文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 绿色建筑评价标准(GBT 50378-2014)评分表.模板

绿色建筑评价标准(GBT 50378-2014)评分表.模板

绿色建筑评价标准(GBT 50378-2014)评分表.模板
绿色建筑评价标准(GBT 50378-2014)评分表.模板

理论实际评价折算分项一星级内

满分满分得分得分权重要求得分节

1000.21节

1000.24节

1000.2节

1000.17室

量计算值总得分1000.18

绿色建筑预评估

预评估结果

按照《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)要求对本项目进行预评估.经评估,控制项全部达标,评分项得分 分,达到一星级绿色住宅建筑。评估结果如下表。

类别

19层

以上

35 < A

≤ 41

23 < A ≤ 26

22 < A ≤

24

20 < A

≤ 22

11 < A

≤ 13

15

A ≤ 3 5 A ≤ 3 5 A ≤ 22 A ≤ 20 A ≤ 1119

4 .1. 1 项目选址应符合所在地城乡规划,且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控

制要求。

符合要求4. 1. 2 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁,无危险化学品、易燃易爆危险

源的威胁,无电磁辐射、含氡土壤等危害。

符合要求条文

控制项

评分项4.1. 3 场地内不应有排放超标的污染源。符合要求4 . 2 . 1 节约集约利用土地,评价总分值为19 分。对居住建筑,根据其人均居住用地指

标按表4.2.1-1的规则评分;对公共建筑,根据其容积率按表4. 2. 1-2的规则评分。

5

表 4.2.1-1 居住建筑人均居住用地指标评分规则

4 . 2 . 2 场地内合理设置绿化用地,评价总分值为9分,并按下列规则评分:

1 居住建筑按下列规则分别评分并累计:

1 ) 住区绿地率:新区建设达到30% ,旧区改建达到25 %,得2分;

2) 住区人均公共绿地面积:按表4. 2. 2-1的规则评分,最高得7分。

表4. 2. 2-1 住区人均公共绿地面积评分规则

住区人均公共绿地面积Ag

得分

新区建设

居住建筑人均居住用地指标A (m2)

3层及以

4? 6 层7? 12 层

0.8 ≤ R< 1.510

1.5 ≤ R< 3.515

R ≥ 3. 519

13? 18

表 4. 2.1 - 2 公共建筑容积率评分规则

容积率R得分

0.5 ≤ R< 0. 85

2 公共建筑按下列规则分别评分并累计:

1 ) 绿地率:按表4. 2. 2-2的规则评分,最高得7分;

表4. 2. 2 - 2 公共建筑绿地率评分规则

旧区改建

1.0m2 ≤ Ag

1.3m2 ≤ Ag

Rg≥ 40 %7

2) 绿地向社会公众开放,得2分。

4

绿地率Rg得分

30%≤ Rg< 35%2

35%≤ Rg< 40%5

Ag≥ l. 5m2Ag≥ l. 0m27

13.2预评估表节地与室外环境

建筑类型

得分246343

4 . 2 . 3 合理开发利用地下空间,评价总分值为6分,按表4. 2. 3 的规则评分。

6

表4.2.3 地下空间开发利用评分规则

地下空间开发利用指标居住建筑

地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr 65 % ≤Rr < 15%15% ≤Rr < 25%Rr ≥ 25%公共建

筑地下建筑面积与总用地面积之比Rpl

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp2Rpl ≥ 0.5Rpl ≥ 0.7且Rp2 <7 0%

2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下,按下列规则分别评分并累计:

1) 场地内人活动区不出现涡旋或无风区,得2分;

2) 50% 以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0. 5Pa ,得 1 分。

4 . 2 . 7 采取措施降低热岛强度,评价总分值为4分,并按下列规则分别评分并累计:

4 .2 .5场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的有关规定,评价分值为4分。

4 . 2 . 6 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风,评价总分值为6

分,并按下列规则分别评分并累计:

1 在冬季典型风速和风向条件下,按下列规则分别评分并累计:

1) 建筑物周围人行区风速小于5m/s ,且室外风速放大系数小于2,得2分 ;

2) 除迎风第一排建筑外,建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa ,得1分 ;

4 .2 .4建筑及照明设计避免产生光污染,评价总分值4分,并按下列规则分别评分并累

计:

1 玻璃幕墙可见光反射比不大于0.2,得2分;

2 室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的

规定,得2分。

2

1 场地出人口到达公共汽车站的步行距离不大于500m ,或到达轨道交通站的步行距离不

大于800m ,得3分;

2 场地出入口步行距离800m 范围内设有2 条及以上线路的公共交通站点(含公共汽车站

和轨道交通站),得3分;

3 有便捷的人行通道联系公共交通站点,得3分。

4 . 2 . 9 场地内人行通道采用无障碍设计,评价分值为3分 。1 红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物等遮阴措施的面 积达到10%,得1分;达到20%,得2分;

2 超过7 0 % 的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不小于0.4,得2分。

4

4 . 2 . 8 场地与公共交通设施具有便捷的联系,评价总分值 为9分,并按下列规则分别评

分并累计:

4 . 2 . 10 合理设置停车场所,评价总分值为6分,并按下列规则分别评分并累计:

1 自行车停车设施位置合理、方便出入,且有遮阳防雨措

3664类

别自评

分适用得分

2) 采用错时停车方式向社会开放,提高停车场(库)使

用效率;

3 ) 合理设计地面停车位,不挤占步行空间及活动场所。

64 . 2 . 1 1 提供便利的公共服务,评价总分值6分 ,并按下列规则评分:

施,得3分;

2 合理设置机动车停车设施,并采取下列措施中至少2 项,

得3分:

1) 采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式节约集约用地;

2 合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施,并采取相应的径流污染控制

措施,得3分;

3 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%,得3分。

94 . 2 . 14 合理规划地表与屋面雨水径流,对场地雨水实施外排总量控制,评价总分值为6分。其场地年径流总量控制率 达到55%,得3分;达到70%,得6分。

4 . 2 . 1

5 合理选择绿化方式,科学配置绿化植物,评价总分值为6分,并按下列规则分

别评分并累计:

4 ) 室外活动场地错时向周边居民免费开放。6

4 . 2 . 12 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局,保护场地内原有的自然水域、湿地和植被,采取表层土利用等生态补偿措施,评价分值为3分。

4 . 2 . 13 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施,对大于10hm 2的场地进行雨水

专项规划设计,评价总分值为9 分,并按下列规则分别评分并累计:

1 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到30%,得3分 ;

5 ) 场地1000m 范围内设5种及以上的公共服务设施。

2 公共建筑:满足下列要求中2项,得3分;满足3项及

以上,得6分:

1) 2 种及以上的公共建筑集中设置,或公共建筑兼容2种及以上的公共服务功能;

2) 配套辅助设施设备共同使用、资源共享;

3 ) 建筑向社会公众提供开放的公共空间;

1 居住建筑:满足下列要求中3项,得3分;满足4项及

以上,得6分:

1) 场地出人口到达幼儿园的步行距离不大于300m ;

2 ) 场地出入口到达小学的步行距离不大于500m ;

3 ) 场地出入口到达商业服务设施的步行距离不大于500m ;

4 ) 相关设施集中设置并向周边居民开放;

合计

节地与室外环境得分Q 1条 文1 种植适应当地气候和土壤条件的植物,采用乔、灌、草

结合的复层绿化,种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求,得3分;

2 居住建筑绿地配植乔木不少于3株/100m 2,公共建筑采

用垂直绿化、屋顶绿化等方式,得3分。

6

节能与能源利用

项评

6分

项直燃型蒸汽型燃煤

燃油燃气5.1.1 建筑设计应符合国家现行相关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。符合要求5 . 2 . 1 结合场地自然条件,对建筑的体形、朝 向 、楼 距 、窗墙比等进行优化设计,评价分值为6分 。5 . 2 . 2 外 窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风,评价总分值为6分,并按下列规则评分:1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑,其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5%,得4

分;达到10%,得6分 。

2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑,外窗可开启面积比例达到30%,得4分;达到35%,得6分。

3 设玻璃幕墙和外窗的建筑,对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1款和第2款进

行评价,得分取两项得分的平

均值。

5.1. 2 不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。符合要求5 . 1 . 3 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

符合要求5 . 1 . 4 各房间或场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》

GB50034中规定的现行值。符合要求

表 5.2.4 冷、热源机组能效指标比现行国家

标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的提高或降低幅度

机组类型能效指标

提高或降低幅度电机驱动的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组制冷性能系数

12

5. 2. 3 围护结构热工性能指标优于国家现行相关建筑节能设计标准的规定,评价总分值

为10分,并按下列规则评分:

1 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5% ,得5分;达到10%,得10分。

2 供暖空调全年计算负荷降低幅度达到5 %,得5分;达到 10%,得10分。

30(COP)

提高6 %溴化锂吸收式

冷水机组

制冷、供热性能系数(COP)提高6 %单位制冷量蒸汽耗量降低6 %5 . 2 . 4 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标

准》GB50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求,评价分值为6分。对电

机驱动的蒸气压缩循环冷水( 热泵)机组,直燃型和蒸汽型溴化锂 吸收式冷(温)水

机组,单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组,多联式空调(热泵)机组,

燃煤、燃油和燃气锅炉,其能效指标比现行国 家 标准《公共建筑节能设计标准》

GB50189规定值的提高或降低幅度满足表5. 2. 4的要求;对房间空气调节器和家用燃气

热水炉,其能效等级满足现行有关国家标准的节能评价值要求。

锅炉热效率提高3个百分热效率提高2个百分

单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组能效比(EER )提高6 %

多联式空调(热泵)机组

制冷综合性能系数(IPLV (C))提高8 %

得分

4

5

6

7

8

5. 2. 5 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符

合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189 等的有关规定,且空调冷热水系

统循环水泵的耗电输冷(热)比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规

范》GB50736规定值低20 %,评价 分值为6 分。

5 . 2 .

6 合理选择和优化供暖、通 风与空调系统,评价总分值为10分,根据系统能耗的

降低幅度按表5. 2. 6的规则评分。

表 5.2.6 供暖、通风与空调系统能耗降低幅度评分规则

供暖、通风与空调系统能耗降低幅度De 得分

5 % ≤ De < 10 %3

10 % ≤ De < 15 %7

De ≥15 %10

5 . 2 . 7 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗,评价分值为6分 。

5 . 2 . 8 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗,评价

总分值为9分 ,并按下列规则分别评分并累计:

1 区分房间的朝向,细分供暖、空调区域,对系统进行分区控制,得3分;

2 合理选配空调冷、热源机组台数与容量,制定实施根据负荷变化调节制冷(热)量的

控制策略,且空调冷源的部分负荷性能符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》G

B 50189的规定,得3分;

5 . 2 . 13 排风能量回收系统设计合理并运行可靠 ,评价分值为3 分 。

40%≤ R hw < 50%5 . 2 . 14 合理采用蓄冷蓄热系统,评价分值为3分 。

5 . 2 . 15 合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求,评价分值为4分 。

5 . 2 . 12 合理选用节能型电气设备,评价总分值为5分 ,并按下列规则分别评分并累

计:

1 三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》

GB20052的节能评价值要求,得3 分 ;

2 水泵、风机等设备,及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求,得2

分 。

3 水系统、风系统采用变频技术,且采取相应的水力平衡措 施,得3分。

5 . 2 . 9 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区

、定时、感应等节能控制措施,评价分值为5分。

5 . 2 . 10 照明功率密度值达到现行国 家 标准《建筑照明设计标准》GB50034中规定的

目标值,评价总分值为8分。主要功能房间满足要求,得4分;所有区域均满足要求,得

8 分。

5 . 2 . 11 合理选用电梯和自动扶梯,并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施,

评价分值为3 分 。

50%≤ R hw < 60%60%≤ R hw < 70%5 . 2 . 16 根据当地气候和自然资源条件,合理利用可再生能源,评价总分值为10分 ,按

表5. 2. 16的规则评分。

表 5.2.1 6 可再生能源利用评分规则

可再生能源利用类型和指标由可再生能源提供的生活用热水比例R hw 20%≤ R hw < 30%30%≤ R hw < 40%

9104567891045678910

48自适评用得得分分控

7分

项8由可再生能源提供的电量比例R e 70%≤ R hw < 80%

R hw ≥80%

由可再生能源提供的空调20%≤ R ch < 30%

用冷量和热量比例R ch 符合要求6 . 1 . 2 给排水系统设置应合理、完善、安全。符合要求1.0%≤ R e < 1.5%

1.5%≤ R e <

2.0%

2.0%≤ R e < 2.5%

2.5%≤ R e <

3.0%

3.0%≤ R e < 3.5%

3.5%≤ R e <

4.0%

R e ≥4.0%30%≤ R ch < 40%

40%≤ R ch < 50%

50%≤ R ch < 60%

60%≤ R ch < 70%

70%≤ R ch < 80%

R ch ≥80%

6 . 1 . 3 应采用节水器具。符合要求6 . 2 . 1 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555中的节水用水定额的要求,评价总分值为10分,达到节水用水定额的上限值的要求,得4分;达到上限值与下限值的平均值要求,得7分;达到下限值的要求,得10分。合计

节能与能源利用得分Q 2

条 文6 . 1 . 1 应制定水资源利用方案,统筹利用各种水资源。R hw

6 . 2 . 3 给水系统无超压出流现象,评价总分值 为8分。用水点供水压力不大于0.30MPa ,得3分 ;不大于0.20MPa ,且不小于用水器具要求的最低工作压力,得8分。

6. 2 . 4 设置用水计量装置,评价总分值为6分,并按下列规则分别评分并累计:

1 按使用用途,对厨房、卫生间 、空调系统、游泳池、绿化、景观等用水分别设置用水计量装置,统计用水量,得

2 分;

2 按付费或管理单元,分别设置用水计量装置,统计用水量,得4分。

26 . 2 . 2 采取有效措施避免管网漏损,评价总分值为7分,并按下列规则分别评分并累计:1 选用密闭性能好的阀门、设备,使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件,得1分;

2 室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损,得1分;

3 设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表;运行阶段提供用水量计量情况和管网漏损检测、整改的报告,得5分。

26 . 2 . 5 公用浴室采取节水措施,评价总分值为4分,并按下列规则分别评分并累计:

1 采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器,得2分;

2 设置用者付费的设施,得2分。

46 . 2 . 6 使用较高用水效率等级的卫生器具,评价总分值为10分。用水效率等级达到3 级 , 得5分;达到2级,得 10 分 。

节水与水资源利用

建筑

得分类型有市政再生水供应

无市政再水供应室内冲厕室外绿化灌慨道路浇洒洗车用水8.00%

4.00%---●〇●● 5 分---

8.00%---〇〇〇7 分30.00%

30.00%●〇●〇●〇●〇15 分10.00%

------●●● 5 分---

8%---〇------10 分50.00%

10.00%●●〇●〇●〇15 分3.00%

------●●● 2 分---

2.50%---〇------10 分50.00%

3.00%●●〇●〇●〇15 分2.00%------●●〇● 2 分6 . 2 . 7 绿化灌溉采用节水灌溉方式,评价总分值为10 分,并按下列规则评分:

1 采用节水灌溉系统,得7分;在此基础上设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施,再得3分。

2 种植无需永久灌溉植物,得10分。

6 . 2 . 8 空调设备或系统采用节水冷却技术,评价总分值为 10分,并按下列规则评分:

式 中:R u —— 非传统水源利用率,%;

W u —— 非传统水源设计使用量(设计阶段)或实际使用

量(运行阶段),m 3/a ;

W R —— 再生水设计利用量(设计阶段 )或实际利用量(运行阶段),m 3/a ;

1 循环冷却水系统设置水处理措施; 采取加大集水盘、设置平衡 t 或平衡水箱的方式,避免冷却水泵停泵时冷却水溢出,得6分;

2 运行时,冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不低于80 %,得10分;

3 采用无蒸发耗水量的冷却技术,得10分。

6 . 2 . 9 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用节水技术或措施,评价总分值为5分。其他用水中采用节水技术或措施的比例达到50%,得3分;达到80%,得5分。

W r —— 雨水设计利用量(设计阶段 )或实际利用量 (运行阶段),m 3/a ;

W s —— 海水设计利用量(设计阶段 )或实际利用量(运行阶段),m 3/a ;

W 0—— 其他非传统水源利用量(设计阶段 )或实际利用量 (运行阶段),m 3/a ;

W t —— 设计用水总量(设计阶段 )或实际用水总量( 运行阶段),m 3/a 。

6 . 2 . 10 合理使用非传统水源,评价总分值为15分,并按下列规则评分:

1 住宅、办公、商店、旅馆类建筑:根据其按下列公式计算的非传统水源利用率,或者其非传统水源利用措施,按表6. 2. 1 0 的规则评分。

R u =W u/ Wt ×100% ( 6. 2. 10- 1)

W u = W R + Wr +W s + W 0 (6. 2. 1 0 -2 )

商店

注:式中设计使用量为年用水量,由平均日用水量和用水 时间计算得出。实际使用量应通过统计全年水表计量的情 况计算得出。式中用水量计算不包含冷却水补水量和室外景观水体补水量。

表 6. 2.1 0 非传统水源利用率评分规则

非传统水源利用率非传统水源利用措施住宅办公

---

1.00%---〇------10 分1

2.00% 2.00%●●〇●〇●〇15 分

自适评

用得

得分

分控制项评9旅馆注:“●”为有市政再生水供应时的要求;“〇”为无市政再生水供应时的要求。

2 其他类型建筑:按下列规则分别评分并累计。

1) 绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于80% ,得7分;

2) 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低50%,得8分。

6. 2 .11 冷却水补水使用非传统水源,评价总分值为8分,根据冷却水补水使用非传统水源的量占总用水量的比例按表6. 2. 11的规则评分。

表 6.2.11 冷却水补水使用非传统水源的评分规则

冷却水补水使用非传统水源的量占总用水量比例Rnt 得 分

10% ≤Rnt< 30 %4

30% ≤Rnt< 50 %6

合计

节水与水资源利用得分Q 3

别条文Rnt ≥50 %8

6 . 2 . 1 2 结合雨水利用设施进行景观水体设计,景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60% ,且采用生态水处理技术保障水体水质,评价总分值为7分,并按下列规则分别评分并累计:

1 对进人景观水体的雨水采取控制面源污染的措施,得4分;

2 利用水生动、植物进行水体净化,得3分。

7 . 2 . 1 择优选用建筑形体,评价总分值为9分。根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 - 2010规定的建筑形体规则性评分,建筑形体不规则,得3分;

建筑形体规则,得9分。

7 . 1 . 1 不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑

材料及制品。

符合要求7 . 1 . 2 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采

用不低400MPa 级的热乳带肋钢筋。符合要求

7 . 1 . 3 建筑造型要素应简约,且无大量装饰性构件

。符合要求

节材与材料资源利用

分5项

可重复

使用隔

(墙)

比例Rrp

得分

30%≤

Rrp<

50%

3

50%≤

Rrp<

80%

4

Rrp≥

80%

5

预制构

件用量

比例Rpc

得分

15%≤

Rpc < 30%3

7 . 2 . 2 对地基基础、结构体系、结构构件进行优化

设计,达到节材效果,评价分值为5分。

7. 2. 3 土建工程与装修工程一体化设计,评价总分值

为10分,并按下列规则评分:

1 住宅建筑土建与装修一体化设计的户数比例达到30 %,得6分;达到100%,得10分。

2 公共建筑公共部位土建与装修一体化设计,得6

分;所有部位均土建与装修一体化设计,得10分。

7. 2. 4 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断(墙),评价总分值为5分,根据可重复

使用隔断(墙)比例按表7. 2. 4的规则评分。

表 7 . 2. 4 可重复使用隔断(墙)比例评分规则

7 . 2 . 5 采用工业化生产的预制构件,评价总分值为5分,根据预制构件用量比例按表7. 2. 5的规则评分。

4表 7 . 2. 5 预制构件用量比例评分规则

30%≤

Rpc <

50%

4Rpc ≥

50%5

施工现

场500

km 以内

生产的

建筑材

料重量

占建筑

材料总

重量的

比例得分60%≤

Rtm <

70%

670%≤

Rtm<

90%

8Rtm ≥

90%10

10107 . 2 . 6 采用整体化定型设计的厨房、卫浴间,评价

总分值为6分,并按下列规则分别评分并累计:

1 采用整体化定型设计的厨房,得3分;

2 采用整体化定型设计的卫浴间,得3分。

7. 2 . 7 选用本地生产的建筑材料,评价总分值为10

分,根据施工现场500 km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例按表7. 2. 7的规则评分。

10表 7 . 2. 7 本地生产的建筑材料评分规则

7 . 2 . 8 现浇混凝土采用预拌混凝土,评价分值为10

分。

7 . 2 . 9 建筑砂浆采用预拌砂浆,评价总分值为5分。建筑砂浆采用预拌砂浆的比例达到50%,得3分;达到100 %,得5分。

400MPa

级及以

上受力

普通钢

筋比例

Rsb

得 分30%≤

Rsb <

50%

450%≤

Rsb<

70%

670%≤

Rsb<

85%

8Rsb ≥

85%10

表 7 . 2.10 400MPa 级及以上受力普通钢筋评分规则

2 ) 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到

50%,得10分。

2 钢结构:Q345及 以上高强钢材用量占钢材总量的

比例达到50%,得8分;达到70%,得10分。

3 混合结构:对其混凝土结构部分和钢结构部分,分别按本条第1 款和第2 款进行评价,得分取两项得分

的平均值。

7 . 2 . 10 合理采用高强建筑结构材料,评价总分值为10 分,并按下列规则评分:

1 混凝土结构:

1 ) 根据400MPa 级及以上受力普通钢筋的比例,按表

7. 2. 10的规则评分,最高得10分。

51

7 . 2 . 11 合理采用高耐久性建筑结构材料,评价分值为5 分。对混凝土结构,其中高耐久性混凝土用量占混凝土总量的比例达到50%;对钢结构,采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料。

1 采用一种以废弃物为原料生产的建筑材料,其占同类建材的用量比例达到30%,得3分;达到50%,得5分 。

2 采用两种及以上以废弃物为原料生产的建筑材料,每一种用量比例均达到30%,得5分。

7 . 2 . 14 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料,评价总分值为5分,并按下列规则分别评分并

累计:

1 合理采用清水混凝土,得2分;

7 . 2 . 12 采用可再利用材料和可再循环材料,评价总分值为10分,并按下列规则评分:

1 住宅建筑中的可再利用材料和可再循环材料用量比例达到 6 %,得8分;达到10%,得10分。

2 公共建筑中的可 再利用材料和可再循环材料用量比例达到 10%,得8分;达到15%,得10分。

7 . 2 . 13 使用以废弃物为原料生产的建筑材料,评价总分值为5分,并按下列规则评分:

2 采用耐久性好、易维护的外立面材料,得2分;

3 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料,得1

分。

3合计

自适评

用得

得分分

控制项类

别条文8 . 1 . 1主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。

符合要求

8 . 1 . 2 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。

符合要求

节材与材料资源利用Q 4

8.1 . 6 屋顶和东、西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。

符合要求8 . 1 . 7 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机

物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB /T18883的有关规定。

符合要求8 . 1 . 3 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《

建筑照明设计标准》GB50034的规定。符合要求8 . 1 . 4 采用集中供暖空调系统的建筑,房间内的温

度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定。

符合要求8 . 1 . 5 在室内设计温、湿度条件下,建筑围护结构

内表面不得结露。符合要求

室内环境质量

评6分项8 . 2 . 1 主要功能房间室内噪声级,评价总分值为6分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平

均值,得3分;达到高要求标准限值,得6分。8 . 2 . 3 采取减少噪声干扰的措施,评价总分值为4分,并按下列规则分别评分并累计:

1 建筑平面、空间布局合理,没有明显的噪声干扰,得2分;

2 采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施,使用率不小于50%,得2分。

28 . 2 . 2 主要功能房间的隔声性能良好,评价总分值

为9分,并按下列规则分别评分并累计:

1 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准 《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限

标准限值和高要求标准限值的平均值,得3分;达到高要求标准限值,得5分;2 楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值,得3分;达到高要求标准限值,得4分。

9

3面积比

例R A

得 分60%≤R A

<65%

465%≤

R A <

70%5≤

R A <

75%6≤

R A <

7

表 8 . 2. 6 公共建筑主要功能房间采光评分规则8 . 2 . 4 公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计,满足相应功能要求,评价分值为3分。

8 . 2 . 5 建筑主要功能房间具有良好的户外视野,评价分值 为3分。对居住建筑,其与相邻建筑的直接间距超过18m ;对公共建筑,其主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观,无明显视线干扰。

8 . 2 . 6 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的要求,评价总分值为8分,并按下列规则评分:

1 居住建筑:卧室、起居室的窗地面积比达到1/6,得6分;达到1/5,得8分。

2 公共建筑:根据主要 功能房间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033要求的面积比例,按表8. 2. 6 的规则评分,最高得8分。8

R A≥

8 80%

面积比

例R A

得 分5%≤R A <

10%

110%≤

R A <

215%≤

R A <

20%3R A ≥

20%4

128. 2. 8 采取可调节遮阳措施,降低夏季太阳辐射得热,评价总分值为12分。外窗和幕墙透明部分中,有可控遮阳调节措施的面积比例达到25%,得6分;达到50 %,得12分。

8. 2. 9 供暖空调系统末端现场可独立调节,评价总分值为8 分。供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例达到70%,得4分;达到90%,得8分。

8. 2. 10 优化建筑空间、平面布局和构造设计,改善自然通风效果,评价总分值为13分,并按下列规则评分:

1 居住建筑:按下列2项的规则分别评分并累计:8 .

2 . 7 改善建筑室内天然采光效果, 评价总分值为14分,并按下列规则分别评分并累计:

1 主要功能房间有合理的控制眩光措施,得6分;

2 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%,得4分;

3 根据地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例,按表8. 2. 7的规则评分,最高

得4分。

14表 8 . 2.7 地下空间采光评分规则

60%≤R R <

65%6≤R R <

70%7≤R R <

75%8≤R R <

980%≤R R <

1085%≤R R <

1190%≤R R <

95%12R R ≥

95%

132 避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所,得3分。

8. 2. 12 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统,评价总分值为8分,并按下列规则分别评分并累计:

2 公共建筑:根据在 过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/ h 的面积比例,按表8. 2. 10的规则评分,最高得13分。

表 8.2.10 公共建筑过渡季典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

8. 2 . 11 气流组织合理,评价总分值为7分,并按下列规则分别评分并累计:

1 重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求,得4分;

1) 通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖地区达 到10%,在夏热冬冷地区达到8%,在其他地区达到5%,得 10分;

2 ) 设有明卫,得3分。

541 对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析,并与通风系统联动,得5分;

8. 2.13 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置,评价分值为5分。

合计

室内环境质量得分Q 52 实现室内污染物浓度超标实时报警,并与通风系统联动,得3分。

相关文档