管道焊接工艺评定
管道焊接工艺评定

注:手工焊mm/根,气体保护焊mm/min;埋弧焊m/h。

管道焊接工艺评定

项目管水平对接固定焊

编号XH2009-0001

编制_____________ ___

审核_____________ ___

批准____________ ____

日期

中铁十九局集团克旗工程项目部

天然气长输管道施工方案

天然气长输管道施工工艺 1、主题内容与适用范围 1、1本标准规定了长输管道的材料验收,管道的拉运布管,加工和组装,管道焊接,通球扫线,线路斩立桩施工,阴极保护施工,穿越工程等的工程施工工艺要求。 1、2本标准适用于长输管道的安装。 2引用标准 2、1《长输管道线路工程施工及验收规范》(SYJ4001-90) 2、2《长输管道站内工艺管线工程施工及验收规范》(SYJ4002-90) 2、3《长输管道阴极保护工程施工及验收规范》(SYJ4006-90) 2、4《管道下向焊接工艺规程》(SY/T4071-93) 3长输管道施工工艺指导书编制内容 长输管道工程施工的基本程序为:设计交底→测量放线→清除障碍→修筑施工便道→开挖管沟→钢管的绝缘防腐→钢管的拉运、布管→管道的组装焊接→无损探伤→防腐补口补漏→管道下沟→回填及地貌恢复→分段吹扫及测径→分段耐压试验→站间连通→通球扫线→站间试压→穿跨越→阴极保护施工→立桩预制安装及竣工验收。 3、1施工准备阶段: 3、1、1施工技术准备

在施工图纸等技术资料到位,工程专业技术人员应编制详细的施工组织设计或施工方案,报甲方代表审批。同时组织相关人员进行技术交底,使操作人员明确技术要求。 编制焊接工艺评定,确定焊接参数。同时对焊工进行岗前培训,合格后才能上岗。 编制公路、铁路穿越方案;河流穿跨越方案;弯头、弯管制作程序文件;管道通球、耐压试验方案等文件。 3、1、2施工机具及材料准备: (1)在长输管道的施工中,需用的机具设备有挖土机、焊机、吊车、下管机等设备,其中焊接设备是施工机具中的一种重要设备,它是保证管道施工质量的关键。焊机在使用中应保持性能稳定,有较强的移动方便性。 (2)材料验收:长输管道用的材料和管件应具备出厂质量证明书或其复印件,各种性能技术指标应符合现行有关标准的规定。如无出厂质量证明书或对质量证明书有疑问时,应对材料和管件进行复验,合格后方可使用。 焊接材料的选用应根据母材的化学成份、机械性能和使用条件等因素综合考虑。 防腐材料应符合现行的有关防腐规范的规定。成品防腐管材进入现场后,应检查其绝缘度、外观、长度、管口的切面和管中心垂直度、壁厚、材质、坡口等。 3、2设计交底及测量放线 3、2、1施工前,工程项目进行图纸会审,由设计单位做技术交底和现场交底,明确以下有关向题。

洁净管道切割程序标准作业指导书

Project: Package No.:Revision:PackageNo.: 洁 净 管 道 切 割 程 序 标 准 作 业 指 导 书

Project: Package No.:Revision:PackageNo.:Title/职位Signature/签名Company /公司Date/日期 Reviewed by/审核: Title/职位Signature/签名Company /公司Date/日期 Approval by/批准: Title/职位Signature/签名Company /公司Date/日期 Revision Control/版本控制 Revision/版本Change/变更Date/日期Initials/首字母 01 New document/新文件TD 目录

Project: Package No.:Revision:PackageNo.: 1.适用范围 (4) 2.文件描述 (4) 3.总要求 (4) 4. 制作指导规范书 (4)

Project: Package No.:Revision:PackageNo.: 1.适用范围 本文件适用于xxx纯水改造及纯蒸汽系统增加使用点项目。 2. 文件描述 本文件是对xxx纯水改造及纯蒸汽系统增加使用点项目的管道切割施工作业计划进行明确。 3. 总要求 在洁净系统安装过程中,配管的时需要长短不一的管段,而管口平整度对管道的焊接坡度有着直接的影响,切管下料是整个洁净系统的第一步,所以对管道的切割技术规范是有严格的要求和标准的作业规范 管道的传统切割方法主要是依靠手工剧割,锯床剧割,滚轮挤压,砂片切割和气焊切割等,这些的切割方法在不同的程度上都存在切割效率低下,人工劳动强度,工作环境差的缺点。而且有的方法还存在着锥形切口,切口粗糙不平,切片与管道接触的地方会产生高温直接破卫生级洁净管道的内部结构。传统的工艺除了切口不平整意外,还存在噪声大,不易在现场施工,特别是在易燃易爆物品附近作业,切割所产生的火花存在引燃的隐患,对施工以及安全生产极为不利。 应业主要求,本着对工程质量目标的准则,对洁净管道系统安装下料的工易工序,必须采用专门的卫生级管道切管机进行作业,来确保工程质量。 4. 制作指导规范书 下条款是对下料切管制作的指导规范: 在此规范围内的必须符合GMP相关的认证要求。 将不锈钢管搬到切管机的停料台上,注意保护管道外壁的保护 在停料台上做好管道长度记录刻点,然后将管道推到切管机卡吼处

人员进入洁净区流程

(一)人员进洁净区程序 1、用手拧开换鞋室门,坐在入门口得横凳上,面对门外,用手取出放在背对一侧横凳下鞋架内得洁净区工作鞋,整齐轻放于背后;将一般生产区工鞋脱去,坐着转身180°,穿上洁净区工作鞋;侧身将一般生产区得鞋整齐得放入横凳下规定得鞋架上。(整个过程双脚不能着地) 2、由当班班长按《洁净区人员出入记录表》要求内容填写后,方能进入一更。 3、用手打开一更衣室柜门,脱去外衣、工作帽及私人物品,放入更衣柜内,关柜门。 4、洗手:走到洗手池旁,伸双手掌入水盆上方自动洗手器下方得位置,让水冲洗双手掌及至腕上5cm处,手触摸自动给皂器,两手相互摩擦,使手心、手背、手腕上5cm处得皮肤均匀充满泡沫,摩擦约10秒钟。 5、伸双手至自动洗手器,让水冲洗双手,双手上下移动,相互摩擦、冲洗至无滑腻感为止,再翻动双掌,至清洗干净为止。 6、伸手到电热烘手机下约8—10cm处,烘干为止。 7、穿洁净衣服: (1)用手肘拧开二更衣室门,进入内更衣室,在洁净工作服架内取出自己工号得洁净工作服袋。 (2)取出连体洁净工作服穿上。 (3)戴口罩,口罩要罩住口与鼻。 (4)从前向后戴上工作帽,并全部包住头发。 8、消毒手部:用手打开缓冲室门,在自动酒精喷雾器前伸出双手喷均匀双手(或用1‰新洁尔灭消毒液浸泡约5分钟)进行手消毒(两种消毒剂交替使用,每月更换一次)。消毒完毕,站立片刻后,再进入洁净区。 9、在洁净区内,注意保持手得清洁,不能再接触与工作无关得物品,不得裸手直接接触产品。 10、洁净区内,动作要稳、轻、少或不做与操作无关得动作,及不必要得交谈。 (二)人员出洁净区程序

1、用手拧开缓冲室门,从缓冲室经内更衣室进入外一更衣室,脱下洁净 区工作服,放进有状态标识得桶内,盖好盖子,并穿上自已工号得一般生产区工作服。 2、用手拧开换鞋室门,背朝门外,脱下洁净区工鞋,放进规定鞋架内, 注意此时脚不落地,转身180°,穿上一般生产区工作鞋,将一次性口罩等杂物放入垃圾桶,此时由当班班长按《洁净区人员出入记录表》内,再出洁净区。 (三)物料进出洁净区程序 1、物料从一般生产区进入洁净区,必须经物净系统(包括缓冲室与传递窗)在缓冲室脱去外包装,若不能脱去外包装得,应对外包装进行吸尘等洁净处理后,经有出入门联锁得气闸室或传递窗(柜)进入洁净区,并按《洁净区物料出入记录表》要求填写内容。 2、物料进入洁净区内,整齐码放于规定位置并挂上状态标识牌。 3、物料从300,000级洁净区到一般生产区,经过有出入门联锁得气闸室或传递窗(柜)传出,并有记录。 注:“离开洁净区按进入洁净区更衣得逆向顺序进行更衣。”我建议实际操作得时候离开洁净区更衣应该在一更,不应该在二更!因为人在脱洁净服得时候会有很多皮毛掉落,二更与缓冲间最接近,故可能容易把皮毛带入洁净区生产车间,影响产品得质量。所以我们公司在一更脱去洁净服,放入专门盛装洁净服得容器里面! 人员类: 1、非无菌洁净区:换鞋---脱外衣,洗手----穿洁净工作服,手消毒----气闸室----进入区域。 对于30万级净化,逗号隔开得操作范围可以在同一区域内,而横折号隔开得操作范围必须在不同得区域,对于10万级净化,逗号与分折号所隔开得范围都必须在不同区域。不设换鞋室得,可以在更衣室内增设换鞋区。更衣室按照气闸室要求设计得,可以取消气闸室。手消毒也可以在气闸室内进行。 2、无菌洁净区:换鞋---脱外衣,脱内衣,洗手/脸/腕部----穿无菌内

长输管道焊接施工工艺标准

长输管道焊接施工工艺标准 QJ/JA0630-2006 1 目的 为了规范公司长输管道下向焊接施工工艺,提高焊接效率,确保焊接质量,特制定本工艺标准。 2 适用范围 本工艺标准适用于公司承接的大口径长输管道工程的下向焊接施工。焊接工艺方法包括:①全纤维素焊条下向手工焊; ②纤维素焊条下向手工根焊、热焊,再用低氢焊条下向手工焊填充、盖面;③纤维素焊条下向手工根焊,药芯焊丝自保护半自动下向焊填充、盖面。 本工艺标准与下列技术条件同时使用: a)产品图样; b)工程技术标准中有关的焊接技术条件。 3 引用标准 GB50369 《油气长输管道工程施工及验收规范》 SY/T4071 《管道下向焊接工艺规程》 SY/T4103 《钢质管道焊接及验收》 SY-0401 《输油输气管道线路施工及验收规范》 4 施工准备: 4.1 焊工资格

焊工应具有相应的资格证书。焊工能力应符合SY/T4103-1995《钢质管道焊接及验收》中的有关规定。4.2 机具要求 4.2.1 管道焊接设备的性能应满足焊接工艺要求,并具有良好的安全性能,适合于野外工作条件。 4.2.2 手弧焊应配备满足纤维素焊条对电源静特性要求的直流弧焊机,焊机应达到小电流打底焊时不断弧,熄弧时不粘条,焊接过程中电弧稳定等。目前一般选用满足上述要求的逆变式手弧焊机。 4.2.3 药芯焊丝自保护半自动焊目前主要是选用国外进口设备,一般选用美国林肯(LINCOLN)公司生产的DC-400、DC-600电源及LN-23P送丝机和米勒(MILLER)公司生产的XMT304电源和SP32封闭式送丝机。用于返修焊的焊机一般选用燃油弧焊机。 4.2.4 焊件组对采用内对口器或外对口器。 4.2.5 焊工所用的焊条保温筒、角向磨光机、砂轮片、钢丝轮、锉刀齐全。 4.3 材料要求 4.3.1 管道焊接用焊条和焊丝,必须有产品合格证和同批号的质量证明书。 4.3.2 管道全位置下向焊接用国外焊条的选用,应符合SY/T4071-93 《管道下向焊接工艺规程》附录B的要求。

管道焊接施工工艺标准

管道焊接施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准适用于工厂管道预制加工和野外现场管道安装工程的焊接施工作业指导。 2.引用标准 2.1《特种设备焊接工艺评定》JB4708-2008 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2.4《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂管道篇)DL5031-1994 2.5《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂焊接篇)DL5007-1992 2.6《化工金属管道工程施工及验收规范》HG20225-95 2.7《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2001 2.8《西气东输管道工程焊接施工及验收规范》1(2010年6月4日) 2.9《石油天然气站内工艺管道焊接工程施工及验收规范》SY0402-2000 2.10《石油和天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079-1995 2.11《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103-2005 2.12《输油输气管道线路工程施工技术规范》Q/CVNP 59-2001 2.13《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2.14《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2.15《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000 2.16《焊接工艺评定规程》(电力行业)DL/T868-2004 2.17《火力发电厂锅炉压力容器焊接工艺评定规程》(电力行业)SD340-1989

2.18《核电厂相关焊接工艺标准》(ASME ,RCC-M) 2.19《核电厂常规岛焊接工艺评定规程》(核电)DL/T868-2004 2.20《锅炉焊接工艺评定》JB4420-1989 2.21《蒸汽锅炉安全技术监察规程》附录I(锅炉安装施工焊接工艺评定)(1999版) 2.22《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/T0452-2002 2.23《工业金属管道工程质量检查评定标准》GB50184-93 2.24《锅炉压力容器焊接考试管理规则》(国家质监总疫局2002版) 2.25《承压设备无损检测》JB4730-2005.1,2,3,4,5各分册 3.术语. 3.1焊接电弧焊:指用手工操作电焊条的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用上向焊和下向焊两种。 3.2自动焊:指用焊接机械操作焊丝的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用热丝熔化极氩弧焊、涂层焊丝氩弧焊、药芯焊丝富氩二氧化碳焊混、(半)自动下向焊、二氧化碳(半)自动焊、埋弧自动焊等焊六种。 3.3钨极氩弧焊:指用手工操作焊丝的一种惰性气体保护焊焊接方法。 4.施工准备 由现场施工项目经理组织,项目部管理人员参与,按准备工作计划,有序做好人力、物资、技术(含施工图深化设计)等准备工作,将施工准备工作贯穿于施工全过程(阶段施工准备、专业施工准备、工序施工准备)。 4.1技术准备 4.1.1熟悉技术图纸、讨论并进行技术交底。

焊接工艺评定方案(修订)

苏州宝带东路跨运河钢桁梁制造 焊接工艺评定方案(修订) 编制: 复核: 审核: 批准: 中铁九桥工程有限公司 2013年09月

一、总则 苏州宝带东路跨运河钢桁梁主体结构采用Q345钢材制造。各结构中存在多种不同规格的对接、熔透或坡口角接及T型角接接头,根据钢梁的设计图纸及相关技术文件要求,结合全桥钢梁的结构形式,我们根据《公路桥涵施工技术规范》( F50-2011)附录F1的相关规定,从各种形式接头所有的板厚规格中选择有代表性的板厚组合进行焊接工艺评定试验(以下简称试验)。 二、接头选择 结合各部分结构形式,我们整理了结构中存在的各种不同板厚、不同焊接方法和不同施焊工位的各类主要对接、熔透或坡口角接及T型角接接头,详见《附表:苏州宝带桥全桥主要接头形式表》。并从所有的接头形式中选择了33组有代表性和针对性的板厚和接头组合进行焊接工艺评定试验:其中包括14组对接接头,10组熔透角接接头,5组坡口角接接头和4组T型角接接头。 三、试验材料和焊接设备 1、母材 本次试验用钢板包括厚度为8、12、20、25、30、35、40、50、55的Q345材质钢板。符合714-2008的技术要求。 试板规格:对接接头:150×800 角接接头:150×600 2、焊接材料 2.1埋弧自动焊: ①上下弦杆件节点板对接焊缝、箱型杆件棱角焊缝箱体外部采用H082E(φ5.0)焊丝,配合101q焊剂。

②上下层桥面板对接焊缝填充盖面层焊接采用H082E(φ5.0)焊丝,配合101q焊剂。 ③工型腹杆、桥面系T型横梁主焊缝采用H08(φ5.0)焊丝,配合101q焊剂。 2.2 2气体保护焊: ①上下弦杆件腹杆接头板、横梁接头板焊缝采用药芯焊丝E5011(φ 1.2)焊接。 ②上层桥面U肋焊缝采用药芯焊丝E5011(φ1.2)焊接,下层桥面纵向板肋焊缝采用实芯焊丝50-6(φ1.2)焊接;弦杆、腹杆纵向加劲肋采用实芯焊丝50-6(φ1.2)焊接。 ③桁片制造腹杆与上下弦杆件之间的对接焊缝采用药芯焊丝E5011(φ1.2)焊接。 ④桥面板对接焊缝打底层焊接采用实芯焊丝50-6(φ1.2);横梁腹板、底板与上下弦杆工地连接焊缝采用药芯焊丝E5011(φ1.2)焊接;上下弦杆件之间工地对接焊缝采用药芯焊丝E5011(φ1.2)焊接。 ⑤各类连接角焊缝平位采用实芯焊丝50-6(φ1.2)焊接,立、仰位采用药芯焊丝E5011(φ1.2)焊接。 2.3焊条电弧焊:用于定位焊。采用焊条E5015(φ 3.2)。 以上选用焊材除H082E采用专用技术条件外,其余均符合以下国家标准的规定:

钢结构制作焊接工艺评定方案

钢结构制作焊接工艺评 定方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

钢结构制作焊接工艺评定方案 编制:________ 审核:________ 批准:________ 菏泽汇隆杭萧钢构有限公司 一、总则 1、本焊接工艺评定方案针对菏泽汇隆杭萧钢构有限公司生产工艺评定。 2、焊接工艺评定执行标准 GB 50661-2011 钢结构焊接规范 GB50205-2001 《钢结构工程施工质量及验收规范》 GB/T 1591-94 《低合金结构钢》 YB4104-2000 《高层建筑结构用钢板》 GB/T 5118-95 《低合金钢焊条》 GB/T14957-94 《熔化用钢丝》 GB/T12470-90 《低合金钢埋弧焊用焊剂》 GB/T 8110-95 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》 GB 3323-87 《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》 GB 11345-89 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 GB 2650-89 《焊接接头冲击试验方法》 GB 2651-89 《焊接接头拉伸试验方法》

GB 7032-86 《T 型角焊接头弯曲试验方法》 GB 228-87 《金属拉伸试验方法》 GB 232-88 《金属弯曲试验方法》 二、工程概况 1.生产使用的主要材料材质包括Q235B、Q345B等,材质的类型主要是钢板。 工程钢材由本公司统一采购: 表一:现用钢材Q235、 Q345规格 2.焊接材料的使用及匹配: 1)表二:二氧化碳气体保护焊选用焊丝型号(GMAW) 工厂所使用的保护气体(纯度%)(菏泽市雄风气体有限公司) 2)表三:自动埋弧焊选用焊丝、焊剂型号(SAW)

长输管道焊接作业指导书

中石油焊接作业指导书(线路工程) 中国石油管道公司管道工程第四项目经理部

一、编制依据 1、《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006; 2、《石油天然气建设工程施工质量验收规范输油输气管道线路工》SY4208-2008。 二、焊接施工操作要点 1、焊接 (1)焊工必须持有效期内的国家技术监督部门颁发的、具有相应项目的焊接资格许可证和工程上岗证。焊工在进入施工现场前必须取得施工上岗证,方可进行管线焊接工作。 (2)焊机性能必须稳定,功率参数应能满足焊接条件,焊接地线用卡具夹持在坡口内,以避免产生电弧损伤钢管表面及坡口,施焊时严禁灼伤管材。 (3)焊接接头形式参见具体的焊接工艺规程,焊接工艺评定书。 (4)焊接方法见焊接工艺规程。 (5)焊接采用流水作业,每层焊道由两名焊工同时对称焊接,完成一个对接焊缝的焊接。 (6)现场使用的焊条,应放在焊条筒内,随用随取,不能将焊条放于地上。施工中,执行相关的技术文件,应注意剩余焊条的回收。 (7)所选用的焊条应包装完好,药皮无破损、脱落、潮湿、油污等现象。 (8)焊前应在防腐管的焊缝两侧采用防烫胶皮对防腐层加以保护,胶皮尺寸按照有关规定要求执行。 (9)使用内对口器,根焊全部焊完后才可拆除。使用外对口器,根焊完成67%以上才可拆除,并且所完成的根焊部分应均匀分布在整个圆周上。 (10)焊机地线应尽量靠近焊接区域并用卡具将地线与管表面接触牢固,防止地线与管壁产生电弧而烧伤管材。 (11)施焊时,严禁在坡口以外管表面引弧,每相邻两层焊道接头不能重叠,应错开20~30mm。 (12)根焊完成后,应尽快用钢丝刷、电动磨光机等清根,并尽快进行填充焊,但层间温度低于规范要求时,应重新预热。 (13)更换焊条或焊丝接头处,略加打磨,并在未完全冷却前继续焊接。 (14)每层焊道焊完后,应认真清渣和打磨突起部分以及表层缺陷,外观检查合格

焊接工艺评定方案word版本

焊接工艺评定方案 1.引用标准 2.项目主要焊接接头,焊接方式及焊接材料3.焊接工艺评定 4.所属焊接工艺评定项目及覆盖范围5.焊缝试件外观质量和焊缝内部质量检验6.焊接工艺指导书 1.引用标准:

2 项目主要焊接接头,焊接方式及焊接材料 编号焊接 方法 母材规格焊接材料 适用范 围 焊接位置接头形式 1.GMAW 气保焊 10mm加垫 16mm加垫 Q345B 平角焊平焊F 2 GMAW 气保焊 12mm 16mm Q345B 平角焊平焊F 3 GMAW 气保焊 16mm加垫Q345B 立缝立焊V 4 SAW 埋弧自动 焊 8mm Q345B 平角焊平焊F 5 GMAW 气保焊 8mm 14mm 16mm Q345B 平缝平焊F

2.焊接工艺评定 a)焊接接工艺评定应以可靠的钢材焊接性能为 依据,并在生产制作之前完成。 b)焊接工艺评定一般过程是: i.拟定焊接工艺指导书 ii.施焊试件 iii.无损检测、制取试样、测定焊接接头是否具有所要求的使用性能 iv.提出焊接工艺评定报告对拟定的焊接工艺指导书进行评定。 c)焊接工艺评定所用设备、仪表应处于正常工 作状态。 d)焊接环境,当焊接环境出现下列情况时,必 须采取有效防护措施,否则禁止施焊 i.风速:气体保护焊时大于2m/s,其它焊接方 法大于8m/s ii.相对湿度大于90% iii.雨, 冰,雪环境; iv.当低合金钢焊件低于50℃、普通碳素钢焊件温度低于0℃时,应在始焊接表面各方向大于或等于2倍钢板厚度 且不小于100mm范围内预热到20℃以上,且在焊接过程中均不 应低于这一温度 e)焊接工艺评定所用材料 评定所用材料应有合格的质量证明书 f)焊接工艺评定的焊接试件由本单位和本项目的技能熟练,并具有相应合 格项位的焊接人员担任。 g)焊工必须严格按焊接工艺指导书施焊。 h)无损检测人员应具备相应资格。 i)试样的性能试验单位应具有相应资质 j)焊接工艺评定结果不合格时,应分析原因,制订新的评定方案,按原步骤重新评定,直至合格为止。

长输管道监检细则

长输管道安装工程安装安全质量监督检验细则 一、总则 1.为确保长输管道的安全、平稳运行,保障人民生命财产安全,确保长输管道的安装安全质量,根据国务院颁发的《特种设备安全监察条例》、原劳动部颁布的《压力管道安全管理与监察规定》和国家质检总局颁布的《压力管道安装安全质量监督检验规则》,结合我院质量管理体系要求和长输管道安装具体情况,特制定《长输管道安装工程安装安全质量监督检验细则》(以下简称《细则》)。 2.本《细则》适用于长输管道包括长输管道安全保护装置(安全阀、压力表、测温仪表、爆破片、紧急切断阀等)及其附属设施(阴极保护装置、压气站、泵站、阀站、调压站、监控系统等)的安装安全质量监督检验。 3.监督检验工作是对长输管道安装安全质量进行的监督验证。监检工作是在长输管道安装现场且在安装过程中进行。监检是在受检单位自检合格的基础上进行的第三方公正性监督检验,具有法定检验性质。监检工作接受安全检查机构安全监察。 二、编制依据 1.《特种设备安全监察条例》 2.《压力管道安全管理与监察规定》 3.《压力管道安装安全质量监督检验规则》 4.GB50251-94《输气管道工程设计规范》 5.GB50183-93《原油和天然气工程设计防火规范》

6.SY/T0015.1-98《原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范-穿越工程》 7. SY/T0015.2-98《原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范-跨越工程》 8.API 5L《管线钢管》 9.SY5257-91《钢制弯管》 10.GB12459-90《钢制对焊无缝管件》 11.SY/T6064-94《管道干线标记设置技术规定》 12.SY0401-98《输油输气管道线路工程施工及验收规范》 13. SY0402-2000《石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范》 14.SY/T4079-95《石油天然气管道穿越工程施工及验收规范》 15.SY0470-2000《石油天然气管道跨越工程施工及验收规范》 16.SYJ4006-90《长输管道阴极保护工程施工及验收规范》 17.SY/T4052-92《油气管道焊接工艺评定方法》 18.SY/T4071-93《管道下向焊接工艺规程》 19.SY0074-93《管道防腐层补口绝缘密封性试验方法标准》 20.SY0073-93《管道防腐层补片材料试验方法标准》 21.SY/T0413-2002《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》 22.SY/T0086-2003《阴极保护的电绝缘标准》 23.SY4056-93《石油天然气钢制管道对接焊缝射线照相及质量分级》 24. SY4065-93《石油天然气钢制管道对接焊缝超声波探伤及质量分级》

如何做好焊接工艺评定-评定的程序

如何做好焊接工艺评定-评定的程序 焊接工艺评定的程序是:编制和下达焊接工艺评定任务书—编制焊接工艺评定方案—焊制试件和检验试件—编制焊接工艺评定报告—根据焊接工艺评定报告编制焊接作业指导书(或称焊接工艺卡) 一、编制和下达焊接工艺评定任务书 任务书的主要作用是下达评定任务,因此,其主要的内容应为:评定目的、评定指标、评定项目和承担评定任务的部门及人员的资质条件等。 (一)评定指标的确定 根据规程和钢材的理论基础知识(焊接性)等,确定各项技术指标。按照《焊接工艺评定规程》 DL/T869的规定,要求焊缝金属的化学成分和力学性能(强度、塑性、韧性等指标)应与母材相当或不低于母材相应规定值的下限。 (二)评定项目的确定 根据工程的实际工作情况要求,按规程适用范围做好项目的相关覆盖,确定好评定项目。 焊接工艺评定的项目确定应从以下几方面来考虑: 1.钢材 焊接工程应用的钢材品种和规格繁多,如每种均进行“评定”,不但复杂且数量很多,为减少评定数量,且又能取得可靠的工艺,将钢材按其化学成分、冶金性能、焊后热处理条件、力学性能、规格、设计和使用条件等因素综合考虑.划分成类级别进行评定。按规程要求可以进行替代覆盖。 (1)钢材类级别划分 电力工业火力发电厂常用钢材按类级别划分,它们的划分方法是:按用途划分成A、B、C 等三个类别,而级别则以力学性能、化学成分和组织类型综合划分为I、Ⅱ、Ⅲ三个级别。几个规程钢材类别划法已统一,具体是: 1)碳素钢及普通低合金钢为一类,代号为“A”。其级别为: 碳素钢(含碳量≤0.35%)代号为:A I。 普通低合金钢(6 s≤400MPa)代号为:AⅡ。

高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目可行性研究报告

新莱应材:收购控股子公司少数股东股权成为全资子公司并对其增资扩建高洁净及超高洁 净不锈钢管道生产项目可行性研究报告 2013-04-02 00:00:00 来源:证券时报 ?哪些是主力即将拉升的强势牛股! ?A股T+0平台可买跌赚钱杠杆100倍 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 收购控股子公司少数股东股权成为 全资子公司并对其增资扩建高洁净 及超高洁净不锈钢管道生产项目 可行性研究报告 2013 年3 月 目录 一、项目名称及背景---------------------------------- 3 二、项目实施方案---------------------------------- 4 三、项目情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 四、项目实施行业市场背景及必要性分析------------------- 9 五、项目效益分析------------------------------ 12 六、主要风险分析及对策------------------------- 13 七、项目可行性研究结论- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 第一章项目名称及背景 一、项目名称 收购控股子公司少数股东股权成为全资子公司并对其增资扩建高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目。 二、项目实施背景 2011 年9 月,昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”、“新莱应材”)在深圳证券交易所创业板成功上市,公司知名度和资金实力得以显著提升。作为一家专业生产高洁净应用材料的制造商,在国内同行业中拥有洁净材料完整技术体系,产品覆盖电子、生物医药、食品三大应用领域。公司积极探索发展战略、延伸产业链条、优化产业布局,通过规模化扩张等一系列对外投资项目的实施,公司整体竞争实力得到提高。 宝莱不锈钢科技(昆山)有限公司(以下简称“宝莱科技”)现为公司控股子公司,持股比例为75%,另一股东New Prospect International LTD(以下简称“NP”)持股比例为25%,为境外法人,其实际控制人MOCHIZUKI ABIN 为新莱应材控股股东、实际控制人李水波、申安韵之关联关系人。宝莱科技作为公司的控股子公司,其产品高洁净及超高洁净不锈钢管道全部销售到新莱应材,从原材供应的角度上讲,宝莱科技是公司最重要的供应商。目前,公司绝大部分的高洁净及超高洁净不锈钢管道由宝莱科技购入,只有少部分的高洁净及超高洁净不锈钢管道由国外进口,国外进口部分的成本明显高于由宝莱科技自产部分,也即宝莱科技使公司在原材料供应上实现了代替进口。随着新莱应材总体业务规模的扩大,必然增加公司对上游原材料宝莱科技产品高洁净及超高洁净不锈钢管道量的需求,同时为保证公司成本不会过快上升,控制公司成本,宝莱科技高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目的扩大迫在眉睫。 第二章项目实施方案 一、项目实施计划 新莱应材拟以自有资金18,800,000.00元收购控股子公司宝莱科技少数股东25%股权,使其成为全资子公司,同时计划变更部分募投资项目,其中变更的部分募投项目资金为

焊接工艺评定标准

焊接工艺评定报告 单位名称:福建省众首机电设备安装工程有限公司 焊接工艺评定报告编号: PQR-01 焊接工艺指导书编号:WWJ-01 焊接方法:GTAW/SMAW 机械化程度:手工 接头简图:(坡口形式、尺寸、衬垫、每种焊接方法或焊接工艺、焊缝金属厚度) 母材: 材料标准: 钢号:06Cr19Ni10 类、组别号:Fe-8-1 与类、组别号:Fe-8-1 相焊 厚度:8mm 直径:Φ219 其他: 焊后热处理: 热处理温度(℃): 保温时间(h ): 保护气体: 气体种类 混合比 流量(L/min) 保 护 气 Ar 8-10 尾部保护气 背面保护气 Ar 10-15 填充金属: 焊材标准:NB/T47018.2 焊材牌号:H08Cr21Ni10Si 焊材规格:焊条Φ3.2 焊丝Φ2.5 焊缝金属厚度:8-10mm 其他: 电特性: 电流种类:直流 极性:GTAW 正极 SMAW 反极 钨极尺寸:Φ2.4 焊接电流(A ):GTAW80-100A SMAW90-110A 电弧电压(V ):GTAW16-18V SMAW22-24V 其他: 焊接位置: 对接焊缝位置:全位置水平固定 方向 角焊缝位置: / 方向:(向上、向下) 技术措施: 焊接速度(cm/min ):12-15 摆动或不摆动:摆动 摆动参数:焊工自己掌握 多道焊或单道焊(每面):单道焊 多丝焊或单丝焊:单丝焊 其他: 预热: 预热温度(℃): 层间温度(℃): 其他:

表(续) 拉伸试验试验报告编号: 试样编号试样宽度 (mm) 试样厚度 (mm) 横截面积 (mm2) 断裂载荷 (kN) 抗拉强度 (MPa) 断裂部位和特征 1# 19.96 9.92 198.0032 102.231 516 断于母材、无缺陷2# 19.90 9.90 197.0100 97.007 492 断于母材、无缺陷 弯曲试验试验报告编号: 试样编号试样类型试样厚度 (mm) 弯心直径 (mm) 弯曲角度 (o) 试验结果 3#-1 面弯10 40 180°符合3#-2 面弯10 40 180°符合4#-1 背弯10 40 180°符合4#-2 背弯10 40 180°符合冲击试验试验报告编号: 试样编号试样尺寸缺口类型缺口位置试验温度 (℃)冲击吸收 功(J) 备注 金相检验(角焊缝): 根部:(焊透、未焊透),焊缝:(熔合、未熔合) 焊缝、热影响区:(有裂纹、无裂纹)。 检验截面I ⅡⅢⅣⅤ 焊脚差(mm) 无损检验 RT: UT: MT: PT: 其他 耐蚀堆焊金属化学成分(重量%) C Si Mn P S Cr Ni Mo V Ti Nb

洁净室专用管道组成各工艺技术详解

洁净室专用管道组成各 工艺技术详解 洁净室专用管道安装是一种非金属管道,主要是由树脂为基体,玻璃纤维为增强材料经特殊工艺制作而成,轻质、高强、耐腐蚀。 卫生级洁净管道安装优势 1、轻质高强:卫生级管道安装比重为1.65~ 2.0。对于相同管径的单位长度重量,只有碳素钢的1/3、FRP管只有铸铁管的1/5,预应力砼管的1/10,在施工中降低了吊装费用,提高了安装速度等。 2、水力学特性好:这一特性在给排水领域应用尤为突出,其水力特性好。 3、耐水耐腐蚀性能好:卫生级管道安装的耐腐蚀性能优良,减少了防腐费用,延长了使用寿命;同时由于不生锈,使输水水质不受二次污染。还能用于输送污水、泥浆、海水等介质。 4、耐压:按工艺要求的压力,设计、制造管道和管件,以工艺要求的1.5倍压力进行水压试验。 5、接口密封性好,不渗漏,不会破裂,增加供水安全可靠性。 6、无毒,可用于输送饮用水。

洁净管道设计的方法及注意事项 洁净管道一般包含纯化水系统、物料系统、特气系统、真空系统、注射水系统、纯蒸汽系统等。把需要超高洁净度级别(如1级或10级)的工艺生产线,放在与室内空气环境隔绝的管道中的净化处理方式,叫洁净管道。这种方式要求工艺生产必须是自动化的,高效过滤器必须是以0.1μm尘粒为标准的才能实现超高洁净度。 洁净管道设计要由洁净空间的容积和需要的换气次数确定风量,由噪音限制条件确定风速,由风速、风量、系统损耗、确定风管截面积。该设计已经比较成熟的是全室净化、局部净化(包括全室净化和局部净化相结合)以及洁净隧道三种净化处理方式,工程设计中应结合具体情况选择其中一种或两种净化方式作为设计方案。 洁净管道设计用水系统洁净管道内的水力计算,与普通的给水管道的水力计算的主要区别在于应仔细地考虑微生物控制对水系统中的流体动力特性的特殊要求,具体区别是,在制药工艺用水系统中越来越多地采用各种消毒、灭菌设施。并且将传统的单向直流给水系统改变为串联循环方式。 在满足工艺要求的条件下,应尽量选用局部净化方式。局部净化采用局部净化设备,在一般空调环境中实现。由于局部净化设备一般均由专业工厂生产,设备质量高,又可加快现场施工速度,在改建工程中可以优先考虑这种方案。

焊接工艺评定方案

钦江大桥焊接工艺评定方案 为了保证钦江大桥焊缝焊接质量,根据大桥结构特点及现场施工条件,特制定焊接工艺评定实施方案.。 1、引用标准 1)、TB10212-98《铁路钢桥制造规范》 2)、GB/T5117 《碳钢焊条》 3)、GB/T14957 《熔化焊用钢丝》 4)、GB/T8110 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢钢丝》 5)、GB/T5293 《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》 6)、HG/T2537 《焊接用二氧化碳》 7)、GB-2651 《焊接接头拉伸试验方法》 8)、GB-2653 《焊接接头弯曲及压扁试验方法》 9)、GB-2650 《焊接接头冲击试验方法》 2、大桥的主要焊接接头、焊接方法及焊接材料见表1 表1 钦江大桥主要焊接接头型式表 编号焊接 方法 母材规格焊接材料 适用 范围 焊接 位置 接头 型式 1 SAW (埋弧焊) φ720~1200 ×16~28 H10Mn2, HJ431 纵、环缝平焊(1G) 60° 80+1 1 6 - 2 8 2 SMAW (手工电 弧焊) φ720~1200 X16-28 J507 环缝 水平固定 焊(5G)2 55+5° 2-3 ( 1 6 - 2 8 ) 3 GMAW+SMAW (气保焊+ 电弧焊) δ22(24、 28) 加垫 J507 接头段 环缝 水平固定 (5G) 30° 8 2 2 - 2 8 6

4 SMAW (电弧焊) δ22(24、28) 加垫 J507 接头段 纵缝 横焊(2G)30°8 22-28 6 5 SMAW (电弧焊) δ10~16+ δ16~28 J507 T、K型 焊缝 管45°固 定位置焊 (6FG) C区 B区 A或B区 钢管相贯焊缝位置分区示意图 支管 主管 细节B(侧部) 当ψ由135°变到90°时, 则F由0变化到tb/2。 6 GMAW+ SAW (气保焊+ 埋弧焊) δ20~22+ δ28 ER50-6 H10Mn2、 HJ431 缀板与主 弦管的焊 缝 平角焊 (1FG)2-3 7 20° 注:其它接头型式按图纸要求 3、焊接工艺评定 1)、焊接工艺评定应以可靠的钢材焊接性能为依据,并在生产制作之前完成。2)、焊接工艺评定一般过程是:拟定焊接工艺指导书、施焊试件、无损检测、制取试样、测定焊接接头是否具有所要求的使用性能、提出焊接工艺评定报告对拟定的焊接工艺指导书进行评定。 3)、焊接工艺评定所用设备、仪表应处于正常工作状态。 4)、焊接环境 当焊接环境出现下列情况时,必须采取有效防护措施,否则禁止施焊。 A、风速:气体保护焊时大于2m/s,其它焊接方法大于8m/s; B、相对湿度大于80%; C、雨雪环境; D、当低合金钢焊件低于50℃、普通碳素钢焊件温度低于0℃时,应在始焊处100mm范围内预热到20℃以上。 5)、焊接工艺评定所用材料 母材:Q345C 焊材:埋弧焊用H10Mn2焊丝、HJ401-H10Mn2(HJ431)焊剂;手工电弧焊用E5015(J507)焊条;二氧化碳气体保护焊用ER50-6焊丝、CO2气体。

电子洁净厂房工艺管道施工

电子洁净厂房工艺管道施工 提要:本文以北京某电子厂为例,依据现场实践,对工艺管道专业的施工工艺进行简单介绍,并将现场中遇到的难点列举出来,分析并提出了解决办法,内容涉及一次配主系统安装和二次配管,以期对同行们的工程实践有所帮助。 关键词:电子行业洁净厂房工艺管道主系统二次配管 随着我国改革开放三十多年的快速发展,国内电子行业也在不断进步,相应地,各地上马了许多与之相关的项目。电子行业中洁净厂房的建设是重中之重,洁净管道专业作为其重要组成部分,关乎到了整个系统的正常运行。本文以北京某电子厂为例,介绍了工艺管道施工过程中的若干要点。一.施工工艺 1.施工原则:根据现场条件配合土建预留、预埋。按照先地下后地上,先预制后安装,先主管后支管,先立管后水平管,同一列管道按先高后低的顺序施工,先系统试验后冲洗、打压,最后进行系统验收。 2.工艺流程:室内管道敷设工艺流程如下: 管道支、吊架的制作、安装→管道预制、储存→管道运输、排管→管道组对、焊接→管道吊装→管道固定口焊接→管道试压、冲洗→焊口补油、刷色环→整理资料、交工。3.技术准备:把工程图纸、收集到的有 关技术资料做全面的技术交底,熟悉管道的工艺流程、管道的坡度、坡向,阀门、仪表和设备的连接,以及管材、管件的检验。 二.下面按照本项目所采用管道材质的不同,分别介绍其施工要点: 1.对于不锈钢管道,本项目涉及系统有PV、CDA、GN2、PN2、PO2、PAr、PH2等,管道的材质分别为304AP、304BA和316LEP不锈钢管。EP材质管道采用自动焊机焊接,BA材质管道尽可能采用自动焊(自动、手工焊接均可),AP材质管道采用手工氩弧焊焊接。 1)管道的贮存与运输: a.不锈钢管材应贮存在干燥的环境下,管道材料应上架分层存放,存放期间不得破坏外保护膜以及管两端的防护端盖。 b.不锈钢管应与碳钢管道隔离存放。 c.管道均应保持内部的清洁,安装前严禁打开端盖,内部如有污染需要用无水酒精擦拭干净。 d.管道大包装拆开以后,单支管需要用塑料保护膜缠绕进行保护,运输过程应保护其外包装材料不受到破坏。管道施工时只将端头的保护膜打开,管身部分的保护膜交工前再打开,避免被污染。 e.管道搬运时严禁用钢撬棍撬动,避免划伤表面。

焊接工艺评定监理审查要点

焊接工艺评定监理审查 要点 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

焊接评定监理审查要点 一、前言 焊接工艺评定是指为验证所拟定的焊接工艺参数的正确性而进行的试验过程和结果评价。其目的为验证所拟定的焊接工艺参数的正确性,并且检验施焊单位综合焊接能力。 长输管道及集气场站工程施工之前,施工单位应向监理单位报送焊接工艺评定文件,通过监理审查认可,认为能够覆盖实际焊接作业项目时,施工单位才能据此编制焊接作业指导书(规程),指导现场焊接作业。另外,在实际施工过程中,常会发生工程变更及材料代用等情况,导致现场焊接工艺超出前述通过审查的焊接工艺评定的覆盖范围,这时,通过分析,监理人员应明确施工单位是否必须重新进行焊接工艺评定。 下文将论述监理过程中监理人员应如何审查焊接工艺评定文件,以及施工中分析和应用焊接工艺评定的具体工作方法。 二、监理人员如何审查焊接工艺评定文件 1、掌握几个焊接工艺评定标准的区别 施工单位应依据相关标准进行焊接工艺评定,具体采用哪个标准,应按设计要求确定,监理人员在审查施工单位报送的焊接工艺评定文件时应与设计要求对照,确定报送的工艺评定文件所依据的标准是否相符。在油气田建设工程中,工艺评定所依据的标准主要有以下几个: GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》

SY/T0452-2002《石油天然气金属管道焊接工艺评定》 SY/T4103-2006《钢质管道焊接及验收》 长输管道的设计规范主要包括GB50251—1994《输气管道工程设计规范》和 GB50253—1994《输油管道工程设计规范》,在GB50251现行版和修订版(稿)中,焊接工艺评定均采用GB50236。在GB50253现行版和修订版(稿)中,压力容器焊接工艺评定采用JB4708,而管道的焊接工艺评定则执行GB50236。但在长输管道实际施工中,不少工程项目自主执行了SY/T4103,还有部分工程项目执行了SY/T0452。 经过分析,我认为,JB4708是参照ASME《锅炉及压力容器规范》第九卷《焊接和钎焊评定》编制修订的,内容详尽,规定科学,替代合理,包含了SY/T4103中所有情况,当补入长输管道用材后,完全可以用于长输管道的焊接工艺评定;GB50236也是参照ASME 第九卷编制修订的,但不如JB4708内容详尽;SY/T4103是等效转换APIstd1104《管道焊接及有关设施的焊接》而来的,未对材料进行冲击韧性评定,因而不适用于对冲击性能有要求的长输管道;SY/T0452适用于陆上石油天然气工程,该标准参照了JB4708、 GB50236,比SY/T4103更进了一步,明确提出影响冲击韧性的焊接工艺评定因素及评定规则,规定了冲击试验要求及结果评价。通过分析比较可以得出以下两个结论:1)SY/T4103不适用于对冲击韧性有要求的工程项目焊接工艺评定; 2)冲击韧性是长输管道及集气管线工程设计时的一项重要性能,应在施工规范中给予保证,此时,可以引用GB50236、JB4708及SY/T0452这三个标准进行焊接工艺评定; 2、焊接工艺评定文件完整性的审查