文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程施工组织方案

消防工程施工组织方案

消防工程施工组织方案
消防工程施工组织方案

单位工程施工组织设计(方案)建设单位:中山市长江汉基地产有限公司

工程名称:汉基花园二期消防、给排水系统安装工程工程地点:中山市沙溪镇云汉村

施工单位:中山市建安工程有限公司

编制单位:中山市建安工程有限公司

项目负责人:

审核人:

批准人:

批准日期:

中山市汉基花园二期消防、给排水系统安装工程施工

组织设计目录

一、工程总体概述 (3)

二、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺 (4)

三、劳动力和材料投入计划及保证措施 (7)

四、机械设备投入计划及检测设备 (8)

五、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 (9)

六、安全文明措施 (19)

七、施工中采用的规范及技术标准 (24)

八、项目机构设置、管理人员配备、项目经理业绩、项目经理及班子管理 (25)

九、工程交付使用保修期内的服务 (26)

附图一:人员架构安排 (28)

第一章、工程总体概述

1、工程名称:汉基花园二期消防、给排水系统安装工程

2、工程地点:中山市沙溪镇云汉村

3、建设单位:中山市长江汉基地产有限公司

4、设计单位:中山市规范设计院

5、施工单位:中山市建安工程有限公司

6、工程性质:本工程为中山市长江汉基地产有限公司投资兴建的汉基花园二期13#/14#/15#/16#

室内消防、给排水系统安装工程,建筑面积为104039㎡。承包方式为包工包料。

7、工程主要内容:二期13#/14#/15#/16#室内消防、给排水系统安装工程。

8、工程工期:以总体工期为前提,配合土建进度。

9、工程特点:

9.1、综合性能

安装工程包括:汉基花园二期13#/14#/15#/16#室内消防、给排水系统安装工程,而且将与土建同时进行。各专业之间交叉作业多,需要各方互相协调配合,同心协力,确保工程顺利实施。

9.2、质量要求、安全要求

(1)施工单位应严格按照国家颁布的现行施工规范及安全操作规程施工,接受监理公司的监理和指导。

(2)工程质量等级要求达到合格验收标准。

(3)施工期内不发生安全事故。

10、施工段划分

10.1、接受任务及开工前准备

a)签订施工合同,明确施工范围。

b)组建该工程须有的组织架构,确定项目经理及施工班组。

c)对参加施工人员进行技术交底、安全教育和法制教育。

d)向公安消防部门送审资料。

e)按合同工期、质量要求及项目的综合进度计划编制材料计划、机械设备计划及施工计划。

f)根据施工现场及工程项目的特点,完善生产和生活设施。

10.2、确定单位工程施工中应遵循的程序:本项目在配合土建施工的同时,应遵循先地下后

地上,先室内后室外的原则,编制施工组织方案。

10.3、确定施工起点流向:本工程因工期紧,必须配合建筑和装修施工,与装修交叉进行施工。10.4、本工程总体划分为施工准备、施工阶段、工程测(调)试、工程内部初检、资料整理、工程总体验收六个阶段。

第二章、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺

1、总工期:以总体工期为前提,配合土建进度。

2、计划的编制:进场后,我们将根据建设单位的要求以及土建和其他施工单位的作业计划,由项目经理部再行编制具体、详细的施工计划,进行组织施工,目的是使现场施工管理人员能抓住工程的关键活动,加强组织和管理,作为最合理的安排,并根据实际情况的变化,相应作为最科学的调整,以保证工程的按期完工。

3、施工进度控制和计划管理

3.1对施工进度控制计划实行跟踪、记录、检查、分析并及时调整

1)每周召开项目部全体管理人员会议,总结本周完成施工生产计划情况,部署下周的生产计划,每周对工程施工实际进度与总控制计划进行对比,用前锋线把实际进度在总体控制施工计划图上进行标记,并在周度统计报表上作出分析。找出进度滞后原因,提出整改措施。

2)工程部的周进度计划管理以工期目标为依据,层层分解落实总进度计划。项目施工部按周编制周施工进度计划并向工程部汇报,专业施工班长根据项目施工部周施工进度计划实施,并将实施结果向项目部汇报。项目部要使班组明确工作进度目标,达到控制施工进度的目的。

3)如由于种种客观原因,实际施工进度的滞后危及总工期(或关键工期)完成时,必须及时抢回时间,通知施工员及时采取措施进行调控。当对工期影响较严重时,要向项目经理汇报,项目经理应立即明确指示解决办法。

4)当由于客观原因需要调整总施工进度计划时,需报业主或监理单位审批。总控制计划调整经业主或监理单位批准后,要重新编制新的总进度计划,并由项目经理签认,发布落实执行。

5)根据进度计划安排和材料供应计划安排,搞好包括材料在内的设备、成品、半成品的订货、采购、验收,催促物料采购组组织好物资供应,为工程顺利施工提供保证。

6)加强施工生产调度,经常进行调查研究,数据分析,检查分析计划执行情况,随时了解、掌握和解决施工生产中存在的问题,对各种原因造成的进度落后,要采取有效补救措施,如利用施工环境远离住宅区,组织加班;如果施工条件有变化,随之对计划进行调整,并对项目经理部劳动力、机具、材料进行相应平衡调度,以防待工、待料;还应掌握停水、停电以

及重要气象预报等情况,保证施工生产顺利进行。

3.2、进度协调管理

1)按建设单位、监理单位的要求,按时参加现场施工协调会,协调好与其他施工单位的关系,主动向建设单位、监理单位提出保证计划的合理化建议,及时提出下一部施工中可能出现影响工期的各种问题,对安装进度计划进行调整、完善和充实。

2)在整个施工过程中,坚决服从建设单位、监理单位的统一协调。围绕月进度计划的展开,对发现的问题随时协调解决。属项目经理部内部的问题,由项目经理协调解决;需要公司内部协调解决的,直接提请公司主管协调解决。发现其他施工单位影响进度时,由项目经理与有关单位协调解决,或反映给监理单位协调解决。如其影响将危及关键工期或总控制计划完成时,通过发函反映求得解决并被确认。

3)积极与参建单位搞好配合协调,互创施工有利条件,合理组织平行、流水、交叉作业及必要的抢工,尽量做到一个单项工程整体完工,缩短收尾工期。

4)根据进度计划安排,预先申报材料、设备到现场的时间,及时安排进场材料、设备的验收交接。

4、工程保证措施

4.1、组织措施

公司将组织应变能力强、效率快、素质高、组织协调能力强的项目经理部,对工程实施具体管理。项目工程部负责施工进度控制工作,编制进度计划、项目分解、施工进度调度、资源配置和组织工程进度检查、协调。

将在公司内选派抽调具有类似工程丰富施工经验、高素质、战斗力强的专业生产技术骨干,按工期计划安排,分批分期进入施工现场,确保施工顺利进行。

4.2、技术措施

项目部在施工图纸会审的基础上,编制全面详尽的《单位工程施工组织设计和方案》和《作业指导书》,组织施工班组学习、理解施工图,了解设计意图和施工标准,专业施工班长对班组进行施工技术交底,使班组明确自己工作的目标和标准。

4.3、经济措施

合同签订后,公司为本工程项目提供启动资金,满足施工准备、前期备料、配合土建施工、现场加工预制等。

对工程拨付款,坚持专款专用原则,统一计划合理使用,确保项目生产活动的正常进行。

公司应建立资金应急保障制度,当工程进度款与工程进度所需资金发生矛盾时,公司可启用应急保障资金,保证工程资金。

4.4、材料设备措施

强化机械配置,选调企业内性能最优的机械设备到本工程使用,并视情况,购置或租赁优良的机械设备到现场,在施工中加强维护和保养,减少故障发生。

项目部和专业班长,预先提出需用工程材料计划,并根据施工进度安排,提出阶段性材料需用计划,明确材料进场时间,物料采购员按时组织合格材料进场,满足施工需要。

4.5、工期目标管理

采用目标管理,分阶段控制施工进度,以工期目标为依据,施工计划为龙头,编制月、周进度计划和组织实施,实行长计划短安排,确保总工期的实施。

4.6、合理划分施工区和施工阶段

根据工程的特点,我们将根据业主要求及土建施工进度,合理安排施工面和人力物资,力求安排流水作业,做到均衡施工。

4.7、质量和安全措施

把好工程质量关,抓好安全生产,杜绝发生质量、安全事故,把影响工期的不利因素降到最低程度。特别注意阴雨季节露天施工的用电安全;登高作业的安全;设备吊装的安全。

返工是影响工期进度的一个重要因素,施工班长和质安部门加强对施工质量的日常检查,及时发现施工过程中的不足和问题,并督促班组尽快整改。

项目经理部经常进行如下活动:

班组之间经常实行自检、互检、质量评比,消除质量通病。

组织旨在缩短工期的群众性QC活动。

4.8、加强生产调度

按时参加建设单位、监理单位组织的现场施工协调会,了解工程总体进度安排和调整,保持项目工期目标和安排与建设单位计划管理和进度控制的一致性。

项目经理部每周召开一次安装进度协调会,总结本周生产任务完成情况,找出存在的问题和需要采取的措施,并布置下周的施工生产。

4.9、提前插入安装

为了更合理地缩短工期,确保进度。我们拟在结构工程未完成则插入安装,虽然此时的施工环境较为恶劣,但只是做好各项安全和防护措施,努力开创施工作业面,就完全可以赢得时间,争取进度的。

5、整体控制性施工进度计划根据土建进度计划密切配合

第三章、劳动力和材料投入计划及保证措施

1、技术准备和技术资料的配备

1.1、总工程师组织项目部全体施工技术人员认真学习设计图纸及有关文件,透彻理解设计要求和验收规范,明确工艺流程和工作重点。

1.2、组织施工技术人员踏勘现场,查看现场地形、地貌、环境、水电、构筑物是否与图纸相同。1.3、确定所需的施工验收规范和其他受控文件。本工程所需的施工验收规范如第一章所示。1.4、收集工程采用的大型的、采用新技术的设备、材料的相关说明书,弄清每一个技术细节。1.5、检查各种作业指导书,调试方案是否足够,内容是否充分。

2、人力配备及说明

组建强有力的施工管理队伍,项目部管理人员具有较丰富的现场施工管理经验,有的施工员具有项目经理资格证书和当过项目经理的经历。参与本工程的技术工人全部是我公司的员工,具有熟练的安装技艺。

2.1、施工高峰期各工种投入人数估算

焊工 5人管工 20人民工 15人

钳工 10人合计: 50人

3、主要材料及设备供应计划表

第四章、机械设备投入计划及检测设备

1、设备配备及说明

本项目根据本工程的特点,充分配置施工机具及设备,且设备性能良好,90%自有,使用期均在5年以下,主要设备已落实。

2、主要自有施工机械、机具配置表

第五章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决

方案

1、 工程重点

1.1.强化施工质量意识,清除常见的工程质量通病,严格把好每一施工工序的质量关,实事求是

地对工程质量负责。

1.2.消防管道各类设备安装,须与装饰工程紧密配合,注意整体美观效果的控制。

1.3.科学、合理地安排施工进度计划,运用统筹法组织施工,这是确保工期的有力措施。

1.4.运用现代化管理手段,对现场工程进度计划、劳动力、材料、成本等实行有效的控制,加强

宏观调控力度,实行动态管理。特别要注意对特殊工序及关键部位施工工艺的严格控制。

1.5.注意产品保护和竣工资料的收集、整理,确保工程的顺利交付使用。

2、关键施工技术、工艺及方法

2.1、消火栓给排水系统工程安装:按工程施工技术规律和合理的组织关系,分为施工准备预留预埋、支架制作、支架安装、管道安装压力试验、初步冲洗、系统冲洗、系统调试、送水交工等程序。

2.1.1.2、排水管系统工艺流程

2.1.2、给排水管的安装

2.1.2.1、一般规定

1.管道安装前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及其他工种的配合措施。安装人员必须熟悉给排水管材的一般性能,掌握基本的操作要点,严禁盲目施工。

2.管道系统安装前,应对材料的外观和接头配合的公差进行仔细的检查,必须清除管材及管件内外的污垢和杂物。

3.管道系统安装过程中,应防止油漆、沥青等有机污染物与其它管材、管件接触。

4.管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。

5.管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建预留孔槽。其尺寸无规定时,应按下列规定执行:

6.预留孔洞尺寸宜较管外径大50~100mm;

7.嵌墙暗墙槽尺寸的宽度宜为d

e +60mm,深度宜为d

e

+30mm;

8.架空管顶上部的净空不宜小于100mm。

9.每条给排水管道之间的连接均采用粘接及热熔连接,埋地钢管大于100采用焊接。室内管网与室外管网连接采用焊接。阀门连接采用法兰连接。

10.管道系统的横管宜有2?~5?的坡度坡向泄水装置。

11.水平管道的纵、横方向的弯曲,立管垂直度,平行管道的和成排阀门的安装应符合表4.1.13的规定。

管道和阀门安装允许偏差(mm) 表4.1.13

12.管道穿墙:穿墙处开方洞预留规格为管径的2倍,加工套管长度为墙厚+60mm,套管刷底漆

二遍,管口平齐无毛刺,公称直径大于100mm的管道穿墙时,应用石棉绳填实,套管外壁中心用固定筋把套管固定在原预留开方洞处,安装固定后使用1:4水泥砂浆将套管一次浇固。

13.管道穿楼板:管道穿楼板时,须预留孔洞,孔洞直径一般可比管道外径大1.5-2倍,管道

安装前,必须检查预留孔洞的位置和标高是否正确。安装施工应密切配合土建施工,做好预留洞或凿洞以及补洞工作。PVC-U管道穿越楼板处应加装PVC-U的止水翼环,用C20细石混凝土分层浇筑填补,第一次为楼板厚度的2/3,待强度达到一定要求(1.2Mpa)并且试水无渗漏,再进行第二次浇筑到与地面相平。金属管道穿越楼板安装的套管,其长度按顶部高出装饰地面20mm,底部与楼板底面相平,套管刷底漆二遍,安装时用固定筋把套管固定,调换好。最后用混凝土分层浇筑填补。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。

14.管道穿梁:参照图纸尺寸,对应建筑结构图。检查套管位置和标高是否正确,加工套管长

度比梁宽度小于50mm,套管刷底漆二遍,管口平齐无毛刺,安装套管前,须把管口临时封堵,预防混凝土堵塞。安装时,在梁筋没有安装固定前,对应图纸,放线标出套管位置和标高用固定筋把套管固定在梁主筋上,安装完毕后复核套管位置是否正确,配合土建预埋。

15.管道穿墙:穿墙处开方洞预留规格为管径的2倍,加工套管长度为墙厚+60mm,套管刷底漆

二遍,管口平齐无毛刺,公称直径大于100mm的管道穿墙时,应用石棉绳填实,套管外壁中心用固定筋把套管固定在原预留开方洞处,安装固定后使用1:4水泥砂浆将套管一次浇固。

16.管道穿楼板:管道穿楼板时,须预留孔洞,孔洞直径一般可比管道外径大1.5-2倍,管道

安装前,必须检查预留孔洞的位置和标高是否正确。安装施工应密切配合土建施工,做好预留洞或凿洞以及补洞工作。PVC-U管道穿越楼板处应加装PVC-U的止水翼环,用C20细石混凝土分层浇筑填补,第一次为楼板厚度的2/3,待强度达到一定要求(1.2Mpa)并且试水无渗漏,再进行第二次浇筑到与地面相平。金属管道穿越楼板安装的套管,其长度按顶部高出装饰地面20mm,底部与楼板底面相平,套管刷底漆二遍,安装时用固定筋把套管固定,调换好。最后用混凝土分层浇筑填补。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。

17.管道穿梁:参照图纸尺寸,对应建筑结构图。检查套管位置和标高是否正确,加工套管长

度比梁宽度小于50mm,套管刷底漆二遍,管口平齐无毛刺,安装套管前,须把管口临时封堵,预防混凝土堵塞。安装时,在梁筋没有安装固定前,对应图纸,放线标出套管位置和

标高用固定筋把套管固定在梁主筋上,安装完毕后复核套管位置是否正确,配合土建预埋。

18.屋面、露台地漏汇水区直径宜≥500mm,坡度宜≥5%。

19.排水地漏选用水封高度符合规范的产品或加设存水弯,确保水封高度不低于50mm,避免因

水蒸发或气压波动影响隔气效果。

20.管道渗漏根据给水系统的工作压力、水温、敷设场所等情况合理选材,管件应与管材配套。

2.1.2.5、管道的敷设

1.室内明敷管道应在土建粉饰完毕后进行安装.安装前应首先复核预留孔洞的位置是否正确。

2.管道安装前,宜按要求先设置管卡。位置应准确;埋设应平整、牢固;管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。

3.管道穿过楼板时,设置套管,套管可采用金属或塑料套管;穿屋面时必须采用金属套管。套管应高出地面、屋面不小于100mm,并采取严格的防水措施。

4.管道敷设严禁有轴向扭曲。穿墙或楼板时不得强制校正。

5.安装PP-R给水管时,先将需要连接的部分毛边清除干净,必须干燥、无污浊,然后在管道插入深度处做记号,最后包括管道和接头在专用的机具上进行加热,加热时间完成后,把管道找准方向,平稳面均匀地推入接头中,形成牢固而完善的结合。刚熔接好的接头可及时校正,但严禁旋转,小口径的管道熔接时不得过深以防管口封堵。

6.UPVC管道安装,根据图纸量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,除掉断口内外飞刺,粘接前用棉布将承插口需粘接部位的水份、灰尘擦试干净。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30-60S即可粘接牢固。

7.地下埋设管道安装完毕后,先回填土至管上表面100mm,夯实时勿碰损管道。最将预留口封严和堵洞。

2.1.2.6.检验与验收

1.管道系统,应根据工程施工的特点,进行中间验收和竣工验收。

2.隐蔽工程在隐蔽之前,必须进行各类试验。

3.管道系统的水压应符合下列规定:

①试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。

②对粘接连接的管道,水压试验必须在粘接连接安装24h后进行。

③水压试验步骤:

a)将试压管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排出;

b)充满水后,进行水密性检查;

c)加压采用电动泵缓慢升压,升压时间不得不小于10min;

d)升至规定试验压力后,停止加压,稳压10min ,观察管网是否有渗漏水现象;

e)稳压10min后,补压至规定的试验压力值, 10min内的压力降不超过0.05Mpa为合格.

f)排水系统施工粘接连接安装24h后进行才可以进行相关实验。竣工后的通水通球试验

结果,必须符合设计要求和施工规范等有关规定。

2.2.1、消防喷淋系统工艺流程:

2.2.2、管道安装

①.干管安装,管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡箍专用管件连接。

②.消防栓及支管安装,消防栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再固稳消防栓箱,栓箱内配件根据设计要求设定。

③.消防水泵安装根据设计要求定型号、定位置,安装顺序为止回阀;阀门依次与设备紧固,阀门安装手轮方向应便于操作,具体安装技术参照泵房的安装。

④.钢管沟槽连接

A.钢管切口,要使端面与钢管轴线垂直,切口要平齐,无毛刺。

B.滚槽深度调整:滚槽机有滚槽深度限制机构,保证滚出的沟槽深度符合要求和一致性。对不同壁厚的管子须进行调整。

C.安装卡箍前,要严格清理密封胶圈、钢管密封面,沟槽以及卡箍体内腔的杂质,密封胶圈的外圆及唇边要涂上润滑剂后卡装在两管子的端面。

D.卡箍体的卡位应卡进沟槽后才紧固螺栓螺母,且要两边同时进行,紧固时如发现密封胶圈起皱应更换新胶圈。

⑤.钢管丝扣连接

A.镀锌管套丝应作到定尺,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理。

B.螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有2-3扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。

⑥.镀锌管埋地敷设,管道外防腐材料采用沥青漆进行两油一布防腐。

⑦.敷设的管道,其埋深在过道处管顶距地面≥0.7m,人行小道及绿化带管顶距地面0.4m。

⑧.管道安装要作到横平竖直,支架需排列整齐,与管接触紧密。

⑨.消火栓安装栓口应朝外,栓口中心距地面1.1米,允许偏差±20毫米,箱体平正牢固,内外洁净,垂直度允许偏差为3毫米。

2.2.3、系统冲洗

1)先冲站外消防管道,后冲站内;先自然压冲洗,后开泵加压冲洗。在市政水没正式供给前,用施工临时水,敷设临时给水管道,自然压冲洗多次,继而开泵加压冲洗。在开泵的同时,各排放点的冲洗人员要配合好,由最接近泵的消防栓开始排放,顺序至最末端,由低位至高位,彻底清除管网内的杂物,直至每个消防栓排放口完全不存在杂物,目测出水口的色度与进水口的水质基本一致,并请驻地监理检验认可。

2)管网地上管道与地下管道连接前,应在配水干管底部加设堵头后,对地下管道进行冲洗。

3)管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水和颜色基本一致时,冲洗方可结束。

4)管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。

5)管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气进行吹除积水。

2.2.4、系统调试

一般规定系统调试应在系统施工完成后进行。

2.3.火灾报警系统安装

2.3.1.施工准备:

1) 图纸会审:此项工作是一步极其严肃的重要技术工作,它能减少施工图中的差错

,对提高工程质量有重要的作用。接到图纸后负责施工的专业技术人员认真阅读其内容及

要求,把疑难问题整理出来,把图中存在的问题记录下来,在图纸会审和施工交底时解决

,也为初期预算的准确率打下基础。

2) 开工准备:

a.技术准备:由施工组织设计编写,工程造价预算和施工材料预算的编制,以及施工

现场管理人员、施工班组人员、后勤保障措施的定位等软件部分组成。现场办公室、工具

房、材料房现场用电,较大型工具的准备和首批必须材料的进场等硬件部分组成。

b.安装准备:消防自动报警系统安装;各级职能部门及班组人员应在吃透图纸设计要求的基础上按照规范要求,逐级进行交底,具体表现在三个方面:Ⅰ质量要求,Ⅱ进度要求,Ⅲ安全及文明工程要求。施工人员带领班组熟悉施工现场条件,掌握土建和装潢进度的配合要求,及时做好用材料进场计划,按专业施工程序指导班组进入工程施工状态。

3).必须具备技术资料审批文件、质量体系认证证书等前置条件。

2.3.2.组织施工

工程开工后,施工人员应根据现场的实际情况和特点,配合班组核对图纸给设备定位,明确线路走向,标高要求及线路在不同部位的安装方式,墙面与顶面配管的结合方式,设备接线盒的安装标高尺寸和固定方式等确保项目的交底。

a.穿线导管的施工:

(1)混凝土内的管子离表面的净距不应小于15mm。

(2)管子断口处应歪斜,乔锉光滑,无毛刺。

(3)以土建弹出的水平线为基准,根据设计图要求确定盒、箱实际尺寸位置,并将盒、箱固定牢固。盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。管口露出盒、箱应小于5mm,有锁紧螺母者与锁紧螺母的丝扣为2-4扣。

(4)将堵好的盒子固定牢后敷管,管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢。

(5)金属线槽不做设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE )或接零(PEN)干线连接。

(6)金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。(7)当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时其保护厚度大于15mm,

(8)金属导管的内外壁均应防腐处理,埋设于混凝土的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。

(9)室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口应高出柜、台、箱盘的基础面50-80mm (10)管与管、盒与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封,管口平整光滑。

(11)管子入盒时,盒外应套锁母,内侧应装保护口,在吊顶内敷设时盒的内外侧均应套锁母。

(12)在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。

(13)吊装线槽的吊杆直径不应小于6mm,线槽的直线段每隔1-1.5m设置吊点或支点,其接头处距接线盒0.2m处,走向改变或转角处均应设支吊点。

(14)穿线导管敷设时无弯曲长度超过45m ,由一个弯曲长度超过30m,由两个弯曲长度超过20m,由三个弯曲长度超过12m时,均应在便于接线处装设接线盒。

(15)管子的弯曲半径:穿线管为大于6倍管径的弯曲半径,电缆保护管为大于10-15倍管径的弯曲半径。

b.电线、电缆穿管和线槽敷线:

(1)在穿线前应对导线的种类、电压等级和绝缘情况进行检查,并应对管内或线槽内的积水及杂物清除干净。

(2)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

(3)导线在管内或线槽内不应有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。

(4)火灾自动报警系统导线敷设后,在确保回路正常通路的情况下,又未装任何设备,应对每回路的导线用500伏的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20兆欧。

(5)线槽内敷线应有一定的余量,不得有接头,电线按回路编号分段绑扎固定,垂直方向敷线固定点间距不应大于2m。

(6)从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒,控制设备盒、扬声器箱、消火栓按钮等线路均应加金属软管保护。

(7)火灾探测器的传输线路宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆,正级线为红色,负极线为蓝色。同一工程中相同用途导线应一致,接线端子应有标号。

(8)柜、箱的线端子宜选择压接或锡焊接点的端子板,其接线端子上应有相应的标号。

c. 设备安装:

2.3.2.3.火灾探测器安装:

ⅰ)测器安装一般取中,至墙壁梁边的水平距离不应小于0.5m且不应有遮挡物,至送风口边的水平距离不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔的水平距离不应小于0.5m。探测器安装应牢固、端正,其确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。先安装探测器底座时其底座穿线孔宜封堵,安装完毕后为防止污染应采取保护措施。

ⅱ)工程中如不吊顶时,应较核梁对探测器保护面积的影响,且须符合下列条件:

(1)当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

(2)当梁突出顶棚的高度为200-600mm时,应按本规范附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。

(3)当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少设置一只探测器。

(4)当被梁隔断的区域面积超过一只探测器保护面积时,被隔断的区域应按国家消防规范8.1.4条规定计算探测器的设置数量。

(5)当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

d.手动报警按钮安装:一般安装在墙上距地面高度1.5m处,应安装牢固,并不得倾斜,对接导线留有不小于10cm的余量,且端部应有明显标志。

e.应急广播音箱、声光报警器、消防专用电话的安装应依据图纸设计要求确定其安装位置及距地高度,且安装端正、牢固、可靠。

f.楼层显示器、壁挂式报警控制器一般安装在实墙上,距地面高度1.5m处,牢固、端正。安装在轻质墙上应采取加固处理。

h.报警控制主机柜安装一般另加基础槽钢螺栓紧固。设备定位应便于操作与监视,设备后面的维修距离不宜小于1m。设备接线应整齐,避免交叉,固定牢靠,每个接线端子接线不得超过2根,导线绑扎成束并留有不小于20cm的余量。

g.联动控制模块的安装,首先应确保便于检修,安全可靠,一般安装在设备旁或井道内,接线确保正确,控制灵敏,有防潮措施,在执行强电切换或控制的模块安装,要防止交流干扰及过热,火花损坏的破坏保护措施。

h.系统接地装置的安装:工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。工作接地与保护接地必须分开,由消防值班室引至接地体的工作接地线应采用大于25mm2绝缘导线并穿管保护,由报警设备主机引至工作接地支线,应采用大于4mm2的绝缘导线。其接地电阻确保在选用共用接地装置时不大于1欧姆。当采用独立接地体时不大于4欧姆。

2.3.3.系统的调试

a. 调试前的准备:

(1)调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等,并且有完整的竣工草图,及编码图。由施工人员核准无误。工程安装资料齐全,签字完整。开通设备调试前,再次检查系统线路,对错线、开路、虚焊和短路等不正常情况进行处理。

(2)在技术负责人的统一指挥下,设备生产厂家,各工种负责人,施工负责人,施工班组人员均到位。

(3)调试必备工具:对讲机、各种检测仪表、各种检修个人工具齐全。

b.调试:火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控

制器、报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。

(1)火灾自动报警系统通电后首先应对主机全部功能进行检查,在功能完好的前提下

对报警系统设备的逻辑关系按设计要求与规范要求进行编程设置。

(2)检查报警系统的主电源和备用电源容量与互投分别符合国家标准要求,在备用电

源连续充放电3次后,主、备电能自动转换。

(3)应采用专用的检查仪器对探测器、手报、消火栓按纽等进行逐个试验,其动作应

准确无误。

(4)应分别用主电源和备用电源供电检查火灾自动报警的各项控制功能和联动功能。

(5)火灾自动报警系统应在连续运行120小时无故障后按要求填写调试报告,为专业检

测和工程验收做好准备。

c. 系统的验收:

ⅰ).系统验收应在公安消防监督机构监督下,由建设主管单位主持、设计、施工、调

试等单位参加共同进行。由施工单位提交消防工程竣工资料,竣工图。安排好人员待查,

并随时配合检验。

ⅱ).按照验收主持单位的要求配合各工种操作人员,按要求行事,随时处理故障,确

保验收顺利。

ⅲ).系统进行:在确保火灾报警系统验收合格,尚存小问题处理完毕,全系统工作正

常的情况下,甲乙双方办理交接手续,移交全部资料。正式移交甲方经过专门培训并经过

考试合格的专人负责系统的管理、操作和维护。

ⅳ).对系统的安装质量在保修期内认真给予处理且应主动不定期的做好回访工作。

2.4、各专业系统协调

⒈为使各系统之间的施工在时间及空间上更为合理紧凑,原则上各系统的施工顺序应按先土建、后安装;先地下、后地上;先高空、后地面;先设备就位后配管、电;对于设备安装,应先装重、大、相关影响多、工期紧的关键设备;管道安装则先干管、后支管,先大管、后小管,先里后外的程序。每道工序完成后,必须对半成品进行有效的保护,完善保护的措施。管道安装工程在安装完毕之后,必须对埋地管道作防腐外,还要在管道的两边接口用保护设施进行保护,以防止被其它工种施工时封堵管道。同时,管道安装时,要用固定支架对管道进行固定,以防止被人为破坏及移动安装位置。

⒉各专业在认真领会设计图纸、技术文件的基础上,对一些管线较多、空间较小的位置应会同各相关专业绘制综合管线图,研究管线排列施工的可行性,在满足功能合符规范的前提下,尽可

能使管线排列美观、合理、维修方便。

⒊在工程实施过程中,除需协调好动力照明、给排水、消防系统及各专业施工配合外,并与土建装修等各专业施工的交接配合。

4.在各种情况下力所能及地为不由我司施工的各系统承建单位在本工程内的施工和调试提供各种方便,并提供各系统必要的测试记录,投入相关系统测试之用。

5.将我方每周施工计划,提供给相关施工单位,以方便各施工阶段的互相配合。

6.定期与相关承包商协调碰头,虚心接受业主及监理工程师指导,解决施工过程出现的矛盾。

7.树立工程全局观念,搞好与相关施工单位的协作关系,密切配合,确保整体工程顺利推进,最大限度地少添业主麻烦,力所能及地为业主排忧解难。

第六章、安全文明措施

6.1安全生产

6.1.1安全目标

本工程安全管理目标是:达到中山市建委及有关部门规定文明施工标准,杜绝死亡及重大事故发生。

6.1.2安全管理体系

建立以项目经理为第一责任人的安全生产管理体系。由项目管理层、项目部质安员、施工班组兼职安全员实施安全生产管理,公司的巡检队按计划抽验项目经理部的安全生产和文明施工管理,项目安全管理体系见下图:

项目经理

6.1.3安全生产保证措施

1、建立以项目经理为组长,项目部质安员及各专业施工负责人组成的现场安全领导小组,负责施工现场安全、文明生产的管理、监督和协调工作。并接受当地工程质量安全监督站的安全监督,按规定完成提交各种安全资料。

2、项目部全体人员必须树立“安全第一、预防为主”的方针,安全生产实行岗位责任制,责任落实到人,层层把关。

3、施工前,各专业施工员应编制安全技术措施,对施工班组进行有针对性的施工安全交底,并做好记录。

4、所有进入现场的施工人员必须经过安全生产三级教育培训,并取得安全三级教育上岗证。施工中,应遵守国家和企业的安全操作规程,任何情况下不违章指挥或违章作业。

5、特种作业人员持证上岗,项目经理部建立特种作业人员名册,并保留证件复印件。

6、针对本工程的特点:应特别强调进入施工现场应按作业规定正确使用“三宝”(安全帽、安全带、安全网),“四口五临边”要设置围栏、盖板及安全标志,夜间要设红灯示警;各种防护措施、警告标志未经质安技术部门同意,不得移动或拆除。

7、对施工机械要实行“安全操作规程”挂牌制度,防止设备事故或机械伤害。

8、脚手架的搭设及其它安全设施必须符合安全操作规程的规定,须经施工现场安全管理组责任人和专职人员检查确认符合使用条件后,方可投入使用。

9、运输、吊装重物之前,必须编制安全施工技术措施,对运输路线、运输吊装机具设备配置、重物捆绑点、人员的组织和指挥,基础检查验收都要逐项落实。

10、在雨季、夜间、交叉作业、管道沟开挖、带电作业等场所作业时,必须编制可靠的安全施工技术措施,确保安全施工。

11、施工现场要及时清理障碍物,防止钉子扎脚或其它磕碰伤事故,下班时及时清理现场。

12、易燃、易爆、有毒等危险物品,应设专库、专人保管,建立严格的保管、领用制度。在有害职工健康的环境中作业,应确保安全施工。

13、安全领导小组定期(每月一次)组织现场安全生产和文明施工大检查,并作检查记录发现问题及时整改;质安技术部定期或不定期对安全生产进行检查,抓好现场安全施工管理。

6.1.4恶劣环境下的施工措施

1、台风、暴雨来临之前,应全面检查生产生活设施和安装未完的工程,进行必要的加固和遮盖,作好防漏、防雨、防潮、防风和排水工作。

2、接到台风警报,要组织专人值班,成立抢险小组,随时准备紧急情况处理。

3、台风、暴雨之后,要检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路,发现倾斜、变形、

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:鄂托克前旗红色教育基地消防工程及监理项目 建设单位:鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心 设计单位:鄂尔多斯市金辰建筑设计规划有限公司 项目地点:鄂托克前旗 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。

项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火卷帘门当周围烟感动作时自动下降至距地1.8米,温感动作时下降到底,防火分区上卷帘门动作时一次下降到底,并接收其反馈信号。报警主机可手动或自动切断相关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯;并按规范要求接通火灾层层号灯及警铃。消防广播接收到火灾信号时,接通着火层及相邻各层消防广播(或接通着火分区及相邻分区消防广播);在风机房、水泵房、电梯机房等设备用房设置有消防专用对讲电话分机,与消控中心进行通讯。 2、消火栓及自动喷淋系统 在各层电梯前室及主要出入口设置有消火栓箱,室内设置有水-泡沫两用消火栓箱,其消火栓系统设为高、低两个分区。水泵房内室内消火栓泵2台,一用一备;室外消火栓泵2台,一用一备。 室外设置地上式室外消防栓,喷淋水泵接合器、消火栓水泵接合器及水喷雾水泵接合器及消防车取水口,供消防车对大楼进行供水。 火灾初期消防用水消防水箱供水,室外设消防车取水口。

消防工程专项施工方案

****仓储一期项目 消防安装工程 专项施工方案

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作

二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围 五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容资源配备计划 附表

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据 ,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。目前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的服务。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标 ,我们将“用我们的智慧和行动 ,实现对用户的承诺”。 二、编制依据 1 、依据**,提供的施工图。 2 、主要法规 : (1) 中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法 (2) 中华人民共和国安全生产法 (3) 中华人民共和国环境保护法 (4) 建设工程质量管理条例 3 、主要规程、规范 : (1) 火灾自动报警施工验收规范 GB50166-92 (2) 自动喷水灭火系统施工验收规范 GB50261-96 (3) 火灾自动报警系统检验规程 DB21 / T1204-2003 (4) 自动喷水灭火系统检验规程 DB21 / T1205-2003

消防工程施工组织方案范本

消防工程施工组织方案范本: 施工组织措施一、工程概况:(一) 建设单位:(二) 建设项目:(三) 设计部门:(四) 工程地点:(五) 工程简介:二、消防工程内容㈠消防系统组成1、防报警联动系统:由探测器(感温、烟感、红外感光、红外对射)、感温电缆、手动报警按钮(带电话插孔)、消防泵启动报警按钮、防火分区显示器(楼层显示器)、信号模块、联动模块、多线模块、消防电话、消防广播及消防联动报警控制器(简称主机)组成。2、消火栓系统:由消火栓泵、各种阀门及管网、远程压力表、压力触点表、压力表、消火栓泵控制柜、消火栓箱、消火栓接口、消火栓水带、消火栓枪头及启泵报警按钮组成。3、水灭火系统:(1)报警阀喷淋系统:由喷淋泵、各种阀门及管网、报警阀、压力开关、水流指示器、信号蝶阀、水力警铃、远程压力表、压力触点表、压力表、喷淋泵控制柜、喷淋头及末端试水装置组成。(2)雨淋阀水幕及水喷雾系统:由增压泵、各种阀门及管网、雨淋阀、水流指示器、信号蝶阀、、远程压力表、压力触点表、压力表、水幕及水雾喷头组成。4、排烟系统:由正压送风风机、风机控制柜、防火阀、排烟阀、送风排烟风口等组成。5、消防电源切断:由联动系统中的联动模块控制空气断路器自动断电机构。6、防火卷帘系统:由动力电动机、机械传动机构、限位器、帘体、动力控制箱及现场按钮组成。7、气体灭火系统:由灭火气体瓶、气体灭火系统管网、喷嘴、气动启瓶气体瓶、灭火气体瓶瓶头阀、气体灭火系统管网选择阀、气动启瓶气体瓶启瓶电磁阀、压力开关信号器、气体灭火控制柜、声光报警器、紧急启停按钮、气体喷洒指示灯、灭火气体储气状态指示器等组成。8、气熔胶(EBM)灭火系统:由箱体、钢球、气熔胶、气熔胶电引爆装置、电引爆控制箱、声光报警器、气熔胶引爆紧急启停按钮、气熔胶喷洒指示灯。9、可燃气体入户管道关闭:由联动系统中的联动模块控制管道上的电动阀门关闭切断可燃气体。10、消防应急电源切换:在电力系统不能正常供电时,联动系统中的联动模块立即切换到消防应急电源(EPS直流逆变应急电源或柴油发电机)。㈡工作原理:1、消防报警联动系统:当探测器、感温电缆、手动报警按钮、消防启泵报警按钮等将现场火灾信号报回主机后,主机发出报警笛声并显示报警信号所在位置(地址)。当报警点达到两点以上时,风机被消防联动模块启动,火灾现场及相邻区域(楼层)排烟阀被消防联动模块动作,打开送风排烟口送风排烟并向主机回馈信号,当火灾现场燃烧温度升高到防火阀的极限温度后,防火阀卡栓被熔断后动作使送风排烟口关闭并向主机回馈信号,避免因送风而助燃;非

消防工程施工组织设计方案方案

消防施工组织设计方案

一、工程概况: ㈠、工程简介 本工程建筑面积为35580平方米,综合馆一为高层综合性多功能体育训练馆;综合馆二为多层综合性多体育训练馆;羽毛球馆为高层综合性训练比赛场馆;综合馆一设有局部地下室,为变配电、泵房等设备用房。总平(馆一与馆二之间)设有600T的消防水池㈡、主要工程容 1、消火栓系统:在火灾发生十分钟其消防水由馆一屋顶水箱18T供给,?启动消火箱按钮将火灾信号传送到消控中心,自动启动地下室泵房的2台一用一备的消火栓泵。 2、自动喷淋、水喷雾系统:由屋顶水箱及喷淋气压罐经保压立管到地下室与喷淋水泵主干管连通形成保压水。如发生火灾,喷淋头自动爆裂,喷水引起水流指示器动作将信号自动传送到消控中心,自动或手动启动地下室一用一备的喷淋水泵或水喷雾泵,通过湿式报警阀或雨淋阀传送到各个灭火点,增大喷头压力以达到先期灭火。 3、火灾报警系统、联动控制系统:在羽毛球馆一层消控中心设置一台集中报警控制器,一套联动控制柜,组成消防联动控制系统,?对各栋楼进行火灾监控及消防事故广播。 二、主要施工方法: ㈠、本工程中执行的标准 1.《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-96 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ㈡、施工安装准备 1、根据省建筑设计研究院的消火栓系统、喷淋系统的施工图纸火灾自动报警系统及联动控制弱电施工图,结合有关消防规对图纸进行自审、熟悉,使施工人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图和技术特点,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾、错误。 2、建立项目组织机构,确定本工程项目的项目经理及组织机构人选,坚持合理分工与密切协作相结合,把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入机构,执行因事设职、因职选人的原则。 3、组织精干专业施工班组人员,由项目经理部向施工班组人员进行施工组织设计、计划和技术交底,按照开工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场,同时要进行安全防火和文明施工等方面的教育。

办公楼消防工程施工方案

某办公楼消防工程 施工方案 技术负责人: 投标单位:

目录 一、工程概况及特点 二、管理力量及劳动力安排计划 三、主要施工机械配备 四、施工方案及主要施工方法 ㈠、施工安装准备 ㈡、主要施工工艺流程及安装施工方法 ㈢、确保工程质量的技术组织措施 ㈣、确保安全生产的技术组织措施 ㈤、确保文明施工的技术组织措施 ㈥、确保工期的技术组织措施

建设厅办公楼(水电消防) 福州市晋安区地方税务局办公楼 消防工程施工组织设计方案 一、工程概况及特点: ㈠、 主要工程内容 1、火灾自动报警、消防联动控制、消防广播、消防对讲电话系统 本工程设计为集中火灾报警系统。消防控制室设报警主机,计算机及辅助设备,在门厅、电梯前室、公共走道等处设置感烟火灾探测器,在每层电梯前室、楼梯口等处设置手动报警按钮,在机房、水泵房、配电房等处设电话插孔及消防对讲电话,通过开启或关闭模块来实现对火灾楼层防火联动设备的控制。 2、消火栓系统: 在火灾发生初期,其消防用水由屋顶消防储水供给。在10分钟后,通过消火栓内的按钮,将火灾信号自动传送到消控中心,由消控中心自动或手动启动消防泵,将水池内的水通过二台消防泵(一用一备)加压送入消火栓管网,送到灭火点。 该系统主要设备有:设SGL24/65型白色铝合金消火栓箱,地下室设SGP24B50型泡沫水两用消火栓箱。室外设水泵接合器。 3、自动喷淋系统: 在火灾初期,其消防用水经屋顶水箱、气压罐供给,温度达到68度,喷头自动爆裂喷水,压力开关动作,反馈信号传至消控中心,由消控中心自动或手动启动喷淋加压泵,将水池的水抽入喷淋管网,送至灭火点。 二、管理力量及劳动力安排计划: ㈠、 现场施工组织机构 鉴于本工程内部现代化设施先进、完善,工程技术质量要求高,工作量大,工期紧凑的特点,我司在施工管理组织结构、劳力配备上将采取以下措施: 确定现场合理的组织结构,建立强有力的项目组织机制: 根据本项目的特殊性和施工组织的需要,选择有工程施工经验,组织能力强的项目经理担任本项目的项目经理,全面负责本项目工程,实行因事设职, 因职选人的原则,为加强施工组织运作,保证质量、保证文明安全生产,保证工程进度,提高劳动生产力及各施工单位协作配合而实施有效的管理。施工组织的管理工作量由计划→实施→检查→处理→完善的环节组成,施工现场的管理由现场项目经理部指挥,现场项目部由公司统一领导,现场设项目组。 实行项目经理负责制进行管理: 项目经理 ★ 认真贯彻国家有关方针、政策、法规及公司制定的各项规章制度,确保公司下达的各项经济指标圆满完成。 ★ 根据公司及合同有关要求编制项目管理制度,策划项目管理模式。 ★ 负责项目的全面管理工作,领导项目组完成公司下达的各项指标,对项目工作质量全面负责,主要对项目班子工作质量负责。 ★ 维护企业形象和社会信誉,批准执行项目《质量计划》,建立项目各项管理制度,签发项目对业主、监理单位、业主指定土建施工承包方、公司文件。 ★ 严格执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款。 ★ 控制工程成本,合理管理项目资金运转。 ★ 定期向公司总经理报告工作。 ★ 做好项目管理人员的人事管理工作。 ★ 参照工程总包单位生产计划,组织编制项目工程进度计划与施工技术方案,实施落实施工质量和现场安全文明生产。 ★ 组织制定项目经理部各类管理人员的岗位职责权限和各项规章制度。 ★ 协调与业主、总包方、监理及各施工单位等的工作联系。 项目技术负责人 ◆参与制定的执行项目管理制度,并依据管理制度及施工规范制定项目施工组织设计。制定并监督执行项目质量计划和程序实施细则。负责项目全面质量管理和技术管理工作,对施工管理实行监控,反馈整理信息。 ◆全面负责项目技术质量日常管理,具体协调施工技术管理工作。 ◆负责指导项目检验试验,审定技术保证资料。负责总体施工进度计划和月计划的控制工作。 项 目 经 理 安全质检员 调试负责材料员 试验员 水、电施工员 施 工 班 组

消防工程施工组织设计

山西临汾开发区开发建设有限公司办公楼消防水施 施工方案 一、工程概况: 山西临汾开发区开发建设有限公司办公楼,位于临汾市开发区河汾一路,地下一层,地上六层,总建筑面积为9568m2,占地面积1250m2,该办公楼总高度为24m,框架结构。消防水施设自动喷水灭火系统和消火栓系统。 二、机械设备配置: 电焊机2台套丝机2台沟槽机1台台式水钻1台 电锤2把手持水钻1把切槽机1台台钻1台 三、人员配置: 水施工长1名,班长2名,施工人员若干名,资料员1名,材料员1名,技术员1名。 四、具体施工方案: 1、水施进入顺序: 与建设方确定已装修现须安排拆除部位,确定水施管道标高位置,且须拆除不影响施工后水施材料设备等报验。报验后进入施工阶段。 2、消防管道按“先主管、后支管;先室内、后室外,由下而上”的原则施工,消火栓管道焊接,喷淋管道直径≥100沟槽连接,直径<100螺纹连接。 3、消火栓系统施工方案:

(1)施工顺序: 根据“从上向下,先主后支,先大口径后小口径”的原则,地下室消防主横管制作,然后制作各轴竖管,顶部横管,打压试验,试验合格后,各层消火栓制作,消火栓箱安装,栓口安装,水箱接至消火栓系统环网,水泵接合器安装。分层进行压力和密闭性试验,合格后,管道除锈防腐、保温。最后放置水带水枪,等候交工。 消火栓给水系统工作流程:先地下后地上,先室内后室外,先主管道后支管,进场材料报验地下消火栓主管消火栓立管高层环管消火栓箱定位安装消火栓管及栓安装系统分段试压 系统冲洗消火栓箱内设施安装系统调试维护管理 (2)消火栓系统的组件及作用安装要求: ○1消防泵由主泵、备泵并联组成,其作用是当火灾发生时,总控制柜给主泵发出指令,如因故障无法启动时,降压控制柜自动切换备用泵启动,从而起到正常供水的作用。泵的安全必须在一个“标”字上,要求纵向、横向水平度为零,间距两侧一致,与基础固定牢固,为了减少泵的振动,要求每条地脚螺栓加橡胶减振器。进水管的中心应与泵的吸水口中心重合,不得出现错位现象,吸水管应加一个控制闸阀,吸水口装一个偏心大小头和一个软管接头。出水管接一个软接头、止回阀、蝶阀,便于观察处安一块1.6Mpa/m2的压力表。在便于排水(即最低处)安装一个DN65的排水闸阀。 ○2消火栓管网一般是由环形设计,设计是为了防止某一端的管内部堵塞,或阀门损坏造成不能正常供水而采取的一种双供的供水办法。 Ⅰ、消火栓安装应符合设计要求(栓、枪带、枪体、箱体),主要规范

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

水电消防工程施工方案

深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程一标 水电安装及消防工程施工方案工程名称:深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标工程地点:深圳市南山区蛇口西车辆段内一号地块 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:深圳市广胜达建筑工程有限公司 日期:年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) (一)工程总概况: (4) (二)安装工程各专业概况 (6) 第三章工程实施目标 (10) 第四章施工部署 (11) (一)组织机构 (11) (二)技术准备 (12) (三)施工机具与材料的准备 (13) (四)施工现场临时设施的准备 (14) 第五章主要分部分项工程施工方法 (14) (一)给排水安装工程 (14) (二)电气工程 (31) (三)通风与空调安装工程 (41) (四)建筑智能工程 (62) 第六章主要资源计划 (68) (一)主要劳动力计划 (68) (二)主要施工机具计划 (69) (三)主要材料设备计划 (71) 第八章主要技术措施 (73) (一)质量保证体系 (73) (二)质量保证措施 (74) (三)质量通病的防治措施 (77) (四)工期保证措施 (81) (五)技术组织措施 (83) (六)安全文明施工措施 (84) (七)降低成本措施 (89) (八)成品保护措施 (89) (九)雨季施工防雨防风范措施 (90) 第八章与土建、装饰等专业的协调配合 (91) 第九章安装工程服务与保修 (92) (一)工程交付 (92) (二)用户操作及维修手册的编制 (92) (三)培训 (93) (四)工程保修 (94)

水电安装及消防工程施工方案 第一章编制依据 1、中建国际(深圳)设计顾问有限公司设计的蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标各专业施工图。 2、本工程现场实地踏勘情况和建设单位提供的有关资料。 3、国家及行业现行建筑安装工程施工与验收规范、规程及质量检验评定等标准。 4、国家、建设部和省、市建设行政主管部门颁布的现行有关质量、安全、文明施工和环保等方面的法律、法规、标准及规范性文件; 5、本工程的施工承包合同及相关文件; 6、本公司现行的有关管理制度、规定,项目部组织机构、人员安排和设备配置情况及公司在同类工程中的施工经验等。 规范图集: 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50013-2006) 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006) 《建筑给水排水采及暖工程施工资料验收规范》(GB50242-2002) 《高层建筑设计防火规范》(GB5045-95)(2005年版) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

最新完整版酒店消防工程施工组织设计方案

最新完整版酒店消防工程施工组织设计方案 第一部分工程概况及编制说明 一、工程概况及特点 (一)工程概况 **酒店消防工程位于**市南大街,主体为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 (二)工程特点 1、本工程为**酒店消防工程,对本项目的防火安全要求很高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的

各程序必须达到设计规范要求。 2、消防警报器、火灾报警及消防联动系统安装工程自动化控制程度高,对综合技术人员的施工素质要求严,施工安装、检测、测试质量是本设计安全运行的关键。 3、本项目设施设有吊顶,所有水电工艺设施在顶上分层次明敷,各专业工种标高统一协调,统一布置才能保证顶部整齐美观。 4、本安装工程系统复杂,前期必须与装修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工,施工期间应主动接受业主和监理的统一协调,在全面透彻理解设计意图的基础上,进行详细的细部深化设计,编制可行的施工方案,采用科学的施工组织管理和控制手段,先进的施工技术,保质保量完成本工程招标范围内的管道、电气和设备安装。 二、施工组织设计编制原则 1、本施工组织设计系本工程竞标文件,着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。 2、本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,是项目经理受企业法人代表的委托,针对本工程项目招标文件所规定的内容而编制的规划性文件。 三、本工程执行的技术标准 1、本工程执行的技术标准 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 2005版 《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-2005 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2005版

消防工程施工方案

消防工程施工方案 一、工程概况 本工程位于桂平市凤凰新区开发区,建筑结构为框架结构,共八层,其中地下室一层,地上七层,建筑面积为7140㎡。消防工程主要包括:消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警系统、防排烟系统。 二、施工准备工作 (1)消防工程施工前,必须协助建设单位进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。 (2)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。 (3)认真阅读施工图纸,对设计有疑问的地方要迅速与设计单位、消防部门、监理单位联系,确保消防工程符合规范要求。 (4)施工中原则上遵循“电让水,水让风,风让设备”的顺序施工。 三、消火栓系统 1.消防给水管道安装 1. 施工程序: 施工顺序是:先地上后地下,先干线和主管,后支线或支管,每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。

2.主要施工方法 2.1预留预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给管道安装的顺利进行。 (2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 (3)所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管,立管预留孔洞上下应竖直,预留孔洞应比相应水管径大1.5倍。 (4)隐蔽预埋的管道,试压合格并经监理验收后才可隐蔽。 (5)所有预留预埋都须进行二次复核。 2.2套管安装 (1)刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。 (2)穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。 (3)给水引入管和给水管排水及通气立管,穿过地板楼板、屋面及墙处均应预留套管。套管直径比穿过管道直径大2号,管道与管道间有25mm间隙。 (4)套管材质为镀锌钢管,套管应高出地面80mm,在地板处管道与套管之间用水泥填封。在楼板处用阻火材料填封。 (5)严格按标准图集加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定,套管管径参照下列标准:

消防施工工程施工组织设计方案

海华·东盟公馆消防工程 施 工 组 织 设 计 方 案 广西卫宁消防工程有限公司

消防施工组织设计方案目录

第一章工程简介 泰吉滨江B组团消防施工工程是由重庆泰吉臵业有限公司投资建设,工程项目位于重庆市北碚区。 第二章编制依据 2.1 甲方提供的招标文件及答疑文件。 2.2 甲方提供的施工图纸。 2.3 GB/T19001-2000质量文件 2.4 国家及地方相关标准 2.4.1《高层民用建筑设计规范》 GB50045-1995(2005年版) 2.4.2《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-1998 2.4.3《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 2.4.4《气溶胶灭火系统技术规范》 Q/CNPC 112-2005 2.4.5《气体灭火设计规范》 GB50370-2005 2.4.6《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 2.4.7《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.4.8《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.4.9《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.4.10《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.4.11《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 2.4.12《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 2.4.13《建筑灭火器配臵设计规范》GB50140-2005 2.4.14《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-1997 2.4.15《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50235-1998 2.4.16《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007 2.4.17《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 2.4.18《建筑机械使用安全技术规程》 J119-2001 2.4.16《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2.4.20《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-1999 2.4.21《建设工程文件归档整理规范》GB /T50328-2001

消防工程施工方案及技术措施01274

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与保证措施 六、资源配备计划 七、施工设备

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 星河国际项目1#、2#、6#栋消防工程建设地点位于岳阳白石岭路(十五中对面)星河国际项目西北角,工程建筑面积约55000㎡。 工程范围主要包括: 1、火灾自动报警及联动控制系统 室内工程:系统内消防穿线(含预埋管道、接线盒)、各楼层消火栓按钮、声光报警器、手动报警按钮、模块、总线隔离器、感温探测器、感烟探测器、报警主机(包括联动盘及联动电源、多线盘等)、消防端子箱、区域报警器等设备、安装及调试工作。 2、消火栓系统 室内工程:室内所有消火栓系统管道、消防箱(含内置配件)、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作,商铺部分的消防栓系统。 3、自动喷淋系统: 室内工程:室内所有管道、喷头、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作。 4、通风、防排烟系统: 系统内排、送风机、风管、风口、风阀采购、安装及调试工作。 5、电梯三方通话系统: 系统内的消防控制室至电梯机房设消防两部电话(含管道、接线盒)、电话线、面板、电话机在本次工程范围内。 6、负责消防配电的调试及验收工作等:

6.1、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 6.2、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。 7、各栋其余为消防而设置或带有消防功能的消防设施,如防火门、防火卷帘、灭火器、消防灯具等的采购和安装; 8、在消防系统验收前或在总包单位要求下,消防施工单位应负责消防系统的预留洞的封堵,接线盒的面板安装。 9、室外消防管网(含室外消防栓)工程。 10、负责组织消防报建和组织消防验收及培训工作,并确保消防报建和消防验收在发包人规定的期限内验收合格和交付使用。 工期要求:本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方。 质量标准:符合国家验收标准。 二、施工组织及规划 我公司对本工程高度重视,为保证本工程达到国家验收标准并顺利完工,以树立公司良好形象,公司将对项目经理部的人员进行精心挑选,组织精干、具有理论和施工经验的工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。 1、施工组织机构

消防工程施工组织设计

消防工程施工组织设计 (2018年2月) 常州荣享消防工程有限公司

目录 第一章编制说明和编制依据 第一节编制说明 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调

第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施

消防工程施工组织设计方案(精简版)

消防工程施工组织设计方案 施工组织方案 一、宗旨:精心施工,严格执行消防施工规范和设计要求。 二、工程概况: 本工程地址位于**** , ****1#车库,总建筑面积9349川,层高;****7#住宅楼,地下二层、地上二十八层,总建筑面积卅;****8#住宅楼,地下二层、地上十八层,总建筑面积11800 m2;****9#住宅楼,地下二层、地上分别为十一、十五层,总建筑面积川; ****10#住宅楼,地下二层、地上十八层,总建筑面积14566 m;*****11#住宅楼,地下二层、地上二十八层,总建筑面积m;*****12#住宅楼,地下二层、地上二十八层,总建筑面积m。该建筑消防工程分:报警联动系统、消火栓系统、喷淋系统、防火门防火卷帘防火窗。 三、施工准备 1 、生产技术准备 (1)调查研究收集施工需要的各种技术资料。 (2)组织施工人员熟悉图纸,审查图纸和资料是否齐全,使施工技术和管理人员充分了解和掌握设计意图、技术要求,明确建设期限和工程所用主要材料、设备数量、规格、来源,向施工人员进行技术交底。 (3)由建设单位主持,消防建审部门及设计、施工单位 参加,进行设计图纸技术交底和图纸会审,以图纸会审纪要作为与设计文件同时使用的技术文件和指导施工的依据。 (4)编写切实可行的施工组织方案。 2、物质准备

(1)施工机具准备(见附表) (2)劳动组织准备(见附表) 3、材料准备 根据施工预算的工料分析,按照施工进度计划的使用要求,材料储备和消耗定额分别按材料名称、规格、使用时间进行汇总,编制出材料需求量,为组织备料、确定库存和组织运输等提供依据。 四、主要系统工程施工方案 (一)电控系统 1、施工说明: (2)各层非消防电源设控制模块,发生火灾时,切除非消防电源。 (3)所有消防总线及联动线均采用阻燃型。 (4)消防手动报警按钮、消防广播按设计标高安装,安装要牢固、美观。 (5)报警设备采用北京利达公司的产品。 2、布线 (1)自动报警系统的布线应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定,并对导线的种类、电压等进行检查。 (2)管内或槽内穿线前应将管内或槽内的积水及杂物消除干净。 (3)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在同管内或线槽的同一槽孔内。

消防工程施工组织设计

敦德宿舍楼环保项目搬迁消防工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:新疆浩安消防工程有限责任公司 编制人:宋鹏飞 审批人:王志强 编制日期:年月日

施工组织设计 一、工程概况及特点 工程名称:敦德宿舍楼环保项目搬迁消防工程 1、工程特点 (1)、消防灭火系统施工技术含量高,交叉多,安装使用的材料设备质量要求高,这就要求我们在进行材料的采购的过程中,进行有效的计划和组织,避免由于材料设备的质量而影响施工的正常进行以及竣工后的使用。 (2)、全过程交叉作业频繁 土建、设备工艺、暖通、电气、给排水、等各专业间需进行频繁的交叉作业,这就要求在施工前进行详细的布置筹划,使得各专业的管线和设备布局合理美观,便于操作维修。且各专业的每道工序的施工要求统一步调、衔接紧密、环环相扣。 2、施工条件 消防为配合专业,进场时,总包方应按约定的时间和要求完成以下工作,以满足施工条件: (1)、提供能基本满足承包商施工要求的场地,并就已建成的由我单位负责管理的场区内设施进行交接,同时负责管理及维护,保证设施的完好及正常运转。施工期间,总包方和土建承包商如若需将部分场地另作他用,我单位一定服从安排,但总包方和土建承包商要保证提供足够面积的场地供我单位进行施工作业。 (2)、将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求:总包方负责协调提供供电电源。我单位负责安装分表及分表使用期间的保养、维护,并承担相应费用。从分表接口(包括分表)至用电设备的线路安装由我单位负责实施,安装费、线路购置费及电费由我单位按有关规定支付。

总包方负责协调提供水源。我方安装分水表,从分水表接口(包括分水表)至施工各用水点的管路安装、布置由我单位负责实施,其安装费、管材购置费及水费由我单位按有关规定支付。 二、施工总体部署 1、管理目标 (1)工期:确保与总体工程紧密衔接,同步施工,并不影响总工期,配合工(3)安全:杜绝重大伤亡与火灾事故,一般事故频率控制在1‰以内。(4)现场管理:坚持“标准化”长效管理,与土建承包单位共创“文明工地”。 2、施工组织 为了保证管理目标的实现,对本项目的管理总体安排如下: (1)实行项目法人管理,由一名项目经理与项目工程师(技术负责人)及有关技术管理人员组成,项目经理及项目部所有人员常住施工现场,按照公司“服务控制,项目授权管理,专业施工保障,各方通力协作”的模式,卓有成效地实施质量方针与目标。 (2)专业班组实行物资消耗,定额计件工资管理,职能科室负责监督其施工方法、质量、进度、安全等,项目经理统筹安排项目的人力、物力的平衡调度。 (3)项目组织管理管理机构图附后,相关管理人员配备及资质复印件附后。项目经理部施工组织管理体系图

消防工程施工组织设计方案(6)

盖州市青石岭中心、高屯、团甸敬老院、救灾物资储备库(六包) 消防施工组织设计

第一章工程概况 1、工程简介 (1)工程名称;盖州市青石岭中心、高屯、团甸敬老院、救灾物资储备库 (2)计划工期:合同签订后两个月内完工 (3)工程建筑地点:甲方指定地点 2、工程范围 本消防安装工程此次包括: 2.1.自动报警系统与喷淋系统; 2.2.消火栓系统; 2.3消防水电系统 2.4土建工程 2.5招标文件和图纸的内容和要求; 3、工程特点 施工时既要考虑工程进度顺利进行,又要考虑到交叉作业施工互不干扰,防止盲目施工和不合理赶工,以及不采取防护措施,而造成相互损坏、反复污染等现象的产生,明确各专业工种对上一工序的保护责任及本工序工程成品的保护,并且到时与甲方、监理和其他施工单位的协调配合攸关重要。 第二章工程目标 1、管理目标 加强现场的技术管理,坚持质量工作的三级检查管理制度。做好各方面的协作配合,与各专业工种共同努力组织协调施工管理,以创优质工程活动为中心,提高全员质量意识,严格按照施工工艺操作。 2、质量目标 符合工程合同的技术规范要求及有关质量验收规范,在施工过程中将全面贯彻IS09002体系管理程序进行施工。“质量为本,精心设计,规范施工,用户至上”是我公司一贯的质量方针。 3、工期目标 为确保本消防安装工程按期,优质完成,我公司将投入足够的施工机具,提高施工质量和施工效率。推广克服工程质量通病治理措施等技术进步项目。保证在合同工期内完工。 4、安全生产目标 加强工人安全生产教育,提高工人自我保护意识,落实安全生产岗位责任制,杜

绝任何工伤事故发生。 5、文明生产目标 推行标准化管理,创文明施工现场。 第三章工程部署及管理体系 1、施工部署 我公司将依照“质量为本、精心设计、规范施工、用户至上”的质量方针,按IS09002质量体系管理模式组织施工,确保按预定的管理目标完成本工程。 为了确保优质完成该工程,我公司高度重视此工程,选派施工质量好,速度快,管理强的施工队作为劳务承担施工。组建一支业务精、懂技术、会管理、精干高效、服务周到的项目部作为管理层,对本工程的质量、进度、安全、文明施工等全面负责。由具有丰富现场施工管理经验的技术人员负责现场质量进度安全成本方面的管理。同时选派有承装样板工程项目经验的人员担任现场主办施工员及质安员。随着工程进度的不断展开。将及时调整充实现场施工管理人员,以满足工程之需要。为能实现预定的质量目标,公司质安部门还将派专人进驻现场,对质量进行全面检查考核。 项目部将严格遵守施工顺序,切实服从业主部署,积极配合装修专业,确保质量和工期。第四章施工准备工作 为加强全面管理,公司将组织技术力量雄厚的工程项目部负责该工程的组织和实施,在现场进行综合管理和统一指挥。各专业各有一名负责人,具体负责各专业的领导,以上人员专业施工员常驻现场,形成强有力的领导机构。 各专业要组织好劳动力,提高劳动生产率。正常施工期应设置专职的安全检查员、质量检查员及成品设备保卫人员、消防人员等,组织做好现场的各项管理工作。 1.施工技术准备 1.1编制施工组织设计关键部位的施工方案,质量保证措施。 1.2编制《质量计划》。 1.3组织各安装工种技术人员熟悉设计图纸,充分了解和掌握设计意 图、特点和技术要求,预先直协调好各专业管线走向,坐标及标 高,整体规划、合理布局。 1.4认真审查施工图纸可能存在的问题,并经图纸会审提出对施工图 纸的疑问及建议。 1.5在施工中施工员对施工小组要进行详细的技术交底,各专业可结 合本工程的特点,组织进行技术攻关和交流。 2.施工现场物质准备

相关文档