文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2013防腐防火涂装,钢结构变形A及自选规范标准答案

2013防腐防火涂装,钢结构变形A及自选规范标准答案

2013防腐防火涂装,钢结构变形A及自选规范标准答案
2013防腐防火涂装,钢结构变形A及自选规范标准答案

江苏省建设工程质量检测人员岗位合格证考核试卷

防腐防火涂装、钢结构变形试卷A

(满分100分,时间80分钟)

姓名考试号单位

一、单项选择题(每题1分,共计40分)

1.各种底漆或防锈都有最低的除锈等级要求,涂料品种为无机富锌、有机硅、过氯乙烯等底漆时,除锈等级应为 B 。

(A) Sa2;(B) Sa2.5;(C) Sa3;(D) Sa4。

2.涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,室外涂层干漆膜总厚度应为 C 。

(A) 125μm;(B) 100μm;(C) 150μm;(D) 160μm。3.采用干漆膜测厚仪检查时,每处的数值为3个相距 C mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。

(A) 30;(B) 40;(C) 50;(D) 60。

4.防腐涂装前的钢材表面除锈检查,同类构件数量不应少于 C 件。

(A) 1;(B) 2;(C) 3;(D) 4。

5.《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB9286方法中,切割图形每个方向的切割数

应是 C 。

(A) 4;(B)5;(C)6;(D) 7。

6. 检测超过25m长度的H型钢梁漆膜厚度时,可以把钢梁分成 D m

一段再进行膜厚度测量。

(A)6;(B)8;(C)10;(D) 12。

7. 主要用于钢结构建筑中的一些小部件,目前最佳的防锈及保护钢铁方法是

A 。

(A)热浸镀锌;(B)金属热喷涂;

(C)涂料防护;(D)添加外包层。

8. A 是利用其化学性能抑制金属腐蚀。

(A)防锈颜料;(B)体质颜料;

(C)填料;(D)片状颜料。-物理作用

9.厚涂型防火涂料涂层的厚度, D 及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求。

(A) 50%;(B) 60%;(C) 70%;(D) 80%。

10.厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于 A 。

(A) 1mm;(B) 1.5mm;(C) 0.5mm;-薄(D) 2mm。11.每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次 C 。

(A) 抗压强度;(B) 抗拉强度;(C) 粘结强度;(D) 抗剪强度。

12. 对于楼板和墙面防火涂层的检测,在所选择的面积中,至少测出 C

个点。

(A)3;(B)4;(C)5;(D) 6。

13. 无气喷涂是超薄型防火涂料可以接受的高效施工方法,使用无气喷涂,单道

涂层可以达到 C 的干膜厚度。

(A) 1000μm;(B) 1200μm;(C)1500μm;(D)1800

μm。

14. 钢结构防火涂料可按使用厚度分类,涂层厚度大于7mm且小于或等于

45mm属于哪类涂料 C 。

(A) 超薄型钢结构防火涂料;(B) 薄型钢结构防火涂料;

(C) 厚型钢结构防火涂料;(D) 超厚型钢结构防火涂料。

15. 钢结构防火措施中,抵御火灾最有效的防护措施是 B 。

(A) 外包层;(B) 充水(水套);

(C) 屏蔽;(D) 钢结构防火涂料。

16.钢结构工程质量验收规范GB50205-200166第12.3.4条规定钢网架结构总拼装完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应 A 的1.15倍。

(A) 设计值;(B) 标准值;(C) 容许挠度;(D) 起拱值。17.压型金属板成型后,表面应干净,不应有明显凹凸和皱褶。检查数量:按计件数抽查 A ,且不应少于10件。

(A) 5%;(B) 10%;(C) 15%;(D) 20%。

18.涂层附着力测试检查数量:不应少于 C 件。1%,3件,每件3处

(A) 1;(B) 2;(C) 3;(D) 4。

19. 对压型金属板成型后的外观、尺寸检测时,压型钢板(截面高度≤70)波高

的允许偏差B mm。

(A)±1.0;(B)±1.5;(C)±2.0;(D) ±2.5。

20. 压型金属板施工现场制作时,压型金属板板长的允许偏差为 D mm。

(A)±6.0;(B)±7.0;(C)±8.0;(D) ±9.0。

21.压型金属板应支承构件上可靠搭接,当截面高度≤70mm,屋面坡度≥1/10

时,搭接长度的允许偏差mm。

(A)200;(B)250;(C)275;(D) 300。

22. 电阻应变仪是采集应变数据的测量仪器,应变片贴好后,直接与应变仪连接,

连接方法通常采用 B 接法,并具有良好的接地。

(A)1/4桥;(B)半桥;(C)3/4桥;(D) 全桥。

23. 《网架结构施工与设计规程》JGJ 7-91中第2.0.17条,网架结构的容许挠

度,用作楼层为 C ,L2为网架的短向跨度。

(A)L2/200;(B) L2/250;(C) L2/300;(D) L2/350。

24. 按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001规定,钢网架结构总

拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的 B 。

(A)二等分点;(B)四等分点;(C)六等分点;(D) 八等分点。

25. 按《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ 78的规定,分条分块网架单元

长度>20m时,允许偏差为 B mm。

(A)±15.0;(B)±20.0;(C)±25.0;(D) ±30.0。26.钢梁的垂直度检测数量为:按同类构件数量抽查 B ,且不少于3件。

(A) 5%;(B) 10%;(C) 15%;(D) 20%。

27. 按《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ 78的规定,拼装单元为整榀平

面桁架,当设计不要求起拱时,跨中拱度的允许偏差为D mm。

(A) L/2000;(B) L/3000;(C) L/4000;(D) L/5000。

28. 按《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ 78的规定,网架结构整体交工

验收时,支座最大高差的允许偏差为 B mm。

(A)±25;(B)±30;(C)±35;(D) ±40。

29. 按《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ 78的规定,多跨连续点支承的

分条分块网架单元长度≤20m时,允许偏差为B mm。

(A)±3.0;(B)±5.0;(C)±6.0;(D) ±8.0。

30.单层钢结构分项工程检验批按变形缝划分。

(A) 变形缝;(B) 施工段;多层(C) 屋面、墙扳、楼面等;-压型钢板

(D) 楼层。-多层

31. 钢结构所在室内环境的湿度不宜过高,一般控制长期环境湿度在 C B

以下。

(A)65%;(B)75%;(C)85%;(D) 95%。

32.《钢结构防火涂料》中粘结强度和抗压强度的试验,每次试验的试件为5块,

其结果应剔除最大和最小值,取其余3块的算术平均值,计算精确度为

B MPa。

(A)0.001;(B)0.01;(C)0.1;(D) 1。

33. 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004第6.8.8条,钢网架的挠度,

可采用激光测距仪或水准仪检测,每半跨范围内测点数不宜小于 B 个。

(A) 2;(B)3;(C) 4;(D) 5。

34.有涂层、镀层压型金属板成型后,涂层、镀层不应有 C 等缺陷。

(A) 明显的折痕;(B) 油污、泥污等污物;

(C) 肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕;(D) 局部变形。

35.钢屋(托)架、桁架、梁及受压按杆件的垂直度和侧向弯曲矢高检测数量, 按同类构件数量抽查 B ,且不应小于3件。

(A) 5%;(B) 10%;(C) 15%;(D) 20%。

36. 绝缘电阻值高能保证测量精度,但要求过高会增加防潮难度和工作量,一般

静态测量绝缘电阻应大于 D MΩ。

(A)120;(B)140;(C)180;(D) 200。

37.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》中6.6.2条规定:一般建筑屋面或墙面采用的压型钢板,其厚度不宜小于 A mm 。

(A) 0.4;(B) 0.5;(C) 0.6;(D) 0.7。

38. 全钢框架结构的梁和柱的防火涂层厚度测定,在构件长度内每隔 B

m取一截面。

(A) 2;(B)3;(C)4;(D) 5。

39. 涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,

涂层干漆膜总厚度应为:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差为 C 。

(A) -15μm;(B) -20μm;(C) -25μm;(D)-30μm。40.防腐涂装前的钢材表面除锈应用 A 检查。

(A) 铲刀;(B) 锤子;(C) 榔头;(D) 钳子。

二、多项选择题(每题2分,共计60分,每题至少有2个正确选项,漏选、多选、错选均不得分)

1. 根据GB50205-2001 《钢结构工程质量验收规范》,当规定其耐火极限在

1.5h及以下时,以下哪些结构宜选用薄涂型钢结构防火涂料。

(A)室内裸露钢结构;(B) 室内隐蔽钢结构;

(C)轻型屋盖钢结构;(D) 高层全钢结构。

2. 对于室外使用的防火涂料,还需有的性能要求。

(A) 曝热性;(B) 耐碱性;

(C) 耐湿热性;(D) 耐水性。

3.《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB9286方法用到的仪器有哪些。

(A)导向和刀刃间隔装置;

(B)透明的压敏胶粘带;

(C)切割刀具;

(D)目视放大镜。

4. 下列哪些因素ABCD 对钢结构保护涂料系统的耐久性有影响。

(A) 涂料系统的类型;(B) 表面处理的有效性;

(C) 涂装施工的标准;(D) 施工条件。

5. 目前我国对于结构构件的耐火极限确定与设计方法采用哪些ABCD 。

(A)基于试验的构件耐火设计方法;

(B)基于计算的构件耐火设计方法;

(C)基于计算的结构耐火设计方法;

(D)考虑火灾随机性的结构耐火设计方法。

6. 检测报告不论格式如何,其内容有以下哪些部分ABCD 。

(A) 检测报告的标题;(B) 客户的名称和地址;

(C) 检测机构的名称与地址;(D) 所用方法的标识。

7. 有关焊接球节点网架,以下说法正确的是 A C 。

(A)焊接球节点网架由于节点接近刚接,而计算中假定节点为铰接,因此实测

挠度一般小于设计计算值;

(B)焊接球节点网架由于节点接近刚接,而计算中假定节点为铰接,因此实测

挠度一般大于设计计算值;

(C)螺栓球节点网架由于螺栓拧紧程度不同,节点接近理想铰接,因此实测挠

度一般大于设计计算值;

(D)螺栓球节点网架由于螺栓拧紧程度不同,节点接近理想铰接,因此实测挠

度一般小于设计计算值。

8. 按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001,钢屋(托)架、桁架、

梁及受压杆件侧向弯曲矢高的允许偏差ABD 。

(A)当l≤30m时,l/1000、且不应大于10.0;

(B)当30m<l≤60m时,l/1000、且不应大于30.0;

(C)当l>60m时,l/1000、且不应大于60.0;

(D)当l>60m时,l/1000、且不应大于50.0。

9. 根据电阻应变片贴片的技术要求,以下说法正确的是 A CD 。

(A)用镊子夹脱脂棉球蘸酒精(或丙酮)将贴片位置清洗干净;

(B)用手握住应变片引出线,在其正面均匀涂抹一层胶水,然后放在测点上,

调整应变片的位置,使其可准确定位;

(C)在应变片上覆盖小片玻璃纸,用手指轻轻滚压,挤出多余胶水和气泡,注

意不要使应变片位置移动;

(D)用手指轻按1~2min,待胶水初步固化后,即可松手。

10. 过高要求绝缘电阻值,有哪些缺点CD 。

(A) 减少测量精度;(B) 减少寿命;

(C) 增加防潮难度;(D) 增加工作量。

11. 人工除锈,是由人工用一些比较简单的工具,包括以下哪些工具ABCD 。

(A) 刮刀;(B) 砂轮;

(C) 砂布;(D) 钢丝刷。

12. 压型金属板安装的允许偏差应符合规定,其检查数量说法正确的是AC 。

(A)檐口与屋脊的平行度:按长度抽查10%,且不应少于10m;

(B)墙板波纹线的垂直度:按长度抽查10%,且不应少于10m;

(C)墙板包角线的垂直度:每20m长度应抽查1处,不应小于2处;

(D)檐口与屋脊的平行度:每20m长度应抽查1处,不应小于2处。

13. 按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001,有关检测数量以下说

法正确的是AB 。

(A)钢结构主体结构的整体垂直度检查数量:对主要立面全部检查。对每个所

检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱;

(B)钢结构主体结构的整体平面弯曲检查数量:对主要立面全部检查。对每个

所检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱;

(C)钢屋(托)架、桁架、梁及受压按杆件的垂直度和侧向弯曲矢高检测数量:

按同类构件数量抽查10%,且不应小于5件; 3

(D)钢柱、钢吊车梁的垂直度或弯曲矢高抽查数量:按同类构件数抽查10%,

且不应少于5件。

14. 按《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ 78,以下关于架结构安装允许偏

差说法正确的是AB 。

(A)拼装单元节点中心偏移的允许偏差:2.0mm;

(B)小拼单元为单锥体,弦杆长L的允许偏差:±2.0mm;

(C)小拼单元为单锥体,上弦对角线长的允许偏差:±4.0mm;±3

(D)小拼单元为单锥体,锥体高的允许偏差:±4.0mm。±2

15. 对于有特殊要求的测量,可选择有哪些特种应变片BCD 。

(A) 纸基金属丝应变片;(B) 疲劳寿命片;

(C) 低温应变片;(D) 裂纹探测片。

16. 对压型金属板安装后进行质量检测。压型金属板安装的允许偏差要符合设计

规定,其检验方法有哪些ACD 。

(A) 拉线;(B)观察检查;(C) 吊线;(D) 尺量。

17. 对压型金属板成型后的外观、尺寸进行检测,以下说法正确的是

ABCD 。

(A)压型金属板成型后,其基板不应有裂纹;

(B)有涂层、镀层压型金属板成型后,涂、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落

和擦痕等缺陷;

(C)压型金属板成型后,表面应干净,不应有明显凹凸和皱褶;

(D)压型金属板施工现场制作的允许偏差应符合规定。

18. 分项工程合格质量标准应符合以下哪些规定AB 。

(A)分项工程所含的格检验批均应符合GB50205-2001中合格质量标准;

(B)分项工程所含的各检验批质量验收记录应完整;

(C)质量检查记录应完整;

(D)质量证明文件应完整。

19.压型金属板制作中,有深层、镀层压型金属板成型后,属于主控项目的缺陷是ABC 。

(A) 裂纹;(B) 剥落;(C) 擦痕;(D) 尺寸允许偏差。

20. 进行底漆涂装,刷漆时应采用哪几项原则AD 。

(A) 勤沾;(B) 快沾;

(C) 长刷;(D) 短刷。

21. 防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求,其检验方法有哪些

AC 。

(A) 厚度测量仪;(B) 观察检测;

(C) 测针;(D) 钢尺。

22.底漆的主要作用有:ABC 。

(A) 封固基底;(B) 增强附着力;

(C) 抗碱、防锈等作用;(D) 增强漆膜厚度。

23.涂料系统的耐久性分为ABD 。

(A) 低耐久性;(B) 中耐久性;(C) 超高耐久性;(D) 高耐久性。

24. 涂料是的组成部分包括哪些BCD 。

(A) 重要成膜物质;(B) 主要成膜物质;

(C) 次要成膜物质;(D) 辅助成膜物质。

25. 钢结构性能检测中,关于应力释放,以下说法正确的是AB D 。

(A)应力释放法较多用于钢结构残余应力测试方面;

(B)应力释放法目前正在逐步引入混凝土等材料的应力测试方法上;

(C)基本原理是对有初始约束应力的测试构件,采用喷丸的方法使得约束产生

的应力被释放;机械切割

(D)采用测试仪器对构件的应变进行测试,根据材料的应力-应变关系即可得

到构件的应力状态。

26. 根据《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ 78-91,钢网架挠度变形检测

检测方法有。

(A) 经纬仪;(B)水准仪;(C) 钢尺;(D) 全站仪。

27. 网架结构整体交工验收时,检测杆件轴线平直度,其检验方法有哪

些。

(A) 经纬仪;(B)直线;(C) 全站仪;(D)尺量。

28.钢结构分项工程检验批合格质量标准是ABD

(A) 主控项目质量合格;

(B) 一般项目的检验结果应有80%及以上检查点(值)合格,偏差值不超过允

许偏差值的1.2倍;

(C) 一般项目的检查点全部合格;

(D) 质量控制资料完整。

29. 涂料中的次要成膜物质包含哪些物质ABD 。

(A)增韧剂;(B)颜料;

(C)基料;(D)填料。

30. 防腐涂料分为水性涂料和油性涂料,属于油性涂料有哪些ABCD 。

(A) 硝基树脂漆;(B) 醇酸树脂漆;

(C) 环氧树脂漆;(D) 聚氨酯漆。

钢结构防腐防火施工方案

钢结构防腐防火工程 施 工 组 织 设 计 方 案 编制单位: 编制人: 编制日期: 目录 一、施工组织设计 (2) 1概述 (2) 2编制依据 (2)

3工程概况 (2) 4工程特点与对策 (3) 5施工前准备 (4) 6施工技术方案 (6) 7施工技术要求 (10) 8涂层质量标准及检验 (11) 二、质量管理措施 (12) 1基本原则 (12) 2质量目标及创优规划 (12) 三、安全管理 (17) 1安全管理措施 (17) 2安全检查 (18) 3隐患整改 (19) 4现场安全规定 (19) 5个人防护要求 (20) 6施工机具设备安全管理 (21) 7施工用电安全 (21) 四、工期保证措施 (22) 1指导思想 (22) 2工期控制措施 (22) 3工期管理与控制计划 (24) 4工期保证措施 (26) 五、冬雨季施工措施 (27) 施工组织设计 一、施工组织设计 1、概述 本施工组织设计是为******的投标需要编制的,其宗旨是在技术

上可靠、经济上合理的前提下,保质、保量、保安全、保工期地完成所承担的施工任务。 2、编制依据 2.1 《涂装前钢结构表面锈蚀等级和除锈等级》 2.2 《钢结构工程施工质量验收规范》 2.3 《钢结构防腐蚀工程施工技术规范》 2.4 《金属结构防腐蚀规范》 2.5 《钢结构防火涂料应用技术规范》 3、工程概况 3.1工程名称:***** 3.2工程地点:****** 3.3工程内容:钢结构防腐﹑防火。 钢结构防腐施工工艺:表面手砂轮机除锈达到St3级,涂底漆二遍(50μm),涂面漆两遍(50μm)。 钢结构防火施工工艺:表面处理,涂刷底漆两遍,涂刷面漆两遍,涂防火涂料。 3.4施工工程量 钢结构防腐:约19030.84㎡; 钢结构防火:约15455.18㎡。 3.5工程质量 达到甲方的质量标准要求,力争创优良样板工程; 工程优良率不低于85%,合格率达到100%;

钢结构防腐防火涂装施工及方案

钢结构防腐防火涂料施工工艺 1.涂装要求: 1.1.表1钢结构防腐油漆 部位涂料类型品种油漆名称道数漆膜厚度(μm)厂 房 钢结构环氧聚氨酯 底漆环氧富锌底漆 2 70 中间漆环氧云铁中间漆 2 100 面漆聚氨酯面漆 2 70 1.2.表2钢结构防火油漆 类别名 称 编号构造做法附注 金属面油漆超 薄 涂 型 防 火 漆 油29 1、清理基层,除锈等级不低于Sa2.5或 St3级 2、刷环氧防锈漆 3、喷底层涂料2~3遍,每遍厚度≤2.5, 最厚一遍抹平 4、喷面层涂料1~2遍 防火涂料耐火极限 按规范计算或查 表,决定涂料遍数。 (注:建筑防火设计:建筑耐火等级二级,钢梁要求耐火极限不小于2小时,屋面水平支撑、系杆及隅撑耐火极限不小于1.5小时。) 1.3.材料性能要求 1) 所用底漆、封闭漆、中间漆、面漆成分性能应与防火涂料相容,不应与防火涂料产生化学反应;各层涂装油漆物理性能指标应满足国家相应标准要求; 2) 防火涂料应采用室内用防火涂料,并不应对钢结构有腐蚀作用,选用的防火涂料必须有国家检测机构对其耐火性能认可的检测报告及生产许可证,并满足《钢结构防火涂料》GB14907-2002及《建筑钢结构防火技术规范》CESE 200: 2006等现行标准的技术要求; 3)所选用防火涂料的粘结强度不小于0.5Mpa(粘结力其它要求按照相关规

范执行); 4)防火涂料应通过国家认可的检测机构检测和认证并通过相关的耐老化检测报告; 5)面漆附着力应该满足1级; 6)选用的涂装材料应互相匹配,避免发生化学反应。 2.防腐涂装施工: 2.1.施工准备 2.1.1.材料准备 1)材料须有产品合格证、质量检验报告及产品说明书等书面证明文件,且不能超过质保期。 2)对所用防腐材料,应遵照产品说明书进行搭配使用,不得随意改变配比。 3)所用封闭漆、中间漆成分性能应与底漆,防火涂料相容,不应与防火涂料产生化学反应;各层涂装油漆物理性能指标应满足国家相应标准要求; 4)材料进场后,报监理工程师进行验收,合格后方准投入本工工程使用。 2.2.防腐涂装 2.2.1.施工工艺流程 涂环氧云铁封闭漆(部分结构)→验收→涂环氧云铁中间漆(部分结构)→验收(→超薄型防火涂料涂装→验收→面漆→最终交验。 2.2.2.施工前的准备工作: 1)开工前办理相关手续,达到施工条件后方可施工; 2)在工程开工前,准备好满足本工程施工需要的人、材、机及各种用品,并对工人进行技术交底和安全教育。 2.2. 3.分部分项工程的主要施工方法、涂料涂装工艺及参数: 1)施工方法选择采用刷涂、滚涂和喷涂相结合的方法进行施工,以喷涂为主,刷涂为辅。刷涂、滚涂主要用于预涂和无气喷涂难度较大的部位。具体施工方法结合现场实际情况进行选择。 2)涂料配制

钢结构防火设计规范

钢结构防火设计规范 结合我国建筑行业实际情况,现阶段,我国对钢结构防火设计 规范有什么规定?基本情况怎么样?以下是我们整理建筑术语钢结构防火规范基本介绍: 我们通过相关资料查阅,总结我国钢结构防火设计规范内容,总结几点要点情况,基本内容如下: 第一:规范的效力 从2015年5月1日起,《建筑设计防火规范》GB50016-2014正式施行,原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑 设计防火规范》同时废止。自此,通过一本规范统一了对建筑防火的要求。 第二:耐火极限的定义 在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作 第 1 页共 4 页

用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间,用小时表示。 钢梁、钢柱在无保护层的情况下,耐火极限为0.25H,即15分钟。 第三:厂房(仓库)的火灾危险性与耐火等级 厂房(仓库)根据生产过程或储存物品的火灾危险性由高到低 分为甲、乙、丙、丁、戊类。厂房(仓库)的耐火等级由高到低分为一、二、三、四级。 第四:厂房(仓库)的相关规定 A、通用规定 厂房(仓库)耐火等级为二级时,柱、梁的耐火极限应分别不低于2.5H和1.5H,檩条(属屋顶承重构件)的耐火极限要求为 1.0H。一、二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限可降低0.50H(多层柱仍为 2.5H)。 即:耐火等级为二级的单层钢结构厂房(仓库)的柱、梁(门式 第 2 页共 4 页

刚架结构的梁可归为屋顶承重构件)、檩条的耐火极限要求分别为:柱2H、梁1H、檩条1H。 当厂房采用混凝土主体结构加钢结构屋盖时,钢结构屋盖的梁、支撑、檩条等均可以视为屋顶承重构件。 B、新规范对钢结构建筑的重要规定 新规范取消了原规范中丁、戊类厂房可以不采取防火保护措施 的规定。这意味着所有的钢结构建筑,都必须涂刷防火涂料或采取其他防火保护措施。 金属夹芯板应全部采用岩棉等不燃芯材。 单层卷材柔性防水屋面,其保温层仅能采用不燃材料如岩棉。 更对关于钢结构防火规范、钢结构防火设计规范相关资料,敬请关注行业解读栏目或登入建筑图库栏目查询建筑钢结构图集攻略。 第 3 页共 4 页

钢结构防火涂料技术

5.11 钢结构防火防腐技术 钢结构防火涂料一般分为超薄型、薄涂型和厚涂型三种,是由基体树脂、催化剂、成碳剂、发泡剂组成的。基体树脂与其它组分配伍,既保证了涂料在正常条件下具有各种利用功能,又能在火焰灼烧或高温条件下具有难燃性和良好的膨胀发泡功能。 1 主要技术内容 1.1超薄型、薄涂型防火涂料涂装要求 (1)薄涂型防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为0.4。局部修补和小面积施工,可用手工涂抹。面涂层装饰涂料可刷涂、喷涂或滚涂。 (2)双组分装薄涂型的涂料,现场调配应按说明书规定;单组分装的薄涂型涂料应充分搅拌。喷涂后,不应发生流淌和下坠。 (3)薄涂型防火涂料底涂层施工: A.钢材表面除锈和防锈处理应符合要求。钢材表面应清理干净。 B.底涂层一般喷涂2—3次,每层喷涂厚度不超过2.5,应待前一遍干燥后,再喷涂下一遍。 C.喷涂时涂层应完全闭合,各涂层间应粘结牢固。 D.操作者应采用测厚仪随时检测涂层厚度,其最终厚度应符合有关耐火极限的设计要求。 E.当设计要求涂层表面光滑平整时,应对最后一遍涂层做抹平处理。 (4)薄涂型防火涂料面涂层施工: A.当底涂层厚度已符合设计要求,并基本干燥后,方可施工面涂层。 B.面涂层一般图饰1—2次,颜色应符合设计要求,并应全部覆盖底层,颜色均匀、轮廓清晰、搭接平整。 C.涂层表面有浮浆或裂纹宽度不应大于0.5。 1.2厚涂型防火涂料涂装要求 (1)厚涂型防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂,空气压力为0.4—0.6,喷枪口直径宜为6—10。 (2)厚涂型涂料配料时应严格按配合比加料和加稀释剂,并使稠度适宜,当班使用的涂料应当班配制。 (3)厚涂型涂料施工时应分遍喷涂,每遍喷涂厚度宜为5—10,必须在前一遍基本干燥或固化后,再喷涂下一遍;涂层保护方式、喷涂遍数与涂层厚度应根据施工方案确定。 (4)操作者应用测厚仪随时检测涂层厚度,80%及以上面积的涂层总厚度应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。 (5)厚涂型涂料喷涂后的涂层,应剔除乳突,表面应均匀平整。 (6)后涂型防火涂层出现下列情况之一时,应铲除重新喷涂。 A.涂层干燥固化不好,黏结不牢或粉化、空鼓、脱落时。 B.钢结构的接头、转角处的涂层有明显凹陷时。 C.涂层表面有浮浆或裂缝宽度大于1.0时。 1.3其他要求 钢结构防火涂层不应有误涂、漏涂,涂层应闭合,无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已提出;保护裸露钢结构及露天钢结构的防火涂层的外观应平整,颜色装饰应符合设计要求。

浅谈钢结构防火和防腐 (1)

20081 河南建材2010年第4期 浅谈钢结构防火和防腐 刘淑华,梁韩菊 新乡天丰钢板开发有限公司(453000) 摘要:随着我国经济的发展,钢铁产量的不断提高,钢结构这种建筑结构形式以其重量轻、承载力大、施工简便、布局灵活等特点广泛应用于超高层建筑、体育馆和大型厂房等建筑中。由于无保护层的钢结构存在耐火性差、易腐蚀的缺点,发生火灾时极易发生倒塌,防腐处理不当也会大大折减钢结构建筑的使用寿命,因此钢结构建筑防火、防腐问题备受人们的关注。本文就钢结构防火、防腐问题谈一点自己的见解。 关键词:钢结构防火;钢结构防腐 0引言 钢结构建筑的梁、柱、屋架是建筑的骨架,它们都是钢结构构件,它们的安全性直接关系到整幢建筑的安全。钢材虽然是不燃材料,但随着温度的变化,其力学指标会发生很大的改变,承载力和平衡稳定性会随温度升高而大幅度下降。钢结构在温度达到350℃、500℃、600℃时,其强度分别下降1/3、1/2、2/3,在高温条件下其内部应力也会发生改变,使钢结构承重体系出现问题。在一般情况下,一个空间起火且无外来干涉,大约燃烧7min就可达到500℃的高温。所以无保护的钢结构,其耐火倒塌的时间大致15min左右。而对于钢结构而言,防腐处理不当也会大大折减使用寿命。为此钢结构的腐蚀防护也是结构设计中必须认真考虑的问题。下面将就钢结构的防火与防腐问题作一专门的论述。1钢结构防火 1.1根据建筑物的火灾危险性和重要性,合理确定建筑的耐火等级 各种建筑由于其使用功能和重要性的不同,火灾危险性存在差异,我们设计时要根据业主提供的建筑要求,根据《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,确定建筑物的火灾危险性,再根据火灾危险性,确定建筑的耐火等级。如果我们在设计时没有正确核定耐火等级,确定的耐火等级过高或过低,都会造成我们设计失误,过高造成浪费,过低则造成不安全。 1.2设计时考虑涂刷防火涂料 目前对钢结构防火保护采用三个方法。1)喷涂防火涂料:优点是现场施工方便,不受构件形状的影响,可选择性大;缺点是粘结及防火性的耐久问题,喷涂温、湿环境问题,钢基材处理问题。2)防火板材包裹:优点为耐火强度较高,性能稳定、持久,耐侯性好,施工环境无特殊要求;缺点有施工技能要求比较高,接缝处理要好。3)水淋冷却法是在钢结构上部布置自动喷淋系统,发生火灾时,启动喷淋在钢结构表面形成一层连续的水膜,达到保护作用。我们在设计时,要根据不同建筑对构件耐火极限的要求,通过科学比较,选出最恰当的防火保护方法,达到经济和安全要求。 1.3钢结构建筑设计时要充分考虑人员疏散问题 我们应该严格按照国家现行的建筑防火规范来考虑人员疏散,将人员密度指标和钢结构建筑的特点综合起来考虑,加强对安全疏散路线、疏散距离、疏散宽度的设计要求,保证人员疏散时间小于建筑构件的耐火极限,确保火灾时人员能安全逃生,避免群死群伤火灾事故的发生。 2钢结构防腐 在钢结构表面涂覆防腐涂料是腐蚀防护的一种重要手段。高性能的防腐涂料通常为三道漆体系:底漆、中间漆和面漆。在腐蚀性强的环境中,底漆的选择通常为富锌底漆;在腐蚀性较弱的环境中,通常为磷酸锌底漆。环氧富锌底漆与无机硅酸锌底漆相比具有以下优点: 1)在底漆与中间漆之间,不需要封闭漆。对空气湿度不敏感,因为环氧富锌底漆一般是基于环氧树脂/聚酰胺或聚胺的固化机制。不需要空气中的水分固化。 2)可用自身进行修补,且具有较强的结合力。目前,环氧富锌底漆已被广泛地应用于钢结构的重防腐。 高性能涂装体系的中间漆通常为环氧云铁漆,其中相互交错的层片状的云铁(MIO)会有效地阻滞水分、氧分子及电解质的渗透,从而使环氧中间漆具有更好的阻隔保护功能,另外,环氧中间漆中的云铁能够延长涂覆面漆的时间窗口,改善其涂覆的性能。 由于大多数钢结构建筑有防止光泽度丧失以及褪色等要求,所以采用保光性和保色性好的高性能面漆可以节约大量的后期维修费用。聚硅氧烷面漆具有更优异的光泽、色彩耐久度,同时还具有一定的抗腐蚀性能。聚硅氧烷面漆是近几年研发的高性能面漆,它经历了两代产品:环氧改性聚硅氧烷面漆和丙烯酸改性聚硅氧烷面漆。 3防腐涂料与防火涂料配合使用需要注意的问题 处理钢结构表面要喷砂除锈,除锈等级不低于sa2.5,除锈质量符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88的有关要求规定,表面粗糙度达到40~70微米。结合性问题由于水性无机富底漆特殊的固化机理,表面孔隙比较大,大大影响了与防火涂料的结合性能,所以尽量不要在有防火 综合论述 144

2013防腐防火涂装,钢结构变形A及自选规范标准答案

江苏省建设工程质量检测人员岗位合格证考核试卷 防腐防火涂装、钢结构变形试卷A (满分100分,时间80分钟) 姓名考试号单位 一、单项选择题(每题1分,共计40分) 1.各种底漆或防锈都有最低的除锈等级要求,涂料品种为无机富锌、有机硅、过氯乙烯等底漆时,除锈等级应为 B 。 (A) Sa2;(B) Sa2.5;(C) Sa3;(D) Sa4。 2.涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,室外涂层干漆膜总厚度应为 C 。 (A) 125μm;(B) 100μm;(C) 150μm;(D) 160μm。3.采用干漆膜测厚仪检查时,每处的数值为3个相距 C mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。 (A) 30;(B) 40;(C) 50;(D) 60。 4.防腐涂装前的钢材表面除锈检查,同类构件数量不应少于 C 件。 (A) 1;(B) 2;(C) 3;(D) 4。 5.《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB9286方法中,切割图形每个方向的切割数 应是 C 。 (A) 4;(B)5;(C)6;(D) 7。 6. 检测超过25m长度的H型钢梁漆膜厚度时,可以把钢梁分成 D m 一段再进行膜厚度测量。 (A)6;(B)8;(C)10;(D) 12。 7. 主要用于钢结构建筑中的一些小部件,目前最佳的防锈及保护钢铁方法是 A 。 (A)热浸镀锌;(B)金属热喷涂; (C)涂料防护;(D)添加外包层。 8. A 是利用其化学性能抑制金属腐蚀。 (A)防锈颜料;(B)体质颜料; (C)填料;(D)片状颜料。-物理作用

9.厚涂型防火涂料涂层的厚度, D 及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求。 (A) 50%;(B) 60%;(C) 70%;(D) 80%。 10.厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于 A 。 (A) 1mm;(B) 1.5mm;(C) 0.5mm;-薄(D) 2mm。11.每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次 C 。 (A) 抗压强度;(B) 抗拉强度;(C) 粘结强度;(D) 抗剪强度。 12. 对于楼板和墙面防火涂层的检测,在所选择的面积中,至少测出 C 个点。 (A)3;(B)4;(C)5;(D) 6。 13. 无气喷涂是超薄型防火涂料可以接受的高效施工方法,使用无气喷涂,单道 涂层可以达到 C 的干膜厚度。 (A) 1000μm;(B) 1200μm;(C)1500μm;(D)1800 μm。 14. 钢结构防火涂料可按使用厚度分类,涂层厚度大于7mm且小于或等于 45mm属于哪类涂料 C 。 (A) 超薄型钢结构防火涂料;(B) 薄型钢结构防火涂料; (C) 厚型钢结构防火涂料;(D) 超厚型钢结构防火涂料。 15. 钢结构防火措施中,抵御火灾最有效的防护措施是 B 。 (A) 外包层;(B) 充水(水套); (C) 屏蔽;(D) 钢结构防火涂料。 16.钢结构工程质量验收规范GB50205-200166第12.3.4条规定钢网架结构总拼装完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应 A 的1.15倍。 (A) 设计值;(B) 标准值;(C) 容许挠度;(D) 起拱值。17.压型金属板成型后,表面应干净,不应有明显凹凸和皱褶。检查数量:按计件数抽查 A ,且不应少于10件。 (A) 5%;(B) 10%;(C) 15%;(D) 20%。 18.涂层附着力测试检查数量:不应少于 C 件。1%,3件,每件3处 (A) 1;(B) 2;(C) 3;(D) 4。 19. 对压型金属板成型后的外观、尺寸检测时,压型钢板(截面高度≤70)波高 的允许偏差B mm。

2021版建筑钢结构的防腐与防火措施研究

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021版建筑钢结构的防腐与防 火措施研究 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021版建筑钢结构的防腐与防火措施研究 引言 我国建筑钢结构的良好发展,也促进了我国冶金工业的技术进步,推进了我国钢结构的结构调整,建设和冶金行业的相互促进,将使我国的建筑钢结构进入一个崭新的阶段。钢结构住宅装配化程度高,所用构配件轻巧,运输安装十分方便同时,钢结构住宅建筑所用构配件可以在工厂制作,现场安装,适合工厂的标准化、系列化和工业化生产,商品化程度高,有利于降低成本,实现住宅建筑的集成化。住宅产业化必然要求大力发展住宅钢结构。我国钢结构住宅目前所要研究的问题,己不是要不要做的问题,也不是回答能不能做的问题,而是要研究解决如何把它做好的问题,是要完整的、配套的、高品质的全新的把它研究好并如何推向市场的问题。本文面对钢结构建筑的发展趋势,针对钢结构在建筑工程中的防腐和防火问题进行相关研究。

1钢结构桁架的防腐 钢结构耐腐蚀性差,裸露的钢结构在大气作用下会产生锈蚀。腐蚀不仅造成自身的经济损失,并且使结构构件截面减小,承载力降低,影响结构的安全。因此,防止结构过早腐蚀,提高其使用寿命,是具有重要意义的,也是设计、制造和使用单位共同关心的课题。并且,就我国家庭来说,购买一套住房意味着倾其一生的积蓄,对钢结构住宅采取良好的防腐措施可以更好的吸引购房者,推动住宅钢结构的发展。 1.1腐蚀原理钢结构腐蚀原理,钢结构的腐蚀分为化学腐蚀和电化学腐蚀两种。化学腐蚀是干燥气体及非电解质液体作用于金属表面而产生;也可以是空气中的CO2 、SO2 作用而生成的FeO或FeS,从而使得钢结构腐蚀。电化学腐蚀是钢材表面与电解质溶液中产生电流,形成腐蚀电池,使钢材产生腐蚀的现象。钢材在冶炼时,常常加入碳元素及其它一些合金元素,于是由于基体铁元素与其他合金元素各自的标准电极电位的不同,

浅谈钢结构建筑的防火

浅谈钢结构建筑的防火 摘要:从钢结构的性能出发,阐述了设计和施工两个方面应该如何做好钢结构的防火。 关键词:钢结构、防火、耐火极限、喷涂 钢材是一种不会燃烧的建筑材料,它具有抗震,抗弯等特性。在实际应用中,钢材既可以相对增加建筑物的荷载能力,也可以满足建筑设计美感造型的需要;还避免了混凝土等建筑材料不能弯曲,拉伸的缺陷。因此钢材受到了建筑行业的青睐,单层,多层,摩天大楼,厂房,库房,候车室,候机厅等采用钢材都很普遍。但是,钢材作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械性能,如屈服点,抗拉及弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降。 首先我们来分析一下钢结构建筑的火灾特点。钢结构建筑的梁、柱、屋架是建筑的骨架,它的安全性直接关系到整幢建筑的安全,它们大都采用钢材,钢材虽然是不燃材料,但其耐火性能很差,随着温度的变化,其力学指标会发生很大的改变,承载力和平衡稳定性会随温度升高而大幅度下降。钢结构在温度达到350℃、500℃、600℃时,其强度分别下降1/3、1/2、2/3,在高温条件下其内部应力也会发生改变,使钢结构承重体系出现问题,按理论计算,在全负荷下,钢结构失去平衡稳定性的临界温度为500℃,一般火场温度都在800℃-1000℃左右,在这样的高温条件下,无任何保护的钢结构很快就会出现塑性变形,大约15分钟内就会倒塌。2002年9月11日,美国纽约的世界贸易大厦在恐怖袭击中倒塌,导致300多名消防队员无辜丧生。飞机满载燃油撞击大楼后,造成大楼承重的钢结构筒体的保护层被破坏,在强烈的高温作用下,钢结构筒体承载强度迅速下降,短短20分钟后这个世界上最著名建筑就消失在我们面。2003年我国青岛市的正大食品厂钢结构厂房发生特大火灾,造成厂房大面积倒塌,很多工人葬生火海;1972年天津市体育馆发生火灾,致使屋顶坍塌,造成巨大人员伤亡。这些众多的火灾案例都暴露出了钢结构建筑存在的一个致命弱点就是耐火性极差,这就给我们广大建筑设计人员提出了一个新的课题,怎样才能做好钢结构建筑的防火设计,使钢结构建筑更好地服务于我们的经济建设。 如何才能做好钢结构建筑的防火设计呢?我认为应该做到以下三个方面: 一、根据建筑物的火灾危险性和重要性,合理确定建筑的耐火等级。各种建筑由于其使用功能和重要性的不同,火灾危险性存在差异,我们设计时要根据业主提供的建筑要求,根据《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,确定建筑物的火灾危险性,再根据火灾危险性,确定建筑的耐火等级,比如一个60米高的综合楼,根据《高规》其属于一类高层建筑,它的耐火等级应为一级,其梁、柱、屋顶承重构件的耐火极限应分别不低于2小时、3小时、1.5小时,如果我们在设计时没有正确核定耐火等级,确定的耐火等级过高或过低,都会造成我们设计失误,过高造成浪费,过低则造成不安全。 二、设计时要选用恰当的钢结构防火保护方法。目前我国钢结构主要采用三

钢结构防火涂料

钢结构防火涂料 钢材是一种不会燃烧的建筑材料,它具有抗震,抗弯等特性。在实际应用中,钢材既可以相对增加建筑物的荷载能力,也可以满足建筑设计美感造型的需要;还避免了混凝土等建筑材料不能弯曲,拉伸的缺陷。因此钢材受到了建筑行业的青睐,单层,多层,摩天大楼,厂房,库房,候车室,候机厅等采用钢材都很普遍。但是,钢材作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械性能,如屈服点,抗拉及弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降。钢结构通常在450?650C温度中就会失去承载能力、发生很大的形变、导致钢柱、钢梁弯曲,结果因过大的形变而不能继续使用,一般不加保护的钢结构的耐火极限为15分钟左右。这一时间的长短还与构件吸热的速度有关。 分类 1?超薄型结构防火涂料 超薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度 3 mm(含3 mm)以内,装饰效果较好, 高温时能膨胀发泡,耐火极限一般在2h以内的钢结构防火涂料。该类钢结构防火涂料一般为溶剂型体系,具有优越的黏结强度、耐候耐水性好、流平性好、装饰性好等特点;在受火时缓慢膨胀发泡形成致密坚硬的防火隔热层,该防火层具有很强的耐火冲击性,延缓了钢材的温升,有效保护钢构件。超薄膨胀型钢结构防火涂料施工可采用喷涂、刷涂或辊涂,一般使用在耐火极限要求在2h以内的建筑钢结构上。已出现了耐火性能达到或超过 2 h的超薄型钢结构防火涂料新品种,它主要是以特殊结构的聚甲基丙烯酸酯或环氧树脂与氨基树脂、氯化石蜡等复配作为基料粘合剂,附以高聚合度聚磷酸铵、双季戊四醇、三聚氰胺等为防火阻燃体系,添加钛白粉、硅灰石等无机耐火材料,以200#溶剂油为溶剂复合而成。各种轻钢结构、网架等多采用该类型防火涂料进行防火保护。由于该类防火涂料涂层超薄,使得使用量较厚型、薄型钢结构防火涂料大大减少,从而降低了工程总费用,又使钢结构得到了有效的防火保护,防火效果很好。 2.薄型钢结构防火涂料 薄涂型钢结构防火涂料是指涂层厚度大于3mm,小于等于7 mm,有一定装饰效果,高温时膨胀增厚,耐火极限在2h以内的钢结构防火涂料。这类钢结构防火涂料一般是用合适的水性聚合物作基料,再配以阻燃剂复合体系、防火添加剂、耐火纤

07钢结构的防腐防火技术

钢结构的防腐防火技术 一、工程概况 成都仁恒置地广场钢结构防火涂料工程,钢柱为一级防火,耐火极限为3h,涂层厚度为25 mm ;钢梁为一级防火,耐火极限为2h,涂层厚度为2.3 mm。 二、施工部署与工艺流程 施工部署:采用先上后下、先钢梁后钢柱的施工程序。楼面钢梁的施工顺序严格按照钢结构的安装顺序进行。施工期间要与钢结构施工单位密切配合,按钢结构施工进度及时调整工作量,提前1-2天将工作面留给下一工序。施工时前一遍干燥后再开始后一遍刷涂,以流水节拍施工。 施工工艺:钢结构表面清理→四周围护→一遍涂刷→干燥→检验→二遍涂刷→干燥→检验→三遍涂刷→干燥→检验→涂刷至设计要求厚度→检验→涂刷两道丙烯酸面漆作防护层→最终验收→填写验收报告。 三、施工准备 1、钢结构表面除尘、清扫。如果钢结构表面被尘土、水污迹、油污或其他杂物污染,会影响涂料的粘结力,应当认真清除干净。如有锈斑及防锈漆起皮、氧化现象,应及时与监理或钢结构施工单位联系,进行修补处理。以免因基层处理不好导致质量事故。 2、为了使防火涂料不影响和污染其他工程,施工前应对不需要施涂的设备、管道、墙面和门窗等部位,用塑料布进行遮蔽保护。 3、正式施工前,要对防火涂料产品作搅拌,要求整桶无沉淀,若粘度过稠,可加适量专用稀释剂。搅拌好的涂料应当稠度适宜,涂层不发生流淌和下坠现象。涂料经启封、搅拌均匀并经质检员现场检查合格后才能开始施工。 4、涂刷工具的选用,滚筒、漆刷和喷枪是防火涂料施工的主要工具,滚筒、漆刷和喷枪的质量好坏对涂膜的均匀和光洁有较大的关系,要选用与本工程配套的工具。

四、防火涂料施工工艺 根据消防设计及防火规范等要求,采用室内超薄型钢结构防火涂料和室内厚浆型钢结构防火涂料做施工处理。 4.1 室内超薄型钢结构防火涂料施工 a.施工现场应在通风良好的环境条件下进行。第一层室内超薄型防火涂料施工应在清理钢结构表面,经目测及触摸检查,表面干燥无灰尘、杂物的情况下进行施工;采用滚涂和涂刷式施工,此方法具有操作方便,刷涂均匀,表面光洁度好等优点。 b.由熟练工人先刷第一遍,第一遍厚度0.1mm,以后涂刷每遍厚度在0.5mm—0.7mm,刷涂过程要求厚度均匀,没有漏刷,也不宜超厚,以免因干燥不均匀至致开裂产生流坠、疙瘩等现象。 c.必须等前一遍干后,才能进行下一遍施工,每遍刷涂前必须由质检员认可表干程度后,才能再喷刷下一遍。施工时要注意涂层搭接处颜色一致,厚薄均匀,防止漏喷、流淌,确保涂层完全闭口,桦廓清晰。 d.刚施工好的涂料层强度较低,要注意保护,避免受到其他脏液污染和雨水冲刷,降低其涂层的粘结力,同时也要避免在施工过程中被其机械撞击而导致剥落。如果涂层被污染或损坏,应予以认真修补处理。 4.2 室内厚浆型钢结构防火涂料施工工艺 a.涂料拌和:第一遍按水:胶料:粉料=(100-120)㎏:40㎏:100㎏用搅拌机进行涂料拌合,以后每遍比例为水:胶料:粉料=(130-150)㎏:10㎏:100㎏。 首先按比例将胶料加入水中,搅拌均匀后将粉料加入,再次搅拌均匀,拌合好的涂料应在1个小时内使用完毕。搅拌好的涂料倒入震动筛,经过震动,过滤出大于喷枪口径的渣子,避免阻塞喷枪。调配过程由专人调配。涂料搅拌要均匀、稠度要适中,既能在输送管道中流动畅通,而且喷涂后又不会产生流淌或下坠现象。 b.施工方法:

钢结构防火要求

《建筑钢结构防火技术规范》 3钢结构防火要求 3.0.1单、多层建筑和高层建筑中的各类钢构件、组合构件等的耐火极限不应低于表3.0.1和本章的相关规定。当低于规定的要求时,应采取外包覆不燃烧体或其他防火隔热的措施。 表3.0.1单、多层和高层建筑构件的耐火极限 注:对造纸车间,变压器装配车间、大型机械装配车间、卷烟生产车间、印刷车间等及类似的车间,当建筑 耐火等级较高时,吊车梁体系的耐火极限不应低于表中梁的耐火极限要求。 3.0.2钢结构公共建筑和用于丙类和丙类以上生产、仓储的钢结构建筑中,宜设置自动喷水灭火系统全保护。 3.0.3当单层丙类厂房中设有自动喷水灭火系统全保护时,各类构件可不再采取防火保护措施。 3.0.4丁、戊类厂、库房(使用甲、乙、丙类液体或可燃气体的部位除外)中的构件,可不采取防火保护措施。 3.0.5当单、多层一般公共建筑和居住建筑中设有自动喷水灭火系统全保护时,各类构件的耐火极限可按表3.0.1中相应的规定降低0.5h。 3.0.6单、多层一般公共建筑和甲、乙、丙类厂、库房的屋盖承重构件,当设有自动喷水灭火系统全保护,且屋盖承重构件离地(楼)面的高度不小于6m时,该屋盖承重构件可不采取其他防火保护措施。 3.0.7除甲、乙、丙类库房外的厂、库房,建筑中设有自动喷水灭火系统全保护时,其柱、梁的耐火极限可按表3.0.1的相应的规定降低0.5h。

3.0.8当空心承重钢构件中灌注防冻、防腐并能循环的溶液,且建筑中设有自动喷水灭火系统全保护时,其承重结构可不再采取其它防火保护措施。 3.0.9当多、高层建筑中设有自动喷水灭火系统全保护(包括封闭楼梯间、防烟楼梯间),且高层建筑的防烟楼梯间及其前室设有正压送风系统时,楼梯间中的钢结构可不采取其它防火保护措施;当多层建筑中的敞开楼梯、敞开楼梯间采用钢结构时,应采取有效的防火保护措施。 3.0.10对于多功能、大跨度、大空间的建筑,可采用有科学依据的性能化设计方法,模拟实际火灾升温,分析结构的抗火性能,采取合理、有效的防火保护措施,保证结构的抗火安全。

钢结构的防腐处理和防火涂料

钢结构的防腐处理 由于建筑钢材强度高、塑性韧性好、自重轻,加上钢结构具有制作简便、施工工期短,适用于跨度大、高度高、承载重的结构等优点,使钢材在建筑业中得到了广泛应用。 但是钢材耐腐蚀性和耐锈蚀性差。据发达国家的不完全统计,每年由于腐蚀造成的经济损失约占国民经济总产值的4%。钢结构的腐蚀不仅造成经济损失,也给结构的安全带来隐患,由于钢锈蚀而导致的工程事故也屡见不鲜。因此钢结构(特别是薄壁钢构件)的防腐处理具有重要的经济和社会意义。 一、钢结构防锈与涂装的一般规定 1、钢结构的防锈及涂装设计应遵守《工业建筑防腐蚀设计规范》GB500046与《钢结构管道涂装技术规程》YB/T9256的有关规定;凡在钢结构工程设计中,均应有防锈涂装设计的内容。 2、钢结构防锈及涂装设计应综合考虑结构的重要性、环境侵蚀条件、维护条件及使用寿命,以及施工条件与工程造价等因素,合理的选用或确定钢材表面原始锈蚀等级、除锈方法与等级(《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》GB8923)、涂料与涂装要求以及涂装施工的质量检验要求(《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205)等。 3、轻型钢结构构件应按表1-4所示外界条件对结构的侵蚀作用分类选择表面处理方法及配套涂料。 表1-4外界条件对轻型钢结构的侵蚀作用分类 注:1表中的相对湿度系指当地的年平均相对湿度,对于恒温恒湿或有相对湿度指标的建筑物,则按室内相对湿度采用。 2一般城市的商业区及住宅区泛指无侵蚀性介质的地区,工业区则包括受侵蚀介质影响及散发轻微侵蚀性介质的地区。 二、钢结构腐蚀的主要原因 防止钢结构腐蚀首先要了解钢材腐蚀的原因。 1.常温下(100℃以下)钢材的腐蚀机理 常温下钢铁的腐蚀主要是电化学腐蚀。钢结构在常温大气环境中使用,钢材受大气中水分、氧和其他污染物(未清理干净的焊渣、锈层、表面污物)的作用而被腐蚀。大气的相对湿度在60%以下时,钢材的腐蚀是很轻微的;但当相对湿度增加到某一数值时,钢材的腐蚀速度突然升高,这一数值称为临界湿度。常温下,一般钢材

钢结构防火涂料涂装

钢结构防火涂料涂装 1、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《钢结构工程施工质量验收规范》 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1防火涂料:需使用经主管部门鉴定,并经当地消防部门批准的产品。如××大厦使用的ST1-A型防火涂料,经公安部四川消防研究所鉴定,并经北京市消防局批准,使用前检查批准文件,并以100t为一批检查出厂合格证。技术性能应满足有关标准的规定; 2.1.1.1耐火试验由消防局每1000t现场抽样一次,送国家耐火构件质量监督中心检验,其耐火极限应符合设计要求。 2.1.1.2粘结强度及抗压强度每500t抽样一次,送国家化工建材检测中心检验,其粘结强度及抗压强度应大于技术指标的规定。 2.1.2高强胶粘剂及钢防胶由厂家配套供应,按说明书使用。 2.1.3钢丝网、钢筛卡、塑料布等。 2.1.4主要机具:混合机、灰浆泵、钢丝网剪刀、铁锹、手推车、计量容器、带刻度钢针、钢尺等。 2.2作业条件: 2.2.1应由经批准的施工单位负责施工,检查资质批准文件。 2.2.2基层处理:彻底清除钢构件表面的灰尘、浮锈、油污。 2.2.3对钢构件碰损或漏刷部位应补刷防锈漆两遍,经检查验收方准许喷涂。 2.2.4喷涂前将操作场地清理干净,靠近门窗、隔断墙等部位,用塑料布加以保护。 2.2.5固定钢丝网:按构件形状剪好钢丝网,用ф6钢筋卡固定在钢构件上,钢丝网与钢构件间留有5~10mm间隙。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 作业准备→防火涂料配料、搅拌→喷涂→检查验收。 3.2防火涂料配料、搅拌:粉状涂料应随用随配。以ST1-A型配合比如下(表5-27):

表5-27 搅拌时先将涂料倒入混合机加水拌合2min后,再加胶粘剂及钢防胶充分搅拌5~8min,使稠度达到可喷程度。 3.3喷涂: 3.3.1一般设计要求厚度为经耐火试验达到耐火极限厚度的1.2倍,以耐火极限为梁2h,柱3h,其设计厚度为梁30mm,柱35mm。第一层厚1cm左右,晾干七~八成再喷第二层,第二层厚1~1.2cm左右为宜,晾干七~八成再喷第三层,第三层达到所需厚度为止。 3.3.2喷涂时喷枪要垂直于被喷钢构件,距离6~10cm为宜,喷涂气压应保持0.4~0.6MPa,喷完后进行自检,厚度不够的部分再补喷一次。 3.3.3正式喷涂前,应试喷一建筑层(段),经消防部门、质监站核验合格后,再大面积作业。 3.3.4施工环境温度低于+5℃时不得施工,应采取外围封闭,加温措施,施工前后48h保持+5℃以上为宜。 3.4检查验收:喷完一个建筑层经自检合格后,将施工记录送交总包,由总包、分包、甲方(监理)三方联合检查。用带刻度的钢针抽查厚度,如发现厚度不够,补喷或铲掉重喷。用锤子敲击检查空鼓,发现空鼓应重喷。合格后,办理隐蔽工程验收手续。 4、质量标准

钢结构防火防腐

钢结构的防火防腐 摘要:钢结构的优点在现代建筑、高层建筑中得到充分体现,越来越受到人们的喜爱,并 迅速得以推广。在使用的过程的钢结构的维护很重要,所以钢钢结构的防腐、防火很重要要。 关键词:钢结构防腐防腐 引言 施工速度快、抗震性能好、成本低、自重轻、环保、造型美观。普遍适用于体育馆、 展览馆、采光棚、临时性建筑。由于钢结构众多的优点,越来越受到人们的喜爱,并迅速 得以推广。钢结构的的日常的维护就显得更为重要,所以钢结构的防腐和防火就很有必要。 目录 引言

?防腐防火 1、防火涂料为钢结构建筑穿上“保护 2、筑钢结构防腐不容忽视 3、筑钢结构长效防护技术亟待提高 二、防火防腐的措施 三、钢结构防腐防火的新发展方向 参考文献 引言 在我国经过几十年的建设,钢结构的建筑,建筑数量之大,建筑技术研究的深入和发展称的上世界之最,可以说把钢结构的建造和使用技术用到了炉火纯青的地步。但是对于钢结构用于建筑,在我国远远落后于发达国家,从其设计到使用,以及建造的规模和数量都是与国家整体实力不相称的。但是由于钢结构建筑具有:施工周期短,抗震性能好,安全度高,预制加工、设计弹性大,适合不同气候条件和大气环境,加之钢结构的施工污染

小,噪音低,无粉尘污染,可以称的上是绿色环保性建筑。所以在我国九十年代末,从国 外引进大量的先进设计理论和思想,以及加工制造、安装等方面的技术,使得国内钢结构建筑的发展速猛异常。国家建设部建筑简述政策方面有规定;大力发展钢结构建筑的要求,建设部还把钢结构作为提高建筑整体技术水平的一项重要政策和措施。并且为了推动钢结 构住宅的发展,2001年和2002年建设部的科技推广项目计划中,都分别把钢结构住宅的示范工程项目列入其中。这表明了国家对钢结构建筑的非常重视和支持。钢结构的防腐问 题尤为重要,所以更好的发展钢结构防腐新工艺具有重要的意义。 1.1 防火涂料为钢结构建筑穿上“保护 随着经济的迅速发展,中国建筑钢结构自上世纪90年代以来得到越来越广泛的推广和应用。现代钢结构工程是我国大规模现代化建筑的重要内容。由于钢结构有其自重轻、基础造价低、适合于软地基且安装容易、施工快、周期短、施工污染小、抗震性好等综合优点,所以钢结构建筑被原建设部列为推广项目。但是,近年来钢结构建筑的火灾事故频发,央视新址大火事件再次为人们敲响了警钟。 中国建筑金属结构协会资深专家薛发认为,钢结构建筑的防火问题一直是业内专家关注的重点,我国钢结构建筑防火技术没有国外先进,目前广泛使用的办法是:把钢结构防火涂料涂在钢结构件表面,以起到防火隔热保护作用,防止钢材在火灾中迅速升温而降低 强度,避免钢结构失去支撑能力而导致建筑物垮塌。目前,钢结构防火涂料的研究、生产及推广应用越来越受到重视。 据了解,我国防火涂料的生产企业经过20多年的发展己初具规模,生产企业发展到250家 以上,但是在众多的防火涂料生产企业中,企业的规模、管理水平和技术水平参差不齐, 优质产品极少。在众多的生产企业中,仅有一半多的企业通过了ISO9000质量体系的认证。有关调查发现,国内市场销售的防火涂料产品普遍存在着几个问题:防火性能低、容易脱落、装饰性差、耐久性差和质量不稳定。 1.2 钢结构防腐不容忽视 经过多年的发展,目前钢结构建筑产业蓬勃发展,但是,由于相关法规、规范及标准的出台相对滞后,近几年来在钢结构建筑中出现的问题也不少,如1998年在浙江发生的数万平方米的轻钢结构厂房及个别网架钢结构工程的倒塌事故;某地一座跨度达70米的网架钢结构工程,经过5年使用突然整体倒塌。事故的发生除了设计、制作、安装方面的问题外,钢结构的防腐也是一个相当严重的问题。 钢结构工程的业主、使用者、设计施工企业等对钢结构的防护问题都缺乏足够的重视,在意识上依然停留在传统的防腐技术上。由于材料及施工工艺选择不当,经常造成钢结构过早的腐蚀或破坏。目前,无论是工程业主、使用者还是施工者对于施工时如何检测防腐涂层的性能,基本不予重视。另外,一些工程业主完全依图而定,在工程开工之前,没有找专门的防腐工程专家对工程整体防腐方案进行评估,没有委派专业的防腐施工工程师或专家对防腐涂层进行严格的检验,一切交给工程监理。工程监理对防腐的理解也是依图而定,工程交付使用后基本没有进行防腐维护的检测,还有的不顾实际情况大砍防腐工程的费用,这些都使钢结构寿命大大缩短。综合世界各国对钢结构建筑的防护做法证明,用重防腐涂料进行防腐涂装及用防火防腐涂料进行防火防腐涂装是最经济有效、

钢结构防火涂料材料介绍

鋼結構防火塗料材料介紹 鋼材是一種不會燃燒的建築材料,它具有抗震,抗彎等特性。在實際應用中,鋼材既可以相對增加建築物的荷載能力,也可以滿足建築設計美感造型的需要;還避免了混凝土等建築材料不能彎曲,拉伸的缺陷。因此鋼材受到了建築行業的青睞,單層,多層,摩天大樓,廠房,庫房,候車室,候機廳等採用鋼材都很普遍。但是,鋼材作為建築材料在防火方面又存在一些難以避免的缺陷,它的機械性能,如屈服點,抗拉及彈性模量等均會因溫度的升高而急劇下降。 1特點 鋼結構通常在450~650℃溫度中就會失去承載能力、發生很大的形變、導致鋼柱、鋼樑彎曲,結果因過大的形變而不能繼續使用,一般不加保護的鋼結構的耐火極限為15分鐘左右。這一時間的長短還與構件吸熱的速度有關。 2分類 1.超薄型結構防火塗料 超薄型鋼結構防火塗料是指塗層厚度3 mm(含3 mm)以內,裝飾效果較好,高溫時能膨脹發泡,耐火極限一般在2 h以內的鋼結構防火塗料。該類鋼結構防火塗料一般為溶劑型體系,具有優越的黏結強度、耐候耐水性好、流平性好、裝飾性好等特點;在受火時緩慢膨脹發泡

形成緻密堅硬的防火隔熱層,該防火層具有很強的耐火衝擊性,延緩了鋼材的溫升,有效保護鋼構件。超薄膨脹型鋼結構防火塗料施工可採用噴塗、刷塗或輥塗,一般使用在耐火極限要求在2 h以內的建築鋼結構上。已出現了耐火性能達到或超過2 h的超薄型鋼結構防火塗料新品種,它主要是以特殊結構的聚甲基丙烯酸酯或環氧樹脂與氨基樹脂、氯化石蠟等複配作為基料粘合劑,附以高聚合度聚磷酸銨、雙季戊四醇、三聚氰胺等為防火阻燃體系,添加鈦白粉、矽灰石等無機耐火材料,以200#溶劑油為溶劑複合而成。各種輕鋼結構、網架等多採用該類型防火塗料進行防火保護。由於該類防火塗料塗層超薄,使得使用量較厚型、薄型鋼結構防火塗料大大減少,從而降低了工程總費用,又使鋼結構得到了有效的防火保護,防火效果很好。 2.薄型鋼結構防火塗料 薄塗型鋼結構防火塗料是指塗層厚度大於3mm,小於等於7 mm,有一定裝飾效果,高溫時膨脹增厚,耐火極限在2 h以內的鋼結構防火塗料。這類鋼結構防火塗料一般是用合適的水性聚合物作基料,再配以阻燃劑複合體系、防火添加劑、耐火纖維等組成,其防火原理同超薄型。對這類防火塗料,要求選用的水性聚合物必須對鋼基材有良好的附著力、耐久性和耐水性。其裝飾性優於厚型防火塗料,遜色于超薄型鋼結構防火塗料,一般耐火極限在2 h以內。因此常用在小於2 h

钢结构防腐防火技术要求

主厂房彩钢更新工程防腐涂装要求 (1)表面应平整,施工前必须认真清除钢材表面的氧化皮、焊渣、焊疤、灰尘、毛刺、铁锈、油污和水迹等。采用机械除锈等级为Sa2.5,人工除锈时除锈等级不低于St2级,并应符合《涂装前钢结构表面腐蚀等级和除锈等级》(GB/T 8923)的规定。 (2)经处理的钢结构基层,应及时涂刷底漆,间隔时间不应超过5小时。 (3)已经处理的钢结构表面,不得再次污染,当受到二次污染时,应重新进行表面处理。 (4)施工完毕后,对工地焊接部位以及防锈受损的部位,应首先清除焊渣,进行表面除锈,除锈等级为St2级,然后用同种涂料进行补漆。 (5)防腐要求:防腐设计年限15年,防腐涂料部位,油漆总膜厚≥140um (不含防火涂装) 1)表面处理:除锈处理等级至Sa2.5/St2级,并符合GB 50205-2001相关规定; 2)底漆:环氧富锌底漆 2遍70um; 3)中间漆:环氧云铁中间漆1遍70um; 4)面漆:防火涂料涂装,厚度按照涂料设计要求厚度涂装; (6)钢结构耐火等级为二级,钢结构构件的耐火极限不小于1.5小时。 防火涂料的质量等级及施工应符合《建筑钢结构防火技术规范》(CECS 200:2006)及《钢结构防火涂料应用技术规程》(CECS 24:90)的要求。防火涂层厚度应满足所使用防火涂料的检验报告的厚度要求,且该检验报告的耐火极限不应低于被涂构件的设计耐火极限。尚应保证基层涂料、面层涂料与防火涂料之间的相容性、附着力及耐久性。 (7)所有钢结构隐蔽表面均需按上述要求进行防腐防火处理。 (8)总量约700平方米,涂装完毕具体测量,当涂装超过700平方米时,及时通知甲方及监理单位。 神华蒙西棋盘井煤矿 2018.8.22

相关文档
相关文档 最新文档