文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › HMK8变压器有载分接开关控制器使用说明书

HMK8变压器有载分接开关控制器使用说明书

HMK8变压器有载分接开关控制器使用说明书
HMK8变压器有载分接开关控制器使用说明书

HMK8

HM0.460.1421

目 录

一、 概述 (2)

二、 主要功能特点 (2)

三、 性能参数 (2)

四、 工作原理 (3)

五、 结构组成 (3)

六、安装与接线 (5)

七、功能键的操作及其调试 (9)

八、远程监控及RS485 通信规约 (11)

九、常见故障处理表 (13)

十、随机文件和附件 (13)

1

2

一、 概述

HMK8变压器有载分接开关控制器 ( 以下简称HMK8 )适用于变压器有载调压的控制。HMK8具有档位显示、动作次数显示功能,并且经RS-485串口实现远程通信,控制变压器有载分接开关升、降、停。HMK8还可以通过模式选择实现本地和电操的升、降、停控制。

二、主要功能特点

2.1 适用于SHM-III 型电动机构2.2 界面采用LCD 显示屏

2.3 本地、远控、电操三种操作模式

2.4 档位BCD 码无源触点输出、运行状态和欠压闭锁状态无源触点输出2.5 档位显示和动作次数显示2.6 具有RS-485串行通信功能

三、性能参数

3.1 工作环境

3.1.1 最高温度40℃,最低温度-10℃。3.1.2 周围空气的相对湿度不大于85%。3.1.3 海拔不超过2500m。

3.1.4 不允许有剧烈的振动与冲击。

3.1.5 安装位置对于任一方向允许偏差为±2°。

3.1.6 无爆炸、不含腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质、不允许充满水蒸气及严重霉菌存在。

3.2 技术参数

3.2.1 额定参数:——电源相数: 三相;——电源电压:380V/220V;——额定频率:50Hz/60Hz;

——额定功耗:≤10VA(无电机驱动信号时)。3.2.2 整定参数:

——欠电压闭锁设定:80%。3.2.3 显示参数

——分接位置:最大35(特殊订货例外);

——操作次数: 最大66000(超过此数后重新从0开始计数)。

HM0.460.1421

3.2.4 输出功率:

——额定输出功率:三相电动机0.75kW。

——特殊订货最大输出功率:三相电动机2.2kW。

3.2.5 输出信号(继电器)接点容量:

——AC:250V 5A

——DC:30V 5A; 220V 0.3A

 

四、工作原理

变压器有载分接开关位置信号通过19芯航空插座传入控制器内部,经过隔离送CPU中央控制器编码,BCD无源接点输出。中央控制器对分接位置的变化次数进行累加计数并显示。将位置信号通过RS-485串口输出。为了防止本机由于停电而丢失数据,单片机将动作次数存放在EEPROM中。计算机通过RS-485串行口输入,控制本装置固态继电器升、降、停的输出,从而控制SHM-III电动机构的运行。

五 、结构组成

HMK8控制器由前面板、后面板、外壳和微处理模块组成。其中前面板为显示和操作模块,后面板为通信及接线端子模块,微处理模块可靠置于外壳内部。HMK8控制器外形见图1。

图 1 HMK8 控制器外形图

3

4

5.1 前面板及主界面见图2和图3

图 2 前面板

图 3 主界面

5.2 后面板见图4

图 4 后面板

HM0.460.1421

5

5.3 接线原理见图5

图 5 接线原理图

六、安装与接线

6.1 安装与外形尺寸

控制器外形尺寸见图6

控制器安装在开关柜的面板上,开口尺寸和安装方式示意见图7

图 6 控制器外形尺寸图

图 7 开孔尺寸和安装示意图

6

6.2 接线

6.2.1 接线表

16 芯端子编号

说 明

说 明

X1-1三相交流电源相线L1 输入

三相交流电源相线须经用户三相低压断路器接入

X1-2空

X1-3三相交流电源相线L2 输入

X1-4空

X1-5三相交流电源相线L3 输入

X1-6空

X1-7三相交流电源零线N 输入

当用户电源为三相四线时,必须短接N 和PE 端子!!!

X1-8

空X1-9三相交流电源地线PE 输入

X1-10空X1-11空X1-12空

X1-13欠电压闭锁无源常闭触点输出触点容量为DC30V 5A,DC220V 0.3A,

AC220V 5A X1-14欠电压闭锁无源常闭触点输出X1-15运行状态无源常开触点输出触点容量为DC30V 5A,DC220V 0.3A,

AC220V 5A

X1-16

运行状态无源常开触点输出

16 芯端子编号

说 明说 明

X2-1BCD 码公共端

X2-2BCD 码十位21 无源常开触点输出BCD 码常开触点容量为DC30V 5A,DC220V 0.3A,

AC250V 5A X2-3BCD 码十位20 无源常开触点输出X2-4BCD 码个位23 无源常开触点输出X2-5BCD 码个位22 无源常开触点输出X2-6BCD 码个位21 无源常开触点输出X2-7BCD 码个位20 无源常开触点输出X2-8远控N-1 指令无源常开触点输入X2-9远控停止指令无源常开触点输入X2-10远控1-N 指令无源常开触点输入X2-11过电流闭锁无源常开触点输入X2-12过电流闭锁无源常开触点输入

X2-13远控公共端X2-14RS485 信号地X2-15RS485 通讯数据线-X2-16

RS485 通讯数据线+

表1 X1 交流电源接线端子排:(16 芯端子)

表 2 X2 分接位置BCD 码接线端子排:(16 芯端子)

HM0.460.1421

表 3 CX1 分接开关位置输入接线表:(19 芯插座)

19 芯插座编号说 明说 明

CX1-1格雷码第0 位输入

CX1-2格雷码第1 位输入

CX1-3格雷码第2 位输入

CX1-4格雷码第3 位输入

CX1-5格雷码第4 位输入

CX1-6格雷码第5 位输入

CX1-7空

CX1-8分接停位信号输入

CX1-9电操1-N 指令输入

CX1-10电操停止指令输入

CX1-11电操N-1 指令输入

CX1-12直流电源+12V 输出

CX1-13直流电源+12V 输出

CX1-14直流电源0V 输出

CX1-15直流电源0V 输出

CX1-16空

CX1-17空

CX1-18电动机转向信号H2 输入

CX1-19电动机转向信号H1 输入

表 4 CX2 电动机驱动输出插座接线表(7 芯插座)

7 芯插座编号说 明说 明

CX2-A电动机U 端输出

CX2-B电动机V 端(电源B 相)输出

CX2-C电动机W 端输出

CX2-D空

CX2-E电源零线N 线输出

CX2-F空

CX2-G空

6.2.2 HMK8与SHM-III连接示意见图8

HMK8控制器和SHM-III电动机构通过驱动电缆和信号电缆实现连接,用户在调试前把电缆两端的插头按要求插在相应的插座中即完成了电动机构和控制器的电气连接。上述两根电缆随机携带。

7

8图 8 HMK8 与SHM-III 连接示意图

HM0.460.1421

6.3 接线须知

6.3.1 用户的三相五线制AC380V 电源的相线需要通过三相空气断路器(电流为6A)后用电缆与控制器连接;如现场没有地线接入PE端子,则必需把控制器上的N端子与PE端子短接(即把零线和地线接在一起)。

6.3.2 用户的动作联络常闭触点、RS485、远控和BCD码要用单独的电缆线与控制器的X2接线端子板连接,不要与交流电路共用电缆。

七、功能键的操作及其调试

7.1 功能键的操作

控制器共有十个操作键,均分布在前面板上。其中‘→’、‘←’、‘↑’、‘↓’和 ‘确认’五个键用于参数设置、翻阅界面查看记录;‘模式选择’、‘1-N’、‘N-1’和 ‘停止’ 四个键用于不同模式下分接开关位置的操作,电源键用于控制控制器的电源状态,其他九个操作键的功能分别为:

‘→’键: 按下此键进入子菜单选择,每按一下,进入不同子界面,经过5次后又回到主界面;

‘←’键: 按下此键进行功能选择,在时间设置界面中,通过此键来选中参数进行设置;

先按下‘→’键不放,再按下 ‘←’ 键不放,可复位LCD,重新开始显示,无需关机;

‘↑’键: 按下此键可对选中功能参数递增修改。在时间设置界面中,通过此键对选中的参数修改成所需要的值,按下相应键不放,值由慢到快自动修改;

‘↓’键: 按下此键对选中功能参数递减修改。在时间设置界面中,通过此键对选中的参数修改成所需要的值,按下相应键不放,值由慢到快自动修改;

‘确认’键:按下此键对选中功能参数修改后保存;

按上述任何键,背光灯点亮,30s后没有进行按键操作,背光灯将熄灭。

模式选择键:控制HMK8的运行方式,用模式选择键依次选择本地、远控、电操3种模式;

1→N 键: 在本地模式,按下此键分接开关位置上升;

N→1键: 在本地模式,按下此键分接开关位置下降;

停止键: 在本地模式,按下此键运行中分接开关位置停止运动。

7.2 调试须知

注意:只有当控制器、电动机构安装和接线完毕并确认无误, 在用户变压器不送电的条件下控制器可送电调试。

LCD主界面反映运行时电动机构的状态。当操作时,LCD背光灯点亮, 指示当前分接开关位置的运行状态。用‘¤’符号指示控制器电源电压的状态, 当电压正常时显示 ‘¤’; 当欠电压时‘¤’闪烁。

请注意:当分接开关位置正在运转时或即将运转时,不要操作面板, 这样才能正确计数;动作记录、状态记录才能正确显示。

9

10

时间设置子界面见图9:用于时间设置。

最近动作记录子界面见图10:反映最近6次电机动作的时间,满6次后自动覆盖6次中最旧的记录。

→→→→→→

××××

××最 近 状 态 记 录:

最近状态记录子界面见图11:反映最近6次动作状态发生的时间。

记录清除子界面见图12:记录清除前需要确认密码 =88,方法是按住‘↑’键不放,数值由慢到快自动更新;如果密码 >88,则按‘↓’键数值由慢到快自动更新,最后使密码 =88时按下确认键,动作记录、状态记录和动作次数将清为0 。

请注意:记录被永久删除,不可恢复!!当远控装置正在运行时,对面板进行操作,动作次数会少计数一次。当动作次数超过66000时,又会从0开始计数。

图 11 最近状态记录子界面图 12 记录清除子界面

→→→→→图 9 时间设置子界面图 10 最近动作记录子界面

09:04:28 5:03 09:04:28 6:0309:04:28 7:0309:04:28 8:0309:04:28 9:0309:04:28

10:03

时间设定:

09 :04 :28 10 :00

最 近 动 作 记 录:

09:04:28 5:03

09:04:28 6:0309:04:28 7:0309:04:28 8:0309:04:28 9:0309:04:28 10:03

动作次数动作记录清除状态记录

7.3 调试步骤

7.3.1 送电前手动操作把分接位置调到中间位置;合上电动机构中电动机回路的断路器。7.3.2 先合上用户的低压断路器;然后合上控制器的电源开关;控制器的LCD 液晶显示屏经过渡页面后显示主界面(见图3)。

7.3.3 用‘模式选择’键选择本地模式;用‘1-N’ 键或‘N-1’ 键启动升或降;升或降1个分接位置后自动停止(参看LCD 屏上的显示和电动机构上的指针);在升或降的过程中,操作‘停止’ 键可实现中途停止。

HM0.460.1421

如果在按‘1-N’键或‘N-1’键后发生电动机构转动一下就马上停止,并发生控制器有声音报警,说明电机转向错误,要停电改变三相电源的相序使电机转向正确;如果电动机构未动,只发声音报警,说明电动机电路未接通或电机本身有问题,处理好后再试。

如选择‘电操’或‘远控’模式,则可在电动机构处或用户端用各自的‘1-N’、‘停止’或‘N-1’键进行升、停或降的控制。

7.3.4 过流闭锁保护常开触点的检查:在升或降的过程中,把后板上端子板X2的11和12这2

个端子用导线短接,升或降应马上停止

7.3.5 运行状态常开触点的检查:在升或降过程中该触点(X1的15和16)接通;在升或降停

止后该触点断开。

7.3.6 欠电压闭锁保护常闭触点的检查:在控制器未送电时或虽送电但发生三相交流电源电压

降低到额定值的80%或以下时该触点(X1的13和14)导通;在控制器电源电压正常时该触点断开。

7.4 投入使用

用户正确安装、接线和调试通过后,可给变压器送电投入使用

八、远程监控及RS485通信规约

对于远程监控的用户, 要进行‘远控’、分接位置BCD码和RS485通信的检查。

RS485通信规约如下:

(一)通讯方式:RS485

波特率:9600; 校验位:无; 数据位:8; 停止位:1。

(二)指令格式

B0B1B2B3B4

B0为地址, 缺省为0x01;

B1为帧长度, 固定为0x05;

B2,B3为指令;

B4为和校验,B4=B0+B1+B2+B3,不考虑溢出。

1. 升压指令

B2=B3=0x01;

例:地址为1时,指令为:

0x010x050x010x010x08

11

12

2. 降压指令

B2=B3=0x04;

例:地址为1时,指令为:

0x01

0x05

0x04

0x04

0x0E

0x01

0x05

0x02

0x02

0x0A

0x01

0x05

0x05

0x05

0x10

3. 停止指令

B2=B3=0x02;

例:地址为1时,指令为:

4. 读分接位置指令

B2=B3=0x05;

例:地址为1时,指令为:

B0为地址,缺省为0x01;B1为帧长度,固定为0x05;B2,B3为指令

B4为和校验,B4=B0+B1+B2+B3,不考虑溢出。例:地址为1时,分接位置为6时,返回数据为:

0x01

0x05

0x06

0x06

0x12

B0

B1

B2

B3

B4

读分接位置数据返回为:

HM0.460.1421

13

九、 常见故障处理表

序 号故障现象

产生原因

处 置

1合上电源开关后无任何显示(黑屏)。

电源故障。1.检查三相电源:如异常则修复。

2.检查后面板上的熔丝断否:如断则换。

2按‘1-N’或‘N-1’键后不升、不降。‘模式选择’的操作方式与操作所处的位置不对应。重新选择操作模式,使它与操作所处的位置相对应。3

合上电源开关,第1 次按‘1-N’或‘N-1’键后发出声音报警。升或降指令已发出,但电动机构不动。检查以下项目并作相应处理;然后重新送电再试:1. 电动机构上接在电动机回路的断路器是否未合闸;

2.控制器至电操之间电缆是否接好;3.电动机回路是否断路;4.三相电源是否缺相。4

合上电源开关,第1 次按‘1-N’或‘N-1’键后电动机构刚动一下便马上停止,并发出声音报警。

升或降指令发出后,电机旋转方向错误。停电后对调接入控制器三相电源中的任意两相,然后送电再试。十、 随机文件和附件

10.1《HMK8智能型控制器产品合格证》:1份10.2《HMK8智能型控制器使用说明书》:1本10.3 附件目录见装箱单

14

使用和订货须知

用户应对运行及维修情况作好记录,如有特殊情况,请随时与我公司联系,以便互相交流运行和维修的经验。

用户在遵守保管及使用规则下,从产品出厂之日起18个月内,由于制造质量的原因而发生损坏或不能正常工作的情况,我厂可无偿地为用户进行修理。

订货时注意本控制器作为分接开关成套供应的一个产品,因此其分接位置数应与该分接开关的分接位置数一致。单独供货的电动机构需注明工作分接位置数。控制器的引线电缆一般供货长度为30M。对控制器的规格和参数有特殊要求,请在订货时向我公司提出。

我公司将以优质的产品、优良的服务和优惠的价格,竭诚为用户服务

感谢您对我公司的配合与支持,热忱欢迎您对我公司产品提出宝贵意见与建议。

地址: 上海市同普路977号

邮编: 200333

电话: (86)21-52708966(转各科室)

传真: (86)21-52703385

网址: https://www.wendangku.net/doc/272869464.html,

电子邮箱:public@https://www.wendangku.net/doc/272869464.html,

2010.08

上海卓一时控开关说明书

上海卓一时控开关说明 书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

上海卓一电子微电脑时控器,定时器,时控开关ZYT16G 一、功能和用途 本产品采用PJ-62定时模块,能根据用户设定时间,自动打开和关闭各种电器设备的电源。广泛用于路灯、霓虹灯、广告灯、电饭煲、增氧机、喷灌机、预热预冷装置等领域用电设备的编程定时自动控制。 二、显屏显示的符合解释 三、技术参数 额定电压:220V/50Hz 适用电压范围:160~240V 额定电流:纯阻性负载25A、感性负载10A,2路的7A 时控范围:1分~168小时 设定次数:每天10组或2组编程定时(例:设定9点开、10点关称为1组编程) 控制周期:可日控或周控循环(可实现一周内每天不同定时设置) 计时误差:<±秒/天 使用温度:-30℃~60℃防潮防尘性强 安装方式:吸壁、挂装、等固定方式 外形尺寸:115×75×52mm 接线方式:锁扣式端子接线,符合工业标准。 计时方式:24小时制 四、调校时钟、定时设置 调校时钟:按住[时钟]键,同时按[时]、[分]、[星期]键可调校时钟、星期。 定时设置步骤如下: 步 骤 按键设定项目 1按[定时]键进入第1组定时开的设定(显示1开) 2分别按[星期]、 [时]、[分]键 设定开启时间(星期、时、分) 3再安[定时]键进入第1组定时关的设定(显示1关) 4分别按[星期]、 [时]、[分]键 设定关的时间(星期、时、分) 5重复“1、2、3、4”步 骤 可设定2-10组开关的时间 6连续按[定时]键检查各组开关时间和星期是否与要求的一样,如不正确,还应重复步骤2、4 7按[自动/手动]键将开关符合(“ ▼ ”)调到当前时间所处的状态(“开”或“关”)再调回到“自动”位置

kV级油浸式变压器安装使用说明书

10kV级液浸式配电变压器 安装使用说明书 电气设备有限公司 目录 1. 适用范围 (3) 2. 变压器结构简介 (4) 3. 运输 (4) 4. 验收 (4) 5. 储存 (5) 6. 安装变压器 (5) 7. 变压器投入运行 (6) 8. 变压器投入运行后的注意事项 (6) 附录组件使用说明 A. 压力释放阀 (7) B. 无励磁分接开关 (8) C. 套管 (10) D. 吸湿器 (13) E. 温度控制器 (13) F. 气体继电器型 (15) 1 范围

本说明书适用于10kV 三相液浸式配电变压器安装、试验、调试、试运行、投入运行。 2 引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。GB 1094.1 电力变压器第 1 部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3 电力变压器第3 部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB/T1094.4 电力变压器第 4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5 部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10 部分:声级测定 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 311.1 绝缘配合第1 部分:定义、原则和规则 GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB/T8287.1标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB/T 8287.2 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第2部分:尺寸与 特性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T 13499 电力变压器应用导则 GB/T 16927.1 高电压试验技术第1 部分:一般定义及试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效值 GB/T 25446 油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数和要求 GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1 部分:定义、信息和一般原则 GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2 部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 572 电力变压器运行规程

干式变压器有载分接开关控制器使用说明

YE-1型有载分接开关智能控制器使用说明书

山东优逸电气有限公司

目录 1. 概述 (1) 2. 工作环境 (2) 3. 技术参数 (2) 4. 安装与调整 (2) 5. 使用 (6) 6. 常见故障及检修 (6) 7. 产品代码含义 (7) 8. 通讯规约 (8) 9. 附录一:产品代码W0-07-2-1BR-09用户接线图 (10) 10.附录二:产品代码W0-07-2-1BR-15用户接线图 (11)

1.概述 1.1主要用途 YE-1型有载分接开关智能控制器(以下简称YE-1)主要用来控制有载分接开关,与有载调压变压器组成手动、自动调压系统。YE-1可以通过RS485通讯接口与上位机直接通讯,在多台运行时(最多8台),通过上位机的设置,将任意几台进行并联控制。而且YE-1还可以不通过上位机控制,在多台运行时(最多6台),通过RS485接口可直接将任意几台控制器进行并联控制。 1.2适用范围 YE-1通过有载分接开关内部的电动操作机构来控制有载分接开关的切换操作,以达到调压目的。 YE-1设有过电压速降和欠电压保护功能,以确保有载分接开关的安全操作。 YE-1可通过轻触按键进行目标电压值、区间延时、调节精确度、装置地址等参数的设置。 YE-1可显示取样电压(信号电压)、分接位置显示。 YE-1还具有可靠的二端电气限位。 YE-1具有多种远控输出接口,档位信号一一对应无源触点输出或档位信号BCD码无源触点输出(触电容量:1A/AC120V或2A/DC30V)及远方控制信号输入(升档、降档、停止动作指令必须提供无源触点),实现有载分接开关远方监视与控制,也可通过RS485通讯接口与上位机通讯进行遥测、遥控、遥信,实现有载分接开关的无触点的远程监视与控制,并可实现多台有载调压变压器的并联控制。

kg316t时控开关说明书_德力西时控开关kg316t怎么设置

kg316t时控开关说明书_德力西时控开关kg316t怎么设置kg316t时控开关说明书_德力西时控开 关kg316t怎么设置德力西这款时控开关其实设置起来还是很简单的,所谓会者不难,难者不会,为了照顾广大的朋友,我们还是来讲讲具体怎么设置吧。 一、怎么设置时间 如图所示,出厂时时控开关已经设定好时间,如果需要自己设置时间,只需要按住“时钟”按钮不要松开,然后按“星期”可以设置星期,按“时”可以设置小时,按“分”可以设置分钟,是不是很简单呢~ 二、怎么设置几点开几点关 德力西这款时控开关最多可以设置10个时段的开和关,即每天可以设置10个时间段的开关。 设定第一个时段的开启时间:按一下“定时”按钮,液晶显示屏显示上图所示,出现“1开”字样,再按“时”和“分”即可设定几点几分开启。 设定第一个时段的关闭时间:再按一下“定时”按钮,液晶 显示屏显示上图所示,出现“1关”字样,再按“时”和“分”即可设定几点几分关闭。 以此类推,如果要设置第二个、第三个等时段,继续按“定时”按钮,液晶显示屏将显示“2开”、“2关”、“3开”、“3关”等字样,依次设置开启时间点和关闭时间点即可。 按“定时”按钮,再按“星期”按钮,即可设置一周之内哪天按照设置的时间开启和关闭。 三、如何取消已经设置的时间段

如果想取消某一个设定好的时间段,只需要按“定时”按钮,当出现自己所需要取消的时间点时,按“取消/恢复”按钮即可取消。 定时开关设置好之后,按一次“时钟”按钮即可显示当前时间,若不按也可以,大约10秒钟之后会默认回到当前时间界面。 四、时控开关通电时的状态 时控开关接上电源时,面板上面绿灯亮表示电路有电,红绿灯同时亮表示开关接通。 五、如何设置手动起动,而不是自动起动 按“自动/手动”按钮,即可在手动和自动上面切换,只需“?”符号调到相应的位置即可。

110kV电力变压器安装使用说明书

资产编码:000040000000000602388196 说明书 110kV级油浸式电力变压器安装使用说明书 广高电器诚实为您 广高电器变通世界 广州广高高压电器有限公司 二0 一0年

目录 110kV级油浸式电力变压器使用说明书 (1) 胶囊指针式储油柜使用说明书 (8) LR-110 LRB-110型电流互感器使用说明书 (10) LRB-60 吸湿器使用说明书 (12)

110kV级油浸式电力变压器 安装使用说明书 一、适用范围 本说明书适用于110kV级的油浸式电力变压器。 二、外观检查 变压器到货后,须立即按下述各项进行检查,并做记录,以便及时发现问题与追查原因。 1、按变压器铭牌数据查对变压器是否与合同相符。 2、按变压器“出厂技术文件一览表”查对所到的技术文件图样等是否齐 全。 3、按变压器“拆卸一览表”查对到货之变压器主体与零件、部件、组件 等是否齐全,并检查有无损坏,要着重对易损件的检查。并查对所供应的变压器油与吸湿器的数量是否相符。 4、检查冷却系统所有的散热器(包括风冷却器及水冷却器)的数量与安 装尺寸及端子箱是否正确。 5、检查变压器主体有无渗漏现象。 6、检查运输过程的振动仪的数据。 三、起吊与搬运 1、起吊变压器应使四个起吊装置同时受力。 2、起吊时吊绳与垂线之夹角应小于30°,如因吊高限制不能满足此项要 求时,应使用吊梁起吊。 3、搬运中如果需要转换小车方向或在箱底加滚杠时,需利用千斤顶按外 型尺寸所规定的位置将变压器顶起后再进行搬运。 4、若变压器不立即安装和投入运行,而要长期贮存时,必须装上储油柜、 吸湿器,或者临时储油柜,以保证有一定的油压与油量,适应其温度变化的需要。注油时,所有放气塞均需打开。待气塞处冒油时,将气塞拧紧后继续注油。 四、运行前的检查 变压器经铁路正常运输后,在运往变压器基地过程中,变压器倾斜角度不得超过15°,行速要小于200m/h,其振动与颠簸情况根据振动仪记录,当符合投入运行条件的规定时变压器可不吊芯检查,装配有关拆卸的零部件,做验收试验项目,合格后,便可投入运行,否则仍需

有载调压分接开关说明书

1. 概述 宾馆、酒店、企业等单位的照明和用电设备的供电电压过高造成大量损坏,或减少寿命,维护量大。电压过低用电设备不能启动,或增加工作电流来维持功率。这样就增加多项费用支出。真空有载分接开关与电力有载调压变压器配套组成有载调压系统,保证设备用电电压稳定在一定的范围内,使用电设备正常工作,降低损耗、减少费用,提高一些用电装置的寿命。 本手册介绍了分接开关的原理、技术参数、使用方法、注意事项等供用户定货、使用时参考。在定货和使用前请详细阅读。 本产品是在老产品的基础上,根据市场信息反馈及多年生产、使用所积累的经验研制、开发的新产品。结构先进、可靠、故障率低、智能化控制。我们将质量卓越的产品、优良的售后服务提供给您,与您共创辉煌! 由于产品不断改进,说明书上所述内容可能与产品有不同点,请与我厂联系咨询,不另行通知。 2. 分接开关 2.1 型号说明 SPK-C3型165-10 /35-09 9档 工频耐压35KV 额定电压10KV 额定电流165A 3型 中部调压 开关 真空 三相 2.2 系统特点 (1) 开关体积小、重量轻、运行噪声低。 (2) 凸轮条传动准确可靠。 (3) 切换采用新式结构,防止由于分接开关故障烧坏变压器,取消过流

保护装置。 (4)采用世界上最先进的枪机式切换机构。 (5) 开关本体采用西门子PLC控制,无触点,具有完善的保护功能。 (6) 远程自动控制器采用单片机结构,具有RS-485接口,用于计算机 监控使用,通信地址可自由预置。 (7) 电压稳定范围等参数预置另活、方便。 (8) 具有分接开关并联运行接口,与并联控制器相连结,组成多台开关 并联运行系统。 2.3 使用条件 (1)户内安装使用,有防雨设施。 (2)环境温度不大于55℃,不低于-25℃。 (3)相对湿度不超过95%。 (4)无易燃、易爆、腐蚀性气体及导电尘埃。 (5)分接开关上不应凝霜、凝露和结冰。 (6)基础不平度公差不大于2mm。 2.4 技术参数 电压等级10KV 额定通过电流165A 对地绝缘工频耐压35KV1min 相间绝缘工频耐压35KV1min 对地相间雷电冲击耐压75KV 1.2/50μS 相邻分接间工频耐压3KV1min 短路试验电流3000A热稳定(3S值) 最高工作电压11.5KV 分接级数用户确定,最多21级 转换1挡时间6S 执行电机额定功率60W 执行电机额定电压AC220V 执行电机额定频率50Hz 重量286kg

变压器安装说明书

执行标准:GB1094.11-2007 IEC60076-11 ZBE中变电气 沈阳中变电气有限责任公司

SHENYANG ZHONGBIAN ELECTRIC CO.LTD.

目录 一、适用范围…………………………………………………………… 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点………………………………… 三、使用条件…………………………………………………………… 四、产品主要规格型号………………………………………………… 五、产品结构概述及主要技术原理…………………………………… 六、运输和起吊………………………………………………………… 七、验收、保管和储存……………………………………………………. 八、产品安装……………………………………………………………. 九、现场交接试验………………………………………………………. 十、变压器试运行……………………………………………………… 十一、变压器的维护………………………………………………………. 十二、安全注意事项………………………………………………………

一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量31500kV A及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、干式变压器的特点 干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m 时,应按GB1094.11-2007的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等系列型式。 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例) 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例) 五、产品结构概述及主要技术原理 干式变压器是根据电磁感应原理所制成的静止的传输交流电能并改变交流电压的装置。在一个由彼此绝缘的硅钢片叠成的闭合铁心上套上两个彼此绝缘的绕组就构成了干式变压器。 如果在某一个绕组的两端施加某一电源的交流电压,那么在该绕组中将流过一个交流电流。

有载分接开关 (1).

武汉华能阳光电气有限公司 有载分接开关说明 §8-1有载分接开关的发展 (一)有载分接开关的优点 电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》对用户的电压质量提出了明确的考核标准。电力系统为保证用户电压质量,也级母线电压规定了合格范围。无励磁调压开关,其最大的缺点为不能带负一般区域负荷变化较大或网络结构不合理的变电站,一年1—2次。而区域负荷变化较小或网络结构合理的变电站,变压器多年也不调整。电压难满足用户的要求。随着国民经济的快速用户对电压质量的要求愈来愈高,无励磁调压变压足用户对电压质量的要求。而有载调压变压器可以在变压器运行(负载)状态下随时对电压进行调整,可以有效的提高电压质量。近年来得到了广泛的应用。 §8-2用途 在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。

武汉华能阳光电气有限公司 (二)有载分接开关的发展 我国于1953年上海电机厂第一次制造出35KV、5000KVA电抗式有载调压变压器。几十年来,特别是改革开放以来,为了满足用户对电压质量的要求,适应有载调压变压器发展的需要,有载分接开关的制造技术发展比较迅速,生产厂家有贵州长征电气厂、吴江远洋电气厂、上海华明电力设备开关厂、西安鹏远开关厂、上海赛力电工电气厂、以及沈变、保变、常变、上海电力修造厂、等等。其制造技术和制造质量已比较成熟,已完全能满足国内220KV及以下市场的需求。 早在1920年美国通用(G、E)电气公司首先制造出电抗式有载调压开关。1927年德国扬森(Jansens)博士发明的电阻过渡原理制造出电阻式有载分接开关。以后得到迅速发展,在世界各国都被大量采用。并有了几十年的制造经验,国际上有载调压开关的制造技术和制造质量已非常的成熟,电阻式有载分接开关形成了一系列产品,电压能做到420KV,电流能做到3相3000A,单相4500A。比较出名的厂家有:德国莱茵豪森(MR)机械制造公司、瑞典ABB组件公司、奥地利伊林公司、以及法国阿尔斯通公司、比利时沙城电器制造公司、日本、苏联等一些制造公司都可以生产有载分接开关。目前我国330KV及以上主变压器使用的有载调压开关大部分为进口设备。

干式变压器安装使用说明书汇总

三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书

目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参数 (6) 七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安装 (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行 (15) 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项 (18)

一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kV A及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The

HMK8变压器有载分接开关控制器使用说明书

HMK8

HM0.460.1421 目 录 一、 概述 (2) 二、 主要功能特点 (2) 三、 性能参数 (2) 四、 工作原理 (3) 五、 结构组成 (3) 六、安装与接线 (5) 七、功能键的操作及其调试 (9) 八、远程监控及RS485 通信规约 (11) 九、常见故障处理表 (13) 十、随机文件和附件 (13) 1

2 一、 概述 HMK8变压器有载分接开关控制器 ( 以下简称HMK8 )适用于变压器有载调压的控制。HMK8具有档位显示、动作次数显示功能,并且经RS-485串口实现远程通信,控制变压器有载分接开关升、降、停。HMK8还可以通过模式选择实现本地和电操的升、降、停控制。 二、主要功能特点 2.1 适用于SHM-III 型电动机构2.2 界面采用LCD 显示屏 2.3 本地、远控、电操三种操作模式 2.4 档位BCD 码无源触点输出、运行状态和欠压闭锁状态无源触点输出2.5 档位显示和动作次数显示2.6 具有RS-485串行通信功能 三、性能参数 3.1 工作环境 3.1.1 最高温度40℃,最低温度-10℃。3.1.2 周围空气的相对湿度不大于85%。3.1.3 海拔不超过2500m。 3.1.4 不允许有剧烈的振动与冲击。 3.1.5 安装位置对于任一方向允许偏差为±2°。 3.1.6 无爆炸、不含腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质、不允许充满水蒸气及严重霉菌存在。 3.2 技术参数 3.2.1 额定参数:——电源相数: 三相;——电源电压:380V/220V;——额定频率:50Hz/60Hz; ——额定功耗:≤10VA(无电机驱动信号时)。3.2.2 整定参数: ——欠电压闭锁设定:80%。3.2.3 显示参数 ——分接位置:最大35(特殊订货例外); ——操作次数: 最大66000(超过此数后重新从0开始计数)。

正泰KGT微电脑时控开关使用说明

正泰KG316T 微电脑时控开关 使用说明书 用途及适用范围 适用于交流50Hz(或60Hz),额定控制电源电压至220V,额定工作电流3A的自动控制电路中,作为路灯、广告灯箱等设备的定时接通和断开控制之用。 设置与使用 在使用本产品时请先装入电池,电池盖方向为电池正极。用户阅读本说

明书时,请认清产品面板上的按键,一边阅读,一边操作。本产品所有设置只有在取消键盘锁定功能后,才能进行。本说明书以8开8关为例,10、12、16组开关可参考设置。 1.按“取消/恢复”键四次取消键盘锁定功能,“锁”消隐.如图 2.按“时钟”键一次,然后分别按“校星期”键、“校时”键和“校分” 键调整时钟为当前时间,设置后再按“时钟”键确认,液晶显示屏 将显示当前时间。 3.按一下“定时”键,液晶显示屏左下方出“I ON”字样(表示第一次开启时间)再按“校星期”键,“校时”键和“校分”键,输入所 需开启时间,如图所示 4.再按一下“定时”键,液晶显示屏左下方出“I OFF”字样(表示第一次关闭时间)。再按“校星期”键、“校时”键和“校分”键, 5.继续按动“定时”键,显示屏左下方将依次显示(2 ON、2OFF (8) ON、8OFF),参考以上步骤设置其余各组的开关时间。如果每天只开,关一次,则必须按“取消/恢复”键,将其余各组的时间消除,使液 晶显示出“--;-- 6.按“星期”键,可设定工作模式,如表所示

7.定时设置完毕,应按“时钟”键,使液晶显示屏显示当前时间,如果不按“时钟”键,时控开关将在30秒后自动转换到时钟模式。8.按接线图正确接线,接通电源,面板上红灯亮;开关接通后,绿灯亮,输出端有220V电压输出。 9.按动“自动/手动”键,可直接开、关电路。要让开关自动动作时,应先按动此键将显示屏下方的箭头调到“关”位置,然后再将显示屏下方的箭头调到“自动”位置,这样时按开关才能按设定的时间工作,实现自动控制。 注意事项 1.本开关进线只能接交流220V电源,切勿接入其它电源。

干式变压器安装使用说明书

; 三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书 ~

目录 > 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数....................................................... (6) 七、运输和起 吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安 装 (12) 十、现场交接试 验 (13) 十一、! (15) 十二、变压器试运行 十三、变压器的维 护 (18) 十四、安全注意事

项 (18) 一、适用范围 " 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)

和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 , 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

有载分接开关(1).

有载分接开关说明 § 8-1有载分接开关的发展 (一)有载分接开关的优点 电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》 对用户的电压质量提出了明确的考核标准。电力系统为保证用户 电压质量,也级母线电压规定了合格范围。无励磁调压开关,其最大的缺点为不能带负一般区域负荷变化较大或网络结构不合理的变电站,一年1 —2次。而区域负荷变化较小或网络结构合理的变电站,变压器多年也不调整。电压难满足用户的要求。随着国民经济的快速用户对电压质量的要求愈来愈高,无励磁调压 变压足用户对电压质量的要求。而有载调压变压器可以在变压器运行(负载)状态下随时对电压进行调整,可以有效的提高电压质量。近年来得到了广泛的应用。 § 8-2用途 在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。 (二)有载分接开关的发展 我国于1953年上海电机厂第一次制造出35KV 5000KVA电 抗式有载调压变压器。几十年来,特别是改革开放以来,为了满足用户对

电压质量的要求,适应有载调压变压器发展的需要,有载分接开关的制造技术发展比较迅速,生产厂家有贵州长征电气 厂、吴江远洋电气厂、上海华明电力设备开关厂、西安鹏远开关厂、上海赛力电工电气厂、以及沈变、保变、常变、上海电力修造厂、等等。其制造技术和制造质量已比较成熟,已完全能满足国内220KV及以下市场的需求。 早在1920年美国通用(G E)电气公司首先制造出电抗式有载调压开关。1927年德国扬森(Jansens)博士发明的电阻过渡原理制造出电阻式有载分接开关。以后得到迅速发展,在世界 各国都被大量采用。并有了几十年的制造经验,国际上有载调压 开关的制造技术和制造质量已非常的成熟,电阻式有载分接开关 形成了一系列产品,电压能做到420KV,电流能做到3相3000A,单相4500A。比较出名的厂家有:德国莱茵豪森(MR机械制造公司、瑞典ABB组件公司、奥地利伊林公司、以及法国阿尔斯通公司、比利时沙城电器制造公司、日本、苏联等一些制造公司都可以生产有载分接开关。目前我国330KV及以上主变压器使用的有载调压开关大部分为进口设备。 由于电抗式有载分接开关材料消耗多,体积大,燃弧时间长, 各国用得较少。国内几大厂家早期开发生产的电阻式有载分接开关,如西变生产的C、D型开关,沈变、保变、常变等一些制造厂生产的S基本上均以生产仿西德MR技术的组合型(M型)和复合型(V型)有载分接开关丫口ZZ型和CF型开关虽然技术和工艺不够先进,但结构简单,造价较低,在35KV及以下配电变压器上仍然使用较多。

干式变压器安装使用说明书

干式变压器安装使用说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书

目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号…………………………………………………… 2 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数................................................................................. 6 七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存……………………………………………..……11 九、产品安装.................................................................... (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行………………………………………………….……15 十二、变压器的维护 (1) 十三、安全注意事项 (18)

一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kV A及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degreeof enclosure isIP20、IP23. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号

有载分接开关.

有载分接开关说明 §8-1有载分接开关的发展 (一)有载分接开关的优点 电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》对用户的电压质量提出了明确的考核标准。电力系统为保证用户电压质量,也级母线电压规定了合格围。无励磁调压开关,其最大的缺点为不能带负一般区域负荷变化较大或网络结构不合理的变电站,一年1—2次。而区域负荷变化较小或网络结构合理的变电站,变压器多年也不调整。电压难满足用户的要求。随着国民经济的快速用户对电压质量的要求愈来愈高,无励磁调压变压足用户对电压质量的要求。而有载调压变压器可以在变压器运行(负载)状态下随时对电压进行调整,可以有效的提高电压质量。近年来得到了广泛的应用。 §8-2用途 在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。 (二)有载分接开关的发展 我国于1953年电机厂第一次制造出35KV、5000KVA电抗

式有载调压变压器。几十年来,特别是改革开放以来,为了满足用户对电压质量的要求,适应有载调压变压器发展的需要,有载分接开关的制造技术发展比较迅速,生产厂家有长征电气厂、江远洋电气厂、华明电力设备开关厂、鹏远开关厂、赛力电工电气厂、以及变、保变、常变、电力修造厂、等等。其制造技术和制造质量已比较成熟,已完全能满足国220KV及以下市场的需求。 早在1920年美国通用(G、E)电气公司首先制造出电抗式有载调压开关。1927年德国扬森(Jansens)博士发明的电阻过渡原理制造出电阻式有载分接开关。以后得到迅速发展,在世界各国都被大量采用。并有了几十年的制造经验,国际上有载调压开关的制造技术和制造质量已非常的成熟,电阻式有载分接开关形成了一系列产品,电压能做到420KV,电流能做到3相3000A,单相4500A。比较出名的厂家有:德国莱茵豪森(MR)机械制造公司、瑞典ABB组件公司、奥地利伊林公司、以及法国阿尔斯通公司、比利时沙城电器制造公司、日本、联等一些制造公司都可以生产有载分接开关。目前我国330KV及以上主变压器使用的有载调压开关大部分为进口设备。 由于电抗式有载分接开关材料消耗多,体积大,燃弧时间长,各国用得较少。国几大厂家早期开发生产的电阻式有载分接开关,如西变生产的C、D型开关,变、保变、常变等一些制造厂生产的S基本上均以生产仿西德MR技术的组合型(M型)和复合型(V型)有载分接开关Y□ZZ型和CF型开关虽然技术和工艺不够

正泰KGT微电脑时控开关使用说明

正泰K G T微电脑时控开 关使用说明 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

正泰KG316T 微电脑时控开关 使用说明书 用途及适用范围 适用于交流50Hz(或60Hz),额定控制电源电压至220V,额定工作电流3A的自动控制电路中,作为路灯、广告灯箱等设备的定时接通和断开控制之用。 设置与使用 在使用本产品时请先装入电池,电池盖方向为电池正极。用户阅读本说明书时,请认清产品面板上的按键,一边阅读,一边操作。本产品所有设置只有在取消键盘锁定功能后,才能进行。本说明书以8开8关为例,10、12、16组开关可参考设置。 1.按“取消/恢复”键四次取消键盘锁定功能,“锁”消隐.如图

2.按“时钟”键一次,然后分别按“校星期”键、“校时”键和“校分”键调整时钟为当前时间,设置后再按“时钟”键确认,液 晶显示屏将显示当前时间。 3.按一下“定时”键,液晶显示屏左下方出“I ON”字样(表示第一次开启时间)再按“校星期”键,“校时”键和“校分”键,输 入所需开启时间,如图所示 4.再按一下“定时”键,液晶显示屏左下方出“I OFF”字样(表示第一次关闭时间)。再按“校星期”键、“校时”键和“校分” 5.继续按动“定时”键,显示屏左下方将依次显示(2 ON、2OFF……8 ON、8OFF),参考以上步骤设置其余各组的开关时间。如果每天只开,关一次,则必须按“取消/恢复” 键,将其余各组的时间消除,使液晶显示出“--;--”图样, 6.按“星期”键,可设定工作模式,如表所示

7.定时设置完毕,应按“时钟”键,使液晶显示屏显示当前时间,如果不按“时钟”键,时控开关将在30秒后自动转换到时钟模式。 8.按接线图正确接线,接通电源,面板上红灯亮;开关接通后,绿灯亮,输出端有220V电压输出。 9.按动“自动/手动”键,可直接开、关电路。要让开关自动动作时,应先按动此键将显示屏下方的箭头调到“关”位置,然后再将显示屏下方的箭头调到“自动”位置,这样时按开关才能按设定的时间工作,实现自动控制。 注意事项 1.本开关进线只能接交流220V电源,切勿接入其它电源。

变压器安装使用说明书

变压器安装说明书张家口龙银电气有限公司

一、适用范围 本说明书适用于本厂生产的容量为6300kV A及以下,电压为35千伏及以下的S9、S11、S15系列油浸式电力变压器。 二、变压器的使用条件 1、安装地的海拔高度不超过1000米。 2、安装地的环境平均温度为20℃,最高气温不超过+40℃,最低气温不超过-30℃。 3、安装地当空气温度+25℃时,相对温度不超过90%。 4、安装地应无影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、尘埃、污垢和其它爆炸性侵蚀性介质。 三、变压器的主要结构 油浸式电力变压器由铁芯、线圈、油箱、变压器油、储油柜、套管、分接开关、吸湿器、温控器、气体继电器等部件组成。 1、铁芯:由DQ151—35硅钢片采用45。全斜接分级叠成。 2、线圈:由纸包扁线及高强度漆包线绕制而成,容量500千伏安及以下为圆筒式线圈,630千伏安及以上为饼式线圈。 3、油箱:由钢板做成长圆开或方形,能承受0.05MPa气压而无永久变形,油箱的下部焊有放油和取油样活门,容量2000千伏安及以下的散热器由扁管直接焊至箱壁上,2500千伏安及以上在油箱上装有片式散热器通过连接管、蝶阀与油箱联通,油箱下部焊接有接地螺栓,箱盖由钢板制成,箱盖与箱沿间用耐油橡胶条密封,油箱上焊有吊拌,供起吊整机使用,箱盖上焊有吊板,供起吊变压器器身使用。 4、无励磁分接开关和有载分接开关用于调整电压,使用方法详看使用说明书。 5、储油柜内装变压器油,侧面装有观察油面的管式油表,储油柜中的油量应符合油位标志的要求。 6、吸湿器:容量为100千伏安及以上的变压器带有吸湿器,安装注表中t1为出厂证明书所记录的温度。T2为当时测定的温度。(t1—t2)为正值时,所测电阻值乘以K.。(t1—t2)为负值时,所测电阴值除以K 。 3.测量直流电阻:测得三相直流电阻不平衡率(最大值减最小值,除以平均值)线电阻不超过2%,相电阻不超过4%。 4.外施工频高压试验:试验电压按出厂试验标准之90%(见产品证明书上之记录)历时一分钟。 5.进行空载试验注意此试验中变压器的声响及仪表之变化。记录数据测得结果应与出厂试验无显著差别(参见产品说明书上相应之试验数值)。 6.变压器通过了上述试验后,应进行下列检查。 1)整定与试验保护装置,气体继电器,过电流继电器启动继电器之动作。 2)试验油断路器的传动机构与联锁装置之动作。 3)检查储油柜与变压器之连管油门一定要开通。 4)校验温度计之读数。 5)油箱接地是否良好。 7.装有气体的继电器的变压器,在投入运行时,先将气体继电器的信号触头接至变压器的电源跳闸回路,过电流保护时限有整定为瞬时动作,然后变压器接入额定电压,历时30分钟,倾听变压器音响,正常后切断电源,间隔15分钟合闸一次重复三次,如试验良好,方可投入运行。 8.变压器在运行中,应注意检查是否有渗油现象同时检查各保护装置是否动作可靠。 9.关于变压器之维护,可参照水电部颁布的变压器运行规程。 1 4

KG316T微电脑时控开关说明书

KG316T微电脑时控开关 使用说明书 ◆使用之前请务必仔细阅读本说明书,以便正确使用本产品。 ◆读后请将说明书妥善保管。 功能和用途: 本产品能根据用户设定的时间,自动打开和关闭各种用电 设备的电源。控制对象可以是路灯、霓虹灯、广告招牌灯、 生产设备、广播电视设备等一切需要定时打开和关闭的电器 设备和家用电器。 性能指标: ◆标准工作电源220V/50Hz◆计时误差<±2秒/天 ◆适用电源范围160~240V◆环境温度-25~60℃ ◆开关容量阻性20A 感性 16A ◆相对温度<95% ◆消耗功率<4VA◆外形尺寸120×74×58mm ◆时控范围1分~168小时◆重量430g ◆有10组开关时间,手动、自动两用 显示屏显示符号解释 操作说明 定时设置 ◆1、先检查时钟显示是否与当前时间一致,如需重新准,按住“时钟”键的同时,查看显示屏所显示的时 间是否与当前时间一样。分别按住“校星期”、“校时”、“校分”键,将时钟调到当前时间;◆7、按“自动/手动”键,将显示下方的“”符号调到“自动”位置,此时,时控开关才能根据所设定的时间自动开、关电路。如在使用过程中需要临时开、关电路,则只需按“自动/手动”键将“”符号调到相应的“开”或“关”的位置。 ■例1:某电器需每天19:00通电,次日08:00断电。 A、按照步骤1、2,使显示屏显示如图1a所示。

◆2、按一下“定时”键,显示屏左下方出现“1开” 字样(表示第一次开启时间)。然后按“校星期”选择 五天工作制、每日相同、每日不同的工作模式,再按“校时”、“校分”键,输入所需开启的时间; ◆3、再按一下“定时”键,显示屏左下方出现“1关”字样(表示第一关闭时间),再按“校星期”、“校时”、“校分”键,输入所需关闭的日期和时间; ◆4、继续按动“定时”键,显示屏左下方将依次显 示“2开、2关、3开、3关、……、10开、10关”,参考步骤2、3设置以后各次开关时间。 ◆5、如果每天不需设置10组开关,,则必须按“取 消/恢复”键,将多余各组的时间消除,使其在显示 屏上显示“--:--”图样(不是00:00); ◆6、定时设置完毕后,应按“时钟”键,使显示屏 显示当前时间;B、按照步骤3,使显示屏显示如图1b所示。 C、按照步骤5,使以后各组“2ON、2OFF、……、10ON、10OFF”的时间在显示屏上显示为“--:--”。 D、重复按“定时”键,检查各组开关时间是否与要求的一样,如不正确,还应重复A-C。 E、按照步骤6、7,将“”符号调到“自动”位置。 图1a图1b ■例2:某电器需要每星期一至星期五上午9:30通电,下午4:30断电。 按上述A-E的方法使显示屏分别显示如图2a、2b。 图2a图2b 当您认为有故障时 ◆如果本开关某一天该开的时间没开,或者开了以后到关的时间还没关,那可能是因为作定时设置的"星期"没调对,请按照"定时设置"中介绍的方法检查或重调。 ◆如果确认"开启"和"关闭"时间调得完全正确,但是本开关仍然动作不正常,或者不该关的时候被关掉,那可能是因为多余的几组开关时间没肖消除,请参照"定时注意事项 ◆对于那些因定时开关出错而可能发生人命相关事故或者对社会产生重大影响的设备(例如医疗设备以及大型设备等),请不要使用本定时开关。 ◆对于那些因定时开关出错而发生重大财产损失的设备(大型加热器或冷库等),在使用本定时开关时,请务必使特性和性能的数值有足够的余量,并采取二重电路等安全对策。

正泰时控开关KG316T说明书

KG316T微电脑时控开关说明书 特点 1.理想的节能、延长照明器件的使用寿命。应在天暗时用定时自动打开,半夜时用定时自动关闭。 这是路灯、灯箱、霓虹灯、生产设备、农业养殖、仓库排风除湿、自动预热、广播电视等最理想的控制产品。 2.内置可充电池、外置电池开关,高精度,工业级芯片,强抗干扰。 特性 接线 1.图1直接控制方式 2.图2控制接触器、线圈电压220VAC/50HZ 3.图3控制接触器、线圈电压380VAC/50HZ

操作使用 1.使用前把产品左面的电池开关置于"开"位置!显示器上显示(星期一、5点正),按住“时钟键” 不放的同时再按“星期键、时键、分键”,调整北京时间。 2.设定开关时间: *如不需12个开关定时按(时钟)键,返回实际时间 *如设定错误或取消设定请按(取消)键,再按一次恢复原来的设定 *无设定时显示(--:--) 3.检查:按(设定)键检查所设定的时间是否正确。 4.修改:请在该设定处按(取消)键,然后重量新设定该定时开关的时间及星期 5.结束检查:按(时钟)结束检查及设定,显示时钟 6.手动控制:按(手动)键,即可实现随意的开关 参考使用 1.例如控制器每天下午6点自动打开电源,到夜里2点关闭电源,按以下操作 2.调好时间后按一下“设定键”显示器上显示如图4,按住“时键”显示器显示如图5。再按一下 “设定键”显示器显示如图6,按住“时键”显示器显示如图7。以上调整完再按一下“时钟键” 显示器恢复显示北京时间。再按“手动键”可以直接开或关闭电路,然后每天控制器按自动运 行。

注意事项 1.为防强电流下融点发热,接线时务必拧紧接线柱的螺钉 2.控制器进线220VAC/50-60HZ电源,切勿接到380VAC 3.控制器红灯亮有电进入,红、绿灯同时亮开关有电输出 4.设定的时间,不能交叉设定,应按时间的顺序设定

相关文档
相关文档 最新文档