5、关键部位施工方法:

5.1、消防水系统施工方法:

1)、系统安装工序:

(1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。

(2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。

2)、支吊架制作安装:

(1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。

(2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。

(3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表:

(4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。

(5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于3.6m时,可设一个,小于1.8m允许隔段设置。

(6)、支吊架安装应符合下列要求:

A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于

1.8m时可隔断设一付,但是间距不大于3.60m.

B、支架与管道接触严密,固定可靠。

C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。

D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。

3)、管段预制及安装:

切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。

套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。

(1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。

(2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。

a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。

b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连接;当管子公称直径大于等于70mm时,采用沟槽式卡箍连接。

c、管网安装前应校直管子,并应清除管子内部的杂物;安装时应随时清除已安装管道内部的杂物。

d、螺纹连接应拧紧,挤出的填料嘛丝应清除干净。

e、螺纹连接,热镀锌钢管DN<70mm的用螺纹连接:按8.3.7条预制的接头。

f、管道弯头处变径不得用补芯,直管线上需用补芯时,三通可用一各,四通上不应超过二各。管网中不许用活接头。

g、螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部位;拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内。连接后应将连接处外部清理干净。在管道试压合格后,连接部位外露的管牙或咬伤的管面应刷防锈漆。

4)、消火栓安装:

消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开箱应灵活。

应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按纽时,应注意与电气专业配合施工。

5)、湿式报警阀组安装:

(1)、湿式报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀、然后再进行报警阀辅助管道的连接。

(2)、湿式报警阀组的安装应符合下列要求:

A、应使报警阀前后的管道中能顺利充满水,压力波动时水力警铃不应发生误报。

B、报警水流管路上的过滤器应安装在延迟器前,而且是便于排渣操作的位置。

C、水力警铃安装在泵房附近的外墙上,因设计未明确位置,安装高度3米以上。水力警铃和报警阀的连接应采用镀锌管、安装后的水力警铃启动压力不应小于0.05Mpa,与报警阀连接的管径应为DN20mm,总长不宜大于20m。

6)、预作用阀组、雨淋阀组安装:

(1)系统的主供水信号蝶阀、雨淋阀、湿式报警阀等应集中垂直安装在被保护区附近的控制室内,该控制室的温度不宜低于40℃,以免因低温隔膜腔内水冰冻而使整个系统失灵。

(2)安装时,将隔膜雨淋阀组且于水源管道法兰,放入密封垫,拧紧法兰螺栓后,在隔膜雨淋阀出水口上放入密封垫,安装规格相同90°弯度,拧紧螺栓。然后再与系统管网连接。在湿式报警阀上口直管段开-孔接3/4"管,与由低气压开关、空压机、电接点压力表等空气维护装工相连接。

(3)将系统放水阀,电磁阀,手动快开阀,水力警铃,补水漏斗等排水处均应设,地漏将排出水分别流入下水道。

(4)将雨淋阀上压力开关、电磁阀、信号蝶阀引出线及空气维护装上低气压开关,电接点压力表引出线分别与消防控制中心线路相接。

(5)水力警铃安装在雨淋阀附近或公共通道,值班室,管径为20mm,报警管道的长度应小于20m,距报苦阀高度不应大于5米。

(6)安装完毕,将雨淋阀杀不过防复位手轮转至防复位锁止位置,手轮上红点对准标牌上锁止位,使系统处于准工作状态。

7)、阀门类安装:

(1)、检查阀体外形、型号、规格是否符合设计要求;

(2)、注意阀门水流方向安装;

(3)、强度及严密性试验,按到货每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽10%,且不少于一个;强度试验压力为阀门公称压力的1.5倍,严密性试验压力的公称压力的1.1倍。

(4)、安装法兰与阀体法兰平行;螺栓应等长,安装方向一致,螺栓冒出螺母的长度为螺栓直径的1/2。

8)、喷头的安装:

(1)、喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行,喷头安装前,核对喷头型号,温级是符合设计要求。

(2)、喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。

(3)、喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

(4)、喷头安装采用专用扳手,严禁卡着喷头框架施拧。

(5)、喷头都在吊顶下方安装,喷头装饰盘应紧贴顶板。

(6)、喷头位置必须严格按设计位置不可随意变动。以防将来影响风管位置。

9)、消防泵和稳压泵安装

(1)当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并安装检查和试水用的放水阀;消防水泵泵组的总出水管上还应安装压力表和泄压阀;安装压力表时应设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程应为工作压力的2—2.5倍。

(2)吸水管上应设过滤阀,并应安装在控制阀后。

(3)吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础之后再进行安装,其直

径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用蝶阀。

(4)当消防水泵和消防水池位于两个独立的基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。

(5)吸水管水平管段上不应有气束和漏气现象。变径连接时,应用偏心异径管件并应采用管顶平接。

10)、消防水箱安装

(1)组合式消防水池或水箱的进出水管接头宜采用法兰连接,采用其它连接时应做防锈处理。

(2)水箱间的主要通道宽度不应小于1.0m;钢板消防水箱四周应设检修通道,其宽度不小于0.7m,消防水箱顶部至楼板或梁底的距离不得小于0.6m。设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。

(3)消防水池(箱)的溢流管,泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式。

(4)管道穿过钢筋混凝土的消防水池(箱)时,应加设防水套管;对有振动的管道应加柔性接头。进(出)水管的接头与钢板消防水箱的连接应采用焊接。焊接处应做防锈处理。

11)、消防炮

水炮安装时需根据消防防护对象和范围以及建筑物的净空高度、平面尺寸、配置物、架的分布情况进行准确合理的布置。布置间距要考虑室内任何地方能有一只水炮的射程可以达到(间距的计算要满足水炮能实际到达室内任何地方时的室内布置间距)。

水炮安装的基本要求:能在水平、垂直方向旋转,可以悬挂于侧墙壁上的任何位置,以便瞄准室内任何起火地方。

水炮的安装必须垂直向下。与管网连接为螺纹连接,不得泄漏。安装时不得进行解体、改动,严禁给喷水头附加任何装饰性涂层。

水炮安装的高度应满足设计和消防炮规定的安装高度范围(≥6、≤25m)。探测器上端应固定在支架上。水炮的保护半径为8~20m,在控制器的探测敏感元件周围不能有遮挡物,以免影响视角。

12)、管道冲洗:

(1)、高位水箱装满水,借水箱压力冲洗各系统。

(2)、自动喷水灭火系统冲洗:

A、自动喷水管网试验压力为1.4MPa;水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓缓升压:达到试验压力后稳压,管网无泄漏、无变形30min且压力降不大于0.05MPa。

B、水压严密试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h无泄漏。

系统喷头及阀门附件现场检验应符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005第3.2.3

13)、管道防腐:

A、在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。

B、管道支架除锈后刷防锈漆两道,灰色调和漆两道。

C、非埋地部分,安装完毕后刷调和色漆两道;埋地部分,安装完毕后刷冷底子油一道,热沥青三道夹缠玻璃布两层,外包玻璃布一层防腐。

D、保温管道:保温材料采用难燃型(B1级)橡塑保温制品。

5.3气体灭火系统施工方法:

1)、施工条件:

防护区和灭火剂储瓶间设置条件与设计相符。系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。系统所需的预埋件和孔洞符合设计要求。

2)、气体灭火系统施工工艺:

(1)、设备及配件安装。

(2)、灭火装置安装

3)、系统调试:

⑴、气体灭火系统的调试应在系统安装完毕,以及有关的火灾自动报警系统和开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行。

⑵、气体灭火系统的调试负责人应由专业技术人员担任。

⑶、调试实验时,应采取可靠的安全措施,确保人员安全和避免灭火剂的误喷射。

⑷、调试应严格按照有关规定进行。

5.4火灾自动报警及联动控制系统施工方法:

1)、管内穿线:

(1)、管内穿线安宜在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行;穿线前,应将电线保护管内的积水及杂物清除干净。

(2)、不同回路、不同电压等级和交流与直线,不得穿在同一根管内。

(3)、导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒(箱)内。

(4)、管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的4%。

(5)、导线穿入钢管时,管口处应装设护口圈保护导线。

(6)、敷设在多尘或潮湿场所管路的管子连接处,应作密封处理。

(7)、火灾自动报警系统的导线敷设后,应对报警的每个回路的导线用500∨的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

2)、火灾报警系统元件及供电系统电源设备的安装:

(1)、消防报警工程的供电设备应在安装前检查设备的外观和技术性能并符合下列规定:

(2)、继电器、接触器和开关应动作灵活,接触紧密,无锈蚀、损坏。

(3)、紧固件、接线端子应完好无损,且无污物和锈蚀。

(4)、设备的附件齐全,性能符合安装使用说明书的规定。

(5)、设备的安装应牢固、整齐、美观、端子编号、用途标牌及其它标志,应完整无缺,书写正确清楚。

(6)、固定设备时,应使设备受力均匀。

(7)、仪表箱内安装的供电设备其裸露带电体相互间或其它裸露导电体之间的距离应不小于4mm。当无法满足时,相互间必须可靠绝缘。

(8)、供电箱安装在混凝土墙、柱或基础上时,宜采用膨胀螺栓固定,并应符合下列规定:

(9)、箱体中心距地面的高度宜为1.3~1.5m;

(10)、成排安装的供电箱,应排列整齐。

(11)、UPS设备安装完毕,应检查其自动切换装置的可靠性,切换时间及切换电压值应符合设计规定。

(12)、稳压器在使用前应检查其稳压特性,电压波动值应符合安装使用说明书的规定。

(13)、整流器在使用前应检查其输出电压,电压值应符合安装使用说明书的规定。

(14)、供电设备的带电部分与金属外壳间的绝缘电阻,500V兆欧表测量时,应不小于5MΩ。当安装使用说明书中有特殊规定时,应符合其规定。

(15)、供电系统送电前,系统内所有电源设备的开关均应处于“断”的位置,并应检查熔断器容量。

(16)、感温、感烟探测器至墙壁、梁边的水平距离不小于1.5m。

(17)、感温、感烟探测器周围0.5m内,没有遮挡物。

探测器至空调送风口边的水平距离不小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不小于0.5m。红外探测器安装时应避免阳光或灯光的反射和直射,若无法避免应采取防护措施遮挡反射光源,以免引起误报。应综合考虑质量、效能、美观等因素,并符合规范要求,注意纵、横成排对称,内部接线紧密、牢固美观。

(18)、探测器的固定

A、探测器属于精密电子仪器部件,一定要保护好,为了不使探测器在施工中受到损伤,先装探测器底座,待整个安装工程全部安装完毕之后即将调试时再安装探头。在安装前应妥善保管,并采取防尘、防潮、防腐蚀措施,保护底座。

B、底座安装在预埋接线盒上,线盒上的两个固定孔距离应为70mm。

C、底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接。

D、严格按色标区分“+”、“-”两极和其他I/O、控制回路、通讯回路的连线。探测器的“+”极接红色线,“-”极接兰色线,相同用途的导线颜色一致,具体接线方式,要做好记录。

E、外接导线应留有不小于15cm余量。入端处设有明显标志安装完毕后应采取诸如穿线孔封堵,防尘、防水、防碰等防护措施探测器的确认灯面应

朝向便于人员观察的入口方向。

(19)、编码底座和并联子座的安装与接线:

A、安装:将编码底座用M4螺钉安装紧固在预埋件接线盒上(安装孔距70mm)。与总线的连接线由接线盒内进出。

B、接线:编码底座接线。

C、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,居中布置,感温探测器的安装间距不超过10m,感烟探测器的安装间距不超过15m,探测器距端墙的距离不大于探测器安装间距的一半。

探测器在即将调试时方可安装。在安装前应妥善保管,并采取防尘、防潮、防腐蚀措施,保护底座。

(20)、手动报警器和专用电话插孔的安装

A、消防专用电话插座安装应牢固,不倾斜。

B、消防专用电话插座安装在墙上距地(楼)面高度1.5m,安装应牢固,不倾斜。

C 、手动报警按钮要端正、牢固的安装在明显和便于操作的墙上,距地(楼)面高度1.5m,从一个防火分区内的任何位置到最近一个手动火灾报警按钮的步行距离不大于30m。

D、手动报警器和专用电话插座的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部有明显标志。在安装过程中不能损坏按钮上的玻璃。

(21)、消防声光讯响器的安装

A、消防声光讯响器应牢固安装在底边距地面2.5m处的墙上。其连接线采用插接线耳压接后连接,且留有不小于10cm的余量,在其端部有明显标志。

B 、消防声光讯响器的“+”极接红色线,“-”极接绿色线,但同一工

程中相同用途的导线颜色一致。

(22)、模块和模块箱的安装

A、模块箱内的模块按厂家和设计要求安装配线,合理布置,且安装要牢固、端正,并有用途标志和线号。模块分散安装在控制设备现场的模块箱内,应牢固可靠。

B、各模块的进、出线应有明显标志。

C、模块箱的出入穿线孔要作封堵等保护措施。

D、模块箱用金属膨胀螺栓固定挂墙明装,设计要求的安装高度为距顶

0.3m,安装时要做到端正、牢固,不得倾斜。

E、用对线器进行对线编号,且留有不小于10cm的余量,把控制中心来的干线和火灾报警器及其它的控制线路分别绑扎成束,分别设在端子板两侧,左边为控制中心引来的干线,右侧为火灾报警探测器和其它设备来的控制线路。

F、压线前要对导线的绝缘进行摇测,合格后再按设计和厂家要求压线。

G、DC24V电源箱及气体消防控制箱的安装

均为底边距地面1.5m挂墙安装。外接导线,留有不小于15cm的余量,入端处设有明显标志。

3)、火灾自动报警系统调试方案:

(1)、调试前的准备:

A、消防中心、消防泵、喷淋泵、消防电梯的供电必须为正式供电且具备为双电源切换功能,其相关部位的动力柜均应供电正常。

B、火灾报警系统的布线全部正确。

C、消防电气布线绝缘电阻全部在20MΩ以上方为合格。

D、各探头、控制模块、监视模块均已安装到位,各层的卫生均已打扫干净,无任何单位施工。

(2)、单机调试:

A、消火栓泵试验检查:

a、消火栓泵的动力柜置于人工部位。

b、就地分别启停1#、2#消火栓泵。

c、消防控制中心手动启停1#、2#消火栓泵应全部运转正常。

d、放于自动部位能进行“一用一备”的启停控制。

B、喷淋泵单机试验检查

a、喷淋泵的动力柜置于人工部位。

b、就地人工启停喷淋水泵应运转正常。

c、消防控制中心手动启停喷淋水泵应运转正常。

d、放于自动部位,能进行“一用一备”的启停控制。

C、消防电梯检查:一楼手动复位按钮动作,应自动下降至首层。

D、火灾自动报警主机电源检查:备用电源连续冲击甩电三次后,主电源和备用电源应能自动转换。

E、火灾自动报警控制器,探头和模块均未连接时,试验下列功能:

火灾报警自检功能、消音和复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能、电源自动切换和备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警功能。

F、测量各探测器回路,确定无短路后方可接入火灾报警控制柜和联动控制柜。

G、火灾探测器及模块地址编码正确。

(3)、系统调试:

A、火灾报警控制系统首先按回路顺序逐楼层开通,火灾探测器、控制模块、监视模块、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警各部件均应工作正常。

B、施放一定烟量给感烟探测器,探测器报警灯亮,并将报警信号送至消防中心,报出的地址正确。

C、手动报警按钮动作或探头报警,即为人工确认现场发生火灾(即确认火灾),应有下列系统动作。

a、本层及上、下两层的声光报警发出声光警报;

b、切断非消防电源;

c、所有电梯归首层,并将反馈信号至消防中心;

d、接通应急疏散照明和疏散指示标志。

D、火警优先功能的试验

a、取下本层的一个探测器,设定该探测器为人为故障,对本层的另一探测器施放的烟量,该探测器应能正常报警,消防中心应能显示其报警的部位和信号,同时报出故障的位置。

b、取下本层的一个探测器,设定该探测器为人为故障,对本层的手动报警按钮动作,该手动报警按钮应能正常报警,消防中心应能显示其报警的部位和信号,同时报出故障的位置。

E、消防泵的联动控制试验:

a、将消火栓泵动力柜置于自动位置;

b、消火栓泵处于一用一备状态;

c、按动消火栓按钮,消防中心报出地址和信号,并直接启动消防泵。

F、喷淋泵的联动控制试验

a、将喷淋泵动力柜置于自动部位。

b、喷淋泵处于一用一备状态。

c、启动喷淋的末端试水装置进行放水试验,喷淋泵自动启动。

G、消火栓泵动力柜故障切换检查

a、消火栓泵按一用一备启动后处于工作运行状态。

b、当1#消火栓泵在工作时突然发生故障(人工模拟)1#消火栓泵停止运行,2#备用消火栓泵启动,投入运行,主备泵切换正常。

H、喷淋泵动力柜故障切换检查:

a、喷淋泵按一用一备启动后,处于工作运行状态。

b、当1#喷淋泵在工作时突然发生故障(人工模拟),1#喷淋泵停止运行,2#备用喷淋泵启动,投入运行,主备泵切换正常。

I、火灾确认后的消防广播试验

当首层或地下室发生火灾时,均应接通地下室广播。

J、消防电话的试验:

为保证消防中心同有关设备间的工作联系。消防控制室与值班室、消防水泵房、配电房、通风空调机房、电梯机房的消防对讲电话通话,语音清楚。外接119电话通话正常。

K、关闭火灾报警系统进行消火栓系统、喷淋系统试验。

A、消防泵动力柜、喷淋泵动力柜打到自动部位;

B、按动消火栓按钮时,直接启动消防泵。

C、末端进行放水,压力开关运动作,启动喷淋泵;

5.4消防设备电源监控系统施工方案:

工艺流程:施工前准备工作→配管及布线→监控器安装→传感器安装→

系统接地→调试→系统培训及交付使用。

1)、监控器安装:

(1)、监控器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3m~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;

(2)、落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1m~0.2m。且满足以下要求:

(3)、监控器应安装牢固,不得倾斜。安装在轻质墙上时,应采取加固措施。

(4)、引入监控器的电缆或导线,应符合下列要求:

(5)、监控器的主电源引入线严禁使用电源插头,应直接与消防电源连接;主电源应有明显的永久标志。

(6)、监控器的接地(PE)线应牢固,并有明显永久标志。

(7)、监控器内部不同电压等级、不同电流类别、不同功能的端子应分开,并有明显标志。

2)、传感器的安装:

(1)、传感器安装应充分考虑供电方式、供电电压等级。

(2)、传感器与裸带电导体应保证安全距离,金属外壳的传感器应有安全接地。

(3)、禁止在不切断电源的情况下安装传感器。

(4)、同一区域内的传感器宜集中安装在传感器箱内,放置在配电箱附近,并预留与配电箱的接线端子。

(5)、传感器(或金属箱)应独立支撑或固定,安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施。

(6)、传感器的输出回路的连接线,应使用截面积不小于1.0㎜2的双绞铜芯导线。并应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标志。

(7)、当不具备单独安装条件时,传感器亦可安装在配电箱内,但不能对供电主回路产生影响。应尽量保持一定距离,并有明显标志。

(8)、传感器的安装不应破坏被监控线路的完整性,不应增加线路接点。3)、调试及试运行:

(1)、系统调试,应先分别对传感器和监控器逐个进行单机通电检查,无故障报警、自检等操作时方可进行系统调试。

(2)、将所有经过调试合格的各项设备按系统设计连接组成完整的消防设备电源监控系统,进行如下调试:

A、观察并记录所监控的电源的实时工作状态信息;

B、模拟各种故障情况,观察并记录监控器及传感器的工作状态。

C、检查监控器的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准和使用说明书的要求,在备用电源连续充放电3次后,主电源和备电源应能自动切换。

D、应分别用主电和备用电源供电,检查系统的各项功能。

E、系统应连续运行120h无故障,并按附录C.3表填写系统调试记录。

F、系统在调试无故障后,开始系统的试运行。并按附录F表填写系统试运行记录。

5.5应急照明系统施工方法:

1)、施工操作工艺:

(1)、施工工艺流程:检查灯具→组装灯具→安装灯具→通电试运行。

(2)、灯具检查:根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求。

(3)、灯内配线检查:灯内配线应符合设计要求及有关规定。

(4)、特征灯具检查:各种标志灯的指示方向正确无误;应急灯必须灵敏可靠;事故照明灯具应有特殊标志。

(5)、灯具组装:

A、首先将灯具的托板放平,如果托板为多块拼装而成,就要将所有的边框对齐,并用螺丝固定,将其连成一体,然后按照说明书及示意图把各个灯口装好。

B、确定出线和走线的位置,将端子板(瓷接头)用机螺丝固定在托板上。

C、根据已固定好的端子板(瓷接头)至各灯口的距离掐线,把掐好的导线削出线芯,盘好圈后,进行涮锡。然后压入各个灯口,理顺各灯头的相线和零线,用线卡子分别固定,并且按供电要求分别压入端子板。

(6)、灯具安装:应急灯具安装应符合下列规定:

A、应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。

B、应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15S;备用照明≤15S;安全照明≤0.5S。

C、疏散照明由安全出口标志灯和疏散指示灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。

D、疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上,不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m。

E、疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏

散标志的其他标志牌等。

F、应急照明灯具运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。当采用白炽灯,卤钨灯等光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上。

G、应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。

H、疏散照明线路采用耐火电线,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm,电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。

(7)、通电试运行:

灯具、配电箱(盘)安装完毕,且各条支路的绝缘电阻遥测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,如果发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。

5.6防火门及防火卷帘施工方法:

工艺流程:预埋→预埋清理→丈量门洞尺寸→向专业生产厂家订购→运送到工地→设备安装→补涂油漆→设备单体调试→设备联动调试→系统开通。

1)、安装要求与方法:

(1)、防火门的门框和门扇是一个配合整件,在搬运和安装时都不得乱碰、乱敲、乱放,以防止防火门变形。

(2)、安装人员在门框安装前,应对洞口进行修整,使洞口尺寸达到左、右、上三边与门10~20㎜间隙。

(3)、安装人员将门框入位后,应校正门框与地面的垂直度、水平度与

墙面的平行度,并确保门框安装于洞口的中心位置。

(4)、安装人员应用细石混凝土与砂混合浆对门框与洞口缝隙填满,门框与洞口成为一体。

(5)、安装人员在混凝土凝固后,在门框的上、左、右三边孔内后再用∮10*130㎜以上的膨胀螺丝加固牢固。

(6)、安装人员在门框安装完成后,再将门扇用防火合页安装于门框上,然后再安装防火闭门器、防火锁和防火插销。

(7)、首先安装卷轴支座,支座上配有卷门电机通常安装在门洞的右侧并保证二块支座的轴承中心线在与支座垂直的同一垂直平面的一个水平位置。在安装卷轴时:卷轴的中心线与二支座的轴承中主线应重合,这样,才能保证卷轴与支座相垂直且两端在同一水平位置上,不产生倾斜。

(8)、卷轴支座与墙体连接应牢固,可采用与墙体预留铁板焊接,也可采用膨胀螺栓连接。

(9)、卷轴安装后通电检查链传动机及卷轴运转是否平衡、正常,然后再将帘片安装在转轴上,并用手动环形链将帘片收到卷轴上,安装导槽、导轮、手动下降装置等,并用手动环链将帘片收到卷轴上,安装导槽、导轮,手动下降装置等,调试完成后再安装护罩板。

(10)、电控箱通常安装在靠近卷门电机处,按钮盒安在有卷门电机一侧,若是过道门,则在二侧对应各安一个按钮,按钮盒应安装在离地面1.5m左右的高度,控制线暗装在墙体内,明装时应穿金属管。

(11)、调试:相序调整,手动按钮的上、下指示与电机运转、帘片动作相一致。上、下限位的调整,松开限位器的调整螺母,用手动方法,将卷帘放置最低处旋转调整螺母,使滑块接触下行程开关触点,再将螺母锁紧。用

消防工程专项施工方案

****仓储一期项目 消防安装工程 专项施工方案

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作

二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围 五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容资源配备计划 附表

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据 ,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。目前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的服务。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标 ,我们将“用我们的智慧和行动 ,实现对用户的承诺”。 二、编制依据 1 、依据**,提供的施工图。 2 、主要法规 : (1) 中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法 (2) 中华人民共和国安全生产法 (3) 中华人民共和国环境保护法 (4) 建设工程质量管理条例 3 、主要规程、规范 : (1) 火灾自动报警施工验收规范 GB50166-92 (2) 自动喷水灭火系统施工验收规范 GB50261-96 (3) 火灾自动报警系统检验规程 DB21 / T1204-2003 (4) 自动喷水灭火系统检验规程 DB21 / T1205-2003

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

消防工程施工方法及给水措施

消防工程施工方法及给水措施 消防工程使用的喷头、报警阀、压力开关、水流指示器、消火栓、水带、接扣、水枪、消火栓箱等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检测中心检验合格的产品,并经消防部门备案登记,且准予使用的产品。 (一)、消防供水设施的安装施工 1、消防水泵及稳压泵的安装 消防水泵安装工艺:施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。 (1).水泵安装:消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。 检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。 泵的开箱检查应符合下列要求:应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。 出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。 电动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;电动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。 整体安装的泵,纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000mm,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000mm,并应在泵的进出口法兰面或其他水平面上进行测量;解体安装的泵纵向和 横向安装水平偏差均不应大于0.50/1000mm,并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。 水泵安装允许偏差 室内给水设备安装的允许偏差 项次项目允许偏差(mm) 1静置设备坐标15 标高±5 垂直度(每米)5 2离心式水泵立式泵体垂直度(每米)0.1 卧式泵体水平度(每米)0.1

联轴器同心度轴向倾斜 (每米)0.8 径向位移0.1 (2).吸水管的安装 水泵吸水管路的基本要求是不漏气、不积气、不吸气。 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 为保证消防水泵能够安全和及时启动,水泵的吸水方式应为自灌式。在吸水管路的安装中,应有沿水流方向连续下升的坡度,一般应大于5‰。 在吸水管如果需要安装阀门时,应安装闸阀,不能使用蝶阀。 (3).水泵的调试:水泵机组及附件安装完毕后,需进行单机试验,在有条件的情况下,应进行带负荷试验。 A、水泵的单机试验应按以下方法和步骤进行: ①检查配电柜是否符合要求,及电机接线端子是否符合产品要求。 ②将电机与水泵联轴器的键拆下,使电机与水泵脱离。 ③将电机进行点试车,检查转向及声音是否正常。 ④将电机与水泵用键连接起来,手动盘车,检查水泵转动时是否有杂音。 ⑤对水泵机组进行点试车。在水泵没有水的情况下,不易长时间启动水泵,以免损坏水泵的轴承。 ⑥将水泵的管网管路闸阀关闭,打开试验管道闸门。启动水泵机组, 观察管道上的压力表数值,并对试验管道的闸阀进行调节,用来控制管道压力,使管道压力达到水泵正常工作的压力值。 ⑦观察安全阀启动压力值,并对安全阀调节,使安全阀启动压力值为水泵工作压力值的1.1 倍。 ⑧检查各阀门及管件、焊口是否有渗漏现象。 ⑨填写水泵单机试车单。 B、泵试运转时应符合下列要求: ①各固定连接部位不应有松动。 ②转子及各运动部件运转正常,不得有异常声响和磨擦现象。

消防工程施工方案样本

消防工程施工方案

5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面 1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于 3.6m时,可设一个,小于 1.8m允许隔段设置。

(6)、支吊架安装应符合下列要求: A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于1.8m时可隔断设一付,可是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m 以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连

消防施工方案

2017年省实业公司物业消防整改维修工程--梅州、 汕尾项目方案 施 工 方 案

消防施工方案 一、工程概况 汕尾、梅州实业大楼消防设施设备由于使用年限已久,出现大规模故障,且消防设备大部分已没有维修价值,施工工期为40天。本期工程改造范围: 主要整改维修要求 1、更换自动火灾报警系统末端设备 2、配置新的灭火器及防毒面具 二、编制依据 1、本工程设计所出施工蓝图; 2、现行的国标、消防系统施工验收规范及广东省标准; 3 、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166—92) 4、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—96) 5、《火灾自动报警系统检验规范》(DB21/T1204/2000) 6、《自动喷水灭火系统检验规范》(DB21/T1205/2000) 7、《室内消火栓系统检验规程》(DB21/T1207/2000)

三.施工工期与施工进度计划表 见附件 四. 施工准备工作 1.技术准备 (1)消防工程施工前,必须协助甲方进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。 (2)消防工程施工前必须向消防部门申报有关资料,办理消防施工进场许可证。 (3)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。 (4)认真阅读施工图纸,对设计有疑问的地方要迅速与设计单位、消防部门、甲方联系,确保消防工程符合规范要求。 (5)施工中原则上遵循“电让水,水让风,风让设备”的顺序施工。

五.消火栓系统 1.消防给水管道安装 1. 施工程序: 施工顺序是:先地下后地上,先干线和主管,后支线或支管,每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。 2.主要施工方法 2.1预留预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给水管道安装的顺利进行。 (2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 (3)所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管,立管预留孔洞上下应竖直,预留孔洞应比相应水管径大1.5倍。

消防工程专项施工方案模板

消防工程专项施工 方案 1

重庆嘉慧仓储一期项目 消防安装工程专项施工方案 编制人: 审批人 : 编制单位 :

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 3

三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作 二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围 五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施 第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容 资源配备计划 附表 4

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时对目标工期、工程质 量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。当前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的 5

给排水及消防施工方案

————————————给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批:

———————————

目录 1.工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------ 1 ----------- ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 2. 施工依据----------------------------------------------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法 ------------------------------------------------------------ 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施 ------------------------------------------------ 5 4.1、消防水系统----------------------------------------------------------------------- 5 4.1.1、放线、敷管 -------------------------------------------------------------- 5 4.1.2、管道支架的安装 -------------------------------------------------------- 5 4.1.3、阀门安装 ----------------------------------------------------------------- 5 4.1.4、外管敷设 ----------------------------------------------------------------- 6 4.1.5、系统管网冲洗、试压 -------------------------------------------------- 6 4.1.6、设备安装 ----------------------------------------------------------------- 7 4.1.7、系统调试 ----------------------------------------------------------------- 9 4.1.8、灭火器安装的施工方法 ----------------------------------------------- 9 4.2、各分项工程的施工顺序 ------------------------------------------------------- 9 4.2.1、施工顺序 ----------------------------------------------------------------- 9 4.2.2、分项工程施工顺序 ---------------------------------------------------- 10 4.3、消火栓箱及水成膜泡沫灭火装置的施工方案 --------------------------- 10 4.4、隧道内消火栓管道系统的施工方案 --------------------------------------- 11 5.施工安全措施 ----------------------------------------------------------------------------- 12

消防工程施工方案

济东高速公路房建工程二标段 济阳服务区 消 防 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

编制日期:

一、编制依据: (1)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (2)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 根据施工现场和工程实际进度情况组织施工,能够确保各项施工工序相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短施工工期; 3、采用流水作业法安排施工进度计划,保证各施工工序的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力、财力和各种施工设备,达到完成施工任务的目的; 4、从实际出发,做好人力、物力和机械设备的综合平衡,组织均衡施工; 5、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。

三、工程概况: 我单位所承建的济南至东营高速公路济阳服务区位于济阳县仁风镇,主要包含服务区南北区综合楼、泵房发电机房、南北区加油站、南北区汽修车间、南北区空调机房、消防水池和生活水池附属设施。济阳服务区总建筑面积5564.2平方米,绿地面积21714.24平方米,铺装地面面积3884.74平方米。服务区综合楼为框架结构,基础为独立基础,主体填充墙为加气砼砌块,楼地面为整体地面砖,外窗为氟碳铝合金窗,中空玻璃,吊顶工程为普通石膏板吊顶,屋面为坡屋面,外墙装饰为灰色毛菇砖。本工程还包括水、电、消防、空调等分项工程。附属设施泵房发电机房、汽修车间为框架结构,其余附属设施为砖混结构。 (二)、服务区南区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85平方米,建筑高度为8.04米,室内外高差为0.45米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (二)、服务区北区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85平方米,建筑高度为8.04米,室内外高差为0.45米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (三)、服务区泵房发电机房(主要分布在南区):本建筑地上1层,局部地下一层,层高3.3m,地下一层层高3.6m,建筑面积为110.54平方米,采用砖混结构,钢筋混凝土条形基础。地下一层为框架剪力墙结构。 (四)、服务区加油站(南北区各一座):本建筑地上1层,建筑面积为129.73平方米,建筑高度为3.9m,室内外高差为0.3米,采用砖混结构,钢筋混凝土条形基础。

消防改造工程施工组织设计最新版

七、施工组织设计 (一)特别承诺书 我公司本着“真诚合作,竭诚为用户服务的态度”来参加北镇市妇幼保健院病房楼消防改造工程投标,为体现我公司的实力和诚意,如本次消防工程由我公司中标施工,我们将按招标文件规定严格履行下列承诺: 1、工期:180天,我公司承诺确保与总包主体进度同步完成全部消防工程内容,并交付使用。实际开工日期以总包要求为准,并提前三天进场,搞好准备工作。 2、质量:我公司承诺保证本工程质量确保消防验收一次性通过。如因我方原因未能达到验收标准,愿按照招标文件规定的有关条款处罚。 3、工程管理: ①、我公司承诺本工程承接后,将由我方施工队伍自行完成,保证不转包、不分包,如有违反,业主有权中止合同,我方承担一切经济损失。 ②、我公司承诺作为分包单位,我方将保证无条件服从总包单位对质量、进度等方面的管理。 4、工程验收:我公司承诺保证本工程验收一次性合格通过,并取得消防验收合格证。 5、项目班子:我公司承诺项目经理月到位率达到80%,项目班子管理人员(除项目经理外)月到位率达到90%以上。 为此我们将采取下列措施:①、派遣目前无在建工程的管理人员; ②、严格考勤制度; ③、建立健全完善的工程管理制度; ④、开展思想教育工作,让每个拟进场人员都认识到本工程 的重要性。 6、安全生产与文明施工:我公司承诺配合总包单位争创省“文明标化工地”,杜绝重大事故,经常性搞好宣传活动,实现现场文明施工。 7、售后服务:我公司承诺工程竣工后,负责免费保修二年,并实行终身维修。无论在保修期内外,只要接到业主通知,我公司根据警情,选派人员,准备料具,4个小时内赶到现场。竣工后,免费为业主方培训专职或兼职消防操作人员,直到全部掌握消防设施操作、保养和基本维护技术。并保证每年不少于2次回访,2次综合操作演练,并实行全天候服务,出现异常问题随叫随到。 (二)施工组织设计

消防工程施工方案范本57908

北崂路1022号地块改造项目(B1楼)消防工程施工组织设计方案 建设单位:青岛中艺1688创意产业园 监理单位:青岛商业建设监理有限公司

山东恒基消防工程有限公司三盾分公司 年月日 北崂路1022号地块改造项目(B1楼)消防工程施工方案一、工程概况 北崂路1022号地块改造项目(B1楼)消防工程,××楼共××层(地下×层.地上×层).××楼消防系统包括.自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、应急照明系统、上述系统分别分布在××楼的地下×层.地上×层~×层.××楼高度为M.系统中的消防泵房.消防水池.消防水箱及消防控制中心均设在××楼楼内). 本工程建设单位:青岛中艺1688 设计单位:××××建筑设计研究院 施工单位:××××××××有限公司 二、编制依据 1、××××××××××××消防改造工程施工蓝图; 2、现行的国标、消防系统施工验收规范及辽宁省地方标准; (1)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166—92) (2)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—96) (3)《火灾自动报警系统检验规范》(DB21/T1204/2000) (4)《自动喷水灭火系统检验规范》(DB21/T1205/2000) (5)《室内消火栓系统检验规程》(DB21/T1207/2000) 三、施工范围:

(1).火灾自动报警.联动系统; (2).消防广播.通讯系统; (3).室内消火栓系统; (4).自动喷淋灭火系统; (5).消防应急照明疏散系统(不包括地下室及一层的预埋预下); (6).泵房、水箱间安装; (7).泵房、水箱间动力配电; (8).室内水泵接合器井的砌筑以及土石方工程量、电气预埋电线管工程量。 四、施工准备 1、技术准备 (1)熟悉图纸、领会设计意图、进行图纸会审、组织操作工人进行技术交底。 (2)编制施工组织设计,制定先进的施工方法和有效的组织措施,确保工程质量优良,安全文明作业和施工。 (3)按施工图纸及公司制定的质量管理细则,编制技术措施、工艺标准,保证工程质量达到预期目标。 2、劳动力的准备 根据工程进度要求,各工种人员分批进场,并且人员都要经过严格的工 种培训和安全培训,持证上岗,达到良好的操作技能。(见人员配置表、 劳动力计划表) 3、机械设备的准备 对所有的机械设备在安装使用前,都要集中维修和保养,以保持完好

消防工程施工方案

消防工程施工方案 一、工程概况 本工程位于桂平市凤凰新区开发区,建筑结构为框架结构,共八层,其中地下室一层,地上七层,建筑面积为7140㎡。消防工程主要包括:消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警系统、防排烟系统。 二、施工准备工作 (1)消防工程施工前,必须协助建设单位进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。 (2)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。 (3)认真阅读施工图纸,对设计有疑问的地方要迅速与设计单位、消防部门、监理单位联系,确保消防工程符合规范要求。 (4)施工中原则上遵循“电让水,水让风,风让设备”的顺序施工。 三、消火栓系统 1.消防给水管道安装 1. 施工程序: 施工顺序是:先地上后地下,先干线和主管,后支线或支管,每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。

2.主要施工方法 2.1预留预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给管道安装的顺利进行。 (2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 (3)所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管,立管预留孔洞上下应竖直,预留孔洞应比相应水管径大1.5倍。 (4)隐蔽预埋的管道,试压合格并经监理验收后才可隐蔽。 (5)所有预留预埋都须进行二次复核。 2.2套管安装 (1)刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。 (2)穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。 (3)给水引入管和给水管排水及通气立管,穿过地板楼板、屋面及墙处均应预留套管。套管直径比穿过管道直径大2号,管道与管道间有25mm间隙。 (4)套管材质为镀锌钢管,套管应高出地面80mm,在地板处管道与套管之间用水泥填封。在楼板处用阻火材料填封。 (5)严格按标准图集加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定,套管管径参照下列标准:

消防工程专项施工方案99835

合肥市图书馆多功能厅维修改造工程 消 防 工 程 专 项 施 工 方 案 安徽八方工程有限公司 2017年3月3日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程范围内的项目内容 (3) 四、施工准备情况 (3) 五、主要施工方法和技术措施 (4) 六、进度计划及人员安排 (8) 七、质量标准 (8) 八、安全生产及文明施工 (9)

一、工程概况 本工程为民用工程,位于合肥市亳州路,框架结构。本工程包室内消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警及联动系统。 二、编制依据 1、《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222—2015 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2015 3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2013 4、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 5、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005 6、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007 7、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005 8、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2007 9、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 三、工程范围内的项目内容 1、消防管道DN<100采用加镀锌钢管丝扣连接,DN≧100采用镀锌无缝钢管,卡扣连接。 2、报警系统采用耐火阻燃绝缘电缆。其他按相关规范施工。 四、施工准备情况 本公司已组织专业技术人员对图纸进行解读和熟悉,对参与施工的人员进行技术交底、安全交底、质量要求标准交底,使进场的每位人员全面熟记和掌握。在机械设备方面由电焊机二台、热熔机二台、电动套丝机一台、电锤三台、管钳五套、扳手三套、台钳二套。 由于安装工程的特点是待装修改造中原物拆除后才能进行主管及分支管安装,如拆除前安装主支管道,装修管道挡住的阴角无法进行恢复,期间按照图纸确定的内容配合其他工种施工,确保按时保质保量完成工作。 五、主要施工方法和技术措施 1、消防管道的材料及施工 本工程所用消防管材,应有省级(含省级)以上质检部门的产品合格证明和产品卫生检验合格证明,并应有有关部门的推广许可证,管材上一个标明规格、型号关系列、生产厂名或商标、生产日期;管件上应有明显的商标和规格代号,

消防工程施工组织方案范本

消防工程施工组织方案范本: 施工组织措施一、工程概况:(一) 建设单位:(二) 建设项目:(三) 设计部门:(四) 工程地点:(五) 工程简介:二、消防工程内容㈠消防系统组成1、防报警联动系统:由探测器(感温、烟感、红外感光、红外对射)、感温电缆、手动报警按钮(带电话插孔)、消防泵启动报警按钮、防火分区显示器(楼层显示器)、信号模块、联动模块、多线模块、消防电话、消防广播及消防联动报警控制器(简称主机)组成。2、消火栓系统:由消火栓泵、各种阀门及管网、远程压力表、压力触点表、压力表、消火栓泵控制柜、消火栓箱、消火栓接口、消火栓水带、消火栓枪头及启泵报警按钮组成。3、水灭火系统:(1)报警阀喷淋系统:由喷淋泵、各种阀门及管网、报警阀、压力开关、水流指示器、信号蝶阀、水力警铃、远程压力表、压力触点表、压力表、喷淋泵控制柜、喷淋头及末端试水装置组成。(2)雨淋阀水幕及水喷雾系统:由增压泵、各种阀门及管网、雨淋阀、水流指示器、信号蝶阀、、远程压力表、压力触点表、压力表、水幕及水雾喷头组成。4、排烟系统:由正压送风风机、风机控制柜、防火阀、排烟阀、送风排烟风口等组成。5、消防电源切断:由联动系统中的联动模块控制空气断路器自动断电机构。6、防火卷帘系统:由动力电动机、机械传动机构、限位器、帘体、动力控制箱及现场按钮组成。7、气体灭火系统:由灭火气体瓶、气体灭火系统管网、喷嘴、气动启瓶气体瓶、灭火气体瓶瓶头阀、气体灭火系统管网选择阀、气动启瓶气体瓶启瓶电磁阀、压力开关信号器、气体灭火控制柜、声光报警器、紧急启停按钮、气体喷洒指示灯、灭火气体储气状态指示器等组成。8、气熔胶(EBM)灭火系统:由箱体、钢球、气熔胶、气熔胶电引爆装置、电引爆控制箱、声光报警器、气熔胶引爆紧急启停按钮、气熔胶喷洒指示灯。9、可燃气体入户管道关闭:由联动系统中的联动模块控制管道上的电动阀门关闭切断可燃气体。10、消防应急电源切换:在电力系统不能正常供电时,联动系统中的联动模块立即切换到消防应急电源(EPS直流逆变应急电源或柴油发电机)。㈡工作原理:1、消防报警联动系统:当探测器、感温电缆、手动报警按钮、消防启泵报警按钮等将现场火灾信号报回主机后,主机发出报警笛声并显示报警信号所在位置(地址)。当报警点达到两点以上时,风机被消防联动模块启动,火灾现场及相邻区域(楼层)排烟阀被消防联动模块动作,打开送风排烟口送风排烟并向主机回馈信号,当火灾现场燃烧温度升高到防火阀的极限温度后,防火阀卡栓被熔断后动作使送风排烟口关闭并向主机回馈信号,避免因送风而助燃;非

给排水、消防工程施工组织设计方案

给排水、消防工程施工方案 一、工程概况 建设单位: 监理单位: 施工单位: ******大厦位于开发区***广场南侧,B座地上四层,地下二层。A座地上十九层,地下一层,共二十层,地下一层标高-5.4,一至十二层层高4.5米。十三至二十层层高4.2米。给排水专业工程分生活给排水系统、消火栓给水系统、自动喷洒给水系统。 生活给排水系统:A座地下一层至四层、B座一层至四层为低区,由市政管网直接供水;五层~十一层为中区,由地下一层生活水箱和中区变频调速给水设备联合供水,十二层-二十层为高区,由地下一层生活水箱和高区变频调速给水设备联合供水,生活水箱有效容积为36m3。排水有生活污水和雨水排水。 消火栓给水系统:B座为一个供水区域,A座地下一层至十层为低区,由室外地下消防,水池和室地下一层消防泵房低区专用室消火栓水泵联合供水,低区室消火栓管网在地下一层顶、九层顶分别设置消火栓环状管网;在屋顶设有效容积为18m 的消防高位水箱。十一层、十九层为高区十一层顶、十九层顶分别设置消火栓环状管网。室外设地下式消防水泵接合器共三套。 自动喷洒系统:B座为一个供水区域,A座地下一层至二层为低区,三层至十一层为中区,十一层至十九层为高区。有地下室水泵房供水,屋面稳压装置维持平时的系统压力。 二、编制依据 *******大厦水施图、招投标文件

《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261—2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 标准图集:《室管道支架及吊架安装》03S402 、《卫生设备安装》99S304、《室消火栓安装》04S202、《室外消火栓》01S201等。 三、施工准备 (1)管道安装前,参与施工的技术人员和操作工人必须认真识读设计图纸及其技术说明文件,明确设计意图,了解设计要求。 (2)施工前,管道专业工程师根据设计图纸、施工方案、施工验收规,对参与管道工程施工的现场操作人员进行工程技术交底和质量安全交底,并办理管道施工技术交底手续。会同土建施工单位、建设单位,按设计图纸、管道施工规验收、预留孔洞、预埋件、有关的沟槽,办理同步工程报验手续,为下一步管道的安装打下良好的基础。 (3)对进场材料进行严格检查,必须符合设计要求。 (4)材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须由制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品提交业主、监理审批。 (5)材料运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,做到每道工序均有交接制度。 (6)由于本工程涉及材料种类多,因此材料入库后要进行标识和分类、分规格堆放及管理,同时采取措施防止扭曲变形,防止受潮霉变等措施,材料出库领用时认真核对规格型号和产品质量并办理领用手续。 (7)库外堆放材料,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠,如材料堆放的场地可能产生积水,在下面必须垫上枕木,室外堆放的材料必须用塑料布遮拦严实,避免日晒雨淋。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。材料使用

消防工程施工方案.doc

5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于3.6m时,可设一个,小于1.8m允许隔段设置。 (6)、支吊架安装应符合下列要求:

A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于 1.8m时可隔断设一付,但是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连接;当管子公称直径大于等于70mm时,采用沟槽式卡箍连接。 c、管网安装前应校直管子,并应清除管子内部的杂物;安装时应随时清除已安装管道内部的杂物。

消防工程施工方案及技术措施.

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与保证措施 六、资源配备计划 七、施工设备

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 星河国际项目1#、2#、6#栋消防工程建设地点位于岳阳白石岭路(十五中对面)星河国际项目西北角,工程建筑面积约55000㎡。 工程范围主要包括: 1、火灾自动报警及联动控制系统 室内工程:系统内消防穿线(含预埋管道、接线盒)、各楼层消火栓按钮、声光报警器、手动报警按钮、模块、总线隔离器、感温探测器、感烟探测器、报警主机(包括联动盘及联动电源、多线盘等)、消防端子箱、区域报警器等设备、安装及调试工作。 2、消火栓系统 室内工程:室内所有消火栓系统管道、消防箱(含内置配件)、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作,商铺部分的消防栓系统。 3、自动喷淋系统: 室内工程:室内所有管道、喷头、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作。 4、通风、防排烟系统: 系统内排、送风机、风管、风口、风阀采购、安装及调试工作。 5、电梯三方通话系统: 系统内的消防控制室至电梯机房设消防两部电话(含管道、接线盒)、电话线、面板、电话机在本次工程范围内。 6、负责消防配电的调试及验收工作等: 6.1、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分

的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 6.2、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。 7、各栋其余为消防而设置或带有消防功能的消防设施,如防火门、防火卷帘、灭火器、消防灯具等的采购和安装; 8、在消防系统验收前或在总包单位要求下,消防施工单位应负责消防系统的预留洞的封堵,接线盒的面板安装。 9、室外消防管网(含室外消防栓)工程。 10、负责组织消防报建和组织消防验收及培训工作,并确保消防报建和消防验收在发包人规定的期限内验收合格和交付使用。 工期要求:本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方。 质量标准:符合国家验收标准。 二、施工组织及规划 我公司对本工程高度重视,为保证本工程达到国家验收标准并顺利完工,以树立公司良好形象,公司将对项目经理部的人员进行精心挑选,组织精干、具有理论和施工经验的工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。 1、施工组织机构 为实现本招标工程建设的优质、高速、安全。文明、低耗的目标而奋斗,我们拟在工程施工中采用项目法施工的管理体制。 1.1、施工管理体制的设置原则

给排水与消防施工方案

———————————— 给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批: ———————————

目录 1.工程概况----------------------------------------------- 1 2.施工依据----------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法------------------------------- 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施----------------------- 4 4.1 、消防水系统--------------------------------------- 4 4.1.1 、放线、敷管--------------------------------- 4 4.1.2 、管道支架的安装----------------------------- 4 4.1.3 、阀门安装----------------------------------- 4 4.1.4 、外管敷设----------------------------------- 5 4.1.5 、系统管网冲洗、试压------------------------- 5 4.1.6 、设备安装----------------------------------- 6 4.1.7 、系统调试----------------------------------- 7 4.1.8 、灭火器安装的施工方法----------------------- 7 4.2 、各分项工程的施工顺序----------------------------- 8 4.2.1 、一般施工顺序------------------------------- 8 4.2.2 、分项工程施工顺序--------------------------- 8 4.3 、消火栓箱及水成膜泡沫灭火装置的施工方案----------- 8 4.4 、隧道内消火栓管道系统的施工方案------------------- 9 5.施工安全措施------------------------------------------ 10

相关文档
相关文档 最新文档