文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第11章楼盖设计

第11章楼盖设计

第11章楼盖设计
第11章楼盖设计

第11章钢筋混凝土平面楼盖

一、选择题

1. 当求多跨连续梁某跨最大跨中弯矩时,活荷载应在()

A、该跨布置活荷载,然后向两侧隔跨布置;

B、每跨都布置;

C、该跨不布置,左右相邻跨布置,然后再向两侧隔跨布置。

2.对四周与粱整体连接的单向板中间跨的跨中截面及中间支座截面,考虑板的内拱作用,其计算弯矩降低():

A、10%;

B、5%;

C、20%。

3. 按弹性理论计算单向板肋梁楼盖时,对板和次梁采用折算荷载进行计算的原因是():

A、考虑支座的约束作用;

B、考虑内力重分布;

C、板长跨方向可传递荷载。

4. 混凝土构件截面的内力重分布存在于()

A、超静定结构中;

B、静定结构中;

C、A和B中。

5. 弯矩调幅法计算连续粱内力时,要求ξ≤0.35,其目的是()

A、构件变形或裂缝过大;

B、保证塑性铰的转动能力;

C、防止发生脆性破坏。

6. 等跨连续梁在均布荷载作用下,按塑性设计应(D)

A、对跨中弯矩调幅使之减小

B、对支座弯矩调幅使之减小

C、对跨中和支座弯矩调幅使之减小

D、对支座弯矩调幅使之减小,对跨中弯矩调幅使之增加,要满足平衡条件

二、判断题

板在一般情况下均能满足斜截面受剪承载力要求,设计时可不进行受剪承载力计算()。当矩形板的长边与短边之比小于2.0时,不一定是双向板()。

用调幅法计算连续粱的内力,可以节约钢筋,但不能提高粱的极限承载力()。

连续粱截面的ξ愈大,其塑性铰的转动能力也愈大()。

钢筋混凝土连续粱中,塑性铰总是在支座截面先出现()。

材料的强度设计值大于材料的强度标准值()。

荷载的分项系数在任何情况下都大于1()。

三、问答题

1.何谓单向板与双向板?单向板与双向板如何区分?

2.对单向板肋梁楼盖设计时,为什么要对板和次梁进行荷载调整,而主梁不需要?

3. 什么是塑性铰,塑性铰的特征?

4.次梁按正截面承载力计算时,跨中和支座各按什么截面计算?

5.为什么要考虑活荷载的最不利布置?说明确定截面内力最不利活荷载布置原则?

四、计算题

1. 已知:两端固定钢筋混凝土梁,采用对称配筋,梁跨中与支座处抵抗弯矩设计值均为。

求:(1)按弹性理论设计时可承受的线荷载设计值。

(2)按塑性理论设计时可承受的线荷载设计值。

一、选择题答案

1.A;2.C;3.A;4.C;5.B;6.D

二、判断题答案

1.√;2.√;3.√;4.X;5.X;6.X;7.X

三、问答题答案

1:单向板:指在荷载作用下只沿一个方向产生弯矩和剪力的板。双向板:指在荷载作用下沿两个方向的产生弯矩和剪力的板。

单、双向板的区分:设计时应按板的四边支承情况以及板在两个方向的边长来划分单、双向板。对于现浇楼盖中四边支承的各区格板,为简化计算,通常取板的长边l2与短边l1之比为2作为界限,即l2/ l1≥2时为单向板,l2/ l1<2时为双向板。

2:板支座次梁、次梁支座主梁在计算简图中视为铰支,而实际次梁对板,主梁对次梁都存在转动约束,计算简图与实际差别造成计算的跨中弯矩大于实际,而支座弯矩小于实际,为了消除误差采取荷载调整方法。

主梁的支座为柱,只有当时才按铰接考虑,按连续梁计算。此时,柱对主梁的转动约束很小与计算简图吻合。而当时按刚结的框架考虑,所以不需进行荷载调整。

3:对于配筋适当的钢筋混凝土受弯构件,当纵筋达到屈服强度后,截面曲率在弯矩增加不多的情况下急剧增大,截面进入“屈服”,在“屈服”截面处形成一集中的转动区域,相当于一个铰,称之为“塑性铰”。塑性铰与理想铰相比,有如下特征:能承受“屈服”弯矩;能单向转动;转动能力有一定限度;存在一个转动区域。

4:跨中截面承受正弯矩,翼缘位于受压区,按T形截面计算;支座截面承受负弯矩,翼缘位于受拉区,按矩形截面计算。

5:由于活荷载在各跨的布置是随机的,要使构件在各种可能的荷载布置下都能安全使用,就需要确定在什么样的活荷载布置情况下,某截面内力达到最大。连续梁确定截面内力最不利活荷载布置的原则如下:

(1)欲求某跨跨中最大正弯矩时,应在该跨布置活荷载;然后向两侧隔跨布置。

(2)欲求某跨跨中最小弯矩时,其活荷载布置与求跨中最大正弯矩时的布置完全相反。(3)欲求某支座截面最大负弯矩时,应在该支座相邻两跨布置活荷载,然后向两侧隔跨布置。

(4)欲求某支座截面最大剪力时,其活荷载布置与求该截面最大负弯矩时的布置相同。四、计算题答案

已知:一两端固定钢筋混凝土梁,采用对称配筋,梁跨中与支座处抵抗弯矩设计值均为。求:(1)按弹性理论设计时可承受的线荷载设计值。

(2)按塑性理论设计时可承受的线荷载设计值。

解:由于梁上下对称配筋,所以在任一截面处的抵抗弯矩均等于。

(1)控制截面为支座边缘

由得:

当支座边缘截面弯矩达到抵抗弯矩时,支座两端同时出现塑性铰。原两端固支体系可视为两端简支,为静定体系,在外荷载作用下,直至跨中截面的弯矩达到抵抗矩时,将在跨中又出现塑性铰,整个结构变为一次可变体系,达到了极限状态。从弹性极限状态到塑性极限状态,外荷载的增量可由简支梁求得

可得:

按塑性理论设计时可承受的线荷载设计值为。

楼盖结构分类及布置

2 钢筋混凝土楼盖结构设计 2.1楼盖结构分类及布置 楼盖(屋盖)是建筑结构重要的组成部分,在建筑结构中,混凝土楼盖的造价占到整个土建总造价的近30%,其自重占到总重量的一半左右。因此,选择合适的楼盖设计方案,采用正确的方法,合理地进行设计计算,对于整个建筑结构都具有十分重要的意义。楼盖结构是主要由梁、板组成的结构体系,若有梁有板称作梁板结构或肋梁楼盖,若有板无梁称为无梁楼盖或板柱结构。另外,如筏板基础、阳台、雨棚、楼梯等结构构件都属于梁板结构。 楼盖是建筑结构中的水平结构体系,它与竖向构件、抗侧力构件一起组成建筑结构的整体空间结构体系。它将楼面竖向荷载传递至竖直构件,并将水平荷载(风力、地震力)传到抗侧力构件。根据不同的分类方法,可将楼盖分为不同的类别。 2.1.1 楼盖分类 按施工方法可将楼盖分为现浇楼盖、装配式楼盖、装配整体式楼盖。 现浇楼盖整体性好、刚度大,具有较好的抗震性能,并且结构布置灵活,适应性强。但现场浇筑和养护比较费工,工期也相应加长。我国规范要求在高层建筑中宜采用现浇楼盖。近年来由于商品混凝土、混凝土泵送和工具模板的广泛应用,现浇楼盖的应用逐渐普遍。 按照梁板的布置不同,可将现浇楼盖分为: 1. 肋梁楼盖 肋梁楼盖是由板及支撑板的梁组成。梁通常双向正交布置,将板划分为矩形区格,形成四边支撑的连续或单块板,如图2.1(a )(b )所示。受垂直荷载作用的四边支撑板,其两个方向均发生弯曲变形,同时将板上荷载传递给四边的支撑梁。弹性理论的分析结果表明,当板的长边l 01与短边l 02的比值较大时,板上荷载主要沿短边方向传递,沿长边方向传递的很少。 如图2.1所示一四边简支的矩形板,承受竖向均布荷载q 的作用。现沿板跨中的两个方向分别切出单位宽度的板带,得到两根简支梁。根据板跨中的变形协调条件有: 2 402 22 140111EI l q EI l q f A αα== (2.1) 式中1α、2α 384 521= =αα。 I 1、I 2 — l 01、l 02矩; q 1、q 2q=q 1+q 2 响,取I 1=I 2;由式(2.1)和(q l l l q 4024014021+=, q 2=当l 01/l 02=2时,q 941.01=图2.1 四边支承板上荷载的传递

楼盖课程设计单向板楼盖设计

目录 一、设计资料 (2) 二、单向板楼盖设计 (3) 1.承载能力极限状态设计 (3) 1)板(塑性方案设计) (3) 2)次梁(塑性方案设计) (7) 3)主梁(弹性方案设计) (11) 2.正常使用极限状态裂缝与挠度验算 (16) 1)主梁裂缝宽度验算 (16) 2)主梁挠度验算 (17) 三、双向板楼盖设计 (20) 1.承载能力极限状态设计 (20) 1)板的计算(塑性方案设计) (20) 2)支承梁的计算(弹性方案设计) (24) 2.正常使用极限状态裂缝与挠度验算 (29) 1)短边 (29) 2)长边 (31)

设计资料: 某多层民用建筑平面尺寸为b ×h=16.2m ×27m ,采用砖混结构,分别按单向板和双向板肋形楼盖进行设计。墙厚240mm ,壁柱截面尺寸500mm ×500mm ,中柱为混凝土柱,截面尺寸为400mm ×400mm 。 楼盖面层做法:20mm 厚水泥砂浆找平后做10mm 厚水磨石面层,板底采用20mm 厚混合砂浆天棚抹灰。 材料选用:梁内纵向受力钢筋采用HRB400级热轧钢筋,其余采用HRB335级热轧钢筋。混凝土强度等级为C35,可变荷载标准值3.5kN/2 m 。 由规范查得:16.7c f MPa = 1.57t f MPa = 2.20tk f MPa = 43.1510c E MPa =? 由规范查得: HRB400级钢筋:360y f MPa = 52.010s E MPa =? HRB335级钢筋:'300y y f f MPa == 52.010s E MPa =? 要求: 1、按考虑内力重分布的方法进行单向板肋形楼盖板及次梁的内力及配筋计算,按弹性方法进行单向板楼盖主梁的内力、配筋、变形及裂缝计算; 2、按塑性方法进行双向板肋形楼盖板内力及配筋计算,按弹性方法进行双向板肋形楼盖梁的内力、配筋、变形及裂缝计算。 3、分别绘出单、双向板肋形楼盖的结构平面布置和梁板配筋图,要求单向板肋形楼盖的结构平面布置和梁板配筋图一张(A3),双向板肋形楼盖的结构平面布置和梁板配筋图一张(A3)。

混凝土楼盖设计计算书最终版

钢筋混凝土楼盖课程设计计算书

主梁:跨度13 = 6000mm ,截面高度h ?二怯15L 怯10即h ? =400L 600mm , 取 h^ 600 mm 。 截面宽度 b 3 = h 3 3L h 3 2 即 b 3 = 200] 300mm ,取 d = 300 mm 。 单向板肋梁楼盖结构平面布置如下图所示: 3. 板的设计(按考虑塑性内力重分布的方法计算) (1) .荷载计算 20mm 厚水泥砂浆地面 0.02 20 =0.40kN m 2 20mm 厚混合砂浆抹底 0.0乞1=7 0!<34吊 80mm 厚钢筋混凝土现浇板 0.08 25 2k. 100吊 则板的恒荷载标准值g ki =0.40 0.34 2.00=2.74 kN m 2 楼面传来的活荷载标准值q ki =7kN m 2 恒荷载分项系数取为1.2,活荷载分项系数取为1.3 。 rL P nilTbl 1= r l 厂 I L 一 二 二- ■一 -- 二 !0 Q Q O Q G o 0 ? ? ?

则板的恒荷载设计值g i =2.74 1.2=3.29kN m 2 楼面传来的活荷载设计值q i =7 1.3=9.1kN m 2 荷载总设计值g i 71 =12.39kN m 2,近似取为12.4kN m 2 (2) .计算简图 次梁截面尺寸为 200mm 400mm ,板在砖墙上的搁置长度 印=120mm , 取1m 宽 板带作为计算单元,按塑性理论计算,各跨计算跨度为: 边跨:l 01 =l n h 2 =2000 -100 -130 40=1810mm :: l n y 2 = 1835mm 中间跨:|01 =|n =2000 -200 = 1800mm 因跨度相差(1810-1800) 1800=0.5%<10%,故可按等跨连续板计算内 力,计算简图如下: (3) .相关数据代入公式后计算结果列入下表中: (4) .正截面受弯承载力计算 环境类别一类,C25混凝土,板的最小保护层厚度c=15mm ,取板的有 效厚度 h 01 =80 -20 =60mm ,板宽 b^ 1000mm (板带宽)。C25 混凝土, f c -11.9 N mm 2,=1.0。板内 钢筋采用 HRB335级,贝U f^300N mm 2。 承载力及配筋计算列入下表中:

钢筋混凝土现浇双向板楼盖设计书

北京科技大学 课程设计 设计题目:钢筋混凝土现浇双向板楼盖设计 课程名称:钢筋混凝土结构设计 院系:土环学院土木工程系 班级: 姓名: 学号: 设计时间:2014年6月

目录 一、设计任务书 (2) 1.设计目的和方法 (2) 2.设计资料 (2) 3.设计内容 (2) 4.设计任务 (3) 5.设计要求 (3) 二、设计计算书 (4) 1.结构布置及构件尺寸选择 (4) 2.荷载设计值 (4) 3. 内力计算 (5) 4.双向板支承梁设计 (12) 三、参考文献 (27) 四、附图 (28)

一、设计任务书 1.设计目的和方法 通过本设计对所学课程内容加深理解,并利用所学知识解决实际问题;培养学生正确的设计观点、设计方法和一定的计算、设计能力,使我们掌握钢筋混凝土现浇楼盖的设计方法和步骤;培养用图纸和设计计算书表达设计意图的能力,进一步掌握结构施工图的绘制方法。 根据某多层建筑平面图,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构的要求,并考虑支承结构的合理性确定支承梁的结构布置方案。确定板的厚度和支承梁的截面尺寸及钢筋和混凝土强度等级。分别按照塑性计算方法和弹性理论计算方法进行板、支承梁的内力和配筋的计算。 2.设计资料 (1)结构形式:某多层工业厂房,采用现浇钢筋混凝土结构,内外墙厚度均为300mm,设计时只考虑竖向荷载作用,要求完成该钢筋混凝土整体现浇楼盖的设计,其平面如图1.1所示。 (2)楼面做法:20mm厚水泥砂浆地面,钢筋混凝土现浇板,15mm厚石灰砂浆抹底。 (3)荷载:永久荷载主要为板、面层以及粉刷层自重,钢筋混凝土容重25kN/m3, 水泥砂浆容重20kN/m3,石灰砂浆容重17kN/m3,分项系数R g =1.2,分项系数R q =1.3 或1.4。 (4)材料:平面尺寸l ox =4.5m,l oy =4.8m。楼面均布活荷载q=4.8kN/m。混凝 土强度等级为C30。采用HRB335钢筋。 3.设计内容 (1)双向板肋梁楼盖结构布置:确定板厚度,对板进行编号,绘制楼盖结构布置图。 (2)双向板设计: [1]按弹性理论进行板的设计以及绘制板的配筋图。 [2]按塑性理论进行板的设计以及绘制板的配筋图。

混凝土楼盖课程设计

混 凝 土 楼 盖 课 程 设 计 班级:建工XX-X班 学号:XXXXXXXXXXX 姓名:XXX 指导教师:XXX 日期:2013年6月

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目:民用建筑单向板肋梁楼盖设计与计算 二、设计资料: 某建筑,采用现浇钢筋混凝土结构,梁、板、柱布置如图所示。楼面面层用20mm厚水泥砂浆抹面后,加铺瓷砖地面,面层下铺50mm厚水泥焦渣找平,梁、板下面用20mm厚石灰砂浆粉刷。 三、设计要求: 1、板和次梁用塑性方法设计; 2、主梁用弹性方法设计,画出主梁弯矩和剪力包络图; 3、用A2的图纸,画出板、次梁、主梁的配筋(配筋均采用分离式,手 画或CAD绘制均可); 4、给出所有计算的计算书(手写或计算机打印均可); 5、上交所有计算手稿; 6、购买一个档案袋,把计算书、手稿和图纸装入,档案袋封面上注明 你的学号,姓名,班级和手机号。 四、注意事项: 活荷载标准值为22 kN,其分项系数为1.4. 梁、板混凝土均采用 /m C20混凝土。钢筋直径≥12mm时,采用HRB400级钢筋,直径<12mm时,采用HPB235级钢筋。

单向板肋形楼盖设计与计算 一、板的设计 1、确定板厚及板的计算跨度 板厚:根据其厚度与跨度的最小比值(h l ),板厚应不小于: 40 l = 2400 40 = 60(mm),考虑到民用建筑楼面的最小板厚要求,取板厚h=80mm. 次梁截面尺寸: h = ( 1 12 ~ 1 18 ) l =( 1 12 ~ 1 18 ) * 6000 = 500 ~ 333 (mm) (l 为次梁跨度) 则可取次梁梁高h=450mm. 梁宽则 按b=(1 3 ~ 1 2 )h估算,取b=200mm. 板的计算跨度: 边跨:l =l0 –b =2400-200=2200mm. 中间跨:2200mm.. 板的几何尺寸和计算简图如下:(详见A2图纸) 单向板肋梁楼盖板、次梁、主梁计算承载范围

楼盖设计书

填空 1、对钢筋混凝土轴心性受压构件,由于混凝土收缩,钢筋的压应力、混 凝土的压应力。 2、建筑结构的极限状态有和 3、荷载的设计值等于荷载的标准值乘以相应的系数。 4、结构上的作用按其随时间的变异可分为、、。 5、受弯构件是指仅承受和作用的构件,它是钢筋混凝土结 构中最常见的构件之一。 6、受弯构件的破坏形式、和。 7、大偏心受压破坏属于,小偏心受压破坏属于。 8、受拉构件根据纵向拉力作用的位置可分为和。 9、在实际工程中,常会遇到一些承受扭矩的构件,例如和。 10、钢筋混凝土构件的平均裂缝间距随混凝土保护层厚度增加而,随 纵筋配筋率增大而。 11、预应力混凝土结构中,对预应力钢筋的要求有,,及。12钢筋和混凝土能共同工作的机理是:、、。 13对有明显屈服点的钢筋,通常取相应于残余应变时的应力为名义屈服点,称为。 14结构的可靠性包括、、。 15当构件中同时作用有弯矩剪力时,可能出现以下两种破坏形式:、。 16斜截面破坏的主要形态有、和。 17偏心受压构件在纵向弯曲影响下,其破坏特征有两种类型,对于长细比较小的短柱及长柱,属于破坏;对于长细比较大的细长柱,属于破坏。18钢筋混凝土小偏心受拉构件破坏时全截面,拉力全部由承担。19在钢筋混凝土受扭构件中一般采用钢筋和组成的空间骨架来提高构件的抗扭承载力。 20长期荷载作用下的钢筋混凝土梁,其挠度随时间的增长而,刚度随时间的增长而。 21、预应力混凝土梁的破坏大致可分为两种情况:一种是由弯矩作用引起 的;一种是由和共同作用引起的。 22、结构的可靠性包括、和。 23、结构的极限状态有和。 24、适筋梁的特点破坏始于,钢筋经塑性伸长后,受压区边缘的混凝土的 压应变达到而破坏,超筋梁的破坏始于,破坏时挠度不大,裂缝很细,属于破坏。 判断 1、钢筋和混凝土具有相同的抗压强度。 2、混凝土双向受压时的强度比其单项受压时强度降低。 3、冷拉钢筋可提高屈服强度,但脆性增大。 4、偶然作用发生的概率很小,持续的时间很短,但对结构造成的危害可能很大。 5、混凝土保护层是从受力钢筋侧边算起的。 6、混凝土保护层厚度越大越好。

楼盖课程设计(附施工图)

楼面面层:30厚水磨石板底粉刷:15厚混合砂浆 楼面活荷载标准值:q k =8KN m /2 混凝土强度等级:C30 梁主筋级别:Ⅱ、Ⅲ级 其余钢筋级别:Ⅰ级 二、楼盖的结构平面布置 1.主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。确定主梁的跨度为6.3m,次梁的跨度为6.6m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.1m。楼盖结构布置图如下:

1 2. 按高跨比条件,当板厚h ≥1 40 L =52.5mm 时,满足刚度要求,可不验算扰度。对于工业建筑的楼盖板,要求h ≥80mm ,故取板厚h=80mm 。 3. 次梁的截面高度应满足h=(118 ~1 12 )L=(367~550)mm ,取h=500mm ,则 b=(13 ~1 2 )h=(167~250)mm,取b=200mm 。 4. 主梁的截面高度应该满足h=(115 ~1 10 )L=(420~630)mm,取h=600mm ,则 b=(13 ~1 2 )h=(200~300)mm ,取b=250mm 。 三、 板的设计 1. 荷载计算: 板的恒荷载标准值: 15厚混合砂浆 0.015×17=0.255kN/m 2 30厚水磨石 0.03×20=0.6kN/m 2

80mm厚钢筋混凝土板 0.08×25=2kN/m2 小计 2.855kN/m2 板的活荷载标准值 8kN/m2 恒荷载分项系数取1.2;因为工业建筑楼盖且楼面活荷载标准大于4.0kN/m2,所以活荷载分项系数取1.3。于是板的 恒荷载设计值 g=2.855×1.2=3.426kN/m2 活荷载设计值 q=8×1.3=10.4kN/m2 荷载总设计值 g+q=13.826kN/m2 近似取为 g+q=14.0kN/m2 2.计算简图: 次梁截面为200mm×500mm,现浇板在墙上的支承长度不小于100mm,取板在墙上的支承长度为120mm。按塑性内力重分布设计,板的计算跨度: 边跨:L 0=L n + h 2 =2100-200/2-120+80/2=1920mm<1.025L n =1927mm, 取L =1920mm 中跨: L 0= L n =2100-200=1900mm 板为多跨连续板,对于跨数超过五跨的等截面连续板,其各跨受荷相同,且跨差不超过10%时,均可按五跨等跨度连续板计算。取1m宽板带作为计算单元,计算简图如下图: 3.弯矩设计值 2

整体式单向板肋形楼盖设计书

整体式单向板肋形楼盖设计书 一、设计资料 1.楼层平面 m L 181= m L 302= mm a 370= 板的搁置长度: mm 120 次梁搁置长度:mm 240 主梁搁置长度:mm 370 2.建筑位于非地震区 3.结构安全级别为Ⅱ级 结构重要性系数0.10=γ 4.结构环境类别为一类 结构系数2.1=d γ 5.建筑材料等级: 混凝土:梁、板 20C 钢 筋:板中钢筋、梁中钢筋、构造钢筋Ⅰ级 梁中受力筋:Ⅱ级 6.荷载: 钢筋混凝土重力密度: 3 /25m KN 水泥砂浆: 2/20m KN 混合砂浆抹底20mm 厚: 3 /17m KN 露面活荷载: 2/7m KN 钢筋混凝土柱截面尺寸为 mm mm 400400? 二、结构平面布置及构件截面尺寸初估 1.柱网平面布置(图1) 主梁横向布置,次梁纵向布置;主梁跨设置两根次梁,具体布置如图。 2.各构件截面尺寸初估 在一般的建筑物中,板的跨度常布置为m 5.2~7.1,该楼盖板的跨度取 m l 0.21=。板的厚度常为mm 120~60,按照刚度要求 50402000 40==≥ l h , 因此板的厚度取为80h mm =。 主梁跨度为m 6,次梁跨度取为6m 。由于3:12≥l l ,所以按单向板来设

计。多跨连续次梁截面高度 ( )112 1 ~ 181l ,多跨连续主梁截面高度( )210 1 ~ 151l ,截面宽度都为高度的()21~31,因此,次梁截面尺寸估设计为:200500b h mm mm ?=?;主梁截面尺寸估设计为:250600b h mm mm ?=?。 图1 柱网平面布置图 三、板的计算(按塑性力重分布计算): 板是以边墙和次梁为铰支座的多跨连续板,取单位宽度为mm 1000的板带进行计算,并且按照设计要求取板厚80h mm =,如图3中所示。板的设计按考虑塑性力重分布方法的连续单向板计算。 1.荷载计算 20mm 水泥砂浆地面:2200.020.4/KN m ?= 80mm 钢筋混凝土板:2250.08 2.0/KN m ?= 20mm 混合砂浆抹底:2170.020.34/KN m ?=

钢梁混凝土楼板组合楼盖设计

钢梁混凝土楼板组合楼盖设计 摘要:沈阳皇朝万鑫大厦是集车库、办公、酒店、休闲会所为一体的综合性楼。本文通过对钢梁混凝土楼板组合楼盖设计的介绍,阐述组合梁在国内的具体应用。 关键词:钢梁混凝土;组合楼板;楼盖;设计 1组合楼板的的设计原则及构造要求 组合楼板分为非组合板和组合板,组合板是指压型钢板除用作浇筑混凝土的永久性模板外还充当底板受力钢筋的现浇混凝土楼板。非组合板是指压型钢板仅作为混凝土楼板的永久性模板,不考虑参与结构受力的现浇混凝土楼板。 1.1组合楼板的设计原则 组合楼板应对施工阶段和使用阶段的2个阶段分别进行设计。①施工阶段:a组合楼板中对作为混凝土底模的压型钢板按弹性方法进行强度和变形验算。b 计算时应考虑临时支撑的影响。但考虑到下料的不利情况,也可按两跨连续板或单跨简支板进行计算。c永久荷载为组合楼板自重。当压型钢板变形w大于20mm 时,在全跨应增加0.7w厚的混凝土均布荷载或增设临时支撑。可变荷载为施工荷载和其它附加荷载,施工荷载应不小于1.5KN/m2。d压型钢板的挠度限值可取L/180(L为板跨度)②使用阶段:非组合板按钢筋混凝土楼板的设计方法进行设计。组合板应验算正截面抗弯承载力,纵向抗剪承载力,斜截面抗剪力。当有较大集中荷载作用时尚应进行局部荷载作用下的抗冲切承载力的验算。挠度不应超过L/360(L为板跨度)。负弯矩区的最大裂缝宽度不应超过0.3mm(在正常环境下)及0.2mm(在室内高湿度环境和室外环境下)。 1.2组合楼板的构造要求 组合楼板的构造要求如下:①组合楼板压型钢板宜采用带有特殊波槽、压痕的开口板,缩口板及闭口板。非组合板的压型钢板不要求采用特殊波槽、压痕的板型。②组合楼板的强度等级不宜低于C25。混凝土的粗骨料最大粒径不应超过以下数值中的较小值:0.4hc1,bw/3及30mm。③组合楼板在钢梁上的的支撑长度不小于50mm。组合楼板端部应设置栓钉锚固件,栓钉应设置在端支座的压型钢板凹肋处,穿透压型钢板并焊牢于钢梁上。栓钉直径按下列规定采用:板跨6m,栓钉直径宜取19mm。 2组合梁设计 楼盖自身跨度大,承担荷载相对较小。组合梁两端与混凝土边梁采用铰接连接,组合梁按简支梁设计,由挠度控制,抗弯和抗剪能力相对富裕量较多。组合

楼盖课程设计

2.1 钢筋混凝土楼盖设计任务书 2.1.1 题目:某市轻工业厂房楼盖设计 图一 2.1.2设计条件 某市轻工业厂房承重体系为钢筋混凝土内框架,四周为370mm 砖墙承重,厂房平面尺寸见下图,二楼可变荷载为7.0kN/mm 2,设计只考虑竖向荷载,要求学生完成二层钢筋混凝土整浇楼盖的设计。二层平面尺寸见图一。 1.永久荷载:楼面面层采用20mm 厚水泥砂浆,重度20kN/m 3;板底、梁侧及梁底抹灰层15mm 厚混合砂浆,重度17kN/m 3 ;钢筋混凝土重度25kN/m 3 。 2.二楼楼面可变荷载7.0kN/m 2 。 3.材料:混凝土强度等级C25;主梁、次梁主筋采用HRB335级钢筋;其余钢筋采用HRB235级钢筋。 4.板伸入墙内120mm ,次梁伸入墙内240mm ,主梁伸入墙内370mm 。 5.柱断面尺寸400×400mm。

2.1.3设计内容 1.学生承担的具体设计题号见表一。 2.设计计算书一份,内容包括: (1)二层楼面结构平面布置:柱网、主梁、次梁及板的布置。 (2)现浇板、次梁的承载力计算(内力计算按塑性内力重分布考虑)。 (3)主梁的承载力计算(内力计算按弹性理论考虑)。 3.A2图纸一张,内容包括: (1)二层楼面结构布置图,板的配筋图,板的配筋图画在结构布置图上(板采用分离式配筋)。(2)次梁的配筋图,主梁的配筋图。 (3)必要的结构设计说明。 2.1.4时间安排(一周) 结构计算2天 绘制结构施工图 2天 计算书整理、修改施工图 1天 2.2 课程设计指导书

2.2.1初步选择梁、板的截面尺寸 1.板的尺寸除满足承载力、刚度、裂缝宽度要求外,尚应满足施工要求。板厚 /40;按施工要求,一般楼板厚度不少于60mm,密肋板厚度不少于50mm,工业建筑楼板厚度不少于70mm,取h≥l 本设计楼板厚度选80mm。 2. 次梁截面尺寸:次梁高度取,宽度取。本设计次梁截 面尺寸选b×h=200×450mm。 3. 主梁截面尺寸:主梁高度取,宽度取。本设计主梁截面尺寸选 b×h=300×600mm。 2.2.2在计算书上绘出结构平面布置图 在计算书上画出图二,并标注出柱、主梁、次梁和板的名称(或编号),布置上板、次梁和主梁的计算单元及荷载的取值范围。 图二 2.2.3 板的设计 本设计采用单向板整浇楼盖,按塑性内力重分布方法计算内力。对多跨连续板沿板的长边方向取1米宽的板带作为板的计算单元。 1.计算简图(见图三)

钢筋混凝土楼盖设计参考资料

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目及目的 题目:设计某三层轻工厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。 目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6、学会编制钢筋材料表。 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)、结构平面布置图(1:200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、车间类别为三类金工车间,车间内无侵蚀性介质,结构平面及柱网布置如图。经查规范资料:板跨≥1.2m时,楼面的活荷载标准值为16.0kN/㎡;板跨≥2.0m时,楼面的活荷载标准值为10.0kN/㎡;次梁(肋梁)间距≥1.2m时,楼面的活荷载标准值为10.0kN/㎡;次梁(肋梁)间距≥2.0m时,楼面的活荷载标准值为8.0kN/㎡。数据:Lx=6000, Ly=6300。

L L L 2 楼面构造。采用20mm厚水泥砂浆抹面,15mm厚混合砂浆天棚抹灰。 3 屋面构造(计算柱内力用)。三毡四油防水层,20厚水泥砂浆找平层、150厚(平均)炉渣找坡层、120厚水泥珍珠岩制品保温层、一毡二油隔气层、60厚钢筋混凝土屋面板、15厚混合砂浆天棚抹灰。 4 梁、柱用15厚混合砂浆抹灰。 5 混凝土采用C25;主梁、次梁受力筋采用HRB335级钢筋,其他均采用HPB235级钢筋。

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书

混凝土结构基本原理课程设计一整体式肋梁楼盖设计 指导教师: 班级: 学生姓名: 设计时间: 太原理工大学矿业工程学院 地下工程系

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)、结构平面布置图(1:200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩 M、剪力 V 的包络图 (5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面活荷载: 车间工业楼面活荷载标准值6.5 KN/m3。 2、楼面构造及恒载: 楼面为20mm厚水泥砂浆抹面,20kN/m2;现浇钢筋混凝土板容重25kN/m3;梁底、板底、梁侧均为15mm厚混合砂浆抹灰粉刷,17KN/m3。

3、材料: 混凝土用:C30,ft=1.43N/mm2, fc=14.3N/mm2 钢筋:主梁、次梁受力筋用HRB335或HRB400级钢筋:板中受力筋用HRB335级:其它钢筋采用HRB235级:纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度,主梁、次梁为25mm,板为15mm。 4、板、次梁、主梁的端支座搁置长度分别为120mm、180mm、240mm。钢筋混凝土柱截面尺寸为400mm×400mm。 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为 6.9m ,次梁的跨度为 6.6m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 2.3m 。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当h≥1 40 l=57.5mm时,满足刚度要求,可不验算挠度。 对于工业建筑的楼盖板,要求 h ≥ 80mm ,取板厚 h = 80mm。 3、次梁的截面高度应满足h c= ( 1 18 ~ 1 12 )L x= (367~550)mm,取h c= 400mm 则b c= (1 3 ~ 1 2 )h c= (133~200)mm,取b c=150mm。 4、主梁的截面高度应该满足h z=( 1 14 ~ 1 8 )L y=(493~863)mm,h z=500mm,则

楼盖课程设计计算书

钢筋混凝土单向板肋形楼盖课程设计计算书 1.设计资料 (1) 楼面做法:楼面面层采用20mm 水泥砂浆抹面,板底及梁侧采用15mm 厚的混合砂浆抹底。 (2) 材料:混凝土强度等级采用C25,钢筋除梁中受力主筋采用HRB335外,其余均为HRB300筋。 (3)板伸入墙内120mm ,次梁伸入墙内240mm ,主梁伸入墙内370mm 。 2. 楼盖的结构平面布置 (1) 梁板的布置和尺寸: 主梁横向布置,次梁纵向布置,主梁的跨度为6.9m ,次梁的跨度为6.3m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.3m ,3L L 2,75.2L L 2121<<=,按单向板设计,并适当增加沿跨长方向的分布钢筋,以承担长跨方向的弯矩。 按跨高比条件,要求板厚mm h 7.7630/2300=≥,对于工业建筑的楼盖板,要求mm 70h ≥,取板厚h=80mm 。 次梁的截面高度应满足mm 525~350L 12 1 ~181h 11== )(,取h=500mm ,截面宽度取b=200mm 。 主梁的截面高度应满足690~460L 10 1 ~151h 22== )(,取h=650mm ,截面宽度取b=300mm 。 楼盖结构平面布置图见下图。

(2) 单向板和次梁的设计:要求按考虑塑性内力重分布的方法设计,主要应包括截面尺寸的选定,确定计算跨度、计算荷载、计算内力及确定各主要截面的配筋并绘出配筋图。 3. 板的设计 (1) 荷载 板的永久荷载标准值 面层20mm 水泥砂浆抹面 24.02002.0m KN =? 80mm 钢筋混凝土板 2m k 0.22508.0N =? 底部15mm 混合砂浆抹底 2m k 26.017015.0N =? 小计 2.66 2m k N 板的荷载标准值 6.3 2m k N 永久荷载的分项系数取1.2,因楼面的可变荷载标准值大于4.02m k N ,所以可变荷载的分项系数应取1.3,于是板的: 永久荷载设计值 g=2.32.166.2=?2m k N 可变荷载设计值 q=19.83.13.6=?2m k N 荷载总设计值 g+q=11.782m k N (2) 计算简图 计算跨度:次梁截面为mm 500mm 200?,板在墙上支承长度为120mm ,按塑性内力重分布设计,板的计算跨度: 边跨:2120280120-100-23002h l l n 01=+=+=<1.025n l =2234.5mm ,取01l =2120mm 中间跨 02l =n l =2300-200=2100mm 因跨度相差10%,可按等跨连续板计算,取1m 宽板带作为计算单元,计算简图如图所示: (3) 弯矩设计值 由表11-1可查得,板的弯矩系数分别为:边跨跨中,1/11;离端第二支座,1/11-;

混凝土楼盖设计

课程设计结构计算书 一:设计资料 设计某三层轻工厂房车间的楼盖,拟采用整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,结构平面及柱同布置如图示(楼梯间在此平面外)。 结构平面及柱网布置图 (1)楼面构造:楼面为20mm 厚水泥砂浆抹面;顶棚为15mm 厚混合砂浆抹灰;梁用15mm 厚混合砂浆抹灰。 (2)活荷载:标准值为3/5.4m KN 。 (3)恒载分项系数为1.2;活荷载分项系数为1.3。 (4)材料选用:混凝土采用C20(22/10.1,/6.9mm N f mm N f t c ==);钢筋:主、次梁受力筋采用HRB400级(2/360mm N f y =),板中受力筋用HRB335级(2/300mm N f y =);其它用HPB300级(2/270mm N f y =)。 二:板的计算 板按塑性理论方法计算。板的 33.32000 6600 12>==l l ,按单向板设计。 板的厚度按构造要求取为)5040 200040( 801h mm mm l mm h <===。次梁截面高度取 )44015 6600 15(4502h mm l mm h <===,截面宽度取为mm b 200=,板的尺寸及支撑 情况如下图1—1所示。

图1—1 (1)荷载 恒载标准值 20mm 厚水泥砂浆抹面 23/4.0/2002.0m KN m KN m =? 80mm 厚钢筋混凝土板 23/0.2/2508.0m KN m KN m =? 15mm 厚混合砂浆抹灰 23/255.0/17015.0m KN m KN m =? 2/655.2m KN g k = 线荷载设计值 m KN g /186.3655.22.1=?= 线活载设计值 m KN m KN q /85.5/5.43.1=?= 合计 m KN q g /036.9=+ 即每米板宽为m KN /036.9 (2)内力计算 计算跨度 m m m m m m a l m m m m m h l n n 82.184.12 12.022.012.00.2282.12 08.022.012.00.22>=+--=+=+--=+ 边跨取。m l o 82.1= 中间跨 m m m l o 8.120.00.2=-= 计算跨度差%10%1.18.1/)8.182.1(<=-m m m ,说明可按等跨连续板计算内力(为简化计算起见,统一取m l o 82.1=)。取1m 宽板带作为计算单元,计算简图如图1—2所示。

组合楼盖设计

组合楼盖课程设计 一、设计资料 1、工程概况 某多层办公楼的标准层建筑平面如图1-1所示,房屋总长度36.1m,总宽度16.2m。结构设计使用年限50年,结构安全等级二级,环境类别一类,耐火等级二级,抗震设防烈度六度。 图1-1 标准层平面图 2、建筑做法 楼面做法:20mm水泥砂浆找平,5mm厚1:2水泥砂浆加“108”胶水着色粉面层;板底为V 形轻钢龙骨吊顶。 外墙做法:采用240mm加气混凝土砌块,双面粉刷。外粉刷1:3水泥砂浆底,厚20mm,外墙涂料,内粉刷为混合砂浆粉面,厚20mm,内墙涂料。 内墙做法:采用240mm加气混凝土砌块,双面粉刷。内粉刷为混合砂浆粉面,厚20mm,内墙涂料。 3、可变荷载 办公楼楼面可变荷载标准值2.0kN/m2,组合值系数Ψc=0.7,准永久值系数Ψq=0.4; 走廊、楼梯可变荷载标准值2.5kN/m2,组合值系数Ψc=0.7,准永久值系数Ψq=0.5。 4、设计内容 试对组合楼盖和组合梁进行设计。

二、结构布置 主体结构拟采用横向框架承重方案,横向刚接、纵向铰接;在③轴和④轴之间设置十字形交叉中心支撑,如图1-2所示,纵向形成框架-支撑体系。 框架梁、柱均采用H型钢,框架柱截面形心与纵横轴线重合。 楼板拟采用压型钢板-混凝土组合楼板,在○A与○B轴之间及○C与○D轴之间沿纵向布置一道次梁,压型钢板沿横向布置,最大跨度为3.3m。 结构布置如图1-2所示。 图1-2 结构平面布置图 三、组合楼盖设计 组合楼盖设计包括组合板设计和组合梁设计,应考虑使用阶段和施工阶段的不同要求。 1.组合板截面尺寸估选 (1)压型钢板用于组合楼板的压型钢板净厚度(不包括涂层)不应小于0.75mm,也不得超过1.6mm,一般宜取1.0mm。波槽平均宽度(对闭口式压型钢板为上口槽宽)不应小于50mm;当在槽内设置栓钉时,压型钢板的总高度不应大于80mm。

用PKPM 进行现浇混凝土空心楼盖的设计

运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计 类别:我的文章评论(0) 浏览(612) 2008-12-14 22:42 标签:BBF空心无梁楼盖现浇空心板楼盖空心楼盖GRC结构设计功能 无梁楼盖结构体系又称板柱结构体系,这是相对梁板结构体系而言的。在我国, 无梁楼盖结构体系是近年来发展较为迅速的一项建筑结构新技术。较之传统的密肋梁结构体系它具有整体性好、建筑空间大,可有效地增加层高等优点。并且,采用 无梁楼盖体系的建筑物的地震效应也要明显小于层高较大的梁板结构体系的建筑物。在施工方面,采用无梁楼盖结构体系的建筑物具有施工支模简单、楼面钢筋绑扎方便,设备安装方便等优点,从而大大提高了施工速度。因此,采用无梁楼盖结构具有明显的经济效益和社会效益。 对无梁楼盖这种结构来说,其设计计算主要分为两块:结构整体的空间结构分析和无 梁楼盖本身的分析计算。目前,PKPM系列结构设计软件对这两方面的设计都已经有比较成熟的分析方法。下面我们就此分别做一些介绍: I.无梁楼盖的整体三维计算 无梁楼盖结构的整体计算可通过PKPM软件中的TAT软件或SATWE软件进行。当然,这两个软件对无梁楼盖在三维计算中的建模处理是不一样的: 在TAT软件中,对于无梁楼盖结构来说,由于没有梁和柱子相连,一般我们必须按照规范中的规定将板简化为双向等代框架梁进行计算。因此,在用P MCAD对无梁楼盖进行人机交互式建模时,首先应确定等代框架梁的宽、高,也即确定等代框架梁的刚度。一般来说,等代框架梁的刚度由板宽决定:我们通常取柱距的 1 /2板宽为等代框架梁的宽、高。确定等代框架梁的刚度之后,再将等代框架梁作为普通的主梁输入。比如下例中横向柱距为5400mm,则该向的等代梁截面定义为 2 700mm*2700mm,纵向柱距为3000mm,则该向等代梁截面定义为1500mm*1500mm。然后将所定义的等代框架梁布置好,如下图所示: 模型建立后再接力TAT软件进行三维分析。TAT的分析计算过程我们在此就不赘述了。当然,这种方法对楼板的模拟与实际工程情况有一些出入,因此我们还可以采用S ATWE进行更为准确的计算。 在采用SATWE软件分析无梁楼盖结构时,由于SATWE软件具有考虑楼板弹性变形的功能,可以采用弹性楼板单元较为真实的模拟楼板的刚度和计算变形。尤其是在 2 001年4月以后的版本中增加了一种能真实计算楼板平面内和平面外的刚度的楼板假定:弹性板6。因此我们就不用将楼板简化为双向等代框架梁体系了,而是直接对无梁楼盖体系进行三维分析计算。当然,我们还必须在建模时进行一定的处理:在P MCAD人机交互式输入时,在以前需输入等代框架梁的位置上布置截面尺寸为100*100的矩形截面虚梁。(但在边界处及开洞处最好是布置实梁)。如下图所示: 这里布置虚梁的目的有二:其一是为了SATWE软件在接力PMCAD的前处理过程中能够自动读取楼板的外边界信息;其二是为了辅助弹性楼板单元的划分。当然,虚梁是不参与结构的整体分析的,实际上S ATWE的前处理程序会自动将所有的虚梁过滤掉。此外,为了正确分析该结构,在SATWE程序中还应将无梁楼盖的楼板定义为弹性楼板。如下图所示:

楼盖课程设计电子教案

楼盖课程设计

2.1 钢筋混凝土楼盖设计任务书 2.1.1题目:某市轻工业厂房楼盖设计 图一 2.1.2设计条件 某市轻工业厂房承重体系为钢筋混凝土内框架,四周为370mm砖墙承重,厂房平面尺寸见下图,二楼可变荷载为7.0kN/mm2,设计只考虑竖向荷载,要求学生完成二层钢筋混凝土整浇楼盖的设计。二层平面尺寸见图一。 1.永久荷载:楼面面层采用20mm厚水泥砂浆,重度20kN/m3;板底、梁侧及梁底抹灰层15mm厚混合砂浆,重度17kN/m3;钢筋混凝土重度25kN/m3。 2.二楼楼面可变荷载7.0kN/m2。 3.材料:混凝土强度等级C25;主梁、次梁主筋采用HRB335级钢筋;其余钢筋采用

HRB235级钢筋。 4.板伸入墙内120mm,次梁伸入墙内240mm,主梁伸入墙内370mm。 5.柱断面尺寸400×400mm。 2.1.3设计内容 1.学生承担的具体设计题号见表一。 2.设计计算书一份,内容包括: (1)二层楼面结构平面布置:柱网、主梁、次梁及板的布置。 (2)现浇板、次梁的承载力计算(内力计算按塑性内力重分布考虑)。 (3)主梁的承载力计算(内力计算按弹性理论考虑)。 3.A2图纸一张,内容包括: (1)二层楼面结构布置图,板的配筋图,板的配筋图画在结构布置图上(板采用分离式配筋)。

(2)次梁的配筋图,主梁的配筋图。 (3)必要的结构设计说明。 2.1.4时间安排(一周) 结构计算2天 绘制结构施工图 2天 计算书整理、修改施工图 1天 2.2 课程设计指导书 2.2.1初步选择梁、板的截面尺寸 1.板的尺寸除满足承载力、刚度、裂缝宽度要求外,尚应满足施工要求。板厚 取h≥l0/40;按施工要求,一般楼板厚度不少于60mm,密肋板厚度不少于50mm,工业建筑楼板厚度不少于70mm,本设计楼板厚度选80mm。 2. 次梁截面尺寸:次梁高度取,宽度取。本设计次梁截 面尺寸选b×h=200×450mm。 3. 主梁截面尺寸:主梁高度取,宽度取。本设计主梁截面尺寸选b×h=300×600mm。 2.2.2在计算书上绘出结构平面布置图 在计算书上画出图二,并标注出柱、主梁、次梁和板的名称(或编号),布置上板、次梁和主梁的计算单元及荷载的取值范围。

双向板肋梁楼盖课程设计

双向板肋梁楼盖 课程设计 目录 设计任务书 (3) 设计题目 (3) 设计资料 (3) 设计内容 (3) 二、楼盖的结构平面布置 (3) 三、按弹性理论设计 (4) (1)荷载设计值 (4) (2)计算跨度 (4) (3)弯矩计算 (4) (4)截面设计 (6) (5)斜截面受剪承载力 (7) (6)裂缝宽度验算 (7) (7)绘制施工图 (9) 四、按塑性铰线法设计 (9) (1)荷载设计值 (9) (2)计算跨度 (10) (3)弯矩计算 (10) (4)截面设计 (11) (7)绘制施工图 (12) 五、支承梁的设计 (12) (1)荷载........................................................................................,. (12) (2)计算简图 (13) (3)内力计算 (13) (4)截面承载力计算 (14) 参考文献 (15)

一、设计任务书 说明:该课设所属此次课程设计统一编号55号。 (一)设计题目 双向板肋梁楼盖课程设计 (二)设计资料 某4层框架房屋,采用现浇钢筋混凝土楼盖。现浇钢筋混凝土柱承重,柱截面尺寸400×400。结构柱网平面布置如附图所示。其中2、3、4层楼面建筑标高分别为、、。楼面均布活荷载标准值为KN/m2。 楼面做法:10mm水磨石面层;钢筋混凝土现浇板;20mm水泥砂浆抹底,60mm焦渣混凝土垫层。 顶棚做法:V型轻钢龙骨吊顶(一层石膏板,无保温层)。(m2) 隔墙:150mm陶粒空心砌块(5~6 KN/m2),20mm石灰砂浆双面抹灰。每道处于轴线上的梁均按设置隔墙考虑。 材料:混凝土强度等级C35;梁钢筋采用HRB400级钢筋,板采用HPB300级钢筋。 环境类别:一类。 (三)设计内容 (1)确定结构布置方案,包括楼盖结构体系承重方式的确定,梁格布置,梁板截面尺寸的选定。(2)按照选定的结构方案,用手算进行楼板设计,包括荷载计算、内力分析和配筋计算。(3)按照选定的结构方案,用手算进行梁的设计,包括荷载计算、内力分析和配筋计算(包括正截面和斜截面)。 (4)绘制结构施工图。图纸内容包括: 1、结构平面布置(包括梁、板、柱布置及编号) 2、楼板结构施工详图。 3、梁结构施工详图。主梁要画出内力包络图和抵抗弯矩图,并以此确定钢筋的截断、弯起等布置。 (5)结构设计计算书一份(包括必要的文字说明在内)。 装订顺序:任务书,目录,正文,参考文献,(自选)软件分析结果 (6)课设总结:包括收获、体会、创新点和建议等。 二、楼盖的结构平面设置 按双向板肋梁楼盖设计,结构平面布置如图,支承梁截面取为200mmx500mm,根据构造要求,双向板板厚不宜小于80mm,由于不做挠度验算,双向板的板厚与短跨跨长的比值应满足刚度要求,即h≥l01/40=165mm,取板厚取为170mm。

楼盖结构分类及布置

. . 2 钢筋混凝土楼盖结构设计 2.1楼盖结构分类及布置 楼盖(屋盖)是建筑结构重要的组成部分,在建筑结构中,混凝土楼盖的造价占到整个土建总造价的近30%,其自重占到总重量的一半左右。因此,选择合适的楼盖设计方案,采用正确的方法,合理地进行设计计算,对于整个建筑结构都具有十分重要的意义。楼盖结构是主要由梁、板组成的结构体系,若有梁有板称作梁板结构或肋梁楼盖,若有板无梁称为无梁楼盖或板柱结构。另外,如筏板基础、阳台、雨棚、楼梯等结构构件都属于梁板结构。 楼盖是建筑结构中的水平结构体系,它与竖向构件、抗侧力构件一起组成建筑结构的整体空间结构体系。它将楼面竖向荷载传递至竖直构件,并将水平荷载(风力、地震力)传到抗侧力构件。根据不同的分类方法,可将楼盖分为不同的类别。 2.1.1 楼盖分类 按施工方法可将楼盖分为现浇楼盖、装配式楼盖、装配整体式楼盖。 现浇楼盖整体性好、刚度大,具有较好的抗震性能,并且结构布置灵活,适应性强。但现场浇筑和养护比较费工,工期也相应加长。我国规要求在高层建筑中宜采用现浇楼盖。近年来由于商品混凝土、混凝土泵送和工具模板的广泛应用,现浇楼盖的应用逐渐普遍。 按照梁板的布置不同,可将现浇楼盖分为: 1. 肋梁楼盖 肋梁楼盖是由板及支撑板的梁组成。梁通常双向正交布置,将板划分为矩形区格,形成四边支撑的连续或单块板,如图2.1(a )(b )所示。受垂直荷载作用的四边支撑板,其两个方向均发生弯曲变形,同时将板上荷载传递给四边的支撑梁。弹性理论的分析结果表明,当板的长边l 01与短边l 02的比值较大时,板上荷载主要沿短边方向传递,沿长边方向传递的很少。 如图2.1所示一四边简支的矩形板,承受竖向均布荷载q 的作用。现沿板跨中的两个方向分别切出单位宽度的板带,得到两根简支梁。根据板跨中的变形协调条件有: 2 40222140111EI l q EI l q f A αα== (2.1) 式中1α、2α 384 521==αα。 I 1、I 2 — l 01、l 02矩; q 1、q 2q=q 1+q 2 响,取I 1=I 2;由式(2.1)和(q l l l q 4024014021+=, q 2=

相关文档
相关文档 最新文档