文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程吊篮施工方案

建筑工程吊篮施工方案

建筑工程吊篮施工方案
建筑工程吊篮施工方案

目录

一、工程概况 1

二、施工部署 1

三、编制依据 1

四、吊篮简介 2

五、吊篮结构图 3

六、电器控制原理图 4

七、技术性能与参数 5

八、设备选型及配置方案 6

九、吊篮安装拆卸及移位方案11

十、施工安全保证措施13 十一、电动吊篮安全操作规程15

地上24层(局部25层),建筑高度75.9m。外墙面主要部分为面砖,局部为石材墙面。建筑物外墙装饰工程采用吊篮脚手架施工。

二、施工部署

三、编制依据

(1)B-3#住宅楼等12项施工图纸

(2)主要规程

(3)参考手册

四、吊篮简介

1、悬挂机构是架设于作业面的顶部支承处,承受工作平台额定载荷等重载的钢结构架。每台吊篮分别使用一套或二套悬挂机构施加于建筑物或构筑物支承处上的作用力应符合建筑结构的承载要求。

2、为适应作业环境的要求,悬挂机构在一定范围内前梁、后梁的高度可以调节,支座下配有滚轮,可以用来移动悬挂机构。

3、悬挂机构的配置应满足:配重量与配重点到前支点间的距离 的乘积不小于设计载荷与其吊点到前支点的距离的乘机的二倍公式如下:

G ——配重的质量(25kg ×32块 =800kg )

F ——工作平台、提升机、电器系统、钢丝绳、额定载荷、风压值等总和(kg )。

a 前支架到吊篮吊点间的距离

b 前后支架之间的距离

前梁伸出长度通常不大于1.3米,可根据建筑物结构调节前梁、中梁、后梁确定所需要的伸出量,当前梁的伸出量高于1.3米或钢丝绳长度超过150米时,必须相应减少工作载荷或增加配重,保证K 值大于2,悬挂机构6米时工作平台、钢丝绳等总重量为405kg ) A 工作平台

○1、工作平台由异型钢管组合而成,底部配有脚轮,便于作业拆装、移动。

2、工作平台靠作业区的扶栏高度97,底板有防滑波纺纹。 ○

3、工作平台在1米、1.5米、2米、2.5米、3米、3.5米、4米、4.5米、

2

5米、5.5米、6米范围内根据现场情况随意调整。

B 提升机

提升机由电磁制动电机、离心限速装置、两级减速系统以及拽绳机构等组成。

○1、提升机的拽绳运动促使工作平台上下运行

○2、提升机具有自动穿绳进位功能。

○3、当发生停电时,手动下滑装置可使工作平台匀速滑降。

○4、提升机的冷却采用风冷,电动机上端配有风叶轮,减速箱体端盖上配有散热片。

C安全锁:

当工作钢丝绳发生断裂或工作台发生倾斜时,安全锁住安全钢丝绳。安全锁分为离心式、防倾斜式两种形式。

○1、离心式安全锁是建立在离心限速原理基础上,安全钢丝绳通过绳轮,绳轮与离心限速机构相连。当运动速度超过限定值进,离心限速机构的甩块触发锁紧装置,从而锁住安全钢丝绳。

○2、防倾斜式安全锁是以工作钢丝绳为依托,当工作平台发生倾斜到限定值或工作钢丝绳断裂时,工作钢丝绳对安全锁摆臂上的压力减弱或消失。安全锁锁紧装置即可锁住安全钢丝绳,并制止工作平台下坠或倾斜,并能承受平台平负荷。防倾斜式安全锁主要用于ZLP63、ZLD80型高处作业吊篮。

七、主要性能及把技术参数

八、设备选型及配置方案

1、设备选型

设备采用机械公司的ZLD800、ZLP630型电动吊篮其技术性能如下:

型号:ZLP630、ZLD 800型电动吊篮,额定载荷分别为:630Kg、800Kg,平台长度:1m、1.5、2m—6.0m(1米以上 6.0米以下任意长度)。升降速度:8-10m/min,设备功率分别为:2×1.5kw、2×2.2kw。电源电压:380±10%V,50HZ,三相五线制,悬挂吊篮支架升降范围:1250—1750mm,钢丝绳:800型:6×19W—JWS—8.3最小破断拉力68.5KN;

630型:4×25Fi+PP-φ8.3最小破断拉力51.8KN.

2、设备使用环境:

(1)距吊篮10m范围内不能有高压线;

(2)在雷雨、大雾、大雪、风力大于5级等劣天气不能使用;

(3)电焊火花保证不伤及钢丝绳;

(4)环境温度-10℃- +40℃;环境相对温度不大于90%(25℃)。

3、630、800型吊篮组成部份:

提升机(Y2-9L-4、8B)2台。安全锁(LS20)2把;电控箱子1套;屋顶吊架2付;工作平台1套;钢丝绳(直径8.3毫米)四根;极限开关(JLXK-111)2个;配重块32块,25kg/块;电缆(3×2.5+2×1.5)1根。

4、吊篮配置方案

本工程3、4#楼共需吊篮68 台。

注:根据实际情况及该工程的建筑特点电动吊篮的配置根据现场要求可作适当的调整变动。

3#、4#、5#、7#楼配置方案见吊篮布置图(其它栋号布置图另详),

5、安装质量标准

5.1 悬挂装置有标准型和非标准型两种结构形式。标准型适用于平台屋顶,楼平面或挑出阳台及处走廊等承重平面,将悬臂端伸出屋顶女儿墙、楼屋窗洞或阳台,走廊栏杆墙外(伸出长度按产品使用说明书要求);非标准型则需随建筑物情况并根椐结构形式由使用单位和厂家研究面定。

5.2 提升机构、安全锁钢丝绳或其它部位钢丝绳的上端与悬臂端连接必须符合要求,绳夹一般不少于4只,并需旋紧夹螺母。

5.3 操作平台使用所需长度拼装连接成一体(包括外侧和端头护栏),各部件连接螺栓等重要紧固件旋紧。

5.4 安全锁必须有效可靠,释放手柄与复位手柄须灵活。

5.5 各部连接点必须牢固;悬挂钢丝绳应无磨损、打结或断丝等现象;电源绝缘必须良好。

5.6 各种安全保护装置必须安全可靠有效。

6、电动吊篮抗倾复安全系数验算

(1)、本工程所用吊篮具有二种型号及限载:

ZLP—630 限载630kg

ZLD—800 限载800kg

(2)、中华人民共和国建筑工业标准GB19155-2003号《高处作业吊篮安全》第12.3条,抗倾安全系数不得小于2。

(3)、安装时悬臂前支架中心外的悬挑长度有条件的尽量控制不大于1.3米。(4)抗倾覆系数验算

如:ZLD—800

吊篮整机自重(6m长):1243kg,单侧为:1243kg/2=621.5kg

使用荷载限值:800kg,单侧为:800kg/2=400kg

对前支架中心倾复力距为:

M倾=F×a=(621.5+400)×1.3=1327.95kg

后支架放置配重量:G=800kg (32块)对前支架单侧抗倾复力距为:M抗G ×b=800×4=3200kg.m

抗倾覆系数:K=M抗/M倾=3200/1327.95≈2.41>2(满足)

当挑出长度为1.7米时,配重为1000 kg进行验算:

对前支架中心倾复力距为:

M倾=F×a=(621.5+400)×1.7=1736.55kg

后支架放置配重量:G=1000kg (40块)对前支架单侧抗倾复力距为:M抗G ×b=1000×4=4000kg.m

抗倾覆系数:K=M抗/M倾=4000/1736.55≈2.30>2(满足)

如:ZLP—630

吊篮自重(6m长):1100kg,单侧为:1100kg/2=550kg

使用荷载限值:630kg,单侧为:630kg/2=315kg

对前支架中心倾复力距为:

M倾=F×a=(550+315)×1.3= 1124.5kg

后支架放置配重量:G=800kg (32块)对前支架单侧抗倾复力距为:M抗G ×b=800×4=3200kg.m

抗倾覆系数:K=M抗/M倾=3200/1124.5≈2.85>2(满足)

当挑出长度为1.7米时,配重为800 kg进行验算:

对前支架中心倾复力距为:

M倾=F×a=(550+315)×1.7=1470kg

后支架放置配重量:G=800kg (32块)对前支架单侧抗倾复力距为:M抗G ×b=800×4=3200kg.m

抗倾覆系数:K=M抗/M倾=3200/1470≈2.18>2(满足)

7、吊篮施工的劳动组织

劳动组织是指一台吊篮安装、使用、拆除的情况。多台使用时除了增加施工作业人员外其余不用增加,但若需赶工程进度,在安装和拆除两个阶段中可适当增加维修检查,电工、辅助等人员。

表一安装与拆卸人员配备表

九、施工安全保证措施:

1、组织保障:针对该吊篮施工成立项目负责人为首领导小组,

技术支持领导小组:

组长:

副组长:组员:联系电话

2、应急救援措施

2.1应急救援程序图:

3应急救援小组:

3.1项目部应急救援领导小组机构组成:由项目部经理、技术总工、安全员、施工员等相关人员组成。(1)事故现场通讯组人员组成:由项目部副经理李明想组长、现场其他应急小组负责人组成。

(2)事故现场技术支持组人员组成:(3)事故现场抢险抢修组人员组成:(4)事故现场医疗救护组人员组成:。

(5)事故现场后勤保障组人员组成:

(6)事故现场救护组人员组成:

3.2职责:

a、组长职责:

(1)决定是否存在或可能存在重大紧急事故,要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急计划,在不受事故影响的地方进行直接操作控制;

(2)复查和评估事故(事件)可能发展的方向,确定其可能的发展过程;

(3)指导设施的部分停工,并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离,并确保任何伤害者都能得到足够的重视和救助;

(4)与场外应急机构取得联系及对紧急情况的记录作出安排;

(5)在场(设施)内实行交通管制,协助场外应急机构开展服务工作;(6)在紧急状态结束后,控制受影响地点的恢复,并组织人员参加事故的分析和处理。

b、副组长(即现场管理者)职责:

(1)评估事故的规模和发展态势,建立应急步骤,确保员工的安全和减少设施和财产损失;

(2)如有必要,在救援服务机构来之前直接参与救护活动;

(3)安排寻找受伤者及安排非重要人员撤离到集中地带;

(4)设立与应急中心的通讯联络,为应急服务机构提供建议和信息。

c、通讯联络组职责:

(1)确保与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速;

(2)保持通讯设施和设备处于良好状态。

(3)负责应急过程的记录与整理及对外联络。

d、技术支持组职责

(1)提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案和措施。

(2)指导抢险抢修组实施应急方案和措施。

(3)修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷。

(4)、绘制事故现场平面图,标明重点部位,向外部救援机构提供准确的抢险救援信息资料。

十、吊篮安装拆卸及移位

1、安装前的准备工作

安装前,清点各零件的数量。检查零部件是否有损伤等异常情况。并应对零部件进行清洗、去污工作后运置安装现场。

2、悬挂机构的安装、调试

(1)将三角架支架与前底座用螺栓固定,插杆装入竖套管内根据墙体结构,插杆的高度在1.15~1.65米的范围内调节,用螺栓固定,完成前座安装。

(2)将配重支座装入后底座并用开口销固定,后座支柱与后底座用螺栓固定,插杆装入后座支柱内,插杆的高度与前座平齐,用螺栓固定,完成后座安装。(3)将前梁、后梁分别装入前座、后座的插杆套管内,用中梁将前梁、后梁套连,并根据现场情况选定前梁的悬伸前座、后座间的距离,将上支柱放置于前座的插杆套管上。连接套置于后座的插杆套管上,用螺栓固定,支架组装完毕。(4)将加强钢丝绳一端与前梁连接套固定,装钢丝绳夹并拧紧,另一端经上支柱半球绳轮、后座连接套与索具螺旋扣固定,调节螺旋扣螺杆,使加强钢丝绳绷紧。

(5)将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在钢丝绳吊板上,并在安全钢丝绳适当处安装限位块。(不能装错)

(6)检查上述各部分的安装是否正确,尤其是钢丝绳夹是否按要求安装。确认无误后,将悬挂机构放置于工作位置,前吊板伸出作业墙60cm ,两悬挂机构前吊板产间隙等于工作平台的长度。固定前后脚轮,配重平均放置在后座上,并上紧防盗螺栓。将工作、安全钢丝绳缓缓放下。

(7)无论安装还是移位,悬挂机构必须满足安全系数≥2。

配重量与配重点到支点的距离的积不小于设计载荷与其到支点的距离积的二倍。其中包括工作平台、提升机、电器系统、钢丝绳、额定载荷、风压值等的

总和。(前梁伸出部分长度通常为1.3~1.5米。最大伸出量不得大于1.8米,如果由于工作需要,前梁伸出长度大于1.5米时,必须采取相应的安全措施,相应减少工作载荷或增加配重,保证倾覆安全系数不小于2。)

3、工作平台的安装、调试

(1)将底板垫高200毫米以上放平,装上栏杆,将低的栏杆放于工作面的侧,用螺栓固定。

(2)安装架与栏杆连接时,螺栓两端使用大垫圈。

(3)提升机安装架装在栏杆两端,用螺栓固定。

4、提升机、安全锁、电器箱的安装

(1)将提升机安装在提升机安装架上,用所配的销轴(螺栓)紧固。

(2)将安全锁装在安全锁支板上,用螺栓固定。

(3)将电器箱挂在工作平台栏杆当中,把电动机插头连接到电器箱上。将上限位行程开关安装在安全锁上方的安装板上。按三相五线制连接电源。确认无误后插电源插头。

5、试运转

(1)上机操作必须系好安全带,并索扣在安全绳上,(安全绳必须索扣在吊篮以外可靠牢固的建筑物上部)安全绳索必能承受500公斤以上的冲击力。(2)打开电器箱,合上电源开关后关上电器箱门,检查电铃,限位开关,手握开关,转换开关,电动机等应处于正常状态。

(3)电器箱上的转换开关拨向待穿钢丝绳的电机一侧,先将工作钢丝绳插入提升机上端进绳口内,启动上行开关,提升机可自动穿绳。安全钢丝绳从安全锁上端孔插入。另一端同样操作。

(4)将电器箱门面上的选择开关拨到中间位置。启动上行开关,将工作平台

升高到离地面1米处,在工作钢丝绳,安全钢丝绳距地面15cm处安装重锤。(5)检查安全锁工作状况,具体步骤:将转换开关拨至侧位,按下行开关,使工作平台倾斜,当工作平台倾斜4°—5°时,安全钢丝绳在安全锁内处于自由状态。

(6)检查提升机上、下运行及制动情况,工作平台应保持平衡,限位开关触限位块后应停止运行。

(7)空载试验,地面操作运行上、下空载运行,整个过程应升降平稳,无异常现象。电路灵敏可靠,各连接处无松动现象。近地面载人操作,主要检查电动机启、制动情况和手动滑降情况。

(8)额定载荷试验,引出控制开关,人员在地面操作,吊篮平台内均匀装载额定载荷,吊篮在1米的行程中升降,至少三次。在运行中应无滑降现象和异常声响。安全锁应能灵活可靠地锁住安全钢丝绳。

6、吊蓝经各部件调试,检测合格后交付使用

7、位移

根据施工需要,可以随时移位,但必须有专业技术人员现场指导监督

(1)、必须先将吊篮放在地面上,防止意外、近距离移位先要把钢丝绳退出相应长度、搬下配重,移位前后支架到所需位置。调整位置、压装配重检查紧固各部件。穿好钢丝绳,检查验收,合格后方可使用

(2)、远距离移位要把钢丝绳和电缆与平台分离,搬下配重,移位前后支架到所需位置。调整位置、压装配重检查紧固各部件,穿好钢丝绳,接好电缆线,检查验收,合格后方可使用

8拆卸

(1)拆卸前应对吊篮进行全面检查,记录损坏情况;

(2 将平台停放平整的地面上,拆下绳坠铁。褪出钢丝绳,切断电源将电缆从临时配电箱和吊篮上拆下,并将电缆线卷成圆盘扎紧。将钢丝绳卸下拉到上方,并卷成圆。最后拆卸屋面悬挂装置,运至地面并做好保护工作

十一、吊篮安全操作规程

a、使用要求:

1、厂方在第一次指导安装过程中,用户应认真学习,不懂就问,在以后的安装过程中,应参照第一次安装规范执行,不得轻易更改。

2、用户不得自行随意拆除、拆卸吊篮部件,尤其是吊篮上的安全锁,绳锤铁等装置。如使用吊篮中发现电机电热、有异声、电箱电器元件烧坏等情况,应马上停止使用,及时通知专业技术人员抢修。在未经专业技术人员同意,用户私自移篮而造成的安全责任事故,由用户方承担全部责任。

3、在同一地点改变吊篮位置时,悬吊平台应停放在平稳安全处,悬吊机构两吊点间距离比平台吊点间距距离小3-5cm内,悬吊机构抗倾覆系数≥2,张紧加强绳,使前梁略微上翘3-5cm,用木楔将脚轮楔紧,各部位连接可靠,配重齐全有效。按要求装好绳锤铁,将钢丝绳圈好捆紧。

4、安装完毕后经主管人员验收合格后方准使用。

b、操作人员要求:

1、年满18周岁,无心脏病、高血压、低血压等防害高处作业的疾病。

2、操作人员不能饮酒,不能穿拖鞋及塑料底鞋等易滑鞋。必须使用安全带,安全帽,持操作证上岗。严禁打闹,如有违章,说服不听的,租赁方每个人都有权停止其吊篮工作,停止期间租费照收。

c、操作注意事项:

1、吊篮平台严禁超载,平台内载荷应分布均匀,无杂物,提升机安全锁严禁带病工作。

2、当平台倾斜时应及时调整,两端高度差不得超过15cm。

3、工作人员应从地面进出平台,不得从一平台跨入另一平台。

4、吊篮使用电压低于342V不得作业,雨雪天及风力到五级以上不能作业。

5、使用现场距高压线及其装置10米以外。

6、必须有两人以上共同作业。停电时先关掉电源开关后,两人同时操作手动装置缓慢滑下。

7、不准将平台作为载人或运输设备使用。

8、悬吊平台作电焊作业时,不能将钢丝绳当接地线用,并采取适当防护措施,另设接地线。电焊把不能搭在吊篮上,应放在绝缘板上,不能直接触及吊篮任何部位,以防打火烧断钢丝绳,严防焊渣溅到钢丝绳上。

9、悬吊平台使用时,严禁猛烈晃动、荡秋千、在篮内用梯子增加高度。

10、电动机起动频率不得大于6次/分钟,连续使用时间不得超过30分钟。

11、电缆线长度超过100米时应采取电缆抗拉保护措施。平台上装有易燃品时禁止吸烟,要有防火措施。每天收工时电气系统及电机采取防水措施,防止受潮进水造成短路。开工前应打开电机遮盖物,严防异物卷进电机。

12、必须经常检查提升机是否工作正常,有无异响、异味,温度是否过高,如发现故障应及时停止使用,降至地面,请专业人员处理。非专业维修人员不得擅自拆卸修理吊篮,如发生绞绳现象(电机转但钢丝绳不随着动)时必须立即停止使用及时通知专业人员处理不得再启动提升机以免增大损失发生危险。

13、吊篮在使用前应在距地面1米处满载,升降数次未发现问题后才准使用。

外墙施工电动吊篮施工方案

蓝天花园—丽景台工程外墙电动吊篮 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制时间:2014年12月08日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2) 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 (2) 五、电动吊篮布置方案 (3) 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 (3) 七、安全操作规程及注意事项 (7) 八、季节性施工措施 (11) 九、验算、验收 (11) 十、培训 (11) 十一、维护、保养 (12) 十二、吊篮的布置平面图 (13)

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、建筑工程施工安全操作规程; 2、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 3、机械设计手册(第四版)。 二、工程概况: 工程名称:兴义市蓝天花园—丽景台工程 建设单位:兴义市安达房地产开发有限公司 施工单位:黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司 设计单位:贵阳市建筑设计院有限公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司黔西南州分公司 建筑地点:兴义市蓝天花园北侧 合同工期:380日历天 开工日期:2014年3月15 日(暂定,以开工令为准) 竣工日期:2015年3月30日 层数:地下室1层,主楼部分层高4.8m,裙楼层高3.65m ;E1、E2、E3、E4楼均为7+1层,层高3.0m。总建筑面积28822.37m2,停车位175个,住宅总户数168户。 三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.派吊篮技术人员负责现场指导安装,施工操作工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:

电动吊篮施工方案#1(完整版)

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、中石油信息数据大楼工程图纸; 2、北京市建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 4、机械设计手册(第四版)。 二、现场准备工作: 1、吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场。 2、在建筑物屋顶预备380V电源。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运输设备的,应予以配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,需准备木板若干,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部如有其它杂物,应清理干净,便于吊篮安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避免钢丝绳断丝、弯曲和变形。 三、人员准备 1、操作人员必须戴好安全帽、系好安全带。 2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经

过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 4、严禁操作人员违章操作。 5、操作人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请参见后面的附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLP630 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米┄┄6米(1至6.0米可任意组合长度) 长度4米以上为36块配重(含4米)。 载重为:ZLP630为630公斤。 ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(ZLD6.3)2台; 安全锁(LS20)2把; 电控箱1套; 屋顶吊架2付; 工作平台1套; 钢丝绳(直径8.3毫米)4根; 极限开关(JLXK1-111)2个;

吊篮脚手架专项工程施工方案

吊篮脚手架专项施工方案 一、工程概况 1.2工程设计概况 本位于平顶山市一矿路北段路东陈家岗村,结构形式为剪力墙结构,地基基础设计等级为乙级,基础形式为梁板式筏板基础,地下二层,地上十二层,有跃层,总建筑面积约为5839.2m2,建筑高度34.800m。 2.本工程耐火等级地上为二级,地下为一级,防水地上为Ⅱ级,地下为Ⅰ级。 本工程抗震等级为四级,抗震设防烈度地上为6度一组,设计基本地震加速度为0.05g,结构使用年限为50年。 3.人防工程为附建式甲类人防地下室,防核武器等级为6级,防常规武器等级 为6级,防化等级物资储备库为丁级,人员掩蔽部位丙级。车库部分地下一层,住宅部分地下二层,车库地下一层层高3.9米,顶板覆土1.2米;主楼地下二层层高3.0米,商业地下二层层高3.5米。建筑功能为战时二等人员掩蔽部、物资储备部,平时为汽车库。 本工程的外墙保温采用40厚无机保温砂浆,外装饰为深棕、灰白涂料和深棕色真石漆。保温层打底找平及外墙装饰面层均采用吊篮施工。 二、编制依据 1、《建筑施工手册》 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 4、《高处作业吊篮》GB19155-2003 5、施工组织设计 三、高处作业吊篮简介

3.2 吊篮结构原理简介: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把安全锁和一道安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。

吊篮安装方案

电动吊篮安全方案 工程名称:2015年朝阳区老旧小区综合改造第二批节能工程第二标段使用数量: 99 台(套) 编制人: 审批人: 编制单位:北京住总集团有限责任公司 2016年4月

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概述 (3) 3.电动吊篮的选型 (3) 4.电动吊篮主要技术参数............................ .. (4) 5.电动吊篮在建筑结构平面图上的布置 (4) 6.设计说明 (4) 7.结构简介 (5) 8.双方配合的项目 (5) 9.吊篮施工过程 (6) 10.安全保护措施 (7) 11.季节性施工措施 (8) 12.对工程的成品保护工作 (8) 13.电动吊篮抗倾覆安 (9) 14.电动吊篮技术交底兼安全操作规程全系数验收 (10) 15.施工方法和安全注意事项 (12) 16.施工中的应急处理 (13) 17.验收 (14) 18.设备安装、拆卸、运输、使用、事故应急预案 (14) 19.文明施工措施 (15) 20.吊篮平面布置图 (15)

1.编制依据 1.1施工合同 1.2施工图纸 1.3施工组织设计 1.4本公司安全规定 1.5《ZLP630型高处作业吊篮使用说明书》 1.6《北京市建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定》京建法【2014】1号文件。 1.7《高处作业吊蓝》(GB19155-2003) 1.8《北京市高处作业吊篮使用管理手册》 1.9《高处作业吊篮安全规则》(JG5027-92) 1.10《高处作业吊篮用安全锁》(JG5034-93) 1.11《高处作业吊篮用提升机》(JG55033-93) 1.12《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》(GB5972-2006) 1.13《高处作业吊篮性能试验方法》(JG/T5025-1992) 1.14《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2、工程概述 工程名称:2015年朝阳区老旧小区综合改造第二批节能工程第二标段 建设单位:北京市朝阳区住房与城乡建设委员会 设计单位:北京希埃希建筑设计院 监理单位:北京东方通国际工程监理有限公司 施工单位:北京住总集团有限责任公司 代建单位:北京东方通国际工程监理有限公司 3.电动吊篮的选型 为本工程选用的ZLP-630型电动吊篮,额定载荷为630公斤。篮筐外型尺寸:宽700mm×高1100mm,单元长度为1、2、3、4、5、6米六种拼装方式。 4.电动吊篮主要技术参数 4.1 型号:ZLP(D)630型; 4.2 提升速度:9.3±0.5 4.3 提升高度:理论无限制; 4.4 电源:380V±5%,50Hz,三相五线制; 4.5 电机:三相电磁制动电机LTD63,每台电机功率1.5Kw;

手动吊篮专项施工方案3

吊篮脚手架工程 安全专项施工方案 工程名称:诺睿德国际商务广场(A区)工程施工单位:泓泰建筑工程集团有限公司 项目经理: 项目技术负责人: 编制单位:泓泰建工第八项目部 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 一、工程概况 二、安全生产目标 三、吊篮脚手架构造及装置 四、手动吊篮安装及拆卸 五、使用安全要求 六、安全管理 七、安全操作规程 八、吊篮的安全技术规定 一、工程概况

诺睿德国际商务广场工程位于长春市新城大街于飞虹路交汇西北侧,A区六栋18层建筑、7栋多层商业楼及地下室车库;B区I 期S2 2栋22层、S4 1栋21层及S3 5F(售楼中心)、S5 3F、S1 4F,A区占地面积33804 m2;B区占地面积50839 m2,总建筑面积404346m2。结构形式为框筒结构和框剪结构。工具工程特点,外墙装饰工程准备采用手动升降吊篮脚手架施工,为了保证施工安全和工程顺利进行,按《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99和《高处作业吊篮安全规则》(JG5027)的规定编制此方案。 二、安全生产目标 杜绝等级以上安全事故,吊篮分项工程年负伤率控制在0.3‰以内。 施工准备及作业条件。 三、吊篮脚手架构造及装置 1、吊篮其配套的手搬葫芦为专业厂家定型制作,规格为2m、3m、4m、6m。有产品合格证和使用说明书。 2、手动吊篮脚手架由支承设施(挑梁)、工作钢丝绳、保险绳、安全锁、手板葫芦和吊篮架等组成。 3、手扳葫芦、钢丝绳 手扳葫芦、安全锁(闭锁装置)、钢丝绳必须采用合格产品,严禁使用不合格的手扳葫芦。根据本工程装修要求及特点,升降吊篮的采用合格1.6吨的手扳葫芦,并配套专用的∮12.5工作钢丝绳。手扳葫芦、安全锁及钢丝绳均为配套专用部件,手扳葫芦及保险卡均灵敏、

吊篮施工方案(完整版)

吊篮施工方案 吊篮施工方案 第一篇: 吊篮施工方案 1、编制依据: 工程施工图纸 《建筑施工机械安全手册》 《建筑施工安全检查标准》 《脚蹬式升降吊篮》用户手册 2、工程概况: 本工程为岫岩县既有居住建筑供热计量及节能改造工程,位于岫岩县镇内。 3、外墙施工用脚蹬式升降吊篮的型号及说明 我施工单位准备沿该楼四周,根据不同需要分别设置不同长度的脚蹬式升降吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料做如下介绍: 3.1设备安装方式: 捆绑式 3. 2、标准体吊篮: 篮体长度: 1000、201X、3000、4000(长度不超过6000)内宽: 550,前高900,后高1200,额外荷载重量: 200公斤

3. 3、标准篮体吊篮组成部件: 篮体、提升机、减速机、吊臂、支架式吊臂、安全钢丝绳、安全器、手制动锁、悬挂锁具等。 4、施工方法 4.1脚蹬式升降吊篮的安装 4. 1.1进场: 将吊篮用货车运至施工现场,并将吊篮的组合式吊臂、钢丝绳等搬运至相应位置的地面。 4. 1.2安装 4. 1. 1篮体的安装与连接 第二篇: 吊篮施工方案 吊篮施工方法 1、首先用人工或吊机将卷扬机、基座以及桅杆吊至罐顶。 2、卷扬机固定及桅杆制作 ① 用 60 6的角钢制作一个尺寸为650 380的基座,把卷扬机用螺栓加焊接的方法固定在基座上,使卷扬机和基座成为一个整体,用四条长螺栓以及两条长角钢或槽钢夹紧固定在罐顶平台走道下方的梁位置(受力点),用一条?60的管子作为卷扬机起重桅杆,桅杆一头用

焊接的方式固定在基座上,另外一头做成吊钩,用 30 3的角钢作为桅杆支撑杆。具体做法见附图1和附图2。 ② 将卷扬机的钢丝绳穿过卷扬机起重桅杆上的定滑轮,垂直放置到地面,将卷扬机的钢丝绳与吊篮顶部的吊环固定,吊环要采用防脱扣设置,吊环采用u型卡,u型卡必须拧紧螺栓。具体做法见附图1和附图2。 ③ 安全绳固定吊篮上,安全绳采用专业安全绳,专业安全绳直径为?16mm,安全使用能力为225kg。安全绳由罐顶上部的两个防护人员操作,确保作业时安全绳起到保护作用。吊篮内的操作人员上升至操作位置后由防护人员将安全绳固定在罐顶呼吸阀上。 3、吊篮制作 吊篮采用 30 3的角钢制作,尺寸为900 900 1200,用?20的钢筋做吊篮吊带。吊篮用一条长到地面的?20的麻绳作为牵引绳。吊篮下面用木板作为踏板,侧面用保温铝皮作为面板。吊篮制作时焊接要满焊、牢固、结实。 吊篮采用安全绳和钢丝绳双保险固定,进入其中的人员系安全带,安全带绑在吊篮上。具体做法见附图3和附图4。 4、施工说明 ① 施工人员不少于4人。施工时1人在地面负责牵引吊篮以及地面防护;1人进入吊篮作业,操作卷扬机的控制开关,控制吊篮自身的上下,负责组装管子。罐顶2人负责拉安全绳,作为吊篮及吊篮内人身安全,还有这2人在罐顶负责搬运移动卷扬机、基座以及起重桅杆。 ② 吊索使用1

幕墙吊篮专项施工方案

目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (2) 第三章、吊篮施工管理人员组织计划 (3) 第四章、吊篮施工计划. (4) 第一节、吊篮选型 (4) 第二节、吊篮技术参数及组成 (4) 第三节、吊篮布置图............ ............ (7) 第五章、吊篮施工安全措施 (11) 第一节、吊篮安装拆卸安全措施 (11) 第二节、安装拆卸人员的安全措施 (15) 第三节、吊篮使用的安全措施 (15) 第四节、吊篮进场的条件 (16) 第五节、日常检查与定期检查 (18) 第六节、临时用电 (20) 第七节、吊篮验收 (23) 第六章、吊篮的计算 (24) 第七章、技术交底 (27) 第八章、应急预案 (31) 第九章、附图、图表及相关附件 (38) 江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程项目高处作业 吊篮安装架设专项施工方案 第一章、编制依据 1.江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程平面、立面图纸 2.《高处作业吊篮》GB19155—2003 3.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 4.《建筑工程安全检查标准》JGJ59-2011 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6.《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质2009第【87】号文件) 8.无锡劲马液压机械有限公司生产的《ZLP系列高处作业吊篮使用说明书》。 第二章、工程概况: 工程名称:江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程 工程地址: 建设单位:江苏康沃动力科技股份有限公司 承包单位:振华集团(昆山)建设工程有限公司 幕墙设计单位:江苏康沃动力科技股份有限公司 监理单位;昆山市建设咨询监理有限公司

幕墙工程吊篮施工方案

幕墙工程吊篮施工方案 一、编制依据 1、北京保利石佛营工程施工平面图 2、《高处作业吊篮国标》GB 19155―2003 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2010 3、《高处作业吊篮使用管理手册》 4、《电动吊篮使用说明书》 二、工程概况 本着安全施工的原则,我司将会选择有着丰富安装经验的吊篮公司,并要求具有北京市城市建设委员会颁发的“北京市建筑施工起重机械设备租赁维修企业资质证书”,通过北京市建委的鉴定。 本工程为商业及住宅混建工程,主楼最高处约62.9米。根据本工程实际施工需要,外墙施工划分为南区和北区共两个施工区,南区内根据主体结构的相似性又可分为两个片区:2#楼、4#楼及6#楼为1个片区;1#楼与3#楼为1个片区。北区内根据主体结构的特性,可把7#楼与8#楼作为1个片区划分;9#楼因主楼部分以涂料为主,根据总进度的安排可以利用脚手架自上而下施工,故可单独划为1个片区。为了满足施工的切实需要和吊篮的充分利用,根据南北区施工时间的先后顺序,我司计划按片区的划分平行施工,又考虑到吊篮的可换性,准备2#楼、4#楼、6#楼的东、南面优先施工,东、南面施工完毕后,吊篮可立即转移至西、北面继续施工;3#楼的东、南面和1#楼的西、北面同时施工,施工完毕后,3#楼的吊篮可与1#楼的吊篮互换继续施工。在五.一节前完成南区所有的施工工作,五.一后将南区的吊篮转移至北区施工,做到吊篮的充分利用。具体吊篮安装拆卸方案如下:

三、施工准备 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。要求现场预备 380V 电源。根据现场施工准备,我们开工前组织准备好吊篮机具装置运至现场,组织现场安装、移位人员。 2、对于施工楼顶顶楼防水的保护措施:吊篮运到施工楼顶之前,在需要加设吊篮的部位铺上竹胶扳,以防止防水层的破坏。 3、人员准备 3、1 操作人员必须有二人,但不准超过三人,必须系好安全带。 3、2 操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3、3 操作人员严禁酒后操作吊篮。 3、4 操作人员严禁穿拖鞋上吊篮。 3、5 操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 3、6 严禁操作人员违章操作。 3、7 人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 四、电动吊篮型号及参数 根据外墙的不同需要分别设置不同长度的电动吊篮。本工程选用的吊篮型式及附件说明如下:

施工吊篮专项施工方案

上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程施工吊篮安拆专项施工方案 上海国际旅游度假区核心区 管理中心项目 幕墙工程 施工吊篮安拆专项施工方案 上海旭博幕墙装饰工程有限公司 2015年10月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工吊篮技术说明 (3) 第四章吊篮安装与调试 (8) 第五章吊篮移位及拆除 (14) 第六章吊篮安全技术措施 (14) 第七章吊篮使用培训及日常维护保养措施 (17) 第八章任何紧急情况的措施及应急预案 (18) 附件1:吊篮的安全验算 附件2:吊篮日常检查表 附件3:吊篮定期检查表 附件4:吊篮安装平面布置图 附件5:吊篮操作使用安全技术交底 附件6:吊篮拆、卸、移位交底 附件7:相关资质证书

第一章工程概况 工程名称:上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程 工程地址:上海浦东新区南入口大道与航城路交叉口 建设单位:上海申迪(集团)有限公司 监理单位:上海建科工程管理咨询有限公司 总包单位:上海国际旅游度假区工程建设有限公司 幕墙施工单位:上海旭博幕墙装饰工程有限公司 吊篮安装单位:无锡天通建筑机械有限公司 建筑最高标高:44.6米 第二章编制依据 1.国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准; 2.《高处作业吊篮》GB19155-2003; 3. 上海国际旅游度假区核心区管理中心幕墙工程图纸; 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 5.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 7.《安全带》GB6095-2009; 8.《钢丝绳夹》GB/T 5976-2006; 9.《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972-2009; 10.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010; 11.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 第三章施工吊篮技术说明 第一节准备工作 拟采用吊篮型号: ZLP630 拟采用吊篮品牌及厂家:“通天”牌无锡天通建筑机械有限公司 本工程采用的吊篮已通过以下认证:(见附件) 中国工程机械工业产品生产资质证书

吊篮施工方案(最终版)

榆中县2016年易地扶贫搬迁工程一标段 吊篮施工方案 编制: 审核: 批准:

甘肃建投土木工程建设有限公司2017年5月28日

目录 1工程概况 (2) 2 编制依据 (2) 3施工部署 (2) 4施工方法 (5) 5施工安全保证措施 (12) 6 季节性施工措施 (17) 7 维修与保养 (17) 8 培训及考核 (18) 9应急预案 (19) 10附计算书

1工程概况 榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点工程1#/2#楼,建筑面积共计6759.49m2,地上十一层,地上主体结构层高2.9m,建筑高度为36.7m。本工程装修采用ZLP630型电动吊篮提供作业面进行外装作业,涉及施工内容包括外保温施工、外墙涂料施工等。 2编制依据 ⑴、榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点设计图纸; ⑵、榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点施工组织设计; ⑶、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); ⑷、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92); ⑸、《高处作业吊篮》(GB 19155-2003); ⑹、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); ⑺、建设部下发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号)。 3施工部署 3.1 吊篮布设 根据本工程的特点,吊篮的架设根据使用的部位不同采用方案为双支架架设方案,吊篮的布置根据现场实际情况采用分部进行: ⑴、项目部将采用ZLP630型吊篮设备,组织专业的吊篮安装、拆除队伍,按照装修部位安装搭设,验收完成后,配一名专业维修人员,住在现场满足现场施工的要求。 ⑵、根据本工程实际情况,采用双支架形式将吊篮布置在楼顶面相应位置上,并将吊篮电源箱设置在顶层楼面。 ⑶、吊篮安装采用6m、5m、4m、3m、3.5m、2.5m等型号吊篮配合使用,具体使用吊篮数量可根据施工进度进行调节,并根据吊篮的进场数量增加而加设电箱(要符合一机一闸一漏的要求)。保证有凹凸槽的部分能够用各型号吊篮跨过。

幕墙吊篮施工方案

******幕墙屋面工程 吊 篮 安 拆 案 编制: 审核: 审批: ******公司 2010年11月 目录 一、工程概况 (3) 二、吊篮简介 (3) 三、施工案设计 (4) 四、安装及拆除过程 (4) 五、安全操作规程 (8) 六、吊篮安全计算 (10) 七、安全技术措施 (12) 八、成品保护 (14) 九、吊篮设备自检表 (14) 一、工程概况: 本工程位于天津滨海国际机场东北部空港物流加工区,北侧为东四道及人工湖,西侧为再建酒店设施,东侧为规划沿河娱乐设施,南侧为规划住宅项目。建筑最高标高18.8米,地上3层。包括钢结构特殊玻璃幕墙、构件式玻璃幕墙、材幕墙、铝板幕墙、全玻璃幕墙、铝合金百叶通风百叶及铝锰镁屋面系统等组成。 建设单位:********建设办公室 设计单位:******设计 ****设计 监理单位:*****管理咨询 总包单位:*****建设 施工单位:***************** 二、ZLP800型电动吊篮简介: 该吊篮系天津市庆泰建筑机械生产的。庆泰牌吊篮采用多级保险的安全措施,电机与减速装置的连接处有离心限速刹车,在吊篮的两侧还有独立的安全措施LSF(100A)型防倾斜安全锁,当吊篮出现3—8度倾斜角度的时候自动锁住钢丝绳,确保万无一失。

整机重量(Kg)2000 提升机型号ZLP800 单机功率(Kw)1.8 转速(r/min)1420 制动力矩(N.m)15 安全锁型号LSF100A 允荷载(Kg)1000 锁绳角度3°——8° 平台及悬挂平台最大尺寸(m)7.5 平台自重(Kg)400 悬挂机构伸出量(m)0.6-1.7 配重(块×30kg)32 钢丝绳规格6×19W+1WS φ8.3 三、施工案设计: 1、结合现场的对幕墙工期的要求,本工程将在十二月初采用吊篮施工的法来进行南立面的铝板整改,在屋面层安装吊篮进行南立面铝板幕墙的整改施工,根据墙面位置决定采用6米吊篮进行施工。根据最佳施工间距(600mm~800mm),吊篮的悬挂机构是可以调节梁的伸出和缩进的量是可以调节的,吊篮的悬挂机构的前梁最大外伸量为(1200mm~1700mm),高度调节为(1100mm~1500mm)而建筑物的作业面均为上下垂直,左右工整的规则平面所以吊篮完全可以满足施工和安装的要求。 2、转角处吊篮前梁伸出量为800mm,采取减少负载的法进行处理,将负载由800Kg减少为400Kg。 3、吊篮数量:吊篮使用数量根据工期要求确定为5台。 4、吊篮正常工作状态下的负载不得超过额定载重量的80%。 5、吊篮系统用电采用独立电箱,用电法参照《临时用电案》。 6、现施工机械的保护及使用见《冬季施工案》。 四、吊篮安装及拆除过程: (一)人员配备及现场配合: 出租负责指导安装、培训现场人员,在吊篮运输到现场后,使用要根据进场的设备台数,配备搬运安装工人,将设备的零部件运输到具体的安装位置,最低不少于每台三人为宜。由出租负责提供工地电闸箱至吊篮配电箱的电缆线,工地配电房到楼层的电缆线和控制箱由承租承担,由承租运部件时需要工地塔

吊篮安全专项施工方案学习资料

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工总体设计与部署 (2) 3.1 总体设计 (2) 3.2吊篮施工部署 (3) 四、吊篮的安装、移位和拆除 (3) 4.1 吊篮安装 (3) 4.2 吊篮移位 (7) 4.3 吊篮拆除 (7) 五、主要性能技术参数与验算 (8) 5.1技术参数 (8) 5.2电动吊篮验算 (9) 六、吊篮质量及使用要求 (13) 七、吊篮施工安全操作规程 (15) 八、季节性施工措施 (16) 九、施工过程中应急措施 (17) 十、吊篮的常规检查和保养维护 (18) 10.1安全检查 (18) 10.2日常检查 (18) 10.3定期检查 (18) 10.4保养维护 (19) 十一、吊篮施工平面布置图 (19)

一、编制依据 二、工程概况 工程名称:铁路总公司铁一区南院(一期)、铁一区北院、铁三区(一期)综合整治项目 本工程铁一区北院包含西城区真武庙头条4号院1~11号楼、西城区真武庙头条胡同2号楼等22栋单体。铁一区南院包含新6号楼、新7号楼等16栋单体。铁三区包含月坛北街14、16号楼、甲7号楼等8栋单体。总建筑面积104474㎡。 建设单位:中国铁路总公司 设计单位:中铁工程设计院有限公司 施工总包:中建二局第三建筑工程有限公司 监理单位:北京市曙晨工程监理有限责任公司 三、施工总体设计与部署 3.1 总体设计 根据本工程结构特点及外装饰要求,本着经济、合理、安全的原则。外装饰采用ZLP630型电动吊篮,悬挂方式为无轨式。主要由提升机、工作平台、安全锁、悬挂机构和电气系统组成。 (1)提升机:由电磁制动电机、离心限速装置、减速机构钢丝绳输送机构组成 (2)工作平台:基本节长度为1m、1.5m、2m、3m,根据需要采用螺栓自由组装,最大长度不超过6m,提升器和安全锁安装在工作平台两侧的安装架上。 (3)安全锁:本工程使用倾斜安全锁,工作绳通过安全滚绳绷紧则打开安全锁,安全绳自由通过安全锁,当吊篮平台发生倾斜或工作绳子发生断绳时,倾斜或断裂处工作绳对安

安全专项及方案(吊篮前支架)

安全专项施工方案 工程名称:官地矿生产调度中心危楼改造工程(吊篮前支架搭设女儿墙梁施工方案) 施工单位:山西西山金信建筑有限公司第二工程公司 单位负责人: 施工负责人: 技术负责人: 编写人: 编写日期:二O一二年十月一日

篮施工安全专项方案 (吊篮前支架搭设女儿墙梁施工方案) 1、编制依据 1.《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令 2.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 4.《建筑工程施工现场安全资料管理规程》DBJ11/383-2006 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6.高处作业吊篮安全规则GB19155-2003 7.关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号文件) 8.《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 2 、前支架安装准备工作 1.根据前支架的使用数量等情况,合理安排调度。 2.为了降低工人往楼内搬运前支架配件的强度,提高前支架的安 装速度,应安排升降机设备予以配合。 3.在使用前支架位置的梁面上,应具备基本平整条件(不需要预 埋任何件)。应准备木板若干,以加强成品的保护。

3、外墙施工用电动吊篮的型号及必要说明 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的悬挂平台。吊篮具体布置位置请参见后面附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号: LTD63/LTD630 长度:1 m、1.5 m、2 m、2.5 m、3 m、----6 m(1至6.0m可任意组合长度) LTD630型吊篮后支架安装20块配重(1000 kg)。 额定载重: LTD630为630 kg。 LTD630型吊篮组成部件: 提升机(LTD630)2台; 安全锁(LS30)2个; 电控箱 1个; 悬挂机构 2个; 悬吊平台 1台; 钢丝绳(直径8.3 mm) 4根; 极限开关(JLXK1-111) 2个; 手握开关(COBB1) 1个; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 1根; 安全绳1根; 自锁器1个。

幕墙吊篮专项施工方案.doc

鏉窞浜烘皯鍖婚櫌鈥綇闄㈤儴缁煎悎澶ф ゼ 目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (2) 第三章、吊篮施工管理人员组织计划 (3) 第四章、吊篮施工计划 (4) 第一节、吊篮选型 (4) 第二节、吊篮技术参数及组成 (4) 第三节、吊篮布置图 (7) 第五章、吊篮施工安全措施 (11) 第一节、吊篮安装拆卸安全措施 (11) 第二节、安装拆卸人员的安全措施 (15) 第三节、吊篮使用的安全措施 (15) 第四节、吊篮进场的条件 (16) 第五节、日常检查与定期检查 (18) 第六节、临时用电 (20) 第七节、吊篮验收 (23) 第六章、吊篮的计算 (24) 第七章、技术交底 (27) 第八章、应急预案 (31) 第九章、附图、图表及相关附件 (38) 江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程项目高处作 业吊篮安装架设专项施工方案 第一章、编制依据 1.江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程平面、立面图纸 2.《高处作业吊篮》 GB19155—2003 3.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 JGJ202-2010 4.《建筑工程安全检查标准》 JGJ59-2011 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 6.《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质 2009 第【 87】号文件) 8.无锡劲马液压机械有限公司生产的《 ZLP系列高处作业吊篮使用说明书》。 第二章、工程概况: 工程名称:江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程 工程地址: 建设单位:江苏康沃动力科技股份有限公司 承包单位:振华集团 ( 昆山 ) 建设工程有限公司

吊篮专项施工方案模版

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、准备工作 (1) 四、吊篮参数及组成部件 (2) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案 (2) 六、吊篮设备的调试 (3) 七、吊篮设备的电气安装调试规程 (4) 八、吊篮设备使用说明 (4) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养 (5) 十、吊篮设备的易损件 (7) 十一、安全保证措施 (7) 十二、吊篮设备季节性施工措施 (8) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理 (9)

一、编制依据 1、本工程建筑施工图; 2、GB3811-83《高处作业吊篮标准》; 3、GB6067-85《起重机安全规程》; 4、JG5027-92《高处作业吊蓝安全规则》; 5、JG5034-93《高处作业吊篮用安全锁》; 6、JG5033-93《高处作业吊篮用提升机》; 7、GB5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》; 8、GB19155-2003《高处作业吊篮》. 二、工程概况 工程名称:横山县农垦大厦改造工程,项目地址位于横山县怀远西路,总建筑面积27282.09 m2。本项目建筑高度为100.05m,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,工程设计耐火等级为一级,屋面防水等级为一级,结构形式为框架—剪力墙结构。 三、准备工作 1、楼面所有杂物必须清理干净,便于吊篮安装和移动; 2、由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施 工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸; 3、吊篮安装施工方案已经编制,报监理审批; 4、吊篮施工人员为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗; 5、已对吊篮施工人员进行了施工技术交底; 6、已结合工地情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全交 底; 7、吊篮操作人员必须严格经过我司培训方可上岗操作。

幕墙工程吊篮专项施工方案

2019吊篮专项施工方案 一、工程概况 本工程主楼三十一层、(其中裙房四层)、地下室两层。建筑面积:总建筑面积51664平方米,其中地上约42325平方米(为商业办公用房),地下面积约8400平方米(为地下停车场及人防工程),建筑物总高度为137米。 主楼立面与裙楼部分幕墙我司将采用吊篮施工;由于外立面幕墙不在同一垂直面,进出位距离不一,吊篮将分别以18F、25F、30F、做为平台错开架设,分段进行施工;施工将按自下而上安装龙骨及自上而下安装面板的顺序进行,先大面后收口安装及零星构件的安装顺序进行。在材料的垂直运输方面,我司将利用总包现有的机械、设备装置进行运输; 本工程主楼、裙楼均采用ZLD800型电动吊篮施工,数量20台采用江苏申锡建筑机械有限公司生产的吊篮,其最大载重量为800KG,本工程中玻璃的最大重量:1.14m*3.0m*0.012m*2500kg/m3=102.6kg,一个吊篮最多三个人进行安装,每人按75kg,因此: 75*3+102.6=327kg<800kg,则此型号吊篮可满足施工要求。因吊篮施工贯穿整个幕墙施工过程,分散于每个外立面,因此时间长,范围大,危险性比较大。为此特编制如下方案:在施工中作为吊篮作业的全程指导性文件,以保证施工安全。 二、编制依据: 1、XXXX工程图纸; 2、XXXX建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 三、人员准备 1、操作人员必须系好安全带。 2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 4、严禁操作人员违章操作。 5、人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。

吊篮专项施工组织设计与对策技术交底大全

方案交底记录

2、安装前的准备工作 2.1必须对进场吊篮的各个零部件进行检验核对,检查支架、调节杆、上支柱、前梁、中梁、后梁有无变形和开裂,如有立即更换。 2.2按安装流程图将吊篮各零部件运送到组装位置。将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到顶层楼面,将平台部分搬运至相应位置的地面。注意配重搬运到楼层面时不能集中堆放。

②将转换开关置于左位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左提升机电机正反运转。

③将转换开关置于右位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,右提升机电机正反运转。 ④将转换开关置于中间位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左、右提升机电机同时正反运转。 ⑤将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,按下电箱门上紧停按钮(红色),电机停止转动。旋动紧停按钮使其复位后,可继续启动。 ⑥将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,分别按下各行程开关触头,警铃报警,同时电机停止运转。放开触头后,可继续启动。 ⑦然后上下运动吊篮3-5次,每次的升咼咼度约为3米。最后再次检查各连接点的安装情况。 (1 )吊篮安装过程中,必须注意工作中的自检和互检,并重点检查与吊臂连接处每根钢丝绳有4个卡扣,要特别注意各连接点的螺栓和弹垫及平垫是否齐全和牢固。 (2 )在施工完毕后必须断开电源总开关。 3.9.验收、交接: 安装完毕后,组织有关人员进行验收检查,双方确认,签署验收确认单,由相关人员签字方可投入使用。 3.10.移位: 将钢丝绳从提升机和安全锁内抽出,并抽回屋面;再将支架、钢丝绳和配重用施工电梯 或塔吊运到目的楼面,并相应移动吊篮篮体; 吊篮的拆除

电动吊篮专项施工方案

青海交通投资有限公司改造项目(三号楼)电 动 吊 篮 专项施工方案 编制单位:青海一建建筑工程有限责任公司 编制人:杜照国 审核人:孙德有 编制日期:2016年9月4日 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 1、技术准备 (1) 2、生产准备 (12)

四、施工部署 (13) 1、工期安排 (13) 2、人员安排 (13) 3、吊篮位置安排 (13) 五、吊篮安装施工方案 (13) 1、安装流程 (13) 2、安装方法 (14) 六、安全管理措施 (14) 7、建筑物保护 (16) 附件:企业营业执照 吊篮资质证书 产品合格证等

1、工程概况 1、工程名称:交通高职教育实习培训基地维修改造项目二期工程 2、工程地点:青海省西宁市城北区朝阳西路23号 3、建筑面积约5300平方米,楼体共六层,框架结构,维修改造主要包括更换门窗、采暖管道和暖气片、上下水管道等,维修屋面、增贴外保温,增设电梯、室内重新粉刷吊顶、地面改造、重新布置电气线路、消防改造、档案室改造工程等项目。 二、编制依据 1、工程施工图纸。 2、工程施工组织设计。 3、电动吊篮使用说明书。 4、高处作业吊篮安全规则(JGJ5027-92)。 5、高处作业吊篮(JGJ5032-93)。 三、施工准备 1、技术准备 (1)吊篮选型及性能说明 施工荷载较小(施工人员2 人+外墙装饰材料,总计200kg)拟选用ZLD400型高处作业吊篮(提升机提升力400kg)。

1)篮体 篮体宽度600mm,长度分别有4 米、6 米、7 米。底篮及侧板用网纹钢板制作,平台靠墙面有靠墙防撞装置,能防止工作表面受撞破损。吊篮四周设有高1170mm 的护栏,底部设有地轮,以利于在现场移动。吊篮上还装拉结用的锚固器,以便于吊篮较长时有与建筑物间停置于一处,完成较复杂的装修作业,如下图。 吊篮篮体组装图 2)提升机 ZLD400型吊篮采用α型动力提升机(提升力400kg),采用低电流牵引,并有突然停电情况下的手动升降装置。同时,该提升机采用三相盘式制动异步电动机,其技术性能完全符合吊篮操作中启动迅速,断电瞬时刹停以及起动频繁、负载保持等特点。 3)安全锁 ZLD400型吊篮采用先进的LSQ20A、LSQ30A防倾斜式安全锁,如图3.1-2。安全锁是吊篮的安全保险装置,当吊篮工作平台倾斜度超过限定值或通过提升机的工

吊篮专项施工方案(20190409024511)

运城市第一医院外墙干挂石材及玻璃幕墙工程 电 动 吊 篮 施 工 方 案 编制人 : 审核人: 审批人: 山西海翔装饰设计工程有限公司

一、编制依据 1)GB19155-2003《高空作业吊篮标准》 2)GB3811《起重机设计规范》 3)GB5972《起重机械用钢丝绳检验和极度实用规范》4)GBJG/T5033《高处作业电篮用提升机》 5)GB1102《圆股钢丝绳》 6)GBJ9《建筑结构荷载规范》 7)GB5034《高处作业电篮用安全锁》 8)JG5027-92《高处作业电篮安全规则》 二、工程概况: 1)建设单位:运城市黄河金三角第一医院有限公司 2)工程简介:本工程位于运城市人民北路和北环路交汇处以南 朝元路与关公街交汇处北侧,工程性质是医疗用建筑群,主体结构形式住院楼( 97.8m)是钢筋混凝土框架剪力墙结构,门诊楼(24.6) 、医技楼 (23.2m) 为混凝土框架结构,建筑物耐火等级(一类),抗震设防烈度 7 度,幕墙抗震结构措施为8 度。 3)安全生产目标:杜绝等级以上安全事故,吊篮分项工程零负 伤率。

三、工艺流程

根据运城市第一医院主体工程施工顶层女儿墙结构的特点,全部吊篮采用标准支架安装。安装人员应按工艺流程规定进行安装。 进场就位→在屋面进行支架的安装, →安装悬挂钢丝绳,地面留有 1~2m 长度→将操作平台就位到悬挂钢丝绳下端位置→启动电源使提升 机构运转→将提升钢丝绳插入提升机构内使钢丝绳呈拉紧状态→关 闭电源使提升机构停止运转→将安全钢丝绳插入安全锁内→挂安全 绳重锤离地面高度100~150mm,使安全钢丝绳呈拉紧状态(左右两 端分别进行)→对整机进行安全检查→启动电源使操作平台在 3m高内做上下往返 3 次升降试运行→安装人员进入平台系好安全带→启动电源使平台上升到范围最高处→关闭电源使平台停止上升→安装 高度限制器碰块夹紧在提升钢丝绳上→启动电源使平台继续上升,使平台上端的限位开关触到碰块后电源切断、电机停止运转→启动电源使平台下降到就位地点→安装结束→双方验收合格→交付使用。四、电篮组成部件说明 本工程的幕墙施工过程中,根据需要设置每台吊篮长度为 6 米,具体吊篮布置见附图,下面将吊篮相关资料介绍: 电动电篮 长度: 6m 配重 40 块(每块 25 公斤)(因现场实际情况考虑) 提升机 2 台 安全锁 2 把

相关文档