文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层建筑消防给水系统设计中的几个问题

高层建筑消防给水系统设计中的几个问题

高层建筑消防给水系统设计中的几个问题
高层建筑消防给水系统设计中的几个问题

收稿日期:2005-11-03;修回日期:2005-11-18作者简介:李 杨(1977-),男,安徽怀远人,安徽水利水电职业技术学院教师,主要从事给水排水领域教学与研究.

第6卷第2期

安徽水利水电职业技术学院学报Vol.6No.22006年6月JOU RNAL OF ANH UI T ECH NICAL COL LEGE OF WAT ER RESOU RCES AND H YDROEL ECT RIC POWER Jun.2006

高层建筑消防给水系统设计中的几个问题

李 杨

(合肥工业大学资源与环境学院,安徽合肥 230009)

摘 要:根据高层建筑消防规范和工程实践经验,对高层建筑消防系统设计的若干问题进行探讨。

关键词:高层建筑;消防系统;消防水池;消防水箱

中图分类号:T U 972 文献标识码:A 文章编号:1671-6221(2006)02-0029-03

Some problems of the design of the multi -story

building fire fighting water -supply system

LI Yang

(Scho ol of Resources and Envir onment,H efei U niver sity o f T echnolog y,Hefei 230009,China)

Abstract:According to the multi-story building fire fig hting regulation and the engineering pr actical ex perience,the purpose of this article is to discuss so me problems of ho w to desig n the multi-story building fire ex tinguishing system.

Key words:multi-story building ;fir e ex ting uishing system ;fir e w ater pond;fire w ater reservo ir

随着国民经济的发展,高层建筑越来越多,其防火问题较为突出。高层建筑防火通常采用消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统联合作业,用水作为灭火剂。所以消防给水系统设计的质量,直接关系到火的扑救。本文根据笔者多年设计经验,对高层建筑的消防给水系统设计谈几点看法。

1 高层建筑消防水池的设置

消防水池储存着消防灭火用水,其设计质量直接关系着灭火的安全性。根据GB 50045-95(2001修订)规定: 只要符合 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量 、 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外) 2个条件之一的高层建筑均应设置消防水池。 同时GB 50045-95(2001修订)还规定: 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。 根据这两条规定,目前,不同地区结合本地市政供水状况,消防水池容积设计的做法如下: 当市政管网难以保证供水安全时,室内及室外消防用水量均储存在消防水池中; 当市政管网能保证室外消防用水量时,消防水池中只储存室内消防用水量; 当市政管网能保证室外消防用水量且能在火灾延续时间内向消防

30 安徽水利水电职业技术学院学报 第6卷

水池连续补水时,消防水池的有效容积为室内消防用水量减去火灾延续时间内向消防水池连续补水的水量。前2种做法,消防水池均设置在高层建筑的地下室内,结果是每栋建筑的地下室内均设置了几百甚至几千m3的水池,例如厦门国际会展中心,地下室消防水池贮存了2600t的消防用水,占地890 m3,仅工程造价就达百万元,且需要定期清洗、换水,很不经济。后1种做法,由于有市政管网的连续补水,水池容积有较大减小,经济性得到较大提高,但仍需在地下室设置消防水池。

针对以上情况,笔者以为,为了保证消防安全、降低工程造价、管理方便,应从以下3点来采取措施: 要加强城市供水管网的建设和改造,保证城市供水的安全; 采用2条或2条以上引入管,在室外成环,并适当加大高层建筑的进水管管径,使得进水管在保证高层建筑的室外消防用水量的同时能够在火灾时补充消防水池的水量; 由于民用建筑群的同一时间火灾次数为1,故在总体规划时可为邻近高层建筑群设计共用消防水池和消防泵房,消防水池的容积以需水量最大的一个高层建筑计,并采取有效管理,统一调配。通过这3种措施,可以免去每栋高层建筑地下室消防水池的设置(当只有一栋高层建筑时必须设置),同时减少了消防水池容积,经济性和易管理性均得到极大提高。

2 关于高层建筑消防水箱的设置

根据GB50045-95(2001修订)要求,凡建筑高度超过24m、而又未采用高压给水系统的高层建筑,均应设置高位水箱,以保证消防用水。GB50045-95(2001修订)同时规定,高位消防水箱的消防贮水量,一类公共建筑不应小于18m3,二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3,二类居住建筑不应小于6m3;高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力,当不能满足时,应设增压设施。GB50045-95(2001修订)在技术层面上解决了高层建筑消防初期水量、水压的问题,但在实际执行中,设置建筑高位水箱常遇到2大问题: 建筑立面受影响,建筑专业不愿意做; 设置了高位水箱后,往往仍需要另设消防增压泵以满足建筑物最上面两层的消防所需水头,增添了设备费用和管理难度。针对这种情况,很多高层建筑,特别是50m以下的二类高层建筑,消防设计中采用了在消防泵房内增添一组小流量的稳压水泵,代替高位水箱为消防系统提供一常备压力,在保障建筑的整体消防用水的同时省去了设置高位水箱带来的麻烦。但是,设置稳压水泵代替高位水箱维持管网的水量和水压的做法,在实际应用中存在一定的弊端。为了稳定管网水压,稳压水泵必须长期运转,运行费用不菲;其次,稳压水泵的运行需要电力方面的保障,一旦出现故障,整栋建筑的消防供水将出现严重事故,而设置高位水箱时,即使消防增压泵出现故障,最多只是顶部两层消防供水水压受到影响,安全性上要高很多。

综合以上因素,笔者以为,对于高层建筑,消防设计时应以安全性和经济性为首要原则,在建筑的顶部设置高位水箱,高层住宅顶部均应设置高位水箱;对于顶部设置水箱有困难,或对建筑立面有很高要求的高层建筑,方可采用设置稳压水泵代替高位水箱维持管网的水量和水压的做法,但是一定要采取稳妥的安全措施,保证稳压水泵的正常运行。

3 高层建筑消防给水管道控制阀门的设置

GB50045-95(2001修订)规定,室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根,阀门应有明显的启闭标志。

为了美观,高层建筑中的管道通常采用暗敷方式,消防给水管道普遍敷设在吊顶、管道井内,相应的控制阀门也在管道井或吊顶内,这样就存在一个问题,即由于人眼难以直接观测,普通控制阀门的开启状态得不到有效监控,给火灾时消防系统的正常使用造成隐患。例如,国内很多高层建筑的消防给水管道均按照GB50045-95(2001修订)要求设置了带有明显的启闭标志的普通控制阀门,但试水时有些

管道往往不能正常出水,消防控制中心也发现不了问题,经检查是阀门检修完毕后没有打开,而由于是普通阀门,虽然有明显的启闭标志,但由于在管道井或吊顶内,人眼难以直接观测,消防中心也不能反映。这种情况如果出现在火灾事故中,将是非常危险的。

针对这种情况,建议在高层建筑消防给水系统中控制阀门全部采用信号阀,阀门开启状态能在消防控制中心显示,便于管理人员及时发现故障,这种做法可以将消防安全性大大提高,虽在造价上也略有增加,但相对而言,还是值得的。

4 高层建筑消防给水超压的解决

消防给水系统的超压是指系统内的水压超过其工作压力限值,造成管道、配件、附件、器材和设备的损坏,影响消防给水系统正常运行的现象。超压问题在高层建筑消防给水中客观存在,GB 50045-95(2001修订)规定: 高层建筑给水系统应采取防超压措施 。故在设计中应采取措施加以防治。造成超压的原因很多,我们在设计中应针对具体原因采取相应对策。根据观察和研究,笔者认为,可从以下几方面来预防超压破坏:

(1)选用合适的水泵。在高层建筑消防系统中水泵负责提供消防水压,设计中如果选用多台流量 扬程曲线较平缓的水泵联合作业或选用恒压变流量变频调速水泵,将能够很大程度上预防超压。

(2)提高系统的承压能力。由于高层建筑很容易出现超压现象,所以应在设计中适当提高系统承压能力,使之在超压程度较小时,不致造成破坏。

(3)采取相应减压和稳压设施。为了防止超压造成破坏,可以在系统中设置泄压和稳压设施,如回流管、安全阀、泄压阀、稳压阀、气压罐等,实践证明,设置泄压和稳压设施后,超压破坏发生几率得到很大降低。

(4)消火栓系统和自动喷水系统分开设置。由于2种系统压力要求不同、作用时间也不同,如将两系统共用给水系统,将会使系统在小流量工作时产生过大超压值,容易出现安全事故。

5 结束语

高层建筑消防系统设计是很严谨的,需要在实践中不断摸索、不断总结,不断使消防给水系统设计更加完善。

[参 考 文 献]

[1] 给水排水设计手册编写组.建筑给水排水分册(第二版)[M ].北京.中国建筑工业出版社,2001.

[2] GB 50045-95(2001修订),高层民用建筑设计防火规范[S].

[3] 姜文源.高层建筑消防给水的超压和泄压问题[J].给水排水,1999,(9):45-46.

[4] GB J84-85,自动喷水灭火系统设计规范[S].

(责任编辑 陈化钢)31第2期 李 杨:高层建筑消防给水系统设计中的几个问题

高层民用建筑消防给水的设计(正式版)

文件编号:TP-AR-L1372 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高层民用建筑消防给水的设计(正式版)

高层民用建筑消防给水的设计(正式 版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应 按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算 确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是 《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓 的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包 括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解 释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用 水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到, 室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消

火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来确定,但是《高规》第7.4.5.3规定“水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40米”。从这个规定可以看出,水泵接合器的15-40米范围内在一般情况下要设置室外消火栓。因此,在工程设计中,在布置水泵接合器时,要考虑其相对集中,以利于与经计算的室外消火栓数量对应,一旦设计中有较多的室内消防系统需要较多水尖接合器,且分散布置时,则需要适当增设“额外”的室外消火栓。 二、水泵接合器数量的确定 众所周知,水泵接合器的主要用途是当室内消防

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

消防给水系统设计

一、建筑物消防给水系统设计的主要任务 确定建筑的消防用水量、合理布局系统管网和消火栓、确定消火栓配水管最低压力和最小管径以及消火栓的最低给水流量、选择消防泵、配置建筑物消防水箱和消防水池等。 二、建筑的消防给水和灭火设施设计 (一)、建筑的消防给水和灭火设施设计的原则 在设计建筑的消防给水和灭火设施时,应充分考虑各种因素,特别是建筑物的火灾危险性、建筑高度和使用人员的数量与特性,使之既保证建筑消防安全,快速控火灭火,又节约投资,合理设置。 (二)、消防给水系统和灭火设施设计 消防给水系统完善与否,直接影响火灾扑救的效果。设计消防给水系统,应确保消防给水条件较好,水量、水压有保障。 1、室外消防给水系统分类 室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。 高压:高压消防给水系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。当建筑高度大于24m时,则立足于室内消防设备扑救火灾。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 临时高压:给水管道内平时水压不高,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消防水泵使管网内的压力达到高压给水系统水压要求的给水系统。采用屋顶消防水池、消防水泵和稳压设施等组成的给水系统以及气压给水装置,采用变频调速水泵恒压供水的生活(生产)和消防合用给水系统均为临时高压消防给水系统。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 低压:灭火时所需水压和流量要由消防车或其他移动式消防泵加压提供的给水系统。一般建筑内的生产、生活和消防合用给水系统多采用这种系统。最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。(通常,火场上一辆消防车占用一个消火栓,按一辆消防车出2支水枪,每支水枪的平均流量为5L/s计算,2支水枪的出水量约为10L/s。当流量为10L/s、直径65mm的麻质水带长度为20m时,其水头损失为8.6m水柱。消火栓与消防车水罐人口的标高差约为1.5m。两者合计约为10m水柱。因此,最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。) 2、管道流速 为防止消防用水时形成的水锤损坏管网或其他用水设备,对消火栓给水管道内的水流速度作了一定限制,消火栓给水系统流速不宜大于2.5m/s;自动喷水灭火系统的管道流速,不宜超过5.0m/s(应保证任意作用面积内的平均喷水强度),特殊情况下可控制在10m/s以下。但不应大于10m/s。

高层民用建筑消防给水的设计

安全管理编号:LX-FS-A84214 高层民用建筑消防给水的设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层民用建筑消防给水的设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室

浅析建筑消防给水稳压系统

浅析建筑消防给水稳压系统 摘要:对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 关键词:稳压系统;增压;消防给水 0 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1 稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2 稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设高位消防水箱的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主消防泵启动时为止,须按主、备泵设置稳压泵。由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。 3 高位水箱配合气压给水装置稳压方式 其气压罐均按“小罐”的容量要求设置,气压水罐的有效容积对于消火栓系统来说为300L,对于自动喷水系统来说为150L,若两种系统合用则为450L。这一类气压给水装置在稳压泵故障时,仍能在30s内维持系统压力。而且可在系统工作压力降至主消防泵设定压力时及时发生启动主消防泵的信号,因此稳压泵故障对系统供水安全影响是不大的,即使在极端的情况下,高位水箱仍能担负向系统供水的任务,只是系统最不利位置的水压受到影响而已。这种方式的工作流程大概为:气压水罐的压力由稳压泵提供,当气压水罐压力达到设定要求后,稳压泵停止,平时管网压力由气压水罐提供,满足系统的水压水量要求。当系统压力下降到一定设定的程度后,稳压泵启动,将系统压力补足后再停止。如此反复使系统时刻处于“准工作”状态。若系统压力持续下降,则判断为火灾(此时喷头爆破或消防水枪射水),稳压泵持续向消防管网供水,同时启动消防泵房的消防主泵,向系统供水,实现对火灾的扑救。这种方式稳压泵不需要一直工作,电费支出也比较小。此种方式为现行设计中最

高层建筑给水系统的几种方式

高层建筑给水系统的几种方式 十层的民用建筑至少在30米,即使以24米的公用建筑计算,市政管网的压力肯定需要二次加压才能满足要求,不存在直接供水的可能。但是,根据建筑的高度、管道的承压能力、用水器具的压力要求,又可以分为以下几种方式。 (1)分区减压系统这种系统目前可以说是最受欢迎的,因为减压阀的价格已经降到3000元/件左右,相比而言,管材和安装工程量以及系统得维护难度等均大幅度下降,其经济效率大大提高。系统的组成方式为:、生活水池、水泵、主管道、直接入户管、减压阀、阀后入户管等。目前的高层或小高层采用这种方式的很多。系统原理:一般由建筑地下室的泵房进行一次性集中加压,高压水沿主干管送至建筑上部用户,并满足要求;但是对于建筑下部的用户水压过高,则需要进行集中减压(减压阀组),再送至用户。缺点就是减压区的水头损失大,水泵功耗较大。 1 高层建筑给水方式的选择 选择给水方式是高层建筑给水系统设计的关键,它直接关系到给水系统的使用和工程造价。对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直接由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。 高区部分可以采用的分区给水方式有:高位水箱给水方式;变频调速水泵给水方式或气压罐给水方式。目前绝

大多数高层建筑采用高位水箱给水方式。 高位水箱给水方式可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式和高位水箱串联给水方式,或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方式利用减压水箱和减压阀减压,而减压阀占地面积小,不影响水质,无噪声,国内减压阀产品质量逐渐提高,性能可靠,故采用减压阀减压方式的日渐增多。 2 给水减压阀的应用 随着我国建筑给排水科技的发展,近十余年来各种类型进口和国内自行研制的给水减压阀已在高层建筑乃至超高层建筑给水系统中得到广泛应用。实践表明:应用减压阀的给水减压保障系统与传统的中间水箱减压系统相比,有占用空间小、技术特性稳定、压力比调节灵活、使用寿命长、维护管理便捷等优点。但如何保障高层建筑减压阀给水系统的正常工作,使高层建筑用户获得良好的供用水环境,并确保楼宇内消防灭火设施(消火栓、喷洒)遇警显效的作用,离不开对减压阀给水系统科学有序的维护管理。下面结合实际工作经验,对高层建筑给水系统中减压阀的使用及维护管理谈一些体会。 2.1 1用1备的减压阀组应定期轮换工作。大部分高层建筑生活给水减压保障系统,是以给水竖向分区设置的,一般设在每一给水分区总管上。考虑到众多用户的用水

高层民用建筑消防给水的设计(2021年)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高层民用建筑消防给水的设计 (2021年)

高层民用建筑消防给水的设计(2021年)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来确定,但是《高规》第7.4.5.3规定“水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40米”。从这个规定可以看出,水泵接合器的15-40米范围内在一般情况下要设置室

超高层建筑的消防弱电系统设计特点参考文本

超高层建筑的消防弱电系统设计特点参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

超高层建筑的消防弱电系统设计特点参 考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1适用设计与验收规范暂缺 按规定,我国的建筑高度为24米及以下的建筑物的消 防系统设计按国标《建筑设计防火规范》执行,24~100 米高的建筑物按国标《高层民用建筑设计防火规范》执 行,地下工业或民用建筑按《人民防空工程设计防火规 范》执行。国标是属于强制性技术规定,是约束业主、设 计单位、施工单位和验收单位的共同标尺。超高层建筑尚 无相应国标,在实际工作中只能参照有关国标及国际标 准,按照当地消防主管部门意见,本着安全第一的精神, 尽量仔细周详地完成设计工作。 2火灾探测器的布置标准较高

一般超高层建筑中除了顶层外,各层屋顶为平顶(即层顶坡度为零),层高不超过6米。在此条件下,一般建筑的感烟探测器保护面积一般为60平方米,保护半径为5.8米,但对于超高层建筑,消防主管部门往往要求提高标准,例如要求保护面积为40~50平方米,保护半径从严掌握,依探测器位置形成的矩形长宽比确定。显然,探测器的布置以接近正方形布置较为经济。感温探测器设于地下室、厨房及允许吸烟的场所,在平顶条件下,保护面积为20平方米,保护半径为3.6米。需要注意,问题往往出在建筑平面上的边角处,探测器的保护半径达不到审核要求。此类在一般建筑中可通融的问题在超高层中是应严格执行规定的。另外,在变配电室、发电机房、皮带输送机以及电缆桥架上,除了设气体灭火装置(一般在土建后由业主自建)外,还应考虑设置缆式烟感器。 3报警手段

第三章消防给水系统作业

一、选择题 1、消防水池的容量确定,以下叙述哪条正确?( A ) A. 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求; B. 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室内外消防用水量的要求; C. 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室外消防用水量的要求; D. 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内自动消防水量的总和。 2、消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于( C )。 A. 12h B. 24h C. 48h D.96h 3、高层建筑并联消防分区给水系统中,水泵接合器可如下设置( B )A.独立设置一个 B. 分区设置 C.环状设置 D.根据具体情况 4、高层建筑消防立管的最小管径为( B )A.50mm B.100mm C.75mm D.150mm 5、高层建筑中消火栓给水管道系统( A ),且消火栓给水立管管径应()。A.应独立设置;不小于100mm B.可与生活给水管道合用;不小于50mm C.应独立设置;不小于50mm D.可与生活给水管道合用;不小于100mm。 6、高层建筑消防给水管网,应布置成( C );进行水力计算时,应按()计算。 A.环状管网、环状管网; B.枝状管网、枝状管网; C.环状管网、枝状管网; D.枝状管网、环状管网。 7、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过( A )MPa ,如超过时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过()MPa 时,应有减压设施。A.1.0、0.50; B.1.2、0.70; C.1.2、0.50; D.1.0、0.70 。 8、临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积,一类高层公共建筑不应小于(C)m3,多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于()m3,二类高层住宅不应小于()m3。 A.50、18、12; B.18、12、6; C.36、18、12; D.36、18、6。 9、消火栓系统消防给水管道的水流速度,不宜大于( B )m/s;自动喷洒灭火系统给水管道的水流速度,不宜大于()m/s,但在个别情况下,配水支管的流速可以大一些,但不宜大于()m/s。 A.2.5、10、15; B.2.5、5.0、10.0; C.5、5.0、10.0; D.5、2.5、5.0 。 10、高层建筑消防给水系统应采取防超压措施,以下哪一项措施是错误的?( A ) A.多台水泵并联运行; B.选用流量-扬程曲线平的消防水泵; C.提高管道和附件承压能力; D.增大竖向分区给水压力值。 11、高位消防水箱的设置位置高度,一类高层民用公共建筑不应低于( C )MPa。 A.0.05; B.0.07; C.0.10; D.0.15 12、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过( C )m ; A.15; B.20; C.25; D.30 13、湿式报警阀组包括( b ) ①湿式报警阀②水流指示器③水力警铃④压力开关⑤延迟器

室内外消防给水系统消防给水设施

室内外消防给水系统消防给水设施 消防给水设施包括消防水源(消防水池)、消防水泵、消防增(稳)压设施(消防气压罐)、消防水箱、水泵接合器和消防给水管网等。 一、消防水泵 消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加了水的动能、压能,并将其输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求,它是消防给水系统的心脏。目前消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适应范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。 这里的消防水泵主要指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵等。 (一)设置要求 消防水泵是指在消防给水系统中(包括消火栓系统、喷淋系统、和水幕系统等)用于保证系统给水压力和水量的给水泵。消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。 消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不

应小于最大一台消防工作泵。自动喷水灭火系统可按用一备一或用两备一的比例设置备用泵。 根据《建筑设计防火规范》的规定,下列情况下可不设备用泵: 1.当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s。 2.建筑的室内消防用水量小于等于10L/s时,可不设置备用泵。(二)消防泵的选用 所选消防泵的产品应符合国家标准《消防泵》GB6245,并通过国家消防装备质量监督检验中心的检测。选择消防水泵的主要依据是:流量、扬程及其变化规律。通常可按以下要求选定: 1.水泵的出水量应满足消防水量的要求。 2.水泵的扬程应在满足消防流量的条件下,保证最不利点消火栓的水压要求。 3.最好是选用Q—H特性曲线平缓的水泵。 4.消防水泵一般均不应少于两台,一台工作,其余备用。单台泵的流量应按消防流量选择,同一建筑物尽量选用同型号水泵,以便于管理。关于消防专用水泵选用可以参考国家建筑标准设计图集《消防专用水泵选用及安装》。 (三)消防泵的串联和并联 1.消防泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且两台泵同时运行。消防泵的串联在流量不变时可增加扬程。故当单台消防泵的扬程不能满足最不利点喷头的水压要求时,系统可采用串联消防给水系统。消防泵的串联宜采用相同型号、相同规格的消防泵。

高层建筑生活给水系统给水方式的选择

摘要:通过高层建筑生活给水系统各种给水方式的分析比较,认为根据具体情况采用高位水箱减压给水方式或几种给水方式的结合在目前是比较经济合理的给水方式。 关键词:高层建筑给水方式减压给水 选择给水方式是高层建筑生活给水系统设计的关键,它直接关系到生活给水系统的使用和工程造价。对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直按由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。就目前我国城市给水状况而言,水压一般可满足建筑五~六层的生活用水要求,高区部分的供水应根据具体情况确定。《建筑给水排水设计规范》(gbj15-88)(以下简称《规范》)第2.3.4条规定:“高层建筑生活给水系统的竖向分区,应根据使用要求、材料设备性能、维修管理、建筑物层数等条件,结合利用室外给水管网的水压合理确定。分区最低卫生器具配水点处的静水压,住宅、旅馆、医院宜为300~350kpa;办公楼宜为350~450kpa。”因此,根据《规范》规定的分区给水静水压,兼顾消防给水系统的给水方式,高层建筑生活给水系统高区部分应进行合理的竖向分区。高区部分可以采用的分区给水方式有:高位水箱给水方式;变频调速水泵给水方式或气压罐给水方式。《高层民用建筑设计防火规范》(gb50045-95)第7.4.7条规定:“采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱……。”我国目前消防给水系统中临时高压制居多,一般高层建筑都设有高位消防水箱。在高位水箱有效容积增加不多的情况下,生活贮水与消防贮水同时贮存于一个水箱中,这既经济又便于管理。高位水箱具有稳压作用,使冷热水系统水压保持平衡,方便洗浴。变频调速水泵不能满足消防贮水量,存在小流量和零流量供水问题,同时变频控制股价格较高,在高层建筑中采用较少。气压罐给水方式的主要缺点是气压罐调节容积小,同样存在不能满足消防贮水的问题,一般作为消防给水系统中的经常性增压设备,对于高层建筑生活给水一般用于少数楼层水压不足时的增压。由于以上诸多原因,目前绝大多数高层建筑采用高位水箱给水方式,尽管高位水箱存在增加建筑荷载和防止生活用水受到二次污染的问题。高位水箱给水方式可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式或高位水箱串联给水方式,或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方式利用减压水箱和减压阀减压。减压水箱占用一定的建筑面积,并且增加了防止生活用水二次污染的困难,有噪音影响。减压阀造价虽然较高,但占地面积大大减小,不影响水质而且无噪声,国内减压阀产品质量提高,性能可靠,故采用减压阀减压方式的日渐增多。高位水箱给水方式在实际应用中可以按以下情况考虑。1、建筑高度50m左右的高层建筑,高区部分可采用贮水池——水泵——屋顶水箱——减压阀给水方式。如果低区部分对供水安全要求较高,可以直接从屋顶水箱引下一根立管至低区管网,该立管上设电动阀门和减压阀,平时电动阀门关闭,在城市给水管网停止供水时打开电动阀门向低区供水。如图1所示。此方式供水安全可靠,充分利用了城市管网的水压,节省能源。这种方式普遍采用。2、建筑高度50~80m左右的高层建筑,高区部分可采用贮水池——水屋顶水箱——减压阀给水方式(见图2)或高位水箱并联给水方式(见图3)。并联给水方式各分区为独立的给水系统,供水安全可靠,水泵集中布置,便了管理维护,运行动力费川省。但走必须设水泵——水箱两套设备,增加了水泵和水箱占用的建筑面积,造价增大,这在大城市尤为显著。减压阀给水方式系统简单,设备费用少,占地面积小,管理维护方便。但是其供水安全性比并联给水较差,运行动力费用较高。目前我国各地供电情况逐步改善,电费比较适中,采用高位水箱分区减压给水方式具有较大优越性。这种情况病区部分有两个分区。此种方式应用较多。如由重庆建筑大学设计的重庆医科大学附属第一医院外科大楼,总建筑面积 37756m2,地下有两层,地上有二十三层,建筑高度 89.1m。生活给水系统采用分区给水方式,四层及四层以下由城市管网直接供水,五层及五层以上由贮水池——水泵—

高层住宅建筑防火设计要点实用版

YF-ED-J7311 可按资料类型定义编号 高层住宅建筑防火设计要 点实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高层住宅建筑防火设计要点实用 版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、高层住宅建筑的火灾隐患特点及防火 原则 高层住宅建筑由于其建筑内部实体隔墙较 多,纵向和横向防止火势蔓延扩大的功能都比 较好,加之这类建筑的内部装修比较简单和内 含人员较少,国内火灾实例不多,所以在其消 防功能方面往往被有意无意地忽视,建设中从 设计、施工到管理都存在着某种程度的思想和 技术准备不足。这种不足主要反映在高层住宅 建筑建设、设计、施工单位对《高层民用建筑

设计防火规范》(以下简称《高规》)的不遵循、不落实上;同时也反映在我们公安消防部门对高层住宅建筑防火工作的宣传、教育与监督管理工作的疏漏和玩忽职守上。这种不足与日新月异超常发展的城市建设速度形成了尖锐矛盾,直接造成了先天性火灾隐患的产生。一般地说,住宅建筑防火主要应考虑三个原则:一是从设计上保证建筑物内的火灾隐患降到最低点;二是最快地知晓和最及时地依靠固定的消防设施消除火灾火警;三是保证建筑结构具有规定的耐火强度以利于建筑内的居住者在相应的时间内有效地安全撤离。基于以上的原则,可将建筑防火设计分为主动防火系统和被动防火系统两大部分。所谓主动防火系统是由自动(或手动)控制的报警、灭火、防排烟以

建筑消防给水设计

辽宁工程技术大学课程设计说明书 课程名称建筑给水排水工程 院(系)建筑工程学院建筑环境与设备工程系 专业建筑环境与设备工程 姓名郭书伯 学号1123020106 起讫日期2014年6月6日至2014年6月19日 指导教师王显军 2014 年 6月 18 日

吉林长春某高层商住楼消防给水设计 根据《高层民用建筑设计防火规范》和《自动喷水灭火系统设计规范》规定,本建筑为高层商住楼,其高度大于24m 的公共建筑,每层建筑面积超过1000m2的综合楼属于二类高层建筑。需要设置室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统及自动喷水灭火系统。其消防用水总量应按同时开启这三个系统所需用水量之和计算。 由资料得,本建筑半地下层的防火等级为一级,并分成五个防火分区,每个防火分区的面积不大于500m2;地上部分建筑的防火等级为二级,且每层为一个防火分区,每个防火分区的面积不大于2500m2。 1消火栓系统用水量 高层建筑的消防用水量标准与建筑的性质、高度、空间大小、可燃物数量、燃烧面积、火灾蔓延的速度、室内人员情况及经济损失等因素有关。 本建筑为商务综合楼,属于办公楼等公用建筑,其使用功能复杂,室内设备价值较高;尤其市场、商铺人流密集,火灾危险性大,消防用水量大些。所以按高层民用建筑消火栓给水系统的消防用水量计算,用水量应满足下表的要求: 表2-1 消防用水量 2室内消火栓系统 2.1消火栓系统给水方式及系统组成 根据《高层民用建筑设计防火规范》规定:当消火栓的栓口静水压力大于0.8MPa 时,应进行竖向分区;栓口出水压力大于0.5MPa 时,消火栓应设减压装置。本建筑高度为54.7m ,最低处消火栓栓口处的位置标高为-1.5m ,显然,该点的静水压力小于0.8MPa ,所以本建筑的室内消火栓给水系统不需要进行竖向分区。 本建筑设计为临时高于给水系统,需设水池、水泵、高位水箱。火灾时,前十分钟由高位水箱供水,十分钟后由高压消防泵向管网系统供水灭火。为了灭火 建筑类别 建筑高度 /m 消火栓用水量/L ·s-1 室外 室内 每根竖管最小流量/L ·s-1 每支水枪最小流量/L ·s-1 办公楼 ≤50m 20 30 15 5

如何选择高层建筑消防给水系统给水方式

如何选择高层建筑消防给水系统给水方式 摘要:本文论述了对消防给水系统给水方式起到决定性影响的因素;然后又对如何正确的选择消防给水方式进行了分析。通过论述本文文章,从而为有关的单位及工作人员在实际工作中提供一定的帮助作用。 关键词:高层建筑;消防给水系统;给水方式 整个高层建筑中,消防给水系统是其中非常重要的设施环节,直接关乎到人们的居住安全性和舒适性,那么,为了能够打造出高质量的消防技术系统,文章通过下文对相关方面的内容进行了阐述,从而为有关单位及工作人员在实际工作中提供一定的理论与技术支撑。 一、对消防给水系统给水方式起到决定性影响的因素 因为高层建筑的楼层数量较多,其高度较高,因此,对于消防给水系统的供水必然会带来一定的影响。所以,我们需要从实际情况出发,将科学合理的消防给水系统给水方式选择出来,并且,弄清楚其中的一些影响因素,特别是对于以下两个影响因素,必须要认真的进行把控: 1.自行喷水灭火 按照消火栓系统设计自动喷水灭火系统的竖向分区,从而能够更好的进行设计与施工,确保其应用效果。各个报警阀供水的最低喷头和最高喷头之间的高差应该低于或者等于50米,在1.2Mpa以下控制报警阀入口水压。 2.消火栓给水系统 建筑结构施工中所应用的材料、自身高度、管理与维修水平和设备的性能对室内消火栓给水系统给水方式有着决定性影响。其中,建筑高度对其带来的影响是最为大的。相关规定指出,应该在0.80Mpa以下控制消火栓口静水压力。在高于0.80Mpa后,应该对分区给水系统进行选择。当在0.5Mpa以上控制消火栓栓口的出水压力时,需要将减压装置设置于消火栓处。并且,需要按照这样的方式去布置消火栓给水系统的竖向分区。相关人士认为,当在0.80Mpa以上控制消火栓所承受的静水压力时,会考虑这一条。首先,渗漏问题非常容易出现在消火栓系统中,失火时,会增大水压,这样爆裂等事故就非常容易产生;其次,因为这种影响,将会不断增大消火栓竖向分区高度,造成消防水泵压水管变长、消防水泵扬程增大。在消防的过程中,一旦由于高压而出现事故,不但对灭火会带来影响,而且还会带来别的严重后果。所以,要在在0.80Mpa以下控制最低消火栓栓口的静压压力,进而确保消火栓系给水系统可以安全、稳定的运行,确保竖向分区科学合理。 二、正确的选择消防给水方式 高层建筑因为有着较大高度,对于高压部分消防给水系统的水?阂?求因为室外给水管网水压不能够有效的给予满足,所以,一定要加大压力。气罐给水、变频调速水泵、高位水箱和水泵等为常见的加压供水方式。《高规》中指出,在对高压给水系统进行应用时,可以不将高位消防水箱设置出来。当对临时高压给水系统进行选择应用时,需要将高位水箱

高层建筑消防设计的问题意见(doc 8页)

高层建筑消防设计的问题意见(doc 8页)

高层建筑消防设计中几个问题的意见 在近几年的工作中经常遇到一些多发性的问题,看法往往不一致,现就以下几个问题谈谈个人的看法。 一、关于高位水箱中消防储量的意见 GB50045-95(高层民用建筑设计防火规范)7.4.7.1规定:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3。 GBJ84-85 (自动喷水灭火系统设计规范)第3.2.3条:自动喷水灭火系统采用临时高压给水系统时,应设消防水箱……,但可不大于18m3。 从现行的规范及笔者所见到的资料里都没有明确消防水箱中的消防储水量是一个18m3还是两个18m3。即一般的将GB50045-95中的18m3的理解为消火栓系统室内10分钟消防用水(故近日有将高位水箱中之10分钟消防储水量定为24m3,因室内消火栓用水量为40L/s);

作用。这是因为:(1)初起火灾不大可能出现火灾层的上、下层同时“灭火”;(2)不大可能有多人同时灭火,如有,那么在消火栓启用同时定会按启动消防泵之按钮,这样就不存在储量不够的问题了。这个时期(5~10分钟内)自动喷水灭火系统一般不会动作,故18m3储水量即使是有4股水柱工作,则10分钟也只用去12m3。仍有6m3未动用。另外,有的设计者在高位水箱的消火栓系统出水管上设置水流指示器(设置与否有争论),当消火栓动用后,即使无人按消火栓箱处启动水泵按钮,则因水流指示器动作,在消防控制室有灯光和音响信号,值班人员可依据情况启动或“延时”启动消防泵。笔者不主张设水流指示器,更不主张由水流指示器信号经控制柜直接启动消防泵。 第二,当发生火灾时无人在现场,如娱乐场所、仓库等等,则只有自动喷水灭火系统工作,并且该系统只要有一个喷头动作,压力开头将在60秒内动作发出电信号,向控制中心报警,并经控制箱切换启动消防泵。即使几个喷头动作,18m3储水量也仅仅动用约三分之一。

某建筑消防给水系统设计与计算

某建筑消防给水系统设计与计算 3.1、消火栓系统 3.1.1、设计参数:室内消火栓用水量10 l/s ,充实水柱12m ,每支水枪的流量5.2 l/s ,每根竖管流量为10.4 l/s ,消防立管管径DN100。最低层消火栓所承受的静水压不大于0.8Mpa ,可不分区,采用一次供水的临时高压室内消火栓给水系统。选用 3.1.2消火栓系统的设计计算 1)消火栓间距的确定 消火栓保护半径R=L d +L s 式中R ——消火栓保护半径(m ); L d ——水龙带敷设长度(m );乘以一个曲折系数0.8 Ld=0.8*25=20m L s ——水枪充实水柱在水平面上的投影(m );Ls=12*cos45=8.49m 0 消火栓的布置间距L=√(R 2-b 2) 式中L ——消火栓的布置间距(m ); b ——消火栓最大保护宽度(m )。 2)消防栓保护半径按下列公式计算: f R =Ld+Ls=16+8.49=24.49m 消火栓最大保护宽度:f b =9.3m 消火栓布置间距: L=65.223.949.242 222=-=-f f b R m 消火栓布置间距取23 m 。由于建筑物是塔式建筑,消防栓只能采用双出口消火栓,每层设置一个双出口消火栓。 3)消火栓管道系统计算 消火栓计算简图见图2-1。 水枪造式12m 充实水柱所需的水压Hq 按下式计算; Hq=m H H m f m f 90.1612 0097.021.1112 21.11=??-?=-φαα 4)水枪喷嘴射流量按下式计算: s L s L H B q q x xk /5/2.519.19577.1>=?==

常高压消防给水系统设计

常高压消防给水系统设计 摘要:本文以规范为依据讨论了常高压消防给水系统含义,通过计算明确了一至三层的建筑物属于常高压消防给水系统,并提出了建立区域集中高压水泵房的建议。 作者:党安田 关键词:常高压消防给水系统;集中高压水泵房;区域集中供水系统 随着科技的日新月异,我们在消防设计中可应用的技术越来越多,准确地理解消防给水系统含义,对于设计的合理性起着越来越重要的意义,“常高压消防给水系统”、“集中高压水泵房”等专业术语常令工程技术人员莫衷一是,无所适从。因此笔者认为,充分利用现有资料,探讨消防给水系统的含义,最终达成合理、优化、合法的共识乃当务之急。 《建筑设计防火规范》(以下简称“规范”)作为指导城镇规划,建筑设计的通用性防火要求,自发布以来,历经多次修

订。目前现行的规范为2006年12月1日开始实施。下面通过对规范的几个条文的对比及理解来阐述常高压消防给水系统。 一、规范对常高压消防给水系统的定义 “规范”第8.1.3条要求:“室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m。” 8.1.3条条文说明:“室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压和低压消防给水系统三种。” 高压消防给水系统:“管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防水泵加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。” 临时高压消防给水系统:“在给水管道内平时水压不高,其水压和流量不能满足最不利点的灭火需要,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消

高层建筑消防设计现状分析与建议

高层建筑消防设计现状分析与建议 【论文关键词】高层建筑消防系统设计 【论文摘要】诸多火灾事例足见防排烟在高层建筑消防安全中的重要地位,科学地进行防排烟设计、施工、管理尤为重要。本人结合工作实践,谈谈当前高层建筑消防系统中存在的一些问题与建议,以期引起设计、施工、管理和使用人员的重视。 1.引言 高层建筑指十层及十层以上的建筑(包括首层设置商业服务网点的建筑)。高层建筑具有中上层部位视线开阔,采光通风良好;建筑挺拔,建筑立面造型与色彩一般时尚、富于时代感和都市感;高容积率,节约土地资源等优点,因此在城市建设中,高层建筑呈逐年增多的趋势。但高层建筑存在防火要求高、火灾扑救难等问题,解决好这些问题必须从建筑设计与施工的阶段、从消防系统的设计阶段就开始着手考虑。正确处理建筑设计中的消防问题,直接关系到人民的生命财产安全。 2.高层建筑消防系统设计存在的常见问题 当前,由于部分设计、施工人员对国家规范标准理解不够透彻、全面,导致在疏散走道、疏散楼梯间、前室、合用前室、避难层等人员疏散场所的消防设计、施工上存在一些缺陷,导致工程在设计、施工中存在一些明显的火灾隐患。具体例如: 2.1消防加压泵的选型问题 消防加压泵的选型必须满足流量和扬程的需要,经计算,消防流量为20L/s,消防泵所需扬程为105m。水泵选型时,很难选到符合设计要求的水泵,设计选择的水泵扬程超过所需的压力,为解决压力过大的问题,设计提出切削水泵叶轮,从而满足扬程的需要。 2.2消防泵管道的泄压装置 消防泵运转初期,由于市政管道压力经常不稳定,而且扬程又偏大,会造成管网压力非常大,因此需要在消防泵出水管上设置泄压阀,当管网压力超过设定工作压力(30)时,泄压阀自动打开放水泄压,以防管网超压。随着消防用水量的增加,管网压力逐渐下降,当下降到泄压阀的压力设定点时,泄压阀自动关闭。 2.3双阀双出口消火栓的采用及消火栓间距 当高层建筑在我国较普遍兴建的初期,伴随着产生了单阀双出口消火栓。虽然在栓口上设置了闷盖,实际用起来还是存在很多弊端。但在当时都视为“宝贝“,争相采用,还有人大力推广,这是可以理解的。时至今日早已产出双阀双出口消火栓,完全克服了单阀双出口消火栓之弊端。全国各大设计院也有采用。几年来南京市部分建筑在经过市级以上机关审查时,他们也同意使用及建议某些场合改为双阀双出口消火栓。如18层及以下,每层不超过8户,建筑面积不超过650m2高层塔式住宅,当无走道或走道长度小于5m,且保证同层任何部位有两股水柱同时到达时,可在消防电梯前室设带消防卷盘双阀双出口消火栓和一根消防竖管。 3.消防系统的设计的建议与对策 3.1总平面布局要合理 现代建筑十分讲究街道或小区环境设计,小桥、流水、假山、绿化等园林设计被大量使用,但有些景观设计如果处理不当就会给高层建筑的消防车道、云梯车登高等造成不良影响。我们认为在规划街道或小区总平面布局时,高层建筑的长边应尽量沿街道或小区的边缘布置,充分利用临近的市政道路,这样消防车有时不进入小区内部,就可以很方便地进行火灾扑救和人员营救,而小区内最低可只设计一条消防车道(此消防车道应能够承载消防车的压力),从而大大节约了土建成本,可谓一举两得。在建筑间距上,应以满足防火间距为优先,