文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 散热器招标技术要求6.17

散热器招标技术要求6.17

散热器招标技术要求6.17
散热器招标技术要求6.17

规范、行业标准(如下述内容中不为最新版本,请按最新版本采用)

GB/T 13754-2008《采暖散热器热量测定方法》

JGT 3012.2-1998 《采暖散热器钢制翅片管对流散热器》

JG 232-2008 《卫浴型散热器》

JG/T1-1999《钢制柱型散热器》

JG/T148-2002《钢管散热器》

GB 151-1989 《钢制管壳式换热器》

GB/T 3092-1993 《低压流体输送用焊接钢管》

GB 1764 《漆膜厚度测定法》

GB/T 1735 《漆膜耐热性测定法》

GB/T 1733 《漆膜耐水性测定法》

GB/T 1732 《漆膜耐冲击性测定法》

GB/T 1720 《漆膜附着力测定法》

GB/T 1727 《涂膜一般制备法》

GB/T 13237-1991 《优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带》

GJB 481《焊接质量控制要求》

GB/T 985-88 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊缝坡口的基本形式与尺寸》

GB/T 7307-2001 《55度非密封管螺纹》

JG/T6-1999《采暖散热器系列参数、螺纹及配件》

QJ 173 《基本产品焊接和钎接通用技术条件》

一、基本要求

1、本条款是招标文件的重要组成部分,内容包括货物的规格、参数和技术要求,投标单位所提供的货物应符合本条款的要求。

2、投标单位提供的产品必须是经过国家认定的散热器质量监督检测机构检验合格的产品。

3、投标人须保证所提供产品能够满足设计图纸要求。

4、投标人须保证所提供产品为原厂生产。

5、散热器整体应平整,外观平滑,无明显变形、扭曲和表面凹陷。

6、焊接质量:钢管、钢板的焊接质量应符合GB 985和QJ 173的规定。

7、散热器接口应采用螺纹连接,螺纹制作精度应符合GB/T 7307中的要求。

8、散热器表面质量:采用静电喷塑或电镀工艺进行表面处理前应对其外表面进行良好的预处理;

9、散热器表面涂层应均匀光滑、附着牢固、不得漏喷或起泡。

10、标志

10.1、每组散热器应有制造厂的商标

10.2、每批散热器出厂时应有产品合格证,内容包括:

a)制造厂商名称。b)产品名称及规格。C)型号、外形尺寸、工作压力。d)执行标准编号。e)本批产品检验时间、检验人员标记和生产日期。

10.3、每批产品按需要配带产品样本及安装使用说明书。内容应包括工作压力、散热量、散热量计算公式、安装操作要点、水质和使用要求等

11、包装

11.1、散热器宜采用可回收的材料进行包装。

11.2、散热器应采用能够保证产品在搬运装卸时不变形、不损伤产品质量的包装措施。

11.3、散热器接口螺纹应带保护塞。

12、运输

12.1 、散热器运输时应采取防雨措施。

12.2、在运输和搬运过程中应避免磕碰及其他重物挤压。

13、技术支持:中标单位应对招标人的维修、操作人员提供货物的操作及维修的培训,直至熟练为止。中标人派出的培训人员,应在所提供的同类型产品上至少具有三年经验,招标人认为不适合的可要求更换。对操作人员的培训内容须包括货物运行之操作程序、调校程序、日常保养维护及损害修补技术、操作和安全保护措施等。招标人将派维修人员参加安装全过程,中标人应安排技术人员给予指导和演示,必要时,应对零件的拆装、排除故障等进行指导和演示。

14、供货、验收

14.1、交货地点:招标人现场指定地坪。

14.2、按照中国国家标准及有关部门的规范完成验收。货物数量参照制造商提供

的发货清单,双方约定时间共同验收,并在验收文件上签字。

14.3、招标人有权在产品制造和组装期间到投标货物生产厂检验(含制造、图纸和试验结果)。

15、售后服务要求

15.1、质量保证期:散热器从产品投入使用之日起24个月(或二个采暖期)。在保修期内,投标单位应负责修理和替换不合格的部件并承担发生的所有费用,包括部件调换的运输(含空运)、吊装、保险、各种税费等费用,部件更换后的质保期从更换之日起仍为24个月(或二个采暖期)。质保期内因散热器产品质量原因造成住房财产损失的,投标单位应承担全部责任,并给予赔偿。

15.2、备件要及时保障供应。保修期后,中标人应提供24小时应急服务而不收取法定工作日和例常工作时间以外的附加费用,每年的维修保养费用五年内不上调。

16、特别强调:中标单位开始制造之前,必须作设计联络,中标单位所做的优化方案需要得到业主和设计单位确认后,才能开始生产。

二、技术要求

1、散热器型式:1、钢制片头散热器,

2、钢制绕片高频焊散热器,

3、卫浴散热器。

2、每户散热器的型号及安装位置依据图纸要求,由投标人按照设计意图进行深化匹配设置,并提供选型对照表(附热力参数)、分楼栋组价、汇总型号参数及数量以供评标使用。

(一)钢制片头散热器

1、散热器工作压力为1.OMPa; 散热器最大工作温度:120摄氏度。

2、散热器上部一端设手动排气阀(位置需方便操作)。

3、散热器安装联接方式为同侧底进底出(内丝:DN20;中心距:60mm) 。进水接口必须是散热器最外侧的接口。

4、原材料选择冷轧钢板,材质应符合GB/T 13237 要求,钢材表面光洁、管壁结构细密、均匀、焊接性与耐压性能优异,耐腐蚀性能好。

5、片头由壁厚度为2.0mm的冷轧St14冲压成型,散热管采用壁厚为1.8mm的冷轧

St12异型截面钢管。

6、散热器补心、丝堵及螺纹应符合JG/T6-1999《采暖散热器系列参数、螺纹及配件》。

7、焊接应符合QJ 173的规定,焊缝应平直、均匀、整齐、美观,不得有裂纹,气孔,未焊透和烧穿等缺陷。

8、散热器不得变形和碰伤,表面凹陷深度不得大于0.3mm。

9、涂膜质量

9.1、散热器表面应喷涂防锈底漆和面漆,并宜采用远红外烘干,不得自然干燥。涂膜的制备应符合GB/T 1727 《涂膜一般制备法》。

9.2、散热器涂膜附着力应符合GB/T 1720规定。

9.3、散热器涂膜耐冲击性能应符合GB/T 1732的要求。

9.4、散热器涂膜耐水性能应符合GB/T 1733规定的要求。

9.5、散热器表面质量:采用静电喷塑或电镀工艺进行表面处理前应对其外表面进行良好的预处理;散热器表面膜层应均匀光滑、附着牢固、不得漏喷或起泡。

(二)、钢制绕片高频焊散热器

1、散热器工作压力为1.2MPa; 散热器最大工作温度:120摄氏度。

2 、散热器安装联接方式为同侧上进下出。

3、对流器应按批准的产品图样及技术文件制造并应符合JGT 3012.2-1998的规定。

4、钢管椭圆度应不大于0.3mm。

5、钢带与钢管之间应采用高频焊或其他确保紧固的方法,钢带钢管的焊接表面应无涂层铁锈凹坑等影响焊接质量的缺陷和杂质。

6、翅片管质量要求

6.1、翅片管螺距6-7mm,翅片高度应大于15mm翅片倾伏角不应大于8°。

6.2、翅片管的直线度每米不应大于1mm。

6.3、对于采用高频焊接工艺的翅片管每米翅片管测量处实际焊缝长度的总和应大于85%,且未连续焊接长度不应大于50mm。

7、焊接质量要求

7.1、钢管与钢管的对接应符合GB 151的规定。

7.2、焊接应符合GB/T 985的规定。

8、漆膜质量要求

8.1、对流器应喷涂防锈底漆和面漆;面板应烤漆,漆膜的制备应符合GB/T 1727的规定,表面涂层应均匀光滑附着牢固不得有气泡堆积流淌和漏喷。

8.2、漆膜附着力应符合GB/T 1720的规定。

8.3、漆膜耐冲击性能应符合GB/T 1732的规定重锤高度为50mm。

8.4、漆膜耐热性能应符合GB/T 1735的规定。

(三)、卫浴散热器

1、散热器工作压力为1.OMPa;散热器最大工作温度:120摄氏度。

2、散热器安装联接方式为异侧底进底出。

3、原材料选择冷轧钢板,材质应符合GB/T 13237 要求,钢材表面光洁、管壁结构细密、均匀、焊接性与耐压性能优异,耐腐蚀性能好。

4、散热管采用壁厚为1.5mm的钢管。

5、焊接质量

5.1、钢管、钢板、不锈钢板以及不锈钢管的焊接质量应符合GB 985和QJ 173的规定;

5.2、焊接后散热器内不应有焊渣残留,水流通道最小当量直径不应小于8 mm。

6、螺纹:散热器接口应采用螺纹连接,螺纹制作精度应符合GB/T 7307中公差B 级的要求。

7、涂膜质量

7.1、散热器涂膜附着力应不低于GB/T 1720规定的二级要求。

7.2、散热器涂膜耐冲击性能应符合GB/T 1732的要求。

7.3、散热器涂膜耐水性能应符合GB/T 1733规定的要求。

7.4、散热器表面质量:采用静电喷塑或电镀工艺进行表面处理前应对其外表面进行良好的预处理;散热器表面膜层应均匀光滑、附着牢固、不得漏喷或起泡。

三、散热器换算原则

1、说明:本次换算只包括住宅部分,公建部分和人防部分仍按照原设计采用钢制绕片高频焊散热器。

2、投标单位按照投标品牌产品的每组散热量标准(由国家认证实验室出具的检测报告)对图纸设计的每组散热量进行换算。

3、“投标产品单片标准散热量x投标片数”应大于、等于“设计散热器的标准散热量”(即应满足相对应散热器换热负荷)。

4、散热器接口形式为同侧底进底出(中心距60mm)。

5、散热器中心距:厨房选择中心距600mm的产品,起居室、卧室、餐厅窗下位置选择中心距600mm的产品、非窗下位置选择中心距1500mm的产品。卫生间采用卫浴型散热器(不带毛巾架),中心距400mm。

不锈钢水箱技术要求

二、技术及性能要求 (一)设计要求 1、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003水质符合国家《生活饮用水 卫生标准》和《二次供水设施卫生规范》、 2、GB/T17219-98《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范》、GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》、 3、02S101《矩形给水箱》 4、GB/T3280-1992 不锈钢冷轧钢板 5、《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性能评价标准》GB/T17219-2001 6、GB/T4242 焊接用不锈钢焊丝 7、GB/T12771 流体输送用不锈钢焊接钢管 8、钢制压力容器焊接规程 JB/T4709 9、 GB5947 《生活饮用水卫生标准》 10、GB/T17219 《生活用水及防护材料的安全性评价规范》 (二)技术参数 水箱尺寸:12m*8m*2.5m (240m3)二台,(预算约120万)含进出水孔、排污、溢流口法兰、液位计、内外爬梯、检修人孔、保温及外壳保护层。 a)水箱采用不锈钢水箱,水箱人孔内盖板采用带锁防水防臭密封盖板,应采用优质不锈钢, 并经高强度冲压。符合生活水箱国家现行相关卫生检验标准,不生锈,不长青苔,不漏水、永久保持清洁卫生,安全稳固。水箱内所有管道和附件材质同样满足以上标准。 b)每台水箱包含图纸设计的检修人孔、内外人梯、进水口、出水口、溢流口、法兰等附件, 材质均为SUS304,食品级不锈钢,法兰压力为1.6Mpa。 c)水箱底座为10#碳素槽钢制作,现场采用电焊焊接,螺栓固定,外表做防腐处理。 d)水箱的壁厚要求底板3.0、侧一3.0、侧二2.5、侧三2.0、顶1.5。水箱尺寸、容积(见 上表格)不允许负偏差。

最新招标文件技术要求资料

采购内容及技术要求 一、项目概述 项目名称:企业数据中心机房建设 占地面积:约36个平方 分布区域:分为中心机房区(35个平方),UPS电池房及操作办公区 二、项目建设范围 1)综合布线系统 IT机柜、上走线强弱电桥架、光纤熔接盘、24口屏蔽配线架、双绞线、光缆、光纤跳线、双绞线跳线等 2)精密空调系统 精密空调16kw,2台,上送风下回风; 3)UPS电源 强电配电柜,UPS主机(40KVA)、蓄电池组(满足满载1小时持续供电)、PDU、电池架等 4)动力环境监控系统 温湿度、水浸、电量监测、GSM短信报警、配电柜监测、精密空调监测、UPS主机监测、视频监控、门禁等

5)防雷接地系统 二、三级防雷、等点位接地、引入大楼综合接地等 6)气体灭火消防报警系统 气体灭火自动报警、温感、烟感、气体灭火装置、七氟丙烷等 7)机房装饰装修 天面微孔天花铝合金吊顶、墙面彩钢板饰面、防盗门、玻璃隔断平移门、照明及墙壁插座 8)配套 空调、电视机、KVM 9)其他 如果本技术规格书有明显未提到的细节,或在本技术规格书的条款中没有明显规定的,后期所有遗漏的责任由投标人承担,并不得因弥补遗漏增加费用,投标人投标时对该条款需提供承诺函,未提供或承诺含义不清,投标技术评分则为零分。 三、项目技术要求 (1)综合布线系统 品牌要求:双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板指定品牌:美国康普、美国西蒙、法国罗格朗、台湾岳丰;光通信产品采用森豪、长飞、烽火;机柜采

用法国罗格朗、图腾 布线结构要求:采用EOR布线方式,并充分考虑网络配线架和光纤配线架数量,因配置数量不足导致综合布线工程无法满足项目需求,中标单位无偿配置齐全。 内容要求(包含但不限于):服务器机柜10套,按照EOR布线结构方式配置网络配线架、光纤配线架及相关线缆,弱电线缆采用上走线方式。 产品质量服务要求:必须具备并保证在工程完工时向厂商申请25年原厂质量及系统保证 技术要求: 1)综合布线线缆产品必须保证材料的防火、阻燃和防止由于燃烧释放出对人体有害的氯素有毒气体原因造成的人员不安全因素,其中低烟无卤线缆必须有国际或国内权威机构燃烧安全性检测报告,符合防火标准IEC60332-1的要求。 综合布线系统所选用的材料品牌必须为品牌表内的标准化产品,铜缆布线产品包括铜线缆、铜跳线、铜配线架、铜信息模块、信息面板、须采用端对端同一品牌产品。 铜布线系统,用户不接受其主要产品如双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板,和主干光缆等采用OEM 方式的厂家产品。 综合布线产品的品牌具有25年及以上的历史,请提供相关证明文件。 2)综合布线产品的品牌具有REACH欧盟认证,并在国内具有自己独力产

招标技术要求

第二部分招标内容及要求 1.工程概况 2.招标内容 淮北市中泰广场项目空调末端设备采购。 3.设备名称、规格型号、数量,具体内容如下: 风机盘管及新风机组汇总表 所提供的服务包括货物的供货、运输、指导安装、技术及售后服务等。上述设备型号供参考,投标人可根据技术参数的要求,选择等于或优于本文件要求的产品投标。

4.技术要求 ①完整性:投标人所提供的设备应能满足空调系统等完整性的要求。需要招标人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出,否则系统正常运行所缺的设备及附件,均视为免费及时提供。 ②适应性:投标人所提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。 ③投标人所提供的设备必须是成套的、全新的、功能全的单元,并且必须是代表制造商最高水平的设计,同时应是先进的、工艺精良和高质量的产品。 ④所供设备按国产优质产品标准选用,满足通用性、体积小、互换性好,操作方便等要求。设备的通用性为“设备与使用的系统工程间衔接部件具有通用性,正常使用情况下易磨损或损坏部件应为市场通用的标准配件,如该设备不具备前述情况,在投标文件的货物性能详细说明中应载明”。 ⑤技术标准:符合国家和专业部门相关标准和规范。 ⑥末端设备详细技术要求 空调末端主要评价其内部及其配套的主要部件选配情况、技术参数、性能等指标。该部分的调试等工作由投标人负责。 1、关于风机盘管的基本技术要求 盘管供水温度7℃,回水温度12℃,盘管工作压力1.6兆帕。 性能参数:各风机盘管均要求提供最近一次国家有关部门测试报告。 性能差异:各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出,有差异的应另附性能差异表。 2、空调机组(含新风机组)的基本技术要求 1)形式: 组合式空调机组应考虑可分段制造和运输,在现场根据紧固件连接各功能段,实现最终的功能。另外各投标人需考虑对招标文件中所有组合式空调机组现场拼装并就位的费用。 2)使用年限和使用条件 连续工作时间:全年工作**(由投标人填写)天,每天连续工作**(由投标

招标文件(技术指标)

XXXXX有限公司 招标文件 项目名称:XXXXXXXXXXX建设项目 招标编号:0123-1123N11122233 招标人:XXXXXXXX有限公司 招标代理:XXXXX招标有限责任公司 二〇一三年四月

目录 第一章招标公告 第二章投标人须知 第三章合同(格式) 第四章技术要求和设计方案 第五章投标文件的组成 第六章评标办法

第一章招标公告 xxx招标有限责任公司受xxxx有限公司的委托,就xxxxxx建设项目进行公开招标,该项目已核准,欢迎符合条件的合格投标人前来投标。 一、项目概况: 1、项目名称:xxxxxxx建设项目 2、建设地点: 3、建设规模:造价约xxxxxx 元 4、资金来源:xxx资金 5、计划工期:xx天(日历日) 6、质量要求: 7、招标方式:公开招标 8、资格审查方式:资格后审 二、招标内容: 三、合格投标人条件:(★) 1、投标人为中华人民共和国境内注册登记的法人; 2、投标人具有软件企业认定证书和软件产品登记证书; 3、拟定的本项目主要技术负责人需具有信息技术类高级职称证书; 4、要求投标人提供的主要产品(营养自助评价一体机)有制造商针对本项目所投产品的授权委托 书原件。 5、投标人具有经审计的(2010、2011和2012年度)财务报表。 6、本项目不接受联合体投标。 四、获取招标文件的方式: 五、招标文件澄清及答疑: 六、投标规定: 1、投标截止时间: 2、开标时间: 3、递交投标文件、开标地点: 4、授权委托人(或法定代表人)准时到会,出示身份证原件并签名以示出席。 七、投标保证金: 八、评标办法:综合评分法 九、发布公告的媒介: 十、招标人:xxx有限责任公司

钢制散热器技术要求修订稿

钢制散热器技术要求 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

钢制散热器技术标准 1、材质:本体材料选用冷轧低碳钢板,使用的钢材及各种管件的性能必须符合国家及行业标准规范要求。 2、工作介质:循环水的PH值为7-9。 3、采暖水温度:95/70℃热水。 4、工作压力:≤;试验压力:≤; 5、表面涂装及内部防腐处理:每组散热器要保证暖气片外表面光滑亮泽、持久防腐,磷化、电泳、树脂静电喷涂、高温烘烤,涂层表面平整光滑,颜色均匀,漆膜附着力强,耐冲击性好;暖气片内经过内防腐处理。 6、质量检测:符合国家规范要求及节能检测要求。 7、标志、包装、运输、贮存:在产品明显位置标注产品名称、规格型号、厂名厂址、执行标准编号、生产日期等。 8、散热器采用瓦楞纸外包装气垫内包装或其它能保证产品在搬运时不变形、不损伤产品质量的包装措施,产品运输时应轻拿轻放,避免磕碰及其它重物挤压,运输过程应有防雨、防晒的措施。 9、 9、颜色标准:亮白 10、散热量:散热器量是在标准的情况下进水温度为95 °C出水温度为70°C,室温18°C,计算温度差△T=°C时的测量值。(散热量标准按国际规定允许偏差≤3%范围)。散热器单柱最小散热量符合技术参数表中的规定。

设备性能技术参数 11、散热器安装方式为挂式。 12、散热器的进出口尺寸及进出水方式:进出口尺寸为DN20,进出水方式为同侧进出水,上供下回。 13、结构尺寸与形位公差 14、散热器结构尺寸与形位公差:接口中心距±,高度±,宽度±,同侧进出口平面度≤,进出口平面与中心线垂直度≤。 15、本技术要求作为合同附件。 *******************项目部

设备基础工程招标范围及技术要求

索特三坐标设备基础工程招标范围及技术要求 一、工程概况 1、工程名称:索特龙门三坐标设备基础工程 2、工程地点:常熟三一产业园一号车间 3、建设单位:索特传动设备有限公司 二、招标范围 1、尺寸见地基图纸,按图纸要求施工 三、技术要求 1、索特龙门三坐标设备基础,开挖基础之前参考“1、2号厂房地勘报告”,并确定承重能力,需要注意地下管线及排水设施保护。 2、所用预埋件、预埋角钢规格按图纸要求制作。 3、设备基础二次灌浆必须使用无收缩专用灌浆料,地基加固项目施工方自行参考勘探数据实施。 4、基础混泥土全部采用C30 S6抗渗商品混凝土,基础底板压密注浆施工应该按照国家规范施工;基础底板钢筋采用Φ16@150,墙板钢筋采用Φ12@150(详见图纸要求),其他细部钢筋构按规范要求设置。 5、投标人需自行编制工程量清单,报价时需充分考量现场所有不确定因素,建设单位不接受任何情况增加的工程量和工期的索赔;:业主清单仅作参考,施工方应自行根据图纸结合现场实地测算,总价包干。 6、施工所用钢材必须采用国内主流钢厂(宝钢、武钢、莱钢、鞍钢、马钢、沙钢、苏钢、永钢、唐钢、首钢、济钢)国标钢材,以上为商标或厂家简称,优先商标,投标时必须在报价书中注明厂家; 7、甲方未确定品牌的,乙方必须在报价书上明确所报品牌,且所报品牌必须是市场上中等以上的品牌产品,若报价中未明确品牌,甲方在施工过程中将以上等品牌要求施工,且不计差价费用; 8、施工前所有施工材料,需送样品经甲方负责人确认签字后才能进场使用,擅自采用视不合格品处理,且甲方有权对其行为进行相应处罚; 9、每道施工工序必须请甲方负责人进行确认,特别是基槽、钢筋、预埋件等需要隐蔽的工序必须请甲方负责人进行签字确认方可进入下道工序施工,如未经确认且擅自进入下道工序视投工减料行为处理,且甲方有权对其行为进行相应处罚;

[生活]水箱清洗技术要求

[生活]水箱清洗技术要求 水箱清洗技术要求 1、对水箱、水池、消防管道进行排空:关闭上、下水箱、水池进水和出水阀,打开池底排空阀、消防管道最远点出水阀,如无排空阀时需用抽水泵抽水排空。 2、清洗:当水池排空到一定程度时(利用剩下的0.3-0.5米水进行带水清洗),关闭上、下水池池底排空阀、消防管道最远点出水阀。加清洗剂对池壁及池底进行洗刷,使池壁达到用手触摸无腻感为准。然后将洗刷后的污水从池底排空阀排走,再用清水冲洗池壁干净。 3、喷洒消毒:对池壁(顶部)进行喷洒消毒,用含氯量300毫克/升的消毒药物喷于池壁(顶部)周围,停留一段时间,然后用清水冲洗干净。 4、浸泡水池与管道:打开上、下水池进水阀放入自来水至满水位并投加浸泡消毒用的消毒药物,一般取消毒浸泡浓度为余氯,,毫克/升,浸泡时间为,,分钟至,小时。关闭上、下水池进水阀,打开出水阀、消防管道最远点出水阀,从用户出水口、消防管道出水口排放。闻到消毒剂气味时,关闭用户出水和消防出水,使消毒溶液充满管道,以消毒管道。打开池底排空阀,排放多余的消毒溶液。 5、恢复供水:浸泡消毒排空后,关闭上、下水池池底排空阀,打开上、下水池进水阀,放入自来水至满水位并投加维持消毒用的消 毒药物,调整水的消毒维持浓度为余氯0.8毫克/升。通知用户打开出水阀排空管道中残留消毒液后才能正常用水。 6、“三孔”防护:检查水箱、水池盖和溢流孔、透气孔等是否有防蚊、防尘纱网,箱池盖是否密封和加锁。按要求做好"三孔"的防护。 7、清理:水箱、水池上方及其周围的杂物,使水池周围环境卫生整洁。

8、检验:对清洗后的水箱水池水采样并送检,且水质检验须达标(具有检验资格的部门出具水质检测报告)。 9、维修:对水箱、水池所有浮球阀及阀门维护、更换(30%的浮球阀及阀门)。对无水箱、水池盖进行补盖。 10、更新:现场对水箱测量,协调,旧水箱及管道拆除,新不锈钢水箱安装,新水箱管道安装,且对新水箱进行清洗,消毒、送检须达标。

AX3030招投标指标参考

AX3030招投标性能指标要求 1

2

注: 1)AX3030相对应的F5的主要竞争产品型号为BIG-IP 8950/11000,以及VIPRON 2400。 其中,BIG-IP8950四层吞吐量20Gbps,BIG-IP11000四层吞吐量24Gbps,VIPRON 2400一个Blade是四层吞吐量40Gbps(七层吞吐量只有18Gbps)。 2)采用AX3030进行投标,必须强调产品的性能优势,通过性能指标限制,迫使竞争对手采用中高端产品应标。四层吞吐量要求至少不低于20Gbps;在四层和七层新建TCP连接的能力方面,并发连接数方面也相应的提高,都会非常有利于AX3030的控标。 3)F5的BIG-IP产品线采用模块化设计,标准配置的产品只具有基本的四层和七层负载均衡的功能,如果需要采用高级功能的话,需要额外进行购买。 需要额外购买的模块包括:广域服务器负载均衡(GSLB)、链路负载均衡(LLB)、SSL 加速(默认只提供500 CPS)、HTTP压缩等。 在投标中,F5经常采用“支持”的字眼来迷惑用户,支持而不配置,这样可以在价格上取得优势,而实际用户需要采用这些功能时,必须额外采购。因此,在投标中,必须明确要求“提供”,不能只是支持。 4)采用(*)标注的技术指标是AX3030具有优势的技术指标,建议在投标过程中作为强制要求项,F5如果要满足这些招标要求,必须拿高端的产品才能满足要求。 5)采用(#)标注的技术指标是AX3030的标准配置功能,F5如果要满足这些招标要求,必须选配多项License才能满足,通过这个方法可以提高F5产品的解决方案价格。6)对于F5 VIPRON2400的扩展性,在竞争性比对中往往会成为AX3030产品的短板,A10也提供虚拟机箱技术(aVCS)实现设备和性能的扩展。另外,我们需要强调A10单台设备的整体性能和性价比都高于其它竞争产品,因此扩展性并不是主要矛盾。 3

散热器招标技术要求6.17.doc

规范、行业标准(如下述内容中不为最新版本,请按最新版本采用) GB/T 13754-2008 《采暖散热器热量测定方法》 JGT 3012.2-1998 《采暖散热器钢制翅片管对流散热器》 JG 232-2008 《卫浴型散热器》 JG/T1 - 1999 《钢制柱型散热器》 JG/T148-2002 《钢管散热器》 GB 151-1989 《钢制管壳式换热器》 GB/T 3092-1993《低压流体输送用焊接钢管》 GB 1764 《漆膜厚度测定法》 GB/T 1735 《漆膜耐热性测定法》 GB/T 1733 《漆膜耐水性测定法》 GB/T 1732 《漆膜耐冲击性测定法》 GB/T 1720 《漆膜附着力测定法》 GB/T 1727 《涂膜一般制备法》 GB/T 13237-1991《优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带》 GJB 481《焊接质量控制要求》 GB/T 985-88《气焊、手工电弧焊及气体保护焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB/T 7307-2001《55度非密封管螺纹》 JG/T6 - 1999 《采暖散热器系列参数、螺纹及配件》 QJ 173 《基本产品焊接和钎接通用技术条件》 一、基本要求 1、本条款是招标文件的重要组成部分,内容包括货物的规格、参数和技术要求,投标单位所提供的货物应符合本条款的要求。 2、投标单位提供的产品必须是经过国家认定的散热器质量监督检测机构检验合格的产品。 3、投标人须保证所提供产品能够满足设计图纸要求。 4、投标人须保证所提供产品为原厂生产。 5、散热器整体应平整,外观平滑,无明显变形、扭曲和表面凹陷。

6、焊接质量:钢管、钢板的焊接质量应符合GB 985和 QJ 173 的规定。 7、散热器接口应采用螺纹连接,螺纹制作精度应符合GB/T 7307 中的要求。 8、散热器表面质量 : 采用静电喷塑或电镀工艺进行表面处理前应对其外表面进行良 好的预处理 ; 9、散热器表面涂层应均匀光滑、附着牢固、不得漏喷或起泡。 10、标志 10.1 、每组散热器应有制造厂的商标 10.2 、每批散热器出厂时应有产品合格证,内容包括: a)制造厂商名称。b)产品名称及规格。C)型号、外形尺寸、工作压力。d)执行标准编号。 e)本批产品检验时间、检验人员标记和生产日期。 10.3 、每批产品按需要配带产品样本及安装使用说明书。内容应包括工作压力、散热量、散热量计算公式、安装操作要点、水质和使用要求等 11、包装 11.1 、散热器宜采用可回收的材料进行包装。 11.2 、散热器应采用能够保证产品在搬运装卸时不变形、不损伤产品质量的包装措施。 11.3 、散热器接口螺纹应带保护塞。 12、运输 12.1、散热器运输时应采取防雨措施。 12.2 、在运输和搬运过程中应避免磕碰及其他重物挤压。 13、技术支持:中标单位应对招标人的维修、操作人员提供货物的操作及维修的培 训,直至熟练为止。中标人派出的培训人员,应在所提供的同类型产品上至少具有三年 经验,招标人认为不适合的可要求更换。对操作人员的培训内容须包括货物运行之操作 程序、调校程序、日常保养维护及损害修补技术、操作和安全保护措施等。招标人将派维修人员参加安装全过程,中标人应安排技术人员给予指导和演示,必要时,应对零件的拆装、排除故障等进行指导和演示。 14、供货、验收 14.1 、交货地点:招标人现场指定地坪。 14.2 、按照中国国家标准及有关部门的规范完成验收。货物数量参照制造商提供

投标文件-技术标-第二册(九)货物主要技术指标和性能详细说明

第九章货物主要技术指标和性能详细说明 1. 光伏组件 本项目将采用天威英利新能源有限公司生产的185(23)PR1310×990型光伏组件7000块。组件具体信息如下: 型式:晶体硅光伏组件; 型号:185(23)PR1310×990 尺寸结构:1310mm×990mm×50mm 使用粘合胶体类型:硅胶; 在AM=1.5、1000W/㎡的辐照度、25℃的电池温度下的峰值参数: a 标准功率:185W b 峰值电压:24V c 峰值电流:7.7A d 短路电流:8.32A e 开路电压:30V f 系统电压:1000V(max) 温度范围:-40℃——+85℃ 功率误差范围:± 3% 承受冰雹:2400Pa (按照IEC61215标准测试) 接线盒类型:QC 0506-1 或RH 0501-4 接线盒防护等级:IP65 接线盒连接线长度:正极 0.9m ,负极 0.9m 组件效率: 14.26% 组件的填充因子:≥70% 框架结构使用材料:6063-T5 铝合金 边框和电池距离:最小距离11mm 组件使用寿命:≥25年 图9.1:组件外观和IV曲线

图9.2:组件正视图和后视图 此组件采用高效多晶硅电池片,组件整体输出效率14.26%。组件表面采用高透过率的超白钢化玻璃,并经过防反射处理,提高组件效率。 2. 并网逆变器 并网逆变器采用德国SMA公司生产的SUNNY CENTRAL系列机型中的SC150型产品。SMA逆变器为国际知名品牌,SC150是为大型光伏电站设计的一款三相集中型并网光伏逆变器,最大光伏阵列接入功率为175千瓦,主要应用与集中光伏电站和大型屋顶光伏系统,具有CE认证。 本项目中将采用SMA公司生产的SC150型逆变器8台,设备为全新生产的,所用主要电子元器件均为工业级以上产品,出厂前将经过严格检验,交货时将随机提交出厂检验报告和详细的安装调试说明书。 2.1 SC150具体参数

暖气片技术要求

散热器排名技术要求 第三部分技术规格和要求 1、钢制高频焊翅片金旗舰散热器应满足JG/T 3012.2-1998《采暖散热器钢制翅片管对流散热器》内相关规定。 2、散热器外罩带后背板、联箱内藏。钢带、外罩板和两端护板应符合有关材料标准的规定,并应具有材料质量合格证明书。 3、钢管椭圆度应不大于0.3mm,钢管其他项目应符合GB/T 309 2、GB/T 3087、GB/T 8163的规定。 4、钢带与钢管之间应采用高频焊或其他确保紧固的方法。 5、钢带、钢管的焊接表面应无涂层、铁锈、凹坑等影响焊接质量的缺陷和杂质。 6、翅片管质量要求:翅片管螺距6~7mm,翅片高度应大于15mm,翅片倾伏角不应大于8%;翅片管的直线度每米不应大于1.0mm;高频焊接工艺翅片管,每米翅片管测量处实际焊缝长度的总和应大于85%,且未连续焊接长度不应大于50mm。 7、焊接质量要求:钢管与钢管的对接应符合GB 151的规定;焊接应符合GB/T 985的规定;散热器接管螺纹应符合JG J 31的规定。

8、散热器不得变形和碰撞,表面凹陷深度不得大于0.3mm。散热片与片之间连接紧密,每组散热器必须由厂家进行液压或气压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。 9、漆膜质量要求:散热器应喷涂防锈底漆和面漆,面板应烤漆,漆膜的制备应符合GB/T 1727的规定,并宜采用红外烘干或者静电喷涂技术,不得自然干燥。表面漆应均匀,平整光滑,附着牢固,不得有气泡堆积、流淌和漏喷现象,散热器必须做到内外防腐处理。 10、散热器必须配备专用支架、专用丝堵和专用放气丝堵。 11、本工程散热器设计参数:H=600~700mm、6~8根,乙方需结合设计参数根据自家产品参数确定散热器高度及翅片管根数。 12、散热量要求:乙方应根据设计所需的散热量详细复核,确保所供散热器 达到散热量的需要,如乙方所供的散热器在进场复试、过程检查、后续正式供暖等过程达不到所需散热量,从而所引起的散热器拆除、更换、业主索赔等造成的一切损失应由乙方承担。 12、散热器的复试费由乙方承担。

自动化招标技术要求

郴电国际宜章分公司 太平里、天塘、四矿35KV 变电站综合自动化系统及通讯系统电气设备采购 招 标 文 件 (技术部分) 二〇一〇年九月

第1 章总则 1.1变电站概况 此次招标变电站设备计划安装于太平里、天塘、四矿3 座35KV变电站,概况如下:太平里变电站,主变为两卷变两台,容量4000KVA,3 回35KV线路,16 回10KV 线路,2台电容器,1 台10KV母联,所用变2 台;天塘变电站,主变为两卷变两台,容量4000KVA,3 回35KV线路,16回10KV线路,2台电容器,1 台10KV母联,所用变2 台;四矿变电站,主变为两卷变两台,容量6300KVA,3回35KV线路,18 回6.3KV 线路,2台电容器,1 台6.3KV 母联,所用变2 台。 变电站按“无人值班” (少人值守)原则设计,采用计算机监控系统。投标单位要仔细阅读本文件及设计单位提供的保护配置图、主接线图,供货设备不能低于设计单位要求,如果改变应征得业主及设计单位同意。 1.2标准与工艺 1.2.1招标文件中采用的技术标准名称和编写代号: 机构名称缩写 中华人民共和国国家标准GB 中华人民共和国电力行业标准DL 国际电工委员会IEC 国际标准化组织IS0 原水电部标准SD 卖方采用的标准应不低于中华人民共和国国家标准及电力行业标准和原水电部标准。国外合作厂家采用的标准应不低于上表所列的国际标准或相关所在国的国家标准。 1.2.2选用的标准,应是在招标书发出前已颁布的最新版本,若标准之间出现矛盾时,以较高要求为准。 本招标文件中的技术标准及要求,与国标及有关部标不一致的,以较高的技术要求为准。 1.2.3若投标单位采用上述以外的标准时,须在投标文件中说明,并征得买方同意后方能使用。

散热器技术要求

名泉春晓F地块散热器选用标准及技术要求 一、散热器选用原则: 1、客厅、卧室、餐厅、书房、更衣室内散热器采用钢制双塔散热器,型号为 GZT6-10/16-1.5,温差为Δ=52℃时散热量为205w/片,散热器片数按设计图纸确定。 2、部分卫生间内(设于窗下且图纸中标注片数)的散热器采用钢制双塔散热器, 型号为GZT6-10/6-1.5,温差为Δ=52℃时散热量为88.7w/片,散热器片数按设计图纸确定。 3、卫生间卫浴专用散热器采用钢制梯式散热器,型号为GT600*1200,温差为 Δ=52℃时散热量为813w/组;厨房卫浴专用散热器采用钢制梯式散热器,型号为GT500*1200,温差为Δ=52℃时散热量为700w/组 二、钢制双塔散热器技术要求: 1、根据厂家不同,散热器型号可不同,但需保证每片散热量。 2、散热器接口形式为底进底出,在第1柱和第3柱下设DN20供回水接口,供 回水接口中心距为120mm。 3、散热器制作需符合相关国家标准,厂家应提供检测报告。散热器内壁需作防 腐处理,外表面静电喷塑(乳白色)。 4、散热器需配手动放气阀、托钩、丝堵等附件,放气阀及丝堵为镀铬件,托钩 表面为静电喷塑(乳白色)。 5、钢制椭圆管双塔散热器应符合国标GB/T13754-92及JG/T148-2002的要求; 6、散热器采用的原材料(包括钢管、防腐涂料、喷塑粉末涂料等)应符合相关国家标准要求; 7、散热器相关配件应符合相关国家标准规定。 8、采用钢制片头椭圆管双塔柱式散热器,中心距高度1600mm和600mm两种,并且不改变原设计柱数,高度1600mm每柱散热量不小于205w,高度600mm每柱散热量不小于88.7w。必须附每种样式散热量检测报告。 9、钢制散热器材质采用低碳钢及以上级别的优质钢,成型片头壁厚≥1.8mm,成型椭圆管壁厚≥1.5mm,钢圆管壁厚≥1.5mm。 10、钢制散热器焊接工艺要求:要求采用机械化闪光焊、氩弧焊等焊接技术。 11、钢制散热器防腐工艺要求:要求有除油脱脂、水洗、中和、表漆、磷化、水洗、烘干、采用机械高压真空灌装防腐等工序。防腐灌装不少于两遍,并且具有防腐材料检测报告。 12、钢制散热器喷涂工艺要求:机械自动化喷涂工艺,不少于两遍,塑粉要求具有ISO9001国家质量体系认证,质量等级为A级以上产品。 13、工作压力不小于1.5MPa,液压试验压力为2.0MPa。 14、工作热媒水温度为80℃/60℃。 三、卫浴散热器技术要求: 1、卫浴散热器为钢制,直管型。 2、卫浴散热器接口型式为底进底出,供回水接口均为DN20.

招标参数

招标参数 一、项目概况 1、项目名称 深圳出入境检验检疫局动植中心仪器采购项目 2、项目总体要求说明 2.1投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品。 2.2如果因为所代表品牌厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备/部件,投标人应明确说明并提出质量保证承诺。 2.3所有设备、器材在开箱时必须完好,无破损,配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的指标要求。 2.4所建议的设备的性能应达到或超过指标要求表中所列技术指标。 2.5投标人在投标书中建议提供的设备必须给出具体的选型说明,这些选型说明和证明文件应以附件形式在投标书中列出。所提供的说明书必须能反映投标人在设备配置技术要求中的指标。

二、各包组技术参数要求 A包:体式显微镜 一)、主要技术参数: 1、变倍比≥20:1; ★2、变倍方式:电动连续变倍; 3、支持的最小放大倍数不得大于2.3倍; 4、支持的最大放大倍数不得小于1312倍; ★5、调焦方式:电动; 6、调焦精度:350 nm; 7、具有触摸屏的控制器能够操控解剖镜所有功能,包含:电动变倍、电动调焦、电动光源开/关,并可电动调整光强度等;并可显示以下信息:当前所用物镜倍数、目镜倍数、总放大倍数、视野范围、分辨率、景深、z轴调焦位置、透射光及反射光亮度、光强的色温值等参数。支持多使用者的管理系统;可记忆多个调焦位、倍率、照明方式,方便观察条件重现; 8、体视显微镜最大可用物镜工作距离不得小于253mm,最大样本空间不得小于475mm; 9、物镜工作距离:1.0倍物镜工作距离80mm以上; 10、可根据需要扩展成3孔物镜转盘,以方便操作。 (其中不可偏离参数须在序号前加“★”) 二)、一般技术参数: 1、三目观察镜筒观察角度:观察角度≤20度; 2、目镜:10X/23,可屈光度补偿,视力修正范围+5到-5之间; 3、 1倍物镜分辨率≥430线对/毫米,最高分辨率1000线对/毫米; 4、反射光底座; 5、照明方式:冷光源,LED照明; 6、配环行光纤。 三)、配置要求: 1、变倍体 1个; 2、三目观察镜筒1个; 3、电动支架1个; 4、底座1个; 5、10x/23目镜2个; 6、目镜罩2个; 7、工作距离80 mm以上1倍物镜1个; 8、LED冷光源2套; 9、环行光纤2根;

设备招标技术要求

以下所有设备在满足技术要求的同时必须满足“设备采购的总体要求” “设备采购的总体要求” 1、设备的功能要求 (1)要求本设备采用的微机应用软件成熟可靠,具有安全良好的自我诊断与自我恢复功能; 并能在设备出现故障时使操作者明确故障的原因,同时指导操作者排除故障; ( ( ( ( ( ( ( 能要求,还包括电源插座、与外部的连接线以及其他附属连接设备等。 (9)提供的产品必须是经过省、市级以上计量局计量的产品。 2、设备可靠性、可操作性、可维护性要求 投标方必须在投标文件中详细说明所投设备的可靠性、可操作性、可维护性情况。 (1)要求有严谨、科学的人机工程设计,安全有效的保证整机的可靠性、稳定性;采用全中文操作界面,有帮助文件; (2)要求设计先进、技术成熟可靠、设备占地面积小、测试精度高;

(3)要求选用的微机性能优越、配置可靠,操作使用时能够迅速完成运算; (4)要求节省能源,维护和使用成本低,力求免维护,外形美观大方; (5)要求安全性高,必须为全新制造,使用寿命在10年以上,外购机电产品必须是先进、可靠的标准化系列产品; (6)电气相关产品必须有CCC认证。 3、设备主要部件的工艺、材料要求 投标方必须在投标文件中详细说明设备的制造工艺、选用材料情况。 3.1 (1 (2 (3 (4 3.2 (1 (2 (3 (4 (5 4 (1)必须包含提供设备在使用和维修过程中所需要的全部辅助设备和设备维修工具; (2)必须说明设备中使用的各种润滑脂、润滑油的牌号(包括可以代替的牌号)以及生产厂家或代理销售商以及其销售情况; (3)必须说明使用的软件的名称与版本,必须永久免费提供软件的升级最新版; (4)必须提供整套详细的计算机程序(包括客户使用程序、修改程序、编写程序和编译程序等); (5)设计时,必须考虑与系统其他接口,供货商必须全权无条件负责设备的安装、调试。

招投标技术标准和要求专用部分

第九章技术标准和要求专用部分

技术标准和要求专用部分 1. 现场条件和周围环境 1.1现场的具体地理位置如下: 东至:西至:南至:北至: 1.3 施工现场临时供水管径: 满足施工要求。 施工现场临时供电容量(变压器输出功率): 满足施工要求。 1.4 招标人提供的现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下(也可以附表的形 式表现): 图纸状态:图纸已具备;现场状态:具备开工条件。 2. 承包(招标)范围 2.1. 本招标工程承包人自行施工的工程范围: 注释:此处主要描述项目承包范围。应由造价咨询公司或工程预算部予以体现, 且要描述的与图纸描述的一致,保证工程的完整性。为将来竣工结算时少给建设 单位留下罗乱 5、工期要求 5.1. 定额工期 5.1. 本招标工程的定额工期为日历天。 5.2. 要求工期 5.2.1 对于本招标工程,招标人要求的工期(含区段工期)如下: 日历天 注释:此处应与定额工期相等,若招标人实在想抓紧工期,可以0.7*定额工期。 但这样做的弊端是相应的措施费应予以增加,且1.0-0.7间,越靠近0.7,措施 费增加越多,详见2010版工期定额 5.3. 计划开工和计划竣工日期 5.3.1 本招标工程计划开工日期:年月日 6. 质量要求 6.2.1 招标人对本招标工程质量方面的特殊要求如下: 无

7. 安全文明施工措施及要求 7.2 本招标工程关于安全文明施工措施的具体要求及措施项目内容如下(也可以附表 的形式表现): 本招标工程关于安全防护、文明施工措施的具体要求及措施项目内容如下: 建筑工程安全防护、文明施工措施费用是按照国家现行的建筑施工安全、施工现 场环境与卫生标准和有关规定及《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、 环境保护及保卫消防标准》和《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标 准》,购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需 要的费用。 为贯彻《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》京建施 [2005]802号”的要求,施工组织设计中应当包括安全防护、文明施工具体措施。 投标人根据本招标文件中关于安全防护、文明施工措施要求及措施项目内容,依 据现行标准规范,结合工程特点、工程场地、周围环境、工期进度和作业环境要 求,在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工的具体措施。 投标总价中应当包括安全防护、文明施工措施费,投标人将安全防护、文明施工 措施费在措施项目清单中单独列项。若措施项目清单中列项未全投标人可自行补 充,安全防护、文明施工措施费不得低于[2005]802号及京造定[2009]4号文规定 的费率。投标人必须响应上述要求,在其投标文件中制定具体措施,并将落实有 关措施必须发生的费用计入投标价格中,不允许以任何理由不报价,上述费用不 得作为让利因素参与竞标。 8. 适用规范 8.1.3 适用于本招标工程的主要设计和施工验收规范名录如下: 混凝土结构工程施工及验收规范等国家及北京市其它现行规范、规程、标准、规 定方法的技术标准和在合同履行过程中新颁布的此类文件均对本工程适用。 8.2.1 适用于本招标工程的特殊技术规范如下: 无 9. 技术要求 9.1.1适用于本招标工程的特殊技术要求如下: 无 9.2.2 本招标工程施工现场所用砼或砂浆的供应方式为预拌砼 9.2.3 样品的具体要求: /

钢制散热器技术要求

钢制散热器技术标准 1、材质:本体材料选用冷轧低碳钢板,钢制散热器使用的钢材及各种管件的性能必须符合国家及行业标准规范要求。 2、工作介质:循环水的PH值为7-9。 3、采暖水温度:95/70℃热水。 4、工作压力:≤1.0MPa;试验压力:≤1.5MPa; 5、表面涂装及内部防腐处理:每组散热器要保证暖气片外表面光滑亮泽、持久防腐,磷化、电泳、树脂静电喷涂、高温烘烤,涂层表面平整光滑,颜色均匀,漆膜附着力强,耐冲击性好;暖气片内经过内防腐处理。 6、质量检测:符合国家规范要求及节能检测要求。 7、标志、包装、运输、贮存:在产品明显位置标注产品名称、规格型号、厂名厂址、执行标准编号、生产日期等。 8、散热器采用瓦楞纸外包装气垫内包装或其它能保证产品在搬运时不变形、不损伤产品质量的包装措施,产品运输时应轻拿轻放,避免磕碰及其它重物挤压,运输过程应有防雨、防晒的措施。 9、颜色标准:亮白 10、散热量:散热器量是在标准的情况下进水温度为95 °C出水温度为70°C,室温18°C,计算温度差△T=64.5°C时的测量值。(散热量标准按国际规定允许偏差≤3%范围)。散热器单柱最小散热量符合技术参数表中的规定。 设备性能技术参数

11、散热器安装方式为挂式。 12、散热器的进出口尺寸及进出水方式:进出口尺寸为DN20,进出水方式为同侧进出水,上供下回。 13、结构尺寸与形位公差 散热器结构尺寸与形位公差:接口中心距±2.0mm,高度±3.0mm,宽度±1.0mm,同侧进出口平面度≤3.0mm,进出口平面与中心线垂直度≤2.0mm。 14、本技术要求作为合同附件。 *******************项目部 2013.11.28

投标产品技术参数表

投标产品技术参数表 招标编号: 序号包号货物设备名称规格型号(mm)招标文件要求投标产品技术参数 1 第一包四层板式冲孔 货架 1135*500*1550 材质采用201#优质不锈钢 板制作,层板厚度1.2mm 制作,每层采用不锈钢板 连接;每层层板满冲12大 圆孔滤水,立柱采 用¢38*1.2mm不锈钢管,连 可调节高度不锈钢子弹 脚;每层层架载重量150 公斤。全无缝焊接技术, 产品牢固耐用。 材质采用201#优质不锈 钢板制作,层板厚度 1.2mm制作,每层采用不 锈钢板连接;每层层板满 冲12大圆孔滤水,立柱采 用¢38*1.2mm不锈钢管, 连可调节高度不锈钢子弹 脚;每层层架载重量150 公斤。全无缝焊接技术, 产品牢固耐用。 2 第一包L型平板推车900*600*900 材质采用201#优质不锈钢 板制作,台面厚度1.2mm; 推手采用38*38*1.2mm不 锈钢管;配4个活动脚轮 (两定向两万向)连优质 轴承。方便实用、采用全 无缝焊接技术,产品牢固 耐用,承载能力强。 材质采用201#优质不锈 钢板制作,台面厚度 1.2mm;推手采用 38*38*1.2mm不锈钢管; 配4个活动脚轮(两定向 两万向)连优质轴承。方 便实用、采用全无缝焊接 技术,产品牢固耐用,承 载能力强。 3 第一包米面台1750*750*250 材质采用201#优质不锈钢 板制作,台面厚度1.2mm, 承重1000KG不变形。 材质采用201#优质不锈 钢板制作,台面厚度 1.2mm,承重1000KG不变 形。 4 第一包米面台1800*750*250 材质采用201#优质不锈钢 板制作,台面厚度1.2mm, 承重1000KG不变形。 材质采用201#优质不锈 钢板制作,台面厚度 1.2mm,承重1000KG不变 形。 5 第一包四层板式冲孔 货架 1135*500*1550 材质采用201#优质不锈钢 板制作,层板厚度1.2mm 制作,每层采用不锈钢板 连接;每层层板满冲12大 圆孔滤水,立柱采 用¢38*1.2mm不锈钢管,连 可调节高度不锈钢子弹 脚;每层层架载重量150 公斤。全无缝焊接技术, 产品牢固耐用。 材质采用201#优质不锈 钢板制作,层板厚度 1.2mm制作,每层采用不 锈钢板连接;每层层板满 冲12大圆孔滤水,立柱采 用¢38*1.2mm不锈钢管, 连可调节高度不锈钢子弹 脚;每层层架载重量150 公斤。全无缝焊接技术, 产品牢固耐用。

变配电设备招投标技术要求

变配电室设备技术要求

修订记录 1 高低压配电柜 1.1使用环境条件: 1.1.1 环境温度:-10℃— +40℃ 1.1.2 相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90% 1.1.3 环境条件:户,无明显尘埃和腐蚀性气体1.1.4 抗地震能力:7级烈度 1.2防护等级:IP4X。 1.3货物壳体表面处理和颜色:

计算机灰(或由需求部门确定),并且由生产厂具备的自动喷塑生产流水线进行表面喷塑,以保证表面涂覆的可靠质量。 1.4标准的适用和执行: (1)GB3906-2006《3~35KV户交流高压开关设备》 (2)DL404-2007《户交流高压开关柜订货技术条件》 (3)GB311.1-2012和GB311.2~311.6-2012《高电压试验技术》 (4)GB863《交流高压电器在长期工作时的发热》 (5)SD201《交流高压隔离开关的技术条件》 (6)SD318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》 (7)GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 (8)DL403-2000《10~35户高压真空断路器订货技术条件》 (9)SDJ5-85《高压配电装置设计技术规程》 (10)GB763《交流高压电器在长时间工作时的发热》 (11)GB7251.1-2013 《低压成套开关设备和控制设备》 (12)GB762-2002 《电气设备额定电流》 (13)IEC157-1 《低压开关设备及控制设备》 (14)IEC229-1A 《短路保护并列设备》

(15)IEC60439 《低压成套开关设备和控制设备》 (16)GB4942.4-93 《低压电气外壳防护等级》 (17)GB/T24274-2009 《低压抽出式成套开关设备》 (18)GB1208-2006 《电流互感器》 (19)IEC-185 《电流互感器》 (20)GB3983.1-89 《低电压并联电容器》 (21)GB91667-88 《低压成套开关设备基本试验方法》 (22)GB50150-2016 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 (23)GB50171-2012 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规》 (24)GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规》 1.5 铭牌: 每台开关柜、每段母线桥均应配备铭牌,铭牌要铆固固定在明显易见的外壳表面上。 铭牌上标记的容: (1)产品名称、型号规格 (2)制造厂商名称和商标 (3)制造年、月和出厂日期

散热器技术质量要求

散热器技术质量要求 1、应有质量检验合格证明文件 2、散热器的规格型号应符合设计文件的要求,并符合JD/T3407-1998的规定 3、散热器的材质应符合GB/T9439的规定,散热量符合标准规定 5、散热器的性能试验合格水平应符合GB2828规定 6、散热器不得有裂纹、疏松、凹坑等缺陷,无附着的型砂、芯砂,表面无粘砂。 7、散热器应无飞刺、铸疤,冀翅应完整 8、散热器表面平整、光洁,表面粗糙度值不应大于50um。 9、散热器管螺纹的加工精度应符合JGJ31的规定,同侧进出口中心距极限偏差应符合 GB/T1804的规定 10、同侧两凸缘断面应在同一平面上,平面度公差为0.3mm, 螺纹孔轴线与凸缘端面应 垂直,其垂直公差度为:0.3mm,螺纹轴线与凸缘轴线同轴度公差为2.0mm,螺纹不得有缺陷。 11、散热器不得有气孔、沙眼,机械加工部位应涂油防锈油,其他表面应涂防锈底漆一 遍。 聚丙烯纤维复合管的技术质量要求 1、应有质量检验合格证明文件 2、管材和管件应有明显标志,应有生产厂家的名称和规格型号。 3、管材和管件的内外壁应光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷, 色泽基本一致。 4、管件应完整,无缺陷、无变形、浇口应平齐、无开裂,管材的外观应色泽均匀,表面 无树脂凝结、气泡、发粘等缺陷。 5、管材的物理力学及化学性能符合CJ/T258-2007表8规定 6、管材管外径和规格尺寸符合CJ/T258-2007表5规定 7、管材壁厚的偏差符合CJ/T258-2007表6规定 8、棺材中间层壁厚的偏差符合CJ/T258-2007表7规定 9、管材内压试验符合CJ/T258-2007表9规定 10、管材热循环试验试验符合CJ/T258-2007表10规定

相关文档