:2×2+4=8(个). 第二次分法是小胖一人得6个,其余每人4个,差12个,假如小胖也只分4个呢,那么就只差:12-2=10(个). 这样一想,就变成和前面讲的例子一样了. 解小胖家的人数为: [2×2+4+(12-2)]÷2=(8+10)÷2=9(人). 梨子数为: 4×2+2×(9-2)+4=8+14+4=26(个), 或者6+4×(9-1)-12=6+32-12=26(个). 答:小胖家有9人,这筐梨有26个. 【例3】(难度等级※) 用一根长绳测量井的深度,如果绳子两折时,多5米;如果绳子3折时,差4米.求绳 子长度和井深. 【分析与解】 井的深度为:(5×2+4×3)÷(3-2)=22÷1=22(米). 绳子长度为:(22+5)×2=27×2=54(米),或者(22-4)×3=18×3=54(米). 【例4】(难度等级※※) 食堂采购员小李到集贸市场去买肉,如果买牛肉18千克,则差4元;如果买猪肉20 千克,则多2元.已知牛肉、猪肉每千克差价8角.问牛肉、猪肉各多少钱一千克? 【分析与解】

电力系统暂态分析习题答案

电力系统暂态分析李光琦习题答案 第一章电力系统分析基础知识 1-2-1 对例1-2,取U B2 110kV ,S B 30MVA ,用准确和近似计算法计算参数标幺值。解:①准确计算法: 选取第二段为基本段,取U B2 110kV ,S B 30MVA ,则其余两段的电压 基准值分别为:10.5 U B1 k1U B2 110kV 9.5kV 121 电流基准值: 各元件的电抗标幺值分别为: 发电机:2 10.52 30 x1 0. 26 2 0.32 1 30 9.52 变压器T1: 2 1212 30 x2 0.105 2 2 0.121 2 1102 31.52 输电线路: x3 0.4 80 302 0.079 31102 变压器T2 : 1102 30 x4 0.105 2 2 0.21 4 152 1102 电抗 器:x5 0.05 66.620..632 0.4 电缆线路:x6 0.08 2.5 302 0.14 6.6 电源电动势标幺值:11 E 91.15 1.16 ②近似算法: 取S B 30MVA ,各段电压电流基准值分别为:

各元件电抗标幺值: 发电机: x 1 0.26 10.52 30 2 0.26 1 30 10.52 变压器 T 1: 1212 30 x 2 0.105 2 0.11 2 1152 31.5 输电线路: 30 x 3 0.4 80 2 0.073 115 变压器 T 2 : 2 1152 30 x 4 0.105 2 0.21 4 1152 15 电抗器: x5 0.05 6 2.75 0.44 5 6.3 0.3 电缆线路: 30 x 6 0.08 2.5 2 0.151 6.32 电源电动势标幺值: E 11 1.05 10.5 2 发电机: x1 0.26 10.5 30 2 0.32 1 30 9.52 变压器 T 1: 1212 30 x 2 0.105 2 2 0.121 2 1102 31.52 输电线路: x 3 0.4 80 30 2 0.079 3 1102 变压器 T 2 : 2 1102 30 x 4 0.105 2 2 0.21 4 152 1102 电抗器: x5 0.05 6 2.62 0.4 5 6.6 0.3 电缆线路: x 6 0.08 2.5 302 U B1 10.5kV , I B1 30 1.65kA 3 10.5 U B2 115kV , I B1 30 0.15kA 3 115 U B3 6.3kV , I B1 2.75kA 3 6.3

电力系统暂态分析期末复习重点

1、无限大功率电源的特点是什么?无限大功率电源供电情况下,发生三相短路时,短路电流中包含有哪些电流分量,这些电流分量的变化规律是什么? 答:无限大功率电源的特点是频率恒定、端电压恒定;短路电流中包含有基频交流分量(周期分量)和非周期分量;周期分量不衰减,而非周期分量从短路开始的起始值逐渐衰减到零。 2、中性点直接接地电力系统,发生概率最高的是那种短路?中性点直接接地电力系统发生概率最高的是单相接地短路;对电力系统并列运行暂态稳定性影响最大是三相短路。 3、输电线路装设重合闸装置为什么可以提高电力系统并列运行的暂态稳纵向故障 纵向故障指电力系统断线故障(非全相运行),它包括一相断线和两相断线两种形式。 2、负序分量 是三相同频不对称正弦量的分量之一其特点是三相辐值相等频率相同、相位依次相差1200、相序为C -B -A -C 。 4、转移阻抗 转移阻抗是在经网络等效变换消去除短路点和电源节点后,所得网形网络中电源节点与短路点之间的连接阻抗。 5、同步发电机并列运行的暂态稳定性 答:同步发电机并列运行的暂态稳定性指受到大干扰作用后,发电机保持同步运行的能力,能则称为暂态稳定,不能则称为暂态不稳定。 6、等面积定则 答:在暂态稳定的前提下,必有加速面积等于减速面积,这一定则称为等面积定则。 8、在隐极式发电机的原始磁链方程中,那些电感系数是常数?哪些是变化的?变化的原因是什么? 答:在隐极式发电机的原始磁链方程中,转子各绕组的自感系数、转子绕组之间的互感系数、定子绕组的自感系数、定子各绕组之间的互感系数均为常数;定子三相绕组与转子各绕组之间的互感系数是变化的,变化的原因是转子旋转时,定子绕组和转子绕组之间存在相对位置的周期性改变。 9、提高电力系统并列运行静态稳定性的根本措施是什么?具体措施有那些? 答:提高电力系统并列运行静态稳定性的根本措施是缩短“电气距离”,具体的措施有: 1)采用分裂导线2)线路串联电力电容器;3)采用先进的励磁调节装置;4)提高输电线路的电压等级; 5)改善系统结构和选择适当的系统运行方式; 10、简单电力系统同步发电机并列运行暂态稳定的条件是什么? 简单电力系统同步发电机并列运行暂态稳定的条件是受扰运动中加速面积小于最大减速面积。 11、转移电抗与计算电抗有何异同? 答:相同点是:转移电抗和计算电抗都是网络经化简消去除电源点和短路点之外的所有节点后,连接短路点与电源点的电抗标幺值。不同的是:转移电抗是以统一的功率基准值BS 为基准的电抗标幺值;计算电抗是以电源的额定容量NS 为基准的电抗标幺值。 12、简述应用对称分量法计算不对称短路故障处短路电流的步骤。 答:(1)绘制三序等值电路,计算三序等值电路参数; ② 对三序等值电路进行化简,得到三序等效网络(或三序电压平衡方程); ③ 列故障处边界条件方程; ④ 根据边界条件方程绘制复合序网,求取故障处基本相的三序电流分量(或利用三序电压方程和边界条件方程求解故障处基本相三序电流分量) ⑤ 利用对称分量法公式,根据故障处基本相三序电流分量求故障处各相电流。 2、短路的危害 答:短路的主要危害主要体现在以下方面: 1)短路电流大幅度增大引起的导体发热和电动力增大的危害; 2)短路时电压大幅度下降引起的危害; 3)不对称短路时出现的负序电流对旋转电机的影响和零序电流对通讯的干扰。 1、短路电流最大有效值出现在(1)。A 、短路发生后约半个周期时; 2、利用对称分量法分析计算电力系统不对称故障时,应选(2)相作为分析计算的基本相。B 、特殊相 3、关于不对称短路时短路电流中的各种电流分量,下述说法中正确的是(3)。C 、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都将从短路瞬间的起始值衰减到其稳态值。 4、不管电力系统发生什么类型的不对称短路,短路电流中一定存在(2)。 B 、正序分量和负序分量; 5、在简单电力系统中,如某点的三序阻抗021∑∑∑==Z Z Z ,则在该地点发生不同类型短路故障时,按对发电机并列运行暂态稳定 性影响从大到小排序,应为(2)。B 、三相短路、两相短路接地、两相短路、单相接地短路; 6、发电机-变压器单元接线,变压器高压侧母线上短路时,短路电流冲击系数应取(2)。B 、1.8; 7、电力系统在事故后运行方式下,对并列运行静态稳定储备系数(%)P K 的要求是()。C 、(%)P K ≧10。 8、下述各组中,完全能够提高电力系统并列运行暂态稳定性的一组是(2)。 B 、变压器中性点经小电阻接地、线路装设重合闸装置、快速切除线路故障; 9、对于三相三柱式变压器,其正序参数、负序参数和零序参数的关系是(2)。 B 、正序参数与负序参数相同,与零序参数不同; 10、分析计算电力系统并列运行静态稳定性的小干扰法和分析计算电力系统并列运行暂态稳定性的分段计算法,就其实质而言都是为

课件例题与习题

第二章 例题: 1、某人投资一项目200,000元,期限4年,要求回报率为12%,计算4年后应得到的本利和。 2、某项投资4年后可以取得100,000元的收入,年利率为12%,计算其收入的现值。 3、C公司每年末向银行借款20000元,年利率为10%,计算其第四年末应归还的本息为多少? 4、现在存入银行一笔钱,准备在以后五年中每年末得到10000元,如果利息率为10%,现在应存入多少钱?

5、某人每年年初存入银行1000元,银行存款年利率为8%,问第10年末的本利和应为多少? 6、某企业租用一设备,在10年中每年年初要支付租金5000元,年利息率为8%,问这些租金的现值是多少? 7、某企业向银行借入一笔款项,银行贷款的年利息率为8%,银行规定从第四年起,每年年末偿还本息1000元,至第9年末还完,问这些款项的现值应为多少? 8、某企业拟建立一项永久性的奖学金,每年计划颁发3万元奖学金,若利息率为6%,问企业目前应为其至少准备多少钱?

练习: 1、某人参加一项少儿人寿保险,保险公司给出的方案如下:从出生开始至14周岁止每年年末交存360元。如果年收益率为8%。 (1)计算14周岁末的终值; (2)如果保费可以在参加保险时一次性交纳,问一次性应交纳多少? 2、某人年初存入银行1万元,年利率4%。要求计算: (1)每年复利一次,5年后账户余额是多少? (2)每半年复利一次,5年后账户余额是多少? (3)如果该人分5年每年末都存入相等金额,每年复利一次,则为达到本题第一问所得账户余额,每年末应存多少钱? (4)如果该人分5年每年初都存入相等金额,每年复利一次,则为达到本题第一问所得账户余额,每年初应存多少钱?

电力系统暂态分析课后答案(整理版)最新

第一章 1-2-1 对例1-2,取kV 1102 =B U ,MVA S B 30=,用准确和近似计算法计算参数标幺 值。 解:①准确计算法: 选取第二段为基本段,取kV 1102=B U ,MVA S B 30=,则其余两段的电压基准值分别为: 9.5kV kV 110121 5 .10211=?= =B B U k U kV 6.66 .6110 110 223=== k U U B B 电流基准值: kA U S I B B B 8.15 .9330 311=?== kA U S I B B B 16.0110 330 322=?== 3 2.62B I kA = == 各元件的电抗标幺值分别为: 发电机: 32.05.930305.1026.0221=??=*x 变压器1T : 121.05.3130 110121105.02222=??=*x 输电线路: 079.011030 804.02 3=? ?=*x 变压器2T : 21.011030 15110105.02224=??=*x 电抗器: 4.03 .062.26.6605.05=?? =*x 电缆线路: 14.06.630 5.208.026=??=*x

电源电动势标幺值: 16.15 .911 == *E ②近似算法: 取MVA S B 30=,各段电压电流基准值分别为: kV U B 5.101=,kA I B 65.15.10330 1=?= kV U B 1152= ,20.15B I kA = = kV U B 3.63= ,3 2.75B I kA = = 各元件电抗标幺值: 发电机: 26.05.1030 305.1026.0221=??=*x 变压器1T : 230 0.1050.131.5x *=? = 输电线路: 073.011530 804.023=??=*x 变压器2T : 430 0.1050.2115 x *=?= 电抗器: 44.03 .075 .23.6605.05=??=*x 电缆线路: 151.03.630 5.208.026=??=*x 电源电动势标幺值: 05.15.1011 ==*E 习题2 解:(1)准确计算: 3(110)115B B U U kV == 322220 115209.1121 B B U U kV k = =?= 312122010.51159.1121242 B B U U kV k k = =??= 各段的电流基准值为:

电力系统暂态分析(第四版)考试重点总结

第一章 电力系统故障分析的基础知识 1.(短路)故障 电力系统中相与相之间或相与地之间的非正常连接 类型 横向故障:短路故障;纵向故障:断线故障 危害 (1)短路时,由于回路阻抗减小及突然短路时的暂态过程,使短路电流急剧增加(短路 点距发电机电气距离愈近,短路电流越大) (2)短路初期,电流瞬时值最大,将引起导体及绝缘的严重发热甚至损坏;同时电气设备 的导体间将受到很大的电动力,可能引起导体或线圈变形以致损坏 (3)引起电网电压降低,靠近短路点处电压下降最多,影响用户用电设备的正常工作 (4)改变电网结构,引起系统中功率分布的变化,从而导致发电机输入输出功率的不平 衡,可能引起并列运行的发电机失去同步,破坏系统稳定,造成系统解列,引起大 面积停电(短路造成的最严重后果) (5)短路不平衡电流产生不平衡磁通,造成对通信系统的干扰 2.标幺值的计算 P6 3.无穷大功率电源 电源的电压和频率保持恒定,内阻抗为零 三相短路电流分量(1)稳态对称交流分量(2)衰减直流分量(衰减时间常数T a =L/R ,空载条件下短 路角满足/α - ? /=90 ? 时,直流分量起始值最大) 短路冲击电流 i M = K M I m ,K M :冲击系数 K M =1~2 短路电流最大有效值 ()2M m M 1-K 212 I +=I ; K M =1.8时,??? ??=252.1m I I M ;K M =1.9时,??? ? ?=262.1m I I M 第二章 同步发电机突然三相短路分析 1.三相短路电流分量 定子侧:直流分量,(近似)两倍基频交流分量,基频交流分量(两个衰减时间常数,暂态T d ''、次暂态T d ')转子侧:直流分量,基频交流分量 (暂态过程中,定子绕组中基频交流分量和转子中直流分量衰减时间常数相同,定子侧直流分 量和转子中基频交流分量衰减时间常数相同) 2.分析中引入的物理量及其物理意义 P27-P34 3.基频交流分量初始值的推导 (1)空载P34(2)负载P41 4.Park 变换 交流量→对称直流分量 将静止的abc 三相绕组中的物理量变换为旋转的dq0等值绕组中的物理量 5.空载短路电流表达式 P68 式(2-131) ()()000000'002t cos 1'12cos 1'12t cos 'θθθ+??? ??--??? ??+-+??????+??? ??-=---a a d T t q d q T t q d q d q T t d q d q a e x x E e x x E x E e x E x E i 6.自动调节励磁装置对短路电流的影响 自动调节励磁装置的动作将会使短路电流的基频交流分量增大,但由于励磁电流的增加是 一个逐步的过程,因而短路电流基频交流分量的初始值不会受到影响 第三章 电力系统三相短路电流的实用计算 1.简单系统短路电流交流分量初始值计算P82 2.计算机计算复杂系统短路电流交流分量初始值的原理及计算过程 P95 3.转移阻抗 即消去中间节点后网形网络中电源与短路点间的连接阻抗 第四章 对称分量法及电力系统元件的各序参数和等值电路 1.对称分量法 将三组不对称电流唯一地分解成三组对称的电流来处理 正序(1):幅值相等,相位相差 ,a 超前b 负序(2):幅值相等,相位与正序相反 零序(0):幅值相位相同 ()()()()()()()()()?????++=++=++=021021021c c c c b b b b a a a a F F F F F F F F F F F F ()()()???? ????????????????=??????????0a 2a 1a 22c b a 1a 1a 111F F F a a F F F

电力系统暂态分析习题答案

电力系统暂态分析李光琦 习题答案 第一章 电力系统分析基础知识 1-2-1 对例1-2,取kV 1102=B U ,MVA S B 30=,用准确和近似计算法计算参数标幺值。 解:①准确计算法: 选取第二段为基本段,取kV 1102=B U ,MVA S B 30=,则其余两段的电压基准值分别为:9.5kV kV 110121 5 .10211=?= =B B U k U kV 6.66 .6110110 2 23=== k U U B B 电流基准值: kA U S I B B B 8.15.9330 311=?== kA U S I B B B 16.0110 330 322=?== 各元件的电抗标幺值分别为: 发电机:32.05.930 305.1026.0221=??=*x 变压器1T :121.05 .3130 110121105.02 222=??=*x 输电线路:079.011030 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.0110 30 15110105.02224=??=*x 电抗器:4.03 .062.26.6605.05=?? =*x

电缆线路:14.06.630 5.208.02 6=??=*x 电源电动势标幺值:16.15 .911 ==*E ②近似算法: 取MVA S B 30=,各段电压电流基准值分别为: kV U B 5.101=,kA I B 65.15.10330 1=?= kV U B 1152=,kA I B 15.0115330 1=?= kV U B 3.63=,kA I B 75.23 .6330 1=?= 各元件电抗标幺值: 发电机:26.05.1030 305.1026.0221=?? =*x 变压器1T :11.05 .3130 115121105.0222=? ?=*x 输电线路:073.011530 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.015 30 115115105.0224=??=*x 电抗器:44.03 .075.23.6605.05=?? =*x 电缆线路:151.03.630 5.208.02 6=??=*x 电源电动势标幺值:05.15 .1011 == *E 发电机:32.05 .930 305.1026.0221=??=*x

PPT操作练习题

POWERPOINT操作练习题 打开考试目录下的"内存的性能.ppt"文件,完成下列题目。 1、在第三张幻灯片下面加一个水平文本框“快乐学习”,楷体,40磅。 2、将4号幻灯片中的内容文本框边框线设置为红色,粗细为10磅。 3、将1号幻灯片的标题文本框设置为高度4cm, 宽度20cm; 内容右对齐。 4、在第一张幻灯片的右下角插入自选图形“五角星”, 高度宽度都是4cm。 5、在第一张幻灯片的左下角插入试卷目录中的图片“地广人稀.jpg”, 高度宽度都是2cm。 6、在第5张幻灯片的右上角插入艺术字库第4行第3列格式, 内容为“电脑”,隶书,44磅,加粗。 7、给第二张和第四张幻灯片的背景加一个水滴纹理。 8、将3号幻灯片的背景色改为双色过渡填充,上白下蓝(颜色1为蓝)。 9、将5号幻灯片的背景设为预设颜色“红日西斜”斜下右下角格式。 10、将6号幻灯片的背景设为双色,颜色1为“按填充配色方案”, 颜色2为“按背景配色方案”,纵向右上角格式。 11、给第一张幻灯片插入试卷目录下的声音“高山流水”,自动播放。 12、给最后一张幻灯片插入试卷目录下的影片“电解”,自动播放。 13、为第2张幻灯片的标题“内存性能分类”设置动画效果: 向左擦除,引入文本方式为“按字母”,声音效果为“风铃”, 在前一事件后2秒自动启动动画。 14、给5号幻灯片的图片设置预设动画为“照相机”。保存关闭该文件。

打开考试目录下的"硬盘小常识.ppt"文件,完成下列题目。 15、将该幻灯片的应用设计模板改为“Blends.pot”样式。 16、在第一张幻灯片的前面插入一张“标题,文本与剪贴画”式 的幻灯片。 17、把最后一张幻灯片移动到第四张的前面。 18、复制第三张幻灯片到第五张的后面。 19、删除第3张和第7张幻灯片。 20、给第2张幻灯片的文字“硬盘小常识”设置超链接, 链接到第5张幻灯片。 21、在第3张幻灯片的左下角加一个自定义结束放映按钮。 22、在最后一张幻灯片的左下角加一个开始按钮,要求链接到第一张。 23、设置放映方式为“观众自行浏览”,循环放映。 24、设置2号幻灯片的切换方式如下:中速向右插入,单击鼠标换页, 切换时的声音为“照像机”效果。 25、设置3号和5号幻灯片的切换方式如下:快速盒状展开, 每隔2秒换页,切换时的声音为“收款机”效果。 26、设置放映方式为“在展台浏览”,换片方式为“人工”。 27、为所有的幻灯片加幻灯片编号。页脚设置为"计算机小常识"。 保存关闭PowerPoint。

电力系统暂态分析习题答案

电力系统暂态分析习题答 案 Last revision on 21 December 2020

电力系统暂态分析李光琦 习题答案 第一章 电力系统分析基础知识 1-2-1 对例1-2,取kV 1102=B U ,MVA S B 30=,用准确和近似计算法计算参数标幺值。 解:①准确计算法: 选取第二段为基本段,取kV 1102=B U ,MVA S B 30=,则其余两段的电压基准值分别为:9.5kV kV 110121 5 .10211=?==B B U k U 电流基准值: 各元件的电抗标幺值分别为: 发电机:32.05.930 305.1026.0221=??=*x 变压器1T :121.05 .3130 110121105.02 222=??=*x 输电线路:079.0110 30 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.0110 30 15110105.02224=??=*x 电抗器:4.03 .062.26.6605.05=?? =*x 电缆线路:14.06.630 5.208.02 6=??=*x 电源电动势标幺值:16.15 .911 ==*E ②近似算法: 取MVA S B 30=,各段电压电流基准值分别为:

kV U B 5.101=,kA I B 65.15.10330 1=?= kV U B 1152=,kA I B 15.0115330 1=?= kV U B 3.63=,kA I B 75.23 .6330 1=?= 各元件电抗标幺值: 发电机:26.05.1030 305.1026.0221=?? =*x 变压器1T :11.05 .3130 115121105.0222=? ?=*x 输电线路:073.0115 30 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.015 30 115115105.0224=??=*x 电抗器:44.03 .075.23.6605.05=?? =*x 电缆线路:151.03.630 5.208.02 6=??=*x 电源电动势标幺值:05.15 .1011 == *E 发电机:32.05.930 305.1026.0221=??=*x 变压器1T :121.05 .3130 110121105.02 222=??=*x 输电线路:079.0110 30 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.0110 30 15110105.02224=??=*x

保险学课件例题

保险学课件例题——09级金融1班1、根据历史经验,某一农贸市场发生火灾 损失的概率分布如下: 损失额(万元) 10 20 0.50 0.50 概率 试计算该农贸市场发生火灾损失的标准差和离散系数。 解:该农贸市场发生火灾的预期损失额为:10×0.50+ 20×0.50 =15(万元 ) 损失的标准差为:√(10-15)2×0.50 + (20-15)2×0.50 = 5 离散系数为:5 ÷ 15 = 1/3 答:该农贸市场发生火灾损失的标准差为5;离散系数为1/3。 2、某制药企业有两种方案来减少由于产品责任所带来的损失风险,其 中,每种方案都有两个可能的结果,具体情况如下:方案二 解:两种方案的期望损失:) 元×15 000=17 500(方案一:0.5×20 000+0.5) 元×50 000=10 800(方案二:0.98×10 000+0.02答:方案一的期望损失比方案二的期望损失大,因此,按照期望损失最小化的原则,该企业应选择方案二。 2M为货币财富。现在他有,其中U为效用,3、某人的期望效用函U=15+3√M450%的可能收益万元,想投资于某项目,而这项投资50%的可能全部损失,有万元,试问他是否会投资该项目?,期望效用和214万元,相应的效用分别为15解:如果投资,可能得到0元或。 50% =1815 × 50% + 21 ×则为。2万元, 效用约为19如果不投资,货币财富仍然为确定的答:不投资的效用大于投资的期望效用,因此他不会投资。元的汽车。一次事故会导致 4 000 12 000 元的现金和价值4、假设张三具有汽车发生全损,而事故发生的频率依赖于张三驾驶的谨慎程度。当张三开车很;当张三开车很慢,即足够小心时,50%快,即不够小心时,事故发生的概率为 1 000 20%。此处假设因小心开车而延长路途时间的成本为事故发生的概率为元。假设张三的效用函数为个人财富的平方根,通过对个人期望效用的计算,张三会选择自己驾驶时的态度。 1)在没有保险的情况下,小心驾驶的期望效用:解:(C=0.8U(16 000-1 000)+0.2U(16 000-4 000-1 000)=118.96 EU INC=0.5U(16 000)+0.5U(16 000-4 000)=118.02 不小心驾驶的期望效用:EU NCC>

电力系统暂态分析习题答案

电力系统暂态分析习题答 案 This manuscript was revised on November 28, 2020

电力系统暂态分析李光琦 习题答案 第一章 电力系统分析基础知识 1-2-1 对例1-2,取kV 1102=B U ,MVA S B 30=,用准确和近似计算法计算参数标幺值。 解:①准确计算法: 选取第二段为基本段,取kV 1102=B U ,MVA S B 30=,则其余两段的电压基准值分别为:9.5kV kV 110121 5 .10211=?==B B U k U 电流基准值: 各元件的电抗标幺值分别为: 发电机:32.05.930 305.1026.0221=??=*x 变压器1T :121.05 .3130 110121105.02 222=??=*x 输电线路:079.0110 30 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.0110 30 15110105.02224=??=*x 电抗器:4.03 .062.26.6605.05=?? =*x 电缆线路:14.06.630 5.208.02 6=??=*x 电源电动势标幺值:16.15 .911 ==*E ②近似算法: 取MVA S B 30=,各段电压电流基准值分别为:

kV U B 5.101=,kA I B 65.15.10330 1=?= kV U B 1152=,kA I B 15.0115330 1=?= kV U B 3.63=,kA I B 75.23 .6330 1=?= 各元件电抗标幺值: 发电机:26.05.1030 305.1026.0221=?? =*x 变压器1T :11.05 .3130 115121105.0222=? ?=*x 输电线路:073.0115 30 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.015 30 115115105.0224=??=*x 电抗器:44.03 .075.23.6605.05=?? =*x 电缆线路:151.03.630 5.208.02 6=??=*x 电源电动势标幺值:05.15 .1011 == *E 发电机:32.05.930 305.1026.0221=??=*x 变压器1T :121.05 .3130 110121105.02 222=??=*x 输电线路:079.0110 30 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.0110 30 15110105.02224=??=*x

电力系统暂态分析重点及答案

单项选择题 1、短路电流最大有效值出现在(1)。A 、短路发生后约半个周期时; 2、利用对称分量法分析计算电力系统不对称故障时,应选(2)相作为分析计算的基本相。B 、特殊相 3、关于不对称短路时短路电流中的各种电流分量,下述说法中正确的是(3)。 C 、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都将从短路瞬间的起始值衰减到其稳态值。 4、不管电力系统发生什么类型的不对称短路,短路电流中一定存在(2)。 B 、正序分量和负序分量; 5、在简单电力系统中,如某点的三序阻抗021 ∑∑∑==Z Z Z ,则在该地点发生不同类型短路故障时,按对发电机并列运行暂态稳定性影响从 大到小排序,应为(2)。B 、三相短路、两相短路接地、两相短路、单相接地短路; 6、发电机-变压器单元接线,变压器高压侧母线上短路时,短路电流冲击系数应取(2)。B 、1.8; 7、电力系统在事故后运行方式下,对并列运行静态稳定储备系数(%)P K 的要求是(3)。C 、(%)P K ≧10。 8、下述各组中,完全能够提高电力系统并列运行暂态稳定性的一组是(2)。 B 、变压器中性点经小电阻接地、线路装设重合闸装置、快速切除线路故障; 9、对于三相三柱式变压器,其正序参数、负序参数和零序参数的关系是(2)。 B 、正序参数与负序参数相同,与零序参数不同; 10、分析计算电力系统并列运行静态稳定性的小干扰法和分析计算电力系统并列运行暂态稳定性的分段计算法,就其实质 而言都是为了求(1)。A 、t -δ 曲线 1、计算12MW 以上机组机端短路冲击电流时,短路电流冲击系数应取(2)。 B 、1.9; 2、发电机三相电压为:)sin(αω+=t U u m a 、)120sin(0-+=αωt U u m b ,)120sin(0++=αωt U u m c ,如将短路发生时刻 作为时间的起点(0=t ),当短路前空载、短路回路阻抗角为800(感性)时,B 相短路电流中非周期分量取得最大值的条件是(2) B 、 0110=α; 3、具有阻尼绕组的凸极式同步发电机,机端发生三相短路时,电磁暂态过程中定子绕组中存在(1)。 A 、基频交流分量、倍频分量和非周期分量; 4、中性点直接接地系统中发生不对称短路时,故障处短路电流中(3)。 C 、可能存在,也可能不存在零序分量,应根据不对称短路类型确定。 5、在中性点直接接地的电力系统中,如电力系统某点不对称短路时的正序电抗、负序电抗和零序电抗的关系为)2()1() 0(22∑∑∑==Z Z Z , 则该点发生单相接地短路、两相短路、两相短路接地和三相短路时,按故障处正序电压从大到小的故障排列顺序是(3)。 C 、单相接地短路、两相短路、两相短路接地、三相短路。 6、中性点不接地系统中,同一点发生两相短路和两相短路接地两种故障情况下,故障相电流的大小关系为(1)。 A 、相等; 7、电力系统中,f 点发生两相经过渡阻抗Z f 短路时,正序增广网络中附加阻抗?Z 为(2) B 、f Z Z +∑)2(; 8、电力系统两相断线时的复合序网在形式上与(1)的复合序网相同。A 、单相金属性接地短路; 9、电力系统的暂态稳定性是指电力系统在受到(2)作用时的稳定性。B 、大干扰; 10、切除双回输电线路中的一回,对电力系统的影响是(2)。 B 、既会降低电力系统并列运行的静态稳定性,也会降低电力系统并列运行的暂态稳定性; 判断: 1、变压器中性点经小电阻接地可以提高接地短路情况下电力系统并列运行的暂态稳定性。(√) 2、对称分量法不能用于非线性电力网的不对称短路分析。(√) 3、不管电力系统中性点采用什么样的运行方式,其零序等值电路都是一样的。(╳) 4、在)0()2() 1(∑∑∑==x x x 的情况下,三相短路与单相接地短路时故障相的短路电流相同,因此它们对于电力系统并列运行暂态稳定性的影 响也相同。(╳) 5、输电线路采用单相重合闸与采用三相重合闸相比较,单相重合闸更有利于提高单相接地短路情况下电力系统并列运行的暂态稳定性。(√)

工程经济学课件中的例题

课件中的例题 第一章 1.案例:Jack获得MBA学位后开了一家商店,自有资金投资了200,000美元,并亲自管理。年底会计编制的年度损益表如下: 销售收入 90 000 减:售出货物成本 40 000 毛利 50 000 减:广告 10 000 折旧 10 000 聘请工人的工资 15 000 税、费 5 000 30 000 净会计利润 20 000 你认为Jack这家店的盈利情况怎么样呢? 实际上,还有两笔成本在作理性决策时应考虑: 1、Jack投资的200 000美元,如果年利率5%,则每年可获10 000美元利息,这应被视为资金的机会成本。 2、MBA学位的人,年薪一般40 000美元,现在Jack为自己管理商店,放弃了出去工作领薪水的机会。 为计算经济利润,损益表应改为: 销售收入 90 000 减:售出货物成本 40 000 毛利 50 000 减:会计成本 30 000 净会计利润 20 000 减帐薄中没反映的: 资金的机会成本 10 000 放弃的薪水 40 000 50 000 净经济利润 -30 000 对决策者来说,只有机会成本才是真正的成本 2. 应用:为法学院新大楼选址 西北大学法学院一直坐落于芝加哥城的密执安湖边。然而,西北大学本部位于伊凡斯顿市的郊区。70年代中期,法学院开始计划建造新的大楼。从而需要选择合适的位置。 是应该建造在城市的原处以便与商业区的法律中介机构保持联系呢? 还是应该移至伊凡斯顿以便与学校的其他系科一起保持完整呢? 有很多人支持选择商业区的位置。他们认为新建筑的位置选择在商业区是成本效率较高的,因为学院已经在此拥有土地,相反,若将新建筑建在伊凡斯顿,则要在那里购置土地。这个论断符合经济学道理吗? 这犯了未能区分会计成本与机会成本的通常错误。从经济学观点来看,选择商业区作为建筑地址是颇费代价的,因为沿湖位置的机会成本高,这项资产出售以后会足以购买伊凡斯顿的土地,并会有实际现金剩余下来。 3. 边际分析在决策中的应用举例: 一家民航公司在从甲地到乙地的航班上,全部成本分摊到每一座位上是250元,那么,当飞机上有空位时,它能不能以较低的票价(如每张150元)卖给学生呢? 很多人认为不行,因为票价低于成本会导致亏损。 根据边际分析法,在决策时不应当使用全部成本(这里包括飞机维修费用及机场设施和地勤人员的费用),而应当考虑因学生乘坐飞机而额外增加的成本(ΔC),这种每增加一个乘客而额外增加的成本叫做边际成本(MC)。事实上每增加一个学生引起的边际成本是很小的(如30元),它可能只包括学生的就餐费和飞机因增加负荷而增加的燃料费。 因学生乘坐而额外增加的收入叫做边际收入,在这里,就是学生票价150元,我们可以看出因学生乘坐而引起的边际收入增加大于边际成本,说明增加学生为公司带来了利润。 结论: