文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西藏某太阳能光伏电站工程施工组织设计_secret

西藏某太阳能光伏电站工程施工组织设计_secret

西藏某太阳能光伏电站工程施工组织设计_secret
西藏某太阳能光伏电站工程施工组织设计_secret

1、概述

1.1 编制依据

(1)《中电投西藏桑日县10MWp并网光伏电站工程招标文件》及答疑文件;

(2)国家现行光伏发电站施工规范和光伏发电工程验收规范、其它相关规范;

(3)发包单位提供的施工条件、现场实际施工条件;

(4)我部的科技水平、管理水平、技术装备及施工经验。

1.2 工程概况

中电投西藏桑日县10MWp并网光伏电站工程位于西藏自治区山南地区桑日县江村,距离桑日县约15km。桑日县属藏南高原湖盆峡谷区,北靠念青唐古拉山南麓,南接喜马拉雅山东段,雅鲁藏布江横穿县境,具有典型的“两山夹一谷”的地形地貌特征。场址区微地貌为念青唐古拉山山前洪积扇,地势北高南低,范围为北纬29o16′39.8″~29o17′2.6″,东经91o53′7.2″~91o53′35.5″。面积约0.3 km2,海拔3600m~3563m,位于雅鲁藏布江北岸、桑日县与乃东县县道紧南侧,华新水泥厂及冲木达110kV变电站就座落在场区对岸,沙石料场也在场址附近。本工程太阳能资源、交通、水电、材料供应及送出条件均较好。

中电投西藏桑日县10MWp并网光伏电站,计划2010年11月30日5MWp投产发电,其它5MWp计划2011年4月15日投产发电。

本工程包括以下内容:

(1)西藏桑日县10MWp并网光伏电站场区场地平整;

(2)西藏桑日县10MWp并网光伏电站场区主干道工程;

(3)西藏桑日县10MWp并网光伏电站综合控制楼土建及装饰工程;

(4)西藏桑日县10MWp并网光伏电站综合控制楼的给排水(含消防)、电气照明、弱电系统设备安装以及室外配套工程(含污水处理系统);

(5)西藏桑日县10MWp并网光伏电站综合控制楼接地及避雷系统;

(6)西藏桑日县10MWp并网光伏电站电池组件支架基础的土建工程、预埋件、接地系统(埋入部分)制作、安装及;

(7)11座逆变器室土建、电气照明及装饰及接地系统工程;

(8)水源井、水泵房土建施工;

(9)消防水池和生活水池工程。

1.3 施工条件

(1)对外交通条件

项目拟选址地江管理区距离山南行署所在地泽当13公里,距离桑日县城15公里,国道318线与省道306线穿境而过,十二五规划建设的拉林铁路也将经过江管理区。中国移动、中国电信覆盖整个管理区,交通便利,通讯畅通。

(2)施工用水

本工程附近的沿线为河流,施工用水从河流取水,可满足施工及生活用水需求,生活用水需设置过滤或沉沙设备。

(3)施工用电

冲木达110kV变电站座落在场区对岸,施工用电从变电站接引,通过变压器接到施工作业面的配电柜供电。

(4)施工材料

沙石料场在场址附近,可以购买后使用自卸车运输到工作面。

1.4 地质条件

(1)地质。桑日县属藏南高原湖盆峡谷区,北靠念青唐古拉山南麓,南接喜马拉雅山东段,雅鲁藏布江横穿县境,具有典型的“两山夹一谷”的地形地貌特征。地势北高南低,地形复杂多变,最高海拔5926m,最低海拔3280m。雅江河谷在县内有34km左右的宽阔地带,北部高原草场上零星分布着许多小湖泊,南部为沟谷纵横的山地。

(2)地层。受地质构造影响,桑日县地层比较单一。以雅鲁藏布江为界,以北为冈底斯—念青唐古拉地层区拉萨—波密分区,大面积出露燕山晚期花岗岩等中酸性侵入岩。雅鲁藏布江以南属于喜马拉雅地层区的特提斯喜马拉雅北部地槽型沉积带,主要出露厚度大、岩性复杂的中生代地层,轻度变质,具有复理石及类复理石沉积,火山岩、放射虫硅质岩及混杂岩。由北向南地层岩型依次为:石灰一二叠系石英砂岩、含砾砂板岩、板岩;燕山晚期花岗岩;第三系麦拉石砾岩;蛇绿岩;类复理石。

(3)地貌。经过地质运动,桑日县形成以构造地貌为主的地形骨架,因内外营

力的共同作用,造就各种不同的地貌类型,大体以雅鲁藏布江为界,将全县分为南北两部迥然不同的大地貌单元。桑日县南部山地即属于北坡高原的一部分,北部为冈底斯山脉东延部分郭喀日居褶皱山地的部分。整个山系由强烈褶皱的侏罗系、白垩系规模宏大的中酸性侵入岩和混合岩组成。桑日县地貌分为高山地貌、河谷地貌和风沙地貌。

1.5 气象、水文条件

(1)气候特征。受青藏高原影响,桑日县在气候上属高原温带季风半湿润气候区雅江中游桑日-加查亚区。雅江以北主要为高原温带季风半湿润气候,雅江河谷及南部地区则为高原温带季风半干旱气候。在气候垂直分带上,海拔4000m以下为半干旱温带高原气候,4000~5000m之间为亚寒带高原气候,5000m以上则属寒带高原气候。

(2)气温。雅鲁藏布江河谷地带平均气温8.2℃,最热月(7月)均温15.4℃,最冷月(1月)均温-0.9℃,极端最高气温29℃(出现在1961年共四天),极端最低气温-17.6℃(1962年1月3日)。气温的月较差全年平均为14.8℃,11月至次年的1月在16.3℃以上,以1月份最大,达16.7℃,6月份至9月份在14.0℃以下,尤以8月份最小,只有11.9℃。北部年平均气温5℃~8℃,最暖月(7月)平均气温13℃~15℃,6月至9月绝对最低气温均在0℃以上,最冷月(1月)平均气温-2℃左右。

(3)降水。桑日县河谷地带年平均降水量429.1毫米。年际变化较大,最多年(1962年)705.7毫米,最少年(1982年)只有277.9毫米,最多年与最少年之差为477.8毫米,相差2.1倍,而且分布极不均匀。沃卡河谷年平均降水量507.5毫米,最多年(1978年)711.4毫米,最少年(1972年)378.1毫米。由于受季风势力的强弱和进退以及暖湿气流的影响,夏季高温多雨,降雨多集中在6月至9月,占全年降水量的88.5%,并以夜雨为主,全年夜雨率达80%以上。

(4)日照及太阳总辐射。由于海拔高,空气稀薄,水汽少,云量少,尘埃等杂质少,透明度高,太阳光能过大气层时能量损失少,加上纬度低,降雨少,故日照时间长,光照充裕,太阳辐射强,是我国太阳日照数量最多的地区之一,全年平均日照时数为2936.6小时,日照百分率为66%。最多年(1976年)为3038.0小时,百分率为69%;最少年(1962年)也有2751.6小时,百分率62%。干季云雨少,故

日照多,日照百分率在67%以上,尤以10月份至12月份为最多,达73%左右,7、8月适逢雨季,其日照百分率在56%左右。

太阳总辐射年平均为172.65千卡/厘米2,,其季节分配以4月份至6月份最多,达17千卡/厘米2~19千卡/厘米2。开发太阳能发电项目有非常好的前景。

(5)空气温度与蒸发。由于全年降水稀少,空气干燥,故全年相对湿度小,年平均值43%,全年变动在39%~48%之间。7月至9月平均相对湿度最大为61%~66%,1月至3月最小,在29%以上。

桑日县由于太阳辐射强、风大、湿度小,故地面蒸发特别强烈,年蒸发量可达1968.7毫米。

(6)风。受大气环境及地形的影响,全年平均风速3.5米/秒,2月份至5月工份平均风速较小,在4.0米秒~4.8米/秒;全年大风日数73.8天。最大风速一般在13米/秒,最大时可达20米/秒,全年盛行单一风向,各月均以NE(东北)为主,最大风速以SW(南西)为主。

(7)冻土。桑日县冻土厚度平均为10厘米,最大深度可达40厘米,

(8)水文。桑日县水系发达,河流众多,高山湖泊星罗棋布,冰川发育,共同组成了以雅鲁藏布江为干流的树枝状水系格局,全县共有大小常年流水溪河22条。在境内北部、东部和东北部高山顶上,存在约14平方千米的永久性积雪冰川,成为桑日县巨大的地表固态水库。除此之外,尚有大小湖泊126个,水域总面积623.44公顷,贮有大量的水资源。

桑日县境内地下水资源较为丰富,主要来自大气降水、东北部和南部渗透、河谷两侧地表径流渗透及农田回归水。县域内河谷地段的地下水大于河谷两侧山沟,北部大于南部。地下水类型为重碳酸钙和重碳酸钙镁两种类型,PH值为7.1,属于偏弱碱水,矿化度小于1克/升,为淡水,对混凝土无侵蚀。县城附近的地下水埋藏较深,深度30米~50米之间。沃卡、白金、白堆、比巴、巴朗等村的地下水埋藏较浅,深度为2米~5米。由于多年的泥沙淤积与河床的不断抬升,使比巴河、白堆河、增期河、白金河等河流的部分地段出现地下水冒涌现象。

(9)自然灾害

风灾。桑日县平均每年大于7级以上的大风,主要集中在冬春季节。年均7级~8级以上大风25.5天,大风多为阵风。冬春大风季节,多发生少尘天气。境内冬春季节大于6级以上的大风有70天左右。

冰雹。冰雹形成于云层厚、含水量高、对流强的雷雨云中,且随雷雨云移动,一般冰雹出现于暖季,冷季由于水分缺乏,势力对流不充分,故少冰雹,据多年观测结果表明,平均每年约发生3次雹灾,全县的冰雹路线主要有:增期—沃卡、里龙—白堆;扎嘎乡等。

霜冻。桑日县热量条件较好。平均初霜日为9月18日,终霜日为次年5月15日,霜冻期240天左右,无霜期125天,到11月初严重霜冻开始。

1.6 施工特点、难点及对策

(1)本工程施工任务重,时间紧,交通距离远且不方便,施工人员调配难度非常大,施工强度高,带有突击性的特点。我部施工资源安排、人员和施工设备配备、材料供应等方面充分考虑这一现状,配齐、配足管理人员,配置数量足够的技术人员,加强现场管理,精心组织,科学安排好各项目的施工。

(2)本工程地处藏南高原湖盆峡谷区,海拔高达3600m,氧气含量不足、空气干燥、紫外线强,内地施工人员可能难以适应当地的气候条件,为此,我部将尽量选拔临近西藏地区的施工人员,尽量降低人员的不适应性。

(3)本工程远离城市,西藏地区建设市场不大发育,可能造成施工材料、设备供应困难,我部进场后将及时编制施工组织设计,做好施工设备及材料的计划,统一在拉萨市集中采购,保证设备和材料的供应。

1.7 工期目标

根据招标文件,本工程主要控制性工期目标为:2010年9月10日开工,一期5MWp工程其它工程完工时间为2010年11月30日。2011年4月15日工程竣工。1.8 工程质量目标

本标段全部施工项目质量满足招标文件和设计文件要求,符合国家和行业标准,所承建工程达到优良等级,单元工程合格率为100%,单元工程优良率85%以上。1.9 安全文明施工目标

本标段安全施工实现“双零”目标,杜绝重大人身伤亡事故、重大机械设备损坏事故、重大火灾事故、负同等及以上责任的重大交通事故、重大垮坍事故,轻伤率控制在3‰以下,创建安全文明施工样板工地。

1.10 环境保护目标

本标段施工的环境保护目标:保护生态环境,不超标排放,环境污染事故为零,严格落实环保措施;废弃物处理符合规定,力争减少施工场地和周边环境植被的破坏,减少水土流失;施工现场环境及营区绿化符合环保要求;车辆、设备尾气排放符合大气污染物的综合排放标准。

2、总体施工组织布置及规划

2.1 施工总平面图

2.1.1 布置原则

(1)施工总体规划用地不超过业主提供的征地红线范围,所有施工布置在业主指定的工地范围内,按施工组织合理布置生产生活设施。

(2)遵循国家及行业的有关法律法规、规程、规范及招标文件的要求。

(3)施工道路充分利用业主提供的已有道路,对标准偏低的原有施工道路进行拓宽改建,同时修建一些必要的临时道路。

(4)采取相对集中、方便施工、利于环保和水土保持的原则布置生产设施及辅助设施。

(5)按业主现场指定的位置进行规划布置,生产生活、施工辅助设施和仓库等场地和设施,在规定的标段施工营地范围内集中布置。生活办公营地布置整齐划一,及时对营地进行绿化,并配齐消防、安全设施。油库、氧气和乙炔库等危险材料库的布置遵守国家安全、防爆、防火等规程和发包方招标文件的要求。消防、安全设施应齐全到位,道路畅通、场地整齐干净,并处理好临时雨水、污水排放,以防止污染环境。

(6)根据业主要求和现场施工条件,按照因地制宜、节约用地、有利生产、易于管理、满足需要、安全可靠的原则进行临时设施布置。

2.1.2 施工道路布置

本标段工程施工道路设置适当的照明、警示信号和标志牌等交通安全设施,采取预防措施以保护本标段和公众的通车安全。

项目拟选址地江管理区距离山南行署所在地泽当13公里,距离桑日县城15公里,国道318线与省道306线穿境而过,交通便利。

2.1.3 施工营地、现场办公生活设施

施工营地、现场办公生活设施布置在业主指定的场地内,所有房屋统一采用彩钢板房,建筑面积1250m2,房建特性参见表2-2。

表2-2 生活、办公设施房建特性表

项目建筑面积(m2) 结构型式备注

办公用房150彩钢板房

生活用房900彩钢板房

其他用房200彩钢板房

合计1250彩钢板房

(1)办公室:根据项目部管理机构设置和人员办公需要,建设办公用房150m2。保持宽敞、明亮、整洁。

(2)生活住房:本标高峰期人数约400人,建设生活住房900m2,与办公室统一布设。内部设施保持整洁,生活用品分类统一存放。宿舍内建立管理制度,并落实防火、卫生负责人。

(3)其他用房200 m2,办公生活营地统一布置进、排水管线,搞好绿化、卫生和排水工作。

2.1.4 临时生产设施

临时生产设施布置在业主指定的场地内,采取相对集中,方便施工的原则布置临时生产设施。拟在施工用地范围内布置砂石骨料堆放区、混凝土拌和系统、钢筋加工厂、木材加工厂、综合仓库、机械设备修配厂及停放场等临时生产设施。

(1)混凝土拌和系统布置

混凝土主要包括电池组件支架及其基础、变配电箱变基础及垫层混凝土、混凝土护面墙、综合楼土建部分混凝土框架等,根据混凝土施工的分布情况,混凝土采用集中供应的方式。

根据施工总进度计划要求,混凝土浇筑高峰强度约为52m3/d,混凝土拌和系统配置2台JS350滚动式搅拌机,额定生产能力2.4m3/h,可满足混凝土浇筑强度要求。混凝土拌和系统设置水泥库、外加剂库和砂石堆料场。水泥采用袋装水泥为主,水泥库按照储备7天的储量考虑,建筑面积80m2,采用木棚结构,覆盖保温帆布。砂石料堆场的三面及中间隔离采用浆砌石挡墙隔开成3个隔仓,分别堆放中石、小石和砂。设置办公用房及仓库。拌和系统设污水沉淀池,统一布置排水管线,生产废水经排水管线汇入沉淀池经沉淀处理后达标后排放。

(4)钢筋加工厂

钢筋总量约260t,高峰按生产能力10t/d计算,钢筋加工厂配置钢筋加工设备一台套可满足加工强度要求。钢筋加工厂包括钢筋加工棚、原材料堆场和成品料堆场。钢筋加工棚建筑面积80m2,为彩钢板结构。钢筋加工厂设钢筋厂内设钢筋弯曲机、钢筋调直机及钢筋切断机。

钢筋加工设备见表2-3《钢筋加工设备一览表》。

表2-3 钢筋加工设备一览表

序号设备名称规格型号功率(kw)数量(台)

1 钢筋切断机GJ5-40 7.5 1

2 钢筋弯曲机GJ7-40 2.8 1

3 钢筋调直机GTJ4-4/1

4 9 1

4 电动除锈机直径250mm 1.1 1

(5)木材加工厂

本标段木材加工仅一些简单的木模板、木支撑等加工,配备一套加工设备可满足施工要求。木材加工厂设加工车间和成品堆场。木材加工厂与钢筋厂配合布置,加工厂的建筑采用半敞开式简易结构,内设板枋材、半成品和成品堆场。

木工间加工设备配置见表2-4。

表2-4 木材加工设备表

序号设备名称型号数量功率(kw)

1 圆盘锯MJ106 1台 4

2 木工平面刨MJ504 1台 2.8

3 木工车床MM201 1台 1.0

4 万能磨锯机MR1212 1台 1.0

5 平口砂轮3035A 1台 1.75

(6)实验室

该工程所有的试验项目,送西藏委托具有法定检测资格或由业主、监理指定的检测单位检验,以确保规范要求的试验项目不漏验。

(7)综合仓库

综合仓库布置在施工营地,采用彩钢板结构房屋,主要用于存放五金器材、工具、设备配件、化工材料等物资,按使用要求分设五金材料库、化工材料库、劳保用品库、配件库、其它库房及露天堆场。

(8)机械设备修配厂及停放场

根据施工设备较多的实际情况,在现场建立相适应的机械设备修配厂及停放场,

主要用于各种施工机械设备的中、小修、部分配件的加工以及机械设备的保养、停放等,机械设备的大修利用当地的修配加工企业的力量。机械设备修配厂设机修车间、加工车间、工具间等。设备停放场及修配厂均设污水沉淀池、滤油池,统一布置排水管线,生产废水经排水管线汇入沉淀池,经沉淀处理达标后方可排放,含油废水汇入滤油池经处理后达标后排放。

机械设备修配厂的主要设备配置见表2-6。

表2-6 修配厂主要设备配置

序号设备名称规格型号数量功率(KW)

1 普通车床C6180×3000 1 7.5

2 连杆矫正器LJ-1 1

3 喷油嘴试验台PC-400 1

4 直流电焊机AX3-320-1 2 7.5×2

5 交流电焊机BX1-330 2 11×2

6 乙炔发生器O3-1 2

(9)油库

工地油库油库配置1个20t的柴油油罐,柴油从西藏购买,工程车辆直接在油库加油。油库露天摆放,油库值班室搭设彩钢板结构房屋,设置卧室和办公室,面积约20m2。

采取相对集中,方便施工的原则布置临时生产设施,在本标施工用地范围内布置混凝土拌和系统、预制混凝土构件加工厂、水泥稳定土拌和系统、设备停放场及修理间、钢筋加工厂、木材加工间、综合仓库等临时生产设施。

2.1.5供水、供电及通讯系统

(1)供水

施工用水主要包括:浆砌石砂浆拌制用水及混凝土施工用水等。施工沿线的零星用水部位采用分散供水,在附近设置移动式水箱,由洒水车给移动式水箱供水。

根据招标文件,施工用水由施工单位自行解决。本工程附近的沿线为河流,施工用水从雅鲁藏布江取水。设置浆砌石水池蓄水。生产及生活办公用水从供水点接引主供水管到生产及生活办公场区内,各施工用水从主供水管接引。供水管路采取适当的保温措施,防止冬季施工被冻裂。生活用水设置过滤设备,其它生产供水视水质情况确定是否作净化处理,保证水质分别满足生活办公、施工生产辅助企业用水要求。

施工生产废水经沉淀处理达标后后排放。

(2)供电

冲木达110kV变电站座落在场区对岸,施工用电从变电站接引,通过变压器接到施工作业面的配电柜供电。

(3)通讯系统

拟在办公生活营地安装程控电话和传真机,主要管理人员均配备手机,确保对外通讯畅通。施工区配备无线对讲机,确保指挥、调度的迅速、灵活、畅通。手机也可以作为内部联系工具。

2.1.6 消防设施

在施工营地、油库、钢筋及木工厂、设备停放场及仓库、修理车间等场地均配置干式灭火器等消防设施,并按照要求定期送消防单位检查。工区成立消防队,负责全工区的消防工作。

2.2 临时占用地

根据上述布置,临时生产、办公和生活设施建筑特性、占地计划见表2-8。

表2-8 临时用地计划表

序号项目名称建筑面积(m2)需用时间备注

1 混凝土拌和系统80 2010.9.10~2011.04.15 彩钢板房

2 砂石料堆场300 2010.9.10~2011.04.15 木棚结构

3 综合加工厂105 2010.9.10~2011.04.15 木棚结构

4 办公用房150 2010.9.10~2011.04.1

5 彩钢板房

5 生活用房900 2010.9.10~2011.04.15 彩钢板房

6 其他用房200 2010.9.10~2011.04.15 彩钢板房

7 综合仓库100 2010.9.10~2011.04.15 彩钢板房

8 油库20 2010.9.10~2011.04.15 砖混结构

9 合计1855

3、土建工程主要施工技术方案

3.1 工程测量

3.1.1 测量依据

(1)国家现行规范:《工程测量规范》(GB50026—93);

(2)中国水电顾问集团西北勘测设计研究院设计的施工图纸及相关标准图集;

(3)业主方及其有关单位组织的施工现场有关测量控制点的交接和提供的相关资料。

3.1.2施工测量的组织

(1)测量人员的素质

该工程的测量工作,关系到建筑物定位及功能间的布局要求,能否满足设计要求,能否满足国内外相关规范的要求。我们将组织有理论和实践经验的测量人员来承担此项目的测量工作。

(2)施工测量的组织

以项目经理部牵头组织专业测量人员组成专业测量组。

本工程的测量控制网由我单位测量队测设,经业主和监理工程师验收确认后,交项目部测量组使用,项目部测量组在使用前应予以检查及复测。

3.1.3测量设备的配备与管理

(1)测量设备、仪器准备:

日本拓普康DI9603 红外线测距仪1 台

德国010BJ2 经纬仪2 台

德国芬荼92336 精密水准仪2 台

钢卷尺50m 2 把

弹簧称100N 2 把

(2)测量设备管理

1) 所有测量仪器、钢尺需检定合格后方可使用。

2) 严格按照GB50026-93《工程测量规范》要求执行。方格网按Ⅱ级独立网要求测设。

3) 所有测量仪器、钢尺等都由专业人员专人负责保管。

3.1.

4. 建立施工控制网

(1)根据施工总平面图上拟建的建(构)筑物的坐标位置、基线、基点的相关数据,城市水准点或设计图纸上指定的相对标高参照点,用经纬仪、水准仪、钢尺进行网点的测设。

(2)测量按先整体后局部的工作程序进行。

(3)先在整个建筑场地内建立统一的控制网,作为各建(构)筑物的定位、放线的依据。

(4)根据施工控制网进行各建筑物定位测设。

(5)施工控制网点的测量,应进行闭合误差校该,误差值在1/5000内,可按比例修正,超出允许误差值时,应复测。

(6)使用经纬仪测设施工控制网点时,测量应不少于一个测回(往返测为一个测回)。

(7)建立施工平面控制网使用钢尺量度时,应将钢尺两端尽可能保持在同一水平高度后方可进行量尺。

(8)统一施工控制网点,水准点及建(构)筑物的主轴线等控制点标志设置牢固、稳定,不下沉、不变位,并用混凝土保护,重点的标志和环境保护需要,可加栏围护。

3.1.5高程控制

(1)根据总平面图上所示的国家水准点标志或勘测设计图纸上指定的水准点相对参照点,用水准仪准确地引测到施工场地附近便于监控的相应位置上,用于监控的水准点位置,应牢固稳定,不下沉,不变形。

(2)高程的引测应进行往返一个测回,其闭合误差值不得大于Ⅱ等的n 值(n 为引测站数),闭合误差值在允许值范围内,可按水平距离比例相应修正。

3.1.6建(构)筑物轴线的定位及标定

(1)根据总平面图或布置平面图所标示的方位、朝向定出基点,用经纬仪测量定位,用钢尺丈量平面及开间尺寸。

测量由主轴线交点处开始,测量(丈量)各轴线,最后将经纬仪移到对角点进行校核闭合无误,总体尺寸及开间尺寸复准准确,方可把轴线延伸到建筑物外的轴线桩、龙门架及邻近建(构)筑物上。

(2)分画轴线开间尺寸,应用总长度尺寸进行复准,尽量减少分画尺寸积累误差。

(3)延伸轴线标志的轴线桩、龙门架应设在距离开挖基坑上坡边1~1.5m 以外,轴线标志应标画出各纵轴线代号。

(4)延伸轴线标志标画的轴线桩、龙门架及建成(构)筑物应牢固、稳定、可靠和便于监控。

3.2土方开挖工程施工

3.2.1施工顺序及工艺流程:

综合楼、逆变室、水泵房:土方开挖、排水→破桩→素砼垫层→基础梁砼浇筑→回填土方→±0.00以上主体施工。

电池组串支架基础:人工开挖。支架基础开挖尺寸1100mm*1100mm,开挖深度根据现场的实际地形确定。

3.2.2土方开挖

综合楼、水泵房基础,电缆沟等采用机械开挖。电池组件支架基础、逆变器室基础全部采用人工开挖。

3.2.3素砼垫层

(1)、地基开挖经设计人员、监理、甲方等有关人员验收后,进行素砼垫层,垫层前先做好标高点,垫层土质必须符号实际要求,必须尽量保证基底无积水,砂石的级配要符合要求,拌和均匀,铺设厚度符合设计要求。

(2)、进行素砼垫层前先定好控制标高点,边浇边用平板振动器振实,表面用木槎板槎平打毛,表面平整度要求在±8mm以内,养护达到一定强度后,弹出轴线,进行钢筋绑扎。

(3)、桩头的凿除:根据设计标高在桩的四周做好标记,在离标记线300mm时,不允许用大锤凿除,只允许用小锤凿除,保证桩身的质量及桩头伸入底板100mm。

3.3电池组串支架基础钢筋工程

1、钢筋施工顺序

翻样→配料→梁底板钢筋绑扎→班组自检→项目部检查→报监理、业主验收→下道工序施工

2、钢筋进场和复试必须严格按照要求抽检,未拿到质保书和复试报告,不得使用,对锈蚀等不符合规范要求的不得使用,底板钢筋保护层应符合图纸要求。

3、钢筋制作安装应严格按翻样单进行,成型钢筋编号挂牌,以免混用,绑扎按翻样要求顺序进行,钢筋焊接接头必须现场进行抽样,进行物理焊接试拉试验,合格后方可进行下道工序。

4、钢筋加工的各道工序,都应建立质量交接制度。钢筋绑扎安装完毕后,必须经过检验,并办理隐蔽工程验收签证手续。

在钢筋绑扎过程中,要确保降水效果,日夜排水以免影响施工。

3.4电池组串支架基础模板、砼工程及回填

电池组串支架基础模板拟采用直径250mm钢管制模,1#~11#电池组串支架基础共约18700个。根据节点工期,每天基础浇筑200个,首批进场钢模需600套。支架基础支座模板采用木模。

混凝土运输采用8t自卸车运输至现场,人工入仓。

3.4.1基础模板

(1)、电池组串支架基础采用小钢模模板,模板的图示尺寸按大样图施工,尺寸不得随意修改。

(2)、模板制作按模板翻样要求进行编号备用。确保模板、支撑的可靠性并且有足够的强度和刚度,对模板工程所用的材料必须认真检查选取,不得使用不符合质量要求的材料,模板工程施工应制作简单,操作方便,牢固耐用,运输整修容易等特点。

(3)、施工时,先放样弹线,按图纸弹出工程结构的外轮线,还应弹出模板的安装线或检查线,施工轴线,标高线,几何尺寸必须正确。

(4)、模板施工前,要求场地干净,平整,所有予埋件及予留孔洞,必须检查验收,确认准确无误后,请监理工程师验收签证。

(5)、模板施工,必须严格按弹出线施工,保证构件轴线尺寸,结构标高,几何尺寸准确,立模时严格按立模翻样详图施工,保证模板,支撑的可靠性,若有影响模板施工处应及时整改,竖向结构的钢筋和管线先用架子临时支撑好,以免其任意歪斜造成模板跑位。

(6)、所有可调节的模板及支撑系统在模板验收后,不得随意碰撞。

3.4.2、基础砼

(1)、振动棒插点梅花形插入,间距300-500mm左右。振捣时,要“快插”“慢拔”,以防止混凝土表面先振实,而下面混凝土发生分层、离析现象及防止快拔时,砼来不及补充,留下空间。振动棒插入混凝土后应上下抽动,幅度5-10cm,以排除砼中空气。

(2)、振动时视砼表面呈水平不再下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆水为止。

(3)、振捣时振动棒不宜紧靠模板,且应尽量避免振动棒碰撞模板、钢筋,予埋件,以防止跑模、钢筋位移等。

(4)、当混凝土分层浇筑时,振捣上一层砼时,应插入下一层中50mm左右,以消除两层之间的接缝。浇捣砼后,需外露钢筋必须随时清理干净,落下砼及其模板

跟部水泥浆应及时清理。

3.4.3电池组串基础回填

电池组串基础回填采用人工分层回填,夯实机人工夯实。

3.5综合楼、逆变器室、水泵房等模板工程

模板及其支撑系统必须有足够强度刚度和稳定性,其支撑系统必须满足承受上部包括施工荷载在内的全部荷载,模板工程所用材料必须认真检查选用,模板应具有制作、安装、拆除方便,牢固耐用、运输整修容易等特点。

模板工程安装及拆除前,应在下达任务书的同时,由技术人员负责组织生产,对操作工人进行技术交底,根据翻样图交代清楚轴线关系、尺寸、标高、预留洞及预埋件等,所用模板材料及支撑的规格等要求进行模板安装或拆除,施工顺序及工序搭接操作要求、质量标准、安全措施、成品保护等施工注意事项。

模板及支撑系统应连结成整体,竖向结构模板应加设斜撑和剪刀撑,水平结构模板应加强支撑系统的整体连接,对木支撑纵横方向应加强钉拉杆,采用木支撑时,应把木支撑扣成整体排架。

3.5.1、支撑系统

全现浇钢筋砼梁、板、支架用木支撑系统,同时也作为柱墙的水平支撑,对于梁高小于800mm,支撑排架沿梁两侧设置立管,间距@700-1000mm,当梁高大于800mm 时须作单体设计(根据钢管抗压f=205N/mm2和扣件抗滑移Ne=6KN/只进行设计计算),层高高于4m时,设水平拉杆四道,每一道中间设纵横方向剪力撑一道,对于楼板厚度小于200mm时,排架钢管主杆间距纵横向可≥1000mm且顶部承横管与立管交叉处加托扣件,立管下加垫板,每排独立架必须设置斜撑,实现“自我稳定”,相邻斜撑的间距不得大于6m,必要时设置连续斜撑(见下图),异型柱、墙体的支撑与板的支撑联结牢固,离楼面150mm及离顶板200mm设对拉螺丝杆一道,中间平均在600mm-800mm 分别设置对拉螺丝杆,对于楼梯、坡道等坡度较大的构件排架搭设时,立杆可搭成与构件底垂直的斜杆,斜杆根部在浇筑时,预埋钢筋或预埋件作为支点。

3.5.2、柱模板工程

立模前应弹出中心线和两边线及轴线检验线(即校核线)弹出柱子边线,校对标高,模板下应先用砂浆找平,模板内清扫干净。

(1)柱模:柱模采用胶合板,此模板尺寸校钢模准,刚度好,在柱中设对拉螺栓夹紧模板,模板包箍和对拉螺柱高度分布,间距为600mm,最下一道距板面150mm,最上一道低于砼面200mm,异型柱的模板施工与墙板的施工相同,每个异型柱的支撑必须与满堂脚手形整体性。

异型柱模板施工时,应检查各边的垂直度和整体位置是否正确,并及时将支撑拉牢,通排柱模板安装时,应先将两端柱模板找正吊直,固定后,拉通线校正中间各柱模板或作为中间柱模板施工依据,柱模除各柱自身固定外,还应设剪力撑彼此拉牢,也可采用整体排架式支撑,以免浇筑混凝土时发生偏斜。

圆柱模或异形柱模,宜用竖直狭条木料和圆弧档分半拼,要求平整度较高时,模板内可衬钉铁皮,也可采用薄钢板。

在柱模顶端距梁或板底50mm范围内,为确保柱与梁板接头不变形不漏浆,所有接头处模板应制作认真,拼缝严密,严禁乱拼乱凑和用废纸、破布堵塞。当用组合钢模板时,接头处非模数段可用木模塞,拼缝应严密、牢固。见图5-1 附:柱、墙、梁阴阳角接点、配模。

(2)梁模板:梁模采用侧包底的支模法,便于拆除侧模以利于周转,保留底模及支撑有待砼强度的增长,达到规定强度时拆除。

当梁宽小于500mm时,用50mm厚木板做成梁底模,当梁跨度≥4M时,跨中应按规范起拱,起拱高度为全跨长的1/1000—3/1000,梁较高时还应考虑钢筋绑扎的需要,必须要事先立一侧模板,另一侧待钢筋绑扎好后再安装。

圈梁模采用挑扁担法,在圈梁底面下一砖沿墙身每隔800—1000mm留60×120砖洞,穿50×100mm方木,支立两侧模板用夹条及斜撑支牢,其形式参见下图。

(3)楼板模板:面板为胶合板,根据标高在梁两侧上钉上水平横档,再在上边搁置平台格栅,平台格栅用木方或钢管铺设,当跨度超过1500mm时,平台格栅下应

加设大横楞和立柱支撑,方木找平后,在上面铺胶合板。

(4)楼梯模板:

楼梯应按翻样图纸标高找好平台标高,其施工步骤应为:安装平台梁及平台模板→安装楼梯斜梁板或楼梯底板并完成楼梯支撑系统→安装楼梯外帮侧模→安装踏步模板。用套板画出踏步侧板位置线,钉好踏步侧板三角木,然后在三角木上钉好踏步侧板,楼梯踏步高度要一致,踏步侧板下口钉一根小支撑,以保证侧板不下沉,楼梯栏杆应按设计留好预埋件。

3.5.3、立模注意事项:

(1)柱模板安装时,应根据砼浇筑程度和高度,决定其竖向尺寸是否开门子洞。

(2)柱模板安装时,其截面应按允许负值差控制,夹板尺寸应符合模数便于拼装、墙、柱角部可配置阴阳角模。

(3)接头处模板,梁柱板交叉处模板,应认真配置,防止产生烂根、移位、胀模等不良现象。

施工时严格按设计要求做到各构件轴线位置、结构标高、几何尺寸准确,立模要按详图施工,保证模板的严密性、可靠性,使构件成型尺寸准确。

(4)、砼浇捣完毕后,及时拆除模板,将有利于模板的周转和加快工程进度,但拆模过早会影响砼结构的质量,非承重的侧模,应在砼强度能保证其表面棱角不因拆模而损坏,承重模应当有与结构同样条件养护的试块达到规定强度时方可拆除,拆模砼要达到强度值表如下:

现浇结构拆模时所需砼的最低强度

结构类型结构跨度(M)达到砼设计强度百分率

≤2 50 >2,≤8 75 >8 100

梁、拱、壳≤8 75 >8 100

悬臂构件

≤2 75

>2 100 3.5.4、拆模注意事项

拆除模板及其支架的结构,应在砼达到强度后,才允许承受全部的计算荷载,施工中不得超载使用,严禁集中堆放过量的建筑材料,当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。

拆模时,应注意以下几点:(1)拆模时不得用力过猛,拆下来的材料应及时运走、整理。

(2)拆模顺序一般应是先支后拆,后支先拆,先拆除非承重部分,后拆除承重部分。

(3)拆除跨度较大的梁下支撑时应先从跨中开始,分别拆向两端。

模板清理,模板及支撑拆除后,应及时按种类规格进行清理,并运离拆模区域,以便后续工作的开展,所有非一次性使用模板拆除后应及时修补、整形、涂刷脱模剂。

3.6综合楼、逆变器室、水泵房等钢筋工程

钢筋要求:钢筋应有出厂质保证明书和复试报告,焊接试验合格后方可用于本工程,每捆钢筋有标牌,进场应分批号、规格进行验收、堆放、防止锈蚀和污染,并按规范及有关规定取样做力学性能试验。

钢筋采用现场制作,机械和手工加工相结合成型,手工绑扎的方法,直径大于16的钢筋采用闪光对焊接头,小规格钢筋采用绑扎接头。

钢筋加工前应先熟悉图纸和配料单、钢筋加工的形状、尺寸需要代换时,应征得设计单位的同意,钢筋的各道加工工序,都要建立质量交接制度,钢筋绑扎好后,必须经过检验,并办理隐蔽工程验收签证手续。

(1)、构造柱筋以一般钢筋为主,主筋在扎前应调直,柱主筋设计采用搭接,柱梁结合处搭接和锚固须按设计要求处理,柱边钢筋≤4时,可在同一截面上焊接,否则应分两次错开焊接,且接头距为40d以上,箍筋要根据抗震设计要求加工,注意弯钩的角度及长度。绑扎时,应与受力钢筋垂直设置,箍弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置;箍转角处与纵向钢筋交叉点均应扎牢,绑扎箍筋时绑扣相间应成八字形,扎丝一端,均需弯向构件内部。在柱主筋焊接长度内,箍筋绑扎不得少于3个,柱筋砼保护厚度用1:2水泥砂浆控制,用带铁丝垫块绑牢在柱主筋上。

(2)、梁、板钢筋

钢筋施工时,应先绑扎梁筋,后绑扎板筋。

钢筋绑扎顺序为:在主梁模上标出箍筋位置在主筋梁主筋上套箍筋并按所标箍筋位置将箍筋分开固定主梁的主筋及弯起筋穿次梁弯起筋和主筋并套上箍筋放主、次梁架立筋隔一定距离将梁底主筋与箍筋绑扎住绑扎架立筋绑扎其余主筋。

框架梁接头处理:上部钢筋接头应在跨中1/3跨度范围内,下部钢筋接头应在节点处,搭接长度为40d,接头位置应错开,在受力多筋直径40倍区域范围内,绑扎接头受力筋截面积不得大于25%;梁筋须严格按设计要求配制,注意梁端箍筋的加密,端头弯钩处理参照前术方法,弯钩叠合处应交错绑扎。

楼板钢筋绑扎时,应先清扫模板上碎木等杂物,绑扎采用顺扎成八字扎,除外围两根筋交点全部满扎外,其余各交点可间隔交错绑扎,扎负弯矩筋时,每个扣都要绑扎,为保持上层钢筋位置准确,上下层钢筋间须加钢筋蹬。

(3)、楼梯钢筋绑扎

楼梯钢筋绑扎方法类似楼板,但须注意主筋锚固及负筋配制。

(4)、混凝土保护层

为了使受力钢筋有一定厚度的混凝土保护层,在梁、板受力筋的下部,梁、柱、墙的模板的侧面,均设置水泥垫块。

3.7综合楼、逆变器室、水泵房等混凝土工程

3.7.1混凝土的试配与选料

严格控制材料质量,选用级配良好、各项指标符合要求的砂石材料,进场水泥必须有材质证明书,且对其强度和安定性等性能指标按批量进行检测,检测合格后再使用。

混凝土设计配合比由有资质的试验室提出,混凝土运至浇筑地点应不离析,不分层,组成成分不发生变化,并能保证施工所必须的坍落度,详见表5-2。

混凝土坍落度表5-2

适用电厂施工组织设计

修行前年的板蓝根知识店铺资料库拥有最新最全的设计参考方案资料,内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工方案、施工组织设计等,合同模板、劳动合同、协议模板各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上,总量在数千G以上。 1.竭诚为您提供优质的服务,优质的文档,谢谢阅读! 2. 丰县鑫成环保热电工程有限公司 (锅炉及主厂房工程) 施 工 组 织

设 计 方 案 施工单位:江苏华能建设工程集团有限公司 目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (3) 4.主要项目施工方法及各项技术措施 (6) 5、施工进度计划及保证措施 (22) 6.主要机具装备及劳动力安排计划 (23) 7.质量保证措施 (24) 8.附图及附表 (28)

3.编制依据 3.1.设计院设计的施工图。 3.2.现行国家施工及验收规范、规程、技术标准及质量验评标准。 3.3.现行的国家建筑、安装工程劳动定额。 3.4.国家、省及企业工法。 1.5 建设施工质量验收及评定规程 4.工程概况及地址 本工程为徐州丰县开发区北环路发展大道西侧,在徐州丰成盐化工厂区西南面,丰县鑫成环保热电工程有限公司分为锅炉及主厂房工程 5.施工准备 5.1.施工组织准备 3.1.1施工管理机构的准备 该工程按项目法施工,实行项目经理负责制,全面负责工程施工全过

程的工期、质量、安全、成本及现场文明的管理。公司成立以史卫忠同志为项目经理的项目组,项目管理机构如下: 项目经理部主要成员简历详见一览表 项目经理部主要成员一览表 3.1.2劳力组织 本工程设计为框架结构,结合考虑工程量及工期要求,整个施工施拟组织130人左右,按施工组织设计规定,组织好工人进场教育。待具备安装条件后,派安装工进场施工拟组织安装工55人左右,安装组织设计规定,组织好工人进场教育。

13施工组织设计_secret

13. 施工组织设计 13.1施工条件 13.1.1工程条件 ××水电站位于××上游茶陵县湖口镇××村,距青年电站大坝约10km,是××干流茶陵段梯级开发方案的第三个梯级电站。坝址右岸有茶陵至石井公路,左岸有简易公路,交通方便。该电站为一径流式水电站,初拟正常蓄水位135m,电站装机容量5MW。电站枢纽工程由大坝、引水明渠、厂房、开关站等主要建筑物组成。库区附属设施包括防洪大堤、电排站及涵闸、撇洪渠等。溢流坝段设2孔,60m长的橡胶袋,堰顶高程130.1m,坝顶高程137.0m,最大坝高10.5m。 枢纽主要工程量汇总表 表13.1─1 注:本表未包括库区防洪堤、撇洪渠、泵站等工程量。

本工程所需天然建筑材料主要有砂砾石与土料。砂石料场主要分布在垄下至××(沿河)14公里的河段内,主要有垄下、垄家里、小汾、谷母、湖口、大芫、××等七个天然砂石料场。总储量100多万m3,其中砂料约30万m3,砾石料约70万m3(见表)。但砂、砾石质量较差,尤其砾石中的粗颗粒较多。××与大芫两料场距干线公路较远(约2~3KM),其余料场均在干线公路附近,运输较为方便。土料场位于坝址左岸××村,距坝址约1.5KM,属Ⅱ级阶地的冲积堆积。土料为阶地上部的含砾粘土,含砾率10%~20%,厚5m左右。储量大于15万m3,有简易公路通往坝址。粘土的最优含水量23%~25%,渗透系数K=5×10﹣6CM/S,内摩擦角150~180,凝聚力20~30Kpa,均能满足设计要求。块石料场位于右坝肩上游100m的公路边,岩性为灰绿色中~厚层浅变质砂岩夹砂质板岩,表层强风化深1~3m,岩层产状:N350W.NE<52~600,弱风化岩石质量较好,储量丰富,均能满足设计要求,且开采、运输方便。 主要宗外购材料主要有水泥、钢材、木材和油料,本工程水泥用量约10000t,由株洲市金星水泥厂供应,运距50km,钢筋、钢材由茶陵县金属公司购买,运距50km,木材在施工现场附近料场购买,平均运距30km。 施工用电主要由地方电网供应,接线点不详,施工用水可直接从一期围堰上游河中抽取。 本河段内无过木要求,施工期间不考虑通航。 根据现场实际情况,本工程计划于2004年8月底开工,总工期24个月,第一台机组发电16个月。 13.1.2自然条件

屋顶分布式光伏电站施工组织设计

目录 一、工程概况---------------------------------------------------------------2 二、编制依据---------------------------------------------------------------2 三、工期质量目标-----------------------------------------------------------2 四、施工准备---------------------------------------------------------------2 五、项目管理组织机构-------------------------------------------------------3 六、主要分部、分项工程施工方案---------------------------------------------7 七、资源配备计划及质量控制措施--------------------------------------------17 八、工期保证措施----------------------------------------------------------19 九、确保工程质量的技术组织措施--------------------------------------------21 十、成品保护--------------------------------------------------------------26 十一、季节性施工措施------------------------------------------------------27 十二、现场文明施工管理措施------------------------------------------------28十三、专项施工方案--------------------------------------------------------38 十四、施工总平面图--------------------------------------------------------47

电力工程施工组织设计

电力工程施工组织设计 一、工程概况: 航站楼整体强电安装分为高压10配电安装、变电室低压配电安装、发电机安装、照明安装、动力电安装、接地系统安装。其分项工程划分为:电缆线路工程、配管及管内穿线工程、硬母线安装工程、电力变压器安装工程、成套配电柜(盘)及动力开关柜安装工程、配电箱安装工程、发电机安装工程、避雷针(网)及接地装置安装工程、电气照明器具安装工程。 供电示意图如下:

航站楼设有8个变电站,首层南北两端各两个,地下层中部四个,八个变电站划分为八个供电区域,如图示。 1.10高压配电 在首层南指廊设有一个10开闭所,10市电由室外电缆引入开闭所,开闭所设正常电源和备用电源。开闭所到变电站采用高压专用电缆桥架,开闭所至每个变电站供两路10电源作为正常供电,每个变电站都设有高压柜,将本站两路10分配给本站变压器。主要安装内容:高压开关柜、高压电缆、直流柜、电缆桥架。 2.变电室低压配电 低压配电分为正常供电和应急供电,采用五线制放射式供电,正常供电电源为市电,应急供电电源为发电机电源,低压配电室馈出采用电缆桥架明敷供电,每个配电室低压母线设有正常电源母线段和事故电源母线段,两段正常母线之间和正常与事故母线之间设有联络开关,变压器到低压柜采用成套封闭母线供电,大型机房和配电小间用电也采用封闭母线供电。主要内容:高压开关柜、干式变压器、低压开关柜、低压封闭母线、高压电缆、低压电缆、电缆桥架。 3.发电机

航站楼首层南北端各设一个发电机房,各装2×800柴油发电机组,每个发电机房设有低压配电柜,共有33台低压柜,馈出采用封闭母线和低压电缆,由发电机房配电柜送到每个变电站的低压配电柜事故母线段。 4.照明 照明分为正常照明、事故照明、疏散照明和广告照明电源等类型。航站楼按供电区域每层设有20个配电小间(地下24个),配电小间上下贯通为电气竖井,由相应变电站供电,小间电源分别从干线上取电源,小间内按用途分为各类电源总柜。照明系统设有正常照明总柜、事故照明总柜。负荷电源从配电小间照明总柜提供,照明分盘的安装根据灯具的分布,一般在较集中的房间和走廊部位。主要安装内容:照明分配电箱盘、管线、线槽、单相、三相插座、开关、筒灯、吊灯、柱灯、荧光灯、吸顶灯、壁灯、工厂灯、射灯、升降灯、调光灯、彩灯、应急信号标志灯等。 5.动力系统 动力系统供电分为正常供电和事故供电。由变电站向配电小间供电,配电小间设有动力电源总柜,总柜馈出电缆至各低压配电柜。设备机房和主要负荷由相应变电站引专用回路放射式供电。主要负荷:各种水泵、空调机房、各种类型电梯电源、部分机房用电(变频电源、登机坪电源、维修电源等)、行李分检和行李转盘系统用电、厨房用电、楼宇等系统用电,部分一类及重要负荷(双回路供电至末端、消防设备用电)。主要安装内容:风机、空调机房、水泵机房用电源箱、卷帘门电源箱、专用机房电源箱、低压配电柜控制箱、小间开关柜、低压电缆、封闭母线、管线、线槽、桥架。 6.接地系统 航站楼接地系统采用综合接地方式。所有电力系统、配电系统、防

电力施工组织设计

荆门热电厂翻车机场电力工程 施 工 组 织 设 计 中铁电器化局集团有限公司荆门电厂项目部 2006.06.10 施工单位(章)编制::审核:批准: 目录 一、编制依据 二、编制范围

三、工程概况及主要工程数量 四、施工方案及施工工艺 五、施工组织及进度安排 六、施工组织措施 一、编制依据 1.1荆门发电有限公司专用铁路线路灯施工合同。 1.2荆门发电有限公司专用铁路线路灯施工设计图。

1.3国家、电力部门及有关标准、施工规范及工程质量简评标准。 采用的主要规程规范如下: 1、《铁路电缆牵引供电设计规范》TB10009-98 2、《铁路电力设计规范》TB10008-99 3、《铁路电力施工规范》TB10207-99 4、《铁路电力工程质量检验评定标准》TB10420-2000 5、《路灯设计施工规范》 1.4现场勘测调查所获的有关资料。 1.5公司工程质量管理手册。 1.6已批准的施工组织方案。 二、编制范围 铁路专用线翻车机场控制室至综合办公楼到翻车机场三楼配电室路灯工程。 三、工程概况及主要工程数量 3.1工程概况 铁路专用线翻车机场路灯是国电长源荆门发电有限公司2*600MW机组建设项目铁路专用线的配套工程。电路从翻车机场三楼配电室至综合办公楼1522米双回3*70+1.50锴装铜芯电缆,2*10锴装铜芯电缆1217米的路灯电源;4*10锴装铜芯电缆704米的升降式投影灯电源;以及3*16+1*10和3*25+1*16的控制室至综合楼电缆敷设试验以及21盏可倾斜路灯和2盏升降式投光灯、综合楼配电箱控制箱安装调试。

3.2主要工程数量 5

施工组织设计_secret(1)

目录第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 第二节编制依据 第二章工程概况 第一节工程简介 第二节工程概况 第三章施工部署 第一节指导思想 第二节劳动力组织与配备 第三节施工顺序 第四节施工准备 第四章施工测量放线 第五章基础工程的主要施工方法 第一节土方工程 第二节基础施工 第六章主体工程的主要施工方法 第一节垂直运输及脚手架工程 第二节模板工程 第三节钢筋工程 第四节混凝土工程

第五节砌体工程 第七章装饰装修工程的主要施工方法第一节内墙抹灰 第二节楼地面施工方法 第三节门窗工程 第四节内墙面施工 第五节外墙涂料施工 第六节铝合金方板吊顶施工 第八章屋面工程的主要施工方法 第一节屋面找平层施工方法 第二节屋面卷材防水施工方法 第九章安装工程的主要施工方法 第一节电气工程 第二节采暖工程 第十章油漆工程 第十一章垂直运输及脚手架工程 第十二章确保安全的技术和组织措施第十三章确保工程质量的技术组织措施第一节质量管理体系及职责 第二节质量保证措施 第三节土建工程质量通病预防措施 第四节成品保护措施

第十四章环境保护及文明施工 第十五章农民工工资支付应急预案 附表: 一、拟投入本标段的主要施工设备表 二、拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 三、劳动力计划安排表 四、施工进度网络图 五、施工现场平面图 六、施工临时用地计划表

第一章编制依据及编制说明 第一节编制说明 1、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、装饰装修和安装三大专业组成。 2、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效、服务”为编制原则。 3、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 4、在施工中,我公司本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种声、光、尘污染,减少投诉;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中力争“少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让业主满意的精品工程。

小型电站施工组织设计doc 44页.doc

小型电站施工组织设计(doc 44页)

小型电站施工组织设计 某施工单位

目录 第一章编制依据1 第二章工程概况2 C10 4 第三章施工部署5 第四章主要分部分项工程施工方案8 第五章施工进度计划

30 第六章季节施工措施 32 第七章主要机具设备配备计划 33 第八章技术质量保证及创优措施 34 第九章现场安全及文明施工措施 38 第十章环境保护措施 41 第十一章技术节约及降低成本措施 42

第一章编制依据 (一)《延庆110KV变电站施工招投标文件》: (二)某市供电设计院设计的施工图: (三)某市供电设计院提供的施工设计说明书: (四)国家现行建筑安装工程施工及验收规范、质量评定标准、相关建筑结构图集: (五)建设单位提供施工用地、水、电等条件:

第二章工程概况 (一)工程简介 (二)工程特点 工程为改造工程,包含拆除及新建两部分,地下管沟较多,除主厂房外另有电容器棚及各种设备基础,各建筑相距较远,整个现场比较分散。 (三)建筑设计特点 工程包括:主厂房一栋、电容器棚二座、泵房一栋、部分避雷针和基础、部分架构和设备基础、站区道路以及全站的给排水、消防系统等。主厂房建筑面积为804m2,轴线长为43.210米,宽14.60米,设半地下一层,地上二层,最高处为9.000米;电容器棚建筑面积为157.92 m2,分1#、2#两组,两组间隔为3.400米,结构形式为钢结构,屋面为双玻屋顶,屋面采用波纹彩板,整个结构由46根槽钢柱、14榀钢屋架组成支撑系统,围护采用钢板网门组合围成。轴线长19.400米,宽7.400米,单层结构,最高点为4.900米。 建筑设计特点

电厂施工组织设计.

山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2×300MW煤矸石发电新建项目 特殊消防工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:山西宏鑫消防工程有限公司 审核: 编制人:

编制依据: 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005) 《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95) 《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB50193-2010) 《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-92)(2000年版) 《石油库设计规范》(GB50074-2002) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《火探管式自动探火灭火装置设计、施工及验收规程》(DB22/T465-2009)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)

一、工程概况 本工程为山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2X300MW煤矸石发电新建项目特殊消 防工程。 工程主要内容包括:低倍数泡沫灭火系统,主要布置在油灌区;固定式水消防系统系统,主要布置在变压器以及汽机房和锅炉房的油系统设备上,汽机房的汽机润滑油管道,锅炉房的空气预热器,煤仓层及输煤系统;IG541气体灭火系统,主要布置在集中控制楼的设备间及电缆夹层;低压CO2灭火系统,主要布置在集中控制楼、主厂房的电缆夹层;全厂火灾报 警及联动系统。 二、主要工程指标 1、施工工期:按招标文件的要求进行施工的各个关键日期。 2、本工程质量目标为合格工程。所有分项工程合格率为100%。 3、工程保修:本工程竣工后保修期为一年。 三、质量保证体系及项目管理 1、质量管理体系结构图 2、施工管理 现场踏勘,编制施工组织设计 图纸会审进行施工前期准备 申请开工 技术交底

xxxx电站施工组织设计

Xxxx有限公司垃圾转化电站一期安装工程 织设计 编制人: 审核人: 批准人:

Xxxxx 有限公司垃圾转化电站一期安装工程 锅炉本体单位工程施工组织设计 工程概况及施工特点 本工程包括两台 75T/h 循环流化床垃圾、 煤焚烧锅炉。 采用水冷 壁组成水冷风室和炉膛, 对流管束布置在水平烟道内, 低温过热器、 省煤器、空 气预热器全部布置在尾部; 而高温过热器布置在由两侧墙和后墙水冷壁组成的外 置换热器内。本工程主要包括两台锅炉本体安装和锅炉本体部分试验及试运转 水、风压试验、烘炉煮炉、化学清洗、蒸汽严密性试验) 施工特点:本工程安装位置较高,高空作业量大;交叉作业多,工期要求 严,焊接技术质量要求高。 、编制依据 DL/T 5047 -95 《电力建设施工及验收技术规范》 (锅炉机组篇) DL/T 5007 -92 《电力建设施工及验收技术规范》 (火力发电厂焊接篇) DL/T 5031 -94 《电力建设施工及验收技术规范》 (管道篇) 工程名称: xxxx 电厂 75T/h 锅炉本体安装工程 建设地点: xxxx 电厂工业园区 建设单位: xxxxx 有限公司 施工单位: xxxxx 工程公司 监理单位: xxxxxx 建设监理公司 工程规模:

电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 三、项目管理机构 1 、项目经理部建立 按照 GB/750326-2001 即《建设工程项目管理规范》 对本项目施工进行计划、组织、监督、控制、协调等全过程管理,全面履行与业 主签订的工程承包合同, 并且公司将发挥在管理经验、 资金等方面的优势, 由公 司管理层对项目运作过程进行全面宏观监督和支持。 对作为该项目经理部第一责 任人的项目经理,公司选聘具有同类工程施工丰富管理经验和优良管理业绩的国 家一级建设工程施工项目经理担任, 并将以项目“经理目标责任书” 的形式对其 的责任、权力、利益进行明确。 公司对本项目的管理严格执行 “项目经理责任制” 和“项目成本核算制” 。 本工程作为我公司重点工程来运作,在充分尊重项目经理意见的前提下, 精选公司内部各专业、 各岗位业绩优良的工程技术、 管理人员组成项目经理部管 理层,劳务层由具有同类工程丰富施工经验的队伍组成。 2 、项目经理部体系 项目经理部由项目经理、项目总工程师组成项目的决策层 , 下设施工质安 DL/T 5069 -96 电力建设施工及验收技术规范》 射线检验篇) DL/T 5048 -95 电力建设施工及验收技术规范》 超声波检验篇) 要求成立项目经理部,

巴基斯坦贾姆肖罗电厂工程施工组织设计

巴基斯坦贾姆肖罗电厂工程施工组织设计 一、工程概况 (2) 二、施工部署和主要工程的施工方案 (6) 三、措施 (12) 四、生产安全措施 (13) 五、工程总进度计划 (13) 六、各种计划 (14) 七、施工准备 (17) 八、施工新技术应用和推广 (18) 九、施工总平面布置 (19)

简介】中建三局一公司承担了巴基斯坦大型电厂—贾姆肖罗电厂2#、3#、4#三台21KW油、气双燃料火力发电机组的全部土建工程。该工程每个机组均自成体系,按系统独立分布。建(构)筑物数量多,质量要求高,工期紧,施工难度大,施工条件艰苦。三局一公司对该工程实行项目法施工,精心组织,科学管理,取得了良好的经济和社会效益。 本施工组织设计所选的施工方案适用、经济、合理。施工部署合理,施工工艺先进,施工方法可行,施工机具选用效益高。尤为成功的是,采用了立体交叉流水作业和按控制点倒排施工进度计划的办法,确保了工期。 本工程施工中应用和推广的主要施工新技术有: (1)烟囱混凝土筒体油压千斤顶滑模施工工艺,激光垂直对中,保证了烟囱的垂直度、密实度和光洁度。 (2)烟囱钢烟道分段悬吊施工法,用16t卷扬机分段拼装、搁置,设备简单,施工方便,减轻劳动强度,提高工效,缩短工期; (3)采用45m3/h自动控制混凝土搅拌站和40m3/h混凝土输送泵进行混凝土施工,级配控制严格,计量准确,混凝土质量好,劳动强度小,施工速度快; (4)取水栈桥采用浮船三角架打桩法,经纬仪角度前方交会法测定桩位; (5)流水中浇灌混凝土技术; (6)燥热气候下的混凝土施工技术; (7)浮船运输和吊装栈桥钢桁架施工法; (8)桩头进入岩层时采用钢管护壁重锤冲击成孔法。 本工程获中建总公司1993年度国外优秀工程奖。 本工程获中建总公司1993年度国外优秀工程奖。 一、工程概况 1.建设地点 贾姆肖罗电厂位于巴基斯坦南部国际商业名城卡拉奇(KARACHI)市以北18Okm,于工业城市海德拉巴(HYDERABAD)市西北郊18km 的贾姆肖罗镇(JAMSHORO),距印度河5km,是目前巴基斯坦最大电厂之一。 2.工程规模 贾姆肖罗电厂规划为七台发电机组,第一期工程为四台21万kw的油、气双燃料火力发电机组——1#、2#、3#、4#机组,其中1#机组,由

电厂防腐保温施工组织设计方案

、工程概况 1.1工程名称:华能东方电厂2 X 350MW扩建工程烟气脱硫工程,脱硫岛吸收塔设备、烟道和氧化空气管道及支、吊架、设备的保温防腐。 1.2工程地点:华能东方电厂二期3#、4#烟道、吸收塔、氧化风机房及周边区域。 二、施工、编制依据 1、电厂对防腐保温工程的要求。 2、设计院保温防腐设计要求 3、施工规范、规程标准及验收规范 3.1安全、质量、环境法律、法规: 《建筑施工手册》中国建筑出版社出版; 《建筑施工安全技术手册》中国建筑工业出版社出版; 《火力发电厂基本建设工程启动试运及竣工验收规程》DL/T5437-2009 ; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001、J119-2001 ; 《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电厂DL5009.1-2002 ; 《建设工程质量管理条例》(国务院) 《施工现场临时用电安全技术规范》(环境保护部) 《重大危险源辨识》(GB 18218-2000) 3.2施工技术标准、规范及质量检验评定标准 (1) ISO 国际标准8501 - 1:1988 (2) ISO国际标准12944 (3) 《电力建设设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 ⑷《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T 8923-88) ⑸《涂装前钢材表面预处理规范》(SY/T 0407-97)

(6)《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229 ⑺《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-9 (8) 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (9) 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 (10) 《工程建设质量管理条例》(2000年1月30日国务院令第279号) (11) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) (12) 《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB 50246-97) (13) 《工业设备及管道绝热工程施工规范》 (GB 50126-2008) (14) 《绝热用玻璃棉及其用制品》(GB/T13350-2008) (15) 《彩色涂层钢板及钢带》(GB/T12754-2006) (16) 《钢制管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》(GY/T0414-2007) 我方承诺在本工程施工中使用国家最新的各项技术法规。 三、工程特点 本工程具有规模大、工程量大、工期短、管理难等特点,并且主要施工任务多在 秋冬季,雨多、空气潮湿、适度常维持在70-80%使钢体产生腐蚀,且腐蚀速度 为平时4-5倍。为此,在本工程的施工部署时,应根据该工程实际情况的要求,围绕工程的特点和难点,合理选择施工方法,实施动态的施工管理,科学地组织施工,确保工程总体目标的实现。通过增大人力、物力、财力的投入,保证整个工程优质、快速、安全、文明地完成。四?施工组织准备 4.1人员组织准备 我施工队将抽调一批具有丰富防腐经验和责任心的施工人员组建专业施工班组,在开工前再针对该项目防腐设计要求的特点,由技术负责人员进行全员技术指导, 培训,每个岗位的人员必须熟悉各自的《岗位责任制》,经考试合格方可上岗,以确保达到工程安全、优质、高效。

施工组织设计方案大全

施工组织设计方案大全(1) 2013-02-01 18:31:22| 分类:弱电、建筑工程资| 标签:|字号大中小订阅 施工组织设计方案大全 详细目录 - 1 - 多个完整施工组织设计方案方面的内容!本套系资料库包含 5000 多个完整施工组织设计方案方面的内容!主要包括以下多个专业方面的内容:主要包括以下多个专业方 面的内容:多个专业方面的内容 ★土建工程施工方案★安装工程施工方案★市政工程施工方案★园林绿化工程★装饰工程★电力工程施工方案★电气工程模板★给排水采暧燃气工程模板★精选建筑水暖电工程施工方案范例★弱电方面施工方案★通风与空调施工方案★照明工程施工方案★工业建筑施工方案★公共设施工程施工方案★幕墙工程施工方案★精选施工方案范例★桩基础工程施工方案★道路及高速公路工程施工方案★建筑文明施工方案范本★精选脚手架工程专项施工方案★精选全国鲁班奖施工方案★轻轨与地铁工程施工方案 ★水利工程施工方案★公路桥梁等施工方案 - 2 - 目 录 01.公共设施方案…… - 4 02.住宅建筑类…… - 9 03.水利水电方案…… - 12 04.房建工程…… - 14 05.道路桥梁隧洞工程…… - 16 06.市政工程方案…… - 22 07.结构工程…… - 24 08.土建工程施工方案…… - 26 09.园林景观绿化工程…… - 29 10.装饰工程方案…… - 31 11.电气电力电厂工程…… - 33 12.安装工程方案…… - 35 13.给排水采暧燃气工程…… - 38 14.工业建筑施工方案模板…… - 40 15.照明工程方案…… - 42 16.弱电工程施工方案模板…… - 42 17.脚手架施工方案…… - 43 18.通风与空调工程施工方案…… - 45 19.岩土工程…… - 45 20.轻轨与地铁施工方案…… - 46 21.各类表格…… - 47 22.各类合同范本…… - 57 23.各类技术交底…… - 61 24.各类施工工艺…… - 76 25.各类招标投标…… - 81 26.建筑工程施工工艺标准…… - 85 27.幕墙工程施工方案模板…… - 90 28.施工组织设计常用流程图集…… - 90 29.施组设计常用分项工程施工流程图…… - 92 30.文明施工范本…… - 93 31.专项施工方案模板…… - 94 32.其他相关资料…… - 94 33.施工组织设计资料库…… - 113 34.建筑工程施工资料管理与编制范例…… - 120 35.多个连续梁施工方案及整套资料…… - 129 36.铁路客运专线土建工程全套施工组织设计…… - 130 37.三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程施工组织设计方案整理…… - 130 2009-10 月更新添加 70 个方案…… - 130 2009-11 月更新添加 155 个方案…… - 132 - - 3 - 以下为本套设计参考资料的详细文件目录 01.公共设施方案公共设施方案 成都某办公楼拆除改造施工组织设计理工大学车库工程厂房施工组织设计南部县政务服务中心综合用房迁建工程施工组织设计南山田厦新村改造项目变压器防护棚方案廿三里二小学施工组织设计山水小学施工组织设计方案(全套) 上海某模具厂办公楼装饰工程施工组织设计田厦新村改造工程安全文明施工方案田厦新村改造施工组织设计×××学生公寓 1~3 栋施工组织设计 CDB 国际新城售楼处工程施工组织设计 kV 石牌变电站施

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

电力施工组织设计施工方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章编制说明 第二章施工组织机构 第三章施工部署及准备 第四章施工方案及主要技术措施 第一节、施工测量 第二节、路灯工程 第三节、电力电缆工程 第五章:质量管理体系与措施 第六章:安全管理体系与措施 第七章:环境保护管理体系与措施 第八章:工期进度与措施 第九章:季节施工及保证措施 第十章:资源配备计划 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 本施工组织设计结合本工程的特点和现场实际情况,我公司的施工实力、技术、资源和机具的配套能力,以及多年从事道路、排水等工程施工的丰富经验等因素来编制的。在编制本施工组织设计中,结合本工程的特点及难点同时,全面、科学地予以安排。在人员方面,安排有丰富施工经验的人员参建;在机械设备方面,根据本工程实际,配备充足的施工机械、测量检验试验设备,对关键工程或关键工序予以充分合理的组织,解决好各工序、各工点间的施工干扰以及施工期间的交通组织,使整个工程施工得以协调一致、优质高效地进行,确保优质、安全、按期完成本项目工程的施工任务。 我公司在投标编制过程中遵守设计图纸要求和招标技术规范要求外,还参考了国家、相关行业、省市有关规范要求。一旦中标,将根据施工图纸和业主的具体要求,有针对性地对本施组进一步细化。编制实施性施工组织设计,以便更好地指导施工。 一、施工组织设计编制程序 1、施工招标文件; 2、邛崃市河滨路(黄坝大桥至老南桥段)LED路灯工程工程量清单; 3、四川省有关文明施工、安全生产的文件; 4、国家颁布的现行规划、设计规程规范及施工规范与验收规范: 二、工程概况 本工程为邛崃市河滨路(黄坝大桥至老南桥段)LED路灯工程,本工程主要安装LED路灯106套,LED高杆路灯4套。 第二章施工组织机构 一项施工产品的完美实现,是一个由施工单位、建设单位、设计单位、监理单位及其他配合单位多方共同努力,良好配合的结果。施工组织建立的

(强烈推荐)上海某道路绿化养护工程项目施工组织设计(施工方案)(技术标)_secret

技术标目录 一、工程概况 二、养护组织方案 1、灌溉和排水 2、中耕除草 3、施肥 4、病虫害防治 5、修剪 6、剥芽 7、防寒、防冻措施 8、挑草 9、抗台风及紧急情况抢救措施 三、养护总平面布置图 1、养护用水布置 2、浇水走向 3、办公区布置 4、宿舍区

5、消防设备 四、养护设备配备 五、养护质量保证措施(一)、绿化养护措施 1、冬季阶段 2、春季阶段 3、初夏阶段 4、盛夏阶段 5、秋季阶段 (二)、质量保证措施 六、养护管理及人员配备 七、安全文明施工措施 八、自报工程质量:优 九、近年来业绩 一、工程概况 1、本工程范围及面积 (1)范围:良渚镇

(2)面积:120372㎡ 2、本养护工程不利条件 (1)现场消防设施很少,取水困难; (2)良渚镇来往车辆多,养护作业中交通安全隐患多; (3)良渚镇养护质量要求很高,必须天天喷水保持叶片光亮 清洁; (4)乔木数量较多,防倒伏、防病虫任务较重; (5)良渚镇道口较多,而弯道较窄,路口边的绿化常被过往 车辆压坏,严重影响绿化景观效果。 3、技术规范:《杭州市城区绿地养护管理办法》 4、建设单位:良渚镇人民政府 二、养护组织方案 从十月中旬接受养护任务后,先补种,然后进入秋冬季养护;春季再补种一次,补种后进入正常养护阶段,具体养护工作如下: 1、灌溉和排水 (1)排水:严格保持绿地排水通畅,大雨后及时排出局部积

水,每株树都要避免雨后根部淹水,避免绿地积水;下 暴雨后,要确保排水通畅。 (2)灌溉:根据土壤“墒情”及时灌溉,夏季浇水时间应在 下午4点以后;水量适当,既要浇透不能只湿地皮不湿 根,又不可水分过多,以防底土过湿而影响植物根系生 长。第二天上午土壤湿度达到“耕性”状态时,立即松 土,以切断上部毛细管,减少土表水蒸发。 2、中耕除草 树木根部附近土壤要保持疏松,易板结的土壤在蒸腾旺季每月松土一次。在生长旺季,每月松土除草1-2次。中耕除草应选在晴朗或初晴天气,土壤不过分潮湿的时期进行。中耕除草以不影响根系生长为限。 3、施肥 施肥是保证绿化树木旺盛生长的不可替代的养护要点之一。上海绿地土壤一般较贫瘠,土壤PH值较高(偏碱性),要多施有机肥、生理酸性或化学酸性肥料,如硫酸铵、硫酸钾(生理酸性)、过磷酸钙(化学酸性)。不可使用碱性肥料(砻糠灰、

水电站工程施工组织设计

第一章工程概况 (4) 1.1工程概况 (4) 1. 3 天然建筑材料 (15) 1. 4 弃渣场 (16) 1.5对外交通条件 (16) 1.6 本合同工作范围 (17) 第二章施工组织设计编制概述 (18) 2.1 建设情况18 2.2 施工组织编制原则及编制依据18 2.3 工程总目标19 2.4 工程项目施工关键技术实施20 2.5前期组织20 2.6 施工总体部署21 2.7施工组织与管理22 第三章施工总平面布置 (24) 3.1 生产、生活用房布置24 3.2 交通布置25 3.3 风、水、电布置26 3.4 通讯系统27 3.5 施工辅助设施的布置27 附:《施工总平面布置图》30 第四章施工导流 (31) 4.1 施工导流简介31 4.3 围堰设计、施工32 4.4 施工渡汛32

第五章施工进度计划及工期保证措 施 (34) 5.1 进度计划安排原则34 5.2 施工总进度计划34 具体见:《施工总进度计划》36 5.3 工期保证措施36 5.4 缩短工期的主要措施38 5.5 进度计划承诺39第六章主体工程施工方案及关键性 技术措施 (40) 6.1 施工测量40 6.2 土石方明挖工程41 6.3 隧洞开挖工程42 6.4 砼工程49 6.4.5隧洞混凝土衬砌4 6.5 钻孔和灌浆工程8 6.6 基础防渗墙工程21 6.7 土石方填筑工程33 6.8 砌体施工36 6.9 屋面和地面建筑工程38 6.10 闸门及启闭机制造和安装工程42 6.11 压力钢管制造和安装工程44 6.11.1压力钢管制造44 6.11.8工艺流程和焊接工艺 (51) 6.11.9单个构件 (52) 6.11.10铸钢件 (52) 6.11.11锻件 (52) 6.11.12压力钢管防腐 (53) 6.11.14安装材料 (54) 6.11.15安装前设备检查 (54) 6.11.16安装前土建工作面清理 (55)

电厂土建工程施工组织设计(DOC 46页)

电厂土建工程施工组织设计(DOC 46页)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

中建三局第二建设工程有限责任公司印尼百通电厂土建工程 施工组织设计 编制人:王红军 审核人;冉斌 审批人:江茂国 日期:2007年11月24日 印尼百通电厂工程项目经理部

第一章概述 (1) 第一节工程简介 (1) 1、工程简介 (1) 2、工程地质 (2) 第二节工程概况 (6) 1、建筑结构 (6) 2、工程特点 (9) 第三节编制依据及执行标准与规范 (10) 1、编制依据 (10) 第二章施工部署 (10) 第一节施工组织机构 (10) 第二节施工区段划分 (12) 第三节施工方案选择 (13) 第四节施工机械选择 (13) 第五节施工进度管理 (14) 第六节主要施工材料准备 (15) 第三章施工管理 (16) 第一节施工技术管理 (16) 1、技术管理制度 (17) 2、文件资料管理 (17) 3、设计变更管理 (18) 4、技术交底制度 (18) 第二节施工质量管理 (19) 1.质量管理制度 (19) 2.质量教育制度 (22) 3.质量检查制度 (23) 4.三检制 (25) 5.质量事故处理制度 (27) 第三节施工物资管理 (28) 1.物资计划管理 (28) 2.物资采购供应管理 (30) 3.物资验收、贮存 (32) 4.物资出库 (34) 第四节施工现场机电管理 (35) 第四章主要施工方案 (35) 第一节施工流程 (35) 1.总体施工流程 (35) 2.地下工程施工安排 (36) 3.输煤系统施工安排 (36) 4.辅助工程施工安排 (37) 第二节主厂房施工方案 (37) 第三节其它单位工程施工方案 (37) 1.输煤栈桥施工 (37)

某电厂施工组织设计

某电厂施工组织设计 编制: 审核: 批准: 单位: 日期: 1

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工方案 (4) 第三章措施 (8) 第四章生产安全措施 (10) 第五章工程总进度计划 (11) 第六章施工准备 (17) 第七章施工部署和主要工程的施工方案 (21) 2

第一章工程概况 建设地点: x建设地点,xx电厂_位于xxx是目前xx最大电厂之一_。 工程规模:xx电厂_规划为x_台发电机组,第一期工程为x台xx万kw_的油、气双燃料火力发电机组x#、x#、x#、x#_机组,其中x#_机组,由xxx_中标承建,x#、x#、x#_机组,由xxx公司以xx美元_的合理价格中标总承包,xxx设计院_承担勘探设计,xxx公司_承担设备安装,xxx承担全部土建工程,xxx_承担调试、人员培训及一年的商业运行工作。该电厂属交钥匙工程。 当地气象及水文: 当地是一个干燥地区。雨水很少,x~x_月是雨季阶段,最大降雨量为xxmm/月,风向为xx 风,少有xx风,最大风速为xxm/s。 最高温度在x~x月,室外温度约为xx℃以上,全年有xx个月最高平均温度为xx_℃左右,最低温度在xx℃左右。 厂区自然标高为xxm~xxm_,建筑物设计标高(±0.OO)为xxm,基本无地下水。 x厂区地质: 整个电厂是建设在山丘上,除表面有少量砂粘土覆盖外,大部分岩石露头,岩石以普通石灰岩为主,极少中间夹杂砾砂石,粉砂岩或页岩岩性较好。 工程特点:xx电厂x#、x#、x#机组_工程是一个带有友好支援性质的工程,所以工程造价低,工期十分紧迫,又有国际监理公司的监督,对工程质量要求更高,并且每台机组土建独立自成体系运行。与国内多台机组联体运行不同,由此在建工程量宏大。 本工程合同工期要求: x#_机组交付安装时间为2xxx年xx月xx日_,x#_机组在x#_机组基础上推延x个月交付安装,x#_机组在x#_机组基础上推延x个月交付安装。但x#_机组发电投产工期为x_年, 3

消防水系统施工组织设计_secret

第一章工程概况 本工程为住宅小区,由高层住宅及公建组合成高层住宅, 消防管道工程均采用热镀锌钢管,包括室内消火栓系统、自动喷淋系统。 主要内容: A、管线敷设 B、设备安装 C、系统调试 D、系统验收 E、用户培训 F、售后服务 第二章编制依据 本施工组织设计按以下几点要求编制: ?本工程施工图纸; ?《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版) ?《室内消火栓安装》(S161) ?《消防水泵结合器安装》(86S164)

?《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) ?相关选用产品的设计安装说明 ?《施工工艺文件汇编》(Q/HYS-GY) ?《室内自动喷水灭火设施安装》(89SS175) 第三章施工的目标及任务 严格按照消防规范,依据施工图纸及优化设计方案和业主要求,高标准的完成工程项目任务,确保消防检测优良级,消防验收一次通过,把报警系统建成一套以探测点为基础、控制设备为保证,控制中心为核心的可靠性能高的系统。一旦发生火灾能迅速、准确报警,及时启动相关资源,确保建筑内的人身安全。以科学、规范、高质量的专业化施工,把一个好的设计方案真正变为现实。 第四章施工范围 ?自动喷水灭火系统 ?室内消火栓系统 施工进度计划 我公司进度安排,完全按照甲方的交工要求,根据总包的施工计划,进行施工,服从总包的管理和现场进度要求,如果在施工过程中有变动,请甲方及时通知我方,我方将根据实际情况,更改其施工计划 第五章施工部署及施工准备 消火栓及自动喷淋系统工程安装与施工,由本公司全部独立完成,不

对外再进行二次分包。 5.1 施工协调管理: 加强与设计单位的联系,及时了解设计意图及工程要求。 施工过程中出现的问题,及时向业主、监理、总包单位汇报,并同设 计单位联系,咨询意见,办理设计变更。 严格按照图纸施工,未经设计同意不得随意变更设计。 在施工全过程中,严格按照经业主及监理批准的“施工组织方案”进 行质量管理。在施工班组“自检”和责任工程师、质检员联合检查的基础上,接受监理的检查和验收,并依照监理通知,按工艺标准予以整改。为 了保证及时交工我公司安排以下人员组织并负责对现场的安全及技术管理 项目经理 工程核算工程技术安全保卫质量监控物资设备 项目部各部门主要职责: 施工队伍 水专业工长水专业质检 工程资料

相关文档