文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV及以下工程施工设计方案

10kV及以下工程施工设计方案

10kV及以下工程施工设计方案
10kV及以下工程施工设计方案

乡城县2017年中心村10kV及以下工程

批准/日期:

审核/日期:

编制/日期:

国网乡城县供电公司

二零一七年三月一日

一、工程概况:

乡城县12个乡镇,89个行政村,10kV线路总长度2.37km,0.4kV线路总长度98.7km,,变压器60台,户表总数3068户。

二、施工时间安排

2017年3月1日—2019年9月30日完成。

三、具体施工方案

1 施工工序安排

1.1、施工工艺流程

1.2线路复测及定位

根据施工设计图进行全线复测及定位,为该工程的顺利开展打下坚实的基础。

2基坑开挖

1.电杆基础坑深度应符合设计规定。

电杆基础坑深度的允许偏差应为深(≤)100mm浅(≤ )50mm,同基基础坑在允许偏差范围内应按最深一坑操平。岩石基础坑的深度不应小于设计规定的数值。

2.双杆基坑应符合下列规定:

(1)根开的中心偏差不应超过±30mm

(2)两杆坑深度宜一致。

3.电杆基坑底采用底盘时,底盘的圆槽面应与电杆中心线垂直,找正后应填土夯

实至底盘表面。底盘安装允许偏差,应使电杆组立后满足电杆允许偏差规定。

(1)底盘的中心及两底盘中心连线的中点与中心桩之间的横向及纵向允许偏差为50mm

(2)同一基坑的双杆底盘在满足设计坑深的允许误差值后,其相互间允许高差为20mm

(3)双杆两底盘中心的根开误差为±30mm

4. 电杆基础采用卡盘时,应符合下列规定:

(1)安装前应将其下部土壤分层回填夯实。

(2)安装位置、方向、深度应符合设计要求;深度允许偏差为±50mm;当设计无要求时,上平面距地面不应小于500mm;

(3)与电杆连接紧密。

5.当采用叉杆或抱杆立杆时杆坑应设有阶梯滑坡(马道),以便主杆,阶梯可

根据电杆的长度挖成二阶(10m以下电杆用)和三阶(10米以上电杆用)两种,如图所示。

6.拉线也要靠拉线侧挖出马道,马道的坡度应与拉线角度一致,以使拉线底把埋入坑内之后与拉线方向一致。

7.杆坑的深度等于电杆埋设深度,电杆长度在15米以下时,埋深约为杆长的1/6。如电杆装设底盘时,应加深底盘厚度。

8.测量坑深,可利用测杆进行。按坑深尺寸在测杆上划一记号,将其立于坑中心检查坑深是否符合规定。Ⅱ型杆坑深以杆位标桩地面处为准,两坑底保持在同一水平面上。当Ⅱ型杆设于斜坡上时,坑深以斜坡下侧一根杆的靠下坡侧地面为准,使两坑底保持在同一水平面上。如坑深大于规定要求时,应用碎石掺土填充夯实。

9.坑底操平,可利用水平尺检查坑的四个角与坑中心是否在同一平面上,否则应进行修整。

3水泥电杆组装

1.混凝土电杆及预制构件在装卸运输中严禁互相碰撞、急剧坠落和不正确的支吊,以防止产生裂缝或使原有裂缝扩大。

2.运至桩位的杆段及预制构件,放置于地面检查,当端头的混凝土局部损坏时应进行补修。

3.电杆起立前顶端应封堵良好。设计无要求时,下端可不封堵。

4.钢圈连接的钢筋混凝土电杆,焊接时应符合下列规定:

(1) 应由经过焊接专业培训并经考试合格的焊工操作,焊完后的电杆经自检合格

后,在规定位打上焊工的代号钢印;

(2) 钢圈焊口上的油脂、铁锈、泥垢等物应清除干净。

(3) 应按钢圈对齐找正,中间留2~5mm的焊口缝隙。如钢圈有偏心,其错口

不应大于2mm。

(4) 焊口符合要求后,先点焊3~4处,然后对称交叉施焊。点焊所用焊条应与

正式焊接用的焊条相同。

(5) 钢圈厚度大于6mm时,应采用V型破口多层焊接,焊接中应特别注意焊

缝接头和收口的质量。多层焊缝的接头应错开,收口时应将溶池填满。焊缝中严禁堵塞焊条或其它金属。

(6)焊缝应有一定的加强面,其最小高度和宽度详见下表

焊缝加强面尺寸钢圈厚度δ

<10 10~20

高度 1.5~2.5 2~3

宽度e 1~2 1~2

(7)焊缝表面应以平滑的细鳞形与基本金属平缓连接,无折皱、间断、漏焊及未焊满的陷槽,并不应有裂纹。基本金属的咬边深度不大于0.5mm,当钢材厚度超过10mm时,不应大于0.1mm,仅允许有个别表面气孔。(8)雨、雪、大风时应采取妥善措施后,方可施焊。施焊中管内不应有穿堂风。

当气温低于-20℃,应采取预热措施,预热温度为100~120℃,焊后应使温度缓慢下降。

(9)焊完后的电杆其分段弯曲度及整杆变曲度不得超过对应长度的2/1000,超过时,应割断重新焊接。

(10)当采用气焊时,还应符合下列规定:

1)钢圈的宽度,一般不应小于140mm;

2)尺量减少加热时间,并采取必要降温措施。焊接后,钢圈水泥粘接处附近的水泥产生宽度大于0.05mm纵向裂缝,应用环氧树脂补修膏涂刷;3)电石产生的乙炔气体,应经过滤;

4)氧气纯度应在98.5%以上。

(11)电杆的钢圈焊接头应按设计要求进行防腐处理。设计无规定时,可将钢圈表面铁锈和焊缝的焊渣与氧化层除净,先涂刷一层红樟丹,干燥后再

涂刷一层防锈漆处理。

4、横担组装

(1) 根据设计图纸,安装横担,并安图纸规定确定横担之间的距离,但不可小

于下表的规定。

杆型

直线杆分支或转角杆导线排列方式

高压与高压0.8 0.45/0.60

高压及低压 1.2 1.00

低压及低压0.60 0.30

(2) 安设计图纸将横担组装于电杆上

(3)线路横担的安装:直线杆单横担应装于受电侧90度角杆及终端杆当采用单横担时,应装于拉线侧。

(4) 横担安装应平整,安装偏差不应超过下列规定数值:

1) 横担端部上下歪斜:20mm;

2) 横担端部左右扭斜:20mm。

(6) 导线为水平排列时,上层横担距杆顶距离不应小于200mm。

(7) 双杆横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000;左右扭

斜不应大于横担总长度的1/100。

(8) 瓷横担绝缘子安装应符合下列规定:

1)当直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于10mm;

2)当水平安装,顶端宜向上翘起5°~15°;顶端顺线路歪斜不应大于10mm;

3)当安装于转角杆时,顶端竖直安装的横担支架应安装在转角的内角侧(瓷横担应安装在转角的外角侧);

4)全瓷式瓷横担绝缘子的固定处应加软垫。

5水泥电杆组立

(1) 吊车立杆:将钢丝扣绑扎在电杆的上端:电杆高度的3/5左右,在电杆的顶端

拴系两根大绳,找准电杆中心位置放下,如有底盘直接入底盘,用大绳调整电杆垂直度,用转杆器调整电杆角度,使横担方向朝向正确,直线杆横担应在电源侧的反方向,受力杆横担应在受力的反方向;调整好电杆可进行填土。

(2)架杆立杆:

1) 架杆立杆主要工具是叉杆和架杆以称叉杆:是由U型铁叉和细长的圆杆组

成,架杆:是同由两根相同细长的圆杆所组成,圆杆梢径应不小于80mm,根径不应小于120mm,长度3~6M。距顶端300~350mm处用铁线做成长度为300~350mm的链环,将两根圆杆连起来。距圆杆底部600mm处安装把手(穿入300mm长的螺栓)。

2)架杆只宜立10mm以内的电杆,先将4根大绳栓在电杆顶端在坑中立一滑板并对准杆根,以便杆根下滑,同时防止杆根冲坏坑壁塌方。滑板应由有经验的人员掌握,随时注意杆根沿滑板下滑情况,并指挥起立操作。

架杆一般用2~3付,可一人指挥,统一号令,用架杆顶起架杆倒替使用,当电杆接近垂直时,应将大绳拉紧,大绳应提前设固定桩栓牢,防止倒杆,并将一付架杆撤到立杆对面支撑,再用架杆将电杆顶直,用撬杠、架板等将电杆调整到位,用转杆器调好杆的方位,可进行回填土,人工立杆如需减轻重量,杆上横担可立杆后组装。

3)如杆坑土质松软或在斜坡上埋设电杆,电杆应加卡盘,卡盘应装在自地面算起至电杆埋设深度的1/3,并应与线路左、右交替埋设。

(3)抱杆立杆:

1)工具准备:地锚、锚桩、人字抱杆、绞磨、各种滑轮、U型环、制动器、各种钢丝绳、夯锤、锹镐及木杠等。其数量及规格应根据具体情况而决定。

2)如下图所示,沿杆坑中心线在牵引反方向距杆坑中心约1.5倍杆长处,埋设两个地锚A,以便固定制动器与临时拉线。在立杆方向的左右侧,距杆坑中心的约1.5倍杆长处,各埋设一个地锚B,作为固定临时拉线用。在牵引侧距杆坑中心线约1.5倍杆长处,并位于线路中心线上埋设一个地锚C(牵引

土建施工组织设计方案范本

第一章工程概况 一、工程简介 工程名称:河南大学新校区生物逆境材料室改造工程 建设单位:河南大学 设计单位:河南大学工艺建筑设计研究所 建设地点:开封市经济开发区北部 建筑层数:两层 建筑面积:约650㎡ 抗震烈度:七度 二、建筑概况 外窗采纳70系列蓝灰色铝合金框料,5厚无色透明浮法玻璃。铝合金门采纳100系列蓝灰色框料,六层无色透明钢化玻璃,外窗开启扇加铝纱窗。 外墙:灰白色50*100面砖,实验室采纳水磨石地面,办公室采纳陶瓷地砖600*600铺地,吊顶为轻钢龙骨石膏装饰板吊顶,内墙面用混合砂浆。 二层走廊与机房之间的隔墙采纳木质板材,如纤维板或刨花板。 三、结构概况 材料:±0.000以下砖基础采纳MU10烧结一般砖M5水泥砂浆砌筑。±0.000以上砌体砖采纳MU10烧结黏土多孔砖,M5混合砂浆,基础垫层采纳C10砼,其余砼构件采纳C20砼。 第二章要紧施工方法

一、施工协调及任务划分 施工协调 我公司坚决按照施工组织设计及业要紧求,对施工活动进行有效操纵和指挥,使施工中的各个环节,在各专业、各工种之间相互协调均衡工作,保证施工任务圆满完成。 施工协调工作建立在打算治理的基础上,贯穿施工全过程。关键工序施工实行两班工作制,确保按打算施工。 建立现场生产调度例会制度,每天召开各有关科室、专业施工班组现场碰头会,及时处理当天施工存在的疑难问题,布置次日的生产活动。 与甲方、监理单位建立联系,互通信息,积极协商、妥善解决施工中的各种问题,积极配合安装、装饰队的施工。 任务划分 我公司是多个专业化工程公司分工合作的大型综合建筑施工企业,工程承接后成立工程项目经理部。主体工程由土建工程专业施工队承担,装修工程由装饰工程专业施工队负责,水电暖通等安装工程由工业设备安装工程专业施工队施工。土建、装饰、安装各专业工种配合打算详见“劳动力安排打算”的详细叙述,配合要求见《施工进度打算网络图》(文后附图)。 二、施工部署及方案选择 施工部署 依照施工现场的具体情况,本工程的施工现场设置钢筋加工车间、模板加工车间、混凝土搅拌站、现场办公及生活用房等临时设施。严格按照网络打算组织施工,采纳双班轮换昼夜连续施

建筑施工技术方案设计模板

建筑施工技术方案 设计 1

施工组织设计 (一)、工程概况 1地理位置 喀什河下游灌区位于伊犁河北岸, 东起白石墩, 西至霍城县惠远乡的沙尔布拉克沟, 北与伊宁县、霍城县北山沟灌区相连, 南濒伊犁河。 2工程规模 灌区涉及两县一市, 即伊宁县、霍城县和伊宁市。灌区范围包括伊宁市全部, 伊宁县的大部分, 霍城县惠远乡以及农四师良繁场、 66团、 70团等单位。灌区东西长90余公里, 南北平均宽18.5公里, 总面积1468.7平方公里。 3主体工程 第五标段: 人民渠( 桩号42+418-43+840) 段1.422km渠道和渠系建筑物工程。 渠道边坡设计为1:1.75, 边坡采用C20二级配现浇混凝土板, 厚0.10m, 底板采用C20现浇砼, 厚0.12m, 30cm砂砾石垫层防冻层。 渠道现浇混凝土板及隔墙均采用焦油塑料胶泥和C20砼水泥砂浆勾缝。

4施工进度计划 12日至 11月20日; 总计40日历天。 5水文气象和工程地质资料 ( 1) 地形地貌 灌区为喀什河和伊犁河北山沟诸水系的山前冲洪积倾斜平原, 地形较平坦, 地势东高西低, 地面纵坡约1/500-1/2500,海拔高程534-850m之间, 河流纵横, 水系发育, 灌区内植被覆盖率较高。 (2)水文 喀什河是本灌区的主要水源, 属于融雪型河流, 喀什河流域面积10225平方公里, 河长318公里, 根据喀什河渠首上游500米处的托海水文站多年水文观测分析, 喀什河多年平均流量在 121.64m3/s, 多年平均径流量38.39亿m3。年径流量: 丰水年为52.31亿m3, 枯水年为27.84亿m3,4-9月径流量为30.8亿m3。洪水期多发生在6-8月间。多年平均含砂量为0.47kg/m3。结冰日期一般从11月中旬至次年的4月中旬。 ( 3) 气象 本灌区为温带大陆性半干旱气候, 自东至西年降水量337-148mm, 年蒸发量1600-2117mm, 年均气温8.3-9.9度, 出现在7月, 最低气温-40.4度, 再现在1月, 无霜期160天左右, 年日照时数

土建施工组织设计专业技术方案.doc

昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:云南华田建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日 目录 第一章:编制说明和工程简况 第二章:施工组织管理机构 第三章:施工部署 第四章:施工计划 第五章:质量保证体系及技术措施 第六章:文明施工管理措施 第七章:季节性施工措施

第一章编制说明和工程简况 第一节编制说明 昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程位于昆明火烧坝林场。我公司非常荣幸能担任该工程的施工任务。我们承诺:精心组织,精心施工,以最快的速度将其建成优质工程。为投资方和我方争取良好的社会和经济效益。本《施工组织设计》编制时对施工组织管理、施工进度计划控制、主要施工方法、质量目标、材料及机械设备的配备、主要技术质量、安全措施、文明施工等诸多因素,尽可能作充分的考虑,突出科学性、实用性,力求文字简捷,突出重点。 在施工实施阶段,施工部署、主要施工方法等方面作更进一步的深化,编制专项施工方案。 本《施工组织设计》编制依据为: a.中铁八局集团昆明建筑设计有限公司昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程施工图; b.国家、地方现行相关建筑工程,建筑业的相关法规; c.国家、地方现行相关规范、规程、标准; 主要包括: 现行建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50207—2002 屋面工程质量验收规范 GB50207—2002 砌体工程施工质量验收规范 GB50203—2002 建筑工程工程管理规范 GB/T50326-2001 建筑工程文件归档整理规范 GB/50328-2001 建筑施工安全检查标准 JGJ59—99 d.我公司依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准编制的公司质量手册,程序文件。

电大《建筑施工技术方案设计》形成性考核册作业答案

【建筑施工技术方案设计】课程实施细则 (试行) 第一部分细则说明 一、课程的性质和任务 “建筑施工技术方案设计”实训课程是建筑施工与管理专业一门主要的必修实践环节,是让学生进一步掌握建筑施工主要工艺与主要施工方法,提高综合运用知识的能力,提高分析问题、解决问题的能力。 二、课程的教学目的 (一)知识目标 1.掌握钢筋混凝土工程的施工准备、模板配板计算、钢筋配料计算、质量要求和安全技术要求; 2.掌握单层工业厂房吊装的准备工作、吊装工艺、吊装方案、质量要求和安全技术要求。了解起重机械性能和索具设备。 (二)能力目标 1.培养针对不同的工程对象和具体条件合理的选择钢筋混凝土施工方案的能力; 2.培养针对不同的工程对象和具体条件合理的选择单层工业厂房吊装方案的能力。 3.培养使用标准、规范、规程和手册的能力。 (三)素质目标 1.培养综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力; 2.培养独立工作能力和严谨、求实、细致的工作作风。 三、教学方法和教学过程建议 (一)教学方法 建议采用案例教学,任务推动的教学方法。指导教师下达设计任务书,布置设计任务,学生以个别化自主学习为主,指导教师的指导为辅,独立完成设计任务。 (二)教学过程建议 1.设计任务(题目)选取要紧密联系实际,最好来自建筑工程生产一线,以增强实训的实用性、针对性和适应性。 2.指导教师应根据设计要求,编制设计任务书和设计任务指导书。 3.教学形式小组学习、集中面授和个人自学相结合的方式进行。

4.学生用充分应用多种媒体教材进行学习,按时、按质、按量完成设计任务。 四、教学媒体 1.参考教学媒体可选用《建筑施工技术》多种媒体教材。 2.指导教师编制的设计指导书。 3.指导教师推荐的相关标准、规范、规程和施工手册等。 第二部分学时分配 本实训课程的总学分为:2学分。36学时。包括钢筋混凝土工程施工方案设计和单层工业厂房安装工程施工方案设计两项内容。

土木工程施工课程设计完整版

《土木工程施工课程设计》 课程设计报告 系别:城市建设学院 专业班级:工程管理0802 学生姓名:董小勇 指导教师:贺瑶瑶 (课程设计时间:2011年1月3日——2011年1月17 日)华中科技大学武昌分校

目录 一、课程设计目的 (2) 二、课程设计题目描述和要求 (2) 1、课程设计题目描述 (2) 2、课程设计要求 (2) 三、设计报告内容 (2) 1.工程概况 (2) 1.1建筑设计特点 (2) 1.2结构设计特点 (2) 1.3建筑地点特征 (2) 1.4施工条件 (3) 2.施工方案 (3) 2.1土石方工程 (3) 2.2基础工程 (3) 2.3砌筑工程 (4) 2.4钢筋混凝土工程 (4) 2.5垂直运输和水平运输 (7) 2.6屋面工程 (7) 2.7装饰工程 (7) 2.8板的吊装 (8) 3.施工进度计划 (8) 3.1施工进度计划的作用 (8) 3.2编制依据 (8) 4.施工准备工作计划 (9) 4.1技术资料准备 (9) 4.2物资准备 (9) 4.3劳动组织准备 (10) 4.4施工现场准备 (10) 4.5冬期、雨季施工的准备 (11) 5.劳动力、材料、机械等各项资源需要量计划 (12) 6.施工总平面图的设计步骤 (13) 6.1场外交通的引入 (13) 6.2仓库与材料堆场的布置 (13) 6.3加工厂布置 (13) 6.4布置内部运输道路 (13) 6.5临时水电管网及其他动力设施的布置 (14) 7.主要技术组织措施 (14) 7.1保证工程质量措施 (14) 7.2安全施工措施 (15) 7.3降低成本措施 (15) 7.4现场文明施工措施 (15) 四、小结 (15) 参考资料 (16)

建筑施工组织设计方案

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------ 目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (4) 第三章施工准备 (7) 第四章施工平面布置 (10) 第五章施工进度 (10) 第六章主要机具计划 (11) 第七章劳动力安排 (11) 第八章主要施工方法 (11) 第九章质量、安全、消防、场容、环保管理措施 (21) 第十章降低成本技术措施和成品保护措施 (25) 第十一章冬、雨季施工措施: (26) 第十二章分项工程施工方案计划: (26) 第十三章本工程采用和推广新技术项目: (26) 第一章工程概况 ㈠工程特征: 本工程位某某大街西侧,某街南侧,用电总面崐积约为7240m2,建筑物占地面积约为1934m2。 建设单位: 设计单位: 施工单位: 本工程是一座多边形高层现代化建筑,结构形式为现浇框架──剪力墙结构,崐南北长50.4m,东西长50.4m,地下两层,地上十四层。总建筑面积为33240m2,?其崐中地下5300m2,地上27940m2。±0.000相当于绝对标高49.600M, 基底标高为-?11崐.600M, 建筑物最高点52.10M. 自然地坪约为绝对标高47.200M。 地下一层为地下停车场及其它备用房,层高3.9M, 地下二层为变配电间及其它崐备用房, 层高5.0M。首层为展厅及办公用房,层高4.5M, 二层为电话机房及办公用崐房、三层至十二层 为办公用房,十四(最高层)设有电梯机房及水箱间,其中二至崐十一层高为3.6M, 其余层层高分别为3.4M、3.3M、3.5M。

建筑施工技术方案设计试卷及答案

建筑施工技术方案设计及答案 一、名词解释: 1.土的可松性: 自然状态下的土,经开挖后,其体积因松散而增加,以后虽回填压实,但仍不能恢复原来的体积。 2.土方边坡坡度: 为了防止土壁坍塌,保持土体稳定,保证施工安全在土方工程施工中,对挖方或填方的边缘均做成一定坡度的边坡,即土方边坡。 3.土层锚杆 是埋入土土层深处的受拉杆件,一端与工程构筑物相连接,一端锚固在土层中,以承受由土压力,水压力作用产生的拉力,维护支户结构的稳定。 4.土钉支护土钉支护 基坑开挖的坡面上,采用机械钻孔,孔内放入钢筋并灌浆,在坡度面上安装钢筋网,喷射厚度为80-20mm的C20混凝土使土体钢筋与喷射混凝土面板结合一体的稳定性,这种深基坑的支户结构称为土钉支户。 二、单项选择题: 1.某土方工程的挖方量为1000m3。已知该土的Ks=1.25,Ks?=1.05,实际需运走的土方量是( C )。 A.800m3 B.962m3 C.1250m3 D.10503m 2.在基坑中常用( D )用作既档土又防水的支护结构。 A.预制桩 B.灌注桩 C.土层锚杆 D.连续钢板桩 3.某土方工程,要求降水深度4m,实测地基土的渗透系数40m/d,宜选用的井点降水方式是 ( C )。 A.轻型井点 B.深井井点 C.管井井点 D.电渗井点 4.环形轻型井点,井点管围成的面积314m2,,则假想半径为( B )。A.5m B.10m C.15m D.20m 5。填方工程的压实质量指标是( B )。 A.最大干重度 B.压实系数 C.最优含水量 D.干重度 三、多项选择题: 1.下列属于土方工程的施工特点是(AC )。 A.工程量大B.受气候条件影响大 C.施工条件复杂 D受施工周围环境影响大 E.受施工人员素质影响大 2.影响土方边坡大小的因素主要有( ABCDE )等。 A.挖方深度 B.土质条件 C.边坡上荷载情况 D.土方施工方法 E.排水情况 3.桩排式支护结构常用的构件主要有( BCDE )。 A.地下连续墙 B.型钢桩 C.钢板桩 D.钢筋混凝土预制桩. E.混凝土灌注桩 4.土层锚杆的施工工序主要是( ACDE )。 A.钻孔 B.插钢筋C.灌浆 D.防腐处理 E.预应力张拉 5.土钉支护的施工工序主要是( ABDE )。 A.成孔 B.插钢筋C.张拉预应力筋 D.注浆 E.喷射混凝土 四、简答题: 1.土方工程的施工特点。 答:土方工程施工主要是依靠土体的内摩擦力和黏结力来保持平衡,一旦土体在外力作用下失去平衡,就会出现土壁坍塌。即塌方事故,不仅防碍土方工程施工造成人员伤亡事故,还会危及附近建筑物,道路及地下管线的安全,后果严重。 2.为什么在雨季施工时,土方边坡要留得宽一点? 答:雨季施工,土的含水量增加,从而使土体自重增加,抗剪强度降低,有地下水在水中渗流产生一定的流动水压导致剪应力增加,边坡上部荷载增加使剪应力增加等,都直接影响土体的稳定性,从而影响土方边坡的取值。 3.简述流砂现象产生的原因? 答:产生流砂现象主要是由于地下水的水力坡度大,即动水压力大,而且动水压力的方向与土的重力方向相反,土不仅受力的浮力,而且受动力压力的作用,有向上举的趋势,当动力压力等于或大于土的浸水密度时,土颗粒处于悬浮状态,并随地下水一起流入基坑,即发生流砂

土木工程施工组织设计方案

施工课程设计 学院 学生姓名 专业 学号 班级 指导教师 成绩

2013年06月 一、工程概况 某轻工机械厂金工车间,柱网尺寸6m,建筑总长108m,宽42m,设有一道伸缩缝,采用装配式钢筋混凝土排架结构,共两跨。低跨柱顶标高8.4m,跨度为18m;配有5T桁车,轨顶标高6m;高跨柱顶标高为11.10m,跨度为20m,配有10T桁车,轨顶标高8.40m,高跨设有天窗架。 1.建筑平面及剖面见图1、图2。 2.柱子采用预制钢筋混凝土I字形断面桩,混凝土为C30号。参见图3。 3.采用T形断面钢筋混凝土吊车梁及预应力大型参面板。 4.屋架采用预应力混凝土梯形屋架,混凝土为C40号。参见图3。 5.采用普通钢筋混凝土地基 二、施工条件 1. 施工现场已“三通一平”,基础工程已完;施工现场土质为粘土,其地基承载力为20T/m2 2. 施工单位有两台起重机设备供选用,一台为W1-100, 另一台为W1-200,其起重性能见附录1。 3. 结构构件的制作:要求柱、屋架在现场预制,其余构件如吊车梁、地基梁及大型屋面板等在距现场5km处的构件厂制作,采用汽车运至现场。 4. 施工现场所需人力、材料及设备均可按设计要求给予满足。 5. 工期:主体结构安装,其施工期间最热月平均气温29.3℃,极端最高温度为

40℃。 6. 结构安装定额见附录2。 7. 混凝土强度见附录3。 三、课程设计内容及要求 1.施工方案的拟定和施工方法的选择。 2.编制结构安装工程施工进度计划。表格形式如表3所示。 3.确定结构安装工程施工平面图。包括: 1)构件预制、就位平面布置图。 2)起重机的起行路线及停机布置 四、课程设计步骤与方法: 1.计算工程量:按分部分项工程名称,依构件实体体积建立计算式: 工程量计算表如表: 表 1

土木工程施工课程设计

《土木工程施工A》 课程设计报告 系别:城市建设系 专业班级:土木工程0902 学生姓名:李红安 指导教师:贺瑶瑶 (课程设计时间:2012年6月20日——2012年6 月25 日) 华中科技大学武昌分校

目录 1、工程概况……………………………………………………………………………………… 1.1、建筑物概况………………………………………………………………………… 1.2、地质及环境条件……………………………………………………………………… 1.3、施工工期……………………………………………………………………………… 1.4、气象条件……………………………………………………………………………… 1.5、施工技术经济条件…………………………………………………………………… 2、施工方案……………………………………………………………………………………… 2.1 施工程序………………………………………………………………………………… 2.2 施工段的划分…………………………………………………………………………… 2.3 施工准备及部署………………………………………………………………………… 2.4 施工机械选择…………………………………………………………………………… 2.5 主要项目施工方法及施工顺序………………………………………………………… 3、施工进度计划……………………………………………………………………………… 3.1 施工进度计划的编制……………………………………………………………… 3.2 计算工期…………………………………………………………………………… 4、施工现场平面布置…………………………………………………………………………… 4.1 垂直运输机械的布置…………………………………………………………………… 4.2 搅拌站的布置…………………………………………………………………………… 4.3 各种作业棚、工具棚的布置…………………………………………………………… 4.4 材料、构件堆场及仓库的布置………………………………………………………… 4.5 生活设施布置…………………………………………………………………………… 4.6 临时道路………………………………………………………………………………… 5、质量、安全、冬雨季施工技术措施………………………………………………………… 5.1 质量技术措施…………………………………………………………………………… 5.2 安全技术措施…………………………………………………………………………… 5.3 冬雨季施工技术措施…………………………………………………………………… 5.4 文明施工措施…………………………………………………………………………… 6、成绩评定表………………………………………………………………………………

建筑施工技术设计方案设计

建筑施工技术方案设计 1.1混凝土表层起灰 因为混凝土属于混合物,其水灰比例较大,同时在冬季干燥的环境下自身的保水能力较差,在较低的室外养护温度下,混凝土的水化过程基本处于停滞状态,其中的水分迅速散失,导致室外的混凝土表层起灰,降低了混凝土的整体强度。 1.2混凝土中的钢筋锈蚀、断裂 由于室外温度较低,加上冬季干燥,容易导致混凝土中的钢筋锈蚀严重,并出现断裂的问题。由于钢筋是混凝土结构的主体支撑部分,其断裂之后将会对混凝土的整体质量造成严重影响,导致其强度和韧性明显下降。另外,随着气温的迅速下降,混凝土中的水分受冷之后出现膨胀问题,冰冻带来的膨胀作用力同样会对钢筋在混凝土中的位置、形状等造成破坏,最终使得钢筋质量受到影响。 1.3混凝土出现断裂、破碎 冬季气温相对较低,容易出现冰冻,使混凝土内部出现裂纹,当这些裂纹增加并不断扩散之后,会导致混凝土出现断裂、破碎现象,这是冬季混凝土施工中常见的问题之一。 2房屋建筑冬季施工技术要点

2.1房屋屋面工程 通常,冬季不宜进行房屋屋面工程施工,若必须在冬季进行施工时,则应该选择天气晴朗、无风的天气,充分利用日照来使屋面基层温度升高,从而保证屋面基层与卷材具有较好的粘接效果。施工过程中最好采用沥青砂浆作为找平层,若采用现抹水泥砂浆作为找平层时,则需要在砂浆中掺入适当的盐,等待抹好的砂浆完全干燥后再进行防水层施工。此外,对于用于屋面防水的卷材,应该设置专门的存放场所,以保证其干燥、清洁。 2.2抹灰工程 在冬季室外抹灰施工前,应该在西、北面设置对应的挡风措施,同时采取相应保温防冻措施提高砂浆的温度以提高抹灰质量。例如,可以在砂浆中掺入适量的防冻剂、盐等来降低砂浆的冰点(需要对防冻剂的掺入量进行试验之后再确定具体的掺入比例)。在完成外墙面的抹灰施工后,由于后续还需要进行涂料施工,因此掺入的防冻剂品种要与涂料的材质相适应,应通过试验选择合适的品种。此外,需要对屋面防水层以及室内的保温施工工序进行检查,确保其没有疏漏。冬季气温较低,在砂浆的集中搅拌、运输过程中要注意保温,尽量做到随用随拌,以免砂浆出现冻结问题。在室内抹灰过程中,若是采用热作施工,则必须控制室内温度在

土建施工组织设计方案详细版

目录 4 .............................................................................................................................. 一、编制说明 4 .............................................................................................................................. 二、编制依据4................................................................................................ 三、施工方案具体方法及步骤 . 4............................................................................................................................ 、工程概述 .1 4............................................................................................................................ 2、工程特点 4 ............................................................................................................................ 3、组织措施7......................................................................................................................... 4、管理措施: 7 ................................................................................................................. 5、施工步骤及内容 8 ........................................................................................................ 四、项目质量监控与验收.................................................................................................................8.、质量方针与目标 1..............................................................................................8.、质量保证体系的组成及分工 2....................................................................................................................9 .3、质量保证措施..........................................................................................................9、质量过程控制与验收 4 ............................................................................................................ 10HSE组织与措施 五、 ................................................................................................................. 10HSE概述1、项目.......................................................................................................................... 10、安全承诺2................................................................................................................. 10.HSE、管理体系3 11 ................................................................................................................... 4、HSE技术措 施 .................................................................................................... 13、风险评估及安全措施: 5 .......................................................................................................................... 13、应急预案 6 ............................................................................................................... 17、文明施工管理: 7 .........................................................................................................................147、环境分析8施工进度 表 (20) .................................................................................. 19SCL)分析记录表附件1:安全检查(02分析记录 表 ................................................................................... (JHA) 附件2:工作危害.......................................................................................................... 21.:环境因素清单3附件附件4:项目HSE 评价表 .. (21) 企业资质 (23) 一、编制说明的检修土建项目施工。装置及**********、*****、*****本施工方案只适用于******************** 二、编制依据);1. 土方与爆破工程施工及验收规范(GB50201--2012 GB30871-2014)2.《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB50300-2001;3.《建筑工程施工质量验收统一标准》);《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-20154. GB50205--2001)5. 钢结构工程施工验收规范(Q/SHS0001.1-2001 管理体系》《中国石油化工集团公司安全、环境

《建筑施工技术方案设计》作业答案

建筑施工技术方案设计 平时作业一 1.《建筑法》关于申请领取施工许可证的条件有哪些P2 2.《安全生产法》中施工单位及相关人员的安全责任有哪些?P3 3.《建设工程安全生产管理条例》对编制安全技术措施及专项施工方案有何规定?P5 4.简述建筑施工技术专项方案编制依据。P7 5.简述建筑施工技术专项方案编制程序。P8 6.建筑施工技术专项方案编制内容有哪些?P9 7.哪些工程建筑施工企业应组织专家进行论证审查?P9 8.基坑支护工程施工专项方案包涵哪些内容?P12 9.基坑开挖时,出现哪些情形应考虑报警?P27 10.对于基坑支护施工一般应事先准备哪些应急措施?P29 建筑施工技术方案设计 平时作业二 1.土钉施工规程规定:土钉支护的施工监测至少应包括哪些内容P23 2.排桩有哪些构造要求?P25 3.基坑支护工程应急预案应包括哪几个方面?P29

4.某工程模板采用18mm厚镀膜竹胶合板,其标准抗弯强度≥17N/mm2,顺纹抗拉≥10N/mm2,顺纹抗剪≥l.7N/mm2,弹性模量E=4.0×103N/mm2。混凝土楼板厚200mm,竹胶合板支承在方木楞上,方木楞为40mm×50mm,间距为360mm,方木两端有48×3.5钢管支承,水平钢管间距600mm,钢管立杆间距1000mm,计算简图如图。试验算模板、方木楞、支模架水平钢管。 5.某写字楼矩形梁长6.8m,截面尺寸600mm×250mm,离地面高4.0m,采用组合钢模板,用钢管脚手支模,已知梁底模承受的均布荷载q1=5.4kN/m,试计算确定底(小)楞间距(跨距),大楞跨距和验算钢管立柱承载力。P33 6.厂房矩形柱,截面尺寸为800mm×1000mm,柱高6m,每节模板高采用木模板,每节模板高3m,采取分节浇筑混凝土,每节浇筑高度为3m,浇筑速度3m/h,浇筑时气温T=250C,试计算柱箍尺寸和间距。P60

土木工程施工组织设计方案-土木工程_施工组织课程设计范例

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 花圆景都五号住宅楼

编制人员:蒋万军 编制时间:2011年6月 目录 总则 第一章工程概况 1.1建筑概况 (8) 1.2结构概况 (9) 第二章施工准备和施工部署 2.1施工组织机构 (10) 2.1.1项目部的组成 (10) 2.1.2项目部的职责 (10) 2.2施工平、立面布臵和临设配臵 (11) 2.2.1施工总平面布置 (11) 2.2.2垂直运输设备的布置 (11) 2.2.3其它临时设施的配置 (12) 2.3施工流水段划分及施工流向 (12) 2.3.1施工流水段划分 (12) 2.3.2施工流向 (13)

2.4施工总进度计划 (13) 2.4.1施工准备 (13) 2.4.2基础施工 (13) 2.4.3主体施工 (13) 2.4.4装饰施工 (13) 2.4.5屋面施工 (14) 2.4.6环境施工及收尾 (14) 2.4.7工程施工总工期 (14) 2.5资源用量计划 (14) 2.5.1材料、设备需用计划 (14) 2.5.2人力资源需用计划 (15) 第三章结构工程施工方案 3.1基础施工方案 (16) 3.1.1挖孔桩施工措施 (16) 3.1.2地梁施工措施 (17) 3.1.3回填土施工 (17) 3.2模板工程 (20) 3.2.1模板方案选择 (20) 3.2.2模板制作、安装 (21) 3.2.3模板安装施工工艺 (22) 3.2.4支撑系统 (22) 3.2.5模板及支撑拆除 (23) 3.3砼工程 (24) 3.3.1主要施工机械 (25) 3.3.2砼浇筑 (25) 3.3.3施工缝的设置和处理 (25) 3.3.4砼的养护 (26)

工程施工组织设计方案(最全)

XXXX智能化弱电集成系统工程施工 投标文件 项目名称: XXXX智能化弱电集成系统工程 投标文件容:投标文件技术标部分 投标人: (盖章) 法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) 编制日期:2014年7月21日

目录 第一章编制依据 (5) 1.施工组织设计的指导思想 (5) 2.编制围及容 (5) 3.施工组织设计编制技术依据 (6) 第二章工程概况 (7) 1.工程容 (7) 2.总工期要求 (7) 第三章工程实施组织计划 (7) 1.工程进度安排 (7) 2.项目管理机构的组建 (8) 2.1项目管理层——工程项目经理部 (9) 2.2 施工作业层——直接参与施工的作业班组..................... 错误!未定义书签。 3.施工组织机构框图 (9) 3.1公司组织机构框图 (9) 3.2项目管理人员岗位职责...................................... 错误!未定义书签。 3.3.施工组的职责............................................ 错误!未定义书签。 4.施工组织计划 (10) 4.1工程组织 (10) 4.2工作流程.................................................. 错误!未定义书签。 4.3规章制度.................................................. 错误!未定义书签。 5.项目管理机制 (11) 6.施工项目的高效运作机制........................................ 错误!未定义书签。 6.1明确项目经理部的责、权、利................................ 错误!未定义书签。 6.2树企业形象,创工程精品.................................... 错误!未定义书签。 7.保证施工项目高效运作的措施.................................... 错误!未定义书签。 8.工程施工准备 (11) 8.1施工技术准备 (11) 8.2主要施工工具准备 (12) 8.3劳动力计划安排 (12)

土木工程施工方案

施工方案 学号:141070328 姓名:杨昊

一、编制说明及编制依据 (一) 编制说明 为优质高速的完成工程项目,使之早日交付使用,更快地发挥其经济效益。结合建筑安装工程作为建设工程中单项工程的几个分部工程所具有的各专业间的交叉配合多、工程复杂、技术含量高的特性,因此我们必须从全局出发,根据安装工程的实际情况,结合建筑结构的施工情况,确定施工工期、施工工序、施工流向、施工方法,劳动力调配及技术组织措施,从而合理安排施工进度与劳动力、机具、材料、构件以及半成品的供应,同时要保障安装工程开展过程中的后勤需要,详细规划现场设施的布置,以便预测施工中的各种需要及其变化,做好各项准备工作,让建设工作开展时扮演不 同角色的各单位、各部门、各成员之间的关系更密切更完善地协调起来,尽最大限度地发挥其工作效率,从而做到工程的“三高一低”(高速度、高工效、高质量与低成本)、科学、优质地完成各项施工任务。 各专业工种施工技术人员必须在本施工组织设计的指导下,针对工程施工目标、工期、质量、设计及规范标准要求,切实落实施工组织计划中的各项措施,认真组织好施工工作。作到“严密组织、科学管理”,以精湛的安装技术,优质高速地为本工程做出贡献。为实现这一目标,我们将采取以下几个方面措施: 1、强化施工的组织领导,充分发挥综合管理职能,为保证优良的工程质量与顺利进行施工打好基础,创造条件。 2、科学合理地安排施工进度,在建设、监理与设计单位的指导下,团结协作,互相配合,确保工程按时全面交工。 3、以安全生产为第一的方针作指导,认真严格地做好施工安全工作,杜绝重大伤亡事故发生。 (二)本施工组织设计编制依据主要有: 1、工程施工合同 2、广东省建筑设计研究院设计的工程施工图 3、国家及省、市有关的法律、法规、政策规定 4、国家与地方颁布的各类《标准图集》 5、工程执行的规范、标准: (1)、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001

土木工程施工课程设计-完整版

土木工程施工课程设计 专业: 姓名: 班级: 学号: 导师: 时间:

目录 第一章工程概况 (1) 一、建筑、结构概况 (1) 二、施工条件概况 (1) 第二章工程量计算·················································· 一、土方工程量···················································· 二、基础工程工程量················································ 三、柱工程量······················································ 四、梁工程量······················································ 五、楼梯工程量···················································· 六、预制板工程量·················································· 七、工程量清单表··················································第三章施工方案···················································· 一、施工段划分···················································· 二、工期控制······················································ 三、施工顺序······················································ 四、施工工艺······················································ 五、施工方法····················································· 六、施工时间····················································· 七、模板方案·····················································第四章机械设备选择················································第五章主要技术措施················································第六章施工总平面图··············································第七章施工进度计划表···········································

建筑施工技术方案设计65786

蒙城电大课程报告题目:建筑施工技术方案设计 姓名:杨孝轩 学号:1534001429897 年级专业:2015春建筑施工与管理班主任:吴亚莉 蒙城广播电视大学 2016年11 月11 日

1.1施工图纸 2.2结构概况

3.2各主要部位模板选型 3.3 总平面布置 在施工现场基坑南、北两侧设置4台塔吊,地下室施工阶段计划一辆80t汽车吊辅助施工,型号分别为QTC7013、QTC6520、QTC6018、QTC6015,吊装范围覆盖全场。主要用于泰康本工程地基基础、主体结构施工阶段的材料和设备垂直运输,具体位置详见平面布置图。

3.4施工区段的划分 根据施工总部署,本工程地下室施工阶段根据设计后浇带和变形缝的位置依次划分为一区和二区。东侧为一区,西侧为二区。施工安排各区独立组织流水施工。 3.4.1地下室结构施工区段划分 地下室结构根据设计后浇带位置12轴以东为一区,12轴以西为二区,一区划分成5个施工段,二区划分成4个施工段。详见地下室结构施工区段划分示意图 地下室结构施工分区图

地下室结构施工分段图 3.4.2地上主体结构施工区段划分 地上主体结构施工按后浇带分为两个施工区独立施工,12轴以东为一区,12轴以西为二区,一区根据后浇带划分成4个施工段。二区根据后浇带位置划分成3个施工段,2层以上根据后浇带位置分为2段。详见地上主体结构施工区段划分示意图: 主体结构分区图

主体结构分段图 3.5施工进度计划 地下室结构复杂层高较多、且1区及2区1、2两段局部层高较高,给剪力墙和柱子模板的支设带来一定的难度。 要确保总体工期网络计划的实现,必须合理配置各项资源,按照施工区域,进行流水施工,加强计划管理,采取以日保周、周保月、月保阶段目标的模式进行层层管理。建立定期召开生产例会制度,针对每日的生产情况进行总结,安排次日的工作,并做好物资准备。 本工程的两大控制目标为: ⑴、确保于2011年8月26日完成地下室结构施工; ⑵、确保于2011年10月24日完成主体结构施工。 4.施工准备 ①得到施工图纸后,由技术部牵头,组织工程部、商务部、质安部、物资部及分包队伍等相关部门,详细审阅施工图纸、设计交底、设计洽商,结合设计规范、施工规范、抗震构造图集及工程质量验收标准,对图纸中存在的问题请设计给予确认、提出合理建议,解决并办理相关手续,尽量将问题在施工前解决。将图纸中的错误与现场不便施工的地方以书面形式报至设计院,请求解决。 ②技术部应组织项目及分包单位的有关技术人员熟悉图纸。了解基础形式、建筑物各层结构类型,根据结构特点确定模板选型、配模原则以及施工顺序等。提前编制好模板方案,木工工长在模板施工前,必须进行详细的交底,分包队伍的技术人员必须参加,以便确保参加模板施工的人员明确技术操作及质量要求。