文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KOTL-OP-042 临时供电与线路安全管理程序 A0

KOTL-OP-042 临时供电与线路安全管理程序 A0

广东金龙机电有限公司
临时供电与线路安全管理程序 文件签核栏
综合部门
部门 签名 日期 □体系部 □人事行政部 □财务部 □采购部 □实验中心
文件编号 版 页 本 次
KOTL-OP-042 A/0 2016-5-20 第 1 页,共 5 页
生效日期
□信息中心
□后勤部
□市场部
TP 事业部
部门 签名 日期 □品质部 □工程部 □研发部 □生管部 □制造部
ED 事业部
部门 签名 日期 □品质部 □工程部 □设备部 □生管部 □制造部
制定
审核
核准
Copyright? KOTL
受控文件,严禁私自影印!

广东金龙机电有限公司
临时供电与线路安全管理程序
文件制定与变更履历
文件编号 版 页 本 次
KOTL-OP-042 A/0 2016-5-20 第 2 页,共 5 页
生效日期
版本 A/O
日期 2016-5-20 新版发行
制/修订内容简述
修订人
Copyright? KOTL
受控文件,严禁私自影印!

广东金龙机电有限公司
临时供电与线路安全管理程序
1 目的
文件编号 版 页 本 次
KOTL-OP-042 A/0 2016-5-20 第 3 页,共 5 页
生效日期
为了加强对临时供电线路安全的控制,保护现场工人的人身及企业财产安全,特制定本程序。 2 适用范围 本程序规定了临时供电线路的装接、使用、拆除和管理要求。 本程序适用于公司临时供电线路安全管理。 3 定义 3.1 安全:免除了不可接受的损害风险的状态。 4 职责 4.1 后勤部:负责临时供电的安全管理。 4.2 各单位:负责临时供电线装接的申请和批准后临时线的装接和拆除。 5 管理程序与内容 5.1 临时线的装接 5.1.1 各单位装接临时线路前必须先提出申请,并填写“临时供电线路装接申请单” ,经综合管理部门安全管理主管 批准后才能装接。 5.1.2 临时供电线路必须由专业电工负责装接,应该规范化、条理化施工,严禁乱拉乱接。 5.1.3 临时供电线路必须采用三芯或四芯,绝缘性能良好、坚韧的橡皮包线,全线应完好无损,中间不得有接头。 其导线截面积应满足用电负荷要求,最小截面积不得小于 1.5mm ,并充分考虑机械强度、线路损耗的影响。 5.1.4 临时供电线路一般在动力箱或电器控制箱的下方处装接,如须在动力箱或控制箱进线端上装接,必须征得主
2
管部门的同意。 5.1.5 一条临时线路必须由一只总开关,一套保护装置控制,每一分路必须装短路保护电器。 5.1.6 在室外或潮湿场地装接临时线路,必须有防雨、防潮措施。 5.1.7 采取沿墙敷设或悬空架设临时线路时,在室内临时线应不低于 2.5m,室外临时线路应不低于 4.5m,跨越道路 的临时线路高度应不低于 6m,当高度达不到上述要求时,必须用金属管保护。 5.1.8 易燃易爆场所严禁装接临时线路。 5.1.9 移动设备及工具电源线(含接线板)跨越主通道时视为临时线。 5.2 临时线的使用期限 5.2.1 临时线路的使用期限一般为一个月,如有特殊原因需要延长,必须办理延续申请手续,延续使用时间不得超 过 10 天。
Copyright? KOTL 受控文件,严禁私自影印!

广东金龙机电有限公司
临时供电与线路安全管理程序
5.2.2 基建施工的临时线路,与施工时间同期。 5.3 基建施工现场临时线路的管理
文件编号 版 页 本 次
KOTL-OP-042 A/0 2016-5-20 第 4 页,共 5 页
生效日期
5.3.1 基建施工现场临时线路的装接,除执行本标准 5.1 的规定外,还必须遵守下列规定: a. 施工现场不得架设裸导线,输电干线、分支线及设备电源线的绝缘必须符合规定要求,并不准固定在金属支 架上; b. 架空线的截面积必须满足安全载流量,机械强度和电压损失的要求,铜导线截面积不得小于 6mm ,铝导线截 面积不得小于 16mm 。 5.3.2 施工现场配电箱必须符合下列要求 a. 箱内开关、熔断器、插座等应齐全完好; b. 配线及设备排列整齐,压接牢固,操作面无带电体外露; c. 总开关及各分路开关上端要装设短路保护电器; d. 金属配电箱外壳应接保护接地线,配电箱内设工作零线及保护接地线,零线不准有接头,总零线必须有重复 装接措施; e. 动力和照明应分开控制,单独设置单相、三相不等距安全插座; f. 门锁齐全,有防雨措施。 5.3.3 各类插座、插头必须符合国家标准并保持完好。 5.4 临时线的拆除 5.4.1 临时线路使用完毕必须立即拆除,做到拆得彻底,不留隐患。 5.4.2 未经批准擅自装接临时线路,设备维修人员、部门分管人员及设备管理员有权责令装接部门立即拆除。 5.5 临时线路的管理 5.5.1 临时线路必须指定专人管理。 5.5.2 遇到六级以上大风或大雪雷雨天气,汛期和台风季节,临时线路装接部门必须组织巡回检查,发现问题应及 时切断临时线路电源。 5.5.3 凡在配电箱进线端或开关柜低压室接火的临时线路,按临时供电线路装接申请单供电。 6 相关记录 临时供电线路装接申请单
2 2
Copyright? KOTL
受控文件,严禁私自影印!

广东金龙机电有限公司
临时供电与线路安全管理程序
7.流程图:
文件编号 版 页 本 次
KOTL-OP-042 A/0 2016-5-20 第 5 页,共 5 页
生效日期
开始
申请
装接临时线路单位填写
审批
安全主管审批

按规范装接
综合
安全主管或安全小组定期不定 监督、检查 期组织检查
拆除
结束
Copyright? KOTL
受控文件,严禁私自影印!

相关文档