1、仪表工程施工质量验收应 BCD 按划分。

A 单项工程

B 单位工程

C 分部工程

D 分项工程

E 检验批

2、用于高温、低压、易燃有毒物料的取源部件应按 D 检验,其它取源部件应分类抽检 B 且不应少于 E 件。

A 20%

B 30%

C 50%

D 100%

E 1

F 5

G 10

3、仪表设备和材料的开箱外检应符合下列要求 ABC 。

A 包装和密封应良好

B 铭禅标志附件备件应齐全

C 具有放射性的仪表放射性标准应完整、牢固、清晰

D 应有脱脂试压报告及通电试验报告

4、找出正确温度取源部件的安装 BDG 。

A 顺着流体的安装

B 逆流体的安装

C 只需进入管道安装就能满足规范要求

D 进入管道1/2处安装

E 大于管道1/2处安装

F 在焊缝处安装减少管材焊接按工作量

G 尽量远离焊缝处安装

5、找出正确的压力取源部件安装的 BDE 。

A 压力取源部件的安装位置应在温度取源部件的下游处安装

B 压力取源部件的安装位置应在温度取源部件的上游处安装

C 当检测常有灰尘、固体颗粒的浑浊物料压力时,垂直管线应

在倾斜向下部安装

D 当检测常有灰尘、固体颗粒的浑浊物料压力时,垂直管线应

在倾斜向上部安装

E 测量蒸汽压力时应在管道的上半部安装

F 测量蒸汽压力时应在管道的下半部安装

6、仪表测量管道的试压正确的 ABDE 。

A 与工艺管道同时试压

B 采用洁净水试压

C 与设计介质相同

D 采用空气进行试压

E 采用氮气试压

7、易拆卸仪表(金属的)脱脂时,在脱脂流剂中的浸泡时间为

C 。

A 1小时内

B 大于1小时

C 大于1小时小于2小时

D 大于2小时

8、仪表脱脂金属件脱脂一般选用 ABD 的为脱脂洗剂。

A二氧乙炔 B四氧乙烯 C氢氧化钠溶液 D浓硝酸

9、电缆保护管的内径与电缆外径之比不得小于(B)。

A 1

B 1.5

C 2

D 3

10、塑料绝缘电力电缆允许敷设的最低温度为(B)。

A -10℃

B 0℃

C 10℃

D 15℃

11、直埋电缆与油管道、可燃气体及易燃液体管道的最小净距为:平行时(1)米,交叉时(0.5)米。

A 0.5,0.5

B 1,1

C 1,0.5

D 1.5,1.5

12、直埋电缆的上、下部应铺以不小于(A)mm厚的软土砂层,并加盖保护板。

A 100

B 120

C 60

D 50

13、控制、保护盘和自动装置盘与基础型钢不宜(A)固定。

A 焊接

B 螺栓把接

14、盘柜安装完成后其垂直度(每米)不得大于()mm,盘间接缝不得大于(C)mm。

A 1,1.5

B 1,2

C 1.5,2

D 1.5,2.5

15、盘柜基础型钢应有明显且不少于(B)点的可靠接地。

A 1

B 2

C 3

D 4

16、除临时接地装置外,接地装置应采用(B)钢材。

A 电镀锌

B 热镀锌

C 挂锡

D 油漆防腐

17、不得采用(A)作为接地体或接地线。

A 铝导体

B 铜导体

C 镀锌钢材

D 铜包钢

18、接地体(线)的焊接应采用搭接焊,应搭接长度应满足:扁钢为其宽度的(2)倍,圆钢为其直径的(6)倍。

A 1,4

B 2,4

C 2,6

D 3,5

19、装有瓦斯继电器的变压器本体就位时,除制造厂规定不需设置安装坡度外,应使其顶盖沿瓦斯继电器气流方向有(B)的升高坡度。

A 0%- 2%

B 1%- 1.5%

C 1%- 2%

D 1.5%- 2%

20、防爆电气设备应有(D)标志。

A EC

B WX

C BX

D EX

电气运行人员基础知识

一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的

电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。 13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 14 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 15 、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。

电仪仪表基础知识培训

仪表基础知识过程控制一般是指冶 金、石油、化工、电力、轻工、建材等工业部门生产过程的自动化,即通过采用各种自动化仪表、计算机等自动化技术工具,对生产过程中的某些物理参数进行自动检测、监督和控制,以达到最优化的技术经济指标,提高经济效率和劳动生产力,节约能源,改善劳动条件和保护环境卫生等目的。 过程控制系统是指自动控制生产过程中的温度、压力、流量、液位、成分分析等这样的一些变量,并且使这些变量稳定在某一范围,或按预定的规律变化的系统。 自动控制系统由三个部分组成: 第一部分:检测仪表 检测仪表是用来检测工艺过程参数的仪表(也叫一次仪表),它是工人的眼睛,它能检测工艺过程的大部分参数,这是人所做不到的。例如:物质的成份分析(如:酸浓、SO2、O2,PH 等)流量、液位、湿度、压力、转速、温度、重量、位移、振动等。这些测量有的是直接测量出来的,但是大部分参数是不可能直接测量出来的,要用间接测量的方法才能测量出来。 第二部分:指示、调节仪表指示、调节仪表是控制系统的核心,相当于人的大脑,一般称为“二次仪表”。现在大多数用DCS系统、PLC系统(可编程序控制器)。一套DCS系统或PLC系统可以完成以前单体仪表所有的功 能。 PLC控制系统的特长是用于开关控制,故现在很多电气设备都随机带来PLC控制系统,最小的控制系统甚至只有几个检测点。但是若模拟信号太多,则用PLC系统就不太合适,成本太高(模拟卡较贵)。 DCS系统是一种综合控制系统,即能进行模拟控制,又能进行数字控

制,系统可大可小,大到几万点,小到几十点;自从微软公司开发出 “ WINDOWS系统以后,组态又方便,故DCS系统得到了广泛的应用,一般新上一个项目都会采用DCS系统。 第三部分:执行机构 执行机构的种类:执行机构的种类有各种各样的。除了常用的各种气动和电动调节阀外,很多电气设备都可以作为执行机构。例如风机、泵、搅拌机、加热器等。作为执行机构用的最多的还是各种各样的调节阀。所有的调节阀都由两部分组成:驱动部分和执行部分。驱动部分有:气动簿膜、气缸、电磁阀,还有电气驱动系统。执行部分有:单座阀、双座阀、蝶阀、球阀、隔膜阀、三通阀等。 仪表工位号的说明 就象每一个人都有一个名子一样,每一个仪表检测控制系统都有一个名称,我们称之为工位号(TAG。这个工位号在一个DCS系统中是唯一的,绝对不能重复。仪表工位号由几个英文字母及阿拉伯数字组成,一般最多8 位,如:PICA1301 LICA1402、TICA1503等。 第一个字母是参数符号,代表生产过程中的各种参数,如:温度、压力、流量等;后面的英文字母叫功能符号,代表该仪表系统的各种功能,如:记录、调节、报警等;前面2 位阿拉伯数字一般代表生产工序(工厂总图布置分配的子项号)(祥光铜业的子项清单)。如:熔炼蒸汽干燥系统是“04”;硫酸净化系统是“26”;制氧站系统是“37” 等等。后面2 位阿拉伯数字一般代表该工序该参数的序号。在要超过8位时,可以去掉某些功能符号。

仪表员工培训计划

培训计划 仪表车间 二Ο一八年

仪表车间培训计划 一、培训目的 ◆提高仪表专业员工整体业务水平,弥补在生产维护、检修中出现的不足。 ◆通过互相交流学习,增进同事之间的感情。 ◆让新员工尽快掌握仪表专业理论知识和实际动手能力。 ◆通过循序渐进的培训,提高仪表专业员工整体的业务水平,专业理论知识和现场动手操 作能力,解决仪表日常维护和检修中的各种问题,早日成为一名合格、优秀的仪表工。 二、培训方向及内容 1、严格按照年度培训计划执行,注重理论与实际相结合。 2、强度培训的重要性,切实贯彻公司培训工作各项要求,正确引导员工端正学习态度,转变观念,积极参加培训。 3、针对大修中暴露出的问题进行讨论与总结。 ◆阀门的联试联校注意事项、常见故障处理方法等。 ◆关键仪表阀门调试、故障处理维护注意事项。 ◆配合工艺人员做大联锁跳车实验时注意事项、安全防护措施。 ◆仪表信号回路测试方法、各类信号发射器使用方法等。 ◆日常维护及检修很难遇见的仪表及阀门调试方法。 ◆引压管、气源管配管方法及注意事项。 ◆大型机组保护系统的介绍、组成、各部作用、联锁、探头拆装及校验、检修要求及注意 事项。 4、日常维护与检修中总结出的好的经验与方法。 ◆各工段检修内容、流程及注意事项。 ◆各类阀门定位器的调校方法。 ◆各类阀门回讯开关种类及调校方法。 ◆电磁阀、气控阀等关键阀门附件的工作原理及作用。 ◆磨煤机连锁说明及油站控制功能讲解。 5、理论知识的加深理解与专业知识盲区的扩展。

◆压力、流量、液位、温度检测仪表基础知识及仪表类型。 ◆仪表控制系统基础知识及典型的控制方案的学习。 ◆法兰、垫片的分类与关键参数。 ◆螺纹的分类及重要参数讲解。 ◆机柜内线路走向,安全栅、继电器等工作原理与类型。 ◆常见故障、检修注意事项等。 6、根据现场实际情况需要,增加培训。 三、培训方法 ◆大修中出现的问题由大检修各组长及经验丰富、专项特长的老员工担任讲解,全员进行 讨论交流,有需要实际操作的在培训室实际操作讲解。 ◆理论知识由授课人制作PPT讲解,并出制每周三题题目。课件需上交存档。 ◆为新入职及新上岗员工单独制定培训计划,指定一位资深员工作为实习生的导师,由实 习生导师向实习生描述工作职责要求,并且对实习生在实习过程中产生的疑问进行解答,实习生动手操作(如检测仪表校验、阀门调校、简单故障处理等)需在培训室内进行。 ◆以师带徒的方式,一对一对新员工手把手培训。 ◆根据年度培训计划为依据,定期由专人系统培训学习,做到理论与实践相结合在仪表专 业实训基地提高实操动手能力。 ◆实行每月一次的月度小总结考试,每季度一次的大的总结考试和讲解。 ◆每月月底班长组织,主管及主管经理参加“培训学习交流座谈会”。 ◆理论知识培训及实操培训请主管工程师及以上领导参加。 四、培训奖惩 ◆每月28日检查当月的学习笔记,如有无记录扣除当月奖金50元/次,记录不齐全或学习 态度不端正者,扣除当月奖金30元/次。 ◆现场仪表的提问,要求每个人认真学习,积极准备,随机提问,本月内3次回答不出者, 扣除当月奖金100元。 ◆每月或每季度一次的考试,针对本月内(本季度内)培训计划安排的的培训内容,以及 本月内(本季度内)“每周三题”的学习内容,进行专项考试,凡考试不及格者扣除第一次扣除50元,第二次扣除100元,第三次扣除200元以此翻倍处罚并面谈做思想工作,所扣除的费用全部用于奖励前三名。对于实操不合格者者扣除第一次扣除50元,第二次扣除100元,第三次扣除200以此翻倍处罚并面谈做思想工作。

2010年电气工程师(发输变电)案例分析试题(上午卷)(考生版)

2010年电气工程师(发输变电)案例分析试题(上午卷) (考生版) 试卷题量:25题试卷总分:50分试卷限时:180分钟测评/引用码:xDe9HXi 一、案例题 根据以下材料回答1-5题: 某220kV变电所,原有2台120MVA主变压器,其电压为220/110/35kV,220kV为户外管母线中型布置,管母线规格为φ100/90;220kV、110kV为双母线接线,35kV为单母线分段接线,根据负荷增长的要求,计划将现有2台主变压器更换为 180MVA(远景按3×180MVA考虑)。 1、根据系统计算结果,220kV母线短路电流已达35kA,在对该管形母线进行短路下机械强度计算时,请判断需根据下列哪项考虑,并说明根据。( ) A、自重,引下垂线,最大风速 B、自重,引下垂线,最大风速和覆冰 C、自重,引下垂线,短路电动力和50%最大风速且不小于15m/s风速 D、引下线重,自重,相应震级的地震力和25%最大风速 2、已知现有220kV配电装置为铝镁系(LDRE)管母线,在计及日照(环境温度35%,海拔1000m以下)条件下,若远景220kV母线最大穿越功率为800MVA,请通过计算判断下列哪个正确?( ) A、现有母线长期允许载流量2234A,不需要更换 B、现有母线长期允许载流量1944A,需要更换 C、现有母线长期允许载流量1966A,需要更换 D、现有母线长期允许载流量2360A,不需要更换 3、变电所扩建后,35kV出线规模增加,若该35kV系统总的单相接地故障电容电流为22.2A,且允许短时单相接地运行,计算35kV中性点接地应选择下列哪种接线方式?( ) A、35kV中性点不接地,不需要装设消弧线圈 B、35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量450kVA C、35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量800kVA D、35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量630kVA 4、 A、5.65kA B、8.96kA C、10.49kA D、14.67kA 5、该变电所现有35kV、4组7.5Mvar并联电容器,更换为2台180MVA主变压器后,请根据规程说明下列电容器配置中,哪项是错误的?( ) A、容量不满足要求,增加2组7.5Mvar电容器 B、可以满足要求 C、容量不满足要求,更换为6组10Mvar电容器 D、容量不满足要求,更换为6组15Mvar电容器 根据以下材料回答6-10题:

2012年电气工程师发输变电专业案例考试真题及答案下午卷

2012年电气工程师发输变电专业案例考试真题及答案下午卷 试卷题量:40题试卷总分:80分试卷限时:180分钟 一、案例题 根据材料,回答1-5题。 某新建2×300MW燃煤发电厂,高压厂用电系统标称电压为6kV,其中性点为高电阻接地。每台机组设二台高压厂用无励磁调压双绕组变压器,容量为35MVA,阻抗值为10.5%,6.3kV单母线接线,设A段、B段。6kV系统电缆选为zR-YJV22-6/6Kv。已知:ZR-YJV22-6/6KV三芯电缆每相对地电容值及A、B段电缆长度如下:表1 矩形铝导体长期允许载流量A.表2 注:

1.表中导体尺寸h为宽度,b为厚度。 2.表中当导体为四条时,平放、竖放第2、3片间距皆为50mm。 3.同截面铜导体载流量为表中铝导体载流量的1.27倍。请根据以上条件计算下列各题(保留两位小数)。 1、当A段母线上容量为3200kW的给水泵电动机起动时,其母线已带负荷19141kVA,求该电动机起动时的母线电压百分数为下列哪项数值?(已知该电动机起动电流倍数为6、额定效率为0.963、功率因数为0.9)() A、88% B、92% C、93% D、97% 【答案】B 2、当两台厂用高压变压器6.3kV侧中性点采用相同阻值的电阻接地时,请计算该电阻值最接近下列哪项数值?( ) A、87.34Ω B、91.70Ω C、173.58Ω D、175.79Ω 【答案】A 3、当额定电流为2000A的6.3kV开关运行在周围空气温度50℃,海拔高度为2000M环境中时,其实际负荷电流应不大于下列 哪项数值?() A、420A B、1580A C、1640A D、1940A 【答案】C 4、厂用变高压变压器高压侧系统短路容量为无穷大,接在B段的电动机负荷为21000kVA,电动机平均反馈电流倍数取 6,ηcosμs。取0.8,求B段的短路电流最接近下列哪项数值?() A、15.15kA B、33.93kA C、45.68kA D、49.09kA 【答案】D 5、请在下列选项中选择最经济合理的6.3kV段母线导体组合,并说明理由。() A、100×10mm矩形铜导体二条平放 B、100×10mm矩形铝导体三条平放 C、100×6.3mm矩形铜导体三条平放 D、100×10mm矩形铜导体三条竖放 【答案】C 根据材料,回答6-8题。 某大型燃煤厂,采用发电机变压器组单元接线,以220kV电压接入系统,高压厂用工作变压器直接接于主变低压侧,高压起动备用变压器经220kV电缆从本厂220kV配电装置引接,其两侧额定电压比为226/6.3kV,接线组别为YNyn0,额定容量为 40MVA,阻抗电压为14%,高压厂用电系统电压为6kV,设6kV工作段和公用段,6kV公用段电源从工作段引接,请回答下列各题。 6、已知高压起动备用变压器为三相双绕组变压器,额定铜耗为280kW,最大计算负荷34500kVA,cosψ=0.8,若220kV母线电

电气基础知识试题及答案

姓名: 部门: 考试日期: 分数: 电气知识试题 一:填空题(每空1分;共30分) 1.刀开关用在不频繁接通和分断的电路中,也用于(隔离电路)和(电源)(又称为隔离开关) 2:组合开关是一种刀开关,刀片可转动,由装在同一轴上的单个或多个(单极旋转开关)叠装组成。转动手柄,可使(动触片)与(静触片)接通与断开 3:熔断器是最常用的(短路)保护电器。熔体由电阻率较高而熔点较低的合金制成,正常工作时(熔体)不熔断,短路时熔体立即熔断,及时切断(电源)。 4:按钮,旋钮的作用是发出(操作信号)、(接通)和(断开)电流较小的控制电路,以控制电流较大的电动机运行。 5接触器是一种依靠(电磁力)作用使触点(闭合)或(分离)的自动电器。它的作用是用于(接通)和(断开)电动机或其它用电设备电路。 6:热继电器通常用来实现(过载保护)。当电动机负载过大,电压过低或一相断路时,电流增大,超过额定电流,熔断器不一定熔断,但时间长了影响寿命。 7:热继电器的工作原理是利用膨胀系数不同的(双金属片)遇热后弯曲变形,去(推动)触点,(断开)电动机控制电路。 8:行程开关是对生产机械的某一运动部件的(行程)或(位置)变化进行控制的电器元件。 9:时间继电器是按所整定的(时间间隔)的长短来(切换)电路的自动电器,是从得到(输入信号)线圈通电或断电起,经过一段时间(延时)后才动作的继电器。 10:电气控制线路是由各种有触点的(接触器)、(继电器)、(按钮)、(行程开关)等按不同连接方式组合而成的。 二:问答题(共40分) 1:常用的低压电器有哪些?(共10分,需描述10种以上) 1:热继电器 2:接触器 3:行程开关 4:时间继电器 5:急停按钮 6: 断路器 7:开关电源 8:滤波器 9:步进驱动器 10:伺服驱动器 2:请简单绘制出通低压控制高压运行的电路图(共15分) -24V V L N

电气工程师《供配电》案例分析题

电气工程师《供配电》案例分析题 时间对每个人是公平的。我们应抓紧时间,努力把握住每一个今天,在今天尽量多做实事,使今天的工作效率大大提高。以下是百分网小编整理的电气工程师《供配电》案例分析题,欢迎来阅读! 案例分析题 题1:某地区拟建一座500kV变电站,站地位于Ⅲ级污秽区,海拔高度不超过1000m,年最高温度为40Ⅲ,年最低温度为-25Ⅲ。变电站的500kV侧,220kV侧各自与系统相连。3kV 侧接无功补偿装置。 该站远景规模为:主变压器4×750MVA,500kV出线6回,220kV出线14回,500kV电抗器两组,35kV电容器组8×60Mvar,35kV电抗器8×60Mvar。 本期建设规模为:主变压器2×750MVA,500kV出线2回,220kV出线6回,每组主变压器各接35kV电容器组2×60Mvar,35kV电抗器2×60Mvar。 主变选用3×250MVA单相自耦无励磁电压变压器。 容量比:250MVA/250MVA/66.7MVA 接线组别:YNaOdll。(2012) (1)本期的2回500kV出线为架空平行双线路,每回长约为120km,均采用4×LGJ400导线(充电功率1.1Mvar/km),在初步设计中为补偿充电功率曾考虑在本站配置500kV电抗器作调相调压,运行方式允许两回路公用一组高压并联电抗器。请计算本站所配置的500kV并联电抗器最低容量宜为下列哪一种? (A)59.4MVA (B)105.6MVA (C)118.8MVA (D)132MVA (2)如该变电站本期35kV母线的规矩容量1800MVA,每1435kV电容器串联电抗器的电抗率为4.5%,为了在投切电容器组时不发生3次谐波谐振则下列哪组容量不应选用?(列式计算) (A)119Mvar (B)65.9Mvar (C)31.5Mvar (D)7.89Mvar 参考答案: (1)答案:[C] 解答过程:根据《电力系统设计手册》式(8-3)有: (2)答案:[A] 解答过程:根据《并联电容器装置设计规范》(GB50227—2008)第3.0.3条第3款:发生谐振的电容器容量,可按下式计算: 应避开该容量的补偿电容器。 题2:某220kV变电所,最终规模为两台180MVA的主变,额定电压为220/110/35kV,拟在35kV侧装设并联电容器进行无功补偿。(2010) (1)请问本变电所的每台主变的无功补偿容量取哪个为宜? (A)15000kvar (B)40000kvar (C)63000kvar (D)80000kvar

电气仪表基本知识

辽宁省电力有限公司 低压用电检查人员培训班电气仪表基本知识 辽电锦州培训中心 电网培训部 用电营业教研室 张宏凯 2006年11月

一、常用电工仪表的用途和使用 (一)万用表 1、用途 万用表是一种多用途携带式仪表,分为电磁式和电子式,其测量值前者用仪表指示,后者由显示屏以数字显示。一般可测量交流电压、电流,直流电压、电流,电阻、电感、电容等,有的还可测量温度、频率、电池和电路通断测试及晶体管静态电流放大倍数hFE值等。万用表是由表头、测量线路、转换开关、电源及外壳等组成。 2、万用表的使用注意事项 (1)接线要正确。万用表面板上的插孔都有极性标记,用来测直流时,要注意正负极性。测电流时,仪表应和电路串联,测电压时,仪表应和电路并联。 (2)使用之前要调零。如不指零位,应先转动调零旋钮,把指针调到零位。如要测量电阻,应先把两表笔短接在一起,然后再旋转电阻调零钮,使指针指零。若电阻调零钮无法达到零位,则说明电池电压太低,应更换新的电池。 (3)测量档位要正确。使用万用表前特别要注意看选择按钮在什么档位上,是否是测量所要用的,不可弄错档。选择量程时,应事先估计一下要测的数值,选一个适当的量程。若事先无法估测,先用大量程测试,再逐步往小量程调整,直至取得满意的分辨力。当旋钮指在电流档时,切不可把电表接在电源两端去测电压,否则会很快烧坏仪

表。读数时要正确选择刻度,并且眼睛要正视表盘,以减少视觉误差。万用表在使用完毕后,应把转换开关旋至“0”档(空档)或交流电压的最高档,防止下次测量时由于粗心而发生事故。 (4)严禁在被测电阻带电的情况下,进行电阻的测量。否则由于被测电阻上的电压的串入,不仅会歪曲测量结果,甚至可能烧毁表头。同时不要将此外电流和电压量程的切换,也不要在带电的情况下进行,以免烧伤损坏转换开关的触头。 例1用万用表测量某一电路的电阻时,必须切断被测电路的电源,不能带电测量。() 例2 用万用表测量回路通断时,用电阻档小量程。( ) 例3 指针式万用表在不用时,应将档位打在交流电流档。( ) 例用万用表进行测量时,不得带电切换量程,以免损伤切换开关。( ) (二)钳形电流表 1、用途 在不断开电源(不影响电路工作)的情况下,测量电路的电流。有的钳形电流表还能测量电压、电阻。 测量时只要将被测载流导线夹于钳口中,便可读数。测量交流的钳形表实质上是由一个电流互感器和一个整流式仪表所组成。电流互感器的铁芯带弹簧并可以开合,铁芯上绕有二次绕组,被测导线通过张开的铁芯置于铁芯孔时便成为一次线圈,弹簧用以将开口的铁芯紧密闭合构成导磁回路。

电气仪表施工方案.doc

重大 综合 √ 一般 日照港油品码头有限公司油库扩建工程联合泵房电器仪表施工技术方案 编制: 校审: 批准: 中国石化集团第四建设公司 山东日照工程项目部 二○一一年五月三日 目录 一、适用范围...................................................................... - 1 - 二、编制依据...................................................................... - 1 - 三、工程概况...................................................................... - 1 - 3.1 工程简介...................................................................... - 1 - 3.2 工程特点...................................................................... - 1 - 四、施工流程 (2) 五、施工方案...................................................................... - 2 - 5.1 总体施工方案...................................................................... 5.2 主要施工工具和人力资源. (2) 5.3 主要施工方法 (3) 5.4 金属线槽、桥架安装 (5) 5.5 接地处理 (5) 5.6 电缆敷设 (5) 5.7 质量标准 (6) 5.8 电气器具安装 (7) 5.9 配电箱(盘)安装 (10) 5.10 质量检验 (10)

注册电气工程师(供配电)案例分析--求解视在功率和计算电流

【08-2-A-8】已知一车间计算负荷S 1=5000kVA ,cos ?1=0.85;二车间计算负荷S 2=4000kVA ,cos ?2=0.95.计算两车间总计算负荷应为下列哪项数值?(不考虑同时系数) (A )9000kVA (B )8941kVA (C )9184kVA (D )10817kVA 答案:【B 】解答过程: 依据《工业与民用供配电设计手册》(第四版)P10,式1.4-5,列表计算如下: 负荷名称计算负荷(kVA )cos?tg?P (kW )Q (kvar )S (kVA ) 一车间50000.850.6242502635二车间40000.950.32938001250总计805038858938解析: 1、考点归属:总视在功率计算。 2、考点分析:1.视在功率S 不能叠加,先转换成有功功P 、无功Q ,相应的有功求和,相应的无功求和,然后在求视在,一定要注意。2.厂区各车间的负荷计算,要再乘一次系数。而各车间变压器的功率损耗是否考虑要看题目情况而定。些种题仅本年度出现过,且计算量小,未来仍有可能出大的计算案例。【题6-10】某车间工段的用电设备的额定参数及使用情况如下: 请回答下列问题,并列出解答过程:(计算时取小数点后两位) 【 11-2-A-9】假设本工段计算负荷105kVA ,供电电压为220/380V 时,本工段计算电流应为下列哪项数值? (A )142.76A (B )145.06A (C )159.72A (D )193.92A 答案:【C 】解答过程: 依据《工业与民用供配电设计手册》(第四版)P10,式1.4-6,I c = = =159.72A 解析: 1、考点归属:线路计算电流。 2、考点分析:线路的计算电流用计算负荷来求,电压用系统标称电压。各个回路的计算电流如何计算见配四的P315表5.2-3。 设备名称额定功率(kW ) 需要系数cosφ备注 金属冷加工机床400.20.5起重机用电动机300.30.5负荷持续率为40%电加热器 20 1.00.98单台,单相380V 冷水机组、空调设备送风机 400.850.8高强气体放电灯 80.900.6含镇流器的功率损耗荧光灯 4 0.90 0.9 含电感镇流器的功率损耗,有补偿 考点4:求解视在功率和计算电流 【题6-10】已知某企业总计算负荷P js =18MW ,Q js =8.8Mvar ,年平均有功负荷系数0.7,年平均无功负荷 系数0.8,年实际工作小时数5000h ,年最大负荷利用小时数3500h 。

电气仪表施工专项方案.

梅宝公司一期热风炉更新改造工程 电气、仪表施工与调试方案 审批: 审核: 编制: 编制单位:上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司编制时间:二0 —五年三月十日

目录 一、工程概况 (工程内容、施工地点、技术数据) 二、编制依据 (技术规范及标准、施工图纸、现场情况及相关资料等)三、施工组织设计 (前期准备工作、施工机械(器具)准备、施工用材准备、施工人员组织体系、施工现场平面布置图) 四、施工方法及程序(如有特殊措施需明确) 五、需要项目单位协调的工作内容 六、质量保证体系 七、验收标准及方法 八、施工安全措施及安全保证体系 九、施工现场文明管理制度 十、职业卫生及环境保护 附表一:施工进度计划表 附表二:危险源辨识与风险评价结果一览表

一、工程概况 南京梅宝新型建材有限公司一期热风炉更新改造工程电气、仪表施工内容如下:助燃风机,冷却风机及燃气旋流燃烧和自动点火装置,高炉煤气管路阀站的配套仪表控制柜、控温系统等;更新原有低压配电柜一只。 施工属于煤气区域环境复杂,和生产区域相邻,工序间交叉作业施工难度 较大。 二、编制依据 (一)、编制依据 本方案主要参照以下技术资料: 1、上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司提供电气图纸 2、电气装置安装标准施工图集;自控仪表安装图册 3、电气装置安装工程施工及验收规范 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002 《冶金电气设备工程安装验收规范》(GB50397-2007 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50131-2007 《电气安装工程爆炸和火灾危险环境施工及验收规范》GB50257- 96 《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-2005) 《冶金建设工程质量验收规范》(YB4147-2006) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 (二)、项目目标 1、质量目标: 单位工程合格率100% 单位工程优良率80% 分部工程优良率》85% 分项工程优良率》90% 2、质量保证措施: (1)、了解熟悉工程项目,审查施工图纸及有关技术资料做好图纸的自审、会审工作,发现问题及时提出修改建议并解决,做好施工前的技术交底工作。 (2)、施工人员应熟悉施工规范,认真学习施工方案,严格按方案进行施工。 (3)、进场设备、材料和加工制品,必须符合设计和产品标准的规定,有合格证和质保书,且报验后方可施工,否则不准使用。 (4)、质检人员、技术人员深入现场,跟踪检查,发现问题立即解决。 (5)、施工的各种计量和检测器具、仪表、仪器和设备应符合国建现行计量法的规定,其精度等级,不应低于被检测对象的精度要求。 (6)、严格施工工艺程序,分步进行施工。各种记录及时、正确的填写。 (7)、需改变设计时,必须请业主和设计人员确认,否则不许随意改动设计。 (8)、强化员工质量意识,严把质量关。 3、安全目标:安全事故为零。 4、文明施工管理: (1)、现场所用工具、机具排放有序;氧气、乙炔瓶按文件要求摆放整齐。 (2)、材料摆放整齐,施工残余材料及时回收,做到工完料清场地整洁。

注册电气工程师考试经验谈(相当好)

注册电气工程师考试经验谈(相当好)

历年注册电气工程师专业考试经验谈 (供配电专业) 首先来看命题专家的高见: 注册电气考试象气势汹涌的钱江潮,推波逐浪搅乱了无数人的思考。一年、几个月的努力拼搏,只希望在拿到考卷的这一刻,心十分平静。所有的工程师经历了无数次的考场,但注册电气考试还是第一次。 在考场上有人紧张,有人埋怨,也有人笑。走出考场,有人骂娘,有人沮丧,也有人潇洒。但在我国,注册电气考试毕竟还是刚开展不久,一点也不奇怪。 有人说:考试题目太偏。 根据建筑注册考试的情况,实际上出题的专家们提供的是一个够用5-6年的题库。每年按比例抽出考题,据说今后允许每年有30%的重复概率。因此偏题不带有一般性。 有人说:考试明显有利于电力系统人员。 我国实行的是注册电气考试,不是注册建筑电气考试,因此电力系统考题较多是正常的。我在很多场合多次讲过这话,要引起广大建筑电气界的注意。 有人说:第二天下午案例分析题结果都是文字选择题,查查规范、参考书都可以找得到。案例分析题怎么是这样?大家准备了短路电流计算、继电保护计算、照明计算……,都没有用上。 这值得大家思考。 1、案例分析题特点: 由题干和小题组成。一个大题出二到五个小题,有单选和多选题,有定性分析和定量分析;各小题既有逻辑关系又相对独立。 考查对较复杂的专业知识进行综合分析和运用的能力,运用专业知识解决实际问题的准确性和有效性。 单、多选题可以是文字、数字、和图形等,考记忆、理解、分析、综合、应用等各种能力层次。 1、因此文字案例分析题占一定比例十分正常。 2、今年第二天下午案例分析题考试有50%可选,给大家增值不少。试想明年实行必答题时(第二天上午),案例分析题的定性分析和定量分析可能趋于正常。 2

电气仪表工程施工方案..

XXX项目消防泵站工程 电气(信)、仪表系统安装及调试 施 工 方 案 编制: 审核: HSE 审核: 日期: 二0一二年七月

1、工程概况: XXX工程电气(信)、仪表工程设计说明书。 2、编制依据 2.1 《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82; 2.2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91; 2.3 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 2.4 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92; 2.5 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路施工及验收规范》GB50171-92; 2.6 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002; 2.3 本工程电气(信)、仪表工程设计图纸及说明; 3、电气、仪表及DCS系统工程施工技术 3.1 电气保护管的预埋要和土建同步进行,避免和减少日后凿墙打洞工作,在电气保护管敷设过程容易发生异物落入,出现堵塞现象,故应用木塞等对管口进行封堵,尤其是在现浇砼板、柱、墙内进行暗敷时,要重点检查管口封堵密封情况,防止在砼浇捣过程,管口振松脱落,致使砼浆流入管道内堵塞管道造成返工。 3.2 电气线路及电气设备内电气连接应紧密。螺栓连接处要加弹簧垫圈,投入运行前要加塞进行检查,达到规定要求后方可投入运行,以防运行中松动、过热、脱落。 3.3 按爆炸和腐蚀环境组织电气施工,遵守相应规程,选用适合环境的设备、材料和施工工艺。 3.4 仪表安装前应按设计位号核对其型号、规格及材质。其外观应完好无损,附件齐全。 3.5 仪表安装前应进行单体试验和校核。 3.6 现场仪表安装时,其位置不得影响工艺操作。显示仪表应安装在便于观察和维修的位置(仪表中心距地面高度宜为1.2m-1.5m)。 3.7 仪表宜安装在远离机械振动、强电磁场、介质腐蚀、高温、潮湿的场所。 3.8 仪表安装时不应敲击及振动安装后应牢固、平正,不承受配管和其它机械外力。 3.9 安装在工艺管道的仪表或测量元件,宜在管道吹扫后试压前安装,仪表标定流向应与被测介质流向一致。仪表或测量元件的法兰轴线应与工艺管线轴线一致,固定时使其受力均匀。 3.10 仪表设备上的接线盒、引入孔的位置不应向上,以避免油、水及灰尘进入盒内,当不可避免时应采取密封措施。 3.11 仪表设备标志牌上的文字及端子编号等应书写或打印正确、清楚。 3.12 仪表设备(盘、箱、柜、台等),严禁用非机械加工方法开孔或切割。 3.13 压力仪表不宜安装在振动较大的设备或管线上。 3.16 浮筒液位计安装前,应检查设备接口的垂直度,浮筒应垂直安装,其垂直度允许偏差

【精品】2018电气工程师《供配电》案例题分析

【精品】2018电气工程师《供配电》案例题分析 题:某区域电网中现运行一座500kV变电所,根据负荷发展情况需要扩建,该变电所现状、本期及远景建设规模见表15-1。 (1)500kV线路均采用4×LGJ400导线,本期4回线路总长度为303km,为限制工频过电压,其中一回线路上装有120Mvar并联电抗器;远景8回线路总长度预计为500km,线路充电功率按1.18Mvar/km计算。请问远景及本期工程该变电所35kV侧配置的无功补偿低压电抗器容量为下列哪组数值? (A)590Mvar、240Mvar (B)295Mvar、179Mvar (C)175Mvar、59Mvar (D)116Mvar、23Mvar (2)该变电所现有750MVA主变阻抗电压百分比为Uk(1-2)%=14%,本期扩建的 2×1000MVA主变电抗电压百分比采用Uk(1-2)%=16%,若三台主变并列运行,它们的负载分布为下列哪种情况?请计算并说明。 (A)三台主变负荷均分布 (B)1000MVA主变容量不能充分发挥作用,仅相当于642MVA (C)三台主变安容量大小分布负荷 (D)1000MVA主变容量不能充分发挥作用,仅相当于875MVA (3)请计算本期扩建的两台1000MVA主变满载时,最大无功损耗为下列哪项数?(不考虑变压器空载电流) (A)105Mvar (B)160Mvar (C)265Mvar (D)320Mvar (4)该变电所220kV为户外配电装置,采用软母线(JLHA2)型钢芯铝合金绞线,若远景220kV母线最大穿越功率为1200MVA,在环境温度为35℃,海拔高度低于1000m条件下,根据计算选择一下哪种导线经济合理? (A)2×900mm2 (B)4×500mm2 (C)4×400mm2 (D)4×630mm2 参考答案及解析: (1)答案:[C] 解答过程:根据《330kv~750kv变电站无功补偿装置设计技术规定》(DL/T5014—2010)条文说明第5.0.7条:按就地平衡原则,变电站装设电抗器的最大补偿容量,一般

机床电气设计入门知识汇总

机床电气设计入门知识汇 总 Newly compiled on November 23, 2020

机床设计的入门知识 本章介绍机床电气系统设计的一般规则性知识。 第一节:常用机床电路逻辑 一、驱动线圈与触点的关系 (一)线圈与触点 接触器、继电器等在机床控制电路中是最典型的参与控制的器件,它们都有自身的线圈和触点。 图 器件触点又分常开(动合)触点和常闭(动断)触点,常开触点在线圈被送电激励的瞬间闭合(接通),常闭触点在线圈被送电激励的瞬间打开(分断)。 我们可以利用对线圈的通/断电来控制常开、常闭触点动作来实现局部电路的通断,并通过适当的触点互连关系来组成控制逻辑。 (二)触点在电路图中的画法 触点在电路图中,有两种画法,一是竖着画,一是横着画。 竖画时,遵行左开、右闭的原则,即常开点在左,常闭点在右。如图3-1。 横画时,遵行上开、下闭的原则,即常开点在上,常闭点在下。如图3-2。 图3-2:常开、常闭触点横画 实际项目使用中,国标符号的基本结构得到比较好的采用,但画法的方向性并不规范,更多的是受个人的制图习惯影响。 二、触点的串联、并联、混联 串联:两个触点的首尾相连的连接方式。 图3-3 :触点的串联 串联的触点必须两个同时接通时,电路才形成通路。 并联:两个触点的首端相连、尾端相连的连接方式。 图3-4:触点的并联 并联的触点只要有其中一个接通时,电路就形成通路。 混联:串联、并联相混用的方式。 1、2看做一个触点,它又和3并2串联。 线圈 常开/常闭触

三、自锁、互锁、连锁 (一)自锁 在线圈的控制电路中,使用该线圈本身的触点,保持线圈接通后不再掉电的连接方法叫做自锁。 如图3-6:线圈KM通过按钮SB1送电,接触器KM的辅助触点闭合,使电源被持续送到线圈,这时即使启动按钮SB1松开,线圈KM也持续供电。KM通过其辅助触点实现了自我锁定,即自锁。 你的控制形式,以杜绝两个事件同时发生。 这类事件如工作台的前进/后退、升降机的上升/下降、电动机的正转/反转等等,都是不允许同时发生的事件。如果控制电路不可靠,造成同一时间内发生,轻则出现故障,重则诱发重大事故。 图3-7给出了互锁的控制逻辑。 KM1的控制条件满 线圈无法在同一时间内送电,KM1 KM1线圈也无法送电。以上图中, (三)连锁 连锁是指一个事件的发生作为另一个事件允许或不允许发生的条件,两个事件之间不形成对立,只形成单向锁定关系。 这样的连锁关系在现实生活和设备控制中非常多见:如砂轮不旋转时,不允许工作台工进;吊具不打开到位时,不允许升降机下降;夹具不夹紧时,不允许加工开始等等。我们可以用前一个事件的发生,作为后一个事件的连锁条件。 图3-7中,如果去掉KM2的辅助触点,那么KM1对KM2就形成了单向的连锁关系,即KM1得电时,KM2不允许得电。 四、启动/停止、点动 启动/停止和点动电路是最简单也最常用的电路。 (一)启动/停止电路 启动/停止电路需要两个按钮、一个接触器(继电器)来完成。

电气及仪表工程施工工艺

电气及仪表工程施工工艺 罗红宇 2005-9-22 、八 前 本电气工艺指导书是我在京东方和海德汉项目电气施工后,参照《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303、《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093、栗田公司的《电气施工要领书》编辑而成.适用于一般低压电气和自控仪表的安装工程,不包括防爆电气部分和照明部分,待日后完善。

1.主要工序 2.盘柜的安装 3?桥架的安装 4.配管工程 5.配线工程6 ?仪表的安装

1主要工序

2 盘柜的安装 2.1 总则 2.1.1 本工法适用于各类配电盘、保护盘、控制盘、屏、台、箱和成套柜等。 2.1.2 盘、柜装置及二次回路结线的安装工程要按已批准的设计进行施工。 2.1.3 盘、柜等在搬运和安装时要采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等安全措施,必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独包装运输。当产品有特殊要求时,尚要符合产品技术文件的规定。 2.1.4 盘、柜要存放在室内或能避雨、雪、风、沙的干燥场所。对有特殊保管要求的装置性设备和电气元件,要按规定保管。 2.1.5 采用的设备和器材,必须是符合国家现行技术标准的合格产品,并有合格证件。设备要有铭牌。 2.1.6 设备和器材到达现场后,要在规定期限内作验收检查,并要符合下列要求: 2.1.6.1 包装及密封良好。 2.1.6.2 开箱检查型号、规格符合设计要求,设备无损伤,附件、备件齐全。 2.1.6.3 产品的技术文件齐全。 2.1.6.4 外观检查合格。 2.1.7 施工中的安全技术措施,要符合本工法和国家现行有关安全技术标准及产品技术文 件的规定。 2.1.8 与盘、柜装置安装工程有关的建筑工程的施工,要符合下列要求。 2.1.8.1 设备安装前建筑工程要具备下列条件: 2.1.8.1.1 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏。 2.1.8.1.2 结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物。 2.1.8.1.3 预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件要牢固。 2.1.8.1.4 门窗安装完毕。 2.1.8.1.5 进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰 工作全部结束。 2.1.8.2 对有特殊要求的设备,安装调试前建筑工程要具备下列条件。 2.1.8.2.1 有装饰工作完毕,清扫干净。 2.1.8.2.2 装有空调或通风装置等特殊设施的,要安装完毕,投入运行。 2.1.8.3 设备安装用的紧固件,要用镀锌制品,并宜采用标准件。 2.1.8.4 盘、柜内接线的颜色:低压(380V)相线采用黄、绿、红;零线采用蓝色;PE线采用黄绿双色。 2.1.8.5 安装调试完毕后,建筑物中的预留孔洞及电缆管口,要做好封堵。 2.1.8.6 安装调试完毕后,盘柜的进线口和盘柜内桥架口、电线管口,要做好封堵。 2.2 盘、柜的运输

设备、电气、仪表基础知识培训教材

目录 第一章化工设备第2页第一节塔器第2页 第二节加热炉第6页 第三节换热设备第8页 第四节容器第10页 第五节泵第11页 第六节压缩机第16页 第七节化工设备材料第18页 第八节问答题第23页 第二章电气、仪表第24页第一节电气概况第24页 第二节电气基础知识第30页 第三节常用电气基本操作第38页 第四节仪表自控基本知识第40页 第三章思考题第页 第一章化工设备 第一节塔器 塔器是化工生产中实现气相和液相或液相和液相间传质的最重要的设备之一,设计压力低于10.0Mpa(包括真空),设计温度高于-40℃低于550℃。在塔器中所进行的工艺过程虽然各不相同,结构类型各异,但总的来说仅可划分为板式塔和填料塔两大类。不论板式塔或填料塔,从设备设计的角度来看,其基本结构可以概括为:塔体,包括筒节、端盖和联接法兰等;内件,指塔板或填料及其支撑装置及喷淋装置;支座,一般均用裙式支座;附件,包括人孔、进出料接管、各类仪表接管、液体和气体的分配装置,以及塔外的扶梯、平台、保温层等。 塔按内件分为板式塔和填料塔。下面以板式塔为例。 1.1.1 塔体(筒体、封头、联接法兰等) (1) 筒体:筒体由数段筒节拚焊而成。常用来制造筒体的材料有16MnR,20R,有时用0Cr18Ni9Ti 以及复合钢板。 (2) 封头:常见的压力容器的封头又称端盖,有半球形、椭圆形、蝶形、锥形及平板等。在实际生产中,大多数塔器采用椭圆形封头,而半球形封头受力最均匀,因而常用在高压容器上;平板

封头应力突变最大,一般应用于常压容器。 1.1.2 内件〔塔盘、各种气体液体出入管、除雾器、挡板及过滤器等〕 塔盘结构型式很多,常见的有圆形泡罩、槽形泡罩塔盘,S型塔盘,舌型塔盘,浮阀塔盘,浮舌塔盘,浮动喷射塔盘以及筛孔塔盘,在石油、化工中,用的较多的是圆形泡罩、浮阀、浮舌和筛孔等几种。这里就主要介绍浮阀和筛孔塔盘结构。 (1) 浮阀塔盘:浮阀按其结构又分为两大类:一是盘状浮阀,也就是浮阀是圆盘形,塔板上开圆孔,三条腿固定浮阀升高位置,另外是十字架固定升高位置,其中以FI型为多。另外一种是条状浮阀,是带支腿的长条片,塔板上是长条孔。 浮阀的特点是:操作弹性大,最宜工作区范围大,由于气体从浮阀下吹出是靠近塔板处水平吹入液层内;因此雾沫夹带也小,气体流量可提高,生产能力大;由于塔板上只有浮阀片,流动障碍少,所以液面落差也少;全塔盘鼓泡均匀,效率可提高;另外还有压降较小,结构简单,安装方便,造价低等一系列优点。 对于浮阀塔板的结构型式可分为两种,一种是整块式;另一种是分块式,对于实际使用的塔盘,特别是炼油工业常采用分块式,而整块的仅用于塔径较小的塔。分块式塔盘都可以从人孔中进出,以便于安装和检修。在塔内圆周上每隔一定距离焊有支承圈,用以支承塔盘。塔板通过螺栓联接或特制固定件与支承圈相联,塔盘之间通常采用螺栓或卡子互相联接从而组成整块塔盘。 从塔盘液体流向来看,塔盘可分为单流式和双流式塔盘。单流式适用于塔径较小的塔;一般塔径为Φ200~Φ2400mm时采用单流式;当塔径在Φ2000mm以上时可用双流式。 板式塔填料塔 塔的结构简图 常用的分块式塔板有自身梁式和槽式两种结构,自身梁式塔板的连接分为与支承圈的连接、塔板与塔板之间的连接。常用的塔盘紧固件有卡子、螺栓和龙门铁。卡子由下卡(包括卡板及M10螺栓)、椭圆垫板及螺母等零件组成,当拧紧螺母时,通过椭圆垫板和卡板把塔板紧固在支持圈或支持板上,为便于安装,塔板上的卡子孔通常开成长圆形,塔盘板之间也可用M10螺钉直接相连。 龙门铁结构可用于塔盘板之间、塔盘板与支持圈或支持板之间的连接,其结构类型甚多,它具有结构简单、制造方便、能节省不锈钢等优点,但安装时要施焊,拆卸时要锤击,因此不宜用于易燃易爆及腐蚀的介质。 槽式塔板与支持圈连接结构与自身梁式大致相同,而槽式塔板的连接则采用螺栓连接。螺栓若在上面,即为上拆结构;若在下面,即为下拆结构,有的可做成上下可拆结构。 (2) 筛孔塔盘:筛孔塔盘的结构很简单,就是在钢板上钻了许多三角形排列的小孔, 小孔直径在Φ10~Φ25不等。气流从小孔中穿出吹入液体内鼓泡,液体以横流过塔板从降液管中流下,这种