文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防腐保温施工组织设计方案

防腐保温施工组织设计方案

防腐保温施工组织设计方案
防腐保温施工组织设计方案

防腐保温施工组织

设计方案

防腐保温施工方案

施工单位:

日期: 8月16日钢结构及设备防腐保温施工方案

1. 工程概况

1. 本次冷箱防腐施工范围主要为空分主冷箱、副冷箱、大氮槽、小氮槽、液

氧槽、液氩槽及附属的栏杆、爬梯、平台、以及冷箱顶部平台加固。

2 .工作范围:

2.1 刷漆部分

名称面积备注

空分主冷箱4800

含栏杆、爬梯、平台

副冷箱及其它氧、氮、氩槽等 800

含栏杆、爬梯、平台

空分水冷塔、空冷塔、

分子筛A/B本体及附属管道1200

含栏杆、爬梯、平台注:空冷塔及水

冷塔、分子筛A/B本体及附属管道要求

至少喷涂一遍面漆。

中央大道主管廊部分保温壳刷漆㎡中央大道主管廊部分保温壳刷漆注:要求至少喷涂一遍面漆。

2.2主冷箱顶部加固及做引水通道。

2.3主冷箱四面做标识的“Logo”,设计与施工均由投标方负责。(根据公司领导要求决定)

2. 依据的图纸、文件及标准

2.1《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923-88)

2.2《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SH3022-99)2.3《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》(SH3043- )2.4《电力建设安全施工管理规定》

2.5油漆说明书及业主相关说明

2.6《绝热工程施工及验收技术规范》HGJ215-80

2.6《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89

2.7《设备管道保温规程》HG25042-91

2.8《管道及设备保温》图集98R418

三、施工部署

3.1 工程建设目标:我公司对**********项目保温及防腐工程的建设目标是:以最短的工期、最优的质量、最优的服务、合理的造价,建成精品工程。

3.2 工期目标:严格执行甲方制定的工程进度计划及我公司根据本工程的特点所编制的详细的分项工程施工进度网络计划,并对其实行动态管理。

3.3 质量目标:全面贯彻执行ISO9002质量管理体系标准,经过对各质量要素的控制与管理,实现规范化、标准化的施工。信守合同,严格要求,杜绝一切质量事故。确保工程合格率100%,单项工程优良。

3.4 安全目标:施工中重大事故为零,轻伤率为零。

3.5 文明施工目标:按标准化工地组织施工。

3.6 项目施工管理:为了搞好本工程的施工,以获得工程质量、工期、成本、安全和文明施工的最佳效果,在本工程中我公司实行项目法施工管理,按照生产要素优化配置原则,充实相应人员,组成精干的管理层和各专业作业层。在项目经理的统一领导下,严格按项目法进行施工组织管理,合理使用人、财、物,以保证各项经营指标的实现。

3.7 项目经理由公司经理指任,项目经理部其它人员由项目经理或总工程

师聘用。项目经理受公司经理的委托,全权代表公司在本项目中行使各项权利,对工程的质量、进度、安全、效益等负全权。

针对本工程,组织成立机构如下:

工程管理部:负责现场施工管理和协调工作,

质量安全部:处理现场技术问题和安全管理工作。

经营部:负责现场计划、劳资、财务管理工作。

材料供应部:负责现场材料、物资供应工作。

保温队:负责现场设备和管道的保温。

机电班:负责现场机械和电气的安装和管理。

架子班:负责施工现场的所有脚手架的搭拆工作。

油漆队:负责施工现场的所有设备、管道及钢结构的防腐工作。

施工组织机构图

防腐保温施工方案模板

曲靖大为焦化制供气有限公司 10万吨/年甲胺/DMF项目PSA-CO装置安装工程 防腐保温施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第十四建设公司陆海分公司 2008年7月30日 目录

第一章工程概况 (2) 第二章防腐保温施工程序 (3) 第三章施工准备 (5) 第四章防腐施工技术要求 (7) 第五章保温施工技术要求 (10) 第六章进度、质量、安全保证措施 (13)

第一章工程概况 1.1 工程名称:曲靖大为焦化制供气有限公司10万吨/年甲胺/DMF 项目PSA-CO装置安装工程。 1.2 工程地点:云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业园区。 1.3 建设单位:曲靖大为焦化制供气有限公司。 1.4 总包单位:华陆工程科技有限责任公司。 1.5 设计单位:中国石化集团南京设计院。 1.6 监理单位:山西太岳工程建设监理公司。 1.7 分承包方:中国化学工程第十四建设公司陆海分公司。 1.8 工程范围:10万吨/年甲胺/DMF项目PSA-CO装置的钢结构、设备、管道、电气、仪表以及除锈、油漆等安装工程。 1.9 防腐施工要求:金属表面采用砂轮机机械除锈方式,除锈等级应达到st3级;油漆材料底漆采用环氧富锌底漆、中间漆采用环氧云铁防锈漆、面漆采用聚氨酯面漆。 1.10 保温施工要求:保温结构为防锈层-绝热层-保护层。 1.11 编制依据:本方案的编制依据如下。 1.11.1 业主提供的施工图纸及施工合同。 1.11.2《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91。 1.11.3《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89。 1.11.4《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93。 1.11.5《化工建设工程交工技术文件规定》HG2023-94。 1.12主要实物工程量 管道防腐约3600米2,钢结构防腐约90吨;设备保温层约104米3,管道保温层约45米3,设备保护层约1040米2,管道保护层约1000米2。

防腐保温专业施工组织设计(范本)

1. 工程概况 1.1 工程建设地点及规模 内蒙古自治区国华准格尔发电厂工程共建设两台330MW机组,属于准格尔煤田的坑口电站,厂址位于内蒙古伊克昭盟境内,准格尔矿区和薛家湾镇东侧,厂址北面为风镇至薛家湾的风准铁路,西面为矿区改道的玻璃沟及矿区2号公路,东面为官板乌素沟,南面为塔哈拉川,电厂南面7km为黑岱沟露天煤矿。#1机组安装工程由天津电力建设公司承建。 1.2 现场条件 1.2.1现场建设、设计、管理单位 1.2.2本专业主要分包施工单位和项目

1.3 水文地质及气象条件 1.3.1厂址区域属鄂尔多斯高原的一部分,地表被广布的黄土覆盖,植被稀疏,地形破碎,冲沟极为发育。沟谷上游多有泉水出露,流域调蓄能力差,夏季雨后很快形成洪峰,历时短促。本区最高海拔标高为1366.50m,一般标高为1000m-1250m,属高原丘陵区。厂址高于塔哈拉川百年一遇洪水位。 1.3.2 本区最大陆地干旱气候,冬季严寒而漫长,夏季温热而短暂,昼夜温差大。 平均气温7.4℃ 极端最高气温38.3℃ 极端最低气温-30.9℃ 平均最高气温14.7℃ 平均最低气温0.97℃ 主导风向WNW和W 日最大降水量88mm 实测最大积雪厚度 15cm 最大冻土深度150cm 1.4 主要设备本体、系统及金属结构耐火保温防腐简介 锅炉由北京巴布科克有限公司设计制造,是亚临界参数,中间再热,自然循环单锅筒锅炉,型号为B&WB—1004/18.44—M。与本炉相配套的电除尘设备由兰州电力除尘设备研究所设计,兰州电力修造厂制造。本锅炉设计两台φ12120mm立式三分仓转子回转预热器,由豪顿华工程公司设计制造。汽轮机为三缸、双排汽、亚临界中间再热凝汽式汽轮机,额定容量为330MW,进汽温度为540℃,进汽压力为17.75Mpa。 该机组采用单元制热力系统,主蒸汽、再热蒸汽系统、给水系统均为单元制系统,机组在主汽管及再热蒸汽管上设有二级串联液压旁路系统,高旁是从新蒸气主动门前接到再热冷

电厂防腐保温施工组织设计

一、工程概况 1.1工程名称:华能东方电厂2×350MW扩建工程烟气脱硫工程,脱硫岛吸收塔设备、烟道和氧化空气管道及支、吊架、设备的保温防腐。 1.2工程地点:华能东方电厂二期3#、4#烟道、吸收塔、氧化风机房及周边区域。 二、施工、编制依据 1、电厂对防腐保温工程的要求。 2、设计院保温防腐设计要求 3、施工规范、规程标准及验收规范 3.1安全、质量、环境法律、法规: 《建筑施工手册》中国建筑出版社出版; 《建筑施工安全技术手册》中国建筑工业出版社出版; 《火力发电厂基本建设工程启动试运及竣工验收规程》DL/T5437-2009; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001、J119-2001; 《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电厂DL5009.1-2002; 《建设工程质量管理条例》(国务院) 《施工现场临时用电安全技术规范》(环境保护部) 《重大危险源辨识》(GB 18218-2000) 3.2施工技术标准、规范及质量检验评定标准 (1)ISO国际标准 8501-1:1988 (2)ISO国际标准12944 (3)《电力建设设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 (4)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T 8923-88) (5)《涂装前钢材表面预处理规范》(SY/T 0407-97) (6)《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229 (7)《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-9 (8)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (9)《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 (10)《工程建设质量管理条例》(2000年1月30日国务院令第279号) (11)《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) (12)《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB 50246-97) (13)《工业设备及管道绝热工程施工规范》(GB 50126-2008) (14)《绝热用玻璃棉及其用制品》(GB/T13350-2008) (15)《彩色涂层钢板及钢带》(GB/T12754-2006) (16)《钢制管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》(GY/T0414-2007)

消防 管道设备防腐保温施工方案1

XXXXX工程-管道、设备保温施工方案 编制: 审核: 批准: 2012年10月31日 目录 一、编制依据 二、施工准备 三、施工方案 四、质量保证措施 五、安全保证措施

六、确保工期的技术措施及工期安排进度 七、文明环境保护措施 一、编制依据 1.1《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 1.4《绝热工程施工及验收技术规范》HGJ-215-80 1.5《工业设备及管道绝热质量检验评定标准》GB50185-93 1.6《设备及管道保温技术通则》GB4272-92 1.7《管道及设备保温》98R419图集 1.8《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 二、施工准备 2.1技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,施工期间至少应有一名责任监护人员,周围末施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中的质量通病,习惯性操作错误进行预防。 2.2工程材料准备 组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图纸设计材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应. 进行二次抽查,如不合格应及时退货。抽检准备的主要内容有: 2.2.1保温材料的品种、数量是否与贴标相符合; 2.2.2保温材料是否经过雨水浸泡,是否含有积水; 2.2.3保温材料的导热系数、容重等质量指标是否合格。 2.3劳动力准备及人员进场

防腐保温工程施工方案

方案四管道防腐保温施工方案 1 一般技术要求 1.1 防腐工作应在管道焊缝检查合格、试压和管托安装合格后进行; 1.2 在施工前应对防腐涂料的质量进行检查,产品符合出厂质量标准,有必要时可以进行小样试涂。 1.3 保温施工应管道试压及涂漆合格后进行,施工前必须先清除管子表面脏物,并保护管道外表面的清洁干燥; 2 管道防腐保温结构要求 本工程管道防腐及保温具体要求见设计文件《设计与施工说明1637081-000-ST003》和《GY-01X1 工艺设计说明书》。 3 管道防腐施工方案 3.1 表面处理 采用喷砂或抛丸除锈,地上部分钢材表面应达Sa2.5级,埋地管线除锈等级St3级。除锈合格后,保持干燥,以防再生锈。 基层处理完毕至涂刷第一道底漆的时间间隔不应超过4h。如果在4h内基层表面出现返锈现象,涂敷前,应对锈蚀部位重新进行处理。 3.2 涂料配制 由专人按规定比例配漆,配好的漆应快使用,最好按使用量现用现配,并且配制时防止混入水分,以防涂层产生针孔。 3.3 地面管道涂刷 3.3.1 涂漆的方法应根据施工要求、涂料的性能、施工条件、设备状况进行选择。配制涂料所用工具、容器必须干净,不得有油污、杂质等有害物质。 3.3.2 应按佐敦(油漆供应商)的说明书要求配制涂料,按要求熟化后方可使用。且配好的涂料应在产品规定的适用期内用完。 3.3.3 表面处理合格后应尽快涂底漆,分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不得漏涂。 3.3.4 正式涂敷前,应按涂料供应商的说明书要求配制少量涂料,在样板上做试验,确定涂敷工艺的适用性、湿膜、干膜的厚度、干燥时间等参数。 3.3.5 底漆涂刷不宜过厚,以免起皱和影响干燥,如发现不干、皱皮、流挂、露底时,需进行修补或重新涂刷。 3.3.6 底漆表面实干后进行漆膜厚度测量,合格后即可涂面漆,要尽量涂得薄而均匀,如果涂料的覆盖力较差,也不允许有意增加厚度,而要分几次涂覆,每涂一层漆后,待真正干燥后才能涂刷下一层。 3.3.7 防腐层涂敷时,下一道漆应在上一道漆表面实干后,并在漆膜厚度检测合格后方可喷涂施工。 3.3.8 涂敷施工的环境条件应符合涂料说明书的要求。当湿度过大、雨、雪、雾、风沙等气候条件下,应停止施工。

电厂化学水处理室内外防腐施工方案

河南豫联2×135MW机组技改工程 循环水处理室内、外防腐工程 施工组织设计 六冶金结厂中孚项目部 2003年10月26日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、施工准备 1、技术准备 2、主要机具计划 3、主要劳动力计划 五、施工方法 Ⅰ、二布二漆隔离层,环氧树脂胶泥衬花岗岩板Ⅱ、环氧树脂胶泥衬花岗岩板 Ⅲ、环氧树脂玻璃钢防腐 六、质量保证措施 七、安全保证措施

一、编制依据 1、河南豫联2×135KW机组技改工程循环水室内外防腐施工图纸F2241S-T0606 2003.3 2、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212-2002 3、《建筑防腐蚀构造》图集 J333-1 二、工程概况 河南豫联2×135KW机组技改工程循环水处理室内、外工程,位于河南豫联2×135KW机组技改工程1#、2#冷却塔南侧,循环水处理室长60米,宽15米,室外设有:酸储存区、酸储存罐基础、废水池和废水泵房间、设备基础、中间水箱及室外沟道等附属设施。 室内、外沟道、废水池、废水水泵间、酸储存区和罐基础、运行化验间及次氯酸钠发生间、酸计量间地坪和墙裙、设备基础采用环氧树脂二底二布隔离层、环氧树脂胶泥衬花岗岩板防腐,中间水箱采用环氧树脂五布七漆防腐,盐水箱采用环氧树脂二底四布防腐,沟道盖板采用环氧树脂二底二布防腐。 三、施工部署 1、根据施工进度要求情况先施工室内部分后施工室外防腐部分。 2、整个防腐工程计划于2003年12月30日前完成。 四、施工准备 1、技术准备 a.根据图纸设计花岗岩块料大小准确计算调整缝隙,保证效果。 b.清除场内障碍物。

化工厂零星防腐保温施工方案

施工准备及施工工艺 (一)施工准备 1. 材料器具准备 1.1 材料准备根据设计要求及施工方案排版图组织采购材料,及时组织材料到场,对到场材料进行验收,不符合设计技术要求的材料不得使用。 1.2 材料采购及供应我公司派出材料管理人员到材料供应厂家采购保温主材及施工用辅材。并对每批材料、每个品种进行必要的全面的验收,尽快发货于施工现场,并接受甲方及监理方质检人员的检查验收,并做好材料的验收记录。 测算工程材料用量,拟第一批采购本工程用量的30%,并提前6 天运抵施工现场,接受贵方的验收、核实。 第二批采购工程用量的30%,并在第一批材料使用50%时,提前到货,接受甲方验收,依次类推,直至采购所需材料的102%。 准备充足的施工用主材和其它辅材,不得因材料供应不足或不及时而延误工期。 1.3设立专职材料负责人负责对原材料、半成品的检查验收、编制和提交验收报告,防止不合格品投入使用。建立材料帐目,材料到货后及时办理入帐手续,经常进行材料统计,保障帐物统一。日常材料的发放确认工作,必须认真负责,保证现场材料供应工作有序进行。 材料使用过程中,应经常对现场使用情况进行检查,对不正确使用材料的行为有权制止并加以纠正。 材料应做到分类存放,在存放过程中应经常检查其安全性,防止丢失和意外损失。 1.4 工器具准备 根据施工要求对施工用的机器具进行清理,组织到场,做到施工设备完好,性能可靠,使用的检验器具必须进行校验,组织专人复核验收。 2. 技术准备针对管道、设备保温工程,施工应具有完整、齐全的施工图纸和设计文件。备齐设计单位明确提出的技术规范要求和标准。 项目经理部及公司对施工图纸进行自审、专业审核和综合会审,并及时对所提出的问 题给予解决,结合工程实际情况提出施工方案,并进行技术交底。 防腐保温施工所采用的材料应具有材质证明及合格证明以及检验资料,对有怀疑者要复验。 准备齐全各种施工记录,应将自检记录、气象记录、施工日志与施工同步完成。 3.组织准备

化工厂零星防腐保温施工方案

共享知识分享快乐 施工准备及施工工艺 (一)施工准备 1.材料器具准备 1.1材料准备 根据设计要求及施工方案排版图组织采购材料,及时组织材料到场,对到场材料进行验收,不符合设计技术要求的材料不得使用。 1.2材料采购及供应 我公司派出材料管理人员到材料供应厂家采购保温主材及施工用辅材。并对每批材料、每个品种进行必要的全面的验收,尽快发货于施工现场,并接受甲方及监理方质检人员的检查验收,并做好材料的验收记录。 测算工程材料用量,拟第一批采购本工程用量的30%,并提前6天运抵施工现场,接受贵方的验收、核实。 第二批采购工程用量的30%,并在第一批材料使用50%时,提前到货,接受甲方验收,依次类推,直至采购所需材料的102%。 准备充足的施工用主材和其它辅材,不得因材料供应不足或不及时而延误工期。 1.3设立专职材料负责人 负责对原材料、半成品的检查验收、编制和提交验收报告,防止不合格品投入使用。 建立材料帐目,材料到货后及时办理入帐手续,经常进行材料统计,保障帐物统一。 日常材料的发放确认工作,必须认真负责,保证现场材料供应工作有序进行。材料使用过程中,应经常对现场使用情况进行检查,对不正确使用材料的行为有权制止并加以纠正。 材料应做到分类存放,在存放过程中应经常检查其安全性,防止丢失和意外损失。 1.4工器具准备 根据施工要求对施工用的机器具进行清理,组织到场,做到施工设备完好,性能可靠,使用的检验器具必须进行校验,组织专人复核验收。 2.技术准备 针对管道、设备保温工程,施工应具有完整、齐全的施工图纸和设计文件。 备齐设计单位明确提出的技术规范要求和标准。 项目经理部及公司对施工图纸进行自审、专业审核和综合会审,并及时对所提出的问题给予解决,结合工程实际情况提出施工方案,并进行技术交底。 防腐保温施工所采用的材料应具有材质证明及合格证明以及检验资料,对有怀疑者要复验。 准备齐全各种施工记录,应将自检记录、气象记录、施工日志与施工同步完成。页眉内容.

锅炉专业防腐保温施工组织设计

锅炉专业防腐保温施工组织设计 编制: 审核: 批准:

第一章工程概况 第三章施工组织 目录 第一节 编制依据 第二节 设计结构特点 、章 施工范围及工程量 第一节 施工范围 第二节 主要工程量 第三节 劳动力需用计划 第二 第一节 场地布置 第二节 机具配备 第三节 主要施工方案 主要施工方案 第六章 安全、质量、成品保护措施 第一节 施工组织机构 第二节 任务分工 第四章 施工综合进度 第一节 施工专业进度 第二节 主要交叉作业项目 第五章

第一节质量保证措施 第二节安全保证措施 第三节成品保护管理方案 第七章施工技术措施及培训计划第一节施工技术措施编制计划 第二节培训计划 第八章环境管理

第一章工程概况 第一节 编制依据 电力建设工程施工技术管理导则 (国电源【2002】896号) 火力发电厂保温材料技术条件 DL/T776--2001 10、火力发电厂锅炉耐火材料技术条件 DL/T777--2001 11、公司质量体系文件 12、公司环境管理体系文件 13、公司职业安全健康管理体系文件 第二节设计结构特点 、设计结构特点 本工程包括3 X 25MW 1 X 6MW 汽轮发电机组主体工程及附属工程的保温油 漆工作,主要包括循环流化床锅炉砌筑、全厂热力设备及管道保温、汽机本体 保温和全厂设备与管道油漆。本工程锅炉炉墙及附属设备管道保温由济南锅炉 -1 - 1、 2、 鲁能晋北铝业自备电厂工程施工组织总设计 3、 济南锅炉厂有关图纸及技术资料 4、 山西电力勘测设计院图纸 5、 火电发电工程施工组织设计管理导则 国电源【2002】849号) 6、 电力建设施工及验收技术规范(锅炉篇 DL/T5047-95) 7、 火电施工质量检验及评定标准(锅炉篇 1996年版) 8、 电力建设安全工作规程(火力发电厂部分 DL5009.1-2002) 9、

防腐保温施工组织设计方案

防腐保温施工组织 设计方案

防腐保温施工方案 施工单位: 日期: 8月16日钢结构及设备防腐保温施工方案

1. 工程概况 1. 本次冷箱防腐施工范围主要为空分主冷箱、副冷箱、大氮槽、小氮槽、液 氧槽、液氩槽及附属的栏杆、爬梯、平台、以及冷箱顶部平台加固。 2 .工作范围: 2.1 刷漆部分 名称面积备注 空分主冷箱4800 ㎡ 含栏杆、爬梯、平台 副冷箱及其它氧、氮、氩槽等 800 ㎡ 含栏杆、爬梯、平台 空分水冷塔、空冷塔、 分子筛A/B本体及附属管道1200 ㎡ 含栏杆、爬梯、平台注:空冷塔及水 冷塔、分子筛A/B本体及附属管道要求 至少喷涂一遍面漆。 中央大道主管廊部分保温壳刷漆㎡中央大道主管廊部分保温壳刷漆注:要求至少喷涂一遍面漆。 2.2主冷箱顶部加固及做引水通道。 2.3主冷箱四面做标识的“Logo”,设计与施工均由投标方负责。(根据公司领导要求决定) 2. 依据的图纸、文件及标准 2.1《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923-88) 2.2《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SH3022-99)2.3《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》(SH3043- )2.4《电力建设安全施工管理规定》

2.5油漆说明书及业主相关说明 2.6《绝热工程施工及验收技术规范》HGJ215-80 2.6《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2.7《设备管道保温规程》HG25042-91 2.8《管道及设备保温》图集98R418 三、施工部署 3.1 工程建设目标:我公司对**********项目保温及防腐工程的建设目标是:以最短的工期、最优的质量、最优的服务、合理的造价,建成精品工程。 3.2 工期目标:严格执行甲方制定的工程进度计划及我公司根据本工程的特点所编制的详细的分项工程施工进度网络计划,并对其实行动态管理。 3.3 质量目标:全面贯彻执行ISO9002质量管理体系标准,经过对各质量要素的控制与管理,实现规范化、标准化的施工。信守合同,严格要求,杜绝一切质量事故。确保工程合格率100%,单项工程优良。 3.4 安全目标:施工中重大事故为零,轻伤率为零。 3.5 文明施工目标:按标准化工地组织施工。 3.6 项目施工管理:为了搞好本工程的施工,以获得工程质量、工期、成本、安全和文明施工的最佳效果,在本工程中我公司实行项目法施工管理,按照生产要素优化配置原则,充实相应人员,组成精干的管理层和各专业作业层。在项目经理的统一领导下,严格按项目法进行施工组织管理,合理使用人、财、物,以保证各项经营指标的实现。 3.7 项目经理由公司经理指任,项目经理部其它人员由项目经理或总工程

施工组织设计(技术标)

施工组织设计

目录 1、编制说明及依据 2、工程概况 3、施工总体部署及施工总平面布置图 4、主要施工方案和技术措施 5、施工工期、施工进度计划及保证措施 6、工程质量保证措施 7、安全生产、文明施工及保证措施 附图: 1、拟投入的主要施工机械设备表 2、劳动力计划表 3、计划开、竣工日期和施工进度网络图 4、施工总平面图 5、临时用地表

1.编制说明及依据 1.1编制说明 重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目建设单位为重庆定普工贸汽车有限公司,根据有关资料及该工程特点,结合我公司同类工程施工经验及技术设备情况,编制本工程施工组织设计。本设计重点阐述工程施工组织、施工部署及平面布置、施工进度、主要分部分项工程施工方案、施工人员机具使用计划以及保证工期、质量、安全文明施工的技术措施等管理措施。 1.2编制依据 1.2.1重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目施工招标文件。1.2.2重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目施工图纸。 1.2.3我公司的员工管理手册、企业标准、企业工法。 1.2.4重庆当地的各项施工规范和图集。 2.工程概况 重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目总建筑面积24083.26m2,主要结构形式钢结构,钢筋混凝土框架结构。 联合厂房由生产车间和生产辅房构成,生产车间为地上三层框架结构,生产辅房为地上四层框架结构,建筑总高度为25.200m。门卫为地上一层框架结构,建筑高度 4.100m。公厕为地上一层框架结构,建筑高度 3.000m。采用旋挖钻孔灌注桩基础,墙面分别由浅灰色复合成品岩棉板、灰白色铝塑板、面砖和干挂米黄色黄岗岩组成。3.施工总体部署及施工总平面布置图

外墙防腐保温施工组织方案

外墙防腐保温施工方案 一、编制依据 1、88J2-4墙身——外墙保温。 2、FEWEIS TM外墙外保温系统 3、外墙外保温建筑构造图集99ZJ105(一) 4、88J2—9墙身——外墙保温(节能65%) 二、施工条件 (1)基层墙体经过工程验收达到质量标准,方可进行外墙外保温施工。 (2)基体墙体上的脱模剂、混凝土残渣、灰土等杂物必须清理干净,墙面平整超差部分应剔凿或修补。 (3)伸出墙面的(设备、管道)连接件已安装完毕,并留出外保温施工的余地。 (4)门窗洞口经过验收,洞口尺寸、位置达到设计和质量要求,门窗框或辅框应已立完。 (5)建筑物基层在正负风压作用下其层间位移小于1/360。 (6)外墙外保温施工的墙体基面的尺寸允许偏差:

三、施工流程:

基层处理→刷界面剂一遍→配专用粘结砂浆→粘贴挤塑板→挤塑板隐检验收→挤塑板打磨找平、清洁→刷界面剂一遍→钻孔及安装固定钢丝网片→配聚合物砂浆→抹聚合物砂浆→抹聚合物砂浆、验收。 四、主要施工方法: 1、基层处理 基层为钢筋混凝土墙、砌块墙、砖墙等,对不平整的墙面用1:3水泥砂浆做找平层。 1、配制聚合物粘结砂浆 根据本厂生产的聚合物粘结砂浆粉料,按照粉料:水=1:0.25(重量比)的配合比配制粘结砂浆,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀,拌好的粘结砂浆在静停十分钟后还需二次搅拌才能使用,配好的砂浆应注意防晒避风,一次配制量应控制在可操作时间用完,一般不应超过2小时,超过可操作时间后不准再度加水(胶)使用。 2、粘贴挤塑板 (1)粘贴挤塑板时应将基体墙体上的脱模剂、混凝土残渣、灰土等杂物必须清理干净,充分保证粘结砂浆与基层的侵湿渗透,提高砂浆的粘结强度。 (2)粘贴挤塑板时,应将粘贴面采用界面剂处理,以增强挤塑板与墙体的粘结力。粘结方法采用点框法,是在挤塑板的周边抹80-100MM宽、10MM厚的

电厂储罐防腐施工工程设计与报价方案书

电厂储罐防腐工程设计与报价方案书 一、工程概况 本储罐高为23米,直径为15米,共4个,合计3300㎡. 本工程属于高耸构筑物施工高度高、难度大,且施工工艺复杂,但我公司拥有一批理论与实践经验丰富、能打硬仗的专业高空施工队伍,无论是经营管理还是施工技术都能够胜任本工程的需要. 二、施工目标 1、工期目标:总日历工期为30晴天,完成全部工程量. 2、质量目标:分段验收合格率100%,优良率≥95%,工程感观≥90%。 3、成本目标:确保工程质量、安全,通过有效管理手段,计划节约工程成本17%. 4、安全目标:坚持“安全第一,预防为主"的方针,保证一般事故频率小于1.5‰,工亡率为零,杜绝重大安全事故。 5、文明施工环保目标:强化施工现场科学化管理,施工满足环保要求,树立人文工程形象,创建市级文明工地。 6、科技进度目标:将本工程列为本企业专业科技示范工程,科技进步效益率达1.5‰。 7、服务目标:建立业主满足施工过程,同时对工程质量进行保证。 三、施工部署 3.1 主要施工措施 1、采用无脚手高空悬挂作业施工. 2、机械打磨除锈。 3、用滚筒涂刷,一底二面。 3。2 施工主要材料: 1、油漆:底漆为铁红防锈漆;面漆为调和漆;稀料. 2、附材:滚筒、刷子、搅拌机、防护用品、备件等。 3、18ф棕绳,钢丝绳。

四、施工主要内容 4.1施工工序 工具准备→机械打磨除锈→底漆→第一道面漆→第二道面漆→验收 4.2 施工主要内容: 共4个高为23米、直径为15米的储罐除锈防腐。 五、施工技术措施: 5.1施工员施工措施 采用悬挂作业施工: Ⅰ、登高人员在吊板上(用木板牢绑在ф18棕绳上的坐板)腰部系上ф16棕绳作为安全绳。 Ⅱ、作业人员全部系双保险扣,定向监验施工。 5。2 具体施工方法 5.2。1除锈:采用机械打磨除锈的方式除去表面的锈层,清洁度要求达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923)规定的Sa2-Sa3级;粗糙度要求达到《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定(比较样块法)》(GB/T13288)规定的M级。对于不具备机械打磨除锈的施工现场,表面处理一般是采用手砂轮除锈,个别不具备手砂轮除锈的地方,可以采用钢丝刷或粗砂纸打磨除锈,但清洁度一定要达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923)规定的St2-St3级。表面除锈处理的顺序一般为先内后外,先上后下. 5。2。2 储罐的施工及控制: Ⅰ、贮罐的防腐涂装施工主要采用刷涂、辊涂等方式进行,防腐施工的作业环境应该宽敞明亮,通风情况良好,必要时应具备防雨、防风设施。施工过程中要注意:(1)、高空作业注意安全,要安置好必要的脚手架和脚手板。 (2)、明显凹凸不平的焊缝应进行补焊与磨平处理,使之成为圆滑的面。 (3)、对开孔、自由边缘、角隅等位置,要进行多遍涂刷,保证涂装涂层厚度达到设计要求。 (4)、施工完成后清理干净现场。 (5)、天气气温骤然变化时应暂停施工,天气气温正常后方可再次施工. Ⅱ、储罐的缺陷修补:

防腐保温安全专项施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L7386 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 防腐保温安全专项施工 方案正式样本

防腐保温安全专项施工方案正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、工程概况 1、建设单位:长庆油田分公司坪北石油合作开 发项目经理部 2、工程名称:P31储罐外防腐保温工程 3、建设地点:坪北经理部P31站 4、工程范围:坪北经理部P31站储油罐区 二、主要编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ 130) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80) 三、危险源识别与预防措施 1、脚手架危险源识别 (1)作业人员安全意识淡薄,不戴安全帽或不系安全带,发生高处坠落事故。 (2)脚手架搭设不符合规范要求导致人员伤亡事故。 (3)脚手架材质不符合要求引起整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架。 (4)脚手架搭设与拆除方案不符合要求引起人员伤亡事故。 (5)安全检查不到位,引起安全隐患。 2、脚手架危险源的预防措施 (1)加强培训教育,提高安全意识,增强自我保护能力,杜绝违章作业。

防腐保温施工组织设计方案√

大为焦化制供气有限公司 10万吨/年甲胺/DMF项目PSA-CO装置安装工程 防腐保温施工案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第十四建设公司陆海分公司 2008年7月30日

第一章工程概况 (2) 第二章防腐保温施工程序 (3) 第三章施工准备 (5) 第四章防腐施工技术要求 (7) 第五章保温施工技术要求 (10) 第六章进度、质量、安全保证措施 (13)

第一章工程概况 1.1工程名称:大为焦化制供气有限公司10万吨/年甲胺/DMF项目 PSA-CO装置安装工程。 1.2工程地点:省市沾益县盘江镇花山工业园区。 1.3建设单位:大为焦化制供气有限公司。 1.4总包单位:华陆工程科技有限责任公司。 1.5设计单位:中国化集团。 1.6监理单位:太岳工程建设监理公司。 1.7分承包:中国化学工程第十四建设公司陆海分公司。 1.8工程围:10万吨/年甲胺/DMF项目PSA-CO装置的钢结构、设备、管道、电气、仪表以及除锈、油漆等安装工程。 1.9防腐施工要求:金属表面采用砂轮机机械除锈式,除锈等级应达 到st3级;油漆材料底漆采用环氧富锌底漆、中间漆采用环氧云铁防锈漆、面漆采用聚氨酯面漆。 1.10保温施工要求:保温结构为防锈层—绝热层—保护层。 1.11编制依据:本案的编制依据如下。 1.11.1业主提供的施工图纸及施工合同。 1.11.2《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规》HGJ229-91。 1.11.3《工业设备及管道绝热工程施工及验收规》GBJ126-89。 1.11.4《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93。 1.11.5《化工建设工程交工技术文件规定》HG2023-94。 1.12主要实物工程量 管道防腐约3600米2,钢结构防腐约90吨;设备保温层约104米3, 管道保温层约45米3,设备保护层约1040米2,管道保护层约1000米

防腐保温施工方案

目录 工程名称:湖南华电常德一期 2 X 660MW项目烟气脱硫系统吸收塔及烟道EPC工程? 编号:FJLJ-A2-02a-TL-2015-011 湖南华电常德一期2X660MV项目吸收塔、烟道保温 施工方案 版本/修改Revisi on 批准日期 Releas ing Date 编写/修改 Redacted by 审核 Reviewed by 批准 Released by 福建龙净环保股份有限公司 版权所有COPYRIGHT 页数PAGE 共22页工程概况

三、工程特点 四.施工组织准备 五.主要施工机具 六.施工流程及工艺 七.保温施工说明 八.施工质量控制点 九.施工的安全风险 十.安全管理及文明施工 十一. 绿色施工方案 十二. 附表 一、工程概况 1.1工程名称:湖南华电常德一期2 X 660MW项目烟气脱硫工程,脱硫岛吸收塔及烟道的保温防腐。 1.2 工程地点:湖南华电常德电厂一期吸收塔及烟道。 二、施工、编制依据 1、电厂对防腐保温工程的要求。 2、设计院保温防腐设计要求 3、施工规范、规程标准及验收规范 3.1 安全、质量、环境法律、法规:《建筑施工手册》中国建筑出版社出版;《建筑 施工安全技术手册》中国建筑工业出版社出版;《火力发电厂基本建设工程启动试运及竣工验收规程》DL/T5437-2009;《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001、J119-2001; 《电力建设安全工作规程》第1 部分:火力发电厂DL5009.1-2014; 《建设工程质量管理条例》(国务院)

《施工现场临时用电安全技术规范》(环境保护部) 《重大危险源辨识》( GB 18218-2000) 3.2 施工技术标准、规范及质量检验评定标准 (1) ISO 国际标准8501 -1:1988 (2) ISO 国际标准12944 (3) 《电力建设设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 (4) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T 8923-88) (5) 《涂装前钢材表面预处理规范》(SY/T 0407-97) (6) 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229 (7) 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-9 (8) 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (9) 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 (10) 《工程建设质量管理条例》 (2000年1 月30日国务院令第279 号) (11) 《建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326-2006) (12) 《工业设备及管道绝热工程设计规范》 (GB 50246-97) (13) 《工业设备及管道绝热工程施工规范》 (GB 50126-2008) (14) 《绝热用玻璃棉及其用制品》 ( GB/T13350-2008) (15) 《彩色涂层钢板及钢带》 (GB/T12754-2006) (16) 《钢制管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》(GY/T0414-2007) 三、工程特点 本工程具有规模大、工程量大、工期短、管理难等特点,并且主要施工任 务多在秋季,雨多、空气潮湿。为此,在本工程的施工部署时,应根据该工程 实际情况的要求,围绕工程的特点和难点,合理选择施工方法,实施动态的施 工管理,科学地组织施工,确保工程总体目标的实现。通过增大人力、物力、 财力的投入,保证整个工程优质、快速、安全、文明地完成。

防腐专项施工方案

目录 1.编制依据..................................................................... 1..0.. 2.工程概况及主要工程量........................................................... 1..0. 2.1 工程概况 .................................................................. 1..0.. 2.2 主要工程量 ................................................................ 1..0. 3.施工进度计划及作业顺序....................................................... 1..0. 4.主要的作业程序、方法及工艺要求.. (11) 4.1 作业程序 .................................................................. 1..1.. 4.2 作业步骤、方法及工艺要求 .................................................. 1..1 5.主要施工准备、机具、材料及人力资源配置 (11) 5.1 施工应具备的条件 .......................................................... 1..1. 5.2 主要施工机械、器具 ........................................................ 1..1. 5.3 人员配备 .................................................................. 1..2.. 6.质量要求................................................................... 1..2.. 7 危险源及预控措施(详见:附表)................................................. 1..3 8.安全文明施工措施........................................................... 1..3. 9.精细化管理措施............................................ 错.. 误!未定义书签。 附表:危险源及预控措施 .......................................................... 9...

防腐、保温施工方案

低温热水发电系统工程 防腐、保温施工方案 编制: 审核: 批准: 中色十二冶金建设有限公司海南炼化项目部 二0一四年九月

目录 一. 编制依据 (3) 二. 适用范围 (3) 三. 主要工程量 (3) 四. 防腐保温原则 (3) 五. 材料要求 (3) 六. 施工准备 (4) 七. 防腐施工方法 (4) 八. 保温施工方法 (6) 九. 质量保证 (7) 十.安全技术措施和文明施工 (8) 十^一JHA 分析 (9)

编制依据:

工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 (GB50126-2008 ) 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 (GB50185-1993 ) 石油化工设备和管道隔热技术规范》 ( SH3010-2000) 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 (SH3010-1999 ) 《海南项目防腐涂漆和表面色规定》 (2版)(0000-GE-DP02-0002C ) 施工图纸及相关技术文件 适用范围: 海南炼化低温热水发电系统工程所属的管道、设备、阀门、操作检修用钢平台和扶梯、 支吊架及厂房钢结构的防腐保温内容。 三. 主要工程量: 1. 防腐:面积约1500m2,各种油漆约950kg ,玻璃布约700m2。 2. 保温:保温层约 38m3,保护层约866m2,阀门套67个。 四. 防腐保温原则: 1 . 防腐原则: ( 1 ) 对于不保温设备、管道及其附件、支吊架、平台扶梯、钢结构等应进行外部油 漆。 (2) 介质温度低于120 ° C 的保温设备、管道及其附件的外表面应涂刷防锈底漆。 ( 3) 为了便于识别起见,管道保温结构的外表要涂刷介质名称, 、;设备保温结构的 外表只涂刷设备的名 称,不予大面积刷漆。 2. 保温原则: (1) 凡外表面温度高于 50° C 、且需要减少热量或冷量损失的设备、管道及附件均 予保温。 2) 工艺生产中不需要保温的,但其外表面温度超过 防止人员烫伤的部位均予保温,具体部位如下: 度小于2100mm ; (b )靠操作平台水平距离小于 (3) 除防止烫伤的部位要求保温外,下列设备、管道及其附件可以不保温: (a )直 接通向大气排汽管道、放空气管道; (b )输送易燃易爆介质时,要求及时发现 泄漏的设备和 管道上的法兰、人孔等附件。 4) 要求防冻、防凝露或延迟介质凝结的管道、附件及设备均予保温。 五. 材料要求: 1. 油漆材料供应商需经业主认可, 材料需符合产品质量标准并有产品质量检测报告和合格 证。 2. 油漆材料应按供应商要求密闭运至施工现场,原装的容器上应有产品标识、批号、保存 期,不得使用过期材料。 3. 所有保温材料都必须由经过有关部门认可并通过质量检验的正规生产厂家供货, 到达现 场的成品须有生产厂的质保书。 4. 所有材料必须经过报验合格后才能使用。 60° C ,又无法采取其他措施 (a )管道距离地面或平台的高 750mm 。

防腐保温施工组织设计

川中油气矿 合川001-57井组地面集输工程设备、管线、钢结构防腐 施工组织设计 编制人: 审核人: 批准人: 河南蓝天防腐安装有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (5) 三、施工现场组织机构 (5) 四、施工准备 (8) 五、施工工艺 (9) 六、施工总工期、进度及保证措施 (16) 七、安全保证措施 (18) 八、现场文明管理制度 (23) 九、环境保护措施 (24) 十、质量保证体系 (25) 十一、安全保证体系 (28)

一、工程概况: 1.1工程名称:合川001-57井组地面集输工程 设备、管线、钢结构防腐 1.2 施工地点:武胜县、合川区境内 1.3 工程内容: 站内设备、管线、阀门、钢结构防腐。 1.4、工期:按甲方要求施工按时完成。总日历天数:10天 二、编制依据: 2.1、防腐施工执行标准、规范 2.1.1、GB/50212-2000《建筑防腐蚀施工质量验收规范》 2.1.2、HGJ229-91《化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 2.1.3、SY4024-93《石油建设工程质量检验评定标准通则》 2.1.4、SY/T0407-97《涂装前钢材表面预处理规范》 2.1.5、SY/T0043-2006《油气田地面管线和设备涂色标准》 三、施工现场组织机构 3.1 成立工程项目部组织机构: 组织机构设置框图

3.2 工程项目领导组织机构职责 3.2.1在施工现场设置防腐施工项目部,该项目部是公司在该地的唯一派出机构,要代表公司全面履行合同,实施施工现场管理和协调工作,对工程质量、进度、成本、安全、文明等全面负责的机构。 3.2.2项目部由项目经理、项目工程师、HSE专职安全员(生产副经理)、质检员、安全员、材料员等组成项目组织管理机构。 3.2.2.1生产副经理职责:现场组织施工、技术保障、人员调配、机具调运。并与甲方有关部门联络,随时汇报工程进度、质量,并解决工程施工中的问题。 3.2.2.2质检员职责:质量检查、监督、测量、验收及质量保证

相关文档