中间结构验收监理小结(大卖场主体结构地下室至一层)

中间结构验收监理小结(大卖场主体结构地下室至一层)
中间结构验收监理小结(大卖场主体结构地下室至一层)

龙津尚都Ⅰ-Ⅱ工程大卖场

主体结构(地下室、一层)

(中间结构验收)

监理工作小结

工程名称:龙津尚都Ⅰ-Ⅱ工程

建设单位:宁波中房置业股份有限公司

承包商:浙江湖州市建工集团有限公司

设计单位:宁波市城建设计研究院有限公司总监理工程师:陆贤庆

监理单位:奉化市凯远工程咨询有限公司报告日期:二00八年九月九日

一、工程概况

该工程位于奉化市桥东岸路东侧、南山路北侧。建筑面积32918㎡,其中地下室为10113㎡,本工程为钢筋砼框架结构,地下一层,地上主体三层,局部四层。造价人才网设计抗震烈度六度,地震设防类别为丙类,结构设计使用年限为50年。

本工程采用人工挖孔灌注桩,桩身砼强度为C30,桩径有800至1200,桩基持力层5-1卵石层。地下室地梁、底板砼标号为C30,地下室柱及地下室剪力墙砼标号为C35,抗渗等级为S6,一层柱砼标号为C35,二层柱砼标号为C30,三层以上柱为C25,二层梁板砼标号为C30,三层至顶层砼标号为C25。基础砖砌体为MU15砼普通砖,M10水泥砂浆砌筑;主体结构填充墙为MU10多孔砖,以M5.0混合砂浆砌筑,及A3.5蒸压砂加气混凝土砌块,专用砌筑砂浆砌筑。

二、施工情况及评价

本工程自2007年12月18日开工,至现在主体结构已结顶(四层局部仍在包模板),除部分框架填充墙及部分阳台栏板未浇筑未完毕外,主体结构均已施工完毕。但由于二层以上的砼龄期未到及二层填充墙未砌、屋面层模板尚未拆除,在工期紧迫的情况下承包单位要求对地下室及一层主体结构先进行验收。

在工程施工过程中,承包单位对质量比较重视,能按规范和设计施工,监理工程师论坛对进场工程材料把关认真,总的评价承包单位的素质较好,施工程序和工程质量基本符合要求。

三、监理合同的履行情况及工程质量评定

我公司在签订监理委托合同后,监理组即进驻施工现场,在委托合同规定的范围内全面开展监理工作。我监理公司针对本工程具体情况组建了技术力量比较全面的项目监理部,其组成人员如下:

我监理人员定期向业主提供监理月报和有关资料,及时与业主代表就工程中的有关问题进行磋商与沟通,熟悉图纸,领会图纸设计意图,严格按照图纸设计及施工规范要求进行监理。及时地解决了工程中出现的各种问题,在业主和施工单位的支持下,我们的监理工作进展顺利,基本完成监理委托合同规定的各项工作。

四、工程质量控制情况及评价意见

1、施工质量的事前控制

a)掌握和熟悉质量控制的技术依据(施工技术规范、标准),

详细熟悉图纸,领会并斟酌设计意图,把图纸设计中矛盾处或不合理处及时向业主反映,并向业主提出合理建议。

b)组建了本工程监理项目部,完善了质量监控体系,明确了

各监理人员的职责分工。根据监理规划的要求,对工程关键部位设置质量控制点进行重点控制。

c)对特种操作工(电工、电焊工、塔吊司机、指挥等)上岗

证、施工管理人员的资质等进行审核,经审核,承包单位管理人员(项目经理、安全员、施工员、质检员等)的资格均符合要求。

d)对施工单位进场的机械设备进行检查,包括塔吊、电焊机、

切割机、钢筋弯曲机以上机械设备均有产品出厂合格证且经运行检测,性能良好,符合施工要求。

e)对施工测量仪器进行检查,包括经纬仪、水准仪、标尺、

钢卷尺等仪器均有仪器设备合格证且经检测合格。

f)对进场原材料进行严格检查:

i.钢筋:根据合同本工程钢筋均为甲供,钢筋运至现场后,由施工单位收集出厂合格证并对进场钢筋进行外观检查,邀请监理人员进行见证检测,本工程所用钢筋从开工至现在生产厂家众多。所用规格有HPB235Φ6.5、Φ8、Φ10,HRBΦ10、Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ28,所有材料均经见证检测

合格,并有检测合格报告。

ii.水泥:根据合同约定本工程水泥为甲供,本工程进场水泥仅用于填充墙砌筑砂浆、人工挖孔桩护壁及围护桩砼,标号为P.O32.5。产品均有出厂合格证,经见证取样,安定性试验及强度试验均合格,符合要求。

iii.钢筋焊接接头:所有钢筋焊接接头(闪光对焊、电渣压力焊、单面电弧焊)均在我公司见证取样下按每300个焊接接头为一检验批进行了抽检,抽检结果符合要求,试验报告齐全。

iv.滚轧直螺纹接头:本工程Φ25钢筋采用螺丝纹连接,能非常好地保证两根受连接钢筋在同一轴线上,接头见证检测结果全部合格。

v.多孔砖:本工程采用奉化市大桥空心砖厂生产的MU10烧结多孔砖。出厂合格证及试验报告齐全。

vi.混凝土普通砖:为奉化市锦屏街道城西岙新型建材厂生产的MU15混凝土普通砖,出厂合格证及试验报告齐全。

vii.加气混凝土砌块:为宁波跃达新型建材有限公司生产的A3.5蒸压砂加气混凝土砌块,其专用砂浆为宁波新安佳新型建材有限公司生产,加气混凝土砌块及砂浆均抽样做试验,检测结果合格。

viii.商品混凝土:为宁波新旺预拌混凝土有限公司生产,企业进入奉化时已在建设局备案办理进城手续,厂家资质、营业执照齐全,出厂合格证、配合比通知单齐全。

h).签署开工报告以及其他工程技术文件。

2、质量的事中控制

1)对工程的定位测量、施工单位的轴线放样、标高进行复核,经我监理项目部复核无误后方进入下一工序施工。

2)对工程重要部位(隐蔽工程)进行验收,所有隐蔽工程均经我方验收合格并签认技术资料后进入下一步施工。本工程钢筋的品种、规格、尺寸、数量、间距等均符合设计要求。电气预埋管、接线盒、开关、插座位置以及给排水预埋套管位置及尺寸均符合设计要求及规范规定。

3)行使质量监督权,对不合格的工序、部位以口头通知或发送监理工程师通知单的形式要求施工单位返工重做。

4)严格控制桩基的施工质量,要求每根桩均应挖至设计要求的持力层,监理人员逐孔下底检查清底情况,要求抽干孔底积水及淤泥,检查桩身钢筋笼的绑扎情况,并如实记录桩长数据,成桩后测量桩位偏差,审查桩基检测单位资质并监督桩基检测过程。本工程桩基施工资料齐全,桩基检测合格。

5)对砼浇捣过程进行旁站监理。本工程砼均为商品混凝土,主要审查其出厂合格证,查验其配合比级配情况,抽测砼坍落度,在浇筑砼过程中严格控制砼表面平整度及楼板的厚度,要求钢筋保护层必须达到规范要求,钢筋踩蹋的均要求及时垫高抬起。对商品砼进行见证取样做砼试块。所有砼试块均按规范要求制作,砼试块试压结果均符合要求,试验报告齐全。抗渗砼试块均试验

合格(地下室顶板抗渗砼试块尚未试验)。

6)巡查砖砌体砌筑情况。施工中严格按规范要求检查砂浆配合比,灰缝的饱满度、墙体拉结筋的设置、墙体平整度、垂直度等,对墙体拉结钢筋长度不足或设置不符合规范要求及时向施工单位提出,要求整改。对墙体未按图纸设计要求及规范要求设置圈、过梁及构造柱的情况及时向施工单位提出整改的要求,并向业主单位汇报反映。本工程对墙体拉结钢筋进行了拉拨试验,试验结果符合要求。

7)对于施工中质量情况及时与业主沟通,定期每月以召开监理例会、填报监理月报的形式向业主报告工程质量动态情况,使业主及时知晓工程质量情况。

3、施工质量的事后控制情况

1)对砼结构拆模工序进行控制。本工程我项目监理部严格实行了拆模报审制度,本工程在砼浇筑过程中均按规范要求做了同条件养护砼试块与拆模试块,楼层支承模板的拆模均在该楼层拆模砼试块试压合格并经项目监理部在拆模报审表签字认可后方进行拆模。

2)梁、柱、板拆模以后,对砼成形质量进行检查,对于蜂窝、孔洞面积超过规范允许范围的构件令承包商返工重做。本工程大体上砼成型质量较好。

3)整理工程技术资料及监理文件,在工程实体质量合格的前

提下,在施工单位的技术资料上签证认可。

4)对工程质量进行检查、验收、评定。对不符合图纸设计要

求及施工规范要求的施工部位要求返工重做或进行修补。

五、工程实体检测情况:

2008年8月27日,受业主委托由奉化市南海建筑材料中心试验室对砼强度回弹检测、对砼进行了碳化值深度检测,综合评定砼强度符合设计及规范要求。利用钢筋扫描仪对钢筋保护层厚度进行了检测,检测结果:二层板7-8轴/G-F轴保护层合格率70%,二层结构梁J/9-10轴保护层合格率75%,不符合规范要求,经设计单位核算,在此情况下,仍能满足设计的安全和使用功能。楼板厚度尚未检测。

桩基检测情况:由浙江省第四地质大队科技开发研究所分别进行了检测,检测型式包括静载试验及小应变检测,检测结果显示桩身承载力符合设计要求,桩身完整,无明显缺陷,无三类桩,均符合要求。由奉化市建安检测有限公司对桩基进行了取蕊检测,检测结果桩身砼强度符合要求。

六、工程质量评定

质量评定结果如下:

外观质量评定:一般

安全与功能检测评定:符合要求

七、工程安全监理情况:

i.审查施工编制的专项施工方案,主要有:深基坑开挖及围

护方案、临时用电、承重支模架、外脚手架、井字架等。

ii.审查安全员资质及数量,均符合政府规定要求。

iii.对承重架及外脚手架钢管及扣件进行见证检测。钢管检测结果符合要求,扣件检测不合格。

iv.审查扣件检测不合格补救措施。凡顶端扣件均采用双扣件“以二代一”,实际施工中也按此要求进行,符合要求。

v.在楼层隐蔽工程验收前对承重支模架及外脚手架进行验收。对承重支模架主要检查其钢管立柱间距是否符合施工方案要求,构造措施是否符合施工方案要求及规范要求,本工程承重支模架均按规范要求设置了扫地杆及剪力撑,利用力矩瓣手检查扣件的力矩值在40KN.M-65KN.M之间,符合要求。对外脚手架主要检查及搭设高度是否同步跟上(比施工楼层高出一步),

安全网是否满挂,连接件是否按施工方案及规范要求设置,脚手片是否满铺及其他构造措施是否满足规范要求,施工临时用电是否满足TN-S系统设置要求。

vi.深基坑围护方案由浙江省地基与岩土勘察中心设计,经宁波市专家论证通过,大部采用人工挖孔桩围护附加土钉锚固拉结,局部为大放坡,为了止水,在地质勘察报告标明地下水较多处均以高压旋喷桩注浆,形成止水帷幕。施工结果表明,土体位移均正常,工地外边马路无开裂现象,地下室施工时无砂涌现象,其他各项安全指标均正常。

八、工程进度及投资控制情况:

本工程自2007年12月18日施工,合同工期较为紧迫,要求大卖场能在2009年元旦能开业,现在工程进度拖后较多,为抢工程进度,参建的各方单位均付出了相当的努力,数次召开进度协调会议商议如何抢抓工程进度,取得了一定的效果。现在工程剩余时间不多,后期进度更为紧迫,承包单位应制定切实可行的、详细具体的进度计划,重点抓工序安排及劳动力配备,以期最终能满足合同方面的进度要求。

工程投资控制方面,承包单位在地下室工程完工后,已提出工程付款申请一次,业主方面已拨付部分工程款。

九、监理结论

综合上所述,本工程外观质量一般,安全与主要使用功能核查及抽查符合要求,质量控制资料核查基本齐全,由于地下室顶板抗渗砼试块、基础砖砌体砂浆试块尚未得到试验结果,主体分部尚有三层及屋面砼试块尚未得出试验结果,故暂不能对地基与基础及主体结果进行评定。需待以后相关技术资料齐全后方能评定。

高层住宅楼主体结构验收小结

泗阳星雨华府5#楼 主体结构工程 分部验收施工小结 建设单位:泗阳雨润中央购物广场有限公司设计单位:悉地国际设计顾问(深圳)有限公司勘察单位:淮安市建筑设计研究院有限公司监理单位:江苏正中工程建设监理有限公司施工单位:江苏翔森建设工程有限公司 监督单位:泗阳县建设工程质量监督站 检测单位:泗阳县建设工程质量检测中心 日期:2015年1月28日

一、工程概况: 1、参建各有关单位: 建设单位:泗阳雨润中央购物广场有限公司 设计单位:悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 勘察单位:淮安市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏正中工程建设监理有限公司 施工单位:江苏翔森建设工程有限公司 监督单位:泗阳县建设工程质量监督站 检测单位:泗阳县建设工程质量检测中心 2、本工程位于江苏省泗阳县,北近北京东路,东倚泗塘河,西靠洪泽湖路,南临长春路(规划中)。 本工程由高层住宅、商业用房等组成。包括4#楼(13679.38m2)、5#楼(33970.96m2)、9#楼(34385.09m2)、13#楼(34604.25 m2)、26#楼(4032.58 m2)、27#楼(2335.90 m2),总建筑面积为120000 m2。 本工程设计基准期为50年,结构设计的使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级,地基基础的设计等级为甲级,建筑桩基设计等级为甲级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,场地类别为三类,地下工程防水等级为一级。 二、5#楼相关情况作具体说明 1、5#楼主体结构工程总施工日期:2013.12.16-2014.12.21 2、5#楼位于现场临时施工大门及主路北侧(向东),为剪力墙结构,建筑面积33970.96 m2,层数为33+1层,建筑高度为102.6m,平面尺寸为77.3

主体结构验收报告

嘉宏中央悦城二期1—4#楼 主体结构分部工程 施工验收小结 施工单位:河北省建材建设有限公司日期:2018年7月11日

一、项目参与单位 建设单位:河北嘉宏房地产开发有限公司 设计单位:中铁工程设计院有限公司 勘察单位:南京市测绘勘察研究院有限公司 监理单位:共赢建设集团有限公司 承建单位:河北省建材建设有限公司 质监单位:元氏县住建局工程质量监督站 二、工程概况 本工程为嘉宏中央悦城二期1—4#楼,位于石家庄元氏县槐阳大街以西,盘龙路以北,剪力墙结构;地下一层,地上30层;基础形式为:筏板基础; 结构总高度分别为;1#楼、2#楼、3#楼、4#楼; 建筑面积分别为:1#楼㎡、2#楼㎡、3#楼㎡、4#楼㎡。 二、工程结构 1、结构为钢筋混凝土剪力墙结构,基础形式为筏板基础基础。 2、结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,抗震设防类别为丙类,结构抗震等级为三级,建筑物耐火等级为一级。 3、主要结构材料: 1)、混凝土:筏板基础C30;-1层梁板为C35,1-30层梁板为C30;墙柱:-1层-7层为C40,8-11层为C35,12-30层为C30. 2)、钢筋为HRB400三级为主。

3)、非承重墙材料:加气块强度等级为A5,干密度等级为B07;专用预拌砌筑砂浆。 三、项目管理组织情况 当承接到本工程后,项目部按照施工承包合同、设计图纸、建筑法规、建设工程强制性条文等编写了施工组织设计,专项施工组织方案。 (1)施工中严格按照有关规范、施工工艺、设计图纸进行施工,合理安排工作计划,做好各工序的穿插和各工种的配合。 (2)项目部配备专门的检查人员,每天对工程的质量进行检查,对违返质量要求的坚决给予返工处理。 (3)项目部施工管理人员配备齐全,持证上岗。 四、工程施工现场质量控制情况 1、原材料 用于本工程的原材料按设计要求和施工承包合同的要求进场。钢筋由河北敬业钢铁有限公司生产,厂家提供出厂合格证、测试报告等齐全;商品混凝土由河北民安预拌商品混凝土有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全;预拌商品砂浆由大华建材新型建材科技有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全。凡运到施工现场的原材料项目部均向监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表,》经监理见证取样送检复试合格后,方可投入使用。确保了该工程原材料的合格性和真实性。 2、技术复核

主体结构验收监理工作汇报材料

主体结构验收监理单位总结 一、工程概况: 渠县政府投资棚户区改造项目(四期)二期五标段3# 楼一单元建筑面积约17000 ㎡,主楼为30 层框剪结构,主体结构合理使用期为50 年;基础为 2 层地下室,采用人工挖孔灌注桩加+筏板+独立柱基础。 二、监理情况: 本工程于2017 年12 月进行了基础结构验收后开始主体施工,我监理部严格按照监理规范的有关要求,依据国家强制性条文和施工图纸、设计变 更文件及施工规范、图集对施工单位进行监督管理,严格要求施工单位按 照监理程序进行施工。 1、钢筋、模板分项情况 每层楼的梁、板、柱钢筋施工过程中,我监理部均进行了巡视检查,在 绑扎梁、柱节点时,进行旁站监督。检查中发现的问题均及时通知施工管 理人员立即进行整改。钢筋、模板制作安装完成后,要求施工单位按照工 序报验制度,在自检合格的基础上填报工序报验单申请验收,我监理部再 到现场对钢筋模板进行验收。包括钢筋的品种、级别、规格、数量、截面 尺寸、锚固以及模板标高轴线、支撑系统的承载力、刚度、稳定性等进行 全数检查。发现问题立即通知施工单位进行整改,复查合格后同意进入下 一道工序施工。同时按区质量监督管理站要求,对首层、中间层及屋面钢 筋组织各参建单位进行了检查验收,提出的问题也及时得到整改落实,并 形成了相关的记录。钢筋、模板共检验批,全部合格。 2、砼情况 本主体工程砼使用的宏泰提供的商品砼。在每次浇筑砼时,我监理部均 安排人员进行了旁站监理,跟班监督施工班组浇筑砼,砼到现场后,监理 人员查看随车料单中的砼强度和相关资料,并抽测砼的坍落度情况。符合 要求后方允许进行浇筑砼。砼浇筑过程中,要求施工单位派专人进行钢筋、

2020年人防地下室主体结构验收自评报告解读x

圣联香御公馆地下室人防工程 (主体结构) 评 报 告 编制人 常核人 常批人 安徽庐南建设投资集团建筑安装有限公司 2014年6月15日 —、工程概况 圣联香御公馆地下室工程位于合肥市习友路与香樟大道交口。 建设单位合肥远拓置业有限公司 设计单位广州智海建筑设计有限公司 勘察单位冶金工业部华东勘察基础工程总公司 监理单位安徽国合工程咨询有限责任公司 施工单位安徽庐南建设投资集团建筑安装有限公司 监督单位合肥市人民防空工程质量监督站 本地下室工程为二层,框架结构。总建筑面积 25216 nf,本工程耐火等级为一级,抗震设防烈度为七度。 本工程负二层地下室为人防工程,战时为附建式核 6级平战结合人防工程,平时功能为地下单层小汽车停车库,战时为二等人员掩蔽部。人防建筑面积4462平方米。战时划分为三个二等人员掩蔽部。防火等级为丙级。 本工程战时划分为三个二等人员掩蔽部,其中第一防护单元人防建筑面

积1457平方米,设计掩蔽700人,战时划分为三个抗爆单元;第二防护单元人防建筑面积1397平方米,设计掩蔽700人,战时划分为三个抗爆单元;第三防护单元人防建筑面积1608平方米,设计掩蔽750人,战时划分为四个抗爆单元。 本工程防水等级为一级,基础底板、墙柱和顶梁板采用C35防水混凝土, 其抗渗等级为P8,混凝土内掺5%防水剂。工程外侧迎水面涂涮聚氨酯防水涂料二遍,其厚度为3颇。防水涂料外侧粘贴20厚的挤塑聚苯板保护层, 聚苯板外侧1000宽范围内分层回填2 : 8灰土夯实。其施工缝、变形缝部位均采用钢板止水带。 本工程分为十六个防火分区。疏散楼梯均为防烟楼梯,合用前室设白带消防水喉的消火栓。同时设感烟探测器。每个防火分区至少两个室外出口。 所有楼梯间及前室,疏散通道、暗走廊、地下车库、空调风机房、消防泵房、变配电室的墙面、楼面及顶棚用料的燃烧性能均按 A级控制。 二、施工及竣工验收依据 1、由广州智海建筑设计院设计的本工程人防地下室施工图纸; 2、招标答疑、图纸会审、设计变更通知单; 3、施工合同约定的工程质量目标; 4、施工组织设计; 5、国家有关强制性标准及现行建筑安装工程施工验收规范; 6、〈〈建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002; 7、〈〈混凝土结构工程施工及验收规范》 GB50204-2011; 8、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 9、〈〈建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2011; 10、〈〈建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 11、《工程测量规范》GB50026-2007; 12、〈〈混凝土强度检验评定标准》 GB50107-2010;

地下室基础结构验收

地下室基础结构验收集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

河源市铭成商务大厦 地下室基础结构验收 监 理 报 告 项目总监理工程师:王朋 编制人:陈远良 编制单位:广州市财贸建设开发监理有限公司 项目部门:铭成商务大厦项目监理部 编制时间:年月日 目录 共10页 一、工程概况3 二、质量评估依据4 三、质量受控状态5 四、监理控制情况6~8 五、基础分部工程质量管理9 六、质量评估意见10 河源市·铭成商务大厦地下室 地下室基础结构工程质量评估总结报告

一、工程概况 建设单位:河源市铭成房地产开发有限公司 设计单位:广东华方工程设计有限公司 勘察单位:河源市工程勘察院 监理单位:广州市财贸建设开发监理有限公司 施工单位:河源市源城建筑工程总公司 监督单位:河源市源城区建设工程质量安全监督站 本工程建筑面积约37435.35M2,框架结构,抗震设防烈度7度;建筑类别:高层建筑一类;地下室耐火等级为一级;人防地下室的抗力等级为核六级,防化等级为丙级;地下室防水等级为Ⅱ级防水设计。 基础为旋(人工)挖孔灌注桩基础,混凝土强度等级为C30~C35,抗渗等级P8; 地下共二层:负一层为汽车库;负二层平时为汽车库,战时为核六级常六级二等人员掩蔽所,人防建筑面积为1980平方米,掩蔽人数为1200人; 地上二十五层:一至四层为裙楼,五至二十五层为(办公楼)标准层,建筑标高为99.4米; 河源市源城建筑工程总公司在河源铭成商务大厦工程设立施工项目部,现场配备项目经理1名、技术负责人1名、施工负责人1名、质量员1名、安全员1名、资料员1名及其他管理人员2名;主要管理人员资质符合要求,上岗证书齐全,现场质量保证体系、安全保证体系及各项规章制度建立健全;三级检查验收制度、安全检查制度落实,主要管理人员到岗到位,符合合同要求;施工调度灵活有序,施工秩序良好。 二、质量评价依据 1、根据广东华方工程设计有限公司设计的图纸,及图纸会审纪要与设计变更通知。 2、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》。 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范《GB50202-2002》 4、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》。 5、各种原材料试验、检测、报告、质量技术文件。 6、国家、地方现行的有关建筑工程质量管理的法律、法规。 7、《建设监理合同》和《施工承包合同》约定的工程质量控制目标。 三、质量受控状态 1、本工程在施工过程中施工单位做到按图纸设计及规范要求施工,遵守有关建筑法规及建设监理程序,做到材料进场使用前的申报、隐蔽工程的报验、砼浇筑前的申报、对监理日常发现提出的问题亦能及时整改,经检查合格后方才进行下道工序的施工。 2、监理部对工程质量的控制情况 1〉工程项目监理部进驻现场后,参加图纸会审,根据实际情况,实行定期或不定期召开监理例会,通报质量、进度、安全情况。 2〉施工过程中做到巡视、旁站、抽检、平行检查,防止质量隐患,科学监理,跟踪服务。砼浇筑

基础分部验收小结范文

广东韶钢松山股份有限公司烧结脱硫废水重金属处理技术改造工程(一期) 基础与主体 分部验收报告 上海富恒建设工程限公司

一、工程概况: 工程名称:上海星可高纯溶剂有限公司高纯溶剂项目 工程地址:上海化学工业区F4-4A一期 建设单位:上海星可高纯溶剂有限公司 设计单位:上海寰球石油化学工程有限公司 监理单位:上海协同工程咨询有限公司 施工单位:上海富恒建设工程有限公司(土建总包) 上海蓝江建筑基础工程有限公司(桩基分包) 质监单位:上海市化学工业区建设工程质量安全监督站 本工程位于上海化学工业区园区内,工程地址位于F4-4A地块,建筑面积为9531.01平方米,计划工期为9个月,本次新建单体20个,主要单体如下:生产一车间、灌装车间、车间控制房、给水联合泵房、罐区与装卸站、装车站、动力维修车间及材料包装库、食堂、门卫、原料仓库、成品仓库、综合楼、地磅、消防废水池、消防贮罐、循环水池、变配电房等单体,其中有桩基工程的单体有灌装车间、罐区与装卸站、综合楼、生产一车间、消防水罐、消防废水池六个单体。 本次地基基础分部验收为桩基工程和基础工程。 二、桩基础工程 桩基工程由上海蓝江建筑基础工程有限公司施工,采用YZY-350压桩机一台,静压法沉桩施工,2012年3月9日开工至4月3日完工,历时26天,共压桩501根,其中管桩为421根,方桩为80根。

灌装车间采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计66根桩,±0.000相当于绝对标高吴淞口高程4.350米,单桩承载力设计值为500KN,试桩2根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程桩64根,桩长20米,桩顶标高为-1.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 生产一车间采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计139根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.150米,单桩承载力设计值为500KN,试桩3根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.400米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,共程桩136根,桩长20米,桩顶标高为-1.400米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 综合楼采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计54根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.600米,单桩承载力设计值为500KN,试桩2根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程桩52根,桩长20米,桩顶标高为-1.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 罐区与装卸站采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计39根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.150米,单桩承载力设计值为500KN,试桩1根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程桩38根,桩长21米,桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 灌装车间采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计123根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.350米,单桩承载力设计值为500KN,试桩3根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程

钢结构主体监理总结

大铲湾港区辅建区(综合服务中心)工程 主体部分监理工作总结 一、工程概况 深圳市大铲湾港区集装箱码头辅建区(综合服务中心)总用地面44977.4m 2,建筑占地面积5639.39 m2,总建筑面积5839.61 m2,其中综合服务中心面积为5439.17 m2,管理用房面积为400.44 m2。综合服务中心100+150+100m跨度钢柱支承钢桁架的单层排架结构。结构高度 为7.2m 。无地下室。该工程耐火等级1级,抗震裂7度,由中国华西工程设计建设有限公司设计。主体工程由钢结构和钢筋混凝土附属二层楼构成,主体土建部分由深圳市葵荣建筑工程有限公司承担承包该工程和施工任务。因深圳市葵荣建筑工程有限公司没有钢结构相应资质。钢结构主体部分分包给长春建设股份有限公司。 二、监理控制情况: 首先协助业主派驻工地的项目部做好施工前现场准备工作,解决好施工用水、用电等准备工作;协助业主项目部向各承包商交付测量基准点;审查参与各阶段施工的承包单位的资质,对有疑问者进行调查并反馈给业主;对施工单位施工组织设计进行了多方面的审查,从施工技术、施工措施、进度计划,到施工机械的配置,主要建筑材料的来源进行了审查;对项目经理、管理层、特殊工种的个人资质一一进行审查,指出不足之处,返回修改;组织并参加对施工图进行会审,做好会审纪要和会审纪录,并督促设计单位在规定的时限内做出回复、解答和修改。随着工程的进展,我们对工程实施全方位的监控,主要是从下列各方面进行的:严格监控工程材料与构配件的质量,严格把好材料见证送检关,主要材料做到了100%见证取样送检;隐蔽工程验收做到了100%由 监理人员参加验收并确认;监控工序质量;组织分部分项工程及检验批验收;组织各专业的技术或施工专题会;审查承包商的技术资料,提出工程质量评估报告;审

地下室基础结构验收教程文件

河源市铭成商务大厦 地下室基础结构验收 监 理 报 告 项目总监理工程师:王朋 编制人:陈远良 编制单位:广州市财贸建设开发监理有限公司 项目部门:铭成商务大厦项目监理部 编制时间:年月日 目录 共10页一、工程概况 3

二、质量评估依据 4 三、质量受控状态 5 四、监理控制情况 6 ~ 8 五、基础分部工程质量管理9 六、质量评估意见10 河源市·铭成商务大厦地下室 地下室基础结构工程质量评估总结报告 一、工程概况 建设单位:河源市铭成房地产开发有限公司 设计单位:广东华方工程设计有限公司 勘察单位:河源市工程勘察院

监督单位:河源市源城区建设工程质量安全监督站 本工程建筑面积约37435.35 M2,框架结构,抗震设防烈度7度;建筑类别:高层建筑一类;地下室耐火等级为一级;人防地下室的抗力等级为核六级,防化等级为丙级;地下室防水等级为Ⅱ级防水设计。 基础为旋(人工)挖孔灌注桩基础,混凝土强度等级为C30~C35,抗渗等级P8; 地下共二层:负一层为汽车库;负二层平时为汽车库,战时为核六级常六级二等人员掩蔽所,人防建筑面积为1980平方米,掩蔽人数为1200人; 地上二十五层:一至四层为裙楼,五至二十五层为(办公楼)标准层,建筑标高为99.4米; 河源市源城建筑工程总公司在河源铭成商务大厦工程设立施工项目部,现场配备项目经理1名、技术负责人1名、施工负责人1 名、质量员1名、安全员1名、资料员1名及其他管理人员2名;主要管理人员资质符合要求,上岗证书齐全,现场质量保证体系、安全保证体系及各项规章制度建立健全;三级检查验收制度、安全检查制度落实,主要管理人员到岗到位,符合合同要求;施工调度灵活有序,施工秩序良好。 二、质量评价依据 1、根据广东华方工程设计有限公司设计的图纸,及图纸会审纪要与设计变更通知。 2、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》。 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范《GB50202-2002》 4、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》。 5、各种原材料试验、检测、报告、质量技术文件。 6、国家、地方现行的有关建筑工程质量管理的法律、法规。 7、《建设监理合同》和《施工承包合同》约定的工程质量控制目标。

基础分部验收监理小结

富比伦科技厂区工程1#楼 基础分部验收 监理小结 一、工程建设有关主体单位 建设单位:深圳市富比伦科技有限公司 设计单位:中国华西工程设计建设有限公司 监理单位:深圳市古禹建设监理有限公司 施工单位:深圳市金茂建设工程有限公司 监督单位:深圳市宝安区质量监督站松岗分站 工程概况 富比伦科技厂区—1#综合楼为十二层框架,建筑面积16549.72 m2。1#综合楼的基础施工时间为2014年 1 月 10 日—2014年 3月 3 日。本工程基础采用PHC500*125AB型预制管桩,单桩承载力2300KN,施工采用垂直荷载静压成桩,进入强风化岩大于1000,有效桩长18m-22m,共计155根,静载法检测3根单桩竖向承载力均达4600KN满足设计要求,低应变法检测48根Ι类桩93.8%,Π类桩6.2%,混凝土承台地梁的形式,桩芯均为C 30砼加微膨胀剂,(桩基已单独验收)基础垫层为C 15 砼,承台地梁C30砼,工程采用的钢筋为一、二、三级钢。 二、质量评估依据 1)图纸及有关变更联系单; 2)建筑地基基础工程施工质量验收规范;

3)建筑工程施工质量验收统一标准; 4)工程质量验收有关规范规定; 5)工程建设强制性标准要求; 6)有关法律、法规规定。 三、检验批、分项工程的质量验收情况 地基与基础工程质量检验评定经现场实测,轴线、梁柱截面尺寸及垂直度符合规范要求,钢筋制作安装工程、砼工程、钢筋焊接符合设计和规范要求,所有资料均齐全、完整,验收合格。 四、工程观感验收情况 现场全面检查基础的外观质量一般,符合设计及验收规范要求。 五、隐蔽工程验收情况 钢筋隐蔽前施工项目通知我监理项目部进行了验收,验收后均形成隐蔽验收记录,经查验,符合设计图纸及有关规范要求。 六、现场质量实测情况 1、本工程所有的砼均采用商品砼,商品砼厂家提供:砼配合比设计报告 3份,砼用砂检验报告 3份,砼用石检验报告3份,水泥快速物理性能检验报告3份,粉煤灰品质试验报告3份,外加剂匀质性检验报告 3份,普通硅酸盐水泥证 3份,钢筋出厂合格证 7份。砼试块留置组数、见证取样符合规范要求。 2、砼试块检验报告C15砼 1组,C 30砼 9组、C 40砼 1组,以上材料检验均合格。

主体结构验收汇报材料

精心整理 梅溪湖国际广场二期公建工程 南北塔楼主体结构分部工程中间验收汇报 中建三局第一建设工程有限责任公司 梅溪湖国际广场二期公建工程项目部 尊敬的各位领导: 下午好! 层中间 东 本工程由公建和住宅两部分组成,其中公建项目包含一栋51层北塔楼(超甲级写字楼)、一栋52层南塔楼(定制办公楼及五星级酒店)、一座4层(局部5层)商业中心,以及3层整体地下室,住宅项目地下室包含2层地下室(局部三层),总建筑面积为502961m2。

2、建筑结构概况 3、钢结构概况 本工程南北塔楼地下共3层,南塔地上52层,北塔地上51层。主要为16根钢柱以及若干H型、箱型梁组成,南北塔地上一层、二层钢柱材质为Q460GJC,地上L03~07层

钢柱材质为Q390GJC,地上L08~23层钢柱材质为Q390B,钢梁材质全为Q345B。 适当位置甩出镀锌扁钢,以备外接人工水平接地之用。 2)电气系统 南、北塔、裙楼及地库部分电线导管、电缆导线和线槽敷设均执行《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-202)》,使用镀锌电线管Φ20,镀锌电线管Φ25预埋,预埋管的弯曲半径大于管外径6倍,且无凹扁现象,管连接采用扣压式连接,接口牢固。 3)套管预埋 普通套管:用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管,

断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内刷防防锈漆一道。防水套管:将预制加工好的带防水翼环套管在浇注混凝土前按设计要求部位固定好,校对坐标、标高,平正合格后一次浇注,待管道安装完毕后把填料塞紧捣实。 涉及套管预埋的有如下系统: 消防系统 a、消防喷淋系统预留预埋 b a b c d e a b c d 三、施工情况 梅溪湖国际广场二期公建工程南北塔及裙楼区域在2014年3月5日开始进行地下室结构施工,在2014年7月完成了全部地下室结构工程,目前南塔楼核心筒结构施工至42层,外框结构施工到35层,砌体施工至24层;北塔楼核心筒结构施工至36层,外框结构施工到30层砌体施工至23层;南塔裙楼结构封顶。项目部在开工前根据工程特点和质量目标编制了质量创优策划书,每周开展了在建项目质量检查工作,对检查中的不合格项制定了整改措施和方案。在施工中实施了“样板引路”制度,并严格执行了湖南省和长沙

最新地下室结构施工方案

地下室结构施工方案

西安市第五医院门诊综合楼工程 地下室结构施工方案 一、编制依据: 1、施工图纸、变更通知。 2、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 4、《地下工程防水技术规范》GB5018-2001 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2002 6、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 二、工程概况 本工程地下室二层,建筑面积4171.8㎡、长49.8m、宽45.4 m。基础底板底标高-10.1,地下二层层高3.5 m,地下一层层高4.96 m。 本工程地基基础形式采用CFG桩复合地基、基础承台及基础梁、筏板。 筏板厚度:主楼800 mm、附楼400 mm,○7~○10/○A~○C区段筏板厚度1000 mm;基础梁主要为700×1500mm、700×900、600×900。 地下室柱截面为900×900、800×800、800×900、φ800圆柱、600×800、600×600 mm。 地下二层人防车库顶板厚250 mm,地下一层设备层顶板厚200 mm。 地下一层梁断面为350×900、350×700、300×600、300×900。

地下一、二层外墙厚450 mm、300 mm;人防临空墙厚500 mm ㎜、450 mm、300 mm;地下室楼、电梯间墙厚450 mm、300 mm 、200 mm;排风竖井剪力墙厚为300 mm。 砼设计强度:基础垫层为C15,基础梁、板C45,柱、墙为C45。 地下室外墙、基础承台及底板采用防水砼,抗渗等级为S8;地下一层结构梁板采用C35 S6防水砼;消防水池C35 S6;地下一、二层内墙C45 S6防水砼。 三、施工准备 1、现场状况:基坑边坡支护为东、北、南三侧,土钉墙喷射砼护壁;西侧单排钢筋砼桩;基坑四周设井点降水系统,坑内无积水;CFG桩基、砂石褥垫层、C15砼垫层已完成。 2、临时用电、用水已接到施工现场,电容量和水流量均能满足施工需要。 3、塔吊中心位于基坑内⑩轴以西6m,C轴以北5m处(见塔吊安拆专项方案);砼输送泵二台,位于基坑西北角和东北角;钢筋加工棚设在基坑北侧偏东,木工加工棚设在基坑北侧偏西。(详见附图:地下室结构施工平面布置图) 4、施工机械计划表

(完整版)工程竣工总结(施工小结)

工程竣工总结 1、工程概况 本工程位于上海市徐汇区龙腾大道西岸艺术中心,包括两个三角形异型屋面工程,结构采用钢木混合结构,屋面采用透明的PC阳光板,总建筑面积1841㎡。 工程名称:世界人工智能大会西岸峰会B场地项目 建设单位:上海西岸开发(集团)有限公司 设计单位:上海创盟国际建筑设计有限公司 监理单位:上海市工程设备监理有限公司 施工单位:上海一造建筑智能工程有限公司 我司施工范围包括:人工智能大会主入口(大三角去)、次入口(小三角区)的屋面的胶合木结构、屋面阳光板、檐口天沟、安全出口指示及屋顶照明灯具等施工安装。 2、施工组织实施情况 项目自2018年7月5日开始施工,到2018年8月3日完成大、小三角区屋面工程的施工,历时一个月。胶合木梁为异型结构,连接节点多,实际施工难度比预期的大很多,加上整个会展区交叉作业单位多,施工场地受限,施工正值夏季高温期,工期比预期的紧张。 为了保证圆满履行合约,我们对施工进行了周密的计划,首先从公司抽调了精干的管理干部和高级技术人才,其次加强材料进场及施工人员的组织安排,提前做好主要材料的进场计划,根据本工程的具体情况及工期要求,及时合理的组织施工人员,最高峰期有十二个班组共计110个施工人员在场施工。各个工作做到有人负责,层层落实,有目的性、时间性和针对性的完成每项工作任务。 3、施工过程质量控制 工程自开工以来建立以项目经理为第一责任人的质量管理小组,项目部全体人员及各专业工长以严谨的工作态度,精心组织施工,按设计文件和现行的标准、规范来约束自己的施工行为,认真贯彻执行我司的《质量手册》和《程序文件》等质保体系内控制度。 1、严把材料质量关,工程所用的建筑材料、各种构配件及设备均有合格证及检测报告,符合设计及相关规范要求。 2、严把施工过程质量关,在分项、分部工程施工前对施工班组进行技术交底,实行“三检制”,班组自检、互检、交接检,在此基础上,由项目部检查、公司抽查,形成一个完整的质量检查体系。 4、施工质量验收情况 1、木结构子分部工程:各分项工程质量验收记录完整,验收合格; 2、屋面分部工程:各分项工程质量验收记录完整,验收合格; 3、建筑电气分部工程:各分项工程质量验收记录完整,验收合格。 5、施工进度控制 在保证质量的前提下,我们狠抓进度,为对施工项目总进度实施重点控制,在实际施

主体结构验收汇报小结

主体结构验收汇报总结 各位领导您们好: 首先对您们在百忙中抽空来参加阅海万家三期F2-1#、2#、3#、5#、6#商住楼工程的±0.000以上工程结构验收,在此我代表浙江宏成建设集团有限公司宁夏分公司向在座的各位对本工程的关心和支持表示忠心的感谢,下面我就本工程的工程概况及资料情况及±0.000以上结构质量的自评等有关情况向大家作一简要汇报。 一、工程概况: 1、工程情况:本工程位于兴庆区正源北街以东,由宁夏银基房地产开发有限公司,由中天伟业(北京)建筑设计事务所有限公司设计,宁夏地区建筑工程质量监督站质监,宁夏建筑设计研究院勘察,四川元丰建设项目管理有限公司,浙江宏成建设集团有限公司宁夏分公司施工。阅海万家三期F2-1#、2#、3#、5#、6#商住楼工程,框剪结构,建筑面积约为18378.3㎡、18293㎡、14977㎡。建筑层数为:1#、2#、5#、6#楼地下二层,地上三十层,3#楼为地下二层,地上二十七层。建筑物高度为:1#、2#、5#、6#楼为86.88米,3#楼为78.18米。本工程耐火等级为一级,房屋抗震设防裂度为八度,地下室防水等级为二级,屋面防水等级为二级。 2、工程结构:1#、2#、5#、6#楼一层剪力墙、柱混凝土强度为C45,一层顶板梁为C40,一层楼梯为C35;二层至十三层柱墙顶板梁梯均为C40。3#楼一至四层墙柱顶板梁为C45,楼梯为C35;五层至十三层墙柱顶板梁梯为C40,1#、2#、3#、5#、6#十四层至三十层墙柱均为C35。 二、资料情况 我们对资料的要求是“及时、准确、系统、客观的反映工程的实际情况”通过对±0.000以上结构资料的整理,情况如下: 1#楼; (一)土建部份: 1)钢材质保书常规44份,见证32份; 2)钢筋焊接试验报告见证33份,常规43份; 3)砼试块标养:C45共3组,见证3组;C40共25组,见证13组,砼评定合格。 4)同条件600℃试块C45:3组;C40:8组,见证率100%; 5)钢筋保护层 6)植筋报告 本工程主体分部各自检资料齐全,各构件常规试验及见证取样试验均达

(主体)结构验收监理质量评估报告之欧阳光明创编

104国道温州西过境永嘉段拆迁安置房工程 欧阳光明(2021.03.07) 1#-5#楼1层至12层主体结构验收报告 监 理 评 估 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:浙江大成工程项目管理有限公司 编制时间:年月日 目录 一、工程概况及特征 二、主体结构施工过程简述

三、质量监理控制情况 四、工程质量控制及质量评估依据 五、工程变更 六、有关实体质量的检验和抽样检测 七、沉降观测情况 八、安全生产与文明施工 九、主体分部工程质量评估情况 一、工程概况及特征 (一)工程概况 本工程位于温州市永嘉县瓯北镇东瓯街道河田村。建筑面积78921.56M2,其中地下室建筑面积为19945㎡,地上建筑面积为58976.56㎡,为框架剪力墙结构。砌体工程:墙体采用MU10烧结多孔砖,M5混合砂浆砌筑。本工程建筑等级:二类,耐火等级为二级,屋面防水等级为III级,设计使用年限:50 年。 建设单位:104国道温州西过境永嘉段工程建设指挥部 设计单位:温州市城市规划设计研究院 勘察单位:江西省勘察设计研究院 监理单位:浙江大成工程项目管理有限公司 施工单位:新世纪建设集团有限公司 质监单位:永嘉县建筑工程质量监督站 二、主体结构施工过程简述 1#楼主体2017年9月19日开始进入施工阶段,于2018年4月29日主体结顶。1#楼一层~十二层主体混凝土结构共留置C40混凝土试块8组(其中标养4组,同条件4组)、C35混凝土试块共26

共24组(其中标养8组,同条件8组,拆模8组)。按规范要求评定合格。 2#楼主体2017年9月30日开始进入主体施工阶段,于2018年5月20日主体结顶。2#楼一层~十二层主体混凝土结构共留置C40混凝土试块13组(其中标养7组,同条件6组)、C35混凝土试块共32组(其中标养14组,同条件13组,拆模5组)、C30混凝土试块共21组(其中标养7组,同条件7组,拆模7组)。按规范要求评定合格。 3#楼主体2017年9月16日开始进入主体施工阶段,于2018年5月12日主体结顶。3#楼一层~十二层主体混凝土结构共留置C40混凝土试块13组(其中标养8组,同条件5组)、C35混凝土试块共29组(其中标养12组,同条件12组,拆模5组)、C30混凝土试块共21组(其中标养7组,同条件7组,拆模7组)。按规范要求评定合格。 4#楼主体2017年9月12日开始进入主体施工阶段,于2018年5月9日主体结顶。4#楼一层~十二层主体混凝土结构共留置C40混凝土试块10组(其中标养5组,同条件5组)、C35混凝土试块共29组(其中标养12组,同条件12组,拆模5组)、C30混凝土试块共21组(其中标养7组,同条件7组,拆模7组)。按规范要求评定合格。 5#楼主体2017年9月4日开始进入主体施工阶段,于2018年4月29日主体结顶。5#楼一层~十二层主体混凝土结构共留置C40

地基与基础地下室验收报告

南京军区福州总医院病房大楼工程地基与基础验收报告 中国新兴建设开发总公司 2013年 7月日

一、工程概况 工程名称:南京军区福州总医院病房大楼工程 工程地址:福州市西二环北路156号福州总医院 建设单位:中国人民解放军南京军区福州总医院 设计单位:福州国伟建设设计有限公司 勘察单位:福建省地质工程勘察院 监理单位:福建工程建设监理有限公司 施工单位:中国新兴建设开发总公司 病房大楼东西长约149m、南北宽约127m;地下两层,地上由南楼、北楼和医院街三部分组成,北楼地上十八层,南楼地上十二层。 本工程为钢筋混凝土现浇框架剪力墙结构,建筑抗震设防类别为重点设防类(乙类),抗震设防烈度7度,结构抗震等级框架为三级、剪力墙为二级,建筑耐火等级为一级;地下室防水等级为一级,地基与基础设计等级为甲级。 设计砼强度等级:基础垫层C15 ;地下室底板C30P8;地下室内墙、柱 C60;南楼地下室外墙、柱 C35P8;北楼地下室外墙、柱 C45P8,地下室梁板C30。 本工程于2013年3月 13日地下室顶板砼浇捣结束,现进行地下室基础验收。 二、地基与基础分部工程施工情况

三、子分部工程施工过程控制情况 1、桩基子分部工程 北楼采用钢筋混凝土冲钻孔灌注桩,桩径为φ900、φ1000、φ1100和φ1200;设计总桩数为335根,其中Φ900的40根、Φ1000的38根、Φ1100的190根、Φ1200的63根、抗拔桩(Φ900)4根。桩身砼为C40水下混凝土,桩长20~31.5m, 单桩竖向承载力特征值分别为5000KN、6500KN、8000KN、10000KN,桩轴心受压承载力设计值分别为7500KN、9000KN、12000KN、14000KN。桩基持力层为第(7)层中-(微)风化花岗岩,桩端进入持力层大于1.00m。 南楼采用预应力管桩,设计总桩数为801根,实际施工811根(含补桩10根)其中直径500mm的172根(含补桩3根),抗拔桩直径500为374根(含补桩5根);直径600mm的264(含补桩2根)根,直径600mm抗拔桩1根。施工时桩身长度控制以压力为主、以控制桩端进入持力层为辅,桩端进入持力层长度≥1.0m且桩长≥15.0m。管桩混凝土强度等级为C80,PHC管桩采用500-125-A、500-125-AB及600-130-AB三种规格;单桩竖向承载力特征值分别为2500KN、2500KN、3100KN,单桩竖向极限承载力标准值分别为5000KN、5000KN、6200KN。 桩基工程于2011年10月21日开始施工,于2011年10月22日进行1-30轴交1-Q轴296#桩试打桩,本工程根据试打桩记录,确定打桩标准为: 1、压桩以最终压桩力控制为主,桩长(标高)控制为辅; 2、预应力管桩最终压桩力为: 500-125-A为5000kN,500-125-AB为5000kN,600-130-AB为6200kN; 3、最终压桩力达到后再复压三次;

主体结构验收小结

主体分部工程小结 一、工程概况 本工程位于中山市东区起湾道东侧,建筑物基础为预制管桩基础,主体为现浇框架剪力墙结构。 该工程由中山市华翔房地产开发有限公司兴建,由中山市建筑设计院有限公司设计,由建材广州地质工程勘察院勘察,由深圳市宝安区建设工程监理公司监理,由浙江省东阳第三建筑工程有限公司负责施工。本工程建筑面积为69064.04㎡,地下1层,地上21-31层; 砼强度等级:±0.000以上砼强度分别为C40、C35、C30、C25; 砌体:空心页岩砖强度等级为MU5,蒸压灰砂砖强度等级为MU15,水泥砖强度等级为MU15; 砌筑砂浆:主体砌筑砂浆强度等级为M5,其中女儿墙砌筑砂浆强度等级为M10。 二、施工依据 1、馨园1#、2#、6#楼施工图纸、图纸会审纪要、变更、答疑等。 2、规范标准: 1)、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 2)、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 3)、其他相关的国家、行业、地方性规范、标准等 三、工程施工情况: (一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审;并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,通过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行技术质量交底,

严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (二)、质量保证情况 1、原材料控制 在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。检查其生产厂家的资质、出场合格证及质检报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求;然后在监理工程师现场见证取样的情况下,送往质检站实验室进行复试,只有复试合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计 2、分项检验批统计: 1#楼:检验批(其中钢筋加工102批, 钢筋安装102批,现浇结构模板安装102批,混凝土施工52批,模板拆除102批,现浇混凝土结构观感质量及尺寸偏差52批,砌体26批);分项共7项。 2#楼:检验批(其中钢筋加工43批, 钢筋安装43批,现浇结构模板安装43批,混凝土施工22批,模板拆除42批,现浇混凝土结构观感质量及尺寸偏差22批,砌体22批);分项共7项。 6#楼:检验批(其中钢筋加工126批, 钢筋安装126批,现浇结构模板安装126批,混凝土施工64批,模板拆除126批,现浇混凝土结构观感质量及尺寸偏差64批,砌体32批);分项共7项。

监理单位主体结构验收发言稿

监理单位主体结构验收发言稿 各位领导、同行下午好! ****项目管理有限责任公司受*****委托,并签订了《建设工程委托监理合同》后,根据本工程的特点,组建了以下列监理人员为主的项目监理部进驻现场: 该工程项目监理部受业主委托全面负责工程质量、进度和造价控制,进行合同管理和安全生产、文明施工管理,协调各参建方的相互关系。在工作中我们严格履行《建设工程监理委托合同》,始终以《监理规》、《监理规划》、《监理实施细则》等为指导,严格执行设计图纸、施工规和施工合同,以质量控制为重点,作到监理人员跟班作业,对关键工序和重要部位实施全过程旁站监理,运用平行检测、检查、巡视等手段发现问题并及时解决。在施工阶段中坚持以事前控制、事中控制为主,事后检查整改为最后防线的原则,严格监理、热情服务,公正、科学地开展监理工作。该工程项目监理工作于年月日开始,在建设单位、设计单位、施工单位及我单位的共同努力下,于年月日完成******施工,工程达到基本竣工条件。 一、工程概况 1、本工程参建各方:

建设单位:***** 设计单位:******设计所 施工单位:****建筑工程 监理单位:***项目管理有限责任公司 二、对工程施工质量进行评估; 三、提交施工质量评估报告; 四、施工情况:于***年***月***日开工,至****年***月**日按设计施工图纸和设计变更及施工合同的要求完成该工程的全部施工容。 五、工程质量评估依据: 1、业主提供的本工程施工图和设计修改、变更通知单等。 2、国家现行的建筑工程施工质量验收规和相关的标准、图集。 3、国家工程建设强制性标准,省及市的地方标准和规定。 六、桩基子分部、地基与基础分部、主体结构分部和建筑节能分部专项验收: 桩基子分部、地基与基础分部、主体结构分部、建筑节能分部分别于***年***月**日、****年**月**日、***年**月**日、***年**月**日进行各分部工程施工质量专项验收,验收结果合格。有桩基子分部验收记录1份,地基与基础分部验收记录1份,主体结构分部验收记录1份,建筑节能专项验收记录1份。专项验收经有关单位代表参加并签字盖章,手续及资料完整。

道路工程各分部工程验收小结

道路工程各分部工程验 收小结 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

唐桂片区新竹园西侧道路Z01工程 各分部工程 验 收 小 结 江西牧鑫建设工程有限公司 2016年1月6日 唐桂片区新竹园西侧道路Z01工程 各分部工程验收小结 一、工程概况 Z01路起点接原栋梁一路,终点与规划道路H01路相接,全长约 0.67Km,标准路幅宽度为32m,等级为城市次干路,设计车速为40 Km/h。包含道路、交通及附属工程、综合管网工程。 标准路幅宽度:5.0m人行道+3.0m绿化带+2×8.0m车行道+3.0m绿化带+5.0m人行道=32.0m。 本工程排水体制采用雨、污水分流制,雨、污水管网分别自成体系。 二、验收范围及指标 1、道路路基土石方 主要验收指标:压实度,弯沉值,纵断高程,中线偏位,平整度,宽度,横坡,边坡,外观质量等。 2、水泥稳定级配碎石底基层、基层。

主要验收指标:压实度,厚度,弯沉值,强度,平整度,中线高程,宽度,横坡,外观质量等。 3、道路路面 主要验收指标:压实度,厚度,弯沉值,强度,平整度,中线高程,宽度,横坡,外观质量等。 4、路缘石、人行道等附属工程 预制件强度、尺寸规格、安装位置及线型、人行道垫层强度、平整度、外观质量等 5、排水工程 主要验收指标:回填土压实度,管道材料质量,垫层及基础质量、管道位置,水平轴线,管底高程,管道连接质量平整度,雨水口及检查井井室平面位置、尺寸、砌块强度、高程、检查井井盖安装、外观质量以及排水管道功能性试验等。 6、电照工程 主要验收指标:管道埋设位置,平交口出排管埋设位置,检查井外观、砌体质量 7、交通工程 验收范围:交通标志、标线、标牌、信号设施预埋管道 主要验收指标:标志、标线、标牌及预埋管道的原材料质量,尺寸大小、平面位置、安装质量、预埋管道位置、包封混凝土强度等 三、验收依据 1、《城市道路工程施工质量验收规范》DBJ50-078-2008 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008) 3、《城镇给水排水构筑物及管道工程施工质量验收规范》 (DBJ50-108-2110) 4、设计施工图纸及变更设计 5、工程施工合同 四、业主和监理等有关单位过程监督和管理

相关文档
相关文档 最新文档