电站锅炉安装监检一些监检方法的探讨现代的大容量、高参数电站锅炉安装技术愈趋完善,工装设备越来越先进,安装周期也越来越短。安装单位为了节约成本,降低开支,可能存在一些未按规程执行的情况。部分业主对锅炉安装法规标准不熟悉,或为了工程尽快完工,早日获得较大经济效益,置安全隐患于不顾。为了加强锅炉安装过程的监督管理,规范锅炉安装监督检验工作,保证锅炉的安全运行,国家质量监督检验检疫总局于 2004年6 月23日发布了tsg g7001—2004《锅炉安装监督检验规则》。该规则详细地规定了如何实施监检,对于正确指导安装监检工作有极其重要的意义。但《锅炉安装监督检验规则》毕竟不是作业指导书,里面的内容不可能事无巨细均有规定,这就需要参考其他技术规范、技术规程。通过这几年的安装监检,笔者对《锅炉安装监督检验规则》中未详加说明而又有可能引起忽视的一些做法进行探讨,不当之处请予以指正。

1 问题探讨

1.1 许可证有效期

许多安装单位许可证到期需换证,在超出许可证有效期的情况下安装队继续安装或开始安装,如何处理? 对于前一种情况,视为许可证有效,并在许可证到期前提醒安装单位需提前申请换证;对于后一种情况,即使他在安装告知时证件未到期,由于种种原因推迟安装。仍要求提供至少是安装换证已经受理的证明文件。2007年末国家质量监督检验检疫总局颁发质检办特函[2007]575号《关于

压力管道安装监检大纲

压力管道安装监检大纲 一、压力管道安装监检范围 压力管道,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0、1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点得液体,且公称直径大于或者等于50mm得管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1、6MPa(表压)得输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体得管道与设备本体所属管道除外。 二、执行规范标准 K 国家质检总局2014年"4号公告《特种设备目录》 2、《中华人民共与国特种设备安全法》 3、《特种设备安全监察条例》 4、《压力管道安全管理与监察规定》 5、《压力管道安装安全质量监督检验规则》 6、TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程-工业管道》 7、TSG D3001-2009《压力管道安装许可规则》 8、压力管道设计图纸,施工验收技术标准与相关安全技术规范。 三、压力管道监检流程 安装单位首先到当地质量技术监督部门办理告知书,然后到我院业务部报检, 报检时需携带告知书及安装单位资质证复印件(加盖红章),备齐施工合同原件(存档复印件)及委托授权书原件,与我单位签订监督检验协议书。 我部接到报检后按我院《压力管道安装安全质量监督检验作业指导书》进行检验,到现场监检得有两个A类停点。 一就是焊接管理,二就是强度、严密性试验(压力、泄霜性试验)。 如果遇到现场质量保证体系严重失控,不能保证施工质量时,需安装单位整改后,检验员再次到现场确认合格后,方可进行下一步安装工作。

仁焊接管理--A类停点 安装单位材料备齐并自检合格后,持证焊工已到现场准备焊接时,检验员到现场监检,安装单位应备齐下列资料 (1)相关单位资质证件:安装单位、设计单位、检测单位、监理单位、防腐单位、压力管道元件制造单位得资质证件,(可为复印件)。 (2)相关人员证件:现场应备有焊工证原件,且焊工证上应有安装单位得聘用章,监理、检测单位人员资格证书(可为复印件)。 (3)施工现场必须有安装单位质保体系文件,且相关岗位负责人应有任命书,并有相适应得施工组织方案。 (4)施工现场应备有符合规范标准要求得设计图纸,图纸应有甲方会审记录或认可得书面记录。 (5)核查管道元件(含管材管件、阀门)相关质量证明书、材质单、合格证、焊材质量证明书、埋弧焊管与PE管道监督检验证书,(经销商需加盖公章,经手人签字),并提供厂家特种设备制造许可证(复印件加盖红章),管道元件应有安装单位得进厂验收记录及追踪标记。 (6)核查焊接管理制度,包括焊接工艺评定及对应得焊接作业指字书(或焊接工艺卡),焊工名单及焊工编号。 (7)焊材管理:就是否有焊材库,焊材烘干、发放、回收等记录。 2、強度、严密性试验低力、泄露性试验)一A类停点 强度、严密性试验(压力、泄廡性试验)前安装单位应备齐下列资料 (1)无损检测底片及检测报告,检验员底片审查合格后方可进行下一步工作。 (2)安装单位质量保证体系內得现场技术负责人必须到场,建设单位及监理人员需到现场。 (3)安装及焊接质量自检记录(焊接记录需具体到每一道焊口,并标明施焊焊工),并且需安装单位、甲方(监理)人员在记录上签字,如有返修必须体现在记录中。 (4)审查原设计图纸管道特性表就是否与现场压力管道一致。 (5)压力管道轴测图:施工完毕后,安装单位应根据现场实际情况,绘制现场管道走向得轴侧图,轴测图上应标明受压元件得材质与规格、焊缝位置、焊缝编号(注明固定口

锅炉安装监督检验规则

锅炉安装监督检验规则 第一章总则 第一条为了加强锅炉安装过程的监督管理,规范锅炉安装监督检验工作,保证锅炉的安全性能,根据《特种设备安全监察条例》(以下简称《条例》)的有关规定,制定本规则。 第二条凡是在中华人民共和国境内安装《条例》规定范围内的锅炉,其安装过程应当按照本规则的规定进行监督检验。 第三条本规则规定的安装监督检验,是指锅炉安装过程中,在安装单位自检合格的基础上,由国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)核准的检验检测机构(以下简称监检机构)对安装过程进行的强制性、验证性的法定检验。 第四条锅炉安装监督检验工作的依据是《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》、《有机热载体炉安全技术监察规程》、《工业锅炉安装工程施工及验收规范》、《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》、《机械设备安装工程施工及验收规范》以及其他相关安全技术规范、国家标准和行业标准。 第五条各级质量技术监督部门负责监督本规则的实施。 第二章安装监督检验的程序、项目和要求 第六条安装单位在从事安装施工前,应当按照《条例》和相关安全技术规范的规定,在向锅炉使用地的直辖市或者设区的市级质量技术监督部门书面告知后,向当地承担相应范围的监检机构申请监督检验,并附以下资料(或者复印件)各一份; (一)特种设备安装改造维修告知书; (二)施工合同; (三)施工计划。 第七条监检机构接到安装单位的申请后,应当根据设备的状况制定监督检验实施方案(以下简称监检方案),安排符合规定要求的检验人员从事监督检验(以下简称监检)工作,并将承担监检工作的监督检验人员(以下简称监检人员)、监检方案(包括监检项目和要求)告知安装单位。 第八条安装单位应当在安装现场提供以下材料和条件,并设专人做好以下配合工作。 (一)施工计划; (二)质量管理手册和相关的管理制度: (三)质量管理人员、专业技术人员和专业技术工人名单和持证人员的相关证件; (四)安装设备的出厂文件、施工工艺及相应的设计文件; (五)施工过程的各种检查、验收资料; (六)安装监督检验工作要求的其他相关资料; (七)根据监督检验的情况,需要在现场设立固定办公场所的,准备必要的办公条件。 第九条锅炉安装监检包括对安装过程中涉及安全性能的项目进行监检和对质量管理体系运转情况的监督检查,其监检项目和要求见《锅炉安装监督检验大纲》(见附件1,以下简称《监检大纲》)和《整装锅炉安装监督检验项目表》、《散装锅炉安装监督检验项目表》(见附件见2、附件3,以下简称《监检项目表》)。

【建筑工程类】风电场工程质量监督检查大纲

(建筑工程质量)风电场工程质量监督检查大纲

电力建设工程 质量监督检查典型大纲 (风电场部分) 黑龙江省电力建设工程质量监督中心站 2009年4月 编制说明 为适应风力发电建设工程质量监督工作的需要,加强对工程建设各责任主体的质量行为和“工程建设标准强制性条文”执行情况的监督,促进工程质量管理、工程实体质量和投产水平不断提高,电力建设工程质量监督总站组织编制了电力建设工程质量监督检查典型大纲(风电场部分)。 本大纲是在山西省电力建设工程质量监督中心站编制并试用的基础上,吸纳了由江苏省电力建设工程质量监督中心站、内蒙古电力建设工程质量监督中心站分别编制的“风电建设工程质量监督检查大纲”中机务专业的相关内容,所形成的讨论稿。目的是针对风电工程的特点,向各责任主体宣讲质量监督相关规定、要求以及监检工作计划,保证在工程建设过程中,规范地开展监检工作,提高其工作质量。 电力建设工程质量监督检查典型大纲(风电场部分)包括《风电场首次及土建工程质量监督检查大纲》、《风电场变电站受电和首批风机并网前质量监督检查大纲》和《风电场整套启动试运阶段质量监督检查大纲》三个阶段。适用于接入公用电网(110kV及以上)的内陆型风电工程。

风电场首次及土建工程 质量监督检查典型大纲 1 总则 1.0.1依据《建设工程质量管理条例》、《工程质量监督工作导则》和《电力建设工程质量监督规定》,为统一风电场建设工程的质量监督工作程序、方法和内容,规范工程建设各责任主体及有关机构的质量行为,加强电力建设工程质量管理,保证工程质量,确保电网安全,保障人民的生命、财产安全,保护环境,维护社会公共利益,充分发挥工程项目的经济效益和社会效益,制定风电工程3个阶段性质量监督检查典型大纲。 凡接入公用电网的风电建设项目,包括各类投资方式的新建、扩建、改建的工程,均应按上述相关典型大纲的规定进行质量监督检查。 1.0.2 《风电场首次及土建工程质量监督检查典型大纲》(以下简称本“大纲”)适用于电力建设工程质量监督中心站(以下简称中心站),对以110kV及以上等级电压接入公用电网的风电建设工程正式开工后的首次工程质量监督检查。对以110kV以下等级电压接入电网的风电建设工程,可参照执行。 1.0.3 首次检查的主要内容包括: 1)按本“大纲”下述要求进行监督检查; 2)宣布本工程项目的质量监督机构及组成人员; 3)布置本工程项目质量监督检查计划及其实施要求。 1.0.4 质量监督检查以重点抽查的方法进行。检查工程建设各责任主体质量行时,对各阶段“大纲”中重复性的条款一般只抽查一次。凡经检查符合规定、在后续工程中又未发生情况

锅炉安装监督检验规则的介绍

TSG G7001—2004 TSG特种设备安全技术规 TSG G7001—2004 锅炉安装监督检验规则 Boiler Installation Supervision Inspection Regulation 中华人民国国家质量监督检验检疫总局颁布 2004年6月23日

目录 第一章总则 (1) 第二章安装监督检验的程序、项目和要求 (1) 第三章附则 (3) 附件1 锅炉安装监督检验大纲 (4) 附件2 整装锅炉安装监督检验项目表 (11) 附件3 散装锅炉安装监督检验项目表 (13) 附件4 特种设备监督检验工作联络单 (19) 附件5 特种设备监督检验工作意见通知书 (20) 附件6 锅炉安装监督检验证书 (21)

锅炉安装监督检验规则 第一章总则 第一条为了加强锅炉安装过程的监督管理,规锅炉安装监督检验工作,保证锅炉的安全性能,根据《特种设备安拿监察条例》(以下简称《条例》)的有关规定,制定本规则。 第二条凡是在中华人民国境安装《条例》规定围的锅炉,其安装过程应当按照本规则的规定进行监督检验。 第三条本规则规定的安装监督检验,是指锅炉安装过程中,在安装单位自检合格的基础上,由国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)核准的检验检测机构(以下简称监检机构)难装过程进行的强制性、验证性的法定检验。 第四条锅炉安装监督检验工作的依据是《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》、《有机热载体炉安全技术监察规程》、《工业锅炉安装工程施工及验收规》、《电力建设施工及验收技术规(锅炉机组篇)》、《机械设备安装工程施工及验收规》以及其他相关安全技术规、国家标准和行业标准。 第五条各级质量技术监督部门负责监督本规则的实施。 第二章安装监督检验的程序、项目和要求 第六条安装单位在从事安装施工前,应当按照《条例》和相关安全技术规的规定,在向锅炉使用地的直辖市或者设区的市级质量技术监督部门书面告知后,向当地承担相应围的监检机构申请监督检验,并附以下资料(或者复印件)各一份: (一)特种设备安装改造维修告知书; (二)施工合同; (三)施工计划。

锅炉安装改造单位监督管理规则

TSG 特种设备安全技术规范 TSG G3001—2004 锅炉安装改造单位监督管理规则 Boiler Installation and Alteration Enterprises SuperVision Administration Regulation 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2004年6月28日

目录 第一章总则 (1) 第二章许可证级别及单位的基本条件 (1) 第三章锅炉安装改造许可程序 (2) 第四章监督管理 (3) 第五章附则 (5) 附件1锅炉安装改造单位的人员基本要求 (5) 附件2锅炉安装改造单位的工装及检测设备基本要求 (7) 附件3锅炉安装改造单位的质量管理体系基本要求 (8)

锅炉安装改造单位监督管理规则 第一章总则 第一条为了加强锅炉安装改造监督管理,规范锅炉安装改造许可工作,保障锅炉安装改造质量和锅炉安全运行,根据《特种设备安全监察条例》(以下简称《条例》)的有关规定,制定本规则。 第二条凡在我国境内从事《条例》规定范围内锅炉及锅炉范围内管道的安装改造工作的单位必须取得国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)颁发的《特种设备安装改造维修许可证》(以下简称许可证),且只能从事许可证范围内的锅炉安装改造工作。已获得锅炉制造许可的锅炉制造企业可以改造本企业制造的锅炉和安装本企业制造的整(组)装出厂的锅炉,无需另取许可证。 锅炉安装改造的许可工作中的受理、审批由锅炉安装改造单位所在地的省、自治区、直辖市质量技术监督部门负责。 注:整(组)装出厂的锅炉是指锅炉本体承压件已在制造厂内组焊完毕,在安装现场不进行承压件组焊工作的锅炉。 第三条各级质量技术监督部门负责监督本规则的实施。 第二章许可证级别及单位的基本条件 注:对于从事较单一工作范围的锅炉安装改造单位,可申请单项范围的许可,如:限安装(或改造)、限铸铁锅炉等。 第五条锅炉安装改造单位应当具备以下基本条件: (一)取得工商营业执照; (二)有固定的办公地点、资料档案室、仪器设备室和仓库; (三)具有与锅炉安装改造工作相适应的各类工程技术人员和技术工人,而且具有一定的安装改造经验,具体要求见附件1;

输变电工程质量监督检查大纲 PDF

输变电工程质量监督 检查大纲

前言 为贯彻落实《建设工程质量管理条例>和电力建设工程质量安全管理有关规定,进一步加强电力工程质量监督管理,统一监督检查的工作内容,提高电力工程质量监督工作水平,电力工程质量监督总站组织编制了《输变电工程质量监督检查大纲》(以下简称《大纲》)。 本《大纲》共包括以下11部分: ——第1部分首次监督检查 ——第2部分地基处理监督检查 ——第3部分变电(换流)站主体结构施工前监督检查 ——第4部分变电(换流)站电气设备安装前监督检查 ——第5部分变电(换流)站建筑工程交付使用前监督检查 ——第6部分变电(换流)站投运前监督检查 ——第7部分架空输电线路杆塔组立前监督检查 ——第8部分架空输电线路导地线架设前监督检查 ——第9部分架空输电线路投运前监督检查 ——第10部分电缆线路工程安装前监督检查 ——第1 1部分电缆线路工程投运前监督检查 一、编制说明 (一)编制依据 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号) 《质量发展纲要(2011-2020》>(国发(2012)9号)

《电力工程质量监督体系调整方案》(国能电力(2012) 306号) 《工程建设标准强制性条文》(电力I程部分) 《工程建设标准强制性条文》(工业建筑部分) 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300) 《建设工程监理规范》(GB 50319) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326) 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL5009.2) 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》(DL5009.3) 《电力建设工程监理规范》(DIIT5434) (二)指导思想和编制原则 按照精简程序、强化监管的指导思想,本《大纲》的编制遵循了以下原则: (1)与监督检查阶段相协调的原则。 (2)监督检查转序的原则。 (3)监督验收质量的原则。 (4)监测实体质量的原则。 (5)以强制性条文为基础的原则。 (6)兼顾技术进步的原则。 (三)调整的主要内容 本《大纲》与原《大纲》相比,主要的调整和变化如下: (1)在监督检查的内容上增加了地基处理监督检查部分。

电站锅炉压力容器检验规程

电站锅炉压力容器检验规程 1 范围 本标准规定了电站锅炉、热力系统压力容器和主要汽水管道在设备制造、安装、在役等三个阶段检验工作的内容和相应要求。 本标准适用于额定蒸汽压力等于或大干3.8MPa发电锅炉、火力发电厂热力系统压力容器和主要汽水管道。额定蒸汽压力小于3.8MPa的电站锅炉、热力系统压力容器和主要汽水管道可参照执行。 本标准适用于下列范围部件的检验: a)锅炉本体受压元件、部件及其连接件; b)锅炉范围内管道; c)锅炉安全保护装臵及仪表; d)锅炉主要承重结构; e)高压和低压加热器、压力式除氧器、各类扩容器等热力系统压力容器; f)主蒸汽管道、高温和低温再热蒸汽管道、主给水管道、高压和低压旁路管道等压力管道。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GBl50 钢制压力容器 GBl51 钢制管壳式换热器 GB/T12145 火力发电机组及蒸汽电力设备水汽质量标准

DL/T441 火力发电厂高温高压蒸汽管道蠕变监督导则 DL/T515 电站弯管 DL/T561 火力发电厂水汽化学监督导则 DL612 电力工业锅炉压力容器监察规程、 DL/T616 火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则 DL/T677 火力发电厂在线工业化学仪表检验规程 DL/T794 火力发电厂锅炉化学清洗导则 DL/T820 管道焊缝超声波检验技术规程. DL/T821 钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程 DL/T869 火力发电厂焊接技术规程 DL/T5054 火力发电厂汽水管道设计技术规定 DL/T5190.5 电力建设施工及验收技术规范第五部分:热工仪表及控制装臵 JB/T1609 锅炉锅筒制造技术条件 JB3375 锅炉原材料入厂检验 SDJJ03—1988 电力基本建设热力设备化学监督导则 水电部[83]水电电生字第47号火力发电厂高压加热器运行维护守则能源部机电部能源安保[1991]709号电站压力式除氧器安全技术规定电力部电安生[1994]227号电业安全工作规程 质技监局锅发[1999]154号压力容器安全技术监察规程 3 总则 3.1 为加强电站锅炉、热力系统压力容器及主要汽水管道在制造、安装阶段设备与人身安全,特制定本标准。 3.2 本标准对其适用范围内的设备,在制造、安装、在役三个阶段中的检验项目、要求、方法、程序、人员资格、质量标准、检验周期、记录保存、报告格式、安全状况等级评定、检验结论及处理建议作出规定,有

TSG G7001-2015锅炉监督检验规则 正式版

TSG特种设备安全技术规范TSG G7001—2015 锅炉监督检验规则 Boiler Supervision Inspection Regulation 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2015年月日

特种设备安全技术规范TSG G7001—2015 前言 2010年2月,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)下达修订《锅炉安装监督检验规则》的立项计划。2010年3月,中国特种设备检测研究院组织有关专家成立了修订工作组并在北京召开第一次工作组会议,讨论了《锅炉安装监督检验规则》修订的原则、重点内容及主要问题、结构(章节)框架,并且就起草工作进行了具体分工,制定了起草工作时间表。与此同时,特种设备局要求将原《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》中关于锅炉的内容与修订后的《锅炉安装监督检验规则》合并,形成《锅炉监督检验规则》。同年4月,工作组对任务分工及结构(章节)框架重新进行了调整,并于2011年6月在广东召开全体起草人员参加的会议,讨论形成了《锅炉监督检验规则》征求意见稿。2011年9月,特种设备局以质检特函[2011]79号文征求基层部门、有关单位和专家及公民的意见。2013年1月,工作组在北京召开主要起草人员参加的会议,根据征求的意见,研究处理形成送审稿。2013年6月,特种设备局将送审稿提交国家质检总局特种设备安全技术委员会审议,工作组根据审议意见修改后形成了报批稿。年月日,本规则由国家质检总局批准颁布。 自《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》和《锅炉安装监督检验规则》实施以来,我国锅炉制造、安装、改造和维修单位的装备及技术水平有了较大提高,高参数、大型化、复杂化以及新材料、新结构的使用已经成为我国锅炉行业的发展趋势,2012年颁布的《锅炉安全技术监察规程》对锅炉监督检验提出了新要求。本次修订的原则是将锅炉制造、安装、改造和重大修理环节的监督检验合并到一起,结合《锅炉安全技术监察规程》对原规则实施过程中出现的与实际工作不相适应的内容进行调整,保留原规则行之有效的主体内容,对原规则与《锅炉安全技术监察规程》要求不一致的内容进行修改,补充大型电站锅炉制造安装的监督检验内容,突出监督检验工作的可操作性。 本次修订的主要内容如下: 1.将原规则中以附件形式规定的监督检验大纲纳入正文中,取消原规则附件中的监督检验项目表; 2.明确监督检验方法,调整监督检验项目的分类; 3.增加锅炉改造和重大修理环节的监督检验要求; 4.明确电站锅炉范围内管道的监督检验范围; 5.明确铸铁锅炉制造监督检验专项要求; 6.明确汽水(启动)分离器、分离器储水箱、主要连接管道等部件的安装、改造和重大修理监督检验要求;

监检大纲(1)

工业管道安装安全质量监督检验大纲 1.总则 工业管道是具有易燃易爆危险的特种设备,为保证工业管道的安全运行,保证其设计和安装质量。依据《压力管道安全管理与监察规定》《压力管道安装安全质量监督检验规则》《压力管道安全技术监察规程----工业管道》的规定和要求,特制定本工艺管道安装安全质量监督检验(以下简称监检)大纲。 2.监检依据 2.1《压力管道安全管理与监察规定》 2.2《压力管道安装安全质量监督检验规则》 2.3《压力管道安全技术监察规程----工业管道》 2.4建设单位的设计条件及其认可的国家标准、行业标准和法规 3.监检 3.1监检单位、监检人员及其职则 山东省特种设备检验研究院枣庄分院是取得压力管道安装监督检验资格的法定单位。从事压力管道安装监督检验的人员均经资格考试认可,取得相应资格证书。监检单位具体实施独立的、公正的第三方监督检验。监检单位应对其出具的监检证书的准确性负责,对监督检验人员的工作质量负责。 3.2监检范围 3.2.1属于《压力管道安全管理与监察规定》《压力管道安全技术监察规程----工业管道》范围内的新建、改建、扩建的压力管道的安装安全质量及其附属设施、安全保护装置调试和安装安全质量; 3.2.2对建设单位的安全质量管理行为的监督检验 3.2.3对安装单位、防腐保温单位的安全质量管理行为的监督检验 3.2.4对监理单位的安全质量管理行为的监督检验 3.2.5对检测单位的安全质量管理行为的监督检验 4.监检工作内容 4.1监检工作是建设单位所在地质量技术监督局安全监察机构委托进行的法定工作。是以保证满足监检依据为目标的全面、系统的工作。监检工作应在工业管道安装现场进行,且贯穿在安装的全过程中。压力管道安装安全性能监督不能取代安装单位自检和建设单位(或监理单位)的验收。监检工作范围不仅包括本《大纲》中所涉及到的内容的安全质量特性,而且包括建设单位、监理单位、安装单位、检测单位的质量体系要素及最终的工作质量。 在监检过程中,监检人员对安装质量、无损检测质量、监理工作质量随时进行抽查确认,监检人员发现施工单位弄虚作假或对安装质量有怀疑时,随时进行复查。对一般质量问题,由监检人员当面提出整改意见并对纠正情况进行跟踪检查,直到问题得到解决。对监检过程中发现的严重问题,由监检单位向受监检单位发出《压力管道安装质量监督检验意见通知书》。同时抄送授权监督

电站锅炉安装及监督检验技术研究 毛佳昊

电站锅炉安装及监督检验技术研究毛佳昊 发表时间:2019-09-18T09:45:15.137Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:毛佳昊 [导读] 摘要:电站锅炉是火力发电站主要设备之一,只有它顺利运行才可以保证电厂稳定的供应电力。 (中国电建集团山东电力建设有限公司山东济南 250101) 摘要:电站锅炉是火力发电站主要设备之一,只有它顺利运行才可以保证电厂稳定的供应电力。正因为它的重要性,电站锅炉要在安装时进行质量监控,只有找到一个符合电厂发展需要的电站锅炉安装及监控检验技术,才能保证安装质量并显著降低后期使用过程中的故障率。 关键词:电站;锅炉安装;监督检验技术 一、电站锅炉安装与监督检验的必要性概述 电力行业随着我国经济的不断发展而到了一个新的高度。同时,电力行业带动我国经济的快速发展,所以,电力行业的发展对我国国民生活水平的提高有着不可或缺的重要性。根据我国电力的发展现状,主要有三种发电方式,分别是风力发电、水力发电,火力发电,目前我国还是火力发电为主要发电方式。火力发电的电厂中电站锅炉的数量占所有设备的三分之二,电站锅炉的运行状况直接影响电厂的经济效益。随着人们对电的需要在不断加大,电厂为了满足需求,大量建设的电站锅炉,电站锅炉的增加对其安全管理的要求也会更加严格,从而使电站锅炉在使用过程中的安全将带来很大的困难,这时电站锅炉的安装与监督检验就显得格外重要。这一过程中,一旦发现问题或者存在安全隐患,要及时采取有效的措施,找到问题的根源,以此来保证电厂可以稳定的进行供电发电。 二、电站锅炉安装与监督检验技术 (一)受热面安装技术分析 1)水冷壁和过热器安装前必须完成设备吹扫、通球工作并做好管口封堵措施,管子通球的钢球规格严格按照《规范》中的各项公式进行计算。通球试验钢球规格不能擅自改动;及时作好设备清点和保管工作,并及时做好记录,如有缺陷,应办理“设备缺陷问题处理记录”,并按处理意见进行消缺。水冷壁和过热器组件起吊前做好起吊加固,水冷壁高空对口时必须遵循“先找正,再对口”的原则,还要保证刚性梁安装后合理热膨胀。 2)锅炉附属管道安装技术分析。锅炉附属管道要通过现场的实际测量,根据现场的具体情况确定管道的走向。部分现场制作的支吊架要根据实际情况下料,必须符合图纸中提供的支吊架标准图。管线中阀门的安装要布置整齐,便于操作与检修,且不能影响平台通道。还要特别注意介质的流向和阀门标示的流向一致。 (二)焊接工艺的关键点技术 在焊接的过程中有几个重要的关键技术需要我们注意,首先在焊接的时候要根据实际情况把握焊接的方法,除此之外,要保证焊接的质量。不同的焊接工序控制点不同,我们要把握好关键部位的控制点。其次,在具体施工的过程中,要关注周围的环境,如果出现了雨雪,或者是比较恶劣的天气那么就要立刻停止这些焊接工作。质量检验人员也要根据实际情况进行检查,确认无误之后才能在文件上签字。最后,在焊接工作开始之前要对被焊接的部位进行清理,防止因焊接部位被污染而影响到焊接的质量。所有的焊接工作都要根据具体的工艺标准图样文件来完成,只有这样才能更好地进行质量控制,工作人员在这个过程中也要认真细致的检查,肩负起自己的职责,做好自己的本职工作。如果一个环节出现问题,就有可能会影响到整体的安全性。在进行焊接的过程中,点固焊接是工作的重点也是最薄弱的环节,所以我们可以根据实际情况选用固焊的方式,这样在焊接的过程中就不会出现气孔或者是裂纹,也能彻底的焊接成功,不会出现缺陷。 (三)电站锅炉监督检验技术 从我国目前的监控检验技术发展的状况来看,主要使用的技术有两种,无损检验和金相分析。无损检测技术在电站锅炉的监控检验中使用的范围很广泛,跟其他技术相比,在很多方面占有优势,目前大多电厂使用无损检测技术。射线检测技术是无损检验技术的主要方式之一,这些技术可以检测厚度层的不同中出现的问题,还可以对在气孔进行检测,但是在某些钢板分层的问题上不能很好的进行检测。针对厚度较大的层面超声波检测技术是个很好的选择,在检测面积性问题方面占有较大的优势。金相分析技术是电站锅炉运作工作中较为普遍的方式之一,它主要的使用范围是针对高合金钢的监控。具体工作要特别注意以下三个部分,在取样之前对电站锅炉的结构装置进行考察,确定取样点是否符合要求;取样之前要对电站锅炉的表层进行维护,保证获取样本的表面保存完好;对样本进行微观观察的时候,为了防止其他因素对结果的影响,需要采取金相腐蚀对样本进行初处理。 (四)水压试验技术分析 水压试验是在冷态下检查设备的冷拉变形及各承压部件的严密性及强度是否达到设计要求,可以根据水压试验时的渗漏、变形和损坏情况检查出承压部件的缺陷所在部位,及时处理、消除,为酸洗、保温等工作创造条件。当完成了电站锅炉全部零件的焊接工作之后,就要开始水压测试工作,水压试验为整体水压试验。试验范围是从省煤器入口联箱到高温过热器出口联箱。试验压力以过热器出口集箱处压力表为准。在试验范围内应进行一次全面检查,确认水压试验所必须的条件确已具备。开启所有放空气阀门、压力表一次阀门及所有放水阀门,关闭本体管路范围内的其他阀门。利用临时上水泵向锅炉上水。对系统进行冲洗至目测水清洁后,关闭所有放水门。待锅炉最高点空气门溢水后,关闭所有空气门及压力表一次门,停止进水。系统在工作压力范围内的升速不大于0.3MPa/min。待锅炉压力升至工作压力时检查无渗漏,继续升压至试验压力(试验压力根据设备技术文件和有关技术规程定)停泵,保持20min,并记录降压数值。经全面检查合格后即泄压放水,泄压的水排放到机组废水池。当水压试验完成后,进行泄压保养,受压组件采用冲氮保养。环境温度低于0℃时对屏式过热器等积水无法排尽的立式蛇形管受热面外加蒸气拌热防冻。 (五)无损检验技术 在检验电站锅炉的时候,我们经常会利用无损检验技术,这种技术符合物理性质。而且和其他的技术相比,这种技术的优势更加全面、更加完善。在进行无损检验的时候,主要的检验方式有射线检验、超声检验以及磁粉检验等。在进行射线检验的过程中要根据不同的材料以及不同的结构,进行射线的调节,做好射线的捕捉工作,并进行细致的分析。在进行超声检验的时候,我们要根据不同的材料进行具体的超声检测,因为材料交界处会被传播影响,产生的折射波会根据结构的不同出现不一样的变化,我们就可以通过这一特征进行检测。一般情况下,电站的锅炉在发射超声波的时候是由发射探头发出的,利用超声能够把这些部件反射回来,产生两种超声的对比,我们

锅炉监检规则

TSG特种设备安全技术规范TSG G7001-2011 锅炉监督检验规则 Boiler Supervision Inspection Regulation (征求意见稿) 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2011年月日

特种设备安全技术规范 TSG G7001 -2011 前言 2010年2月,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)下达修订《锅炉安装监督检验规则》的立项计划。2010年3月,中国特种设备检测研究院(以下简称中国特检院)组织有关专家成立了修订工作组并且在北京召开第一次工作组会议,讨论了《锅炉安装监督检验规则》修订的原则、重点内容及主要问题、结构(章节)框架,并且就起草工作进行了具体分工,制定了起草工作时间表。2010年3月,按照要求对原《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》进行修订,将其中关于锅炉的内容与修订后的《锅炉安装监督检验规则》合并制(修)订为《锅炉监督检验规则》。2010年4月,工作组对任务分工及结构(章节)框架重新进行了调整,并于8月在北京召开了各起草小组组长会议,对各起草小组起草后的汇总稿进行讨论,协调结构(章节)框架及制造和安装的有关内容。在此基础上,起草组对汇总稿的内容进行了调整,2011年6月,工作组在广东召开全体起草成员会议,对汇总稿进行详细研究讨论,形成了《锅炉监督检验规则》征求意见稿。特种设备局以质检特函[2011] 号文征求基层部门、有关单位和专家及公民的意见。根据征求的意见,工作组进行研究处理形成送审稿。年月,特种设备局将送审稿提交给国家质检总局特种设备安全技术委员会审议,工作组根据审议意见修改后形成了报批稿。年月,本规则的报批稿由国家质检总局向WTO/TBT进行了通报。年月,工作组回复了WTO/TBT 的咨询意见。年月日,本规则由国家质检总局批准颁布。 本次制(修)订工作的基本原则,是结合《锅炉安全技术监察规程》提出的新要求补充、调整相关内容,对原规则实施过程中出现的与实际工作不相适应的一些问题进行改进,基本保留原来的行之有效的主体内容,突出监督检验工作的可操作性。 新的《锅炉监督检验规则》按照标准的格式进行修订,将原规则中以附件形式规定的监督检验大纲纳入正文中,取消了附件中的监检项目表,同时细化了每项监督检验内容及要求;扩展了锅炉监督检验的范围,将改造、重大修理环节包含进来;补充了制造监督检验时整体水压试验监督检验项目,并且针对近年来出现的超(超)临界压力电站锅炉,补充了汽水分离器、启动分离器、减温器、汽水联络管道、锅炉范围内管道等部件的制造监督检验的内容。由于超(超)临界锅炉中高合金钢广泛应用,本次修订增加了散装锅炉安装监检时高合金钢锅筒、集箱、管道等的硬度抽查要求。新的规则明确了电站锅炉四大管道的监督检验范围,同时结合《锅炉安全技术监察规程》对部分监督检验项目的类别和内容进行了细化或者调整,大大增加了规则的可操作性。 参加本规则制(修)订工作的主要单位和人员如下:

监检大纲

附1:锅炉压力容器产品安全性能监督检验大纲 一、锅炉 (一)适用范围 本大纲适用于以水为介质的固定式承压锅炉和有机热载体炉及其部件的安全性能监督检验的通用要求。监检单位可根据具体产品的实际情况对有关项目和内容进行调整。 (二)监检内容 1、对锅炉制造过程中涉及产品安全性能的项目进行监督检验。 2、对受检单位质量体系运转情况进行监督检查。 (三)监检项目和方法 1、图样资料审查 (1)审查受检锅炉产品的设计资料。 (2)检查锅炉制造和检验标准及工艺。 (3)审查无损检测标准及工艺。 (4)审查设计修改(含材料代用)审批手续。 2、锅筒(壳)、炉胆、管板、回转烟室、冲天管、下脚圈制造质量 (1)审查材料质量证明书、材料复检报告。 (2)审查代用材料的选用和材料代用手续。 (3)检查材料标记移植。 (4)检查外观质量(包括母材、焊缝)。 (5)检查焊缝位置及相互间距。 (6)检查焊工钢印。 (7)抽查几何尺寸(筒体最大内径与最小内径差、棱角度、不直度、对接偏差、开孔位置等)。 (8)测量筒体及封头(管板)壁厚(必要时进行测量)。 (9)检查焊接试板数量及制作方法。 (10)审查产品焊接试板性能报告,确认试验结果。 (11)审查无损检测报告,抽查射线底片。底片抽查数量不少于30%(应包括焊缝交叉部位、T形接头、可疑部位及返修片)。 (12)审核热处理记录及报告。 (13)检查水压(耐压)试验(试验压力、试验介质温度、环境温度、升压速度、保压时间、压力表有效期等)。 (14)检查管孔开孔尺寸及表面质量,管接头校正及机械加工质量。 3、集箱制造质量监督检验 (1)审查材料质量证明书、材料复验报告。 (2)审查代用材料的选用和材料代用手续。 (3)检查材料标记移植。 (4)检查外观质量(包括焊缝)。 (5)测量壁厚(必要时进行)。 (6)检查焊工钢印。 (7)审查合金钢管材、焊缝及零部件光谱分析报告。

tsg g7001-2019锅炉安装监督检验规则.doc

tsg g7001-2019锅炉安装监督检验规则 锅炉安装监督检验规那么BoilerInstallationSupervisionInspectionRegulation 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2004年6月23日 目录 第一章总那么 (1) 第二章安装监督检验旳程序、项目和要求 (1) 第三章附那么 (3) 附件1锅炉安装监督检验大纲 (4) 附件2整装锅炉安装监督检验项目表 (11) 附件3散装锅炉安装监督检验项目表 (13) 附件4特种设备监督检验工作联络单 (19) 附件5特种设备监督检验工作意见通知书 (20) 附件6锅炉安装监督检验证书 (21) 锅炉安装监督检验规那么 第一章总那么 第一条为了加强锅炉安装过程旳监督治理,规范锅炉安装监督检验工作,保证锅炉旳安全性能,依照《特种设备安全监察条例》〔以下简称《条例》〕旳有关规定,制定本规那么。 第二条凡是在中华人民共和国境内安装《条例》规定范围内旳锅炉,其安装过程应当按照本规那么旳规定进行监督检验。 第三条本规那么规定旳安装监督检验,是指锅炉安装过程中,在安装单位自检合格旳基础上,由国家质量监督检验检疫总局〔以下简称国家质检总局〕核准旳检验检测机构〔以下简称监检机构〕对安装过程进行旳强制性、验证性旳法定检验。 第四条锅炉安装监督检验工作旳依据是《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安

全技术监察规程》、《有机热载体炉安全技术监察规程》、《工业锅炉安装工程施工及验收规范》、《电力建设施工及验收技术规范〔锅炉机组篇〕》、《机械设备安装工程施工及验收规范》以及其他相关安全技术规范、国家标准和行业标准。 第五条各级质量技术监督部门负责监督本规那么旳实施。 第二章安装监督检验旳程序、项目和要求 第六条安装单位在从事安装施工前,应当按照《条例》和相关安全技术规范旳规定,在向锅炉使用地旳直辖市或者设区旳市级质量技术监督部门书面告知后,向当地承担相应范围旳监检机构申请监督检验,并附以下资料〔或者复印件〕各一份: 〔一〕特种设备安装改造维修告知书; 〔二〕施工合同; 〔三〕施工打算。 第七条监检机构接到安装单位旳申请后,应当依照设备旳状况制定监督检验实施方案〔以下简称监检方案〕,安排符合规定要求旳检验人员从事监督检验〔以下简称监检〕工作,并将承担监检工作旳监督检验人员〔以下简称监检人员〕、监检方案〔包括监检项目和要求〕告知安装单位。 第八条安装单位应当在安装现场提供以下材料和条件,并设专人做好以下配合工作。 〔一〕施工打算; 〔二〕质量治理手册和相关旳治理制度; 〔三〕质量治理人员、专业技术人员和专业技术工人名单和持证人员旳相关证件; 〔四〕安装设备旳出厂文件、施工工艺及相应旳设计文件; 〔五〕施工过程旳各种检查、验收资料; 〔六〕安装监督检验工作要求旳其他相关资料; 〔七〕依照监督检验旳情况,需要在现场设立固定办公场所旳,预备必要旳办公条件。 第九条锅炉安装监检包括对安装过程中涉及安全性能旳项目进行监检和对质量治理体系运转情况旳监督检查,其监检项目和要求见《锅炉安装监督检验大纲》〔见附件1,以下简称《监检大纲》〕和《整装锅炉安装监督检验项目表》、《散装锅炉安装监督检验项目表》〔见附件2、附件3,以下简称《监检项目表》〕。 第十条锅炉安装监督检验项目分A类和B类。在锅炉安装单位自检合格后,监检员应当依照《监检大纲》要求进行资料核查、现场监督或实物检查等监检工作,并在锅炉安装单位提供旳见证文件〔检查报告、记录表、卡等,下同〕上签字确认。对A类项目,未经监检确认,不得流转至下一道工序。 关于A类监检项目,监检机构能够留一份安装单位提交旳检查、试验旳工作见证存档。第十一条《监检大纲》和《监检项目表》所列项目和要求,是对锅炉安装监检旳通用要求。监检机构能够按照锅炉安装旳实际情况,在制定监检方案时适当进行调整。 第十二条在监督检验过程中,监检人员应当如实做好记录,并依照记录填写《监检项目表》。监检机构或者监检人员在监检中发觉安装单位违反有关规定,一般问题应当向安装单位发出《特种设备监督检验工作联络单》〔见附件4〕;严峻问题应当向安装单位签发《特种设备监督检验意见通知书》〔见附件5〕。安装单位对监检员发出旳《特种设备监督检验工作联络单》或监检机构发出旳《特种设备监督检验意见通知书》应当在规定旳期限内处理并书面回复。 第十三条锅炉安装监督检验结束后,监检机构一般设备应当在10个工作日内,大型设备能够在30个工作日内出具《锅炉安装监督检验证书》〔见附件6〕及锅炉安装监督检验报告。锅炉安装监督检验报告至少应当包括以下内容: 〔一〕锅炉差不多情况;

输变电工程质量监督检查大纲版

输变电工程质量监督检 查大纲版 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

输变电工程质量监督 检查大纲

前言 为贯彻落实《建设工程质量管理条例>和电力建设工程质量安全管理有关规定,进一步加强电力工程质量监督管理,统一监督检查的工作内容,提高电力工程质量监督工作水平,电力工程质量监督总站组织编制了《输变电工程质量监督检查大纲》(以下简称《大纲》)。 本《大纲》共包括以下11部分: ——第1部分首次监督检查 ——第2部分地基处理监督检查 ——第3部分变电(换流)站主体结构施工前监督检查 ——第4部分变电(换流)站电气设备安装前监督检查 ——第5部分变电(换流)站建筑工程交付使用前监督检查 ——第6部分变电(换流)站投运前监督检查 ——第7部分架空输电线路杆塔组立前监督检查 ——第8部分架空输电线路导地线架设前监督检查 ——第9部分架空输电线路投运前监督检查 ——第10部分电缆线路工程安装前监督检查 ——第1 1部分电缆线路工程投运前监督检查 一、编制说明 (一)编制依据 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)

《质量发展纲要(2011-2020》>(国发(2012)9号) 《电力工程质量监督体系调整方案》(国能电力(2012) 306号) 《工程建设标准强制性条文》(电力I程部分) 《工程建设标准强制性条文》(工业建筑部分) 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300) 《建设工程监理规范》(GB 50319) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326) 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL5009.2) 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》(DL5009.3) 《电力建设工程监理规范》(DIIT5434) (二)指导思想和编制原则 按照精简程序、强化监管的指导思想,本《大纲》的编制遵循了以下原则: (1)与监督检查阶段相协调的原则。 (2)监督检查转序的原则。 (3)监督验收质量的原则。 (4)监测实体质量的原则。 (5)以强制性条文为基础的原则。 (6)兼顾技术进步的原则。 (三)调整的主要内容 本《大纲》与原《大纲》相比,主要的调整和变化如下:

锅炉监检所需资料

关于锅炉安装及资料整理的统一规定 1、安装前须提供以下资料: 1.1开工告知、安装许可证; 1.2锅炉出厂资料复印件、制造监检证书复印件、水处理设备及安全附件出厂资料; 1.3持证人员复印件(包括焊工、无损检测单位及人员注1,如NDT外包,则须提供相关协议及资格文件); 1.4焊接工艺评定注1、与所安装锅炉相适应的焊接工艺卡; 1.5与所安装锅炉相对应的施工方案(包含水压、调试、试运行等内容); 1.6移装手续(旧锅炉移装时); 1.7锅炉房定位记录; 1.8材料质量证明书(包含焊材、管材、管件、阀门等)注2及检验记录(安装前必须提交检验单位确认,如未予以确认,则不得进行锅炉安装),如材料为甲供,则要求甲方在开始安装前提供相应的质量证明书并按质量手册要求进行检验并填写检验记录,同时提交检验单位确认,不及时提供质量证明书的,按不合格材料处理,不得进行锅炉安装; 2、验收前应提供以下检验记录: 1.1锅炉房位置及锅炉房内设备布置图; 1.2主蒸汽、给水(水泵至锅炉)、排污管道(排污阀前)单线图及焊接检验记录(应为轴侧图,平面图无效),如外供蒸汽(油)管道同时施工时,则同时提供相应管道的单线图及焊检记录; 1.3无损检测报告及底片(如为分包单位所出具的报告,则施工单位必须由责任人员签字确认); 1.4锅炉调试报告(燃气、油、有机热载体炉)及水质调试报告; 1.5水质(给水)分析报告或导热油质量证明书; 1.6填写完整、准确、齐全的安装质量证明书; 3、质量体系运转情况检查表; 4、以上资料在二十天内全部提交监检,否则提交监察部门查处; 注1:对于焊接工艺评定、NDT单位及人员资格文件的提供,对于本地安装单位,可统一提供当前有效的加盖单位红章的复印件进行备案,今后可不再每台提供相应的文件; 注2:对于管材及管件,应采购具有制造许可单位生产的材料; 对于阀门质量证明书,应具有以下内容: ⑴、名称; ?⑵、型号; ?⑶、数量; ?⑷、制造标准; ?⑸、适用介质; ?⑹、适用温度范围; ?⑺、阀体、阀盖、阀杆、球体等主要元件的材料牌号、化学成份、机械性能; ?⑻、密封面材料牌号(可能的话提供理化数据); ?⑼、检验试验数据及结论;

相关文档