文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2020年二级建造师《机电》考试必背考点

2020年二级建造师《机电》考试必背考点

2020年二级建造师《机电》考试必背考点
2020年二级建造师《机电》考试必背考点

2020年二级建造师《机电》考试必背考点

P2质量等级C、D 属于优质碳素结构钢厚钢,主要用于对韧性和焊接性能要求较高的钢结构。P3过热器和再热器使用的无缝钢管;结构用焊接钢管主要用于管桩、脚手架、桥梁等。P4镍合金按其特性和应用领域分为耐腐蚀镍合金、耐高温镍合金和功能镍合金三类。P5聚酰胺(PA)聚酰胺常用于代替铜及其他有色金属。P9阻燃型仪表电缆(ZR):阻燃仪表电缆具有防干扰性能高,电气性能稳定,能可靠地传送交流300V 及以下的数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点。P10按照《建设工程分类标准》可分为:离心式泵、旋涡泵、电动往复泵、柱塞泵、蒸汽往复泵、计量泵、螺杆泵、齿轮油泵、真空泵等。其中离心式泵效率高,结构简单,适用范围最广。按照泵的工作原理和结构形式可分为:容积式泵、叶轮式泵。

P12电力设备包括:火力发电设备、核电设备、风力发电设备、光伏发电设备等。P14按每相绕组数的不同分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。P17连续生产设备只能共用一条纵向基准线和一个预埋标高基准点。地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点窨井的坐标和管顶标高。P18激光水准仪,除具有普通水准仪的功能外,

尚可作准直导向之用。P22臂架型起重机:门座起重机和半门座起重机、塔式起重机、流动式起重机、铁路起重机、桅杆起重机、悬臂起重机等。

流动式起重机:履带起重机、汽车起重机、轮胎起重机、全地面起重机、随车起重机。

(2)Qj=φ2×P Q ;Φ2=1.1

P23(1)在选用起重机和滑车的定型产品时,可不考虑起升动载系数φ2;

(2)在选用卷扬机、吊索和卸扣的定型产品时,计入起升动载系数φ2;

(3)对于自行设计的载承结构、承载机构、吊具、吊索等,则必须计入起升动载系数的影响,按起升计算载荷进行设计。

多台起重机联合起吊的额定起升载荷:必须采用能够固定载荷分配比例的捆绑吊挂方法。

P24选用卷扬机的主要参数有额定载荷、容绳量和额定速度。

P25反映流动式起重机的起重能力随臂长、工作半径的变化而变化的规律和反映流动式起重机的起升高度随臂长、工作半径变化而变化的规律的曲线称为起重机的特性曲线。

P29

仪器原理

分类及应用测设位置测设内容点

两一成线

经纬仪(激光、坡面)、全站仪纵横中心线(两条)

中心标板(依建筑物定位轴线)控制、地形和施工放样测设角度(水平、竖直角、铅垂度)平面控制网

P30焊接参数:焊接电流、焊接电压、焊接速度、接线能量等的总称。

P31焊缝形式按施焊时焊缝在空间所处位置:分为平焊缝、立焊缝、横焊缝、仰焊缝。

有延迟裂纹倾向的钢材,一般都要求焊后及时热处理,以防止延迟裂纹的产生;若不能及时热处理,则应在焊后立即后热200-350℃保温缓冷。

P32(1)焊后热处理:为改善焊接接头的焊后组织和性能或消除残余应力而进行的热处理。例如,非合金钢管道壁厚大于19mm时,焊接后应进行消除应力热处理。

(2)非合金钢(碳素钢):含碳量的多少决定了非合金钢的可焊性。含碳量大0.25%(中高碳钢)的钢材不应用于制造锅炉、压力容器的承压元件。

P34管道切割加工应以其工艺方法的适用性为原则。对淬硬倾向较大的合金钢,氧乙炔火焰或等离子弧切割等热切割方法容易产生表面淬硬层,表面淬硬层的厚度与切割方法、切割速度、管道材质、结构状况及环境条件有关。

(1)非合金钢坡口加工可采用机械加工或火焰切割方法;(2)低温镍钢、合金钢及不锈钢复合钢坡口加工宜采用机械加工方法;(3)不锈钢、镍及镍合金、铝及铝合金坡口加工应采用机械加工或等离子切割方法;(4)钛及钛合金坡口加工应采用机械加工方法。

P36公用管道(GB类)和工业管道(GC类)焊缝检查规定为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五个等级,其中Ⅰ级最高,Ⅴ级最低。

3.火电厂锅炉焊接和动力管道(GD类)、汽水管道对接接头按《压力管道规范动力管道》GB/T32270-2015中规定,检查类别分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ3个等级。

钢结构:焊缝质量等级分为:一级、二级、三级其影响因素包括:钢结构的重要性、载荷特性、焊缝形式、工作环境及应力状态等。

P37焊接缺欠可根据其性质、特征分为六个种类(大类),包括:裂纹、空穴、固体夹杂、未熔合(未焊透)、形状和尺寸不良、其他缺欠。焊接缺陷:按缺陷的形态可分为:平面型缺陷(如裂纹、未熔合等);体积型缺陷(如气孔、夹渣等。

P39对有延迟裂纹倾向的接头(如:低合金高强钢、铬钼合金钢),无损检测应在焊接完成24h后进行。

P42对于与其他设备无机械联系的机械设备,其定位基面、线或点与安装基准线的允许偏差为±20mm与安装基准点的允许偏差为-10~+20mm。

对于与其他设备有机械联系的机械设备,其定位基面、线或点与安装基准线的允许偏差为±2㎜,与安装基准点的允许偏差为±1㎜。

P48

步骤编方案、组织单位参与单位考核内容

安装后调试施工施工各系统单独模拟调试合格

无负荷单体试运转施工建设、设计、监理机械部分,顺序:先手动后电动;先

点动后连续;先低速后中高速

负荷单体试运转建设施工、设计、监理

无负荷联动试运转施工建设、设计、监理电气连锁

负荷联动试运转建设施工、设计、监理设备安装工程质量、性能和生产能力

影响设备安装精度的因素:1.设备基础.2垫铁埋设3.设备灌浆4.地脚螺栓5.测量误差6.设备制造与解体设备的装配。P49设备基准件的安装精度。包括标高差、水平度、铅垂度、直线度、平行度等,将直接影响设备各部件间的相互位置精度和相对运动精度。如龙门刨床的床身导轨的直线度和导轨之间的平行度将影响工作台的直线运动精度。

P50轴心径向位移:高温端(汽轮机、干燥机)低于低温端(发电机、鼓风机、干燥机)。

电气装置安装的一般施工程序:埋管→埋件→设备安装→电线、电缆敷设→回路接通→检查、试验、调试→通电试运行→交付使用

P51绝缘油应经严格过滤处理,其电气强度及介质损失角正切值和色谱分析等试验合格后才能注入设备。暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地。

基础型钢露出最终地面高度宜为10mm,但手车式柜体的基础型钢的露出地面高度应按产品技术说明书执行。基础型钢的两端与接地干线应焊接牢固。

P52柜体间及柜体与基础型钢的连接应牢固,不应焊接固定。

同一功能单元、同一种型式的高压电器组件插头的接线应相同,能互换使用。

P53供电系统试运行的条件

(1)电气设备安装完整齐全,连接回路接线正确、齐全、完好。

(2)供电回路应核对相序无误,电源和特殊电源应具备供电条件。

(3)电气设备应经通电检查,供电系统的保护整定值已按设计要求整定完毕。

(4)环境整洁,应有的封闭已做好。

P60电缆保护管明配:(1)钢结构上不得焊接支架和热熔开孔。(2)在无设计要求时,电缆管支持点间距,不宜超过3m;在管子弯头中点处、距管子终端或箱盘柜边缘150~500mm内应设置固定管卡(3)硬塑料管直线长度超过30mm时,宜加装伸缩节。

P65母线制作,用木槌捶打以使其得到平直。

母线钻孔,螺孔间中心距离的误差,允许为±O.5mm螺孔的直径不应大于螺栓1mm。

母线铿磨与加工:加工后母线的截面积的减少值规定为:铜母线不可超过原截面的3%,铝母线不可超过原截面的5%。

(1)母线在加工后并保持清洁的接触面上涂以电力复合脂。

(2)母线连接时,必须采用规定的螺栓规格。当母线平置时,螺栓应由下向上穿,在其余情况下,螺母应置于维护侧。

(3)螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。

(4)母线的螺栓连接必须采用力矩扳手紧固。

P66母线搭接面处理的要求:1)铜与铜的连接,在室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内必须搪锡,在干燥的室内可直接连接。

2)铝与铝直接连接。3)铜与铝在干燥的室内,铜端应搪锡;室外或空气相对温度接近100%的室内应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。

P681.管道组成件,管道组成件是用于连接或装配管道的元件。包括管子、管件、法兰、密封件、紧固件、阀门、安全保护装置以及膨胀节、挠性接头、耐压软管、疏水器、过滤器、管路中的节流装置和分离器等。

P69工业管道工程的施工程序

施工准备→配合土建预留、预埋、测量→管道、支架预制→附件、法兰加工、检验→管段预制→管道安装→管道系统检验→管道系统试验→防腐绝热→系统清洗→资料汇总、绘制竣工图→竣工验收。

铬钼合金钢、含镍合金钢、镍及镍合金、不锈钢、铁及铁合金材料的管道组成件,应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标识。

P72(1)套管长度补得小于墙体厚度。(3)穿过楼板的套管应高出楼面50mm。(4)穿过屋面的管道应设置防水肩和防雨帽(5)管道与套管之间应填塞对管道无害的不燃材料。

P75

P77(1)油清洗实施要点1.润滑、密封、控制系统的油管道,应在机械设备及管道酸洗合格后,系统试运转前进行油冲洗。不锈钢油系统管道宜采用蒸汽吹净后进行油清洗。

(2)每8h 应在40~70℃内反复升降油温2—3次,并及时更换或清洗滤芯。

P79安装质量控制点:(1)基础检验,划线垫铁安装:复查基础的标高、平面尺寸、孔洞尺寸,保证基础表面平整,无缺陷及垫铁位置合理。(2)台板、汽缸、轴承座安装(3)油润滑、油循环系统。

P80(1)转子安装可以分为:转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中心。

(2)转子吊装应使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索,否则应进行200%的工作负荷试验(时间为lh)。P84水冷壁的作用:(1)吸收炉膛内的高温辐射热量以加热工质(2)烟气得到冷却,保护炉墙,减轻炉墙结构重量。(3)水冷壁比采用对流管束节省钢材。

P85汽包的安装技术要点:汽包运至其吊装位置后进行卸车(注意安装方向),并检验合格;汽包下方放置有马鞍座,依靠吊车的配合将汽包翻身转正。使用吊装机械吊装汽包到位,再将汽包吊杆就位,安装其垫板、螺母等附件,调整找正位置将其固定

受热面安装的技术要点:受热面管子应进行通球试验,合金材质应进行光谱复查。

P87烘炉的种类:根据现场的条件和锅炉的结构形式,可分别采用火焰烘炉、蒸汽烘炉、蒸汽和火焰混合烘炉。

P88煮炉的目的,是利用化学药剂在运行前清除锅内的铁锈、油脂和污垢、水垢等,以防止蒸汽品质恶化,并避免受热面因结垢而影响传热和烧坏。

锅炉试运行:(1)锅炉试运行必须是在烘炉煮炉合格的前提下进行。

(2)在试运行时使锅炉升压:在锅炉启动时升压应缓慢,升压速度应控制,尽量减小壁温差以保证锅筒的安全工作。

(3)认真检查人孔、焊口、法兰等部件,如发现有泄漏时应及时处理。

(4)仔细观察各联箱、锅筒、钢架、支架等的热膨胀及其位移是否正常。

(5)试运行完毕后,按规定办理移交签证手续。系统试验

试验介质试验压力注意事项液压试验洁净水

(氯离子含量

≤25ppm)内压钢管及有色金属管——1.5倍设计压力;埋地钢管——1.5倍设

计压力,且≥0.4MPa 试验前,排尽气体;环境温度不低于5℃管道≤设备,按管道,试验压力试压管道>设备>77%管道,按设备

风力发电设备主要包括塔筒、机舱、发电机、轮毂、叶片、电气设备等。(变频器)

P89(1)基础环:在基础上安装基础环,固定螺栓使用力矩扳子紧固,达到厂家资料的要求。

(2)塔筒安装:塔筒分多段供货,现场根据塔筒重量、尺寸以及安装高度选择吊车的吊装工况。按照由下至上的吊装顺序进行塔筒的安装。塔筒结合面法兰清理打磨干净,塔筒就位紧固后塔筒法兰内侧的间隙应小于O.5mm。

(3)机舱安装:使用主吊机械吊装机舱就位。之后安装风速仪、风向仪支架、航空灯、额头及空冷风机罩。

(4)叶轮安装:先将轮毂固定在组合支架上与三个叶片进行组合,之后使用吊装机械吊装组合后的叶轮组件,吊装中叶片与吊绳间进行防护。

使用水平仪控制设备的水平度,使用经纬仪控制塔筒的垂直度,使用100N·m的力矩扳手、100N·m的电动扳手和液压扳手逐次紧固螺栓,用塞尺检测塔筒法兰的间隙。

P94

焊接位置焊接方法选用

目前应用最广泛的焊条电弧焊(手工焊)

气体保护焊);双丝埋弧自动焊底板角焊缝、顶板角焊缝半自动焊接(半自动CO

2

罐壁板与底板的内外环大角缝焊接磁性角焊缝埋弧焊

P95金属结构制作工艺要求1.零件、部件采用样板、样杆号料时,号料样板、样杆制作后应进行校准,并经检验人员复验确认后使用。

P100温度检测仪表安装(1)测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置,应按设计文件规定采取防弯曲措施。(2)压力式温度计的温包必须全部浸入被测对象中。(3)在多粉尘的部位安装测温元件,应采取防止磨损的措施。(4)表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触,并应固定牢固。

流量检测仪表安装,涡轮流量计和涡街流量计的信号线应使用屏蔽线,其上下游直管段的长度应符合设计文件的规定。

质量流量计应安装于被测流体完全充满的水平管道上。测量气体时,箱体管应置于管道上方,测量液体时,箱体管应置于管道下方。

P101分析取源部件的安装要求:(1)分析取源部件应安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的分析样品的位置。(2)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。(3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取游部件的取压点要求相同。

P104喷射或抛射除锈质量等级1.Sa1级2.Sa2级3.Sa2.5级4.Sa3级

P106当采用一种绝热制品,保温层厚度大于或等于100㎜,保冷层厚度大于或等于80㎜时,应分为两层或多层逐层施工,各层的厚度宜接近。绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm。

P107捆扎法施工时:捆扎间距:对硬质绝热制品不应大于400mm;对半硬质绝热制品不应大于300mm;对软质绝热制品宜为200mm。

(2)每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道;对有振动的部位应加强捆扎。

1)当蒸汽伴热管采用软质绝热制品保温时,应先采用镀锌铁丝网或"v"形金属件热罩将伴热管包裹在主管上并扎紧,不得将加热空间堵塞,然后再进行保温;

2)当电伴热管采用硬质绝热制品保温时,可根据伴热管的多少,现场适当放大制品规格进行保温。

P112耐火纤维又称陶瓷纤维:1)耐高温;2)隔热保温性能好,隔热效率高;3)化学稳定性好4)抗热震性强;5)绝缘性及隔声性能比较好

膨胀缝填充材料:伸缩性能好,如耐火陶瓷纤维、PVC板、发泡苯乙烯等。

P114底和墙御筑技术要求:

(1)砌筑炉底前,应预先找平基础。必要时,应在最下一层用砖加工找平。砌筑反拱底前,应用样板找准砌筑弧形拱的基面;斜坡炉底应放线砌筑。

反拱底应从中心向两侧对称砌筑,弧形墙应按样板放线砌筑。砌筑时,应经常用样板检查

P115拱和拱顶砌筑技术要求:拱脚表面应平整,角度应正确;不得用加厚砖缝的方法找平拱脚;拱脚砖应紧靠拱脚梁砌筑。

P118表211314011:了解子分部工程

P119室内给水管道施工程序管道安装→系统压力试验→防腐绝热→系统清洗、消毒

P122(1)管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装。

对于不同材质的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道。(2)当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装结束后再进行安装,安装过程应注意成品保护。(3)机房、泵房管道安装前,应详细检查设备本体进出口管径、标高、连接方法等P123冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧.

排水管道的坡度必须符合设计和规范的规定,严禁无坡或倒坡。表GB314012的要求。

P124室内给水系统、室外管网系统管道安装完毕,应进行水压试验。水压试验压力必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于O.6MPa。

P126母线槽施工程序:开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送电验收。

P130管内穿线施工技术要求(1)管内导线应采用绝缘导线,A、B、C相绝缘层颜色分别为黄、绿、红,保护接地线绝缘层为黄绿双色,中性线绝缘层为淡蓝色。(2)导线敷设后,应用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻不应小于0.5M Ω(3)同一交流回路的导线应穿同一根钢管内。导线在管内不应有接头,接头应设在接线盒(箱)内

塑料护套线直敷布线技术要求:塑料护套线在室内沿建筑物表面水平敷设高度距地面不应小于2.5m;垂直敷设时距地面高度1.8m以下的部分应有保护。

P132(1)引下线可利用建筑物内的钢梁、钢柱、混凝土柱内钢筋、消防梯等金属构件作为自然引下线。(2)明敷的引下线采用热镀锌圆铜时,圆钢与圆钢的连接,可采用焊接或卡夹(接)器,明敷的引下线采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接(3)明敷的专用引下线应分段固定,并应以最短路径敷设到接地体,敷设应平正顺直、无急弯。焊接固定的焊缝应饱满无遗漏,螺栓固定应有防松零件(垫圈),焊接部分的防腐应完整。(4)引下线在地面以上应按设计要求设置测试点,通常不少于2个。测试点不应被外墙饰面遮蔽,且应有明显标识。(5)当利用结构钢筋做引下线时,钢筋与钢筋的连接,可采用土建施工的绑扎法或螺丝扣连接或熔焊连接.

P133垂直埋设的金属接地体一般采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌圆钢等。

P134接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。接地干线与埋人地下的接地体连接必须焊接。

P136表20314031通风与空调工程分部、分项工程划分表

P138(1)风机在额定转速下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃,液动轴承不得超过80℃。

(2)水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动和声响,紧固连接部位无松动,其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。水泵连续运转2h,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃,滚动轴承不得超过75℃。

P143洁净空调系统的技术要求1.风管制作的技术要点,洁净空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行。

P146设备的质量检测重点应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目

P148建筑智能化分部(子分部)工程验收:(2)工程验收应具备条件:1)按经批准的工程技术文件要求施工完毕;2)完成调试及自检;3)分项工程质量验收合格;4)完成系统试运行;5)系统检测合格;6)完成技术培训。

P153火灾自动报警系统设备调试准备:

系统线路应按国家标准要求检查对于错线、开路、虚焊、短路、绝缘电阻小于20MΩ等应采取相应的处理措施。

对系统中的火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、消防联动控制器、气体灭火控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、消防控制中心图形显示装置、消防电动装置、防火卷帘控制器、区域显示器(火灾显示盘)、消防应急灯具控制装置、火灾警报装置等设备分别进行单机通电检查。

火灾自动报警系统的设备调试:1)将所有经调试合格的各项设备、系统按设计连接组成完整的火灾自动报警系统按国家标准和设计的联动逻辑关系检查系统的各项功能。检查数量应全数检查,检查方法为观察检查。

P1563C认证的消防防烟排烟产品:防火排烟阀门/消防排烟风机/挡烟垂壁

P157(1)消防水架空管道,当管径等于或大于DN50时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜超过15mm;当管道拐弯、三通及四通等改变方向时,应增设1个防晃支架。

(2)自动喷水灭火系统的喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

(3)消防给水管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。

P161对于大型建设工程需要局部投入使用的部分,根据建设单位的申请,可实施局部建设工程消防验收。

P163液压电梯施工程序:清理地坑、土建条件验收交接→样板架安装、放线→导轨安装→千斤顶安装→液压配管→机房内配件安装→轿厢组装→井道内部件安装→调试验收→试运转。

P166电梯整机验收的要求1.当控制柜三相电源中任何一相断开或任何两相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。2.动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。3.限速器上的轿厢〈对重、平衡重>下行标志必须与轿厢〈对重、平衡重〉的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。限速器必须与其型式试验证书相符。(4)安全钳、缓冲器、门锁装置必须与其型式试验证书相符。

P169有下列情形之一的机电工程项目,可以不进行招标:

(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;

(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;

(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;

(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求;

(5)国家规定的其他特殊情形。

P172编制投标文件的注意事项,审查施工方案。施工方案是报价的基础和前提,也是招标人评标时考虑的重要因素之一,因此,在制定施工方案时,应在技术、工期、质量、安全保证、环境保护等方面有创新,利于降低施工成本,对招标人有吸引力。

P175【案例20320010-2】问题2/3

P176施工分包合同的实施合同分析、合同交底、合同控制

P183施工组织设计编制审批1.施工组织设计应由项目负责人主持编制.

P186施工方案实施1.工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员做施工方案的技术交底。2.交底内容包括工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施、环境保护措施等。

P188【案例20320030-2】问题1、2、3、4(了解)

P189特种作业人员要求,机电安装企业有焊工、起重工、电工、场内运输工(叉车工)、架子工等.

P190特种设备作业人员:如焊工、探伤工、司炉工、水处理工等。

P193(1)进入现场的施工机械应进行安装验收,保持性能、状态完好,做到资料齐全、准确。需在现场组装的大型机具,使用前要组织验收,以验证组装质量和安全性能,合格后启用。属于特种设备的应履行报检程序。

(2)施工机具的使用应贯彻"人机固定"原则,实行定机、定人、定岗位责任的‘三定"制度。执行重要施工机械设备专机专人负责制、机长负责制和操作人员持证上岗制。

P195【案例20320040-3】问题2

P197施工组织设计交底的内容包括:工程特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等。

P198 1.单项工程与单位工程施工技术交底由项目经理主持;2.交底技术文件由工程技术部门组织编制,质量、安全等交底内容由相关职能部门编制并汇人交底技术文件中,项目总工程师审核签发。

P200设计变更分为重大设计变更和一般设计变更:重大设计变更按有关规定办理审批手续。

P201承包商提出变更申请→监理工程师或总监理工程师审核→建设单位工程师审核→建设单位项目经理(总经理)→设计单位出具设计图纸(变更说明)→建设单位→监理工程师→承包商

P202施工技术资料内容。包括施工组织设计、施工方案及专项施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计交底记录、设计变更文件、工程洽商记录、技术联系(通知单)等。

P205竣工图的审核要求:(1)竣工图内容应与施工图设计、设计变更、治商、材料变更、施工及质检记录相符合。(2)

竣工图按单位工程、装置或专业编制,并配有详细编制说明和目录。

P206【案例20320050-1】问题:1了解

P2121.施工作业进度计划是对单位工程施工进度计划目标分解后的进度计划,应根据单位工程施工进度计划编制施工作业进度计划。2.作业进度计划可按分项工程或工序为单元进行编制,编制前应对施工现场条件、作业面现状、人力资源配备、物资供应状况等做充分了解。

P2131.作业进度计划:交底的内容包括计划目标和执行计划的相关条件,以及计划执行中可能遇见的问题与解决办法,同时对技术措施、质量要求、安全作业等事项提出要求。

P214影响施工计划进度的因素1.工程资金不落实2.施工图纸提供不及时3.气候及周围环境的不利因素4.供应商违约5.设备、材料价格上涨6.四新技术的应用7.施工单位管理能力

P2151.进度偏差的工作是否为关键工作2.进度偏差是否大于总时差3.分析进度偏差是否大于自由时差

P216施工进度控制的主要措施1.组织措施2.合同措施3.经济措施4.技术措施;熟读了解

P222施工质量控制按全过程分为三个阶段:事前控制、事中控制、事后控制。

(1)事前控制:1)严格控制图纸会审及技术交底的质量、施工组织设计交底的质量、分项工程技术交底的质量。

(2)事中控制:1)分项、分部工程质量验收或评定的控制2)设计变更、图纸修改、工程洽商等施工变更的审查控制。

P227消防系统的联动调试工作:包括消防给水系统调试、火灾报警系统联动调试、防排烟系统的联动调试等内容。

P228“三检制”,是工序交接检查,对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序应严格执行“三检制”。未经监理工程师(或建设单位技术负责人)检查认可,不可进行下道工序

P229质量事故处理程序:事故报告/现场保护/事故调查/撰写质量事故调查报告/事故处理报告。

事故报告应包括下列内容:(1)事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称;(2)事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;(3)事故的初步原因;(4)事故发生后采取的措施及事故控制情况;(5)事故报告单位、联系人及联系方式;(6)其他应当报告的情况。

P232【案例20320070-1】问题2掌握,能应用

P233【案例20320070-2】问题1/2理解/应用

P2371.第一类危险源:意外能量释放(如爆炸、火灾、触电、辐射)包括机械伤害、电能伤害、热能伤害、光能伤害、化学物质伤害、放射和生物伤害等。

第二类危险源:发生物的不安全状态;人的不安全行为。

P239新进场的吊装机械设备在投人使用前,必须按照机械设备技术试验规程和有关规定进行检查、鉴定和试运转,经验收合格后方可人场投入使用

3.施工现场必须选派具有丰富吊装经验的信号指挥人员、司索人员、起重工,他们应熟练掌握作业的安全要求。作业人员必须持证上岗,吊装挂钩人员必须做到相对固定

P243严格项目施工现场动火管理制度办理"动火证"后方可进行焊割作业。

P249【案例20320080-2】理解/会应用;P250.【案例20320080-3】问题3

P2562.劳务分承包单位

协调管理范围劳务分包承担:作业质量、作业安全

总包承担:其他施工活动

协调管理原则分包向总包负责;分包不对外

协调管理重点作业计划的安排、作业面的调整、施工物资的供给、质量管理制度和安全管理制度的执行、

劳务费用的支付、分项工程的验收及其资料的形成和生活设施的安排

P257绿色施工原则实现“四节一环保”〔节能、节材、节水、节地和环境保护):

P259节材与材料资源利用技术要点

P261评价组织1.单位工程绿色施工评价应由建设单位组织,项目部和监理单位参加。2.单位工程施工阶段评价应由监理单位组织建设单位和项目部参加3.单位工程施工批次评价应由施工单位组织,建设单位和监理单位参加。

P270编制施工成本计划的方法1.按成本构成编制成本计划的方法2.按项目结构编制成本计划的方法3.按工程实施阶段编制成本计划的方法

P272施工项目现场管理机构应对项目成本进行全面、全过程的控制,控制一般包括以下几个阶段:1.投标阶段2.施工准备阶段3.施工阶段4.竣工验收阶段5.工程保修阶段

P285试运行方案由施工项目总工程师组织编制,经施工企业总工程师审定,报建设单位或

监理单位批准后实施。

P300工程单价。包括人工单价、材料价格和机械台班费等

P309【案例20320120-2】掌握,能应用

P311保修的责任范围:2.质量问题是由双方的责任造成的,应协商解决,商定各自的经济责任,由施工单位负责修理3.质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的,应由建设单位承担修理费用,施工单位协助修理4.质量问题发生是因建设单位(用户〉责任,修理费用或者重建费用由建设单位负担。

P312供热和供冷系统为2个供暖期或供冷期。

P313工程回访的方式1.季节性回访2.技术性回访3.保修期满前的回访。

P315【案例20320130-3】理解,能应用

P317强制检定,强制检定的计量器具范围有:用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的计量器具

P3201.施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具2.列人国家强制检定目录的工作计量器具。例如,电能表、接地电阻测量仪、声级计等。

P320计量检测设备应有明显的“合格”、“禁用”、“封存”等标志标明计量器具所处的状态。

(1)合格:为周检或一次性检定能满足质量检测、检验和试验要求的精度。

(2)禁用:经检定不合格或使用中严重损坏、缺损的。

(3)封存:根据使用频率及生产经营情况,暂停使用的。重新启用时,要经检定合格后方能使用

P325如果工程项目地处偏僻,虽用电申请已受理,则总承包单位通常是用自备电源(如柴油发电机组)先行解决用电问题。此时,总承包单位要告知供电部门并征得同意,同时要妥善采取安全技术措施,防止自备电源误入市政电网。

P329临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统,采用TN-S接零保护系统,采用二级漏电保护系统。

(2)在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线PE连接。

(3)当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护必须与原系统一致。

P332压力容器的范围包括压力容器本体、安全附件及仪表

P333起重机械分类起重机械按《特种设备目录》分为桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、流动式起重机、门座式起重机、升降机类、缆索式起重机、桅杆式起重机、机械式停车设备九个类别

P335特种设备竣工移交的安全技术档案应当至少包括以下内容:

1)特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件,以及

安装技术文件和资料。

P336压力管道安装:跨省:告知国家质检总局;跨市:省级;其他:市级压力管道安装从事管道元件制造和安装、改造《特种设备作业人员证》,方可在有效期内承担合格项目范围内的焊接作业。3.管道组成件的质量证明文件包括产品合格证和质量证明书4.管道安装施工前,安装单位应编制管道安装工艺文件,如施工组织设计、施工方案等,经使用单位(或者其委托方技术负责人)批准后方可进行管道安装工作5.埋地管道的回填必须在耐压试验、泄漏试验和防腐层检测合格后进行,并按照隐蔽工程进行验收。

P338分项工程与分部工程的关系例如,管道工程中,蒸汽管道、氧气管道、天然气管道、煤气管道,这类管道安装应视为主要分项工程,作为施工质量验收重点对象。

P339

项目划分

工程验评组织人参与人员

分项工程监理工程师、建设单位专业技术负责人

专业技术负责人

分部工程

建设单位项目负责人、总监理工程师施工、监理、设计项目/技术负责人

单位工程建设单位项目负责人施工、监理、设计、质量监督部门等项目负责人

P340(1)分项工程的检验项目分为主控项目和一般项目(3)分项工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写,验收结论由建设(监理)单位填写。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师

P342检验批和分项工程是建筑工程项目质量的基础,施工单位自检合格后,提交监理工程师或建设单位项目技术负责人组织进行验收。

3.分部(子分部)工程质量验收由施工单位项目负责人组织检验评定合格后,向监理单位或建设单位项目负责人提出分部(子分部)工程验收的报告。

P3441.分部(子分部)工程质量验收合格规定

(1)分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格。(2)质量控制资料应完整。(3)设备安装工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检测结果应符合相应规定。(4)观感质量验收应符合要求。

例如,给水管道的通水试验记录,暖气管道、散热器压力试验记录,照明动力全负荷试验记录等。观感质量验收难以定量,只能以观察、触摸或简单量测的方式进行,并由个人的主观印象判断,检查结果并不给出"合格"或"不合格"的结论。

2011年二级建造师《建设工程施工管理》真题及答案

2011 年二级建造师考试施工管理真题及答案 一、单项选择题(共70 题,每题1 分,每题的备选项中,只有1 个最符合题意) 1、甲单位拟新建一电教中心,经设计招标,由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中,不属于乙设计院项目管理目标的是()。 A ?项目投资目标 B .设计进度目标 C .施工质量目标 D ?设计成本目标 2、某建设工程项目施工总承包管理模式,其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给 乙单位。在施工中,乙单位应该直接接受()的工作指令。 A .建设单位 B .设计单位 C .施工总承包管理企业 D .施工承包企业 3、采用项目结构图对建设工程项目进行分解时,项目结构的分解应与整个建设工程实 施的部署相结合,并与将采用的()结合。 A .组织结构 B .工程流程 C .职能结构 D .合同结构 4、建设工程施工管理中的组织结构图反映的是()。 A .一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系 B .一个项目中各组成部分之间的组织关系 C .一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系 D .一个项目中各组成部分之间的逻辑关系 5、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008 ),投标人所填报的分部 分项工程的综合单价中不包括()。 A .规费 B .利润 C .管理费 D .直接工程费 6、编制施工管理任务分工表,涉及到的事项有:①确定工作部门或个人的工作任务; ②项目管理任务分解;③编制任务分工表。正确的编制程序是()。 A .①②③ B .②①③

C .③②① D .②③① 7、关于工作流程与工作流程图的说法,正确的是( ) A ?业主方与项目各参与广播工作流程任务是一致的。 B ?工作流程组织的任务就是编制组织结构图 C ?工作流程图可以用来描述工作流程组织 D ?工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系 8、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【 2003 】206 号), 费用项目中,不属于直接工程是( ) A ?人工费 B .材料费 C .临时设施费 D .施工机械使用费 9、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【 2003 】206 号), 机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的( )。 A ?人工费 B .施工机械使用费 C ?现场管理费 D .企业管理费 )万元。 A. 1.2 B . 24 C. 25.2 D . 26.4 11、关于施工定额的说法,正确的是( )。 A ?施工定额是以分项工程为对象编制的定额 B ?施工定额由劳动定额、材料消耗定额、施工机械台班消耗定额组成 C ?施工定额广泛适用于施工企业项目管理,具有一定的社会性 D ?施工定额由行业建设行政主管部门组成有一定水平的专家编制 12、关于周转性材料消耗量的说法,正确的是( ) A. 周转性材料的消耗量是指材料使用量 B ?周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示 C .周转性材料的摊销量供施工企业组织使用 D .周转性材料的消耗与周转使用次数无关 13 、已知某斗容量 1m 3 正铲挖土机,机械台班产量为 476m 3 ,机械利用系数 0.85 ,则 列建筑安装工程 施工现场垂直运输 10、某工程直接费为 315 万元,其中措施费为 15 万元,间接费率为 8%,则间接费为

二级建造师市政历年真题

2017年二级市政实务真题 1、以集散交通的功能为主,兼有服务功能的城镇道路称为()。 A.快速路 B.主干路 C.次干路 D.支路 答案:C 233网校解析:教材P1 2、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求,错误的是() A.胀缝应与路面中心线垂直 B.缝壁必须垂直 C.缝宽必须一致,缝中不得连浆 D.缝上部安装胀缝板和传力杆 答案:D 233网校解析:教材P26 3、直接或间接承受汽车等荷载作用,对桥梁结构安全起保证作用的部件是() A.桥台基础 B.桥面沥青混凝土铺装 C.桥梁栏杆

D.桥面排水系统 B.答案:A 233网校解析:教材P27 4、某地铁区间隧道,位于含水量大的粉质细沙层,地面沉降控制严格,且不具备降水条件,宜采用( )施工。 A浅埋暗挖 B.明挖法 C.盾构法 D.盖挖法 答案:C 233网校解析:教材P65 5、关于地下连续墙施工的说法,错误的是() A.施工振动小,噪声低 B.不适用于卵砾石地层 C.刚度大,开挖深度大 D.可作为主题结构的一部分 答案:B 233网校解析:教材P67 6、关于污水处理厂试运行的规定,错误的是()

A.参加试运行人员须经过培训考试合格 B.单机试车后再进行设备机组试运行 C.全长联机运行时间为12h D.试运行前,所有单项工程验收合格 答案:C 233网校解析:教材P98 7、关于给水排水构筑物砌筑材料额技术要求,错误的是() A.机制烧结砖强度等级一般不低于MU10 B.设计无要求时,石材强度等级不得小于20MPa C.混凝土砌块应符合设计要求和相关规定 D.水泥砂浆强度不应低于M10 答案:B 233网校解析:教材P113 8、在城镇供热管网闭式系统中,一次热网与二次热网采用()连接 A.流量限制器 B.热交换器 C.水处理器 D.温度控制器 答案:B

二级建造师考试.doc

二级建造师考试《工程施工管理》记忆小册 建筑工程施工现场常见的职工伤亡事故类型有:高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌事故等。 三级安全教育是指公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。三级教育的内容、时间及考核结果要有记录。按照建设部《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》的规定:公司教育内容是:国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全规章制度等。 项目经理部教育内容是:工地安全制度、施工现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等。 施工班组教育内容是:本工种的安全操作规程、事故案例剖析、劳动纪律和岗位讲评等。 “三宝”指安全帽、安全带、安全网的正确使用;“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。“临边”通常指尚未安装栏杆或栏板的阳台周边、无外脚手架防护的楼面与屋向周边、分层施工的楼梯与楼梯段边、井架、施工电梯或外脚手架等通向建筑物的通道的两侧边、框架结构建筑的楼层周边、斜道两侧边、卸料平台外侧边、雨篷与挑檐边、水箱与水塔周边等处。 1)安全管理目标主要包括: %1伤亡事故控制a标:杜绝死亡、避免重伤,一般事故应有控制指标。 %1安全达标目标:根据工程特点,按部位制定安全达标的具体目标。 %1文明施工实现日标:根据作业条件的要求,制定文明施工的具体方案和实现文明工地的目标。 2)建立安全管理体系的要求有:管理职责;安全管理体系;采购控制;分包单位控制;施工过程控制;安全检查、检绘和标识;事故隐患控制刈正和预防措施;安全教育和培训;内部审核;安全记录。 伤亡事故处理的程序一般为: %1迅速抢救伤员并保护好事故现场; %1组织调查组; %1现场勘察; %1分析事故原因,明确责任者; %1制定预防措施; %1提出处理意见,写出调查报告; %1事故的审定和结案; %1员工伤亡事故登记记录。 3)安全技术交底要求:安全技术交底工作在正式作业前进行,不但口头讲解,而且应有书面文字材料,并履行签字手续,施工负责人、生产班组、现场安企员三方各留一份。安企技术交底是施工负责人向施工作业人员进行责任落实的法律要求,要严肃认真地进行,不能流于形式。交底内容不能过于简单,千篇一律,应按分部分项工程和针对具体的作业条件进行。 安全技术交底内容: %1按照施工方案的要求,在施工方案的基础上对施工方案进行细化和补充;②对具体操作者讲明安全注意事项,保证操作者的人身安全。 1)重大事故书面报告(初报表)应包括以下内容:①事故发生的时间、地点、工程项

2019年度全国二级建造师执业资格考试-10页word资料

2009年度全国二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》试卷及答案 一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.在我国法律体系中,《建筑法》属于()部门。 A.民法 B.商法 C.经济法 D.诉讼法 2.关于民事法律行为分类,以下说法错误的是()。 A.民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为 B.订立建设工程合同应当采取要式法律行为 C.建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为 D.自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为 3.引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是()。 A.合同 B.扶养 C.不当得利 D.无因管理 4.根据《物权法》规定,下例关于抵押权的表述中错误的是()。 A.在建工程可以作为抵押物 B.即使抵押物财产出租早于抵押,该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物 C.建设用地使用权抵押后,该土地上新增的建筑物不属于抵押财产 D.抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权 5.根据《物权法》规定,一般情况下动产物权的转让,自()起发生效力。 A.买卖合同生效 B.转移登记 C.交付 D.买方占有 6.某工程项目建设工期为三年,为保证施工顺利进行,开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的()。 A.20% B.30% C.50% D.80% 7.建筑施工企业确定后,在建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申请领取()。 A.建设用地规划许可证 B.建设工程规划许可证 C.施工许可证 D.安全生产许可证 8.按照建筑法规定,以下正确的说法是()。 A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程 B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程 C.联合体共同承包的,按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

2011年全国二级建造师考试《建筑工程实务》真题及答案

2011年全国二级建造师考试 《建筑工程实务》真题及答案 (答案仅供参考!) 1、影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中,影响最大的因素是() A、截面尺寸 B、混凝土强度等级 C、配箍率 D、弯起钢筋含量 2、建筑物高度相同、面积相等时,耗热量比值最小的平面形式是() A、正方形 B、长方形 C、圆形 D、L型 3、关于建筑石膏技术性质的说法,错误的是() A、凝结硬化快 B、硬化时体积微膨胀 C、硬化后空隙率高 D、防火性能差 4、水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥()的抗压强度和抗折强度来判定。 A、3d和7d B、3d和28d C、7d和14d D、7d和28d 5、水准测量中,A点为后视点,B点为前视点,A点高程为ha,后视读数为a,前视读数为b,则B点高程() A、ha-a+b B、ha+a-b C、a+b –ha D、a-b –ha 6、最合适泵送的混凝土坍落度是() A、20mm B、50mm C、80mm D、100mm 7、立面铺贴防水卷材适应采用() A、空铺法 B、点粘法 C、条粘法 D、满粘法 8、根据相关规范,门窗工程中不需要进行性能复测的项目是()

A、人造木门窗复验氨的含量 B、外墙塑料窗复验抗风压性能 C、外墙金属窗复验雨水渗漏性能 D、外墙金属窗复验复验空气渗透性能 9、关于建筑幕墙防雷构造要求的说法,错误的是() A、幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱 B、幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通 C、幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接 D、在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层 10、厕浴间蒸压加气混凝土砌块***200mm高度范围内应做()坎台。 A、混凝土 B、普通透水墙 C、多孔砖 D、混凝土小型空心砌块 11、脚手架定期检查的主要项目不包括() A、干见得设置和连接是否符合要求 B、立杆的沉降和垂直度 C、地基是否有积水、底座是否松动 D、安装的红色警示灯 12、关于外用电梯安全控制的说法,正确的是() A、外用电梯由有相应资质的专业**安装完成后经监理验收合格即可投入使用 B、外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆 C、外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门 D、七级大风天气时,在项目*****下使用外用电梯 13、无需办理动火证的作业是() A、登高焊、割作业 B、密闭容器内动火作业 C、现场食堂用火作业 D、比较密封的地下室动火作业 14、施工现场污水排放前,应与所在地**以上人民政府()部门签署排放许可协议,申领许可证。 A、城管 B、市政管理 C、环卫 D、卫生管理 15、关于施工现场临时用水管理的说法,正确的是() A、高度超过24米的建筑工程严禁把消防管兼作施工用水管线 B、施工降水不可用于临时用水 C、自行设计消防用水时消防干管直径最小应为150mm D、消防供水中的消防泵可不使用专用配电线路 16、下列选项中,《民用建筑节能条例》未指出规定的是()节能 A、新建建筑 B、既有建筑 C、建材研制

二级建造师历年试题及答案

7177建设项目管理试题1 一、填空(共10题,每空2分,共30分) 1.项目管理的核心任务是项目的()。 2.国际上把工程建设监理单位所提供的服务归为()服务。 3.施工项目成本控制工作从施工项目()开始直到竣工验收,贯穿于全过程。 4.建设工程项目质量控制系统运行机制的核心在于它的()。 5. 建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表()实施监督。 6.招标人与中标人签订合同后( )工作日内,应当向中标人和未中标人退还投标保证金。 7.固定成本是指在一定期间和一定的工程范围内,其发生的成本额()工程量增减变动的影响而相对固定的成本。 8.施工项目的主体是以()为首的项目经理部,即项目管理层。 9.建设项目总投资包括全部建设资金和()两部分组成。 10.在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时,调整项目管理班子人员属于()措施。 二、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分) 1.在正常使用情况下,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为()。 A.2年 B.3年 C..4年 D.5年 2. 以下项目中属于建筑安装工程费中间接费的是()。 A.施工机械使用费B.已完工程及设备保护费 C.安全施工费D.管理人员工资 3.下列设计的不同阶段中,排列顺序由前往后应是( )。 A.方案设计初步设计施工图设计B.方案设计施工图设计初步设计 C.初步设计方案设计施工图设计D.初步设计施工图设计方案设计4.对工程所用危险性较大的现场安装的起重机械设备,安装完毕交付使用前必须经( )验收,合格后方可使用。 A.监理单位B.施工单位 C.业主D.专业管理部门 5.施工项目的安全检查应由()组织,定期进行。 A.公司最高领导B.主管生产的负责人 C.项目经理D.作业班组长 6.中标通知书()具有法律效力 A.对招标人B.对中标人 C.对投标人D.对招标人和中标人 7.质量监督报告需要在( )提交竣工验收备案部门。 A.竣工验收之日起七天内B.竣工验收之日起五天内 C.竣工验收之日起十天内D.竣工验收之日起三天内 8.建设工程总承包合同中工程质量检验的重点是()。 A.设计审查B.材料检验 C.工艺检验D.竣工验收

全国二级建造师职业资格考试模拟试题一

2013年度全国二级建造师职业资格考试模拟试题(一) 一、单选题(共70 题,每题1分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意) 1. 在业主方的项目管理工作中,( )是项目管理中的最重要的任务. A. 安全管理 B. 成本管理 C. 技术管理 D. 范围控制 答案:A (P3) 2. 在施工总承包中,分包企业按照分包合同的约定对( )负责。 A. 项目管理公司 B. 业主方 C. 总承包企业 D. 监理方 答案: C ( P5) 3. 在建设工程施工总承包管理模式下,施工分包合同的主体一般是施工分包方和项目 ( )。 A. 总承包管理方 B. 业主方 C. 设计方 D .咨询机构 答案:B( P5) 4. 某住宅小区工程施工前,施工项目管理机构绘制了如下的框图。该图是( ) A .项目结构图 B. 组织结构图 C. 工作流程图 D. 合同结构图 答案:A(P8) 5. 矩阵组织结构适宜用于( )。

A. 地区分散的组织系统 B. 地区集中的组织系统 C. 小的组织系统 某住宅开发小区 一期工程二期工程三级工程 11 号楼12 号楼13 号楼 2 D. 大的组织系统 答案:D (P15 6. 在施工组织设计的基本内容中,能反映最佳施工方案在时间上的安排的是( A. 施工部署 一、.八-、、J ?, B. 施工方案 C. 施工进度计划 D. 施工平面图 答案:C( P24) 7. 下列有关建造师和项目经理的说法,正确的是( )。 A. 建造师是指一种专业人士,项目经理是指一个工作岗位 B. 建造师是指一个工作岗位,项目经理是指一种专业人士 C. 建造师和项目经理都是指一种专业人士 D. 建造师和项目经理都是指一个工作岗位 答案:A( P31) 8. 取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理,由( )决定 A. 企业自主 B. 业主 C. 政府 D. 注册机构 答案:A(P30)

2011二级建造师考试真题及答案

2010 年二级建造师考试《建筑工程》真题及答案解析 一、单项选择题(共20分题,每题1分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意) 1. 普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是()。 A. 热轧钢筋 B. 热处理钢筋 C?钢丝 D.钢绞线 【答案】A 【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一,主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2. 在钢筋混凝土梁中,箍筋的主要作用是()。 A. 承受由于弯矩作用而产生的拉力 B. 承受由于弯矩作用而产生的压力 C. 承受剪力 D. 承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力 【答案】C 【解析】箍筋主要是承担剪力的,在结构还能固定受力钢筋的位置,以便绑扎成钢筋骨架。 3. 某住宅建筑,地上层数为八层,建筑高度为2 4.300m,该住宅属()。 A. 低层住宅 B. 多层住宅 C?中高层住宅 D.高层住宅 【答案】C 【解析】住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅,除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m者为高层建筑(不包括高度大于24m的单层公共建筑)。 4. 某实行建筑高度控制区内房层,室外地面标高为-0.300m,屋面面层标高为18.00m, 女儿墙顶点标高为19.100m,突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点,其标高为21.300m,该房屋的建筑高度是()m。

A. 18.300 B.19.100 C.19.400 D.21.600 【答案】D 【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的 高度计算。则该房屋的建筑高度为二21.30-(-0.300)= 21.600m 5. 建筑钢材拉伸试验测的各项指标中,不包括()。 A. 屈服强度 B. 疲劳强度 C?抗拉强度 D.伸长率 【答案】B 【解析】反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度,抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大,说明钢材的塑性越大。 6. 砌体结构墙、柱高厚比验算,是为了保证墙,柱满足()要求。 A. 受压承载力 B. 受剪承载力 C?局部受压承载力 D.稳定性 【答案】D 【解析】砌体结构房屋中的墙、柱是受压构件。除了要满足承载力要求外,还必须保证其稳定性,以防止在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象(砌体结构设计规范)规定,用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 7. 测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件,其养护龄期是()。 A. 7 天 B. 14 天 C. 21 天 D. 28 天 【答案】D 【解析】混凝土立方体抗压标准强度(又称立方体抗压强度标准值)是指按标准方法制作和养护

二级建造师考试(法律法规及相关知识)历年考试真题及答案解析

2005年二级建造师考试(法规及相关知识)试题及答案 一、单项选择题(每题1分,共60分。每题的备选项中,只有1个最符合题意。) 1、二级建造师执业资格的注册管理机构是()。 A.建设部或其授权机构B.人事部或其授权机构C.建设行业协会D.省级建设行政主管部门 2、经注册的建造师()的,原注册管理机构将注销其注册资格。 A.同时在2个建筑业企业执业 B.注册建造师在一家企业的多个岗位上从事业务工作 C.未取得二级建造师执业资格 D.脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位满1年 3、在委托代理法律关系中,如果因为授权不明确而给第三人造成损失,()。 A.由被代理人独自承担责任 B.由代理人独自承担责任 C.由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任 D.被代理人要向第三人承担责任,代理人承担连带责任 4、某施工企业和某建设单位于1999年5月10日签订了一份工程施工合同,合同约定建设单位应于2001年9月10日前支付所有工程款,但建设单位一直未按约定支付。那么,施工企业的诉讼有效期限至()。 A.2001年5月10日B.2001年9月10日C.2002年9月10日D.2003年9月10日 5、自物权,又称(),是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。 A.抵押权B.所有权C.留置权D.质权 6、全民所有制企业的经营权属于()。 A.自物权B.用益物权C.担保物权D.债权 7、建设单位领取施工许可证后,因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期,延期次数和每次期限分别为()。 A.1次和3个月B.2次和3个月C.3次和2个月D.1次和6个月 8、建设单位申领施工许可证时,建设资金应当已经落实。按照规定,建设工期不足一年的,到位资金原则上不少于工程合同价款的()。 A、10% B、30% C、50% D、80% 9、根据《招投标法》的有关规定,大型基础设施项目,施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在()以上时,必须进行招标。 A.200万元和100万元B.100万元和50万元C.200万元和50万元D.3000万元和100万元 10、招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标,是()的体现。 A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则 11、根据我国《建筑法》的规定,下列表述中正确的是()。 A、经建设单位认可,分包单位可将其承包的工程再分包

全国二级建造师执业资格考试试题

2009年度全国二级建造师执业资格考试试卷 《建设工程法规及相关知识》 一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.在我国法律体系中,《建筑法》属于()部门。 A.民法 B.商法 C.经济法 D. 诉讼法 2.关于民事法律行为的分类,以下说法错误的是()。 A.民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为

B.订立建设工程合同应当采取要式法律行为 C.建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为 D.自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为 3.引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是()。A.合同 B.扶养 C.不当得利 D.无因管理 4.根据《物权法》规定,下例关于抵押权的表述中错误的是()。A.在建工程可以作为抵押物 B.即使抵押物财产出租早于抵押,该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物 C.建设用地使用权抵押后,该土地上新增的建筑物不属于抵押财产 D.抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权 5.根据《物权法》规定,一般情况下动产物权的转让,自()

时发生效力。 A.买卖合同生效 B.转移登记 C.交付 D.买方占有 6.某工程项目建设工期为三年,为保证施工顺利进行,开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的()。 A. 20% B. 30% C. 50% D. 80% 7.建筑施工企业确定后,在建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()。 A.建设用地规划许可证 B. 建设工程规划许可证 C. 施工许可证

D. 安全生产许可证 8.按照建筑法规定,以下正确的说法是()。 A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程 C.联合体共同承包的,按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人 9.关于建筑工程的发包、承包方式,以下说法错误的是()。A.建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包 B.未经发包方同意且无合同约定,承包方不得对专业工程进行分包 C.联合体各成员对承包合同的履行承担连带贵任 D.发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质 的施工单位 10.甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标,在共同投标协议中

2011年二级建造师考试公路实务真题及答案

2011年二级建造师执业资格测试真题 第1大题:单选题(共20分) 用于公路路基的填料,其强度按( B )确定。 【分析】本题考核的是路基填料的选择。用于公路路基的填料要求挖取方便, 压实容易,强度高, 水稳定性好。其中强度要求是按CBR值确定,应通过取土试验确定填料最小强度和最大粒径。 下列挡土墙结构类型中,受地基承载力限制最大的是( A )。 【分析】本题考核的是常用的挡土墙类型的特点。重力式挡土墙依靠圬工墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力(土压力),以维持土体的稳定,是我国目前最常用的一种挡土墙形式,多用浆砌片(块)石砌筑 这种挡土墙形式简单、施工 方便,可就地取材、适应性强,因而使用广泛。缺点是墙身截面 大,圬工数量也大,在软弱地基上修建往往受到承载力的限制,墙高不宜过高。 在软土地基处理施工技术中,砂垫层的主要作用是( D )。 【分析】本题考核的是砂垫层的主要作用。在软土层顶面铺砂垫层,主要起浅 层水平排水作用,使软土中的水分在路堤自重的压力作用下,加速沉降发展,缩短固结时间。 一级公路路基施工中线测量放样宜采用( C)。 【分析】本题考核的是坐标法的适用范围。按照《路基施工规范》规定:高速 公路、一级公路中线 放样宜采用坐标法进行测量放样。 关于抛石挤淤施工说法中,错误的是( D )。

【分析】本题考核的是抛石挤淤法的施工程序。抛投片石的大小,随泥炭或软土的稠度而定。抛投顺序, 应先从路堤中部开始,中部向前突进后再渐次向两侧 扩展,以使淤泥向两旁挤出。当软土或泥沼底面有较大的横坡时,抛石应从高的一侧向低的一侧扩展,并在低的一侧多抛填一些。 适用于各级公路基层和底基层的材料是( D )。 【分析】本题考核的是粒料基层的适用范围。粒料基层(底基层)包括嵌锁型和级配型两种。嵌锁型包 括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等,其中填隙碎石 可用于各等级公路的底基层和二级以下公路的基层。 下列说法中,属于沥青路面粘层主要作用的是( C )。 【分析】本题考核的是粘层施工技术中粘层的作用。粘层的作用是使上下层沥 青结构层或沥青结构层和结构物(或水泥混凝土路面)完全粘结成一个整体。 反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落能力的指标是( B )。 【分析】本题考核的是马歇尔试验检测技术目的和适用范围。残留稳定度是反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落的能力。 浸水马歇尔稳定度试验方法和马歇尔试验基本相同,只是将试件在恒温水槽 中保温48h,然后,再测定其

历年二级建造师考试真题及复习资料

2006年二级建造师市政实务真题及答案 单选: 1、路基不需要检查的项目:宽度、横坡、平整度、强度,选择强度 2、水泥土中水泥含量不得超过:6% 3、几种土压力中最大的是:被动土压力 4、桩尖未达到设计标高时,继续锤击:100mm 5、沉井下沉中,出现倾斜和偏差,不能采用的方法是:高压射水 6、注浆施工中采用高压喷射注浆法的土类:淤泥土 7、地表水常规处理工艺:混凝—沉淀—过滤—消毒 8、满水试验向池内注水分几次进行:三次 9、一级、二级管网是按照什么来分类的:所处地位 10、标底还应该由什么组成:税金 11、施工组织应该做到组织科学、技术先进和:费用经济 12、现场门口应该设置:企业标志 13、施工进度计划调整内容包括工程量、起止时间、持续时间和:工作关系。 14、开工报告的申请应由提交总监理工程师批准 15、不能用作滤料的是:土工布 16、柔性接口中的胶圈常用物理指标:邵氏硬度 17、施工单位建立质量责任制,确定工程的技术负责人、施工管理负责人还有:项目经理 18、各种管线应该及城市道路:同步建设 19、深基坑监测的项目还应包括:地上建筑物和周边管线 20、参加燃气管道焊接的焊工必须考试合格以后才能拿到证件 多选: 1、沥青混合料中石料要求:选清洁、干燥、无风化、无杂质 2、水泥混凝土下面设置基层:选提供稳定支撑、防止唧泥、抗冰冻、抗渗水 3、预应力筋的切断应该采用:切断机、砂轮锯 4箱涵顶进过程中、应该进行监控的是:原线路加固系统、桥体各部位、后背、顶力系统 5、现浇预应力混凝土梁常用施工方法:支架法、移动摸架法、悬臂浇注法 6、管道交叉的处理原则:有压管让无压管、支管让干管、小口径管让大口径管 7、施工组织中的工程概况应该明确:工期要求、参建单位 8、编制施工进度计划应该根据组织关系、工艺关系和:搭接关系、起止日期 9、热力管道施焊单位应该具备:技术人员、检查人员、检验人员 10、垃圾填埋场地应该具备:人工忖里焊接牢固、设横向坡度利于排水、不产生下沉拉断现象。 评分(个人观点) 案例一(20分): 1、项目部签订合同后开展的工作是否有不妥之处:有(2分) 理由: (3分)①应该由技术负责人主持图纸会审;②应该由项目经理选择并评价分包商;③应该由企业(不是项目部)负责质量培训,对象应该是项目部全体人员,而不只是技术人员; 2、成本管理内容是否完善:不完善(2分)还应该补充(3分):成本控制、成本分析、成本考核 3、编制进度计划一般常用的方法:横道图及网络计划图法(4分) 4、关于质量知识的培训是否有不妥之处:有(2分) 理由(4分): 应该由企业(不是项目部)

2018年二级建造师考试通关经验及复习计划(终极版)

学尔森王同学去年刚刚考过二建,现在应一个大学同学的要求,他今年也想考二建,让我跟他交流交流考试心得并帮他做一个复习计划,在此,我想把我的一些想法和复习计划和大家一起分享,希望对你们能有所帮助。以下2018年二级建造师考试通关经验及复习计划赠送给第一次参加二级建造师考试的考生门,祝大家一次性通过哟! 关于二建的报考条件、报考程序及考试相关的其他事项我在此就不啰嗦了,大家可以上各省人事考试网直接关注,我重点谈谈该怎么复习。复习的时候需要注意以下几点: 一、复习资料尽量不要太杂 因为大家基本都在上班,学习时间精力有限,所以复习资料要精要少。因为之前我也像大家一样,盲目的在网上下载了很多课件和视频教程,各大培训网站的,光下载就费了我好几天功夫,之后又不知道到底该选择哪家,耽误了我不少复习时间,都不全不缺这就却那,吸取教训之后,我在这里推荐大家最好的办法是直接在网上购一套视频课件教程。别想着浪费时间去找免费的,有那个功夫,你二建早复习两、三章,这里推荐个购买课程的机构学尔森。看了学尔森第一轮的备考指导班先对教材有了全面的框架性了解,然后跟着精讲班把教材所有知识点都扎实的复习一遍,接下来还有那个强化和冲刺,老师讲的非常好,节省了我很多时间,不用费劲找资料。 二、紧抓大纲要求。 即充分理解大纲及书本上要求的掌握、熟悉、了解三部分类容,掌握部分占考试分值的70%,熟悉部分占考试分值的20%,了解部分占10%,所以重点是 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/22185340.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

二级建造师建筑工程实务试题及答案

二级建造师建筑工程实务试题及答案

全国二级建造师执业资格考试《建筑工程管理 与实务》试卷 应试人员注意事项 1.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。 2.作答时,采用28铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 3.考试时间为120分钟。 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.抗渗混凝土试件每组()块。 A.3 B.4 C.5 D.6 2.下列各选项中,对梁的正截面破坏形式影响最大的是()。 A.混凝土强度等级 B.截面形式 C.配箍率 D.配筋率

3.下列元素中,属于钢材有害成分的是()。A.碳 B.硫 C.硅 D.锰 4.关于后浇带施工的做法,正确的是()。A.浇筑与原结构相同等级的混凝土 B.浇筑比原结构提高一等级的微膨胀混凝土C.接槎部分未剔凿直接浇筑混凝土 D.后浇带模板支撑重新搭设后浇筑混凝土5.关于钢筋连接方式,正确的是()。A.焊接 B.普通螺栓连接 C.铆接 D.高强螺栓连接 6.下列材料中,不属于常见建筑砂浆胶凝材料的是()。 A.石灰 B.水泥 C.粉煤灰 D.石膏 7.关于砌体结构施工的做法,错误的是()。

A.施工现场砌块堆放整齐,堆放高度1.9m B.常温情况下砌筑砖砌体时,提前2天浇水湿润 C.砖砌体的水平灰缝厚度为11mm D.必须留置的临时间断处砌成直槎 8.钢结构焊接中,能够引弧的构件是()。A.主要构件 B.次要构件 C.连接板 D.引弧板 9.冬期填方施工时,每层铺土厚度应比常温时()。 A.增加20%~25% B.减少20%~25% C.减少35%~40% D.增加35%~40% 10.大致积混凝土浇筑时,当采用分层浇筑时,应保证在下层混凝土()将上层混凝土浇筑完毕。 A.初凝前 B.初凝后 C.终凝前

2011二级建造师考试-法规知识真题及答案

2011二级建造师考试-法规知识真题及答案 一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)。 1.取得建造师资格证书并经(B )后,方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。 A 登记 B 注册 C 备案 D 所在单位考核合格 2.行政法规的制定主体是(C )。 A 全国人民代表大会 B 全国人民代表大会常务委员会 C 国务院 D 最高人民法院 3.订立合同的两个公司合并,使其之间即存的债权债务归于消灭,该种事实是债权债务的(C ) A 抵消 B 提存 C 混同 D 免除 4.甲公司租用乙公司脚手架,合同约定每月底支付当月租金,但甲公司到期后拒付,乙公司的诉讼时效期间为从应付之日起算(A )年。 A 1 B 2 C 4 D 20 5.根据《物权法》不适合用于质押财产的是的(C)。 A 汇票 B 仓单 C 建设用地 D 应收账款 6.下列行为中,不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是(D )。 A 转让 B 抵押 C 出资入股 D 投保火灾险 7.某建设工程施工合同约定,合同工期为18个月合同价款为2000万元,根据法律规定。建设单位在申请领取施工许可证时,原则上最少到位资金为(C )万元。 A 100 B 200 C 600 D 1000 8.关于建筑工程发承包制度的说法,正确的是(D )。 A 总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B 发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包 C 建筑工程只能招标发包,不能直接发包 D 国家提倡对建筑工程实行总承包 9.下列建设工程分包的说法中,属于承包人合法分包的是(A )。 A 未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B 将专业工程分包给不具备资质的承包人

2018二级建造师报名条件丨流程丨科目丨考试(完整版)

2018二级建造师报名条件丨流程丨科目丨考试(完整版) 2018年二级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽,在线做题请进https://www.wendangku.net/doc/22185340.html,/RHLAOC。 2018年二级建造师考试时间预计5月26-27日,考试报名时间预计1-3月,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家整理了2018二级建造师报名条件丨流程丨科目丨考试,包含考试简介、报考人数、就业前景、报名条件、报考专业、报名方式、报名时间及入口、报考流程、报考费用、报考科目、报名表填写、现场资格审查、准考证打印时间及入口、准考证打印方式、考试时间、考试方式、题型题量、考试大纲、考试教材、成绩查询时间及入口、成绩查询方式、合格标准、成绩管理、证书领取时间、证书领取方式、证书注册、证书注册查询、证书注册流程、证书注册规定、执业范围、继续教育,赶紧来开森学学习吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网二级建造师频道。 二级建造师考试简介 二级建造师是建筑类的一种执业资格,是担任项目经理的前提条件。二级建造师执业资格考试合格者,由省、自治区、直辖市人事部门颁发《中华人民共和国二级建造师执业资格证书》。取得建造师执业资格证书经过注册登记后,即获得二级建造师注册证书,注册后的建造师方可受聘执业。 二级建造师报考人数 工程行业大数据分析:①建造从业人员:4600万人;②每年毕业的建筑专业毕业生260万。全国注册二级建造师注册人数为163万。 其中二建考试人员有增长的专业有:市政,14年为47万,到16年依然为47万左右,维持原有人数。公路,14年为9.48万,到16年为10万人,略有增长。水利,14年为15万人,到16年为18.7万人有较好增长。 07年后考通过率基本得到控制:实务基本控制在10%,基础科目控制在 20%-30%。 二级建造师就业前景 ①对于从事建筑工程方面人员来说,建造师证书还是衡量专业度的一个主要标准;②对于拥有4600万从业人员的建造师行业,目前是建造师人员并不能满足学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

2011年二级建造师《建筑工程实务》真题及答案

2011年二级建造师《建筑工程》真题及答案一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中,影响相对较大的因素是( )。 A.截面尺寸 B.混凝土强度等级 C.配箍率 D.弯起钢筋含量 2.建筑物高度相同、面积相等时,耗热量比值最小的平面形式是 ( )。 A.正方形 B.长方形 C.圆形 D.1型 3.关于建筑石膏技术性质的说法,错误的是( )。 A.凝结硬化快 B.硬化时体积微膨胀 C.硬化后空隙率高 D.防火性能差 4.水泥强度等级根据胶砂法测定水泥( )的抗压强度和抗折强度来判定。 A.3d和7d B.3d和28d C.7d和14d D.7d和28d 5.水准测量中,A点为后视点,B点为前视点,A点高程为ha,后视读数为a,前视读数为b,则B点高程( )。 A.ha-a+b B.ha+a-b C.a+b-ha D.a-b-ha 6.最适合泵送的混凝土坍落度是( )。 A.20mm B.50mm

C.80mm D.100mm 7.立面铺贴防水卷材适应采用( )。 A.空铺法 B.点粘法 C.条粘法 D.满粘法 8.根据相关规范,门窗工程中不需要进行性能复测的项目是 ( )。 A.人造木门窗复验氨的含量 B.外墙塑料窗复验抗风压性能 C.外墙金属窗复验雨水渗漏性能 D.外墙金属窗复验复验空气渗透性能 9.关于建筑幕墙防雷构造要求的说法,错误的是( )。 A.幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱 B.幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通C.幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接 D.在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层 10.厕浴间蒸压加气混凝土砌块200mm高度范围内应做( )坎台。 A.混凝土 B.普通透水墙 C.多孔砖 D.混凝土小型空心砌块 11.脚手架定期检查的主要项目不包括( )。 A.杆件的设置和连接是否符合要求 B.立杆的沉降和垂直度 C.地基是否有积水,底座是否松动 D.安装的红色警示灯 12.关于外用电梯安全控制的说法,正确的是( )。 A.外用电梯由有相应资质的专业队伍安装完成后经监理验收合格即可投入使用 B.外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆 C.外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门D.七级大风天气时,在项目检查合格的情况下使用外用电梯 13.无须办理动火证的作业是( )。

二建历年考试真题

一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.用于公路路基的填料,其强度按()确定。 A.回弹模量 B.CBR值 C.压碎值 D.无侧限抗压强度 2.下列挡土墙结构类型中,受地基承载力限制最大的是()。 A.重力式挡土墙 B.加筋挡土墙 C.锚杆挡土墙 D.悬臂式挡土墙 3.在软土地基处理施工技术中,砂垫层的主要作用是()。 A.提高路基强度 B.减小路基沉降 C.路基竖向排水 D.路基浅层水平排水 4.一级公路路基施工中线测量放样宜采用()。 A.切线支距法 B.偏角法 C.坐标法 D.视距交会法 5.关于抛石挤淤施工说法中,错误的是()。 A.该方法适用于常年积水的洼地,排水困难的地方 B.该方法适用于淤积处表层元硬壳,片石能沉达底部的泥沼地 C.抛投片石的大小由泥炭或软土的稠度确定. D.抛投顺序一般情况下应先从路堤两侧向中间进行 6.适用于各级公路基层和底基层的材料是()。 A.泥结碎石 B.级配碎石 C.泥灰结碎石 D.填隙碎石 7.下列说法中,属于沥青路面粘层主要作用的是()。 A.为使沥青面层与基层结合良好,在基层上浇洒乳化沥青等而形成透人基层表面的薄层 B.封闭某一层起保水防水作用 C.使上下沥青结构层或沥青结构层与结构物(或水泥混凝土路面)完全蒙古结成一个整体 D.基层与沥青表面层之间的过渡和有效联结 8.反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落能力的指标是()。 A.稳定度 B.残留稳定度 C.流值 D.饱和度

9.某预应力混凝土简支梁桥,总体立面布置如下图所示(尺寸单位:m),则该桥的全长、多跨径总长和计算跨径分别是()。 A.40m,50m,20m B.40m,50m,19.5m C.50m,40m,20m D.50m,40m,19.5m 10.均工拱桥主拱圈以承受()为主。 A.弯矩 B.轴向力 C.剪力 D.扭矩 11.长度大于()的隧道应设置照明设施。 A.50m B.100m C.150m D.200m 12.隧道监控量测中,属于必测的项目是()。 A.围岩体内位移 B.钢支撑内力及外力 C.拱顶下沉 D.围岩弹性波 13.农村公路施工中严禁使用的路基填筑材料是()。 A.重粉质蒙古土飞 B.腐殖土 C.细砂 D.膨胀土 14.属于视线诱导设施的是()。 A.分合流标志 B.旅游区标志 C.道路施工安全标志 D.指路标志 15.新建水泥混凝土路面验收时,不需要检验()。 A.弯沉 B.厚度 C.平整度 D.摩擦系数 16.下列专项施工方案实施说法中,错误的是()。 A.施工单位技术负责人应当定期巡查专项施工方案实施情况

相关文档