悬挑梁:

采用I18工字钢,锚固长度为1.70m,每道钢梁设置φ16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m,梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mm HRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。

定距定位:

放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与

上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm、外径ΦXXX的钢

管或外径Φ25mm的钢筋,立杆套在其外,并同时在立杆下部

设置扫地杆。

阳角处理:

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”

中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字

钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道按“立面示意图2”中所示进行处理。

立杆:

内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步

距1800.相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根

立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字

型加强杆,保证架体的稳定性。

4.3大横杆:为了保证脚手架的稳定性,大横杆应设置在立杆内侧,长度不应小于三跨。接长时,推荐使用对接扣件,且应交错布置。相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨的两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm。各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3.如果采用搭接方式接长,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定。纵向水平杆作为横向水平杆的支座,应用直角扣件固定在立杆上。在两个大横杆之间应设置腰杆,以保证整体美观和稳定性。

4.4小横杆:每个主结点处均应设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上。作业层上非主节点处的横向水平杆宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的

1/2.小横杆的两端均应采用直角扣件固定在大横杆上,严禁随意拆除。离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相邻小横杆在立柱处相向布置。

4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返

200mm,必须通长加设扫16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,应设置扫地杆。

4.6连墙件:本工程采用刚性连墙件,按两步两跨进行设置。连墙件水平方向隔跨设置,高度方向隔步设置。连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接。连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。连墙杆内外两个受力方向均采用两个直角扣件

固定。连墙杆伸出扣件的距离应大于100mm。(连接形式见

后图所示)

4.7脚手板:脚手板采用50厚木质脚手板,应设置在三根横向水平杆上。脚手板的铺设采用对接平铺,脚手板的探头应用直径 3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆件上(如下图所示)。

4.8剪刀撑:剪刀撑在外侧立面连续设置,斜杆与地面的

倾角为45度。塔楼单侧长度约为44m,故每道剪刀撑宽度应

为6跨设置,两侧可适当加强。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定。端

部扣件盖板的边缘至杆端的距离应大于等于100mm。如果需要在架体两端设横向剪刀撑,剪刀杆绞点离纵横杆主节点不应大于150mm。

4.9扣件:螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65 N·m。主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于

150mm。对接扣件开口应朝上或朝内。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

10个防护设施是指脚手架必须安装全封闭式阻燃密目安全网,该网的规格应为1.8×6.0米,内侧应挂有钢板网,用网绳绑扎在大横杆处立杆里侧。作业层网应高于平台1.2米,作业层脚手架立杆于0.9米处设有一道防护栏杆,底部侧面设0.2米高的踢脚板,栏杆及挡脚板均应搭设在外立杆的内侧。

五、脚手架的搭设和拆除施工工艺

5.1脚手架的搭设

5.1.1搭设的基本要求是要求脚手架横平竖直、整齐清晰、图形一致、连接牢固、有操作空间、不变形、不摇晃。

5.1.2搭设工艺是首先铺设木板(搭设悬挑梁),然后摆

放扫地杆,逐根树立杆,随即与扫地杆扣紧,安装第一步大横杆,然后安装第一步小横杆,接着安装第二步二大横杆、第二步小横杆,然后连附墙体,接着接立杆,最后加设剪刀撑。在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,做好标记,用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并垫好板。在搭设每部脚手架首层的过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角双向增设,待该部位与脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。双排架应先立内排立杆,后立外排立杆,每排立杆先立两头的,再立中间的一根,双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直,立杆接长时,应先立外排,后立内排。

5.2脚手架的拆除

5.2.1扣件式钢管外脚手架在使用完毕后应及时拆除。拆

除的顺序与搭设顺序相反:先拆除安全网,然后拆除脚手板、

扶手(栏杆)、剪刀撑(随每步脚手拆除)、大横杆、小横杆、立杆。

5.2.2拆除时还应做好以下工作:

①对脚手架进行例行安全检查,确认脚手架不存在安全隐患。如发现,应对脚手架进行整修和加固,保证脚手架在拆除过程中不发生危险;

②不得在连墙件整层或数层拆除后拆脚手架;

③对参与脚手架拆除工作的人员进行安全、质量、技术交底;

④拆除时必须每步同时拆除,不允许呈阶梯形拆除;

⑤外脚手架的拆除时严禁在垂直方向上同时作业,应在水平方向上逐步向下拆除;

⑥拆除脚手架时,先清理脚手板上的垃圾等杂物,严禁从高空抛掷。拆除的钢管、扣件等严禁高空抛掷,应由人力传递至地面;

⑦拆除脚手架时应设置明显的停用标志,设专人看管;

⑧拆除的钢管应分类堆放在指定地方,扣件应逐个收回待用。

六、质量保证措施

6.1对进场的钢管应先除锈,然后内壁擦涂防锈漆,外壁涂防锈漆一遍和面漆两遍。

扣件必须具备厂方合格证才能使用,如果发现出现脆裂、变形、滑丝等现象,则必须禁止使用。安全网必须符合国家规定,具备“三检证”。在搭设前,工长必须向作业班组进行技术及安全交底。对钢管、扣件、脚手板等构配件进行检查验收,不合格的构配件不得使用,经检查合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。脚手架在搭设前对基础或预埋件检查验收,作业层上施加荷载前,每搭完

6-8m高度脚手架后,达到设计要求,遇6级以上大风、大雨天气或解冻后,停用超过一个月后,必须严格执行验收制度,验收记录必须有记录和负责人签字。外架质量检查要求:钢管质量检验要求(mm)包括外径、壁厚、端面、防锈处理、钢管锈蚀程度等,钢管弯曲要求如L≤6.5m,水平杆、斜杆的钢管弯曲要求为≤30,3m≤L≤4m,允许误差为-0.5,应平整,偏差不超过1.7mm,必须进行防锈处理,涂防锈漆,管壁厚度与原厚差别要小于0.5mm。扣件质量检验要求(mm)包括表面质量及性能、螺栓等,表面光滑无裂痕,不得滑丝。脚手架搭设的允许偏差和检验方法包括底座、垂直度、间距、步距、纵距、杆高差等,具体允许偏差详见表格。

7.10 扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准:

1.连接立杆与纵(横)向水平杆或剪刀撑的扣件;

2.接长立杆、纵向水平杆或剪刀撑的扣件;

3.杆的扣件(非主节点处)。

在杆件连接过程中,应注意杆外伸长度偏差,确保连接牢固。

安全文明施工保证措施:

7.1 材质及其使用的安全技术措施:

在连接横向水平杆与纵向水平杆时,同跨内两根纵向水平杆高差不得超过±10mm,外伸500mm-50mm水平,一根杆的

两端高差不得超过±20mm。钢板双排脚手架横向水平安装扣

件数量抽检数量(个)允许的不合格数为:505个/5010个。

扣件螺栓拧紧扭程度不应小于40N·m,且不应大于65 N·m。

对接扣件的抗拉承载力为3KN,对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。钢管

有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用,禁止使用有脆裂、变形、滑丝的扣件。严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

7.2 脚手架搭设的安全技术措施:

脚手架的基础必须经过夯实处理满足承载力要求,做到不积水、不沉陷。搭设过程中应划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥,上下呼应,动作协调,严禁在无人指挥下作业。当

解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。开始搭设立杆时,应每6跨设置一根抛撑,直到连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程安全。未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超相邻连墙件以上两步。在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收。每两步验收一次。

7.3 使用阶段的安全措施:

脚手架搭设后不得随意拆除,严禁拆除下列杆件:主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆,连墙件。不得将砼输送管固定在脚手架上,不禁悬挂起重设备,作业层上的荷载应符合设计要求,不得超载。在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

1.在现场悬挑施工时,应该设立双层安全棚来保障现场通

道的安全。

2.各通道和洞口应该悬挂安全标志并配备足够数量的灭火器。特别是在电焊作业时,必须设专人监护,防止火星点燃安全网和脚手板。脚手架上禁止吸烟和乱扔烟头。

3.为减少风荷载对脚手架的影响,脚手架外表面应该满挂

安全网,不应使用竹笆栏板。在作业层脚手板下平挂安全网,第一步架应满铺脚手板。

4.夜间施工应设置足够数量的碘钨灯照明,且照明度适中,不得有阴暗死角,以防操作人员与脚手架的某些杆件碰撞受伤。无灯楼层的步架禁止上人。

5.严格控制施工荷载,确保有较大的安全储备。脚手架操

作层施工荷载不得超过270Kg/m2,施工荷载均匀分布,不允

许将材料集中堆放在脚手架上,如模板、钢筋等。

6.经常检查有无立杆沉陷、接头松动、架子歪斜变形、空

头板问题,发现问题及时处理。

7.遇大风大雨天气严禁搭设。

8.搭设人员必须持证上岗,并戴必要的保护措施。

9.严禁拆除主节点处横向水平杆、纵向扫地杆和连墙件。

10.在拆架前,必须将架上的杂物清理干净,全面检查待

拆脚手架,然后根据检查结果拟订出作业计划,并报请批准。在进行技术交底后才能开始工作。

11.拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。

12.拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调。需解开与另一有关的扣件时,应先通知对方采取防范措施,以防坠落。

13.在拆架时,不得中途换人。如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

14.拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电。所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

15.所有的脚手板应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。拆下的零配件要装入内,用吊篮吊下。拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。拆下来的材料要分类摆放整齐,不得随便乱放。

16.在悬挑施工时,应使用悬挑梁。

1.1 本工程采用长度为1.70m的I18工字钢进行锚固,每道钢梁设置一根φ16钢丝绳作为保险绳,并在墙外处悬挑

1.25m的梁根部和外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚进行固定。同时,在浇楼板砼时预埋φ20 U型螺杆,并采用两根直径18mm、长1500mm、HRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200mm,第一根与第二根间距200mm,

第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100mm,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。

1.2 在放样悬挑梁位置并做好标记后,必须保证悬挑梁有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。对于普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同。上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接外径为ΦXXX的钢管或外径为Φ25mm的钢筋,立杆套在其外,并同时在立杆下部设置扫地杆。

1.3 在悬挑外架搭设阳角处,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长。槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级。阳角处挂两道φ20压环圆钢地锚,并按“立面示意图2”中所示进行处理。

4.2 内立杆距外墙边300mm,立杆横距900mm、纵距1200mm、步距1800mm。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。在安

装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。

4.3 大横杆的设置要求内侧立杆,长度不少于三跨。接长时应采用对接,对接扣件应该错开布置。相邻纵向水平杆的接头不应该设置在同步或同跨内,不同步或不同跨的相邻接头在水平方向上错开的距离不应小于500mm。各接头中心至最近主节点的距离不应该大于纵距的1/3.如果采用搭接,搭接长度不应小于1m,应该等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。两个大横杆之间应该设置腰杆,以保证整体美观和稳定性。

4.4 每个主结点处都应该设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上。作业层上非主节点处的横向水平杆,应该根据支承脚手板的需要等间距设置。最大间距不应该大于立杆间距的1/2.小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除。距离外墙装饰的距离应该为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应该在立杆处错开布置,同层的相邻小横杆在立柱处相向布置。

4.5 悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须

通长加设扫地杆。当板面标高有变化时,地杆。

4.6 本工程采用刚性连墙件,按两步两跨进行设置。连墙

件水平方向隔跨设置,高度方向隔步设置。连墙件中的连墙杆应该呈水平设置,当不能水平设置时,应该向脚手架一端下斜连接。连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应该大于300mm。连墙杆内外两个受力方向均采用两个直角扣件固定。连墙杆伸出扣件的距离应该大于100mm。

4.7 脚手板采用50厚木质脚手板,应该设置在三根横向水平杆上。脚手板的铺设采用对接平铺,脚手板的探头应该用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆件上。

4.8 剪刀撑在外侧立面连续设置,斜杆与地面的倾角为45度。塔楼单侧长度约为44m,故每道剪刀撑宽度应为6跨设置,两侧可适当加强。剪刀撑斜杆的接长应该采用搭接,搭接长度不应该小于1m,应该等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣

件盖板的边缘至杆端的距离应该大于等于100mm。如果需要

在架体两端设横向剪刀撑,剪刀杆绞点离纵横杆主节点不应该大于150mm。

4.9 螺栓拧紧扭力矩不应该小于40N·m,且不应该大于65 N·m。主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的

直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应该大于150mm。对接扣件开口应该朝上或朝内。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应该小于100mm。

10个防护设施是指在搭建脚手架时必须遵守的规定。其中,脚手架必须采用全封闭式的阻燃密目安全网,密目网规格为 1.8×6.0m,并在内侧挂钢板网。作业层网应高于平台 1.2m,作业层脚手架立杆处必须设有一道防护栏杆,底部侧面还要设0.2m高的踢脚板。栏杆和挡脚板应搭设在外立杆的内侧。

脚手架的搭设和拆除施工工艺是指在搭建和拆除脚手架时必须遵守的基本要求和工艺。脚手架的搭设必须横平竖直、整齐清晰、图形一致、连接牢固、有操作空间、不变形、不摇晃。搭设工艺包括铺木板、摆放扫地杆、逐根树立杆、与扫地杆扣紧、安装大横杆、小横杆、二大横杆、二小横杆、连附墙体、接立杆和加设剪刀撑等步骤。在搭设过程中,必须根据构造要

求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记。垫板必须准确地放在定位线上,并且不能悬空。在拐角处必须双向增设斜支撑,待脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。

脚手架的拆除也必须按照一定的顺序进行。拆除顺序与搭设顺序相反,依次为安全网、脚手板、扶手(栏杆)、剪刀撑(随每步脚手拆除)、大横杆、小横杆和立杆。在拆除时,还必须做好以下工作:对脚手架进行例行安全检查,确认脚手架不存在安全隐患;不得在连墙件整层或数层拆除后拆脚手架;对参与脚手架拆除工作的人员进行安全、质量、技术交底;拆除时必须每步同时拆除,不允许呈阶梯形拆除;外脚手架的拆除时严禁在垂直方向上同时作业,应在水平方向上逐步向下拆除;拆除脚手架时必须清理脚手板上的垃圾等杂物,严禁从高空抛掷;拆除的钢管、扣件等应分类堆放在指定地方,扣件应逐个收回待用。

质量保证措施是指在搭建脚手架时必须采取的措施。对进场的钢管必须先除锈,然后内壁擦涂防锈漆,外壁涂防锈漆一遍和面漆两遍,以保证脚手架的质量。

扣件必须有厂方合格证才能使用,一旦发现脆裂、变形、滑丝等现象,就必须禁止使用。安全网必须是密目阻燃安全网,并且必须符合国家规定的“三检证”。在搭设脚手架之前,工长必须向作业班组进行技术和安全交底。按照要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格的构配件不得使用。经检查合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。脚手架在搭设前对基础或预埋件进行检查验收,作业层上施加荷载前,每搭完6-8米高度脚手架后,达到设计

要求,遇6级以上大风、大雨天气或解冻后,停用超过一个月后,都必须严格执行验收制度,并且验收记录必须由负责人签字。外架的质量检查要求包括钢管质量检验和扣件质量检验。在脚手架搭设过程中,允许的偏差和检验方法必须符合技术要求,以确保脚手架的稳定性和安全性。具体的允许偏差和检验方法可以参考相关图表和规范。

本文介绍了钢板双排脚手架的安全文明施工保证措施。其中,7.1部分提到了材质及其使用的安全技术措施,包括连接

立杆与纵(横)向水平杆、接长立杆、纵向水平杆或剪刀撑的扣件、杆的扣件(非主节点处)等内容。7.2部分则讲述了脚

手架搭设的安全技术措施,包括基础夯实处理、工作标志区划出、抛撑设置、及时与结构拉结或采用临时支顶等。7.3部分

则介绍了使用阶段的安全措施,包括不得随意拆除、不得将砼输送管固定在脚手架上、不禁悬挂起重设备等。

在7.1部分中,应将“杆外伸长度偏差”一段删除,因为它无法理解。同时,对于其他内容,可以简单改写,例如将“连接立杆与纵(横)向水平杆”改为“连接立杆和纵(横)向水平杆”,使其更易于理解。

在7.2部分中,应删除“图略详见130-2011水平P41~42表8.2.4仪或图略详见130-2011水平P41~42表8.2.4-尺尺”这一段,因为它没有任何意义。同时,可以将“搭设过程中应划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥,上下呼应,动作协调,严禁在无人指挥下作业,当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人”改写为“在搭设过程中,应划出工作标志区,并禁止行人进入。同时,需要统一指挥,上下呼应,动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时,必须先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。”

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 外架专项施工方案工程效果图(居中布置)目录第一章编制依据-1-第二章工程概况-2-2.1工程建设概况表-2-2.2 设计概况-2-2.3工程施工条件-2-第三章施工安排-4-3.1项目管理组织-4-3.2项目管理目标 -4-3.3各项资源供应方式-4-3.3.1劳务资源安排一览表-4-3.4施工流水段的划分及施工工艺流程- 4-3.4.1施工流水段的划分-4-第四章施工进度计划-6-第五章施工准备与资源配置计划-7-5.1施 工准备计划-7-5.2资源配置计划-7-5.2.1劳动力配置计划-7-5.2.2工程施工主要周转材料配置计 划-7-5.2.3技术复核和隐蔽验收计划表-8-5.2.4测量计量仪器配置计划-8-第六章施工方法及工艺要求- 10-6.1施工工艺流程-10-6.1.1工艺流程-10-6.1.2施工方法-10-6.3施工要点-2 0-6.3.1悬挑脚手架搭设要求-20-6.3.2脚手架的使用-21-6.3.3脚手架的拆除-22-第七 章进度管理计划-24-7.1确定施工进度控制点-24-7.2施工进度管理组织机构和职责分工-24-7.3 进度管理措施-24-第八章质量管理计划-25-8.1质量控制目标分解-25-8.2质量管理的组织机构和职责分 工-25-8.3确定质量控制点-25-8.4质量保证措施-26-第九章安全管理计划-27-9.1职业 健康安全管理分解目标-27-9.2安全管理组织机构和职责分工-27-9.3职业健康安全重大危险源-27-9.4 安全生产管理制度-27-9.5安全生产保证措施-28-9.5.1平时安全生产保证措施-28-9.5.2 雨季安全生产保证措施-28-9.6安全生产应急预案-29-9.6.1应急预案目的-29-9.6.2应急领导小组

悬挑式脚手架专项施工方案

悬挑式脚手架专项施工方案 一、项目概述 悬挑式脚手架是指在建筑施工中,通过悬挑臂和支撑系统来提供工作平台和临时支撑的一种施工设备。本文档旨在为悬挑式脚手架的专项施工提供详细方案。 二、施工准备工作 1. 资质准备 施工单位需具备相应的建筑施工资质,包括悬挑式脚手架施工资质。 2. 设计方案审核 施工前需对悬挑式脚手架的设计方案进行审核,确保设计方案合理、符合安全规范。 3. 队伍组建 组建专业的悬挑式脚手架施工队伍,包括悬挑式脚手架作业人员、安全员等。 4. 施工材料准备 准备悬挑式脚手架所需的材料,包括钢管、钢板、脚手板等,并按照规范进行检查和验收。

5. 施工方案编制 根据设计方案和施工实际情况,编制悬挑式脚手架施工方案,包括施工流程、施工步骤、安全措施等。 三、施工步骤 1. 地基处理 根据设计要求和地基条件,对施工区域进行地基处理,保证地基承载力满足施工要求。 2. 脚手架搭设 (1) 悬挑臂安装 根据悬挑式脚手架的设计方案,将悬挑臂和支撑杆等组装起来,确保稳定和牢固。 (2) 钢管连接 根据设计方案,将钢管连接起来,形成脚手架的主体结构。 (3) 脚手板安装 将脚手板安装在脚手架上,同时进行稳固牢靠的连接和固定。

3. 施工作业 (1) 安全措施 在施工过程中,要严格遵守相关安全规程和操作规程,做好施工作业前的安全交底。 (2) 悬挑作业平台搭设 根据施工需要,搭设悬挑作业平台,确保平台的稳定和安全。 (3) 悬挑作业 在悬挑作业平台上进行相应的施工作业,如高空喷涂、构件安装等。 4. 施工验收 在施工完成后,严格按照规范进行悬挑式脚手架的验收,确保各项指标符合要求。 四、安全措施 1. 安全培训 在施工前,对悬挑式脚手架作业人员进行安全培训,加强安全意识和操作技能。 2. 安全防护 悬挑式脚手架施工现场应设置明显的安全警示标志,施工人员应佩戴防护帽、安全带等个人防护装备。

悬挑脚手架施工方案完整

悬挑脚手架施工方案完整 1. 引言 本文档旨在提供一个完整的悬挑脚手架施工方案,以确保施工过程的安全性和有效性。 2. 施工前准备工作 在施工开始之前,必须进行以下准备工作: - 完整的设计图纸和计划书 - 脚手架材料的清单和数量确认 - 确定施工所在位置的环境条件 - 聘请经验丰富的施工人员和监理人员 - 准备安全防护设备和工具 3. 施工步骤 3.1 安装基础支撑 在悬挑脚手架的施工地点,首先要安装基础支撑。这包括以下步骤:

1. 清理施工区域,确保地面平整无障碍物。 2. 根据设计图纸的要求,设置并固定基础托盘。 3. 安装并调整立柱和横梁,确保平稳和牢固。 3.2 安装升降设备 悬挑脚手架通常需要升降设备来操作和调整高度。在施工过程中,需要进行以下步骤: 1. 确保升降设备的负荷能力符合要求。 2. 按照使用说明书进行正确安装和调试。 3.3 搭建悬挑平台 悬挑平台是脚手架的主要部分,提供施工过程中的工作空间。以下是搭建悬挑平台的步骤: 1. 根据设计图纸,安装并固定悬挑梁和支撑杆。 2. 安装平台结构,包括承重板和护栏。 3. 根据需要,增加脚手架的高度。 3.4 安全检查

在悬挑脚手架搭建完成后,进行全面的安全检查以确保施工过程的安全性。检查项目包括: - 结构的稳定性和牢固性 - 平台的水平度和承重能力 - 安全防护设备的完整性和可靠性 - 升降设备的运行状况 4. 施工结束工作 在完成悬挑脚手架施工后,必须进行以下工作的收尾: - 卸下升降设备并进行检查和维护。 - 清理施工现场,将废弃物处理妥善。 - 对悬挑脚手架进行记录和备案。 5. 总结 本文档提供了悬挑脚手架施工方案的完整步骤,确保施工过程的安全和有效性。在施工前进行充分的准备工作,并在施工过程中进行安全检查,可以降低事故风险,并提高施工效率。

悬挑脚手架专项施工方案

悬挑脚手架专项施工方案 精品文档 玲珑泉鑫花园住宅小区(南区)一期6#7#8#悬挑脚手架专项施工方案 批准: 审核: 编制: 2017-8-19 目录 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节工程特点 第四节脚手架搭设方案 第五节脚手架的材质要求 第六节脚手架的搭设流程及要求 第七节脚手架计算书 第八节防电、防雷措施

第一节编制依据 本方案依据《建筑施工安全生产管理条例》、《建筑施工安全技术标准》、《建筑施工企业安全生产许可证管理办法》等相关法律法规和标准,结合本工程实际情况编制。 第二节工程概况 本工程位于玲珑泉鑫花园住宅小区南区,一期6#7#8#楼 悬挑部分进行脚手架搭设施工。工程总面积约为2000平方米。 第三节工程特点 本工程悬挑部分高度较大,施工难度大,安全风险高。 第四节脚手架搭设方案 1.脚手架采用门式钢管脚手架。 2.脚手架主体结构采用Φ48× 3.5mm钢管。 3.脚手架搭设采用“一步式”搭设法。 4.脚手架竖杆间距为1.5m,横杆间距为1.2m。 5.脚手架底部设置水平支撑。 6.脚手架顶部设置安全防护设施。

7.脚手架搭设前,需进行检查验收,并由专业人员进行安 全技术交底。 第五节脚手架的材质要求 1.脚手架主体结构采用Φ48×3.5mm钢管。 2.脚手架连接件采用铸钢件。 3.脚手架木板采用防滑处理。 第六节脚手架的搭设流程及要求 1.脚手架搭设前,需进行场地勘察,制定详细的搭设方案。 2.脚手架搭设前,需进行材料验收,材料合格后方可进行 搭设。 3.脚手架搭设时,要保证脚手架结构牢固,松动部位及时 加固。 4.脚手架搭设完毕后,需进行质量验收及安全交底,方可 进行使用。 第七节脚手架计算书 详见附件。

悬挑式脚手架施工方案

悬挑式脚手架施工方案 一、现场勘察 本工程为框架结构,根据地质勘察部门提供的勘察报告,本区地势平坦,地质均匀,可以按照工程建设要求根据需要搭设脚手架; 本工程总高度为23米,经研究决定建筑物四面采用悬挑扣件式双排脚手架; 二、脚手架搭设步骤 固定槽钢→在槽钢上排放扫地杆→按立杆间竖立杆→逐根竖立杆并与扫地杆扣紧→安装第一步大横杆→并与立杆扣紧→安装第一步小横杆→安装第二步大横杆→安装第一步小横杆→架设临时斜撑杆→上端与大横杆和小横杆→安装连墙杆→东西两面安装立杆→架设剪刀撑→立杆及小横杆高出作业面米→铺脚手板→护身栏杆并挂立网→挂平网→按步骤随施工进度搭设; 三、搭设脚手架的人员组织安排 根据工程规模,可按照以下人员分配进行脚手架的搭设施工:本工程架体搭设需要7个人,4人负责具体搭设,3人负责服务工作,工地安全员,施工员负责质量安全检查; 所有脚手架施工人员均持有省建工局颁发的特殊工种人员上岗证书; 四、搭设脚手架专用工具

五、搭设脚手架材料准备 根据工程规模,需要脚手架材料选择如下: 1、钢管:每批钢管进场应有检验合格证,采用外径48mm壁厚钢管,壁厚的焊接管,用于立杆、大模杆、斜撑,重量在25kg/m以内,以利人员操作,小横杆长度为宜,钢管应平直,无锈蚀,槽钢120型长度宜 ,应平直无锈蚀; 2、扣件:认真检查,发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用;扣件内壁圆弧与钢管紧扣时,接触面不小于30%,扣件螺栓拧紧程度最大不能超过 3、钢脚手板:板厚不小于3mm,长度应大于3m,宽度不小于200mm; 4、脚手架所挂安全网,要使用省、市推荐产品,要有推荐证、合格证件,若无此项,一概不能用; 六、脚手架搭设要求 1、作为脚手架基础部分工12槽钢放置平整,固定牢固,待混凝土达到80%,强度方可扎设脚手架,脚手架底坐采用25mm螺纹钢,焊接于槽钢之上,固定槽钢用14mm,圆钢也须焊接牢固; 2、双排架内立杆距离墙面200 mm,立杆纵距取,双排架内外立杆间距取 m,横向水平杆应紧靠纵向扫地杆下设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于

阳台悬挑脚手架施工方案

阳台悬挑脚手架施工方案 项目背景 阳台悬挑脚手架是在建筑施工中常用的一种脚手架架设方式,主要用于支撑和提供工作平台,方便工人进行高空作业。本文档将介绍阳台悬挑脚手架的施工方案。 施工准备 施工前,需要进行以下准备工作: 1.设计方案:根据现场情况和施工需要,制定阳台悬挑脚手架的设计方案,包括悬挑长度、支撑方式等。 2.材料准备:根据设计方案确定所需材料,包括钢管、连接件、脚轮等。 3.设备准备:准备好所需的施工设备,包括吊篮、安全带、脚手架工具等。 4.安全措施:确保现场合理设置安全警戒标志,并配备专职安全员,做好安全防护工作。

1.安装主杆:根据设计方案确定悬挑长度并标明支撑点,在阳台正下方安装主杆,采用固定方式将主杆固定在阳台上。 2.搭设横梁:在主杆两侧固定横梁,横向连接两个主杆,确保横梁水平稳固。 3.安装支撑杆:根据设计方案确定支撑点的位置,在阳台外侧安装支撑杆,将支撑杆固定在阳台上,并与主杆连接,增强结构稳定性。 4.安装工作平台:在横梁上设置工作平台,同时在平台上设置防护栏杆。工作平台的搭设需要考虑工作面积、承重能力和防护要求等因素。 5.做好安全措施:在封闭立面设置安全网,确保高空作业的安全。同时,要定期检查脚手架的稳定性和安全性。 6.施工完成:当悬挑脚手架搭建完成后,工人可以进行高空作业,确保作业安全和效率。

1.施工人员必须熟悉脚手架的安装和使用方法,严禁未经培训的人员进行操作。 2.施工过程中,要结合实际情况进行调整,确保悬挑脚手架的稳定性和安全性。 3.在进行高空作业时,工人必须佩戴安全带,并做好防护措施,确保人身安全。 4.定期检查脚手架的稳定性和安全性,及时发现并处理潜在问题。 5.施工现场必须设置合理的警戒标志,防止无关人员靠近施工区域。 总结 阳台悬挑脚手架的施工方案是确保高空作业安全和效率的重要环节。只有在合理的设计和严格的施工过程中,才能保证脚手架的稳定性和安全性。在施工过程中,要注意施工人员的安全,严格执行安全操作规程,确保人身安全。只有做好施工准备和安全措施,才能顺利完成阳台悬挑脚手架的搭设工作。

悬挑脚手架施工方案(完整版)

绿都第一城脚手架专项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 二○一一年五月三日

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3.脚手架材料选择和搭设部位 (2) 4、双排落地脚手架搭设方案 (2) 5.悬挑式结构脚手架 (5) 6、架体使用要求: (7) 7、搭设标准 (8) 8.脚手架的搭设、使用和拆除安全注意事项 (8) 9.环境保护措施 (11) 10、普通型钢悬挑脚手架计算书 (11) (Ⅰ型<2000㎜>悬挑架计算) (11) (Ⅱ型<2600MM>悬挑架计算) (24) (Ⅲ型1200MM悬挑架计算) (37) 附图:(33#、35#、36#悬挑脚手架平面布置图)(脚手架大样图)

绿都第一城外脚手架专项施工方案 1、工程概况 泗阳县绿都第一城位于泗阳县朝霞路以南,众兴路以北,待建运河大道以东,属于剪力墙结构;由12栋18层(12#、17#、18#、19#、20#、23#、24#、27#、2829#、30#)和3栋11层(13#、14#、15#)组成。 建筑高度:18层为53m,11层为31.9m;标准层层高:2.9m ;总建筑面积:120000平方米;总工期:450天。 该项目为泗阳县民康农村经济发展有限公司开发的经济适用房安置小区,由泗阳民康农村经济发展有限公司投资建设,浙江中和建筑设计有限公司设计,江苏华信勘察设计有限公司勘察,江苏苏洋工程监理有限公司监理,江苏地亚建筑有限公司组织施工。 高层室内±0.000相当于绝对标高14.80米,室内外高差0.15米。 2、编制依据 2.1浙江中和建筑设计有限公司设计的绿都第一城施工图纸(设计号2010-051) 2.2型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术 规范》(JGJ130-2001)、 2.3《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、 2.4《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)、 2.5《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)、 2.6《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2.7 《品茗施工安全计算软件》2010

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 目录 第一篇:悬挑脚手架施工方案 第二篇:新型悬挑脚手架施工方案 第三篇:外悬挑脚手架施工方案 第四篇:电梯井内悬挑脚手架施工方案 第五篇:高层建筑悬挑脚手架施工方案 2 正文 第一篇:悬挑脚手架施工方案 (一)主体结构施工方案 脚手一至四层搭设扣件式钢管着地脚手架, 五层以上每隔六层搭 设悬挑脚手。 2、脚手架材料 1)符合国标的$ 48X 3.5脚手钢管及配套扣件, 立杆、大横 杆长度采用4-6,小横杆长度采用1.30。 2)3[16槽钢及16钢丝绳。 3)竹笆横向密编,纵片不得小于五道, 每道用双片;横片 正一反,在四周用两根竹片相对夹紧, 并打眼用铁丝扎牢, 宽不小于30。 (二)、悬挑脚手架方案设计 1、脚手架基本数据 1)扣件式立杆双排钢管脚手架:架体构构造尺寸:横距为 1000,步距为1800,基本纵距为1500,结合本立杆所在平面的 纵向尺寸,进行调整确定。 1、脚手架工程方案概述 根据本工程结构形式与特点,外墙 竹片

2)外墙脚手一至四层搭设扣件式钢管着地脚手,五层以上采 用槽钢悬挑脚手架,每六层一挑,每一挑为一个悬挑单元。 2、脚手架悬挑原理及构造要求1)基本结构分两部分,一是主要受力的悬 挑槽钢支架; 是以悬挑槽钢支撑的钢管扣件双排脚手架,由立杆、小横杆、大横杆、剪刀撑、搁栅、竹笆、护栏等组成,同一般双排脚 手架。悬挑槽钢支承受自重及上部传来的脚手架架体恒载和 施工活动荷载、部分风荷载等,并将其传到建筑物上。 2)槽钢挑梁是本架子的主要受力构件,在五层楼面上根据 脚手架平面布置图预埋安装槽钢支撑结构的预埋件及在相应位置进行预留孔。 3)槽钢挑梁与其上的双排脚手架的立杆一一对应,上部双 排脚手架的搭设同一般双排脚手架。

脚手架施工方案(槽钢悬挑脚手架)

脚手架施工方案(槽钢悬挑脚手架) 一、背景介绍 槽钢悬挑脚手架是一种常用的建筑施工工具,用于支撑和提供施工人员作业平台。在建筑施工中,槽钢悬挑脚手架扮演着重要的角色,具有安全、稳定、便捷等特点。 二、施工准备 1. 工具和材料 在搭建槽钢悬挑脚手架前,需要准备以下工具和材料: - 槽钢 - 立柱 - 横梁 - 手工具 - 安全帽 - 安全绳 - 立杆支撑 - 固定螺栓 2. 现场准备 在搭建槽钢悬挑脚手架之前,需要做好施工现场的准备工作,包括清理施工区域、确保地基平整、检查槽钢和其他材料的质量等。 三、搭建步骤 1. 立柱安装 首先在施工现场确定脚手架的安装位置,然后按照设计要求安装立柱,确保立柱垂直稳固。 2. 横梁安装 在立柱上安装横梁,将横梁与立柱连接固定,形成完整的脚手架结构。 3. 槽钢安装 将槽钢横放在横梁上,将槽钢与横梁连接固定,确保脚手架的整体稳定性。 4. 固定支撑 在搭建好的槽钢悬挑脚手架上设置立杆支撑,使用固定螺栓将支撑牢固地连接在地面或建筑物上,以增加脚手架的稳定性和承重力。 5. 安全检查 在完成脚手架的搭建后,需要进行安全检查,确保脚手架各部位连接牢固、稳定可靠,没有松动和裂缝等安全隐患。

四、施工注意事项 1.在搭建槽钢悬挑脚手架时,施工人员应佩戴安全帽,并使用安全绳进 行固定,确保安全施工。 2.在搭建过程中,注意槽钢、立柱、横梁等材料的质量和规格,严格按 照设计要求进行搭建。 3.搭建完毕后,应及时清理现场,避免杂物堆积影响施工安全。 4.定期检查和维护槽钢悬挑脚手架,确保其安全可靠,延长使用寿命。 五、总结 槽钢悬挑脚手架作为建筑施工中重要的辅助工具,具有承重能力强、稳定可靠等特点。合理的搭建方法和施工注意事项能保证脚手架的安全性和稳定性,提高施工效率,确保施工质量。 以上就是关于槽钢悬挑脚手架施工方案的简要介绍,希望对您有所帮助。

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 正文 第一篇:悬挑脚手架施工方案 (一)主体结构施工方案 1、脚手架工程方案概述根据本工程结构形式与特点,外墙脚手一至四层搭设扣件式钢管着地脚手架,五层以上每隔六层搭设悬挑脚手。 2、脚手架材料 1)符合国标的φ48×3.5脚手钢管及配套扣件,立杆、大横杆长度采用4-6m,小横杆长度采用1.30m。 2)a3[16槽钢及16mm钢丝绳。 3)竹笆横向密编,纵片不得小于五道,每道用双片;横片一正一反,在四周用两根竹片相对夹紧,并打眼用铁丝扎牢,竹片宽不小于30mm。 (二)、悬挑脚手架方案设计 1、脚手架基本数据 1)扣件式立杆双排钢管脚手架:架体构构造尺寸:横距为1000mm,步距为1800mm,基本纵距为1500mm,结合本立杆所在平面的纵向尺寸,进行调整确定。 2)外墙脚手一至四层搭设扣件式钢管着地脚手,五层以上采用槽钢悬挑脚手架,每六层一挑,每一挑为一个悬挑单元。 2、脚手架悬挑原理及构造要求 1)基本结构分两部分,一是主要受力的悬挑槽钢支架;二是以悬挑槽钢支撑的钢管扣件双排脚手架,由立杆、小横杆、大横杆、剪刀撑、搁栅、竹笆、护栏等组成,同一般双排脚 手架。悬挑槽钢支承受自重及上部传来的脚手架架体恒载和施工活动荷载、部分风荷载等,并将其传到建筑物上。

2)槽钢挑梁是本架子的主要受力构件,在五层楼面上根据脚手架平面布置图预埋安装槽钢支撑结构的预埋件及在相应位置进行预留孔。 3)槽钢挑梁与其上的双排脚手架的立杆一一对应,上部双排脚手架的搭设同一般双排脚手架。 4)外架每次搭设的最大高度为11步架,结构上翻时每满11步架(即挑满七层)后开始搭设上一单元的悬挑结构,且上下两单元的脚手架必须断开,待随施工进度搭完三步架(或四步架)经检查无误后,可拆除下一单元的架子,拆除时必须从上到下,不得上下同时进行。 5)在槽钢挑出端焊接φ25钢筋,长度为100mm,作为双排脚手架的底座。 6)脚手架每四列设一剪刀撑(夹角45-60之间),剪刀撑接头处对接钢管长度不小于1.0m,并用两只扣件紧固。00 3、外脚手架计算附后页 4、脚手架架体的加固措施 1)每一单元的挑架与结构主体必须与预埋件焊接牢固。 2)连墙件与建筑物的连接采用双扣件刚性连接,连墙件采用每层三跨,菱形布置。连墙杆与脚手架的连接、连墙杆与建筑物的连接均采用双扣件连接。 3)脚手架的荷载基本都是通过扣件传递的,所以每只扣件的扭矩要求必须达到45-55n〃m。 5、本工程特殊部位技术处理措施 1)在结构施工时,必须事先根据本方案的预埋点位置在每层预埋工作。 2)外架与结构主体之间距离为300mm,用废旧模板镶钉进行封闭,每四步一封闭,架体底部再兜网封闭,以防坠物。 3)在外立杆内侧0.6m、1.2处设栏杆各一道,竹笆每步设置,踢脚板操作面设置三步,整个外架沿全高用安全密目网封闭。 4)人货电梯处外架断开,断开处加以封闭,并在脚手端部严格设置硬拉接,并设置必要的横向支撑。 5)其它要求

悬挑脚手架专项施工方案

脚手架专项施工方案 第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社; 另外参照本工程施工图纸与施工组织设计编制本施工方案。 第二节工程概况 本项目建设场地约为26400㎡,实建占地面积约为12400㎡,绿化场地约为2500㎡。含6个单位工程,其中1号、2号为集体宿舍,主楼层数为六层,建筑物高度18.60m;5号、6号、7号为工业厂房其主楼层数为4层,建筑高度为16.0m;研发办公楼主楼层数为9层,建筑物高度为31.8m。基础形式为筏板基础、独立基础、钻(冲)孔混凝土灌注桩,楼层结构为钢筋砼现浇板,屋面为钢筋砼结构找坡屋面。

第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 研发办公楼采用普通型钢悬挑式脚手架。 l、普通型钢悬挑脚手架,选用架设钢管外径48mm,壁厚3mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、

悬挑脚手架安全专项施工方案

悬挑脚手架安全专项施工方案 一、编制依据 1. 《建筑施工安全规范》(GB 50346-2004) 2. 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 3. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 4. 设计文件及施工图纸 5. 相关法律法规及公司内部安全管理制度 二、工程概况 1. 工程名称:XXX建设项目 2. 工程地点:XXX 3. 工程内容:悬挑脚手架施工 4. 工程规模:悬挑脚手架搭设面积XX平方米,高度XX米 三、施工工艺及流程 1. 施工工艺: (1) 悬挑脚手架搭设前,应进行现场勘查,确定施工方案。 (2) 按规范要求选择合适规格的钢管、扣件等材料。 (3) 搭设脚手架应遵循“先主后次、先难后易”的原则。 (4) 搭设过程中,应严格按照施工方案和规范要求进行。 (5) 脚手架搭设完毕后,应进行验收合格后方可使用。 2. 施工流程: (1) 现场勘查及施工方案确定 (2) 材料准备

(3) 脚手架搭设 (4) 脚手架验收 (5) 脚手架使用 (6) 脚手架拆除 四、安全保证措施 1. 人员安全: (1) 施工人员应经过专业培训,持证上岗。 (2) 施工过程中,应佩戴好个人防护用品,如安全帽、安全带、防尘口罩等。 (3) 严禁酒后作业,施工过程中应遵守施工现场管理制度。 2. 脚手架安全: (1) 搭设脚手架前,应进行现场勘查,确保施工安全。 (2) 选用符合规范要求的钢管、扣件等材料。 (3) 搭设过程中,应确保脚手架的稳定性和承载力。 (4) 脚手架搭设完毕后,应进行验收,验收合格后方可使用。 (5) 脚手架使用过程中,应定期进行巡查,发现问题及时整改。 3. 高处作业安全: (1) 施工人员在高处作业时,应正确使用安全带。 (2) 搭设脚手架时,应设置防护栏杆和踢脚板。 (3) 严禁作业人员从脚手架上抛掷工具、材料等物品。 (4) 高处作业用电源应安装防触电措施。

悬挑式脚手架施工方案

一、悬挑式脚手架施工方案 (一)悬挑式脚手架的合用范围 悬挑式外脚手架,是运用建筑结构外边沿向外伸出的悬挑结构来支承外脚手架,将脚手架的荷载所有或部分传递给建筑结构。悬挑脚手架的关键是悬挑支承结构,它必须有足够的强度、稳定性和刚度,并能将脚手架的荷载传递给建筑结构。 悬挑式外脚手架一般一般在建筑施工应用时,有以下2种情况: (1)高层建筑主体结构四周为裙房,脚手架不能直接支承在地面上。 (2)超高层建筑施工,脚手架搭设高度超过了架子的允许搭设高度,因此将整个脚手架按允许搭设高度提成若干段,每段脚手架支承在由建筑结构向外悬挑的结构上。 (二)悬挑式脚手架的构造 型钢支承结构的结构形式重要分为斜拉式和下撑式两种。 斜拉式是用型钢作悬挑梁外挑,再在悬挑端用钢丝绳或钢筋拉杆与建筑物斜拉,形成悬挑支承结构,如下图所示。

1、采用外径48mm壁厚3.5mm的A3钢管,其材料应符GB100-79-3的技术条件。 2、扣件采用KT—33可锻铸铁的扣件,并应有材料出厂合格证,扣件使用前必须做好检查验收工作。 3、钢管、扣件及其另配件的规格必须统一,材质优良,严禁使用不合格钢管、严重锈蚀、弯曲、压扁以及扣件有脆裂变型、滑丝现象的严禁使用。 4、采用φ48×3.5钢管和扣件槽钢等构成的悬挑脚手架、悬挑梁、立杆、大横杆和小横杆是重要受力构件。剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆的,并具有加强脚手架抵抗垂直的水平力作用的能力。其中连墙杆还承受风荷载。扣件是脚手架组成的连接件和传力件。 5、脚手架从三层开始用槽钢外挑,上承受七步架份量。即七步架以挑,周而复始,直到建筑物的顶端。 6、脚手架从三层开始用槽钢外挑,上承受七步架份量。即七步架以挑,周而复始,直到建筑物的顶端。 7、脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于50cm,且不在同一步距内。纵向水平杆接长应用对接扣件连接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不少于50cm,同一步内两根纵向水平也应错开,并不在同一跨内。 (三)搭设规定 1、架步距不得大于1.8m,横向立杆间距不得小于1m,纵向距不大于1.5m。 2、里立杆距端0.2m,小横杆伸出外立杆连接点外0.25m,离外墙面0.1m。 3、挑架与建筑物间距大于20cm处,铺设站人片。

悬挑脚手架施工方案_共10篇完整篇.doc

★悬挑脚手架施工方案_共10篇 范文一:悬挑脚手架施工方案目录 一、工程概述二、脚手选择 三、悬挑脚手架构造设计四、材料与机具五、悬挑式外脚手六、落地脚手搭设要求七、质量标准八、安全技术九、脚手架的拆除 十一、脚手架倒塌应急处理方案十二、计算书 悬挑脚手架施工方案 一、工程概述 本工程为常州市新桥高级中学,宿舍楼一:建筑面积均为9122.4㎡,地上6层.高22.35m。 二、脚手选择 为了便于施工,确保施工安全,现采用16#工字钢和ф48*2.8钢管扣件组合式悬挑外脚手架和落地外脚手架。根据现场施工要求,宿舍楼一在二层局部(J-12~J-14J-A轴、J-12~J-14J-F轴、J-15~J-16J-Q轴)采用悬挑脚手架,悬挑高度为19.1米。 脚手架搭设按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011以及江苏省《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32J121-2011中规定进行施工。 三、悬挑脚手架构造设计: 扣件式钢管悬挑外脚手是由16#工字钢钢管脚手架。用Φ14钢丝绳作为悬挑架的安全储备。见脚手架构造图所示,其中主要受力杆件为水平悬挑16#工字钢。脚手架借力顺序:竹笆脚手板→大横杆→小横杆→主杆→楼面梁。水平16#工字钢与结平板预埋Φ16圆钢环连接牢固。做法见附图。

本工程脚手架设计依据为: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 《江苏省建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32J121-2011;《建筑施工脚手架实用手册》;《建筑结构荷载规范》GB50009-2012;《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GBJ18-2002; 《钢结构设计规范》GB50017-2003;《混凝土结构设计规范》GB50010-2010;《直缝电焊钢管》GBT13793-2008; 《低压流体输送用焊接钢管》GBT3091-2008; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991《钢管脚手架扣件》GB15831-2006;施工图纸 四、材料与机具: 4.1钢管ф48*2.8高频焊接管,材料应符合GBT700中Q235-A级钢的技术条件。脚手架钢管统一黄色油漆,剪刀撑为红白警戒色。严禁使用变形、裂缝、严重锈蚀、有0.5mm深以上刮伤、焊接错位、烧伤、结疤、打孔等缺陷的钢管。 4.2型钢悬挑支架:16#工字钢横梁。16#工字钢必须有出厂合格证。符合现行国家标准。总长在4米以上,且固定端与悬挑端长度比例为1.25:1,型钢在固定端部有限位置设置,防止型钢在锚环内滑移。 4.3扣件:采用ф48钢管配套的直角扣件、转向扣件和对接扣件。扣件的质量应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,严禁使用有裂纹、变形、螺杆易滑出等有缺陷的扣件。旧扣件使用前应进行检查,出现滑丝的螺栓必须更换。扣件具有合格证或当年度检测报告。

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1、南侧角的一栋塔楼楼需要采用悬挑梁采用16#工字钢做主梁,工字钢长度为4.0m,外伸3m,顶板上预留2.7m ;楼梯间部位工字钢长度为6.5m,外伸3m,顶板上预留5.2m ;出挑结构装饰梁部位工字钢长度为6.5米。悬挑脚手架阳角部位设置10#槽钢做连梁,主梁与连梁进行焊接。悬挑架子悬挑端阳角部位设置一道6x19钢丝绳,直径14mm 与悬挑层的顶板预埋锚环拉结卸荷。悬挑脚手架立杆纵向间距5m ,横向间距0.8m,扫地杆距地0.2m ,大横杆间距5m,小横杆间距工作面为0.75m,主节点处必须设置小横杆。脚手架内立杆距墙外皮0.35m (幕墙部位0.5m )。 2、悬挑脚手架施工方法 杆件搭设顺序为:悬挑梁固定T摆放扫地杆T逐根竖立立杆,随即与扫地杆扣紧T 装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧T安第一步横杆(与各立杆扣紧)T安第一步小横杆T第二步大横杆T第二步小横杆T加设临时斜撑(上端与第二步大横杆扣紧,在装设两道连墙杆后可拆除)T第三步,四步大横杆和小横杆T连墙杆T接立杆T加设剪刀撑T铺脚手板、密布网和大眼网。 (1 )悬挑主梁采用16#工字钢,总长度4.0m、6.5m,间距为5m,工字钢悬挑长度3m,楼板砼强度等级C30,主梁与楼板锚固采用预埋饥0钢筋环固定, 置于顶板钢筋下铁上皮。每根主梁设置三个锚固点,锚固端部应设两道,第一道埋环

距钢梁端部2mm ,第二道埋环距第一道2mm ,第三道锚环距结构梁外边2mm ,第三道锚环工字钢梁下方垫25mm 厚多层板,使悬挑梁工字钢形成向上角度。悬挑脚手架的阳角部位加设10#槽钢做连梁,主梁与连梁进行焊接,悬挑主梁阳角部位采用14 钢丝绳与建筑物拉结(在上一层边梁部位预埋地锚),钢丝绳与槽钢拉结点距离建筑物3米。钢丝绳每端用4个卡子卡牢固,且钢丝绳要设安全弯,便于观察钢丝绳的变化。卡子方伽型环压副绳,卡子压扁钢丝绳1/3为止。脚手架搭设前应在工字钢上焊接DN25的短钢筋用于固定架体立杆。 悬挑脚手架的悬挑工字钢主梁间距以15mm 为主间距,局部大于15mm时应进行调整,需要悬挑的楼层顶板处需对顶板钢筋采取加强措施, 除原图钢筋规格和数量外,还需要对顶板钢筋上层进行加密,加密间距为1mm ,但需要保证底板钢筋及挑架锚固点的保护层。 ⑵立杆 ①采用单立杆,立杆横距为0.8m ,纵距为5m,内排立杆距外墙面0.35m,所有立杆位置均以悬挑梁间距相同。 ②相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,与相近大横杆的距离不宜大于步距的三分之一,即50cm.。同一步距内的隔一根立杆的立杆接头在高度方向上错开的距离不小于5mm ,立杆接长不得采用搭接,采用对接扣件接长。起步第一根立杆为6m、3m交错设置。 ③立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧(大横杆对立杆起约束作用,对确保立杆承载能力关系很大),不得隔步设置或遗漏。 ④立杆的垂直偏差,应不大于架高的1 /2,且不大于1mm(搭设过程

悬挑脚手架施工方案(完整版)

悬挑脚手架施工方案 悬挑脚手架施工方案 应使用完,不要存留在作业面上。已搭好的脚手架应形成稳定结构,不稳的要临时加固。在搭设过程中,配合施工的人员应避开落物的区域,井道上方禁止施工。 4.5控制搭设高度与施工进度同步,确保电梯井结构施工人员安全。 4.6严格控制搭设高度。严禁超高搭设脚手架。 4.7禁止将模板支撑固定在脚手上,或用电梯井内脚手架作为结构的模板支撑。 4.8在搭设脚手架时,特别注意严禁使用不合格材料。其中构配件材质同外脚手架,由安全员指挥,作业人员必须服从统一指挥。 4.9脚手架搭设完,必须经施工技术、安全、使用班组等人员验收合格后,挂牌使用。 4.10禁止超载堆放物料。禁止拆除受力杆件。 4.11在使用期间指定专人维护保养。 5脚手架拆除 5.1脚手架拆除或上翻的顺序与搭设顺序相反。 5.2拆除前,应由项目部安全员进行拆除安全交底,清除脚手架上杂物及地面障碍物。 5.3拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。 5.4拉撑杆必须随脚手架逐层拆除,严禁先将拉撑杆整层或数层拆除后再拆脚手架。

5.5卸料时,各构配件严禁抛至楼面。 5.6运至楼面的构配件应及时检查、整修、保养,并按品种、规格随时码存放。 6设计计算 第五篇: 高层建筑悬挑脚手架施工方案 2 工作联系单 致广州富利建筑安装有限公司: 8#楼的悬挑脚手架所用20直径圆钢,我部已经在10月2日上报至贵部材料科(20圆钢 一吨),此项材料在我部与贵部签订的合同当中没有此项,望贵部及时落实,否则将影响工程的 施工进度。 表感劳务部 201X. 10.3 其他 附送: 悬空寺导游词 悬空寺导游词 在中国众多的寺庙中,山西恒山的悬空寺称得上是奇妙的建筑。一般寺庙都建在平地上,但这座悬空寺却是名副其实,建在悬崖峭壁上,悬在半空之中。其设计思想真绝,其建筑艺术真高。悬空寺位

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 〔一〕方案选择 本工程从第九层起先采纳悬挑外架,支架层设在第九层,悬挑外架采纳工字钢、钢管、扣件、平安网、钢丝绳等材料进展搭设。 〔二〕施工工序 悬挑层施工预埋→穿插工字钢→焊接底部定位钢筋→搭设架体→加斜拉钢丝绳→铺钢筋网、平安网。〔三〕搭设方式 搭设方式如以下图所示,搭设范围见架空层悬挑外架布置图。 〔四〕技术细微环节 1、在架空层板筋绑扎之前,按架空层悬挑外架布置图埋设悬挑外架用钢筋,其包括板面穿插工字钢用钢筋、外架转角处支撑钢筋。 2、须待悬挑层砼到达设计强度时方可穿插工字钢搭设上部外架。 3、悬挑架立杆间距分别为:纵向间距见架空层悬挑外架布置图,横向@1050,横杆步距1800。 4、为了保证外架立杆间距匀称,架身美观整齐。外架起步架子制作成简易桁架,以便调整立杆间距并确保立杆荷载传递到工字钢上。 5、工字钢上每根立杆下双钢管并排,每一立杆均落在并排双钢管上,套在及钢管焊接的钢筋支座上。详细做法详见以下图。 6、每层设连墙杆,连墙杆连接方式详见以下图,连墙杆每隔6000左右设立一道。 7、转角处外架由于无法挑工字钢,那么采纳钢筋支撑,每隔二层卸载的方式搭设,如下左图所示。需用此种方法处理的外架位置见架空层处架布置图: 大横杆距工字钢面200mm起先搭设。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里铡和外侧。 立杆和大横杆必需用十字扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 10、小横杆贴近立杆设置,搭于大横杆上。在立杆之间可依据须要加设小横杆,但在任何状况下均不得撤除贴近立杆的小横杆。 11、剪刀撑沿架高连续布置,斜杆及地面夹角为45ο~60ο,每6根立杆起先加设,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件及外架相连外,在其中间应增设2~4个扣结点。 12、每一悬挑段铺钢筋网板层数不得超过8层,作业层为两层。 13、立杆、大横杆的接头位置如上右图所示,架设时应留意选择钢管长度。 14、水平斜拉杆,设置在有连墙杆的步架平面,人,以加强外架的横向刚度。 15、悬挑架外围满挂平安网。 〔五〕平安防护 应在平安人员和技术人员的监视下由娴熟工人负责搭设;脚手架的检查分验收检查、定期检查和特殊检查;运用中要严格限制架子上的荷载,尽量使之匀称分布,以免局部超载或整体超载;运用时还特殊留意保持架子原有的构造和状态,严禁随意拆卸构造杆件和连墙拉结及防护设施。 挑外架防坠棚:在每次悬挑架起先层搭设,采纳挑檐的形式,用于防止重物干脆坠落。 〔六〕留意事项 1、遵照规定的构造方案和尺寸进展搭设。 2、刚好及构造拉结或采纳临时支撑,以确保搭设过程平安。 3、拧紧扣件。 4、有变形的杆件和不合格扣件〔有裂纹、尺寸不适宜、扣接不稳等〕不能运用。 5、搭设工人必需配挂平安带。随时校正杆件垂直和水平偏差,幸免偏差过大。 6、没有完成的外架,在每日收工时,必须要确保架子稳定,以免发生意外。 7、外架的防雷措施,采纳常用的镀锌管接地方案。在雷雨天施工时,一般状况下不允许工人在架子上施

高层悬挑脚手架施工方案

高层悬挑脚手架施工方案 1. 引言 高层悬挑脚手架是在建筑工程中常见的一种悬挑脚手架形式。它主要用于高层建筑的外墙和立面的施工和维修工作。本文档将介绍高层悬挑脚手架的施工方案,包括悬挑脚手架的搭建、安全措施以及施工步骤等内容。 2. 搭建悬挑脚手架 搭建高层悬挑脚手架前需要进行周密的计划和准备工作。以下是搭建悬挑脚手架的一般步骤: 2.1. 确定悬挑脚手架位置和尺寸 首先,根据建筑设计图纸和要求,确定悬挑脚手架的位置和尺寸。悬挑脚手架的位置应该与建筑物的结构和负荷分配相协调,以确保施工过程中的安全。

2.2. 确定悬挑脚手架的搭建方式 根据悬挑脚手架的高度和需要覆盖的区域,选择合适的搭建方式。悬挑脚手架的搭建方式主要有悬挑式和支撑式两种,根据具体情况进行选择。 2.3. 搭建主体结构 根据设计要求,搭建悬挑脚手架的主体结构,包括立柱、横梁、扶手、脚手板等部分。安装过程中需注意结构的牢固和稳定性。 2.4. 安装防护措施 在悬挑脚手架上安装必要的防护措施,如安全网、脚手板护栏等。这些措施能够保护施工人员的安全,防止高空坠落事故的发生。 3. 施工过程与安全措施 3.1. 施工过程 在悬挑脚手架搭建完成后,可以开始进行施工工作。以下是一般的施工过程:

•清理工作区域,并确保施工现场整洁。 •安装必要的施工设备和工具。 •根据施工计划,进行建筑物外墙和立面的施工或维修工作。 •定期检查和维护悬挑脚手架的结构和安全设备。 •完成施工工作后,清理施工现场并拆除悬挑脚手架。 3.2. 安全措施 在高层悬挑脚手架施工过程中,需采取一系列的安全措施以确保工人的安全:•施工人员必须经过相应的培训和持证上岗。 •施工现场应设置明显的警示标志,以避免非授权人员进入危险区域。 •施工工人必须佩戴合适的安全防护装备,如安全帽、安全鞋、安全带等。•定期检查悬挑脚手架的结构和连接件,确保其稳定和安全。 •如果遇到恶劣天气或强风等特殊情况,应暂停施工并采取必要的安全措施。

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用118工字钢,锚固长度1. 70m,楼层预埋20 U型螺杆在浇楼板絵时预埋,同时釆用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。笫一根圆钢锚固距工字钢末端200,笫一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 1 悬挑梁侧面图 L63mmX6mrn 脚手架预埋U型压环示意图

1. 2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接描施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接130-200mm、外径①40mm的钢管或外径①25mm的钢筋,立杆套

16斜拉钢线绳立面示意图 1 立面示意图 2

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 搭设斜撑 4.3大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于lm,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mnio上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫地杆。 4.6连墙件:本丄程采用刚性连墙件,按两步两跨进行设置,连墙件水平方向隔跨设置,高度方向隔步设置。连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接。连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于3OOmrn,连墙杆内外两个受力方向均采用两个直角扣件固定。连墙杆伸出扣件的距离应大于100mm。(连接形式见后图所示)