文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泵房改造方案

泵房改造方案

泵房改造方案
泵房改造方案

泵房改造方案

一、工程水文地质概况

胜利南路是宣化市南北走向的主干道,道路始建于八十年代,沿线有两座铁路地道桥,道路全长412.97米。由于建成时间较长,道路地道桥引道及附属设施破坏严重。地道桥引道内大部分雨水管阻塞,雨天积水严重。此外地道桥箱函内墙涂料及引道挡墙勾缝部分脱落,栏杆及路灯陈旧,严重影响道路景观及行车使用性。施工场地最低处常年积水,其稳定水位位于箱函处底路面面层,相当于绝对标高605.285米——593.285米处,该地下水属潜水型,补给来源主要为大气降水,水位呈逐年下降趋势。

二、泵房改造原因

原泵房排水系统为地道桥引道雨水收水管道通过一条DN900管道进入泵站,在泵站东侧有一条DN500排水管道排入排洪渠。

本次设计为在两箱函间设置两个集水井,然后通过DN1050穿京包铁路箱函顶管和DN800埋管与原有泵房DN900管道相接进入泵房。

经过现场实际测量京包铁路箱函底板底面标高为596.058 ,而与其相接的DN900入水管标高为596.316,DN900入水管相对箱函底板底面高0.258。导致箱函下的雨水无法流入泵房。

三、改造方案

3.1在原位置上重建泵房,重新设计入水管高程。

3.2泵房出水管DN500改为DN1000,重新规划管道走向。

原泵房出水管为DN500,其出水管路径经过泵站内的库房和围墙沿宣钢围墙铺设,沿途经过高压铁架两个、农田及小树林。如按原管线施工工程量大、工期长、交通不便、施工困难;因地势较低、覆土少、埋深浅易破坏。故泵房出水管道路线均需重新布置。按原设计在泵房外设雨水消力池一个,水池与雨水管道直接相连,改线后管道走向为:管道从蓄水池出来沿胜利南路东侧直到京张公路,而后沿京张公路北侧直到排洪渠,最终雨水排到洋河。

附图:泵房出水管道示意图

泵房施工方案

沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站改造工程 施工合同书 甲方:(发包方)沈阳世创工程集团有限公司 乙方:(项目管理方)沈阳市排水公司 丙方:(承包方)东北金城建设股份有限公司 甲方与乙方共同委托丙方承包:沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站改造工程 工程。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则,则充分共同协商,三方一致同意 签订以下各项条款,以此共同遵守并执行。 一、工程概况 工程名称:沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站 工程地点:皇姑区 工程内容:土建改造、拆除工程,装饰装修工程,管道拆除及安装工程,设备拆除及安装工程,智慧水务智能设备安装工程。

合同价款:(小写):¥631,819.66元 (大写):人民币:陆拾叁万壹仟捌佰壹拾玖元陆角陆分 二、合同文件的组成及优先解释顺序 a)合同条款 b)中标通知书 c)丙方承诺书 d)投标书及其附件 e)工程报价单或预算书 f)三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成 部分。 三、工程承包范围 土建改造、拆除工程,装饰装修工程,管道拆除及安装工程,设备拆除及安装工程,智慧水务智能设备安装工程。 四、承包方式 a)劳务分包 b)本工程不允许丙方再次分包。 五、合同履行的期限和地点 a)计划工期: 2016年9月12日-2016年10月25日(33天日 历日) b)签约后即刻进场进行施工。 c)工期进度计划必须服从甲方总体工期的计划安排,在工程进展过

2019年最新污水提升泵站施工方案

污水提升泵站施工方案 一、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 二、工程概况 1、该污水提升泵站为地埋式泵站,设有2台潜污泵,一用一备,单台流量50m3/h,扬程H=12.5m。 2、工期要求:2个月(拟自2012年2月15日至2012年4月15日)。 3、质量要求:合格。 4、本工程基础持力层选用②层粘土层,地基承载力特征值fak=220kpa。 三、施工流程 准备工作→基坑开挖→基坑降水→垫层浇筑→泵房底板浇筑(至15.500高程,墙浇30cm,内置钢板止水)→一次墙体浇筑(15.500~18.000,钢套管预埋)→土方填筑(至18.000)→水泵基础及格栅基础混凝土浇筑→二次墙体(18.000~20.550,钢套管预埋)及15cm梁板浇筑→土方填筑(至18.85)→出水控制间混凝土浇筑。 四、施工准备

1、技术准备 1.1、熟悉和审查施工图纸; 1.2、准备与本工程有关的规范、图集; 1.3、测量人员根据建设单位提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护. 2、现场准备 按设计范围及泵站外地面高程进行场地平整。施工用水、用电参见胜利东路施工组织设计。 五、主要项目施工方法 5.1测量方案 1、编制依据 (1)施工图纸及招标文件。 (2)《工程测量规范》GB50026-2007。 2、人员组织 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此项目部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录。人员配备:测量员2人。 3、测量器具配备表 表5—1 测量器具配备表

水泵房改造施工方案模板

水泵房改造施工方 案

一期水泵房改造工程 由于原一期水泵房设备无法同时满足一二期工程要求 ,经设计 院出更改图纸,实施一期水泵房改造。主要内容为消防泵高压出水 管更换及试压。 水泵房改造时将对一期工程的消火栓管网停水 ,届时对一期建 筑 的防火安全产生一定的影响。故编制本施工方案 ,力求在最短的 时间内更好地完成本工程的改造,降低一期建筑消防隐患。 (一) 施工方案 1、 施工流程图 支架安丨V I 支架焊 土方开 V ---- 路面破 ? ---- 剪力墙开孔、埋1 2、 本案的特别说明 1) 施工范围的确定 进场后,首先切断消火栓泵的电源。从地下车库的消防箱内取 两处水龙带连接在消火栓栓口上 ,轻启阀门,将管网内水排至地下 室的排水沟内。注意水流的速度 , 不要将水溢到车库地面。 补恢复一期消防供 P — 土方口」 卜管道防 退场 进场 试压 检查配件渗水情 排水、断 管道下料、~压 拆卸管L 确定改造范 管道阀门装 * I 管道试I 联机试运 送电

待水排净后, 从方案图 1 中所示的 A 、 B 两点解开卡箍, 使用盲板堵住。 接通电源, 微开消火栓管网至消防水池泄压管处的联通管阀门。打开三台消火栓泵, 调节联通管上的阀门, 使水泵出口处的压力表保持在1.4Mpa, 仔细检查各渗水点。重点检查部位为水泵出水口至明杆闸阀段 的橡胶接头, 各管道及阀门间连接的垫片, 阀门、泄压阀的工作状态。如各处均无渗水, 将按方案图1施工, 如橡胶接头或方案图 1 云线外的部位渗水, 将扩大改造范围, 按方案图 2 施工。 2) 鹅卵石路面的破除 在剪力墙开孔后, 量出开孔位置至原一期预留的喷淋给水管的位 置的距离。然后在室外进行试探性挖掘, 找出开孔位置。然后从开孔位置到管道施工的终点画线, 采用切割机进行切割, 然后再进行路面的破除, 尽量将损失减少到最小。 3) 剪力墙埋设套管后的堵漏 剪力墙开孔采用液压开孔器开孔, 开孔尺寸为DN200 。开孔后, 用 錾子将孔扩大, 并将内表面打毛, 用水洗净。将DN200 的套管放进去, 然后使用膨胀水泥砂浆分层铳实。在凝固的过程中保持砂浆的水分, 确保牢固, 不渗水。 3、一般说明 1) 管材本改造工程室内部分管材使用镀锌钢管, 卡箍连接; 室外部分采用无缝钢管, 焊接。 2) 防腐室内管道刷两道防锈漆, 再刷两道红面漆。室外管道防腐采用三油两布。支架防腐在支架焊接处刷两道防锈漆, 再刷两道银粉漆。 施工技术要求 1、材料检验

泵站施工组织设计完整版

目录 1工程概况 2施工现场管理机构 3施工部署、平面布置及资源配置 4施工进度计划 5施工方案与方法 6冬季、雨季及汛期施工措施 7质量控制与保证措施 8工期保证措施 9安全生产、文明施工与环境保护措施10 新材料、新工艺、新技术的应用 11 附件

1 工程概况 1.1 合同名称及编号 合同名称: 项目编号: 1.2 工程位置 1.3 工程概况 于1982年建成,设计灌溉面积 6.04万亩,本级灌溉面积 1.68万亩,设计 流量2.64m3/s,设计扬程31.25m。泵站安装24SH-19型水泵3台,配套功率1140KW。 本次更新改造设计流量 2.661m3/s,设计扬程31.7m。主要改造内容为:拆 除重建进水闸1座、进水流道3道、进水前池3座;拆除重建主副厂房 336.2m2、变电站1座、进出水管道771m、出水池1座、进站道路硬化 900m;更新主机组3台、高低压电气设备、金属结构设备;增设自动化微机监控系统等。 1.4 合同工期要求 招标文件要求工期:总工期270日历天,计划竣工日期2016年5月31日。 1.5 工程施工条件 位于108国道以南约400m,现有道路可直达站内,对外交通便利。 施工生产生活用水可从泵站生活区接入,施工用电可与当地电力供应部门联系,就近接入。 2 施工现场管理机构 2.1 施工管理机构组成 我公司严格按照项目法组织施工,实行项目经理负责制,成立“**泵站工程项目经理部”。项目部由项目经理、技术负责人及相关职能科室组成,下设工地实验室和专业施工工队,具体机构如下: 生产技术科:内设生产技术组、测量放线组、机械设备调配组、资料管理组。

泵房改造工程施工方案

施工组织设计 目录 1、工程概况................................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.1、工程简介...................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2、现场自然条件.............................................................................................. 错误!未定义书签。 1.3、工期及质量要求.......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.4、编制依据...................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.5、编制原则...................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、施工总平面图......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1、布置原则...................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2、现场布设...................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3、施工现场平面布置图.................................................................................. 错误!未定义书签。 3、项目班子主要管理人员......................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1、施工组织机构.............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2、项目班子的管理目标.................................................................................. 错误!未定义书签。 4、施工进度及工期保证措施..................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1、工程施工进度计划...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2、具体施工计划.............................................................................................. 错误!未定义书签。 5、材料、设备、人员进场计划,资源安排 ............................................................. 错误!未定义书签。 5.1、劳动力用量计划及管理措施...................................................................... 错误!未定义书签。 5.2、主要材料设备用量和进场计划.................................................................. 错误!未定义书签。 5.3、主要施工机械设备保证措施及进场计划.................................................. 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 6、施工重点难点分析................................................................................................. 错误!未定义书签。 6.1、施工内容...................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.2、技术要求...................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 7、各分部分项工程主要施工方法............................................................................. 错误!未定义书签。 7.1、雨水泵拆除.................................................................................................. 错误!未定义书签。 7.2、雨水泵设备安装及调试运行...................................................................... 错误!未定义书签。 7.4、拍门安装...................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.4、电气拆除安装施工...................................................................................... 错误!未定义书签。 7.4、机械格栅拆除.............................................................................................. 错误!未定义书签。 7.5、机械格栅安装.............................................................................................. 错误!未定义书签。 7.6、屋面改造...................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.7、窗台防水密封.............................................................................................. 错误!未定义书签。

泵房改造工程施工方案

泵房改造工程施工组织设计

目录 1、工程概况 (3) 1.1、工程简介 (3) 1.2、现场自然条件 (4) 1.3、工期及质量要求 (5) 1.4、编制依据 (5) 1.5、编制原则 (7) 2、施工总平面图 (7) 2.1、布置原则 (7) 2.2、现场布设 (7) 2.3、施工现场平面布置图 (8) 3、项目班子主要管理人员 (8) 3.1、施工组织机构 (8) 3.2、项目班子的管理目标 (8) 4、施工进度及工期保证措施 (10) 4.1、工程施工进度计划 (10) 4.2、具体施工计划 (11) 5、材料、设备、人员进场计划,资源安排 (13) 5.1、劳动力用量计划及管理措施 (13) 5.2、主要材料设备用量和进场计划 (15) 5.3、主要施工机械设备保证措施及进场计划 (15) 5.3.1主要机械、设备保证措施 (15) 5.3.2主要机械、设备进场计划 (16) 6、施工重点难点分析 (17) 6.1、施工内容 (17) 6.2、技术要求 (17) 6.2.1、雨水泵技术要求 (17) 6.2.2、电气施工技术要求 (18) 6.2.3、机械格栅技术要求 (20) 7、各分部分项工程主要施工方法 (26) 7.1、雨水泵拆除 (26) 7.2、雨水泵设备安装及调试运行 (27) 7.4、拍门安装 (39) 7.4、电气拆除安装施工 (40) 7.4、机械格栅拆除 (50) 7.5、机械格栅安装 (54) 7.6、屋面改造 (55) 7.7、窗台防水密封 (57) 7.8、除锈喷漆 (57) 7.9、墙面粉刷 (59) 8、质量保证措施 (59) 8.1、从组织机构上保证质量 (59) 8.2、从制度上保证质量 (60)

提升泵房施工组织设计

提升泵房 水泵提升泵站位于本工程的西南角边上。该工程地下为钢筋砼结构,地上为砖混结构。 一、准备工作 在本工程开工前项目部组织各专业工程师进行以下几项准备工作: 1、勘验现场,了解工程施工周边环境,排除泵站基槽开挖时,妨碍施 工下障碍物。 2、对施工范围内地貌及设计标高进一步复合测量,确保等设计正确合 理。 3、泵站采用探坑开挖的方式,对地下水深度以及管线土壤类别进行勘 察,进一步确定降水及开挖方案。 4、根据测量数据,经计算后确定地下泵站土方留置及开挖范围。 二、施工方案 1)、施工顺序1井点降水2泵房基槽开挖,平整场地3泵房基础(钢筋、模板、砼浇筑)4泵房剪力墙、顶板 (钢筋、模板、砼浇筑)5基坑回填6泵房地上 部分(砖砌体墙、顶板) 1.井点降水:本工程难点在降水,加压泵站挖深至-6.6米,西邻建筑物, 东临水塘,降水风险系数以及难度较大;在确定降水方案前,对熟悉地块地质条件的钻井队进行走访得知,该地块存有细沙层,为了避免降水过程中出现排沙对地基的扰动,特制定“小井密布,小水流长排放”的降水方案,在基坑二级平台上口的南面西面北面分别布置26CM小口径砂管井各两口,东面临水侧布置38CM口径砂管井两口,井管交接处缠绕细目网防止流沙外溢,形成对基坑周边的严密交圈降水;水泵采用8台降水4台备用的方针,确保24小时不间断作业

2.基槽开挖: 为了便于南边引水管道施工以及防止西面建筑物滑坡,开挖土方向北面和东面留置,并且确保留置土距离基坑边缘不小于2米。泵站挖土采用挖掘机挖土,自卸汽车运土的方法,采用分三层开挖的方法。土方开挖后,按照现场安全防护要求在基坑的周围搭设1.2米高安全防护栏杆,避免人员坠落坑中,造成工伤。施工中禁止向基坑内投掷物品,以免砸伤槽底施工人员。 3.钢筋工程: a.钢筋绑扎前,在基层弹线,保证结构位置正确。 b.施工要确保钢筋的保护层厚度,垫块间距不大于1.5m,以防因钢筋和钢丝惯穿而渗水。 c.整个基础钢筋在砼开盘前必须一次绑扎完毕,梁板主筋采用焊接。底板筋采用绑扎接头。 d.绑轧钢筋前认真检查料单,成品筋与小样筋核实,与图纸复核。 e.钢筋采用加工厂制作、现场绑扎的方法,钢筋直径大于25mm的采用焊接接头,其余的钢筋采用绑扎接头。 操作过程如下 1)凡直径12mm以下的光圆钢筋,均采用拉直后使用。 2)搭接焊必须满足6d(双面焊)、12d(单面焊)焊后必须同心,绑扎搭接倍数大于40d。 3)同一断面搭接率控制在50%以内。 4)为控制钢筋间距、保护层,砼墙钢筋采用垫块控制。底板钢筋采用钢筋支架控制。因立墙钢筋一次立起太高,用内外脚手控制,横向钢筋按分布高度绑扎。 5)为施工方便,地梁隔墙钢筋按模板线位置首先绑扎,然后再绑扎四周钢

中西区污水泵房改造工程施工方案

中西区污水泵房改造工程施工方案 一、编制依据及原则 1、编制依据 (1)中西区污水泵房站改造施工图 (2)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 (3)给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-97 (4)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 (5)建筑工程施工质量评价标准GB/T50375-2006 (6)机械设备安装工程施工及验收规范GB50231-1998 (7)中国石化中原油田的施工现场相关安全管理规定 (8)泵房现场实际情况 2、编制原则 本施工方案属于原有工程升级改造范围,依据业主要求及施工图纸的内容,遵照国家现行有关标准规范,结合现场实际情况及我公司以往类似工程的施工经验,本着保证工程质量、保证施工安全、保证施工进度,做到经济合理的原则,全面统筹考虑施工,确保改造顺利完成。提供业主一个满意工程。 二、工程概况

此次改造升级工程涉及菊园小区中区泵房与西区泵房。主要工作为原有老化设备及其线路拆除,新设备安装及其线路敷设。具体工作量见下面附表: 位置拆除工作量新安装工作量 中区1、拆除原有照明线路及设备,拆 除原有动力线路和配电柜一台、水 泵电器控制柜(一拖二)1台、流 量计两套、拆除污水液位装置一 套。 2、拆除旧潜水排污泵 (200x450-8-18.5)两台、自动 耦合器两台、拆除DN200旧钢管 12m、弯头2个、接头2个、法兰 4付、拆除钢平台5.04㎡。 3、污水池清理污泥88.2m3,污泥 外运8㎞。 1、安装照明线80m,68W高效节 能防爆灯一套,防爆开关、防爆转 换开关各一个,防爆三通2个,防 爆结合5个,防爆弯头20个。 2、安装电力电缆(3x25+2x16)10m ,安装镀锌钢管(DN50 )8m, (DN20)100m,镀锌扁铁(-40x4) 10m,防爆动力柜1台,水泵电器 控制柜(一拖二)一台,无堵塞潜 水排污泵(200-450-8-18.5)两台, 自动耦合器(GAK-200)两台,超 声波流量计两台,流量控制仪表电 缆60m,液位计自控装置1台。 3、安装DN200×6 钢管12m弯头 2个、接头2个、法兰4对。穿墙 破洞16处,垃圾外运8km、1m3 西区1、拆除原有老化照明线路、动力 线路、一台动力配电柜、一台水泵 1、安装照明线200m,双管荧光灯 2x36W 3套,68W高效节能防爆灯

小区泵房改造

供水进入到二次加压泵站后,在这里进行沉淀,避免自来水从水厂输出后、进入用户终端 前二次污染;泵站巨大的储水池还相当于带有应急性质的“大水缸”,减少居民意外停水的可能 性。 小高层和高层住宅的居民普遍对二次供水管理是否规范、水质是否过关非常关切。根据相关法规,二次供水的水池、水箱必须每季度一检测,每半年一清洗,并且水质检测必须委托有资质的专业单位,清洗人员必须持健康证才能实施清洗、消毒作业。为让老百姓喝上放心水,各省市供水节水管理处不断加大二次供水监管力度,加密水质监测频次,加强现场执法检查,对违法违规行为从严予以查处。 南京尚有600处左右的老旧小区二次供水设施仍未移交供水企业实行专业管理,大多由物业企业维护管理,少部分由小区业委会自管;一些无业委会、无物业管理的小区,甚至处于弃管失管状态。在二次供水设施的日常维护管理中,还存在着三个突出问题:一是水池、水箱的清洗、消毒不规范。有些小区的水池、水箱长达一年多都没有清洗、消毒,有些维管单位为了省钱,减少清洗、消毒次数,或者不请专业单位来清洗、消毒,而是安排自己的员工简单冲洗,敷衍了事,甚至清洗、消毒人员的健康证都无法查对;二是水质一季度一检测的要求不到位。有些维管单位一年才送检一次,送检后的水质报告也未在小区公示,甚至清洗、消毒后也未按规定送有资质的检测部门进行检测;三是日常管理松懈。一些小区的二次供水设施缺乏必要的安全保护措施,泵房卫生状态较差,工作台账缺失。 对此老旧二次供水设备,需要赶紧的进行更新或修复才能安全供水给居民。老旧的供水设备锈迹斑斑长期供锈水会对居民肝脏等器官造成损害,供水水箱长期未清洗对自来水造成二次污染,供水泵房环境差也会影响供水水质。 为此,南森泵业对老旧供水设备进行更新,用南森泵业叠压补偿式无负压供水设备代替原有供水设施,设备直接与市政管网相互来连接,加压直接供水给用户,即可节省电能,没有了供水水箱还杜绝了水质的二次污染与水箱的清洗费用。 除了安装新的变频无负压供水设备,南森泵业二次供水标准化水泵房的建设也

提升泵站施工组织设计方案

万顷沙镇污水处理厂中心站厂外管网工程 提升泵站 施 工 组 织 设 计 施工单位:广州建安集团有限公司 2010年7月1日

关于将提升泵站改为沉井施工方案的报告 致:业主、环保工程研究设计院、宏元监理公司 万顷沙镇污水处理厂中心站厂外管网工程中提升泵站原设计为首先做开挖,然后做基础,再做泵站结构。根据地勘资料提供的情况,该提升泵站基础为人工填土层、淤泥、淤泥质粘土构成。由于提升泵站紧邻快速公路桩基,与周边公路相隔较近,现场施工条件不允许大面积开挖提升泵站基础。考虑到本工程工期较短,不宜采用其他支护条件下开挖基础。如果能用沉井结构进行施工,将不会影响周边设施基础及满足业主要求的施工任务。 为此,我方在原设计的结构图中将泵站的结构改为沉井结构施工方案,增加了刃脚和临时支撑结构,以保证结构在下沉过程的安全。 附:1、沉井施工方案 2、沉井设计修改图纸3张 广州建安集团有限公司 2010年7月1日

沉井施工方案 1.1 概述 1.1.1 工程概况 本工程为万顷沙镇污水处理厂中一个提升泵站,尺寸为6.7m ×6.4m ×5.7m 沉井平面为口字形,沉井顶至刃脚的高度为6.5m 。 1.1.2 地质条件 沉井入土深为6.5m ,从上至下穿入土层为:人工填土层、淤泥、淤泥质粘土。 1.2 施工方案总体设想 沉井分2节下沉,第一节高度取3.8m 。第一节下沉到位时,沉井嵌入土中趋于稳定。第二节高2.7m 完成整个沉井的下沉。 1.3、劳动力设备及其他 劳动力计划表 1.4材料计划 混凝土采用商品混凝土,随时可供采购。钢筋等其他材料就近采购。 1.5、机械设备投入计 主要施工机械设备表 序号 机械设备 名称 型号 规格 数量 额定功率 (Kw ) 生产能力 备注 1 钻机 1 75kw 2m/h 2 挖掘机 PC220 2 1.0m 3 200m 3/h 工种级别 按工程施工阶段投入劳动力情况 6月(下旬) 7月(上旬) 7月(中旬) 7月(下旬) 钢筋工 6 6 6 4 焊工 1 1 1 1 测量工 1 1 1 1 木工 4 4 4 4 机械司机 1 1 1 1 砼工 4 4 4 4 普工 4 4 4 4 电工 1 1 1 1

水泵房改造施工方案.doc

一期水泵房改造工程 由于原一期水泵房设备无法同时满足一二期工程要求,经设计院出更改图纸,实施一期水泵房改造。主要内容为消防泵高压出水管更换及试压。 水泵房改造时将对一期工程的消火栓管网停水,届时对一期建筑的防火安全产生一定的影响。故编制本施工方案,力求在最短的时间内更好地完成本工程的改造,降低一期建筑消防隐患。 (一) 施工方案 1、 施工流程图: 2、 本案的特别说明 1) 施工范围的确定

进场后,首先切断消火栓泵的电源。从地下车库的消防箱内取两处水龙带连接在消火栓栓口上,轻启阀门,将管网内水排至地下室的排水沟内。注意水流的速度,不要将水溢到车库地面。 待水排净后,从方案图1中所示的A、B两点解开卡箍,使用盲板堵住。 接通电源,微开消火栓管网至消防水池泄压管处的联通管阀门。打开三台消火栓泵,调节联通管上的阀门,使水泵出口处的压力表保持在 1.4Mpa,仔细检查各渗水点。重点检查部位为水泵出水口至明杆闸阀段的橡胶接头,各管道及阀门间连接的垫片,阀门、泄压阀的工作状态。如各处均无渗水,将按方案图1施工,如橡胶接头或方案图1云线外的部位渗水,将扩大改造范围,按方案图2施工。 2)鹅卵石路面的破除 在剪力墙开孔后,量出开孔位置至原一期预留的喷淋给水管的位置的距离。然后在室外进行试探性挖掘,找出开孔位置。然后从开孔位置到管道施工的终点画线,采用切割机进行切割,然后再进行路面的破除,尽量将损失减少到最小。 3)剪力墙埋设套管后的堵漏 剪力墙开孔采用液压开孔器开孔,开孔尺寸为DN200。开孔后,用錾子将孔扩大,并将内表面打毛,用水洗净。将DN200的套管放进去,然后使用膨胀水泥砂浆分层铳实。在凝固的过程中保持砂浆的水分,确保牢固,不渗水。 3、一般说明 1)管材本改造工程室内部分管材使用镀锌钢管,卡箍连接;室外部分采用无缝钢管,焊接。

一体化污水提升泵站施工方案及注意事项

一体化污水提升泵站施工方案及注意事项 一体化污水提升泵站安装前,必须预先准备好基坑开挖施工及支护方案,地质条件需符合一体化污水提升泵站安装要求,现场需具备安装一体化污水提升泵站所需的工具设备和电源。 一体化污水提升泵站泵坑开挖方案:按设计要求开挖,开挖时必须密切关注基坑安全,坑底必须是无积水的,如有水需进行排水措施,采取合适的基坑维护方案,防止坍塌。坑底要挖平夯实。 通常挖掘计划的制定必须指派结构工程师。 水泥基础方案:水泥基础必须按照图纸要求施工,水泥底板平面必须是水平的,预埋件一定要先于泵站放置,预埋地脚螺丝在一圈内一定要均匀分布,数量达到4个以上。 泵站罐体安装 一体化污水提升泵站泵站的安装施工需考虑现场的施工条件。 2.1罐体验收检查 1、检查是否有运输损坏。 2、发货清单是否符合定货清单 3、配件位置和尺寸 4、检查和拧紧所有螺栓,以防运输时发生松动。 5、其他设备

2.2运输和起吊 一体化污水提升泵站泵站罐体运输必须水平放置,而且必须有固定和防护措施。 在安装和起吊至垂直位置之前,必须去掉罐体运输时固定的连接附件。 在施工区域,客户必须自行提供起吊设施。 罐体的运输及起吊请严格按照以下步骤: 用吊带水平移动泵站,将泵站移动至地面。此时禁止使用吊耳,禁止使用钢丝绳或链条来提升罐体,用吊带把罐体从水平位置起吊到竖直位置。竖直起吊的时候,使用吊耳,并且要把重量均匀分配到所有吊耳上。 安装管路前,必须检查并确保泵站内所有连接处已经紧固(运输途中会松动)进出口管按如下项检查, 1、管路和密封圈必须清洁 2、进出水管必须通过补偿器对准连接 3、密封条件(确保密封严实) 4、对准管(无压力) 5、对称均匀紧固 2.6其它附件 其他附件,比如通风管是散装提供和发货的,在现场进行安装。

泵房改造施工方案

. 施工组织设计 精选文档. . 录目 1、工程概 况 ................................................................................ ................................................................................... . (3) 1.1、工程简 介 ................................................................................ (3) 1.2、现场自然条 件 ................................................................................ (4)

1.3、工期及质量要 求 ................................................................................ . (5) 1.4、编制依 据 ................................................................................ (5) 1.5、编制原 则 ................................................................................ (7) 2、施工总平面 图 ................................................................................ (8) 2.1、布置原 则 ................................................................................ (8) 2.2、现场布 设 ................................................................................ (8) 2.3、施工现场平面布置 图 ................................................................................ . (8) 3、项目班子主要管理人 员 ................................................................................ (8) 3.1、施工组织机 构 ................................................................................ (9) 3.2、项目班子的管理目 标 ................................................................................ . (9) 4、施工进度及工期保证措 施 ................................................................................ .. (11) 4.1、工程施工进度计 划 ................................................................................ (11) 4.2、具体施工计 划 ................................................................................ . (12) 5、材料、设备、人员进场计划,资源安 排 ................................................................................ . (14) 5.1、劳动力用量计划及管理措 施 ................................................................................

泵站混凝土施工方案

目录 1、编制依据 (2) 1.1编制目的 (2) 1.2编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工重难点 (3) 4、施工部署 (4) 4.1工期要求 (4) 4.2施工安排原则 (4) 4.3施工流水段划分 (4) 5、施工准备 (5) 5.1施工人员组织 (5) 5.2材料、机具准备 (6) 5.3技术准备 (6) 5.4混凝土供应方式及技术要求 (6) 6、主要施工工艺和方法 (8) 6.1工艺流程 (8) 6.2混凝土浇筑前的要求 (9) 6.3混凝土运输 (9) 6.4浇筑方式 (9) 6.5浇筑顺序 (10) 6.6浇筑 (11) 6.7混凝土养护 (12) 7、质量要求 (13) 7.1混凝土浇筑前质量保证措施 (13) 7.2混凝土现浇质量验收标准 (13) 8、混凝土质量通病及预防技术措施 (15) 9、安全、消防、环保措施 (17) 9.1安全要求 (17) 9.2消防措施 (17) 9.3环境保护措施 (18)

1、编制依据 1.1编制目的 混凝土工程质量是主体结构内在质量中的最关键要素,为有效控制混凝土施工中搅拌、运输、浇筑、振捣、养护各环节,确保混凝土密实、表面平整光滑、线条顺直,色泽一致,感观精美,使混凝土工程质量达到规范、设计质量要求,特编制本方案。 1.2编制依据 (1)施工图纸 (2)施工组织总设计 (3)主要规范、规程 1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 2)《混凝土结构工程施工规范》(GB_50666-2011) 3)《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 4)《混凝土泵送技术规程》GB50203-2002 5)《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 6)《混凝土质量控制标准》GB50164-92 其他相关规范、规程及标准 2、工程概况 4#污水提升泵站位于阳逻开发区柴泊大桥以南、领港城以北、平江路以东,为阳逻开发区2015年度建设计划中的续建项目。 本项目占地红线面积约1626.86平方米。本工程主要是修建一座设备运行为1.0m3/s的中途污水提升泵站。 本工程全部采用预拌混凝土。预拌混凝土供应商将选用资信等级高且具有相应生产规模、技术实力和具有可靠质量保证能力且能提供良好服务的混凝土供应商二家,选二备一,保证混凝土连续浇筑。根据施工现场拟浇筑混凝土部位特点、天气状况及施工方法,在合同中明确混凝土初凝时间落实供货速度、运输方式及其他技术、安全、环保要求。 场内构筑物统计表

水泵房改造施工方案

一期水泵房改造工程经设计院由于原一期水泵房设备无法同时满足一二期工程要求, 主要内容为消防泵高压出水管更实施一期水泵房改造。出更改图纸,换及试压。届时对一期建筑水泵房改造时将对一期工程的消火栓管网停水, 力求在最短的时间故编制本施工方案,的防火安全产生一定的影响。内更好地完成本工程的改造,降低一期建筑消防隐患。 (一)施工方案施工流程图:1、 进场断电、排水检查配件渗水情况试压 送电排水、断电 管道下料、压槽拆卸管道确定改造范围 支架安装支架焊接 管道、阀门装配管道试压联机试运行 土方 开挖路面破除剪力墙开孔、埋套管 管道防腐土方回填恢复一期消防供水退场

本案的特别说明、2 施工范围的确定)1. 进场后,首先切断消火栓泵的电源。从地下车库的消防箱内取两处水龙带连接在消火栓栓口上,轻启阀门,将管网内水排至地下室的排水沟内。注意水流的速度,不要将水溢到车库地面。 待水排净后,从方案图1中所示的A、B两点解开卡箍,使用盲板堵住。 接通电源,微开消火栓管网至消防水池泄压管处的联通管阀门。打开三台消火栓泵,调节联通管上的阀门,使水泵出口处的压力表保持在1.4Mpa,仔细检查各渗水点。重点检查部位为水泵出水口至明杆闸阀段的橡胶接头,各管道及阀门间连接的垫片,阀门、泄压阀的工作状态。如各处均无渗水,将按方案图1施工,如橡胶接头或方案图1云线外的部位渗水,将扩大改造范围,按方案图2施工。 2)鹅卵石路面的破除 在剪力墙开孔后,量出开孔位置至原一期预留的喷淋给水管的位置的距离。然后在室外进行试探性挖掘,找出开孔位置。然后从开孔位置到管道施工的终点画线,采用切割机进行切割,然后再进行路面的破除,尽量将损失减少到最小。 3)剪力墙埋设套管后的堵漏 剪力墙开孔采用液压开孔器开孔,开孔尺寸为DN200。开孔后,用錾子将孔扩大,并将内表面打毛,用水洗净。将DN200的套管放进去,然后使用膨胀水泥砂浆分层铳实。在凝固的过程中保持砂浆的水分,确保牢固,不渗水。

泵站工程施工方案

子洲县2013年小型农田水利重点县建设项目 泵站及附属工程 施 工 方 案 批准:何晴 审核:纪元新 编制:郗胜军 日期:二○一四年四月

子洲县2013年小型农田水利重点县建设项目 泵站及附属工程施工方案 一、工程概况 子洲渠位于大理河中下游川道地区,由两条干渠组成,一干渠引水枢纽位于子洲县小理河流域的电市镇庙坪四旗里村,渠道末端位于子洲县马蹄沟镇姜家崖村,一干渠全长12.6km;二干渠引水枢纽位于子洲县三眼泉镇巡检司村,渠道末端位于子洲县苗家坪镇焦渠村,二干渠全长26km。二条干渠全长38.6km。,全渠共分7条支汇总长8.0km。一干渠渠首引水流量0.3m3/s,设计灌溉控制面积3290亩,二干渠渠首引水流量0.8m3/s,设计灌溉控制面积5910亩。设计灌溉总控制面积9200亩,由于种种原因,现在实际灌溉控制面积已萎缩至6900余亩(其中一干渠控制2860亩,二干渠控制4040亩)。现有各种建筑物224座,主要建筑物包括浆砌石滚水坝(2处)、引水渠、进水闸、冲沙闸、引水隧洞(660m)、引水涵洞以及倒虹、渡槽、排洪桥、排洪涵、路桥、跌水和退水闸、分水闸、节制闸等渠系建筑物。 子洲渠灌区已运用50多年,虽经几次改建、扩建、改造加固,但由于受历史、环境、技术水平和社会经济条件的限制,灌区工程建设标准低,骨干工程老化失修、机电设备和渠系工程老化,干渠淤积现象严重,渠道防洪和田间工程不配套问题也日渐突出,致使灌区灌溉面积逐渐萎缩,难以发挥应有的效益,并存在诸多安全隐患。 泵站工程建设内容: 1、高家沟等13座泵站工程及附属工程,包括进水部分施工、泵房部分施工、出水部分施工、金属结构安装。 2、斗、支渠及其附属工程(参照渠道施工方案) 主要施工内容包括:土方开挖运输、土方回填、3:7灰土、砂砾石垫层、钢筋砼浇筑、砌体工程、电气设备安装、金属结构安装等。 二、施工方案 1、施工流程: 施工测量→土方及基槽开挖→围堰→验槽→断面欠方回填→基槽及底板施工→支模→钢筋绑扎→砼浇捣→砌体砌筑→电气设备安装→金属结构安装→屋面、内装饰→外观检测→验收。

相关文档