文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程建筑方格网的布设

工程建筑方格网的布设

工程建筑方格网的布设
工程建筑方格网的布设

工程施工控制网的建立

摘要:大型工业厂房的建设及成套机械设备的安装都需要精确的轴线定位,高精度的建筑方格网在这方面得到了广泛运用.本文简略介绍了新钢长才工程建筑施工方格网的建立和应用.

关键词:方格网、布设、观测、应用

一、工程概况

新钢长材工程是拆除原三型厂房,在原址上新建高速厂房。是13年重点技改工程。长489米,宽46.5米.总投资2亿多,是新钢公司的重大技改工程.该施工区域复杂、北面高差大,存在大量待拆除的障碍物,给控制网的布设带来一定难度.本控制网作业量如下:

1、复测检查二个已知一级导线点.

2、测设一级方格网,共计12个点。.

3、四等水准点1个。(现场水池角)

二、施测主要依据

1、平面和高程控制的依据:根据该地区原来已有的一级导线点1#(X=5411.021,Y=12010.700)和2#(X=5422.281,Y=12148.896)为依据.高程点3#(H=50.998)

2、图纸资料依据:根据工程主厂方柱基平面布置图和主厂房定位图.

3、技术规范依据: 国标工程测量规范《GB50026-93》

三、施工控制网布设

本施工控制网布设成形矩形方格网,共计12个坐标点。

(施工控制网布置图见后)

四、标桩的埋设

标桩的埋设采用现浇砼标桩,周围砌砖围护,标桩上面埋设150*150mm的不锈钢埋件,并埋设一根ф20mm的钢筋,平面点为不锈钢埋件上的冲眼,以红油漆圈定,高程点以钢筋头顶为准.

五、施工控制网的施测

1、施工控制网的施测

施工控制网采用轴线法进行测设,先以厂区一级导线点1#、2#为起算点,测设K1L6和K2L6两点。用轴线法测设直线K1和K2.

2、高程测量

高程测量采用二等水准测量的精度要求进行施测.

3、使用仪器:TOPCON 332全站仪、S3水准仪.

六、施工控制网的检测及精度评定

1、施工控制网的检测

水平角观测:采用测回法观测两测回或全圆观测法两测回测定;边长观测:采用往返各两测回测定。

2、根据各水平角的检测结果与设计角(90o)比较,最大不

超过5秒,边长比较误差最大不超过±2毫米,相对误差最大为1/30000,按闭合环角度闭合差计算的测角中误差为±1.8秒,水准测量按水准线路闭合环闭合差计算的每公里中误差

为±1.79毫米,根据检测精度分析,本施工控制网质量为优.

七、结束

1.由于施工方格网的建立,极大方便和减少施工测量的作

业量,保证了工程放样的质量和进度,取得了良好的效果。

2.该施工方格网给设备安装测量带来了极大的方便,并且

提供了有力的测量保障。

平面控制布置图

2013年9月

L6 L5 L4 L3 L2 L1

X=5386.487 X=5449.000

K1

K2 Y=12042.939 Y=11958.439 Y=11870.439 Y=11658.439

Y=11571.439 Y=11758.439

施工控制网的布设

海南省红岭灌区工程东干渠土建施工第Ⅰ标段 施工控制网布设 批准: 审核: 编制:

中国水利水电第十一工程局有限公司红岭灌区工程东干I标施工项目部 2016年2月28日 一、工程概况 东灌区系统的控灌面积为131.84万亩,其中新增灌溉面积78.96万亩,保灌面积 40.57 万亩,改善灌溉面积 12.31 万亩。渠首由总干渠分水闸分水,设计流量为 40.0m3/s,加大流量 46 m3/s,灌溉定安、琼海、文昌和海口等 4 个市县的24 个镇与 8 个农场区域内的耕地。渠首设计水位为 125.537m,加大水位为125.778m,渠道底高程为 122.025m。 东干渠设 3 条分干渠、20 条支渠、2 条水库补水渠、1 个水库补水口及 15条干斗等 42 个分(补)水口,分别设置相应的分水闸控制流量,干渠全长145.93km。 本工程第1标段为桩号 0+000~27+551 段是连接 1#渡槽首端至 16#渡槽渐变段首端的渠段,全长 27.551km,设计流量为 40m3/s,加大流量 46.0m3/s。本段渠系共布置有渡槽14座、倒虹吸1座、暗涵1座、隧洞1座、节制泄水闸3座、分水闸 2 座等渠系建筑物。 二、控制网布设原则 2.1平面控制网原则 2.1.1各级GPS网一般逐级布设,在保证精度、密度等技术要求时可跨级布设。 2.1.2各级GPS网的布设应根据其布设目的、精度要求、卫星状况、接收机类型和数量、测区已有的资料、测区地形和交通状况以及作业效率等因素综合考虑,按照优化设计原则进行。 2.1.3各级GPS网最简异步观测环或附合路线的边数应不大于表1的规定。 表1 2.1.4各级GPS网点位应均匀分布,相邻点间距离最大不宜超过该网平均点间距的2倍。 2.1.5各级GPS网按观测方法可采用基于A级点、区域卫星连续运行基准站网、临时连续运行基准站网等的点观测模式,或以多个同步观测环为基本组成的

方格网法计算土方量教材及例题

一、读识方格网图 方格网图由设计单位(一般在1: 500的地形图上)将场地划分为边长 a=10?40m 的若干 方格,与测量的纵横坐标相对应 ,在各方格角点规定的位置上标注角点的自然地面标高 (H )和设 计 标高(Hn ),如图1-3所示. 图1-3 方格网法计算土方工程量图 二、场地平整土方计算 考虑的因素: ① 满足生产工艺和运输的要求; ② 尽量利用地形,减少挖填方数量; ③ 争取在场区内挖填平衡,降低运输费; +0 39 2 *0 03 3 0 19 4 -Q 朴 5 羽一阴 4? 67 K 44対 ?.81 44 4|昶 00 \ -MM -270 04 +2SW \ 诃砧 7 +0S0 、 L E -0 05 9 w 弗 59 4? 35 4J &5 43 4』|7 4J 77 44 67 -35 29 + 142 71 * -I56G7 T.97 n +Q.7I 13 + 0.44 +o.oe 42.94 地血杯矗/ 、復廿札简 42 *0 43(51 4S 1? 43 47 J3 “ 43 7? 44 1? 43 7? 42.58

④有一定泄水坡度,满足排水要求 . ⑤场地设计标高一般在设计文件上规定,如无规定: A. 小型场地一一挖填平衡法; B. 大型场地一一最佳平面设计法(用最小二乘法,使挖填平衡且总土方量最小)。 1、初步标高(按挖填平衡),也就是设计标高。如果已知设计标高, 1.2步可跳过。 场地初步标高: H0=(E H1+2E H2+3E H3+4E H4)/(4*M) H1--一个方格所仅有角点的标高; H2、H3、H4-—分别为两个、三个、四个方格共用角点的标高 M——方格个数. 2、地设计标高的调整 按泄水坡度、土的可松性、就近借弃土等调整 按泄水坡度调整各角点设计标高: ①单向排水时,各方格角点设计标高为:Hn = H0 士Li ②双向排水时,各方格角点设计标高为:Hn = H0 士Lx ix 士L yi y 3、计算场地各个角点的施工高度 施工高度为角点设计地面标高与自然地面标高之差,是以角点设计标高为基准的挖方或填方的施工高度.各方格角点的施工高度按下式计算: h n= H n- H 式中hn------角点施工高度即填挖高度(以“+”为填,“-”为挖),m n------ 方格的角点编号(自然数列1,2,3,…,n). Hn------ 角点设计高程,

方格网法计算土方量教材及例题

一、读识方格网图 方格网图由设计单位(一般在1:500的地形图上)将场地划分为边长a=10~40m的若干方格,与测量的纵横坐标相对应,在各方格角点规定的位置上标注角点的自然地面标高(H)和设计标高(Hn),如图1-3所示. 图1-3 方格网法计算土方工程量图 二、场地平整土方计算 考虑的因素: ①满足生产工艺和运输的要求; ②尽量利用地形,减少挖填方数量; ③争取在场区内挖填平衡,降低运输费; ④有一定泄水坡度,满足排水要求. ⑤场地设计标高一般在设计文件上规定,如无规定: A.小型场地――挖填平衡法; B.大型场地――最佳平面设计法(用最小二乘法,使挖填平衡且总土方量最小)。 1、初步标高(按挖填平衡),也就是设计标高。如果已知设计标高,1.2步可跳过。 场地初步标高: H0=(∑H1+2∑H2+3∑H3+4∑H4)/(4*M) H1--一个方格所仅有角点的标高; H2、H3、H4--分别为两个、三个、四个方格共用角点的标高. M ——方格个数. 2、地设计标高的调整 按泄水坡度、土的可松性、就近借弃土等调整. 按泄水坡度调整各角点设计标高: = Li :H0 ±Hn ①单向排水时,各方格角点设计标高为 = L yi y Lx ix ②双向排水时,各方格角点设计标高为:HnH0±± 3.计算场地各个角点的施工高度

施工高度为角点设计地面标高与自然地面标高之差,是以角点设计标高为基准的挖方或填方的施工高度.各方格角点的施工高度按下式计算: 式中 hn------角点施工高度即填挖高度(以“+”为填,“-”为挖),m; n------方格的角点编号(自然数列1,2,3,…,n). Hn------角点设计高程, H------角点原地面高程. 4.计算“零点”位置,确定零线 方格边线一端施工高程为“+”,若另一端为“-”,则沿其边线必然有一不挖不填的点,. )所示1-4如图(即“零点” 零点位置图1-4 零点位置按下式计算: ;x2 ——角点至零点的距离,mx1式中、 ),m;——相邻两角点的施工高度、h2 (均用绝对值 h1m. —方格网的边长, a 计算方格土方工程量5.. 1-3表所列计算公式,逐格计算每个方格内的挖方量或填方量按方格底面积图形和 常用方格网点计算公式1-3 表

建筑工程技术土方量(方格网)计算

建筑工程技术土方量(方格网)计算一、方格网识图: 方格网图由设计单位(一般在1:500的地形图上)将场地划分为边长a=10~40m的若干方格,与测量的纵横坐标相对应,在各方格角点规定的位置上标注角点的自然地面标高(H)和设计标高(Hn),如图1-3所示. 图1-3 方格网法计算土方工程量图 二、场地平整土方计算 考虑的因素: ① 满足生产工艺和运输的要求;

② 尽量利用地形,减少挖填方数量; ③争取在场区挖填平衡,降低运输费; ④有一定泄水坡度,满足排水要求. ⑤场地设计标高一般在设计文件上规定,如无规定: A.小型场地――挖填平衡法; B.大型场地――最佳平面设计法(用最小二乘法,使挖填平衡且总土方量最小)。 1、初步标高(按挖填平衡),也就是设计标高。如果已知设计标高,1.2步可跳过。 场地初步标高: H0=(∑H1+2∑H2+3∑H3+4∑H4)/4M H1--一个方格所仅有角点的标高; H2、H3、H4--分别为两个、三个、四个方格共用角点的标高. M ——方格个数. 2、地设计标高的调整 按泄水坡度、土的可松性、就近借弃土等调整. 按泄水坡度调整各角点设计标高: ①单向排水时,各方格角点设计标高为: Hn = H0 ± Li ②双向排水时,各方格角点设计标高为:Hn = H0 ± Lx ix ± L yi y 3.计算场地各个角点的施工高度

施工高度为角点设计地面标高与自然地面标高之差,是以角点设计标高为基准的挖方或填方的施工高度.各方格角点的施工高度按下式计算: 式中 hn------角点施工高度即填挖高度(以“+”为填,“-”为挖),m; n------方格的角点编号(自然数列1,2,3,…,n). Hn------角点设计高程, H------角点原地面高程. 4.计算“零点”位置,确定零线 方格边线一端施工高程为“+”,若另一端为“-”,则沿其边线必然有一不挖不填的点,即“零点”(如图1-4所示). 图1-4 零点位置 零点位置按下式计算:

方格网法计算场地平整土方量!

方格网法计算场地平整土方量! 一、设计题目 ——方格网法计算场地平整土方量 二、设计目的 本课程设计利用方格网法计算出场地平整时的土方量,其属于设计地面的一项重要工作,设计地面是将自然地形加以适当整平,使其成为满足使用要求和建筑布置的平整地面。对于平整场地,合理设定土方工程量的大小具有决定性的意义。是《总图设计》课程的主要教学环节之一。通过该设计的教学,进一步掌握利用方格网法计算场地平整时的土方量的工程。 三、设计内容与要求 1.方格网法的基本原理 方格网法是将基地化分为若干个方格,根据自然地面与设计地面的高差,计算挖方和填方的体积,分别汇总即为土方量。该方法一般适用于平坦场地。设计时要求填方和挖方基本相等,即要求土方就地平衡,平整前后这块土体的体积是相等的。 对于一块表面上崎岖不平的土体,经整平后使其表面成为平面。

设平整前的土方体积为V : V= ) (4)432(44 1 2 43212∑∑∑∑∑∑=+++ij j j j j h Pi a h h h h a 式中: V ——土体自水准面起算自然地面下土体的体积; a ——方格边长(m ); ——方格网交点的权值,i=1表示角点,i=2表示边点,i=3表示凹点,i=4表示中间点,其权值分别为1,2,3,4。 h 1j h 2j h 3j h 4j ——各角点,边点,凹点,中间点的自然地面的标高(m 3)。 h ij ——各角点(或边点,凹点,中间点)的自然地面的标高(m 3)。 设方格坐标原点的设计标高为x ,则整平后土体的体积为: ∑∑= 4 1 2 ' ) )((4 x f P a V i 式中: ——土体自水准面起算平整后土体的体积(m 3); x ——方格网坐标原点的设计标高(m ); a ——方格边长(m ); m ,i ——X 轴方向的放个数与设计坡度(%),从原点起,上坡为证,下坡为负; n ,j ——Y 轴方向的放个数与设计坡度(%),从原点起,上坡为证,下坡为负;

利用方格网计算土方工程量实例方法

利用方格网计算土方工程量实例方法 多样的方格网内挖填状态

具体步骤: (1)划分方格网,并确定其边长; (2)确定方格网各角点的自然标高(通过测量确定); (3)计算方格网的平整标高(也称设计标高); (4)计算方格网各角点的施工高度; (5)计算零点位置并绘出零线; (6)计算方格网的土方工程量; (7)汇总挖方量和填方量并进行比较; (8)调整平整标高。 (1)划分方格网,并确定其边长 1 -1.23 2 -0.7 3 3 -0.43 4 +0.27 251.50 251.27 251.00 251.27 250.50 251.27 250.00 251.27 根据要平整场地的地形变化、复杂程度和要求的计算精度确定方格的边长a,一般a 为10m、20m、30m、40m等,若地形变化比较复杂或平整要求的精度又比较高时,a取小些,否则可取大些甚至可达100m,以减少土方的计算工作量。 (2)通过测量将测出的自然标高,标注在方格网各角点的左下角,为了避免标注混乱,建议标注时采用下述方法表示:

(3)计算方格网各角点的平整高度(或设计标高) 平整标高的计算方法,目前较多采用挖填平衡法,即理想的平整标高应使场地内的土方在平整前和平整后相等。 (∑H ①+2∑H ② +4∑H ④ ) H =--------------------------- (1-1) 4×m 式中,H ---为场地的平整标高,单位为米; H ① ---为计算土方量时使用1次的角点自然标高,单位为米(如H11、H13); H ② ---为计算土方量时使用2次的角点自然标高,单位为米(如H12、H23); H ④ ---为计算土方量时使用4次的角点自然标高,单位为米(如H22); 根据公式(1-1)计算; ∑H ① =252.50+251.00+251.50+250.00=1005 m ∑H ② =252.00+251.70+252.00+250.50+251.00+250.50=1507.70 m ∑H ④ =251.50+251.00=502.50 m 方格网划分的格数m等于6个,根据公式(1-1); (∑H ①+2∑H ② +4∑H ④ ) H =--------------------------- (1-1) 4×m 1005+2×1507.70+4×502.50 H =--------------------------------------=251.27 m 4×6 将平整标高H =251.27 填入方格网各角点右下角。

工程建筑方格网的布设

工程施工控制网的建立 摘要:大型工业厂房的建设及成套机械设备的安装都需要精确的轴线定位,高精度的建筑方格网在这方面得到了广泛运用.本文简略介绍了新钢长才工程建筑施工方格网的建立和应用. 关键词:方格网、布设、观测、应用 一、工程概况 新钢长材工程是拆除原三型厂房,在原址上新建高速厂房。是13年重点技改工程。长489米,宽46.5米.总投资2亿多,是新钢公司的重大技改工程.该施工区域复杂、北面高差大,存在大量待拆除的障碍物,给控制网的布设带来一定难度.本控制网作业量如下: 1、复测检查二个已知一级导线点. 2、测设一级方格网,共计12个点。. 3、四等水准点1个。(现场水池角) 二、施测主要依据 1、平面和高程控制的依据:根据该地区原来已有的一级导线点1#(X=5411.021,Y=12010.700)和2#(X=5422.281,Y=12148.896)为依据.高程点3#(H=50.998) 2、图纸资料依据:根据工程主厂方柱基平面布置图和主厂房定位图. 3、技术规范依据: 国标工程测量规范《GB50026-93》

三、施工控制网布设 本施工控制网布设成形矩形方格网,共计12个坐标点。 (施工控制网布置图见后) 四、标桩的埋设 标桩的埋设采用现浇砼标桩,周围砌砖围护,标桩上面埋设150*150mm的不锈钢埋件,并埋设一根ф20mm的钢筋,平面点为不锈钢埋件上的冲眼,以红油漆圈定,高程点以钢筋头顶为准. 五、施工控制网的施测 1、施工控制网的施测 施工控制网采用轴线法进行测设,先以厂区一级导线点1#、2#为起算点,测设K1L6和K2L6两点。用轴线法测设直线K1和K2. 2、高程测量 高程测量采用二等水准测量的精度要求进行施测. 3、使用仪器:TOPCON 332全站仪、S3水准仪. 六、施工控制网的检测及精度评定 1、施工控制网的检测 水平角观测:采用测回法观测两测回或全圆观测法两测回测定;边长观测:采用往返各两测回测定。 2、根据各水平角的检测结果与设计角(90o)比较,最大不 超过5秒,边长比较误差最大不超过±2毫米,相对误差最大为1/30000,按闭合环角度闭合差计算的测角中误差为±1.8秒,水准测量按水准线路闭合环闭合差计算的每公里中误差

某建筑场地方格网的题目

1、某建筑场地方格网如图所示,方格边长20m,双向泄水ⅸ =iy=3‰,土层为压粘土,不考虑土的可松性系数,试根据挖填平衡的原则,计算场地设计标高,各方标角点的施工高度及挖填土方量。 解:(1)计算场地设计标高 ∑H1=170+171+171+172=684 2∑H2=2×(+++)=1368 3∑H3=0 4∑H4=4×171=684 H0=(684+1368+0+684)÷(4×4)=171 (2)计算各方标角点的设计标高 H1=H0—aix﹣aiy=171-20×3‰-20×3‰ = H2=H1+aix=+20×3‰= H3=H2+aix=+20×3‰=171 H4=H1+aiy=+20×3‰= H5=H0

H6=H5+aix=171+20×3‰= H7=H4+aiy=+20×3‰=171 H8=H7+aix=171+20×3‰= H9=H8+aix=+20×3‰= (3)计算hi施工标高 h1=H1-H== h2=H2-H= h3=H3-H=171-171=0 h4=H4-H= h5=0 h6=H6-H= h7=H7-H=171-171=0 h8=H8-H= h9=H9-H== (4)计算挖填土方量 V(+)1=﹝(+++0)÷4﹞×20×20=176 m3 V (+)2=(÷3)×1/2×20×20=29.3 m3 V(+)3=(÷3)×1/2×20×20=29.3 m3 V(-)2=(÷3)×1/2×20×20=29.3 m3 V(-)3=(÷3)×1/2×20×20=29.3 m3 V(-)4=﹝(+++0)÷4﹞×20×20=176 m3 V(+)总=176++=234.6 m3 V(-)总=176++=234.6 m3 所以 V(+)总= V(-)总

利用方格网计算土方工程量实例方法

精品文档 利用方格网计算土方工程量实例方法 多样的方格网内挖填状态 序 号 方格编 号 方格网 边长 设计标高 自然标高 施工高度 方格 内平 均高 度 面积 挖方体 积 填方体 积 A B 第一点 第二点 第三点 第四点 第一点 第二点 第三点 第四点 第一点 第二点 第三点 第四点 平方米 立方米 立方米 1 1 20 20 142.800 138.000 143.500 140.500 144.00 137.00 144.00 141.00 1.20 -1.00 0.50 0.50 0.30 400.00 149.34 20.19 2 20 20 138.000 137.700 140.500 140.000 137.000 131.100 141.000 137.100 -1.00 -6.60 0.50 -2.90 2.50 400.00 1.63 819.41 3 20 20 137.700 138.600 140.000 140.250 131.10 138.60 137.10 134.00 -6.60 0.00 -2.90 -6.25 3.94 400.00 51.11 777.29 4 20 20 138.600 148.660 140.250 144.900 137.00 149.00 134.00 146.00 -1.60 0.34 -6.25 1.10 1.60 400.00 16.38 695.71 hl h4 a h2 h3 四方棱柱体公式: V=aT*(h1+h2+h3+h4)/4 三角型椎体公式: V=1/6*b*c*h1 梯形截面棱柱体公式: V=[a*(b+c)*(h1+h4)]/8 四方棱柱体 三角型椎体 梯形截面棱柱体 五边形截面棱柱体

方格网法计算土方工程量

补充:方格网法计算土方工程量 在进行土方工程量计算之前,将绘有等高线的现场地形图,分为若干数量的方格(或根据测绘的方格网图),然后按设计高程和自然高程,求出挖填高程,进行土方量的计算。适用于地形平缓或台阶宽度较大的地段采用。 其计算步骤为: 1、方格的划分 常用的方法是在1/500的地形图上,以20×20或40×40m划分成若干个方格,将设计标高和地面标高分别标在方格点的右上角和右下角,将自然地面标高与设计地面标高的差值,即各角点的施工高度(挖或填),填在方格网的左上角,挖方为(+)填方为(-)。 2、计算零点位置: 在一个方格网内同时有填方或挖方时,要先算出方格边的零点位置,并标注于方格网上,连按零点就得零线,它是填方区与挖方区的分界线。 零点的位置按下式计算: 式中、—角点至零点的距离(m) 、—相邻两角点的施工高度(m)均用绝对值 —方格网的边长(m) 在实际工作中,为省略计算,常采用图解法直接求出零点。 方法是用尺在各角上标出相应比例,用尺相连,与方格相交点即为零点位置。 3、计算土方工程量 按方格网底面积图形和表7-10所列公式计算每个方格法内的挖方或填方量或用查表法计算。 4、计算土方总量 将挖方区(或填方区)所有方格计算土方量汇总,即得到该场地挖方和填方的总土方量。 例:某建筑场地方格网的一部分如图所示,方格边长为20×20m,试用公式法计算挖填土方总量。 解: (1)划分方格网 计算方格各点的施工高度 (2)计算零点位置: 从图7-3(b)中知,8~13,9~14,14~15三条方格边两端的施工高度符号不同,说明在

此方格边上有零点存在。 8-13线 9-14线 14-15线 将各零点标于图上,并将零点线连接起来。 (3)计算土方量 方格I:底面为两个三角形 三角形127:: 三角形167: 方格Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ底面为正方形: 方格V,底面为一个三角形,一个梯形: 三角形: 梯形: 方格网Ⅶ:底面为两个梯形 方格网Ⅷ:底面为三角形和五边形 (4)土方量汇总: 如果地形起伏变化较大地区,或者挖填深度较大又不规则的地区采用横断面法,计算较为方便。

土石方工程量方格网计算例题

例题:某公园为了满足游人游园的需要,拟将如图地面平整为三坡向两面“T”字形广场。广场具有 1.5%的纵坡和 2%横坡,土方就地平衡 , 试求其设计标高坡的 并计算其土方量。 1.作方格网 按正南北方向(或根据场地具体情况决定)作边长为 20m的方格网,将各方格角点测设到地面上,同时测量各角点的地面标高并将标高值标记在图纸上,这就是该点的原地形标高。(如果有较精确的地形图,可用插入法由图上直接求得各角点的原地形标高,并标记在图上。)

上图所示的角点 1—1属于上述第一种情况,过点 1—1 作相邻二等高线间的距离最短的线段。用比例尺量得 L= 12.6m,x=7.4m, 等高差 h=0.5m,代人前面插入法求两相邻等高线之间任意点高程的公式,得 Hx=Ha+xh/L =〔20.00 +( 7.4 ×0.5 )/12.6 〕= 20.29 m 2.标方格网角点 3.将角点测设到图纸上或用插入法求角点高程。 4.求平整标高平整标高就是把一块高低不平的地面在保证土方平衡的前提下,挖高填低成水平后的地面标高;设计中经常用原地面高程的平均值作为平整标高。 设平整标高为 H0,则 : H0= 1/4N* (∑ h1+2∑h2+3∑h3+4∑h4) 式中: h1——计算时使用一次的角点高程; h2 计算时使用二次的角点高程;

h3 计算时使用三次的角点高程; h4 ——计算时使用四次的角点高程。 H0 =1/4N* (∑h1+2∑h2+3∑h3+4∑ h4) ∑ h1=角点之和 =(20.29+20.23+19.37+19.64+18.79+19.32)=117.75 2∑h2=2*(边点之和 ) =2*(20.54+20.89+21.00+19.50+19.39+19.35)=241.34 3∑h3=3*(拐点之和 ) =3*(19.91+20.15)=120.18 4∑h4=4*( 中间点之和 ) =4*(20.21+20.50)=162.84 代入公式 :N=8 H0=1/(4*8)*(117.75+241.34+120.18+162.84) ≈ 20.06 5.求各角点的设计标高 假设 4-3 点的设计标高是 x,根据场地的坡度求出其他点的标高,标在角点上,如图;再求出每角点的设计标高。

施工测量控制网技术设计方案

技术资料 附件2 向家坝水电站 引水发电系统土建及金属结构安装工程 (合同编号:XJB/0184) 测量控制网技术方案 水电七局向家坝项目部 二零零六年五月九日

向家坝水电站引水发电系统控制网技术方案 一、工程概述 1、1向家坝水电站引水发电系统工程简介 向家坝水电站是金沙江梯级开发中的最后一个梯级,位于四川省 与云南省交界处的金沙江下游河段,坝址左岸下距四川省宜宾县的安边镇4km 宜宾市33km右岸下距云南省的水富县城1.5km。工程开发任务以发电为主,同时改善航运条件,兼顾防洪、灌溉,并具有拦沙和对溪洛渡水电站进行反调节等综合作用。工程枢纽建筑物主要由混凝土重力挡水坝、左岸坝后厂房、右岸地下引水发电系统及左岸河中垂直升船机等组成。 本标的主要内容为右岸引水发电系统工程、右岸EL288.00m?384.00m坝基开挖与支护工程、排沙洞工程、施工支洞工程、右岸310m 混凝土生产系统工程的设计、建设与运行等。 本合同工程计划于2006年4月1日开工,要求2012年6月30 日全部完工。本合同主要工程量:土石方明挖4645075帛,土石方填筑230997用,石方洞挖1639190帛,混凝土970531^钢筋制安62030.06t.喷混凝土44867斥。 二、控制网的设计依据 2、1设计依据 2、1、1、2003年1月9日发布的《水电水利工程施工测量规范》 (DL/T5173-2003)。

2、1、2、中国长江三峡工程开发总公司向家坝工程建设部颁发 的《向家坝工程施工测量管理细则》。 2、1、 3、XJB/0184标段有关施工设计图。 2、1、4、施工组织设计 2、1、5、《水利水电工程测量规范》 2、1、6、国家技术监督部门颁发的有关测量规范 三、施工控制网的布设和控制点的埋设 3、1施工控制网的布设 向家坝水电站引水发电系统测量控制网拟在三峡总公司向家坝工程建设部测量中心提供的首级控制网和加密控制网的基础上布设适合于本标段施工的三等加密控制网。共布设:三条附合导线,一条闭合导线,排沙洞附合导线。平面控制按照三等级布设,高程按四等水准测量布设;困难条件下也可以按四等级光电三角高程测距布设。其余工作面可以从此五条主干导线上引支导线进行施工放样,但尽可 能附合在主干导线上。 目前本标段的地面施工测量控制网点密度已经基本满足前期施工的需要。考虑到工程质量和以后施工放样的方便,对于引水系统工程中的进水口隧洞部分和厂房系统部分,要在业主提供三角基准网点和水准基准网点的基础上进行加密,加密的控制网的工作基点(永久工作基点)应在进水口和出水口各布设一个单三角,中间用导线连接。采用三等精度,以边角网观测方法进行加密,每个点应进行三维坐标的观测。高程工作基点在进水口和出水口各布设一

计算场地地形图和各方格网挖、填土方工程量

如何计算场地地形图和各方格网挖、填土方工程量? 【例】某建筑物场地地形图和方格网(边长a=20.0m)布置如图所示。土壤为二类土,场地地面泄水坡度i x=0.3%,i y=0.2%。试确定场地设计标高(不考虑土的可松性影响,余土加宽边坡),计算各方格挖、填土方工程量。 某场地地形图和方格 网布置 【解】(1)计算场地设计标高H0: ΣH1=(9.45+10.71+8.65+9.52)m=38.33m 2ΣH2=2×(9.75+10.14+9.11+10.27+8.80+9.86+8.91+9.14)m=151.96m 4ΣH4=4×(9.43+9.68+9.16+9.41)m=150.72m H0=(ΣH1+2ΣH2+4ΣH4)/4N=(38.33+151.96+150.72)/4×9m=9.47m (2)根据泄水坡度计算各方格角点的设计标高: 以场地中心点(几何中心口)为H0,计算各角点设计标高为 H1=H0-30×0.3%+30×0.2%=(9.47-0.09+0.06)m=9.44m H2=H1+20×0.3%=(9.44+0.06)m=9.50m H5=H0-30×0.3%+10×0.2%=(9.47-0.09+0.02)m=9.40m H6=H5+20×0.3%=(9.40+0.06)m=9.46m H9=H0-30×0.3%-10×0.2%=(9.47-0.09-0.02)m=9.36m 其余各角点设计标高均可求出,详见图2-6。 (3)计算各角点的施工高度: 各角点的施工高度(以“+”为填方,“-”为挖方): h1=(9.44-9.45)m=-0.01m h2=(9.50-9.75)m=-0.25m

建筑方格网布设方法探讨

建筑方格网布设方法探讨 浙江省地质矿产工程公司上海分公司周永山张洁摘要:某某园区占地约1.2平方公里,区域内诸单体工程近30项(车道、管线、堆场、查验平台、办公楼、实验室、厂房、仓库) 关键词:建筑方格网、布设、精度 本文探讨了该园区工程建筑方格网布设精度的确定、设计原则、测量方法等,仅供参考。 因建筑方格网是整个园区建设的平面布设和高程控制的基础,在场地平整、管线开挖、桩基施工、厂房、办公楼的建设、设备安装的整个建设过程中,都发挥着至关重要的作用。所以建筑方格网的布设是整个园区工程建设质量的关键,必须认真对待,精心策划和施测。 一、建筑方格网精度要求的确定 建筑方格网是施工放样的依据,其精度指标的确定,主要根据建筑物的设计要求和复杂程度,且取决于建筑物个组成部分的建筑定位允许误差。 建筑方格网的精度要求越高,对测量的要求就越高,工作量就越大;反正,精度太低,不能满足诸建筑结构定位的精度要求。因此,确定建筑方格网精度指标,要考虑其合理性和兼顾其适应性。 1.建筑结构定位限差的确定 园区的施工遵照“先地下、后地表、先结构、后安装”的原则进行。各阶段不同施工部位对放样的精度要求各不相当,如桩基施工、管线开挖埋设施工、结构吊装工程等,对放样精度要求的差异很大。 为满足结构吊装工程的精度要求并考虑应有一定的精度储备,决定园区内主轴线各点位50m内误差不大于±10mm的要求作为施工的建筑结构定位允许误差,即: △= 10/(50×1000)= 1/5000 (1) 2.建筑方格网精度指标的确定 建筑结构允许误差是建筑物竣工的最低精度要求,可理解为限差,若取建筑结构定位中误差m为建筑结构定位允许误差△的一半,即: m = △/2 (2) 建筑结构定位中误差包括施工误差m1,测量误差m2两部分,即 m = ±√(m12+ m22)(3) 施工测量的任务是保证建筑物的施工定位精度,在施工过程中,由于施工设备、施工方法以及现场条件的限制,要达到很高的精度是相当困难的,而应采取适当的测量方案和措施,才能确保测量误差在允许的范围内。因此,常取测量误差为施工误差的1/√2,即: m2 = m1/√2 (4) 将(4)式代入公式(3)可得:

如何计算场地地形图和各方格网挖、填土方工程量

如何计算场地地形图和各方格网挖、填土方工程量? 【例】某建筑物场地地形图和方格网(边长 a=20.0m )布置如图所示。土壤为二 类土,场地地面泄水坡度i x =0.3%,i y =0.2 %。试确定场地设计标高(不考虑土的可松 性影响,余土加宽边坡),计算各方格挖、填土方工程量。 图和方格网布置 【解】(1)计算场地设计标高 H o : 艺 H 二(9.45+10.71+8.65+9.52 m=38.33m 2 艺 H =2 X( 9.75+10.14+9.11+10.27+8.80+9.86+8.91+9.14 m=151.96m 4 艺 H =4 X ( 9.43+9.68+9.16+9.41) m=150.72m H 0=(艺 H 1+2 艺 H +4 艺 H 4) /4N= (38.33+151.96+150.72 /4 X 9m=9.47m (2)根据泄水坡度计算各方格角点的设计标高: 以场地中心点(几何中心口)为 H 。,计算各角点设计标高为 H 1=H 0-30 X 0.3%+30 X 0.2%=9.47-0.09+0.06 m=9.44m 1 1 3 4 9.4S 10J4 10.711 |-"l 1 1*2 J-3 7 9 9.B 9.^3 畑 2—1 2^2 9 10 It 12 t to 9.41 9 S6 3-1 3;—2 )3 14 15 16 S65 K 9] 9 14 9 52 某场地地形

9 H 2=H 1+20 X o.3%= 9.44+0.06) m=9.50m H 5=H o -30 X 0.3%+10 X 0.2%=9.47-0.09+0.02 m=9.40m H 6=H 5+ 20 X 0.3%=(9.40+0.06)m=9.46m H 9=H 0-30 X 0.3 %0 X 0.2%= 9.47-0.09-0.02 m=9.36m 其余各角点设计标高均可求出,详见图 2-6。 (3) 计算各角点的施工高度: 各角点的施工高度(以“ +”为填方,-”“为挖方): h 1= ( 9.44-9.45 m=-0.01m h 2= (9.50-9.75 m = -0.25m h 3= (9.56-10.14 m=-0.58m 程量图 (4) 确定“零线”(即挖、填方的分界线): -on 954 某场地计算土方工 各角点施工高度如图所示。 +0.07 1.09 ^62 -OO 9,58 —o.(n -0.01 2 —0.31 4 + 030 9.44 9 75 0.40 ?.43 +067 14 9 50 10J4 *003 7 + 0.47 15 9 56 10 71 936 916 -0 16

学习情境8:建筑方格网的测设

学习情境8:建筑方格网的测设 第一部分:施工测量的基本工作 一、填空题 1.在施工测量中测设点的平面位置,根据地形条件和施工控制点的布设,可采用 ________________法、_______________法、________________法和________________法。2.测设坡度线常用的方法有和。 3.施工测量的原则是。 4.测设的基本工作是、、。 5.建筑施工中需向低处或高处传递高程,而水准尺长度有限,可用代替水准尺。 二、单项选择题 1.一般法角度放样在操作上首先()。 A.应安置经纬仪,瞄准已知方向,水平度盘配置为0°。 B.应计算度盘读数βo+β,观察在读数窗能否得到βo+β。 C.准备木桩,在木桩的顶面标出方向线。 2.当待测点离控制点较远,而且中间有低矮的灌木从或小河等障碍物,不便于量距,又无全站仪等先进测距仪器时选用()确定点的平面位置 A.直角坐标法B.极坐标法C.角度交会法D.距离交会法 3.关于测设已知水平距离,下面说法不正确的是()。 A.测设时最少要测设两次B.测设精度不高时,可只测设一次 C.测设精度要求高时,应根据给定的水平距离D减去尺长、温度和高差改正数计算应测设的距离 三、多项选择题 1.施工测量的最基本的方法是()。 A.角度放样;B.高程放样;C.距离放样;D.坡度放样; 四、简答题 1.施工测量遵循的基本原则是什么? 2.测设的基本工作有哪些? 3.测设点的平面位置的哪些方法?各自适用于什么范围? 4.简述精密测设水平角的方法、步骤。

5.叙述测设已知坡度直线的倾斜视线法的操作步骤。 五、计算题 1.水准测量法高差放样的设计高差h =-1.500m ,设站观测后视尺a =0. 657m ,高程放样的b 计算值为2.157m 。画出高差测设的图形。 2.B 点的设计高差h =13.6m(相对于A 点),按图所示, 按二个测站进行高程放样,中间悬挂一把钢尺, 1a =1.530m ,1b =0.380m ,2a =13.480m 。计算2b =? 3.已知点A 、B 和待测设点P 坐标是: A :A x =2250.346m ,A y =4520.671m ; B :B x =2786.386m ,B y =4472.145m ; P :p x =2285.834m ,p y =4780.617m 。 按极坐标法计算放样的β、D AP 。 4.已知某钢尺的尺长方程式为: ))(20(30102.10035.03005m C t l -??+-=-,用它测设22.500m 的水平距离AB 。若测设时温度为C 025,施测时所用拉力与检定钢尺时的拉力相同, 测得A 、B 两桩点的高差h= -0.60m ,试计算测设时地面上需要量出的长度。 5.设用一般方法测设出∠ABC 后,精确地测得∠ABC 为4200450'''(设计值为450000'''?), BC 长度为120m ,问怎样移动C 点才能使∠ABC 等于设计值?请绘略图表示。 6.已知水准点A 的高程A H =20.355m 若在B 点处墙面上测设出高程分别为21.000m 的位置,设在A 、B 中间安置水准仪,后视A 点水准尺得读数α=1.452m ,问怎样测设才能在B 处墙得到设计标高? 7.如图,A 、B 为控制点,已知:B x =643.82m ,B y =677.11m, AB D =87.67m , BA α=15600213''',待测设点P 的坐标为 p x =535.22m ,p y =701.78m ,若采用极坐标法测设P 点,试计算测 设数据,简述测设过程,并绘测设示意图。 8.已知地面水准点A 的高程为A H =40.00m , 若在基坑内B 点测B H =30.000m ,测设时α=1.415m ,b=11.365m , 1a =1.205,问当1b 为多少时,其尺底即为设计高程B H ?

方格网测量方案

XXX项目总承包工程场地方格网高程测量方案

目录 场地方格网高程测量方案 0 1、工程概况 0 2、编制依据 0 3、施工测量的准备工作和测量仪器的配备 0 3.1、施工测量的准备工作 0 3.2、测量仪器的配备 (1) 4、场地测量及起始依据校测 (1) 5、方格网高程测设步骤 (1) 5.1、边角线的确定 (2) 5.2、方格网的现场布置 (2) 5.3、测量的方法 (2) 5.4、测量数据整理 (3) 6、施工测量的基本原则 (3)

场地方格网高程测量方案 1、工程概况 本工程建设地点位于XXX区。 2、编制依据 3、施工测量的准备工作和测量仪器的配备 3.1、施工测量的准备工作 施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸和测量方法的熟悉,测量基准点的交接与校核,人员的组织及测量仪器的配备与检定,测量方案的讨论,工程测量重难点的分析与应对措施。具体为: (1)认真阅读相关专业图纸,对照图纸熟悉场地平面尺寸和场地内的高差变化情况。 (2)熟悉测量规范对施工测量的要求,确保施工测量的质量。 (3)对照方格网测量平面布置图,现场勘察、校测建筑用地红线、围墙线的桩点坐标、高程。 (4)测量人员配备:测量工2~3人,验线员1人。

3.2、测量仪器的配备 4、场地测量及起始依据校测 (1)进场时,用全站仪坐标测量法,并在现场用白灰撒6m ×6m 方格网,测量场 地现状高程,作为土石方计算依据;以作为临时水电管线敷设及施工道路、暂设建筑物 以及物料、机具场地的划分和定位等用。 (2)建筑围墙桩点、水准点、场区首级控制网由我方反复校测无误后,再由我方 引测到施工现场。 (3)测量控制桩的校核 根据业主方提供的导线点、高程成果,反算边长、角度、方位角、高差与现场实测 比较,边长、角度、方位角的精度应达到导线相应等级精度,高差闭合为 (n 为测站数)。应及时向业主方反映本工程的校核结果。 (4)检定及试用测量仪器 对于新购置的测量仪器,应送到计量机构进行检定,检查精度是否达到厂家标准精 度指标。对于已有仪器,若超出检定周期,已应及时送检。 5、方格网高程测设步骤 本次测量采用全站仪测设,具体步骤如下:

-建筑工程技术土方量(方格网)计算

建筑工程技术土方量(方格网)计算 一、方格网识图: 方格网图由设计单位(一般在1:500的地形图上)将场地划分为边长a=10~40m的若干方格,与测量的纵横坐标相对应,在各方格角点规定的位置上标注角点的自然地面标高(H)和设计标高(Hn),如图1-3所示. 图1-3 方格网法计算土方工程量图 二、场地平整土方计算 考虑的因素: ① 满足生产工艺和运输的要求; ② 尽量利用地形,减少挖填方数量; ③争取在场区内挖填平衡,降低运输费; ④有一定泄水坡度,满足排水要求.

⑤场地设计标高一般在设计文件上规定,如无规定: A.小型场地――挖填平衡法; B.大型场地――最佳平面设计法(用最小二乘法,使挖填平衡且总土方量最小)。 1、初步标高(按挖填平衡),也就是设计标高。如果已知设计标高,1.2步可跳过。 场地初步标高: H0=(∑H1+2∑H2+3∑H3+4∑H4)/4M H1--一个方格所仅有角点的标高; H2、H3、H4--分别为两个、三个、四个方格共用角点的标高. M ——方格个数. 2、地设计标高的调整 按泄水坡度、土的可松性、就近借弃土等调整. 按泄水坡度调整各角点设计标高: ①单向排水时,各方格角点设计标高为: Hn = H0 ± Li ②双向排水时,各方格角点设计标高为:Hn = H0 ± Lx ix ± L yi y 3.计算场地各个角点的施工高度 施工高度为角点设计地面标高与自然地面标高之差,是以角点设计标高为基准的挖方或填方的施工高度.各方格角点的施工高度按下式计算: 式中hn------角点施工高度即填挖高度(以“+”为填,“-”为挖),m; n------方格的角点编号(自然数列1,2,3,…,n). Hn------角点设计高程, H------角点原地面高程. 4.计算“零点”位置,确定零线

方格网法土方计算

8.2.3 方格网法土方计算 由方格网来计算土方量是根据实地测定的地面点坐标(X,Y,Z)和设计高程,通过生成方格网来计算每一个方格内的填挖方量,最后累计得到指定范围内填方和挖方的土方量,并绘出填挖方分界线。 系统首先将方格的四个角上的高程相加(如果角上没有高程点,通过周围高程点内插得出其高程),取平均值与设计高程相减。然后通过指定的方格边长得到每个方格的面积,再用长方体的体积计算公式得到填挖方量。方格网法简便直观,易于操作,因此这一方法在实际工作中应用非常广泛。 用方格网法算土方量,设计面可以是平面,也可以是斜面,还可以是三角网,如图8-38所示。 图8-38 方格网土方计算对话框 1、设计面是平面时的操作步骤: ●用复合线画出所要计算土方的区域,一定要闭合,但是尽量不要拟合。 因为拟合过的曲线在进行土方计算时会用折线迭代,影响计算结果的精 度。 ●选择“工程应用\方格网法土方计算”命令。 ●命令行提示:“选择计算区域边界线”;选择土方计算区域的边界线 (闭合复合线)。 ●屏幕上将弹出如图8-38方格网土方计算对话框,在对话框中选择所需 的坐标文件;在“设计面”栏选择“平面”,并输入目标高程;在“方 格宽度”栏,输入方格网的宽度,这是每个方格的边长,默认值为20

米。由原理可知,方格的宽度越小,计算精度越高。但如果给的值太小,超过了野外采集的点的密度也是没有实际意义的。 点击“确定”,命令行提示: 最小高程=XX.XXX ,最大高程=XX.XXX 总填方=XXXX.X立方米, 总挖方=XXX.X立方米 同时图上绘出所分析的方格网,填挖方的分界线(绿色折线),并给出每个方格的填挖方,每行的挖方和每列的填方。结果如图8-39所示。 图8-39 方格网法土方计算成果图 2、设计面是斜面时的操作步骤: 设计面是斜面的时候的,操作步骤与平面的时候基本相同,区别在于在方格网土方计算对话框中“设计面”栏中,选择“斜面【基准点】”或“斜面【基准线】” 如果设计的面是斜面(基准点),需要确定坡度、基准点和向下方向上一点的坐标,以及基准点的设计高程。 点击“拾取”,命令行提示: 点取设计面基准点:确定设计面的基准点; 指定斜坡设计面向下的方向:点取斜坡设计面向下的方向; 如果设计的面是斜面(基准线),需要输入坡度并点取基准线上的两个点以及基准线向下方向上的一点,最后输入基准线上两个点的设计高程即可进行计算。 点击“拾取”,命令行提示: 点取基准线第一点:点取基准线的一点; 点取基准线第二点:点取基准线的另一点; 指定设计高程低于基准线方向上的一点:指定基准线方向两侧低的一边; 方格网计算的成果如图8-39。 3、设计面是三角网文件时的操作步骤:

相关文档
相关文档 最新文档