文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供配电工程期末考试复习资料

供配电工程期末考试复习资料

供配电工程期末考试复习资料
供配电工程期末考试复习资料

供配电工程期末考试复习资料

一、填空题

1.电力用户配电变压器一次侧额定电压等于电网额定电压,二次侧额定电压高于二次电网额定电压5%~10% ,主要补偿线路电压损失。

2.用电设备的额定电压等于电网额定电压。发电机额定电压比同级电网额定电压高5% ,用于补偿线路电压损失。

3.在我国电力系统中,110kV以上高压系统,为降低绝缘要求,多采用中性点直接接地方式。1kV以下的低压配电系统,考虑到单相用户的使用,中性点通常为直接接地方式。

4.中性点不接地电力系统发生一相接地故障时,中性点对地电压为相电压,非故障相对地电压线电压,但线电压大小及对称性不变,三相电气设备可继续工作2小时。

5. 10kV供电系统广泛采用中性点不接地系统,当系统发生单相接地故障时,线电压不变,三相电气设备继续工作。但流过故障点的接地电流数值较大时,就会在接地点间产生断续电弧引起过电压,损害另外一相绝缘,可能发展成为两相短路故障。因此该系统应当装设绝缘监测装置,必要时还可装设单相接地保护。

6.在中性点不接地的10kV电力系统中,电气设备的绝缘要求必须按线电压电压考虑。若单相接地电容电流超过规定,会产生稳态电弧致使电网出现过电压,危及电气设备安全,此时应采取中性点经消弧线圈或不接地的运行方式。

7.电力用户10kV供电系统多采用中性点不接地方式;220/380V多采用中性点直接接地方式,以利于有利于单相供电设备。

8. 我国电力系统常用的中性点接地方式有中性点不接地,中性点经消弧线圈接地,中性点经直接接地或经小电阻接地。中性点接地方式的选择主要取决于单相接地时供电的连续工作及绝缘等因素。

9.中性点不接地的电力系统在正常运行时,各相对地电容电流对称,各相对地电压为相电压。当发生一相接地故障时,线间电压不变,而非故障相对地

电压升高到原来的3倍,故障相电容电流增大到原来的3倍。

10.安全、可靠、经济、优质是对用户供电系统的基本要求。

11.根据规范,一级负荷应由两个独立电源电源供电,二级负荷一般应由两路电源供电,三级负荷一般由一路电源供电。

二、简答题

1.中性点不接地系统在一相接地时有何特点?P7

2.低压TN系统与TT系统有何异同?P10-P12

3.什么是低压TN系统?TN系统有几种形式?P10

4.什么是低压配电TN-S系统?作图示意。P11

第二章自测题

一、填空题

1.计算电流是指线路中持续时间30分钟的最大负荷电流,而尖峰电流是指线路中持续时间1~2s 的最大负荷电流。按发热条件选择供电系统各元件应采用计算电流,而整定过电流保护动作电流则采用尖峰电流。

2.并联电容器的补偿方式分为三种: 高压集中补偿、低压集中补偿、和分散就地

补偿。由于电力负荷的变动性,低压并联电容器组的投切方式一般采用低压集中补偿方式。

3.计算负荷是根据已知用电设备组逐步向电源进线侧计算(逐级计算法) 确定的,预期不变的持续假想负荷。用来作为按民热条件选择供电系统元件的依据。

二、计算题

1.某用户10/0.38kV变电所供电给5个回路:1#回路P N=230kW,K d=0.2,cosφ=0.6;2#回路P N=800kW,K d=0.4,cosφ=0.7;3#回路P N=720kW,K d=0.5,cosφ=0.8;4#回路P N=540kW,K d=0.5,cosφ=0.7;5#回路计算负荷150kW+j120kvar。

(1)试求低压母线总计算负荷P c、Q c、S c、I c(KΣ=0.9);

(2)为使功率因数不小于0.9,则需在低压侧进行补偿的无功容量是多少?

2.某用户10/0.38kV变电所设有一台变压器,已知低压侧计算负荷为650kW+j800kvar。按规定,高压侧功率因数不得低于0.9。

(1)求补偿前高压侧总计算负荷P c、Q c、S c、I c、cosφ?

(2)求在低压侧装设的无功补偿容量Q NC有多大?

(3)所选变压器容量S NT有何变化?

3.某车间380V线路上接有如下设备:冷加工机床电动机7.5kW×3台、4kW×8台、3kW×17台、1.5kW×10台(K d=0.2、cosφ=0.5);吊车电动机18kW×1台,ε=15%(K d=0.7、cosφ=0.7);通风机组1.5kW×2台(K d=0.8、cosφ=0.8);试

(1)求线路上的计算负荷P c、Q c、S c、I c(取K∑=0.93)。

(2)若将线路上功率因数提高到0.9,则应安装的无功补偿容量有多大?

4.某工厂10kV高压配电所供电给4个10/0.4kV车间变电所。已知车间1设备容量P N=1500kW、K d=0.6、cosφ=0.8;车间2设备容量P N=900kW、K d=0.7、cosφ=0.75;车间3设备容量P N=700kW、K d=0.5、cosφ=0.9;车间4设备容量P N=500kW、K d=0.6、cosφ=0.8。试

(1)计算高压配电所总计算负荷P c、Q c、S c、I c(KΣ=0.9,考虑车间变压器损耗)。

(2)若要求各车间变电所分组补偿使高压侧功率因数达0.9以上,试以车间1为例计算出低压无功补偿容量的大小。

6. 某厂10/0.38kV车间变电所供电给3个回路:1#回路电动机组,设备总容量2000kW(K d =0.25、cosφ=0.7);2#回路为2台行车,设备总容量14.6kW(ε =15%,K d=0.85、cosφ=0.7);3#回路为单相电阻炉,容量分别为25kW、10kW、18kW(K d=0.7、cosφ=1)。低压母线上接有补偿电容器组10组,每组15kvar。试

(1)计算该车间变电所0.38kV侧的计算负荷P c、Q c、S c、I c(KΣ=0.93)。

(2)计算该车间变电所10kV侧的计算负荷P c、Q c、S c、I c。

第三章自测题

一、计算题

2.某用户变电所装有一台S9-1000/10/0.4kV变压器(U k%=6)。由上级变电所采用一条5km 长的10kV架空线路(x0=0.4Ω/km)供电。已知上级变电所出口处短路容量为500MVA,试

(1)计算供电系统中各主要元件的电抗标幺值;

(2)计算变压器高压侧k-1处的三相短路电流I k,i sh,I sh,I∞;

(3)计算变压器低压侧k-2处的三相短路电流I k,I∞。

3.某厂10/0.38kV车间变电所装有一台S9-800变压器(U k%=4.5)。由厂10kV高压配电所通过一条0.5km长的10kV电缆(x0=0.10Ω/km)供电。已知高压配电所母线处三相短路电流I k 为2.86kA,试

(1)计算供电系统中各主要元件的电抗标幺值;

(2)计算变压器高压侧k-1处的三相短路电流I k,i sh,I sh,I∞;

(3)计算变压器低压侧k-2处的三相短路电流I k,I∞。

4.某用户10/0.38kV变电所装有两台SCB10-800变压器,U k%=6。采用一条3km长的10kV 电缆供电,x0=0.08Ω/km。已知上级变电所出口处三相短路容量300~400MVA,试

(1)计算供电系统中各主要元件的电抗标幺值;

(2)计算变压器高压侧k-1处的最大三相短路电流I k,i sh,I sh,I∞;

(3)计算两台变压器分列远行时低压侧k-2处的最小三相短路电流I k,I∞。

第四章自测题

一、填空题

1.对一般电器,短路动稳定校验条件是P55公式3-28 ,热稳定校

验条件是P58公式3-29 。

2.高压隔离开关的功能主要是隔离高压电源,但不允许带负荷操作。高压断路器在线路正常时,可用来通断一定的短路电流,在线路故障时,用来自动跳闸,切除短路故障。

3.电流互感器二次侧在工作时不能开路,否则铁心磁通剧增,温升剧增。更为严重的是,二次侧将感应出危险的高压。

4.熔断器在线路过负荷或短路时,能利用其熔体溶化,来切断故障,其保护特性具有工作特性特性。

二、简答题

1.如何选择和校验高压断路器?P70

2.高压断路器有何功能?与高压负荷开关有何区别?P63-P67

3. 电流互感器有何功能?为什么在工作时,其二次侧不能开路?P78-P79

4. 如何选择校验低压配电线路保护用低压断路器?P98-P99

5. 什么是低压配电系统的接地故障?可采取哪些保护措施?P94

6. 低压断路器有何功能?与低压负荷开关有何区别?P71

7. 如何选择校验保护变压器的高压熔断器?P71

8. 电压互感器有何功能?若要反应一次系统的零序电压,则电压互感器要接成什么接线方式? P78

9. 电流互感器常用接线有几种?各适用于什么场合? P79

三、计算题

1.有一条380V电动机配电线路技术数据如下:电动机容量37kW,额定电流70A,直接启动电流倍数为7;线路相线截面为35mm2,25℃时允许载流量为107A,热稳定系数为115,线路三相短路电流为9kA,单相短路电流为3kA。初选保护用低压断路器型号为CM1-100/3,热电磁式脱扣器额定电流I n(即长延时脱扣动作电流)有50A、80A、100A待定,瞬时脱扣动作电流为12I n,动作时间0.02s,额定短路运行分断能力25kA。试

(1)整定断路器脱扣器动作电流;

(2)校验断路器过电流保护动作灵敏度是否满足要求;

(3)校验断路器开断能力是否合格;

(4)校验断路器过电流保护是否与线路配合;

3.某380V TN-C 线路由A点向B、C两点负荷树干式供电。已知AB线段长100m、BC线段长50m。B点负荷为40kW+j30kvar;C点负荷为30kW+j30kvar。线路拟采用VV22-0.6/1-3×70+1×35电缆埋地敷设,允许载流量195A,r0=0.291Ω/km、x0=0.069Ω/km,热稳定系数115。B点三相短路电流12kA,C点单相短路电流4kA。线路首端保护用断路器长延时脱扣器动作电流为160A,瞬时脱扣器动作电流1600A,动作时间0.02s,线路允许电压损失△u al%=5。试

(1)校验该线路选择是否满足发热条件;

(2)校验该线路选择是否满足电压损失条件;

(3)校验该线路选择是否满足短路热稳定条件。

第五章自测题

一、填空题

1.变配电所电气主接线是表示电能输送和分配线路电路,对其基本要求是安全、可靠、灵活和经济。

2.高压配电网的典型接线方式有放射式、树干式和环式。低压配电网除上述三种方式外,还有一种链式。

二、简答题

1.对变电所电气主接线有何基本要求?并作简要解释。P105

2. 双回线路-变压器组单元接线和单母线分段接线这两种电气主接线在安全性、可靠性、灵活性和经济性等方面有何不同?P110-P112

三、计算题

1.某用户10/0.38kV总计算负荷为1100kVA,功率因数已补偿至0.92,其中一二级负荷为650kVA。采用两路10kV电源供电(一用一备)。试

(1)试选择变电所主变台数及容量;

(2)设计出该变电所变压器一次侧电气主接线图,并简要说明其基本形式和各开关柜的用途;

(3)设计出该变电所变压器二次侧电气主接线图(无功补偿可暂不考虑),并简要说明其基本形式和各开关柜的用途。

2.某用户10kV变电所总计算负荷为1000kW,功率因数0.92,其中二级负荷占总负荷的50%,两路10kV电源可同时供电。试

(1)试选择变电所主变台数及容量;

(2)设计出该变电所变压器一次侧电气主接线图,并简要说明其基本形式和各开关柜的用途;

(3)设计出该变电所变压器二次侧电气主接线图(无功补偿可暂不考虑),并简要说明其基本形式和各开关柜的用途。

3.某用户10/0.38kV变电所装有一台SCB10-630/10/0.4kV变压器,采用一路10kV电源供电,用户自备有低压柴油发电机组一台,容量180kW,作为二级负荷的备用电源。

(1)根据规范,该供电方案是否合理?

(2)设计出该变电所10kV侧电气主接线图,并简要说明其基本形式和各开关柜的用途;(3)设计出该变电所0.38kV侧电气主接线图(无功补偿可暂不考虑),并简要说明其基本形式和各开关柜的用途。

4.某用户10kV变电所装有4台10/0.4kV变压器,每两台变压器二次侧相互联络,采用两路10kV电源,可同时工作互为备用。

(1)设计出该变电所变压器一次侧电气主接线图,并简要说明其基本形式和各开关柜的用途;

(2)设计出该变电所其中相互联络的两台变压器二次侧电气主接线图(无功补偿可暂不考虑),并简要说明其基本形式和各开关柜的用途。

5.某工厂拟设1座10kV配电所和4座10/0.38kV车间变电所,所有车间变电所只设1台变压器。工厂由上级变电所采用10kV专线供电,并可从附近公共电网取得一回10kV备用电源。试

(1)设计出该工厂10kV配电所电气主接线图,并简要说明其基本形式和各开关柜的用途;(2)设计出某车间变电所变压器二次侧电气主接线图(无功补偿可暂不考虑),并简要说明其基本形式和各开关柜的用途。

6.某用户拟建一座10kV变电所,总计算负荷为1200kVA,功率因数0.92,其中二级负荷为500kVA。由附近地区变电所采用1路10kV专线供电。试

(1)选择变电所主变台数及容量;

(2)设计出该变电所变压器一次侧电气主接线图,并简要说明其基本形式和各开关柜的用途;

(3)设计出该变电所变压器二次侧电气主接线图(无功补偿可暂不考虑),并简要说明其基本形式和各开关柜的用途。

7. 某用户设有3个车间变电所,其中1号车间变电所装有两台变压器,容量为800kVA,其余变电所变压器容量分别为500kVA、630kVA,全厂设有一座10kV高压配电所,两路高压电源一用一备。已知1号车间变电所有部分二级负荷,其余车间变电所均为三级负荷。试(1)确定由高压配电所至各车间变电所的高压配电网接线形式;

(2)设计出高压配电所电气主接线图,并简要说明其基本形式和各开关柜的用途;

(3)设计出1号车间变电所变压器二次侧电气主接线图(无功补偿可暂不考虑),并简要说明其基本形式和各开关柜的用途。

第六章自测题

一、填空题

1.变电所的信号装置按用途可分为有位置信号、事故信号、预告信号三种。2.二次接线按功能分有操作电源回路电气测量回路与绝缘监视装置、高压断路器的控制和信号回路、中央信号装置、继电保护回路以及自动化装置等。

3. 小型变电所交流操作电源可从所用变压器或电压互感器取得,但其可靠性受一

次系统影响,一般不能直接作为保护的电源,对这种保护通常采

用操作方式。

二、简答题

1.什么是操作电源?对其有何要求?

2. 什么是二次接线?与一次接线有何联系?

第七章自测题

一、填空题

1.继电保护装置应满足选择性、速动性、可靠性和灵敏度等基本要求。2.过电流保护装置的选择性是通过动作时限按阶梯原则整定获得,其

时限特性有定时限过电流保护和反时限过电流保护两种。

3. 差动保护是反应变压器两侧故障时产生的不平衡电流而动作的保护装置,当变压器外部短路时,保护变压器的匝间短路,其保护区在变压器一'二次侧所装电流互感器之间。

二、简答题

根据变压器的故障种类及不正常运行状态,变压器一般应设哪些保护?P163

第八章自测题

一、填空题

1 SCADA的中文意思是___电网监视控制和数据采集系统___。

2.配电自动化主要包含__配电网SCADA系统__、_地理信息系统__、和__需方管理__等方面。

3. 与常规二次系统相比,变配电所综合自动化系统具有功能综合化,结构微机化,操作监视屏幕化,运行管理智能化等优点。

二、简答题

什么是变配电所的综合自动化?P188

第九章自测题

一、填空题

1.等电位联结是将建筑物电气装置的各外露可导电部分和电气装置外的其他金属可导电部分电位基本相等的一种电气联结,其作用在于_显著降低人体接触电压__ 和_有效消除来自外部的危险电压__。

2.雷电在输电线路上产生的冲击波到达变电所时,会产生折射和反射现象,作用在变压器上的电压波值为入射波的 2 倍。

3. 雷电对变配电装置的危害可分为三种形式:直接雷击、间接雷击和高压电位引入。通常采用避雷针来防护,采用避雷器来防护______ 。

4. 雷电流是一个幅值很大,陡度很高的冲击波电流,变电所采用一段进户电缆可以降低雷电流陡度。

二、简答题

1. 避雷器有何功能?应如何选用和安装?P206

2. 什么是接地?按其功能不同可分为几种?P196-P197

接地是为保证电工设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施. 保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接

3. 什么是安全保护接地?低电压配电系统中的安全保护接地形式有哪几类?P197

第十章自测题

一、填空题

1.决定供电电压质量的主要指标有电压偏差、电压波动、__高次谐波_和三相不平衡。对于用户供电系统,电压调节主要从降低电压线路损失和调整变压器分接头两方面入手。

2.电压偏差是指电网实际电压与额定电压之差。电压损失是线路与之差。

3.电压波动是指电压在系统电网中作快速短时的变化,是由于__负荷急剧变动的冲击负荷所引起的。

二、简答题

配电变压器对电压偏差有何影响?

《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

供配电专业考试买书经验谈和2013年考试复习建议

供配电专业考试买书经验谈和2013 年考试复习建议 今年考试过后,有不少朋友问我供配电专业考试买书的事情,现把自己的经验集中分享给大家: 1. 必买的资料和装备: ①《注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书 :供配电专业》,中国电力出版社 ②《钢铁企业电力设计手册(上册)》,冶金工业出版社 ③《钢铁企业电力设计手册(下册)》,冶金工业出版社 ④《工业与民用配电设计手册(第三版)》,中国电力出版社 ⑤《照明设计手册(第二版)》,中国电力出版社 ⑥《电气传动自动化技术手册(第三版)》,机械工业出版社 ⑦规范汇编或单行本关于规范汇编目前来说有两个版本: 一个是 08 版汇编:《注册电气工程师执业资格考试专业考试相关标准(供配电专业)》,中国电力出版社, 08 年出版的 一个是 12 版汇编:《注册电气工程师执业资格考试专业考试相关标准(供配电专业)( 2012 年版)》,中国电力出版社, 12 年出版的目前存在的问题是: 08 版汇编虽然全面收录但是年份太老,很多规范已经更新并且目前买不到正版的08版汇编; 12 年汇编虽然是 今年出版的,但是没有收录全,因为版权问题没有收录计划出版社的单行本,而计划出版社的规范恰恰大部分是常用规范。 如果大家是新准备买书的话,我个人建议买: 12 年汇编 + 计划出版社单行本,就刚好互补了,具体规范统计结果大家看附件里面的EXCEL 表格 ⑧计算器,推荐使用卡西欧 fx-991ESPLUS 计算器,淘宝卖 100 元的样子。今年考试见到许多考专业的考生居然使用功能特简单的计算器,而今年有道题目是算五次开根号,有些考生计算器差了算不了,弄得蛋疼。顺便说下改计算器的复数计算功能很有用,今年案例考试上午计算量相当大,如果熟练使用计算器的考生能占不少便宜。 ⑨历年真题,目前电力出版社出了一本《 2012 年注册电气工程师执业资格考试习题集(供配电专业)》,唐海主编,里面包含了08 —10 年的真题和答案,但是有个问题,该书编写者很不负责,很多地方有明显错误,误导大家。并且没有包含05—07 和11 年真题和答案,今 年考试第一天知识考试,有超过半数的题目来自于 06 年和 07 年的真题原题,甚至选项顺序都没有变。 ⑩《建筑物电气装置 500 问》,中国电力出版社,王厚余主编,该书对理解规范条文很有帮助,写的挺好,价格也不贵,大家可以买来看看,个人推荐。 以上资料是必买的,大家可以淘宝或当当网购买,基本买了上面的书就不用再买其他资料了, 2. 考试复习建议 说到复习建议就不得不对 12 年供配电专业考试进行一下简要总结: ①12 年供配电专业考试第一天难度一般,常规题型居多,并且有一半是 07 年专业考试第一天的原题,连选项顺序都没有改变。这让我不由联想到 11 年第一天考试和 10 年考试几乎完全一致。也不知道住建部以后出题会不会也是这样,建议大家以后吧历年真题直接带入考场以节约时间。 ②12 年供配电专业考试第二天案例上午考试,题型计算量大,题目初一看比较简单容易上当,结果算下去越算越多,如果不是有很强的计算能力基本上很难作对。与往年相比上午案例出现了不少新题型,并且由于上午是必做,很多考生上午题目没有做完。 ③12 年供配电专业考试第二天案例下午考试,出题人极为阴险,完全颠覆了以前的出题规律,把难度最大几道题目放在最前面,最简单的题目放在最后,如果按顺序做好多考生就要死翘翘,连续几道大题都做不出来对信心打击大。往年送分的照明计算,今年难度大,出了个奇怪的扇形面积,很多人算错。相反往年最难得电机类题目,今年却是最容易的,很多人一看电机题目根本不敢选做,很可惜。总之住建部考试中心有意提高难度,估计是看到报考人多,而且今年出题的人肯定不是往年那一拨人,风格完全不同。不过话说回来,今年的考试题目出的很有水平,不是往年那种翻书一套公式就完事的题目,考了实际应用和条纹理解,对有实际工程经验的朋友有好处。 12 年供配电专业真题我已经收集了一部分,由于最近工程忙,没时间整理,有时间整理好了我再把答案做出来。对于明年复习的话,我有以下建议: ①复习前期,大家要全面复习,打好基础,有个 2010 年建设部电教中心的视频挺不错,任元会、卞铠生等老师做了详细讲解,时间充足的话可以依着指导书顺着看。 ②平时加强计算能力的训练,很多人照明计算的时候,方法都会,最后扇形面积公式不会,计算导致丢分很可惜。

施工组织概预算期末考试整理试题

公路建筑产品的特点:①产品固定性②产品多样性③产品形体的庞大性④产品部分结构的易损性 公路工程基本建设程序:①项目建议书阶段②可行性研究阶段③设计阶段④纳入政府基本建设阶段⑤施工准备⑥组织施工⑦竣(交)工验收与交付使用 准备工作必须在基本工作开工前完成,包括组织工作,施工调查,技术准备及施工现场准备等工作 采用水源应满足以下要求:①水量充足稳定,能保证最大用水量供应②符合生活饮用和生产用水的水质标准,取水,输水,净水设施安全可靠③施工安装,运营,管理和维护方便 线路架设应尽可能采用架空线 选择施工方案的基本要求是:科学管理,组织严密,适用性强,施工期限满足业主要求,确保工程质量和施工安全,工、料、机消耗和施工费用最低 施工方法的确定取决于工程特点、工期要求、施工条件、质量要求等因素 影响机械化施工的因素:①气候的影响②机械完好性的影响③操作员的影响④机械配套技术的影响⑤施工方案与机械搭配的影响⑥机械的耐用台班总数量与使用寿命的影响 机械配套的基本原则:①采用合理的基本原则②配套机械以满足工程使用为原则,尽量减少其数量③配套机械必须围绕主导机械选择④配套机械和主导机械的工作能力要匹配⑤尽量选择和使用同一型号的机械,有利于维修、养护、管理 动的总和 施工过程的组织原则:①施工过程的连续性②施工过程的协调性③施工过程的均衡性④施工过程的经济性 施工进度计划的表达方法:横道图、斜线图、网络图 横道图一般包括两个基本部分:左侧的工作名称及工作时间等基本数据和右侧的横道线部分 横道图优点:形象、直观、易于编制和理解缺点:①不能明确反映各项工作之间错综复杂的相互关系②施工日期和施工地点无法表达,只能文字说明③工程数量实际分布情况不具体④仅反映出平均施工强度 横道图适用于绘制集中性工程进度图、材料供应计划图或作为辅助性的图标附在说明书内用来向施工单位下达任务 多段多工序型施工组织方法:①顺序作业法②平行作业法③流水作业法 在组织项目流水施工时,通常将相邻两个专业工作队在同一施工段上开始施工的合理时间间隔,称为流水步距 流水施工组织方式根据流水施工的节奏不同,通常可分为等节奏流水施工、异节奏流水施工、无节奏流水施工 无节奏流水施工也被称为分别流水,是指同一施工过程在各施工段上的流水节拍不完全相等的一种流水流水施工方式 网络图是网络计划技术的基本模型,是由箭线和节点组成的,用来表示工作流程的有限、有向、有序的网络图形 网络计划按代号不同分类:①单代号网络计划②双代号网络计划 双代号网络图一般由工作、节点和线路三个基本要素组成 虚工作既不消耗时间,也不消耗资源,用虚箭线表示 工作关系是指工作进行时客观存在的一种先后次序关系,这种关系有三种类型:

工厂供配电系统设计设计

湖南理工职业技术学院 工厂供配电技术课程设计题目:某工厂供配电系统的电气设计 年级专业:风能工程系机电1132班 学生姓名:龙博 指导老师:卢永辉 2015年06月15日

摘要 工厂供电,是指工厂所需的电能的供应与分配,也称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既能易于由其他形式的能量转换而来,而易于转换为其他形式的能量以供应用。电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化,而且现代社会的信息技术和其他高新技术无疑不是建立在电能应用的基础之上的。因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本论文设计首先计算电力负荷和变压器的台数、容量;利用所学的知识确定变电所的位置。计算出短路电流的大小,选出不同型号的变压器,进而确定变压器的连接组别,画出必要的变电所主接线图。 关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器 目录 第1章前言 (4) 第2章设计任务 (5) 2.1 原始资料 (5) 2.2 工厂平面图 (5) 2.3 工厂供电电源 (5)

2.4 工厂负荷情况 (6) 2.5 设计要求 (7) 第3章全厂负荷计算和无功功率补偿 (8) 3.1 负荷计算 (8) 3.2 无功功率补偿 (11) 第4章变电所高压电器设备选型 (12) 4.1 主变压器的选择 (12) 4.2 各个车间变压器的选择 (12) 4.3 10KV架空线的选择 (13) 第5章短路电流的计算 (14) 5.1 短路的基本概念 (14) 5.2 短路的原 (14) 5.3 短路的后果 (14) 5.4 短路的形成 (15) 5.5 三相短路电流计算的目的 (15)

供配电期末考试含答案

供配电考试 1、工作时间甚短、停歇时间相当长的用电设备,称为短期工作制设备,如:机床上的辅助电动机等。长时间连续工作的用电设备,称为长期工作制设备,如:通风机等。时而工作、时而停歇、反复运行的用电设备,称为断续周期工作制设备,如吊车等。 2、380/220v三相四线制电网采用中性点直接接地运行方式;6~10kv三相三线制电网一般采用中性点经消弧线圈接地运行方式;110kv以及110kv以上的超高压电网采用中性点直接接地运行方式。 3、在选择导线截面时,对于低压照明线路,先按电压损耗选择导线截面,再校验发热条件和机械强度。 4、据设计经验,选择大于35千伏以上高压线先按经济电流密度条件选择,低压照明线先按电压损失选择,6~10kv线路应按发热条件选择。 5、供电质量的主要指标是电压和频率。。 6、电流互感器一次线圈_直接接入__于一次电路内,二次线圈与测量仪表或继电器的电流线圈_串联___。其工作时,二次回路接近于___短路__状态。 7、电能质量的基本指标是电压、频率和供电的连续可靠性,我国采用的工业频率是50 HZ。 8、高压隔离开关没有专门的灭弧装置,所以它不能开断负荷和短路电流,其作用是隔离。高压负荷开关和高压熔断器组合使用时,能在要求不高的场所代替断路器使用,由高压负荷开关负责断开负荷电流,高压熔断器负责短路保护。 9、填写下图中各图形符号和文字符号: 图(a)名称隔离开关,文字符号QS 图(b)名称负荷开关,文字符号QL 图(c)名称断路器,文字符号QF 10、表示工厂变配电所的电能输送和分配路线的电路图,称为一次(主)电路图。 用来表示控制、指示、测量和保护上述电路及其设备运行的电路图称为二次电路图。 二次回路按其性质可分为控制回路、信号回路、测量回路和继保回路等。 一、选择题(每小题10分,共10分) 1、变压器的联通管与油箱顶盖有( C )倾斜度。 A: 8---10% B: 1---1.5% C: 2---4%

建筑工程概预算期末试题

一、填空题(每空1分,共20分) 1. 定额计价模式下,建筑安装工程费用是由、、和组成。 2.预算定额中人工工日消耗量是由基本工和其他工组成,其中其他工由、 和三部分组成。 3.送桩工程量的计算是按桩截面面积乘以送桩长度,送桩长度是自桩顶至自然地坪另加。 4.砌筑工程量计算规则中规定,斜屋面无檐口天棚者外墙高度算至,有屋架且室内外均有天棚者,算至,无天棚者算至。 5.建筑安装工程费用中,税金是指、和。 6. 建筑工程定额按生产要素可以分为、和。 7.定额项目中的木材断面及厚度均以毛断面为准,如设计为净料时,应增加刨光损耗,其中方材一面刨光增加,两面刨光增加,圆木每立方米增加。 二、单项选择题(每小题2分,共20分) 1.以下各项属于单位工程的是() A、图书馆 B、土建工程 C、外墙 D、电影院 2. 关于预算定额,以下表述正确的是() A.预算定额是编制概算定额的基础 B.预算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的 C.预算定额是概算定额的扩大与合并 D.预算定额中人工工日消耗量的确定不考虑人工幅度差 3.时间定额与产量定额的关系是() A、时间定额=产量定额 B、时间定额+产量定额=1 C、时间定额×产量定额=1 D、时间定额与产量定额无关系 4.以下各项工程费用,不属于措施费的是() A、脚手架费 B、工程排污费 C、施工排水、降水费 D、夜间施工费 5.某砖混结构墙体砌筑工程,完成10 m3砌体基本用工为工日13.5工日,辅助用工2.0工日,超运距用工1.5工日,人工幅度差系数为10%,则该砌筑工程预算定额中人工消耗量为() A.14.85工日/10 m3 B.17.52工日/10 m3 C.18.7工日/10 m3 D.20.35工日/10 m3 6.180°弯钩的增加长度是() A、6.25d B、4.5d C、3.9d D、11.9d 7.混凝土工程量计算规则中规定,无梁板的柱高的计算() A、按全高计算 B、从柱基(或楼板)的上表面算至上一层楼板的上表面 C、从柱基(或楼板)的上表面算至柱帽的下表面 D、从柱基(或楼板)的上表面算至梁的下表面

工厂供电毕业设计论文

学号04350403 毕业设计说明书石家庄危险废弃物处置中心供电系统设计 学生姓名王东亮 专业名称电气工程及其自动化 指导教师陈建辉 电子与信息工程系 2008年 6月9日

石家庄危险废弃物处置中心供电系统设计 Shijiazhuang hazardous waste disposal center power supply system design 2

摘要 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本工程为石家庄危险废弃物处置中心的供电系统设计,该处置中心大部分用电设备属于长期连续负载,全年工作小时数为8760小时,要求不间断供电,主要车间及附属设备均为二级负荷。采用10KV电压等级双回路线路提供电源,单母线分段,放射式接线的设计方案。设计内容包括负荷计算、方案选择、功率补偿计算、短路电流计算、设备选择、二次系统设计、继电器选择、防雷接地设计、照明设计等。由于缺乏经验,设计中有很多不足与疏漏,请老师给予批评指正。 关键词:供电系统;计算负荷;短路电流;设备选择;

ABSTRACT It is well known, the electrical energy is the modern industry production primary energy and the power. The electrical energy both comes easy by other form's energy conversion, and easy to transform for other form energy supplies the application; Electrical energy transportation's assignment both simple economy, and is advantageous for the control, the adjustment and the survey, is advantageous in realizes the production process automation. Therefore, the electrical energy applies in the modern industry production and the entire national economy life extremely widely. This project for Shijiazhuang hazardous waste disposal center the power supply system design, the disposal center’s equipment belonging to the majority of long-term continuous load, annual work hours to 8760 hours, uninterrupted power supply requirements, the main workshop and ancillary equipment are 2 load. Use 10 KV double-circuit voltage lines to provide power, sub-bus, radiation-wiring design. Design elements include load calculation, options, power compensation, short-circuit current calculation, equipment selection, the second system design, choice of the relay, mine grounding design, lighting design. Due to lack of experience, there are many inadequacies in the design and oversight, to criticize the teacher corrected. Key words:Power Supply System; calculated load; short circuit; equipment selection

供配电技术1(专科) 期末考试试题及参考答案

复习题简答题: 1、电力负荷分级的依据是什么?各级电力负荷对供电有何要求? 答:电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上造成的损失或影响的程度进行分级,并针对不同的负荷等级确定其对供电电源的要求。一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不至同时受到损坏。容量在200kW以上或有高压用电设备时,应采用两个高压电源或自备柴油发电机供电。特别重要的负荷还必须增设应急电源;二级负荷的供电系统应做到当电力变压器或线路发生常见故障时,不至中断供电或中断供电能及时恢复,宜由两个回路供电;三级负荷对供电无特殊要求,采用单回路供电。 2、什么是负荷持续率?简述用电设备工作制的种类及各有哪些特征。 答:负荷持续率为一个周期内工作时间与工作周期的百分比,用来表征断续周期工作制的设备的工作特性。用电设备的工作制:长期连续工作制,这类设备长期连续运行,负荷比较稳定,在工作时间内,电器载流导体能达到稳定的温升;短时工作制,这类设备的工作时间比较短,而停歇时间相对较长,在工作时间内,电器载流导体不会达到稳定的温升,断电后却能完全冷却;断续周期工作制,这类设备周期性地工作—停歇—工作,如此反复运行,可用负荷持续率来表征其工作特性。 3、常见的照明方式和照明种类有哪些? 答:照明方式是指照明灯具按其布局方式或使用功能而构成的基本形式。可分为一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明四种。通常按照明功能将照明种类分为正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明、障碍标志照明、装饰照明和景观照明七种。 4、电力系统中功率因数过低会造成哪些后果?怎样提高功率因数? 答:电力系统中的输、配电线路及变压器和大部分的电能用户具有电感性质,从电源吸收无功功率,从而造成功率因数过低,会造成电能损耗和电压损耗,使变压器等设备使用效率相应降低。补偿措施包括提高自然功率因数,包括正确选择变压器容量和台数、减少供电线路感抗和尽量采用同步电动机等;采用电力电容器进行补偿,可采用在变电所低压侧集中补偿的方式或对无功负荷较大的设备进行就地补偿。 5、简述常用的高压系统主接线方式有哪些?各有什么特点? 答:常用的高压系统的主结线方式有:1)线路—变压器组,这种方式的优点是接

(完整word版)供配电技术期末复习资料

供配电技术期末复习资料一 一填空题 1、电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个 整体。 2、变电所的功能是接受电能、变换电能和分配电能。配 电所的功能是接受电能和分配电能。换流站的功能是用于 交流电流和直流电能的相互转换。 3、高压配电所集中接收6?10KV电压,再分配到附近各变 电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业需设置高压配电所。 4、对供配电的基本要求是安全、可靠、优质、经济。 5、如图所示,发电机G的额定电压为10.5KV,变压器1T 的额定电 压为10.5 / 38.5KV ,变压器2T的额定电压为 35 / 10.5KV ,变压器3T的额定电压为10 / 0.4KV 。 6、电力系统中性点的运行方式有四种:中性点不接地系 统、中性点经消弧线圈接地系统、中性点经电阻接地系统、中性点直接接地系统。 7、中性点的运行方式主要取决于单相接地时电气设备绝缘的要求和 对供电可靠性的要求。

& 我国3?63KV系统,一般采用中性点不接地运行方式; 当3?10KV系统接地电流大于30A, 20?63KV系统接地电流大于10A时,应采用中性点经消弧线圈接地的运行方式; 110KV及以上系统和1KV以下的低压系统,采用中性点直接接地运行方式。 9、当中性点不接地系统的单相接地电流超过规定值时, 为了避免产生断续电弧,引起过电压和造成短路,减小接地电弧电流,中性点应经消弧线圈接地。 10、电能的质量指标为电压、频率和可靠性。 11、电压偏离是电压偏移额定电压的幅度。 12、电压波动是指电压的急剧变化。 13、周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成 人眼视觉不舒服的现象,称为闪变。 14、我国将电力负荷按其对供电可靠性的要求划分为三 类。 15、一级负荷应由两个独立电源供电。 16、二级负荷应由两回线路供电。 17、按其工作制,电力负荷可分为连续工作制负荷、短时工作制 负荷和反复短时工作制负荷。 18、反复短时工作制负荷可用负荷持续率来表示。 19、负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图 形,反映了用户用电的特点和规律。

建筑工程概预算期末考试试题参考答案

建筑工程概预算期末考试试题参考答案 一、名词解释(每小题3分,共9分) 1、人工幅度差是指在确定人工消耗指标时,应考虑的在劳动定额中未包括,而在一般正常施工情况下又不可避免发生的一些零星用工因素。 2、工序是指一个工人(或一个小组)在一个工地上,对同一个(或几个)劳动对象所完成的一切连续活动的总会。 3、预备费指初步设计文件及概算中难以事先预料,而在建设期可能发生的工程和费用。 二、填空题(每空1分,共14分) 1、产品价值 2、工作时间 3、净耗量损耗量 4、标准非标准 5、基本工工日数 6、结构构件分项工程 7、建筑面积体积万元造价 8、工程造价指数

9、固定资产 10、屋面板楼板面顶面 11、2m 0.6 12、初步设计扩大初步设计 13、实物量金额 14、乱收费乱摊派乱挤占成本 三、单项选择题(每小题1分,共12分) 1、A 2、B 3、C 4、D 5、C 6、D 7、 C 8、B 9、A 10、A 11、B 12、D 四、多项选择题(多选、少选均不得分,每小题2分,共20分) 1、ABE 2、BCD 3、ABCE 4、ACD 5、ACD 6、CDE 7、ADE 8、CDE 9、ABC 10、BD 五、问答题(每小题7分,共28分) 1、劳动生产率分为:实物劳动生产率、工时劳动生产率、货币劳动生产率。(2分)

实物劳动生产率是用单位劳动时间内生产的产品数量计算的,工时劳动生产率是用单位产品所消耗的劳动量计算的。两种方法都是以劳动定额为尺度的。(2分)。 货币劳动生产率是以产品价值计算的。由于存在转移价值和价值与价格背离两个因素,而不能确切反映劳动效率的实际情况(2分)。 因此衡量和分析工人的劳动生产率,主要以劳动定额为尺度,即采用实物和工时劳动生产率来计算。(1分) 2、材料预算价格是指工程材料由来源地(或交货地)到达工地仓库(或工地堆放点)后的出库价格。(2分) 材料预算价格由材料原价、供销部门手续费、运输费及运输损耗、包装费、采购保管费等组成(5分)。 3、工程造价管理就是合理确定和有效控制工程造价(2分)。要做到这一点,首先,做好建设方案和设计方案比选、优化设计(2分)。第二,在设计施工阶段有效控制概算、预算。合同价、结算价不超过造价限额(1分)。第三,设计文件是否达到必要的设计深度,概、预算本身的质量及精度(1分)。第四,投标报价的质量(1分)。 4、新规定有,(1)计划利润率应为竞争性利润率(2分);(2)按不同类型的工程确定费率(3分);(3)土建工程间接费的计算基础是直接费。(2分) 六、计算题(共17分) (1)主体建筑面积(9.3+0.24)×(18+0.24)=9.54×18.24=174.01M2

供配电复习题(完整版)

供配电复习题(完整版)

供配电复习题 一、填空题 1、配电保护接地的形式可分为TN,TT,IT系统。 2、保护线(PE线)的功能是为保障人身安全,防止触电事故发生的接地线 3、我国常用的电力变压器有Yyn0联结组和Yyn11联结组。 4、常见的电流互感器结线方案有一相式接线,两相V形接线,两相电流差接线,星形链接。 5、电弧是一种具有高温和强光的电游离现象。 6、常用的短路电流计算方法有欧姆法和标幺值法。 7、企业的高压配电线路有高压放射式,高压树干式和高压环形接线等基本结线方式。 8、绝缘导线的敷设方式分明敷和暗敷两种。 9、年平均雷暴日数不超过15天的地区,叫做少雷区。 10、用熔断器保护照明线路时,熔断器应安装在相线上面,在PE线和PEN线上不能安装熔断器。用低压断路保护照明线路时,其过电流脱扣器应安装在主电路上。 11.低压断路器按结构形式分万能式和装置式断路器两大类。 12.母线、电缆和绝缘导线的热稳定性校验通常采用最小热稳定短路情况来进行校验。 13.《供配电系统设计规范》规定:“供电系统应简单可靠同一电压供电系统的配电级数不宜多于两级。” 14.变压器的功率损耗包括铁损耗和铜损耗两部分。 15.目前常用的避雷器有阀式和氧化锌避雷器等。 16、对继电保护装置的要求是选择性速动性灵敏性及可靠性 17、工厂供电的基本要求是安全,可靠,优质,经济。 18、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个独立电源供电外,尚应增设备用电源,并严禁其他负荷接入。 19、电能质量的基本指标是额定电压和额定频率,我国采用的工业频率是50HZ。 20、各种高低压开关属开关类电气设备。 21、由于绝缘损坏、误操作及误接、飞禽跨接裸导体,电力系统出现短路故障。 6、防雷装置所有接闪器都必须经过引下线与接地装置相联。 22、继电保护装置的基本要求是:选择性、速动性、可靠性、灵敏性。 23、短路电流的计算方法有标幺值法、欧姆法。 24、电力系统容量超过用户供电系统容量的50倍时,可将电力系统视为无限大容量系统。 25、表示工厂变配电所的电能输送和分配路线的电路图,称为_主接线图或_主电路图。表示用来控制、指示、测量和保护 二、选择题 1.高压断路器的主要功能是( B )。 A.通断正常负荷电流,不能通断短路电流。 B.通断正常负荷电流,切除短路故障。

建筑工程概预算期末考试题目

附件4 建筑工程概预算(课程名称)试卷 (课程代码××) 助学机构代码:××××助学机构名称:××××专业:×××× 考试形式:闭卷■、开卷□考试时间:××分钟 一、名词解释(每小题3分,共9分) 1、人工幅度差 2、工序

3、预备费 二、填空题(每空1分,共14分) 1、货币劳动生产率是以__________________计算出来的劳动生产率。 2、工作班的延续时间称为__________________。 3、材料消耗定额是由__________________和_________________组成的。 4、设备分为__________________设备和__________________设备。 5、__________________=∑(工序工程量×时间定额) 6、预算定额的计量单位一般根据__________________或________________的特征及变化规律来确定。 7、建筑工程概算指标是一种用__________________或__________________或__________________为计量单位,以整个建筑物为依据编制的定额。 8、__________________是反映一定时期由于价格变化对工程造价影响程度的一种指标。

9、基本建设是人们将一定的物质财富及资源转化为__________________所进行的建设工作。 10、平屋面无天棚的墙高度为自设计室地坪至______________或______________,并扣除板厚。 11、钢筋砼基础深度超过__________________米时,应计算运输脚手架,按满堂脚手架基本层定 额乘__________________计算。 12、设计概算是根据__________________和__________________、概算定额、费用定额指标等资料,计算建设工程全部费用。 13、脚手架工程无法按进行“两算”对比,只能用进行对比。 14、建筑领域的“三乱”是指、、。 三、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的填在题中的括号。每小题1分,共12分) 1、()的定义为:在合理的劳动组织和合理使用材料和机 械的条件下,完成单位合格产品所消耗的资源数量标准。 A、定额 B、定额水平 C、劳动定额 D、材料定额 2、工人工作时间分析中,非定额时间的容不包括()。 A、多余或偶然工作时间 B、休息时间 C、停工时间 D、违反劳动纪律的时间 3、当时间定额减少15%时,产量定额增加幅度为()。 A、13.04 B、11.11 C、17.65 D、9.10 4、材料消耗定额中用以表示转材料的消耗量是指该转材料的()。

工厂供配电系统设计设计完整版

工厂供配电系统设计设 计 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

湖南理工职业技术学院 工厂供配电技术课程设计题目:某工厂供配电系统的电气设计 年级专业:风能工程系机电1132班 学生姓名:龙博 指导老师:卢永辉 2015年06月15日

摘要 工厂供电,是指工厂所需的电能的供应与分配,也称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既能易于由其他形式的能量转换而来,而易于转换为其他形式的能量以供应用。电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化,而且现代社会的信息技术和其他高新技术无疑不是建立在电能应用的基础之上的。因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本论文设计首先计算电力负荷和变压器的台数、容量;利用所学的知识确定变电所的位置。计算出短路电流的大小,选出不同型号的变压器,进而确定变压器的连接组别,画出必要的变电所主接线图。 关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器 目录 第1章前言 (4) 第2章设计任务 (5) 2.1 原始资料 (5) 2.2 工厂平面图 (5) 2.3 工厂供电电源 (5)

2.4 工厂负荷情况 (6) 2.5 设计要求 (7) 第3章全厂负荷计算和无功功率补偿 (8) 3.1 负荷计算 (8) 3.2 无功功率补偿 (11) 第4章变电所高压电器设备选型 (12) 4.1 主变压器的选择 (12) 4.2 各个车间变压器的选择 (12) 4.3 10KV架空线的选择 (13) 第5章短路电流的计算 (14) 5.1 短路的基本概念 (14) 5.2 短路的原 (14) 5.3 短路的后果 (14) 5.4 短路的形成 (15) 5.5 三相短路电流计算的目的 (15)

供配电技术试题以及答案

一、填空题(每题 2 分,共20 分) 1、配电所的任务是()和()电能。 2、电压偏差是指电气设备的( )和( )之差。 3、用电设备的额定电压要与()的额定电压相同。 4、短路全电流为()和()之和。 5、熔断器主要是对电路和设备进行()保护。 6、我国供电系统规定的工频是()。 7、架空线路主要由(),横担,绝缘子,()构成。 8、工厂电力线路的接线方式有()、()和环形接线。 9、工厂供电系统的过电流保护装置有()、()和继电保护。 10、继电器按用途分为()和()两类。 二、判断题(每题 2 分,共 20 分) 1、一般中型工厂电源进线电压是6-10。 () 2、频率和电压是衡量电能质量的两个参数。 ()

3、高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。 () 4、电力系统发生短路故障会产生电动力效应和热效应。 () 5、工厂提高功率因数的方法是并联电容。 () 6、断路器可进行短路保护和过流保护。 () 7、配电所主要设备是变压器。 () 8、负荷开关能带负荷通断电路。 () 9、工厂的低压配电电压一般采用220/380V。() 10、电压互感器工作时二次侧不得短路。() 三、简答题(每题10 分,共 50 分) 1、工厂供电对工业有什么重要作用?对工厂供电工作有什 么要求?

2.什么叫短路?短路的原因有哪些?他对电力系统有哪些危害? 3.工厂的用电设备按工作制可分哪几类?每一类的工作特点如何?并各列举一种设备。 4.电力负荷的含义是什么?电力负荷按重要性分哪几级?各级电力负荷对供电电源有 什么要求? 5.为保证供电系统安全、可靠、优质、经济运行,选择导线和电缆截面要满足什么条件? 四、计算题(每题10 分,共 10 分) 已知某机修车间的金属切削机床组,拥有电压为380V的三相电动机7.5 3台,4 8台,3 17台,1.5 10台.试用需要系数法确定

建筑工程概预算期末考试题目

共享知识分享快乐 附件4 XX年XX月XX(主考学校名称)自学考试社会助学课程综合测验 建筑工程概预算(课程名称)试卷 (课程代码XX) :助学机构代码:XXXX 助学机构名称:XXXX 名考试形式:闭卷■开卷口 姓 专业:XXXX 考试时间:XX分钟 题序一一一二二二-三四五六七八九总分得分 评卷人 、名词解释(每小题3分,共9分) 1、人工幅度差 2 、 工序 3、预备费

共享知识分享快乐 二、填空题(每空1分,共14分) I、货币劳动生产率是以 __________________ 计算出来的劳动生产 率。 2、工作班的延续时间称为_____________________ 。 3、材料消耗定额是由___________________ 和 __________________ 组成的。 4、设备分为___________________ 设备和 ____________________ 设 备。 5、__________________ =刀(工序工程量x时间定额) 6、预算定额的计量单位一般根据或 的特征及变化规律来确定。 7、建筑工程概算指标是一种用____________________ 或 ___________________ 或为计量单位,以整个建筑物为依据编制的定额。 8 __________________ 是反映一定时期由于价格变化对工程造价 影响程度的一种指标。 9、___________________ 基本建设是人们将一定的物质财富及资源转化为 所进行的建设工作。 10、平屋面无天棚的内墙高度为自设计室内地坪至 _______________ 或______________ ,并扣除板厚。 II、钢筋砼基础深度超过____________________ 米时,应计算运输 脚手架,按满堂脚手架基本层定 额乘 ___________________ 计算。 12、设计概算是根据 __________________ 和 ___________________ 、概算定额、费用定额指标等资料,计算建设工程 全部费用。 13脚手架工程无法按 __________________________ 进行“两算”对比,只能用________________________ 进行对比。

某纺织厂供配电系统设计

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 设计题目:某纺织厂供配电系统设计 学号:0909113221 姓名:丁亮 班级:自动化1106班 指导老师:桂武鸣 第 1 页共43 页

目录 第一章原始资料 (3) 第二章接入系统设计 (4) 第三章车间供电系统设计 (16) 第四章工厂总降压变的选择 (26) 第五章所用变的选择 (27) 第六章主接线设计 (28) 第七章短路电流计算 (30) 第八章电气设备选择 (35) 第九章继电保护装置 (41) 结束语 (42) 参考文献 (43)

题目2某纺织厂供配电系统设计 一.原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MV A变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MV A;10kV母线的出线断路器断流容量为350MV A。 4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kV A为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。 5.气象资料:本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度。 6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2 m。二.设计内容 1.总降压变电站设计 (1)负荷计算 (2)主结线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,根据改方案初选主变压器及高压开关等设备,经过概略分析比较,留下2~3个较优方案,对较优方案进行详细计算和分析比较,(经济计算分析时,设备价格、使用综合投资指标),确定最优方案。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确定短路计算点,计算三相短路电流,计算结果列出汇总表。

工厂供电期末试题A附答案

《工厂供电》试题(A)附答案 专业:电气自动化 试题说明: 1.本试卷满分共计100分,考试时间90分钟。 2.本试卷共3页,六个大题。 一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.我国规定的“工频”是50Hz,频率偏差正负,电压偏差正负。2.衡量电能质量的指标主要有电压、和波形。 3.高压断路器具有能熄灭电弧的装置,能用来切断和接通电路中 和断开电路中。 4.短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生短路可能性最大。短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 5.在三相四线制的接地中性线上,不允许装接。 6.变压器的零序过流保护接于变压器的电流互感器上。 7.计算三相电力变压器额定容量的公式是。 8.任何运用中的星形接线设备的中性点均视为设备。9.变压器在额定电压下,二次侧空载时,变压器所产生的损耗叫空载损耗,又称铁损。 10.电压互感器能将变为便于测量的V电压,使仪表等与高压隔离。 11.二次设备是指对的工作进行监、测量、操作和控制的设备。二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题1分,共10分)

1. 火力发电厂所用的一次能源是( )。 A. 太阳能 B. 原子核 C. 水 D. 煤 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是()。 A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.万用表使用完毕后应将旋钮置于()档。 A.电阻档 B.交流电压最高档 C.电流档 D.直流电压最高档4.机床上的低压照明灯,其电压不应超过()。 A.110V B.36V C.12V D. 220V 5. 下列电压哪个是低压( )。 A. 6.3KV B. 110KV C. 0.4KV D. 10KV 6.10KV及35KV电压互感器的高压侧应选用( )A的熔断器。 A.0.5 B.1 C.0.1 D.5 7. 由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为( )。 A.电力网 B. 电力系统 C.动力系统 D.联合电网 8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍 B.0.85倍 C.0.5倍 D.0.25倍左右9.三相绕组变压器的零序保护是()和保护区外单相接地故障的后备保护。 A.高压侧绕组 B.中压侧绕组 C.低压侧绕组 D.区外相间故障的后备保护 10.变压器的接线组别表明( )间的关系。 A.两侧线电压相位 B.两侧相电压相位 C.两侧电流相位 D.两侧阻抗大小 三、多项选择题(每小题有两个或两个以上的正确答案,请将正确答案的标号填在题中括号内;共5小题,每小题2分,共10分) 1.我国最常用的三相变压器联结组别有()。 A.Y/Y0-12 B.Y/△-11 C.Y0/△-11 D.Y0/Y-12 E.Y/Y-12 2.一般低压线路选择导线截面应考虑的条件是()。 A.电流发热 B.功率损耗 C.电流经济密度 D.电能损耗 E.机械强度3.变压器空载时的损耗主要包括()。 A.铜损耗 B.功率损耗 C.电压损耗 D.涡流损耗 E.磁滞损耗4.变压器并联运行的条件是()。 A.变压器的接线组别相同

相关文档
相关文档 最新文档