一、工程概况:

金桂大道位于XX市城区,是XX市一条重要的城市主干道,起于饲料厂,止于209国道桂花村,全长5.8公里。第一标段起止里程为k0+000至k2+240,全长2.24公里,主要工程内容为路基、路面、排水及综合管线工程等。

综合管线工程包括:电力管沟、电信管沟、给水管道和燃气管道等。各管沟、管线平面位置为:道路中心线到道路左右两边各24.3米的位置为电力管沟;道路中心线到道路左右两边各22.2米的位置为电信管沟;道路中心线到道路左边20.5米的位置为给水管道;道路中心线到道路右边20.5米的位置为燃气管道。各管沟、管道埋深,位置,断面尺寸见下图:

管沟、管线断面图

综合管线布置、横穿发生矛盾时,按以下原则施工:

1、压力管让无压管;

2、管径小的让管径大的;

3、可弯曲的管让不可弯曲的管;

4、临时的让永久的;

5、工程量小的让工程量大的;

6、新建的让已有的;

7、检修次数少的方便的让检修次数多的不方便的;

8、各种管线布置的水平净距与垂直净距,尽可能按各专业规范

要求施工,特殊情况采取措施做特殊处理。在道口与管线过街处,为避免多处相交,在高程上进行了调整,主要原则是支管避让干管与管沟,给水避让无压管,电力支管与其它管线相交处,电力管线应采取相应的保护措施处理。

在横穿规划道口处,各管线、管道的平面布置,标高及发生矛盾时的施工处理均见(附图二)。

二、主要工程量及材料:

1、电力管沟

电力管沟距道路中心线24.3米,沿金桂大道两边埋设,管沟分为Ⅰ型电缆沟和横穿排管。在规划道口和道路横穿部位采用排管,其它均采用Ⅰ型电缆沟。

道路左侧Ⅰ型电缆沟长度为1989.02米,道路右侧Ⅰ型电缆沟长度为1981.02米。排管总长为631米。在规划道口处排管与Ⅰ型电缆沟连接采用电力电缆管沟结合井。电力电缆管沟结合井在共27处。

Ⅰ型电缆沟:垫层为80mm厚的碎石;底板为C20砼厚度200mm;墙身为M7.5水泥砂浆砌MU10砖墙,墙宽370mm,墙高为970mm ,采用五顺一丁的防水砖墙砌法。沿沟长每800mm埋设电缆支架,两边错开布置。压顶采用C20砼,在压顶上面安设钢筋混凝土盖板,盖板厚度为120mm。(详见电缆沟断面图)

16孔电力排管:垫层分为两层,下层为80mm厚的碎石;上层为C15砼垫层;混凝土包封采用HPB235级热轧钢筋,混凝土强度等级为C20。电缆管为PVC-C电缆管?160×5mm。