文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接地装置检验批质量验收记录

接地装置检验批质量验收记录

接地装置检验批质量验收记录
接地装置检验批质量验收记录

接地装置检验批质量验收记录

2、验收依据说明

【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010

【条文摘录】

摘录一:

3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定:

1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用;

2 材料及主要设备的检测应符合下列规定:

1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认;

2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核;

3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。

3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。摘录二:

16.1.1 接地体安装除应执行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004第6.2节和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002第24章的规定外,尚应符合下列规定:

1 接地体垂直长度不应小于2.5m,间距不宜小于5m;

2 接地体埋深不宜小于0.6m;

3 接地体距建筑物距离不应小于1.5m;

摘录收三:

16.2.1 主控项目应符合下列规定:

1 采用建筑物共用接地装置时,接地电阻不应大于1Ω;

2 采用单独接地装置时,接地电阻不应大于4Ω;

3 接地装置的焊接应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002第24.2.1条的规定。摘录四:

验收依据说明

【规范名称及编号】《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002

24 接地装置安装

24.1 主控项目

24.1.1 人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。

24.1.2 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

24.1.3 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。

说明:

24.1.3 在施工设计时,一般尽量避免防雷接地干线穿越人行通道,以防止雷击时跨步过高而危及人身安全。

24.1.4 接地模块顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3-5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2-1.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。

24.1.5 接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。

24.2 一般项目

24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:

1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;

2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;

5 除埋设在混凝土中焊接接头外,有防腐措施。

24.2.2 当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合表24.2.2的规定:

表24.2.2最小允许规格、尺寸

说明:

24.2.2 热浸镀锌层厚,抗腐蚀,有较长的使用寿命,材料使用的最小允许规格的规定与现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169相一致。但不能作为施工中选择接地体的依据,选择的依据是施工设计,但施工设计也不应选择比最小允许规格还小的规格。

24.2.3 接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同,钢制的采用热浸镀锌扁钢,引出线不少于2处。

基础防雷接地--隐蔽工程验收记录

基础防雷接地--隐蔽工程验收记录

基础防雷接地隐蔽工程验收记录 GD2302007 单位(子单 位)工程名称 佛山市永庆广场商业楼 子分部(系统)工程名称防雷及接地安装子分 部 分项工 程名称 防雷接地 安装单位佛山市天鸿防雷工程有限 公司 项目经理 (负责 人) 耿庆枫 施工执行标准名称及编号GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范 施工图名称及 图号 电施37、基础接地平面图 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 隐蔽部位:基础承台 根据电施37基础接地平面设计图纸在1-5轴交A-E 轴处设置9处防雷接地引下线,执行施工规范要求,釆用Ф12厘圆钢做搭接材料,弯曲半径>6倍D,焊接长度>10倍D无汽眼、夹渣、焊瘤、咬边等现象。

示图或说明: 按设计图纸,利用承台管桩主筋及承台地网与结构柱筋跨接满焊形成防雷接地均压环。 安装单位检查评定结果专业工长 (施工 员) 测试人 员 符合设计规范规定。 公章) 项目专业质量检查员:年月日 管桩承台钢 筋跨接点 防雷接地

监理(建设)单位 验收结论同意验收 公章) 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人):年月日 基础防雷接地隐蔽工程验收记录 GD2302007 单位(子单 位)工程名称 佛山市永庆广场商业楼 子分部(系统)工程名称防雷接地及安装子分 部 分项工 程名称 防雷接地 安装单位佛山市天业综合防雷工程 有限公司广州分公司 项目经理 (负责 人) 耿庆枫 施工执行标准名称及编号GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范 施工图名称及 图号 电施37、基础接地平面图

检验批质量验收记录表通用版

通用表格 A01 施工现场质量管理检查记录 A02 检验批质量验收记录 A03 分项工程质量验收记录 A04 分部(子分部)工程质量验收记录 A05 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 A06 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 A07 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录A08 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-301 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-302 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录 A02-303 石砌体工程检验批质量验收记录 A02-304 配筑砌体工程检验批质量验收记录 A02-305 填充墙砌体工程检验批质量验收记录

A01 施工现场质量管理检查记录 编号: 开工日期:工程名称施工许可证(开工证)建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种操作上岗证 4分包方资质一对分包单位的管理制度 5施工图审查情况 6地质勘察资料 7施工组织设计、施工方案及审批 8施工技术标准 9工程质量检验制度 10搅拌站及计量设置 11现场材料、设备存放与管理

12 检查结论: 总监理工程师: 建设单位代表:年月日注:1、本表由施工单位填写报监理单位。总监理工程师检查并做出检查结论。 2、检查结论中需要整改的内容由施工单位以附页复报。 3、完成后,原件存监理单位复印件交施工单位。

A02 检验批质量验收记录 编号: 工程名称大泽碧桂园山湖 湾二区二期高层 洋房室内消防工 程 分项工程 名称 室内消 防安装 工程 检验批部位一号楼1层 施工单位广东建安消防机 电工程有限公司 开平分公司 专业工长项目经理阮建军 监理单位 江门市新会区冈州工程建设监理有限 公司 总监理工程师 分包单位 分包单位 负责人 施工班组长 施工依据标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 主控项目 质量验收规 范的规定施工单位检验评定记录或 结果 监理(建设)单 位验收记录结果 备注 1 2 3 4 5

接地装置检验批质量验收记录

接地装置检验批质量验收记录 2、验收依据说明 【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010

【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用; 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定: 1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。 3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。摘录二: 16.1.1 接地体安装除应执行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004第6.2节和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002第24章的规定外,尚应符合下列规定: 1 接地体垂直长度不应小于2.5m,间距不宜小于5m; 2 接地体埋深不宜小于0.6m; 3 接地体距建筑物距离不应小于1.5m; 摘录收三: 16.2.1 主控项目应符合下列规定: 1 采用建筑物共用接地装置时,接地电阻不应大于1Ω; 2 采用单独接地装置时,接地电阻不应大于4Ω; 3 接地装置的焊接应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002第24.2.1条的规定。摘录四: 验收依据说明 【规范名称及编号】《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002 24 接地装置安装 24.1 主控项目 24.1.1 人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。 24.1.2 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 24.1.3 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。 说明: 24.1.3 在施工设计时,一般尽量避免防雷接地干线穿越人行通道,以防止雷击时跨步过高而危及人身安全。 24.1.4 接地模块顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3-5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2-1.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。 24.1.5 接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。 24.2 一般项目 24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;

检验批质量验收记录全套

检验批质量验收记录 (全套) 总目录 0、建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表填写说明------------001 0、施工现场质量管理检查记录----------------------------------001 0、单位(子单位)工程质量竣工验收记录------------------------001 0、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录--------------------001 0、单位(子单位)工程安全与功能检验资料核查及主要功能抽查记录------001 0、单位(子单位)工程观感质量检查记录------------------------001 0、检验批质量验收记录----------------------------------------001 0、分项工程质量验收表----------------------------------------001 0、分部(子分部)工程验收记录--------------------------------001 1、地基与基础工程检查用表------------------------------------001 1、土方开挖工程检验批质量验收记录----------------------------001 1、土方回填工程检验批质量验收记录----------------------------001 1、排桩墙支护工程检验批质量验收记录(重复使用的钢板桩)------001 1、排桩墙支护工程检验批质量验收记录(混凝土板桩制作)--------001 1、降水与排水检验批质量验收记录------------------------------001 1、地下连续墙检验批质量验收记录(地基基础工程)----------------001 1、锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录--------------------001 1、水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录----------------------001

检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范:一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质 量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为:前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工

010101□□,第一检验批编号为:程,其检验批表的编号为0101011 2 。 还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。

隐蔽工程验收记录(防雷接地)

隐蔽工程验收记录 (001#风机基础-箱变基础外部接地连接工程) Ⅰ-8-1 编号:001D02001 单位工程名称 #001风力发电机组安装工程 分项工程名称 基础外部接地装置安装 验收部位 #001风机基础箱变基础外部接地连接 施工图号 SHE358J-71-06 验 收 内 容 隐蔽内容(图示或文字说明): 1、材料:水平接地体 -50×6热镀锌扁钢;垂直接地极 φ50热镀锌钢管,L=; 2、工艺:扁钢之间焊接搭接≥2D ,三面焊接;扁钢与钢管搭接,扁钢紧贴2/3钢管表面,上下两侧施焊;沥青漆防腐。 施工单位 检查结果 班组长: 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 水平接地体,焊接处采用沥青漆防腐,周围包裹降阻剂,降阻剂截面积× 风机基础 (示意) 内环半径10m ,水平接地体与垂直接地体深埋; 与风机基础引出扁钢焊接,共6 处 热镀锌钢管(垂直接地极) 扁钢与扁钢焊接处 热镀锌扁钢 与箱变引出扁钢焊接,,共4处 箱变水平接地体外引焊接,共2处 垂直接地极,焊接处采用沥青漆防腐,周围包裹降阻剂,降阻剂截面积×

监理单位 验收结论 专业监理工程师:年月日 隐蔽工程验收记录 (001#风机基础-箱变基础外部接地连接工程) Ⅰ-8-1 编号:001D02002 单位工程名称#002风力发电机组安装工程分项工程名称防雷接地安装 验收部位#002风机基础施工图号SHE-358J-71-06 验收内容隐蔽内容(图示或文字说明): 1、材料:水平接地体 -50×6热镀锌扁钢;垂直接地极φ50热镀锌钢管,L=; 2、工艺:扁钢之间焊接搭接≥2D,三面焊接;扁钢与钢管搭接,扁钢紧贴2/3钢管表面,上下两侧施焊;沥青漆防腐。 外环半径 15m,水平接 地体与垂直 接地极深埋 水平接地体, 焊接处采用沥 青漆防腐,周 围包裹降阻 剂,降阻剂截 面积× 热镀锌钢管(垂直接地极) 扁钢与扁钢焊接处 热镀锌扁钢 垂直接地极共 16根 与内环水平接 地体引出扁钢 焊接,共6处 与箱变水平接 地体引出扁钢 焊接,共2处 垂直接地极,焊 接处采用沥青漆 防腐,周围包裹 降阻剂,降阻剂 截面积×

检验批质量验收记录(全套)

检验批质量验收记录 (全套)

总目录 0、建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表填写说明------------001 0、施工现场质量管理检查记录----------------------------------001 0、单位(子单位)工程质量竣工验收记录------------------------001 0、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录--------------------001 0、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录------001 0、单位(子单位)工程观感质量检查记录------------------------001 0、检验批质量验收记录----------------------------------------001 0、分项工程质量验收表----------------------------------------001 0、分部(子分部)工程验收记录--------------------------------001 1、地基与基础工程检查用表------------------------------------001 1、土方开挖工程检验批质量验收记录----------------------------001 1、土方回填工程检验批质量验收记录----------------------------001 1、排桩墙支护工程检验批质量验收记录(重复使用的钢板桩)------001 1、排桩墙支护工程检验批质量验收记录(混凝土板桩制作)--------001 1、降水与排水检验批质量验收记录------------------------------001 1、地下连续墙检验批质量验收记录(地基基础工程)----------------001 1、锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录--------------------001 1、水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录----------------------001 1、沉井(箱)检验批质量验收记录------------------------------001 1、钢及混凝土支撑系统检验批质量验收记录----------------------001 1、灰土地基检验批质量验收记录--------------------------------001

防雷接地检验批

报 验 表 工程名称: 梅钢一炼钢渣滚筒改造工程电气装置安装工程 编号:B.1.3 2 — _________ 致:上海宝钢工程咨询有限公司 (项目监理机构) 我方已完成 电气室避雷针(网)及接地装置安装 工作,经自 检合格,请予以验收。 附件: □隐蔽工程质量检验资料 □检验批质量检验资料 □分项工程质量检验资料 □测量放线资料 □ 施工项目经理部(章): 项目经理或项目技术负责人(签字) ___________________________ 施工项目经理部签收 人姓名及时间 项目监理机构签 收人姓名及时间

监理验收及平行检验情况: 1.收到施工单位自检资料和验收记录表共页,该项报验内容 系共 __ 次报验。 检查人(签字): ______ 年_月_日 监理验收意见: □验收合格,可进行后续施工。 □验收不合格,不得进入下道工序施工,应于月日前整改完毕自检合格后重新报验。 项目监理机构(章): 专业监理工程师(签字): —年—月—日 注:本报验表分为隐蔽工程质量报验( B..1.31_)、检验批质量报验 (B.1.3Z)、分项工程质量报验(B.1.33 )、测量放线报验(B.1.34)及其他报验(B.1.3 _)。 避雷针(网)及接地装置安装检验批质量验收记录表 GB50397 编号:

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站印制版权所有禁止翻

印 工程质量报验表 工程名称: 梅钢一炼钢渣滚筒改造工程电气装置安装工程 编号:B.1.3 致:上海宝钢工程咨询有限公司 (项目监理机构) 我方已完成 除尘系统避雷针(网)及接地装置安装 工作,经 自检合格,请予以验收。 附件: □隐蔽工程质量检验资料 □检验批质量检验资料 □分项工程质量检验资料 □测量放线资料 □ 施工项目经理部(章): 项目经理或项目技术负责人(签字) ___________________________ 施工项目经理部签收 人姓名及时间 项目监理机构签 收人姓名及时间

(完整版)检验批质量验收程序和记录表填写标准汇总

检验批质量验收程序和记录表填写标准 一、单元划分 质量验收划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。 路基、桥梁、涵洞、隧道具体划分详见各章分项工程检验批的划分及编号附表。当本专业检验批质量验收记录表缺项时,可借用其他专业相同或类似工程表格填写。 二、验收程序 工程质量验收采取分层次、逐级验收。 检验批验收→分项工程验收→分部工程验收→单位工程验收。 所有验收的基础就是检验批验收记录。 ㈠、检验批 验收组织: 施工单位自检合格后报监理单位,由监理工程师组织施工单位专职质量检查员、技术负责人、工程负责人验收。监理单位检查全部主控项目,一般项目的检查内容和数量可根据各项验收标准及设计文件的要求确定。 验收内容: 验收内容包括实物检查和资料检查。 ⑴实物检查 ①原材料、构配件和设备等的检验,按进场的批次和本标准规定的抽样检验方案执行。 ②混凝土性能指标的检验,按验标规定的抽样检验方案执行。 ③验标中采用计数检验的项目,按抽查点数符合验标规定的百分

率检查。 ⑵资料检查 包括原材料、构配件和设备等的质量证明文件(质量合格证、规格、型号及性能检测报告等)和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告等。 验收标准: 质量验收标准为合格,主要取决于主控项目和一般项目的检验结果。 ⑴主控项目:是对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 ⑵一般项目:是除主控项目以外的检验项目。 不合格的处理: ⑴经返工重做的或更换构配件、设备后的检验批,重新按验标验收。 ⑵当试块试件的试验结果有怀疑时,或因试块试件丢失损坏、试验资料丢失等无法判断实体质量时,应邀请有资质的法定检测单位对实体质量检测鉴定,凡达到设计要求的检验批可予以验收。 标准不统一的处理: 当涉及结构安全和系统功能的部分设计规范条文和设计文件对质量的要求与验标不一致时,应以设计文件为准。 ㈡、分项工程 由监理工程师组织施工单位分项工工程负责人、专职质量检查员、技术负责人验收。 合格标准: ⑴分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定。

综合接地安装检验批

综合接地安装检验批质量验收记录表 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施工单位 施工质量验收标准名称及编号铁集成〔2006〕220号《客运专线综合接地技术实施办法(暂行)》施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录 监理单位 验收记录 主控项目1 端子螺套材质GB/T1220 2 端子连接钢筋材料GB/T700 3 接地筋布置按设计要求 4 安装位置按设计要求 5 焊接连接按铁集成〔2006〕220号 6 灌浆前导通试验电气连接良好 一

般项目 施工单位检查评定结果专职质量检查员年月日 分项工程技术负责人年月日 分项工程负责人年月日 监理单位验收结 论 监理工程师年月日

郑西铁路客运专线 墩台身综合接地安装检验批质量验收记录表 03010805口口口口单位工程名称 分部工程名称墩台 分项工程名称综合接地安装验收部位 施工单位项目负责人 施工质量验收标准名称及编号铁集成〔2006〕220号《客运专线综合接地技术实施办法(暂行)》施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录 监理单位 验收记录 主控项目1 端子螺套材质GB/T1220 2 端子连接钢筋材料GB/T700 3 接地极、接地钢筋 布置 按设计要求 4 接地端子安装位置按设计要求 55 接地筋焊接连接按铁集成〔2006〕220号

一般项目1 … 施工单位检查评定结果专职质量检查员年月日 分项工程技术负责人年月日 分项工程负责人年月日 监理单位验收结 论监理工程师年月日

XX铁路客运专线 预制(现浇)梁综合接地安装检验批质量验收记录表 预(现)梁接地口口口口单位工程名称XX大桥(DK376+970~DK391+500) 分部工程名称预制(现浇)梁 分项工程名称综合接地安装验收部位连续梁 施工单位XX二十三局集团第二工程有限公司XX线二项目部项目负责人张福军 施工质量验收标准名称及编号铁集成〔2006〕220号《客运专线综合接地技术实施办法(暂行)》施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录 监理单位 验收记录 主控项目1 端子螺套材质GB/T1220 合格证编号:1714-1005-12 2 端子连接钢筋材料GB/T700 钢号:0Crl7Ni12Mo2 3 接地筋布置按设计要求按设计要求施工 4 接地端子接地母排 安装位置 按设计要求按设计要求施工焊接连接按铁集成〔2006〕220号焊接连接焊缝23㎝(≥20㎝)灌浆前导通试验电气连接良好电阻值:0.7欧姆,连接良好

接地装置安装检验批质量验收记录表格模板

接地装置安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002 06010 nn 96020 --- 66060 --- 86070 --- 说明:1.主控项目:①人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按时间要求位置设测试点。②测试接地装置的接地电阻值必须符合时间要求。③防震接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度不应小于im且应采取均压措施或在其上方铺设卵 石或沥青地面。④接地模块顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3-5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的 1.2- 1.4 倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。⑤接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。 2.—般项目:①当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m接地装置的焊接应采用搭 接焊,搭接长度应符合下列规定:⑴扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;⑵圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ⑶圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;⑷扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊⑸除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。②当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合表24.2.2

的规定。③接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同,钢制的采用热浸镀锌扁钢,引岀线不少于2处。

接地装置安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002 06010 96020 66060 86070 说明:1.主控项目:①人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按时间要求位置设测试点。②当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合表24.2.2的规定。③接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同,钢制的采用热浸镀锌扁钢,引岀线不少于2处。

GB50303-060608-接地装置安装工程检验批质量验收记录表

接地装置安装工程检验批质量验收记录表 (GB50303-2002) 060608 单位(子单位)工 程名称 分部(子分部)工 程名称 验收部位施工单 位 项目经理 分包单位 分包项目经理 施工执行标准名称、编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定 记录 监理(建 设)单位 验收记录 主控项目1接地装置测试点的设置 第24.1.1 条 2接地电阻值测试 第24.1.2 条 3 防雷接地的人工接地装置 的接地干线埋设 第24.1.3 条 4 接地模块的埋设深度、间 距和基坑尺寸 第24.1.4 条 5 接地模块设置应垂直或水 平就位 第24.1.5 条 一般项目1 接地装置埋设深度、间距 和搭接长度 第24.2.1 条 2 接地装置的材质和最小允 许规格 第24.2.2 条 3 接地模块与干线的连接和 干线材质选用 第24.2.3 条

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 说明:主控项目:1、人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面上以按设计要求位置设测试点。2、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。3、防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上面铺设卵石沥青地面。4、接地模块项面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2~1.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。5、接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。一般项目:1、当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管

基础防雷接地隐蔽工程验收记录

单位(子单位)工程名称佛山市永庆广场商业楼 子分部(系统)工程名称防雷及接地安装子分部分项工程名称防雷接地 安装单位佛山市天鸿防雷工程有限公司项目经理(负责人)耿庆枫 施工执行标准名称及编号GB50303 —2002建筑电气工程施工质量验收规范 施工图名称及图号电施37、基础接地平面图 隐蔽部位:基础承台 根据电施37基础接地平面设计图纸在1-5轴交A-E轴处设置9处防雷接地引下线,执行施工规范要求,釆用①12厘圆钢做搭接材料,弯曲半径〉6倍D,焊接长度〉10倍D无汽眼、夹渣、焊瘤、咬边等现象。 示图或说明: 按设计图纸,利用承台管桩主筋及承台地网与结构柱筋跨接满焊 形成防雷接地均压环。 安装单位检查评定结果 专业工长(施工员)测试人员 符合设计规范规定。 项目专业质量检查员:(公章) 年月日 监理(建设)单位验收结论同意验收 (公章) 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人):年月日

单位(子单位)工程名称佛山市永庆广场商业楼 子分部(系统)工程名称防雷接地及安装子分部分项工程名称防雷接地 安装单位佛山市天业综合防雷工程有限公司广州分公司项目经理(负责人)耿庆枫施工执行标准名称及编号GB50303 —2002建筑电气工程施工质量验收规范 施工图名称及图号电施37、基础接地平面图 隐蔽部位:基础梁 根据电施37基础接地平面设计图纸在1-5轴交A-E轴设置9处防雷接地引下线,执行施工规范要求, 釆用①12厘圆钢做搭接材料,弯曲半径〉6倍D,焊接长度〉10倍D无汽眼、夹渣、焊瘤、咬边等现象。 示图或说明: 按设计图纸,利用承台管桩主筋及承台 地网与结构柱筋跨接满焊形成防雷接地均压 环。 安装单位检查评定结果 专业工长(施工员)测试人员 符合设计规范规定。 项目专业质量检查员:(公章) 年月日 监理(建设)单位验收结论同意验收 (公章) 均压环跨接点| 结构柱主筋

基础接地检验批

□/ □/ □/ □/ □/ 浙建监 A5-3 基础接地 工程报验申请表 工程名称:杭政储出(2007)18 号 2-A 地块—2#楼 编号:A5-3 致: 杭州信安建设监理有限公司 (监理单位) 我单位已完成了 2-20~2-38/2-A~2-N 轴基础接地 工程,按设计文件及有关规范进行了自检, 质量合格,请予以审查和验收。 附件:1、工程质量控制资料 □ 2、安全和功能检验(检测)报告 □ 3、观感质量验收记录 □ 4、隐蔽工程验收记录 □ 5、 避雷引下线安装工程检验批 质量验收记录 □ 承包单位(章): 项目经理: 日 期: 2011 年 月 日 审查意见: □ 所报隐蔽工程的技术资料 齐全□/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合 格□/ 不合格, 同意 不同意隐蔽。 □ 所报检验批的技术资料 齐全□/ 不齐全,且 □符合 不符合要求,经现场检测、核查□合格 □/ 不合格, 同意 不同意进行下道工序。 □ 检验批的技术资料基本齐全,且基本符合要求,因 砂浆□/ 混凝土试块强度试验报告未出具, 暂同意进行下道工序施工,待 砂浆□/□混凝土试块试验报告补报后,予以质量认定。 □ 所报分项工程的各检验批的验收资料 完整□/ 不完整,且 □全部 未全部达到合格要求,经 现场检测、核查 合格□/□不合格。 □ 所报分部(子分部)工程的技术资料 齐全□/ 不齐全,且 □符合 不符合要求,经现场检测、 核查 合格□/ 不合格。 □ 纠正差错后再报。 项目监理机构(章): 总/专业监理工程师: 日 期: 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

基础防雷接地--隐蔽工程验收记录

基础防雷接地 隐蔽工程验收记录 GD2302007 匚匚 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 单位(子单位)工程名称 佛山市永庆广场商业楼 子分部(系统)工程名称 防雷及接地安装子分部 分项工程名称 防雷接地 安装单位 佛山市天鸿防雷工程有限公司 项目经理(负责人) 耿庆枫 施工执行标准名称及编号 GB50303 — 2002建筑电气工程施工质量验收规范 施工图名称及图号 电施37、基础接地平面图 隐蔽部位:基础承台 根据电施37基础接地平面设计图纸在 1-5轴交A-E 轴处设置9处防雷接地引下线,执行施工规范要 求,釆用①12厘圆钢做搭接材料,弯曲半径〉 6倍D ,焊接长度〉10倍D 无汽眼、夹渣、焊瘤、咬边等现 象。 示图或说明: 按设计图纸,利用承台管桩 主筋及承台地网与结构柱筋跨接 满焊形成防雷接地均压环。 专业工长(施工员) 测试人员 安装单位检查评定结果 符合设计规范规定。 项目专业质量检查员: (公章) 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 同意验收 (公章)

基础防雷接地 隐蔽工程验收记录 GD2302007 匚匚 单位(子单位)工程名称 佛山市永庆广场商业楼 子分部(系统)工程名称 防雷接地及安装子分部 分项工程名称 防雷接地 安装单位 佛山市天业综合防雷工程有限公司广州分公司 项目经理(负责人) 耿庆枫 施工执行标准名称及编号 GB50303 — 2002建筑电气工程施工质量验收规范 施工图名称及图号 电施37、基础接地平面图 隐蔽部位:基础梁 根据电施37基础接地平面设计图纸在 1-5轴交A-E 轴设置9处防雷接地引下线,执行施工规范要求, 釆用①12厘圆钢做搭接材料,弯曲半径〉 6倍D ,焊接长度〉10倍D 无汽眼、夹渣、焊瘤、咬边等现象。 承台砼面 专业工长(施工员) 测试人员 安装单位检查评定结果 符合设计规范规定。 (公章) 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 同意验收 验收结论 (公章) 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) : 年 月 日 示图或说明: 按设计图纸,利用承台管桩 主筋及承台地网与结构柱筋跨接 满焊形成防雷接地均压环。 均压环跨接点 地梁主筋 结构柱主筋 防雷接地引下线跨接点

接地装置安装检验批质量验收记录表格模板

精心整理接地装置安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002 值必须符合时间要求。③防震接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。④接地模块顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3-5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2-1.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。⑤接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。⒉一般项目:①当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:⑴扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;⑵圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ⑶圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;⑷扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊⑸除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。②当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合表24.2.2的规定。③接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同,钢制的采用热浸镀锌扁钢,引出线不少于2处。

接地装置安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002 值必须符合时间要求。 接地装置安装检验批质量验收记录表

基础接地检验批

基础接地 工程报验申请表 工程名称:杭政储出(2007) 18号2-A 地块一2#楼 致: 杭州信安建设监理有限公司 (监理单位) 我单位已完成了 2-20~2-38/2-A~2-N 轴基础接地 工程,按设计文件及有关规范进行了自检, 质量合格,请予以审查和验收。 附件:1、工程质量控制资料 □ 2、 安全和功能检验(检测)报告 口 3、 观感质量验收记录 口 4、 隐蔽工程验收记录 口 5、 避雷引下线安装工程检验批 质量验收记录 口 承包单位(章): 审查意见: □所报隐蔽工程的技术资料 齐全□□不齐全,且□符合/ □不符合要求,经现场检测、核查□合 格口不合格, 同意□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料 齐全□不齐全,且 符合L 不符合要求,经现场检测、核查□合格 □不合格, 同意□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全,且基本符合要求,因 砂浆□混凝土试块强度试验报告未出具, 暂同意进行下道工序施工,待 砂浆im 混凝土试块试验报告补报后,予以质量认定。 项目监理机构(章): _________________________________ 总/专业监理工程师: _________________________________ 日 期: _________________________________ 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 浙建监A5-3 编号:A5-3 □所报分项工程的各检验批的验收资料 现场检测、核查 合格 b 不合格。 □所报分部(子分部)工程的技术资料 核查合格□不合格。 □纠正差错后再报。 完整□不完整,且 齐全□不齐全,且 全部/未全部达到合格要求, 符合/不符合要求,经现场检测

相关文档
相关文档 最新文档