文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 教学楼屋面防水及维修工程

教学楼屋面防水及维修工程

教学楼屋面防水及维修工程
教学楼屋面防水及维修工程

教学楼屋面防水及维修工程

㈠、教学楼屋面防水

⑴、施工准备

技术准备

认真熟悉图纸,确定上人、不上人屋面的做法,材料要求,验收标准。编制屋面工程施工方案,报监理审批后进行施工技术交底工作。确定防水专业施工队的选择,办理资质审查审批手续。防水层施工必须由具备防水资质的施工单位进行施工,施工人员必须全部持证上岗。

材料准备

进行各种材料的选样工作,报监理审批后进场,并做好材料进场后的验收和送样工作,合格后方可用于工程上。

机具准备

现场准备

结构工程验收完毕,伸出屋面的管道、设备或预埋件已安装完毕,作业面已清理干净,屋面四周防护设施齐全。

⑵、施工方法

施工顺序及流程

施工顺序:一般情况下,由高处向低处施工(先施工高层次屋面,后施工低层次屋面、室外雨罩)。

施工流程:保温层施工→找坡层施工→防水层施工→防水保护层施工。

①、屋面作法

上人屋面

1、保护层:屋面为材料找坡。找坡材料采用水泥膨胀珍珠岩

2、防水层:SBS3+2mm。

3 保温层:: 挤塑聚笨乙烯泡沫塑料板40

4、保温层:40厚C20细石混凝土,50厚聚苯板。

②、不上人屋面

1、保护层:屋面为材料找坡。找坡材料采用水泥膨胀珍珠岩

2、防水层:SBS3+2mm。

3 保温层:: 挤塑聚笨乙烯泡沫塑料板40

4、保温层:40厚C20细石混凝土,50厚聚苯板。

5、屋面混凝土板。

③、保温层施工

⒈工艺流程

基层清理→管根固定→保温层铺设→加强层混凝土。

⒉基层清理

穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用高一级强度等级豆石混凝土填塞密实,管根部位做密封处理,将管根固定。钢筋混凝土屋面板基层面的灰尘杂物和特殊高起的部位剔凿清理干净,保证板面平整干净。

⒊保温层铺贴

Ⅰ保温层应干燥,封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的含水率,且≤0.06%(体积比)。保温层干燥有困难时,应采用排气措施,可按间距6m设置排汽槽(槽宽60mm),不大于36m2设置一个排汽孔,排气槽应与加强层、找平层、找坡层的分格缝相对应,排汽槽宜纵横设置,并与大汽连通的排汽管相通,本工程排汽槽直接与层面排气道(厨卫间)接通。

Ⅱ保温层采用40厚聚笨板,保温板紧靠在基层表面铺平垫稳,不得有晃动现象,相连接缝相互错开,板间缝隙严密,表面与相临两板的高度一致。聚苯板保温层采用1:3水泥砂浆点粘法固定,砂浆点距1m。

Ⅲ保温层铺贴完成后,在上面做40厚C20细石混凝土加强层,细石混凝土的坍落度控制在50~70mm,铺设均匀、表面平整、压实,并留置分格缝,分格缝的面积不大于36m2,缝宽20mm并与找平层、找坡层的分格缝相对应,缝内填松散材料。

Ⅳ雨季施工时,若遇下雨天不得进行保温层的施工,已施工的保温层应采用塑料布遮盖,干燥后再进行下道工序施工。

④、找坡层施工

⒈用1:0.2:3.5水泥粉煤灰页岩陶粒找2%坡,最薄处30厚。根据跨度和屋面分水线的位置采用拉线的方法,做样墩后,进行找坡。

⒉找坡层施工前均应将下一层表面清理干净,凸出的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响各层的有效厚度。

⒊应适当洒水湿润表面,以利于上下层间结合,但洒水不得过量,以免影响表面干燥,从而影响防水层施工。

⒋贴点标高、冲筋:找坡层按坡度要求,拉线找坡(2%),一般按1~2m贴标高(贴灰饼)铺抹水泥粉煤灰页岩陶粒时,先按流水方向以间距1~2m冲筋,找坡层中设分隔缝,缝宽20mm,缝内嵌聚苯条,分格缝从女儿墙处开始留设,纵横缝间距不超过6m,并与其它分格缝相适应,缝内填松散材料。

⒌采用机械搅拌均匀后运至施工面,把陶粒混凝土铺在细石混凝土上,铺设顺序应从一端开始退着向另一端进行拉线找出坡道后,用平板振捣器振捣密实,表面用大杠刮平,再用木抹搓平,压实后24小时应注意浇水养护。

⑤、找平层施工

20厚1:3水泥砂浆面层施工时,应先按1~2m间距贴点标高(贴灰饼),并设置分格缝,缝宽20mm,分格缝从女儿墙边开始留设,间距≤6m(并与其它分格缝相适应),分格条用木条制作,铺灰前用砂浆临时固定,铺灰后留在缝内,1:3水泥砂浆按分格块装灰、铺平,用刮杠按灰饼刮平,用木抹子搓平,铁抹子压光。1:3水泥砂浆抹平、压实后应注意浇水养护,缝内填密封材料。

基层与突出屋面结构(女儿墙、机房结构、排风道、风机基础、正压送风道等)的交接处和基层的转角处,水泥砂浆找平层应做成圆弧形,圆弧半径50mm,内部排水的水落口周围,找平层应做成略低的凹坑。

雨季施工时应采用塑料布遮盖,防止找平层被雨水冲刷,保持表面光滑,干燥后再进行下道工序施工。常温24小时后,浇水养护7天,干燥后即可进行防水施工。

⑥、防水层施工

干燥度检测

为了保证防水层与基层粘结良好,避免卷材防水层发生鼓泡现象,基层必须干净、干燥,基层的含水率不大于9%。找平层干燥程度的检验方法是:选取1m见方的卷材平铺于基层上,静置4个小时,掀开后卷材及基底均无水印即可。

防水层施工

⒈防水基层干燥后,在基层上均匀满刷一层基层处理剂(冷底子油)。当基面干燥度不符合要求时应涂刷湿固化型胶粘剂。基层处理剂的选择应与卷材的材性相容,基层处理剂应搅拌均匀不漏刷,喷、涂基层处理前,应用毛刷对层面节点、周边、转角等处先行涂刷,常温经过4小时后开始防水层施工。

⒉防水层采用SBS高聚物改性沥清防水卷材3+3热熔法施工。根据屋面坡度要求,本工程卷材平行于屋脊方向铺贴。在卷材大面积施工以前,应在突出屋面结构(女儿墙、机房结构、排风道、风机基础、正压送风道等)的交接处和基层的转角处,进行附加层的铺设工作(附加层宽度和高度均不小于300mm)。附加层甩头尺寸准确、粘接牢固、无空鼓现象,经检查合格以后才能进行防水卷材的大面积施工操作。

⒊防水卷材在铺贴工程中,必须保证与基层的粘接牢固,搭接均匀,尺寸准确,高聚物改性沥清防水卷材的搭接尺寸(长边、短边):满粘时为80mm,空铺、点粘、条粘时为100mm,接口处挤出的沥青应立即用刮板刮走、刮平封口,严禁张嘴、翘边。第一层防水卷材铺设完成后,由质检人员进行检查,发现问题及时解决。验收合格后方可进行第二层防水卷材进行施工。

⒋铺贴时先将卷材开卷摆齐对正,薄膜面向下,检查长短边搭接长度无误后,重新由一端卷起1-2米,然后按原虚贴位置慢慢展开卷材,用喷枪烘烤卷材底面(喷枪距加热面300mm左右,往返均匀加热),当烘烤至薄膜熔化,卷材底有光泽,发黑,有一层薄的熔融层时,用手推压卷材,使底层压紧粘住。卷材定位后,再将另一端卷起,按上述方法继续进行铺贴。上下层卷材不得垂直铺贴。相连两条卷材的短边接头至少错开1/3幅宽。封边的做法是用喷灯将卷材与卷材的搭接缝烤化,用小压子抹平,把缝封严。

⒌烘烤时,应均匀加热,当加热面变成流态而产生一个小波浪时,则证明加热已经足

够,应特别小心,烘烤时间不宜过长,以免烧损胎基。加热铺贴推压时,以卷材边缘溢出少许沥青热熔胶(宽度以2mm左右并均匀顺直)为宜,随即刮封接口使接缝粘结严密。

⒍防水层严禁在雨天、雪天、五级风天气进行施工,已施工的防水层在继续施工时必须保持表面干燥。

质量检验

在屋面防水工程完工后,经检查外观表面合格以后,将雨水管出口堵塞,进行不小于24小时的蓄水试验,不得存在渗漏水和存水现象。经全部蓄水试验合格后,做好隐蔽工程验收工作。

⑦、隔气层施工

⒈隔气层仅用于雨罩板,采用1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料。

⒉基层(找平层)必须平整、牢固、干净、不起砂,含水率不大于9%,凹凸不平及裂缝处须先找平。

⒊打开料桶,把涂料搅拌均匀,用刷子或滚子涂抹,根据涂层厚度要求(1.5mm),可涂数遍,直到满足设计要求厚度止,上层涂料涂刷时,应待下层涂料干固后进行,阴阳角等细部先涂刷一遍涂料。涂料与基层之间不留气泡,粘结密实。

⒋隔气层至女儿墙(或其它屋面结构面)应沿墙向上连续铺设,与防水层相接,形成全封闭的整体。

⒌防水涂料施工完毕,应及时检查,观察涂层是否有裂纹、翘边、鼓泡、分层等现象,若有应及时修复。

⑧、保护层施工

⒈工艺流程

做灰饼→找标高、拉线→铺砌屋面砖→灌缝

⒉找标高、拉线

按设计要求做屋面方砖的灰饼,按每两个平方一个,在隔离层上做灰饼。

⒊养护

铺完细石混凝土加强层24小时后,洒水养护,养护时间不少于7天。

银色保护剂

屋面防水工程验收合格后,涂刷银色着色剂涂料保护层,保护层应与卷材粘贴牢固,厚

薄均匀,不得漏涂。

⑶、细部做法

①、屋顶女儿墙

屋顶女儿墙高度分为2100mm、600(500)mm,女儿墙结构朝屋面内出檐,压顶抹灰采用1:2.5水泥砂浆内掺5%的防水粉,顶面向内泛水坡度控制在5~10%,压顶抹灰按分层施工,第一遍是清理基面上打底,找出排水坡度,第二遍打底层凝结后涂刷掺有界面剂的素水泥浆做为结合层,再抹面层灰,小檐下口抹成鹰咀。600(500)mm高女儿墙防水收头交于压檐鹰咀处[女儿墙泛水(一)],1500mm高女儿墙防水收头交于内侧凹槽处[女儿墙泛水(二)]。当屋面防水保护层为银色着色剂涂料时侧面防水保护层同屋面,当屋面防水保

出屋面排气管外壁上冷粘后用管箍卡紧并打封闭胶,在塑料管材上粘SBS不可以热熔粘贴,防立管弯曲变形受热烧焦变脆损伤。

出屋面的排气道(厨卫间、正压送风),找平层抹成50mm为半径的圆弧,防水卷材增加附加层,卷材出屋面面层≥250mm以上或压入风口内,上用水泥砂浆压顶。

④、上人屋面出入口

屋面楼梯间与上人屋面出入口台阶做法见下图:台阶外侧面与层面处找平层的做法、防水附加层的做法、防水层收头等同屋面女儿墙。

⑤、水落口

金属雨水口、先用钢丝刷刷掉锈斑,均匀刷防锈漆一道。雨水口安装前,找好标高,弹出雨水斗的中心线,用水泥砂浆卧稳,用细石混凝土嵌固,填塞密实。横式雨水口内下口与防水层附加层用密封材料嵌严,防水面层伸入落水口200mm粘实,与墙面防水层交圈,直式落水周围直径500mm范围内坡度不小于5%。

雨水管采用UPVC塑料管与水落斗配套,安装时先在雨水口处吊线,弹出雨水管沿墙的位置线,根据雨水管的长度,量出固定卡子的位置,间距1米,卧卡子用水泥砂浆固定于墙面孔中,管上下口各有一个卡子,中间挡间距分均。雨水管最下一节做成450坡口形状,距离屋面面层150—200mm,将预制混凝土水簸箕用水泥砂浆卧在直对雨水管的下口屋面上。

⑷、质量标准及验收

①、保温层

保温材料(40厚聚笨板)的含水率必须符合设计要求,材料的质量必须符合4.2(4)条的要求,检查出厂合格证和复试报告。

板状保温材料紧贴基层、铺平垫稳,拼缝严密,设排气槽时,排气槽间距、宽度正确。

保温层厚度允许偏差:板状保温材料±5%,且不得大于4mm。

②、找坡层

整体现浇找坡层,拌和均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。

找坡层厚度允许偏差:整体现浇找坡层为+10%,-5%。分格缝间距、宽度正确。

③、找平层

找平层的排水坡度必须符合设计要求,水泥砂浆找平层应平整,压光,不得有酥松,起皮现象。

找平层分格缝的位置、间距应符合设计要求,找平层表面平整度的允许偏差为5mm。

④、防水层

卷材防水层不得有渗漏和积水现象,细部防水构造必须符合设计要求。

卷材防水层的搭接缝粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。防水卷材的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,卷材的铺贴方向正确。

天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材的端头应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压

固定,最大钉距不大于900mm,并用密封材料填封严。

卷材的搭接允许偏差为-10mm。

⑤、保护层

银色涂料保护层应与卷材粘贴牢固,厚薄均匀,不得漏涂。分格缝面积不大于45m2,分格缝的宽度符合要求。

⑥、工程验收

屋面分项工程的验收按保温层、找平层、防水层、细部构造进行,每100m2抽查一处,每处10m2。接缝密封防水每50m抽查一处,每处5m,且不少于3处。细部构造根据分项工程的内容全部进行检查。

屋面工程隐蔽的主要内容:防水层的基层;密封防水处理的部位;天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部做法;防水层的搭接宽度和附加层。

屋面工程的质量应符合下列要求:无渗漏和积水现象;材料符合标准要求;找平层表面平整,不得有酥松、起沙、起皮现象;保温层的厚度、含水率符合要求;天沟、檐沟、泛水和变形缝等构造符合设计要求;防水层铺贴方法、搭接宽度正确,接缝严密,不得有皱折、鼓泡和翘边现象;嵌缝密封材料应与两侧基层粘牢,密封部位光滑、平直,不得有开裂、鼓泡、下埸现象。

检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,经全部蓄水试验合格监理验收认可后,做好隐蔽工程验收工作及工程资料的整理交验工作。

㈡、教学楼屋面维修

⑴、问题解决方案和基本要求

①、屋面砖空鼓处理

针对屋面砖出现问题原因和屋面整体维修的需要,处理采取更换屋面砖材质采取干铺法施工;

②、屋面防水的维修处理

由于多种原因防水系统失去防水功效,渗漏水情况严重,直接影响到居民的正常生活,需彻底解决渗漏问题,恢复防水系统的使用功能。应该按照原设计施工要求,重新施工防水层;

③、针对高温及低温等极端天气下,顶层住户房间居住出现问题的情况,应该增加保温层厚度;

⑵、实施方案及施工次序

①、拆除原屋面地面砖施工层、防水保护水泥垫层、屋面上层防水层;

②、清理干净、整洁原屋面找平层后,按照原设计施工要求施工沥青隔气层;

③、4+4mm厚SBS改性沥青防水卷材;

④、增加施工50厚(35kg/㎡)挤塑板保温层;

⑤、1:3.5(重量比)水泥陶粒找坡层,最薄处30厚;

⑥、20厚1:3水泥砂浆找平层

⑦施工沥青隔气层;

⑧、施工4+4厚柔性沥青卷材防水层;

⑨、10厚600×600防滑地砖,5厚1:1水泥砂浆结合层,干铺法施工屋面地面砖;

⑶、材料要求

①、挤塑聚苯保温板(阻燃型)外形应整齐,允许厚度偏差为±5%,且不大于4mm;密度到位;导热系数≤0.03。板材搬运时应轻拿轻放,防止损伤断裂、缺棱掉角。材料进场时必须有出厂合格证及相关的检测报告。

②、水泥陶粒中的水泥应采用32.5普通硅酸盐水泥,出厂证明及复试合格;陶粒内不得含有有机杂质,粒径不大于25mm,且不大于层厚的1/2。

③、水泥砂浆找平层中的水泥选用32.5普通硅酸盐水泥;砂为中粗砂,含泥量不大于3%;1:3为水泥与砂的体积比。

④、SBS改性沥青防水卷材

⒈进场的防水卷材应有产品合格证和性能检测报告。

⒉材质选择新疆名优产品,如天山、众禹等;

⒊SBS改性沥青防水卷材贮存注意事项:

1)应贮存在阴凉、通风的室内,严禁接近火源、热源;合成卷材应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触,并有相关的安全消防措施。

2)应防止卷材受潮,卷材如放在易受潮的地方,应架空放置,且卷材堆放高度不应超过1.5m。

⑤、地面砖应采用广场砖系列,最好采用石材砖;

⑷、主要施工工艺

①、保温层

⒈挤塑聚苯保温板为块体材料,铺设前应将屋面上的建筑垃圾和杂物清理干净,余洞封堵,出屋面的管根处用砼分两次堵严,水落口安装完毕,找坡位置确定,并清除积水(必

须避开雨天施工以防内部积水)。

⒉铺设时,遇有缺棱掉角、破碎不齐的,应锯平拼接使用。

⒊保温材料应紧靠基层表面,用界面剂砂浆按间距400进行50宽条贴铺平、垫稳,接缝处应用同类材料碎屑填嵌饱满。

②、水泥陶粒找坡层

⒈根据水泥:陶粒=1:3.5的重量配合比搅拌水泥陶粒,要求拌合料拌和必须均匀,颜色一致,加水量要严格控制,在铺设时不至于出现泌水现象。找坡层留设25mm宽的排气槽(间距不大于6米)且通向出屋面的排风孔及烟道口,槽内临时填聚苯条,待水泥陶粒满足强度后拔出聚苯条然后填满干陶粒,以此作为贯穿通转的排气槽。

⒉根据建筑图中水落管的位置及散水方向,进行找泛水;先做样墩,后铺设,最薄处30mm,铺设顺序从一端开始退着向另一端进行;

⒊水泥陶粒铺设时采用滚筒或振动器压实,压完后注意养护,常温条件下,其养护时间不应少于2天,待其凝固且无潮湿后方可进行砂浆找平层施工。

⒋由于屋面施工可能遇有雨天,因此必须将屋面做成排气屋面,以避免防水层下部水份汽化造成防水层起鼓破坏,避免保温层含水率过高造成保温性能降低。排气道间距以屋面面积不大于每36㎡设置一个排气孔。

③、水泥砂浆找平层

⒈找平层在铺设前应将水泥陶粒层清理干净。

⒉检查出屋面管与楼板处的节点是否严密,若发现问题应及时用水泥砂浆将四周堵严,进行密封处理。

⒊找平层铺设厚度为20mm,表面抹平后应二次压光,充分养护,不得有酥松、起砂、起皮现象。

⒋找平层应设置分格缝,缝宽宜为20mm,其间距按排气槽位置,另外,在女儿墙及出屋面部分的根部出500也应设置分格缝,分格缝应嵌填密松散材料(干砂)。

⒌水泥陶粒找坡层、水泥砂浆找平层分层所留的分格缝应上下垂直,在一条直线上,兼做排气槽,且均通向排气孔。

⒎所有转角处及出屋面的根部均应抹成圆弧形,其半径不小于50mm。

④、屋面管口处理

⒈出屋面的雨水管口及排水管安装完毕后应凿毛、湿润基层并使用高标号膨胀砼分两次灌入,振捣密实并注意养护,管口周边半径500mm范围内用细石砼进行找坡平整,再进

行砂浆找平、压光。

⒉所有出屋面管道及排气管的根部均做成圆弧形。

⑤、SBS改性沥青防水卷材

⒈工艺流程:干燥基层表面清理、修补→基层处理剂→节点附加增强处理→定位弹线→铺贴卷材→收头处理、节点密封→清理、检查、修整→隐检→下一道工序施工。

⒉基层表面应干燥,基层用与卷材及胶粘剂的材性相容的基层处理剂。

⒊先进行节点、附加层及屋面转角处的处理,然后由屋面最低标高向上施工,尽量减少搭接。

⒋防水卷材应平行于最高处方向铺贴,铺贴方法为热熔法。

⒌铺贴卷材采用搭接法,相邻两幅卷材的搭接缝应错开,相临两幅卷材搭接应错开不小于500mm,搭接缝应顺流水方向,搭接宽度均100mm,并热熔封边。铺贴卷材时应弹出标线,保证卷材搭接宽度和铺贴顺直。

⒍立面处卷材收头:立面部位、设备基础根部卷材铺贴前,应先进行试铺,将立面卷材长度留足入凹口,先铺贴平面卷材至转角处,然后从下向上铺贴立面卷材。卷材铺贴完毕后,将立面的卷材端头裁齐于凹口,然后用0.3厚的白铁皮作压条钉压固定,最大钉距不应大于500mm,使卷材端头固定在墙上的凹口内(具体详见附图),并用密封膏封口。

⒎出屋面排气管道:伸出屋面排汽管根部应增设附加层,上端用金属箍固定,最后用密封材料密封。

⒏落水口:根据屋面施工图落水口的位置,进行铺贴,注意与落水口之间的密封,在水落管上口防水卷材深入落水口的深度不得小于50mm。

⒐防水卷材严禁在雨天施工,遇有五级以上大风时应停止施工,遇雨天应采取遮盖措施。

⑥、屋面面层:1:1水泥砂浆卧底,从高处往低处铺设,先最高处铺2~3行砖,然后拉纵横通线(分隔缝另定),每块砖应跟线,铺彩色砖,在找正、找直、找方后,砖上垫木板,用橡皮锤敲实,再用水平尺检查其平整度。最后用砂填满砖于砖之间的缝隙,然后用扫帚扫净,立面墙不贴砖。

⑺、质量保证

①、屋面工程施工中应做分项工程的交接检查及隐检;未经检查验收,不得进行后续施工。

②、屋面坡度必须准确,找平层平整度不得超过5mm,不得有酥松、起砂、起皮等现

象,配合比应符合要求。

③、防水层的施工由专业队伍进行,并持证上岗。不得有过敏病患的施工人员操作。

④、防水层施工中,每一道防水层完成后,应由专人检查,合格后方可进行下一道施工。防水层不得有裂纹、脱皮、流淌、鼓泡、皱皮等现象。

⑤、防水层厚度应符合要求7。

⑥、SBS改性沥青防水卷材由专业队伍施工。

⑦、屋面排气孔及分格缝按规定设置。

⑧、防水层完成后可采用淋雨试验观察(2h以上),确认屋面无渗漏,合格后可进行下道工序施工。

⑨、屋面砖要求排版正确、带线施工、铺贴牢固。

⑩、屋面水泥砂浆找平要求分隔缝正确、缝宽均匀、铺厚一致、表面抹光有观感、养护到位。

⑻、成品保护

①、已施工完成的防水层,要及时采取保护措施,操作人员不得穿带钉鞋作业,不得有带锐的物品堆放于防水层面,现场严禁吸烟。

②、防水层施工完成后,及时隐检并进行其保护面层的施工。

③、加强水泥砂浆找平层的养护工作,确保其强度达标。

④、注意各分项施工的配合,争取施工成品的完好。

⑽、排气管施工示意图

屋面防水维修

屋面防水维修 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

屋面防水维修 施 工 方 案 一、工程概况: 该工程位于..................................................,(面积约1700㎡)原屋面多处渗漏,其主要原因是建筑物沉降变形,年久失修,防水层老化不能起到防水作用SBS经多年温差变化现已大部分开裂、损坏,周边女儿墙泛水处空鼓、脱落,落水口有堵塞排水不畅情况,天沟有积水现象,如下图所示 1、屋顶排水沟堵塞漏水; 2、屋面所有管道周边渗水; 3、屋面保护层开裂导致出现不同程度渗水; 4、屋面变形缝、女儿墙抹灰层脱落空鼓及根部开裂; 二、编制依据: 1.现场勘查、测量; 2.《屋面工程技术规范》GB 50207-2002 《屋面防水工程施工及验收规范》JGJ207-94

《屋面》L01J202 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3.相关防水材料性能、用途及施工工艺要求; 三、施工准备 技术准备 由项目技术负责人组织有关人员学习施工规范和工艺标准,熟悉现场情况,并结合实际讨论实施方案。 针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 明确施工流水组织,难点要点。 机具准备 气泵、高压灌浆机、刮杠、铁抹子、煤气烤灯、喷壶、刀子、墩布、手持压辊、铁锹、扫帚、铲刀、钢卷尺、灭火器等。 材料准备 1、4mm厚SBS改性沥青防水卷材,防水材料必须有出厂合格证及相 关部门颁发的防水材料使用认证书,材料进场后必须按规定进 行现场取样复试,复试合格后方准使用。 2、刚性防水,采用高分子聚合物防水砂浆。 3、水泥基防水涂料 4、高压灌注堵漏材料 5、1:3水泥砂浆 四、主要施工方法

学校教学楼屋面防水改造方案

幼幼学校教学楼屋顶防水施工方案及造价 一.工程概况 XXX学校教学楼(求知楼)有部分屋顶层漏水,室内天花板、墙面有多处被腐蚀,危及到学生和教师的安全,严重影响了学校的教学秩序,需要及时维修和改造防水工程。 教学楼建成有将近二十年了,房屋顶层的防水工程早已超过国家法定标准的五年保修期。之前使用的防水材料和做成的防水工程,均出现严重老化,失去了其使用价值。急需维修,改造。 二.施工方案 经现场考察,教学楼屋面的隔热层老化严重,不少隔热板风化,断裂,隔热层之下的防水材料也由于老化,发生了开裂、起鼓、脆化等现象,失去了防水作用。因此,此屋面防水,应先坼除屋面隔热层后,再坼除原有防水层,然后重新做防水层和隔热层。 三.施工步骤 由于此次屋面维修改造需对隔热层和防水层进行施工,故施工步骤也需分两部分进行: 第一部分:隔热层坼除及重做 1.坼除屋面隔热板和板顶柱。 2.坼除时需注意隔热板接缝位置和隔热板与板顶柱连接位置的敲击力度适中,尽量保持隔热板完整,使其可重复使用。 3.把坼下来的隔热板及顶柱砖上所粘结的水泥砂浆等清割干净

并分类堆放。 4. 凿除屋面把原有的防水层。 4.把损坏的不能继续使用的隔热板、水泥砂浆和凿除的防水材料等及屋面其他垃圾清理下楼。 5.按照原有隔热板规格,参照损坏的数量,浇捣隔热板,待用。6.待防水层作业完工,并可上人之后,运送水泥砂浆等材料上楼,重新砌筑安装隔热板。 预算: 1.坼除隔热板、砖砌柱,清割干净成堆放置16元/m2 2. 坼除原有防水材料 5/m2 2.清理建筑垃圾,下楼、外运 5元/m2 3.重砌、安放隔热板所用水泥及河沙8元/m2 4. 材料上楼(含防水材料)6元/m2 5.重砌、安放隔热板人工费 22元/m2 6. 税金、公司管理费 4.67元/m2 综合单价 65 64.67元/m2 第二部分:防水层施工 1.用毛刷带水把屋面防水基层清洗干净。 2.待基层干后,防水层可用两种材料分两种程序施工: 1)用帅旗牌PVC防水油膏做防水,须做到“三油两布”。 即将防水油膏加热熬制后,在基层上先涂刮一层油膏,再

屋面防水维修新做工程施工方案

屋面防水维修新做工程施工方案 (1)水泥砂浆找平层 1、清理基层:将屋面保温层上面的松散杂物清除干净。 2、冲贴:根据设计坡度要求拉线找坡、贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m左右;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后即可抹找平层。 3、抹找平层:先在保温层表面上洒水湿润,随后按所冲筋高度铺水泥砂浆,用铝合金杠沿两边冲筋标高刮平,木抹子搓揉、压实。砂浆的稠度应控制在7cm左右,厚度控制在30cm左右。使用1∶2.5(水泥∶砂体积比),水泥砂浆水泥标号不低于32.5号。 4、压实:砂浆铺抹稍干后,用铁抹子压实三边成活。头遍提浆拉平,使砂浆均匀密实;当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,将表面压平整、密实,注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;当水泥开始终凝时,进行第三遍压实,将抹纹压平、压实,略成毛面,使砂浆找平层更加密实,切忌在水泥终凝后压光。 5、分格缝留设:找平层必须留置分格缝,分格缝宽25mm 左右,分格缝的最大间距要小于6m。分格缝兼做排汽屋面的排汽道,它必须与保温层连通,且要通畅,内无杂物。 6、边角处理:女儿墙拐角、屋面出气口、管道等根部应抹成圆角,直径大于100mm。

7、养护:砂浆找平层抹平压实后,常温时在24h后浇水养护,养护时间一般不少于7d;干燥后,即可进行防水施工。(2)SBS沥青防水卷材工程 1、施工顺序 施工流程:清理基层→涂刷基层处理剂→附加层→弹性体(SBS)改性沥青防水卷材→热熔封边→试水→保护层。 2、热熔法施工方案: 基层冷底油的涂刷。涂基层冷底油前要首先检查面层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后方可进行,在大面积涂刷基层冷底油前,用毛刷清理节点,周边、阴角等部位。 施工时先将冷底油搅拌均匀。 基层冷底油涂刷前,应根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确定。 施工顺序:先做好节点→附加层→细部处理→铺贴卷材 3、弹性体(SBS)改性沥青防水卷材的铺贴采用滚铺法 这是一种不展开卷材而边加热烘考边滚动卷材铺贴的方法。 起始端卷材的铺贴:将卷材置于起始位置,对好长、短方向搭接缝,滋展卷材1000mm左右,掀开已展开的部分,开启喷枪点火,喷枪头与卷材保持50-100mm距离,与基层呈30-45°角,将火焰对准卷材与基层交接处,同时,加热卷材底面热熔胶面和基层,至热熔胶层出现黑色光泽,发亮

平屋面防水维修施工方案

平屋面防水维修施工方案 一、工程概况: 1、工程名称: 2、地址: 3.建设单位: 4、工程概况: 二、施工准备: 1、材料、机具准备: 材料:SBS改性沥青防水卷材,防水材料均应附产品合格证和材料质量测试报告单 (1)、规格:宽度lm、长度10m, 3mm厚弹性体改性沥青防水卷材。 (2)、技术性能:拉力N ≥ 500(纵横向)耐热度:90℃水时覆盖层无滑动柔性:-20℃ 绕规定圆棒无裂纹、不透水性,0.3MPa动水压30Min不透水 2、主要工具:小平铲、滚刷、卷尺、剪刀、粉笔、扫帚、汽油喷灯、汽油、密封膏、冷底子油、抹子、刮板、安全带、壁纸刀、绳子、等以方便现场的施工。 3、作业条件: (1)、基层必须牢固,没有松动、起鼓、凹坑、起砂、掉灰等缺陷。 (2)、基层表面应平整光滑,均匀一致。其平整度可用2m长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不应超过10mm,空隙仅允许平缓变化.基层阴阳角处应做成半径50mm圆弧。 (3)、天气刮风、下雨和预报要下雨或雨后基层尚未干燥时不得施工。 (4)、基层必须干燥,一般以含水率不大于9%为宜。 (5),检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况。

三、施工操作工艺:根据规范及工程实情制定本工艺: 1、工艺流程:原防水层铲除---处理起鼓找平层---清扫施工而---特殊部位加铺---定位弹线---涂刷冷底子油---铺贴卷材---卷材收头处理---防水层表面清理检查---验收签证 2、施工要点: (1)找平层保证平整度及坡度及表面尘土、砂粒、杂物清扫干净。 (2)原保温层修补,保证其密实、平整并找出坡度。 (3)细部处理:排气管、分格缝、出屋面的水管的留设要求。 (4)细部节点部位防水层的加强处理。 (5)节点部位处理:节点部位处理使用同规格片材做附加层。排气道、分格缝等部位,附加层宽度200mm。阴阳角部位:附加层宽度每边250mm。 四、防水层铺设的一般程序: 1、在同一标高作业面上,应以“先难后易”的原则,先做檐头、内外角、排水口、集水沟、变形缝等,然后再做大面积铺设,在大面积铺设时,应按顺水方向先铺设低处,后铺设高处,最后作立面、天窗等突出部位的铺设。 2、在同一建筑防水工程中,如有高低跨两个部分,应按“先高后低”的顺序进行 施工,即先高跨建筑施工,后再做低跨建筑施工。 五、施工方案及处理措施: 根据屋面原防水层破损情况以及屋面构造,确定具体的翻修方案。 1、防水层大面积老化、破损,完全丧失防水功能时: a)将原屋面防水层拆除(清除时应尽量不损坏找平层)并清除杂物至基层干净,在基层不平之处和损坏部位进行砂浆修补,至找平层施工质量应符合《层面工程技术规范》 (GB50345-2004)规定要求,在平面与立面接头部分应按要求做出坡度9或圆角,找平层应平整、牢固,找出泛水坡度,表面应无起砂、脱皮及裂缝等现象。 b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破损部位用水泥砂浆进行修整。突出屋面部位应做成半径为100~150MM圆弧或钝角。 d)用水泥砂浆做20-25mm的水泥找平层。

屋面防水改造施工方案(1)

屋面卷材防水改造施工方案 —、工程概况: 1、工程名称:天成玉米开发有限公司屋面防水维修工程 2、建设地点:天成玉米开发有限公司院内 3、承包内容: 屋面SBS防水层(大禹)3mm厚; C25细石混凝土40mn厚,基层处理;更换水漏斗及雨水管。 4、建筑规模:1714.72M2 5、工期要求:30天,开工日期:2012年8月1日, 竣工日期:2012年8月30日。 6、工程质量:合格 二、施工准备: 1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角 (转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。 2、铲除原防水层及找平层 a)用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时应尽量不损坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破

损部位用水泥砂浆进行修整。 C)重做保温层时,先清理混凝土结构层表面的杂物后,用热沥青热粘或用对聚苯类保温板无溶解作用的胶粘剂冷粘聚苯保温板;或铺珍珠岩保温块。 三、主要施工方法及技术措施 1、屋面找坡的作业条件 将现浇混凝土板表面的起砂、起皮的处理好,并将灰尘、杂物清理干净, 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。 保温材料存放防潮、防止损伤和污染措施已落实,雨天作业防水浸或雨淋措施已落实。 1.1、操作工艺 基层清理:将原有拆除物基层表面的尘土、杂物等清理干净。 弹线找坡:按坡度及流水方向,弹出屋面坡度走向,确定找坡层的范围。 管根固定:穿屋面结构层的管根在保温层施工前,用细石混凝土塞堵密实。 铺设找坡层:本工程采用炉渣找坡层,施工完毕后及时施工砂浆找平层。 已铺好的找坡层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。 2、找平层 本工程的找平层采用20厚1:3水泥砂浆。 2.1、作业条件 找平层施工前:屋面找坡层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 各种穿过屋面的预埋管件根部及女几墙、伸缩缝处的根部应按图纸要求做好处理。 根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 2.2、操作工艺

小区屋面防水工程施工合同协议书范本

甲方: 乙方: 经甲乙双方协商,由乙方负责____________________________________屋面防水维修工程,为保障防水维修工程的顺利进行、保护业主合法权益,特制定本协议,双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称:小区屋面防水维修工程 2、承包形式:包工包料 二、工程内容 1、按照地方性规范要求标准及质检站要求的规范标准进行施工。 2、屋面防水材料,用4毫米厚聚酯胎SBS防水卷材铺一层附带产品合格证,检验报告。 三、施工程序 由于旧楼维修,给施工带来很多不便,施工程序如下: 1、支架太阳能; 2、清理屋面垃圾; 3、垂直吊运垃圾和材料; 4、清运垃圾; 5、对彩钢板进行防护; 6、进行防水层铺设。 四、工程质量:参照《建设工程质量管理条例》及施工方案进行施工。 五、施工时间:年。

六、施工面积:按实际施工面积计算,单价以最终审定为准。 七、保修期限:参照《房屋建筑工程质量保修办法》,保修期限为年。 八、质保金交纳:按照工程总造价的%扣除。 九、甲、乙双方的权利和义务 1、在施工期间,甲方应协议乙方做好业主的各项协调工作。 2、乙方在施工期间应符合甲方住宅小区的各项管理规定,甲方有权对乙方及人员进行管理以确保施工期间不妨碍住户的正常生活。 3、甲方有权清除乙方不合格材料。 4、乙方所承办维修工程,工人自身安全及其他因施工造成安全问题,均有乙方负责,甲方不付任何责任。 5、乙方按照施工方案及市场价上报维修预算,如低于乙方成本承包价,乙方可不做该项维修工程;同时乙方不得乱报维修中的各项费用或不按工程要求进行施工,如甲方发现有权终止与乙方的协议。 6、乙方应按保修期限,履行保修责任,如不按期维修的,甲方有权委托其他施工队进行修理,费用从乙方质保金中扣除。 7、本协议书自签定之日起生效。 甲方签章: 乙方签章: 年月日

SBS防水卷材防水维修施工方案

****屋面渗漏维修工程防水系统维修、施工方案单位:江苏欧品建设工程有限公司

日期:2016年09月27日

目录 一、编制依据________________________________________________________ 4 1国家现行法律、法规____________________________________________________ 4 2 国家现行防水规范、规程 _______________________________________________ 4 二、工程概况________________________________________________________ 4 三、防水维修设计方案________________________________________________ 5 四、防水维修施工方案________________________________________________ 5 1.操作步骤 _____________________________________________________________ 5 2.操作要点 _____________________________________________________________ 6 3.SBS改性沥青防水卷材施工______________________________________________ 6 4.防水系统的验收 _______________________________________________________ 7 5.细部节点做法 _________________________________________________________ 8 五、施工注意事项____________________________________________________ 7 六、成品保护措施____________________________________________________ 7 七、雨季施工保证措施________________________________________________ 8

学校大门教学楼屋面防水改造项目实施规划

合肥八中新校区南大门、教学楼屋面防水改造工程 项 目 实 施 规 划 上海建通工程建设有限公司 二〇一三年三月二十日

合肥八中新校区南大门、教学楼屋面防水 改造工程项目实施规划 一、项目概况 合肥八中新校区位于政务区习友路与徽毫路交口西南角。主要建设内容为教学楼局部立面维修、卫生间吊顶施工、部分屋面贴地砖、管道渗水及保温施工、两楼连接处伸缩缝漏水处理、南大门门楼及传达室建设等工程。 该项目计划于2013年8月30日前投入使用。目前前期工作已基本完成。其他单体的施工图仍在设计中(其具体招标及施工管理的要求另行安排计划)。 二、项目前期工作的进展情况 1、该项目规划等相关手续建设时已完成,局部有调整的,学校和教育局正在办理审批手续; 2、截止到2012年底,项目的前期工作已完成了项目的立项批复,方案设计及审批,环评批复、初步设计文本及概算编制,初步设计概算批复,地质勘查、施工图设计,施工图审查、卫生审查,排水专项审查等; 3、前期工作办理情况详见附表 项目前期工作的完成情况 序号项目内容完成情况备注 1 立项批复√ 2 可行性研究报告及批复未完成 3 环评报告√ 4 环评批复√ 5 规划设计条件√ 6 方案审定通知书

7 初设专家意见及答复√ 8 初步设计文本及概算 9 初步设计批复√ 10 施工图审查意见及答复 11 施工图审图合格证 12 排水专项审查合格证√一期已完成 13 建设工程规划许可证未完成 14 监理合同未完成 15 施工合同未完成 16 施工许可证未完成 三、项目招标工作的安排 (一)监理招标 1.招标方式 监理招标采用公开抽签招标 2.监理抽签招标范围和要求 (1)监理招标不划分标段,按初步设计批复内容进行招标,主要考虑便于后续工程衔接与管理。 (2)要求监理单位配备2名监理工程师(土建、安装各一名)服务该项目,并在项目前期介入,施工阶段常驻现场,主要负责现场工程质量、安全监督,清单核对以及施工期间的工程变更、签证的造价分析,若现场出现明显的质量安全事故,建设单位将视情况,并进行进一步处罚。 (3)在监理招标文件中要求项目总监在开标当日现场答辩,主要考察总监对项目重难点分析,项目的总体策划、控制及管理等。 (4)其他要求按监理招标范本进行。

屋面防水维修合同范本

合同编号:____________ 屋面防水维修合同

建设单位:____________________ 施工单位:____________________ 签订地点:____________________ 签订时间:年月日 屋面防水维修合同 建设单位(甲方)______________________ 施工单位(乙方)______________________ 施工资质:___________________________ 1.总则 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关现行法律、行政法规的规定,双方在平等互利、诚实信用的原则下,就本建设工程设计、施工事项协商一致,订立本合同。 2.词语定义 下列词语除双方另有约定外,应具有本条所赋予的定义: 2.1项目经理:指甲方在第8条8.1.1.3款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 2.2设计单位:指甲方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 2.3监理单位:指甲方委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 2.4工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或甲方指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由甲方在第8条8.1.1款中约定。 2.5工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。 2.6县级以上建设行政主管部门:指各省建设厅、各地、市、县建委(建设局)。 2.7合同价款:指甲乙双方在第6条6.1款中约定,甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包围全部工程并承担质量保修责任的款项。 2.8追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

屋面防水维修工程施工方案

屋面防水维修工程施工方案 一、工程概况 工程名称:银监大厦小区屋面防水维修工程 物业管理公司: 建筑面积:层数: 维修原因说明: 渗漏原因分析:旧屋面多处渗漏,其主要原因是防水层不能起到防水作用,刚性保护层大部分龟裂、损坏,周边女儿墙翻边空鼓、脱落,落水口有堵塞排水不畅情况,局部有积水现象,突出屋面的构筑物细部处理不当。 根据公司技术人员现场勘查发现屋面原有防水层因年久失修,长时老化失去弹性,产生龟裂,失去了防水效果。雨水从裂缝进入防水层下面渗透到屋面珍珠岩保温层,从而保温层就变成了积水层。在日积月累之下保温层里就积累了大量的雨水,从楼板的薄弱点向楼下渗漏,造成了这是漏水的主要原因。 工程渗漏治理方案:根据该工程的功能要求、结构特点,严格按《屋面工程施工质量验收规范》GB 50207-2002的要求,对该工程采取先解决屋面珍珠岩保温层内的积水串水问题,在屋面上开挖一条隔水沟槽,沟槽内做防水密封处理,防止旁边屋面保温层内的积水串项所施工的屋面,然后在屋面基层上整体做SBS 防水卷材的施工方法。选定防水材料的品种,确定构造和节点做法,并提出相应的技术措施方案。 二、施工部署 1、施工准备 (1)项目负责人,五大员等组成骨干施工量,该专项旧屋面防水维修人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验,对具体技术及作范围相当熟悉,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以业主方为核心,精心施工,达到优质、快速、安全的目的。 (2)制定严密的管理体制:施工力量准备,按照项目管理层组劳务作出层分离的原则,我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员,从公司抽调

作技能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一 岗多职,确保工程施工顺利进行。 (3)材料准备:工程开工前,我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的合格产品。防水材料选用:屋面定选用SBS“弹性体”改性沥青防水卷材。该产品具有弹性好,抗拉强度和延伸率高,低温柔度好,耐穿刺,耐老化性好等特点。适用于工业与民用建筑物的屋面及地下室、桥梁、道路、隧道、游泳池、水库、水渠等防水工程。 (4)劳动力进场准备: 1)旧屋面防水维修施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况,清楚施工特点,以及注意事项,做好心中有数,提高思想认识,振作工作精神,保证按质按量完成任务。 2)劳动的落实,保证措施:根据旧屋面防水维修施工方案、实施要求,提前落实安排和组织劳动力进场,并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。在做好上述需求计划落实之后,应另行做好施工劳动力安排预备计划,以备在必要时能随时召集调用,作为确保合同工期一项必要措施。 三、施工工艺 本工程确定对屋面开挖隔水沟槽→隔水沟槽做防水处理→沟槽表面找平→屋面空鼓、龟裂、起层处铲除→铲除部位防水卷材修补→涂刷SBS防水卷材粘接剂→粘贴防水卷材做防水层,共7个程序。 修缮前我们先对屋面渗漏部位进行现场查勘,确定渗漏部位,查明原因,确定修缮工序。具体情况如下: 1、首先在本屋面与其他屋面相接处开挖开挖隔水沟槽,防止屋面保温层内串水。 2、隔水沟槽两侧用堵漏王封堵并粘贴高分子防水卷材做防水层。 3、隔水沟槽保温层回填,填至距找平层约4cm处用掺无机铝盐防水剂水泥砂浆做找平层。 4、屋面基层处理,并将垃圾装袋搬运下楼并用汽车运走。

屋面防水改造施工方案 (1)

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况: 1、工程名称:新业薄片屋面维修改造工程 2、建设地点:东西湖区环湖中路 3、承包内容: 我单位主要承包原屋面破损防水层、保温层以及结合层的铲除;屋面防水工程的重新制作;施工过程产生的垃圾清理。 4、建筑规模:305M2 5、工期要求:30天,开工日期:2016年4月21日, 竣工日期:2016年5月20日。 6、工程质量:合格 二、施工方案编制依据: 1、工程招标文件及答疑记录; 2、施工设计图或技术联系单; 3、施工现场情况,防水施工阶段天气情况; 4、有关的施工规范: 《屋面工程技术规范》GB50345 《屋面工程验收规范》GB50207 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 三、施工准备: (一)施工前准备

1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、水落口、变形缝、阴阳角(转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。 2、铲除原防水层及找平层 2.1 用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时尽量不损坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 2.2检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破损部位用水泥砂浆进行修整。 (二)材料准备 1、我单位编制施工预算,并根据施工预算及施工进度总计划,制定相关材料采购计划。 2、我单位列出各种材料需用量总体计划,掌握材料来源、质量情况,并确定材料供应渠道和进场时间表。 3、我单位所有设备、材料的质量均必须符合招标时已经颁布的现行国家和地方规定标准、规范的相应要求。标准和规定与设计文件不一致时,以要求高的为准。 4、材料要求 a)按照标准(GB/T19250-2003)采购聚氨酯防水涂料; b)弹性体改性沥青防水卷材(即SBS),执行GB18242-2008国家标准;

屋顶防水维修协议

房屋维修合同 本协议由以下双方当事人在_________签订: 甲方:_________(以下简称甲方) 住所:_________市_________区_________路_________号 乙方:_________(以下简称乙方) 住所:_________市_________区_________路_________号1.甲方为本次要维修的房屋的所有人,有权对此房屋进行维修; 2.乙方已取得相应的施工资质,为有权从事房屋维修的企业,目前合法存续。 为明确双方本次房屋维修行为的权利义务,甲乙双方本着公平合理、等价有偿的原则,并根据有关法律法规,制订本协议,以资共同遵守。 第一条甲方决定将位于西宁市浦宁之珠上人屋面,建筑面积_________平方米由乙方来进行维修,乙方同意进行维修。 第二条甲方保证其有权对上述房屋进行维修。 第三条乙方保证其具有房屋维修的资格证照。 第四条乙方本次为甲方的房屋进行维修的范围为屋顶防水;方式为包工包料;质量标准为验收合格。 第五条乙方本次为甲方的房屋进行维修的时间为自________年_________月_________日到_________年_________月_________日为止。

第六条本次房屋维修的费用为_________元,在本合同生效后_________日内支付_________元,在本次房屋维修结束并经验收合格后_________日内将尾款_________元全部付清。 第七条本次房屋维修的原材料均由乙方全权采购并由乙方来负责提供,但甲方有权监督其使用的原材料是否符合国家有关规定或行业惯例。 第八条双方约定由_________来进行本次房屋维修的验收工作,并向其支付规定报酬_________元。该部分费用由甲方来负担。 第九条在本协议生效后,甲方应在_________日内让乙方进场工作,并协助乙方进行与维修有关的工作。 第十条违反本协议的约定为违约行为,应承担违约责任。 第十一条除第十二条规定的情况外,违约方应向守约方赔偿一切损失,包括但不限于实际损失以及为处理违约行为而支付的诉讼费、律师费等。 第十二条乙方如违反本合同第五条的约定,则每迟延一天,需向甲方支付违约金_________元。但因甲方原因或有关政府行为或不可抗力的情形除外。本条的约定不免除乙方根据第十一条应负担的违约责任。 第十三条本合同只有在发生了以下三种事情之一后才能变更:1.双方合意变更并达成书面的协议; 2.有关政府机关的种种行为使本次房屋维修的行为必须修改; 3.不可抗力的情况使本合同必须修改。

屋面防水维修方案

屋面防水维修施工方案 编制单位:武汉市正华劳务分包有限公司 编制日期:2014年6月18日

一、编制依据 1、屋面部分执行GB50207-2002<<屋面工程质量验收规范>> 2、《房屋渗漏修缮技术规程》CJJ62-95 3、《平屋面建筑构造(一)》GB50108-2001 二、工程概况 该工程为部队某部营房,原来防水层起鼓开裂严重,防水基本失效。 原因分析:根据现场查看及使用方人员描述,该屋面采用保温材料找坡,所选用保温材料为加气混凝土块,屋面防水为带绿页岩的SBS防水卷材,因屋面排气孔设置比较稀,导致找平层及防水层起鼓,造成屋面渗漏水。 本次维修材料选用:(3mm+3mm)-20℃聚酯胎铝膜防水卷材。 维修标准:按照二级防水标准组织维修施工。 三、屋面细部构造 1、充分考虑屋面结构变形,机械振动,屋面板及砂浆基层收缩须对板缝真实密封,而且对分格缝、伸缩缝、施工缝用防水材料加以密封。 2、屋面管道周围基层应做成圆锥台直径大于30mm,圆锥台高30mm,不要高过此数。 3、内排水屋面、水落口周围5000mm,范围的砂浆基层应做成5%的盆状。 4、屋面上的热水器等设备基础,防水屋面应包到基础上部,地

脚螺栓周围做密封处理。 四、施工前准备 1、施工前应熟悉图纸及说明书,了解工程做法,制定防水施工方案,搞好人员分配,做好密切配合。 (1)施工用卷材采用SBS聚酯胎防水材料、配套粘结剂(或厂家反映定粘结剂)品种规格,应符合要求,材料须有产品合格证。 (2)基层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、变形缝、烟囱等)的连接处,以及基层的转角处(水落口、天沟、檐沟等),应做成钝角斜坡(斜面宽大于100㎜)。 (3)基层表面的异物应清除,对基层凹凸部位要进行铲除和修补处理,使基层保持平整。 五、施工方法 1、采用满粘法施工 2、材搭接的尺寸 屋面工程卷材搭接宽度长边为80~100㎜、短搭边为150㎜,相邻卷材的短边搭接缝要错开500㎜以上,不允许在同一直线上。卷材双层铺贴时,上下两层及相邻两幅卷材的搭接缝,应错开1/3幅宽,上下两层不应相互垂直交叉铺贴。 六.施工操作要点: 1、清扫基层:将基层表面的砂浆疙瘩,尘土、杂物清除干净。 2、涂刷冷底油:用长柄滚刷在已经处理好的基层表面上涂层冷底子油,要均匀一致,不得有麻点、漏刷等缺陷。涂刷冷油完毕后,

综合教学楼屋面防水施工方案修

综合教学楼屋面防水施 工方案修 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

综合教学楼屋面防水保温施工方案 一、上人屋面做法 ·现浇楼面; ·刷素水泥浆一道; ·20厚1:3水泥砂浆找平; ·1.5mm厚聚氨脂防水; ·1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%,最薄处40厚;(应增设排气孔) ·20厚1:3水泥砂浆找平; ·3厚SBS卷材; ·40厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保温; ·20厚1:3水泥砂浆找平; ·40厚C20细石砼φ4@200,双向配筋,6×6m分格,分格缝宽10; ·20厚1:3水泥砂浆找平; ·粘贴10厚地缸砖。 二、施工组织及管理 上人屋面防水、保温施工均由专业队组进行施工。屋面工程施工过程中必须做分项工程的交接检查,未经检查验收,不得进行后续施工。防水、保温层施工中,每一道工序完成后,应由专人进行检查,合格后方可进行下一道工序的施工。 屋面防水施工完后,要进行有无渗漏、积水检验,检验应在大(中)雨后 进行。如无雨下,可做蓄水检验,蓄水时间不少于24h。 三、工期要求 四、各分项工程施工要点 1.素水泥浆 屋面加气混凝土块应清理干净。墙面和飘板顶棚抹灰时的落地灰,在楼板上堆放砂浆留下的沉积块,要用剁斧清理干净;楼梯间门槛等部位被埋住的杂质要剔凿干净;尤其是原结构混凝土的养护用薄膜一定要清理干净,防止形成分隔层。必要时采用喷灯将混凝土板面的薄膜进行灼烧处理。 喷灯使用要领:向喷灯内灌汽油时,要避免汽油溢出流在地上,以防点火时引起火灾;喷烤时喷嘴不要面对人,以免发生烫伤事故;操作人员须配戴防护用具,以免手部烫伤;粉灭火器备用。 水泥砂浆找平前应先在已湿润的基层表面刷一遍1:~(水:水泥)的素水泥浆,要随铺随刷,防止出现风干现象,如基层表面为光滑面还应在刷浆前先将表面凿毛。

房屋屋顶漏水维修合同

房屋屋顶漏水维修合同 甲方:东至县血防站 乙方:东至县血防站 和以下简称乙方就甲方的房屋所出现的渗水问题及隔热制作达成如下维修协议协议:因甲方宿舍楼在使用期间出现渗水问题,乙方负责对甲方的房屋屋顶渗水及隔热以及外墙壁剥落进行维修经双方协商,协议如下: 1. 维修时间: XX 年 7 月日起到年月日止. 2. 维修地点: 3. 负责维修单位: 4. 维修方案须甲方确认,并且乙方应在维修之前征得甲方同意. 5. 维修以及维修质量的监督:对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间,甲方定期必须派人在现场予以质量监督和协助部分工作. . 家居用品的保管和损坏灭失的赔偿:在维修之前,甲方和乙方对于甲方家里面的大件物品进行清点并签字确认,基于维修期间,甲方的家具和家电都已经安装到位。在施工方施工期间,施工方有责任对于施工时的人员安全负责,同时在施工时避免对于甲方的家具和家电造成不必要的损坏.在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。对于在维修期间因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的损毁或者灭失,乙方必须

按照原价进行赔偿。 8. 房屋维修期的注意事项:甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备包括协助邻居之间及小区里面的其他事情如垃圾材料的堆放. 9. 维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方事先约定以解决漏水为主或者以相关行业标准为验收标准. 10. 在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督施工方予以负担。 11.如此次维修没有达到预期的修复效果,再次出现渗水,则乙方必须承担再次维修的责任,不能因超过房屋保质期而拒绝维修再次发生的维修费用由乙方全部负责. 12.根据双方的协商,本次维修双方采取以下第种方式进行: 1)甲方负责全部材料乙方负责施工对于因为甲方购买的材料质量而引发的质量问题乙方不负责因此而产生的二次翻工费用和工期的延误由甲方负责:由于乙方施工工艺错误或者其他的乙方的原因而发生的质量问题则乙方负责全部材料的费用甲方不再另外付费用给乙方且工期不得延长 2甲方负责主要材料乙方负责部分材料乙方负责施工其他的由双方协商 3)乙方负责全部的材料乙方负责施工对于因此出现的问题乙方负全部责任. 13 .本工程维修发生的费用共计人民币元大写关于费用的支付:无论采取以上任何一种合作方

屋面改造施工方法

屋面整改方案 整改面积(暂定):500㎡ 整改方案: 拆除保温隔热层→拆除防水层→清除建筑垃圾至施工区域外→恢复屋面(找平层、找坡层、防水层、隔热板、保护层)。 施工工艺流程: 1、拆除所有保温层、防水层等,一切除结构层、找平层以外的所有原屋面面层并清理干净。 2、铺贴一毡一油或涂刷一层JS防水涂料作为隔气层以防止室内水气渗入保温层。 3、采用50mm挤塑聚苯乙烯保温板,用橡胶专用胶将挤塑聚苯乙烯保温板粘胶在基层上,整体保温层铺设要求表面平整,抗压强度>=0.4Mpa。(建议选用) 4、保温层铺设或陶粒砼找坡,以后即用1︰3水泥砂浆进行找平、找平层表面应平整、粗糙并按设计要求留坡度,在屋面转角处留设半径大于10mm的圆角或斜角长100~150mm的钝角垫破,并保证有一定

的强度和钢度,以保证卷材铺设平整,粘接牢固,便于排水和承受施工荷载。该屋面根据屋面纵、横向间距要设伸缩缝,间距不宜大于6米,缝的宽度为20mm,分仓缝处应附加200~300mm宽的同材料卷材,用沥青玛缔脂点贴覆盖,找坡层厚度不小于 20㎜,水泥标号不低于32.5号。 5、找平层结束以后,即根据业主需要选择APP防水卷材施工和水泥基复合型防水涂料,其施工方法见附表。 6、考虑到屋面是上人屋面,故拟对保护层更有特殊的要求。屋面既有静力荷载又有动力何载,故打算在防水层上用?4钢筋,200双向网格状钢筋网片宜放在混泥土的中间或偏上,并在分隔缝处断开,c25细石砼找平抹光,压实、抹平、收水后应随即二次压光。保护层与卷材之间设隔离层,保护层应分格,分格缝应设置在屋面的坡面转折处,屋面与突出屋面的女儿墙的交接处,但应与找平层的分格缝尽量分开。

屋面防水施工合同

防水工程施工承包合同 发包单位:定远县金水房地产开发有限公司(以下简称甲方) 承包单位:合肥杰翔装饰工程有限公司(以下简称乙方) 鉴于甲方采取邀请方式选择合肥杰翔装饰工程有限公司防水工程施工承包单位,乙方自愿接受邀请并对本工程承包内容作出实质性响应,承诺全面履行本合同义务。故甲方在充分让利的情形下,以合理低价法确定乙方作为施工单位,结合本工程的实际情况,经双方协商一致,特订立本合同,共同遵照执行。 甲方以邀请方式确定乙方为施工单位,故乙方对本合同全部内容已经充分知悉,是其真实意思表示,不存在合同无效或者被撤消的法定事由,同时乙方也明知甲方是在做出很大让利以合理低价方式选定的,而其并非报价最低的施工单位。 第一条项目简介 1.1工程名称:定远县金山丽景项目1#、2#楼屋面防水工程 1.2工程地点:定远县金山丽景小区 1.3承包范围:1#楼、2#楼屋面3.0厚聚合物改性沥青防水卷材施工(包含SBS防水卷材施工完毕后所有上口用聚氨酯防水涂料收口,所有落水口加大处理,屋面增加排气管,原女儿墙墙面铲除干净,住户共6处渗漏点的维修)1.4承包方式:本项目防水工程采用“大包干”的形式。一次性包定,包所有人工、材料、机械设备、工期、质量、安全、文明施工、临时设施、生活和施工用水用电及材料送检、资料、管理费、利润、税金等其他一切费用,包一次验收通过。

1.5工期:总工期12天(雨天不计入),开工日期自合同签订日的第二天算起。工期延迟一天处以1000元罚款,结算中直接扣除。 1.6合同价格: 1、本工程采用“大包干”的形式,一次性包死的“交钥匙价”为:屋面按58 元/平方米,机房间外墙上做压条12元/米,合同价格不因政策和市场价格变化或其他原因而作任何形式的调整。尽管施工图纸和监理审查的施工组织设计、国家有关标准、规范及本协议要求施工时须加强的部位,其合同单价也不做调整。 2、本合同结算办法是按经甲方验收合格的工程量(面积)×本合同单价来结算 3、本合同单价是乙方在清楚其承包范围、技术要求和甲方的要求,并在充分考虑了一切条件的情况下,依据现行的标准、规范、城市明珠一期施工图纸、经甲方批准的施工组织设计、设计变更和审图意见等,为完成本工程施工承包范围内全部项目所需的一切费用,一次性包定,不做任何调整方承诺并保证已计取了本合同承包范围内所涉的一切必要费用。已包括但不限于如下内容:(1)本工程的施工组织措施费、不可预见费、工程风险费、工期补偿费、赶工费、施工时间和工序调整措施增加费,垃圾弃运费、现场安全文明施工费临时设施费、施工水电费、保险费等已包括在合同价款中。 (2)所有材料现场内一次和多次转运费。 (3)停电、停水等造成成本增加费。 (4)材料按规定的试验费、检测费。 (5)国家规定要缴纳的承包工程之营业税和城市维护建设税等费用,及合同执行中政府规定的或增加的由乙方支付的各种税费。

屋面防水施工维修方案

目录 第一章综合说明 (1) 第二章施工现场平面布置 (3) 第三章项目管理组织机构齐全性及人员配置合理性 (6) 第四章主要工程施工方法或方案和施工措施 (7) 第五章施工进度保证措施 (11) 第六章工程质量保证措施 (19) 第七章季节性施工措施 (25) 第八章施工安全保证措施 (31) 第九章现场文明施工措施 (43) 第十章施工现场环保及维护措施 (51) 施工期间对城市社会、生态景观影响的防护措施 (51) 第十一章工程交验后服务措施 (62) 第一章综合说明 1.1 编制说明

1.1.1 编制原则 1、坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司质量方针,严格按照ISO9001国家标准2000版要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 2、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保甲方投资尽快产生效益。 3、充分发挥我公司整体优势,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 4、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施减少环境污染,降低噪音。 5、坚持“四节一保”、“绿色施工”的原则。 1.1.2 编制依据 1.施工图纸 2.现行有关国家、行业、地方标准 3.企业有关管理规范、程序文件 4.甲方提供的地质勘查报告 1.2 工程概况 工程名称:崔黄口后巷初级中学屋面防水改造工程 质量标准:达到国家施工验收规范合格标准 开竣工日期及工期:2017年12月1日至2017年12月10日,共计10日历天。 文明施工目标:保证现场文明施工,创建文明施工环境,争创“天津市安全文明工地”。 本施工组织设计涵盖的工程施工内容:崔黄口后巷初级中学屋面防水改造工程的全部施工内容,具体详见建设单位所发施工图纸中全部内

屋面防水改造施工方案57639

屋面卷材防水改造施工方案 一、工程概况: 1、工程名称:天成玉米开发有限公司屋面防水维修工程 2、建设地点:天成玉米开发有限公司院内 3、承包内容: 屋面SBS防水层(大禹)3mm厚;C25细石混凝土40mm厚,基层处理;更换水漏斗及雨水管。 4、建筑规模:1714.72M2 5、工期要求:30天,开工日期:2012年8月1日, 竣工日期:2012年8月30日。 6、工程质量:合格 二、施工准备: 1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角(转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。 2、铲除原防水层及找平层 a)用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时应尽量不损

坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破损部位用水泥砂浆进行修整。 c)重做保温层时,先清理混凝土结构层表面的杂物后,用热沥青热粘或用对聚苯类保温板无溶解作用的胶粘剂冷粘聚苯保温板;或铺珍珠岩保温块。 三、主要施工方法及技术措施 1、屋面找坡的作业条件 将现浇混凝土板表面的起砂、起皮的处理好,并将灰尘、杂物清理干净, 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。 保温材料存放防潮、防止损伤和污染措施已落实,雨天作业防水浸或雨淋措施已落实。 1.1、操作工艺 基层清理:将原有拆除物基层表面的尘土、杂物等清理干净。 弹线找坡:按坡度及流水方向,弹出屋面坡度走向,确定找坡层的范围。 管根固定:穿屋面结构层的管根在保温层施工前,用细石混凝土塞堵密实。

相关文档
相关文档 最新文档