文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 全站防雷接地作业指导书

全站防雷接地作业指导书

全站防雷接地作业指导书
全站防雷接地作业指导书

全站防雷接地作业指导书

1.适应范围及编制依据

1.1适应范围:本作业指导书适用于临汾洪洞西220kV变电站工程全站防雷接地作业。

1.2编制依据:

《防雷接地》施工图

《建筑施工手册》(第四版)

《110kV-1000 kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》 Q/GDW 183-2008 2.工程概况

2.1本工程接地范围为全站所有设备及设施。

2.2本期接地设计是将设备双接地引下线接至主网,主网用60*8扁钢,设备引下线用热镀锌扁钢80*8,接地埋深800mm。

2.3本工程为保证接地装置的防腐蚀性能,接地线为热镀锌、接地极为L50*50*5 L=2500mm角钢。

3.人员组织

组长:温赵森

副组长:邓阵营刘士民

组员:张红云闫战胜宫红雁李海洋

4.材料控制

4.1采购

本工程所用接地材料全部为热镀锌扁钢。

镀锌扁钢型号规格:

1、60*8 主接地网 4800米

2、80*8 设备接地引下线 6500米

3、60*6 沟道及隧道接地扁钢 3000米

4、40*6 动力箱及户外照明灯具 800米

5、L50*50*5 L=2500 接地极 185根

采购时与生产厂家联系专门加工,保证截面尺寸及材料质量

4.2加工

扁钢现场下料后,先进行试弯,合格后进行煨弯,焊接。煨弯采用专用煨弯机,以保证施工工艺,焊接要求:搭接长度不小于2B(B——接地体材料的宽度);焊接高度6mm,至少三面焊。焊口处导电防腐涂料涂刷3遍。

4.3保管

对运抵工地的材料均入库保管,注意防雨、防潮,地面支设10cm 高的枕木垫起,并用工程布覆盖。

5.施工机具

热镀锌扁钢:两台电焊机,电动煨弯机一台、手动煨弯机一台,大锤一把,高凳一个,保护帽一个。

6.施工方法及步骤

6.1做好施工前技术资料及施工技术人员和工器具的准备工作。

6.2 在施工前对施工人员进行技术交底与培训。

6.3根据该工程项目的特点,站内场地标高低于接地线埋深标高,应在场内回填土回填至接地线标高处,敷设接地线,敷设完毕后回填。

6.4进行对穿越站内道路、电缆沟、隧道、设备及支柱至主接地网的的开挖和焊接应合理布置。

6.5对所有焊接接头涂刷3遍防腐涂料。

6.6接地线弯制时,应采用机械冷弯,避免热弯损坏镀锌层。

6.7室内接地安装:

6.7.1室内接地安装:引下线顺框架柱1000mm面外侧暗敷至距地面200mm处,地面以上200mm采用明敷,并涂刷黄绿相间的斑马线,斑马线50mm长。

6.7.2室内采用-80×8(200m)、-40×6(420m)。接地线沿墙四周敷设,高处地面200mm,距墙15mm,过门处埋入抹面层下。

6.8接地体垂直搭接时,除应在接触部位两侧进行焊接外,还应采取补救措施,使其搭接长度满足要求。

6.9每台电气设备应以单独的接地体与接地网连接,不得串联在一根引下线上。

7.施工工艺及要求

7.1.主接地网工艺要求:

1)接地体顶面埋深应大于等于800mm,2)垂直接地体间的间距不宜小于其长度的2倍,水平接地体间的间距不宜小于5m。3)采用焊接时搭接长度应满足:扁钢搭接为其宽度的2倍;4)接地焊接必须无牢固、无虚焊,焊接位置两侧100mm范围内及锌层破损处应防腐。

7.2.设备支架接地安装

1)接地线焊接均匀,焊缝高度、搭接长度符合要求。2)接地线应顺直、美观。3)螺栓连接的接地线螺栓丝扣外露长度一致,配件齐全。接地引线地面以上部分应采用黄绿接地漆标识,接地漆的间隔宽度、顺序一致,最上面一道为黄色漆,接地标识宽度为15~100mm。

7.3室内接地安装

1)接地支持件的距离,在水平直线部分应为0.5~1.5m,垂直部分应为1.5~3m,转弯部分应为300~500mm。2)接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离为200mm,,接地线与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm。且外露接地线表面涂刷黄绿相间条纹作为接地标识,条文宽度为50mm。3)在接地线引向建筑物的入口处及检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色标识,其代号为〨

8.安全保证措施

8.1接地极钎入时,应防止重锤伤人事故发生。

8.2电焊机、煨弯机应有可靠接地,并有专门的空开控制,做到一机一闸一保护。9.质量保证措施

9.1施工方案制订和执行

9.1.1施工图审查,接到设计图纸后,对施工图纸进行详细审阅,发现问题及时予以解决,在施工过程中发现问题和疑点,尽快落实。

9.1.2编制详细的接地安装施工作业指导书,组织人员进行学习严格按此执行

9.2进场材料

9.2.1进场材料必须有出厂合格证及材质证明,并经监理工程师确认后方可使用。

9.2.2领取材料必须按秩序进行,详细建立材料跟踪档案。

9.3严格执行中间验收程序

9.3.1接地施工中间沟槽开挖时,必须经监理工程师和甲方工程师代表检验后,才

能进行接地线敷设。

9.3.2分项接地工程完成后,经自检后,审报监理工程师确认并验收合格后,才能进行隐蔽。

10.接地施工技术要求重点

接地工程是一项保证工程安全、质量的重要项目,必须按照编制依据的有关要求进行施工,特注意以下几点:

10.1水平接地干线埋深不小于设计地平800mm,施工时凡接地相交点均应焊接。10.2接地线的焊接应搭接焊,其搭接长度扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱面焊接)

11.安全文明施工

11.1防止土方开挖时的塌方事件发生,防止重锤伤人事件的发生。

11.2电焊机外壳应得到可靠接地,下雨下雪雾天禁止焊接工作。

11.3焊工施工焊接要穿工作衣、帽、胶底鞋、工作手套、护腕等劳保防护用品,防止弧光、火花伤害身体。

11.4材料、机具存放整齐、有序,标识规范。

11.5工中严格按照施工要求,施工程序操作,不野蛮作业,做到工完料尽场地清。

11.6加强对设备、支架基础及站内道路的成品保护工作。

临汾洪洞西220kV变电站工程项目部 2012年4月17日

基础接地及防雷引下线施工工程技术交底

基础接地及防雷引下线施工工程技术交底 一、施工准备 一、(一)作业条件 一、接地体安装: 一、利用底板钢筋或深基础做接地体:底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 一、(二)材料要求 一、电焊条、氧气、乙炔、预埋铁件、防腐油、银粉、黑色油漆等。 一、(三)主要机具 一、1、常用电工工具:手锤、钢锯、压力案子、大锤等。 一、2、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。 一、二、质量要求 一、质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 一、三、基础接地 一、(1)利用底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好,再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊,并在室外地面以下将主筋焊接连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便引出和检查。 一、(2)利用柱形桩基及平台钢筋做接地体:按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,将主筋焊接预埋接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查。四、接地体核验: 一、接地体安装完毕后,应及时请监理单位进行隐检核验(签署审核意见,并下审核结论),接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工规范要求。接地电阻应及时进行测试,当利用自然接地体作为接地装置时,应在底板钢筋绑扎完毕后进行测试;当利用人工接地体作为接地装置时,应在回填土之前进行测试;若阻值达不到设计、规范要求时应补做人工接地极。接地电阻测试须形成记录。 一、五、避雷引下线敷设 一、1、避雷引下线需要装设断接卡子或测试点的部位、数量按图施工设计,无要求时按以下规定设置: 一、(1)建、构筑物只有一组接地体时,可不做断接卡子,但要设置测试点。 一、(2)建、构筑物采用多组接地体时,每组接地体均要设置断接卡子。 一、(3)断接卡子或测试点设置的部位应不影响建筑物的外观且应便于测试,距地高度为0.5米。 一、2、避雷引下线暗敷设的有关规定: 一、(1)利用主筋作暗敷设引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径小于φ12mm。每栋建筑物至少有两根引下线(投影面积小于50m2的建筑物例外)。防雷引下线最好为对称位置,例如两根引下线要做成“一”字形或“乙”字形,四根引下线要做成“I”字形,引下线间距离不应大于 20m,当大于 20m时应在中间多引一根引下线。 一、(2)现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。 一、(3)主筋搭接处按接地线要求焊接,当主筋连接采用压力埋弧焊、对焊、冷挤压、丝接时其接头处可不焊跨接线及其他的焊接处理。 一、3、避雷引下线暗敷设做法: 一、六、成品保护: 一、(1)其他工种在开挖土方时,注意不要损坏接地体。 一、(2)不得随意移动已经绑扎完的结构钢筋。

变电站防雷接地施工方案

变电站防雷接地施工方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录

一、编制依据 1.乐化110kV变电站新建工程全站防雷接地施工图(南供设计院)。2.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)3.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)4.《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/) 5.公司三整合体系文件和本工程施工组织设计 6.关于印发《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(修订版)的通知(国家电网生技〔2012〕352号) 7.《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺手册》《国家电网公司输变电工程标准工艺(二)施工工艺示范光盘》 《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》 《国家电网公司输变电工程标准工艺(四)典型施工方案》 8.关于印发《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》的通知(国家电网基建〔2011〕146号) 9.关于印发《国家电网公司输变电优质工程评选办法》的通知(国家电网基建〔2011〕148号) 二、工程概况 本工程的接地装置按设计图纸的要求如下:

以上接地装置用的钢材均要热镀锌处理,地下焊点要涂以KV导电防腐涂料。 本站接地电阻要求值应符合R≤Ω。 由于接触电势大,本工程要按设计要求采取均压措施,如设立帽檐式均压带,在操作区铺设鹅卵石及沥青混合物等。 参加作业的人员组织 分项负责人:杜程 安全负责人:徐俊 技术负责人:周运林 接地装置施工设负责人1人,电焊工3人,普工6人。 分项负责人应具有一定文化水平,能看懂图纸,领会设计意图,具有一定的施工经验,电焊工应经过专业培训并经考试合格,具有上岗证的人员担任。施工前应进行安全技术交底。 接地装置施工作业由分项工程负责人负全面责任。 作业需用的机具材料: 交流电焊机 3台 氧焊机具 1套 接地电阻测试仪 1套 手工具:镐、锹、锒头,钻井机1台和手推翻斗车3辆等 切割机和弯排机各1台,Φ电焊条100kg,沥青漆20 kg,防锈漆20 kg,银粉漆10kg,大小毛刷各10把 三、作业工期 计划从2012年5月开始,到2013年02月完成主接地网部分。 其中与道路相交的部分要先埋入水平接地体,不影响道路施工。接地装置的施工可先在无构支架基础的部分施工,在有构支架基础的地段要待基础浇制后才能施工。有一部分地区由于土建施工的影响,可能要拖到土建施工全部完成后才能完成主地网。设备接地及户内接地体敷设要随设备安装进度而定,拟在2013年03月完成。

基础底板防雷接地施工工序

基础底板防雷接地施工工序 施工准备→技术准备→材料准备→机具准备→作业条件→技术要求→质量要求→环境保护→接地安装 1、施工准备 1.1 技术准备 (1)充分熟悉相关图纸及设计要求; (2)根据图纸要求准备相应施工图集等技术资料; (3)编制技术交底。 1.2 材料要求 (1)品种规格 1)镀锌钢材(角钢、钢管、扁钢圆钢等); 2)铜材(铜管、铜排等); 3)辅材(电焊条、铜焊条、氧气、乙炔、沥青漆等)。 (2)质量要求 镀锌钢材应根据设计要求选用冷镀锌或热镀锌材料,材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。 1.3、主要机具 (1)施工工具:钢卷尺、大锤、电焊机、电焊工具等。 (2)测量工具:ZC-8 型接地摇表。 2、作业条件 (1)按设计位置清理好场地。 (2)底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 (3)桩筋内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。

3、技术关键要求 充分熟悉图纸要求,根据设计要求准备相应技术资料及交工资料。 4、质量关键要求 采用搭接焊时,焊接长度如下: (1)镀锌扁钢不小于其宽度的2 倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 (2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6 倍,双面施焊,(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。 5、职业健康安全关键要求 (1)进行接地体施工时,如位于较深的基槽内应注意高空坠物并做好护坡等处理。 (2)进行电气焊作业时,相应设备必须完好,操作人员必须持证上岗并配备相应灭火器具。 6 、环境关键要求 (1)进行接地装置施工时应避免扬尘污染。 (2)对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度,并进行严格控制,最大限度地减少噪声扰民。 7、自然基础接地体安装 1)利用底板钢筋或深基础作接地极:按设计图纸尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋(不少于2 根)底部与底板钢筋搭接焊好,并在室外地面以下,将主筋焊接好接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆作好标记以便引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。 2)利用柱形桩基及平台钢筋做好接地极,按设计图纸尺寸位置要求,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2 根)搭接焊好。并在室外地面800mm以下,将主筋焊接好接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆作好标记以便引出和检查,应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。

接地与防雷安全技术措施

接地与防雷安全技术措施 1) 备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出(图16—1)。 图16一l专用变压器供电时TN—S接零保护系统示意 1-工作接地 2-PE线重复接地 3-电气设备金属外壳 (正常不带电的外露可导电部分)Ll、L2、D一相线N-工作零线 PE-保护零线 DK-总电源隔离开关 RCD-总漏电保护器 (兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器)T-变压器 2) 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN—S接零保护系统(图16—2)。 3) 在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。 4) 在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。 5) 使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为

50V及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧不得接地,并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。当采用普通隔离变压器时,其二次侧一端应接地,且变压器正常不带电的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接。以上变压器尚应采取防直接接触带电体的保护措施。 T一变压器 图16—2三相四线供电时局部TN—S接零保护系统保护零线引出示意 1-NPE线重复接地2-PE线重复接地L1、L2、L3一相线 N-工作零线PE一保护零线 DK-总电源隔离开关 RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器) 6) 施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 7) 接地装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,并应符合表16—5的规定,接地电阻值在四季中均应符合JGJ46—2005规范中第5.3节的要求。但防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷雨季节中土壤干燥状态的影响。 表16—5接地装置的季节系数y值

施工现场临时用电接地与防雷的安全要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场临时用电接地与防雷的安全要求(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8111-76 施工现场临时用电接地与防雷的安 全要求(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须护零线连接。保护零线应由工作接地线。配电室的电源侧零线或总漏电保护器电源侧的零线处引出。 2、当施工现场与外电线路共用同一个供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备作保护接地。 3、采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间和末端

光伏发电防雷接地施工方案

目录 1. 工程概况 (1) 2. 编制依据 (1) 3. 主要工作内容 (1) 4. 参加作业人员的资格和要求 (1) 5. 作业所需的工器具 (2) 6. 作业前应做的准备工作 (2) 7. 作业程序、操作方法 (2) 8. 工艺质量要求 (4) 9. 安全措施及文明施工求 (4) 1 工程概况 大庆市萨尔图区春雷农场40兆瓦光伏发电项目位于大庆市萨尔图区春雷农场,本工程共40MW,共22个并网发电单元。每个发电子系统

以太阳能电池组件-直流汇流箱-逆变器-升压变压器发电模块构成。 本工程新建一座110KV升压站、35kV户内配电装置安装、35kV SVG 成套设备、35kV接地变、屏柜安装及其二次系统接入等安装、光伏场区 40MW装机容量。 2 编制依据 2.1江苏谦鸿电力工程咨询有限公司设计施工图 2.2《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006) 2.3《电力建设火电工程施工工艺实施细则》(DJ-GY-19) 2.4《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2014) 2.5《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~5161.17-2002) 3 主要工程内容 镀锌扁钢接地排60*8、60*6、50*5,垂直角钢接地极50*50*5。 4 参加作业人员的资格和要求 4.1凡参加作业人员必须经三级安全教育,并经考试合格。 4.2熟悉全厂接地装置安装工艺要求、验收规范及质量标准。 4.3施工人员应熟知本作业指导书,必须参加技术交底活动,并做好记录。 5 作业所需的工器具 5.1交流电焊机2台 5.2弯排机1台 5.3切排机1台 5.4活动扳手2把 5.5卷尺2把 5.6榔头2把 5.7钢丝钳1把 5.8接地电阻测试仪1台 5.9锉刀2把 6 作业前应做的准备工作 6.1组织施工人员学习图纸及验收规范,学习本作业指导书,并进行技术交底。 6.2准备好施工所用的工器具。 7 作业程序、操作方法 7.1接地体(线)的连接。 7.1.1接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊,焊接面应采取防腐处理。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接,螺栓连接处的接触面处理应按《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的规定处理。 7.1.2接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接焊长度:扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 7.1.3接地线(不包括设备接地线)与接地网的连接不应少于两点。 7.1.4装在钢筋混凝土支架上的电气设备不得采用设备支架进行自

防雷接地计算书

工程设计计算书 110kV变电站工程施工图设计阶段 工程代号: B1481S 专业:电气计算项目:防雷接地计算书 主任工程师: 组长: 主要设计人: 校核: 计算: 防雷计算

一. 避雷针的保护半径计算 单支避雷针的保护范围 当5h .0h x <时, P )2h 5h .1(r x x -= 式中: x r —避雷在 水平面上的保护半径 h —避雷针高度 x h —被保护物的高度m P —高度影响系数, 1;P 30m,h =≤ 当h m ≥120>30m 时,h p 5.5= ; #1,#2,#5独立避雷针高度为24米,站内#3架构避雷针高度为26米,站内#4架构避雷针高度为26米(此避雷针为二期),全站取被保护物高度为10米。 (1) 对于#1,#2避雷针,当10h x =m 时,5h .0h x < P )2h 5h .1(r x x -= 1)102245.1(??-?= 16m = (2)对于#3避雷针,当10h x =m 时,5h .0h x < P )2h 5h .1(r x x -= 1)102625.1(??-?= =19m (3)对于#5避雷针,当5h x =m 时,5h .0h x < P )2h 5h .1(r x x -= 1)52425.1(??-?= =26m

二. 两支避雷针的保护范围 1 两支等高避雷针的保护范围: (1) 两针外侧的保护范围按单支避雷针计算: (2) 两针间的保护最低点高度O h 按下式计算: 7P D h h o - = 式中:O h —两针间保护范围上部边缘最低点高度,m ; D —两避雷针间的距离,m ; (3) 两针间x h 水平面上保护范围的一侧最小宽度x b 按下式计算: 当o x h 2 1 h ≥ 时, )h h (b x o x -= 当o x h 2 1h < x o x h 2h 5.1b -= 2 两支不等高避雷针的保护范围 (1)两针外侧的保护范围分别按单支避雷针的计算方法确定。 (2)不等高化成等高避雷针间距离: 当P h h D D h h )(21 21'12--=≥时, 三 避雷针的具体保护范围计算 两避雷针间的距离按图纸上实际数据计算 (1)#1—#2针联合保护范围(等高), D=40.2 m ,10m h x = 7P D h h o -=1 740.2 24?- ==18.3m , o x h 2 1h ≥ )h h (b x o x -==3.8103.18=-m (2)#2—#3针联合保护范围(不等高), D=34.8m ,10m h x =

防雷接地测试技术方案(2018年)

批准: 审核: 复审: 初审: 编制: 安徽华塑公司氯碱厂电仪车间 2018年3月8日

一、项目名称:厂区内防雷装置接地电阻测试 二、项目管理组织机构: 厂部负责人: 班组名称及负责人: 三、概述 按照国家有关规定,安装的防雷装置,应当每年检测一次接地电阻。检测防雷装置时,应由装置所在单位向有防雷装置检测资质的单位申报,具有检测资质的单位对申报的防雷装置,应当及时进行检测,并出具检测报告。为保证本年度我厂防雷装置及时得到检测,预防雷害事件发生,特编制此方案。 四、编制依据 GB/T21431-2015 《防雷装置安全检测技术规范》 GB/50057-2010 《建筑物防雷设计规范》 GB50303—2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》。 GB/T17949.1—20.00 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量 《防雷减灾管理办法》 五、主要测试内容 1、厂区内独立避雷针接地电阻测试。 2、厂区内生产设备或装置接地电阻测试。

3、厂区内建(构)筑特防雷接地测试。 4、厂区内易燃、易爆场所防雷接地测试。 六、技术要求 1、测量工作应在雷雨季节前进行,避免雨后进行测量。 2、所使用的检测装置应经过校验并有检验合格证及检验报告。 3、测量前应对防雷装置外观进行检查,其连接应符合规范要求。 4、独立避雷针接地电阻值应小于10Ω。 5、生产设备或装置接地电阻值应符合设计或规范要求。 6、建(构)筑物防雷接地电阻应不大于10Ω。 7、易燃、易爆储罐及其管道接地电阻值不应大于30Ω。 8、其它特殊部位或装置接地电阻值应符合设计规范要求。 9、测量工作应由我厂专业人员负责监护,检测人员应遵守我厂相关安全规定。 七、ZC-8型接地电阻表使用方法 7.1接地电阻应在气候相对干燥的季节进行,避免雨后立即测量,以免测量结果不真实。 7.2将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。 7.3将两个接地探针沿接地体敷设方向分别插入距接地体20m、40m 的地下插入深度为400mm。 7.4将仪表放置水平位置,并接线:将C2、P2短接后用5m线连接接地体;C1接40m线、P1接20m线。

防雷及接地装置安装作业指导书

编号:AQ-JS-06456 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 防雷及接地装置安装作业指导 书 Lightning protection and grounding device installation operation instruction

防雷及接地装置安装作业指导书 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1.适用范围 适用于建筑电气工程中防雷及接地装置安装。 2.主要机具: 2.1机械设备:电焊机、气割、切割机等。 2.2工具:电锤、射钉枪、手锤、钢锯、活扳手、粉线袋、记号 笔、铁锹、夯等。 2.3检测装置:线坠、钢卷尺、钢皮尺、接地电阻测试仪等。 3.成品保护 3.1接地装置埋设沟挖土方时,注意不要损坏接地体。 3.2安装接地体时,不得破坏散水和外墙装修。 3.3支架稳注后,不得碰撞松动。 3.4避雷网敷设后,应避免砸碰。 3.5拆除脚手架或搬运物件时,不得碰坏接地干线和避雷针。

3.6焊接施工时注意保护墙面。 4.环保安全措施 4.1引下线安装前,要检查架子、跳板及防护设施是否符合高空作业安全施工相关规定。 4.2遇六级以上大风和暴雨、雷电气候时,停止露天作业。 4.3严寒、酷暑季节露天作业应穿戴相应的防护用品及配备适宜的药品以防人身伤害。 4.4配合土建施工时,应穿硬头靴,防止铁钉扎脚及硬物伤害。 4.5安装屋面避雷网时,随身携带和使用的作业工具,应放置在顺手稳妥之处,防止坠落伤人。 4.6电焊机防护装置、绝缘及接线符合相关规定,外壳须设可靠接地保护。 4.7施焊地点潮湿或焊工身体出汗使衣服潮湿时,严禁靠在钢模板或建筑钢筋上。焊接临时接地线头严禁浮搭。 4.8焊工操作时严禁焊钳夹在腋下去搬被焊工件或将焊接电缆挂在脖颈上。清除焊渣时应佩戴防护镜或面罩。

防雷接地施工方案

1变电站接地的施工要求 (2) 2概述 (3) 3施工流程 (4) 4技术措施 (4) 5主要施工方法 (4) 6变电站主接地网的接地设计、布置和连接: (7)

1变电站接地的施工要求 1.1站内接触电位差超过规定值,因此在操作机构前后1m内地面铺设15cm厚混凝土,使接 触电位差满足要求。 1.2电气设备每个接地部分应以单独的接地引下线与地网主干线相连接,严禁在一个接地引 下线中串接几个需要接地的部分。 1.3接地引下线及主网的所有连接点不得采用点焊或螺栓连接。扁钢搭焊长度应不小于其宽 度的两倍并三面焊接;所有焊接点均应经防腐处理。地面以上的焊接处,刷银粉漆;地面以下及电缆沟内接地线的焊接处,刷防腐漆。 1.4室外架构接地线当地面上长度超过8m且中间无紧固点时,应每隔4m左右用一卡环固定,以确保接地扁铁牢固地紧贴在砼线杆表面。 1.5设备接地引下线应远离设备的辅助开关和二次控制回路,室内平行布置的应远离300毫 米以上,室外架构上布置的应尽量不同杆或同杆背向布置,控制箱应外附接地线并可靠接地。 1.6不得利用水泥架构内的钢筋作为接地引下线,应外敷明线与地网连接;上下层布置的变电站其上层亦应有明显的接地引下线与地网连接。 1.7电缆外皮不能用作接地引下线。 1.8设备的接地引下线与地网可靠的焊接在一起,焊口要刷防锈漆进行处理,接地线地面以上1.2米应刷黄、绿相间的色标漆,全站统一规格。 1.9在接地线引向建筑物的入口处的墙壁上,各刷一块(150m M 150mm白色底漆,中间标以黑色符号“ ”。 1.10对站内变压器中性点、充油设备和避雷器,要实行“双接地”,并与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求;电气主设备为单相架构式或落地式时,每相应单独接地,当为三相架构式时,可每组只设两根引下线,与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求。

防雷接地施工的8个技术要点

防雷接地施工的8个技术要点 防雷接地引下线利用混泥土柱内两根?16以上主筋及混凝土灌注桩四根?16主筋焊接作为引下线,跨接线采用≥12mm圆钢。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。相邻的两处引下线间距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。 在解析8个技术要点之前,先看一下施工材料要求: 用于避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应符合设计图及型材标准要求,具有材质检验证明书及出厂合格证。 解析8个技术要点: 1、搭接长度:圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊。扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。

2、焊缝要求:焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。 3、引下线与梁钢筋跨接。 4、利用柱主筋作防雷引下线时,主筋连接的两端应作跨接处理。 5、总等电位和局部等电位根据设计要求,用镀锌扁铁引出。 6、引下线应采用油漆做标记,防止错焊导致上下不连通。 7、均压环。I类建筑30m以上,II类建筑45m以上应焊接均压环。作为接地均压环的圈梁钢筋选取圈梁上层左右2根直径≧16mm的钢筋,若直径小于16mm,可选用圈梁上层4根钢筋作接地均压环。各均压环与防雷引下线按规范做法可靠连接,各楼层外墙的各类金属设施均应就近与其等电位连接,连接点应不少于两处。 8、防雷电阻测试,不得大于10Ω。 防雷接地施工常见问题:

防雷接地安全基础知识专项培训

防雷接地安全基础知识专项培 训 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

防雷接地安全基础知识专项培训 一、雷电的危害分类: 一是雷直接击在建筑物上发生热效应作用和电动力作用;二是雷电的二次作用,即雷电流产生的静电感应和电磁感应。 二、雷电的具体危害表现如下: 1.雷电流高压效应会产生高达数万伏甚至数十万伏的冲击电压,如此巨大的电压瞬间冲击电气设备,足以击穿绝缘使设备发生短路,导致燃烧、爆炸等直接灾害。 2.雷电流高热效应会放出几十至上千安的强大电流,并产生大量热能,在雷击点的热量会很高,可导致金属熔化,引发火灾和爆炸。 3.雷电流机械效应主要表现为被雷击物体发生爆炸、扭曲、崩溃、撕裂等现象导致财产损失和人员伤亡。 4.雷电流静电感应可使被击物导体感生出与雷电性质相反的大量电荷,当雷电消失来不及流散时,即会产生很高电压发生放电现象从而导致火灾。 5.雷电流电磁感应会在雷击点周围产生强大的交变电磁场,其感生出的电流可引起变电器局部过热而导致火灾。 6.雷电波的侵入和防雷装置上的高电压对建筑物的反击作用也会引起配电装置或电气线路断路而燃烧导致火灾。 三、防雷系统主要有两种,直击防雷保护和雷电电磁脉冲防护。 四、安装防雷设施的具体措施 1.直击雷防护远离避雷针数十米甚至上百米处与来自雷云的下行先导接闪,从而扩大了避雷针的保护范围。针高4m、7m时保护半径分别为60m、76m(滚球半径45m计)。 2.电源系统的防雷 当建筑物遭受雷击或在建筑物近旁发生雷击时,强大的脉冲电流会在周围空间产生交变磁场(以雷电中心的范围内都可产生危险的过电压),处于磁场中的导体因此而感应出高电压,沿线路产生的过电压窜入设备,造成设备损坏。 (1)配电室。低压进线柜设置电涌保护器。其作用是防止直击雷和较强的雷电电磁脉冲雷击。经过这级保护,使雷击电流绝大部分泄地。 (2)办公楼。总配电箱设置电涌保护器1组,为办公楼电源一级防护。各楼层配电箱处设置电源防雷箱一台,并联接至电源进线侧,防雷接地线接至该开关箱接地端子,作二级防护。各办公室设置防雷插排,作三级防护。 (3)生产车间。在车间各个分电柜内分别设置电涌保护器1组,作一级防护。在生产设

防雷接地焊接规范要求标准范本

操作规程编号:LX-FS-A95633 防雷接地焊接规范要求标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

防雷接地焊接规范要求标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、建筑结构内防雷钢筋的焊接必须对钢筋大小、焊接长度、焊缝的密实等严格实施,并密切配合土建施工。钢筋用圆钢双面焊接,焊接长度不得小于6倍D。 2、防雷带、支架、避雷针等焊接处做好防腐,遇到伸缩缝的做煨弯处理。 3、屋面防雷带(女儿墙上防雷带必须做在抹灰层内)施工与土建密切配合,不得影响防水等其它项施工,做好屋顶引下线及测试点。 4、等电位联结线缆的大小:最小截面积必须满足主干线16mm2,支线6mm2。

变电站接地设计及防雷技术正式样本

文件编号:TP-AR-L6587 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站接地设计及防雷 技术正式样本

变电站接地设计及防雷技术正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 引言 变电站接地系统的合理与否是直接关系到人身和 设备安全的重要问题。随着电力系统规模的不断扩 大,接地系统的设计越来越复杂。变电站接地包含工 作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即为电 力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接 地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路 杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人 身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地即为为雷 电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。变电站接

地网安全除了对接地阻抗有要求外,还对地网的结构、使用寿命、跨步电位差、接触电位差、转移电位危害等提出了较高的要求。 1 变电站接地设计的必要性 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置,就不能有效地防雷。从避雷的角度讲,把接闪器与大地做良好的电气连接的装置称为接地装置。接地装置的作用是把雷电对接闪器闪击的电荷尽快地泄放到大地,使其与大地的异种电荷中和。 变电站的接地网上连接着全站的高低压电气设备的接地线、低压用电系统接地、电缆屏蔽接地、通信、计算机监控系统设备接地,以及变电站维护检修时的一些临时接地。如果接地电阻较大,在发生电力

变电站防雷接地工程作业指导书

特殊施工技术方案(措施)报审表 表号:DJB-A2-07工程名称:徐州天成氯碱35KV变电站增容升压工程编号:TCBD--------------- 致徐州金桥建设监理有限公司徐州天成项目监理部: 现报上 110KV变电站防雷接地工程特殊施工技术方案(措施),请审查。 附件:110KV变电站防雷接地工程特殊施工技术方案(措施) 承包单位(章): 项目经理: 日期: 项目监理部审查意见: 项目监理部(章): 总监理工程师: 专业监理工程师: 日期: 建设管理单位意见: 建设管理单位(章): 项目经理: 日期: 本表一式三份,由承包单位填报,建设单位、项目监理部、承包单位各存一份。 ?

特殊施工技术施工方案 工程名称:徐州天成氯碱35KV变电站增容升压工程 编号:TCBD------ 作业项目名称:徐州天成氯碱35KV变电站增容升压工程防雷接地施工方案 编制单位:南京华东电力设备安装有限公司 编写:日期: 审核:日期: 批准:日期: 编写日期:年月日版次:第一版????

? 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工部署 四、人员机具安排 五、接地制作安装技术措施 六、工程安全目标及保证措施 七、工程质量目标及保证措施 八、环境保护及文明施工措施

防雷接地工程作业指导书 一、工程概况 本变电站防雷部分共设置1支25米高的独立避雷针和一支25米高的架构避雷针,联合构成全站电气设备及引线的直击雷保护。接地部分工程量主要有接地扁钢 -60×8 3200米,垂直接地体 66根,断线卡紧固件50套,接地铜母线600米。 本作业指导书仅适用于35KV徐州天成氯碱变电站增容升压工程。 二、编制依据 本作业指导书编制依据设计图纸及国家、电力行业现行规范规程等: 1) 110KV变电站施工图纸; 2)《国家电网公司工程建设质量管理规定》(国家电网基建[2006]699号); 3)《国家电网公司输变电优质工程评选办法》(国家电网基建[2006]253号); 4)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建[2005]255号)5)《电力建设工程施工技术管理导则》(国家电网工[2003]153号) 6)《110KV-1000KV变电站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW183-2008)7)《电力建设工程质量监督检查典型大纲》(火电、送变电部分) 8)《变电站工程和输电线路工程监理工作表式(2007版)》(基建质量[2007]11号)9)《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全[2007]25号) 10)《国家电网公司输变电工程标准化施工手册》(基建安全[2007]36号) 11)《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》(电建质监[2004]18号) 12)《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-2002) 。 三、施工布署 3.1施工工序总体安排 施工总原则 按“先接地主网,后地下接地直线,最后杆上引下线”的原则组织施工。 施工上坚持:样板示范在先,工作在后。 操作上坚持:技术交底在先,操作在后。 质量上坚持:要求标准在先,检查在后。 安全上坚持:教育防护在先,作业在后。

防雷接地做法

接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 一、扁钢为其宽度的2 倍(且至少3 个棱边焊接)。 二、圆钢为其直径的6 倍。 三、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6 倍。 四、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 补充下内容 防雷及接地工程安装: (一)人工接地体(极)应符合下列规定: 1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6M,角钢及钢管接地体应垂直配置。垂直接地体长度不应小于2.5M,其相互之间间距不小于5M,接地体埋设位置距建筑物不小于1.5M,遇有垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土并分层夯实。 2)当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行通道小于3M时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2M. 3)接地体的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满,并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊,气孔等缺陷,焊接处药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 4)采用搭接焊时其焊接长度为:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直、煨弯处不能有损伤或死弯,直线段上不应有明显弯曲,并应立置。 5)镀锌元钢焊接长度为其直径的6倍以上并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)镀锌元钢与镀锌扁钢连接时其长度为圆钢直径的6 倍以上。 6)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为连接可靠,除应在连接部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)紧密焊接。 7)接地极的加工:根据设计要求数量、材料规格进行加工,材料采用钢管或角钢,长度不应小于2.5M,打入地下一端切割成锥形,如采用角钢为了防止角钢打劈,可采用在角钢端部焊一段长约200mm的短角钢,采用钢管时在管端焊一护管帽套入接地极管端,接地极向地下打时应与地面保持垂直,不得打偏,当接地极离沟地面约600mm时停止打入,把接地体扁钢焊在接地极上后(扁钢立焊)再把接地极一根根打入沟内(地下),焊接部位应涂刷沥青做防腐处理。

防雷接地安装施工方案

龙潭场镇配套幼儿园建设工程 防 雷 接 地 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 四川省佳成建设有限公司 二0一六年十一月

目录 一、编制依据--------------------------------------------------1 二、工程概况--------------------------------------------------1 三、组织结构--------------------------------------------------1 四、施工准备--------------------------------------------------2 五、施工工艺--------------------------------------------------3 六、主要材料、机具需求计划------------------------------------8 七、质量保证措施----------------------------------------------9 八、安全保证措施----------------------------------------------10 九、文明施工措施----------------------------------------------14

一、编制依据 1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2002年版) 2、《建筑电气工程质量验收规范》GB50343-2002 3、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2009 4、《防雷接地工程与等电位联结》 5、05D10标准图集 6、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 7、接地网提前施工部分(60-B4631S-D0101) 8、交流配电装置接地(60-B4631S-D0114) 9、交流滤波器场接地(60-B4631S-D0115) 10、换流变区域接地(60-B4631S-D0116) 二、工程概况 1、工程名称:龙潭场镇配套幼儿园建设工程。 2、建设地点:位于成都市成华区龙潭街办鹤林村一组规划红线范围内。 3、建设规模:建设幼儿园等相关配套设施工程,建筑面积约4915平方米。 4、质量标准:合格。主体结构达到成都市优良结构。 5、计划工期:240日历天,具体开工日期以《开工令》为准。 本工程主地网以水平接地体为主,垂直接地极为辅。全站接地网图中点划线部分表示换流站本期需要上的主接地网。 三、组织结构

防雷接地验收技术要求和指标

防雷接地验收技术要求和指标 新建建筑物的防雷装置验收中的具体技术要求和指标,主要以《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94)(2000年版)和国家、各行业防雷设计规范等为依据。以下按照防雷装置施工现场分段、分项验收的工程内容,分述验收中的具体技术要求和指标。 基础防雷接地验收技术要求和指标 基础接地分为人工防雷接地装置和自然基础接地装置两种.它们的具体技术要求和指标为: 1.人工接地装置技术要求和指标 人工接地装置是指非利用建筑物基础桩、地梁,而用圆钢、角钢、扁钢或专用成品制作件,人工布设的接地装置。其通常做法为。 材料规格: A.专用成品制作件。 B.角钢<50 mm X 50 mm X 5 mm,镀锌扁钢-40 mm X 4 mm;厚度>4 mm;钢 管厚度)3.5 mm;圆钢直径D>10 mm (2)安装深度(埋设深度):-50-80 cm,冻土层以下。 (3)安装长度:垂直接地体2.5 m,间距-5 m。水平接地体外引长度不应超过接地体有效长度,其中P为接地体周围的土城电阻率. (4)安装形式:①环形、水平接地体,②垂直接地体,③垂直与水平接地体混合而成的接地网。 当在建筑物周围的无刚筋的闭合条形混凝土基础内,敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸规定如下表所示: (5)安装位置:按设计要求,不得将人工接地体敷设在基础坑底,一般应敷设在散水以外(距建筑物外墙皮0. 5-0. 8 m,灰土基础以外的基础桩边.人工 接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当各种接地不共用及与金属管道不相连时,其间距按不同防雷类别,其间距至少分别为,第一类:S>3m;第二类:S>2m;第三类:s>2m,建筑物地中距离按不同防雷类别应分别符合下列表达式: 第一类:S>0. 4R; (S-地中距离,R-冲击接地电阻值) 第二类:S>0. 3K R;式中K-分流系数。 当只有单根引下线时,K=1;当有两根引下线及接闪器不成闭合环的多根引下线时,K=0.66;当接闪器为网状的或成闭合环时有多根引下线的情况下,K=0. 44. (6)焊接情况:圆钢单边搭接焊接时长度不小于圈钢直径的12倍;双边搭接焊接时长度不小于圆钢直径的6倍,扁钢搭接长度为扁钢宽度的二倍,多面连续焊。受大电流的冲击 f.具有一定的负阻特性 g.降阻剂本身应无毒,对环境无污染 h.降阻剂应便于施工 (8)防腐措施:在腐蚀性较强的土壤中.接地装置材料应采用热镀锌材料,加大接地材料规格,埋在土壤中的接地装置所有焊接处做防腐处理. (9)接地电阻值:按不同防雷类别应分别符合下列指标: 第一类、第二类:R<10欧姆;第三类:R<30欧姆对于共用接地装置,其接地电阻应符合分系统中要求最高的接地电限值要求。 2.自然基础接地装置技术要求和指标

施工现场接地与防雷安全要求实用版

YF-ED-J7442 可按资料类型定义编号 施工现场接地与防雷安全 要求实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工现场接地与防雷安全要求实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 (1) 所有电气设备的金属外壳以及和电气 设备连接的金属构架等,除有特殊规定外,均 应有可靠的接地(零)保护。 (2) 在施工现场专用的中性点直接接地的 供电系统中,必须采用接零保护,且须设专用 保护零线,不得与工作零线共用。 (3) 专用保护零线应由工作接地线或由配 电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线 引出。 (4) 在中性点不直接接地供电系统中,则

必须采用接地保护。 (5) 所有电气设备的保护零线应以并联方式与零干线连接。零线上严禁装设开关或熔断器。 (6) 严禁利用大地做零线或相线。 (7) 重复接地线与保护线相连,与电气设备相连接的保护零线应用截面不小于2.5mm攩2搅的绝缘多股铜线。保护零线除须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电线路中间处和末端处作重复接地。 (8) 施工现场的塔式起重机,井字架和金属脚手架,当其高度超过20m时,要设置防雷和重复接地装置,其接地电阻不大于10欧姆。

相关文档
相关文档 最新文档