文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土方与基坑工程:地下水控制

土方与基坑工程:地下水控制

土方与基坑工程:地下水控制
土方与基坑工程:地下水控制

6-2-8 地下水控制

基坑工程中的降低地下水亦称地下水控制,即在基坑工程施工过程中,地下水要满足支护结构和挖土施工的要求,并且不因地下水位的变化,对基坑周围的环境和设施带来危害。

6-2-8-1 地下水控制方法选择

在软土地区基坑开挖深度超过3m,一般就要用井点降水。开挖深度浅时,亦可边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排。地下水控制方法有多种,其适用条件大致如表6-123所示,选择时根据土层情况、降水深度、周围环境、支护结构种类等综合考虑后优选。当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水或回灌方法。

地下水控制方法适用条件表6-123

当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定。否则一旦发生突涌,将给施工带来极大麻烦。

6-2-8-2 基坑涌水量计算

根据水井理论,水井分为潜水(无压)完整井、潜水(无压)非完整井、承压完整井和承压非完整井。这几种井的涌水量计算公式不同。

1.均质含水层潜水完整井基坑涌水量计算

根据基坑是否邻近水源,分别计算如下:

(1)基坑远离地面水源时(图6-168a )

)

1lg()2(366.10

r R S

S H K

Q +-= (6-124) 式中 Q ——基坑涌水量;

K ——土壤的渗透系数; H ——潜水含水层厚度; S ——基坑水位降深;

R ——降水影响半径;宜通过试验或根据当地经验确定,当基坑安全等级

为二、三级时,对潜水含水层按下式计算:

kH S R 2= (6-125)

对承压含水层按下式计算:

k S R 10= (6-126)

k ——土的渗透系数;

r 0——基坑等效半径;当基坑为圆形时,基坑等效半径取圆半径。当基坑

非圆形时,对矩形基坑的等效半径按下式计算:

r 0=0.29(a +b ) (6-127)

式中 a 、b ——分别为基坑的长、短边。

对不规则形状的基坑,其等效半径按下式计算:

π

A

r =

0 (6-128)

式中 A ——基坑面积。

(2)基坑近河岸(图6-168b )

2lg )2(366.1r b S

S H k

Q -= (b <0.5R ) (6-129) (3)基坑位于两地表水体之间或位于补给区与排泄区之间时(图6-168c )

]

)

()(2cos )(2lg[)2(366.12121021b b b b r b b S

S H k

Q +-+-=ππ (6-130)

(4)当基坑靠近隔水边界时

)

2(lg )lg(2)2(366.1000r b r r R S

S H k

Q +-+-= (6-131)

图6-168 均质含水层潜水完整井基坑涌水量计算简图

(a )基坑远离地面水源;(b )基坑近河岩; (c )基坑位于两地表水体之间;(d )基坑靠近隔水边界

2.均质含水层潜水非完整井基坑涌水量计算 (1)基坑远离地面水源(图6-169a )

)

2.01lg()1lg(366.10

02

2r h l l h r R h H k

Q m m m +-++-= )2

(h

H h m += (6-132) (2)基坑近河岸,含水层厚度不大时(图6-169b )

]14.0lg 25.066.0lg 2lg [

366.12

2

200l M b M l r l l r b s l ks Q -+++= (b >M/2) (6-133) 式中 M ——由含水层底板到滤头有效工作部分中点的长度。

(3)基坑近河岸(含水层厚度很大时):

]44.022.066.0lg 2lg [

366.100b l arsh r l l

r b s l ks Q -++= (b >l ) (6-134) ]11.066.0lg 2lg [

366.100b

l r l l

r b s l ks Q -++= (b <l ) (6-135)

图6-169 均质含水层潜水非完整井涌水量计算简图

(a )基坑远离地面水源;(b )基坑近河岸,含水层厚度不大;

(c )基坑近河岸,含水层厚度很大

3.均质含水层承压水完整井基坑涌水量计算 (1)基坑远离地面水源(图6-170a )

)

1lg(73.20

r R

MS k

Q += (6-136)

式中 M ——承压含水层厚度。

(2)基坑近河岸(图6-170b )

)2lg(73.20

r b MS

k

Q = (b <0.5r 0) (6-137) (3)基坑位于两地表水体之间或位于补给区与排泄区之间(图6-170c )

]

)

(

)

(

2

cos

)

(2

lg[

)

2(

73

.2

2

1

2

1

2

1

b

b

b

b

r

b

b

S

S

H

k

Q

+

+

+

-

=

π

π

(6-138)

图6-170 均质含水层承压水完整井涌水量计算简图(a)基坑远离地面水源;(b)基坑近河岸;(c)基坑位于两地表水体之间4.均质含水层承压水非完整井基坑涌水量计算(图6-171)

)

2.0

1

lg(

)

1

lg(

73

.2

r

M

l

l

M

r

R

MS

k

Q

+

-

+

+

=(6-139)

图6-171 均质含水层承压水非完整井涌水量计算简图5.均质含水层承压-潜水非完整井基坑涌水量计算

)

1

lg(

)

2(

366

.1

2

r

R

h

M

M

H

k

Q

+

-

-

=(6-140)

图6-172 均质含水层承压-潜水非完整井基坑涌水量计算简图

6-2-8-3 集水明排法

在地下水位较高地区开挖基坑,会遇到地下水问题。如涌入基坑内的地下水不能及时排除,不但土方开挖困难,边坡易于塌方,而且会使地基被水浸泡,扰动地基土,造成竣工后的建筑物产生不均匀沉降。为此,在基坑开挖时要及时排除涌入的地下水。当基坑开挖深度不很大,基坑涌水量不大时,集水明排法是应用最广泛,亦是最简单、经济的方法。

1.明沟、集水井排水

明沟、集水井排水多是在基坑的两侧或四周设置排水明沟,在基坑四角或每隔30~40m设置集水井,使基坑渗出的地下水通过排水明沟汇集于集水井内,然后用水泵将其排出基坑外(图6-173)。

图6-173明沟、集水井排水方法

1-排水明沟;2-集水井;3-离心式水泵;

4-设备基础或建筑物基础边线;5-原地下水位线;6-降低后地下水位线

排水明沟宜布置在拟建建筑基础边0.4m 以外,沟边缘离开边坡坡脚应不小于0.3m 。排水明沟的底面应比挖土面低0.3~0.4m 。集水井底面应比沟底面低0.5m 以上,并随基坑的挖深而加深,以保持水流畅通。

沟、井的截面应根据排水量确定,基坑排水量V 应满足下列要求:

V ≥1.5Q (6-141)

式中 Q ——基坑总涌水量,按6-2-8-2节提供的方法计算。

明沟、集水井排水,视水量多少连续或间断抽水,直至基础施工完毕、回填土为止。

当基坑开挖的土层由多种土组成,中部夹有透水性能的砂类土,基坑侧壁出现分层渗水时,可在基坑边坡上按不同高程分层设置明沟和集水井构成明排水系统,分层阻截和排除上部土层中的地下水,避免上层地下水冲刷基坑下部边坡造成塌方(图6-174)。

图6-174分层明沟、集水井排水法

1-底层排水沟;2-底层集水井;3-二层排水沟;

4-二层集水井;5-水泵;6-原地下水位线;7-降低后地下水位线

2.水泵选用

集水明排水是用水泵从集水井中排水,常用的水泵有潜水泵、离心式水泵和泥浆泵,其技术性能如表6-124、表6-125、表6-126和表6-127所示。排水所需水泵的功率按下式计算:

2

1175ηηQH

K N =

(6-142)

式中 K

——安全系数,一般取2;

1

Q——基坑涌水量(m3/d);

H——包括扬水、吸水及各种阻力造成的水头损失在内的总高度(m);

——水泵效率,0.4~0.5;

η

1

——动力机械效率,0.75~0.85。

η

2

一般所选用水泵的排水量为基坑涌水量的1.5~2.0倍。

潜水泵技术性能表6-124

B型离心水泵主要技术性能表6-125

基坑工程中地下水控制策略分析

基坑工程中地下水控制策略分析 摘要:在土方开挖过程中,地下水渗入坑内,不但会使施工条件恶化,而更严重的是会造成边坡塌方和地基承载能力下降。所以基坑工程中必须严格控制地下水,通过控制地下水获得基坑开挖的干作业空间,保证基坑边坡和底板的稳定性以及基坑周边环境的安全及正常使用。基坑地下水控制工程应满足支护结构设计要求,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础施工方案综合分析、确定。而在具体施工时则可以单独或组合采用集水明排、井点降水、截水和回灌等方法。 关键词:基坑工程地下水控制策略 伴随着中国城市化进程的加快和各类超大规模工程的开工建设, 深大基坑和人工切坡的边坡工程越来越多。由于我国地形复杂,各地地质条件差异较大以及边(滑)坡与基坑工程问题本身的复杂性,边(滑)坡及基坑工程仍然是当今国内外岩土工程领域的热点和难点课题。城建、铁路、公路、水电建设和露天矿产资源开采等相关领域工程建设中都急需进行边坡稳定性和基坑支护工程研究与治理。 在土方开挖过程中,地下水渗入坑内,不但会使施工条件恶化,而更严重的是会造成边坡塌方和地基承载能力下降。所以基坑工程中必须严格控制地下水,通过控制地下水获得基坑开挖的干作业空间,保证基坑边坡和底板的稳定性以及基坑周边环境的安全及正常使用。基坑工程的地下水控制方法我们通常采用集水明排、井点降水、截水和回灌的方法,而采用的原理则是截水、防渗或排水、降水。截水、防渗主要是使基坑周围或底部形成止水帷幕。而排水、降水则是要防控降水诱发不均匀沉降。 地下水控制工程应满足支护结构设计要求,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础施工方案综合分析、确定。而在具体施工时则可以单独或组合采用集水明排、井点降水、截水和回灌等方法。

土方与基坑工程 基坑工程

6-2 基坑工程 近年来我国随着经济建设和城市建设的快速发展,地下工程愈来愈多。高层建筑的多层地下室、地铁车站、地下车库、地下商场、地下仓库和地下人防工程等施工时都需开挖较深的基坑,有的高层建筑多层地下室平面面积达数万平方米,深度有的达26.68m,施工难度较大。 大量深基坑工程的出现,促进了设计计算理论的提高和施工工艺的发展,通过大量的工程实践和科学研究,逐步形成了基坑工程这一新的学科,它涉及多个学科,是土木工程领域内目前发展最迅速的学科之一,也是工程实践要求最迫切的学科之一。对基坑工程进行正确的设计和施工,能带来巨大的经济和社会效益,对加快工程进度和保护周围环境能发挥重要作用。 6-2-1 基坑工程的内容 基坑开挖的施工工艺一般有两种:放坡开挖(无支护开挖)和在支护体系保护下开挖(有支护开挖)。前者既简单又经济,在空旷地区或周围环境允许时能保证边坡稳定的条件下应优先选用。 但是在城市中心地带、建筑物稠密地区,往往不具备放坡开挖的条件。因为放坡开挖需要基坑平面以外有足够的空间供放坡之用,如在此空间内存在邻近建(构)筑物基础、地下管线、运输道路等,都不允许放坡,此时就只能采用在支护结构保护下进行垂直开挖的施工方法。对支护结构的要求,一方面是创造条件便于基坑土方的开挖,但在建(构)筑物稠密地区更重要的是保护周围的环境。 基坑土方的开挖是基坑工程的一个重要内容,基坑土方如何组织开挖,不但影响工期、造价,而且还影响支护结构的安全和变形值,直接影响环境的保护。为此,对较大的基坑工程一定要编制较详细的土方工程的施工方案,确定挖土机械、挖土的工况、挖土的顺序、土方外运方法等。 在软土地区地下水位往往较高,采用的支护结构一般要求降水或挡水。在开挖基坑土方过程中坑外的地下水在支护结构阻挡下,一般不会进入坑内,但如土质含水量过高、土质松软,挖土

深基坑工程管理规定

深基坑工程管理规 定

《深基坑工程管理规定》的补充规定 为了进一步加强深基坑工程的管理,现将《深基坑工程管理规定》(青建管字[ ]36号)做如下补充规定: 一、深基坑工程设计方案评审前,青岛市勘察设计协会或各市(区)施工图审查机构应提前2个工作日向当地建筑工程安全、质量监督部门报告。 建筑工程安全、质量监督部门应派相关人员参加深基坑工程设计方案的评审,以了解深基坑工程设计方案的评审情况。 二、各级建筑工程质量、安全监督部门根据各自职责范围分别对深基坑工程施工进行监督管理。 安全监督部门根据国家规范、规程及设计要求对深基坑施工过程中的安全生产及整个深基坑监测工作进行监督管理。 质量监督部门根据国家规范、规程及设计要求对深基坑施工过程中的原材料质量、施工质量、质量检测和验收及工程技术资料进行监督管理。 三、各建设、施工、监理、检测、监测单位必须按有关规定分别控制好实体质量和安全,并将相关资料留存工程档案。同时必须积极配合建筑工程安全、质量监督部门的监督检查工作。 四、当发生深基坑工程质量安全事故或严重威胁周边环境安全时,各方必须及时按要求向当地建筑工程安全、质量监督部门报告。当地建筑工程安全、质量监督部门应立即派人到现场调查处理。青岛市勘察设计协会或各市(区)施工图审查机构应组织评审专家马上到现场参与调查处理,根据事故发生的初步原因,确定具体由质量或安全监督部门牵头处理深基坑工程事故。

五、本规定自颁布之日起生效。 深基坑工程管理规定 发布日期: 10月30日 深基坑工程管理规定 第一章总则 第一条为了加强对深基坑工程的管理,确保建设工程及相邻建筑物、构筑物、道路及地下管线的安全,根据国家和省有关法律、法规,结合本市实际,制定本规定。 第二条本规定所称深基坑,是指开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。 本规定所称深基坑工程,包括工程勘察、围护结构设计、围护结构施工、地下水控制、基坑监测、土方挖填等内容。 第三条本规定适用于青岛市行政区域内深基坑工程勘察、设计、施工、监理和监测及其相关的管理活动。 第四条青岛市建设委员会是本市深基坑工程的管理部门。 各市(区)建设行政主管部门负责辖区内深基坑工程的管理工作。 青岛市勘察设计协会具体负责组织市内四区深基坑工程设计方案的评审工作;各市(区)施工图审查机构具体负责组织辖区内深基坑工程(深度小于10米)设计方案的评审工作。以上两级组织评审机构可根据实际情况联合组织评审。 各级建筑工程质量、安全监督机构具体负责深基坑工程施工质量、安全的日常监督检查工作。 第二章深基坑工程的报建与许可第五条建设单位或者工程总承包单位应当按照承发包有关管理规定,择优选择具备相应资质和能力的深基坑工程勘察、设计、施工、监理和监测单位。 第六条深基坑工程施工前必须办理招标投标、质量安全监督手续,并依法取得施工许可证。 第七条建设单位和施工单位在办理建筑工程质量、安全监督手续时,除按规定提交有关文件外,应同时提交深基坑工程设计方案专家组评审报告、市勘察设计协会或各市(区)施工图审查机构出具的设计方案复核证明、加盖评审专用章的图纸以及经施工企业技术负责人和总监理工程师批准的深基坑工程专项施工方案。 第三章深基坑工程前期准备 第八条建设单位应当在勘察前对深基坑附近的建筑物、构筑物、道路、地下管线等现

土方工程专项施工方案(审定)

新乐市磁河(木刀沟)生态修复工程一期勘察设计施工总承包工程 土 方 工 程 专 项 方 案 编制人: 审核人: 湖南省第六工程有限公司 新乐市磁河(木刀沟)生态修复工程项目经理部 年月

目录 一、工程概况 (2) 二、土方开挖工程 (2) 2.1土方开挖施工工艺方法 (3) 2.2土方开挖施工质量控制措施 (4) 三、土方回填工程 (5) 3.1土方回填施工技术要点 (6) 3.2土方回填施工工艺方法 (8) 3.3土方回填施工质量控制措施 (10) 四、土方工程施工进度保障措施 (11) 4.1组织保障措施 (11) 4.2技术保障措施 (12) 4.3质量管理保障措施 (12) 4.4安全管理保障措施 (13) 4.5现场计划执行保障 (13) 4.6施工资源保障措施 (13) 4.7施工外部环境保障措施 (14) 4.8夜间施工保障措施 (15) 4.9雨季施工保障措施 (15) 五、安全文明施工 (16) 六、环境保护措施 (20)

一、工程概况 新乐市磁河(木刀沟)生态修复工程一期勘察设计施工总承包工程位于河北省石家庄市新乐市,治理范围西起107国道,东至新元高速东侧0.9km(桩号0-000~3+150),全长3.2km,河道整治西起107国道,东至新元高速东侧 0.9km 处,全长 3.2km,占地面积 124.7公顷。 本项目土方工程主要为磁河水系连通工程河道主槽疏浚扩挖3.2km,对现状砂坑回填,以及河槽边坡防渗、防护工程上部0.5m至1.5m厚的土方回填。根据《新乐市磁河(木刀沟)水系连通工程初步设计报告》本项目工程的土方总开挖量为146.63万m3,土方回填量为79.31万m3,弃土为54.81万m3。其中开挖的壤土全部用于土方回填,54万方弃土运至107国道西沙坑,运距平均运距3km,剩余的弃土中约有7.31万m3为清基土方,计划用于滨水绿道绿廊景观工程种植土。 二、土方开挖工程 本项目土方开挖工程基本都在主河槽的位置,根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》等相关法律条例对河道内工程施工的相关规定和本项目合同文件约定,结合项目实际施工条件等综合考虑本项目主要土方开挖工程施工时段确定为2020年3月至2020年6月。 根据土方工程施工区实际地质、地形等条件,土方开挖施工主要以1m3/CAT320反铲挖掘机开挖为主,T160推土机开挖辅助;土方运送由22t自卸汽车沿施工场区施工临时道路拉运至施工现场沙坑进行回填或运送到指定弃渣场堆放。土方外运,由22t自卸汽车运出施工区域。 根据本项目土方工程施工进度计划,折算最大日开挖强度约12220m3。拟投本项目主要土方开挖工程的机械设备和测量仪器:

土方开挖与基坑工程施工方案

土方开挖与基坑工程施工方案 土方开挖及基坑施工方案 施工测量 1.1测量技术依据 《工程测量规范》 GB50026-2007 1.2测量方法 本工程占地面积大、工程规模大,工艺设备安装要求高,测量控制工作显得尤为重要。在测量工作中,我们将全面实行数字化测量控制技术,确保施工进度和施工精度。 根据总体施工部署及相关技术规范要求,针对本工程结构体系的特点将对重点部位采取以下措施: 1)首级平面控制网建立:测设一条附合导线,特殊条件采用极坐标与交会测量相结合,GPS校核。使用徕卡GX1230 GPS、TCA1800全站仪。 2)首级高程控制网建立:测设国家高等附合水准路线,使用ZeissDini10电子水准仪。 3)建筑平面及高程控制:轴线:方向线交会法;高程:钢尺与水准尺联合测量法。使用电子经纬仪、NA2水平仪及50m钢尺。 1.3平面放样测量 开挖线放样首先根据轴线控制桩投测出控制轴线,然后根据开挖线与控制轴线的尺寸关系放样出开挖线,并撒出白灰线作为标志。当基槽开挖到接近槽底设计标高时,用经纬仪根据轴线控制桩投测出基槽边线和开挖边线,并撒出白灰线指导开挖。 1.4测量要求

当每一层平面或每一施工段测量工作完成后,必须进行自检,自检合格后及时填写每层土层放线记录表、施工测量放线报验表报监理验线,验线合格后,进行下一步施工; 1.5地下结构施工中的标高控制 1)基坑标高点的引测 以现场高程控制点为依据,采用NA2水准仪以中丝读数法往基坑测设附合水准路线,将高程引测到基坑施工面上。标高点用红油漆标注在基坑侧面上,并标明标高数据; 2)土方开挖标高控制 在土方开挖即将挖到设计底标高时,测量人员要对开挖深度进行实时测量,即以引测到基坑的标高基准点为依据,用NA2水准仪抄测出挖土标高,并撒出白灰点指导清土人员按标高清土。 8.2土方开挖 8.2.1 施工工艺流程 定位放线?土方开挖?边坡修整?人工清底?挖、砌排水沟、井?基坑验槽?浇筑垫层本工程由于基坑深度不一,轴距较近,部分深基础土方开挖放坡后,基础与基础之间土方基本挖除,拟采取-4.5m以内柱基采取1:1单个放坡开挖方式,- 4.5m~-7.7m范围内柱基首先按1:1坡比放坡开挖至-4.5m,沿轴列线通长开槽,完成后挖机进入基槽按1:0.75坡比内逐一开挖单个柱基至设计标高(遇承台间有高低差的,适当修破开挖)。 2 4 5

深基坑工程地下水控制

深基坑工程地下水控制 一、概述 在影响基坑稳定性的诸多因素中,地下水的作用占有突出位置。历数各地曾发生的基坑工程事故,多数都和地下水的作用有关。因此,妥善解决基坑工程的地下水控制问题就成为基坑工程勘察、设计、施工、监测的重大课题。地下水对基坑工程的危害,除了水土压力中水压力对支护结构的作用之外,更重要的是基坑涌水、渗流破坏(流砂、管涌、坑底突涌)引起地面沉陷和抽(排)水引起地层不均匀固结沉降。基坑工程地下水控制的目的,就是要根据场地的工程地质、水文地质及岩土工程特点,采取可靠措施防止因地下水的不良作用引起基坑失稳及其对周边环境的影响。基坑工程地下水控制的方法分为降(排)水和隔渗(帷幕)两大类,这两种方法各自又包括多种形式。根据地质条件、周边环境、开挖深度和支护形式等因素的组合,可分别采用不同方法或几种方法的合理组合,以达到有效控制地下水的目的。 充分掌握场地的水文地质特征,预测基坑施工中可能发生的地下水危害类型,如基坑涌水、渗流破坏(流砂、管涌、坑底突涌)或渗流固结不均匀沉降,是选择正确、合理方法,实现有效控制地下水的前提和基础。对基坑工程而言,水文地质特征主要是指场地存在的地下水类型(上层滞水、潜水、承压水)和含水层、隔水层的分布规律及主要水文地质参数(地下水位或承压水头深度、含水层渗透系数和影响半径等)。水文地质参数是需要通过专门的水文地质勘探、测试、试验来取得的。比如,不同含水层的地下水位或水头必须用分层止水、分层观测得到,而不能用混合水位代替。渗透系数和影响半径则必须进行现场抽水来确定。这些专门水文地质工作的方法和技术要求,在相关的规程、规范和手册中均有详尽的论述,本文

基坑工程中的地下水问题及其控制浅析

基坑工程中的地下水问题及其控制浅析 发表时间:2019-12-16T14:14:47.913Z 来源:《城镇建设》2019年21期作者:张在晨[导读] 深基坑开挖的过程中一个非常重要的前提条件就是保障基坑的干燥摘要:深基坑开挖的过程中一个非常重要的前提条件就是保障基坑的干燥,这样才能形成良好的施工条件。但是,很多工程项目都存在地下水的现象,如果地下水得不到有效的处理与控制,不仅会直接影响到深基坑工程的展开,还会让整个项目受到影响。因此,深基坑作业时很有必要对于地下水做有效处理,要结合项目现场的实际情况和地下水的存在状况,有针对性的采取相应措施,给深基坑作业提供 良好的实施环境。鉴于此,文章结合笔者多年工作经验,对基坑工程中的地下水问题及其控制浅析提出了一些建议,仅供参考。 关键词:基坑工程;地下水;控制措施引言 基坑降水设计,需根据场地实际的水文地质条件进行设计计算,同时降水深度应按需进行,确保基坑周边环境变形在容许的范围内,对于一些大型、基坑周边环境复杂的工程,可采用地下水三维数值模拟,建立水文地质数值模型进行设计计算,必要时可结合地下水回灌系统,使基坑周边的变形在允许的范围以内,以达到确保基坑周边环境安全。 1、基坑降水的作用 基坑降水是基坑土方开挖过程中,确保基坑支护结构安全的必要措施,其主要的作用为:(1)防止基坑侧壁因地下水在水头压力下发生渗流破坏。(2)消除或减少作用在基坑支护结构上的静水压力与渗透压力,提高基坑支护结构的稳定性。(3)为基坑土体开挖及主体结构施工,提供干作业面,方便施工。(4)满足主体结构抗浮要求。 2、地下水对深基坑的不良影响 (1)如果基坑下部积累了承压水,开挖基坑机会很大程度减少含水层上透明水层的水量,这种状况下,当透明水层继续减少时,承压水水头的压力会进一步增加,增加到一定程度后会顶裂甚至击穿基坑底板,突涌现象随之产生。底板产生的裂缝会造成地基整体性破坏,随着土体逐渐被带出,下层会逐渐被掏空,直接影响到卧层的整体强度。(2)在粉细砂层或粉土场地,地基土在地下水动水压力作用下,基底往往会发生翻泡、冒水、土体颗粒上浮等现象,称为“砂沸”,由于“砂沸”发生的面积一般较大,影响深度也较深,故一旦发生整个地基就会受到扰动,原始结构遭到破坏,影响地基强度。(3)建筑物和管线产生的影响。在进行基坑作业时,地质问题是必须要考虑在内的因素,因为它影响着周围的建筑物的安全。建筑物的新旧程度,和管线的分布影响着基坑施工作业环境的地质问题,很可能会产生危害。如果是旧的建筑物,它的砖木结构和浅基已经老化,发生同一幅度沉降和位移问题时,就会发生坍塌等危险,如果是新的建筑物,那么危害很小,或者可以说是没有危害。另外,还有其他的因素蝷着,包括施工材料随便堆载,机械设备产生的振动,都会影响施工环境的地质问题发生危害。 3、针对基坑工程中的地下水问题及其控制措施 3.1设置回灌井点 在进行地下水的处理时,很容易使得周围地面发生明显沉降,这会产生一些负面印象,因此,对于这种状况要做灵活处理。首先,可以在项目基坑和需要保护的建筑体之间设置相应的回灌井点,这是让需要保护的建筑体能够保持合理的地下水位的方法。这能够很大程度避免周围建筑体地下水的流失,能够让地下水位在整体上维持在合适的范围内,这样才能够让土层压力保持平衡,不至于由于地基重力快速增大而产生沉降效应。 3.2建立监测体系,预防灾害 监测体系可以为施工提供有效的数据,它所监测的内容有支护的变形,深基坑周边的地面形态,周围建筑物的变形,还有地下水位的动态监测。这些数据可以反映出所有影响因素的数据,从而准确反映了危害程度,还能得到预警的效果,还能够分析位移的变化,以及信息化施工的重要数据。 3.3进行合理土压力计算 还要针对不同的地址选择不同的支护方式。对于一些计算问题,因为地区的不同,计算的方式也是不同的,如果设计者对地质和建筑没有做到掌握的情况下,对于计算的精度考虑角度又不同,那么就会存在安全隐患。因此,地层为软土时,必须设有专家组,共同进行审议。这些举措如果严格执行,那么就会有效地减少灾害的产生。现阶段基坑工程计算方式采取了m法、有限单元法、块体模型计算以及其它的计算方法,这些先进的计算方式可以为灾害的防治提供了科学的数据。 3.4深基坑降水设计 深基坑降水设计是基坑工程支护设计的一部分,降水设计应根据基坑工程为满足主体结构施工的开挖深度、基坑开挖深度范围内含水层水文地质条件确定具体的设计方案,以达到疏干开挖深度范围内的土体、降低含水层水头满足基坑抗突涌安全要求,同时基坑降水还需配合土方开挖,满足基坑分期、分区开挖土方的要求。基坑降水往往会对基坑周边造成一定的不利影响,随着降水的进行,地下水影响半径范围内水头会有一定的降低,根据土力学有效应力原理,土体的重度会从浮重度增大到接近于饱和重度,从而在降水影响范围内产生附加沉降。 3.5基坑止水帷幕设计优化分析 止水帷幕的长度,根据现行基坑规范的要求,首先需满足抗渗流的要求,同时在满足降水要求的情况下,尽量减小由于基坑场地内降水引起周边场地水位降深。根据上述要求,本工程的止水帷幕深度,可采用封闭式止水帷幕或者悬挂式止水帷幕。采用封闭式止水帷幕时,止水帷幕插入到相对隔水层即第⑦层粉质粘土层,止水帷幕深度约32m;采用悬挂式止水帷幕,即止水帷幕的插入深度没有进入隔水层,但止水帷幕的深度在满足抗渗流的要求下,适当的加深以减小基坑降水对周边环境的影响,经试算采用止水帷幕插入基坑坑底以下10m,未进入第⑦层粉质粘土隔水层,止水帷幕长度为24m。采用封闭式止水帷幕,可以最大化的减小基坑降水引起的周边环境的变化,但工程造价较高。采用悬挂式止水帷幕,则止水帷幕的长度要减少8m,根据当地类似的工程经验,一般在类似降深的情况下,降水引起的沉降变形在允许的范围之内,经过综合比较,本工程采用悬挂式止水帷幕。基坑止水帷幕的形式,根据当地的工程经验,一般采用高压旋喷桩较多,高压旋喷桩桩体采用摆喷的形式。 3.6控制降水过程

浅议深基坑周边地下水的危害

浅议深基坑周边地下水的危害 发表时间:2018-11-02T17:01:17.090Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第18期作者:佐元兴 [导读] 根据相关资料分析,在全国160多起基坑事故,在所有事故坑中,由于设计和施工期间地下水处理不当。 四川鼎昇建设项目管理咨询有限公司 摘要:本文通过了解地下水对深基坑的重要性和不利影响,并结合具体工程实践,介绍了深基坑施工中地下水处理的常用处理方法。 关键词:地下水,基坑,安全 引言:在深基坑工程中,必须考虑地下水的治理。根据相关资料分析,在全国160多起基坑事故,在所有事故坑中,由于设计和施工期间地下水处理不当,基坑事故的比例达到60%。目前,基坑工程地下水处理工作已经做了大量工作,取得了很多成果。本文希望在前人研究成果的基础上,简单总结基坑地下水施工中遇到的问题及处理方法,以及基础设计和施工中需要注意的问题。 1地下水的基本类型及对基坑的影响 在我国的许多地区,地层呈现出典型的二元结构,即上部粘土层和下部砾石层,粘土层上部为水淹和下潜,砾石层为承压水。本文主要就广元市城北片区081产业新城1号安置点安置还房工程项目实施分析,该项目总的建筑面积约11.9万m2,主要工程内容包括22#地下室和10-14#楼的建筑结构、电气、给排水工程。 1.1地下水的基本类型 (1)上层滞水 上层滞水一般分布在疏松地层的上空气层。它属于深基坑内第一个地下水含水层,渗透性弱,渗透性好,水位随季节变化。它与区域地下水无水力有关,一般与相邻地表水体的无水相关。上层积水主要依靠降雨,周边供水管道漏水,周边电(光)电缆沟或废弃箱涵补充废水。 (2)承压水 承压水一般埋在场地下部含水层中。水头随着场地的位置而变化;一般不受当地气候因素的影响;现场水头保持相对稳定;水量由含水层或含水结构的性质决定。治理难度大,可能与附近的河流或湖泊相连接。 1.2地下水治理的基本原则 在基坑设计过程中,地下水处理的基本原理是疏堵结合。疏通是指消除地基坑区域的地表水和地下水。例如露天排水和井点脱水等,这种方法简单,成本低,易于掌握,并已广泛应用于各类坑的施工;堵是指通过有效的方法在地基坑周围形成止水帐篷,如粉末(等离子)喷射桩幕,高压喷射灌注桩,沉井方法,花管灌浆,灌浆方法和地下连续Wall等。这种方法成本较高,施工困难。 1.3地下水治理方案的选择 在本项目中10-14#楼为高层住宅,剪力墙结构,建筑工程等级一级,抗震设防烈度7度,结构抗震等级三级,建筑设计使用年限50年,基础型式为桩、筏板基础,地下室防水等级为Ⅰ级,屋面防水等级一级,防雷类别为三类;10#楼地上23层地下1层,建筑高度为71.65m,建筑面积为10153.09m2;11#楼地上20层地下2层,建筑高度为74.7m,建筑面积为20674.79m2;12#楼地上26层地下2层,建筑高度为78.6m,建筑面积21757.10m2;13#楼地上26层地下2层,建筑高度为78.6m,建筑面积18568.38m2;14#楼地上24层地下2层,建筑高度为65.4m,建筑面积19260.74m2。在基坑设计过程中,地下水的治理方案与基坑开挖深度和土质情况有密切关系。对开挖深度不超过6米的基坑,通常采用土钉支护,锚喷支护,重力式挡墙等,上层滞水一般采用埋管引流的方法,支护结构后土层的水经排水管汇集到坑底排水沟,最后由集水井排至地面;对开挖深度超过6米的基坑,土质较差存在深厚软土层时,多采用桩排支护,板桩支护,地下连续墙支护等。深基坑开挖时,对基坑底部隆起和突涌防护也很重要,由于基坑地下水位较高,若不降水则会造成突涌,所以必须对地下水进行治理。若不降水则会造成突涌,所以必须对地下水进行治理,方案主要有“全封”方案、“半封半降”方案和“全降”方案。 1、对地下室渗水我们打注浆孔,然后灌浆,灌浆的注浆管是留在地下室,这样的一个辅助作用是起到一个加固的作用,我们采用SJP1型粘度时变性灌浆材料配置水泥浆液,对渗水点进行注浆处理。 2、这两种灌浆材料是针对松散层孔隙、裂隙较发育的部位,我们采用SJP1型粘度时变性灌浆材料配置水泥浆液,对渗水点进行注浆处理。 3、针对裂隙小于或等于0.2mm微渗部位,我们采用SJP2型材料对渗水点进行注浆处理。同时起到对地板有一个抗浮加固的作用。 “全封”隔渗(包括水平封底隔渗和落底式竖向隔渗),是指在基坑周边及坑底用人工方法设置一定厚度的隔水帷幕,来阻止场地内承压水向基坑内运动,这类隔渗通常采用高压旋喷灌浆工艺,该方法施工周期长,工程造价太大,尤其施工质量难以保证,往往出现全封底之后又出现到处涌水的现象,而后又必须重新采用降水井来救险。 “半封半降”,采用封降结合,它是地下水处理技术的创新,它是将隔渗帷幕厚度变薄,辅以深井减压降水,减少抽水量,主要用于降水对周边环境影响较大而不宜采用“全降”地区的基坑。但是其工程造价仍较大,要高出“全降”方案数倍。 “全降”,在基坑周边及坑内优化布置一定数量的降水井,通过降水井抽排承压水,使基坑内承压水头降低至不会引起坑底突涌,流砂的高度,从而保证地下室施工的安全。这种方法施工周期短,施工质量易于控制,工种造价低。其缺点是可能引起基坑周边一定范围内少量地面沉降,因此在设计的过程中需要设计得当,科学管理,是可以将其缺点控制在最小范围内。 基坑侧壁滞水易引起支护桩间涌水流土,严重时造成周边土体沉陷,其治理措施一般采用封堵,疏导相结合方式,即在支护桩外侧利用粉喷桩帷幕进行挡土,并埋设排水管用来排水。 1.4地下水对基坑的影响分析 在基坑工程中,不恰当的地下水处理也可能导致基坑中的危险情况甚至事故。主要问题有:1地下水渗漏导致基坑开裂;2)由基坑涌浪引起的基坑凹陷;3)雨水长期浸入基坑引起基坑塌陷;4)基坑周围的水管漏水;国内水渗入基坑引起岩石和土壤的力学性质的变化。5降低地下水位导致地面沉降,周围建筑物倾向于开裂。事故原因主要包括设计和施工。首先是设计人员对水文地质学原理不熟悉,他们不了解地

最新房建基础土方开挖专项施工方案

东平青峰山实验学校建设项目 学生公寓 模 板 施 工 方 案 东平清河建筑工程有限公司

土方开挖施工方案 一、工程概况 1.一、工程建设概况 主体建筑为地上为地上两层,地上主体建筑高度为13.45米,占地面积为1384.3m2,建筑面积2558.78m2,。本工程结构形式为混凝土框架结构,基础形式为独立基础。结构设计年限为50年;抗震设防烈度为6度,主楼框架抗震等级为三级,型钢混凝土梁柱抗震等级为二级。 2、本工程建设单位:东平县教育局 勘探单位:山东鲁南地质工程勘察院 设计单位:济南市长清建筑设计研究院。 监理单位:泰安市长峰建设工程项目管理有限公司。 施工单位:东平清河建筑工程有限公司。 3.基坑挖土深度约为3.5m~4.5m 二、地质状况 根据地质勘察报告可知,基坑土方开挖涉及2个地质层,其各地基土层的地质特征如下: 1层:回填土、主要为素填土。其中检修库部分原为居民住宅,层厚0.7m~1.0m。 2层:灰褐色,灰黄色,黄褐色,可塑-硬塑。厚度:1.1~4.40m,平均 2.69米,层底埋深: 3.9-6.3米,平均5.09米 三、施工部署 1.施工前准备 土方开挖前应对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查及场地平整,如果有障碍物须另行制定排障计划和处理措施。根据业主提供的建筑红线、建筑角点坐标进行全场的引测,并将各转角点和轴线延伸至不会被破坏的地方,做永久轴线控制点。施测完成后,报请监理单位进行复核确认。在监理单位对轴线复核合格后,根据放线定位灰线,采用挖掘机进行基础基坑、槽的土方开挖施工。 2.土方运输:利用自缷汽车随挖随运,车辆出场均应清扫(洗)干净,严禁滴、漏、洒及携泥上路,根据有关部门规定的运输路线运输,弃土堆场提前备好;

8-地下水控制(基坑支护)

附:建筑基坑支护技术规程(JCJ-99) 8 地下水控制 8.1 一般规定 8.1.1 地下水控制的设计和施工应满足支护结构设计要求,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础施工方案综合分析、确定。 8.1.2 地下水控制方法可分为集水明排、降水、截水和回灌等型式单独或组合使用,可按表8.1.2选用。 表8.1.2 地下水控制方法适用条件 8.1.3 当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水或回灌方法。截水后,基坑中的水量或水压较大时,宜采用基坑内降水。 8.1.4 当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施保证坑底上层稳定。 8.2 集水明排 8.2.1 排水沟和集水井可按下列规定布置: 1.排水沟和集水井宜布置在拟建建筑基础边净距0.4m以外,排水沟边缘离开边坡坡脚不应小于0.3m;在基坑四角或每隔30~40m应设一个集水井; 2.排水沟底面应比挖土面低0.3~0.4m,集水井底面应比沟底面低0.5m以上。 8.2.2 沟、井截面根据排水量确定,排水量V应满足下列要求: V≥1.5Q (8.2.2) 式中Q——基坑总涌水量,可按附录F计算。 8.2.3 抽水设备可根据排水量大小及基坑深度确定。 8.2.4 当基坑侧壁出现分层渗水时,可按不同高程设置导水管、导水沟等构成明排系统;当基坑侧壁渗水量较大或不能分层明排时,宜采用导水降水方法。基坑明排尚应重视环境排水,当地表水对基坑侧壁产生冲刷时,宜在基坑外采取截水、封堵、导流等措施。 8.3 降水 8.3.1 降水井宜在基坑外缘采用封闭式布置,井间距应大于15倍井管直径,在地下水补给方向应适当加密;当基坑面积较大、开挖较深时,也可在基坑内设置降水井。 8.3.2 降水井的深度应根据设计降水深度、含水层的埋藏分布和降水井的出水能力确定。设计降水深度在基坑范围内不宜小于基坑底面以下0.5m。 8.3.3 降水井的数量n可按下式计算: n=1.1Q/q (8.3.3) 式中Q——基坑总涌水量,可按附录F计算; q——设计单井出水量,可按本规程第8.3.4条计算。 8.3.4 设计单井出水量可按下列规定确定: 1.井点出水能力可按36~60m3/d确定; 2.真空喷射井点出水量可按表8.3.4确定;

土方与基坑工程:支护结构施工

6-2-7 支护结构施工 6-2-7-1 钢板桩施工 1.常用钢板桩及质量标准 钢板桩支护由于其施工速度快,可重复使用,因此在一定条件下使用会取得较好的效益。常用的钢板桩有U型和Z型,其他还有直腹板式、H型和组合式钢板桩。 国产的钢板桩只有鞍W型和包W型拉森式(U型)钢板桩,如表6-74所示。其他还有一些国产宽翼缘热轧槽钢用于不太深的基坑作为支护应用。 国产拉森式(U型)钢板桩表6-74 日本是生产钢板桩较多的国家之一,拉森式、Z型、直腹板式、H型、组合式钢板桩皆生产,现只举其中一部分如表6-75所示。 美国亦生产较多的钢板桩。除日、美外,德、法、卢森堡等国家亦生产钢板桩。 钢板桩的质量标准如表6-76所示。 重复使用的钢板桩检验标准如表6-77所示。

日本生产的钢板桩表6-75 钢板桩质量标准表6-76

重复使用的钢板桩检验标准表6-77 2.钢板桩施工前准备工作 (1)钢板桩检验 钢板桩材质检验和外观检验,对焊接钢板桩,尚需进行焊接部位的检验。对用于基坑临时支护结构的钢板桩,主要进行外观检验,并对不符合形状要求的钢板桩进行矫正,以减少打桩过程中的困难。 1)外观检验包括表面缺陷、长度、宽度、高度、厚度、端头矩形比、平直度和锁口形状等项内容。检查中要注意:①对打入钢板桩有影响的焊接件应予以割除;②有割孔、断面缺损的应予以补强;③若钢板桩有严重锈蚀,应测量其实际断面厚度,以便决定在计算时是否需要折减。原则上要对全部钢板桩进行外观检查。 2)材质检验对钢板桩母材的化学成分及机械性能进行全面试验。它包括钢材的化学成分分析,构件的拉伸、弯曲试验,锁口强度试验和延伸率试验等项内容。每一种规格的钢板桩至少进行一个拉伸、弯曲试验。每25~50t的钢板桩应进行两个试件试验。 (2)钢板桩的矫正 钢板桩为多次周转使用的材料,在使用过程中会发生板桩的变形、损伤,偏差超过表6-77中数值者,使用前应进行矫正与修补。其矫正与修补方法如下:1)表面缺陷修补通常先清洗缺陷附近表面的锈蚀和油污,然后用焊接修补的方法补平,再用砂轮磨平。 2)端部平面矫正一般用氧乙炔切割部分桩端,使端部平面与轴线垂直,然后再用砂轮对切割面进行磨平修整。当修整量不大时,也可直接采用砂轮进行修理。 3)桩体挠曲矫正腹向弯曲矫正时两端固定在支承点上,用设置在龙门式顶梁架上的千斤顶顶在钢板桩凸处进行冷弯矫正;侧向弯曲矫正通常在专门的矫

土方开挖专项施工方案(一般)

一般土方开挖安全专项施工方案 一、编制根据 1、按现行的施工安全规范。 2、公司有关土方开挖施工的作业指导书和技术交底。 3、现场施工条件。 4、经审查通过的设计图纸; 5、工程岩石工程详细勘察报告 二、资料收集 土方开挖之前需收集的资料主要有:地质勘探报告、地下管线资料,根据上述资料查明工程地质水文、地下管线、等实际情况,编制确定开挖路线、开挖方法等并编制详细的土方施工方案及基坑防护方案。 三、工程概况 工程基本情况 工程名称:张家界未来城项目一期工程 工程性质:本工程为高层住宅。 地理位置:本工程位于张家界市永定区崇文路崇文中心小学北侧。 各栋层数及建筑高度: 1C#:21F/1D,建筑高度64.8m; 2B#:16F/1D,建筑高度42.75m; 3B#:12F/2D,建筑高度33.6m; 13D#:17F/2D,建筑高度48.45m; 14D#:17F/2D,建筑高度48.45m; 15#:17F/1D,建筑高度45.6m; 16A#:19F/2D,建筑高度59.00m; 17A#:20F/1D,建筑高度61.9m; 18A#:18F/3D,建筑高度56.1m; 23D#:18F/3D,建筑高度51.3m; 各责任主体名称

2、本工程Array基础设计概况 本工程基础采用旋挖桩基础,现场土方开挖深度在3m以内,施工场地较开阔。 3、场地特点:本工程占地面积大,原始地貌为低山丘陵间冲沟。 4、地理位置及环境条件:本项目位于张家界市永定区崇文路崇文中心小学北侧,交通便利。 四、自然地理及场地工程地质条件 1、地理位置、地形地貌 本项目位于张家界市永定区崇文路崇文中心小学北侧,原始地貌为低山丘间冲沟。 2、水文气象特征 张家界市气候属中亚热带湿润季风气候,终年温暖湿润,四季分明。市区气候总体特征为高湿、多雨。场地内无沟渠通过,地下水位主要为雨水和地下径流补给地下径流排泄,水位随季节变化明显。 3、地基土组成 场地地层主要由第四系堆积层、冲积层及白垩系砾岩、泥质粉砂岩组成。 4、地基土土性特征 各土层的土性特征描述如下: 中风化灰岩:呈透镜体分布在强风化砾岩中;灰白色;主要成份为方解石;隐晶质结构;中厚层状构造;隐节理较发育;必须回转才能钻进;岩体较完整;岩芯呈短柱状及柱状;锤击声脆;岩石质量指标为较差的,RQD约为70;属较硬岩;岩体基本质量等级为Ⅲ级。场地内仅ZK23、ZK26、ZK35、ZK38号钻孔揭露,层厚0.80~3.00m。 强风化泥质粉砂岩:紫红色;泥质结构;中厚层状构造;节理裂隙发育;岩体破碎;岩芯呈块状、碎块状;岩石质量指标为极差的,RQD小于25;岩体基本质量等级为Ⅴ级;属极软岩;遇水易软化、失水易崩解;无膨胀性。场地内仅ZK1、ZK2、ZK4、ZK5、ZK7~ZK11、ZK78号钻孔揭露,层厚1.50~4.10m。 中风化砾岩:紫红色;砂砾质结构;厚层状构造;节理裂隙较发育;砾石成份为石英砂岩、硅质岩,粒径1-5cm;钙铁质胶结,胶结较好;岩体较完整;岩芯呈短柱状;岩石质量指标为较差的,RQD 约为60;岩体基本质量等级为IV级;属软岩;遇水不易软化、失水不易崩解;无膨胀性。 中风化泥质粉砂岩:紫红色;泥质结构;厚层状构造;节理裂隙较发育;岩体较完整;岩芯呈短 柱状及柱状;岩石质量指标为较差的,RQD约为70;岩体基本质量等级为IV级;属软岩;遇水不易 软化、失水不易崩解;无膨胀性。

施工手册(第四版)第六章土方与基坑工程6-1-9土方回填

6-1-9 土方回填 6-1-9-1 土料要求与含水量控制 填方土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性,如设计无要求时,应符合以下规定:(1)碎石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于每层铺土厚的2/3), 可用于表层下的填料;(2)含水量符合压实要求的粘性土,可作各层填料;(3)淤泥和淤泥质土,一般不能用作填料,但在软土地区,经过处理含水量符合压实要求的,可用于填方中的次要部位。 填土土料含水量的大小,直接影响到夯实(碾压)质量,在夯实(碾压)前应先试验,以得到符合密实度要求条件下的最优含水量和最少夯实(或碾压)遍 数。含水量过小,夯压(碾压)不实;含水量过大,则易成橡皮土。各种土的最优含水量和最大密实度参考数值见表6-55。粘性土料施工含水量与最优含水量之差可控制在-4%2%范围内(使用振动碾时,可控制在-6%2%范围内)。 土的最优含水量和最大干密度参考表表6-55 注: 2?—般性的回填,可不作此项测定。 土料含水量一般以手握成团,落地开花为适宜。当含水量过大,应采取翻松、晾干、风干、换土回填、掺入干土或其他吸水性材料等措施;如土料过干,则应预先洒水润湿,每1m3铺好的土层需要补充水量(L)按下式计算: P V J(w°p-w)(6-24) 1w 式中V――单位体积内需要补充的水量(L); w --- 土的天然含水量(%)(以小数计); W op ------- 土的最优含水量(%)(以小数计); 填土碾压前的密度(kg/m3) 当含水量小时,亦可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械等措施。

在气候干燥时,须采取加速挖土、运土、平土和碾压过程,以减少土的水分散失。 当填料为碎石类土(充填物为砂土)时,碾压前应充分洒水湿透,以提高压实效果。 6-1-9-2基底处理 1?场地回填应先清除基底上垃圾、草皮、树根,排除坑穴中积水、淤泥和杂物,并应采取措施防止地表滞水流入填方区,浸泡地基,造成基土下陷。 2?当填方基底为耕植土或松土时,应将基底充分夯实和碾压密实。 3?当填方位于水田、沟渠、池塘或含水量很大的松散土地段,应根据具体情况采取排水疏干,或将淤泥全部挖出换土、抛填片石、填砂砾石、翻松、掺石灰等措施进行处理。 4 ?当填土场地地面陡于1/5时,应先将斜坡挖成阶梯形,阶高0.2~0.3m, 阶宽大于1m,然后分层填土,以利结合和防止滑动。 6-1-9-3填方边坡 1 ?填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和其重要性在设计中加以规定,当设计无规定时,可按表6-56和表6-57采用。 2?对使用时间较长的临时性填方边坡坡度,当填方高度小于10m时,可采 用1: 1.5;超过10m,可作成折线形,上部采用1: 1.5,下部采用1: 1.75。 永久性填方边坡的高度限值表6-56 注: 1: 1.75~1: 2.00; 2.凡永久性填方,土的种类未列入本表者,其边坡坡度不得大于$+ 45° /2, $为土的 自然倾斜角。 压实填土的边坡允许值表6-57

地铁基坑工程地下水问题及其处理对策

地铁基坑工程地下水问题及其处理对策 发表时间:2019-10-14T16:25:47.343Z 来源:《建筑细部》2019年第6期作者:封飞段二敏[导读] 必定会造成基坑周围的地面出现不均匀沉降,如果沉降严重还会造成周边建筑物发生倾斜或者开裂,给周围环境带来巨大风险。西安市政道桥建设有限公司陕西西安 710000 摘要:在地铁基坑工程施工过程中,尤其是含水地层施工建设实践中,因基坑围护结构中止水设施失效,导致水与砂粒相互融合渗入基坑之中。在此过程中,若水土流失较为严重,则必然会对支护效果产生不利影响,严重时可能会形成空穴,地面突然出现塌陷问题。上述问题不仅会对围护结构自身的稳定性产生不利影响,而且会对周边道路、管线以及建筑物和构筑物等造成影响,因此应当加强地下水有 效处理。 关键词:地铁基坑工程;地下水问题;处理对策 1地下水对基坑工程的影响分析1.1潜水影响该车站项目潜水的水位埋深处于4.5~5.6m,开挖基坑的深度大约为10m,即便坑外不降水都可能造成坑内水头过大,极易发生管涌、流砂、坑壁土体坍塌等各种危害。高水位潜水极易造成围护结构的内外出现高水位差,从而破坏基坑的底部渗流;水位差过高极易产生较大侧向压力,对支护结构造成较大影响。如果抽降坑外的潜水,必定会造成基坑周围的地面出现不均匀沉降,如果沉降严重还会造成周边建筑物发生倾斜或者开裂,给周围环境带来巨大风险。 1.2裂隙水和坑内积水的影响由于本工程中第三系为红砂岩,这种材质属于相对不透水层,但是挖开到红砂岩层时,就会发生像蘑菇状渗水现象。随着挖掘深度不断增加,冒水股数增多、冒水量增多,由此表明红砂岩里包含了非常丰富的裂隙水。在基坑围护中有多种水源汇集在坑内,包含渗漏水、降雨、原地层潜水及裂隙水等,让坑内的积水非常严重。红砂岩的胶结构层程度弱,一旦遇水就崩解泥化,其水理性质差。如果不处理这些积水,必定会让坑内砂岩层处于泥化状态,从而对开挖施工与底板浇筑造成影响。2地铁基坑地下水有效处理措施和方法 2.1基坑地下水整体处理思路地下水对地铁基坑工程项目施工建设会造成非常严重的影响,甚至部分地方处理不当造成塌陷。从整体上来讲,地下水处理的基本思路如下:首先对于地铁基坑外的高水位潜水采用止水法以及降水措施,根据工况条件选择合适的止水帷幕对其进行阻止地下水渗透到基坑之中。降水施工过程中应当做好地面以及侧面防水处理工作,保证坑底结构的稳定性,并且降低支护结构部分受到的土体侧压力;其次,卵石层内有潜水或者裂隙水渗出时,应当有效处理,否则会造成基坑开挖面潮湿。最后,为了能够有效保证基坑地板混凝土浇筑施工质量,基底开挖过程中应当有效处理红砂岩裂隙水。 2.2基坑工程地下水具体处理措施和方法2.2.1止水处理就本地铁站而言,基坑工程项目施工过程中的开挖作业深度相对较大,而且地层中的土质层构成以及基坑工程项目建设过程中地质条件非常的复杂,而且地下水位相对较高。在止水处理过程中周边需保护建筑物相对较多,加之地下水水位相对较高。如果在建筑时采用复合土钉墙施工方法进行支护加固处理,则很难有效满足基坑变形控制要求,而且也不适于对变形要求严格控制的基坑。从实践来看,虽然桩锚支护方法的使用能够有效保障土体变形不超过允许的范围,但是由于基坑周围的高层建筑物较多,因此要求对变形进行严格管控;同时,本工程所在处的地下管线相对较多,桩锚支护法应用受限。通过对上述各因素的综合权衡,笔者建议采用地下连续墙以及内支撑相结合的方法,该方式方法对变形控制有良好的效果,不受地层影响和限制。同时,利用钢筋混凝土施工方法进行支撑加固,则可有效满足变形防控要求;此外,地下连续墙施工技术工艺的选用,整体效果比较好,而且能够达到截水以及防渗之目的。在地铁基坑止水处理过程中,综合考核各种技术工艺和方法以后,结合影响因素,最终选择采用钢筋混凝土以及地下连续墙支护结构,并且兼用止水帷幕。对于本工程项目而言,因其局部路段与高层建筑物比较近,地下连续墙的厚度设置为1.2m,其他位置的墙体厚度应当在1.0m范围之内;地下连续墙施工深度在38m左右,混凝土等级选择C40。 2.2.2排水处理本地铁基坑施工开挖过程中,地下水位之上的土层无需处理即可直接进行开挖作业;对于地下水位以下土层而言,应当采取有效的排水处理方法,工程项目施工时选择坑内集水明排方法。同时,将集水井布设在坑内,用水泵从井中抽水并进行一边开挖,基于管道将水排至市政管网系统之中。坑内布设三处集水井,并且利用钢筋进行焊接加固,使其成为圆形钢筋笼,在其外部覆盖适量的稻草,起到过滤作用。基于该种技术工艺和方法的应用,可以有效避免沙子进入真空水泵洗盘内,保证后者正常运行。同时,坑外还应当浇筑适量的水泥砂浆并用作垫层,利用水泥砂浆封堵坑底渗水,并且在其上部位置布设适当的木板来有效满足施工作业要求。地铁基坑工程项目施工过程中,可以选用坑内积水明排方法,通过降低含水率来实现排水和开挖之目的。坑外排水过程中从降水井内抽水,并且在池坑内沉淀后经管道排入市政管网之中。 2.2.3地下水处理效果在地铁工程基坑地下水处理过程中,采用的是钢筋混凝土与连续墙相结合的支护处理方法,可有效实现支护、止水之目的。然而,地下连续墙受施工技术工艺影响,槽段接头与墙角转折位置很容易渗漏,工程施工工序非常的复杂,各环节施工质量管控直接关系着成墙质量和效果。就本地铁基坑处理效果来看,采用地下连续墙支护的效果非常的好,工字型接头起到了很好的防渗作用。在地下水处理时,基坑墙角漏水漏砂,而且量较大,严重威胁基坑和周边建筑物,需要进行技术的处理。对此,采用坑外管井处理方法进行降水,挖至卵石层以后地下水位一直处在卵石层以下,符合降水要求。同时,集水明排方法的应用,缓解了地铁基坑严重积水问题,有利于开挖作业的顺利进行。 3思考及建议

相关文档