文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › OPGW[1].ADSS光缆接头盒使用操作说明(新)

OPGW[1].ADSS光缆接头盒使用操作说明(新)

OPGW[1].ADSS光缆接头盒使用操作说明(新)
OPGW[1].ADSS光缆接头盒使用操作说明(新)

OPGW、ADSS光缆接头盒使用操作说明

1

目录

一、接头盒使用说明

1、各部件名称

2、结构特点

3、技术指标

4、操作程序

(1)OPGW光缆接续操作

4.1.1 OPGW接续缆端面处理

4.1.2 OPGW接头盒的处理(图二)(2)ADSS光缆接续操作

(3)接头盒的安装固定

4.3.1 接头盒铁塔安装固定(图一)

4.3.2 接头盒杆用安装固定(图三、四)

(4)光纤保护管安装操作( 图五)

二、安全须知

2

3

OPG W 、ADSS 光缆接头盒

使用说明和安全须知

该产品适用于电力特种光缆的连接保护,产品有直通连接和分歧

连接之功能,最多可同时进五根光缆,适用于架空杆、塔。

1. 各部件名称

接头盒示意图(图一)

2. 结构特点

机械强度高,密封性能好,合金外壳采用电化处理,耐腐蚀,性能优良,采用密封圈及硅胶密封,可重复开启、扩容、维修、复接等,存纤盘容量达48芯;光缆固定采用与光缆直径相匹配的铝管夹紧,

防止夹伤光缆;可安装在铁塔不同部位,安装牢固;(杆用安装采用不锈钢带固定,操作方便,能适用于不同杆径、不同位置的安装。)3.技术指标

光纤曲率半径:≥45mm 盘留光纤长度:≥2m

光纤盘留附加衰耗:≤0.01dB 光纤最大容量:≤144芯

适用温度范围:-40~+70℃抗侧压力:≥2000N

外型尺寸(mm):480(H)×200(φ) 重量:6.7Kg

4.操作程序

(1)OPGW光缆接续操作

4.1.1 OPGW接续缆端面处理

a)从对OPGW保护及方便固定的角度考虑,理顺预留OPGW光缆走径,并检查其长度,截去受牵引损伤的段长,保留满足在地面多次熔接操作及塔上盘固的长度。

b)将OPGW光缆从与光缆直径相匹配的铝套管中穿过,套到距端面1.5m 左右的地方,以防止扭动松股,用细齿钢锯条或边剪钳切去OPGW光缆铠装层,剪切铠装层时最好把光缆固定在一个夹具上,并精心操作,在切AA线、AS线时,不能损伤不锈钢光纤单元,包括切痕和扭结,所切线材端面应平齐

c)用十字捋直轮将钢管单元捋直,在伸出端面60~80mm处做好标记,用钢管切割刀切去钢管,首先使用切割刀夹持住钢管并保证不左右滑动,旋转一周松动后,拧紧刀刃,再旋转一周,如此反复4次左右,观察切口深度合适后,取下切割刀;双手握住钢管,大拇指捏住切口处,前后缓缓扳动2次,防止钢管变形及断裂后锐边擦伤光纤,待钢管完全脱落后,轻轻地将钢管移去。

d)用无水酒精棉球擦净光纤表面油膏,按常规方法将光纤熔接。

4.1.2接头盒的处理

4

a)将光纤、过渡软管依次穿过接头盒底盘、铝螺帽。将进缆压板紧固,其次将进缆压板上的所有压紧螺栓拧紧,使铝套管紧抱住光缆。在铝螺栓内孔处注射密封硅胶,直至硅胶漫出铝螺栓,拧紧铝螺帽。将光纤穿纤管固定在穿纤管缠绕器上的管夹上,另一头从底部进入存纤盘,并用扎带固定好。OPGW-引入光缆连接与OPGW-OPGW 相同。

动的现象。

b) 将热缩管套入一对待接光纤的任意一根,然后焊接,焊接之后,移动热缩管,使光纤焊接点在热缩管中心位置。对热缩管加热,使热缩管与光纤溶为一体,对焊接点起增强保护作用,将热缩管分别卡入布线槽内,再把光纤均匀地在存纤盘中布好(见图二),从下自上逐盘操作后,盖上盖板。熔接前用光时区域反射仪(OPGW)对两段光缆进行测试,确认架设质量,同时做好光纤连接色谱、接点、衰耗等记录。

c)在最终关闭接头盒以前,清洁接头盒体的密封区域,然后垫上密封圈,盖上接头盒盖,连好锁定带、垫圈,用螺丝将两边均衡张紧,

直到连接盒与连接盒之间间隙一致,并紧密结合。

5

6

光纤布纤示意图(图二)

(2)ADSS光缆接续操作

理顺预留ADSS光缆,剪去受损伤或多余ADSS光缆。开剥待接的一对光缆进行清洁处理,将光缆从与光缆直径相匹配的铝套管中穿过,并将芳纶编好,与光纤一起穿过紧固螺栓,其次将光纤依次穿过紧固塞、紧固螺母,将芳纶压紧在紧固塞与紧固螺母之间,剪去多余的芳纶,拧紧紧固螺母。

在进缆处注射密封硅胶,直至硅胶从紧固螺栓内部渗出。

将进缆压板上的所有压紧螺栓拧紧,使铝套管紧抱住光缆。

将光纤管固定在穿纤管缠绕器上的管夹上,光纤从底部进入存纤盘,并用扎带固定好,按常规方法将光纤熔接,光纤接头热熔热缩管被固定在存纤盘上。

(3)接头盒的安装固定

4.3.1接头盒铁塔的安装固定(见图一)

a)进出OPGW光缆位于接头盒的一端,用双槽引下线夹将OPGW先行扣紧,防止在扭动或盘动时,使接头部分松动或扭伤。

b)OPGW不宜作小半径盘绕预留,每间隔1.5~2.0用引下线夹固定在铁塔构件上,保证对地6~8米以上安全距离,防止人为破坏;也可将接头盒固定在铁塔的内侧,通过铁塔做电场屏蔽保护。

4.3.2接头盒杆用安装固定(见图三、四)

a)将光缆接头盒放到所需的安装位置,用钢带张力器上的紧固钢带按顺时针方向将线杆抱住,再将钢带从钢带张力器的长方孔中穿过,同时将钢带张力器放在与接头盒相应对称的地方,将钢带翻转(如图所示,勒紧),再用钢带压块把钢带压紧,拧紧钢带压块上的紧固螺栓。

b)紧牢钢带张力器上的张力螺栓,直到紧固钢带和所

7

有的接触面紧贴。

c)拧紧两个螺栓上的固定螺母,以防止螺栓的松动,将多余的钢带穿入钢带扣。

钢带倾斜的现象。)

杆用安装示意图(图三)

8

9

杆用安装示意图(图四)

安全须知

1、本操作程序不替代其他产品的安装,仅为经过培训的操作人员提供安全使用说明。

2、在带电线路或附近工作时须特别注意,以防触电事故发生。

3、为了正确操作,在安装前要确保选择产品的合适规格。

4、本产品为精密装置,为确保良好的性能,须将其储备于有包

装的纸箱中并谨慎操作

清单

接头盒主件1套

接头补强用热熔热缩管48-144支

扎带4-12根

自粘带1卷

密封胶1支

铝套管1副

铁塔安装架(铁塔安装专用)1套杆用安装架(架空杆专用)1套标识牌及号码字1套

产品合格证1张

产品说明书1份

10

OPGW[1].ADSS光缆接头盒使用操作说明(新)

OPGW、ADSS光缆接头盒使用操作说明 1

目录 一、接头盒使用说明 1、各部件名称 2、结构特点 3、技术指标 4、操作程序 (1)OPGW光缆接续操作 4.1.1 OPGW接续缆端面处理 4.1.2 OPGW接头盒的处理(图二)(2)ADSS光缆接续操作 (3)接头盒的安装固定 4.3.1 接头盒铁塔安装固定(图一) 4.3.2 接头盒杆用安装固定(图三、四) (4)光纤保护管安装操作( 图五) 二、安全须知 2

3 OPG W 、ADSS 光缆接头盒 使用说明和安全须知 该产品适用于电力特种光缆的连接保护,产品有直通连接和分歧 连接之功能,最多可同时进五根光缆,适用于架空杆、塔。 1. 各部件名称 接头盒示意图(图一) 2. 结构特点 机械强度高,密封性能好,合金外壳采用电化处理,耐腐蚀,性能优良,采用密封圈及硅胶密封,可重复开启、扩容、维修、复接等,存纤盘容量达48芯;光缆固定采用与光缆直径相匹配的铝管夹紧,

防止夹伤光缆;可安装在铁塔不同部位,安装牢固;(杆用安装采用不锈钢带固定,操作方便,能适用于不同杆径、不同位置的安装。)3.技术指标 光纤曲率半径:≥45mm 盘留光纤长度:≥2m 光纤盘留附加衰耗:≤0.01dB 光纤最大容量:≤144芯 适用温度范围:-40~+70℃抗侧压力:≥2000N 外型尺寸(mm):480(H)×200(φ) 重量:6.7Kg 4.操作程序 (1)OPGW光缆接续操作 4.1.1 OPGW接续缆端面处理 a)从对OPGW保护及方便固定的角度考虑,理顺预留OPGW光缆走径,并检查其长度,截去受牵引损伤的段长,保留满足在地面多次熔接操作及塔上盘固的长度。 b)将OPGW光缆从与光缆直径相匹配的铝套管中穿过,套到距端面1.5m 左右的地方,以防止扭动松股,用细齿钢锯条或边剪钳切去OPGW光缆铠装层,剪切铠装层时最好把光缆固定在一个夹具上,并精心操作,在切AA线、AS线时,不能损伤不锈钢光纤单元,包括切痕和扭结,所切线材端面应平齐 c)用十字捋直轮将钢管单元捋直,在伸出端面60~80mm处做好标记,用钢管切割刀切去钢管,首先使用切割刀夹持住钢管并保证不左右滑动,旋转一周松动后,拧紧刀刃,再旋转一周,如此反复4次左右,观察切口深度合适后,取下切割刀;双手握住钢管,大拇指捏住切口处,前后缓缓扳动2次,防止钢管变形及断裂后锐边擦伤光纤,待钢管完全脱落后,轻轻地将钢管移去。 d)用无水酒精棉球擦净光纤表面油膏,按常规方法将光纤熔接。 4.1.2接头盒的处理 4

光缆施工规范及要求

光缆施工规范及要求 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

光缆线路施工要求 光缆敷设方式 通信光缆的敷设方式一般分为三种:管道、直埋和架空敷设方式。 一、光缆线路工程实施要求 (一)基本要求 1、一般要求 (1)线路工程实施前应按设计图纸进行复测,重新丈量线路路由长度、人孔井位置。复测中因外界环境变化而导致路由不通或存在危及线路安全隐患的地段,要及时反馈给建设单位和设计单位,并在下达设计变更通知单后再进行调整、实施。 (2)施工前应根据光缆盘长和路由情况进行合理配盘,应尽量按盘号顺序敷设,以减少光纤参数差别所产生的接头本征损耗;光缆单盘标准长度:管道光缆以2km做为配盘基数,架空光缆按3公里配盘,直埋光缆按3公里配盘;靠近局站侧的单盘长度不宜小于500米,严禁使用短段光缆。(3)光缆敷设安装的最小曲率半径应符合下表的要求:光缆允许的最小弯曲半径指标表 波纹管和钢管管孔内应穿放子管道,其子管道总外径不应超过原管孔内径的85%,子管道内径不宜小于光缆外径的15倍。 (5)光缆引上部分均采用Φ80mm钢管保护,钢管内穿放2根子管,子管规格为Φ28/32mm聚乙烯塑料管。钢管下部延伸至人(手)孔内或地下,钢管上方管口以及子管管口应作堵塞处理。 (6)光缆线路在施工过程中要考虑光缆必要的预留长度,主要包括光缆接头处的预留长度、光缆弯曲增加长度、局

站内预留长度等。光缆的预留长度要严格按照下表要求实施,对特殊地段可结合工程现场实际情况确定。 光缆预留长度表 XX局为A端,XX中继站为B端。 (二)架空光缆线路安装要求 1、杆路建筑安装要求 (1)电杆的规格及选用 架空杆路全程采用油木电杆,电杆稍径φ14-20厘米。杆路建筑标准杆高为8米,标准杆距为50米,超过65米按长杆档处理。 光缆距地面的高度达不到要求时,可采取增加电杆高度的方式,当电杆高度为12米以下时(不含12米)采用单接杆方式,当电杆高度为12米以上时采用品接杆方式。接杆时电杆锯出断面及刨平面需用沥青作防腐处理,接杆下节杆稍径不得小于上节杆稍径,单接杆时下节杆稍径不小于上节杆根径的四分之三。具体规格程式按设计图纸规定标准实施。 单接杆在直线路上应装在顺线路方向,在经受定向风力的地区应装在背风的一侧,角杆应装在拉线的反侧,跨越杆应装在长杆档的一侧,坡度变更杆应装在下坡的一侧,分线杆应装在拉线的反侧。 (2)电杆埋深

接头盒分装技术规范

光缆接头盒高低温循环试验中的密封问题分析 电信技术 作者:信息产业部邮电工业产品质量监督检验中心廖运发戴真2007-12-10 10:48 光缆接头盒高低温密封问题 随着我国光通信网络的快速发展,光纤光缆及其附件种类越来越多。根据光缆种类的不同,目前的光缆接头盒分为室外光缆接头盒、OPGW光缆接头盒、浅海光缆接头盒及微型光缆接头盒等。随着光缆种类的增加,还将出现更多与新型光缆相适应的接头盒,如微吹布放光缆接头盒、排水管道光缆接头盒、路槽光缆接头盒等。 1循环试验的基本情况 表1 接头盒高低温循环试验条件 表1是YD/T814.1-2004中规定的接头盒高低温循环试验条件。 在室温下,将试样置入温控箱,以1℃/min的速率升温至高温,在高温下恒温2h,接着降温至室温,在室温下恒温2h,然后降至低温,在低温下恒温2 h,再升温至室温,在室温下恒温2 h,如此构成一个循环,共做10个循环。图1是高低温循环试验温度变化曲线。

图1 高低温循环试验温度变化曲线(1个循环) 一般来说,接头盒内温度变化与温控箱温度变化相比有一些滞后,但这对分析接头盒内压力大小没有影响,可以不考虑。 假设接头盒内空气为理想气体,当温度变化时,在不漏气的情况下,接头盒内气体体积的变化影响可以忽略不计。根据查理定律,即一定质量(M)的气体,在体积(V)保持不变的情况下,其压强(P)与温度(T)成正比,即P/T=常数。其中T为绝对温度。 根据标准要求,初始状态室温为20℃、压强为160kPa(60kPa+100 kPa),应用查理定律求得的高低温循环试验接头盒内压力变化曲线如图2所示。 图2 高低温循环试验接头盒内压力变化曲线(1个循环)

光纤接续规范

光纤接续是一项细致的工作,特别在端面制备、熔接、盘纤等环节,要求操作者仔细观察,周密考虑,操作规范。 光纤接续方法及操作步骤如下: 一、接头盒制作 剥除护套。用小钢锯锯掉光缆的端头(通常去除1m);用横向剖刀在标刀处横向切割PE外护套和皱纹纵包钢带(长度一般约为1.5m);轻折光缆,使皱纹钢带在切割处完全断裂;用钢丝钳剪断加强芯;安装固定接头盒。 二、端面的制备 光纤端面的制备包括剥覆、清洁和切割这几个环节。合格的光纤端面是熔接的必要条件,端面质量直接影响到熔接质量。 1.光纤涂面层的剥除 去除光纤套塑(长度一般约为90cm,根据盒子的类型决定);光纤涂面层的剥除,要掌握平、稳、快三字剥纤法。“平”,即持纤要平。左手拇指和食指捏紧光纤,使之成水平状,所露长度以5cm为准,余纤在无名指、小拇指之间自然打弯,以增加力度,防止打滑。“稳”,即剥纤钳要握得稳。“快”即剥纤要快,剥纤钳应与光纤垂直,上方向内倾斜一定角度,然后用钳口轻轻卡住光纤右手,随之用力,顺光纤轴向平推出去,整个过程要自然流畅,一气呵成。2.裸纤的清洁 裸纤的清洁,应按下面的两步操作: 1)观察光纤剥除部分的涂覆层是否全部剥除,若有残留,应重新剥除。如有极少量不易剥除的涂覆层,可用绵球沾适量酒精,一边浸渍,一边逐步擦除。 2)将棉花撕成层面平整的扇形小块,沾少许酒精(以两指相捏无溢出为宜),折成“V”形,夹住以剥覆的光纤,顺光纤轴向擦拭,力争一次成功,一块棉花使用2~3次后要及时更换,每次要使用棉花的不同部位和层面,这样即可提高棉花利用率,又防止了探纤的两次污染。3.裸纤的切割 裸纤的切割是光纤端面制备中最为关键的部分,精密、优良的切刀是基础,而严格、科学的操作规范是保证。 1)切刀的选择 切刀有手动(如日本CT—07切刀)和电动(如爱立信FSU—925)两种。前者操作简单,性能可靠,随着操作者水平的提高,切割效率和质量可大幅度提高,且要求裸纤较短,但该切刀对环境温差要求较高。后者切割质量较高,适宜在野外寒冷条件下作业,但操作较复杂,工作速度恒定,要求裸纤较长。熟练的操作者在常温下进行快速光缆接续或抢险,采用手动切刀为宜;反之初学者或在野外较寒冷条件下作业时,采用电动切刀。 2)操作规范 操作人员应经过专门训练掌握动作要领和操作规范。首先要清洁切刀和调整切刀位置,切刀的摆放要平稳,切割时,动作要自然、平稳、勿重、勿急,避免断纤、斜角、毛刺及裂痕等不良端面的产生。另外学会“弹钢琴”,合理分配和使用自己的右手手指,使之与切口的具体部件相对应、协调,提高切割速度和质量。 3)谨防端面污染 热缩套管应在剥覆前穿入,严禁在端面制备后穿入。裸纤的清洁、切割和熔接的时间应紧密衔接,不可间隔过长,特别是以制备的端面,切勿放在空气中。移动时要轻拿轻放,防止与其他物件擦碰。在接续中应根据环境,对切刀“V”形槽、压板、刀刃进行清洁,谨防端面污染。

GPJ142光缆接头盒技术说明

GPX142光缆接头盒技术说明 一、概述 1、产品用途: 在光通信网络中,由于光缆长度有限以及光缆在传输线路上需要分支,因此而产生光缆接头,光缆接头盒为光缆接续、分支提供条件并对接头进行保护。 2、产品分类: ●按外形结构可分为帽式光缆接头盒和卧式光缆接头盒两种; ●根据光缆敷设方式可分为架空、管道(隧道)和直埋等类型; ●按光缆连接方式分为直通接续和分歧接续两种; ●按密封方式分为热收缩密封型和机柜密封型; 3、产品特点: a;帽式光缆接头盒 GPJ142-M系列帽式光缆接头盒采用套筒式结构,盒体利用杠杆及自锁原理通过抱箍和密封件固定密封,进缆采用热缩式、套管式或机械式密封。 ●盒体采用抱箍锁紧固定,安装方便; ●熔接盘可大于90度翻转,储纤空间大,操作简单、扩容方便; ●适合带状光缆和集成束状光缆; ●进缆孔使用螺母旋转密封或热缩套管密封,满足不同条件的要求; ●采用优质工程材料模压成形,强度高、抗老化; ●适用于架空、管道、直埋等各种场合,满足不同环境的使用要求; b;卧式光缆接头盒 GPJ142-W系列卧式光缆接头盒采用翻盖式结构设计,利用斜面自锁原理通过燕尾槽插闩、整体式密封件及螺钉密封固定。 ●联体密封件,可弹性变形,密封可靠; ●熔接盘储纤空间大,扩容方便; ●进缆孔密封操作简单有效;

●适合带状光缆和集成束状光缆; ●采用优质工程材料模压成形,强度高、抗老化; ●适用于架空、管道、直埋等各种场合,满足不同环境的使用要求; 二、技术规格 1、依据标准 产品严格遵循以下行业标准: YD/T 814.1-2004 YD/T778-2006 《光纤配线架》 2、技术指标: 工作温度:-40℃~+65℃。 大气压力:70Kpa~106Kpa。 密封性能:盒内气压100±5 kpa,水浸没15min,无气泡。 再封装性:盒内气压100±5 kpa,水浸没15min,无气泡,重复三次。 抗拉强度:≥800N 抗压强度:架空1000N/100mm;直埋2000N/100mm。 抗冲击力:16N2m,冲击三次。 抗弯强度:接头盒与光缆接合处能承受弯曲张力负荷为150N、弯曲角度为±45°的10个循环的弯曲。 抗扭强度:承受扭矩50N2m,扭转角度±90°的10个循环。 轴向抗压:≥100N 温度循环:-40℃~+65℃,循环次数10次。 抗高温性:65±2℃,持续100h。 抗振性能:106次,频率10HZ,振幅±3mm。 抗腐蚀性:能够在5﹪盐酸、5﹪氢氧化钠、5﹪氯化钠溶液中持续浸泡24h,无明显腐蚀。 光纤存放:盒内的预留光纤盘绕在收容盘内,可存放长度≥1.6m,弯曲 半径﹥30mm,光纤接头无明显附加衰减。 电气连接:光缆接头盒装有电气连接装置,能使光缆中金属构件的电气

光缆接续的步骤

光纤在接续过程中的方法及其操作步骤: 光纤接续一般可分为两大类:光纤的固定接续(俗称死接头),活动连接(俗称活接头)。活动连接一般是在机房内进行连接,利用光法兰盘把带有连接头的光纤进行连接,该方法灵活方便,操作简单,我们主要是讲光纤的固定接续。 光纤固定接续是光缆线路施工中较常见的一种方法,其接续方法有熔接法和非熔接法两种。目前,光纤的固定接续大都采用熔接法,这种方法的优点是光纤的连接损耗低,安全可靠,受外界影响小,最大的缺点是需要价格昂贵的熔接设备。接续操作过程一般分为:剥除光纤覆层、光纤端面处理、光纤熔接、光纤接头保护、余纤的盘留等。 1、剥除光纤涂覆层: 利用涂覆剥除器(MILLER钳)剥除光纤涂覆层约30~40mm左右,然后用浸有无水酒精的清洁纸或纱布檫拭光纤表面,直至檫得发出“吱吱”的响声为止。在剥除中应注意用力要适中均匀,用力过大会损伤纤芯或切断用纤,用力小了光纤护层剥不下来。 2、光纤端面处理: 这是光纤接续处理技术的关键,端面的好坏直接影响到接续的质量。光纤切割是利用石英玻璃的脆性来达到光纤切断面的光滑,无毛刺。如果操作不当,将会出现光纤断面倾斜、有缺口、有毛刺或纤芯损伤等现象。造成接续不良。纤芯切断长度根据熔接机的限制或热缩管的长度来确定,一般为16±0.5mm。 3、光纤熔接: 将制做好的端面的光纤放置在熔接机的V型槽中,接下熔接机的“SET”键,即可完成整个熔接过种(其中包括调间隔、调焦、清灰、端面检查、对纤芯、熔接、检查及推定损耗等动作),在操作过程中应避免端面与任何地方接触,保持纤芯干净。 4、光纤接头保护: 主要是增加接头处的抗拉、抗弯曲的强度。将套有热缩套管的纤芯轻轻地移到熔接部位(熔接之前,将保护管预先放入光纤的某一端),熔接部位一定要在保护管的中心,并将保护管放入熔接机的加热器中,用左侧的光纤轻轻下压,使左侧光纤钳合上。再轻轻地压下右侧光纤,使右侧光纤合上,然后关闭加热器盖。接下“HEAT”键,面板上的红灯亮,此时加热器开始加热,直至保护套管端部完全收缩为止。同时应注意确保光纤被覆部位的清洁,保持光纤笔直,不要扭曲光纤熔接部位。如果收缩不均匀,可延长加热时间,如果加热时产生气泡,可降低加热温度。 5、余纤的盘留: 为了保证光纤的接续质量和有利于今后接头的维修,光纤都要在接头的两边留有一定长度的余纤,一般用于盘纤,接续的余纤长度应大于1米。不同的光缆接续盒有不同的处理方法,大致的方法都是将余纤盘绕在接续盒的托盘上,尽量地盘大圈,一般其弯曲半径应不小于3.5cm。 光缆接续一般是指光缆护套的接续和光纤的接续在接续前一般应检查光纤芯数、结构程式等是否一致。通常整个光缆的接续按以下步骤进行: 1、开剥光缆,剥除光缆护套(使用工具:光缆开剥刀或横纵向开剥刀)。 2、清洗、去除光缆内的填充物和油膏。

光缆接续的步骤

光缆接续专业题库(施工维护)

光缆接续试题 一、填空题 1.光纤传输中最经常使用的三个光波波长分别为(850nm)、(1310nm)和(1550nm)。 2.光缆接头预留长度为()到()米。 3.光缆过桥,桥长200m以上时,桥两端各预留(1)到(3)米。 4.光缆型号GYTA53-8B中,“GY”的含义是(通信用室外光缆),“B”的含义是(单模光纤)。 5.理想的光纤端面应平整如镜,纤面与光纤轴(垂直)。 6.用OTDR进行光纤测量可分为三步:参数设置、(数据获取)和曲线分析。 7.光波在光纤中传输,随着距离的增加光功率逐渐下降,这就是光纤的(传输损耗)。 8.组装接头盒拧紧各部位螺栓时,应(交替对角)均匀地进行,不得集中在一个部位。 9.光纤连接损耗的现场监测包括熔接机监测、OTDR监测和采用(光源光功率计)测量。 10.OTDR最常用于测量光纤的(衰减)和长度。 11.决定光传输特性的两个主要因素是(损耗)和(色散)。 12.在光缆的结构中,最常用的光缆结构分为(层绞式)、(骨架式)、(中心束管式)和(带 状式)。 13.光缆富余度中,Mc代表光缆(线路富余度) 14.光缆富余度中,Me代表(设备富余度) 15.光缆埋深规定:粘性土、沙性土埋深为(~)m 16.铁路路肩岩石地段,光缆埋深为大于()m 17.铁路路肩粘土地段,光缆埋深为大于()m 18.光缆布放接头处每侧预留长度(8~10)m/侧 19.光缆布放局内预留长度(15~20)m。

20.光缆过河,在河两岸预留长度为(1~5)m 21.受地质、地形变化影响地段,光缆应预留(适当)长度 22.光缆的预留方式,长度小于5m时采用(普通)预留 23.光缆的预留方式,长度大于5m时采用(盘留)预留 24.光纤熔接时,熔接端面被污染,将会造成熔接(损耗)增大 25.光纤熔接时,切割角度不良,将会造成熔接(损耗)增大 26.光纤熔接时,切割端面不整,将会造成熔接(损耗)增大 27.光纤熔接时,光纤的纤芯不圆,将会造成熔接(损耗)增大 28.光纤熔接时,纤芯轴向错位,将会造成熔接(损耗)增大 29.光纤熔接时,纤芯与包层偏心,将会造成熔接(损耗)增大 30.光纤熔接时,纤芯模场直径不匹配,将会造成熔接(损耗)增大 31.光纤熔接时,纤芯的折射率不同,将会造成熔接(损耗)增大 32.光纤熔接时,两根不同光纤接续,将会造成熔接(损耗)增大 33.光纤熔接时,熔接机的参数设置不当,将会造成熔接(损耗)增大 34.去掉涂覆的光纤,在切割刀架上熔接机架上,光纤受夹,严重者损伤光纤表面影响光纤 (强度) 35.光纤熔接后,轴线不一致,不仅影响衰减还影响(光纤裂纹) 36.光纤熔接后,轴向错位,不仅影响衰减还影响(光纤强度) 37.为了提高光纤接头强度,保护光纤不被损坏,一般采用PE(热缩管)补强 38.地线标桩间隔,不大于(4)km 39.地线标桩设地线(防雷)装置 40.光、电缆标桩中,G代表(光缆)

直埋光缆线路接头盒密封与防水新技术

直埋光缆线路接头盒密封与防水新技术 郝爱萍 (黑龙江省联合网络通信公司哈尔滨分公司哈尔滨 150016) 摘要:本文主要介绍了直埋光缆线路施工和维护工作中,光缆接头盒进水的原因、预防和接头盒密封新技术,重而解决光纤通信不畅的问题,以便提高光纤通信质量。 关键词:绝缘电阻、接头盒、玻璃胶 前言 直埋光缆预防接头盒进水与密封处理是光缆线路施工和维护工作的重点。由于直埋光缆采用了直埋敷设,故受外界因素破坏较少,其传输质量受环境温度变化影响也较小。但直埋敷设方式下,接头盒的受潮、进水问题却相当普遍,且接头盒一旦进水,其维护监测、故障处理都较其它敷设方式更为复杂。如处理不 当,会严重影响整个光缆网络的运行安全。 1 直埋光缆接头盒进水的原因 1.1 接头盒进水导致光缆对地绝缘不良。 某县局对所维护的210 km直埋光缆线路进行大修,大修中共测试了74个接头盒的对地绝缘电阻。其中52%的绝缘电阻值为零,48%的接头盒内明显存有积水。查阅同期相关技术资料,结果表明,一般直埋敷设光缆接头盒67%会出现进水故障。整修中发现的接头盒进水情况,四种光缆接头盒防水效果分别为:帽式接头盒防水率是83%,箱式接头盒防水率达75%,开启式防水率为45%,半开启式接头盒的防水率 为44%,可见,使用帽式接头盒预防直埋光缆接头盒进水最好。 1.2 接头盒结构设计不适合直埋光缆。 帽式接头盒主要是为架空与隧道敷设光缆而设计的,在直埋线路中使用不符合规程的防水要求,但在线路中的防潮效果却较好。而按照规定,开启式等其它三种常用结构的接头盒都是直埋敷设中使用的,但 防潮效果却较差。虽然这四种光缆接头盒的结构、适用范围各不相同,但从密封工艺来讲,需做防水处理 的部位都只有两处:接头盒上下盖两部分的合拢处;线路光缆进入接头盒的引入部位。帽式接头盒在光缆 进入接头盒的引入部位利用了热缩性套管密封,将线路光缆与接头盒连成一体,在上下盖合拢处靠上下盖

光缆线路工程施工验收技术规范

中国移动通信集团安徽有限公司光缆线路工程施工验收技术规范 中国移动通信集团安徽有限公司网络部

目录 第一章总则 (1) 第二章光缆及器材检验 (2) 第三章路由复测 (3) 第四章光缆配盘 (6) 第五章安装工艺 (7) 第六章中继段测试 (21) 第七章竣工验收 (22) 第八章附则 (24)

第一章总则 1.1中国移动通信集团安徽有限公司光缆线路工程施工验收规范(以下简称规范)是中国移动通信集团安徽有限公司光缆线路工程施工质量检验、随工检验和竣工验收的技术依据,适用于省内干线、城域传送网的新建、扩建和改建的光缆线路工程。 1.2光缆线路工程的验收应按信息产业部部颁的《邮电基本建设工程竣工验收办法》、集团公司相关文件、省公司下发的《中国移动通信集团安徽有限公司通信工程验收管理办法》(安移动网〔2007〕142号) 、本规范以及设计文件规定进行,验收项目、内容和标准按本规范的要求办理。 1.3工程验收必须严格执行本规范,以确保工程质量。各级建设单位必须加强工程质量检查工作,通过监理单位或随工代表加强施工现场的质量检查,做好随工检验和隐蔽工程的签证工作。 1.4在施工过程中,施工单位应严格执行部颁有关施工质量检查的规定和设计规范要求。 1.5本规范主要包括安徽移动使用较多的管道、架空光缆和硅管管道的敷设。施工单位制定的施工操作规程应遵循本规范的要求。 1.6 本规范未尽事项应执行YD5121-2005《长途通信光缆线路工程验收规范》,YD/T5138-2005《本地网通信线路工程验收规范》、YD5043-2005《长途通信光缆塑料管道工程验收规范》和GB50374-2006《通信管道工程施工及验收技术规范》的相关要求。

H43双端光缆接头盒说明书

H43双端光缆接头盒说明书 1.1用途 该产品适用于室外光缆架空、管道、直埋等直通接续和分歧接续。采用全机械密封和可重复开启方式,带可选气压阀和接地保护装置。内部结构简单、使用方便、是网络建设可靠选择的一款接续保护盒。 1.2结构 1.3主要部件 1.4操作步骤 开拨光缆:1,120mm 长度的光缆:用于密封构件到光缆固定压板。 2,2030mm 长度的光缆:开剥后用于盘绕和熔接。 3,430mm 长度的带护套光纤:用于光缆固定处到光纤收容盘固定处。 4,1600mm 长度的光纤:剥去光纤护套后与其它光纤熔接,然后一起盘绕在光纤熔纤盘内。 1,把光缆加强钢芯用钢钳折弯成小于1CM 的一个圈,尾部留1CM 左右,把多余的钢芯剪断; 2,再把光缆压片放加强芯上面,螺钉穿过孔,对准固定架上的螺钉孔拧紧; 3,参照上图裹上密封胶带,将光缆压紧; 4,位置将穿有裸纤保护管的光纤在接头盒盒体内绕成直径>100mm 左右的纤环。 序号 名称 数量 用途 1 盒体 1套 光缆接头的整体防护 2 不锈钢螺栓M8X40 16颗 固定外壳 3 光纤熔纤盘 24芯/盘X4=96芯 固定光纤接头保护热缩管及收容光纤 4 熔纤盘固定架组件 1套 支撑和固定熔纤盘 5 光缆压紧组件 4套 缆口外部光缆固定 6 光缆固定组件 4套 进缆口光缆固定/加强芯固定 7 密封胶带 2卷 光缆进出缆口处密封 8 密封胶条 1套 盒体(外壳)之间的密封 熔纤盘 盒体 盒盖 24芯熔纤盘 加强芯固定 密封胶带 喉箍固定光缆

1,在裸纤保护管末端用尼龙扎带固定在熔纤盘进口,应从最底端熔纤盘开始光纤接续; 2,多余光缆在熔纤盘底部盘存,用尼龙扎带固定好。 未使用缆口用堵头密封(堵头槽内裹两圈密封胶带),拿出密封胶条放入盒体四边槽内,光缆入口接合处用整条密封胶带填充缝隙,并压实。 1,.将光缆接头盒盖与底对准盖好。 2,用专用扳手把M8×40mm 的不锈钢螺钉按照顺序拧紧, 3,用户需要架空安装,可将2套架空连接件固定在盒体螺钉位置上。 盒体周圈密封胶条位置 堵头 纤芯熔接 缆环 光缆压紧片 A 端光缆 B 端光缆 堵头 密封胶带

光缆接头盒技术规范书

江苏汇珏网络通信设备有限公司质量管理三阶文件 QCT-07-013-2014 A版 0次修改 光缆接头盒技术规范书 编制 审核 批准 分发号 受控状态

1 目的 为了完善光缆接头盒技术规范要求,提高检验力度对光缆接头盒进行严格规范的质量检验和管控。故特制定此规范。 2 适用范围 适用于上海汇珏网络通讯设备有限公司接头盒(又称接续盒)。 3 职责 3.1 销售负责下生产任务单到计划科,并在生产任务单上注明是公司常规包装或为特殊要求的包装。 3.2 计划科根据生产任务单要求,安排排产日期。并在生产流程单注明包装方式。 3.3 物控科根据生产计划表提前做好备料。 3.4 生产科根据生产计划表要求投产并严格按照本文件要求包装。 3.5 品质科负责根据本文件要求严格进行成品发货检验。 4 工作程序 4.1接头盒类型 4.1.1数分为:芯、12芯、24芯、48芯、72芯、96芯、144芯、288芯; 4.1.2接头盒按类型分为:哈扶式、卡接式、帽式; 4.2引用标准 本技术规格书指定产品应遵循的规范和标准主要包括但不仅仅限于以下所列范围: GB/T 1034-1998 塑料吸水性实验方法

GB/T 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸汽性试验方法 GB/T 1120-1992 不锈钢棒 GB/T 1410-1989 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法GB/T 1634-1979 塑料弯曲负载热变形温度实验方法 GB/T 2423.10-1995 电工电子产品基本环境试验规程试验Fc:振动(正弦)试验方法 GB/T 2423.14-1997 电工电子产品基本环境试验规程太阳辐射试验导则 GB/T 2423.24-1995 电工电子产品基本环境试验规程试验Sa:模拟地面上的太阳辐射试验 GB/T 2951.38-1996 电线电缆白蚁试验方法 GB 3281-1982 不锈耐酸及耐热钢厚钢板技术条件 GB/T 7424.2-2002 光缆总规范第2部分:光缆基本实验方法 GB/T 13993.2-2002 通信光缆系列第2部分:核心网用室外光缆GB 3873-83 通信设备产品包装通用技术条件 GB 5577-85 合成橡胶牌号规定 YD/T 590.1-1992 通信电缆塑料护套接续套管第1部分:通用技术条件 YD/T 590.2-1992 通信电缆塑料护套接续套管第2部分:热缩套管 YD/T 1024-1999 光纤固定接头保护组件 YD/T 629.1-93 光纤传输衰减变化的监测方法和传输功率检测法

管道光缆施工技术及验收规范(光缆敷设、接续、测试)

一、通信管道路由和位置的确定: 1、通信管道建筑避免在规划不定、尚未定型、或虽已成型、但土壤未沉实的道路上(城市规划有特殊要求的除外),应远离电腐蚀和化学腐蚀地带,尽量选择在地下或地上障碍物较少的街道上。 2、城区通信管道的位置,宜建筑在人行道下、高等级公路上的车道下,不宜建在快车道下。 3、通信管道和其他地下管线及建筑物间的“平行”和“垂直”净距应符合验收规范或设计标准(见附表1)。 4、城区内建筑通信管道的路由,必须经城管部门批准有红线图,否则严禁施工。 二、管道及人(手)孔建筑: (一)管道: 1、通信管道使用材料主要有水泥管块、高密度聚乙烯(HDPE)波纹管或硬质聚氯乙烯(PVC)硬塑管等。PVC硬塑管:应保证其直径在φ98/90mm以上;HDPE波纹管其直径在φ110/100mm以上。使用钢管、塑管时内径应一致。 2、在下列情况下宜采用塑管:(1)腐蚀情况较严重的地段;(2)地下障碍复杂的地段;(3)施工期限要求迅速复原的地段;(4)塑管的接续宜采用承插法。采用承插法接续塑料管,其承插部分应涂粘合剂,应在距直管管口10mm处向管身涂抹,涂抹承插长度的2/3。(5)塑料管的组群管间缝隙为10-15mm,接续管头必须错开,每隔2-3米设垫物支撑,并保证管群的整体形状统一。进入人(手)孔窗口部分的堵抹(喇叭口)不应凸出墙面,应终止在墙体内30-50mm处。 3、在下列情况下宜采用钢管:(注:钢管壁厚 2.0mm以下时为薄壁钢管,2.0mm 以上时为厚壁钢管。)(1)钢管附挂在桥梁上或跨越沟渠、有悬空跨度;(2)埋深过浅或路面荷载过重;(3)地基特别松软或有可能遭到强烈振动;(4)有强电危险或干扰影响需要防护;(5)在有腐蚀的地段采用钢管时,必须做钢管的防腐处理;(6)钢管接续宜采用管箍法,两根钢管应分别旋入管箍长度的1/3以上,两端管口应锉成坡边,使用有缝管时应将管缝置于上方。 4、管道应建筑在良好的地基上,地基分天然地基和人工地基两种。天然地基:稳定性土质,不需人工加固的地基;人工地基:在不稳定的土质上必须经过人工加固的地基。加固方式有表面夯实、碎石加固、换土法和打桩加固法等。 5、管道的基础:基础是介于管道与地基中间的铆接结构,它支撑管道,把管道的荷重均匀传播到地基中,管道一般均应有基础,基础有混凝土基础和钢筋混凝土基

光缆线路设计技术标准

光缆线路设计技术标准 1、中继段光纤衰减指标 型二氧化硅系单模、长波长光纤,油膏采用抗低温(-50℃)纤膏缆膏;护套材料宜选用上海石化、北欧化工或美国陶氏的PE护套料。 光缆结构选用金属加强构件,松套层绞填充式的GYTS 型光缆。 其光缆线路中继段传输衰减指标应符合下表规定: 【注:设计取定标称盘长为3km时,平均盘长取定为 3km,单个光纤熔接接头衰耗,光纤接头平均衰耗=3公里=Km;设计取定标称盘长为2km时,平均盘长取定为,单个光纤熔接接头衰耗,光纤接头平均衰耗=公里=Km;】根据公式计算,中继段光纤线路衰减符合传输系统要求。 2、光纤技术参数指标 型光纤主要技术性能参数指标如下表:

(1)光缆主要技术性能指标如下表: 表光缆的允许拉伸力和压扁力的机械性能指标表

为便于识别光纤,其光纤和松套管必须由色谱标志,松套管采用全色谱标志,面向光缆A端看,在顺时针方向上松套管序号增大,松套管序号及其对应的颜色应符合下表要求: 每盘光缆两端应分别有端别识别标志,面向光缆看,在顺时针方向松套管序号增大时为A端,反之为B端;A端标志为红色,B端标志为绿色。 4、光缆接头盒技术指标 光缆接头盒容量为48-144芯。 其主要技术性能应符合下列要求: (1)环境性能 ①环境温度:工作时为-40-----+65℃ 储存及运输为-25----+60℃ ②大气压力:70kPa~106 kPa。 (2)机械性能 ①光缆接头盒封装完毕后,光缆接头盒内充气压力为100kPa±5kPa,浸入常温清水容器中稳定观察15分钟应无气泡溢出,或稳定观察24小时气压表指示应无变化。 ②光缆接头盒应能承受1000N轴向拉伸力,时间不小于1分钟。光缆接头盒与光缆接合处应能承受100N轴向压力,时间不小于1分钟。 (3)接头盒结构与功能

GJS01系列帽式光缆接头盒使用说明书

GJS01系列 单端光缆接头盒 产品说明

目录 1. 光缆接头盒使用说明书 (2) 1.1光缆引入接头盒的施工 (2) 1.2光缆的施工 (4) 2. 光缆接头盒安装手册 (5) 2.1施工前准备 (5) 2.2接头盒的开启与封装 (5) 2.3、架空安装 (5) 2.4、管道安装 (6) 3.光缆接头盒专用工具的使用说明和操作手册 (6)

1.光缆接头盒使用说明书 GJS01系列单端光缆接头盒,可供光缆连续、分歧、配线、及储存。适用壁挂、架空、柱挂、地埋安装。 1.1光缆引入接头盒的施工 1.1.1.割断光缆口尾端。 1.1. 2.光缆先穿过热缩套管后再穿入缆口。 1.1.3.固定加强芯和光缆(见光缆加强芯固定图)。 光缆加强芯固定图 1.1.4.磨平进缆口将光缆打磨干净,以保证热缩密封质量。 1.1.5. 为了保护进缆口的光缆免受加热变形,用锡箔纸缠绕约10cm长的光缆。(其中约4cm 被热缩套管覆盖),见“热缩密封安装图1”

热缩密封安装图1 热缩密封安装图2 1.1.6. 热缩密封 (见“热缩密封安装图2”) 把热缩管推进到下盒体缆口底部后开始加热,火焰不要烧到下盒体及未包锡箔的光缆上。(大缆口热缩管时必须使用金属分歧夹)。 注意:1. 热缩时要均匀加热。 2. 热缩时先对靠近进口与下盒体底面接触部分的热缩管进行热缩,待其冷却一段时间后,再进行其他地方的热缩。 1.1.7. 储纤及保护 a.将光纤外护套按要求剥掉并把光纤外保护束管上的阻水油膏擦掉。 b.用塑料缠绕管或PVC软管将剥好的光纤束管套好,长度以引入储纤盘并能在其内部绑扎为宜。在剥缆处用电工胶布将其缠绕保护(见储纤及保护图1)。 c.将光纤盘入储纤盘内并绑扎好(见储纤及保护图2),用熔接盘盖好待用。 储纤及保护图1 储纤及保护图2 1.1.8. 裸纤走纤、盘纤及保护

光缆线路设计技术标准

光缆线路设计技术标准公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

光缆线路设计技术标准 1、中继段光纤衰减指标 光缆选用型光纤光缆,选择ITU-T建议型二氧化硅系单模、长波长光纤,油膏采用抗低温(-50℃)纤膏缆膏;护套材料宜选用上海石化、北欧化工或美国陶氏的PE护套料。 光缆结构选用金属加强构件,松套层绞填充式的GYTS 型光缆。 其光缆线路中继段传输衰减指标应符合下表规定: 【注:设计取定标称盘长为3km时,平均盘长取定为3km,单个光纤熔接接头衰耗,光纤接头平均衰耗=3公里=Km;设计取定标称盘长为2km时,平均盘长取定为,单个光纤熔接接头衰耗,光纤接头平均衰耗=公里=Km;】根据公式计算,中继段光纤线路衰减符合传输系统要求。 2、光纤技术参数指标 型光纤主要技术性能参数指标如下表: 表型光纤主要技术性能参数指标表

3、光缆主要技术指标 (1)光缆主要技术性能指标如下表: 表光缆的允许拉伸力和压扁力的机械性能指标表

(2)光纤识别与端别 为便于识别光纤,其光纤和松套管必须由色谱标志,松套管采用全色谱标志,面向光缆A端看,在顺时针方向上松套管序号增大,松套管序号及其对应的颜色应符合下表要求: 表识别用全色谱 每盘光缆两端应分别有端别识别标志,面向光缆看,在顺时针方向松套管序号增大时为A端,反之为B端;A端标志为红色,B端标志为绿色。光缆接续测试培训资料 第一章光纤的种类和特性 光纤是光导纤维的简称;光纤外径125~140μm,芯径3~100μm.光纤在光通信系统中的作用是,在不受外界干扰的条件下,以低损耗、小失真地将光信号从一端传输到另一端. 一、光纤的分类: 按传输模式分为(1)单模;(2)多模. 按使用材料(1)石英光纤;(2)全塑料光纤;(3)氟化物光纤;(4)重金属氧化物光纤. 按传输的光波长分为(1)短波长光纤(0.8~0.9μm); (2)长波长光纤(1.3~1.6μm); (3)超长波长光纤(2μm以上). 二、光纤的特性 1、传输特性(I)损耗特性:(1)吸收损耗:分固有吸收和杂质吸收 (2)散射损耗: 分固有散射和结构不定态散射 (3)辐射损耗 (II)带宽特性:(1)多模:模式畸变、材料、结构色散 (2)单模:材料色散影响 2、光纤的温度特性: 光缆温度特性的好坏主要取决于光纤芯线值量.温度变化对光纤芯线影响最大的损耗特性,主要是光纤受到轴向压缩力的作用而产生微弯,使光纤损耗增大.改进方法主要是合理设计光纤结构,选择合适塑料材料,改进工艺. 3、机械特性 在光纤机械特性中,用户最关心抗拉强度. 光纤抗拉强度600g以上.

第二章铁路长途通信光缆 一、分类: 按敷设1、直埋光缆;2、管道光缆;3、架空光缆;4、水底光缆;5、室内光缆 按结构(1)紧结构光缆:1、层绞式;2、单元式层绞合;3、紧带结构 (2)松结构光缆:1、单芯松套管层绞合;2、松管内多芯单元式 3、螺旋骨架式 二、单模光缆命名方法: 光缆型号根据国标GB7424-87规定,总起来其型号由光缆型式和规格组成。 (1)光缆的型式由五部分组成: I II III IV V | | | | | 分类加强构件派生(形状、特性)护套外护层 (2)光缆的规格由五部分七项内容组成: I II III IV a b b c c V | | | | | | | 光纤数量光纤类别光纤主要尺寸参数使用波长损耗常数模式常数适用温度 第三章光纤接续 影响光纤接头特性有两个方面原因:一个是接头增加光纤损耗;二是接头影响强度变坏。 一、产生光纤接续损耗的原因: 1、模场直径不匹配; 2、光纤的折射率分布不同 3、纤芯与包层存在偏心

OPGW光缆技术规范书

OPGW光缆技术规范书 1. 一般说明: 本技术规范书规定了对OPGW技术上的规范和说明。内容包括光纤、OPGW及其配套金具、进场光缆的技术要求以及设计联络会、培训、技术文件、试验验收等其它必需服务项目。供方所提供的所有设备是标准的,在技术上是先进成熟的,所有的元器件材料是崭新的。供方在提供同类型OPGW 光缆及型式和例行试验报告和防振方案的同时,在产品出厂的时候将提供产品出厂试验报告。 2. 工作范围: 供方职责: 承担OPGW、接线盒和金具附件成套产品的设计、制造、试验、包装运输和全部质量保证;提供完整的OPGW、接线盒和金具附件成套产品的技术说明书及图纸资料;提供OPGW、接线盒和金具附件成套产品的型式试验报告和出厂例行试验报告;参加设计联络会议,与买方共同确认工厂检验项目; 提供OPGW现场放线施工技术督导服务、负责光纤接续及接头盒施工安装和光缆通道测试以及投产后的相关技术服务; 提供详细的生产计划和交货进度表供需方参考。买方

职责: 负责提供OPGW线路工程资料; 负责确认供方提供的OPGW、接线盒和金具附件成套产品的图纸资料;参加设计联络会议,与供方共同确认工厂检验项目,参加OPGW的工厂检验; 3. 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 设计文件和图纸的认可交付 供方在合同生效后2周内提交相关图纸供买方确认,确认图纸包括光纤技术参数和光缆以及相关金具图纸等内容。买方有权对对相关图纸提出异议和修改。 供方在收到买方确认的技术资料和图纸后2周内提供技术资料和图纸的最终版,并提供AUTOCAD 14版的电子文档。 供方保证最终交货的产品与最后确认的技术文件等图纸一致,以方便买方可以按照最终版本的资料对产品进行维护。 供方需按照要求提供下列图纸: OPGW结构图金具图纸及组装图 施工说明书 其它相关的图纸资料 4.引用标准: 1) ISO-国际标准化组织标准 2) DL-832中华人民共和国电力行业标准

光缆接头盒制造工艺方法及质量保证措施

光缆接头盒制造工艺方法及质量保证措施: 工艺方法:首先按YD/T814.1-2004 标准选取和检测原材料,按工艺要求进行零件加工、零件 检查,然后进行总装配,再严格按YD/T814.1-2004 标准进行出厂抽样检验和抽样试验,最后装箱到成品库。 1.2.1.1注塑:用烘箱对塑料粒子进行干燥后,入干燥器内,干燥温度80℃-90 ℃,干燥时间4-6 小时。然后注塑机注塑成型,将成型好的零件去料粑、飞边、毛刺。 1.2.1.2零部件及成品质量保证措施包括:进货检验、过程检验、出厂检验 一、进货检验。进货检验可分为塑料粒子、金属材料、标准件、外购件、包装件五方面。 1. 塑料粒子检验规程 a. 光缆接头盒壳体采用的聚碳酸脂,可采用验证供方合格证,出厂检验报告或质保单(书) 的方法。主要验证其下列指标的符合情况。 a.1 热变形温度 热变形温度≥ 85℃( 试验方法按GB/T1634-1979 进行) 。 a.2 吸水率 吸水性<0.1%(试验方法按GB/T1304-1998 进行)。 a.3 透潮率 透潮率<0.1mg/h (试验方法按GB/T1037-1988 进行)。 a.4 体积电阻率 16 体积电阻率>1X10 Ω·cm(试验方法按GB/T1410-1989 进行)。 b. 对于光缆接头盒密封材料胶带、胶条采用的聚氯乙烯树脂等可采用验证供方合格证出厂检 验报告或质保单(书)的方法,执行标准:GB5761-1993《悬浮法通用型聚氯乙烯树脂》中SG2的优等品。 2. 金属材料检验规程 可采用验证合格供方合格出厂证明或质保单(书)的方法。 A 对于钢板执行标准:(GB708-88) B 对于铜执行标准:(GB/T 17793-1999 ) C对于不锈钢执行标准:(GB 3280-92) 3. 标准件检验规程 对于标准件可采用验证供方合格证,出厂检验报告或质保单(书)的方法。同时,对外观进 行抽样检查,外观检查项目如下: 有较明显的毛刺、锈蚀、镀层剥落、有残缺和裂纹等,表面没有很好的光泽及有明显的色差。 验收产品的判定按GB2828规定,一般检验水平,检验水平为II 级,AQL值为15。 4. 光纤固定接头保护组件喉箍等外购件的检验 4.1 光纤固定接头保护组件采用验证供方合格证,出厂检验报告或质保单(书)的方法。执 行标准YD/T1024-1999. 同时,增加外观及尺寸检查。产品表面及里面应具有良好的光泽,不 应有毛刺、锈蚀、缺陷等用目测检验。 4.2 喉箍可采用验证供方合格证。执行标准:(JB/T 8870-1999 ) 5. 包装件的检验规程 5.1 产品表面应具有良好的光泽,印刷清晰正确、不应有破损、变形、霉变等。用目测检验。