文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 循环水池设计与节能

循环水池设计与节能

循环水池设计与节能
循环水池设计与节能

循环水池设计与节能

1.循环水池位置的选择:

循环水池的建造位置应该就近建造需求循环水量最大的装置区周围,其余生产装置区尽可能建立在循环水池四周,以减少给排水管线长度和弯头,降低管阻损耗,对于较远的生产装置区,可采用单独建造循环水池的方式。

同时尽可能将循环水池建立在地势较高部位,高位供水系统中,生产装置区内的循环水进口压力和出口压力会同时加大,可以满足较多平面层的用水需求。

例如:某项目需求建设一个循环水池,分别向0.00平面、6.00平面和12.00平面供水,如果将水池建在0.00平面,供水压力必须达到0.12Mpa以上方能满足需要,如果将水池和泵房建在12.0平面,只需供水压力大于最远处的管阻压力便能满足供水需求,可以看出,产生很明显的节能效果。

2、设计时尽可能的降低泵的进口管阻。泵的进口管阻的影响,要比同样管阻泵的出口管阻影响大的多。因为在实际的生产运行过程中,泵的进口管阻除会产生压力降外,同时会因为泵的进口管阻大,容易造成泵的进水扩散的流态不稳,存在旋流现象,容易发生“喘振”及“气蚀”现象,降低了泵的吸水能力和效率,造成能源浪费。

3、打破原先循环水压集中供给的设计方式,根据各个项目的提姿对循环水的压力进行统计,按照压力进行分级,首先确定需求流量最大的压力,作为主要供给对象,对于压力低,流量很小的,可以并入确定的压力供给。对于,需求循环水压力大或压力小、流量大的生产单元或设备采用另选泵单独供给的方式。为确保生产的稳定,可以将各个压力区的泵群总管利用连通阀门连接起来,以满足各等级水压系统互为备用。

4、泵的选择

我国水泵耗能总量约占全国总发电量的20~25%,而我国水泵的平均设计效率为75%,比国际先进水平低约5个百分点,因此,泵型号的选择,存在着极大的节能潜力。我们在设计过程中,应当选择水力模型设计先进,高效率,高节能的泵,另外,每种型号的泵都有自身最合理、最高效的运行范围,泵的设计运行工况应该尽量选择或靠近泵自身的运行高效范围。

5、管道经济流速的选择

所谓经济流速是一次投资与运行费用之和最小时的流速为经济流速,而相应的管径即为经济管径。所以选择输配水管管径的大小涉及投资与耗电的大小,管径大基建费用高,电费却省,管径小一次投资省,但水头损失大,水泵扬程高,电费贵。故以往设计中以经济流速来控制。为了更合理设计管网,我们往往采用计算机对管网进行平差,以便降低能耗。根据以上设计原则,我们在计算管道的经济流速时,应当首先确定管道的使用年限、年使用率,多次拟定管径大小,并计算管道的投资和管道寿命内,管阻损失带来的经济浪费金额,以管道投资和运行浪费金额之和最小的管径和流速作为设计依据。为避免装置区或设备的“争水”现象,回水管线的经济流速还需重新确定,通常,为缓解“争水”现象,必须加大供水管线和回水管线的压力差,目前比较经济的方法就是降低回水管线的回水压力,如:一般设计,供水管线的经济流速我们选择1.8-2.5米/秒,回水管线,可以选择1.3-2.0米/秒。

6、水泵大小搭配

在设计过程中,泵的选择尽可能选流量大、电机电压等级高的泵,通常,流量大、电机电压高泵的效率也同样高,同时配合部分小泵作为调节。在正常的生产过程中,当大泵不在最合理,最节能的工况范围内运行时(既大马拉小车或不能满足负荷需求时)。小泵的选择以大泵额定流量的50%为宜,当一台小泵不能满足需求时,可以再以小泵额定流量的50%添加一台小泵。

7、跟踪调查

项目建设完毕后,对于已安装的泵进行实地技术测量,收集泵的出口压力、流量和消耗功率,计算泵的实际效率是多少,当泵的效率低于70%时,予以更换。或通过节能技术服务中心,根据测量的技术指标,定做或选择更高效的泵,将原泵予以拆除,更换新泵。此项技术,现已成熟并已推向市场,虽然前期投资较大,可能造成部分设备不能再利用,但节能效果明显。

8、安装变频器

在一般情况下,水泵采用恒速交流电动机拖动,而用水量却是变化的,为了保证水池的正常供水,工人要在现场经常调节挡板或阀门开度大小来控制水泵的抽水量,或者将水池中用不完的水白白流掉。这样做不仅增大了工人的劳动强

度,而且有大量的电能浪费在水泵阀门阻力的损失上。因此就要求水泵处于变工况运行,若利用变频器进行调速,以调节电动机转速的方法取代调节挡板或阀门,则不仅可以减轻工人劳动强度,还能达到节约电能目的,对提高企业经济效益有重要意义。由电机特性分析可知,均匀改变电机供电频率F,就可以平滑地改变电动机的转速,从而改变泵机的转速;结合泵机特性分析,降低电动机转速,电动机输入功率也随之减少,泵机轴功率就相应减少。这就是变频器控制水泵的节能原理。

循环水系统工程施工组织设计方案

第一章、编制依据 第一节、施工合同 根据与东营市横德新型材料有限公司签订的《年产60万吨汽车车轮新材料项目一循环水系统施工合同》。 第二节、施工图 根据东营市横德新型材料有限公司《年产60万吨汽车车轮新材料项目—循环水系统》施工图纸。 第三节、主要规范、规程

第二章、工程概况第一节、工程概况 第二节、建筑、结构概况

1、水池为框架结构,地下一层。结构安全等级为乙级,抗震设防烈度为七度;建筑场地类别为皿类,地基基础设计等级为丙级,结构重要性系数 1.0 ;泵房为砌体结构,砌体结构安全等级为二级;抗震设防为丙类。水池基础形式采用筏板基础。水池底板、池壁、顶板混凝土均采用防水混凝土,混 凝土强度C25防水混凝土抗渗等级均为S6。 第三章、施工组织部署 第一节、施工组织管理

1、组织管理机构 (1)、三级管理体系 ①、工程领导小组由公司领导及公司各职能部门组成,对项目经理部实施领导管理。 ②、项目经理部由项目经理、专业技术负责人等人员组成,负责现场的全面事务,对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。 ③、本工程项目部下设土建劳务作业队及安装劳务作业队,项目经理部要认真组织安排保证安装队伍与土建施工队之间合理配合。队内各专业专职管理人员,包括安全生产、质量控制施工技术、工程预算等明确分工、各司其职,以加强技术力量和管理力度,将完成指标程度与评优直接挂钩,确保按照合同文件的要求完成施工任务。 ④、为确保本工程质量目标的实现,我们将针对本工程的质量特点,成立质量通病治理小组,在施工中精心组织,科学施工,配备先进的质量检测仪器,制定可靠的质量保证措施,实行层层控制质量的质保体系,严格按照公司现行的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求,控制原材料的质量,按统计程序和统计技术要求,施工中严格按规范、标准及省、市建委的相关要求,严格把关,层层把关,真正将每个质量细节落实到实处,建立一套符合本工程施工质量、环境及职业健康安全管理体系的标准要求,做到施工中各个施工环节均能得到有效控制。 ⑤、严格按照环境管理体系、职业健康安全管理体系标准的要求,在施工中的各个环节将各项管理指标真正落到实处,完全按标准体系的要求进行施工。 ⑥、针对本工程质量目标要求高,工期紧的情况下,我们将加强本项目 部的技术力量配备,组成强有力的项目部负责本工程的施工,在资金、技术及各种周转器材利用等各方面给予最大的协调与平衡,确保本项目按业主要求的工期完成,达到业主要求的质量目标。 2、管理人员职责

室内游泳池循环水处理工程设计方案(优.选)

室内游泳池循环水处理工程设计方案 一、设计依据 1、《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS14:2002 2、《建筑给排水施工质量验收规范》 3、《硬质UPVC管道施工及验收规范》 二、设计工艺 泳池循环水处理采用河道推进循环方式,在泳池一端池壁水面以下处设回水口,另一池底设排水口,泳池水从排水口进入设备,经设备处理后通过进水管进入泳池。水处理工艺为:泳池水经排水管道进入水处理系统,经水处理系统对池水进行处理消毒后流回游泳池。 三:设计参数 A:游泳池的设计 1、游泳池水处理总量:面积为25m×16.5m水深1.4m~1.8m;平均水深为1.71m则总水量约为:705 m3 2、循环周期:7.84h 3、循环流量:90m3/h 本设计选用五套ASTRALPOOL KEOPS一体化设备并行 B:戏水池设计 1、戏水池水处理总量:面积为15m×5m水深0.5m;则总水量约为:30m3 2、循环周期:2h 3、循环流量:15m3/h 本设计选用一套ASTRALPOOL KEOPS一体化设备 四、设备报价 A:游泳池16.5x25 系统运营成本核算: 装机容量:循环过滤水泵:1.0 KW B:戏水池12x5 系统运营成本核算:

装机容量:循环过滤水泵:1.0 KW 五:工程总费用 游泳池+戏水池:325132.7 附件一:一体化设备配置清单

盒、多项阀 处理量18000L/h 工作压力2Kg/Cm2 滤速50m3/h/m2 过滤面积0.36m2 接口尺寸 1.5' 水泵220v 18m3/h H=8m 电源230V II 流量控制1个Top型多项阀 1.一体化无机房设计减少土建工程量,大大缩短施工周期. 2.超大体积一次注塑成型的外壳, KEOPS在欧洲是唯一一家拥有这样生产线的公司, 亚洲绝无第二家,因此能提供最优性价比的产品 3.一体式设计完美结合传统外循环过滤系统,集过滤,加药,监控于一体 4.独特的时钟设定器集成在控制盒内,方便用户设定,提供最舒适的泳池生活.没有日后维护的后顾之忧.时钟控制器可以根据客户预先设定要求,定时自动进行过滤,加药,保证水质的纯净安全.

消防水池工程施工设计方案

目录 一、工程概况 二、施工部署 三、施工方案 四、质量保证措施 五、安全施工保证措施 六、文明施工、消防管理措施 ..下载可编辑..

一、工程概况 本工程消防水池钢筋混凝土结构。消防水池采用C30砼(泵送),抗渗等级不低于P6,水池底板厚度均为1000、池壁厚度均为300,顶板厚度为150。垫层为100厚C15素砼。基础垫层埋深在-5.9米处。 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。(2)施工顺序: 消防水池:第一步施工水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工水池底板与池壁的斜托上部约300mm处,并预埋金属或塑胶止水带。第三步施工池壁与顶板连接的斜托下部处。第四步水池外墙、内墙、底板防水卷材。第五步施工池池壁墙。第六步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收。第七步施工池顶覆盖土及周边回填夯实。 泵房:第一步施工泵房基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工泵房筏板基础,预留构造柱钢筋。第三步施工砖砌体,预留马牙槎,浇筑泵房构造柱、楼面混凝土及砖砌体墙。第四步泵房内外墙抹灰。第五步泵房屋面找平、找坡、防水卷材屋面细石混凝土保护。第六步泵房内外墙涂料、乳胶漆。 三、具体施工方法 消防水池: 1、施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖: 根据现场勘查,施工现场周围情况,采用挖掘机进行开挖。 3、基础垫层 待验槽完毕,及时安排木工支模、复测垫层标高,注意留置入水坑部位尺寸,浇筑砼整板垫层。待砼强度达到75%时,清理杂物抽干积水进行垫层周边分层回填工作。

循环水池方案

循环水池方案

9.1土石方工程专项施工方案 9.1.1地下水的处理: 采用前期在迎水面坑外明挖深井抽水外排降低地下水位后再开挖,开挖后以坑内集水沟和集水井抽水外排为主。坑外设2个深井采用挖机大开挖起始尺寸暂定为10m*10m,深度为7.5m左右,井内各设2台Dg100污水泵抽水外排;后期坑内设两个1000*1000砖砌集水井,井底标高-7.75左右,井内设1台Dg40污水泵抽水外排,集水沟宽度为500,深度为300-500,坡向积水井,采用粗砾石填筑成盲沟,再用10厚竹篾板覆盖,竹篾板上再盖彩条布。水池施工期间设专人24小时全天候不间断降排水。 9.1.2土方回填: 基坑土方回填应在水池验收合格以后进行,回填前先清除基底上垃圾、木枋等杂物,排除积水和淤泥,基坑土方回填采用挖掘机取土,自卸汽车运土,人工分层赶平夯实,土方填筑从最低处开始分层赶平夯实,每层虚铺厚度不宜大于30㎝,用振动式打夯机夯实,打夯时应注意夯机行进路线,一夯压半夯,夯夯相连,不得有漏夯现象。 9.2钢筋工程 9.2.1钢筋施工 9.2.1.1进场原材料严格执行验收制度,对号查验质保书,并分批按不同规格堆放及时取样进行复试合格后才能下料。

9.2.1.2如遇不合格料,必须退出现场以防用错。按设计图纸出料单下料,需焊接钢筋必须先试验合格才能整批生产。 9.2.1.3绑扎钢筋表面必须清洁、无油污、水泥浆等。 9.2.1.4钢筋采用绑扎、焊接、机械接长,下层钢筋绑扎时,先根据钢筋间距用粉笔划出位置,随后依线绑扎,钢筋交叉点均有铁丝扎牢。按设计的钢筋保护层厚度采用垫块每1m 梅花设置,下层钢筋放在垫块上。 9.2.1.5绑扎钢筋特别注意板上负弯矩及悬臂钢筋保证不被踩踏下去,浇混凝土时钢筋值班人员应重点关心,出现变形必须及时纠正。 9.2.1.6钢支架搭设支撑:因水池配重及抗浮脚要与水池底板混凝土一同浇注,因此水池底板上下层钢筋之间采用 HRB400?16钢筋马凳作支架,纵横向间距为1m,梅花型设置,马凳支架做法详见附图。 9.2.1.7为确保插筋位置正确,在轴线用线拉直控制,用电焊把插筋与底板上皮钢筋固定牢固或附加一道箍筋绑扎牢。 9.2.1.8钢筋现场不得自行代换,如代换应经设计院同意。 9.3钢筋连接 钢筋连接要求:直径16 ㎜以上且28 ㎜以下的钢筋均采用闪光对焊或电渣压力焊接长,其中电渣压力焊用于柱筋连接,闪光对焊主要用于梁或板钢筋连接;焊接接头同截面不大于50 % ,

地下消防水池工程施工组织设计方案

日用消防水池施工组织设计(方案)基坑土方机械开挖 以采用机械挖土为主.在接过基底标高时.工程桩周围.围护体及支撑桩附近应由人工配合.土方随时装车外运。 (1)挖掘机械的选择采用反铲挖土机 (2)土方开挖的条件 ①基坑支护结构经业主方、总承包方、设计方共同验收.确认已达到设计要求.砼强度达到设计等级要求.有关技术资料齐全。 ②降水已达10天以上。 ③土方分包单位建立起完整的组织指挥体系.人员安排.机械配备、保养就序.卸土地点落实。 ④现场运输道路准备完成.经检查能满足重型车辆行驶要求。 ⑤举行煤气、自来水、供电、市政、交通等有关部门协调会.且征得上述部门的认可。 ⑥管线及支护结构监测已落实.并已进行初始观测。 ⑦照明、草袋、清扫等工作已安排就序。 (3)质量保证措施 ①标高的控制:在周边盖梁上及支撑桩上测设标高控制线.以便随挖随测。 ②在设计基坑底标高以上20cm厚土体,以及工程桩周围土体.均由人工挖除.应避免挖斗强力撞击工程桩.尤其是因故抓拉工程桩。③开工前要做好各级技术准备和技术交底工作。 ④认真执行技术质量管理制度.及时积累技术资料.土方工程竣工后应由三方共同验收评定质量等级。 (4)安全保证措施

①确保支护结构安全的关健.挖掘过程中.抓斗距围护体至少30cm以上.避免撞击。 ②挖掘机、运输车只能停在路基箱上.不宜直接停在水平支撑上。场内运输道路应按设计要求制作。 ③对围护体和管线进行监测.发现问题及时采取措施。 ④夜间施工要有足够的照度.进出口处专人指挥.避免发生交通事故.挖机回转范围内不得站人.尤其是土方施工配合人员。 ⑤基坑周边用钢管扣件成高度900mm的拦杆。 ⑥做好各级安全交底工作。 (5)交通、环卫协调与文明施工 ①与交通、环卫、渣土办理好土方准运手续。 ②在进出口处铺设草袋.车辆开出时在大门由二人专门去泥.冲洗车胎.每天早晨清扫.冲洗路面.阴雨天尤其要注意。 本工程采用盲沟集水井排水方法。 (1)当土方开挖至设计基底标高时.开挖宽0.4m.深0.3m的排水沟.沿基坑周边和纵横各15m设一道.而后填满碎石.形成排水盲沟系统。 (2)集水井每30m设一只.至少设四只.每角一只.集水井直径1m. 深度1.0m.井壁采用标砖预制.井底铺0.3m厚的碎石.以免泥砂堵塞水泵。 (3)排水沟和集水井应保持一定高差。 (4)施工现场要有完善的排水堵水系统.防止地表面水流入基坑内。 基础施工完成后及时回填。 回填土采用土质良好、无有机杂质的粘土。蛙式打夯机分层夯实.分层厚度控制不超过250mm.控制好回填土的含水率.以免产生“橡皮土”现象。

冷却循环水系统工程施工组织设计方案

一、冷却循环水系统施工方案 1. 施工程序 施工准备——图纸会审——施工作业指导书报审——技术交底——现场预制——现场安装质量检查——水压试验——管道保温——管道吹扫及冲洗——管道交工验收 2. 管材、管件的验收 2.1 检验程序 检查产品质量证明书——检查出厂标志——外观检查——核对规格、材质——材质复检——无损检验及试验——标识——入库保管 2.2 检验要求:所有材料必须具有制造厂的质量证明书,其质量要求不得低于现行标准的规定。钢管、管件、阀门在使用前应进行外观检查,不合格者不得使用。钢管表面不得有裂缝、折迭、皱折、离层、发纹及结疤等缺陷;钢管无超过壁厚负偏差的锈蚀、麻点、凹坑及机械损伤等缺陷。除非极个别情况,禁止利用旧管道和管件,否则必须按有关标准的规定进行全面检验合格,并经过设计许可。法兰密封面应光洁,不得有径向沟槽,且不得有气孔、裂纹、毛刺或其他降低强度和连接可靠性方面的缺陷。法兰端面上连接的螺栓的支承部位应与法兰结合面平行,以保证法兰连接时端面受力均匀。螺栓及螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。 3. 阀门试压 3.1 该阀门试验应从每批中抽查5%,且不少于1个,进行壳体压力试验和密封试验,当不合格时,应加倍抽查,仍不合格时,该批阀门不得使用;阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,以壳体填料无渗漏为合格;密封试验宜以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格。 3.2 试验合格的阀门,及时排除积水,并吹干。关闭阀门,做好明显标记,

并填写《阀门试验记录》。 3.3 阀门壳体压力试验和密封试验应用洁净水进行。 3.4 密封试验不合格的阀门,必须解体检查,重做试验。 4. 管道预制 4.1 切割要求:管道切割后应移植原有标记。切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等;切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的 1%且不得超过 3mm。弯管用弯管机冷弯成形或热煨弯。 4.2 管道加工:管道预制工作应按设计单位提供的管道施工蓝图实施。管道预制应遵守下列程序和规定: 4.2.1 管道组成件应按施工图、《管道安装材料表》规定的数量、规格、材质选配。 4.2.2 为了保证工程质量和便于安装,应合理选定自由管段和封闭管段。 4.2.3 自由管段应按施工图标注的长度加工,封闭管段应留有适当的裕度,按现场安装实测后的长度加工,以保证现场安装工作顺利进行。 4.2.4 预制管段应具有足够的刚性,必要时,可进行加固,以保证在存放、运输过程中不变形。 4.2.5 制作完毕的管段,应将部清理干净,及时封闭管口。需加工坡口的管道一律加工成V型坡口;坡口角度为60°~70°角,根部钝边为1~3㎜。 5. 支架的安装 5.1 现场支架安装标准采用《工业金属管道工程施工规》GB50235-2010。 5.2 支架、管道标高根据鼓风机房地平±0.000为基准点,分别向鼓风机房墙面引基准线以确定管道标高。 5.3 除施工图上标明的管道支架外,在保证管道不变形和规定坡度外,可视具体情况增设支吊架;同时需经设计确认。

水池设计方案

循环水处理工艺设计方案

一、概述 : 泳池循环水处理容积 900M3 池面积1300M2,平均池深0.7M。 游泳池是多人次反复使用的水娱乐场所。按其使用性质可分为 : 比赛游泳池、跳水游泳池、训练游泳池和戏水游泳池等。它的设计需符合国家的有关标准、应设有完善的游泳池水净化、消毒设施 , 使其水质达到《游泳场所卫生标准》、《生活饮用水卫生标准》的要求。遵守游泳池和水上游乐池给水排水设计规程CECS14:2002规定。注:冷水游泳池不做恒温。 二、方案设计依据 : 1 、《建筑给排水手册》 2 、《游泳池给水排水设计规范》 (CECS14:89) 3 、《人工游泳池水质卫生标准》 (GB9667-96) 4 、《生活饮用水水质标准》 (GB5749—86) 三、工艺流程说明 : (一)工艺流程 :

1)多向阀2)砂缸 3)压力表 4)循环泵 5)管道冲洗泵6)单向阀 7)泳池加热器(本项目不用) 8)投药器 9)电控柜10)布水器11)排水格栅12)“涌泉”给水格栅(本项目不用) 13)“涌泉”给水泵(本项目不用)14)吸污口 15)溢水器16)岸面排水器 17)溢水格栅18)岸面19)池沿20)泻水格栅21)水箱 22)电磁阀 23)水位探头24) 闸阀 (二)泳池工艺说明 1 、工艺流程 : 自来水补水絮凝剂 PH 值控制 CL投加 除藻剂 平衡水箱循环水泵高速过滤沙缸 900M3游泳池 冷水游泳池不做恒温 2 、工艺说明 : 拟定工艺为典型的游泳池循环水处理工艺 , 其目的主要是去除水中悬浮杂质 , 消毒灭菌 , 满足卫生要求。正常循环时 , 游泳池水通过回水管流入平衡水箱 , 在平衡水箱后循环泵吸水

循环水水池施工方案

一、编制依据 (一)设计文件及相关文件; (二)施工图及说明; (三)我公司质量体系标准文件; (四)建筑工程施工及验收规范: 序号规范编号规范名称 1 GB50026-2007 《工程测量规范》 2 GB50202-2002 《建筑地基与基础工程施工及验收规范》 3 GB50204-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》 4 GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 5 JGJ18-2003 《钢筋焊接及验收规程》 6 GB1499-1998 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 7 GB50119-2003 《混凝土外加剂应用技术规范》 8 JGJ/T178-2009 《补偿收缩混凝土应用技术规程》 9 JGJ/T10-95 《混凝土泵送施工技术规程》 (五)施工现场资料及施工工况; (六)施工组织设计。

二、工程概况 1.简述 本单体工程为塔下循环水池,水池轴线长48米,轴线宽度16米,斜坡长2.1米,首层层高在B、C轴线部分区域高度6.3米,在A、B轴线区域高度4.80米。水池四周为钢筋混凝土池壁,墙体厚度分为300mm和400mm两种。底板垫层为C15素砼垫层,水池混凝土设计强度等级为C30,抗渗等级S8,抗冻等级F150。水池底板,总混凝土量约1046m3,自后浇带划分,后浇带与9轴线区域,混凝土方量约571m3,后浇带与1/2轴线区域,混凝土方量约475m3。 塔下水池底板面标高为-3.40m至-1.90m,局部底标高-3.90m。池内及池壁设计800mm×800mm柱共6根、600mm×800mm柱共15根,柱子总计21根。 2.施工重点难点 本工程结构施工专业性强,标准要求高,尤其是底板、池壁的防渗、抗冻砼施工,要求施工工艺高。 本工程施工正处于冬季,施工地点属于寒冷地区,为保证混凝土的设计使用寿命和使用功能,必须采取安全可靠的冬季施工措施。 结构混凝土采用C30抗渗防冻混凝土,要综合考虑冬季施工的不利因素,采取可靠的施工、保温、养护措施。 混凝土一次性浇筑量大,因此必须做好严密的施工组织和施工安排。 施工重点及难点:水池大方量混凝土浇筑施工、斜坡模板支设、后浇带的处理。

某大厦给排水施工组织设计方案(Word.31页)[优秀工程方案]

给排水工程施工组织设计 第一部分工程概况 一、安装工程施工范围: 生活给水系统、生活热水系统、生活污水排水系统、中水系统、雨水排水系统、消防给水系统、空调水系统、通风与空调系统. 二、安装工程概况 (一)暖卫工程概况 给水系统:本大厦的水源来自楼北侧的王府仓胡同和东侧的金融街的市政给水管道,各由一根200米米的供水管道引入楼内.大厦的供水采用水池—水泵—水箱的供水方式.其中,地下层及地上一、二层用水由城市管网直接供水;三层以上由水池—水泵—水箱的供水方式,为保证静水压力不超过0.45Pa,供水立管上设置可调式减压阀,分区供水.泵房及蓄水池设于主楼的地下二层,蓄水池的容积为250米3,泵房设有三台生活给水泵(两用一备).开水供应自楼五层起每层均设电开水器一台. 热水系统:本大厦的热水系统为强制循环,上行下给式,立管设比例式减压阀减压,分区与给水相同.热水由地下二层的热交换站供应.在大厦的各层洗手间均有热水供应,供应时间按八小时计,设在地下一层的淋浴间按定时供水,每天两次,每次两小时. 排水系统:本大厦的排水采用污、废分流排放的排水系统.洗涤等优质废水经中水处理后用于冲厕、室外绿化.厨房、餐厅废水经隔油

器处理后与粪便污水一起经室外化粪池处理后排入城市管网. 中水系统:本大厦的中水水源取自洁净废水,水量为99.6米3/d,由地下二层的中水站处理后用于冲厕及室外绿化. 消防系统:消防系统包括消火栓消防系统和自动喷水灭火系统. 消火栓系统:为满足有关水压的要求,本大厦的消火栓系统利用可调式减压阀分区.火灾前10分钟有屋顶水箱供水,水箱静水压力>7米,可保证顶部几层的供水压力.由位于地下二层消防泵房内的消防泵自水池内抽水加压供给.消火栓口的出水压力大于0.5Pa时,采用减压稳压消火栓.本系统高低区由上部和下部的干管连接成环以保证供水的可靠性.屋顶有18米3消防水池,保证火灾前期的用水.地下二层有容积位500米3的消防水池,供火灾时使用.消火栓箱内设有SN65消火栓和DN25的自救式消防水喉各一支,以供消防人员及非消防人员灭火时使用,消火栓水枪嘴口径19米米,水龙带长25米消防前室水龙带长15米,消火栓箱内的按钮可直接启动消火栓消防泵.还有,每个消防箱底部设5A级2千克磷酸铵盐干粉灭火器三具,消防控制中心、BA控制室、光端机房、高压分界室等各设两具.变配电室另设推车式干粉灭火灭火器. 自动喷水灭火系统:本建筑为全面积喷淋消防系统.火灾前10分钟由屋顶水箱供水,此后将由位于地下二层的自动喷淋消防泵从水池内抽水加压供给.各区的湿式报警阀及水力警铃设于地下一层的报警阀室内,所有控制讯号均传至消防控制中心.其中,办公用房采用68℃

循环水池混凝土浇筑方案

施工组织设计(方案)报审表

目录 一、依据标准 二、工程概况 三、工序准备 四、混凝土措施 五、质量保证及反质量通病预防措施 六、安全文明施工

(一)依据标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工手册》第四版 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-88 (二)工程概况 循环水池、泵房、配电室基础位于鲁山县境内居县城十多公里的有色汇源厂区。本工程建设地点是在河南有色汇源氧化铝业院内,河南省鲁山县汇源大道1号路与零号路之间,成品过滤南侧。东西长75.8米,南北长64.5米。种子过滤冷水池、种分冷水池、焙烧冷水池、蒸发冷水池是独立基础,框架柱梁及现浇顶。池壁结构为挡土墙1、2节点。我公司施工同类该结构水池的施工经验。由于基础较大按规范规定应为大体积砼,应有一定保温措施,防止内外温差过大砼表面裂缝。 要求砼初凝时间不能早于45分钟,终凝时间不晚于10小时,坍落度14—18cm,要求搅拌站在保证砼强度的前提下,采用合理的配合比,减少水泥用量,掺加适量外加剂,减少水泥水化热量。(三)工序准备 1、设备准备就绪,人员就位。

2、技术交底已交底到位。 3、夜间照明灯具准备充足,保证有足够的照明度,应保证不间断供电,避免留置施工缝。 4、检查电机底座是否绝缘,施工电缆是否按要求绝缘架设,操作人员是否具备绝缘手套、绝缘胶靴。 5、注意天气预报,尽可能避开大雨、大风天气浇筑。 6、浇筑混凝土前,应做好准备工作 (四)混凝土措施 1 砼浇筑施工 (1)混凝土采用了一台混凝土运输泵直接运送到模板内。 (2)根据混凝土运输泵料管道的长度,划定浇筑区域。浇筑时先在一个部位进行。混凝土连续浇筑,循序推进。这种浇筑方法能较好的适应泵送工艺,使混凝土都浇筑在前一混凝土形成的坡面上,确保每层混凝土之间的浇筑间歇时间不超过规定的时间。同时可解决频繁移动泵管的间题,也便于浇筑完的部位进行覆盖和保温。 (3)混凝土浇筑应连续进行,间歇时间不得超过6h,如遇特殊情况,混凝土在4h仍不能连续浇筑时,需采取应急措施。即在己浇筑的混凝土表面凿毛,同时在浇筑混凝土时用同比例砂浆铺设。 (4)混凝土浇筑时在每个管的砼出口处配置1台振捣器,因为混凝土的坍落度比较大,在1.8米厚的底板内可斜向流淌1米远左右,(5)台振捣器主要负责下部斜坡流淌处振捣密实。 由于混凝土坍落度比较大,会在表面钢筋下部产生水分,或在表

消防水池施工与方案

一、编制依据 二、工程概况 2.1参建各单位见下表 2.2本工程为教师维修中心综合维修工程的一部分,新建地下消防水池,占地面积60m2;钢筋砼结构,储水量108m3。 2.4 消防水池构造简介 2.4.1图纸:建施21、建施22;结施01、结施02。 2.4.2基础筏板厚500mm,垫层底标高-5.675m(吸水槽处)、-5.075m,基础板顶标高-5m、-4.4m;水池南侧局部降板600mm;长4.7m,宽1m,外墙厚250mm;顶板标高-1.2m,顶板厚250mm;水池顶板框架梁400*700mm;钢筋为三级钢(8---22),墙体拉筋?6。

三、施工准备 3.1技术准备 3.1.1技术负责人及时组织各相关工程技术人员做好图纸自审工作,积极配合甲及时组织图纸会审,并做好会审记录。 3.1.2根据公司以往施工的工程,参观并吸取好单位的施工经验,结合本工程特点,组织相关技术人员讨论并确定本工程各部位的施工法。 3.2材料、机具、生产准备 根据现场情况、施工图纸、施工顺序,提前准备好材料、机具计划。 3.3劳动力准备 根据情况进行配置。 四、主要分项工程施工法 (本工程材料垂直运输以汽车吊、马道为主,水平运输以手推车为主)4.1土开挖 应设计要求,土开挖工程按1:1采用自然放坡,机械开挖,根据现场情况在确保安全的情况下可适当减小坡度,南面离主楼较近,采取锚杆加固、喷射砼的护坡法,施工中确保主楼安全。开挖到基底之前预留300mm厚的原土,人工清理,防止扰动地基的持力层,钎探、验槽按常规施工。开挖、回填参见本工程土开挖、回填土施工案。 4.2垫层砼 4.2.1垫层砼标号:C15,100mm厚,平板垫层;模板采用100×100mm木或120mm 高砖模,木模与基槽边坡斜向顶紧。 1)作业条件 a)土开挖后,完成钎探、验槽、基础处理、搭设上下人马道,施工并检查完毕,办完验槽手续。 b)用干砂灌满钎探,检查模板并清理模板残留杂物,模板预检合格。 c)砼上口的标志已完成,在垫层围每隔3m钉一个控制垫层厚度的钢筋桩。

循环水池施工组织设计技术交底工程施工建筑组织设计模板安全监理方案实施细则

循环水池施工组织设计 一、工程概况: 晶体生长一车间循环水池位于一车间水泵间和晶体加工车间水泵间之间。由沉淀池(内长10米)、循环冷水池A(内长10米);循环冷水池B、C(内长12米);循环热水池A、B(内长12米);消防及生活生产水池(内长10米)组成四组水池群。占地面积90×13米。 均为钢筋抗渗混凝土结构。 二、编制依据: 1、TCC设计的施工图纸; 2、业主指定商品混凝土供应商; 3、黑龙江省建筑安装工程施工技术操作规程。 三、施工程序: 1、基坑开挖:晶体生长一车间循环水池与一车间水泵间和晶体加 工车间水泵间同时开挖,采用挖掘机机械开挖,人力清理基底;挖出的余土用翻斗车运至二期工程预留地堆放,以备回填用。 2、混凝土垫层:采用商品混凝土,由供应商按合同要求提供符合 设计要求的合格混凝土,用搅拌车运输到现场,由泵车按程序浇筑指定位置。 3、底板施工:当垫层达到一定强度之后检查确认,进行底板放线支 模,钢筋绑扎,浇筑混凝土。

4、池壁施工:布筋,钢筋绑扎,埋件制作安装,穿墙套管安装,模 板加工及支模,浇筑混凝土。 5、顶板施工:支模,钢筋绑扎,浇筑混凝土。 6、拆模:采用人工方式拆模。 7、混凝土浇筑后进行人工养护。 8、注水试漏:当整座水池的主体、进水、出水及其附件(如液面 、通风等)均完工后才能按规定进行注水试验。 9、沉降观测:每一组设六个或四个观测点进行定期监测记录。 10、回填。按专业施工技术措施进行回填。翻斗车运输至基坑边, 人力车在基坑内倒运,分层夯实,层厚为300 mm. 施工操作: 1、钢筋制作与安装 一般规定 (1) 钢筋的绑扎与安装应在前一项工程检查合格后进行。(2) 在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: 1 ) 纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等。 2 )钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等。 3 )箍筋、弯起钢筋等横向受力钢筋的品种、规格、数量、间距等

循环水池1

——泵房过滤间及配电室、凉水塔基础工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 建设单位: 编制单位: 编制日期:

——泵房过滤间及配电室、凉水塔施工组织设计 一、编制依据: 1、由中国石油集团工程有限责任公司提供的图纸。 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 4、石油化工混凝土水池工程施工及验收规范(SH/T3535-2002) 5、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) 二、工程概况: 泵房过滤间及配电室、凉水塔基础位于12万吨/年苯乙烯装置工程西北角,基础结构为筏板基础,池壁为钢筋混凝土墙和柱基础。垫层厚100mm, 泵房筏板高800mm,冷水池600mm,凉水塔400mm,泵房砼侧墙高2700mm,壁厚300mm;冷水池池壁高5470mm,壁厚600mm;凉水塔塔下池砼池壁高2000mm,壁厚300mm;垫层砼标号为C10,池体、柱为C30,抗渗S8。主体工程泵房总高21.2m,冷水池6.0m,凉水塔12.3m,泵房四层;冷水池一层;凉水塔三层;梁、板、柱砼为C30。泵房砌体为烧结普通砖,M7.5水泥砂浆砌筑。外墙粉刷,刷涂料。内墙粉刷刮白。门窗为铝合金门窗,钢制门。 三、施工方案 1、施工程序 1)施工测量放线 用高精度的仪器进行坐标定位,原厂区大门外有已知的三个坐标点,进行引测至围墙内侧。根据施工现场总平面布置图,进行水池四角坐标定位。最后放出开挖线。

楼层根据定位线进行引测,保证误差在规范范围内。 2)土方开挖 因设计基坑比较深,故采用机械开挖。基础开挖外放坡0.6,防止塌方。机械开挖至设计标高上200mm后用人工清理基坑底,人工清理后,用18吨及压路机蛙式打夯机进行夯实。 3)灰土回填 4)垫层混凝土施工 5)钢筋工程施工 6)模板工程施工 7)混凝土工程施工 2、施工方法 1)钢筋制安 ①在熟悉施工图纸的基础上,按照设计规范及施工验收规范的有关规定,确定钢筋相互穿插、避让关系,接头位置,搭接长度,锚固长度,在准确理解设计意图、执行规范的前提下,认真进行钢筋翻样。 ②钢筋加工应严格按图纸和施工翻样进行制作,制作前应由专人对翻样结果进行复核,钢筋半成品按规格、品种、使用部位等分类堆放,挂牌标识。所有钢筋半成品经验收合格后方可按使用部位投入使用。 ③钢筋现场代换必须经总包单位、监理单位、总包单位单位同意后方可进行。 2)钢筋绑扎 ①钢筋绑扎顺序:对底板首先绑扎底板下层钢筋,随后绑扎底板面钢筋。 ②钢筋绑扎前,操作人员必须熟悉图纸,领会设计意图。绑扎过程中,必须注意安装预埋、预留的适时穿插,要反复对照图纸认真检查,要严格执行三检制,自检、互

循环水水池玻璃钢防腐施工方案

青海云天化国际化肥有限公司 尿素装置一二期循环水池防腐 施工方案 施工单位:河南省特种防腐有限公司 编制: 审核: 日期:2016年7月12日

一、编制说明- 3 - 二、编制依据- 3 - 三、工程概况- 4 - 1、工程概况-4-四.施工部署及项目管理目标- 4 - 1、项目管理组织机构-4- 2、项目管理目标-4- 五、施工程序- 5 - 六、施工准备- 5 - 1、技术准备-5- 2、现场准备-5- 3、劳动力准备-6- 七、主要施工方法- 7 - 1、施工工序-7- 2、施工注意事项-7- 3、质量检查-8- 4、涂装方法-9- 八、质量控制- 11 - 1、质量控制小组-11- 2、质量管理目标和任务-11- 3、质量关键控制点-12- 4、质量控制措施-12-

九、安全保证措施- 15 - 1、HSE控制小组-15- 2、HSE管理目标-15- 3、HSE方针-15- 4、防火与防毒的安全管理措施-16-4.1动火管理-16-4.2施工用电管理-17-4.3危险物品管理-18-4.4高处作业管理-19-4.5受限空间作业管理-20- 十、职业健康安全管理- 20 - 1、职业健康安全目标-21- 2、职业健康安全保证和监督体系-21- 3、职业健康安全保证措施-21- 十一、文明施工管理- 23 -

施工方案 一、编制说明 河南省特种防腐有限公司是经河南省工商行政管理局核准登记注册,国家建设部九五年资质审查以证的大型现代化防腐施工壹级企业,1999年6月1日经过ISO9002认证,并于2002年完成了ISO9001:2000转换认证,质量保证体系已达到90002标准,我公司以“高质量,高信誉,高效率”的经营方针,保质保量按时的完成中电投西安太阳能电力有限公司西宁分公司水处理站水池防腐施工工作。 本工程为中电投西安太阳能电力有限公司西宁分公司水处理站水池防腐防渗工程,本施工方案综合考虑现场施工情况等因素,针对水处理站水池防腐防渗工程施工,本着优质高效、安全、合理、统筹安排的原则编制以指导工程施工。 二、编制依据 ISO9002质量体系对施工企业的具体要求 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2001 建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-93 建筑防腐蚀工程施工质量验收规范 GB50224-2010 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 GB50212-2002 手糊法玻璃钢设备设计技术条件 CD130A19-95 玻璃钢化工设备设计规范 HG/T20696-1999 地方和行业现行的施工工艺和工法 本公司质量手册及安全规范

消防水池施工方案设计

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2016 2)《工程测量规范》GB50026-2016 3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6)《现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》16G101 7) 《给水排水构筑物施工及验收规范》 GB 50141-2008 二、工程概况 丹池位于万天宫两厢房之间,设计为景观和消防水池两用,丹池采用天然基础,筏板基础。地下水池基坑深4.15m,集水坑处基坑深5.15m,水池净空为15*10米 第二章施工方案 一、基坑土方开挖 工艺流程:放线→分层开挖→修边(坡)→基(槽)底整平→基(槽)底预留土层→基(槽)底找平。

1、根据土质要求,合理选择放坡系数放坡。采用斗容量徐工913c型履带挖掘机一台配合自卸车4台进行基坑土方开挖以保证施工机械的连续作业。 2、采用从上到下分层开挖的方法,分层留台阶的施工方式向下开挖。每层的开挖深度不超过2m。开挖放坡系数根据土质情况确定,基坑开挖2米深后设0.5m宽平台一道,然后继续向下开挖。间基坑开挖剖面图 基坑开挖剖面图 3、挖出土方符合回填要求的做回填用,留足回填土方要求后其余土方全部外运出场,挖土的土方必须堆在基坑边缘外5米外。 4、挖至设计深度以上200mm处停止挖土,最后采用人工清理基底。 5、基坑开挖到设计底标高后立即用彩条布覆盖边坡,防止边坡被雨水

水池施工组织设计.

循环水池工程施工方案 一、编制依据: 1.本施工组织设计依据江西南昌有色冶金设计研究院设计的包头华鼎铜业发展有限公司一期项目1#、2#、3#循环水池工程施工图纸。 2.国家现行有关检验评定标准及施工验收规范。 3.有关标准图集。 4.同类工程施工经验。 二、工程概况: (一)工程简介: (1)1#循环水系统,建筑等级为二级,耐火等级为二级。建筑合理使用年限为50年,建筑屋面防水等级为Ⅲ级,防水层年限为10年,建筑占地366m2,建筑面积132m2,建筑层娄为一层,高度为5.81m,泵房地下室采用C30自防水砼。抗渗等级S8,屋面为现浇砼梁板结构。水池为现浇钢筋砼水池采用C30自防水混凝土,抗渗等级为S8,长度14.7m,宽度为11m,为600m3高位水池。基础落在第②层粉质粘土层上,地基承载力特征值f ak=180kpa,基坑超挖1.1m,超挖部分采用粗砂垫至设计标高,范围为池壁四周向外扩1.0m。 (2)2#循环水系统分为沉淀池和渣仓,废渣由渣仓用车辆顺斜坡道运出,坡道西侧有毛石砌体挡土墙,水池采用C25自防水混凝土,抗渗等级≥S6,基础落在第④层粗砂层上,地基承载力特征值f ak=220kpa,浆砌毛石挡土墙地基承载力特征值≥180kpa,座落在第①、②、④层粉土层,粉质粘土层,粗砂层上,挡土墙按八度抗震设防考虑,采用抗震重力式直立路肩式挡土墙。 (3)3#循环水系统,建筑等级为二级,耐火等级为二级,建筑合理使用

年限为50年,建筑屋面防水等级为Ⅲ级,防水层耐用年限10年,建筑面积81m2,建筑层数为一层,高度为6.33m,本工程抗震设防烈度为8度,泵房采用单层砖混结构,水池为现浇砼结构,采用C25自防水砼,抗渗等级S6,装修外墙采用水泥砂浆压光,内墙为水泥石灰砂浆打底,纸筋灰罩面,大白浆二度。 (二)工程位置: 本工程厂址在包头市稀土高新技术开发区内,西邻昆都仑河槽,北侧有南绕城公路通过,厂地平坦,交通便利。 三、质量目标: 质量目标:分项工程合格率100%,单位工程优良率87%,工程质量达到优良标准。 四、施工总布署: (一)施工准备 1.施工技术准备: (1)组织技术员、质检员、施工员等有关人员学习有关现行建筑工程施工质量验收系列规范和标准、建筑安装施工操作规程及《建筑工程质量管理条例》等;熟悉设计图纸,并做好图纸的自审和会审。 (2)由项目总工牵头,组织有关技术人员编制施工组织方案,对有技术难度的分部或分项工程编写详细的施工方案以及质量创优、安全达标的规划。 (3)依据施工图纸由技术员提出砼、砂浆施工配合比申请送有相应资质等级的试验室进行试配;组织施工人员对新技术、新工艺、新材料的应用进行学习和培训。 (4)依据施工进度网络计划由预算员负责编制施工图预算,并作出工料

水池工程设计

水池结构设计要点: 水池设计包括平面设计、立面设计、剖面设计和管线设计。 水池平面设计主要是与所在环境的气氛、建筑和道路的线型特征以及视线关系相协调统一。水池的平面轮廓要“随曲合方”,即体量与环境相称,轮廓与广场走向、建筑外轮廓取得呼应与联系。要考虑前景、框景和背景的因素。不论规则式、自然式、综合式的水池,都要力求造型简洁大方而又具有个性的特点。水池平面设计主要显示其平面位置和尺度。标注池底、池壁顶、进水口、溢水口和泄水口、种植池的高程和所取剖面的位置。设循环水处理的水池要注明循环线路及设施要求。模式管线布置图如下: 水池的应用: 首先确定水池的用途,是用于观赏,还是嬉水或养鱼,其水池设计结构均不同。如为嬉水,其设计水深应在30cm以下,池底作防滑处理,注意安全性。而且,因儿童有可能误饮池水,因此尽量设置过滤装置。养鱼池应确保水质,水深宜在30cm~50cm左右,并设置越冬用鱼巢。另外,为解决水质问题,除安装过滤装置外,还务必作水除氯处理。 池底处理:如水深30cm以下的水池以及游泳池等,其池底清晰可见,所以应考虑对池底作相应的艺术处理。浅水池一般可采用与池床相同的饰面处理,或贴锦砖。普通水池常采用水洗豆砾石饰面或嵌砌卵石的方法处理。各种池底都有其利弊。瓷、砖石料铺砌的池底如无过滤装置,存污后会很醒目。铺砌大卵石虽然耐脏,但不便清扫。对游泳池而言,如要使池水显得清澈、洁净,可采用水色涂料或瓷砖装饰池底。如想突出水深,可把池底作深色处理。

确定有水种类(自来水、地下水、雨水等)以及是否需要循环装置。一般地下水、雨水无需循环,不必安装循环装置,让其白白排放。 确定是否需要安装过滤装置。对养护费用有限但又需经常进行换水、清扫的小型水池,可安装氧化灭菌装置,原则上可不再安装过滤装置。但考虑到藻类的生长繁殖会污染水质,最好还是配备为宜。一般常用的过滤装置种类很多,从小型池常用的利用过滤材料的小型过滤器,至高尔夫球场等场所中大规模水池所用的依靠微生物进行过滤的装置。另外还有抑制藻类繁殖、利用空气进行臭氧无害化处理的方法过滤。 确保循环、过滤装置的场所和空间。水池应配备泵房或水下泵井。小型池的泵井规模一般为1.2m*1.2m,井深需1 m左右。 设置水下照明。配备水下照明时,为防止损伤照明器具,池水需没过灯具5cm 以上,因此池水深度应保证达到30cm以上。另外,水下照明设置尽量采用低压型。 水景用配管、配线与建筑用管线的连接。首先,在规划设计中应注意瀑布、水池、溪流等水景设施的给排水管线与建筑内部设施管线的连接,以及调节阀、配电室(站)、控制开关的设置位置。同时,对确保水位的浮球阀、电磁阀、溢水管、补充水管等配件的设置应避免破坏景观效果。其三,水池的进水口与出水口应分开设置,以确保水循环均衡。另外,可利用太阳能或风车所产生的动力为给排水提供能源。 水池的防渗漏:水池的池底与池畔应设防水层。如需在池中种植水草,可在隔水层上覆盖30~50cm左右厚的覆土再进行种植。如在水中旋转叠石,则需在隔水层之上涂布一层具有保护作用的灰浆。而蜻蜓池一类的生态调节水池中,可利用粘土类的截水材料防渗漏,某些水池为防止植物根系生长时扎破池底,造成池水

循环水施工方案

循环水工段施工方案 一.工程概况 1.本工程为福龙煤化10万吨/年甲醇循环水工段,本工段主要有2*10003蓄水池、冷却塔塔下水池、消防水吸水池、冷却塔、循环水泵房。冷却塔及水池全部为钢筋混凝土结构,循环水泵房为砖混结构,工程设计抗震设防烈度为6度,结构使用年限为50年,地基设计等级为丙级。 二.编制依据 2.1根据山西化学工业第二设计院设计的福龙十万吨甲醇循环水工段土建施工图。 2.2国家颁布现行标准图集和施工验收规范、规程。 三.工程建设目标 3.1质量目标:按照合同约定确保工程质量达到国家规定的合格标准。产品一次验收合格率达100%。 3.2工期目标:按业主要求目标,力争在2009年4月下旬主 体完工,2009年5月初装修完。 3.3安全目标:重伤及死亡事故控制在0人次,轻伤事故控制5‰以内,杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故。

四、施工部署 1.按照先地下后地上,先深后浅、先土建后安装,先主体后围护,先结构后装饰的原则施工,主要工序为: 定位放线→地基处理→基础施工→回填土→主体施工→内外装修→扫尾工作。 2.施工准备 4.2.1施工前组织有关人员认真学习图纸,并会同设计单位、建设单位、监理单位进行图纸会审,明确设计意图。 4.2.2了解现场地形地貌和水文地质情况,按厂区规划要求找出坐标及高程标准点,进行闭合复测工作。 4.2.3编制各施工阶段的施工方案和专项技术方案,并经建设单位、监理单位审核认可后制定详细的质量保证计划。 4.2.4项目上根据设计要求配置现行有效的技术规范、规程及作业指导书,配备符合测量等级要求的经纬仪、水准仪及其他测绘仪器。 4.2.5组织有关人员对采用的新技术、新材料、新工艺进行学习,掌握其原理、性能及其应用。 4.2.6该工程日均投入劳动力150人. 五.质量保证与控制: 5.1树立“质量第一,安全第一”的方针。 5.2对所有各工种人员都经过技术考核合格后,并持证上岗。

相关文档