文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 400kVA400kV调感式串联谐振耐压装置

400kVA400kV调感式串联谐振耐压装置

400kVA400kV调感式串联谐振耐压装置
400kVA400kV调感式串联谐振耐压装置

400kV A/400kV

调感式串联谐振耐压装置

武汉华意电力科技有限公司

400kV A/400kV

调感式串联谐振试验装置

1被试品对象及试验要求

500 kV等级电磁互感器,CVT,试验频率为50Hz,试验电压不超过360kV。2工作环境

1. 使用环境温度: -15℃~+55℃

2相对湿度: ≤90%(25℃)

3工作频率: 50Hz±0.5Hz

4. 相对湿度:≤90%RH;

5. 海拔高度: ≤3000米;

4装置主要技术参数及功能,

1.额定容量:400kV A;

2.输入电源:380V,频率为50Hz;

3.额定电压:400KV;

4.额定电流:1A;

5.工作频率:50Hz;

6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;

7.工作时间:额定负载下允许连续5min;过压1.1倍1分钟;

8.温升:额定负载下连续运行5min后温升≤65K;

9.品质因素:装置自身Q≥10(f=50Hz);

10.测量精度:系统有效值1.5级;

7设备遵循标准

GB10229-88 《电抗器》

GB1094《电力变压器》

GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》

GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》

GB2900《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997《高电压试验技术》

JB3570-1991

五、系统配置及其参数

1. 激励变压器20kV A/20kV1台

a)额定容量:20kV A;

b)输入电压:380V,三相;

c)输出电压:20kV;

d)结构:干式;

e)重量:约75 kg;

2. 控制箱20KV A/380V 1台

a) 额定输出容量:20KV A

b) 工作电源:380±10%V 工频

d) 输出电压:0 - 400V,

g) 额定输入电流:50A

h) 额定输出电流:50A

i) 运行时间:额定容量下连续5min

j) 额定容量下连续运行5min元器件最高温度≤65K;

k) 噪声水平:≤50dB

l)重量:约18 kg;

3.可调电抗器50kV A/50kV 8节

a)额定容量:50kV A;

b)额定电压:50kV;

c)额定电流:1A;

d)电感量:60H-260H/单节可调

e)品质因素:Q≥10 (f=50Hz);

f)结构:干式;

g)重量:约55kg;

八、供货清单一览表

(一)配置设备一览表

九设备技术性能

9.1.1输出电压波形好,回路处于工频谐振状态,对工频基波电流呈低电抗,而对其他谐波电流呈高电抗,有优良的滤波性能。

9.1.2需要电源容量小。由于回路呈谐振状态,输出容量是所需电源容量的Q倍,品质因数Q值可达20~80。

9.1.3当试品发生击穿,回路失谐,电抗器立即起到限制短路电流作用,回路电流只有正常工作电流的1/Q,不会加剧对被试品的破坏。

9.1.4该装置为干式组合式串联谐振装置,由干式试验变压器(励磁变压器)和一台干式电抗器组成。

9.1.5本装置整套设备应为组合式,适合现场使用。

9.1.6调压控制箱有过流保护功能,过流保护采用拨码整定。

9.1.7本装置使用的电抗器应采用连续可调节气隙的方式,方便的宽范围的调节其电感值,

9.2串联谐振升压设备

电抗器与励磁变压器

9.2.1电抗器的电感值与额定电感值之差不超过额定电感值的-5%~+3%。

9.2.2电抗器绝缘水平能耐受其额定电压的1.2倍工作频率电压作用lmin不发生闪络、击穿。

9.2.3电抗器在谐振装置工作时对应的负荷和时间下,绕组温升不大于45K。

9.2.4电抗器在额定电压下,5min内进行两次高端对地短路放电,整个装置不发生

损坏。

9.2.5电抗器局部放电试验在装置自身系统下进行,在额定电压下不大于10pC。9.2.6调感电抗器操作性能平稳、灵敏、无卡涩,并可连续可调,气隙位置指示与电感值有对应关系,指示位置应正确、可靠。

9.2.7电抗器操作系统的连接为软连接,具有一定的调节范围。

9.2.8电抗器空载损耗耐压后值与耐压前值之比不大于1.02倍。

9.2.9励磁变压器的直流电阻、变比、绝缘电阻、介损性能要求符合GB1094.1、GB1094.2、GB1094.5的性能要求。

9.2.10干式励磁变压器温升性能满足额定容量条件下绕组温升不大于45K,绝缘不开裂。

9.2.11励磁变压器绝缘水平应耐受工作频率下的1.2倍额定输出电压作用5min,不发生闪络、击穿。

串联谐振耐压试验工作原理

https://www.wendangku.net/doc/212971641.html,/100 串联谐振耐压试验工作原理 串联谐振耐压试验装置又叫串联谐振,分为调频式和调感式。一般是由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号。 串联谐振耐压试验装置的应用 串联谐振广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。串联谐振耐压试验装置主要用于以下方面: 1、6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验 2、发电机的交流耐压试验 3、GIS和SF6开关的交流耐压试验 4、6kV-500kV变压器的工频耐压试验 5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。 串联谐振耐压试验装置的工作原理 串联谐振变在电子设备的LC电路,也称为谐振电路,谐振电路,或调谐电路,

https://www.wendangku.net/doc/212971641.html,/100由两个电子部件连接在一起,一个电感,由字母L表示,和一个电容器,由字母C的电 路可以作为表示作为电谐振器,一个的电模拟音叉,将能量存储在振荡电路的谐振频率。 串联谐振变电路被使用,也可以用于在特定频率产生的信号,或从一个更复杂的信号 拾取出来的信号在特定频率。它们在许多电子设备中,特别是无线电设备,电路,例如用 于关键元件的振荡器,过滤器,调谐器和混频器。 串联谐振变电路是一个理想化的模型,因为它假定不存在由于耗散能量的电阻。 LC电路的任何实际实施将始终包括的组件和连接导线内的小,但非零电阻造成的损失。虽 然没有实际的电路是没有损耗,但却是有益的研究这个理想的电路形式,以取得理解和物理 直觉。对于一个电路模型结合性。 如果一个充电电容器两端的电感器相连,电荷将开始流过电感器,一个磁场建立它周 围和减少电容器上的电压。最终在所有电容器的电荷将消失,其两端的电压将达到零。然 而,电流将继续下去,因为电感器抗蚀剂中的电流变化。以保持其流动的能量被从磁场, 这将开始下降萃取。该电流开始对电容器具有相反极性的电压充电到其原始充电。当磁场 被完全消耗的电流将停止,充电将再次如前存储在电容器中,具有相反的极性。然后循环 将再次开始,与通过电感的电流在相反的方向。 串联谐振变来回流动的电容器极板之间,通过电感。能源来回振荡电容和电感之间, 直到(如果不是从外部电路通过补充电源)内部电阻,使振荡消失。它的作用,称为数学

串联谐振交流耐压试验装置操作具体步骤

串联谐振交流耐压试验装置操作具体步骤 串联谐振交流耐压操作说明: 用于10KV 电缆的耐压装置,励磁变压器一般接低端;用于10KV 和35KV 电缆的耐压装置,10KV 电缆耐压励磁变压器接低端,35KV 电缆耐压励磁变压器接较高端;用于10KV 、35KV 和110KV 电缆的耐压装置:10KV、35KV 电缆耐压励磁变压器接低端,电力110KV 电缆耐压励磁变压器接高端;1.1.3 电抗器及电容器分压器接线注意事项:对于短电缆,无论电压高低,一般将至少两节电抗器串联,以确保回路可以谐振。 励磁变压器接线注意事项:1.用于电机的耐压装置,励磁变压器一般接低端; 用于电机和电缆的耐压装置,电缆耐压励磁变压器接低端,电机耐压励磁变压器接高端;通常情况下,用于电机耐压的谐振装置兼容较低电压的电缆。 GIS、开关及变压器试验操作: 励磁变压器接线注意事项:1.用于开关、GIS、变压器的耐压装置,励磁变压器的输出电压一般较高; 用于开关、GIS 的耐压装置,励磁变压器接高端,变压器耐压励磁变压器接低端;通常情况下,改种型号的谐振装置兼容较较短长度的电缆,励磁变压器接低端。电抗器接线注意事项:1.用于开关及较低电容量的试品交流耐压试验时,需要将所有电抗器串联在高压回路中,可以确保谐振。用于开关、GIS、变压器的耐压时,需要将电抗器串联连接,电抗器串联只数按照实际的试验电压确定。通用操作步骤:正确按照接线示意图及相关要求连接试验回路,在现场设置试验警示标记,正确设置各项试验参数。

自动试验:进入图2 界面,点击“自动”,进入下图4 界面,点击“启动”,“确认”,则自动进行调谐、升压、计时、降压。界面依次如下:调谐升压:计时:降压:试验完成:在试验过程中出现保护动作时,均有相关界面显示。 手动/半自动试验:进入图2 界面,点击“手动”,进入下图4 界面,点击“启动”,“确认”,中试控股则可以进行手动/自动调频、手动升降压。半自动试验:点击“调谐”,则自动调谐,调谐完成后点击电压“加、减”手动升压。手动试验:点击频率“加、减”,则手动调谐,调谐完成后点击电压“加、减”手动升压。 交流高压串联谐振试验装置是利用调谐电感与负荷电容使之产生工频串联谐振,以获得工频试验电压的串联谐振试验装置。串联谐振由隔离变压器、调频调压电源、激励变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。变频串联谐振试验装置不同于一般通用的试验仪器,最大的特点是同一套设备可以用于不同电气设备的交流耐压试验如交联电缆、变压器、GIS、电动机和发电机等,除了本选型目录给出系列典型常用型号供用户选择外,通常需要根据用户的试品范围和试验要求进行配置方案的设计,满足不同地区、不同用户、不同试品的试验要求。我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。

串联谐振系统讲解

在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联谐振。当电路发生串联谐振时电路的阻抗Z=√R^2 +(XC-XL)^2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。 串联谐振的三大应用 高压大电容量设备进行交流耐压试验时,试验变压器容量要求非常大,试验设备笨重,而 应用串联谐振原理可以利用电压及容量小得多的设备产生所需的试验电压,满足试验要求。下面三新电力给大家介绍一下串联谐振试验装置在各个领域的应用。 1.在电缆试验中的应用 城乡电网中电缆的大量使用,其故障时有发生。为保证交联电缆的安全运行,国家电网公司对电缆交接和预防性试验做出了新的规定,用交流耐压试验替代原来的直流耐压试验,以 避免直流试验的累积效应对电缆造成损伤。

国际大电网会议(CIGRE)21.09工作组的建议导则提出高压挤包绝缘电缆的现场试验采用DAXZ串联谐振试验系统,频率范围为30~300Hz。并在1997年发表的题为“高压橡塑电缆系统敷设后的试验”的总结报告中明确指出以下3条。 ①由于直流电场强度按电阻率分布,而电阻率受温度等影响较大,同时耐压试验过程中,终端头的外部闪络引起的行波可能造成绝缘损坏。 ②直流耐压试验在很高电压下,难以检出相间的绝缘缺陷。 ③直流电压本身容易在电缆内部集起空间电荷,引起电缆附件沿绝缘闪络,因波过程还会产生过电压,这些现象迭加在一起,使局部电场增强,容易形成绝缘弱点,在试验过程中可能导致绝缘击穿,并可能在运行中引起事故。 很多电缆在交接试验中按GB50150-2006标准进行直流耐压试验顺利进行,但投运不久就发生绝缘击穿事故,正常运行的电缆被直流耐压试验损坏的情况也时有发生。交流耐压试验因其电场分布符合运行实际情况,故对电缆的试验最为有效。 通常交流电力电缆的电容量较大,试验电流也很大,调感式设备的体积将非常巨大并且电感调节也很困难,而调频式装置则灵活性更强,更易于实现。因此,电缆现场交流耐压试验多利用变频谐振试验设备。三新可根据客户需求制造10KV、35KV、110KV、220KV、500KV 电压等级的串联谐振试验装置。 2.在GIS设备中的应用 气体绝缘开关设备在工厂整体组装完成以后或分单元进行调整试验,试验合格后以分单元运输的方式运往现场安装。运输过程中的振动、撞击等可能导致GIS元件或组装件内坚固件松动或移位;安装过程中,在联结、密封等工艺处理方面可能失误,导致电极表面刮伤或安装错位引起电极表面缺陷;安装现场可能从空气中进入悬浮尘埃。导电微粒杂质等,这些在安装现场通过常规试验将难以检查出来,对GIS的安全运行将是极大的威胁。 由于试验设备和条件所限,早期的GIS产品多数未进行严格的现场耐压试验。事故统计表明没有进行现场耐压试验的GIS大都发生了事故。因此,GIS必须进行现场耐压试验。 GIS的现场耐压主要包括交流电压、振荡操作冲击电压和振荡雷电冲击电压等3种试验方法。其中交流耐压试验是GIS现场耐压试验最常见的方法,它能够有效地检查异常的电场结构(如电极损坏)。 目前,由于试验设备和条件所限,现场一般只做交流耐压试验。IEC517和GB7674认定对SF6气体绝缘试验电压频率在10~300Hz范围内与工频电压试验基本等效。国内外大多采用调频式串联谐振耐压试验装置进行GIS现场交流耐压试验。

串联谐振耐压设备

FS-512kVA/256kV 串联谐振耐压设备 一、被试品对象及试验要求 1.110kV电缆,截面积300mm2,长度0.8km以内,电容量≤0.12uf,最高试验电压128kV。 2.35kV电缆,截面积300mm2,长度1.8km以内,电容量≤0.342uf,最高试验电压52kV。 3.10kV电缆,截面积300mm2,长度5km以内,电容量≤1.85uf,最高试验电压22kV。 4.110kVGIS的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过184kV。 5.35kV/60000kVA变压器的交流耐压,电容量≤0.015uf,最高试验电压68kV。 6.110kV/60000kVA变压器中性点的交流耐压,电容量≤0.015uf,最高试验电压95kV。 7.35kV PT、CT开关、母线和绝缘子等电气设备的交流耐压,最高试验电压不超过100kV。 二、工作环境 1. 环境温度:-150C –450C; 2. 相对湿度:≤90%RH; 3. 海拔高度: ≤2500米。 三、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:512kVA; 2.输入电源:380V电压,频率为50Hz; 3.额定电压:32kV;64kV;128kV;256kV; 4.额定电流:16A;8A;4A;2A; 5.工作频率:30-300Hz; 6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7.工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍3分钟; 8.温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K;

9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分); 11.测量精度:系统有效值1.5级。 四、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094 《电力变压器》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 五、装置容量的确定 110kV电缆,截面积300mm2,长度0.8km以内,电容量≤0.12uf,最高试验电压128kV。 试验电流 I=2πfCU试 =2π×35×0.12×10-6×52×103=3.4A 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=172H 设计八节电抗器,使用电抗器四节串联二组并联可满足110kV电缆试验要求,则单节电抗器为64kVA/32kV/2A/86H。 验证: 1、35kV电缆,截面积300mm2,长度1.8km以内,电容量≤0.342uf,最高试验电压52kV。 使用电抗器二节串联三组并联,此时电抗器电感量为L=86*2/3=57.3H 试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√57.3×0.342×10-6)=35.9Hz。 试验电流 I=2πfCU试 =2π×35.9×0.342×10-6×52×103=4A 2、10kV电缆,截面积300mm2,长度5km以内,电容量≤1.85uf,最高试验电压22kV。 使用电抗器七节并联,此时电抗器电感量为L=86/7=12.2H

调频串联谐振交流耐压试验装置

调频串联谐振交流耐压试验装置 产品分析: 在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置(交流耐压试验变压器)往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。相比,变频串联谐振试验装置(体积与重量约为传统试验变压器的1/10~1/30)体积小,重量轻,易搬动,而且是分件式设计,便于根据现场需求灵活配置电抗器的个数,大大降低了劳动强度,提高工作效率。 应用性: 便携式调频串联谐振试验主要用于以下方面: 1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验 2、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验 3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验 4、发电机的交流耐压试验 5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。 变频串联谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。 别称: 变频谐振装置、串联谐振、变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、电缆交流耐压试验设备、交流耐压试验装置、调频串联谐振交流耐压试验装置,变频谐振,变频串联谐振谐振试验装置,变频谐振耐压装置,串谐试验装置,串谐耐压装置,GIS交流耐压试验装置,发电机耐压试验装置,变频谐振耐压试验装置等

原理: 我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。 主要技术特点: *全国少数通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心(武汉高压研究所) 严格的型式试验鉴定,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全; *以卓越的品质和专业的服务获得众多专业客户的肯定(如广西电力科学研究院、呼伦贝尔电业局、齐齐哈尔电业局、中国水利水电十六局、中国化学集团等等)*在东北电力科学院组织的2008年度全国设备大比武中一次性通过所有检测项目,唯一一家达到包括60Min温升在内的各项国标要求,比武成绩再次名列前茅; *体积小,重量轻,特别适合现场使用; *产品稳定可靠,质保三年(主机保用十年),终身维护; *过压,过流,放电,过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒; *符合国标要求:有监测峰值/√2功能,可实时监测试验波形; *所有主要元器件均由世界知名企业原装进口,包括美国德州仪器,英特尔,德国西门子,施耐德,日本东芝,富士等,确保性能稳定可靠; *按军用标准抗振和防尘设计,耐长途运输和严酷使用环境; *一键鼠标式旋钮“傻瓜式”操作,大屏幕液晶显示; *独有软件校准功能,方便用户校准表计,确保高电压值准确度 *德国威图设计全铝合金机箱,立卧两用,轻便美观,大大方便现场使用; *信守承诺,服务专业及时,尽最大努力为客户需求服务; *设备自带微型打印机,可及时打印保存试验数据;

VFSR变频串联谐振耐压试验装置技术参数

VFSR变频串联谐振耐压试验装置技术方案 一、设备总体参数 1.1设备制造所遵循的国家标准及行业标准 《电力设备专用测试仪器通用技术条件》DL/T 849.1-2004 GB2900 《电工名词术语》 GB10229-88 《电抗器》 《高电压试验技术》 GB/T16927.1 -2-1997 ZBK41006-89 《试验变压器》 GB7328-87 《变压器和电抗器的声级测量》 《耦合电容器和电容分压器》 IEC 358 (1990) IEC 1000 《电磁兼容性》 Q/NNAR6-20 《VFSR串联谐振试验成套装置企业标准》01

GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 《半导体变流器基本要求的规定》 GB/T3859.1 -1993 1.2环境指标 (1)工作温度范围:-20℃~45℃ (2)工作湿度范围:≤90%RH 不结露 (3)海拔:≤1000m (4)噪声:≤60dB (5)最大日温差:25K (6)日照强度:0.1W/cm2(风速0.5m/s) (7)安装放置地点平坦,电抗器安装倾斜度不大于5o 二、成套设备配置 ●成套装置满足XLPE交联聚乙烯电缆110kV电缆耐压试验,试 验频率30-300Hz,试验时间60min,试验电压1.7Uo,110kV; ●成套装置满足XLPE交联聚乙烯电缆220kV电缆耐压试验,试 验频率30-300Hz,试验时间60min,试验电压1.4Uo,180kV; ●成套装置满足110kV GIS耐压试验,试验频率30-300Hz, 试验电压按GB 50150-91出厂标准,为185kV; ●成套装置满足220kV GIS耐压试验,试验频率30-300Hz, 试验电压按GB 50150-91出厂标准,为395kV;

串联谐振耐压试验工作原理

串联谐振耐压试验工作原 理 The document was prepared on January 2, 2021

串联谐振耐压试验工作原理 串联谐振耐压试验装置又叫串联谐振,分为调频式和调感式。 串联谐振耐压试验装置的工作原理 串联谐振变在电子设备的LC电路,也称为谐振电路,谐振电路,或调谐电路,由两个电子部件连接在一起,一个电感,由字母L表示,和一个电容器,由字母C的电路可以作为表示作为电谐振器,一个的电模拟音叉,将能量存储在振荡电路的谐振频率。

串联谐振变电路被使用,也可以用于在特定频率产生的信号,或从一个更复杂的信号拾取出来的信号在特定频率。它们在许多电子设备中,特别是无线电设备,电路,例如用于关键元件的振荡器,过滤器,调谐器和混频器。 串联谐振变电路是一个理想化的模型,因为它假定不存在由于耗散能量的电阻。 LC电路的任何实际实施将始终包括的组件和连接导线内的小,但非零电阻造成的损失。虽然没有实际的电路是没有损耗,但却是有益的研究这个理想的电路形式,以取得理解和物理直觉。对于一个电路模型结合性。 如果一个充电电容器两端的电感器相连,电荷将开始流过电感器,一个磁场建立它周围和减少电容器上的电压。最终在所有电容器的电荷将消失,其两端的电压将达到零。然而,电流将继续下去,因为电感器抗蚀剂中的电流变化。以保持其流动的能量被从磁场,这将开始下降萃取。该电流开始对电容器具有相反极性的电压充电到其原始充电。当磁场被完全消耗的电流将停止,充电将再次如前存储在电容器中,具有相反的极性。然后循环将再次开始,与通过电感的电流在相反的方向。 串联谐振变来回流动的电容器极板之间,通过电感。能源来回振荡电容和电感之间,直到(如果不是从外部电路通过补充电源)内部电阻,使振荡消失。它的作用,称为数学作为谐振子,类似于钟摆来回摆动,或水来回晃动的坦克。由于这个原因,电路也称为储能电路。振荡频率由电容和电感值来确定。在电子设备的典型调谐电路的振荡是非常快的,几千到每秒百万次。

串联谐振耐压试验装置运用原理

串联谐振耐压试验装置运用原理 串联谐振耐压试验装置运用原理是运用串联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。变频谐振试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发电机、电力变压器、GIS 和高交联动力电缆、互感器、套管等的交接试验和预防性试验。 我公司在变频串联谐振高压试验方面,自行开发的调频、调压软件技术,领先于国内高压试验行业,利用这一技术设计,制造的变频串联谐振高压试验装置,完全符合国家有关高压试验的规程和要求。 通过变频控制器提供供电电源,试验电压由励磁变压器经过初步升压后,使高电压加在电抗器L和被试品Cx上,通过改变变频控制器的输出频率,使回路处于串联谐振状态,调节变频控制器的输出电压,使试品上高压达到所需要的电压值。 回路的谐振频率取决于被试品电容Cx和电抗器的电感L,谐振频率f=1/(2π√LC)。 1. 从负载谐振方式划分,可以为并联逆变器和串联逆变器两大类型,下面列出串联逆变器和并联逆变器的主要技术特点及其比较: 串联谐振耐压试验装置和并联逆变器的差别,源于它们所用的振荡电路不同,前者是用L、R和C串联,后者是L、R和C并联。

(1)串联逆变器的负载电路对电源呈现低阻抗,要求由电压源供电。因此,经整流和滤波的直流电源末端,必须并接大的滤波电容器。当逆变失败时,浪涌电流大,保护困难。 并联逆变器的负载电路对电源呈现高阻抗,要求由电流源供电,需在直流电源末端串接大电抗器。但在逆变失败时,由于电流受大电抗限制,冲击不大,较易保护。 (2)串联逆变器的输入电压恒定,输出电压为矩形波,输出电流近似正弦波,换流是在晶闸管上电流过零以后进行,因而电流总是超前电压一φ角。并联逆变器的输入电流恒定,输出电压近似正弦波,输出电流为矩形波,换流是在谐振电容器上电压过零以前进行,负载电流也总是越前于电压一φ角。这就是说,两者都是工作在容性负载状态。 (3)串联逆变器是恒压源供电,为避免逆变器的上、下桥臂晶闸管同时导通,造成电源短路,换流时,必须保证先关断,后开通。即应有一段时间(t )使所有晶闸管(其它电力电子器件)都处于关断状态。此时的杂散电感,即从直流端到器件的引线电感上产生的感生电势,可能使器件损坏,因而需要选择合适的器件的浪涌电压吸收电路。此外,在晶闸管关断期间,为确保负载电流连续,使晶闸管免受换流电容器上高电压的影响,必须在晶闸管两端反并联快速二极管。并联逆变器是恒流源供电,为避免滤波电抗Ld上产生大的感生电势,电流必须连续。也就是说,必须保证逆变器上、下桥臂晶闸管在换流时,是先开通后关断,

调频串联谐振交流耐压装置

调频串联谐振交流耐压装置 产品分析: 在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置(交流耐压试验变压器)往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。 别称: 变频谐振装置、串联谐振、变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、电缆交流耐压试验设备、交流耐压试验装置、调频串联谐振交流耐压试验装置,变频谐振,变频串联谐振谐振试验装置,变频谐振耐压装置,串谐试验装置,串谐耐压装置,GIS交流耐压试验装置,发电机耐压试验装置,变频谐振耐压试验装置等 原理: 我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。 主要技术特点: *全国少数通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心(武汉高压研究所) 严格的型式试验鉴定,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全; *以卓越的品质和专业的服务获得众多专业客户的肯定(如广西电力科学研究院、呼伦贝尔电业局、齐齐哈尔电业局、中国水利水电十六局、中国化学集团等等)

串联谐振与工频耐压,直流高压发生器,超低频的区别

https://www.wendangku.net/doc/212971641.html, 串联谐振与工频耐压,直流高压发生器,超低频的区 别 串联谐振耐压试验装置知识 串联谐振是用来做什么的?串联谐振耐压试验装置运用串联谐振原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。变频串联谐振试验装置广泛运用于电力,冶金,石油,化工等行业,适用于大容量,高电压电容性试品,如发电机,电力变压器,GIS和高交联动力电缆,互感器,套管等交接试验和预防性试验。

https://www.wendangku.net/doc/212971641.html, 变频串联谐振试验装置主要针对6KV-500KV电力变压器。GIS,开关。母线,套管,互感器等变电站容性设备,6KV-220KV高压交联电缆,出口电压20KV机以下电压等级电动机、发电机等交流耐压试验,及其35KV,66KV,110KV,220KV,330KV,500KV电压等级CVT 升压校验试验。 串联谐振VS工频耐压试验装置,满足大容量被试品耐压试验,体积,重量比工频耐压小得多,携带方便 串联谐振VS超低频高压发生器超低频高压发生器主要针对10kv/35KV这两种规格的电缆,串联谐振耐压试验装置可适用10/35/110/220KV 等规格电缆,主变,发电机,CVT,开关等

https://www.wendangku.net/doc/212971641.html, 串联谐振VS直流高压发生器,直流高压发生器施加的“直流耐压”;串联谐振施加的交流耐压

https://www.wendangku.net/doc/212971641.html, 如何选择合适的串联谐振设备,提供以下技术参数 电力变压器:电压等级(如10/35/110KV等规格等);最大容量;试验性质(中性点耐压或全绝缘耐压)单相对地电容量 电力电缆:电压等级(如10/35/110KV规格等);最大长度,截面积 发电机,电动机;电压等级(出口电压或称工作电压);试验电压(最高耐压值);单相对地电容量范围(如0.2-0.55 μF等) GIS:电压等级(或称工作电压);试验电压;(最高耐压值);间隔数量 开关,绝缘子,PT,CT,绝缘工器具,母线,电压等级(或称工作电压);试验电压最高耐压值。

串联谐振方案270kVA-108kV

变频串联谐振耐压试验装置 HTXZ-270kVA/108kV 技术方案

目录 一、满足试品范围 (3) 二、装置主要组成 (3) 三、主要功能及特征 (3) 四、主要技术参数 (4) 五、装置容量验证 (5) 六、试验时设备组合方式 (5) 七、系统配置参数 (5) 八、供货清单 (7) 九、参考实验标准 (7)

变频串联谐振耐压试验装置 HTXZ-270kVA/108kV 一、满足试品范围 1、10kV/300mm2电缆5km的交流耐压试验,电容量≤1.8775uF,试验频率30-300Hz,试验 电压22kV,试验时间5min。 2、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电 压52kV,试验时间60min。 3、35kV开关等电气设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过95kV,试 验时间1min。 二、装置主要组成 序号设备名称规格型号单位数量 1 变频电源HTXZ-15kW 台 1 2 激励变压器HTJL-15kVA/1.5/3/6kV/0.4kV 台 1 3 高压电抗器HTDK-67.5kVA/27kV 台 4 4 电容分压器HTFY-1500pF/110kV 套 1 三、主要功能及特征 HTXZ系列变频串联谐振耐压试验装置,采用调节电源频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,从而在被试品上获得高电压大电流,因其所需电源功率小、设备重量轻体积小,在国内外得到了广泛好评和应用,是当前高电压试验的新方法和潮流。 我公司调频谐振装置主要功能及其技术特点: 1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以 根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。 2、整个装置单件重量很轻,便于现场使用。 3、装置具有三种工作模式:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式;方便用户根 据现场情况灵活选择,提高试验速度。 4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便用户识别和查找。 5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择, 同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。 6、采用DSP平台技术,可根据用户需要增减功能和升级,人机交换界面更为人性化。

串联谐振耐压试验工作原理

串联谐振耐压试验工作 原理 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

 LC电路的任何实际实施将始终包括的组件和连接导线内的小,但非零

电阻造成的损失。FS-405kVA/54kV 串联谐振试验仪器 一、被试品对象及试验要求 1.10kV,300平方毫米交联电缆8km,试验频率30~300HZ,电容量≤ 2.96μF,试验电压22kV。 2.35kV,300平方毫米交联电缆3km,试验频率30~300HZ,电容量≤0.57μF,试验电压52kV。 二、工作环境 1. 环境温度:-150C –450C; 2. 相对湿度:≤90%RH; 3. 海拔高度: ≤2500米。 三、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:405kVA; 2.输入电源:单相380V电压,频率为50Hz; 3.额定电压: 54kV; 27kV; 4.额定电流: 7.5;15A; 5.工作频率:30-300Hz; 6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7.工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟; 8.温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K; 9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分); 11.测量精度:系统有效值1.5级。

四、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094 《电力变压器》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 五、装置容量确定 35kV,300平方毫米交联电缆3km,试验频率30~300HZ,电容量≤0.57μF,试验电压52kV。 试验电流 I=2πfCU试 =2π×35×0.57×10-6×52×103=6.5A 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=36H 设计六台电抗器,单台电抗器为67.5kVA/27kV/54H 验证: 10kV,300平方毫米交联电缆8km,试验频率30~300HZ,电容量≤2.96μF,试验电压22kV。 使用电抗器6并联,此时电感量为54/6=9 试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√9×2.96×10-6)=30.8Hz。 试验电流 I=2πfCU试 =2π×30.8×2.96×10-6×22×103=12.5A 结论:装置容量定为405kVA/54kV/108kV/162kV,分六节电抗器,电抗器单节为 67.5kVA/27kV/2.5A/54H通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。 试验时使用关系列表

串联谐振耐压试验装置操作方法

https://www.wendangku.net/doc/212971641.html, 串联谐振耐压试验装置操作方法 汇卓电力是一家专业研发生产串联谐振耐压装置的厂家,本公司生产的串联谐振耐压装置在行业内都广受好评,以打造最具权威的“串联谐振耐压装置“高压设备供应商而努力。 为了让更多的客户在使用华天电力生产的串联谐振耐压测试仪的时候更容易操作,能尽快的了解耐压测试仪的使用方法,今天我们以XZB串联谐振耐压试验装置来总结一下试验过程中的一些操作步骤。 串联谐振耐压测试仪操作说明 1.1 电缆试验操作: 1.1.1 现场接线示意图:

https://www.wendangku.net/doc/212971641.html, 1.1.2 励磁变压器接线注意事项: 1. 用于 10KV 电缆的耐压装置,励磁变压器一般接低端; 2. 用于 10KV 和 35KV 电缆的耐压装置,10KV 电缆耐压励磁变压器接低端,35KV 电缆耐压励磁变压器接较高端; 3. 用于 10KV 、35KV 和 110KV 电缆的耐压装置:10KV、35KV 电缆耐压励磁变压器接低端,110KV 电缆耐压励磁变压器接高端; 1.1.3 电抗器及电容器分压器接线注意事项:对于短电缆,无论电压高低,一般将至少两节电抗器串联,以确保回路可以谐振。 1.2 电机耐压试验操作: 1.2.1 现场接线示意图:

https://www.wendangku.net/doc/212971641.html, 1.2.2 励磁变压器接线注意事项: 1.用于电机的耐压装置,励磁变压器一般接低端; 2. 用于电机和电缆的耐压装置,电缆耐压励磁变压器接低端,电机耐压励磁变压器接高端; 3. 通常情况下,用于电机耐压的谐振装置兼容较低电压的电缆。 4.2 GIS、开关及变压器试验操作: 4.2.1 现场接线示意图:

串联谐振交流耐压试验详解

交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。 此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。一般选用变频串联谐振试验装置来进行交流耐压试验。 试验电压的确定 交流耐压试验中,最关键的问题就是正确选择试验电压的数值,一方面要求能保证绝缘水平,另一方面要考虑因试验电压过高而引起的绝缘劣化。一般应考虑以下几个因素。 1、在被试品上可能产生过电压的数值、持续时间及其次数。如被试品遭受较高过电压的可能性极小,则可不必采用过高的试验电压;如被试品(如直接与架空线连接的发电机)可能遭受到较高的过电压时,则应适当提高试验电压的数值。 2、电气设备设计时采用的绝缘水平。 3、设备绝缘的状况。设备在运行中由于各种条件的影响,使绝缘逐步劣化,绝缘性能下降,故在确定试验电压时,应考虑到绝缘损伤的程度和运行年限。例如,运行中设备的试验电压应为出厂时的75%~90%。

影响绝缘交流耐压击穿的因素 1、温度。温度对绝缘的击穿电压影响很大,温度升高,介质损失增加,散热条件差则造成热击穿,即温度升高能使击穿电压下降。 2、电源频率。电源频率与介质损失有很大关系,因介质损失随电源频率的增加而增加,则击穿电压与电源频率亦有直接的关系。例如50Hz的击穿电压要比25Hz的击穿电压降低10%。 3、加压时间。电压作用时间对绝缘的击穿起着直接的作用,所加电压较高,则发生击穿所需时间较短,如所加电压较低,则发生击穿所需时间较长。 4、受潮程度。绝缘受潮后将使绝缘击穿强度下降。不易吸潮的材料,受潮后击穿电压下降到约为未受潮时的一半,容易吸潮的材料,受潮后的耐压可能仅为干燥时的百分之一。 交流耐压试验结果分析 被试品一般经过交流耐压试验,在持续时间内,不击穿为合格,反指为不合格。

10kV电力变压器的交流耐压的串联谐振试验装置解决方案

BPXZ-HT-108kVA/108kV 调频式串联谐振试验装置 一、被试品对象 1. 10kV电力变压器的交流耐压,电容量≤0.01μF,试验电压28kV。 2. 10kV,300mm2及以下,1km电缆交流耐压试验,电容量≤0.37μF,试验频率为 30-300Hz,试验电压22kV。 3. 35kV,300mm2及以下,0.5km电缆交流耐压试验,电容量≤0.095μF,试验频率为 30-300Hz,试验电压52kV。 4. 35kV电力变压器的交流耐压,电容量≤0.01F,试验电压68kV。 工作环境 1.环境温度:-150C–45 0C; 2.相对湿度:≤90%RH; 3.海拔高度: ≤2500米; 二、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:108kV A; 2.输入电源:单相380V电压,频率为50Hz; 3.额定电压:108kV;27kV; 4.额定电流:1A;4A; 5.工作频率:30-300Hz; 6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7.工作时间:额定负载下允许连续15min; 8.温升:额定负载下连续运行15min后温升≤65K; 9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分); 11.测量精度:系统有效值1.5级; 三、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094《电力变压器》

GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997《高电压试验技术》 四、装置容量确定: 10kV,300mm2及以下,1km电缆交流耐压试验,电容量≤0.37μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。 频率取35Hz =2π×35×0.37×10-6×22×103=1.8A 试验电流 I=2πfCU 试 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=56H 设计四节电抗器,使用电抗器二节并联,则单节电抗器为27kVA/27kV/1A/112H 验证:1、35kV电力变压器的交流耐压,电容量≤0.010F,试验电压68kV。 使用电抗器4节串联,此时电感量为112*4=448H,配补偿电容器80kV/5000pF 试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√448×0.015×10-6)=61Hz。 试验电流 I=2πfCU =2π×61×0.01×10-6×160×103=0.6A 试 2、35kV,300mm2及以下,0.5km电缆交流耐压试验,电容量≤0.095μF,试验频率为30-300Hz,试验电压52kV。 使用电抗器2节串联2组并联,此时电感量为112H, 试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√112×0.095×10-6)=49Hz。 =2π×49×0.095×10-6×52×103=1.5A 试验电流 I=2πfCU 试 3、10kV以下电力变压器,电容量≤0.01μF,试验频率为45-65Hz, 试验电压28kV。 使用电抗器4节串联,此时电感量为112*4=448H,配补偿电容器80kV/5000pF 试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√448×0.015×10-6)=61Hz。 试验电流 I=2πfCU =2π×61×0.01×10-6×160×103=0.6A 试 装置容量定为108kVA/108KV/27kV;分四节电抗器,电抗器单节为27kVA/27kV/1A/112H

相关文档
相关文档 最新文档