文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防火门、卷帘门技术要求

防火门、卷帘门技术要求

防火门、卷帘门技术要求
防火门、卷帘门技术要求

防火门技术要求

1、适用范围

本技术标准适用于冀中能源峰峰集团棚户区改造项目旺峰嘉苑S2地块防火门工程。

2、依据

除另有注明外,本工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主要包括但不限于:

《工程建设标准强制性条文》2013年版

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005版)

《建筑设计防火规范》(GBJ50016-2006)

《建筑门窗术语》(GB5823-2008)

《建筑材料不燃性试验方法》(GB5464-2010)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)

《防火门》(GB12955·2008)

3、材料及配件要求

3.1防火门的防火等级为甲级、乙级、丙级防火门。

3.2门框、门扇面板及其加固件:

A)防火门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料,冷轧薄钢板应符合GB/T 708的规定。

B)防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料,热轧钢材应符合GB/T 709的规定。

C)材料厚度

防火门所用钢质材料厚度应符合下表规定。

3.3门扇内填充材料:防火门的门扇内若填充材料,则应填充对人体无毒无害的防火隔热

材料,且应经国家认可授权检测机构检验达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求和GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。

3.4防火锁:防火门安装的门锁应是防火锁,在门扇的有锁芯机构处,防火锁均应有执手

或推杠机构,不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外,如管道井门等),防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格,其耐火性能应符合附录A的规定。

3.5防火合页:防火门用合页(铰链)板厚应不少于3 mm,其耐火性能应符合《防火门》

(GB12955·2008)的规定。

3.6防火插销:采用钢质防火插销,应安装在双扇防火门或多扇防火门的相对固定一侧的

门扇上(若有要求时),其耐火性能应符合《防火门》(GB12955·2008)的规定。3.7盖缝板、闭门器和顺序器等:平口或止口结构的双扇防火门宜设盖缝板。盖缝板与门

扇连接应牢固。盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。防火门应安装防火门闭门器,或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格,其性能应符合GA93的规定。自动关闭门扇的闭门装置,应经国家认可授权检测机构检验合格。双扇、多扇防火门设置盖缝板或止口的应安装顺序器(特殊部位使用除外),其耐火性能应符合附《防火门》(GB12955·2008)的规定。

4、制作、安装及施工要求

4.1制作及安装技术要求

4.3.1外观质量

钢质防火门:外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤;涂层、镀层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象;焊接应牢固、焊点分布均匀,不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象,外表面焊接应打磨平整;

4.3.2制作精度控制

防火门门扇、门框的尺寸极限偏差应符合下表的规定。

尺寸极限偏差

门扇、门框形位公差应符合下表的规定。

形位公差

5、成品保护(包装、运输、贮存、安装)

5.1材料或半成品构件贮存在通风干燥的库房中,避免与酸、碱等腐蚀性物质接触,底部

垫高100mm以上,半成品普遍采用货架存放。所有材料在使用之前要确保整洁、无污染才能使用。

5.2产品平放时底部须垫平,门框堆码高度不得超过1.5m,门扇堆放高度不超过1.2m,产

品竖放时,其倾斜角度不得大于200,长度不得大于5.0m。

5.3钢质防火门成品或半成品要用珍珠棉或不干胶胶纸进行包装保护,以避免运输、安装

过程中造成防火门损伤、变形。

5.4门框安装完成后,门扇安装之前,应采用5mm胶合板做护框处理,护框高度宜大于1.0m,

以防止施工过程中手推车等硬物碰撞,导致门框变形。

5.5门扇安装完成后,应采用塑料泡沫等材料进行成品保护,直至竣工验收。

6、其他未尽事宜,应符合施工图纸及现行规范图集要求。

防火卷帘门技术要求

1、本工程车库部分卷帘门采用特级防火卷帘门,卷帘门作法参照05J4-2FJM03。

2、FJM03双轨无机布基特级防火卷帘由两道防火卷帘组成,其中间间隔为200~500,该空气层增强了卷帘的防火隔热性能。

3、外观要求:

3.1防火卷帘金属零部件表面不得有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。其表面应做防锈处理,涂层、镀层应均匀,不得有斑驳、流淌等现象。

3.2防火卷帘无机纤维复合帘面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀色差等缺陷,夹板应平直,夹持应牢固,基布的径向应是帘面的受力方向,帘面应美观、平直、整洁。

3.3相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处不应有毛刺。

3.4各零部件的组装、拼接不应有错位。焊接应牢固,外观应平整,不应有夹渣、漏焊、疏松等现象。

3.5所有紧固件应紧牢,不应有松动现象

4、材料要求:

4.1防火卷帘使用的原材料应符合健康、环保的有关规定,不得使用国家明令禁止使用的材料。

4.2防火卷帘主要零部件使用的各种材料应符合国家标准或行业标准的规定

4.3防火卷帘主要零部件使用的原材料厚度宜采用下表的规定。

原材料厚度单位毫米

4.4零部件尺寸公差应符合防火卷帘GB14102-2005的规定。

5、其他未尽事宜,应符合施工图纸及现行规范图集要求。

防火卷帘门的技术标准要求

防火卷帘门的技术标准要求 一、产品必须满足下列规范及要求: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版)、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、《防火卷帘》GB14102-2005《门和卷帘的耐火试验方法》(GB/T7633-2008),以及其他国家和地方、行业颁布的相关消防法规、消防技术规范和管理规定。 二、技术指标及要求: 为特级无机双轨双帘防火卷帘门,可防火、防烟、防风、防盗,可与烟感、温感报警系统配套使用,以背火面温升做耐火极限判定耐火极限,耐火极限3小时,帘面为由无机纤维材料制作;启闭方式为垂直卷,帘面数量为2个;所有防火卷帘门均应为电动和手动两种控制方式;所有防火卷帘门机械设备箱四周无有效防火分隔处,其两侧及顶至结构楼板底(梁底)均应做防火处理,且其耐火极限不小于3小时。 用于疏散通道或防火分隔的电动防火卷帘两侧设置专用感烟、感温探测器组和声光报警器;当发生火灾时,打开声光报警器,疏散通道的电动防火卷帘由烟温感探测器控制二步下落到底,防火分隔的电动防火卷帘由烟感探测器控制一步下落到底,并反馈卷帘动作和关闭信号。卷帘门两侧设就地控制按钮,底距地 1.5米,并设有防误动保护装置。 三、技术要求: 1. 外观质量: 1.1. 防火卷帘金属部件不应有裂缝、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷,其表面应做防腐处理,涂层、镀锌层应均匀,不得有斑剥、流淌现象。 1.2. 防火卷帘无机纤维复

合帘面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不均及色差等缺陷。夹板应平直、夹持应牢固,基布的经向应是帘面的受力方向,帘面应美观、平直、整洁。 13相对运动件的切割、弯曲、冲钻等加工处不应有毛刺。 14各零部件的组装、拼接处不应有错位,焊接处应牢固、外观应平整,不应有夹渣、漏焊、疏松等问题。 1.5.所有紧固件应紧牢,不应有松动现象。 16两幅卷帘应有平板以保证其同步和装饰效果。 2. 材料: 2.1. 无机纤维防火卷帘使用的原材料应符合健康、环保的有关规定,不得所有国家明令禁止所有或淘汰的材料。 22防火卷帘主要零部件使用的各种原材料应符合相应国家标准和行业标准的规定。 2.3. 无机纤维复合防火卷帘帘面的装饰布或基布能在-20 C的条件下不发生脆裂并保持一定的弹性,在+50C的条件下不粘连。 2.4. 无机纤维复合防火卷帘帘面装饰布的燃烧性能不应低于 GB8624-1997B1级(纺织物)的要求,基布的燃烧性能不应低于 GB8624-1997A1级的要求。 2.5. 无机纤维复合防火卷帘帘面所用各类纺织物常温下的断裂强度应符合相关规定。 3. 无机纤维复合帘面: 3.1. 其拼缝的个数没米内各层累计不超过3条,且接缝应避免重

防火门技术要求(1)

万达酒店防火门技术要求 1本技术要求的编制目的 1.1用于指导万达酒店项目的设计院及内装公司设计之用 1.2万达酒店项目防火门招标的通用技术条件 1.3用于万达酒店项目部指导施工 2依据标准 2.1国内现行消防规范及消防验收标准 2.2美国NFPA消防规范 2.3国际酒店管理公司设计规范 3使用方法 3.1土建设计院建筑专业出门窗表中的防火门必须符合本要求的规定 3.2酒店公司项目部负责联系项目公司将本要求加入防火门的招标文件里 3.3酒店项目部在复核防火门招标文件时遇到同本要求相违背的情况,需提 交酒店公司设计部确定。 4界面及分类 4.1酒店内所有防火门(含五金)的设计界面在该项目的建筑设计院,成本 界面在项目公司,施工界面在项目公司的防火门分包;涉及到客人可视 面的、有精装要求的防火门由酒店公司完成精装饰面及二次安装,此部 分设计界面在该区域的内装设计公司,成本界面在酒店公司,二次安装 界面在该区域的内装施工公司; 4.2酒店用防火门分为木制防火门、钢制防火门、钢制防火隔音门三类 4.2.1木制防火门:所有精装区域客人可见的防火门(防火隔音门及客房 层管井门除外)均为木制防火门。 4.2.2钢制防火隔音门:具体设置位置参见该项目的建筑施工图。一般为 直接开向精装区的平时噪音较大的机房门及后勤区临近后勤办公 区及员工餐厅的平时噪音较大的机房门。 4.2.3钢制防火门:除以上两者外的所有防火门。 5通用要求

5.1耐火极限:酒店防火门均应满足防火门新国标GB12955-2008中A类(耐 火隔热完整)甲级(1.5h)。 5.2最小宽度:疏散楼梯间及其前室的门净宽不能小于900mm。其他用于疏 散的防火门的最小宽度应按规范根据疏散人数进行计算,并保证最小 的净宽度不小于810mm(在门90°开启的情况下,从门一侧门面到门 框的距离,见附图1)。当防火门为双扇门时,应保证至少一扇门扇宽 度不小于810mm的净宽要求。 附图 1 5.3开门力度:对于疏散通道中防火门的开门力度应满足以下要求:打开门 闩的力度不大于67N,将门推动的初始力度不大于133N,将门开到最 小疏散宽度的力度不大于67N。 5.4开启方向:超过50人的房间或区域的门要求开向疏散方向。防火门在开 门的过程中不得侵入有效疏散宽度超过有效疏散宽度的50%,完全打 开后,不得侵入有效宽度大于180mm。 5.5闭合形式:双扇防火门必须为“企口”的闭合形式,不能采用“平口”。 5.6子母门设置:楼梯间及前室防火疏散门不超过1.2m宽的,在不影响疏散 的前提下建议设置为单扇防火门。若必须设置子母门以避免影响楼梯 间内疏散的有效宽度,则子母门均须按双扇防火门的配件要求设置。 5.7五金件:防火门所有五金件,均应为防火型五金,达到甲级耐火1.5小 时的要求,并应满足防火门新国标GB12955-2008中的相关要求及参考 UL相关测试标准;

特级复合防火卷帘门技术标准

特级复合防火卷帘门技 术标准 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

特级复合防火卷帘门技术标准 1、总则 1.1本标准参照国家相关标准规范编制,如当地消防部门有比本标准更高要求时,按照当地消防规定执行。 1.2工程招标文件与工程合同、供货合同中的技术要求需与本标准一致。 2、适用范围 本标准适用于大汉城建住宅项目特级复合防火卷帘门的采购与安装。 3、引用标准 3.1防火卷帘(GB14102-2005)(2005年版) 3.2建筑设计防火规范(GB 50016—2006) 3.3高层民用建筑设计防火规范(GB 50045—95)(2005年版) 3.4图集:专用门窗(05J4-2) 4、技术规格与要求 4.1技术指标 4.1.1防火等级: TF3,耐火极限≥3.0小时。 4.1.2防烟性能:帘面两侧压差20Pa时,其在标准状态下(20°C,101325Pa)的漏烟量不应大于0.2m3/ min。 4.1.3帘面在导轨内运行应平稳,不应有脱轨和明显的倾斜现象;双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于50 mm。4.1.4防火卷帘启、闭运行的平均噪声不应大于85dB。 4.1.5垂直卷卷帘电动启、闭的运行速度应为2 m/min~7. 5 m /min。其自重下降速度不应大于9.5 m/min,侧向卷卷帘电动启、闭的运行速度

不应小于7.5 m/min,水平卷卷帘电动启、闭的运行速度应为2 m/min~7. 5 m/min。 4.1.6安装在疏散通道处的防火卷帘应具有两步关闭性能。 4.1.7防火卷帘应装配温控释放装置,当释放装置的感温元件周围温度达到73℃士0.5℃时,释放装置动作,卷帘应依自重下降关闭。 4.2外观要求 4.2.1复合防火卷帘由传动机构、帘面、防火护罩及控制系统组成。具体 4.2.2帘面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷。 4.2.3夹板应平直,夹持应牢固,帘面应美观、平直、整洁。 4.2.3相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处不应有毛刺。 4.2.4导轨的滑动面应光滑平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线不得超过0.12%;导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少 75mm。 4.2.5各零部件的组装、拼接处不应有错位。

防火卷帘门技术标准要求

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 防火卷帘门技术标准要求 一、无机布防火卷帘门施工要求:根据无机布基防火卷帘图集05J4-1。 二.防火卷帘门应符合GB14102-2008《防火卷帘》: 1、防火、防烟、防风、防盗,可与温感、烟感报警系统配套使用。 2、应分为一步降、二步降:遇有火情能自动控制门体下降,并能中停1~10分钟(距地1.8m)供人员紧急疏散,而后门体继续下降关闭,防止烟火外窜。 3、门体内外设有紧急提升按钮,必要时可将门体升高到中停位置继续疏散人员,按确定的延时时间门体自动降落关闭。 4、要与消防中央控制室联动实现总控制,并兼有手动自动启闭功能。 三、无机布防火卷帘门外观要求: 1、防火卷帘金属零部件表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。其表面应做防锈处理,涂层、镀层应

均匀,不得有斑剥、流淌现象。 2、防火卷帘无机纤维复合帘面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷;夹板应平直,夹持应牢固,基布的经向应是帘面的受力方向,帘面应美观、平直、整洁。 3、相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处不应有毛刺。 4、各零部件的组装、拼接处不应有错位。 5、焊接处应牢固,外观应平整,不应有夹渣、漏焊、疏松等现象。 6、所有紧固件必须紧牢,不应有松动现象。 四、无机布防火卷帘门材料要求: 1、防火卷帘主要零部件使用的各种原材料应符合相应国家标准或行业标准的规定。 2、夹板厚度≥3.0mm,座板厚度≥3.0mm,掩埋型导轨厚度≥1.5mm。 3、无机纤维复合防火卷帘帘面的装饰布或基布应能在一20℃的条件下不发生脆裂并应保持一定的弹性;在+50℃条件下不应粘连。 4、无机纤维复合防火卷帘帘面装饰布的燃烧性能不应低于GB 8624-1997B1级(纺织物)的要求;基布的燃烧性能不应低于GB 8624-1997A级的要求。 5、无机纤维复合防火卷帘帘面所用各类纺织物常温下的断裂强

钢质防火门技术标准1

钢质防火门技术标准要求 一、材料及防火要求 耐火极限 甲级防火门的耐火极限不应小于1.2h ,乙级防火门的耐火极限不得小于0.9h ,丙级防火门耐火极限不应小于0.6h 。 二、门扇的开关方向 1、右开门为顺时针方向旋转。 2、左开门为逆时针方向旋转。 3、防火门开启方向必须为疏散方向。 三、技术要求 1、材料与配件 1)、门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板。门框采用1.5mm厚钢板,门扇面板采用1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 2)、门扇和门框内填充材料,用不燃性材料填实。 3)、安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃。 4)、安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 5)、双扇门间必须有带盖缝板,并装有闭门器和顺位器。 6)、门框设密封槽。槽内嵌由不燃性材料制成的密封条。 四、外观质量 焊接要求,焊接应该牢固,焊点分布均匀。不得出现假焊和烧穿现

象外表面塞焊部位应打磨平整。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。 喷涂要求。防火门表面应喷涂防锈底漆,漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。 尺寸公差表 形位公差表 在闭门状态下, 门扇应与门框贴合, 其搭接量不得小于10mm, 测量部位在门扇两侧和一个上侧的中点处, 读数取最大值准确至1 mm ,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm, 上侧缝隙不得大于3mm, 双扇门中间缝隙不得大于4mm ,测量部位均在门扇两侧或上侧或双扇门的中点处,读数准确至1mm。 五、安装售后: 为确保工程中实际使用的防火门发挥正常的功能,由生产该产

卷帘门安装技术规范要求

卷帘门安装技术规范要求 1、施工准备 (1)技术准备 熟悉卷帘门的安装图纸,检查卷帘门的预埋线路是否到位,依据施工技术和安全交底作好施工准备。 (2)材料要求 1)符合设计要求的卷帘门产品,由帘板、卷筒体、导轨、电动机传动部分组成。 2)卷帘门按其驱动方式的不同可分为手动启闭卷帘门和电动启闭卷帘门两类。 3)按其安装方式不同又可分为内口卷帘门和外口卷帘门两种。 4)按其导轨的规格不同,又可分为8型、14型、16型卷帘门等类型。 5)不论何种卷帘门均系由工厂制作成成品,运到现场安装。 (3)主要机具 切割机、电焊机、手电钻、冲击电钻、专用夹具、刮刀,此外,还有粉线包、螺丝刀、锤子、线坠、水平尺、直尺等。 (4)作业条件 1)必须检查产品的基本尺寸与门窗口的尺寸是否相符,导轨、支架的数量是否正确。 2)结构表面的找平层必须完成,达到强度、平整度符合要求。 3)门口预埋件、支架埋件位置正确。 2、施工工艺 (1)工艺流程 洞口处理→弹线→固定卷筒传动装置→空载试车→装帘板→安装导轨→试车→清理 (2)操作工艺 普通卷帘门的安装方式与防火卷帘门相同,但防火卷帘门的安装要求高于普通卷帘门。因为防火卷帘门一般采用冷扎带钢制成,必须配备温感、配备加密水

喷淋系统保护后共同作用,一旦发生火情,通过生动报警系统将信号反馈给消防中心,由消防中心发出指令将卷帘门自控下降,定点延时关闭,(距地1.5~1.8m)水喷淋动作,喷水降温保护卷帘,使人员能及时疏散。 1)洞口处理:复核洞口与产品尺寸是否相符。防火卷帘门的洞口尺寸,可根据模制选定。一般洞口宽度不宜大于5mm,洞口高度也不宜大于5m。并复核预埋件位置及数量。 2)弹线:测量洞口标高,弹出两导轨垂线及卷筒中心线。 3)固定卷筒、传动装置:将垫板电焊在预埋铁板上,用螺丝固定卷筒的左右支架,安装卷筒。卷筒安装后应转动灵活。安装减速器和传动系统。安装电气控制系统。 4)空载试车:通电后检验电机、减速器工作情况是否正常,是否有异常响声卷筒转动方向是否正确。 5)装帘板:将帘板拼装起来,然后安装在卷筒上。 6)安装导轨:按图纸规定位置,将两侧及上方导轨焊牢于墙体预埋件上,并焊成一体,各导轨应在同一垂直平面上。安装水幕喷淋系统,并与总控制系统联结。 7)试车:先手动试运行,再用电动机启闭数次,调整至无卡住、阻滞及异常噪音等现象为止,启闭的速度符合要求。全部调试完毕,安装防护罩。 8)清理:粉刷或镶砌导轨墙体装饰面层,清理现场。 3、质量标准 (1)主控项目 1)特种门的质量和各项性能应符合设计要求。 2)特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。 3)特种门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。 4)特种门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。 (2)一般项目

快速卷帘门技术标准

快速卷帘门技术标准 Last revised by LE LE in 2021

硬质快速卷帘门技术标准 一、配置参数要求 电机;进口品牌 使用寿命:10万次以上 开启速度:S以上(可调) 关闭速度:S以上(可调) 电源:单组220V 抗风压强度:12级 门框及门上:不小于3mm厚防锈镀锌钢板封包,可抵御恶劣环境的侵蚀 铝合金门板带可视窗:住宅地下入口洞口尺寸6米×3米 2樘,整体为铝合金门板带四条透明丙烯酸有机玻璃板镶嵌金属外框组成。酒店地下入口要求做3米×3米 4樘,门要求上下各2条为铝合金门板,剩下为透明丙烯酸有机玻璃板镶嵌金属外框组成,为增加地下室光线及安全行车视线。单条铝合金门板宽 200㎜~220㎜、厚40㎜、铝合金板厚度为㎜。 紧急开启:停电时,电控系统可随时打开刹车,可借助平衡系统将门体托起,可有效的解决因停电或故障而引起的门体不能开启问题出入开启按钮:出入口设置人工开启按钮,便于行人使用 安全装置: 1)具备红外线安全保护光栅,门框两侧设有对射光栅,快速门下方有障碍物时,门体保持开启状态;当门体下降时有物体通过门体会开启到开启位置,待下方无障碍物时再延时下降。 2)底板安全保护边:底部安全保护边:当门体在下降时,由于物体处在红外线安全保护的盲区时,门体压在下方障碍物时,门体迅速反弹在最开位,有效的保护下方物体或行人避免事故。

开启控制:门体旁边控制箱上按键进行门帘的升降、地磁环感应控制方式。 安全提示:语音提示通过与禁止通过,增加通过的安全性。 控制箱:自带控制箱 二、安装要求 1、加工前必须进行现场复尺,核对门的洞口尺寸、数量等相关数据,进行四方签字确认后(建设单位、施工单位、监理单位、门厂家),方可进行加工制作。 2、确定门口与石材、雨棚的位置关系,做好与各接触面的封堵工作。 3、卷帘盒的尺寸位置根据现场位置进行核对,做到与现场一致性。 4、安装前确定水平(500线或1m线)与地坪相互关系,门框正确放置于门洞中,进行校核,确认无误后进行涨栓固定。 5、安装完成后、竣工验收前必须进行成品保护,避免对门体造成损坏。 6、快速卷帘门数量统计表:

防火门国家标准

防火门国家标准 Revised as of 23 November 2020

MFM 执行国家标准:GB14101---93 木质代号说明: 一、1021表示门洞尺寸,10表示门洞的宽度。21表示门洞的高度。 二、木质防火门b、L、5、6、甲、乙、丙耐火级限。 1、b表示木质防火门。门扇带。 2、L表示木质防火门带有亮窗。 3、5表示木质防火门右开。 4、6表示木质防火门左开。 5、K表示木质防火门有下门框。 6、甲、乙、丙表示耐火等级。甲(72分钟)、乙(54分钟)、丙(36分钟)。 ? GFM执行国家标准:GB12955—91 钢质防火门代号说明: 一、钢质防火门b、k、L、5、6、1、2。 1、钢质防火门b表示钢质防火门门扇带防火玻璃。 2、K表示钢质防火门有下门框。 3、L表示钢质防火门带亮窗。 4、1表示钢质防火门单扇门。 5、2表示钢质防火门双扇门。 6、5表示钢质防火门门扇右开。 7、6表示钢质防火门门扇左开。

8、甲、乙、丙表示耐火等级。甲(72分钟)、乙(54分钟)、丙(36分钟)。 举例:GFM—0921—bk5乙-1。钢质防火门,洞口宽度900mm。高度2100mm。门扇带有防火玻璃,有门下框。门扇开启方向右开,耐火等级:乙级。单扇。 钢质防火卷帘GFJ。无机纤维防火卷帘WFJ。 特级防火卷帘TFJ。钢质防火、防烟卷帘GFYJ。 无机纤维复合防火、防烟卷帘WFYJ。 执行国家标准:GB14102—2005。 一、防火卷帘分三种耐风压强度。 1、50表示耐风压强度490Pa. 2、80表示耐风压强度784Pa. 3、120表示耐风压强度1177Pa. 以上耐风压强度,针对室外安装。室内无耐风压强度。 二、帘面数量分类: 1、D表示帘面1个。 2、S表示帘面2个。 三、起闭方式分类: 1、C2表示垂直卷。 2、Cx表示侧向卷。 3、Sp表示水平卷。 四、钢质、无机卷帘耐火极限分类、符号。防烟型符号。

防火门技术标准要求

防火门--技术标准要求 本工程防火门的规格要求 本工程所使用的钢质防火门必须符合以下规范要求: GB 191 包装储运图示标志 GB 5464 建筑材料不燃性试验方法 GB 5823 建筑门窗术语 GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列 GB 5825 建筑门窗开、关方向和开、关面的标志符号 GB 6388 运输包装收发货标志 GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法 GB 13685 建筑外门和风压变形性能分级及其检测方法 GB 13686 建筑设计防火规范 GBJ 16 建筑设计防火规范 GBJ 45 高层民用建筑设计防火规范 GBJ 210 装饰工程施工验收规范 TJ 9 工业民用建筑结构荷载规范 一、材料及防火要求 耐火极限 甲级防火门的耐火极限不应小于1.2h ,乙级防火门的耐火极限不得小于0.9h 。 二、门扇的开关方向 1、右开门为顺时针方向旋转。

2、左开门为逆时针方向旋转。 3、防火门开启方向必须为疏散方向。 三、技术要求 1、材料与配件 1)、门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板。门框采用1.5mm 厚钢板,门扇面板采用1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 2)、门扇和门框内填充材料,用不燃性材料填实。 3)、安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃。 4)、安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 5)、双扇门间必须有带盖缝板,并装有闭门器和顺位器。 6)、门框设密封槽。槽内嵌由不燃性材料制成的密封条。 四、外观质量 焊接要求,焊接应该牢固,焊点分布均匀。不得出现假焊和烧穿现象外表面塞焊部位应打磨平整。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。 喷涂要求。防火门表面应喷涂防锈底漆,漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。 尺寸公差表

防火门、卷帘门技术要求

精心整理 防火门技术要求 1、适用范围 本技术标准适用于冀中能源峰峰集团棚户区改造项目旺峰嘉苑S2地块防火门工程。 2、依据 除另有注明外,本工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主要包括但不限于: 3、 3.1 3.2 A B 的规定。 C)材料厚度 防火门所用钢质材料厚度应符合下表规定。

3.3门扇内填充材料:防火门的门扇内若填充材料,则应填充对人体无毒无害的防火隔热材料, 且应经国家认可授权检测机构检验达到GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求和 GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 3.4防火锁:防火门安装的门锁应是防火锁,在门扇的有锁芯机构处,防火锁均应有执手或推 杠机构,不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外,如管道井门等),防火锁 3.5 3.6 3.7 )。防 2008) 4、 4.1 4.3.1 不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象;焊接应牢固、焊点分布均匀,不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象,外表面焊接应打磨平整; 4.3.2制作精度控制 防火门门扇、门框的尺寸极限偏差应符合下表的规定。 尺寸极限偏差

5.4门框安装完成后,门扇安装之前,应采用5mm胶合板做护框处理,护框高度宜大于1.0m, 以防止施工过程中手推车等硬物碰撞,导致门框变形。 5.5门扇安装完成后,应采用塑料泡沫等材料进行成品保护,直至竣工验收。 6、其他未尽事宜,应符合施工图纸及现行规范图集要求。 防火卷帘门技术要求 1、本工程车库部分卷帘门采用特级防火卷帘门,卷帘门作法参照05J4-2FJM03。 2、FJM03双轨无机布基特级防火卷帘由两道防火卷帘组成,其中间间隔为200~500,该空气层增

防火门卷帘门技术要求

防火门技术要求 1、适用范围 本技术标准适用于冀中能源峰峰集团棚户区改造项目旺峰嘉苑S2地块防火门工程。 2、依据 除另有注明外,本工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主要包括但不限于: 《工程建设标准强制性条文》2013年版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-952005版) 《建筑设计防火规范》(GBJ50016-2006) 《建筑门窗术语》(GB5823-2008) 《建筑材料不燃性试验方法》(GB5464-2010) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 《防火门》(GB12955·2008) 3、材料及配件要求 3.1防火门的防火等级为甲级、乙级、丙级防火门。 3.2门框、门扇面板及其加固件: A)防火门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料,冷轧薄钢板应符合GB/T708的规定。 B)防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料,热轧钢材应符合GB/T709的规定。 C)材料厚度 防火门所用钢质材料厚度应符合下表规定。

3.3门扇内填充材料:防火门的门扇内若填充材料,则应填充对人体无毒无害的防火隔热 材料,且应经国家认可授权检测机构检验达到GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求和GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 3.4防火锁:防火门安装的门锁应是防火锁,在门扇的有锁芯机构处,防火锁均应有执手 或推杠机构,不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外,如管道井门等),防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格,其耐火性能应符合附录A的规定。 3.5防火合页:防火门用合页(铰链)板厚应不少于3 mm,其耐火性能应符合《防火门》 (GB12955·2008)的规定。 3.6防火插销:采用钢质防火插销,应安装在双扇防火门或多扇防火门的相对固定一侧的 门扇上(若有要求时),其耐火性能应符合《防火门》(GB12955·2008)的规定。 3.7盖缝板、闭门器和顺序器等:平口或止口结构的双扇防火门宜设盖缝板。盖缝板与门 扇连接应牢固。盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。防火门应安装防火门闭门器,或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格,其性能应符合GA93的规定。自动关闭门扇的闭门装置,应经国家认可授权检测机构检验合格。双扇、多扇防火门设置盖缝板或止口的应安装顺序器(特殊部位使用除外),其耐火性能应符合附《防火门》(GB12955·2008)的规定。 4、制作、安装及施工要求 4.1制作及安装技术要求 4.3.1外观质量 钢质防火门:外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤;涂层、镀层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象;焊接应牢固、焊点分布均匀,不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象,外表面焊接应打磨平整; 4.3.2制作精度控制

防火门和防火卷帘门的工作原理与功能要求

防火门和防火卷帘门的工作原理与功能要求 1、木质防火门 防火门选用优质的木材,经防火阻燃处理制成门扇骨架。门扇由三层结构组成,表层为高分子装饰面板,内部填充防火隔热材料,并独特的在装饰面板与防火填充材料中加入一层防火隔热板,防火性能得到显著的提高。三层结构与骨架刷涂防火胶,经冷压12小时后牢固粘合。 门框由经防火阻燃处理的木材制成,迎火面独特的加入一层厚度达1cm 的防火隔热材料。表面为高分子装饰材料。门框与门扇所有接触部位均设有防火防烟膨胀密封条,可在关键时刻膨胀以阻止致命的烟气通过。 2、防火门工作原理:常开防火门平时在防火门释放器作用下处于开启状态,火灾时,防火门释放器自动释放,防火门在闭门器和顺序器的作用下关闭,从而起到防火隔离的作用。 2、钢质普通防火卷帘门, 防火卷帘门由帘板,座板,导轨,支座卷轴,箱体,控制箱,开闭机,限位器,手动速 放关闭装置和按扭等组成。垂直升降的卷帘具有手动和电动装置,并可与火灾自动报警系统实现联动控制。防火卷帘门广泛适用于各类工业与民用高层建筑的二类防火分区隔断。一旦火灾发生时关闭,阻止火烟蔓延,争取消防时间,减少人员伤亡和经济财产损失,其耐火时间在2小时以上。 材料:1、防火卷帘主要零部件使用的各种原材料符合相应国家标准或行业标准的规定。2、普通型帘板厚度大于等于1.0mm;复合型帘板中任一帘片厚度大于等于0.8mm。3、座板厚度大于等于3.0mm。 帘板:1、钢质防火防烟卷帘相邻帘板串接后转动灵活、摆动90度不脱落。主要用于大型超市(大卖场)、大型商场、大型专业材料市场、大型展馆、厂房、仓库等有消防要求的公共场所。当火警发生时,防火卷帘门在消防中央控制系统的控制下,按预先设定的程序自动放下(下行),从而达到阻止火焰向其他范围蔓延的作用,为实施消防灭火争取宝贵的时间。 3、在通常情况下,大型建筑根据国家消防法的规定配置了消防中央控制系统。当火灾发生时,安装在房顶的烟感传感器(简称烟感)首先接到烟雾信号,同时向中央控制系统报警,消防中央控制系统通过识别后接通火警所在区域的防火卷帘门电源,使火灾区域的防火卷帘按一定的速度下行。当卷帘下行到离地面约1.5米位置时,停止下行,以利于人员的疏散和撤离。防火卷帘门在中间停留一定时间后,再继续下行,直至关闭。防火卷帘门的下行速度和中间停留时间可在安装时进行调整。 4、在某些场合,建筑内不配备消防中央控制系统,防火卷帘门仅借助于防火卷帘门的消防控制电器箱实现防火卷帘门的防火规定运行程序。在这种情况下,当火警发生时,烟雾传感器接收的火警信号直接传至防火卷帘门的消防控制电器箱。在停电的情况下,只能通过拉动铁链将防火卷帘门放下。防火卷帘门配备的手动,只能单向放下,不能提升。 防火卷帘门的制作要求较高,即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验,防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。 垂直钢质防火卷帘有电动、手动、自动关闭三种操作方式。控制箱设置烟感、温感系统,能独立工作,又能由消防控制系统联动进行自动控制,并具有卷帘启闭、两步降等自动控制功能。 发生火灾时,能自动下滑关闭,隔离防火区域。 启闭速度:2—9m/min d电源:三相,380V,50HZ 5、卷帘门主要功能: (1)、按按钮操纵卷帘的上升、下降、并在上、下极限位置自行停止。 (2)、接受烟感信号后,卷帘门下降到中位停止,延时60秒后再下降关闭,或者接受烟感信号后,卷帘门下降到中位停止挡烟垂壁起作用,接受温感信号后卷帘下降关闭。 (3)、可与消防中控室联网,实现卷帘门的远程控制,并将卷帘门位置情况反馈到中控室。

防火门、夹板门技术要求

防火门、夹板门技术要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

防火门、夹板门技术要求 一、说明 管井防火门参照图集L13J4-2第13页,除管井防火门外其他防火门参照图集L13J4-2第3页,夹板门参照图集L13J4-1第78页,推拉门参照图集L13J4-1第5页。防火门、夹板门技术要求参考图集L92J606、L92J601. 二、防火门技术要求 1、防火门选用时必须选用持有公安部生产许可证的厂家的产品。 2、防火门耐火极限及等级要求: 甲级防火门耐火极限:1.2H 乙级防火门耐火极限:0.9H 丙级防火门耐火极限:0.6H 3、木质防火门技术要求: (1)木门框选用一、二等红松、华山松、柳安,制作时含水率不得超过12%。 (2)木材截面尺寸,均为净尺寸,如有特殊要求截面可调整。(3)防烟条沿门框嵌置,其转角处必须以45度斜角相接嵌紧。(4)门扇骨架选用一、二等红松、华山松、柳安,不得掺入其他锯材。 (5)五金配件,铰链,门锁等必须与耐火极限试验时的材料相一致。

凡向疏散方向开启的木质防火门不得采用钥匙开启的锁,双扇门应增设顺序器。 4、钢质防火门技术要求: (1)门框、门扇骨架及面板应采用冷轧薄钢板,门框宜采用1.2-1.5毫米厚钢板,门扇面板宜采用0.8-1.2毫米厚钢板,门扇骨架宜采用1.2-1.5毫米厚钢板,门扇骨架宜采用1.2-1.5毫米厚钢板,门扇骨架如没有螺孔,钢板厚度应不低于3.0毫米。 (2)门扇和门框内填充材料,应用不燃性材料填实。 (3)安装在钢质防火门上的锁,合页、插销等五金配件,其熔融温度不低于950度。 (4)安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 (5)双扇门间必须带有盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 (6)门框宜设密封槽,槽内应嵌装由不燃性材料制成的密封条。5、防火门运输与存放: (1)出厂产品应有商标、名称、型号、规格、耐火极限,制造厂名称以及出厂日期等标志。 (2)防火门出厂时,门框、门扇用方木垫平扎紧,注意保护边缘和面板,防止重压、碰撞滑动而使门扇损伤或变形。装卸时,应谨慎搬运,轻抬缓放,严禁撬、摔、丢,起吊时应平稳堆放,不能前后挤压,应用钢丝绳扎紧,以免因车辆振动而损坏。

防火卷帘技术要求

防火卷帘招投标技术要求 1.总则 1)本技术要求仅适用于和而泰二期工程防火卷帘招投标。 2)投标人应根据以下要求对和而泰二期防火卷帘提供为完成本工程所需的一切技术说明。 3)工程内容:设计、供应及安装和而泰二期工程之防火门(包括但不限于防火门五金的供应及安 装),并按照国家相应标准及规范进行验收。 4)伴随服务要求:承包商按照上述要求完成招标内容的同时,依照国家相关规定对供货及 安装的产品提供相应伴随相关服务。 2.执行标准 GB 191 包装储运图示标志 GB 699 优质碳素结构钢琴技术条件 GB 700 碳素结构钢 GB 9439 灰铁铸件 GB 1243.1 传动用短节距精密滚子链 GB 2518 连续热镀锌薄钢板和钢带 GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列 GB 6388 运输包装收发货标志 GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法 YB 231 无缝钢管 YB 242 直径5~125mm电焊钢管 《高层民用建筑防火规范》GB50045-95 2001版 《建筑设计防火规范》GBJ16—87版 《钢制防火门通用技术条件》GB12955-91 《钢制防火卷帘通用技术条件》GB14102-93 《建筑构件耐火试验方法》GB/9978-1999

3.钢质防火卷帘技术要求 1)钢质防火卷帘应符合本项目的要求,并按规定程序批准的图纸和技术文件制造。 2)外观要求 a)帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑、及较明显的凹凸、锤痕、毛 刺、空洞等缺陷。 b)相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处必须清理毛刺。 c)构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。 d)焊接处应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊等现象。 e)零部件的外露表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。 f)所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。 3)卷帘启闭、运行的平均噪音不应大于表1的规定。 4)材料及零部件 a)主要零部件使用的原材料,宜采用表2中的规定。 注:允许使用性能不低于表列材料的其他材料。

消防验收规范 防火卷帘 防火门 防火窗篇

建筑工程消防设施施工及验收规范(防火卷帘、防火门、防火窗篇)1 设备进场 1.1 一般规定 1 主要设备及配件进场应有设备清单、设备说明书、质量合格证、性能检验报告等随机文件。进口设备尚应有商检合格的证明文件及中文的质量合格证明文件和安装、使用、维修等技术文件。 2 对进场设备及配件的检查验收应形成文字记录,确认符合本规范规定,方能在施工中应用。 1.2 防火卷帘 1 防火卷帘及与其配套的卷门机、控制器等应是经国家法定检测机构检测合格的产品,应有国家法定检测机构出具的检验报告及公安部消防产品合格评定中心核发的型式认可证书和生产厂方的出厂合格证、安装使用说明书等,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品检验报告、型式认可证书及产品合格证等有关质量合格证明文件。 2 在防火卷帘及卷门机、控制器的明显部位应设有耐久性铭牌,标明产品名称、型号、规格及商标;制造厂名称、出厂日期及产品编号、执行标准等。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 3 防火卷帘及卷门机、控制器的外观不应有明显的损坏。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 1.3 防火门 1 防火门及与其配套的闭门器、锁具等应是经国家法定检测机构检测合格的产品,应有国家法定检 测机构出具的检验报告及公安部消防产品合格评定中心核发的型式认可证书和生产厂方的出厂合格证、安装使用说明书等,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品检验报告、型式认可证书及产品合格证等有关质量合格证明文件。

2 在防火门及闭门器、锁具的明显部位应设有耐久性铭牌,标明产品名称、型号规格及商标;制造厂名称及出厂日期、产品编号、执行标准等。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 3 安装在防火门上的合页、插销等五金配件应是经相关检测机构检验合格的产品,其熔融温度不应低于950℃。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品检验报告、产品出厂合格证等。 4 防火门的门框、门扇表面应无明显凹凸、擦痕等缺陷;闭门器、锁具的外观不应有明显损坏。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 1.4 防火窗 1 钢质防火窗应是经国家法定检测机构检测合格的产品,应有国家法定检测机构出具的检验报告及公安部消防产品合格评定中心核发的型式认可证书和生产厂方的出厂合格证、安装使用说明书等,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品检验报告、型式认可证书及产品合格证等有关质量合格证明文件。 2 在钢质防火窗的明显部位应设有耐久性铭牌,标明产品名称、型号规格及商标;制造厂名称及出厂日期、产品编号、执行标准等。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 3 安装在钢质防火窗上的合页、插销等五金配件应是经相关检测机构检验合格的产品,其熔融温度不应低于950℃。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品检验报告、产品出厂合格证等。 4 钢质防火窗表面应平整,不应有毛剌、焊渣及假焊、断裂等缺陷;各铆焊及螺栓连接处应牢固,不应有松动现象。

防火门技术要求规范要求

钢制防火门技术要求 本工程小区住宅属于高层住宅,地上部分耐火等级二级,地下部 分耐火等级一级。电气机房、电梯机房采用甲级防火门,管井门采用 丙级防火门,所有未注明级别防火门为乙级防火门。 一、防火门及其相应配件产品需满足的标准、规范 1 《钢质防火门窗、防火卷帘》 09BJ13-4 2 《防火门》 GB 12955-2008 3 《防火窗》 GB 16809-2008 4 《防火门闭门器》 GA 93-2004 5 《门和卷帘的耐火试验方法》 GB 7633-87 6 《建筑材料不燃性试验方法》 GB/T 5464-1999 7 《防火膨胀密封件》 GB 16807-2009 8 《防火封堵材料》 GB 23846-2009 9 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 10 《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-1995 11 《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-2005 12 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001 13 《钢制防火卷帘通用技术条件》 GB14102-93 除满足国家、行业及北京地方标准等相关标准规范外,必须具备 公安部消防产品合格评定中心或原中国消防产品质量认证委员会颁 发的消防产品质量认证证书、型式认可证书,以及国家消防产品质量 监督检验中心检验合格的认证检验、型式认可检验、型式检验报告。

产品必须符合消防局验收标准,中标人必须配合消防验收通过。二、面积计算方法:图纸所标尺寸,均为洞口尺寸,面积计算均以现 场实际尺寸为准。 三、防火门的耐火时间、厚度 耐火时间:甲级不低于、乙级不低于、丙级不低于;门扇厚度:甲级不低于50mm、乙级不低于45mm、丙级不低于40mm,其他未列项严格依据国家规范的相应要求。 四、防火门加工尺寸允许最大偏差如下表: 五、防火门的分类 1、钢质防火门(户门相关、通道处、设备间) 1.1 技术、材质要求: (1)钢质防火门门框材质:不小于厚镀锌钢板(高度以上门或宽度以上门钢板厚度不小于); (2)钢质防火门门扇材质:不小于厚镀锌钢板; (3)钢质防火门加固件材质:不小于厚钢板,如有螺栓孔厚度不小于; (4)填充物:符合环保要求和规范要求的防火填充材料(如门扇内填充珍珠岩防火材料、门框内填充水泥类防火材料);提供国家相关部门颁发的检测合格报告; (5)密封要求:门框设置密封槽,槽内镶嵌耐火阻燃的防火膨胀胶条;防火膨胀胶条膨胀性能:在升温100℃膨胀扩大2-3倍。耐温

防火卷帘门技术标准要求

防火卷帘门技术标准要求 一、防火卷帘门应符合GB14102-2008《防火卷帘》标准: 1、防火、防烟、防风、防盗,可与温感、烟感报警系统配套使 用。 2、应分为一步降、二步降:遇有火情能自动控制门体下降,并 能中停1~10分钟(距地1.8m)供人员紧急疏散,而后门体继 续下降关闭,防止烟火外窜。 3、门体内外设有紧急提升按钮,必要时可将门体升高到中停位 置继续疏散人员,按确定的延时时间门体自动降落关闭。 4、要与消防中央控制室联动实现总控制,并兼有手动自动启闭 功能。 二、无机布防火卷帘门外观要求: 1、防火卷帘金属零部件表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、 锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。其表面应做防锈处理,涂层、镀层 应均匀,不得有斑剥、流淌现象。 2、防火卷帘无机纤维复合帘面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、 倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷;夹板 应平直,夹持应牢固,基布的经向应是帘面的受力方向,帘面 应美观、平直、整洁。 3、相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处不应有毛刺。 4、各零部件的组装、拼接处不应有错位。

5、焊接处应牢固,外观应平整,不应有夹渣、漏焊、疏松等现 象。 6、所有紧固件必须紧牢,不应有松动现象。 三、无机布防火卷帘门材料要求: 1、防火卷帘主要零部件使用的各种原材料应符合相应国家标准 或行业标准的规定。 2、夹板厚度≥3.0mm,座板厚度≥3.0mm,掩埋型导轨厚度 ≥1.5mm。 3、无机纤维复合防火卷帘帘面的装饰布或基布应能在一20℃ 的条件下不发生脆裂并应保持一定的弹性;在+50℃条件下不 应粘连。 4、无机纤维复合防火卷帘帘面装饰布的燃烧性能不应低于GB 8624-1997B1级(纺织物)的要求;基布的燃烧性能不应低于 GB 8624-1997A级的要求。 5、无机纤维复合防火卷帘帘面所用各类纺织物常温下的断裂强 度经向不应低于600 N/5cm,纬向不应低于300 N/5cm。 四、无机布防火卷帘门主要零部件尺寸公差: 1、导轨槽深±2.0mm,槽宽±2.0mm。 五、无机布防火卷帘门安装技术要求: 1、无机布防火卷帘门帘面拼接缝的个数每米内各层累计不应超 过3条,且接缝应避免重叠。帘面上的受力缝应采用双线缝制,

防火门门技术要求

防火门质量要求 1. 货物应符合下列规范及标准: (1)民用建筑隔声设计规范GBJ118—88 (2)GB 12955-2008 防火门 (3) GB8624 (4)天津市建筑节能门窗技术标准 (5)GB/T 8625-2005 (6)门窗安装工程施工操作规程 还应符合国家和项目所在地政府有关技术标准及工程规范、符合合同图纸、技术规格说明、产品样本和说明书所列之标准和具备相应的功能。供货时需附带上述证件。 2. 乙方应保证其供应的货物是全新的,未使用过的,与样品完全一致的。 3. 乙方应保证其货物在正确安装,正常使用和保养条件下,在其质量保证期内应具有满意的性能,在乙方承诺的缺陷保修期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责(甲方要求的设计和材料除外)。 4. 乙方应保证其产品的安装能够通过监理、甲方、相关质量监督部门的验收并达到合格标准。

5. 接受甲方及工程监理的监督,保质保量完成安装工作在门正式交付前,应做好成品保护工作,门体用专用封闭材料做保护,保证封闭材料固定到位,避免脱落,并派专人经常巡查维护,发现问题及时补救。无条件对不合格的门置换和安装质量不合格的门返工。 6.门交付前负责把门清洁干净,锁好门,将锁匙编号如数移交给甲方。负责安全生产,进入工地带安全帽,注意安全用电,而由此发生的一切安全责任事故由乙方负责并承担一切任何后果和赔偿;属其它因素引起的责任,应由事故的各方,根据事故责任大小各自负责。 7.防火门正式安装前,应按照图纸预留结构洞口尺寸进行缩尺,要求户门宽度和高度缩尺每边不超过10mm,并提前对结构洞口进行复核测量,洞口实际尺寸符合安装条件方可进行安装,并与总承包单位及时办理工作面交接手续。 2.质量标准 1.防火门防火等级应符合图纸设计要求。 2.防火门门框、门扇骨架、门扇面板采用钢制材料,门扇、门框内应填充对人体无毒、无害的防火、隔热材料,并配以防火五金平配件。 3.防火门门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢制材料,冷轧薄钢板应符合GB/T 708的规定。防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢制材料,热轧钢材应符合GB/T 709的规定。 4.门进场后的抽样复试检验的费用保函在合同价款中。

相关文档
相关文档 最新文档