消防泵的维护保养

消防泵的维护保养 l_ 维护保养要求 (J) 检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件。 (2)检查消防泵系统,确保水泵各组成部分正常。 (3)检查各阀门的开启状态,确保各阀门均处于正常工作状态。 (4)确保进出水管能正常工作。 (5)确保动力部分与水泵连接牢固。 (6)确保控制器各组成部分能够正常工作。 C7) 确保柴油引擎系统并组成部分能够正常工作。 2 维护保养内容 (l)每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4C,柴油消防泵房不低于2l C o (2)每周检查消防泵系统,要求泵组完好。 (3)每日检查电器控制部分,要求控制部分完好。 (4)每日检查泵组的密封情况,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过一滴。 (5)每周运行水泵时,观察水泵密封圈是否牢靠,水泵本体是否过热。 (6)每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的 150%。 3 维护保养方法 (1)每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵不少于10mi n、柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求。 (2)每周消防水泵运行前,检查泵组是否完好。要求:①泵的吸水、出

手、旁通管能全部开放;②泵组无泄漏;③进、出管压力表正常;④消防水池储满消防用水。 (3)每周消防水泵运行前,检查电器控制部分是否完好。要求:①电源开关指示正指示灯正常;②切换、转换指示灯正常;③备电启动、隔离开关关闭;④报警反馈信号指示灯不亮、正常指示灯开启。 (4)每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在 30s 内使水泵投入正常运行;检杳备用水泵能否自动切换投入运行。 (5)检查出水管路上的闸阀、止回阀、水锤消除装置是否正常。 (6)清除吸水管人口处的杂物,防止堵塞。 (7)打开末端试水装置或消火栓放水,检查水泵能否正常启动。 (学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)

消防泵房的操作规程及维护保养

消防泵房的操作规程及 维护保养 Last revised by LE LE in 2021

一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开 二、消防泵 1、启泵程序: (1)打开泵的进出口阀 (2)按泵的启动按钮起泵 (3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常 (4)做好记录 2、停泵程序: (1)按停泵按钮停泵 (2)关闭进出口阀 (3)做好记录; 3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 4、消防泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 三、稳压泵 1、启泵程序: (1)打开泵的进出口阀 (2)按泵的启动按钮起泵 (3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常 (4)做好记录 2、停泵程序: (1)按停泵按钮停泵 (2)做好记录 (3)将控制箱手柄置于自动位置。 3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。 4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。

四、维护保养 1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载 2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰 3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态 4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验 5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录 6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路

(完整word版)水泵日常检查维护保养办法

水泵日常检查维护保养方法 一、目的 为规范水泵维护保养程序,确定水泵始终处于良好的运行或备用状态。 二、适用范围 适用于本公司地下室中央空调机房内水泵,包括补水泵、排水泵、喷淋泵及相关设施的维护保养。 三、岗位职责 1、技术开发部维修组负责水泵的维护保养; 2、维修组成员每天早上对水泵房设备运转情况进行巡查记录; 3、技术开发部负责制订,组织实施水泵及相关设备水泵及相关设施的维修保养计划并适时组织检查。 四、检查维护办法 1、中央空调机房内制订“设备运转情况检查登记表” 2、日常巡查。维修组人员每日上午或下午对水泵巡查一次,并在机房“设备运转 情况检查登记表”上予以记录并签名。 3、巡查内容及方法: (1)、检查补水箱内水位是否正常,检查污水池内有无循环废水,并及时排尽; (2)、检查各阀门的开关位置是否正常; (3)、检查各阀门管路有无漏水现象; (4)、检查水泵有无异常震动及异常声音。检查方法:观察、手摸有无强烈振动或强烈摩擦声; (5)、检查机械密封是否漏水,排除不正常的漏水现象。检查方法:轴封漏水不超过20滴/分,且不呈连线状滴落于地面; (6)、检查电器控制柜的工作情况。检查方法:观察指示灯、压力表与实际运行情况是否相符; (7)、根据中央空调系统实际水压及时进行补水操作; (8)、检查机房的清洁卫生情况,每周清扫机房一次。 五、水泵保养办法 1、检查污水泵管路及结合处有无松动现象。用手转动污水泵,试看污水泵是否灵活; 2、向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充;

3、拧下污水泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆); 4、关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表; 5、点动电机,试看电机转向是否正确; 6、打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况; 7、尽量控制污水泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证污水泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果; 8、污水泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35℃,最高温度不得超过80℃; 9、如发现污水泵有异常声音应立即停止检查原因; 10、污水泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次; 11、定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换; 12、污水泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好。 技术开发部维修组

消防维保记录表

月巡检细则 序号内容标准检查方法 设备无异常观察显示灯确认设备 1 消防控制室 各类显示灯正常有无故障 自动报警系统 探测器正常工作无故障模拟、仪器检查 水流指示器、压力 正常工作放末端,开试铃阀 2 开关等 对备电进行1-2次充放电 电源使系统正常运行试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验 自动喷淋系统及消火栓系统 1、水源控制阀、状况完好 目测巡检 报警控制装置开闭位置正常 2、设置储水设备 寒冷季节测定室温测量 3 的房间 温度、压力、位置响声处于观察仪表读数 3、水泵房 正常状态临场判断 无跑、冒、滴、漏现象,无观察系统压力是否恒定 4、管网系统 使用故障目测管网外观 联动系统 4 1、消防广播功能正常播放、强制转换 2、消防通讯功能正常通话试验 排烟风机手、自动启动正

手、自动启动风机试验排烟3、排烟系统常;防火阀、排烟阀动作灵 阀、防火阀是否正常工作 敏,无滞碍 4、防火分隔系统处于待用状态无障、碍物 季巡检细则 序号内容标准检查方法 设备无异常观察显示灯确认设备 1 消防控制室 各类显示灯正常有无故障 自动报警系统 探测器正常工作无故障模拟、仪器检查 水流指示器、压力 正常工作放末端,开试铃阀 2 开关等 对备电进行1-2次充放电 电源使系统正常运行试验,1-3次主电源和备用 电源自动切换试验 自动喷淋系统及消火栓系统 控制阀门电磁等状况完好目测巡检 报警阀保持正常工作状态放水试验,启泵性能 2、设置储水设备 寒冷季节测定室温测量 的房间 温度、压力、位置响声处于观察仪表读数 3 3、水泵房 正常状态临场判断 无跑、冒、滴、漏现象,无观察系统压力是否恒定 4、管网系统

消防水泵保养记录表.doc

四川华神物业管理有限公司专用表格 消防水泵(季度)保养记录表 单位:年月日 华神物业维修--06

品味人生 1、不管鸟的翅膀多么完美,如果不凭借空气,鸟就永远飞不到高空。想象力是翅膀,客观实际是空气,只有两方面紧密结合,才能取得显着成绩。 2、想停下来深情地沉湎一番,怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦,怎奈身后早已没有了归途。因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过,所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。 3、真正痛苦的人,却在笑脸的背后,流着别人无法知道的眼泪,生活中我们笑得比谁都开心,可是当所有的人潮散去的时候,我们比谁都落寂。 4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。 5、幸福,是一种人生的感悟,一种个人的体验。也许,幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许,幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许,幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许,幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。关键的是,你要有一副热爱生活的心肠,要有一个积极奋进的目标,要有一种矢志不渝的追求。这样,你才能感受到幸福。 6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。 7、淡淡素笺,浓浓墨韵,典雅的文字,浸染尘世情怀;悠悠岁月,袅袅茶香,别致的杯盏,盛满诗样芳华;云淡风轻,捧茗品文,灵动的音符,吟唱温馨暖语;春花秋月,红尘阡陌,放飞的思绪,漫过四季如歌。读一段美文,品一盏香茗,听一曲琴音,拾一抹心情。 8、尘缘飞花,人去楼空,梦里花落为谁痛?顾眸流盼,几许痴缠。把自己揉入了轮回里,忆起,在曾相逢的梦里;别离,在泪眼迷朦的花落间;心碎,在指尖的苍白中;淡落,在亘古的残梦中。在夜莺凄凉的叹息里,让片片细腻的柔情,哽咽失语在暗夜的诗句里。 9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景,既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦,也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求,也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。33 我是一只蜜蜂,在祖国的花园里,飞来飞去,不知疲倦地为祖国酿制甘甜的蜂蜜;我是一只紫燕,在祖国的蓝天上,穿越千家万户,向祖国向人民报告春的信息;我是一滴雨点,在祖国的原野上,从天而降,滋润干渴的禾苗;我是一株青松,在祖国的边疆,傲然屹立,显示出庄严的身姿。 10、母爱是一滴甘露,亲吻干涸的泥土,它用细雨的温情,用钻石的坚毅,期待着闪着碎光的泥土的肥沃;母爱不是人生中的一个凝固点,而是一条流动的河,这条河造就了我们生命中美丽的情感之景。 11、青春是盛开的鲜花,用它艳丽的花瓣铺就人生的道路;青春是美妙的乐章,用它跳跃的音符谱写人生的旋律;青春是翱翔的雄鹰,用它矫健的翅膀搏击广阔的天宇;青春是奔腾的河流,用它倒海的气势冲垮陈旧的桎梏。

水泵房设备维护与保养

水泵房设备的保养与维护 水泵房设备简介:自动控制柜、三项异步电动机、水泵。 各设备维护与保养: 一、自动控制柜 1.0目的:确保控制柜对设备的运行、控制正常。 2.0适用范围:小区各类控制柜。 3.0职责: 3.1主管指导及监督检查工作。 3.2维修部运行技工负责实施维护。 4.0基本内容: 4.1全面认真检修保养控制柜各部件,元件及线路。 4.2关掉控制柜电源,检查柜内的各类开关、接触器,有损坏的要及时更换,触点凹凸不平的必须更换。 4.3紧固各类器件的紧固螺栓,紧固所有接线螺栓,弹簧垫片不行的应进行更换。 4.4每班检查各类指示部件如电压表,电流表,指示灯等工作是否正常。 4.5对有弱电(即电子元件)控制板的,应检查电路组件是否清洁,元件有否脱焊。 4.6检查柜内所有的电容器,有否鼓涨或流液现象,如有要及时更换。

4.7检查所有指示标志及线头标志是否清晰,柜表面油漆有无脱落,有问题要及时修补。 4.8每季度对柜内外进行一次全面清洁,用毛刷子或吹风机清除灰尘,特别是残留电线及金属丝线,以防造成电路短路。 4.9接通控制电源,注意有无异常响声及异味,检查各指示部件的工作状态应正常,对有弱电控制板的要用万用表检查板上输入电压是否正常,操作上应小心。 4.10控制柜内应备有控制原理图。 4.11每年必须用500VMΩ表测试线路的绝缘电阻(R≥10MΩ)。 4.12每年必须用对地电阻测试仪测试控制柜的对地电阻(R≤10Ω)。 4.13保养周期: 时间 项目 每周 每月 每季 每年 1、紧固螺丝,接线--※※ 2、清理灰尘--※※

3、电动机主线路,二次控制回路绝缘电阻---※ 4、接地装置检查---※ 4.0支持性记录:《控制柜保养记录表》 维修控制柜保养规程提要:接通控制电源,注意有无异常响声及异味,检查各指示部件的工作状态应正常,对有弱电控制板的要用万用表检查板上输入电压是否正常,操作上应小心。 二、三相异步电动机 启动前的准备和检查 1、检查电动及启动设备接地是否可靠和完整,接线是否正确与良好。 2、检查电动机铭牌所示电压、频率与电源电压、频率是否相符。 3、新安装或长期停用的电动机启动前应检查绕组相对相、相对地绝缘电阻。绝缘地那组应大于0.5兆欧,如果低于此值,须将绕组烘干。 4、对绕线型转子应检查其集电环上的电刷装置是否能正常工作,电刷压力是否符合要求。 5、检查电动机转动是否灵活,滑动轴承内的油是否达到规定油位。 6、检查电动机所用熔断器的额定电流是否符合要求。 7、检查电动机各紧固螺栓及安装螺栓是否拧紧。 上述各检查全部达到要求后,可启动电动机。电动机启动后,空载运行30分钟左右,注意观察电动机是否有异常现象,如发现噪声、震动、发热等不正常情况,应采取措施,待情况消除后,才能投入运行。启动绕线型电动机时,应将启动变阻器接入转子电路中。对有电刷提

消防水泵保养

消防泵保养 目的:确定水泵始终处于良好的运行或备用状态。 职责:专职消防人员负责保养。 适用范围:本公司所管理的消防水泵。 保养周期:每月初一次。 保养内容: 1)每日查看水泵和阀门的标志;转动阀门手轮,检查阀门状态;观察阀杆及 手轮位置;阀杆是否需要加注润滑油。 2)每月在泵房控制柜处启动水泵,查看运行情况。消防水泵应每月启动运转 1~3次;当消防水泵为自动控制启动时,应每月类比自动控制的条件启动运转1~3次。手动、自动控制启水泵1~3次,查信号有否返馈,水压是否上升,电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热,是否要加油。运行时间一般不少于5分钟。 3)每月在消防主机控制室启动水泵,查看运行及反馈信号。 4)每月检查消防水泵动力运行是否可靠,水泵能否正常运转,流量和压力能 否保证;电力上有无保证不间断供电设施,其性能是否良好。 5)每月检查主、备泵能否自动切换 6)每月检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。 7)每月启动水泵后,打开试验阀,观察压力保持情况。 8)每二年对消防水泵及水泵控制柜大修一次,添加润滑油,清洗内部杂质。更换轴承,及机封等。另外对水泵控制柜的中间继电器和交流接触器等部件检查及更换。 9)每年度对水泵电动机的维护保养:

(a)电动机轴承润滑油是否加足,有无严重脏污、变质现象。转动转轴,检查旋转是否正常。 (b)电动机是否变形、损伤、锈蚀,机械性能是否良好(电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音)。 (c)水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。 (d)填料是否明显漏水,有无变形损伤,螺栓螺母是否松动。 10、点动起动三次,观察水泵转向及起动电流、信号、显示正常后,方可投入 正常运行。 11、水泵投入运行后,水泵输出水压应正常,各部分运转应平稳、无跳动、无 明显振动、无异声,压力表指示稳定,三相电流平衡度小于2%,转速、电流接近额定值。 注意事项 1、电动机运行后定期维修,一般分小修、大修两种。小修属一般检修,对 电动机启动设备及整体不作大的拆卸,约一季度一次,大修要将所有传 动装置及电动机的所有零部件都拆卸下来,并将拆卸的零部件作全面的 检查及清洗,一般一年一次。 2、做好保养记录。(填写保养表格)

消防泵的维护保养

消防泵的维护保养 l_维护保养要求 (J)检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件。 (2)检查消防泵系统,确保水泵各组成部分正常。 (3)检查各阀门的开启状态,确保各阀门均处于正常工作状态。 (4)确保进出水管能正常工作。 (5)确保动力部分与水泵连接牢固。 (6)确保控制器各组成部分能够正常工作。 C7)确保柴油引擎系统并组成部分能够正常工作。 2维护保养内容 (l)每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于2l℃。 (2)每周检查消防泵系统,要求泵组完好。 (3)每日检查电器控制部分,要求控制部分完好。 (4)每日检查泵组的密封情况,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过一滴。 (5)每周运行水泵时,观察水泵密封圈是否牢靠,水泵本体是否过热。 (6)每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%。 3维护保养方法 (1)每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵不少于10min、柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求。 (2)每周消防水泵运行前,检查泵组是否完好。要求:①泵的吸水、出手、旁通管能全部开放;②泵组无泄漏;③进、出管压力表正常;④消防水池储满消防用水。 (3)每周消防水泵运行前,检查电器控制部分是否完好。要求:①电源开关指示正指示灯正常;②切换、转换指示灯正常;③备电启动、隔离开关关闭;④报警反馈信号指示灯不亮、正常指示灯开启。 (4)每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s内使水泵投入正常运行;检杳备用水泵能否自动切换投入运行。 (5)检查出水管路上的闸阀、止回阀、水锤消除装置是否正常。 (6)清除吸水管人口处的杂物,防止堵塞。 (7)打开末端试水装置或消火栓放水,检查水泵能否正常启动。

消防维护保养维修记录

消防安全重点单位“户籍化”管理档案 建筑消防设施维护保养记录薄 单位名称: 车间名称: 记录时间:年月日至年月日 鄂尔多斯市公安消防支队制

建筑消防设施保养一般规定 一、建筑消防设施维护保养应制定计划,列明消防设施的名称、维护保养的内容和周期。 二、从事建筑消防设施保养的人员,应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有高级技能以上等级职业资格证书。 三、凡依法需要计量检定的建筑消防设施所用称重、测压、测流量等计量仪器仪表以及泄压阀、安全阀等,应按有关规定进行定期校验并提供有效证明文件。单位应储备一定数量的建筑消防设施易损件或与有关产品厂家、供应商签订相关合同,以保证供应。 四、实施建筑消防设施的维护保养时,应填写《建筑消防设施维护保养记录表》并进行相应功能试验。 五、保养内容: (一)对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、注润滑剂。 (二)点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定;产品说明书没有明确要求的,应每二年清洗、标定一次。可燃气体探测器应根据产品说明书的要求定期进行标定。火灾探测器、可燃气体探测器的标定应由生产企业或具备资质的检测机构承担。承担标定的单位应出具标定记录。 (三)储存灭火剂和驱动气体的压力容器应按有关气瓶安全监察规程的要求定期进行试验、标识。 (四)泡沫、干粉等灭火剂应按产品说明书委托有资质单位进行包括灭火性能在内的测试。 (五)以蓄电池作为后备电源的消防设备,应按照产品说明书的要求定期对蓄电池进行维护。 (六)其他类型的消防设备应按照产品说明书的要求定期进行维护保养。 (七)对于使用周期超过产品说明书标识寿命的易损件、消防设备,乙级经检查测试已不能正常使用的灭火探测器、压力容器、灭火剂等产品设备应及时更换。

建筑消防设施维护保养记录表

建筑消防设施维护保养记录表

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

XXXX公司建筑消防设施维护保养记录表(年度)共12 页第 1 页 维保项目维保内容测试方法和要求实测记录判定备注一、消防供电配电 1、消防配电柜(箱)a.试验主、备电切换功能 在总配电室内的一级控制柜应设置为自动,并在主 电源断电后30S内供电。 □符合 √□不符合b.消防电源主、备电源供 电能力测试 能启动柴油发电机,为主要消防设备供电。 □符合 □不符合 2、自备发电机组a.试验发电机自动、手动 启动功能 消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备 发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动 和手动启动装置。设置柴油发电机为自动启动方式, 切断市电供电,柴油发电机应在应能保证在30s内 供电。 □符合 □不符合 3、EPS应急电源a.试验应急电源充、放电 功能 手动启动EPS应急电源输出或者输入联动启动信 号,应急电源的主电和备用电源应不能同时输出,且 应在5s内完成应急转换,手动停止输出和信号停止 都应恢复到主电工作状态。 □符合 □不符合 二、火灾报警系统 1、报警控制器a.核对系统点位(注册点 数,正常点数,异常点数) 通过报警控制器查询注册点数,正常点数,异常点 数,控制在千分之六(查验收规范)。 □符合 □不符合b.试验电源部分主、备电 源切换功能,和备用电源 充、放电功能 主电源断电时应自动转换至备用电源供电,主电源 恢复后应自动转换为主电源供电,并应分别显示主、 备电源的状态,备电电源供电时,备电指示灯点亮。 □符合 □不符合c.试验自检功能 进行系统自检,火灾报警控制器面板指示灯全部点 亮,液晶显示器刷屏,随后指示灯熄灭,各个指示灯 再次一一点亮,最后熄灭;多线控制器自检过程中面 板的所有指示灯全部点亮。自检结束后熄灭。 □符合 □不符合

水泵维护保养规定

1.目的确保水泵良好及正常运行。 2.适用范围生活水泵、消防泵、喷淋泵、中央空调用冷冻泵、冷却泵、游泳池循环泵、变频恒压泵、排污水泵的维护保养。 3.职责: 3.1 工程部维修班负责按保养规范对水泵进行维护保养,并填写记录 3.2 工程部主管负责审批维护保养日期及所需机具、材料。 3.3 工程部主管定期检查记录。 4. 内容 4.1 保养周期规定 4.1.1 生活水泵、排污水泵、变频恒压泵在运行期间,每周应与各备用泵互相轮换运行至少一次。 4.1.2 生活水泵每季度进行一次全面保养。 4.1.3 各种蓄水设施生活水池、消防水池、泳池应随大清洗同时对各排水管、阀、浮球、池内墙地面、金属构件等进行全面检查,保养。 4.1.4 消防泵、喷淋泵、变频恒压泵、排污水泵每季度进行一次例行保养,每年进行一次全面保养。 4.1.5与泵相连的 5 米范围内的阀门、压力表和管道等随泵体同时保养。 4.1.6 维护保养必须认真填写记录并存档。 4.2 保养规范 4.2.1 泵体 a. 检查补充替换润滑油,油质变色有铁屑应全部替换。 b. 泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水、溢水、砂眼、泵轴承渗水没有流到地面; c. 转动灵活无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线,机座紧固螺丝无锈(有防锈措施),垫片齐全; d. 外观整洁,油漆完好,标志清楚,铭牌字迹清晰。 4.2.2 阀门、管道、附件:

a. 阀门开闭灵活、无卡阻、关闭严密、内外无漏水; b. 阀体、手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁; c. 单向阀动灵活,无漏水; d. 压力表指针灵活,指标准确,表盘清晰,位置便于观察,坚固良好,表阀及接头无渗水。 4.2.3 电机 a. 外观整洁,铭牌清晰,各部件紧固,连轴器有保护罩,接地良好; b. 线及连接端片连接紧密牢靠,接触良好,无发热变色迹象,无裸露部分,编号清晰,外连线无松动或妨碍操作,绝缘电阻符合规范。 4.2.4 运转 a. 点动三次,观察转向、启动电流、电器动作顺序,指示讯号等正常后转入正常运转; b. 水泵输出水压正常,水压能满足楼宇用水要求。运转平稳无跳动,无明显震动,无异声,压力表指示稳定,三相电流平衡度小于2%,转速电流接近额定值; c. 控制柜元件齐全,操作手柄完好无过热,基本无声,前后动作顺序符合要求