文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高桥供电所迎峰度夏保电预案

高桥供电所迎峰度夏保电预案

高桥供电所

二0一三年“迎峰度夏”供电预案

1、总则

1.1、编制目的:为了正确、有效地确保二0一三年“迎峰度夏”期间供电所营业区域内安全可靠供电,维护社会稳定,保障人民生活、生产经营秩序的正常进行,制定本预案。

1.2编制依据:《陕西地电(集团)公司防止自然灾害方案》、《陕西地电(集团)公司处置大面积停电事件预案》、《陕西地电(集团)公司防灾救灾预案》、《陕西地电(集团)公司安全生产指令》等编制。1.3适用范围:本预案适用于供电所保证夏季正常的生产经营秩序,安全可靠的供电,防止配电网突发事件、事故抢修和解决因用电紧张而引起的供需矛盾。

1.4 工作原则

1.4.1、预防为主。

坚持“安全第一、预防为主”的方针,落实安全供电、事故预防和抢修措施,有效地确保夏季生产经营秩序的正常进行;依靠当地政府和各部门之间紧密配合,加强安全用电及电力设施保护的宣传工作,提高公众安全用电意识及应对突发事件的能力。

1.4.2、统一指挥。

供电所夏季保障供电领导小组统一指挥营业区范围内安全供电、事故抢修和恢复供电工作。

1.4.3、保证重点。

按照“保证重点区域、重点客户和居民生活用电”的原则,保证人民生活用电及辖区内党政机关、电台、交通枢纽及有重大社会活动

场所的可靠用电,避免因停电造成社会不安全现象。因电力供需矛盾,确需拉路限电时,应按照“先错峰、后避峰、再限电、最后拉路”的原则,按照《超电网供电能力限电序位表》和《紧急情况拉路序位表》实施。

2、组织机构及职责

2.1、保障供电工作小组

2.1.1、供电所成立“迎峰度夏”保障供电工作小组,组长由所长康宗强担任。小组负责组织、安排各项保障供电应急工作,成员包括供电所全体员工。

2.1.2、工作小组成员职责:

⑴、小组长康宗强:全面负责供电所设备的运行、维护管理,制定和落实防范措施,做到安全、可靠供电;加强车辆(含摩托车)管理。

⑵、技安员肖寿龙:监督各项安全制度、措施的落实,严格执行“两票”、“三制”,加强工器具管理;

⑶、线路专责人张大平:负责区域内高低压设备的运行维护、巡视检查。

2.2、“迎峰度夏”保障供电工作小组主要职责

2.2.1、贯彻落实县公司关于“迎峰度夏”保障供电的各项措施,接受县公司保障供电领导小组的领导。

2.2.2、及时向县公司汇报“迎峰度夏”期间营业区域内用电安全情况。

2.2.3、负责“迎峰度夏”期间营业区范围内10KV及低压线路安全运行、维护和检修管理。

2.2.4、负责配电设备的巡视、维护、预防性试验和缺陷管理。

2.2.5、负责检查和处理配网事故隐患,配备抢险队伍处理紧急事件。

2.2.6、负责协调地方政府有关部门的工作,搞好用电检查,指导客户

安全用电、节约用电、依法用电,维护正常供电秩序。

2.2.7、做好本营业区域内“迎峰度夏”期间的负荷预测工作。

3、前期准备

3.1、安全供电责任

3.1.1、各馈路巡视及安全供电责任落实到人、各以区巡视及安全供电责任按片或行政村落实到人。

3.1.2、按照有关规程要求进行设备的巡视、检查、试验、维护和检修,对设备缺陷做好记录,按缺陷等级分类处理。

3.1.3、临时停电检修及事故抢修时,应遵循“安全第一”的宗旨,严格执行抢修报批制度,严格执行安全工作规程,加强间接带电作业管理,加强违章作业的处罚力度。

3.1.4、负荷预测中发现过负荷的线路或台区应采取措施提前解决。3.2、电力紧急服务工作内容

3.2.1、供电所对外公布电力紧急服务电话,受理供电营业区内紧急电话报修,24小时为客户提供服务,并及时将报修信息传送给配电抢修人员。加强值班制度,值班人员不得擅自离岗,严禁他人代岗,并做好值班记录。

3.2.2、组织抢修队伍(包括计量专业人员)、抢修车辆以及抢修工器具,确保及时处理各类供电故障。

3.2.3、供电所与县公司的客户服务中心、电力调度通过电话、传真等保持联系,确保通信畅通。

3.2.4、配电抢修人员要做到文明服务,方便客户,不得拖延抢修时间。

3.2.5、配电抢修人员工作中要做好事故预想,对可能发生的灾害等提前准备,提高防灾、减灾能力。

3.3、物资和人员保障

3.3.1、按照规范化供电所的要求及实际情况,配备必要的抢修物资、另加防滑链1副、防滑脚扣2副、大绳2副、备品备件,并确保数量满足抢修及应急供电方案的需要。

3.3.2、供电所结合实际情况,调动技术骨干力量,以便保障安全供电和事故抢修时,能及时解决现场技术问题,尽快恢复供电。

4、故障分级

4.1电流一段单相接地停电故障

(1)、供电所值班员接到调度室通知后,应立即报告供电所所长康宗强,由所长康宗强安排工作人员,根据保护、安全自动装置动作情况分析,初步判断故障范围为113高桥10KV馈路1-50号杆及支线。(2)、所长康宗强立即填写派工单、派车单,监督卡、作业卡,领取2500V绝缘摇表等巡视所需物品后,安排巡视小组张大平、刘辉,按照《电力安全工作规程》线路巡视的要求进行巡视;

(3)、巡视过程中要重点检查113高桥馈路芭蕉段主干线和大钟林10KV支线以及交叉跨越、导线、电杆、金具等;

(4)、巡视人员发现113高桥馈路24#电杆C相瓷瓶破裂,立即将故障点地点、线路名称、现场情况、初步处理方案、所需材料等报告供电所所长康宗强,由所长康宗强向县公司迎峰度夏领导小组汇报;(5)、经公司迎峰度夏领导小组批准,所长康宗强填写事故应急抢修单,并通知技安员肖寿龙领取所需工器具及材料、池章军迅速到达故障现场,10KV工作负责人康宗强向调度室值班员履行许可手续后,向工作班成员交代本次工作任务、现场安全措施,告知危险点及防范措施,进行两交底,组织工作人员开始抢修;抢修技术措施如下:

1、调度室通知权河电站、高桥电站、深磨电站,铁佛电站解列

2、断开113高桥馈路新联真空开关及刀闸

3、悬挂“禁止合闸,线路有人工作标示牌”

4、在113高桥馈路23#电杆、25#电杆验明却无电压后悬挂10KV接地线1#、2#两组。

5、按照标准化作业流程更换113高桥馈路24#电杆C相瓷瓶

本次工作由10KV工作负责人康宗强统一指挥,张大平、刘辉负责悬挂接地线及地勤工作,池章军进行抢修,技安员肖寿龙负责领取安全工器具及材料,所长康宗强负责现场监督安全措施的落实;

(7)、工作结束后,工作负责人康宗强对施工质量检查验收,无问题后命令工作人员拆除接地线、核对数量,终结工作票;

(8)、所长(工作负责人)康宗强向县公司迎峰度夏领导小组和调度汇报,组织恢复送电。

4.2、113高桥馈路21#倒杆、断线停电故障

(1)、供电所值班员接到113高桥馈路芭蕉段倒杆、断线故障报告后,立即向报案人询问事故发生地点、事故大致原因(自然灾害或人为破坏等);

(2)、所长康宗强立即汇报调度室,询问113高桥馈路是否停电,当确认113高桥馈路真空开关跳闸时,便履行派工单、派车单,线路巡视监督卡等手续后,和值班员张大平、刘辉迅速赶往故障地点查看,发现因泥石流导致113高桥馈路21#倒杆、断线,造成大面积停电故障,经过现场勘查后,所长康宗强将现场情况(造成的停电范围、线路名称、杆号、原因等)、并拿出初步处理方案,计划工作时间报告县公司迎峰度夏领导小组及96789.

(3)、因该停电故障恢复供电时间较长,计划工作时间预计6-10小时,所长康宗强立即启动倒杆断线应急预案,并经县公司迎峰度夏领导小

组批准后,汇报调度室将深磨电站、铁佛电站、高桥电站解列,断开向阳变电站113高桥馈路权河10KV油开关及丝具,悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,然后合上高桥简易变电站112高桥10KV真空开关,使高桥集镇、龙潭、铁佛等8个村及居委会带电(共计61台变压器4165KVA,6500余户)

(4)、经县公司迎峰度夏领导小组批准,所长康宗强填写事故应急抢修单,协调抢修所需电杆等材料后,并通知技安员肖寿龙领取安全工器具及材料、、黄志成,池章军、李金兵迅速到达故障现场,10KV工作负责人康宗强像调度室值班员履行许可手续后,向工作班成员交代本次工作任务、现场安全措施,告知危险点及防范措施,进行两交底,组织工作人员开始抢修;抢修技术措施如下:

1、调度室通知权河电站解列

2、断开向阳变电站113高桥馈路新联真空开关及刀闸

3、悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌

4、在113高桥馈路20#电杆、22#电杆验明却无电压后悬挂10KV接地线1#、2#两组。

5、按照标准化作业流程更换113高桥馈路21#电杆及导线

本次工作由10KV工作负责人康宗强统一指挥,张大平、刘辉负责悬挂接地线及地勤,池章军、李金兵、肖寿龙进行抢修,技安员肖寿龙负责领取安全工器具及材料,所长康宗强负责现场监督安全措施的落实;(5)、工作结束后,工作负责人康宗强对施工质量检查验收,无问题后命令工作人员拆除接地线、核对数量,终结工作票;

(6)、所长(工作负责人)康宗强向县公司迎峰度夏领导小组和调度汇报,组织恢复送电。

4.3、113高桥馈路铁佛10KV支线裴坝变压器0.4KV线路断线故障(1)、供电所值班员接到裴坝变压器的用户张莫报修电话后,立即向报修人询问故障发生地点、停电大致原因(自然灾害或人为破坏等)并向96799汇报;

(2)、所长康宗强立即电话询问裴坝变压器三相四线用户及该电表箱其他用户,大致判断原因裴坝变压器0.4KV线路张莫计量箱下户线断线故障,随即便填写派工单、派车单,巡视作业监督卡等,命令值班员张大平、刘辉迅速赶往故障地点查看,发现因下户线接头氧化导致断线使张莫家中无电,经过现场勘查后,所长康宗强将现场情况(造成的停电范围、线路名称、杆号等)报告县公司迎峰度夏领导小组、并拿出初步处理方案

(3)、经县公司迎峰度夏领导小组批准,所长康宗强填写派工单、派车单,0.4KV工作负责人肖寿龙填写电力线路第一种工作票等有关手续,经0.4KV线路工作票签发人康宗强审批签发后,,由技安员肖寿龙领取安全工器具及材料、李金兵迅速到达故障现场,0.4KV工作负责人肖寿龙履行许可手续后,向工作班成员交代本次工作任务、现场安全措施,告知危险点及防范措施,进行两交底,组织工作人员开始抢修;抢修技术措施如下:

1、拉开裴坝变压器低压刀闸

2、悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌

3、在裴坝变压器0.4KV线路12#、14#电杆验明却无电压后悬挂0.4KV 接地线1#、2#两组。

5、按照标准化作业流程更换裴坝变压器0.4KV线路13#杆张莫电表箱下户线

本次工作由0.4KV工作负责人肖寿龙统一指挥,李金兵、刘辉负责悬挂接地线及地勤,李金兵进行抢修,技安员肖寿龙负责领取安全工器具及材料,张大平负责现场监督安全措施的落实;

(4)、工作结束后,0.4KV工作负责人肖寿龙对施工质量检查验收,无问题后命令工作人员拆除接地线、核对数量,终结工作票;(5)、0.4KV工作负责人肖寿龙向供电所抢修小组组长康宗强汇报工作结束,可以送电,康宗强像县公司迎峰度夏领导小组汇报批准后,命令恢复送电。

4.4、高桥1#变低压用户发生停电故障

供电所值班员接到故障报告后,询问清楚地点、报案人姓名,立即报告所长,所长康宗强统一指挥,安排专责人刘继辉、技安员肖寿龙等,根据现场检查判断故障,如漏电保护器故障、低压闸刀保险丝熔断等,并按照电力安全工作规程(电力线路部分)要求,组织抢修排除故障。供电所为了安全度过汛期,必须从以上几点入手,同时还要进一步加强职工思想教育,加强劳动纪律管理,加强与当地政府及有关部门的联系与沟通,紧密配合,为当地的防汛抗洪,充分发挥职能部门的作用。

5、、改进措施

事故或故障发生之后,供电所及时分析事故、故障发生、发展的过程,吸取教训,提出具体措施,进一步完善和改进安全可靠供电的管理水平。

6、宣传和培训

6.1、宣传

6.1.1、加强“迎峰度夏”期间安全、可靠供电工作的宣传和教育,提高各级人员对安全、可靠供电预案重要性的认识,加强岗位之间的配

合,落实各自的责任和任务,保证预案有效实施。

6.1.2、加强电力生产、线路安全运行和电力安全知识的科普宣传教育,采取通俗易懂的方式,提高公众的安全意识和应对能力。在限电期间对客户要实话实说,尽量取得客户的谅解。

6.2、培训

6.2.1、有针对性地对员工进行安全知识、操作技能的培训,通过培训真正做到按规程工作。

7、附则

7.1、预案的管理与修订

随着相关法规的修订及实施过程中发现存在的问题,供电所及时修订完善本预案。

7.2、预案实施时间

本预案自印发之日起实施。

7.3、附录

7.3.1、供电所限电序位表

7.3.2、供电所“迎峰度夏”期间值班表

高桥供电所

二0一三年“迎峰度夏”值班人员名单

供电所值班电话:4912083

1至10日 刘辉

张大平

康宗强 159******** 159******** 137********

11至20日

肖寿龙

李金兵 189******** 153********

20至31日

池章军

黄治臣

133******** 155********

高桥供电所

二0一三年“迎峰度夏”限电序位表

在超负荷时,按下列顺序操作:

1、限生产用电、农村用电:

拉开铁佛10KV支线丝具(可减负荷16台753KVA)

2、限生活用电:

①、拉开龙潭10KV支线丝具(可减负荷14台470KVA)

②、拉开显中10KV支线丝具(可减负荷3台80KVA)

③、拉开小钟林沟10KV支线丝具(可减负荷3台90KVA)

④、拉开大钟林沟10KV支线丝具(可减负荷7台255KVA)

⑤、拉开鸡鸣坡10KV支线丝具(可减负荷6台180KVA)

相关文档